通风管道的计算规则,我省《交底培训资料》表述如下:
工程量计算规则:
(1)风管制作安装以设计图示风管规格展开面积计算,不扣除检查孔、测定孔、送风孔、吸风孔等所占面积,以“10m2”为计量单位。
圆形风管F=п×D×L
矩形风管F=2(A+B)×L
(2)风管长度一律以设计图中心线长度为准(主管与支管以其中心线交点划分),包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不得包括部件所占长度。直径和周长以图示为准(变径管、天圆地方均按大头口径尺寸计算),咬口重叠部分已包括在定额内,不得另行增加。
而矩形通风管道绝热、防潮和保护层计算公式:
V=[2(A+B)×δ+4(δ)2]×L (m3)
S=[2(A+B)+8(δ+)]×L (m2)
式中A——风管长边尺寸(m);
B——风管短边尺寸(m)。
○1弯头部分和最末端的部分:
根据规则,弯头部分可如此计算,但规则中没提到最后一个风管的封堵。怎么算?
风管面积F=2×(+)×(++×п×1/2)+2×(+)×+×??(m2)
风管保温V=[2(+)××+4(×)2]×(++×п×1/2)
+[2(+)××+4(×)2]× +××????(m3)
○2有关裤衩三通的计算:
此裤衩三通的板厚应与长边800保持一致。那么这个三通应怎么计算?
风管面积F=
风管保温V=
2005-06-20 19:34: 第 2 楼
图片继续