当前位置:文档库 › 桥架、线槽和封闭母线穿墙、楼板防火封堵施工标准做法

桥架、线槽和封闭母线穿墙、楼板防火封堵施工标准做法

桥架、线槽和封闭母线穿墙、楼板防火封堵施工标准做法
桥架、线槽和封闭母线穿墙、楼板防火封堵施工标准做法

2桥架、线槽和封闭母线穿墙、楼板防火封堵施工标准做法2.1、工艺原理

利用防火堵料(防火包、防火泥等)对穿墙、穿楼板的桥架、线槽和封闭母线与洞口之间的空隙进行防火隔堵以防止火灾蔓延。

2.2、工艺流程

2.3、施工要点

2.3.1、桥架、线槽穿墙体、楼板预留孔洞要求

桥架、线槽穿墙体、楼板的预留孔洞边缘与桥架周边空隙宽度应控制在30~50mm,且应方正平直。母线预留洞的尺寸可按施工图和厂家提供的产品文件留置。

2.3.2、桥架、线槽和密闭母线的安装和电缆的敷设

按照规范和图纸设计要求对桥架、线槽和封闭母线进行安装,然后按照施工节点进行电缆敷设。

2.3.3、防护板制作、防火等处理及安装

1 防护板制作、安装固定:防护板应采用防火隔板,大小在洞口的尺寸基础上每边各加100mm;若采用防护钢板应用切割机进行切割,不得用气焊切割;防护板应确保横平竖直且尺寸偏差不得超过3mm。

2 若防护板采用钢板制作则应进行防腐处理,首先进行人工除锈然后刷两遍防腐漆,再刷防火涂料,防火涂料厚度为3-7mm。

3 防护板固定,先用膨胀螺钉把防护板固定在墙面或楼板底部,板要紧贴墙面或楼板底面,不得有漏缝现象,不得破坏板的平整度,防护板应牢固,美观。

图2.3.3-1桥架穿墙示意图

图2.3.3-2桥架穿楼板示意图 2.3.4、防火堵料的填塞

1 桥架、线槽和封闭母线穿过楼板、防火墙处,在封堵前需要清扫干净。

图2.3.4-1桥架穿墙示意图 图2.3.4-2桥架封堵截面示意图 2 用防火棉或者防火填料包均匀地铺、嵌、填桥架、线槽和封闭母线与墙体或楼板之间的空隙,桥架内电缆间空隙用防火棉或者防火填料包填塞均匀、密实。

3 预留孔洞封堵要在土建抹灰找平到位后进行,在桥架、线槽和封闭母线四周与墙面、楼板面之间预留30mm 深的凹槽用防火泥进行封堵填实,防火泥要突出墙面、楼板面5~8mm ,封堵表面应平整光洁,无粉化,不硬化、无开裂等

缺陷。

图2.3.4-3桥架穿墙示意图 图2.3.4-4桥架穿墙洞口封堵示意图

2.3.5、创优工程竖井内在楼板面上做挡水台。

防火泥

防火棉

桥架

电缆

挡水台的做法如下:

1 清理、润湿地面,用刷子抹湿地面,湿润在抹灰前半天进行。

2 沿桥架、线槽各面外移50mm砌筑灰砂砖:宽120mm,高100mm。

3 抹灰:挡水台表面抹1: 2防水砂浆,抹灰层表面抹平、压光,线条顺直。

4 挡水台与桥架间的空隙用防火堵料填实,表面30mm用防火泥封堵平整。

图2.3.5-1挡水台示意图图2.3.5-2档水台示意图