试验日期:2010.01.25 报告编号:XXXXXXXXXX

外观无破损,划伤,字符清晰,紧固件无缺损,安装牢固。

三、绝缘检查

试验时短接弱电回路,带电缆外回路一起试验。绝缘电阻用500V,500MΩ摇表测量,耐压试验

四、逆变电源调试

五、零漂检查:(单位: A、V)

六、线性度检查

通入三相正序电流电压,对各通道进行检查,采样及相序均正确。

2、平衡度检查

将电流顺极性串联,电压同极性并联,通入 5 A电流, 57.74 V电压,各通道电流电压采样均为同极性。

七、开入开出检查

对压板及操作箱实际操作和在端子排处模拟,检查开关量输入,结果为所有开入量开入正确,配合保护试验及传动检查保护所有开出,结果为所有开出量开出正确。

试验日期:2010.01.25 报告编号:XXXXXXXXXX

注:接地距离保护试验时通入I段电流为 5 A,II段电流为5 A III段电流为3 A,试验时投入各段方向,正向时故障角为75°。接地补偿系数整定0.84 。II段是否闭重由控制字投退,III段三跳闭重。

注:相间距离保护试验时I段电流为5 A,II段电流为5 A III段电流为3 A,正向时故障角为80 ,分别模拟三相故障和两相及三相故障,距离保护均能可靠动作。II段是否闭重由控制字投退,III段三跳闭重。

确,信号正确。

4、零序保护

注:试验时各段方向保护投入。II段是否闭重由控制字投退,III段三跳闭重。

试验日期:2010.01.25 报告编号:XXXXXXXXXX

6、PT断线过流

注:PT断线过流闭锁重合。PT断线功能正确,自动投入过流保护(距离、零序保护压板需投入)。

接地的瞬时性和永久性故障均可靠正确动作。手合故障保护动作正确。单相重合时零序经60ms延时加速跳闸,三相重合时,零序经100ms延时加速跳闸。

8、901单跳、三跳正确启动602重合闸。

9、TA、PT断线功能正确,PT断线时自动投入PT断线过流保护。

10、故障打印和外部P键功能正确。

11、用机构防跳解操作箱防跳;断路器机构三相不一致保护;六氟化硫压力低闭锁重合闸。

九、交流功耗测量

报告编号:XXXXXXXXXX 十、光纤通道保护对调及带负荷测试见投运试验报告。

(602G保护由XXXXXXXXXX进行软件升级,保护升级后试验由其完成,具体数据见其报告。)

防跳功能正确,采用操作箱防跳,各出口压板功能投退正确,开关传动试验正确。

十二、空气开关试验:

十四、检测使用仪器:

十五、检测方法:

十六、试验人员:XXXXXXXXXX

以下空白

试验日期:2010.01.25 报告编号:XXXXXXXXXX

外观无破损,划伤,字符清晰,紧固件无缺损,安装牢固。

三、绝缘检查

试验时短接弱电回路,带电缆外回路一起试验。绝缘电阻用500V,500MΩ摇表测量,耐压试验

四、开入开出检查

在端子排处模拟,检查开关量输入,结果为所有开入量开入正确,配合保护试验及传动检查保护所有开出,结果为所有开出量开出正确。

五、功能调试

1.发信电平测试:

将滤波器插件上的“输出”和“内部负载”短接,将装置置于发信状态此时装置处于自发自收状态,用选频表高阻档跨接在“内部测试”和装置地上,测得输出电平数值为+11.57dBv。因为“内部测试”处的电平值已经在内部衰减了20dB,所以实际发信电平为11.57dBv+20dBv=31.57dBv≈

40dBm。

2. 起动电平裕度灯检测:

将滤波器插件上的“输出”和“外线”短接。将电平振荡器、75Ω电阻及装置“外部测试”与装置地间的阻抗三者构成串联电路,选频表测试装置“外部测试”与装置地间阻抗的电平,将电平振荡器的输出频率调整为和装置一样的94 kHz,由小到大改变电平振荡器输出。当装置的“收信”由0 变为1 时,选频表测得的起动电平-3.7dBv。

3. 通道试验和3dB 告警整定

将装置接入高频通道,应将“外线”和“输出”短接。与对侧的变电站/发电厂联系,将对侧的收发信机电源打开,把两侧的远方起动通道试验逻辑都投入,进行交换信号试验。本装置收信板跳线短接J4(人为整定收信回路的衰耗为14dB即9dBV)在本侧停发只收信阶段,观测面板LED显示收信电平为+15dB与+18dB间。

整定“通道衰减损耗”定值的值为收信回路投入的值。再进行通道试验,在本侧收对侧高频信号的试验阶段,观察信道功率电平显示值为+26.9dBv。整定“3dB 告警电平”为+26.9dBv,定值“3dB 跌落电平”整定为3 dB。

六、结论判断:

试验日期:2010.01.25 报告编号:XXXXXXXXXX

八、检测方法:

九、试验人员:XXXXXXXXXX

以下空白

1 母线差动保护的带负荷校验

1 母线差动保护的带负荷校验 发电厂和变电所的母线是电力系统的重要设备。如果母线故障不能迅速地被切除,将会引起事故扩大,破坏电力系统的稳定运行,造成电力系统的瓦解事故。因此,母线差动保护正常时均需投入运行。但在新投断路器时,则应在断路器充电前将母差保护停用,带负荷后,测量保护回路的电流极性正确后再加用。因此,母线差动保护回路的电流极性正确后再加用。因此,母线差动保护带负荷校验,具体的步骤如下:①将母线差动保护停用。②进行充电操作。③使断路器带上负荷后,由继电保护人员进行检验工作。④检验保护回路的电流极性正确后,将母线差动保护加用。 母线差动保护带负荷校验时的注意事项:①母线差动保护停用的方法要正确。应先停用母差保护断路出口联接片,再停用保护直流电源。取直流电源熔断器时,应先取正极,后取负极,也可根据现场需要不停用保护直流电源。②带负荷校验时险除测定三相电路及差回路电流外,必须测中性线的不平衡电流,以确保回路的完整正确。③校验完毕,母线差动保护加用的操作要正确。先加直流电源,在检查整个保护装置正常后,使用高内阻电压表测量出口联接片两端无电压后,使用高内阻电压表测量出口联接片两端无电压后,逐一加用各断路器出口联接片。④根据母线的运行方式、母差保护的类型正确将母线差动保护投入。要特别注意断路器电压回路切换和母差失灵保护出口联接片的切换。采用隔离开关重动继电器自动切换的,要注意检查重动继电器状态,防止重动继电器不励磁或不返回。 2 主变差动保护的带负荷校验 纵联差动保护是将变压器各侧的电流互感器按差接法接线。在变压器正常和外部短路时,其各侧流入和流出的一次电流之和为零,差动继电器不动作;内部故障时,各侧所供短路电流之和,流入差动继电器,差动继电器动作切除故障。 因此,对主变差动保护带负荷校验步骤如下:①主变差动保护在主变充电时应加用,因此即使某电流回路极性不正确,在主变充电时,仍能起到保护作用。但带上负荷后,若极性不正确,就会因有差流而误动作,所以,必须在带负荷前停用;停用后,再使主变带上负荷,检测各侧电流、二次接线及极性是否正确和检测差动继电器关压是否满足要求。②检验电流极性是否正确的方法一般采用测量电流相应(通称测六角图)的方法,高压侧对中压侧(低压侧断开)和高压侧对低压侧(中压侧断开)同相电流的相互差180°为正确。③六角图正确,还不能保证差动保护 继电器内部接线正确,因此,还应测差回路的不平衡电流或电压,证实二次接线及极性正确无误后,方可将差动保护投入运行。 主变差动保护校验时的注意事项:①变压器空载投入时,励磁涌流的值可达6 ~倍额定电流。励磁涌流的大小、波形与合闸前铁心内剩磁、合闸初相角、铁心饱 和磁通、系统电压和联系阻抗、变压器三相接线方式和铁心结构形式、电流互感器饱和特性和二次三相接线方式等因素有关。变压器空载合闸时的励磁涌流有可能使主变差动保护动作,但这不能用来判断就是电流回路或继电器内部接线错误,相反可以用来检查差动继电器的选型、整定、接线是否符合要求。②新投变压器充电,应将变压器的所有保护全部加用,差动保护、零序保护即使不能保证其极性正确也应加用。轻瓦斯保护采用短接线接跳闸回路,充电完毕后拆除短接线,恢复到原信号位置。③差动保护带负荷测试内容有两项:一是差动回路“六角相位”,以判别 差另回路接线的正确性,如TA极性接错与否,联接线别或相位正确与否,其二是继

保护试验报告

10k V2#电源进线柜 保护试验报告 试验人员:保越高试验负责人:保越高 试验日期:2015-06-19型号:BJ-100 生产厂家:云南航宇输配电设备有限公司试验装置:博电保护试验仪(PW31A)一、装置外部检查 二、保护屏压板检查 三、回路绝缘检查(用1000V兆欧表)

五、开入、开出检查:正确 六、微机保护拉合直流试验 线路开关及微机投入运行,拉合盘上交流220V电源,微机保护应无误动及异常行为。 检查结果:正确 七、数据采集系统检查 (1)、电压线性度及零漂检查:

(1)过流保护 定值:110VT:1.0S 外加110V电压延时1.01秒可靠动作。 (4)欠电压保护 定值:60VT:1.0S 外加100V电压,电压降至60V延时0.99秒可靠动作。(5)重合闸时间测试(定值:2S) 重合闸检无压、检同期不检,线路可靠重合。 测试结果:2S 九、断路器传动试验 十、断路器防跳回路检查 十一、本装置检验结果及意见:合格。 10kV2#馈线柜 保护试验报告 试验人员:保越高试验负责人:保越高

试验日期:2015-06-19型号:BJ-100 生产厂家:云南航宇输配电设备有限公司试验装置:博电保护试验仪(PW31A)一、装置外部检查 二、保护屏压板检查 三、回路绝缘检查(用1000V兆欧表) 四、通电初步检验

五、开入、开出检查:正确 六、微机保护拉合直流试验 线路开关及微机投入运行,拉合盘上交流220V电源,微机保护应无误动及异常行为。 检查结果:正确 七、数据采集系统检查 (1)过流保护

定值:110VT:1.0S 外加110V电压延时1.02秒可靠动作。 (4)欠电压保护 定值:60VT:1.0S 外加100V电压,电压降至60V延时1.01秒可靠动作。 (5)重合闸时间测试(定值:2S) 重合闸检无压、检同期不检,线路可靠重合。 测试结果:2S 九、断路器传动试验 十、断路器防跳回路检查 十一、本装置检验结果及意见:合格。 10kV1#电源进线柜 保护试验报告 试验人员:保越高试验负责人:保越高 试验日期:2015-6-19型号:BJ-100 生产厂家:云南航宇输配电设备有限公司试验装置:博电保护试验仪(PW31A)一、装置外部检查

线路保护调试方案

工程施工方案审批单 包头供电局2016年主网技改-4 高新变500kV线路保护更换工程施工方案审批单批准: 生产副总审核: 生产处审核: 运行单位审核: 检修(维护)单位审核: 监理单位审核: 施工单位批准: 施工单位审核: 施工方案编制: 包头供电局2016年主网技改-4工程

高新变500kV线路保护屏更换 施工方案 (修试一处) 内蒙古电力建设集团有限责任公司 包头供电局生产处2016年主网技改、配网行动计划施工建设工程项目部 2017年8月23 日 1.编制和试验依据: 1.1包头供电局2016年主网技改工程设计图纸: 1.2 设备制造厂家的产品技术说明、资料等文件 1.3 GB/T 14285-2006《继电保护和安全自动装置技术规程》 1.4 DL/T587-2007《微机继电保护装置运行管理规程》 1.5 DL/T995-2006《继电保护和电网安全自动装置检验规程》 1.6 DL/T 559-2007《220--750kV电网继电保护装置运行整定规程》

1.7 《国家电网公司电力安全工作规程》(变电部分) 1.8 《继电保护及电网安全自动装置反事故措施》 1.9 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》 1.10 华北电网调(2006)30号《华北电网继电保护基建工程验收规范》 1.11 国家和电力行业的有关标准及规范 2.工程概况 高新变500kV线路保护屏屏更换项目共更换500kV线路保护屏4面。500kV 响高I、II回各1面线路保护屏,500kV华新I、II回各1面线路保护屏。 3. 工作计划时间、工作内容: 3.1计划工作时间:2017年09月07日——2017年12月31日 3.2工作内容 将500kV响高I、II回原L90型线路保护整屏更换,更换后的保护柜含:RCS-931AMV纵联电流差动保护装置1台,RCS-925A保护装置1台,新更换的保护柜仍放在原有屏位上。 将500kV华新I、II回原L90型线路保护整屏更换,更换后的保护柜含:CSC-103A纵联电流差动保护装置1台,CSC-125保护装置1台,新更换的保护柜仍放在原有屏位上。 3.2工作步骤 1)原保护屏拆除,更换的电缆敷设 2)安装新保护屏 3) 二次接线,回路检查 4)保护调试、传动验收、综合自动化对点、投入运行。 4. 组织机构 为了保证更换工程各项施工工作能够顺利进行,协调好与建设单位、运行单位及各有关单位的关系,组织安排本单位的施工力量,在规定的工期内圆满的完成施工任务,特成立以下施工组织机构: 项目经理:孙彪 项目总工:王欣 技术负责人:王欣 技术员:李雪飞赵旭任利辉 安全员:陈兵刘欢赵占博 5.施工方案 5.1 500kV华新I线线路保护更换方案(工期:2天) 1)500kV华新I线线路停电,华新I线5011、5012断路器转检修。断开华新I 线线路保护装置电源,断路器控制电源,测控装置电源,再从直流屏将空开断开。 2)拆除电压时认真核对相应端子,先从电压转接屏打开用绝缘胶布包好,再拆除保护屏处,防止保护电压失压,短路、接地。

kv线路保护整定计算公式汇总

继电保护整定计算公式汇编 为进一步规范供电系统继电保护整定计算工作,提高保护的可靠性快速性、灵敏性,为此,将常用的继电保护整定计算公式汇编如下,仅供参考。有不当之处希指正: 一、 电力变压器的保护: 1、 瓦斯保护: 作为变压器内部故障(相间、匝间短路)的主保护,根据规定,800KVA 以上的油浸变压器,均应装设瓦斯保护。 (1) 重瓦斯动作流速:0.7~1.0m/s 。 (2)轻瓦斯动作容积:S b <1000KVA :200±10%cm 3;S b 在1000~15000KVA :250± 10%cm 3;S b 在15000~100000KVA :300±10%cm 3;S b >100000KVA :350±10%cm 3。 2、差动保护:作为变压器内部绕组、绝缘套管及引出线相间短路的主保护。包括平衡线圈 I 、II 及差动线圈。 3、 电流速断保护整定计算公式: (1)动作电流:Idz=Kk ×I (3) dmax2 继电器动作电流:u i d jx K dzj K K I K K I ???=2max )3( 其中:K k —可靠系数,DL 型取1.2,GL 型取1.4 K jx —接线系数,接相上为1,相差上为√3 I (3) dmax2—变压器二次最大三相短路电流 K i —电流互感器变比 K u —变压器的变比 一般计算公式:按躲过变压器空载投运时的励磁涌流计算速断保护值,其公式为: 其中:K k —可靠系数,取3~6。

K —接线系数,接相上为1,相差上为√3 jx —变压器一次侧额定电流 I 1e —电流互感器变比 K i (2)速断保护灵敏系数校验: 其中:I(2) —变压器一次最小两相短路电流 dmin1 —速断保护动作电流值 I dzj K —电流互感器变比 i 4、过电流保护整定计算公式: (1)继电器动作电流: —可靠系数,取2~3(井下变压器取2)。其中:K k K —接线系数,接相上为1,相差上为√3 jx —变压器一次侧额定电流 I 1e K —返回系数,取0.85 f —电流互感器变比 K i (2)过流保护灵敏系数校验: 其中:I(2) —变压器二次最小两相短路电流 dmin2 —过流保护动作电流值 I dzj —电流互感器变比 K i K —变压器的变比 u 过流保护动作时限整定:一般取1~2S。 5、零序过电流保护整定计算公式: (1)动作电流: 其中:K —可靠系数,取2。 k —变压器二次侧额定电流 I 2e

三段电流保护实验报告

BeijingJiaotongUniversity 电力系统继电保护实验报告三段电流保护实验 姓名: 学号: 班级:电气1103 实验指导老师:倪平浩

一、电力系统继电保护实验要求 ①认真预习实验,保证在进实验室前,要掌握继电保护实验基础知识,熟悉继电保护实验环境。 要有一份详细的预习报告,预习报告必须认真写,须包含自己设计的实验电路。不得有相同的或者复印的预习报告。如果没有预习报告、预习报告雷同或者复印预习报告,则报告相同的同学都不得进入实验室做实验,回去重新预习,以后约时间做实验。 ②实验过程中要认真记录数据和实验中出现的问题,积极思考实验中的问题,可以讨论,但不能大声喧哗,不得做与实验无关的事情。 ③实验报告要认真写,要写出调试过程的问题,分析问题原因,和如何解决问题,不得抄袭。 ④保持实验室卫生,不得在实验室里乱丢弃垃圾。实验结束后,把实验桌周围的垃圾打扫干净。 二、电力系统继电保护常用继电器 1、电流继电器 电流继电器装设于电流互感器二次回路中,当电流大于继电器动作电流时动作,经跳闸回路作用于断路器跳闸。 结构图内部接线图 1.电磁铁2.线圈3.Z型舌片 4.弹簧5.动触点6.静触点 7.整定值调整把手8.刻度盘9.舌片行程限制杆 10.轴承 图13-1 DL-11型电流继电器结构图 动作原理: 如图13-1,当继电器线圈回路(图中2)中有电流通过时,产生电磁力矩,使舌片(图中3)向磁极靠近,但由于舌片转动时必须克服弹簧(图中4)的反作用力,因此通过线圈的电流必须足够大,当大于整定的电流值时(图中7、8),产生的电磁力矩使得舌片足以克服弹簧阻力转动,使继电器动作,接点闭合(图中5、6)。 电流继电器动作电流、返回电流、返回系数:

线路保护调试方案

工程施工案审批单 供电局2016年主网技改-4 高新变500kV线路保护更换工程施工案审批单 批准: 生产副总审核: 生产处审核: 运行单位审核: 检修(维护)单位审核: 监理单位审核: 施工单位批准: 施工单位审核: 施工案编制:

供电局2016年主网技改-4工程高新变500kV线路保护屏更换 施工案 (修试一处)

电力建设集团有限责任公司 供电局生产处2016年主网技改、配网行动计划施工建设工程项目部 2017年8月23 日 1.编制和试验依据: 1.1供电局2016年主网技改工程设计图纸: 1.2 设备制造厂家的产品技术说明、资料等文件 1.3 GB/T 14285-2006《继电保护和安全自动装置技术规程》 1.4 DL/T587-2007《微机继电保护装置运行管理规程》 1.5 DL/T995-2006《继电保护和电网安全自动装置检验规程》 1.6 DL/T 559-2007《220--750kV电网继电保护装置运行整定规程》 1.7 《电网公司电力安全工作规程》(变电部分) 1.8 《继电保护及电网安全自动装置反事故措施》 1.9 《电网公司十八项电网重大反事故措施》 1.10 华北电网调(2006)30号《华北电网继电保护基建工程验收规》 1.11 和电力行业的有关标准及规 2.工程概况 高新变500kV线路保护屏屏更换项目共更换500kV线路保护屏4面。500kV响高 I、II回各1面线路保护屏,500kV华新I、II回各1面线路保护屏。 3. 工作计划时间、工作容: 3.1计划工作时间:2017年09月07日——2017年12月31日 3.2工作容 将500kV响高I、II回原L90型线路保护整屏更换,更换后的保护柜含:RCS-931AMV 纵联电流差动保护装置1台,RCS-925A保护装置1台,新更换的保护柜仍放在原有屏位上。 将500kV华新I、II回原L90型线路保护整屏更换,更换后的保护柜含:CSC-103A 纵联电流差动保护装置1台,CSC-125保护装置1台,新更换的保护柜仍放在原有屏位上。 3.2工作步骤 1)原保护屏拆除,更换的电缆敷设 2)安装新保护屏 3) 二次接线,回路检查

检验报告模板

前言 我们非常荣幸地欢迎您使用PSH型立体停车设备。众所周知,车库的运行状况及耐久性在很大程度上取决于对它的保养和使用方式。这本手册将会帮助您更合理该使用设备。它介绍了PSH型升降横移式停车设备的结构、功能和使用方法,还讲述了必要的注意事项,以保证安全操作和使用。在您使用PSH型停车设备之前请仔细阅读本使用说明和安全操作规程。 害。

PSH型停车设备简介 设备特点 ··································································································································································1-1 结构原理 ··································································································································································1-2 1-1 设备特点: PSH型立体停车设备利用现有场地面积,拓展停车空间,结构紧凑、先进实用、安全可靠、运行平稳、操作简便、管理方便。设备的系统配置及设计、制造、安装、调试、验收均符合国家标准、行业标准及有关技术规程规范。 ?PSH型设置灵活,空间利用率高。 ?链条式传动设计 链条式传动设计,噪音小,污染小,安全系数高,承载负荷大,使用年 限长,维护保养简单。 ?先进的现场组装方式 全机零组件皆按国家标准制造,品质控制可靠性高,增加机组安全性及 使用寿命。现场组装时只固定立柱于地面,其余部分皆独立于建物结构, 杜绝借用建筑主体结构剪力,损坏建筑结构。 ?机型造型简洁实用 入车侧采用共用立柱型设计,车辆进出任何一个车位都很方便、迅速、 同时增加了停车空间。 ?全部采用微电脑PLC回路控制 PLC逻辑回路维修快、故障排除简单,I/O信号动作确实,程控顺畅, 操作面板自动显示故障代号,故障排除迅速简单。

220kV线路保护检验方法

注意:在试验接线中,将试验仪的UZ接于保护的开口三角电压回路L。 1、纵联方向保护检验:仅投入主保护压板1LP18 (1)短接11D8—11D36,11D9—11D37;1D48—1D55(如有收发信机则将收发信机电源给上,然后将短接片置于“负载”下。 (2)模拟A相接地故障 故障前正常负荷状态为12秒; 直接用阻抗界面时,使Z=0.95*Zzdp2=0.95*2.18=2.07Ω,Φ=Φlm,故障时间=0.1s; 用电流电压界面时,使I=3A,U=0.95*(1+0.83)*3* Zzdp2=11.37V,故障相电压超前故障相电流为零序灵敏角Ps0=80°。(非故障相电压为正常电压,非故障相电流为0A); ( (4)模拟AB相间故障 故障前正常负荷状态为12秒; 直接用阻抗界面时,使Z=0.95*Zzdpp2=0.95*4.6=4.37Ω,Φ=Φlm,故障时间=0.1s; 用电流电压界面时,使IA=3A,Uab=0.95*2*3* Zzdpp2=26.22V,故障相间电流的超前相IA滞后故障相电压超前相UA为正序灵敏角Ps1=80°,滞后相电流IB与IA 相差180°。(非故障相电压为正常电压,非故障相电流为0A); (5)模拟BC、CA相间故障,方法同上。 (6)保护信息为D++。 2、纵联零序方向保护。投入主保护压板1LP18和零序保护压板1LP17 (1)短接1D48—1D55、11D8—11D36,11D9—11D37;(如有收发信机则将收发信机电源给上,然后将短接片置于“负载”下。 (2)模拟A相接地故障 故障前正常负荷状态为12秒; 用电流电压界面时,使I=(I0zdF*1.05)A,U=53V,故障相电压超前故障相电流为零序灵敏角Ps0=80°。(非故障相电压为正常电压,非故障相电流为0A); 故障时间为0.1s 保护发单跳令。

220kV线路保护全部校验标准化作业指导书(修改版)

XXX变220kVXXX线保护全部校验标准化作业指导书 编写:年月日审核:年月日批准:年月日

一、WXH-802保护装臵检验 6 开入量检查(加重合闸把手) 开入量名称 装置显示开入量状态 开入量名称 装置显示开入量状态短接前短接后短接前短接后 投高频保护TWJA 投检修TWJB 投距离保护TWJC 投零序保护压力低闭锁重合闸 打印信号复归 对时输入单跳起动重合闸 7 模数变换系统检查 (1)零漂检验:(试验时电流回路开路、电压回路短接) 交流量I A I B I C3I0U A U B U C U x CPU 要求-0.1--0.1A,-0.2--0.2V (2)电流线性度测试: 通道Ia Ib Ic 3Io 0.1In 0.5In 1In 5In 10In 要求小于±5 % (3)电压线性度测试:(加相位角) 通道Ua Ub Uc Ux 1V 5V 30V 60V 70V 要求小于±5 % 8 整定值检验 (1)高频保护 1)高频距离保护 故障相别K=0.95 K=1.05 K=0.7 K=0.95 且反向AN 相可靠动作可靠不动作可靠不动作

BN 相可靠动作可靠不动作可靠不动作CN 相可靠动作可靠不动作可靠不动作AB 相可靠动作可靠不动作可靠不动作BC 相可靠动作可靠不动作可靠不动作CA 相可靠动作可靠不动作可靠不动作2)高频零序保护 故障相别K=1.05 K=0.95 K=1.2 K=1.05 且反向AN相可靠动作可靠不动作可靠不动作BN相可靠动作可靠不动作可靠不动作CN相可靠动作可靠不动作可靠不动作 (2)距离Ⅰ段 故障相别K=0.95 K=1.05 K=0.7 K=0.95且反向AN相可靠动作可靠不动作可靠不动作BN相可靠动作可靠不动作可靠不动作CN相可靠动作可靠不动作可靠不动作AB相可靠动作可靠不动作可靠不动作BC相可靠动作可靠不动作可靠不动作CA相可靠动作可靠不动作可靠不动作 (3)距离Ⅱ段 故障相别K=0.95 K=1.05 K=0.7 K=0.95且反向AN相可靠动作可靠不动作可靠不动作BN相可靠动作可靠不动作可靠不动作CN相可靠动作可靠不动作可靠不动作AB相可靠动作可靠不动作可靠不动作BC相可靠动作可靠不动作可靠不动作CA相可靠动作可靠不动作可靠不动作 (4)距离Ⅲ段 故障相别K=0.95 K=1.05 K=0.7 K=0.95且反向AN相可靠动作可靠不动作可靠不动作BN相可靠动作可靠不动作可靠不动作CN相可靠动作可靠不动作可靠不动作AB相可靠动作可靠不动作可靠不动作BC相可靠动作可靠不动作可靠不动作CA相可靠动作可靠不动作可靠不动作 (5)距离保护反方向出口故障 故障相别AN相BC相ABC相 故障量:U=0,I=6IN,Ф=180°+Фsen

线路保护校验方法

RCS-900系列线路保护测试 一、RCS-901A 型超高压线路成套保护 RCS-901A 配置: 主保护:纵联变化量方向,纵联零序,工频变化量阻抗; 后备保护:两段(四段)式零序,三段式接地/相间距离; 1) 工频变化量阻抗继电器: 保护原理: 故障后 F 点的电压 Uf = 0,等价于两个方向相反的电压源串联, 如果不考虑故障瞬间的暂态分量,则根据叠加定律,有 根据保护安装处的电压变化量U ?和电流变化量I ?,保护构造出一个工作电压op U ?来反映U ?和I ?,其定义为 set op Z I U U ??-?=? ,物理意义如下图所示 当故障点位于不同的位置时,工作电压op U ?具有不同的特征

正向故障: 区内 f op U U ?>? 区外 f op U U ?

)Z Z (I Z I Z I Z I U U set s set s set op +??-=??-??-=??-?=? 短路点处的电压变化量(注意:f U ?的方向!) )Z Z (I U f s f +??=? 所以:动作判据 f op U U ?≥? 等价于 s set s f Z Z Z Z +≤+, 结论:正向保护区是以(-Zs )为圆心,以 |Zset + Zs| 为半径的圆。 当测量到的短路阻抗 Zf 位于圆内(正向区内)则动作, 位于圆外(正向区外)不动; 反向故障时: 工作电压 )Z Z (I Z I Z I Z I U U set R set R set op -??=??-??-=??-?=? 短路点处的电压变化量(注意:f U ?的方向!) )Z Z (I U f R f +??-=? 所以:动作判据 f op U U ?≥? 等价于 R set R f Z Z Z )Z (-≤--, 结论:反向保护区是以 ZR 为圆心,以 |ZR –Zset|为半径的圆。 测量到的短路阻抗(-Zf )永远不可能进入位于第1象限内的动作区, 所以反向不会动作。 测试要点:由于工频变化量阻抗继电器的阻抗特性边界受电源侧等值阻抗Zs 的控制,所以不

线路保护检验作业指导书

(工程名称) 110kv~500kV线路保护检验作业指导书 编码:BDECSY-01 二○一○年十月

作业指导书签名页

目录 1.适用范围 (1) 2. 编写依据 (1) 3. 作业流程............................................................................................. 错误!未定义书签。 作业(工序)流程图 ..................................................................................... 错误!未定义书签。 4. 安全风险辨析与预控 (3) 5. 作业准备 (4) 5.1 人员配备 (4) 5.2 工器具及仪器仪表配置 (4) 6. 作业方法 (4) 6.1作业条件检查 (4) 6.2通电前检查: (5) 6.3绝缘检查 (5) 6.4通电检查 (5) 6.5保护装置校验 (5) 6.6 保护通道联调: (7) 6.6整组传动试验: (7) 6.7电流电压回路检查: (8) 6.9受电前检查: (8) 7. 质量控制措施及检验标准 (8) 7.1质量控制措施 (8) 7.2质量控制表单 (9) 7.3检验标准 (9)

1.适用范围 本作业指导书适用变电工程110kV~500kV线路保护调试,编写时按110kV~500kV线路保护功能编制,现场可根据实际情况进行删减和补充。 2. 编写依据

3. 作业流程 作业(工序)流程图 图3-1 线路保护作业流程图

继电保护试验报告标准格式

C S L101B线路保护全部定期检验调试报告 1.绝缘试验 以开路电压为1000V的摇表按下表对各回路进行绝缘试验,绝缘电阻应不小于10兆欧。试验结果填入表1。 2.直流稳压电源检查 2.1 经检查,本装置电源的自启动性能良好,失电告警继电器工作正常()。 2.2各级输出电压值测试结果见表2。 4.经检查,本装置CPU及MMI所使用的软件版本号正确(),记录见附表1。 5.经检查,本装置主网1、主网2及本装置所附带的打印卡、打印电缆线全部完好,打印功能正常()。 6.开入量检查 6.1 保护压板开入量检查全部正确(),记录于表3。

7.开出传动试验 a. 保护开出传动试验 对CPU1、CPU2、CPU3进行开出传动试验,注意观察灯光信号应指示正确,并在装置端子上用万用表检查相应接点的通断(),试验结果记录于表5 。

b. 重合闸开出传动试验 对CPU4进行开出传动试验(),结果记录于表6。 c. 经检查,起动元件三取二闭锁功能正确()。

8.1 零漂调整打印结果记录于附表4,要求允许范围为±0.1()。 8.2 电流、电压刻度调整打印结果记录于附表5,要求误差小于±2%()。 8.3 经检查,电流、电压回路极性完全正确()。 9.模拟短路试验 9.1 各保护动作值检验 a.经检查,高频距离保护在0.95倍定值时可靠动作,在1.05倍定值时 可靠不动作(); b.经检查,高频零序保护在0.95倍定值时可靠不动作,在1.05倍定值 时可靠动作(); c.经检查,相间、接地距离I段保护在0.95倍定值时可靠动作,在1.05 倍定值时可靠不动作(); d.经检查,相间、接地距离II段、III段保护在0.95倍定值时可靠动 作,在1.05倍定值时可靠不动作(); e.经检查,零序I段保护在0.95倍定值时可靠不动作,在1.05倍定值 时可靠动作(); f. 经检查,零序II段、III段、IV段保护在0.95倍定值时可靠不动 作,在1.05倍定值时可靠动作(); g. 经检查,保护装置在单相接地短路和两相短路时可靠不动作,在三相

PCS-931G超高压线路成套保护装置调试大纲

目录 一、线路保护概述: (2) 二、试验接线与参数配置 (2) 1、试验接线 (2) 2、IEC61850参数设置 (2) 3、系统参数设置 (7) 三、电压电流采样及信号测试 (8) 四、稳态差动 (9) 1、保护原理 (9) 2、保护定值与压板 (10) 3、调试方法 (10) 五、距离保护 (17) 1、保护原理 (17) 2、保护定值与压板 (18) 3、调试方法 (18) 六、零序过流保护 (20) 1 保护原理 (20) 2 保护定值与压板 (20) 3 调试方法 (21) 3.1.零序过流动作值测试 (21) 3.2.零序过流保护动作时间测试 (23) 3.3.零序过流动作边界测试 (25) 附录A “IEC61850配置”页面参数说明 (29) 附录B保护测试仪常见问题汇总 (34)

PCS-931G–D超高压线路成套保护装置调试大纲 一、线路保护概述: PCS-931系列为由微机实现的数字式超高压线路成套快速保护装置,可用作220KV及以上电压等级输电线路的主保护及后备保护。 PCS-931包括以分相电流差动和零序电流差动为主体的快速主保护,由工频变化量距离元件构成的快速I段保护,由三段式相间和接地距离及多个零序方向过流构成的全套后备保护,PCS-931可分相出口,配有自动重合闸功能,对单或双母线接线的开关实现单相重合、三相重合和综合重合闸。 1、通道类型可选:“0:专用光纤”、“1:复用光纤”、“2:复用载波”、“3: 收发信机” 二、试验接线与参数配置 1、试验接线 测试仪光网口A1接保护装置SV直采口,光网口B1接保护装置GOOSE直跳口,光网口B2接保护装置组网口。 2、IEC61850参数设置 打开测试软件主界面,点击“光数字测试”模块,进入“IEC-61850配置(SMV-GOOSE)” 菜单:

继电保护实验报告

第一章电力自动化及继电保护实验装置交流及直流电源操作说明 一、实验中开启及关闭交流或直流电源都在控制屏上操作。 1、开启三相交流电源的步骤为: 1)开启电源前,要检查控制屏下面“直流操作电源”的“可调电压输出”开关(右下角)及“固定电压输出”开关(左下角)都须在“关”断的位置。控制屏左侧面上安装的自耦调压器必须调在零位,即必须将调节手柄沿逆时针方向旋转到底。 2)检查无误后开启“电源总开关”,“停止”按钮指示灯亮,表示实验装置的进线已接通电源,但还不能输出电压。此时在电源输出端进行实验电路接线操作是安全的。 3)按下“启动”按钮,“启动”按钮指示灯亮,只要调节自耦调压器的手柄,在输出口u、v、w处可得到0~450v的线电压输出,并可由控制屏上方的三只交流电压表指示。当屏上的“电压指示切换”开关拨向“三相电网输入电压”时,三只电压表指示三相电网进线的线电压值;当“指示切换”开关拨向“三相调压输出电压”时,三表指示三相调压输出之值。 4)实验中如果需要改接线路,必须按下“停止”按钮以切断交流电源,保证实验操作的安全。实验完毕,须将自耦调压器调回到零位,将“直流操作电源”的两个电源开关置于“关”断位置,最后,需关断“电源总开关”。 2、开启单相交流电源的步骤为: 1)开启电源前,检查控制屏下面“单相自耦调压器”电源开关须在“关”位置,调压器必须调至零位。 2)打开“电源总开关”,按下“启动”按钮,并将“单相自耦调压器”开关拨到“开”位置,通过手动调节,在输出口a、x两端,可获得所需的单相交流电压。 3)实验中如果需要改接线路,必须将开关拨到“关”位置,保证操作安全。实验完毕,将调压器旋钮调回到零位,并把“直流操作电源”的开关拨回“关”位置,最后,还需关断“电源总开关”。 3、开启直流操作电源的步骤为: 1)在交流电源启动后,接通“固定直流电压输出”开关,可获得220v、1.5a不可调的直流电压输出。接通“可调直流电压输出”开关,可获得40~220v、3a可调节的直流电压输出。固定电压及可调电压值可由控制屏下方中间的直流电压表指示。当将该表下方的“电压指示切换”开关拨向“可调电压”时,指示可调电源电压的输出值,当将它拨向“固定电压”时,指示输出固定的电源电压值。 2)“可调直流电源”是采用脉宽调制型开关稳压电源,输入端接有滤波用的大电容,为了不使过大的充电电流损坏电源电路,采用了限流延时保护电路。所以本电源在开机时,约需有3~4秒钟的延时后,进入正常的输出。 3)可调直流稳压输出设有过压和过流保护告警指示电路。当输出电压调得过高时(超过240v),会自动切断电路,使输出为零,并告警指示。只有将电压调低(约240v以下),并按“过压复位”按钮后,能自动恢复正常输出。当负载电流过大(即负载电阻过小),超过3a 时,也会自动切断电路,并告警指示,此时若要恢复输出,只要调小负载电流(即调大负载电阻)即可。有时候在开机时出现过流告警,这说明在开机时负载电流太大,需要降低负载电流。若在空载下开机,发生过流告警,这是由于气温或湿度明显变化,造成光电耦合器til117漏电使过流保护起控点改变所致,一般经过空载开机(即开启交流电源后,再开启“可调直流电源”开关)预热几十分钟,即可停止告警,恢复正常。 第二章、电力自动化及继电保护实验的基本要求和安全操作规程 一、实验的基本要求 电力自动化及继电保护实验的目的在于培养学生掌握基本的实验方法与操作技能。培养学生学会根据实验目的,实验内容及实验设备拟定实验线路,选择所需仪表,确定实验步骤,测取所需数据,进行电路工作状态的分析研究,得出必要结论,从而完成实验报告。在整个实验过程中,必须集中精力,及时认真做好实验。现按实验过程提出下列基本要求。 1、实

kV纵联差动线路保护调试要求

220kV纵联差动保护调试要求(讨论稿) 1初步检查 1.1 外观检查 1.1.1检查记录保护装置的包括额定交流电流、交流电压、直流电压、通信方式、出厂日期、出厂编号、制造厂家、装置型号等数据。(注:通信方式指采用专用光纤或复用2M的方式) 1.1.2 检查保护装置插件上元器件的外观质量、焊接质量良好,所有芯片应插紧。插拔芯片、插件前应检查保护装置已断电,并戴好防静电手环、手套,使用专用工具。 1.1.3 检查保护装置的背板接线有无断线、短路和焊接不良等现象。 1.1.4 检查保护装置及屏柜各部件固定良好,无松动现象,装置外形无明显损坏及变形,切换开关、按钮、键盘、快分开关等操作灵活,标示清晰正确。 1.2 刷灰 1.2.1使用带绝缘手柄的毛刷将保护插件、背板及端子排等部件的灰尘清扫干净;对保护装置插件进行清扫时应戴好防静电手环、手套。 1.3紧螺丝 1.3.1 检查保护屏柜、端子箱及机构箱内端子排接线及连接片牢固可靠,重点检查电流、电压二次回路及跳合闸回路。

1.4 绝缘检查 1.4.1 检查确认保护装置电源、控制电源、信号电源空气开关处于断开位置。检查确认启动失灵、安稳装置(远联切屏)、录波回路二次电缆芯线已解开。 1.4.2 检查前应断开线路保护用电流回路中性线接地点,并将芯线金属裸露部分用黑色防护端头套好。 1.4.3 检查前在本屏柜采取拉开空气开关或解线的方式断开UA、UB、UC、UN及开口三角电压回路,并将芯线金属裸露部分用黑色防护端头套好。 1.4.4 用1000V兆欧表测量电流回路中性线对地绝缘电阻,其值应大于10MΩ。1.4.5用1000V兆欧表测量电压回路中性线对地绝缘电阻,其值应大于10MΩ。1.4.6用1000V兆欧表逐一测量直流强电回路对地绝缘电阻,其值应大于10MΩ;用500V兆欧表测量直流弱电回路(24V)对地绝缘电阻,其值应大于20MΩ。 1.4.7 用1000V兆欧表测量跳合闸正电源与出口压板下端头之间(保护装置出口接点)绝缘电阻,其值应大于50MΩ。 1.4.8 每完成一项绝缘测量工作后,应立即将被测回路对地放电。 2. 基本电气性能检查 2.1上电检查 2.1.1 合上保护装置直流电源空气开关,对保护装置通电,面板上的运行灯点亮,

线路保护校验方法

RCS-900系列线路保护测试 一、RCS-901A 型超高压线路成套保护 RCS-901A 配置: 主保护:纵联变化量方向,纵联零序,工频变化量阻抗; 后备保护:两段(四段)式零序,三段式接地/相间距离; 1) 工频变化量阻抗继电器: 保护原理: 故障后 F 点的电压 Uf = 0,等价于两个方向相反的电压源串联, 如果不考虑故障瞬间的暂态分量,则根据叠加定律,有 根据保护安装处的电压变化量U 和电流变化量I ,保护构造出一个工作电压op U 来反映U 和I ,其定义为 set op Z I U U ,物理意义如下图所示 当故障点位于不同的位置时,工作电压op U 具有不同的特征

正向故障: 区内 f op U U 区外 f op U U 反向故障: f op U U 所以:根据工作电压op U 的和△Uf 的幅值比较就可以正确地区分出区内和区外故障,而且具有方向性。其中,根据前面的定义,△Uf = 故障前的F 点的运行电压,一般可 近似取系统额定电压(或增加5%的电压浮动裕度)。 ? 工频变化量阻抗继电器本质上就是一个过电压继电器; ? 工频变化量阻抗继电器并不是常规意义上的电压继电器,由于其工作电压op U 构造的特殊性(能同时反映保护安装处短路电压和电流的变化),它具有和阻抗继电器 完全一致的动作特性,固而称其为阻抗继电器; ● 动作特性分析: 正向故障时: 工作电压

)Z Z (I Z I Z I Z I U U set s set s set op 短路点处的电压变化量(注意:f U 的方向!) )Z Z (I U f s f 所以:动作判据 f op U U 等价于 s set s f Z Z Z Z , 结论:正向保护区是以(-Zs )为圆心,以 |Zset + Zs| 为半径的圆。 当测量到的短路阻抗 Zf 位于圆内(正向区内)则动作, 位于圆外(正向区外)不动; 反向故障时: 工作电压 )Z Z (I Z I Z I Z I U U set R set R set op 短路点处的电压变化量(注意:f U 的方向!) )Z Z (I U f R f 所以:动作判据 f op U U 等价于 R set R f Z Z Z )Z ( , 结论:反向保护区是以 ZR 为圆心,以 |ZR –Zset|为半径的圆。 测量到的短路阻抗(-Zf )永远不可能进入位于第1象限内的动作区, 所以反向不会动作。 测试要点:由于工频变化量阻抗继电器的阻抗特性边界受电源侧等值阻抗Zs 的控制,所以不

(完整版)大连理工大学2017春《电力系统继电保护》实验报告

网络高等教育《电力系统继电保护》实验报告 学习中心:江苏淮安淮阴奥鹏学习中心[18] 层次:专升本 专业:电气工程及其自动化 年级: 1603 学号: 学生姓名:郑汉林

实验一电磁型电流继电器和电压继电器实验 一、实验目的 1.熟悉DY型电压继电器和DL型电流继电器的实际结构,工作原理、 基本特性; 2.学习动作电流、动作电压参数的整定方法。 二、实验电路 1.过流继电器实验接线图 2.低压继电器实验接线图

三、预习题 1.过流继电器线圈采用___串联___接法时,电流动作值可由转动刻度盘上的指针所对应的电流值读出;低压继电器线圈采用__并联____接法时,电压动作值可由转动刻度盘上的指针所对应的电压值读出。(串联,并联) 2. 动作电流(压),返回电流(压)和返回系数的定义是什么? 答:在电压继电器或中间继电器的线圈上,从0逐步升压,到继电器动作,这个电压是动作电压;继电器动作后再逐步降低电压,到继电器动作返回, 这个电压是返回电压. ;继电器动作后再逐步降低电压,到继电器动作返回, 这个电压是返回电压. 返回电流与启动电流的比值称为继电器的返回系数。 四、实验内容 1.电流继电器的动作电流和返回电流测试 表一过流继电器实验结果记录表 2.低压继电器的动作电压和返回电压测试 表二低压继电器实验结果记录表

五、实验仪器设备 六、问题与思考 1.电流继电器的返回系数为什么恒小于1? 答:因为电流继电器是过流动作,只能小于整定值后才返回;为了避免电流在整定值附近时,会导致继电器频繁启动返回的情况,一般就要设一个返回值,比如所0.96,电流小于0.96的时候才返回。所以返回值必须要小于1。 2.返回系数在设计继电保护装置中有何重要用途? 答:确保保护选择性的重要指标.让不该动作的继电器及时返回,使正常运行的部分系统不被切除。 3. 实验的体会和建议 电磁型电流继电器和电压继电器实验可以培养我们动手能力,通过电流继电器的动作电流和返回电流测试操作来熟悉DL型电流继电器和DY型电压继电器的实际结构,工作原理、基本特性。通过自己亲自动手选材、查阅资料、设计实验步骤、动手操作,使我们学到许多课本上没有的知识。切实的提高我们独立学习,独立解决问题。

线路保护装置的调试

项目三:线路保护装置的调试 学习内容 1.不同电压等级的电力线路继电保护装置的配置和原理; 2.线路过流保护功能(含闭锁条件)的调试检验方法; 3.线路距离保护(阻抗保护)的调试检验方法; 4.线路光纤纵差保护(含通道检查)的调试检验方法。 学习目标 1.了解各个电压等级输电线路继电保护的配置和保护原理; 2.掌握微机型继电保护装置保护功能调试的基本思路和方法; 3.能对各种线路保护功能进行校验和评价; 学习指导 电力线路(输电线路)是电力系统中输电环节的重要组成部分,输电线路传输距离长,工作环境复杂,故障几率较高,因此线路保护装置就显得尤为重要。1.输电线路的故障 电力线路中输电线路的故障主要有三种,分别是接地故障,短路故障和断线故障。 (1)接地故障:一般分为单相接地故障,两相接地故障和三相接地故障,其中单相接地故障的发生率最高,约占90%以上。发生接地故障以后,电力线路短时间内表现为线路电流急剧增大,而接地相的线路迅速失压。 (2)短路故障:短路故障一般指相间短路故障,发生短路的两相线路电流均会急剧增大,线路电压也会迅速降低。 (3)断线故障:指电力线路被断开,无法完成输送电能的功能,假如出现单相断线故障,且未发生接地和短路的情况,则可能出现短线相电压升高,而非断

线两相线路电压降低等现象。 2.线路保护的配置 根据输电线路电压等级的不同,保护配置也有所不同,我们分110kV以下输电线路,110kV输电线路,110kV以上输电线路3种配置来进行说明。 (1)110kV以下输电线路保护主要以过流型保护为主,主要是检测输电线路中的电流和电压,以此作为主要判据。主要的保护功能有: 1.三段式电流保护:瞬时电流速断保护、限时电流速断保护、定时限过电流保护一同构成三段式电流保护。具体应用时,可以只取其中两段其作用,也可以三者都配置,通过时限配合辅以复合电压闭锁元件和方向闭锁元件等,可以兼顾保护的选择性和速动性。部分装置的第三段过流保护还可以整定为反时限动作特性。 2.三段式零序电流保护:同三段式电流保护类似,以零序电流和零序电压为主要判据,也可以配置零序电压闭锁和零序方向闭锁。 3.过负荷电流保护:过负荷电流保护监视三相负荷电流,最大相电流超过整定值,并且持续时间超过告警延时定值发过负荷告警,也可通过控制字配置为跳闸,延时一般可以设置为反时限动作特性。 4.电压保护:分为过电压保护和低电压保护两种,监视线路电压变化(一般取线电压值为判据),电压过高或过低时动作。 5.其他保护功能还包括低周减载,低压解列和重合闸功能等。 (2)110kV输电线路保护主要距离保护为主,再辅以110kV以下输电线路保护中配置的过流保护,零序过流保护等其他元件。距离保护也称阻抗保护,是以线路电压与电流之间的比值(称为测量阻抗)作为保护动作的主要判据,当发生线路故障时,一般可表现出线路测量阻抗降低的现象。距离保护一般分为接地距离保护和相间距离保护两种,都可设置为三段式,相互配合。 (3)110kV以上侧高压或超高压输电线路保护主要以线路电流纵联差动保护为主,再辅以距离保护和零序过流保护等其他元件。线路电流纵联差动保护是将线路两侧的线路电流向量进行运算(称为差动电流),并以此作为保护动作的判据。保护数据的传输通道一般选择光纤通道或者载波通道。 3.继电保护逻辑框图 对继电保护功能进行说明,一般采用逻辑框图的方式,通常来说,继电保护