文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电源要点

电源要点

电源要点
电源要点

本说明将详细叙述通信工程机房电源及配套专业的前期准备、实际勘察步骤,勘察过程给通信运营商提供的设备采购清单和勘察完毕后设计的全部过程中注意的各细节问题,围绕以机房核心动力源展开叙述。

一、前期准备及勘察阶段

1.1 前期准备

我们设计院将接下来的通信电源工程设计任务书下发的设计部门,设计部门经过确定后再发到项目组成员,项目组成员要详细的琢磨任务书上写明的每一句话,每一个字,领会此工程即将要做什么〔是搬迁利旧还是新建电源设备等等〕,要求做到什么程度〔确定本次工程设计的分工界面:与外市电引入的分工、与建筑专业设计分工、与传输、交换、数据等专业分工〕。

A、了解电源专业的电源系统组成、基本术语及明白各种图标和图例〔新设计的大型通信局(站)原则上采用分散供电方式〕

交直流电源系统组成:〔交流引入――交变直转换――直流输出〕

交流电引入:市电分为三相四线制〔TN-C系统:U/V/W/N〕和三相五线制〔TN-S 系统:U/V/W/N/G〕,其中U/V/W为火线,N为零线,G为保护地线;市电供应的等级〔四个等级:一类市电/二类市电/三类市电/四类市电;它们的区别主要是根据通信局址所处的级别和重要性,市电的高、低要求标准不同,导致允许停电时间长短不同〕及电费费率体制〔照明和通信系统用电是单独计费还是统一计费,会导致设计中

交流电源线接法不同;比如现在局方照明系统和通信系统费率体制相同,则照明系统和通信系统直接可以在同一个交流配电输出柜内引接;如果它们费率体制不相同,则照明系统和通信系统则不可以在同一交流输出柜内引接,照明系统或通信系统其一应该在另装计费器(电表)下的交流系统输出端子引接〕。

N W V U(火)

交流电源线选取:现代通信通常选择RVVZ 1000和RVVZ22 1000两种电源线型号。RVVZ 1000表示高阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆(电缆耐压1000V),适用于通信机房内绝大部分场合;RVVZ22 1000表示锴装高阻燃铜芯聚氯乙烯阻燃聚氯乙烯护套软电缆(电缆耐压1000V),适用于通信机房地槽、地沟等易于挤压破损的场合。在机房设备搬迁改造工程设计中,如果遇到通信机房内的电源线采用BV等系列的情况,除非运营商特殊要求,搬迁改造后新增的电源线首选RVVZ系列。

下图体现了RVVZ 1000(3芯+1芯)电源线缆的内部结构,内含4条线,例如:RVVZ 1000(3*25+1*16)mm2表示这条电源线内含3条25 mm2的电源线和1条16 mm2的电源线,共计4条线;如果采用RVVZ 1000(3芯+2芯)的电源缆线,则电缆内应含5条线,表示方法同上所述。如果在通信工程中采用RVVZ

1000〔3芯+1芯〕或者RVVZ 1000〔3芯+2芯〕的线,那么这条电源线一定是交流电源线而不是直流电源线。

交流屏、整流器(或高频开关电源)应设有分级防雷装置:

防雷分级(按冲击电流分级)

通信电源设备的防雷分为A、B、C三级〔如上图所示〕。

②通信电源耐冲击能力

通信电源设备应能承受模拟冲击电压的波形为1.2/50μs,模拟冲击电流波形为8/20μs。

冲击电流波幅值: 1级≥3KVA、2级≥10KVA、3级≥20KVA

在工程设计中:A级防雷由市电引入专业负责,B、C级防雷由设备厂家按防雷标准配置。需要说明的是:基站中运营商自行定做的壁挂交流配电箱有时可能不会配置防雷装置,此时,我们要对防雷装置做补充设计,选择好防雷装置后,将其并接到交流配电箱输入端,防雷装置U、V、W三相前端必须接熔断器,N相不接。

不间断电源设备UPS:

主要用途:电信系统的计算机网络管理、计费系统和集中监控系统;UPS主机柜输出为交流电,一般情况下UPS蓄电池组由UPS设备厂家自带,一个UPS主机配1组蓄电池。UPS输出电源为保证电源〔当市电停电后,UPS蓄电池组经直流逆变成交流后提供给UPS主机电源,UPS主机提供给负载,延长供电时间,保证各系统的安全可靠性〕。

中小型机房UPS通常以下面方式运行〔两路电源引入〕:

大型综合机房UPS通常以下面方式运行〔两路电源引入〕:

交流配电柜/屏/箱和UPS机柜内均设有零线排〔N排〕和机壳保护地排〔PE排〕,需要说明的是不要将两种排混为一摊,一定要区分清楚,机柜内接线排上通常会体现出零线排和保护地排的标示〔N或PE〕,交流保护地排〔PE〕引线一定要单独从地网引线。为确保电源供电系统的安全可靠性,我们在设计中一定要围绕多路〔2路市电〕、多种〔油机/移动发电机/太阳能供电〕、多套〔UPS主机双机并机〕“三多”供电方式进行。

交流配电柜的容量表示方法:380V/400A或380V/630A等等〔具体详见交流容量系列〕。

交流备用电源(2路市电/油机):综合局内油机和市电转换在ATS〔市电/油机

转换屏〕,市电和市电转换在集中配电机房交流配电柜;基站内采用的转换方式通常为移动汽油机和交流配电箱内转换〔基站内市电停电后,蓄电池组会短时间提供电源,同时,基站机房监控系统故障信息上传到监控中心,监控中心会通知基站维护人员将移动发电机拉到基站内,此时将交流配电屏/箱打开,将移动发电机4条交流输出电源线并接至交流配电屏/箱市电输入端子,最后将移动发电机启动,等市电供电恢复后再拆下即可〕。

下图表示了两路市电引入的情况〔人工转换和自动转换〕:

直流电源输出:整个电源系统直流供电电分为两大部分:一部分是电力电池机房直流配电柜和电池间的直流部分,另一部分是直流配电柜输出至负载部分〔或分级输出至负载〕。

直流电源线选取:除运营商特殊要求,优先选择RVVZ 1000电源线型号。RVVZ 1000表示高阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆(电缆耐压1000V ),适用于除个别设备厂家自带电源线外的通信机房内直流供电场合。

下图是直流配电柜输出端子直流电源线的接法,了解并掌握。需要注意的是直流第

入 第二路市电

电能计量表 市

配电柜内有电源工作地排和机壳保护地排两种接线排。

工作地和保护地具体区分如下所述:

保护地:为了保护工作人员的安全而设置的地,使用方式是把各种设备裸露在外的金属外壳接地。

工作地:为了使设备正常工作选用的基准工作电压把各种设备的地相连。

在通信工程上要使用负电压的原因:

工程设计中总遇到-24V、-48V、-60V等术语,那么为什么非用负表示呢?

通讯上经常使用负电压供电,把正极接地,主要是为了防止锈蚀,这样可以减少由于继电器线圈或电缆金属电皮绝缘不良产生的电蚀作用,因而使继电器和电缆金属外皮受到损坏。因为在电蚀时,金属离子在化学反应时是正极向负极移动的。大家知道通讯设备都是以铜、铁、碳等作为主要零部件,在自然状态下,铁很快会锈蚀。正极接地也可以使外线电缆的芯线不致因绝缘不良产生的小电流而使芯线受到腐蚀。但在给运营商提供的电源设备订购表中,设备容量不必写成“负”。例如:某直流配电柜容量最终确定电流为2000A,那么此直流配电柜订购清单写成:48V/2000A直流配电柜。负48伏在设计上只是电源线实际接法的体现。

熟悉一下电源输出的构件〔空开和熔丝〕:

勘察机房电源专业其中的一项就是详细标示出电源内部各个端子占用、空余情况,特别是在机房搬迁、设备改造过程中更是不可避免的,直接接触的就是电源输出的构件空开或者熔丝。

熔丝或空开的体积大小、型号、容量都有差异,故在实际勘察中要明确熔丝或空开的型号、容量等。体积大小可以这样认为:容量大的体积就大,容量小的体积就小;型号:每个厂家的标示型号都是不一样的,在熔丝或空开表面就能看见;容量:在其表面均有标示,空开容量标示通常是:C16A、C32A、C63A等,熔丝容量标示通常直接为32A、63A、200A、400A等。

勘察中还有一点需要注意:通信机房内现有的直流电源机柜内输出单元每排可放多少A的空开多少个,可放几排。空开或熔丝物理安装结构、位置一定要表示清楚,不要只记录多少A容量的空开/熔丝有多少个,因为机柜内的位置是有限的,每排能容下的空开或熔丝个数是一定的,一旦在设计中需要调换空开或熔丝的情况,能不能安装就成问题。例如:勘察中只有200A的熔丝,设计中需要400A的熔丝,400A熔丝的容量比200A的大,体积也就大,安装到原位置就不一定能适合,故需要特别注意。

熔丝端子

空开端子

(1)照明电路熔体额定电流≥被保护电路上所有照明电器工作电流之和。

(2)通信设备熔体额定电流=(1.5~1.7)×通信设备负荷电流。

至于在工程中选择多大容量的空开或熔丝,选择单路还是双路,每路多少个端子?这些问题其实很简单:要明确在此机房内将来会安装的设备,了解设备详细的情况〔比如厂家、设备满配功耗/典型值、设备是否主备双路供电、是传输设备、交换设备还是数据设备等〕,摸清这些情况后,通过Imax=P/U算出通信设备最大电流Imax,然后选择空开/熔丝的容量取定为:〔1.5~1.7〕*Imax即可。

举例〔以华为传输设备电源双路――单路输入两种情况〕:

A、华为2.5G传输设备〔OPTIX 2500+〕一般均在局内安装,满配功耗约1000W,48V双路供电,则Imax=P/U=1000/50=20A,则前端引接端子空开/熔丝容量取定:1.5*20=30A,选32A空开或熔丝,在直流配电柜/列头柜主路〔第一路电源系统内〕空闲32A空开或熔丝引接一路,在备路〔第二路电源系统内〕空闲32A空开或熔丝引接另一路即可;

B、对于单路输入的华为传输设备〔Metro 500和Metro 1000〕,通常设备均在基站内安装,最大电流计算方法同上所述,空开或熔丝容量取定为:6A/10A,在直流配电柜/高频开关电源直流输出单元二次下电〔承担基站内重要负载的直流供电〕空闲6A/10A空开引接一路即可。

常用空开的型号选择:

NS100/160/250/400/630系列:用于总交流配电箱电源开关;

C65系列:用于普通线路保护电源开关;

D65系列:用于电动机保护电源开关。

空开的端子结构:

5P:用于控制所有相线、中性线及保护地线(U、V、W、N、PE);

4P:用于控制所有相线、中性线(U、V、W、N);

3P:用于控制所有相线(U、V、W);

2P:用于控制某条相线及中性线;

1P:用于控制某条相线。

空开与导线:

空开的容量不能远大于电源线的最大载流量。否则当导线电流过大会造成电源线发热容易引起火灾,在设计中严禁采用大开关细导线方式。

直流流配电柜的容量表示方法是:48V/400A或48V/2000A等等〔详见直流配电容量系列〕。

通过以上的简单基础知识培训,项目组成员可以到机房进行实际勘察,勘察过程中可能还会遇到具体的情况,比如各电源设备厂家不同,设备内的结构就会存在差异,但这只是局部的不同,整个通信网络的电源工作原理不会改变。

1.2 勘察阶段

到局/站现场后,首先向局方了解市电引入的情况、了解各通信机房的相对位置、结构,楼间电源上下线路由等大框,有的电源线是走竖井,有的电源线是走地槽,一定要明确。确定电力主机房、油机房和通信机房高度,以便确定上下线电源线缆长度。

其次向局方了解大楼供电系统的大致情况〔大楼照明用电、空调用电、通信设备用电等〕,通信设备现在负荷,近期或者将来计划安装设备的情况,估算出机房将来交/直流总负荷各是多少,统计并做详细记录。

然后进入各专业通信机房,先到电力电池机房〔通常在一楼〕记录机房内详细情况,后到通信设备机房记录详细情况。

机房负荷及相关数据调查:

A、交流配电容量(A)、可用路数;直流配电容量(A)、可用路数;整流模块电流(A)-配置原则与电池的充电电流和负载电流有关、最大放置块数;现有电池容量(AH);通信设备功耗(显示屏上读取)。

B、画出机房平面布置图,确定机房方位(指北)。

C、画出局/站内原有电源设备外型尺寸图(高*宽*深),标明厂家名称及型号、规格,接线端子位置,空闲保险(熔丝和空开)有多少个,分别为多少安,端子图要非常详细!

D、找到机房工作地排和保护地排的具体位置和各上下线孔/槽位置。

E、如果机房为租用机房,则要向局方了解机房的现承重数据,以便考虑设计中是否做承重处理。

F、通信机房勘察阶段一定要和机房内各专业的负载人了解各专业的详细情况〔那些设备是双路输入的,那些设备是单路输入的〕,并整理、做好记录。

G、中标电源设备厂家工程主要负责人的详细联系方式,以便将来向其了解电源设备的具体情况〔比如:合同价格、技术参数和相应的设备数据等〕。

H 、勘察完毕后向局方相关领导细致的汇报勘察情况并记录公司领导对工程的一些具体要求。

二、设计阶段

按照院ISO 标准将勘察阶段画的草图按统一比例形成电子板,图纸美观,各图标图号符合标准,在摆放新增的电源设备时,机房整体考虑,不要随意将设备摆放,考虑消防通道的预留、空调送风等问题,合理安排设备布局。尽量不要把电源设备和基站设备摆放在一起,尤其是电源电缆不要和天馈线混在一起,电源电缆线的高压(强)和低压线(弱)在走线架上敷设时,应分别放在两侧。

(1)交流配电柜选配(380V/XXA ):

交流配电柜的容量选择要根据局方提供的将来设备交流总功耗计算。

举例:某通信机房380V 供电通信空调2台,共计耗电18KW ,照明用电100A ,数据设备、PC 终端等耗电按150A ,近期其它220V 供电预留50A 。

计算配电柜容量:P 总功耗(瓦)=〔P 空调+P 照明+P 数据、PC +P 预留〕/∩功率因数=〔18000

+220*100+220*150+220*50〕/0.8=105000(W )

I 总= P 总功耗/U=105000/400=263(A ),其中功率因数会因设备厂家的不同而有差

异,在此取0.8。故近期配置380V/263A 的即可,考虑到将来增加设备,同时按国家交流电流系列标准,综合取定本机房新增交流配电柜容量为:380V/400A ,能满足中远期交流负载需求。常用设备的效率、功率因数和交流电流系列标准如下:

常用设备的效率、功率因数

交流配电屏/箱电流标准系列(单位:A ):50,100,200,400,630,800,1000,1600。

例如:380V/400A 表示:交流配电屏三相输入380V 、400A 的容量,输出功耗小于输入功耗。

交流配电屏输出:分三相输出(380V )和单相输出(220V ),为保证相平衡,三相输出分路最好配为3的倍数。比如某交流配电屏输出配置为:三相3*16A ,三相3*32A ,三相3*63A 。

交流熔断器的额定电流值选定原则:照明回路按实际负荷配置,其它回路不大于最大负荷电流的2倍(1.5~1.7倍),注意空调启动电流可达最大电流的4~7倍,故在选配熔断器的时候特别注意。

(2)UPS 选配:

UPS 的容量选择要根据局方提供的通信机房内重要交流负载的总功耗计算。 计算方法同交流配电柜容量计算。

举例:某网管监控中心要单独配置一套UPS ,有50台电脑终端,每台功耗按300W 估算,则P 总功耗(瓦)=300*50=1500W ,P 总功耗(VA )=1500/0.7=2143VA ,故P 总功耗(KVA )=P 总功耗(VA )/1000=2143/1000=2.143 KVA ,由于电脑终端属于单相220V

供电,综合取定选择单相输入单相输出3KVA UPS 主机柜。

对于三相输入单相输出和三相输入三相输出情况同上所述,工程设计中明确通信机房设备实际需求〔是三相还是单相输入〕,然后相应选择UPS 主机柜是三相还是单相输出。

UPS 主机柜容量标准系列如下:

① 单相输入单相输出设备容量系列(KVA ):0.5,1,2,3,5,8,10; ② 三相输入单相输出设备容量系列(KVA ):5,8,10,15,20,25,30; ③ 三相输入三相输出设备容量系列(KVA ):10,20,30,50,60,80,100,120,150,200,250,300,400,500,600。

UPS 输出:分三相输出(380V )和单相输出(220V )。

UPS 选配需要说明的问题:选配什么品牌的UPS 电源要根据据运营商的具体情况来确定,但有一点必须明白, 就是所有欲选配UPS 电源的功率(单位统一)必须略大于负载的实际功率,才能使UPS 电源可靠地工作。另外,功率是电能的单位,一般用瓦特(W )来表示,而国际上用电流安(A )和电压伏(V )的乘积来表示(VA 为视在功率)。视在功率伏安(VA )与有用功率瓦特(W ) 的换算方法为:视在功率伏安(VA )数乘以0.7~0.8即为有用功率瓦特(W ),如下:

表达式:VA*0.7(或0.8)=W 〔即:伏安*0.7/0.8=瓦〕

(3)直流配电柜选配(48V/XXA ):

直流配电屏的容量选择要根据局方提供的将来设备直流总功耗计算。

举例:某新建传输交换综合机房中远期计划新增传输设备8架〔满配功耗按8KW 〕,

新增1套20000门模块局交换机(每门按1W)〔满配功耗按20KW〕,设备电源均为双路输入,大楼采用分散供电方式,此机房新建一个直流配电柜专供传输和交换设备,求直流配电柜容量?

P直流总输出= P传输+ P交换=8000+20000=28000(W)

则直流配电柜输入电流I=P直流总输出/48=28000/48=583(A)

综合取定直流配电柜的容量为:48V/800A,直流配电柜采用双路48V/800A输入。

直流配电屏的输入/输出可分单路输入/输出和双路输入/输出,看通信设备实际需求确定。

直流配电屏电流标准系列(单位:A):50,100,200,400,800,1600,2000,2500。

例如,现在需要一单路400A输入的,表示为48V/400A;如果需要2路400A主备输入的,表示为双路48V/400A〔或2*(48V/400A)〕。

直流配电屏输出:单路或双路输出。需要说明的是如果为双路输出,接法一定从两路中端子分别引接,不可从一路中两个端子引接。

下面是以吉林移动工程根据设备实际需求配置的一个直流配电柜〔机架高2200*800*600〕输入输出配置图:

直流熔断器的额定电流值选定原则:额定电流值应不大于最大负载电流的2倍。各专业是指电流机房熔断器的额定电流应不大于最大负载电流的1.5倍。

二级直流输出〔列头柜〕的选配原则同直流配电柜选配。

(4)基站用高频开关电源选配:

高频开关电源是交直流输出混合柜〔即:既有交流输出单元,又有直流输出单元〕,开关电源的容量选择要根据站内设备总交直流功耗计算。

基站一般单个为30或50A 的整流模块,局用一般单个为100A 的整流模块;有很多厂家的基站用高频开关电源有二次下电的功能,一般一次下电接无线设备,二次下电接传输设备。

整流模块采用均流技术,所有模块共同分担负载电流,一旦其中某个模块失效,其它模块再平均分摊负载电流。

电源系统整流模块根据N+1冗余配置原则,主用整流模块数量N 由以下公式计算:

整流模块单体的配置主要由以下三个方面共同决定:

①电源系统所带负载总电流的大小;

②蓄电池的充电电流(电池容量×25%);

③N+1备份(当N ≥10时,模块数量则为N+2)。

单体额定输出I I I N C L +=

其中:L I ——负载总电流;

C I ——蓄电池的充电电流;单体额定输出I ——所选单体

的额定输出电流。 举例:吉林移动工程规划某基站内远期配置MBI5基站设备3架,每机架27A ,中兴SDH155/622M1端,每端10A ,配置2组500AH 蓄电池,照明用电按2A ,求高频开关电源容量及整流模块单元单体配置数量?

此基站内负载总电流为:I 总=I 基站+I 传输+I 电池充电=27*3+1*10+500*25%=216A

P 开关电源输入*0.85=P 基站总输出(其中:0.85表示高频开关电源功率因数取定值)

那么基站总输出功耗P 开关电源输入=P 基站总输出/0.85=〔48*216+220*2〕/0.85=12716(W )

高频开关电源容量计算=12716/48=265A ,综合取定容量的值为48V/300A 。 选定单体模块容量为50A 的,则N=216/50=5块,N +1备份,按6块配置(满配置),故此工程远期按6个模块配置,近期可能由于基站设备机架较少,同样可以根据上面公式计算出结果。

(5)蓄电池组/柜的选配:

蓄电池组选择类型为:免维护阀控式密封铅酸蓄电池,即VRLA 。

阀控式密封铅酸蓄电池容量系列(10小时率)(单位:Ah):30,50,60,80,100,150,200,300,400,500,600,800,1000,1200,1500,2000,2500,3000。

移动通信基站蓄电池组放电时间应在1~3小时。对基站传输设备的供电时间,工程设计中通常按不小于20小时考虑。

工程设计中,局配置的蓄电池容量通常在1000~3000Ah/组,即局蓄电池总容量在2000~6000Ah;基站配置的蓄电池容量通常在300~500Ah/组,即基站蓄电池总容量在600~1000Ah。电池容量.xls〔以吉林移动工程为例,详见后表〕(6)电源线径的选择:

A、交流电源线线径计算(经济电流密度法):S=I/2.5,I=P/U

B、直流电源所用缆线截面计算如下(电流矩法):

S=(2L ?I)/(57 ?△V)

其中S为缆线截面,I为电流量,L为距离,△V为允许电压降,57为铜导率。直流压降分配:-48V直流全程压降为〈3.2V和〈2.7V。电源母线计算(直流).xls 〔详见后表〕

各种电源线线径参考详见后表〔铜芯聚氯乙烯绝缘护套软电缆(RVVZ系列参考)〕。

接地系统分为工作地、保护地和防雷接地。

接地线宜短、直、截面积为35~95mm2,材料为多股铜线。接地引入线长度不宜超过30m,其材料为镀锌扁钢,截面积不宜小于40mm×4mm或不小于95mm2的多股铜线。接地引入线由地网中心部位就近引出与机房内接地汇集线连通,对于新建站不应少于两根。

接地汇集线一般设计成环形或排状,材料为铜材,截面积不应小于120mm2,也可采用相同电阻值的镀锌扁钢。

根据经验,保护接地线选取定为:走线架、传输、交换设备机壳接地采用1*16mm2,交、直流配电柜保护接地采用35~50mm2,MDF接地采用50mm2。

地线的接地电阻:

A 、大的枢纽局、程控交换局(万门以上)、汇接局、国际电话局、电信局、综合楼及长话局(大于2000门以上)接地电阻<1Ω。

B 、程控交换局(2000门~10000门)2000门以下的长话局,接地电阻<3Ω。

C 、2000门以下的程控交换局光中继站、微波站、通讯基站接地电阻<5Ω。

埋地引入通信局站的电力电缆应选用金属锴装层电力电缆或穿钢管的护套电缆。埋地电力电缆的金属护套两端应就近接地。在架空电力线路与埋地电缆连接处应装设避雷器。避雷器、电力电缆金属护层、绝缘子、铁脚、金具等应连在一起就近接地。避雷器的接地线应尽可能短,接地电阻尽可能小。

移动通信基站宜设置专用电力变压器,电力线宜采用具有金属护套或绝缘护套电缆穿钢管埋地引人移动通信基站,电力电缆金属护套或钢管两端应就近可靠接地。

交流屏、整流器(或高频开关电源)应设有分级防护装置。

接地体宜采用热镀锌钢材,其规格要求如下:

钢管φ50mm,壁厚不应小于3.5mm。

角钢不应小于50mmχ50mmχ5mm。

扁钢不应小于40mmχ4mm。

基站机房工作地、保护地和铁塔防雷地三者相互在地下焊接连通成一体作为机房地网。

接地汇集线一般设计成环形或排状,材料为铜材,截面积不应小于120mm2,也可采用相同电阻值的镀锌扁钢。

接地引入线由地网中心部位就近引出与机房内接地汇集线连通,对于新建局/站不应少于两根。

我国雷种指防直击雷和感应雷、球雷及雷电侵入波,防雷主要防感应雷或雷电侵入波。

在IEC标准、国标及原邮电部通信电源入网检测中,规定的模仿雷电波形有10/350μs电流波、8/20μs电流波、1.2/50μs电压波或10/700μs电压波等,这里的8/20μs电流波是指波头时间为8μs 、波长时间为20μs的冲击电流波,余下类同。

变压器高、低压侧均应各装一组氧化锌避雷器,氧化锌避雷器应尽量靠近变压器装设;变压器低压侧第一级避雷器与第二级避雷器的距离应大于或等于10米,严禁采用架空交、直流电缆进出通信局站。

经过上面的各步骤实施后,就可以将运营商需要订购的电源设备清单、电源缆线型号、长度等具体数据提供上去,以便运营商订货〔以内蒙移动大楼电源工程为例,详见后表〕。另外需要说明的是,制作出来的这些表格一定要体现在设计文本或图纸中。

铜鼻子

绝缘子

目录

一、前期准备及勘察阶段 (1)

1.1 前期准备 (1)

1.2 勘察阶段 (10)

二、设计阶段 (11)

电源完整性分析-网际星空

本文始於2010年初,2011年開放閱覽,將說明PI不是只看Resonance、Target Impedance來下de-coupling cap.,或看IR drop而已,應先避免電源\地平面不當分割,再下電容加強改善Target Impedance,才是較好的設計方式。另外還以實例說明做PI模擬時,電容模型輸入正確寄生電感值的重要性,以及分地與合地設計時,近場的差異。 1.Verification of board import 1.1 check stack-up 1.2 check net 1.3 check circuit element 2.Resonant mode analysis 2.1 未修改前,原分地、分power 2.2 部分power plane合併(已合地) 2.3 加de-coupling電容(已合地、合power) 3.Target Impedance 3.1 VDD3.3V for general IO 3.2 RF_VDD33 4.Voltage Drop (IR drop) 4.1 Generate sources and sinks 4.2 Meshing 4.3 Plotting and analyzing results 4.3.1. 原分地、分電源 4.3.2. 合地、合電源後 5.案例分析-- DCDC noise couple 5.1 模擬方法描述 5.2 模擬結果 5.2.1 電流分佈密度 5.2.2 近場強度分佈 6.問題與討論 6.1 為何在數MHz低頻存在resonant頻點? 6.2 Resonant 要壓到什麼程度才夠? 6.3 Target Impedance要壓到什麼程度才夠?

电线电缆基础知识分析

电线电缆基础知识 一、电缆概念 用以传输电(磁)能、信息和实现电磁能转换的线材产品。 电线电缆可大致分为电能(力)传输类、信号传输类和电磁能传输类。 一、常用的电线电缆材料 导体:铜材、镀锡铜、铝线、铜包铝、铜包铝镁、铜包钢、铜或铝合金、碳素纤维、 光纤等。 绝缘材料:(半硬质)聚氯乙烯、丁晴塑料、聚乙烯、聚丙烯、交联聚(氯)乙烯、 热塑弹性体、聚氨酯、聚亚氨酯、橡胶、硅橡胶、氟塑料、矿物绝缘等其它高分子塑料。 编织屏蔽:铜丝、镀锡铜丝、铜包铝、铜包钢、铜包铝镁合金丝、铝镁合金丝、铜 带、铝箔等。 填充绕包:常用做填充材料的有,PP绳、麻绳、棉线等。 绕包带材的有:无纺布、电缆纸、棉纸、聚酯带等。 加强保护件有:钢芯、钢带、铝塑复合带、钢塑复合带、铅护套、芳纶等。 护套材料有:聚氯乙烯、聚乙烯(HDPE、MDPE、LDPE和LLDPE、丁晴塑料、硅橡胶、聚氨酯、尼龙等。 工艺流程 导体(拉丝、束绞、绞线)→芯线绝缘 屏蔽 →成缆填充绕包→护套 铠装 工艺过程介绍: 束绞、绞线:由多根圆线或型线呈螺旋绞合成一层或多层的导线。 挤绝缘:将塑料或橡胶等高分子混合物,连续均匀的挤包在导体上的过程。 成缆 由若干根绝缘线芯或单元线组和其它元件绞合成缆芯的过程。 填充:在成缆过程中,为保证电缆圆整,有时需加填充,目的使成缆后的缆芯结实、圆整。屏蔽: A;用金属丝或非金属纤维在缆芯或绝缘层等元件上编织成网状结构的过程。 B;用铜带绕包在缆芯或绝缘层上呈螺旋状绕包。 编织层的作用: 保护电缆免受外界电场、磁场的影响 用作同轴通信电缆的外导体 用作机械强度的加强层 铠装: 通常用以防止外界的机械应力的损伤,由金属带或金属丝制成的电缆覆盖层。 铠装分类: 钢带铠装、细钢丝铠装、粗钢丝铠装 护套: 用于电缆最外层挤包一层塑料或橡胶等其它高分子混合物,以保护电缆不受外界的损伤。电线电缆型号编制方法

电源完整性分析(于争博士)

电源完整性设计 作者:于博士 一、为什么要重视电源噪声 芯片内部有成千上万个晶体管,这些晶体管组成内部的门电路、组合逻辑、寄存器、计数器、延迟线、状态机、以及其他逻辑功能。随着芯片的集成度越来越高,内部晶体管数量越来越大。芯片的外部引脚数量有限,为每一个晶体管提供单独的供电引脚是不现实的。芯片的外部电源引脚提供给内部晶体管一个公共的供电节点,因此内部晶体管状态的转换必然引起电源噪声在芯片内部的传递。 对内部各个晶体管的操作通常由内核时钟或片内外设时钟同步,但是由于内部延时的差别,各个晶体管的状态转换不可能是严格同步的,当某些晶体管已经完成了状态转换,另一些晶体管可能仍处于转换过程中。芯片内部处于高电平的门电路会把电源噪声传递到其他门电路的输入部分。如果接受电源噪声的门电路此时处于电平转换的不定态区域,那么电源噪声可能会被放大,并在门电路的输出端产生矩形脉冲干扰,进而引起电路的逻辑错误。芯片外部电源引脚处的噪声通过内部门电路的传播,还可能会触发内部寄存器产生状态转换。 除了对芯片本身工作状态产生影响外,电源噪声还会对其他部分产生影响。比如电源噪声会影响晶振、PLL、DLL的抖动特性,AD转换电路的转换精度等。解释这些问题需要非常长的篇幅,本文不做进一步介绍,我会在后续文章中详细讲解。 由于最终产品工作温度的变化以及生产过程中产生的不一致性,如果是由于电源系统产生的问题,电路将非常难调试,因此最好在电路设计之初就遵循某种成熟的设计规则,使电源系统更加稳健。 二、电源系统噪声余量分析 绝大多数芯片都会给出一个正常工作的电压范围,这个值通常是±5%。例如:对于3.3V 电压,为满足芯片正常工作,供电电压在3.13V到3.47V之间,或3.3V±165mV。对于1.2V 电压,为满足芯片正常工作,供电电压在1.14V到1.26V之间,或1.2V±60mV。这些限制可以在芯片datasheet中的recommended operating conditions部分查到。这些限制要考虑两个部分,第一是稳压芯片的直流输出误差,第二是电源噪声的峰值幅度。老式的稳压芯片

卖场设计基本常识

零售店铺的入口设计( 卖场色彩设计 卖场的商品形象色 收款台的配置与设计及存包处的设计 卖场的通风设施配置 如何设计零售店铺的卖场环境 卖场的声音与音响配置 卖场的气味设计 商品卖场布局的要领 卖场的地板的设计 零售店铺的入口设计 零售店铺卖场人口要设在顾客流量大、交通方便的一边,通常人口较宽,出口相对窄一些,人口比出口大约宽1/3。根据出入口的位置来设计卖场通道,设计顾客流动方向。零售店铺的人口与卖场内部配置关系密切,在布局时,应以人口设计为先。在人口处为顾客购物配置提篮和手推车,一般按1辆(个)/10人~3辆(个)/10人的标准配置。 在零售店铺的卖场内,入口的地方最好陈列对顾客具有较强吸引力的商品,不仅可以发挥招徕作用,而且能够增强卖场对顾客的吸引力。 4.4 零售店铺的出口设计 零售店铺的卖场的出口必须与人口分开,出口通道宽应大于1.5米。出口处设置收款台,按每小时通过500-600人为标准来设置一台收款台。出口附近可以设置一些单位价格不高的商品,如口香糖、图书报刊、饼干、饮料等,供排队付款的顾客选购。 4.5 直线式通道设计 零售店铺的通道是指顾客在卖场内购物行走的路线。通道设计的好坏直接影响到顾客能否顺利地进行购物,影响到零售店铺的商品销售业绩。零售店铺卖场中的通道可以分为直线式通道和回型式通道两类。 直线式通道也被称为单向通道。这种通道的起点是卖场的人口,终点是零售店铺的收款台。顾客依照货架排列的方向单向购物,以商品陈列不重复,顾客不回头为设计特点,它使顾客在最短的线路内完成商品购买行为。图4—1就是一则典型的直线式,道。 4.6回型通道设计 回型通道又被称为环型通道,通道布局以流畅的圆形或椭形按从右到左的方向环绕零售店铺的整个卖场,使顾客依次浏商品,购买商品。在实际运用中,回型通道又分为大回型和小回两种线路模型。 4.6.重大回型通道

电工基础知识点汇总

1.电是什么? 答:有负荷存在和电荷变化的现象。电是一种和重要的能源。 2.什么叫电场? 答:带电体形成的场,能传递带电体之间的相互作用。 3.什么叫电荷? 答:物体或构成物体的质点所带的正电或负电。 4.什么叫电位? 答:单位正电荷在某点具有的能量,叫做该点的电位。 5.:什么叫电压?它的基本单位和常用单位是什么? 答:电路中两点之间的电位差称为电压。它的基本单位是伏特。简称伏,符号v,常用单位千伏(kv),毫伏(mv) 6.什么叫电流? 答:电荷在电场力作用下的定向运动叫作电流。 7.什么叫电阻?它的基本单位和常用单位是什么? 答:电流在导体中流动时,要受到一定的阻力“这种阻力称之为导体的电阻。 它的基本单位是欧姆简称欧,符号表示为?,常用的单位还有千欧(k?),兆欧(m?) 8.什么是导体?绝缘体和半导体? 答:很容易传导电流的物体称为导体。在常态下几乎不能传导电流的物体称之为绝缘体。导电能力介于导体和绝缘体之间的物体称之为半导体。 9.什么叫电容?它的基本单位和常用单位是什么? 答:电容器在一定电压下储存电荷能力的大小叫做电容。它的基本单位是法拉,符号为F,常用符号还有微法 (MF),微微法拉(PF),1F=10 6MF=10 12MMf(PF)。 10.什么叫电容器? 答:储存电荷和电能(电位能)的容器的电路元件。 11.什么是电感?它的基本单位和常用单位是什么? 答:在通过一定数量变化电流的情况下,线圈产生自感电势的能力,称为线圈的电感量。简称为电感。 它的常用单位为毫利,符号表示为H,常用单位还有毫亨(MH)。1H=103MH 12.电感有什么作用? 答:电感在直流电路中不起什么作用,对突变负载和交流电路起抗拒电流变化的作用。 13.什么是容抗?什么是感抗?什么是电抗?什么是阻抗?他们的基本单位是什么?答:电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗。 电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗。 电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗。 电阻,电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用阻抗。 他们的基本单位都是欧姆(?)。 14.什么叫电路? 答:电流在电器装置中的通路。电路通常由电源,开关,负载和直接导线四部分组成。 15.什么叫直流电路和交流电路? 答:含有直流电源的电路称为直流电路。含有交流电源的电路称为交流电路。 16.什么叫电路备? 答:表示由各种元件,器件,装置组成的电流通路的备。或者说用国家规定的文字和 17.什么是发电厂? 答:是将自然界蕴藏的各种一次能源转换为电能(二次能源)的工厂。 18.电厂的类型有哪些? 答:火力发电厂;水力发电厂;热能发电厂;核能发电厂;风力发电厂;太阳能发电厂等。

Cadence-PDN电源完整性分析

Cadence PDN电源平面完整性分析 ——孙海峰 随着超大规模集成电路工艺的发展,芯片工作电压越来越低,而工作速度越来越快,功耗越来越大,单板的密度也越来越高,因此对电源供应系统在整个工作频带内的稳定性提出了更高的要求。电源完整性设计的水平直接影响着系统的性能,如整机可靠性,信噪比与误码率,及EMI/EMC等重要指标。板级电源通道阻抗过高和同步开关噪声SSN过大会带来严重的电源完整性问题,这些会给器件及系统工作稳定性带来致命的影响。PI设计就是通过合理的平面电容、分立电容、平面分割应用确保板级电源通道阻抗满足要求,确保板级电源质量符合器件及产品要求,确保信号质量及器件、产品稳定工作。 Cadence PCB PDN analysis电源平面分析主要可以解决以下几个问题: 板级电源通道阻抗仿真分析,在充分利用平面电容的基础上,通过仿真分析确定旁路电容的数量、种类、位置等,以确保板级电源通道阻抗满足器件稳定工作要求。 板级直流压降仿真分析,确保板级电源通道满足器件的压降限制要求。 板级谐振分析,避免板级谐振对电源质量及EMI的致命影响等。 那么Cadence PCB PDN analysis如何对PCB进行电源平面完整性的分析?接下来,我将以一个3v3如下图所示的电源平面为例,来进行该平面的电源平面分析。

对图中3v3电源平面进行完整性分析,具体步骤将作详细解析。 在对该电源平面进行分析之前,我们需要首先确定PCB参数的精确,如:电源平面电平Identify DC Nets、PCB叠层参数Cross-Section等,这些参数都必须和PCB板厂沟通(板厂对叠层参数生产能力不同),在此基础上精确参数方能得到精确的分析结果。这些参数也可以在PDN Analysis分析界面上点击Identify DC Nets,Cross-Section来调整优化。

平面设计师必看设计基本常识!

A4幅面画册及宣传品设计常识: ?A:最小字体不能小过5号,常规在8号左右;标题最大应掌握在10—18号。?B:标题与正文之间层次脉络清晰(通过段落、字体、大小、粗细、色彩、图标等方式标示)。?C:字距须小于行距,且行距一定不小于字距2倍,3-4倍较佳。 D:请留意勿出现文法错误及标点符号错误:错别字请修改. E:非个性版面设计,严格执行对齐原则:请将该对齐得地方对齐、且有一定规律可循。?F:字体使用在同一本画册或同一版面里不宜超过三种以上,若非活泼类主题请选用宋体、黑体及楷体类等标准正规字体。 G:色彩请善用:一般情况下请勿直接使用纯色,且非活泼类主题同版面色相勿超过三种,且应根据设计主题确定一个主色彩。 H:图片有任何问题请修正,包括脏点、色彩、瑕疵、毛边模糊等非正常要素.?I:请勿将图片垫底使用,迫不得已或就是设计需要,文案尽量放在图片空白得位置。?J:深色背景上请慎用深色字体(或图片),浅色背景上请慎用浅色字体(或图片)。?K:正常情况下,画册装订侧边正文边距距一定大于裁切边距,正常在1、5-2倍为宜. L:天头、地脚距边合理,正常情况下,天头边距略小于地脚边距,且请留意视觉平衡.?M:出血请留3mm。任何裁切边距效果请考虑到出血距离,任何底色及图片一定要做好出血。?N:印刷用图片及文字色彩请用四色模式. ?初级平面设计师必须熟练掌握得软件: 1:Illustrator或者Coreldraw

凡就是用ai得,都会发现一个问题,或者就是鼠标满屏幕跑找工具,或者就是手指在键盘上来回移动按默认得快捷键放大缩小,这很烦!! 自己从工作经验中琢磨出来,请按照以下13个快捷键来重新设定,并且平时使用中逐渐养成条件反射,您会发现ai非常好用,手掌不用在键盘上到处游走了,眼睛都不必去瞧键盘,左手只在键盘左边一小块区域即可,鼠标不用在满屏幕找工具了,以我工作经验来说,下面这几个快捷键就是90%最常用得也就是足够用得,能极大加快您效率. ?注;改变快捷键得方式在编辑--键盘快捷键里面修改(注:MAC系统里面得有点不一样,位置都差不多。)。 首先就是3个视图命令:最痛恨得且最常用得缩放占用我们30%得操作,必须要改掉原来得习惯, 视图—放大Alt+Ctrl+A(这样得组合快捷键,源自我第一次使用蒙泰排版系统得自带设定,真得很好用!) 视图-缩小Alt+Ctrl+Z 视图—画板适合窗口Ctrl+Q 其次就是工具: 工具—选择Q(选择工具会占用70%得操作)?工具-直接选择A (直接选择就是白色选择箭头,记住,这就是黑色选择工具必须得补充,选边,选点,都不可缺少,不用这个您不可能用得快)?工具-吸管S (吸管这个工具,就是个好东西,吸取所有得对象属性,包括文字,这也就是为什么把吸管做快捷键原因。) 工具—钢笔W(您不可能不用钢笔,使用频率就是25%)?工具—添加锚点2 (既然用钢笔,添加锚点也就是必须得) 工具-删除锚点3 (同上)?工具-文字 E ?对象-排列-置于顶层Shift+Ctrl+A(虽然用鼠标右键来调整对象位置,但那样会耽误3秒,) 对象-排列-置于底层Shift+Ctrl+Z?路径查找器F1(默认情况下这个面板就是不出来得,它与变换,对齐就是在一起,一个键就调出很实用) ?另外需要记得非常实用得:Ctrl+F,如果什么都没选,此快捷键就是原位粘贴在最顶层,如果选了一个物体,则就是原位粘贴在被选物体得上一层.?同理:Ctrl+B ,如果什么都没选,此快捷键就是原位粘贴在最底层,如果选了一个物体,则就是原位粘贴在被选物体得下一层。

电源完整性设计详解

于博士信号完整性研究网 https://www.wendangku.net/doc/9d10612322.html, 电源完整性设计详解 作者:于争 博士 2009年4月10日

目 录 1 为什么要重视电源噪声问题?....................................................................- 1 - 2 电源系统噪声余量分析................................................................................- 1 - 3 电源噪声是如何产生的?............................................................................- 2 - 4 电容退耦的两种解释....................................................................................- 3 - 4.1 从储能的角度来说明电容退耦原理。..............................................- 3 - 4.2 从阻抗的角度来理解退耦原理。......................................................- 4 - 5 实际电容的特性............................................................................................- 5 - 6 电容的安装谐振频率....................................................................................- 8 - 7 局部去耦设计方法......................................................................................- 10 - 8 电源系统的角度进行去耦设计..................................................................- 12 - 8.1 著名的Target Impedance(目标阻抗)..........................................- 12 - 8.2 需要多大的电容量............................................................................- 13 - 8.3 相同容值电容的并联........................................................................- 15 - 8.4 不同容值电容的并联与反谐振(Anti-Resonance)......................- 16 - 8.5 ESR对反谐振(Anti-Resonance)的影响......................................- 17 - 8.6 怎样合理选择电容组合....................................................................- 18 - 8.7 电容的去耦半径................................................................................- 20 - 8.8 电容的安装方法................................................................................- 21 - 9 结束语..........................................................................................................- 24 -

平面设计师必看设计基本常识

A4幅面画册及宣传品设计常识: A:最小字体不能小过5号,常规在8号左右;标题最大应掌握在10-18号。 B:标题与正文之间层次脉络清晰(通过段落、字体、大小、粗细、色彩、图标等方式标示)。 C:字距须小于行距,且行距一定不小于字距2倍,3-4倍较佳。 D:请留意勿出现文法错误及标点符号错误:错别字请修改。 E:非个性版面设计,严格执行对齐原则:请将该对齐的地方对齐、且有一定规律可循。 F:字体使用在同一本画册或同一版面里不宜超过三种以上,若非活泼类主题请选用宋体、黑体及楷体类等标准正规字体。G:色彩请善用:一般情况下请勿直接使用纯色,且非活泼类主题同版面色相勿超过三种,且应根据设计主题确定一个主色彩。H:图片有任何问题请修正,包括脏点、色彩、瑕疵、毛边模糊等非正常要素。 I:请勿将图片垫底使用,迫不得已或就是设计需要,文案尽量放在图片空白的位置。 J:深色背景上请慎用深色字体(或图片),浅色背景上请慎用浅色字体(或图片)。 K:正常情况下,画册装订侧边正文边距距一定大于裁切边距,正常在1、5-2倍为宜。 L:天头、地脚距边合理,正常情况下,天头边距略小于地脚边距,且请留意视觉平衡。 M:出血请留3mm。任何裁切边距效果请考虑到出血距离,任何底色及图片一定要做好出血。 N:印刷用图片及文字色彩请用四色模式。 初级平面设计师必须熟练掌握的软件: 1:Illustrator或者Coreldraw

凡就是用ai的,都会发现一个问题,或者就是鼠标满屏幕跑找工具,或者就是手指在键盘上来回移动按默认的快捷键放大缩小,这很烦!! 自己从工作经验中琢磨出来,请按照以下13个快捷键来重新设定,并且平时使用中逐渐养成条件反射,您会发现ai非常好用,手掌不用在键盘上到处游走了,眼睛都不必去瞧键盘,左手只在键盘左边一小块区域即可,鼠标不用在满屏幕找工具了,以我工作经验来说,下面这几个快捷键就是90%最常用的也就是足够用的,能极大加快您效率。 注;改变快捷键的方式在编辑--键盘快捷键里面修改(注:MAC系统里面的有点不一样,位置都差不多。)。 首先就是3个视图命令:最痛恨的且最常用的缩放占用我们30%的操作,必须要改掉原来的习惯, 视图-放大Alt+Ctrl+A(这样的组合快捷键,源自我第一次使用蒙泰排版系统的自带设定,真的很好用!) 视图-缩小Alt+Ctrl+Z 视图-画板适合窗口Ctrl+Q 其次就是工具: 工具-选择Q (选择工具会占用70%的操作) 工具-直接选择A (直接选择就是白色选择箭头,记住,这就是黑色选择工具必须的补充,选边,选点,都不可缺少,不用这个您不可能用的快) 工具-吸管S (吸管这个工具,就是个好东西,吸取所有的对象属性,包括文字,这也就是为什么把吸管做快捷键原因。) 工具-钢笔W (您不可能不用钢笔,使用频率就是25%) 工具-添加锚点2 (既然用钢笔,添加锚点也就是必须的) 工具-删除锚点3 (同上) 工具-文字 E 对象-排列-置于顶层Shift+Ctrl+A (虽然用鼠标右键来调整对象位置,但那样会耽误3秒,)

简历设计的基本常识

简历设计的基本常识 1、简历应包括的基本内容: 求职者应注意简历设计的内容,以方便聘请单位对应聘者有一具似乎的了解。基本来说,求职简历应包括以下信息内容:姓名、性别、出生年月、专业、学历层次、主修课程、辅修课程、职业技能、社会实践记忆、校内职务、专业特长、性格特点、兴趣爱好、供职意向、薪酬期望、联系方式等。 2、从对方的角度思考咨询题: 求职者撰写简历的目的,算是让你潜在的雇主或聘请单位了解你,进而聘用你。所以,作为一名求职应征者,应从自己的兴趣志向转向到你以后雇主或聘请单位的立场需求上,以你的长处来迎合、满脚你以后雇主或聘请单位的需要,使他们看到你对他们的价值,即“能为他们做什么?”这就要求在撰写简历时,应针对对方的要求,而别是向他传递你的兴趣去向,即将从学校毕业的大学生尤其要注意这一点。 3、文字简明主题突出: 求职者在撰写简历时,切记要重点突出地编写与所申请职位相关的经验与技能。关于应届毕业生而言,由于没有工作经验,简历的重点应放在学习成绩,以及参加过的课外活动、实习记忆上。如计划应征文秘类工作,则要突出与该类工作相关的所学课程、专业技能以及强调能胜任该类工作的相关经验。 4、措辞得体适度表意 简历属于应用文体,措辞表意有适应要求,行文时别应违背这些要求,而应力求得体适度。 简历用词应尽可能精练,应尽可能使用短语表意。以使简历短小精悍,通俗易知道。 1 2 行文要让事实说话,幸免使用抽象、空洞的措辞,应以客观的态度、具体的事实以及准确的数据说话,使阅读者别仅了解每句话的字面含义,而且能悟出言外之意,进而了解求职者所取得的成就及获得成就的能力与专长。 行文应排除那些带有强烈色彩的修饰语,带有个人看法的字眼及强调语,而选用具体、明确的动词性短语、名词性短语和形容词短语。用具体明确的细节表述实情,可使求职者显得平实、谦虚和自信。行文时既别要用第三人称,也别要用第一人称,最好是省略主语,或使主语隐含于句子之中,使用主语隐化的句子能够幸免自夸之嫌,使句子显得爽朗,轻盈。 5、格式恰当篇幅适宜 求职者要依照自身事情,挑选最能体现自身优势,最适合自己各方面任职资格的简历格式。 编写简历时,要依照寄送简历的目的,结合对方的要求,精心筛选和编排有关素材。凡与寄送该简历目的无关者,与对方的要求无联系者,一律删除;凡有关和有联系者,要分清主次,去粗取精;行文时要字斟句酌,惜墨如金,使整个简历的篇幅精简,浓缩,达到适宜的程度。 6、精心编排打印 简历的好坏,关键在于这份简历给人的印象怎么,所以,还必须对写好的简历进行必要的加工,对它进行编排打印。 简历的排版打印要精心设计,四周必须留出脚够的空白,显得空间美。每行之间要有一定的空间便于人们阅读。 各项目的名称应使用较粗一些、较大一些的字体与字号,以便同正文有所区别。切忌简历中浮现跳字、文字高低别平、用改正液涂改正的痕迹。千万别能把多次复印含糊别清的简历四处发放,容易给人造成“求职专业户”的印象。最后,简历初稿完成后,请老师或同学

电源完整性基础理论

电源完整性理论基础 ------- 阿鸣随着PCB设计复杂度的逐步提高,对于信号完整性的分析除了反射,串扰以及EMI之外,稳定可靠的电源供应也成为设计者们重点研究的方向之一。尤其当开关器件数目不断增加,核心电压不断减小的时候,电源的波动往往会给系统带来致命的影响,于是人们提出了新的名词:电源完整性,简称PI(power integrity)。其实,PI和SI是紧密联系在一起的,只是以往的EDA仿真工具在进行信号完整性分析时,一般都是简单地假设电源绝对处于稳定状态,但随着系统设计对仿真精度的要求不断提高,这种假设显然是越来越不能被接受的,于是PI的研究分析也应运而生。从广义上说,PI是属于SI研究范畴之内的,而新一代的信号完整性仿真必须建立在可靠的电源完整性基础之上。虽然电源完整性主要是讨论电源供给的稳定性问题,但由于地在实际系统中总是和电源密不可分,通常把如何减少地平面的噪声也作为电源完整性中的一部分进行讨论。 一. 电源噪声的起因及危害 造成电源不稳定的根源主要在于两个方面:一是器件高速开关状态下,瞬态的交变电流过大;二是电流回路上存在的电感。从表现形式上来看又可以分为三类:同步开关噪声(SSN),有时被称为Δi噪声,地弹(Ground bounce)现象也可归于此类(图1-a);非理想电源阻抗影响(图1-b);谐振及边缘效应(图1-c)。

对于一个理想的电源来说,其阻抗为零,在平面任何一点的电位都是保持恒定的(等于系统供给电压),然而实际的情况并不如此,而是存在很大的噪声干扰,甚至有可能影响系统的正常工作,见图2: 开关噪声给信号传输带来的影响更为显著,由于地引线和平面存在寄生电感,在开关电流的作用下,会造成一定的电压波动,也就是说器件的参考地已经不再保持零电平,这样,在驱动端(见图3-a),本来要发送的低电平会出现相应的噪声波形,相位和地面噪声相同,而对于开关信号波形来说,会因为地噪声的影响导致信号的下降沿变缓;在接收端(见图3-b),信号的波形同样会受到地噪声的干扰,不过这时的干扰波形和地噪声相位相反;另外,在一些存储性器件里,还有可能因为本身电源和地噪声的影响造成数据意外翻转(图3-c)。 从前面的图3-c我们可以看到,电源平面其实可以看成是由很多电感和电容构成的网络,也可以看成是一个共振腔,在一定频率下,这些电容和电感会发生谐振现象,从而影响电源层的阻抗。比如一个8英寸×9英寸的PCB空板,板材是普通的FR4,电源和地之间的间距为4.5Mils,随着频率的增加,电源阻抗是不断变化的,尤其是在并联谐振效应显著的时候,电源阻抗也随之明显增加(见图4)。

设计需要知道的设计常识

学设计需要知道的设计常识 ﹝一﹞大小的对比 大小关系为造形要素中最受重视的一项,几乎可以决定意象与调和的关系。大小 差别少,给人的感觉较沈着温和,大小的差别大,给人的感觉较鲜明,而且具有 强力感。 ﹝二﹞明暗的对比 阴与阳、正与反、昼与夜等等,如此类的对比语句,可使人感觉到日常生活中的 明暗关系。初诞生的婴儿,最初在视觉上只能分出明暗,而牛、狗等动物虽能简 单识别黑白,可是,对彩度或色相却无法轻易识别,由此可知,明暗﹝黑和白﹞ 乃是色感中最基本的要素。 ﹝三﹞粗细的对比 字体愈粗,愈富有男性的气概。若代表时髦与女性,则通常以细字表现。细字如 果份量增多,粗字就应该减少,这样的搭配看起来比较明快。 ﹝四﹞曲线和直线的对比 曲线很富有柔和感、缓和感;直线则富坚硬感、锐利感,极具男性气概。自然界 中,皆由这两者适当混合。平常我们并不注意这种关系,可是,当曲线线或直线

强调某形状时,我们便有了深刻的印象,同时也产生相对应的情感。故我们常为 加深曲线印象,就以一些直线来强调,也可以说,少量的直线会使曲线更引人注 目。 ﹝五﹞质感的对比 在一般人的日常生活中,也许很少听到质感这句话,但是在美术方面,质感却是 很重要的造形要素。譬如松弛感、平滑感、湿润感等等,皆是形容质感。故质感 不仅只表现出情感,而且与这种情感融为一体。 我们观察画家的作品等,常会注意其色彩与图面的构成,其实,质感才是决定作 品风格的主要因素,虽然色彩或对象物会改变,可是,作为基础的质感,是与一 位画家之本质有着密切的关系,是不易变更的。若是外行人就容易疏忽这一点, 其实,这才是最重要的基础要素,也是对情感最强烈的影响力。﹝六﹞位置的对比 在画面两侧放置某种物体,不但可以强调,同时也可产生对比。画面的上下、左 右和对角线上的四隅皆有潜在性的力点,而在此力点处配置照片、大标题或标志 、记号等等,便可显出隐藏的力量。因此在潜在的对立关系位置上,放

电源滤波器基本知识

术语定义 1. 额定电压 EMI滤波器用在指定电源频率的工作电压(中国:250V, 50Hz,欧洲:230V, 50Hz;美国:115V, 60Hz) 2. 额定电流 在额定电压和指定温度条件下(常为环境温度40C), EMI滤波器所允许的最大连续工作电流(Imax)。在其他环境温度下的最大允许工作电流是环境温度的函数,可用如下公式得出: 3. 试验电压 在EMI滤波器的指定端子之间和规定时间内施加的电压。试验电压分为两种,一种是加载在电源(或负载)端子之间,称为线-线试验电压;另一种是加载在电源(或负载)任一端与接地端(或滤波器金属外壳)之间,称为线-地试验电压。4. 泄漏电流 EMI滤波器加载额定电压后,断开滤波器的接地端与电源安全地线的条件下,测得接地端到电源(或负载)任一端间的电流,该值直接与接地电容的容量有关,可由如下公式得出: 其中 F为工作频率, C为接地电容的容量, V为线-地电压 5. 插入损耗 是衡量滤波器效果的指标。指的是在一定条件下,EMI滤波器对干扰信号的衰减能力。它用滤波器插入前信号源直接传送给负载的功率和插入后传送给负载的功率的对数来描述。在50Q系统内测试时,可用下式来表示: IL=20Lg(E0/E1) 其中,IL- 插入损耗(单位:dB) EO-负载直接接到信号源上的电压 E1-插入滤波器后负载上的电压

6. 气候等级指EMI滤波器的工作环境等级,按IEC规定应按以下方式标注: XX/XXX/XX 前 2 位数字代表滤波器的最低工作温度中间数字代表滤波器的最高工作温度后 2 位数字代表质量认定时在规定稳态湿热条件下的试验天数 7. 绝缘电阻 绝缘电阻是指滤波器相线,中线对地之间的阻值。通常用专用绝缘电阻表测试。 8. 电磁干扰(EMI) 电磁干扰经常与无线电频率干扰(RFI )交替使用。从技术上来说,EMI指的是能量形式(电磁),然而RFI指的是噪声频率的范围。滤波器用以消除EMI和RFI 中的多余电磁能。 9. 频率范围 电磁能量的频率带宽常用赫兹(Hz,每秒循环次数),千赫(KHz,每秒循环千次数)表示。电源滤波器的典型频率范围在150kHz to 30MHz (超过30MHz即为辐射)10. 阻抗失配 为了达到更好的滤波效果,要使滤波器与它的源阻抗和负载阻抗失配。如图所示。 11. 工作频率 电源滤波器的工作频率标称值为50/60Hz(中国、欧洲等为50Hz;北美为60Hz)。然而,电源滤波器在直流或400Hz的情况下工作,并不会损害其效力。 二、滤波器的作用 1. 什么是射频干扰(RFI)? RFI 是指产生在无线电通讯时,所用频率范围内的一种多余的电磁能。传导现象的频率范围介于10kHz到30MHN间;辐射现象的频率范围介于30MHz到1GHz间。 2. 为何要关注RFI? 之所以必须考虑RFI,基于两点原因:(1)他们的产品必须在其工作环境下正常运行,然而该工作环境常常伴随有严重的R F I。(2)他们的产品不能辐射RFI,以确保不干扰对健康及安全都至关重要的射频(RF)通讯。法律已对可靠的RF 通讯做出了规定,以确保电子设备的RFI 控制。 3. 什么是RFI 的传播模式?

SIwave电源完整性仿真教程

SIwave电源完整性仿真教程V1.0 目录 1软件介绍 (4) 2.1功能概述 (4) 2.2操作界面 (5) 2.3常用热键 (7) 2仿真的前期准备 (8) 2.1软件的准备 (8) 2.2 PCB文件导入 (8) 2.2.1 Launch SIwave方式 (8) 2.2.1 ANF+CMP方式 (9) 2.3 PCB的Validation Check (10) 2.4 PCB叠层结构设置 (11) 2.5仿真参数设置 (13) 2.6 RLC参数修正 (14) 2.6.1 RLC的自动导入 (14) 2.6.2检视自动导入的RLC默认值 (15)

2.6.3批量修改RLC值 (16) 2.6.4套用大厂的RLC参数 (16) 3 SIwave仿真模式 (17) 3.1谐振模式 (17) 3.2激励源模式 (19) 3.3 S参数分析 (22) 4实例仿真分析 (24) 4.1从Allegro中导入SIwave (24) 4.2 Validation Check (24) 4.3叠层结构设置 (24) 4.4无源参数RLC修正 (25) 4.5平面谐振分析 (27) 4.6目标阻抗(Z参数)分析 (28) 4.7选取退耦电容并添加 (29) 4.8再次运行仿真查看结果 (30) 5问题总结 (32)

5.1 PCB谐振的概念 (32) 5.2为何频率会有实部和虚部 (33) 5.3电容的非理想特性影响 (34) 5.4地平面完整与回流路径连续 (34) 5.5电源目标阻抗 (35)

1软件介绍 2.1功能概述 Ansoft SIwave主要用于解决电源完整性问题,采用全波有限元算法,只能进行无源的仿真分析。Ansoft SIwave虽然功能强大,但并非把PCB导入,就能算出整块板子的问题在哪里。还需要有经验的工程设计人员,以系统化的设计步骤导入此软件检查PCB设计。主要功能如下: 1.计算共振模式 在PDS电源地系统结构(层结构、材料、形状)的LAYOUT之前,我们可以计算出PDS 电源地系统的共有的、内在的共振模式。可以计算在目标阻抗要求的带宽或更高的带宽范围内共振频率点。 2. 查看共振模式下的电压分布图 避免把大电流的IC芯片放置于共振频率的电压的峰值点和电压谷点。原因是当把这些源放在共振频率的电压的峰值点和电压谷点的时候很容易引起共振。 3.侦测电压 利用电流源代替IC芯片放置于它们可能的LAYOUT placement位置的周围、同时放置电压探头于理想IC芯片的位置侦测该位置的电压频率相应。在电压的频率相应的曲线中,峰值电压所对应的频率点就是共振频率的发生点。 4.表面电压 基于电压峰值频率,查看这些频率点的表面电压的分布情况,把退耦电容放置于电压

设计师必看的设计常识

设计师必看的设计常识 1、大小的对比 大小关系为造形要素中最受重视的一项,几乎可以决定意象与调和的关系。大小差别少,给人的感觉较沈着温和,大小的差别大,给人的感觉较鲜明,而且具有强力感。 2、明暗的对比 阴与阳、正与反、昼与夜等等,如此类的对比语句,可使人感觉到日常生活中的明暗关系。初诞生的婴儿,最初在视觉上只能分出明暗,而牛、狗等动物虽能简单识别黑白,可是,对彩度或色相却无法轻易识别,由此可知,明暗﹝黑和白﹞乃是色感中最基本的要素。 3、粗细的对比 字体愈粗,愈富有男性的气概。若代表时髦与女性,则通常以细字表现。细字如果份量增多,粗字就应该减少,这样的搭配看起来比较明快。 4、曲线和直线的对比 曲线很富有柔和感、缓和感;直线则富坚硬感、锐利感,极具男性气概。自然界中,皆由这两者适当混合。平常我们并不注意这种关系,可是,当曲线线或直线强调某形状时,我们便有了深刻的印象,同时也产生相对应的情感。故我们常为加深曲线印象,就以一些直线来强调,也可以说,少量的直线会使曲线更引人注目。 5、质感的对比 在一般人的日常生活中,也许很少听到质感这句话,但是在美术方面,质感却是很重要的造形要素。譬如松弛感、平滑感、湿润感等等,皆是形容质感。故质感不仅只表现出情感,而且与这种情感融为一体。 我们观察画家的作品等,常会注意其色彩与图面的构成,其实,质感才是决定作品风格的主要因素,虽然色彩或对象物会改变,可是,作为基础的质感,是与一位画家之本质有着密切的关系,是不易变更的。若是外行人就容易疏忽这一点,其实,这才是最重要的基础要素,也是对情感最强烈的影响力。 6、位置的对比 在画面两侧放置某种物体,不但可以强调,同时也可产生对比。画面的上下、左右和对角线上的四隅皆有潜在性的力点,而在此力点处配置照片、大标题或标志、记号等等,便可显出隐藏的力量。因此在潜在的对立关系位置上,放置鲜明的造形要素,可显出对比关系,并产生具有紧凑感的画面。

电源基础知识(电源的基本电路)

六、电源的基本电路 6.1 电源的工作原理 电源是一个转换设备,把高压的交流电(220V)转换成电脑可以直接使用的低压直流电。 电源工作的流程:当市电进入电源后,先经过扼流线圈和电容滤波去除高频杂波和干扰信号,然后经过整流和滤波得到高压直流电。接着通过开关电路把直流电转为高频脉动直流电,再送高频开关变压器降压。然后滤除高频交流部分,这样最后输出供电脑使用相对纯净的低压直流电。 电源内部的电路,按照功能,可以划分为几个大的模块。以下分别说明。 6.2 EMI 滤波电路ATX 电源的EMI 滤波部分主要是为 了滤除外界的突发脉冲和高频干扰,同时将其自身 产生的电磁辐射削减到最低。 较好的电源其EMI 部分通常采用两部分,一部分在公座上加了一块EMI 小板,另一部

分则做在PCB 板上。 6.3 PFC 电路 被动式PFC一般采用电感补偿方法使交流输入的基波电流与电压之间相位差减小来提高功率因数,被动式PFC 包括静音式被动PFC 和非静音式被动PFC。静音型被动PFC 相比非静音型被动PFC,无论是成本上还是制造工艺上要求都比较高。这里还要说明的是,PFC 会产生噪声的原因。从原理上讲,在对电流和电压补偿的过程中,始终进行着充放电的过程,因而产生了磁性,最终会和周边的金属元件产生震动进而发出噪音。静音型PFC 相当于两个非静音型PFC 的叠加,达到震动互相抵消的目的。但是,在消除噪音的手段中,安装是否得当也是对静音效果影响较大的因素。被动式PFC 的功率因数只能达到0.7~0.8。

主动PFC 电路与被动PFC 存在着很大的不同。 由于采用了高集成度的控制器IC,使得采用主动PFC 的电源的适应电压可以宽至90~270V,并且能够达到0.99 以上的线路功率因数。 同时,控制器IC 具有辅助电源的作用,可以取代普通ATX 电源中的一个待机变压器,因此,采用主动PFC 的电源,可以只有两个变压器——开关变压器和驱动变压器,如图。 采用控制器IC 还有一个很大的优点:输出的纹波非常小,因此可以使用容量较小的高压滤

平面设计基础知识

平面设计 第一章绪论 一、基本概念 1、设计的内涵 英文:指进行某种创造时计划、方案的展开过程,即头脑中的构思。 中文:动脑筋、想办法、找窍门、安排、计划、制定方案等含义。 广义:设计是一种有目的的创造活动。它既可以指这种活动本身,此时它的词性是动词;同时“设计”也可以指这种活动的结果,此时它的词性是名词。 外延:“设计”一词的外延非常广泛,不仅仅局限于某一领域。设计已深入到人类的知识体系中,尤其在应用学科中,设计是人为事物和活动的本质因素所在。 2、平面设计 设计是一种有目的的创造性活动,平面设计是这种活动所要采取的形式之一。 平面设计就是以文字、符号、造型来捕捉美感,表达意象,表达意念与企图,进而达到沟通与说服效果的一种设计活动。在平面设计中需要用视觉元素来传播设计者的设想和计划,用文字和图形把信息传达给受众,让人们通过这些视觉元素了解设计者的设想和计划。 3、设计的本源 人们一直寻找能够用视觉符号思想感情的方法。它深受意识形态的影响,其超大型风格因素是社会政治、经济、文化的缩影,代表着一种浓缩的时代精神。早期的画即是字,字即是画,即所谓的“书画同源”。文字的产生使平面上的基本元素得以完美地组合,印刷的发展及为此提供了舞台。这意味着现代平面设计的真正开始。 4、平面设计的特点 (1)手段性 设计本身不是目的,而是手段,它不可能为设计而设计。设计作品是一种中介,它的核心目的是最终传达设计者的意图。因此当衡量一个作品好坏的时候,是否达到设计要求、能否实现传达目的是首要的指标。 (2)主观性 设计过程是设计师按照自己的主观意愿对设计资源和素材的重新组织、整合过程。主观性是平面设计的一个重要特性。对于同一个设计主题,不同的设计师有不同的设计方案。这就是主观性的体现。 (3)客观性 指的是设计表达的客观规律。合乎现实实际。 (4)创新性 设计不是模仿,设计的本质是创新。创新包含很多方面的内容,所谓创新性,是指对过去经验和知识的分解组合使之实现新的功能。艾伦弗莱彻是以设计为基础来探索一种意念的创造,因此十分强调设计意念的重要性,他说:“在设计中除了意念,其它所要做的就只不过是设色涂抹罢了。” (5)商业性 5、平面设计的分类 平面设计在二维空间的一切设计活动 (1)字体设计 (2)标志设计 (3)视觉识别设计 (4)名片设计 (5)平面广告设计(路牌、招贴、海报)

相关文档
相关文档 最新文档