文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › C50混凝土对比试验

C50混凝土对比试验

C50混凝土对比试验
C50混凝土对比试验

C50混凝土对比试验

由于现场施工早期强度较低,因此对原申报的C50配合比存在怀疑,所以从新对此配合比试验,原材料都取之于6#拌和站,且对每种原材都有试验数据:

1、水泥:四川亚东水泥P.O42.5,3天强度30.6MPa;

2、粉煤灰:成都搏磊,需水比98%;

3、矿粉:重庆腾辉S95级矿粉,流动度比99%;

4、砂:德阳石亭江:3#料仓砂细度模数为2.74,大于10mm的占2%;4#料仓砂细度模数为2.92,大于10mm的占1%;

5、碎石:2#料仓安县碎石(10-20mm),压碎值6.8%,针片状2%,粒径符合要

求;

5#料仓瓜米(圆粒多),针片状2%,级配为:

6#料仓瓜米(片状多),针片状4%,级配为:

根据设计要求需要二级掺配,由此2#+6#掺配后试验符合5-20mm连续级配;2#+5#掺配后试验符合5-20mm连续级配;

6、减水剂:北京金盾,减水率为26%

7、C50配合比:C:F:KF:S:G:WJ:W=336:86:58:682:(223+891):4.80:154 该配合比砂率38%,水胶比为0.31,胶凝材料为480kg/m3,粉煤灰掺量为18%,矿粉掺量为12%,外加剂掺量为1.0%,坍落度设计为140-180mm。

一、C50A1配合比:2#料仓安县碎石(10-20mm),5#料仓瓜米(5-10mm)(备注圆粒多),3#料仓细骨料,亚东水泥P.O42.5,成都搏磊粉煤灰,重庆腾辉S95级矿粉,北京金盾减水剂:

25升:

试验结果:根据此配合比试验后,坍落度大于设计要求140-180mm ,为200mm ,流动性很好,砂率偏小,黏聚性好。

试验效果 图一 试验效果 图二

二、C50A2配合比:2#料仓安县碎石(10-20mm),5#料仓瓜米(5-10mm)(备注圆粒多),4#料仓细骨料,亚东水泥P.O42.5,成都搏磊粉煤灰,重庆腾辉S95级矿粉,北京金盾减水剂:

25升:

试验结果:根据此配合比试验后,坍落度为180mm,流动性很好,砂率偏小,黏聚性好,实际用水少用了143g。

试验效果图三试验效果图四

三、C50B1配合比:2#料仓安县碎石(10-20mm),6#料仓瓜米(5-10mm)(备注片状多),3#料仓细骨料,亚东水泥P.O42.5,成都搏磊粉煤灰,重庆腾辉S95级矿粉,北京金盾减水剂:

25升:

试验结果:根据此配合比试验后,坍落度大于设计要求,为210mm ,流动性很好,砂率偏小,黏聚性好,实际用水少用了83g 。

试验效果 图五 试验效果 图六

四、C50B2配合比:2#料仓安县碎石(10-20mm),6#料仓瓜米(5-10mm)(备注片状多),4#料仓细骨料,亚东水泥P.O42.5,成都搏磊粉煤灰,重庆腾辉S95级矿粉,北京金盾减水剂:

25升:

试验结果:根据此配合比试验后,坍落度为180mm,流动性很好,砂率偏小,黏聚性好,实际用水少用了144g。

试验效果图七试验效果图八

总结:根据以上试验数据,可以判定减水剂的减水率比原来施工的减水率要好,原材料5-10mm的瓜米虽不符合级配,但二级掺配后试验能满足5-20mm的连续级配因此可以用于此配合比。砂的细度模数虽符合Ⅱ区中砂,但由于大于10mm 占了1-2%,对此砂偏粗,从而砂率偏低。

混凝土强度不足

一.混凝土强度不足的表现:1)、降低结构强度,刚度下将

2)、抗裂性差,产生大量宽裂缝

3)、构件变形,变形大到影响正常使用

总之,混凝土强度不够必将伴随有抗渗能力降低,耐久性降低,更重要的会影响结构的承载能力。

二.混凝土强度不足的原因:

1.原材料质量差

1)、水泥质量不良:一是水泥实际强度低,水泥出厂质量差,而在实际工程应用时又在水泥28d强度试验结果未测出前,先估计的水泥强度配制混凝土;二是水泥保管条件差,或保存时间过长,水泥结块,影响强度;三是水泥安定性不合格,其原因是水泥熟料中含有过量的游离氧化钙或游离氧化镁,有时由于掺入石膏过多造成。

2)、骨料(砂、石)质量不良:

1.石子强度低:在有些混凝土试块试压中,可见不少石子被压碎,说明石子强度低于混凝土的强度,导致混凝土实际强度下降。

2.石子的体积稳定性差:有些由多孔燧石、页岩、带有膨胀你黏土的石灰岩等制成的碎石,在干湿交替或冻融循环作用下,常表现为体积稳定性差,从而导致混凝土强度下降。

3.石子形状与表面状态不良:针片状石子含量高影响混凝土强度。而石子具有多孔的表面,因与水泥结合较好,而对混凝土产生有利的影响。

4.砂、石中有机物含量高,粉尘含量高,砂中云母含量高。砂的粒径不符合要求,偏粗时导致混凝土砂率提高,从而对混凝土的强度降低都有影响。

3)、拌和用水质量不合格:水中杂质含量高,或者含有盐类等的污水,工业废水,都会造成混凝土强度下降。

4 )、外加剂质量不合格或组分配比不当:外加剂减水率等各项指标不符合规范要求。外加剂组分配比不当:在防冻剂中,防冻组成数量不足;在泵送剂或缓凝减水剂中,混凝剂的用量过大或羟基羧酸盐缓凝剂未随使用温度的升降而增减,都会造成混凝土28天强度不足;早强剂量过大,配比不当。

2.混凝土配比不当

混凝土配合比是解决强度的重要因素之一,其中水灰比的大小直接影响混凝土强度,其他如用水量、砂率、骨灰比等也影响混凝土的各种性能,从而造成强度不足。

1)用水量加大:较常见的有搅拌机上加水装置计量不准;不扣除砂、石中的含水量;甚至在浇筑过程中私自加水。

2)随意套用配合比。

3)外加剂掺量不准:普通型减水剂如木质素磺酸钙、糖钙等掺量过大是最常发生的掺量不准现象。超掺严重时,会造成对混凝土强度永

久性不足。同样,掺量少也会令28d强度达不到要求。但长龄期强

度仍可达到空白混凝土强度。

4)外加剂使用不当。

5)砂石计量不准,水泥用量不足。

3.施工工艺不正确:1)搅拌不佳,时间过短或过长造成不匀

2)浇筑时水泥浆漏失严重;混凝土假凝,初凝;振捣不实

3)养护不当:如早期缺水干燥、受冻

4)试块制作不正确

探讨水泥浆与砂浆掺入C50配合比的影响

当混凝土和易性较差的时候,我们应该掺入水泥浆,还是砂浆呢?

此时掺入的水泥浆、砂浆与C50中水泥浆比一致,砂浆比一致。由此我们通过试验来论证应该怎么去调整混凝土的和易性。

C50配合比:C:F:KF:S:G:WJ:W=336:86:58:682:(223+891):4.80:154 该配合比砂率38%,水胶比为0.31,胶凝材料为480kg/m3,粉煤灰掺量为18%,矿粉掺量为12%,外加剂掺量为1.0%,坍落度设计为140-180mm。

试验一:向和易性较差的C50混凝土加入与C50配合比一致的水泥浆

25L: C:8.4 F:2.15 KF:1.45 S:17.05 G:(5.58+22.28) WJ:120 W:3.85

配合比:C:F:KF:S:G:WJ:W=336:86:58:682:(223+891):4.80:154

1、水泥浆比为:C:W=336:154=1:0.46

5L: C:1.68Kg W:770g

试验结论:

2、水泥浆比为:C:F:KF:W=336:86:58:154=1:0.26:0.17:0.46

5L: C:1.68Kg F:430g KF:290g W:770g

试验结论:

试验二:向和易性较差的C50混凝土加入与C50配合比一致的砂浆

配合比:C:F:KF:S:G:WJ:W=336:86:58:682:(223+891):4.80:154

1、砂浆比为:C:S:W= 336:682:154=1:2.03:0.46

5L: C:1.68Kg S:3.14Kg W:770g

试验结论:

2、砂浆比为:C:F:KF:S:W=336:86:58:682:154=1:0.26:0.17:2.03:0.46

5L: C:1.68Kg F:430g KF:290g S:3.14Kg W:770g

试验结论:

试验三:向和易性较差的C50混凝土加入与C50配合比不一致的砂浆

配合比:C:F:KF:S:G:WJ:W=336:86:58:682:(223+891):4.80:154 1、砂浆比为:C:S:W= 800:1200:400=1:1.50:0.50

5L: C:4.0kg S:6.0kg W:2kg

试验结论:

环氧树脂配合比

现代混凝土配合比全计算法设计软件使用说明

现代混凝土配合比全计算法设计软件使用说明 混凝土配合比设计是混凝土材料科学和工程应用的基础。现代混凝土应包括高性能混凝土、高强混凝土、流态混凝土、泵送混凝土、自密实自流平混凝土和商品混凝土等。以强度(水灰比定则)为基础的传统配合比设计方法不能满足现代混凝土的要求。作者提出的"全计算法"是以强度、工作性和耐久性为基础建立了体积相关数学模型,通过严格的推导得到用水量和砂率的计算公式。并且将其二式与水胶比定则相结合计算出混凝土各组分的配比和用量。因此称谓全计算法。全计算法的研究、应用和推广工作己近十年,广泛用于各种大型混凝土工程和近100个混凝土预拌站,取得了良好的技术经济效益。为了便于广泛应用现制作成计算机软件。国家版权局计算机软件著作权登记号2005SR00529 1.现代混凝土配合比全计算法设计模板(1) . 2.HPC混凝土配合比设计模板(2) 3..固定用水量法混凝土配合比设计模板(3) 4.卵石流态混凝土配合比设计模板(4) 一. 模板使用说明 1..模板适用范围: 现代混凝土配合比全计算法设计模版(表1)适用于高性能混凝土(HPC)、高强混凝土(HSC)、流态混凝土(FLC)、泵送混凝土、引气混凝土和商品混凝土、自密实自流平混凝土,防渗抗裂混凝土、细砂混凝土、以及其他现代混凝土。 2.有关参数的变化范围: 模板(1)中红色的数值是使用者根据混凝土施工工程的设计要求和混凝土原材料的性能指标应输入的设计参数(共12项)。相关参数输入后,模板中自动生成混凝土系列配合比。 (1)..混凝土配制强度 fcu.p≥fcu.0+1.645σ 或 fco.p=fcu.0+10 (Mpa)

普通混凝土配合比设计方法及例题

普通混凝土配合比设计方法[1] 一、基本要求 1.普通混凝土要兼顾性能与经济成本,最主要的是要控制每立方米胶凝材料用量及水泥用量,走低水胶比、大掺合料用量、高砂率的设计路线; 2.普通塑性混凝土配合比设计时,主要参数参考下表 ; ②普通混凝土掺合料不宜使用多孔、含碳量、含泥量、泥块含量超标的掺合料; ③确保外加剂与水泥及掺合料相容性良好,其中重点关注缓凝剂、膨胀剂等与水泥及掺合料的相容性,相容性不良的外加剂,不得用于配制混凝土; 3 设计普通混凝土配合比时,应用excel编计算公式,计算过程中通过调整参数以符合表1给出的范围。

2 术语、符号 2.1 术语 2.1.1普通混凝土ordinary concrete 干表观密度为2000~2800kg/m3的水泥混凝土。 2.1.2 干硬性混凝土stiff concrete 拌合物坍落度小于10mm且须用维勃时间(s)表示其稠度的混凝土。 2.1.3塑性混凝土plastic concrete 拌合物坍落度为10mm~90mm的混凝土。 2.1.4流动性混凝土pasty concrete 拌合物坍落度为100mm~150mm的混凝土。 2.1.5大流动性混凝土flowing concrete 拌合物坍落度不小于160mm的混凝土。 2.1.6抗渗混凝土impermeable concrete 抗渗等级不低于P6的混凝土。 2.1.7抗冻混凝土frost-resistant concrete 抗冻等级不低于F50的混凝土。 2.1.8高强混凝土high-strength concrete 强度等级不小于C60的混凝土。 2.1.9泵送混凝土pumped concrete 可在施工现场通过压力泵及输送管道进行浇筑的混凝土。 2.1.10大体积混凝土mass concrete 体积较大的、可能由胶凝材料水化热引起的温度应力导致有害裂缝的结构混凝土。 2.1.11 胶凝材料binder 混凝土中水泥和矿物掺合料的总称。 2.1.12 胶凝材料用量binder content 混凝土中水泥用量和矿物掺合料用量之和。 2.1.13 水胶比water-binder ratio 混凝土中用水量与胶凝材料用量的质量比。 2.1.14 矿物掺合料掺量percentage of mineral admixture 矿物掺合料用量占胶凝材料用量的质量百分比。 2.1.15 外加剂掺量percentage of chemical admixture 外加剂用量相对于胶凝材料用量的质量百分比。

高强混凝土配合比设计方法及例题

高强(C60)混凝土配合比设计方法[1] 基本特点: 1)每立方米混凝土胶凝材料质量480±20kg; 2)水泥用量不低于42.5级,每立方米水泥质量不超过400kg; 3)砂率0.38~0.40,砂率尽量选小些,以降低粘度; 4)使用掺合料取代部分水泥,宜矿渣(10%~20%)与粉煤灰(10%~15%)复掺; 5)优先选用聚羧酸减水剂,并复配有相容性良好缓凝剂与消泡剂; 6)粗骨料粒径不应大于31.5mm,如果强度等级大于C60,其最大粒径不应大于25mm;7)粗骨料的针片状含量不宜大于5.0%; 8)粗骨料的含泥量不应大于0.5%,泥块含量不宜大于0.2%; 9)细骨料的细度模数宜大于2.6; 10)细骨料含泥量不应大于2.0%,泥块含量不应大于0.5%。

3 基本规定 3.0.1混凝土配合比设计应满足混凝土配制强度、拌合物性能、力学性能和耐久性能的设计要求。混凝土拌合物性能、力学性能和耐久性能的试验方法应分别符合现行国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T50080、《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081和《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T50082的规定。3.0.2 混凝土配合比设计应采用工程实际使用的原材料,并应满足国家现行标准的有关要求;配合比设计应以干燥状态骨料为基准,细骨料含水率应小于0.5%,粗骨料含水率应小于0.2%。 3.0.3 混凝土的最大水胶比应符合《混凝土结构设计规范》GB50010的规定。 3.0.4 混凝土的最小胶凝材料用量应符合表3.0.4的规定,配制C15及其以下强度等级的混凝土,可不受表3.0.4的限制。 表3.0.4 混凝土的最小胶凝材料用量 3.0.5矿物掺合料在混凝土中的掺量应通过试验确定。钢筋混凝土中矿物掺合料最大掺量宜符合表3.0.5-1的规定;预应力钢筋混凝土中矿物掺合料最大掺量宜符合表3.0.5-2的规定。 表3.0.5-1钢筋混凝土中矿物掺合料最大掺量 注:①采用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥之外的通用硅酸盐水泥时,混凝土中水泥混合材和矿物掺合料用量之和应不大于按普通硅酸盐水泥用量20%计算混合材和矿物掺合料用量之和; ②对基础大体积混凝土,粉煤灰、粒化高炉矿渣粉和复合掺合料的最大掺量可增加5%; ③复合掺合料中各组分的掺量不宜超过任一组分单掺时的最大掺量。

C60细石混凝土配合比设计书

C60细石混凝土配合比报告 一、配制要求和引用标准 1、混凝土配制强度为69.9MPa,用于桥梁铰缝浇注; 2、坍落度为:160mm ~180mm; 3、《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》(JTG E30-2005); 4、《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ 55-2011); 5、《公路工程集料试验规程》(JTG E41-2005); 6、《公路桥涵施工技术规范》 7、根据业主要求,在咨询单位共同参与下,按高性能混凝土要求,设计该配合比如下。 二、原材料 1、水泥:中国长城铝业公司水泥厂P·O52.5水泥; 2、砂:信阳中砂,细度模数2.76; 3、碎石:贾峪石料厂,碎石最大粒径为20mm,采用5-20mm连续级配碎石,其中10-20mm碎石占70%,5-10mm碎石占30%; 4、水:饮用水; 5、矿渣粉:郑州顺宝水泥股份有限公司S95级矿渣粉; 6、外加剂:江苏博特新材料有限公司PCA型聚羧酸高效减水剂,减水率为28%,掺量为1.6%。 8、膨胀剂:南京捷迅建材有限公司YF-3型膨胀剂,掺量为胶凝材料的7.0%

三、计算初步配合比 1、计算混凝土配制强度值(fcu,o) 设计强度标准值fcu,k=60Mpa,保证率系数t=1.645,准差ó=6MPa fcu,o =fcu,k + 1.645×ó=60+1.645×6=69.9 (Mpa) 2、计算水胶比(W/(C+K)) W/(C+K)=aa.fce/ (fcu,o+ aa ab. fce) 式中回归系数aa 为0.46,ab为0.07,fce根据水泥强度等级选为52.5MPa,fcu,o为混凝土配制强度值69.9 Mpa。 则:W/(C+K)=0.46×52.5/(69.9+0.46×0.07×52.5)=0.34 为了保证混凝土强度,根据经验采用W/(C+K)值为0.32。 3、根据施工环境和施工条件两方面的要求,结合以往的经验选取用水量mwo为237.5kg/m3,掺加江苏博特新材料有限公司PCA型聚羧酸高效减水剂,减水率28%,掺加减水剂的混凝土用水量mwa mwa=mwo(1-β)=237.5×(1-0.28)=171kg/m3 4、计算单位胶凝材料用量(mco) mco= mwa/ (W/(C+K))=171/0.32=535kg/m3 为了能得到和易性优良、耐久性良好的、施工方便的高性能高强度混凝土,根据以往的经验,将该配合比中加入部分矿渣粉来满足这几方面的要求。决定每立方混凝土加入70kg矿渣粉,465kg水泥。 5、计算外加剂用量(Jo) 江苏博特新材料有限公司PCA型聚羧酸高效减水剂掺量为胶凝材料的1.6%

常规C20,C25,C30混凝土配合比计算书

常规C20、C25、C30混凝土配合比 混凝土配合比是指混凝土中各组成材料之间的比例关系。混凝土配合比通常用每立方米混凝土中各种材料的质量来表示,或以各种材料用料量的比例表示(水泥的质量为1)。 设计混凝土配合比的基本要求: 1、满足混凝土设计的强度等级。 2、满足施工要求的混凝土和易性。 3、满足混凝土使用要求的耐久性。 4、满足上述条件下做到节约水泥和降低混凝土成本。 从表面上看,混凝土配合比计算只是水泥、砂子、石子、水这四种组成材料的用量。实质上是根据组成材料的情况,确定满足上述四项基本要求的三大参数:水灰比、单位用水量和砂率。 混凝土按强度分成若干强度等级,混凝土的强度等级是按立方体抗压强度标准值fcu,k 划分的。立方体抗压强度标准值是立方抗压强度总体分布中的一个值,强度低于该值得百分率不超过5%,即有95%的保证率。混凝土的强度分为C7.5、C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60等十二个等级。 混凝土配合比是指混凝土中各组成材料(水泥、水、砂、石)之间的比例关系。有两种表示方法:一种是以1立方米混凝土中各种材料用量,如水泥300千克,水180千克,砂690千克,石子1260千克;另一种是用单位质量的水泥与各种材料用量的比值及混凝土的水灰比来表示,例如前例可写成:C:S:G=1:2.3:4.2,W/C=0.6。 1常用等级: C20 水:175kg水泥:343kg 砂:621kg 石子:1261kg

配合比为:0.51:1:1.81:3.68 C25 水:175kg水泥:398kg 砂:566kg 石子:1261kg 配合比为:0.44:1:1.42:3.17 C30 水:175kg水泥:461kg 砂:512kg 石子:1252kg 配合比为:0.38:1:1.11:2.72 2 混凝土强度及其标准值符号的改变 在以标号表达混凝土强度分级的原有体系中,混凝土立方体抗压强度用“R”来表达。 根据有关标准规定,建筑材料强度统一由符号“f”表达。混凝土立方体抗压强度为“fcu”。其中,“cu”是立方体的意思。而立方体抗压强度标准值以“fcu,k”表达,其中“k”是标准值的意思,例如混凝土强度等级为C20时,fcu,k=20N/mm2(MPa),即立方体28d抗压强度标准值为20MPa。 水工建筑物大体积混凝土普遍采用90d或180d龄期,故在C符号后加龄期下角标,如C9015,C9020指90d龄期抗压强度标准值为15MPa、20MPa的水工混凝土强度等级,C18015则表示为180d龄期抗压强度标准值为15MPa。 3 计量单位的变化 过去我国采用公制计量单位,混凝土强度的单位为kgf/cm2。现按国务院已公布的有关法令,推行以国际单位制为基础的法定计量单位制,在该单位体系中,力的基本单位是N(牛顿),因此,强度的基本单位为1 N/m2,也可写作1Pa。标号改为强度等级后,混凝土强度计量单位改以国际单位制表达。由于N/m2(Pa),数值太小,一般以 1N/mm2=106N/m2(MPa)作为混凝土强度的实际使用的计量单位,读作“牛顿每平方毫米”或“兆帕”。

C60配合比

C60主塔混凝土配合比设计的技术总结 一、主塔施工概况: 菏泽丹阳立交桥是亚洲最大采用转体施工的斜拉桥,转体吨位为25000吨。主塔采用塔墩固结,墩梁间设置支座的半漂浮体系,独柱“人”字形塔,14#、15#主塔为C60混凝土,方量为2928m3,主塔高为77米,采用爬模施工,每个主塔分15次浇筑,每次采用车载泵浇筑约100m3混凝土。 二、设计依据: 1、JGJ55-2011《普通砼配合比设计规程》、JTG/TF50-2011《公路桥涵施工技术规范》、GB/T50080-2002《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》、GB50119-2003《混凝土外加剂应用技术规范》、设计图纸等。 2、设计坍落度:160~200mm。 3、选用参数:由于砼设计强度为60Mpa,无历史统计资料,由表查得强度标准差σ取6Mpa。由于不具备试验统计资料及粗集料采用碎石,由表查得强度回归系数αa值取0.53,αb值取0.20,保证系数取1.645。 三、原材料选用: 1、水泥:菏泽市中联水泥有限公司生产的“中联”牌P.052.5水泥。 2、黄砂:采用山东平邑宝华砂场生产的中砂。 3、碎石:采用山东肥城王台石料厂生产的5~20mm连续级配碎石。掺配比例为5~10mm:10~20mm=30%:70%。 4、粉煤灰:采用山东天泽集团粉煤灰公司生产的F类I级粉煤灰。 5、矿渣粉:采用河北邯郸县诚达建材有限公司生产的S95级矿渣粉。 6、外加剂:采用潍坊晨泰建材有限公司生产的聚羧酸高性能CHT-S 型减水剂,减水率可达25~35%,建议掺量为胶凝材料的0.8~1.2%。 7、拌合用水:采用饮用水。

四、原材料试验结果汇总见下表: 五、砼试配强度计算(设计): 1、砼配制强度:f cu,0≥f cu,k+1.645σ=60+1.645×6=69.9Mpa,取σ=6 Mpa。 2、计算水胶比:W/B=(αa×f b)/(f cu,o+αa×αb×f b)=(0.53×52.5×1.10×0.90×1.00)/(69.9+0.53×0.20×52.5×1.10×0.90×1.00)=0.37(取水泥富余系数γc=1.10 r f=0.90 r s=1.00) 为了使C60砼有良好的和易性,并保证强度,故我们取水胶比W/B=0.30。 3、根据规范查出单位用水量为m wo=220kg/m3。 4、确定掺入外加剂后混凝土的单位用水量: 掺入缓凝减水剂为每立方胶凝材料用量的1.2﹪,减水率25%计算掺入外加剂后混凝土的单位用水量: m wo=220×(1-25%)=165kg/m3 5、计算水胶比为0.30时每立方的胶凝材料用量:

现代混凝土配合比设计-全计算法

现代混凝土土配合比设计------全计算法 传统混凝土配合比设计方法(如绝对体积法和假容重法),是以强度为基础的半定量计算方法,不能全面满足现代混凝土的性能要求,现代混凝土配合比计算方法是以工作性、强度和耐久性为基础建立数学模型,通过严格的数学推导的到混凝土的用水量和砂率的计算公式,并将此二式与水灰(胶)比定则相结合能计算出混凝土各组分(水泥、细掺料、砂、石、含气量、用水量和超塑化剂掺量等)之间的定量关系和用量。用于流态混凝土、高强混凝土、泵送混凝土、自密实混凝土、商品混凝土以及防渗抗裂混凝土等现代化混凝土的配合比设计。 (一)高性能混凝土配合比全计算法设计高性能混凝土(HPC)与高强混凝土(HSC)和流态混凝土(FLC)最显著的差别就是混凝土配合比考虑工作性、强度和耐久性,其配合比设计的基本原则是:(1)满足工作性的情况下,用水量要小;(2)满足强度的情况下,水泥用量少、细掺料多掺;(3)材料组成及其用量合理,满足耐久性及特殊性能要求;(4)掺多功能复合超塑化剂(CSP)改善和提高混凝土的多种性能。因此,HPC的配合比设计比HSC和FLC更为严格合理,图--1表示各种材料类型的混凝土配合比分区范围,无论采取什么方法设计,HSC、FLCHE和PLC(塑性混凝土)的配合比在一个范围之内,而HPC在AB线附近,由此证明HPC的配合比设计必须严格、精确和合理。 图1 混凝土配合比组成图 一、强度与水灰(胶)比的关系 混凝土配合比设计是混凝土材料学中最基本而又最重要的一个问题,早在1919年Duff Abrams(D.艾布拉姆斯)就发表了混凝土强度的水灰比定则:“对于一定的材料,强度仅取决于一个因素,即水灰比。”这一定则可用下列公式表示: σc=a/b1.5(W/C) 式中:σ c----一定龄期的抗压强度

C60细石混凝土配合比报告

C60水泥混凝土配合比报告 一、配制要求和引用标准 1、混凝土配制强度为69.9MPa,用于桥梁铰缝浇注; 2、坍落度为:160mm ~180mm; 3、《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》(JTG E30-2005); 4、《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ 55-2000); 5、《公路工程集料试验规程》(JTG E41-2005); 6、《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041-2000); 7、根据业主要求,在咨询单位共同参与下,按高性能混凝土要求, 设计该配合比如下。 二、原材料 1、水泥:中国长城铝业公司水泥厂P·O52.5水泥; 2、砂:信阳中砂,细度模数2.76; 3、碎石:贾峪石料厂,碎石最大粒径为20mm,采用5-20mm连 续级配碎石,其中10-20mm碎石占70%,5-10mm碎石占30%; 4、水:饮用水; 5、矿渣粉:郑州顺宝水泥股份有限公司S95级矿渣粉; 6、外加剂:江苏博特新材料有限公司PCA型聚羧酸高效减水剂, 减水率为28%,掺量为1.6%。 8、膨胀剂:南京捷迅建材有限公司YF-3型膨胀剂,掺量为胶凝材料 的7.0% 三、计算初步配合比 1、计算混凝土配制强度值(f cu,o)

设计强度标准值f cu,k=60Mpa,保证率系数t=1.645,准差ó=6MPa f cu,o =f cu,k + 1.645×ó=60+1.645×6=69.9 (Mpa) 2、计算水胶比(W/(C+K)) W/(C+K)=a a.f ce/ (f cu,o+ a a a b. f ce) 式中回归系数a a为0.46,a b为0.07,f ce根据水泥强度等级选为52.5MPa,f cu,o为混凝土配制强度值69.9 Mpa。 则:W/(C+K)=0.46×52.5/(69.9+0.46×0.07×52.5)=0.34 为了保证混凝土强度,根据经验采用W/(C+K)值为0.32。 3、根据施工环境和施工条件两方面的要求,结合以往的经验选取用水量m wo为237.5kg/m3,掺加江苏博特新材料有限公司PCA型聚羧酸高效减水剂,减水率28%,掺加减水剂的混凝土用水量m wa m wa=m wo(1-β)=237.5×(1-0.28)=171kg/m3 4、计算单位胶凝材料用量(m co) m co= m wa/ (W/(C+K))=171/0.32=535kg/m3 为了能得到和易性优良、耐久性良好的、施工方便的高性能高强度混凝土,根据以往的经验,将该配合比中加入部分矿渣粉来满足这几方面的要求。决定每立方混凝土加入70kg矿渣粉,465kg 水泥。 5、计算外加剂用量(J o) 江苏博特新材料有限公司PCA型聚羧酸高效减水剂掺量为胶凝材料的1.6% J o= m co×1.6%= 535×0.016=8.56kg/m3 6、计算膨胀剂用量(m p)

混凝土配合比设计新法(全计算法)-陈建奎

混凝土配合比设计新法-全计算法 北京工业大学陈建奎教授 一.现代混凝土概念或理念 二.配合比全计算法设计的数学模型 三.砂率和用水量计算公式 四.混凝土配合比设计步骤 五.配合比设计工程应用实例 六.结论 一.现代混凝土概念或理念现代混凝土是由水泥、矿物细掺料、砂、石、空气、水和外加剂等组成的多相聚集体,并能满足“高工作性、高早强增强和高耐久性”的基本要求。现代混凝土应包括高性能混凝土、高强混凝土、流态混凝土、泵送混凝土、自流平自密实混凝土、防渗抗裂混凝土、水下浇筑混凝土和商品混凝土等。以强度为基础的传统混凝土配合比设计方法不能满足现代混凝土配合比设计的要求。 综合考虑工作性、强度和耐久性。其配合比设计的基本原则是: (1)满足工作性的情况下,用水量要小; (2)满足强度的情况下,水泥用量少,多掺细掺料; (3)材料组成及其用量合理,满足耐久性及特殊性能要求; (4)掺多功能复合超塑化剂(CSP),改善和提高混凝土的多种性能。

配合混凝土配合比组成图二. 图1 比全计算法设计的数学模型 混凝土配合比设计是混凝土材料科学和工程应用中最基混即假 定容重法和(的问题。以强度为基础的传统配合比设计方法已不能满足现代混凝土配合比设计的要求。现代混)绝对体积法凝土配合比“全计算法”设计是以“工作性、强度和耐久性”为并推导出混凝土用水量和砂率的计算基础建立的普适数学模型,比定则相结合就能实现混凝土配(灰)公式。进而将此二式与水胶全计算法的创建和推广合比和组成的全计算,故称谓全计算法。应用几近十年,受到广泛的关注,取得良好的技术经济效益。近“现代混凝土配合期在总结混凝土工程应用实践的基础上编制了国 家版权局计算机软件著作权登记号比全计算法设计软件”(。这样使“全计算法”更加实用化、科学化和智能2005SR00529)化。全计算法不仅适用于所有现代混凝土的配合比设计和计算,而且能检验和验证其它配合比的正确性。 2 1.现代混凝土的数学模型现代混凝土组成复杂,其中包括水泥、矿物细掺料、砂、石、空气、水和外加剂等7个组分。最简单处理方法是用多项式表示: F(x)=a+bx+cx+fx+gx+hx+ix+jx 7412635(1)

《普通混凝土配合比设计规程》配合比计算案例-C30

《普通混凝土配合比设计规程》 配合比计算案例 某高层办公楼的基础底板设计使用C30等级混凝土,采用泵送施工工艺。根据《普通混凝土配合比设计规程》(以下简称《规程》)JGJ 55的规定,其配合比计算步骤如下: 1、原材料选择 结合设计和施工要求,选择原材料并检测其主要性能指标如下: (1)水泥 选用P.O 42.5级水泥,28d胶砂抗压强度48.6MPa,安定性合格。 (2)矿物掺合料 选用F类II级粉煤灰,细度18.2%,需水量比101%,烧失量7.2%。 选用S95级矿粉,比表面积428m2/kg,流动度比98%,28d活性指数99%。 (3)粗骨料 选用最大公称粒径为25mm的粗骨料,连续级配,含泥量 1.2%,泥块含量0.5%,针片状颗粒含量8.9%。 (4)细骨料 采用当地产天然河砂,细度模数 2.70,级配II区,含泥量 2.0%,泥块含量0.6%。 (5)外加剂 选用北京某公司生产A型聚羧酸减水剂,减水率为25%,含固量为20%。 (6)水 选用自来水。 2、计算配制强度 由于缺乏强度标准差统计资料,因此根据《规程》表4.0.2选择强度标准差σ为5.0MPa。 表4.0.2 标准差σ值(MPa) 混凝土强度标准值≤C20C25~C45 C50~ C55 Σ 4.0 5.0 6.0 采用《规程》中公式4.0.1-1计算配制强度如下: (4.0.1- 1)式中:f cu,0——混凝土配制强度(MPa);

f cu,k——混凝土立方体抗压强度标准值,这里取混凝土的设计强度等级值(MPa); σ——混凝土强度标准差(MPa)。 计算结果:C30混凝土配制强度不小于38.3MPa。 3、确定水胶比 (1)矿物掺合料掺量选择(可确定3种情况,比较技术经济) 应根据《规程》中表3.0.5-1的规定,并考虑混凝土原材料、应用部位和施工工艺等因素来确定粉煤灰掺量。 表3.0.5-1 钢筋混凝土中矿物掺合料最大掺量 注:1 采用其它通用硅酸盐水泥时,宜将水泥混合材掺量20%以上的混合材量计入矿物掺合料; 2 复合掺合料各组分的掺量不宜超过单掺时的最大掺量; 3 在混合使用两种或两种以上矿物掺合料时,矿物掺合料总掺量应符合 表中复合掺合料的规定。 综合考虑:方案1为C30混凝土的粉煤灰掺量30%。 方案2为C30混凝土的粉煤灰掺量30%,矿粉掺量10%。 方案3为C30混凝土的粉煤灰掺量25%,矿粉掺量20%。 (2)胶凝材料胶砂强度 胶凝材料胶砂强度试验应按现行国家标准《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T 17671规定执行,对3个胶凝材料进行胶砂强度试验。也可从《规程》中表5.1.3选取所选3个方案的粉煤灰或矿粉的影响系数,计算f b。

C60配合比方法手册

一、设计说明 根据设计图纸,我标段C60高性能混凝土配合比用于xxx特大桥主桥连续刚构:主梁、封锚。所处环境类别按Ⅰ-C类考虑,按100年使用年限设计。 按照《两阶段施工图设计》要求C60混凝土:重力密度γ=26.0kN/m3,弹性模量为Ec=3.6×104MPa;混凝土最大氯离子含量为0.3%(预应力混凝土构件中最大氯离子含量为0.06%,特大桥混凝土中的总碱含量不宜大于1.8kg/m3)。 力学性能要求:混凝土强度等级符合设计要求,并保证有一定的富余。 工作性能要求:混凝土坍落度:60mm±20mm;泵送混凝土坍落度:140±20mm,同时要 三、 水 细集料:岳阳粗砂 粗集料:重庆天顺石场,5~20mm连续级配(10~20mm:5~10mm:=30:70); 粉煤灰:重庆智耀环保科技有限公司,F类Ⅱ级; 外加剂:重庆迪翔外加剂有限公司,聚羧酸高性能减水剂; 拌合水:饮用水。 四、设计步骤

1、确定配制强度 根据《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ 55-2011)混凝土的配制强度≥C60采用下式确定: 则C60配制强度为: f cu,0=(1.15×60)=69.MPa 2、计算水胶比 式中:W/B —混凝土水胶比 a α、 b a —回归系数,对于碎石a α=0.53,b a =0.20 ce f —水泥28d 胶砂抗压强度(MPa )57.75(MPa ) 得出3、 查《普通 10-30 195 185 175 165 35-50 205 195 185 175 55-70 215 205 195 185 75-90 225 215 205 195 和通过试配因为岳阳砂为粗砂减少5Kg 用水,取用水量m wo = 220Kg,为了提高混凝土的密实度和耐久性采取掺外加剂;外加剂减水率为20%,则:m wa =220×(1-0.20)=176Kg ,取用水量为176 Kg/m 3 4、 砂率的确定

混凝土配合比计算.

幻灯片1 ● 普通混凝土配合比设计 混凝土配合比,是指单位体积的混凝土中各组成材料的质量比例。确定这种数量比例关系的工作,称为混凝土配合比设计。 混凝土配合比设计必须达到以下四项基本要求,即: (1) 满足结构设计的强度等级要求; (2)满足混凝土施工所要求的和易性; (3)满足工程所处环境对混凝土耐久性的要求; (4)符合经济原则,即节约水泥以降低混凝土成本。 ● 国家标准 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2000 于2001.4.1施行 幻灯片2 一、混凝土配合比设计基本参数确定的原则 水灰比、单位用水量和砂率是混凝土配合比设计的三个基本参数。 混凝土配合比设计中确定三个参数的原则是:在满足混凝土强度和耐久性的基础上,确定混凝土的水灰比;在满足混凝土施工要求的和易性基础上,根据粗骨料的种类和规格确定单位用水量;砂率应以砂在骨料中的数量填充石子空隙后略有富余的原则来确定。混凝土配合比设计以计算1m3混凝土中各材料用量为基准,计算时骨料以干燥状态为准。 幻灯片3 二、 普通混凝土配合比设计基本原理 (1)绝对体积法 绝对体积法的基本原理是:假定刚浇捣完毕的混凝土拌合物的体积,等于其各组成材料的绝对体积及混凝土拌合物中所含少量空气体积之和。 1 01.00 =++ + + αρρρρw w s so g g c c m m m m 式中 ρc ——水泥密度(kg/m3),可取2900~3100 kg/m3。 ρg ——粗骨料的表观密度(kg/m3); ρs ——细骨料的表观密度(kg/m3); ρw ——水的密度(kg/m3),可取1000 kg/m3; α ——混凝土的含气量百分数,在不使用引气型外加剂时,α可取为1。 幻灯片4 (2)重量法(假定表观密度法)。 如果原材料比较稳定,可先假设混凝土的表观密度为一定值,混凝土拌合物各组成材料的单位用量之和即为其表观密度。

混凝土配合比设计计算实例JGJ552011

混凝土配合比设计计算实例(JGJ/T55-2011) 一、已知:某现浇钢筋混凝土梁,混凝土设计强度等级C30,施工要求坍落度为75~90mm, 使用环境为室内正常环境使用。施工单位混凝土强度标准差σ取5.0MPa。所用的原材料情况如下: 1.水泥:4 2.5级普通水泥,实测28d抗压强度f ce为46.0MPa,密度ρc=3100kg/m3; 2.砂:级配合格,μf=2.7的中砂,表观密度ρs=2650kg/m3;砂率βs取33%; 3.石子:5~20mm的卵石,表观密度ρg=2720 kg/m3;回归系数αa取0.49、αb取0.13; 4. 拌合及养护用水:饮用水; 试求:(一)该混凝土的设计配合比(试验室配合比)。 (二)如果此砼采用泵送施工,施工要求坍落度为120~150mm,砂率βs取36%,外加剂选用UNF-FK高效减水剂,掺量0.8%,实测减水率20%,试确定该混凝土的设计配合比(假定砼容重2400 kg/m3)。

解:(一) 1、确定砼配制强度 f cu , 0 =f cuk+1.645σ=30+1.645×5 = 38.2MPa 2.计算水胶比: f b = γf γs f ce =1×1×46=46 MPa W/B = 0.49×46/(38.2+0.49×0.13×46)= 0.55 求出水胶比以后复核耐久性(为了使混凝土耐久性符合要求,按强度要求计的水灰比值不得超过规定的最大水灰比值,否则混凝土耐久性不合格,此时取规定的最大水灰比值作为混凝土的水灰比值。) 0.55小于0.60,此配合比W/B 采用计算值0.55; 3、计算用水量(查表选用) 查表用水量取m w0 =195Kg /m 3 4.计算胶凝材料用量 m c0 = 195 / 0.55 =355Kg 5.选定砂率(查表或给定) 砂率 βs 取33; 6. 计算砂、石用量(据已知采用体积法) 355/3100+ m s0/2650+ m g0/2720+195/1000+0.11×1=1 a b cu,0a b b /f W B f f ααα= +

C60水泥混凝土配合比设计书

C60水泥混凝土配合比设计书 一、试配要求与引用标准 1、砼配制强度为69、9MPa,用于T形梁预制; 2、坍落度140mm ~160mm; 3、《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》(JTGE30—2005);4、《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ 55-2011); 5、《公路工程集料试验规程》(JTG E41-2005); 6、《公路桥涵施工技术规范》(JTJ F50-2011). 二、原材料 1、水泥:焦作市坚固水泥有限公司P、O5 2、5级水泥; 2、砂:信阳中砂,细度模数2、76; 3、碎石:贾峪石料厂,碎石最大粒径为20mm,采用5—20mm连续级配碎石,其中10—20mm碎石占70%,5-10mm碎石占30%; 4、矿渣粉:郑州顺宝水泥股份有限公司S95级矿渣粉; 5、水:饮用水; 6、外加剂:北京市罗拉化学科技有限公司PC-J100型聚羧酸高效减水剂,减水率32%,掺量为1、4%. 三、计算初步配合比 1、计算混凝土配制强度值(fcu,o) 设计强度标准值fcu,k=60Mpa,保证率系数t=1、645,标准差ó=6MPa fcu,o =fcu,k+ 1、645×ó=60+1、645×6=69、9 Mpa

2、计算水胶比(W/(C+K)) W/(C+K)=aa、fce/(fcu,o+ aa ab、fce)式中回归系数aa 为0、46,ab为0、07,fce根据水泥强度等级选为52、5MPa,fcu,o 为混凝土配制强度值69、9 Mpa。 W/(C+K)=0、46×52、5/(69、9+0、46×0、07×69、9)=0、33 为了进一步保证混凝土强度,根据经验采用W/(C+K)值为0、28. 3、根据坍落度与最大粒径选取用水量mwo为209 Kg /m3,掺加北京罗拉PC-J100型聚羧酸高效减水剂,减水率?为32%,掺加减水剂得混凝土用水量mwa :mwa=mwo(1—?)=209×(1—0、32)=142 Kg /m3 4、计算单位胶凝材料用量(mco) mco=mwa/ W/(C+K)=142/0、28=507 Kg /m3 最后经调整确定mco=506 Kg /m3 为了能得到更好得施工与易性,并进一步保证所配C60砼配合比要求得69、9Mpa得配制强度,以及确保以后施工中施工结构得强度,根据经验该配合比将加入部分矿渣粉来适当满足该几方面得要求。决定加入61 Kg矿渣粉,445Kg水泥。 5、计算外加剂用量(Jo) 北京罗拉PC—J100型聚羧酸高效减水剂掺量为胶凝材料得1、4%Jo= mco×1、4%= 506×0、014=7、08 Kg /m3 6、选定砂率(?s) 集料采用碎石,砂得细度模数2、76,选定砂率?s =34%

浅谈自密实高性能混凝土配合比的计算方法

浅谈自密实高性能混凝土配合比的计算方法 [日期:2006-11-17] 来源:《中国混凝土网》作者:[字体:大中小] 余志武潘志宏谢友均刘宝举 (中南大学土木建筑学院,湖南长沙 410075) 摘要:与普通混凝土相比,自密实混凝土配合比计算涉及的因素多,除了要满足强度要求外,对工作性更有很高的要求,因此,自密实混凝土配合比与普通混凝土配合比有很大差别。自密实混凝土至今没有形成统一的设计计算方法。本文对常用的自密实高性能混凝土配合比计算方法作了简单介绍,在对自密实高性能混凝土配合比计算参数如水胶比、浆集比、粗细骨料体积等方面作了一些探讨的基础上,结合固定砂石体积计算法,对全计算法进行了改进。改进后的计算方法更能符合自密实高性能混凝土的特点并且计算简单,使用方便,该方法对自密实混凝土的配制和应用推广有一定的意义。 关键词:高性能混凝土;自密实混凝土;配合比计算;配合比设计 中图分类号:文献标示码:A COMMENTS ON MIX CALCULATION METHOD OF SELF COMPACTING HIGH PERFORMANCE CONCRETE Yu Zhiwu Pan Zhihong Xie Youjun Liu Baoju (Civil and Architecture College, Central South University) Abstract: Comparing with mix calculation of ordinary concrete, mix calculation of self -compacting concrete (SCC) deals with more factors. Not only the demand of st rength should be met, but also the requirements for workability should be met well, so SCC is different from ordinary concrete. Up to now, there is no uniform mix me thod of SCC. In this paper, mix calculation method in common use is introduced con cisely. Based on discussions of mix design parameters such as water binder ratio, paste aggregate ratio, and volume content of fine and coarse aggregation, and refe rred to the fixed volume content of aggregate method, the modified overall calcula tion method is presented. It can well satisfy the demands of the trait of SCC, and the application of the method is simple and convenient. The method proposed in th is paper is beneficial to the popularization of SCC .

普通混凝土配合比设计总结

普通混凝土配合比设计 总结 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

普通混凝土配合比设计(新规范) 一、术语、符号 普通混凝土 干表观密度为 2000kg/m3~2800kg/m3的混凝土。 (在建工行业,普通混凝土简称混凝土,是指水泥混凝土) 干硬性混凝土 拌合物坍落度小于10mm且须用维勃稠度(s)表示其稠度的混凝土。 (维勃稠度可以合理表示坍落度很小甚至为零的混凝土拌合物稠度,维勃稠度等级划分为5个。) 塑性混凝土 拌合物坍落度为10mm~90mm的混凝土。 流动性混凝土 拌合物坍落度为100mm~150mm的混凝土。 大流动性混凝土 拌合物坍落度不低于160mm的混凝土。 胶凝材料 混凝土中水泥和矿物掺合料的总称。 胶凝材料用量 混凝土中水泥用量和矿物掺合料用量之和。

水胶比 混凝土中用水量与胶凝材料用量的质量比。(代替水灰比) (胶凝材料和胶凝材料用量的术语和定义在混凝土工程技术领域已被广泛接受)二、设计方法、步骤及相关规定 基本参数 (1)水胶比W/B; (2)每立方米砼用水量m w; (3)每立方米砼胶凝材料用量m b; (4)每立方米砼水泥用量m C; (5)每立方米砼矿物掺合料用量m f; (6)砂率βS:砂与骨料总量的重量比; (7)每立方米砼砂用量m S; (8)每立方米砼石用量m g。 理论配合比(计算配合比)的设计与计算 基本步骤: ?混凝土配制强度的确定; ?计算水胶比; ?确定每立方米混凝土用水量; ?计算每立方米混凝土胶凝材料、矿物掺合料和水泥用量; ?确定混凝土砂率; ?计算粗骨料和细骨料用量。

现代混凝土配合比设计-全计算法

现代混凝土土配合比设计------全计算法传统混凝土配合比设计方法(如绝对体积法和假容重法),是以强度为基础的半定量计算方法,不能全面满足现代混凝土的性能要求,现代混凝土配合比计算方法是以工作性、强度和耐久性为基础建立数学模型,通过严格的数学推导的到混凝土的用水量和砂率的计算公式,并将此二式与水灰(胶)比定则相结合能计算出混凝土各组分(水泥、细掺料、砂、石、含气量、用水量和超塑化剂掺量等)之间的定量关系和用量。用于流态混凝土、高强混凝土、泵送混凝土、自密实混凝土、商品混凝土以及防渗抗裂混凝土等现代化混凝土的配合比设计。 (一)高性能混凝土配合比全计算法设计高性能混凝土(HPC)与高强混凝土(HSC)和流态混凝土(FLC)最显著的差别就是混凝土配合比考虑工作性、强度和耐久性,其配合比设计的基本原则是:(1)满足工作性的情况下,用水量要小;(2)满足强度的情况下,水泥用量少、细掺料多掺;(3)材料组成及其用量合理,满足耐久性及特殊性能要求;(4)掺多功能复合超塑化剂(CSP)改善和提高混凝土的多种性能。因此,HPC的配合比设计比HSC和FLC更为严格合理,图--1表示各种材料类型的混凝土配合比分区范围,无论采取什么方法设计,HSC、FLCHE和PLC(塑性混凝土)的配合比在一个范围之内,而HPC在AB线附近,由此证明HPC的配合比设计必须严格、精确和合理。 图1 混凝土配合比组成图 一、强度与水灰(胶)比的关系 混凝土配合比设计是混凝土材料学中最基本而又最重要的一个问题,早在1919年Duff

Abrams(D.艾布拉姆斯)就发表了混凝土强度的水灰比定则:“对于一定的材料,强度仅取决于一个因素,即水灰比。”这一定则可用下列公式表示: σc=a/b1.5(W/C) 式中:σ c----一定龄期的抗压强度 3 a----经验常数,一般取925kg/m 该式成为混凝土配合比设计计算强度的基础,近80年来混凝土配合比设计几经发展,到目前为止最常用的两种方法是绝对体积法和假定容量法。 二、混凝土的普适体积模型, 混凝土是多相聚集、其组分包括:水泥、矿物细掺料、砂、石、水、空气和外加剂。我们基本观点如下:(1)混凝土各组成材料(包括固、气、液三相)具有体积加和性(2)石子间的空隙由干砂浆来填充(3)干砂浆的空隙由水来填充(4)干砂浆由水泥、细掺料、砂和空气组成,根据以上观点混凝土普适体积模型建立如图---2

详细的混凝土配合比的计算方法案例

C40混凝土用于某公路K**+***桥钢筋混凝土施工,要求施工时现场坍落度为30~50mm,碎石的最大粒经为30mm。 材料选择 水泥:采用牡丹江产P.O42.5普通硅酸盐水泥。 砂:产地岔林河,细度模数2.62属于中砂,颗粒级配属Ⅱ区。 碎石:产地冷山,规格分别为16~31.5cm、4.75~16cm,压碎值、含泥量等指标也均符合规范求。 粗集料配合比设计 根据筛分结果粗集料的掺配比例为: 4.75~16cm cm碎石为35% 16~31.5cm cm碎石为65%。 按照上述比例掺配两种集料,经几次筛分试验,其结果均满足4.75~31.5cm碎石连续级配.配合比设计 1、计算初步配合比 1)确定混凝土配制强度(fcu,o)。 混凝土设计强度fcu,k=40Mpa 标准差σ=5.0 Mpa 则混凝土配制强度: fcu,o= fcu,k+1.645×σ=48.2 Mpa 2)计算水灰比(W/C) (1)按强度要求计算水灰比 ①计算水泥实际强度 采用42.5普通硅酸盐水泥fce,k=42.5Mpa,富余系数γc=1.13 则水泥实际强度为: fce=fce,k×γc =48.0Mpa ②计算水灰比 碎石 A=0.48 B=0.52 W/C=A×fce/(fcu,o+A ×B ×f ce)=0.45 (2)按耐久性校核水灰比 根据桥梁施工规范要求:严寒地区受严重冰冻,水流侵蚀最大水灰比不得大于0.65。按照强度计算的水灰比符合耐久性要求,故采用0.45。 (3)确定单位用水量 根据要求,混凝土拌和物的坍落度为30~50mm,碎石的最大粒径为30mm。 确定混凝土的单位用水量为: mwo=185kg/m3 (4)计算单位水泥用量(mco) ①按强度计算单位用灰量 已知混凝土单位用水量为 mwo=185kg/m3 水灰比W/C=0.45 则计算单位混凝土用灰量: mco=mwo×c/w=411kg/m3 ②按耐久性校核单位用灰量

相关文档