一、判断题

1.消防人员对场所的日常防火巡查,是指应用最简单直接的方法,在辖区内巡视、检查发现消防违章行为,劝阻、制止违反规章制度的人和事,妥善处理安全隐患并及时处置紧急事件的活动。( )

2.消防安全重点单位应当进行每日防火巡查,公共聚集场所在营业期间应每一小时巡查一次。( )

3.防火巡查人员在交接班时可以一次性填写在岗巡查记录表。( )

4.防火巡查人员应当及时纠正违章行为,妥善处置火灾危险,无法当场处置的,应当立即报告。发现初起火灾应当及时扑救并立即报警。( )

5.火源是指能够使可燃物与助燃物(包括某些爆炸性物质)发生燃烧或爆炸的化学能。( )

6.常见火源有明火焰、高温物体、电火花、撞击与摩擦、光线照射与聚焦、绝热压缩、化学反应放热等七类。( )

7.绝大多数明火焰的温度超过700℃,而绝大多数可燃物的自燃点均低于700℃。( )

8.明火焰是发生燃烧反应的裸露之火,明火不但具有很大的激发能量和高温,而且燃烧反应生成的自由基,还会诱发可燃物质的连锁反应。( )

9.在一般条件下,只要明火焰与可燃物接触,经过一定延迟时间便会点燃可燃物。( )

10.当明火焰与爆炸性混合气体接触时,气体分子会因火焰中的自由基和离子的碰撞及火焰的高温而引发链锁反应,瞬间导致燃烧或爆炸。( )

11.当明火焰与可燃物之间有一定距离时,火焰散发的热量通过导热、对流、辐射三种方式向可燃物传递热量,促使可燃物升温,当温度超过可燃物自燃点时,可燃物将被点燃。( )

12.对于储存易燃物品的仓库,应有醒目的“禁止烟火”等安全标志,严禁吸烟、入库人员严禁带入火柴、打火机等火种。( )

13.高温物体是指在一定环境中,能够向可燃物传递热量,并导致可燃物着火的具有较高温度的物体。( )

14.汽车发动机是一个温度很高的热源。在排气口处,温度一般还可能高达150~

200℃。因此,在汽车进入棉、麻、纸张、粉尘等易燃物品储存场所时,应保证路面清洁,防止排气管高温表面点燃易燃物品。( )

15.煤炉烟囱、蒸汽机车烟囱、船舶烟囱及汽车和拖拉机排气管飞出的火星一般处于无焰燃烧状态,温度可达350℃以上,若与易燃的棉、麻、纸张及可燃气体、蒸气、粉尘等接触便有点燃危险。( )

16.气焊气割作业时产生的熔渣,温度可达2500℃。( )

17.电焊作业时产生的熔渣,温度要超过2000℃。( )

18.一般来说,电焊熔渣粒径越大,飞散距离越近,环境温度越高,则熔渣越不容易冷却,也就越容易点燃周围的可燃物。( )

19. 60W灯泡可达137~180℃,100W灯泡可达170~216℃,200W灯泡可达154 ~296℃。( )

20. 1000W的碘钨灯的石英玻璃管表面温度可高达500~800℃。( )

21. 400W的高压汞灯玻璃壳表面温度可达180 ~250℃。( )

22.无焰燃烧的烟头是常见的高温物体,烟头中心部温度在700℃左右,表面温度在200~300℃,可以点燃沉积状态的可燃粉尘、纸张、可燃纤维、二硫化碳蒸汽及乙醚蒸汽等。( )

23. 一般烧煤的炉灶烟囱表面温度在靠近炉灶处可超过500℃,在烟囱垂直伸到平房屋顶天棚处,烟囱表面温度往往也能达到400℃左右。如与可燃物长时间接触,可以阴燃方式点燃致灾。( )

24.汽车、拖拉机、柴油发电机等运输或动力工具的发动机是一个温度很高的热源。发动机燃烧室内的温度一般可达2000℃,在排气口处,温度一般还可能高达150~200℃,可以点燃某些易燃物质。( )

25.使用气焊气割、喷灯进行安装或维修作业时,应遵守规章制度办理动火证,危险场所备好灭火器材,确认安全无误后才能动火。( )

26.烘烤、熬炼、蒸馏使用明火加热炉时,应用砖砌实体墙完全隔开。烟道、烟囱等部位与可燃建筑结构应用耐火材料隔离,操作人员不必临场监护。( )

27.在动火焊接检修设备时,应办理动火证。动火前应撤除或遮盖焊接点下方和周围的可燃物品和设备,以防焊接飞散出的熔渣点燃可燃物。( )

28.在汽车进入棉、麻、纸张、粉尘等易燃物品储存场所时,应保证路面清洁,防止排气管高温表面点燃易燃物品。( )

29.电火花和电弧不仅能引起可燃物燃烧,还能使金属熔化、飞溅,具有很大的能量。( )

30.由于电火花温度高达上千度,极易点燃可燃物而酿成火灾。( )

31.在爆炸危险场所,可向地面洒水或喷水蒸气等,通过增湿法防止电介质物料带静电。该场所相对湿度一般应大于65%。( )

32.对直击雷采用避雷针、避雷线、避雷带、避雷网等,引导雷电进入大地,使建筑物、设备、物资及人员免遭雷击,预防火灾爆炸事故的发生。( )

33.对雷电感应,应采取将建筑物内的金属设备与管道以及结构钢筋等予以接地的措施,以防放电火花引起火灾爆炸事故。( )

34.对雷电侵入波应采用阀型避雷器、管型避雷器、保护间隙避雷器、进户线接地等保护装置,预防电气设备因雷电侵入波影响造成过电压,避免击毁设备,防止火灾爆炸事故,保证电气设备的正常运行。( )

35.太阳光线和其他一些光源的光线会引发某些自由基连锁反应,如氢气与氯气、乙炔与氯气等爆炸性混合气体在日光或其他强光(如镁条燃烧发出的光)的照射会发生爆炸。( )

36.绝热压缩点燃是指气体在急剧快速压缩时,气体温度会骤然升高,当温度超过可燃物自燃点时,发生的点燃现象。( )

37.氢气与氯气、乙炔与氯气等爆炸性混合气体在日光或其他强光的照射会发生爆炸。( )

38.办公室内用电设备如空调、电脑、打印机等,避免长时间待机,严禁私自增加大功率用电设备,下班要切断用电设备电源。( )

39.疏散楼梯间可为:敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间、室外辅助楼梯间。( )

40.一般来讲,建筑物的安全疏散设施有疏散楼梯和楼梯间、疏散走道、安全出口、应急照明和疏散指示标志、应急广播及辅助救生设施等。对超高层建筑还需设置避难层和直升机停机坪等。( )

41.在有易燃物品的场所,照明灯下方不应堆放易燃物品;在散发可燃气体和可燃蒸气的场所,应选用防爆照明灯具。( )

42.疏散走道是疏散时人员从房间内至房间门,或从房间门至疏散楼梯或外部出口等安全出口的室内走道。( )

43.建筑面积大于300m2的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间等部位,需设置应急照明。( )

44.疏散指示标志灯在火警时自动点亮,起到疏散人员作用。( )

45.供消防车取水的天然水源和消防水池,应设消防车道。( )

46.消防车通道、扑救作业场地及其下面的管道和暗沟应能承受大型消防车的压力。( )

47.可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道可以穿过防火墙。( )

48.居住建筑的楼梯间内可敷设可燃气体管道和设置可燃气体计量表。( )

49.防火分隔物是指能在一定时间内阻止火势蔓延,且能把建筑内部空间分隔成若干较小防火空间的物体。常见防火分隔物有防火墙、防火门、防火卷帘、防火水幕带、防火阀和排烟防火阀等。( )

50.防火门是指在一定时间内,连同框架能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。( )

51.防火门按其结构形式可分为:常开防火门,常闭防火门。( )

52.防火窗是指在一定的时间内,连同框架能满足耐火稳定性和耐火完整性要求的窗。防火窗一般安装在防火墙或防火门上。( )

53.防火卷帘是指在一定时间内,连同框架能满足耐火稳定性、耐火完整性和隔热性要求的卷帘。( )

54.防火墙上不应开设门窗洞口,当必须开设时,应设置固定的或火灾时能自动关闭的防火甲级门窗。( )

55.耐火极限不低于1.5h的门为甲级防火门。甲级防火门主要安装于防火分区间的防火墙上。建筑物内附设一些特殊房间的门也为甲级防火门,如燃油气锅炉房、变压器室、中间储油间等。( )

56.耐火极限不低于1.0h的门为乙级防火门。防烟楼梯间和通向前室的门,高层建筑封闭楼梯间的门以及消防电梯前室或合用前室的门均应采用乙级防火门。( )

57.耐火极限不低于0.5h的门为丙级防火门。建筑物中管道井、电缆井等竖向井道的检查门和高层民用建筑中垃圾道前室的门均应采用丙级防火门。( )

58.常开防火门火灾时,通过疏散人员关闭,形成常闭防火门。( )

59.设置在疏散走道上的防火卷帘,应在卷帘两侧设置启闭装置,并具有手动、自动和机械控制功能。( )

二、选择题(四选一)

1.单位的防火巡查工作一般由____负责。

(A)保安(B)当日消防值班员

(C)消防安全责任人(D)消防安全管理人

2.防火巡查的部位一般是单位依据有关消防法规确定的重点部位,下列哪一项不是防火巡查的部位:____

(A)配电室(B)厨房(C)消防控制室(D)操场

3.不属于防火巡查人员的工作任务有____。

(A)及时纠正违章行为

(B)妥善处置火灾危险,无法当场处置的,应当及时报告

(C)制定整改措施整改火灾隐患

(D)发现初期火灾及时扑救并立即报警

4.防火巡查人员应当及时纠正违章行为,妥善处置火灾危险,无法当场处置的,应当____。

(A)立即强制执行(B)记录备案

(C)立即报告(D)保持现状,以后再说

5.常见的火源有七种类型,无焰燃烧的火星属于____。

(A)明火焰(B)高温物体(C)撞击与摩擦(D)电火花

6.常见的火源有七种类型,白炽灯属于____。

(A)高温物体(B)明火焰(C)电火花(D)光线照射与聚焦

7.常见的火源有七种类型,电炉属于____。

(A)化学反应放热(B)电火花(C)高温物体(D)明火焰

8.常见的火源有七种类型,焊割作业的金属熔渣属于____。

(A)明火焰(B)高温物体(C)化学反应放热(D)电火花

9.常见的火源有七种类型,电熨斗属于____。

(A)明火焰(B)高温物体(C)撞击与摩擦(D)电火花

10.常见的火源有七种类型,烟头属于____。

(A)明火焰(B)高温物体(C)化学反应放热(D)电火花

11.常见的火源有七种类型,电器开关开启或关闭时发出的火花属于____。

(A)明火焰(B)高温物体(C)撞击与摩擦(D)电火花

12.常见的火源有七种类型,电焊时的电弧属于____。

(A)明火焰(B)高温物体(C)撞击与摩擦(D)电火花

13.常见的火源有七种类型,凸透镜与凹面镜等属于____。

(A)明火焰(B)化学反应放热

(C)撞击与摩擦(D)光线照射与聚焦

14.常见的火源有七种类型,黄磷在空气中自燃属于____。

(A)绝热压缩(B)化学反应放热

(C)撞击与摩擦(D)光线照射与聚焦

15.常见的火源有七种类型,金属钠在水面上燃烧属于____。

(A)绝热压缩(B)化学反应放热

(C)撞击与摩擦(D)光线照射与聚焦

16.下列属于明火焰的是____。

(A)焊割作业金属熔渣(B)静电放电火花

(C)烟囱火星(D)煤炉火焰

17.下列属于高温物体的是____。

(A)气焊气割火焰(B)焊割作业金属熔渣

(C)电焊时产生的电弧(D)静电放电火花。

18.石灰遇水产生的热能属于____。

(A)高温物体(B)化学反应放热(C)明火焰(D)绝热压缩

19.下面说法错误的是____。

(A)雷击电弧属于明火焰(B)电熨斗属于高温物体

(C)金属熔渣属于高温物体(D)蜡烛火焰属于明火焰

20.绝大多数明火焰的温度超过____℃,而绝大多数可燃物的自燃点均低于____℃。

(A) 300,300 (B) 500,500

(C) 700,700 (D) 800,800

21. ____燃烧的烟头是一种常见的引火源。

(A)有焰(B)无焰(C)阴燃(D)自燃

22.汽车排气管中飞出的无焰燃烧的火星具有引发火灾的危险性,需要采取相应的安全对策,下列说法不正确的是____。

(A)汽车进入火灾爆炸危险场所时,排气管上应安装火星熄灭器(俗称防火帽)

(B)蒸汽机车进入火灾爆炸危险场所时,烟囱上应安设双层钢丝网、蒸汽喷管等火星熄灭装置

(C)蒸汽机车进入货场时,应停止清灰、防止炉渣飞散到易燃物品附近而造成火灾

(D)在码头及车站货场上装卸易燃物品时,对于来往船舶和机车烟囱飞出的火星,由于距离远,不必在意

23.在散发可燃气体和可燃蒸汽的场所,应选用____照明灯具。

(A)防爆(B)防水(C)防尘(D)防风

24.下列哪种情况不会产生电火花。____

(A)电气开关开启或关闭时(B)电路短路

(C)使用防爆手电筒(D)电器设备漏电

25.以下预防光线照射与聚焦成为火源的安全对策错误的是——。

(A)易燃易爆物品应严禁露天堆放,避免日光暴晒

(B)对某些易燃易爆容器采取洒水降温和加设防晒棚措施,以防容器受热膨胀破裂,导致火灾爆炸

(C)对可燃物品仓库和堆场,应注意日光聚焦点火现象,采取遮挡通风和冷却降温等方法实施保护

(D)储存易燃易爆化学危险物品仓库的玻璃应采用透明玻璃

26.撞击和摩擦产生的火星通常能点燃____。

(A)天然大理石粉(B)煤炭

(C)润滑油(D)易燃气体、蒸气、粉尘与空气的爆炸性混合物

27.在易燃易爆场所,下面做法不正确的是____。

(A)使用铁质工具(B)使用铜制工具

(C)使用木质工具(D)不穿带钉鞋

28.在易燃易爆场所,防止撞击与摩擦应禁止的事项是____。

(A)使用铁质工具(B)使用铜制工具

(C)使用木质工具(D)地面为不发火花地面

29.在装卸搬运爆炸性物品、氧化剂及有机过氧化物等对撞机和摩擦敏感度较高的物品时,应____,以防引起火灾和爆炸。

(A)轻拿轻放(B)撞击(C)拖拉(D)翻滚

30.在民用建筑中,火源安全管理的防火巡查要点,不包括下列哪一项____。

(A)正常生活用火(B)违章使用大功率电气设备

(C)乱拉临时线路(D)违章储存易燃易爆化学危险品

31.在总配电室的防火巡查中,发现____,应当告知危害,协助当场改正。

(A)电源线破损(B)插销、插座不符合消防规范

(C)电源开关、灯具不符合安全要求

(D)灭火器没有摆放在明显位置,且被覆盖、遮挡

32.在总配电室的防火巡查中,发现____,应当上报有关领导,制定限期改正措施。

(A)电源线破损、老化(B)存放易燃易爆物品

(C)堆放过量杂物(D)灭火器被覆盖、遮挡

33.在库房的防火巡查中,发现____,应当告知危害,协助当场改正。

(A)未经批准擅自安装、使用电器

(B)没有严格按照防火要求,物品码放没有做到“五距”

(C)消防通道、楼梯存放物品

(D)易燃易爆的化学物品没有单独存放

34.在库房的防火巡查中,发现____,应当上报有关领导,制定限期改正措施。

(A)消防通道、楼梯存放物品(B)灯具安装不符合消防规范

(C)灭火器被覆盖、遮挡(D)灭火器没有摆放在明显位置

35.在库房的防火巡查中,填写巡查记录表告知危害之后,应当协助当场改正的是____。

(A)插销、插座不符合消防规范(B)电源线破损

(C)消防通道、楼梯存放物品(D)电源开关、灯具不符合安全要求

36.在餐厅及厨房的防火巡查中,填写巡查记录表告知危害之后,应当协助当场改正的是____。

(A)燃气阀门被遮挡、封堵,不能正常开启、关闭

(B)插座、插销不符合消防规范

(C)消防通道有物品码放、被封堵

(D)电源开关、灯具不符合安全要求

37.在餐厅及厨房的防火巡查中,发现____,应当告知危害,协助当场改正。

(A)使用电器有超载现象(B)点锅后炉灶没有人看守

(C)烟道内的油垢过多(D)没有配备石棉毯等简易灭火器材

38.在餐厅及厨房的防火巡查中,发现____,应当上报有关领导,制定限期改正措施。

(A)油炸食品时,锅内的油超过2/3

(B)消防通道有物品码放、被封堵

(C)燃气阀门被遮挡、封堵,不能正常开启、关闭

(D)灭火器没有摆放在明显位置、且被覆盖、遮挡、挪作它用

39.在餐厅及厨房的防火巡查中,发现____,应当上报有关领导,制定限期改正措施。

(A)通道内摆放杂物(B)点锅后灶台无人看守

(C)烟道内的油垢过多(D)油炸食品时,锅内的油是否超过2/3

40.洗衣房的火源管理主要体现在____。

(A)电气线路和设备(B)烟头(C)煤气灶(D)燃气锅炉

41.在洗衣房的防火巡查中,发现____,应当告知危害,协助当场改正。

(A)随意增加电器设备

(B)排风管道粉尘过多,没有定期清洗

(C)灯具、电源开关不符合安全要求

(D)洗衣机没有进行定期检修

42.在锅炉房的防火巡查中,发现____,应当告知危害,协助当场改正。

(A)灭火器没有摆放在明显位置,且被覆盖、遮挡、挪作它用

(B)燃气阀门不能正常开启、关闭

(C)电源线破损

(D)燃气阀门被封堵、遮挡,未定期保养

43.锅炉房的防火巡查中,发现____,应当上报有关领导,制定限期改正措施。

(A)灭火器被挪作它用(B)人员离开后没有及时关闭电源

(C)灭火器没摆放在明显位置(D)燃气阀门不能正常开启

44.在锅炉房的防火巡查中,填写巡查记录表告知危害之后,应当协助当场改正的是____。

(A)灭火器没有摆放在明显位置,或被覆盖、遮挡、挪作它用

(B)可燃气体探测器没有定期保养、测试

(C)可燃气体探测器不灵敏,被杂物遮挡

(D)电源开关、灯具不符合安全要求

45.在员工宿舍的防火巡查中,发现____,应当告知危害,协助当场改正。

(A)通向室外的疏散楼梯、防火门不符合要求

(B)疏散指示标志、应急照明灯具不灵敏不好用

(C)禁止卧床吸烟标志、疏散图没有按照要求配置

(D)在宿舍或楼道内焚烧书信、文件、垃圾等物品

46.员工宿舍的防火巡查中,发现____,应当上报有关领导,制定限期改正措施。

(A)疏散通道、安全出口被杂物堵塞

(B)在楼道内燃放烟花、爆竹

(C)违章使用热水器、电热杯、电热毯等电热设备

(D)疏散标志、应急照明灯不灵敏不好用

47.在员工宿舍的防火巡查中,填写巡查记录表告知危害之后,应当协助当场改正的是____。

(A)电源线破损(B)插座、插销不符合消防规范

(C)电源开关、灯具不符合安全要求(D)违章使用热水器、电热杯、电热毯等电热设备

48.在办公室的防火巡查中,填写巡查记录表告知危害之后,应当上报有关领导,制定限期整改措施的是____。

(A)插排(插座)超负荷使用(B)人员下班后没有关闭电源

(C)存放易燃易爆和大量可燃物(D)电源开关、灯具不符合安全要求

49.在办公室的防火巡查中,发现____,应当上报有关领导,制定限期改正措施。

(A)灯具、电源开关存在破损(B)存放易燃易爆物品

(C)垃圾没有及时清理(D)人员下班后没有关闭电源

50.在办公室的防火巡查中,发现____,应当告知危害,协助当场改正。

(A)人员下班后未关闭电源(B)灯具存在破损

(C)电源开关存在破损(D)电源线存在破损和老化

51.在理发室、美容院的防火巡查中,发现____,应当告知危害,协助当场改正。

(A)电源线存在破损(B)灯具、插座、插销存在破损

(C)电源开关存在破损和老化(D)存放摩丝、发胶等易燃易爆和大量可燃物

52.在理发师、美容院的防火巡查中,发现____,应当上报有关领导,制定限期改

正措施。

(A)人员下班未关闭电源(B)插排超负荷使用

(C)存放易燃易爆物品(D)电源线老化、有异味

53.在外租商店的防火巡查中,发现____,应当告知危害,协助当场改正。

(A)经营过量易燃易爆危险品(B)电源线破损

(C)灯具、电源开关不符合安全要求(D)电气线路有超负荷现象

54.在外租商店的防火巡查中,发现____,应当上报有关领导,制定限期改正措施。

(A)灭火器被覆盖、遮挡(B)灭火器没有摆放在明显位置

(C)灯具、插座、插销存在破损(D)消防通道有物品码放,被封堵

55.在外租商店的防火巡查中,发现____,应当上报有关领导,制定限期改正措施。

(A)电气线路存在超负荷现象(B)灭火器摆放位置不正确

(C)消防通道有物品码放,被封堵(D)有经营过量易燃易爆危险品问题

56.在地下停车场的防火巡查中,发现____,应当告知危害,协助当场改正。

(A)消防警示标志不醒目、被遮挡(B)疏散指示灯不能工作正常,外观有破损

(C)有修车、加油、充电现象(D)应急照明不能工作正常,外观有破损

57.在地下停车场的防火巡查中,发现____,应当上报有关领导,制定限期改正措施。

(A)车道堵塞、不畅通

(B)有修车、加油、充电现象

(C)灭火器配置不充足,外观不清洁,码放不正确

(D)消防警示标志不醒目、被遮挡

58.在施工现场的防火巡查中,发现____,应当上报有关领导,制定限期改正措施。

(A)在建设工程内设置宿舍(B)施工现场内有吸烟现象

(C)在建设工程内使用液化石油气(D)施工作业用火时没有领取用火证

59.在施工现场的防火巡查中,发现____,应当告知危害,协助当场改正。

(A)施工作业用火时没有领取用火证

(B)在临时消防车道上堆物、堆料或者挤占临时消防车道

(C)建设工程内存放易燃易爆化学危险物品和易燃可燃材料

(D)施工现场使用的安全网、围网和保温材料等是易燃或可燃的

60.在施工现场的防火巡查中,发现____,应当告知危害,协助当场改正。

(A)施工现场内有吸烟现象(B)在建设工程内设置宿舍

(C)没有按照仓库防火安全管理规则存放、保管施工材料

(D)在临时消防车道上堆物、堆料或者挤占临时消防车道

61.在施工现场的防火巡查中,发现____,应当上报有关领导,制定限期改正措施。

(A)施工作业用火时未领取用火证(B)施工现场有吸烟现象

(C)宿舍内使用电炉(D)施工现场使用的安全网是可燃材料

62.在消防控制室的防火巡查中,发现____,应当上报有关领导,制定限期改正措施。

(A)插座、插销不符合消防规范(B)存放易燃易爆和大量可燃物

(C)私自增加电器设备和接拉临时电源线(D)没有24h专人值班,每班不少于2人

63.在消防控制室的防火巡查中,发现____,应当告知危害,协助当场改正。

(A)消防控制室没有应急照明系统(B)插座、插销不符合消防规范

(C)灯具、电源开关不符合安全要求(D)没有2人以上专人值班

64.在消防控制室的防火巡查中,发现____,应当上报有关领导,制定限期改正措施。

(A)值班人员脱岗(B)电源线破损

(C)擅自关闭火灾自动报警、自动灭火系统

(D)没有认真填写值班记录及系统运行登记表和控制器日检登记表

65.在消控室检查中,发现____,应当告知危害,协助当场改正。

(A)消防控制室没有应急照明系统(B)电源线破损

(C)灯具、电源开关不符合安全要求(D)擅自关闭火灾自动报警系统

66.下列不属于安全疏散设施的是——。

(A)应急照明灯(B)疏散走道

(C)防火门(D)安全出口

67.以下不属于安全疏散设施的是——。

(A)应急照明灯和疏散指示标志(B)普通电梯

(C)疏散楼梯(D)应急广播及辅助救生设施

68.建筑物的安全疏散设施不包括-。

(A)疏散楼梯和楼梯间(B)疏散走道

(C)安全出口(D)消火栓

69.建筑物的安全疏散设施包括-。

(A)室内消火栓(B)火灾自动报警系统

(C)应急照明和疏散指示标志(D)自动喷水灭火系统

70.不是安全疏散设施的是__—。

(A)应急照明和疏散指示标志

(B)应急广播及辅助救生设施

(C)超高层建筑需设置避难层和直升机停机坪

(D)建筑内的所有防火卷帘

71.不属于室内外的竖向安全疏散通道的是——。

(A)敞开楼梯间(B)封闭楼梯间

(C)防烟楼梯间(D)普通电梯

72.____是指建筑物内由墙体等围护构件构成的无封闭防烟功能,且与其他使用空间相通的楼梯间。

(A)敞开楼梯间(B)封闭楼梯间

(C)防烟楼梯间(D)室外辅助疏散楼梯

73. ____ 是指在楼梯间人口处设有防烟前室,或设有专供排烟用的阳台、凹廊等,且通向前室和楼梯间的门均为乙级防火门的楼梯间。

(A)敞开楼梯间(B)封闭楼梯间

(C)防烟楼梯间(D)室外辅助疏散楼梯

74. ____是指用建筑构配件分隔,能防止烟和热气进入的楼梯间。

(A)敞开楼梯间(B)封闭楼梯间

(C)防烟楼梯间(D)室外辅助疏散楼梯

75.关于楼梯间的设置要求表述错误的是____。

(A)楼梯间一般靠外墙设置,能天然采光和自然通风

(B)楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道

(C)楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物

(D)楼梯间内可以敷设甲、乙、丙类液体管道

76.关于楼梯间的设置要求表述错误的是____。

(A)楼梯间不能靠外墙设置

(B)公共建筑的楼梯间内不应敷设可燃气体管道

(C)居住建筑的楼梯间内不应敷设可燃气体管道和设置可燃气体计量表

(D)单元式住宅每个单元的疏散楼梯均应通至屋顶

77.关于疏散走道,说法正确的是____。

(A)疏散走道允许堆放杂物

(B)疏散走道可以不设疏散指示标志

(C)疏散走道可以设置屏风,只要是不燃烧体就行

(D)疏散走道内不应设置阶梯、门槛、门垛等影响疏散的凸出物

78.下列安全出口的设置要求表述错误的是——。

(A)民用建筑的安全出口应分散布置。每个防火分区,一个防火分区的每个楼层,其相令B 2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m

(B)单层、多层公共建筑内的每个防火分区安全出口和疏散门的数量为2个

(C)高层建筑每个防火分区以及高层建筑地下室、半地下室每个防火分区的安全出口不少于2个

(D)高层建筑的安全出口应分散布置,且两个安全出口之间的距离不少于5m

79.民用建筑的每个防火分区,一个防火分区的每个楼层,其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于____。

(A) 4m (B) 5m (C) 6m (D) 7m

80.电影院的安全出口和疏散门的数量应计算确定,且不少于——o

(A)1个(B)2个(C)3个(D)4个

81.高层建筑每个防火分区以及高层建筑地下室、半地下室每个防火分区的安全出口不少于____。

(A)1个(B)2个(C)3个(D)4个

82.对于疏散楼梯和楼梯间、疏散走道、安全出口的每日巡查,下列说法不正确的是____。

(A)是否有可燃物、易燃物堆放堵塞

(B)是否有障碍物堆放,堵塞通道,影响疏散

(C)安全出口是否被锁闭(D)火灾报警系统是否正常

83.疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面____m以下的墙面上。

(A)1.5 (B)1.0 (C)2.0 (D)0.5

84.安全疏散走道中,安全疏散指示标志灯的间距不应大于____m。

(A)5 (B) 10 (C) 20 (D) 30

85.疏散走道内的应急照明,其地面最低水平照度不应低于____lx。

(A)0.5 (B)1.0 (C)2.0 (D)5.0

86.人员密集场所内的应急照明,其地面最低水平照度不应低于____ lx。

(A)0.5 (B)1.0 (C)2.0 (D)5.0

87.楼梯间内的应急照明,其地面最低水平照度不应低于____lx。

(A)0.5 (B)1.0 (C)2.0 (D)5.0

88.公共建筑内的疏散走道和居住建筑内长度超过____m的内走道,应设置应急照明。

(A)10 (B) 15 (C) 20 (D) 30

89.建筑面积大于____m2的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间等部位,应设置应急照明。

(A) 100 (B) 200 (C) 300 (D) 400

90.高度超过100m的高层建筑中,应急照明和疏散指示标志,可采用蓄电池做备用电源,且它的连续供电时间不应少于____min。

(A) 10 (B) 20 (C) 30 (D) 40

91.关于在疏散走道和主要疏散路线设置灯光疏散指示标志说法不正确的是____。

(A)总建筑面积超过l0000m2的展览建筑

(B)总建筑面积超过5000m2的地上商店

(C)总建筑面积超过500m2的地下、半地下商场、歌舞娱乐放映游艺场所

(D)座位数超过1500个的电影院、剧院的疏散走道和主要疏散路线的地面上

92.疏散指示标志和疏散应急照明灯设置描述错误的是____。

(A)疏散应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上

(B)安全出口标志宜设在出口顶部

(C)疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面Im以下的墙面上

(D)走道疏散指示标志灯间距不应大于15m

93.关于疏散指示标志与应急照明的巡查要点,下列说法不正确的是____。

(A)疏散指示标志外观是否完好无损,是否被悬挂物遮挡

(B)疏散指示标志指示方向是否正确无误

(C)疏散指示标志指示灯照明是否正常,充电电池电量可以不管

(D)应急照明灯具是否处于正常工作状态

94.消防车道净宽度和净高度均不应小于____。

(A) 3m (B) 3.5m (C) 5m (D) 4m

95.消防车通道距高层民用建筑外墙宜大于____。

(A) 4m (B) 6m (C) 5m (D) l0m

96.单层、多层民用建筑的消防车道为尽头式消防车道时应设回车道或回车场,一般情况下回车场的面积不应小于____。

(A) 12m ×12m (B) 15m ×15m (C) 18m ×18m (D) 21m ×21m

97.单层、多层民用建筑的消防车道为尽头式消防车道时应设回车道或回车场,供大型消防车使用时,回车场面积不应小于——。

(A) 12m ×12m (B) 15m ×15m (C) 18m ×18m (D) 21m ×21m

98.高层民用建筑的消防车道为尽头式消防车道时应设回车道或回车场,一般情况下回车场的面积不应小于____。

(A) 12m ×12m (B) 15m ×15m (C) 18m ×18m (D) 21m ×21m

99.当建筑物的沿街部分长度超过____m时,应设置穿过建筑物的消防车道。

(A) 100 (B) 150 (C) 200 (D) 220

100.当建筑物的总长度超过____m时,应设置穿过建筑物的消防车道。

(A) 100 (B) 150 (C) 200 (D) 220

101.消防车道路面、扑救作业场地及其下面的管道和暗沟应能承受____消防车的压力。

(A)普通(B)小型(C)大型(D)轻型

102.关于消防车道的防火巡查要点,下列说法不正确的是____。

(A)消防车道是否堆放物品、被锁闭、停放车辆等,影响畅通

(B)消防车道是否有挖坑、刨沟等行为,影响消防车辆通行

(C)消防车道下的管道和暗沟等,是否能承受消防车的压力

(D)消防车道上是否有搭建临时建筑等行为。

103.下列不属于防火分隔物的是____。

(A)防火门(B)防火卷帘

(C)防排烟风机(D)排烟防火阀

104.下列不属于防火分隔物的是____。

(A)防火墙(B)防火门(C)防火卷帘(D)防烟楼梯间

105.下列不属于防火分隔物的是____。

(A)防火墙(B)防火水幕带(C)防火卷帘(D)排烟阀

106.下列不属于防火分隔物的是____。

(A)防火墙(B)防火阀(C)防火涂料(D)防火卷帘

107.通常防火墙的类型不包含的是____。

(A)内防火墙(B)外防火墙(C)室外独立墙(D)轻质隔墙

108.关于防火墙的要求。下列说法不正确的是____。

(A)防火墙的耐火极限、燃烧性能、设置部位和构造应符合国家有关规范的要求

(B)防火墙应为不燃烧体,其耐火极限规定为3h

(C)可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙

(D)防火墙可以直接设置在建筑物内的吊顶下,无须设置在建筑物的基础上109.防火墙应为不燃烧体,其耐火极限规定为____。

(A) 2h (B) 3h (C) 4h (D) 5h

110.常开的防火门,在发生火灾时,应具有自行关闭和____功能。

(A)自检(B)复位(C)现场警报(D)信号反馈

111.常开防火门平时在防火门____作用下处于开启状态。

(A)闭门器(B)顺序器(C)释放器(D)防火锁具

112.甲级防火门的耐火极限为不低于____。

(A) 1.5h (B)1.2h (C)0.9h (D)0.6h

113.乙级防火门的耐火极限为不低于____。

(A) 1.5h (B)1.2h (C)1.0h (D)0.6h

114.丙级防火门的耐火极限为不低于____。

(A) 1.5h (B)1.2h (C)0.9h (D)0.5h

115.防火分区之间的防火墙上安装的门为____。

(A)甲级防火门(B)乙级防火门(C)丙级防火门(D)普通门

116.防烟楼梯间和通向前室的门应当为____。

(A)甲级防火门(B)乙级防火门(C)丙级防火门(D)普通门

117.高层民用建筑中垃圾道前室的门应当为____。

(A)甲级防火门(B)乙级防火门(C)丙级防火门(D)普通门

118.下列部位需要安装甲级防火门的有____。

(A)管道井的门(B)锅炉房的门

(C)高层民用建筑中的垃圾道前室的门(D)高层建筑封闭楼梯间的门

119.以下应安装甲级防火门的是____ 。

(A)变压器室的门(B)消防电梯前室的门

(C)建筑物管道井的门(D)封闭楼梯间的门

120.关于防火门的巡查要点,下列说法不正确的是____。

(A)带闭门器的防火门能否自动关闭

(B)电动防火门当电磁力释放后能否按顺序顺畅关闭

(C)为了方便,走廊中的常闭防火门可以开启,只要火灾发生时能够关闭就可以

(D)防火门的门框、门扇、闭门器等部件是否完好无损,并具备良好的隔火、隔烟作用121.甲级防火窗的耐火极限为不低于____。

(A) 1.5h (B)1.2h (C)0.9h (D)0.6h

122.乙级防火窗的耐火极限为不低于____。

(A) 1.5h (B) l.0h (C)0.9h (D)0.6h

123.丙级防火窗的耐火极限为不低于____。

(A) 1.5h (B)1.2h (C)0.9h (D)0.5h

124.活动窗扇的防火窗应具备关闭功能。

(A)手动(B)自动(C)手动和自动(D)电动

125.防火分区之间墙上安装的防火窗其耐火极限为不低于____。

(A) l.0h (B) 2h (C) 1.5h (D)0.5h

126.设在疏散走道上的防火卷帘,应在卷帘的两侧设置启闭装置,并应具有____、手动和机械控制的功能。

(A)自动(B)电动(C)遥控(D)温控

127.当采用包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其耐火极限不低于——。

(A) 1.5h (B) 2h (C)2.5h (D) 3h

128.下列不属于防火卷帘巡查要点的是____。

(A)防火卷帘下是否堆放杂物,影响降落(B)防火卷帘控制面板、门体等组件是否完好无损

(C)防火卷帘是否处于正常升起状态(D)防火卷帘是否具备自动、手动和机械控制功能

129.设在疏散走道上的防火卷帘,应在卷帘的____设置启闭装置,并应具有自动、

手动和机械控制的功能。

(A)两侧(B) -侧(C)顶端(D)底部

130.关于防火卷帘的巡查要点,下列说法不正确的是____。

(A)防火卷帘是否处于正常升起状态

(B)防火卷帘控制面板、门体是否完好无损

(C)防火卷帘所对应的烟感、温感探头是否完好无损

(D)防火卷帘下堆放杂物,只要不是可燃物就可以不管

( 一)判断题

1.√

2. X

3. X

4. √

5. X

6. √

7. √

8. √9. √

10. √

11√

12. √

13. √

14. √

15. √

16. X

17. √

18. √

19.√

20. √

21. √

22. √

23. X

24. √

25. √

26. X

27. √

28. √

29. √

30. √

31. √

32. √

33. √

34. √

35. √

36. √

37. √

38. √

39. √

40. √

41. √

42. √

43. √

44. X

45. √

46. √

47. X

48. X

49.√

50. √

51. X

52. √

53. X

54. √

55. √

56. √

57.√

58. X

59. √

二、选择题

1. B

2. D

3. C

4. C

5.B

6. A

7. C

8. B

9. B

10. B

11. D

12. D

13. D 14. B

15. B

16. D

17. B

18. B

19. A

20. C

21. B

22. D

23. A

24. C

25. D

26. D

27. A

28. A

29. A

30. A

31. D

32. A

33. C

34. B

35. C

36. C

37. B

38. C

39. C

40. A

41. A

42. A

43. D

44. A

45. D

46. D

47. D

48. D

49. A

50. A

51. D

52. D

53. A

54. C

55. A

56. C

57. D

58. A

59. A

60. A

61. D

62. A

63. D

64. B

65. D

66. C

67. B

68. D

69. C

70. D

71. D

72. A

73. C

74. B

75. D

76. A

77. D

78. B

79. B

80. B

81. B

82. D

83. B

84. C

85. A

86. B

87. D

88. C

89. C

90. C

91. A

92. D

93. C

94. D

95. C

96. A

97. C

98. B

99. B

100. D

101. C

102. C

103. C

104. D

105.D

106. C

107. D

108. D

109. B

110. D

111. C

112. A

113. C

114. D

115. A

116. B

117. C

118. B

119. A

120. C

121. A

122. B

123. D

124. C

125. C

126. A

127. D

128. D

129. A

130. D

第二章消防监控室监控

一、判断题

1.消防控制室是利用固定消防设施扑救火灾的信息指挥中心,是建筑内消防设施控制中心枢纽。( )

2.在平时,消防控制室全天候地监控各种消防设备的工作状态,保持系统的正常运行。( )

3.一旦出现火情,消防控制室将成为紧急信息汇集、显示、处理的中心,及时、准确地反馈火情的发展过程,正确、迅速地控制各种相关设备,达到疏导和保护人员、控制和扑灭火灾的目的。( )

4.消防控制室的门应向疏散方向开启,入口处不应设置明显的标志。( )

5.消防控制室在入口处应设置明显的标志,门可向任意方向开启。( )

6.消防控制室的送、回风管在其穿墙处应设防火阀。( )

7.消防控制室内严禁与消防控制无关的电气线路及管道通过。( )

8.消防控制室周围不应布置电磁场干扰较强及其他影响消防控制设备工作的设备用房。( )

9.消防控制室设备必须有专人12小时监控,处理各种报警信号,操作消防设备,以便早期发现火灾,早期扑救。( )

10.消防控制室每班不应少于2人。出现报警信号后,一人负责到现场确认,一人仍在消防控制室值机,严密监视,处理其他报警信号及在需要时启动有关消防设备。( )

11.出现报警信号后,消防控制室的所有值班人员必须到现场确认。( )

12.对于具有火灾报警和联动控制功能的火灾自动报警系统,消防控制室设备至少由一台火灾报警控制器(联动型)或火灾报警控制器和消防联动控制器组合构成。( )

13.对于建筑规模较大、报警点数多的具有火灾报警和联动控制功能的火灾自动报警系统,消防控制室设备一般由火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、火灾应急广播和消防电话总机等设备构成。( )

14.在火灾自动报警系统中,火灾报警控制器是该系统的“大脑”,是系统的核心。( )

第一章防火巡查演示教学

第一章防火巡查 1、消防人员对场所的日常防火巡查,是指应用最简单直接的方法,在辖区内巡视、检查发现消防违章行为,劝阻、制止违反规章制度的人和事,妥善处理不安全隐患并及时处置紧急事件的活动。正确错误 2、火源是指能够使可燃物与助燃物(包括某些爆炸性物质)发生燃烧或爆炸的化学能。 正确错误 3、常见火源有明火焰、高温物体、电火花、撞击与摩擦、光线照射与聚焦、绝热压缩、化学反应放热等七类。 正确错误 4、汽车发动机是一个温度很高的热源。在排气口处,温度一般还可能高达5 —℃。因此,在汽车进入棉、麻、纸张、粉尘等易燃物品储存场所时,应保证路面清洁,防止排气管高温表面点燃易燃物品。正确错误 5、无焰燃烧的烟头是一种常见的引火源,一般能点燃沉积状态的可燃粉尘,纸张,可燃纤维、二氧化碳蒸汽及乙醚蒸汽等。 正确错误 6、太阳光线和其他一些光源的光线会引发某些自由基连锁反应,如氢气与氯气、乙炔与氯气等爆炸性混合气体在日光或其它强光(如镁条燃烧发出的光)的照射会发生爆炸。 正确错误 7、绝热压缩点燃是指气体在急剧快速压缩时,气体的温度会骤然升高,当温度超过可燃物自燃点时,发生的点燃现象。 正确错误 8、氢气与氯气、乙炔与氯气等爆炸性混合气体在日光或其它强光的照射会发生爆炸。 正确错误 9、使用气焊气割、喷灯进行安装或维修作业时,应遵守规章制度办理动火证,危险场所备好灭火器材,确认安全无误后才能动火。 正确错误 10、对于储存易燃物品的仓库,应有醒目的“禁止烟火”等安全标志,严禁吸烟、入库人员严禁带入火柴、打火机等火种。 正确错误 11、耐火极限不低于.5h的门为甲级防火门。甲级防火门主要安装于防火分区间的防火墙上。建筑物内附设一些特殊房间的门也为甲级防火门,如燃油气锅炉房、变压器室、中间储油间等。正确错误

每日防火巡查制度

管 理 规 章 制 度 汇 编 消防安全管理单位 时间二 0 0七年

目录 一、消防安全例会制度 二、消防组织管理制度 三、消防安全教育、培训制度 四、防火巡查、检查制度 五、消防(控制室)值班制度 六、安全疏散设施管理制度 七、用火、用电安全管理制度 八、消防设施、器材维护管理制度 九、灭火和应急疏散预案演练制度 十、消防安全工作考评和奖惩制度十一、消防重点部位安全管理制度

一、消防安全例会制度 1、负责酒店消防安全工作例会的召集工作。 酒店消防安全部门负责消防安全工作例会的具体组织工作,同时负责对各部消防安全工作例会的召开情况进行监督、检查。 2、具体内容 (1)酒店每月召开一次消防安全工作会议,贯彻上级有关消防安全工作要求;研究制订消防安全目标计划;解决消防安全卫生和环境管理工作中存在的重大问题;总结评比消防安全工作;计划安排阶段性消防安全工作。 (2)各部门每周召开一次专兼职消防安全员参加的消防安全例会,了解掌握酒店消防安全情况,及时解决存在的问题,总结、布置日常性消防安全工作。 (3)各班组必须坚持开好班前会,在布置、小结工作任务的同时,做好消防安全施工交底和交接班手续。 (4)各级消防安全工作例会要有完整的记录,并立案存档。

二、消防组织管理制度 一、防火安全委员会组成及职责 (一)防火安全委员会组成 组长:酒店分管消防安全副总经理 副组长:安保部经理 成员:工程部、总经办公室、房务部、餐饮部、销售部门负责人(二)、防火安全委员会职责 1、贯彻执行消防法规、规章、技术规范,根据消防监督部门的要求,建立消防组织,制定履行本单位的防火安全制度和措施。 2、根据“谁主管,谁负责”原则、建立各部门、各工种、各岗位的防火安全责任制,实行目标管理,把防火安全工作与本单位的生产、经营活动实行同计划、同布置、同检查、同总结、同评比。 3、定期召开防火安全委员会会议,及时布置、总结消防安全工作,解决存在的消防安全问题。 4、定期组织防火安全检查,消除火险隐患,改善防火安全条件,确保消防设施正常运行。开展消防宣传教育,普及消防知识,提高员工消防安全意识。 5、组建义务消防队,制定火警火灾处置程序,定期组织灭火演练。在火灾情况下,积极组织员工扑救火灾,疏散宾客和重要物资,保护火灾现场协助公安消防监督部门做好事故查处工作。

防火巡查检查记录本

防火巡查、检查记录本 单位名称: 填写时间:

市公安局消防局制

填写说明 一、本记录本为除公众聚集场所、医院、养老院、寄宿制学校、托儿所、幼儿园外的消防安全重点单位进行每日防火巡查和每月防火检查时填写。 二、每日防火巡查可结合实际安排多人分别对各部位进行巡查,并填写《每日防火巡查记录》和《每日消防设施巡查记录》。巡查时未发现问题在“巡查情况”栏中填写“正常”,“处置情况”栏不填写,被检查部门负责人不签名;发现问题应当场处置,并将实际情况分别填写在“巡查情况”和“处置情况”栏中,同时要求被检查部门负责人签名确认。每日巡查结束后,巡查人及其主管人员应在巡查记录上签名。 三、消防安全责任人、消防安全管理人每月应组织专兼职消防管理人员等有关人员进行防火检查,并填写《每月防火检查记录》。检查时未发现问题在“检查情况”栏中填写“正常”,“处置情况”栏不填写;发现问题应当场处置,并将实际情况分别填写在“检查情况”和“处置情况”栏中。检查结束后,消防安全责任人、消防安全管理人及检查人员应在检查记录上签名。 四、单位应当委托获得相应资质、资格的消防设施维保企业,按照《建筑消防设施的维护管理》(GA587-2005)和《建筑消防设施检测技术规程》(GA503-2004)等有关规定,对消防设施至少每月进行一次检查,并填写《每月消防设施检查记录》。检查时未发现问题在“实测记录”栏中填写“正常”;发现问题或存在故障应当场处置,并将实际情况填写在“实测记录”栏中。检查结束后,检查人员应在检查记录上签名,消防设施维保企业负责人应签名确认,并加盖公章。消防设施维保企业进行每月消防设施检查时,单位专兼职消防管理人员或消防安全管理人应监督、协助,并在检查记录上签名确认。 五、对防火巡查、检查及消防设施巡查、检查中发现的不能当场改正的火灾隐患,消防安全责任人或管理人应及时确定整改案、整改措施、期限及负责整改的部门、人员,落实整改资金。在火灾隐患未消除前,单位应落实防措施,保障消防安全。火灾隐患整改完毕,负责整改的部门或人员应将整改情况记录报送消防安全责任人或管理人签字确认。 六、本记录本存档时间不应少于2年。

第一章防火巡查(消防)初级建(构)筑物消防员考试教案讲义

第一章防火巡查 第一节概述 防火巡查是消防安全工作的重要内容。通过巡视检查,可以及时发现、消除火灾隐患,纠正、制止违章行为,避免和减少火灾的发生,最大限度地保护国家和人民生命财产的安全。一、防火巡查的概念单位消防值班人员对单位内部的日常防火巡查,是指应用最简单、直接的方法,在辖区内巡视、检查发现消防违章行为,劝阻、制止违反消防规章制度的人和事,妥善处理安全隐患并及时处置紧急事件的活动。二、防火巡查的工作内容按照《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》的要求,消防安全重点单位消防巡查的内容应当包括: 1.用火、用电有无违章情况; 2.安全出口、疏散通道是否畅通,安全疏散指示标志、应急照明是否完好; 3.消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整; 4.常闭式防火门是否处于关闭状态,防火卷帘下是否堆放物品影响使用; 5.消防安全重点部位的人员在岗情况; 6.其他消防安全情况。 三、防火巡查的规范化要求 1.负责防火巡查的人员。单位的防火巡查一般由当日消防值班人员负责。 2.防火巡查的部位。防火巡查的部位一般是单位依据有关消防法规确定的重点部位,例如配电室、厨房、员工宿舍、锅炉房、计算机房、消防控制室等。 3.防火巡查的频次。防火巡查的频次由单位根据自身的特点确定。《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》规定,消防安全重点单位应当进行每日防火巡查,公共聚集场所在营业期间应每两小时巡查一次,其他单位可根据实际情况自行确定。 4.防火巡查人员的工作任务。防火巡查人员应当及时纠正违章行为,妥善处置火灾危险,无法当场处置的,应当立即报告。发现初起火灾应当及时扑救并立即报警。 5.防火巡查记录。防火巡查时应当填写巡查记录,巡查人员及其主管人员应当在巡查记录上签名。防火巡查记录表见表 1-1 。 填写要求:防火巡查员要及时填写;填写内容要简明扼要,准确无误;填写完毕后,当班巡查人员和主管人员要签字。 表 1-1 消防安全巡查记录表 年月日主管人:

每日防火巡查检查制度

防火巡查、检查制度 一、员工岗位自查制度 1、单位员工应履行本岗位消防安全职责,遵守消防安全制度和消防安全操作规程,熟悉本岗位火灾危险性,掌握火灾防范措施,每日对职责范围内的相关内容进行防火检查; 2、员工岗位自查的内容是: (1)用火、用电、用油、用气有无违章; (2)疏散通道、安全出口是否畅通; (3)消防器材、消防安全标志完好情况; (4)场所有无遗留火种; (5)营业期间有无违章燃放烟花爆竹现象,营业结束后是否切断场所内非必要的用电设备、器具电源; (6)其他消防安全情况。 3、员工在对检查中发现的隐患应当立即消除,不能当场消除的,应当按照火灾隐患整改制度上报处理。 二、防火巡查制度 1、防火巡查由单位消防安全管理人组织单位相关人员每日开展。 2. 每日防火巡查内容: (1)用火、用电、用油、用气有无违章; (2)疏散通道、安全出口是否畅通,人员密集场所疏散通道、门

窗上是否设置影响 (3)逃生和灭火救援的障碍物; (4)常闭式防火门是否处于关闭状态、防火卷帘下是否堆放物品等情况; (5)消防设施器材、消防安全标志是否完好,建筑消防设施管理是否符合 (6)重点部位员工在岗在位情况; (7)营业期间应当巡查有无设备检修、电气焊、油漆粉刷等施工、维修作业情况和有无超过额定人数现象,营业结束时应对营业现场进行检查,消除遗留火种; (8)其他消防安全情况。 三、防火检查制度 1、防火检查由消防安全责任人(管理人)组织,每季度不少于一次,检查时相关人员参加。 2、防火检查内容: (1)、消防安全制度、 消防安全管理措施和消防安全操作规程的执行和落实情况; (2)用火、用电、用油、用气有无违章; (3)新建、改建、扩建及装修工程有无违章; (4)疏散通道、安全出口和消防车通道是否畅通,安全疏散指示标志、应急照明设置及完好情况,人员密集场所疏散通道、门 窗上是否设置影响逃生和灭火救援的障碍物;

每日防火巡查记录

每日防火巡查记录薄 单位名称: 记录时间:年月日至年月日 每日防火巡查制度

一、巡查次数:①消防安全重点单位防火巡查应当每日至少一次。每日具体检查频次根据本单位制度或者文件要求进行②公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少每两小时一次;营业结束时应当对营业现场进行检查,消除遗留火种。③医院、养老院、寄宿制的学校、托儿所、幼儿园应当至少一次夜间防火巡查,其他消防安全重点单位可以结合实际组织夜间防火巡查。 二、巡查人员:由单位消防保安或负责安全工作的人员组成。 三、巡查内容:应当按照记录本检查内容逐项检查并应当认真、详细、准确填写。 四、填写要求:应当使用钢笔或签字笔,要求字迹工整、清晰。 五、隐患处理:对检查出的当场整改不了的情况,要报告消防安全管理人,制定整改计划,明确整改措施、整改时限,限期消除,并采取防范措施,确保整改期间的安全,并在《火灾隐患整改记录薄》中记录。 五、发现初起火灾应当立即报警并及时扑救。 六、防火巡查应当填写巡查记录,巡查人员及其主管人员(消防安全管理人员)应当在巡查记录上签名。 七、本记录应当妥善保管,以备公安消防机构和上级主管部门检查。 每日防火巡查记录内容

一、有无违章用火情况。①违章带入、存放易燃易爆物品;②未落实内部动火审批制度和现场监护措施;③违章使用汽油、可燃气体作燃料;④违章使用明火照明、取暖、吸烟;⑤违章进行明火作业、油漆粉刷作业;⑥未及时清除烟头等火种或可燃物;⑦装修施工现场动用明火违反有关安全要求等情况。 二、有无违章用电情况。①开关、插座安装在可燃物上;②采用铜线、铝线代替保险丝;③私接电气线路、增加用电负荷;④违章进行设备检修和电气焊作业;⑤违章使用具有火灾危险性的电热器具; ⑥电气设备定期维护要求未落实;⑦装修施工现场动用电气设备违反有关安全要求等情况。 三、安全出口、疏散通道、消防车通道是否畅通,安全疏散指示标志、应急照明是否完好。①生产、营业期间安全出口上锁;②疏散通道被占用、封堵;③在疏散走道、楼梯间悬挂、摆放可燃物品,物品摆放妨碍人员安全疏散;④在安全出口、疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物;⑤安全疏散指示标志损坏、遮挡、不能正常运行; ⑥应急照明灯损坏、遮挡、不能正常运行;⑦公共区域的外窗上安装金属护栏;⑧消防车通道挖沟、堵塞或占用等情况。 四、消防设施、器材是否在完好有效。①违章关闭消防设施、切断消防电源;②消火栓被遮挡、挤占、埋压;③消火栓箱内水枪、水带等是否齐全;④灭火器被挪作他用,未按指定位置摆放;⑤火灾自动喷水灭火系统洒水喷头被遮挡、改动位置或拆除;⑥火灾自动报警系统探测器被遮挡、改动位置或拆除;⑦消火栓箱、灭火器箱上锁; ⑧防火卷帘控制按钮上锁;⑨消防安全标志缺少、损坏、遮挡;⑩消防设备是否清洁、锈蚀、腐蚀等情况。 五、防火分隔设施是否完好①常闭式防火门未处于关闭状态;②防火卷帘下堆放物品影响使用。 六、消防安全重点部位的人员在岗情况。①脱岗;②违反消防值班制度;③未填写值班记录等情况。 七、其他需要巡查的消防安全情况。(单位可以结合本单位实际情况自行规定。)

防 火 巡 查 记 录 内 容

防火巡查记录内容 一、火源、危险品管理情况。①违章带入、存放易燃易爆物品;②未落实内部动火审批制度和现场监护措施;③营业区违章使用汽油、可燃气体作燃料;④违章使用明火照明、取暖、吸烟;⑤营业期间违章进行明火作业、油漆粉刷作业;⑥未及时清除烟头等火种或可燃物;⑦装修施工现场动用明火违反有关安全要求等情况。 二、用电有无违章情况。①开关、插座安装在可燃物上;②采用铜线、铝线代替保险丝;③私接电气线路、增加用电负荷;④在营业其间违章进行设备检修和电气焊作业;⑤违章使用具有火灾危险性的电热器具;⑥电气设备定期维护要求未落实; ⑦装修施工现场动用电气设备违反有关安全要求等情况。 三、安全出口、疏散通道、消防车通道是否畅通,安全疏散指示标志、应急照明是否完好。 ①生产、营业期间安全出口上锁;②疏散通道被占用、封堵;③在疏散走道、楼梯间悬挂、摆放可燃物品,物品摆放妨碍人员安全疏散;④在安全出口、疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物;⑤安全疏散指示标志损坏、遮挡、不能正常运行;⑥应急照明灯损坏、遮挡、不能正常运行;⑦公共区域的外窗上安装金属护栏;⑧消防车通道挖沟、堵塞或占用等情况。

四、消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整。①违章关闭消防设施;②消火栓被遮挡、挤占、埋压;③消火栓箱内水枪、水带等是否齐全;④灭火器被挪作他用,未按指定位置摆放; ⑤火灾自动喷水灭火系统洒水喷头被遮挡、改动位置或拆除;⑥火灾自动报警系统探测器被遮挡、改动位置或拆除;⑦消火栓箱、灭火器箱上锁;⑧防火卷帘控制按钮上锁;⑨消防安全标志缺少、损坏、遮挡;⑩消防设备是否清洁、锈蚀、腐蚀等情况。 五、防火分隔设施情况。①常闭式防火门未处于关闭状态;②防火卷帘下堆放物品影响使用。 六、消防安全重点部位的人员在岗情况。①脱岗;②违反消防值班制度;③未填写值班记录等情况。 七、其他需要巡查的消防安全情况。(单位可以结合本单位实际情况自行规定。) 定期防火检查记录内容 一、火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况: 1、对存在的火灾隐患底数是否清楚、责任是否明确 2、整改火灾隐患是否超过改正期限 3、应立即整改的火灾隐患是否立即得到改正 4、对危险部位是否落实停业整改要求 5、对火灾隐患是否落实安全防范措施 6、对公安消防机构限期整改的火灾隐患,是否及时报送整改情况复函 7、本单位无力整改的隐患是否上报政府 二、用火有无违章情况:

防 火 巡 查 记 录

防火巡查记录 (存档备查) 单位名称: 记录时间:

防火巡查规定 一、单位要规定出必须巡查的重点部位。 二、消防安全重点单位应当每日进行防火巡查。公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少每两小时一次;营业结束时应当对营业现场进行检查,消除遗留火种。医院、养老院、寄宿制的学校、托儿所、幼儿园等应当加强夜间防火巡查,其他消防安全重点单位可以结合实际组织夜间防火巡查。 三、防火巡查人员应当及时纠正违章行为,妥善处置火灾危险,无法当场处置的,应当立即报告。发现初起火灾应当立即报警并及时扑救。 四、发现下列违反消防安全规定的行为,应责令立即改正: 1、违章进入生产、储存易燃易爆危险物品场所的; 2、违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火等违反禁令的; 3、将安全出口上锁、遮挡,或者占用防火间距、堵塞疏散通道的; 4、消防设施、灭火器材被遮挡等妨碍使用或者被挪作他用的; 5、常闭式防火门处于开启状态;或防火卷帘下堆放物品的; 6、违章关闭消防设施、切断消防电源的; 7、违反消防安全规定,生产、使用、储存、销售、运输或者销毁易燃易爆危险物品的; 8、其他应当立即改正的消防违法行为。

防火巡查记录内容 一、火源、危险品管理情况 ①违章带入、存放易燃易爆物品;②未落实内部动火审批制度和现场监护措施;③营业区违章使用汽油、可燃气体作燃料; ④违章使用明火照明、取暖、吸烟;⑤营业期间违章进行明火作业、油漆粉刷作业;⑥未及时清除烟头等火种或可燃物;⑦装修施工现场动用明火违反有关安全要求等情况。 二、用电有无违章情况 ①开关、插座安装在可燃物上;②采用铜线、铝线代替保险丝;③私接电气线路、增加用电负荷;④在营业其间违章进行设备检修和电气焊作业;⑤违章使用具有火灾危险性的电热器具; ⑥电气设备定期维护要求未落实;⑦装修施工现场动用电气设备违反有关安全要求等情况 三、安全出口、疏散通道、消防车通道是否畅通,安全疏散指示标志、应急照明是否完好 ①生产、营业期间安全出口上锁;②疏散通道被占用、封堵; ③在疏散走道、楼梯间悬挂、摆放可燃物品,物品摆放妨碍人员安全疏散;④在安全出口、疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物;⑤安全疏散指示标志损坏、遮挡、不能正常运行;⑥应急照明灯损坏、遮挡、不能正常运行;⑦公共区域的外窗上安装金属护栏;⑧消防车通道挖沟、堵塞或占用等情况。 四、消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整

第一章-消防安全组织机构及职责

第一章消防安全组织机构及职责 消防安全组织工作的主要任务,就在于建立维持一个高效率的实现管理目标的组织机构。其作用就是把组织内各个人、各个部门的活动按照一个方式联结起来,使共协同一致地趋向于一个共同的目标。 如何选择最佳和管理组织机构,必须遵循一定原则标准,设计 和建立一个科学的、合理的、现代化的消防管理机构,才能适应实施消防管理职能的客观需要。管理机构的设计应根据系统的性质和担负任务的需要来进行。它的基本要求是便于分工和明确职责,便于控制和协作,机构精干,没有闲置和重叠,具有较大的弹性。领导小组与义务消防队就是实施消防管理和两种有效的消防组织形式。 第一节防火领导小组 一、防火安全领导小组组成 单位的防火安全领导小组由单位消防责任人任组长,吸收安监站、生产办、经营办、综合办和各队负责人参加。消防工作归口管理职能部门(综合办)为一单位防火领导小组的办事机构。 二、防火领导小组的组成人员及管理机构网络图 组长:王金虎 副组长:甘玉峰丁子明瞿芬斌段晓光 小组成员:生产技术办(袁云) 综合办(李佳周张虎森)

经营科(张霞杨美玲袁斌心) 安监站 机运队(何文习刘子珍张国贞) 通凤队(王永林) 网络图如下:

消防安全管理机构网络图 三、防火领导小组的任务 (一)贯彻政府和上级有关部门下达的消防工作批示,研究和 部署本厂的消防安全工作,督促检查贯彻执行情况,解决消防工作中的重大问题。

(二)督促各部门贯彻“谁主管,谁负责”的原则,落实消防 责任制。 (三)根据季节特点和加强消防安全工作的需要,组织有关部 门开展消防宣传教育和防火安全检查工作,督促整改火灾隐患。 (四)交流推广消防管理的先进经验,进行年终总结,布置下年度的任务,表彰防火先进单位和先进个人。 第二节义务消防队 义务消防队,是单位职工在不脱离生产的基础上组织起来的同 火灾作斗争的纳群众性的消防组织,它是单位贯彻消防革作方针, 进行群防群治不可忽视的主要力量。 一、义务消防队的作用 义务消防队的在各级人民政府和公司安监部及公安机关的支 持和指导下,开展防火、灭火工作,对防止火灾的发生和及时扑 灭补起火灾发挥着重要作用。 二、义务消防队的组织形式 由安监站、经营科、综合办、生技办、机运队、通风队、综采 队、连采队、炮采队的职工组成,其组成人员如下: 队长:何文飞 副队长:张虎森(专职消防干部) 成员:刘子珍张国贞孙候华王玉林解凤鸣乔金栓王怀英杭和平贺永峰宗帮峰李运明王成陈军王永林郭明则刘东则陈进林武贵林史东生

消防安全检查记录

消防安全检查记录 单位 填写说明 1、本表作为美食城进行防火检查的记录。 2、记录应当认真、详细、准确。 3、本记录应当妥善保管,以备公安消防机构和上级主管部门检查。 检查要求 一、领导小组应当至少每季度进行一次防火检查。 二、检查的内容应当包括: 1、火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况; 2、安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况; 3、消防车通道、消防水源情况; 4、灭火器材配置及有效情况; 5、用火、用电有无违章情况; 6、实验室及其他人员消防知识的掌握情况; 7、消防安全重点部位的管理情况; 8、易然易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的防火安全情况;

9、消防值班情况和设施运行、记录情况; 10、防火巡查情况; 11、消防安全标志的设置情况和完好、有效情况; 12、其他需要检查的内容。 三、检查人员和被检查部门负责人应当在检查记录上签名。 季度防火检查记录

检查负责人(签名)被检查部门负责人(签名) 季度防火检查记录

检查负责人(签名)被检查部门负责人(签名) 防火巡查周记录 单位 填写说明 1、本表作为美食城进行防火巡查的记录。 2、记录应当认真、详细、准确。 3、填写时应当使用钢笔或签字笔。 4、本记录应当妥善保管,以备公安消防机构和上级主管部门检查。 巡查要求 一、消防安全重点单位应当根据本单位性质和火灾危险性确定巡查的人员、内容、部位和频次。 二、防火巡查的内容应当包括: 1、用火、用电有无违章情况; 2、安全出口、疏散通道是否畅通; 3、安全疏散指示标志、应急照明是否完好; 4、消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整;

2015建筑物消防员初级技能第一章防火巡查复习题

初级技能第一章防火巡查 一、判断题 1、消防人员对场所的日常防火巡查,是指应用最简单直接的方法,在辖区内巡视、检查发现消防违章行为,劝阻、制止违反规章制度的人和事,妥善处理不安全隐患并及时处置紧急事件的活动。(√) 2、火源是指能够使可燃物与助燃物(包括某些爆炸性物质)发生燃烧或爆炸的化学能。(能量来源)(X) 3、常见火源有明火焰、高温物体、电火花、撞击与摩擦、光线照射与聚焦、绝热压缩、化学反应放热等七类。(√) 4、汽车发动机是一个温度很高的热源。在排气口处,温度一般还可能高达150—200℃。因此,在汽车进入棉、麻、纸张、粉尘等易燃物品储存场所时,应保证路面清洁,防止排气管高温表面点燃易燃物品。(√) 5、无焰燃烧的烟头是一种常见的引火源,一般能点燃沉积状态的可燃粉尘,纸张,可燃纤维、二氧化碳蒸汽及乙醚蒸汽等。(√) 6、太阳光线和其他一些光源的光线会引发某些自由基连锁反应,如氢气与氯气、乙炔与氯气等爆炸性混合气体在日光或其它强光(如镁条燃烧发出的光)的照射会发生爆炸。(√) 94/193 7、绝热压缩点燃是指气体在急剧快速压缩时,气体温度会骤然升高,当温度超过可燃物自燃点时,发生的点燃现象。(√) 8、氢气与氯气、乙炔每氯气等爆炸性混合气体在日光或其它强光的照射会发生爆炸。(√) 9、使用气焊气割、喷灯进行安装或维修作业时,应遵守规章制度办理动火证,危险 场所备好灭火器材,确认安全无误后才能动火。(√) 10、对于储存易燃物品的仓库,应有醒目的,禁止烟火,等安全标志,严禁吸烟、入库人员严禁带入火柴、打火机等火种。(√) Il、耐火极限不低于的门为甲级防火门。甲级防火门主要安装于防火分区间的防火墙上。建筑物内附设一些特殊房间的门也为甲级防火门,如燃油气锅炉房、变压器室、中间储油间等。(√) 12、耐火极限不低于1. Oh的门为乙级防火门。防烟楼梯间和通向前室的门,高层建筑封闭楼梯间的门以及消防电梯前室或合用前室的门均应采用乙级防火门。(√) 13、耐火极限不低于0. 5h的门为丙级防火门。建筑物中管道井、电缆井等竖向井道的检查门和高层民用建筑中垃圾道前室的门均应采用丙级防火门。(√) 14、供消防车取水的天然水源和消防水池,应设消防车道。(√) 15、防火墙上不应开设门窗洞口,当必须开设时,应设置固定的或火灾时能自动关闭的防火门窗。(√) 16、一般来讲,建筑物的安全疏散设施有疏散楼梯和楼梯间、疏散走道、安全出口、应急照明和疏散指示标志、应急广播及辅助救生设施等。对超高层建筑还需设置避难层和直升飞机停机坪等。(√) 17、可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道《不》可以穿过防火墙。(X) 18、疏散走道是疏散时人员从房间内至房间门,或从房间门至疏散楼梯或外部出口等安全出口的室内走道。(√) 19、防火分隔物是指能在一定时间内阻止火势蔓延,几能把建筑内部空间分隔成若干较小防火空间的物体。常见防火分隔物有防火墙、防火门、防火卷帘、防火水幕带、防火阀和排烟防火阀等。(√). 20、防火门是指在一定时间内,连同框架能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。(√)

防火检查巡查记录

《防火检查记录表》使用说明 一、此表供机关、团体、企业、事业单位开展防火检查时作记录使用。 二、机关、团体、事业单位应当至少每季度进行一次防火检查,其他单位应当每月进行一次防火检查。 三、火灾隐患情况主要是指《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第二十六条第一款规定的检查情况: 1、火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况; 2、安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出 口情况; 3、消防车通道、消防水源情况; 4、灭火器材配置及有效情况; 5、用火、用电有无违章情况; 6、重点工种人员以及其他员工消防知识的掌握情况; 7、消防安全重点部位的管理情况; 8、易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况 以及其他重要物资的防火安全情况; 9、消防(控制室)值班情况和设施运行、记录情况; 10、防火巡查情况; 11、消防安全标志的设置情况和完好、有效情况; 12、其他需要检查的内容。 四、此表应由消防工作的归口管理职能部门统一编号,检查人员负责填写。 五、检查人员和被检查部门(部位)负责人要在此表上签字。

防火检查记录表

防火检查记录表

每日防火巡查须知 一、消防安全重点单位应当进行每日防火巡查,并确定巡查的人员、内容、部位和频次。其他单位可以根据需要组织防火巡查。 二、每日防火巡查的主要内容: 1、用火、用电有无违章情况; 2、安全出口、疏散通道是否畅通,疏散指示标志、应急照明灯具是否完好; 3、常闭式防火门是否处于关闭状态,防火卷帘下是否堆放物品影响使用; 4、消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完好; 5、消防安全重点部位的值班人员是否在岗; 6、其他消防安全情况; 三、公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少每两小时一次;营业结束时应当对营业现场进行检查,消除遗留火种。医院、养老院、寄宿制的学校、托儿所、幼儿园应当加强夜间防火巡查,其他消防安全重点单位可以结合实际组织夜间防火巡查; 四、防火巡查人员应当及时纠正违章行为,妥善处置火灾危险,无法当场处置的,应当立即报告。发现初期火灾应当立即报警并及时扑救。 五、防火巡查人员应当填写巡查记录,巡查人员及其主管人员应当在巡查记录上签字。

第一章防火巡查题

第一章防火巡查 一、判断题 1.消防人员对场所的日常防火巡查,是指应用最简单直接的方法,在辖区内巡视、检查发现消防违章行为,劝阻、制止违反规章制度的人和事,妥善处理安全隐患并及时处置紧急事件的活动。( ) 2.消防安全重点单位应当进行每日防火巡查,公共聚集场所在营业期间应每一小时巡查一次。( ) 3.防火巡查人员在交接班时可以一次性填写在岗巡查记录表。( ) 4.防火巡查人员应当及时纠正违章行为,妥善处置火灾危险,无法当场处置的,应当立即报告。发现初起火灾应当及时扑救并立即报警。( ) 5.火源是指能够使可燃物与助燃物(包括某些爆炸性物质)发生燃烧或爆炸的化学能。( ) 6.常见火源有明火焰、高温物体、电火花、撞击与摩擦、光线照射与聚焦、绝热压缩、化学反应放热等七类。( ) 7.绝大多数明火焰的温度超过700℃,而绝大多数可燃物的自燃点均低于700℃。( ) 8.明火焰是发生燃烧反应的裸露之火,明火不但具有很大的激发能量和高温,而且燃烧反应生成的自由基,还会诱发可燃物质的连锁反应。( ) 9.在一般条件下,只要明火焰与可燃物接触,经过一定延迟时间便会点燃可燃物。( ) 10.当明火焰与爆炸性混合气体接触时,气体分子会因火焰中的自由基和离子的碰撞及火焰的高温而引发链锁反应,瞬间导致燃烧或爆炸。( ) 11.当明火焰与可燃物之间有一定距离时,火焰散发的热量通过导热、对流、辐射三种方式向可燃物传递热量,促使可燃物升温,当温度超过可燃物自燃点时,可燃物将被点燃。( ) 12.对于储存易燃物品的仓库,应有醒目的“禁止烟火”等安全标志,严禁吸烟、入库人员严禁带入火柴、打火机等火种。( ) 13.高温物体是指在一定环境中,能够向可燃物传递热量,并导致可燃物着火的具有较高温度的物体。( ) 14.汽车发动机是一个温度很高的热源。在排气口处,温度一般还可能高达150~

2013新版-建构筑物消防员职业技能鉴定考试指导手册-第二部分-第一章防火巡查

第二篇初级技能 第一章防火巡查 一、判断题 1、消防人员对场所的日常防火巡查,是指应用最简单直接的方法,在辖区内巡视、检查发现消防违章行为,劝阻、制止违反规章制度的人和事,妥善处理不安全隐患并及时处置紧急事件的活动。(√) 2、消防安全重点单位应当进行每日防火巡查,公共聚集场所在营业期间应每一小时巡查一次。(×) 3、防火巡查人员在交接班时可以一次性填写在岗巡查记录表。(×) 4、防火巡查人员应当及时纠正违章行为,妥善处置火灾危险,无法当场处置的,应当立即报告。发现初起火灾应当及时扑救并立即报警。(√) 5、火源是指能够使可燃物与助燃物(包括某些爆炸性物质)发生燃烧或爆炸的化学能。(×) 6、常见火源有明火焰、高温物体、电火花、撞击与摩擦、光线照射与聚焦、绝热压缩、化学反应放热等七类。(√) 7、绝大多数明火焰的温度超过700℃,而绝大多数可燃物的自燃点均低于700℃。(√) 8、明火焰是发生燃烧反应的裸露之火,明火不但具有很大的激发能量和高温,而且燃烧反应生成的自由基,还会诱发可燃物质的连锁反应。(√) 9、在一般条件下,只要明火焰与可燃物接触,经过一定延迟时间便会点燃可燃物。(√) 10、当明火焰与爆炸性混合气体接触时,气体分子会因火焰中的自由基和离子的碰撞及火焰的高温而引发链锁反应,瞬间导致燃烧或爆炸。(√) 11、当明火焰与可燃物之间有一定距离时,火焰散发的热量通过导热、对流、辐射三种方式向可燃物传递热量,促使可燃物升温,当温度超过可燃物自燃点时,可燃物将被点燃。(√) 12、对于储存易燃物品的仓库,应有醒目的,禁止烟火,等安全标志,严禁吸烟、入库人员严禁带入火柴、打火机等火种。(√) 13、高温物体是指在一定环境中,能够向可燃物传递热量,并导致可燃物着火的具有 较高温度的物体。(√) 14、汽车发动机是一个温度很高的热源。在排气口处,温度一般还可能高达150—200℃。因此,在汽车进入棉、麻、纸张、粉尘等易燃物品储存场所时,应保证路面清洁,防止排气管高温表面点燃易燃物品。(√) 15、煤炉烟囱、蒸气机车烟囱、船舶烟囱及汽车和拖拉机排气管飞出的火星一般处于无焰燃烧状态,温度可达350℃以上,若与易燃的棉、麻、纸张及可燃气体、蒸气、粉尘等接触便有点燃危险。(√) 16、气焊气割作业时产生的熔渣,温度可达2500℃(×) 17、电焊作业时产生的熔渣,温度要超过20000(√) 18、一般来说,电焊熔渣粒径越大,飞散距离越近,环境温度越高,则熔渣越不容易冷却,也就越容易点燃周围的可燃物(√) 19、60W灯泡可达137-180℃,100w灯泡可达170—216℃,200W灯泡可达154~296℃。() 20、1000W的碘钨灯的石英玻璃管表面温度可高达500—800℃。(√) 21、400W的高压汞灯玻璃壳表面温度可达180—250℃。(√) 22无烟燃烧的烟头是常见的高温物体,烟头中心部温度在700°C左右,表面温度在200-30°C,可以点燃沉积状态粉尘、纸张、可燃纤维、二硫化碳蒸汽及乙醚蒸汽等。(√) 23、一般烧煤的炉灶烟囱表面温度在靠近炉灶处可超过500℃,在烟囱垂直伸到平房 屋顶天棚处,烟囱表面温度往往也能达到400℃左右。如与可燃物长时间接触,可以阴燃 方式点燃致灾。(×)

日常防火检查巡查制度

日常防火检查、巡查制度 (一)学校应对执行消防安全制度和落实消防安全管理措施的情况进行巡查和检查,落实防火巡查、检查人员填写巡查、检查记录。 (二)学校专兼职消防安全管理人员负责实施日常防火巡查,及时发现火灾隐患,督促、落实火灾隐患整改措施。消防安全重点部门应当进行每日防火巡查,巡查人员及其主管人员应在巡查记录上签字,存入单位消防档案,学校应当加强夜间巡查。 (三)消防安全管理人负责每月至少组织一次全面的定期防火检查,节假日放假、开学前后也应当组织一次全面的定期防火检查,以落实火灾隐患整改工作。定期检查前,应确定检查人员、部位、内容。检查后,检查人员、被检查部门的负责人应在检查记录上签字,存入单位消防档案。 (四)日常防火巡查应以教室、宿舍等消防安全重点部位为重点,包括下列主要内容: 1、用火、用电有无违章情况; 2、安全出口、疏散通道是否畅通,安全疏散指示标志、应急照明是否完好; 3、消防设施、器材是否保持正常工作状态,消防安全标志是否在位、完整;

4、消防安全重点部位的人员在岗情况; 5、其他消防安全情况。 (五)定期防火检查应包括下列主要内容: 1、火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况; 2、安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况; 3、消防车通道、消防水源状况; 4、灭火器材配置及有效情况; 5、用火、用电有无违章情况; 6、重点工种人员以及其他教职员工消防知识掌握情况; 7、消防安全重点部位的管理情况; 8、易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的防火安全情况; 9、消防值班情况和设施运行、记录情况; 10、防火巡查情况; 11、消防安全标志的设置情况和完好、有效情况; 12、其他需要检查的内容。 (六)学校应加强建筑消防设施功能测试检查。应明确各类建筑消防设施日常巡查部位,教学期间日常巡查应当每周至少一次,并按规定填写记录。 (七)学校教学期间建筑消防设施的单项定期检查应当每月至少一次,开学前一月内必须开展单项定期检查,并按规

第一章 消防工作概述

中级消防设施操作员-理论题库 第一篇基础知识 第一章消防工作概述 一、判断题 1.“防消结合”,就是要求把同火灾作斗争的两个基本手段——防火和灭火有机地结合起来,做到相辅相成、互相促进。(√) 2.A类火灾是指普通固体可燃物燃烧引起的火灾。(×) 3.B类火灾是指液体或可熔化的固体物质火灾。(√) 4.按火灾损失严重程度把火灾划分为特别重大火灾、重大火灾、较大火灾和一般火灾四个等级。(√) 5.单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。(√) 6.国家标准GB/T 4968-2008《火灾分类》中根据可燃物的类型和燃烧特性,将火灾定义为A类、B类、C类、D类、E类、F类六种不同的类别。(√) 7.煤油引起的火灾属于C类火灾。(×) 8.消防安全是公共安全的重要组成部分,做好消防工作,维护公共安全,是政府及政府有关部门履行社会管理和公共服务职能,提高公共消防安全水平的重要内容。(√) 9.消防工作的原则是政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与。(√) 10.乙烷引起的火灾属于B类火灾。(×) 11.B类火灾是指气体可燃物燃烧引起的火灾。(×)

12.C类火灾是指固体可燃物燃烧引起的火灾。(×) 二、单选题 1.按可燃物的类型和燃烧特性不同,下列物质发生火灾时属于B类火灾的是(A) A.丙酮 B.氨气 C.面粉 D.金属铝 2.按可燃物的类型和燃烧特性不同,下列物质发生火灾时属于D类火灾的是(D) A.甲苯 B.环氧乙烷 C.绸布 D.铝粉 3.按可燃物的类型和燃烧特性不同,下列物质发生火灾时属于B类火灾的是(A) A.甲醇 B.半水煤气 C.黄磷 D.金属钠 4.按可燃物的类型和燃烧特性不同,下列物质发生火灾时属于A类火灾的是(C) A.甲醇 B.丁二烯 C.纸盒 D.铁屑 5.按可燃物的类型和燃烧特性不同,下列物质发生火灾时属于D类火灾的是(D) A.甲醇 B.氰化氢 C.硝化纤维胶片 D.金属锂 6.按可燃物的类型和燃烧特性不同,下列物质发生火灾时属于A类火灾的是(A) A.木材 B.煤油 C.氢气 D.金属钠 7.按可燃物的类型和燃烧特性不同,下列物质发生火灾时属于C类火

防火检查记录

防火检查记录 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

序号: 防火检查记录单位: 使用日期: 临沂市公安消防局制 防火检查记录使用说明 一、此记录供机关、团体、企业、事业单位,以及村、居委会和社区(居民住宅区)的物业管理单位使用,属内部记录文书。 二、消防安全重点单位应当每月、其他单位应当每季度至少进行一次全面防火检查,及时消除火灾隐患。农村、社区结合实际开展防火检查。建筑物的统一管理机构实施消防安全管理时,建筑物共用各方应当配合,接受防火检查。 三、防火检查的主要内容是: 1、火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况; 2、安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况; 3、消防车通道、消防水源、防火间距情况; 4、消防设施和灭火器材配置及完好有效情况; 5、用火、用电、用油、用气、室内室外装修有无违规情况; 6、重点工种人员及其他员工对消防知识的掌握情况; 7、消防安全重点部位的管理情况; 8、易燃易爆危险化学物品及其存放使用场所的防火防爆措施落实情况,以及其他重要物资的防火安全情况; 9、消防(控制室)值班情况和设施运行、记录情况; 10、防火巡查情况; 11、消防安全标志的设置情况和完好、有效情况; 12、其他根据季节、重点时段、重要活动、临时火灾危险性增加、临时人员聚集等情况防火特点需要检查的内容。 四、防火检查应当由单位消防安全责任人或管理人组织实施,单位内部各部门、岗位的消防管理人员应当参加全面防火检查。发现隐患应当立即督促改正或

限期改正,及时消除危险状态和违章行为,并教育有关人员遵守消防安全规定,掌握消防安全知识。 五、填写记录应认真、详细、准确,字迹工整、清晰,检查人员和被检查部门负责人应使用钢笔或签字笔签名, 不能代签。 六、此记录薄由单位内部管理消防工作的部门统一编号,并统一保管、备查。

1消防安全重点单位每日防火巡查记录表(内页)_(1)

防火巡查记录 单位名称: 记录时间:年月至年月

防火巡查规定 一、单位要规定出必须巡查的重点部位。 二、消防安全单位应当进行防火巡查,应当加强夜间防火巡查。 三、防火巡查人员应当及时纠正违章行为,妥善处置火灾危险,无法当场处置的,应当立即报告。发现初起火灾应当立即报警并及时扑救。 四、发现下列违反消防安全规定的行为,应责令立即改正: 1、违章进入生产、储存易燃易爆危险物品场所的; 2、违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火等违反禁令的; 3、将安全出口上锁、遮挡,或者占用防火间距、堵塞疏散通道的; 4、消防设施、灭火器材被遮挡等妨碍使用或者被挪作他用的; 5、常闭式防火门处于开启状态;或防火卷帘下堆放物品的; 6、违章关闭消防设施、切断消防电源的; 7、违反消防安全规定,生产、使用、储存、销售、运输或 者销毁易燃易爆危险物品的; 8、其他应当立即改正的消防违法行为。

防火巡查记录内容 一、火源、危险品管理情况。 ② 章带入、存放易燃易爆物品; ②未落实内部动火审批制度和现场监护措施; ③营业区违章使用汽油、可燃气体作燃料; ④违章使用明火照明、取暖、吸烟; ⑤营业期间违章进行明火作业、油漆粉刷作业; ⑥未及时清除烟头等火种或可燃物; ⑦装修施工现场动用明火违反有关安全要求等情况。 二、用电有无违章情况。 ② 关、插座安装在可燃物上; ②采用铜线、铝线代替保险丝; ③私接电气线路、增加用电负荷; ④在营业其间违章进行设备检修和电气焊作业; ⑤违章使用具有火灾危险性的电热器具; ⑥电气设备定期维护要求未落实; ⑦装修施工现场动用电气设备违反有关安全要求等情况。 三、安全出口、疏散通道、消防车通道是否畅通,安全疏散指示标 志、应急照明是否完好。 ② 产、营业期间安全出口上锁; ②疏散通道被占用、封堵; ③在疏散走道、楼梯间悬挂、摆放可燃物品,物品摆放妨碍人员安全疏散; ④在安全出口、疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物; ⑤安全疏散指示标志损坏、遮挡、不能正常运行; ⑥应急照明灯损坏、遮挡、不能正常运行; ⑦公共区域的外窗上安装金属护栏; ⑧消防车通道挖沟、堵塞或占用等情况。 四、消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整。 ② 章关闭消防设施; ②消火栓被遮挡、挤占、埋压; ③消火栓箱内水枪、水带等是否齐全; ④灭火器被挪作他用,未按指定位置摆放;

1、每日防火巡查记录表

昌乐屹立化工有限公司2016年每日防火巡查记录表 负责巡查区域:厂区月日巡查情况 巡查时间 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 24:00 2:00 4:00 6:00用火 用电情况安全出口 疏散通道应急照明 疏散指示标志消防设施 器材防火门防火卷帘其它情况巡查人注:1、防火巡查人员巡查时应及时纠正违章行为,妥善处置火灾危险,无法当场处置的,下发火灾隐患通知或由部门书面报告单位领导。2、每次巡查时均应填写巡查记录,无情况的填写√。对

存在隐患问题的,要在对应栏目填写清隐患部位、数量、处理、报告情况。3、每日巡查记录表由巡查人员签名确认,定期成册。防火巡查 建筑消防设施巡查可由归口管理消防设施的部门实施,也可以按照工作、生产、经营的实际情况,将巡查的职责落实到相关工作岗位。 1.1一般要求 1.1.1建筑消防设施巡查应明确各类建筑消防设施巡查部位和内容,并填写表A.2。 1.1.2依照有关规定每日进行防火巡查的单位和设有电子巡更系统的单位,应将建筑消防设施巡查部位纳入其中。其他单位建筑消防设施巡查应当每周至少一次。 1.1.3建筑消防设施电源开关、管道阀门、均应指示正常运行位置,并标识开、关的状态;对需要保持常开或常闭状态的阀门,应当采取铅封、标识等限位措施。 1.2巡查内容 1.2.1消防供配电设施:消防电源工作状态,自备发电设备状况,消防配电房、发电机房环境,消防电源末端切换装置工作状态。 1.2.2火灾自动报警系统:火灾报警探测器外观,区域显示器运行状态,CRT图形显示器运行状况,火灾报警控制器运行状况,消防联动控制器外观和运行状况,手动报警按钮外观,火灾警报装置外观,消防控制室工作环境。 1.2.3消防供水设施:消防水池外观,消防水箱外观,消防水泵及控制柜工作状态,稳压泵、增压泵、气压水罐工作状态,水泵结合器外观、标识,管网控制阀门启闭状态,泵房工作环境。 1.2.4消火栓(消防炮)灭火系统:室内消火栓外观,室外消火栓外观,消防炮外观,启泵按钮外观。 1.2.5自动喷水灭火系统:喷头外观,报警阀组外观,末端试水装置压力值。

相关文档