塔吊安装注意事项

1、注意塔吊基础标高(防止塔吊基础和地下室外墙出现高低差,造成地下室外墙出现侧向压力,塔吊发生倾斜)

2、防止塔吊旋转半径内触碰塔身

3、塔吊位置尽量避开功能房(如风机房;水泵房;配电间等)

4、塔吊要能覆盖加工间和废料间

5、要考虑塔吊吊装能力,尽量避免“多房一吊”,超出塔吊运输能力

6、塔吊基础尽量使用已有工程桩,节约成本,但是要考虑桩的承载力

7、塔吊定位时不能距建筑物太近,防止塔吊休息平台与脚手架冲突,3。9~4.1m(至少保证3.5m)

8、塔吊定位时不能距建筑物太远,护墙大于8m时需要专家论证

9、塔吊基础尽量采用钻孔灌注桩

10、护墙杆件要呈45度角斜拉主体结构

11、车库顶板预留塔吊洞口周围要做翻边,防止雨水流入地下室12、塔吊基础要预埋避雷设施(4*40镀锌铁板与桩锚筋连接)

13、塔吊高度至少比顶层结构高5m

14、使用塔吊安全计算软件(PKPM)时,要了解相关数据

塔吊安装应注意哪些方面<细则>

1、认真做好塔机现场布置方案。(1)注意避开空中、地面障碍及周边建筑;(2)特别要考虑塔机的拆卸可能及方便;(3)为方便塔机的附着,塔机离高层建筑物距离尽量在3至6米之间,如万不得意,距离超过6米,则其附着杆要专门设计;(4)要根据塔机下土质情况,专门设计塔机的钢筋混凝土基础。

2、一定要等塔机基础达到设计强度后,才开始塔机安装。(1)一定要由经专业训练,具有装拆塔机资质的人员负责装拆卸施工。(2)塔机的顶升、下降过程,是最容易出安全事故的环节,一定要遵照塔机的使用说明认真操作,不得马虎。(3)塔机安装后,必须经专职检验部门书面验收合格后,方能投入使用。(4)塔机的安装方案、安装记录、验收记录必须存档备案。

3、塔机在建筑物施工前安装,只要考虑周到,那是利多弊少。利:(1)场地宽广,安装方便;(2)早安装早使用;弊:塔机占用时间较长。

目前在建筑施工中塔式起重机(以下均称塔机)使用已很普遍,塔机是施工技术含量高,使用要求严,如果管理不善,是造成重大机械事故的特殊产品。它是施工企业技术含量相对较高、使用要求严格、管理不善就可能造成重大事故的特殊设备。但由于种种原因或使用不当,造成塔吊利用率不高、影

响工期和工程质量(主要是浇筑砼时留下不应有的施工缝的情况屡见不鲜,甚至出现塔机倾翻,造成人员伤亡和财产损失。建筑施工中如何使塔机发挥更大的作用,提出如下注意的几个方面,望能对提高工程项目的管理水平、保证安全进度和经济效益起到一定的作用。

一、塔机型号(性能参数)选择

l、选择型号是在编制施工组织设计中需要认真考虑的重要环节,要认真细致地根据工程特点、周边环境、工程量大小、最大起重量、自由高度及起重臂的长短选择塔吊的型号。型号只能在本企业现有的塔吊中选择,必要时也可外租或重新购进,但必须以确保安全满足工程需要为前提,所选择的塔机必须有力矩限制器、起重量限制器、超高限位器、变幅限位器、回转限位器、吊钩保险装置、绳筒保险装置及驾驶室防坠保险装置等安全装置齐全,且动作灵敏可靠。

2、安装位置的选择。塔吊在施工现场的位置布置是施工设计中平面布置的主要内容。一般首先根据拟建建筑物情况和实际场地条件确定塔吊的位置,各种材料堆放、搅拌机棚、临时设施或其他设施围绕拟建平面和塔机。塔机的位置确定还应尽量避开影响塔机运行的障碍物,在起重臂的有效旋转半径内尽量能覆盖拟建筑的全部。主要材料,构配件和半成品尽量在有效半径之内,减少死角,减少二次搬运。

二、深坑基础采用塔机施工时的塔基处理

高层建筑一般均设地下室,深度常常在自然地面下-6米至-9米之间,且大多采用塔机解决垂直运输问题。

但塔基是不能座落在自然地面上的,要着重考虑塔基的座落生根问题。根据自己从事施工管理多年的积累,认为以下两种方法比较行之有效。

1、塔机基础紧邻基坑边。这是目前地下室施工中塔吊位置布置中要考虑的主要方案之一。这种方案要求自然土质要好,无其他特殊障碍物。兰州地区基坑边上自然土质都不能承受塔机基础的强大压力,常常由四根独立桩(柱)把塔基的压力传递到下部坚硬稳定的土层上,其中两根受力和构造等同于工程上的井桩,两根基坑内靠近建筑物基础底板的独立桩,相似于独立柱的受力性质和构造。完整的塔机基础由钢筋砼承台、钢筋砼独立桩、地基构成。传力为:塔吊总荷载组合轴向力和弯矩→承台→承台梁→独立桩→地基。

各构件的尺寸,砼强度等级需经设计计算确定。包括塔机的型号、地下室基坑的深度、使用时塔吊最大起重量等因素决定。每个单位工程各不相同,但必须以运行安全可靠,方案经济为原则。桩底必须座落在坚实的土质上,经验算能满足塔机的压力且深入地下室地板不小于50厘米。

2、塔基座落在基坑内。这种情况一般为土质差或有障碍物,不具备将塔吊基础座落在基坑边的条件。但这种方案以不占拟建工程的地板位置为宜。其处理方法是基坑大开挖后,增加开挖至塔基的设计位置,深度挖至土质能承受设计压力且深于建筑物基础地板,用强度等级C15砼浇筑到塔机基础的底标高,再施工塔机基础。

3、塔机基础的标高设计。塔基一般要求为高强度等级砼,在确定塔机基础位置时要考虑是否有管网通过,若管沟等沟底标高较高时,要尽量降低塔基的标高。任何情况下塔基标高不得高于±0.00以下50厘米。

4、塔基施工中的质量记录。塔基施工中的各个环节的要求等同于单位工程的要求。需编制施工方案、荷载验算、基坑验槽、尺寸技术复核、隐蔽验收记录、材料要求具有合格证、材料复试报告和强度检验资料、塔基施工完成后,要装订成册,便于追溯。

三、塔机安装

塔吊的安装质量是保证塔吊能否正常使用的关键工序,土建和安装单位要紧密配合,在确保安装质量的前提下加快安装进度。

1、必须由取得《塔机拆装许可证书》的单位进行安装。安装单位的技术负责人首先要查看上建单位提供的塔基施工记录和技术资料。复核有关预埋铁件或螺栓的尺寸、规格和原材料合格证等。

2、编制塔机安装方案。根据《建筑施工安全检查标准》(JCJ59—99)塔吊安装拆卸必须编制施工方案的要求,内容主要包括:“工程概况、塔吊概况、人员组织、安装过程和顺序、安全技术措施”及编制说明等。

3、方案审批。方案必须经企业设备、安全、技术部门审核,企业总工程师批准后方可进行安装实施。

4、方案交底。安装前由塔机拆装队队长向土建施工负责人和技术负责人召集安装,技术负责人、安全负责人、质量负责人和安装人员和塔机操作人员进行技术交流并学习操作规程,本机安装工艺。安装人员必须持证上岗,要熟悉塔机的安装要求,安装过程、安装高度和注意事项,使每个相关人员明白自己的职责和安装操作要领,交底人和被交底人要在交底资料上签字,交底资料由交底人和被交底人各执一份,备案一份,以便追溯检查。

四、对安装完毕的塔吊的检查验收

塔吊使用前必须对塔吊的机械性能、安装质量、操作人员水平及上岗证等进行认真检查验收。这项工作要形成一项制度,同时要解决检查验收人员对这项工作的认识差距,不能流于形式,不能走过场。杜绝安全隐患。安装自检和验收合格,经安装单位试运转合格后,由企业设备(动力)部门组织使用方(土建单位)、安装单位的技术负责人和安全管理人员、本机操作人员共同按照标准进行复核验收。验收合格后,由企业总工程师批准后投入使用,只有严格履行上述检查验收制度,才能在使用中大大提高塔吊的使用效率,降低塔吊在施工中发生的不应有的故障。

具体验收项目为:路基与轨道、接地装置、金属构件、吊钩、钢丝绳、滑轮、制动器、垂直度、电气装置、传动系统、安装过程记录和超载试验等。执行<建筑机械使用安全技术规程)(JGJ33--2001)和<建筑施工安全检查标准)(JGJ59--99)。

五、塔机的使用过程管理

1、首先要清除塔机回转半径内的障碍物,无法清除的如高压电线和变压器,要及时搭设防护棚,不能报有侥幸心理。本人1996年在某八层框架住宅施工中,因当天缺架子工,第二天才能搭完高压电线防护棚,塔机提

前一天使用,不巧的是运行中突然起大风,吊钩摆碰到高压线上造成部分地方停电和不好的社会影响,受到政府主管部门罚款处理,所幸未造成更大事故。

2、为提高塔机的利用率,土建施工单位要编制计算标准层垂直运输量。如大模板、砌块、钢筋、砼、水电安装材料、脚手架用料、预制构件、门窗和各种装修材料的用量等,计算出吊次,确定每天的吊次及先后顺序,提高塔机的利用率。

3、塔机信号指挥必须持证上岗并做好垂直运输的技术交底,使塔机司机、起重工、装卸工、各操作班组长明确自己的操作规程和安全注意事项、吊运范围、每天的吊运量、材料的堆放规定、吊运顺序,严禁超重、违章指挥、违章操作,防止空中物体坠落。

4、土建施工单位的技术负责人要根据塔机说明书的要求,准确预埋附墙埋件,埋件受力强度必须经过验算,能满足塔机在各种工作状况条件下的安全要求。埋件的材料和焊接要符合质量标准,位置要准确,误差在允许的范围内。如果位置误差超过允许范围,会严重影响使用效果。塔身与附墙撑杆的夹角大小,影响撑杆的受力和塔吊工作时的稳定性。塔身与锚固点的距离增大时,原撑杆应重新校核与设计。

5、要重视第一次附墙埋件的设置。在紧张的施工现场,施工人员往往会疏忽,遗忘第一次附墙铁件的埋设。埋件的位置大都选择在梁板,也就是楼层处。每个规定的埋件位置不允许漏埋。因为塔机的独立高度是塔机设计单位和生产厂家经周密计算确定的,是指塔吊在不增加附助装置时能承受的由起吊、自重、风荷载等引起的弯矩、轴向力和水平力的最大高度。尤其塔基座落在独立柱上,基坑内的桩(柱)高度应视同塔机标准节,此时塔机的独立高度要相应降低。若延长塔吊的独立高度,将严重影响各部件的受力,势必留下安全隐患。

6、塔机在加节顶升前,施工现场要用经纬仪和大线锤检测塔身的垂直度,如误差大于标准限值时可在附墙时慢慢调正,保证在工作时倾斜度不超标。

7、作为塔机运行动力的电源,电流和电压应在允许的偏差之内。施工现场的电工不得随意移动电源,如某日某工业厂房使用的JGJ60塔机,驾驶人员下班前按操作规程进行了所有操作程序,第二天起动电机降下吊钩,突然听到异常声音,吊钩摔到了地面,万幸的是末造成连带伤亡。经查,晚上电工加

班移动了配电盘,重新接线时,三根进出相线连接时倒相,结果造成电动机反转。

8、塔机上的各联接销、轴和塔身联接螺栓是塔机的重要零部件,使用中常遇到销轴磨损,螺栓丢失或损坏需更换,不准随便就近采购和配制。必须事先在原塔机生产厂家购买贮备以备用,否则会留下严重隐患。

9、塔机驾驶人员和维修人员要经常对易损坏和丢失的部件进行检查、更换、维修、刷油润滑,减少故障修理,最大限度地减少对工程施工影响。

10、遇有六级以上的大风,应停止一切与塔机有关的作业。

六、塔机的拆除

1、塔机拆除是项危险性较大的作业,曾造成过重大伤亡事故和教训的案例不少。塔机拆除不但涉及周围环境,还属于多工种配合的作业。拆除的安全与进度,也直接影响到工程进度和单位工程的经济效益。故在拆除前首先要制定出切实可行的拆除方案。

2、拆除方案拟定经企业总工程师批准实施后,要拆装队长召开交底会。通过交底,使所有参加拆除的人员任务明确,先拆什么?后拆什么?拆除时的危险心中有数,并将防范措施落实到人。

3、划定警戒区。凡被拆除塔机的垂直投影区、配合汽车吊运行范围、均规定为安全禁区,围上安全色彩带或挂上安全警戒标志。禁止无关人员进入。

结束语

上述几点是本人多年工程项目施工实践过程中对塔机施工管理的经验和简单认识,可供有关人员参考。总之,塔机作为建筑施工现场的重要大型设备,管好用好它,即是技术管理又是经济管理,发挥其最大作用是项复杂而细致的工作,一个环节配合不协调,管理不到位,粗心大意,就会酿成大祸或影响塔机的正常安全运行。据测算施工现场特别是高层建筑主体的经济效益好坏,与这个项目经理部的塔机管理水平有直接关系。例如一项二万多平方米的单位工程(十层以上),上主体期间塔吊故障停运一天,各种设施材料租赁和人工工资就近万元,且造成工期延误,窝工等,间接费用更是不少。因而项目管理部要把施工现场的塔机管理做为一项重要日常工作来抓,要懂得人、机、环境是塔机安全运行的三要素。岗位稳定,训练有素,责任心强,遵章守法的司

机是塔机安全运行的首要条件,质量合格、配件齐全,经常检查修理、维护保养是必要条件;基础稳固、锚固可靠、电源符合要求,项目部重视,责权利分明是塔机安全正常运行的主要条件。

塔吊安装验收注意事项

塔吊安装验收注意事项 塔式起重机是建筑工程施工中最重要的施工机械之一,由于其高耸直立、结构复杂、安装困难、施工任务特殊等特点,塔机的安全尤为重要,稍有不慎,极易造成群死群伤的恶性事故。近几年来深圳市已连续几起发生过倒塔事故。特别是深圳特区建设已二十余年,因塔机本身的质量而引起的安全问题令人堪忧,而违章作业、盲目蛮干进行安装、顶升加节、使用、拆除的现象还时有发生。因此加强塔机的安装与验收管理,防范塔机安全事故的发生,是我们日常安全管理工作的一项重要内容。 塔机的安装与验收,必须以《建筑塔式起重机安全规程》(GB5144-94)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)及塔机自身的使用说明书为依据,结合施工单位本身实际情况,严格、周密、有序地进行。下面结合深圳市施工安全监督条例以及垂直运输设备的管理办法谈谈塔机安装验收及其他相关内容的安全管理。 一、严格执行塔机的登记备案制度。施工单位已拥有的或新购置的塔机等垂直运输设备应尽早报请安全监督部门进行登记备案。严禁无生产许可证、无产品合格证、粗制滥造、质量低劣的塔机进入施工现场安装使用,未经登记备案的塔机不得在施工现场使用。 二、严格履行塔机的年度技术检测、检验制度。塔机等垂直运输设备每个年度及每次新安装后必须进行检测检验,由具有相应资质的单位进行。检测不合格的塔机,必须停机整改,重新检测合格后,方可重新使用,禁止塔机带故障、带

隐患运转。对工作十年以上、大修理出厂、钢结构损坏修复后的塔机,必须经有关部门技术鉴定合格后方才准予使用。 三、塔机的装拆作业必须由具有资质的队伍进行,必须有相对固定的管理机构和拆装作业人员,从事拆装作业和设备操作的特种作业人员必须持有操作证和安全上岗证,禁止无拆装备案的队伍和无证人员从事塔机的拆装和设备操作。安装作业时应先对相关人员进行安全技术交底,统一指挥。协同作业,禁止违章指挥,违章操作,冒险蛮干。 四、塔机安装(包括顶升加节)、拆卸前均应根据塔机自身特点、现场作业条件制订科学、详细、可行的施工方案,内容包括:编制依据、人员配备、起重机械及索具配备、基础及附墙设计(有平面图和立面图)、地锚和预埋件设置、安装步骤、顶升加节程序、安全防护措施等,必要时增加顶升过程中的起重臂和平衡臂保持平衡的具体要求,禁止回转作业的可靠措施。施工方案经有关部门审批后方可严格执行实施。 五、塔机安装后必须经现场调试、验收合格后方可投入使用。塔机验收由施工单位设备部门、安全部门、装拆队伍、工程项目共同执行,严格按照验收单内容逐项检查验收。同时要进行技术检查、空载试验、载荷试验,保证塔机的安全使用。每次的附墙、顶升加节后也必须进行严格验收,保证附墙连接的可靠和塔身垂直度的要求。 六、建立完善的设备管理制度、设备维修保养制度、运转维修的登记统计制度、设备报废制度。对投入施工作业的塔机,要严格进行塔机的班前检查、安全运行、定期和不定期的维修保养、安全专项检查等,做好塔机安装前的检修工作,

塔吊安装和拆卸中主要注意事项

塔吊安装和拆卸中主要注 意事项 This manuscript was revised by JIEK MA on December 15th, 2012.

塔吊安装和拆卸中主要注意事项 一、安装场地 1、安装点应注意塔机起重臂架端部活动范围与外建筑物之间距离不得小于米; 2、保证与架空线路边线的最小安全距离 3、两台塔机之间应保证低位塔机臂架端与另一台塔机塔身之间间距不小于2米; 4、固定式塔机基础不能太靠近边坡,边沿离建筑物基础开挖边沿不小于2米,上平面高出场地面5-10厘米; 5、地基承载力要不小于18T/m2; 6、电源应满足装机功率要求。 二、安装人员 1、安装单位安拆作业要与其安拆资质相符合,安拆人员要经专业培训,持证上岗; 2、安装人员作业时应戴安全帽、系安全带、穿工作鞋、正确使用劳

动保护用品; 3、塔机各部件的连接、装配、拆卸过程中,安拆人员一定要按程序一步一步进行,禁止交叉作业(特别是拆卸过程中)。 三、安装中注意事项 1、混凝土基础凝固要达到设计强度的80%后才允许进行安装; 2、高强度螺栓的预紧力要均匀,特别是塔身回转支承部位; 3、顶升横梁一定要就位准确,液压系统工作正常; 4、作业前,对制动器、连接件、临时支撑要进行调整和检查,起重作业需要的吊钩、索具要保持完好,符合安全技术要求; 5、塔机安装前,安拆单位技术负责人必须向全体作业人员进行装拆方案和安全操作技术的书面和口头交底,并履行签字手续; 6、安装作业必须统一指挥进行,并配有现场的安全监护人员,安装区域应设立警戒区禁止人员进入; 7、顶部风速大于13米/秒时禁止作业,套架上下支座、前后臂等大件吊装前,技术负责人必须进行专项安全技术交底,每次吊离地面20厘米要停机,检查安全平稳性,确认安全可靠、吊点准确,应使用稳固绳保证吊物平衡; 8、技术负责人应向吊车司机交代安装过程及吊装主要部件的尺寸、重量、协商好停入位置,臂杆长度及仰角等主要技术参数,要明确吊车支

QTZ40塔吊安装拆除方案3

QTZ40塔吊安拆方案 工程名称: 产权单位: 使用单位: 制定人:职务: 审核人:职务: 年月日

方案内容 一、塔吊的技术参数 二、塔吊的位置确定 三、基础设计 四、塔吊的安装、拆除、使用机械、工作顺序 及要求 五、附着装置的要求 六、避雷接地要求 七、塔吊与输电线路的防护措施 八、塔吊的一限制、三限位、两保险装置的使 用说明 九、联络信号的选择 十、多塔作业的措施 十一、试车、验收及使用要求

一、塔吊的技术参数 起重力矩: 400 KN.M 总功率: 21.7KW 最大额定起重量: 4t 有效工作幅度: 2.5m-42m 起升工作速度: 25m/min 变幅工作速度: 20/30 m/min 回转工作速度: 0.7r/min 行走工作速度: 30.5 m/min 最大工作幅度额定起重量: 0.8t 有效起升高度: 30m(独立),100m(附着) 二、塔吊的位置确定 考虑方便施工,充分发挥设备利用率,提高工作效率,兼顾工地全面工作,考虑塔机作业时,起重臂360o全回转的空间无障碍物,塔机安拆时起重臂与平衡臂所经过的空间不应有空中障碍物,经分析研究本工程安装两台山东方圆QTZ40型塔吊(同厂家、同型号),分别设置在26#楼的南侧和13#楼北侧安装高度分别为25m、27.5m。 三.基础设计 地基基础是保证安全使用的必要条件,塔吊设计使用说明书对地耐力的要求是必须达到0.2Mpa(20t/m2)。根据本工程的地质勘察报告,塔吊基础座落在第⑤层强风化花岗岩,其地耐力达到了0.60Mpa,符合要求。基础采用100厚C15混凝土垫层,而后做钢筋混凝土基础,

塔吊安全检查要点及检查注意事项

塔吊安全检查要点及检查注意事项 塔吊是建筑工地必不可缺少的施工机械,尤其是高层建筑必须使用的大型起重机械。塔吊在安拆、使用过程中存在的高风险,安全事故时有发生,是我们建筑行业不得不面临的一个现实问题,也给我们安全管理人员带来的很大压力。那么,到工地上如何来检查塔吊,检查哪些方面,我就这个问题与各位和同行来共同探讨一下。 塔吊的检查要点: 1、基础的检查 (1)查看基础部位有无裂缝。 (2)查看基础部位是否存在积水及基础的排水情况。 2、金属结构件的检查 (1)主要结构件无明显裂纹、变形、严重磨损与锈蚀。 (2)主要连接齐全、螺栓应紧固。连接销轴应连接可靠。 (3)过道、平台、栏杆、踏板应无严重锈蚀、缺损,栏杆高度符合要求。 (4)附着的检查,附着焊接部位应符合要求,无虚焊,开焊现象,附墙拉杆应完好牢固可靠,连接螺栓、销轴 应齐全、紧固。不准用铁丝代替开口 销,安装附墙装置时必须使用经纬仪 检查塔身的垂直情况,附着点以下, 保证塔式起重机垂直度偏差不大于 2/1000,附着点以上垂直度偏差不大 于3/1000。附着预埋件部位无拉脱 现象,穿墙螺栓紧固无松动。

3、吊钩的检查 (1)、钩保险:防止起吊钢丝绳角度过大或挂钩不妥时,容易造成钢丝绳从钩头中脱出而吊物坠落伤人事故。 (2)、钩体磨损≤10%,开口变形≤15%,无裂纹、补焊。 (3)、吊钩上滑轮及钢丝绳防跳槽装置是否完好可靠。 4、钢丝绳的检查 变形严重,波浪形变形、笼形畸变、绳股挤出、 钢丝挤出、局部增大、直径局部减小、部分被压扁、 严重扭结、严重弯曲。断股、毛刺严重等现象。绳 卡:夹板应在钢丝绳承载时受力的一侧,“U”螺栓 应在钢丝绳的尾端,不得正反交。 5、五大限位 (1)力矩限位器:当起重力矩达到相应幅度额定值的110%时,自动切断起升向上和变幅向前的电源。 (2)重量限制器:起吊重量大于相应档位的额定值并小于额定值的110%时,应切断上升方向的电源,但机构可作下降方向的运动。 (3)高度限位:塔吊的吊钩装置起升到下列规定的极限位置时,应自动切断起升的动作电源。 1)起升钢丝绳的倍率为2倍率时,其极限位置应为1000mm。 2)起升钢丝绳的倍率为4倍率时,其极限位置应为 700mm。 (4)变幅限位器:小车行至距离起重臂两端缓冲器各1.5米处减速,距离0.5米处自动停止。 (5)回转转限位器:左右两个方向旋转角度不大于±540°。

塔吊安装与拆除施工方案正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.塔吊安装与拆除施工方案 正式版

塔吊安装与拆除施工方案正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成 的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度 与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、安装前准备工作 1、机型说明:塔机型号QTZ40E,生产厂家:安徽省建筑机械厂,准用证号:建安准字99003号,最大起升高度可达60M,额定起重力矩250千牛米,最大工作幅度30M,最小工作幅度2M,最大起重量25千牛,最小起重重量8千牛。独立高度25M (吊钩高)。 2、安装塔吊组织机构: 1)现场总负责人(项目经理): 2)作业技术负责人: 3)机械负责人:

4)电气负责人: 5)安全负责人: 6)作业总指挥: 3、人员安排: 装拆起重工:4-6名,负责塔机组装,机械结构调整。 操作起重工:1-2名,负责操作塔吊。 吊车司机:1名负责吊装机械部件。 专业电工:2名,负责施工现场电气部分的组装与调整,塔机装好后,限位开关于安全构的检验调整。 焊接:1名和普工2-4名辅助作业。 4、供电要求: 塔机总耗电约为380V±5%,50HZ三相五线交流电,塔机电源线采用电缆5×10

塔吊安装技术交底(范本)

一、主要机具 25吨汽车吊;呆扳手、活动扳手、梅花扳手、吊索、麻绳、手锤、卡环、倒链、撬杠、导向冲子、钳子、改锥、电工工具;塔吊本身各部件。 二、作业条件 1、安装前要对塔基进行验收,塔吊基础混凝土为C35,安塔时强度达到设计强度的90%(根据实验室的同条件试块强度报告确定)。 2、四个支脚的销孔中心线应在同一平面内,允许公差≤1‰,即绝对公差值≤2mm。 3、基座表面平整,平面度在2m×2m平面内小于3mm。 4、核实塔吊安装后是否有碍将来顶升,锚固及拆装因素。 三、操作工艺 首先使用汽车起重机将所要安装的塔式起重机除塔身中间节以外的全部部件立装于安装位置,然后用本身的自升装置安装塔身中间节,具体如下所示: 1、塔吊各部件安装要求 1.1塔吊本身各部件准备就绪,已经运至施工现场,安装前各项检查工作完毕。 1.2安装基础节:安装一个基础节,座落在预埋节上销轴连接。 1.3安装第一节:与基础节螺栓连接。将自升平台装在第一节架顶部,四个活动挂钩在横腹杆上。 1.4安装爬升架:先将爬升架与三个标准节套在一起,与标准节用销轴连接。 1.5安装回转支承:将上支座、下支座、回转支承、回转机构、司机室及平台扶手拦杆和挂梯组装一体。 1.6安装平衡臂前段:在平衡臂专设的吊点上拴好吊索(2根Φ21.3吊索长8米),用销轴与平头上炫连接。吊装起升机构与前段连接。需在起吊大臂前吊大块平衡配重放在尾部,确保配重满足机械安装要求。 1.7安装起重臂:将牵引小车装在臂架根部,根据所需要的长度装配臂节,用两根8米长Φ21.3吊索起臂架,要用一根牵引绳地面引导。将臂根与平头上弦支座用销轴连接。 1.8穿绳及其它:将大钩放在顶升平台处,按说明书穿绕钢丝绳;穿绳完毕将U形配重架装在臂杆头部;检查调试各种安全保护装置,要保证齐全灵敏有效。 2、顶升主要做法 顶升接高系统主要由顶升套架、引进轨道及小车、液压顶升机组等部分组成。步骤如下:2.1 回转起重臂使其朝向与引进轨道一致并加以锁定。吊运一个标准节到摆渡小车上,并将

塔吊安装方案技术交底

塔吊安装方案技术交底 施工单位: 工程名称半岛花园一期交底部位塔吊安装方案 交底内容: 一、概况 1、根据半岛花园一期(1-4 )栋高层住宅工程占地面积大分布广的特点,我司拟设置 4 台塔吊,均为 QTZ80,臂长 60m。其中, 1#塔吊具体参数如下: 层数其余层 ( 层号 : 层高 )高度 (m)塔吊安装高度 (m) 1#30奇楼层 3m,偶数层 2.8m,第 30 层 2.75m99.45110 2#282-27F :2.9m;28F: 2.85m;出屋面层: 5.05m90.1100 3#262-25F :2.9m;26F: 2.85m;出屋面层: 5.05m84.395 4#242-23F :2.9m;24F: 2.85m;出屋面层: 5.05m78.590 2、塔吊说明: 根据塔吊的使用说明书,QTZ80型额定最大起重为 6 吨,额定起重力矩为80 吨·米。本机基本高度(独立式) 45 米供货,最大设计高度可到达160 米,满足本工程安装最大高度的要求。同时塔吊未设置 附着前的自由高度不得超过45 米。 二、塔吊安装定位(见图) 三、塔吊基础设计(见图) 四、塔式起重机基础与结构施工 塔吊基础在地下室内,穿地下室顶板。因塔吊基础先施工,我司拟采用以下办法保证施工质量。 承台:所遇到的基础承台需和塔吊基础一起施工 砖胎模: 塔吊基础以C20混凝土浇100 厚垫层,砌240 砖胎模,材料灰砂砖,砂浆为M5水泥砂浆。

1、底板处的处理: 在基础与底板交接处设置快易收口网及钢板止水带,位置在板的正中,尺寸与预埋要求与后浇带处 同。板筋按500/1000 进行预留,与底板筋采用电弧焊连接,单面焊焊缝10d。此处细部参下图。 塔吊基础 2、顶板处的处理: 在塔身穿过顶板处,顶板2350× 2350的范围后浇,同样设置快易收口网及钢板止水带,位置在板的正中,尺寸与预埋要求与后浇带处同。板筋按50%的接头率进行预留,在塔吊拆除后板筋采用电弧焊连接,单面焊焊缝10d。

塔吊安装拆除安全技术措施方案

整体解决方案系列 塔吊安装拆除安全技术措 施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-75428塔吊安装拆除安全技术措施Tower crane installation and removal safety technical measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 (一)塔吊安装前的准备工作 1、组织有关人员学习塔吊使用说明书,熟悉掌握塔吊技术性能。 2、根据施工现场情况确定塔吊位置和塔吊安装高度。(塔吊设在该楼的北侧),塔吊一次独立安装高度38米。 3、塔吊基础施工:塔吊基础设置在老土上。塔基施工工艺按塔吊使用说明书要求执行。 4、塔吊安装机具准备: 钳工常用工具一套,电工常用工具一套,经纬仪一台,活动搬手一套,死搬手一套,管钳两把,8磅大锤2个,撬棍4把,钢丝绳及滑鞍两组,钢卷尺1个,安全带6条,安全帽16顶。 5、将电源引入塔吊专用配电箱

6、人员组织:该工程使用的塔吊由本公司塔吊安装队伍负责安装,工地配合1名电工,3名架子工,2名起重工。 (二)塔吊安装前安全检查验收 1.塔吊基础检查:检查塔基砼试压报告,待砼达到设计强度后方可进行组织塔吊安装。砼塔基的上表面水平误差不大于0.5mm。砼塔基应高于自然地面150mm,并有良好的排水措施,严禁塔基积水。 2.对塔吊自身的各个部件,结构焊缝、螺栓、销轴、导向轮、钢丝绳、吊钩、吊具及电气设备等进行仔细的检查,发现问题及时解决。 3.检查塔吊开关箱及供电线路,保证作业时安全供电。检查安装使用机具的技术性能是否良好,检查安装使用的安全防护用品是否符合要求,发现问题立即解决,保证安装过程中安装使用的机具设备及安全防护用品的使用安全。 4.塔吊在安装过程中必须保持现场清洁有序,以免防碍作业影响安全。设置作业区警戒线,并设专人负责警戒,防止以塔吊安装无关的人进入塔吊安装现场。 5.塔吊安装必须在白天进行,并应避开阴雨、大风、大

塔吊安装安全技术交底(标准版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 塔吊安装安全技术交底(标准版)

塔吊安装安全技术交底(标准版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 1、现场施工技术负责人应对塔吊作全面检查,对安装区域安全防护做全面检查,组织所有安装人员学习安装方按,塔吊司机对塔吊各部机械构件啊全面检查,电工对电路、操作、控制制动系统作全面检查,吊装指挥对以准备得机具、设备、绳索、卸扣、绳卡等作全面检查。 2、参与作业的人员必须持证上岗,进入施工现场必须遵守施工现场各项安全制度。 3、统一指挥,统一联络信号,合理分工,责任到人。 4、即使收听天气预报,如突遇四级以上风及大雨停止作业,并作好应急防范措施。 5、进入现场戴好安全帽,在2M以上高空必须正确使用经实验合格的安全带,一律穿肢底防滑鞋和工作服上岗。 6、禁无防护上下立体交叉作业,严禁酒后上岗,高温天气作好防暑降温工作,夜间作业,必须有足够的照明。

7、作业工具必须放入工具包内,不得随意乱放或任意抛掷。 8、重臂下严禁站人。 9、工作人员不得擅自按动或拨动开关等。 10、螺栓应用力均匀,按规定的扭距值扭紧,穿销子,严禁猛打猛敲,物体间孔对位,使用杠棒找正,不能用力过猛,以防滑脱,物体就位缓慢靠。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

塔吊安装和拆卸中主要注意事项

塔吊安装和拆卸中主要注意事项 一、安装场地 1、安装点应注意塔机起重臂架端部活动范围与外建筑物之间距离不得小于米; 2、保证与架空线路边线的最小安全距离 3、两台塔机之间应保证低位塔机臂架端与另一台塔机塔身之间间距不 小于2 米; 4、固定式塔机基础不能太靠近边坡,边沿离建筑物基础开挖边沿不小于2米,上平面高出场地面5-10厘米; 5、地基承载力要不小于18T/m2; 6、电源应满足装机功率要求。 二、安装人员 1、安装单位安拆作业要与其安拆资质相符合,安拆人员要经专业培训,

2、安装人员作业时应戴安全帽、系安全带、穿工作鞋、正确使用劳动 保护用品; 3、塔机各部件的连接、装配、拆卸过程中,安拆人员一定要按程序一 三、安装中注意事项 1、混凝土基础凝固要达到设计强度的 80%后才允许进行安装; 2、高强度螺栓的预紧力要均匀,特别是塔身回转支承部位; 3、顶升横梁一定要就位准确,液压系统工作正常; 4、作业前,对制动器、连接件、临时支撑要进行调整和检查,起重作 业需要的吊钩、索具要保持完好,符合安全技术要求; 5、塔机安装前, 安拆单位技术负责人必须向全体作业人员进行装拆方 案和安全 操作技术的书面和口头交底,并履行签字手续; 6、安装作业必须统一指挥进行,并配有现场的安全监护人员,安装区 域应设立警戒区禁止人员进入; 7、顶部风速大于 13米/ 秒时禁止作业,套架上下支座、前后臂等大件 吊装前,技术负责人必须进行专项安全技术交底, 每次吊离地面 20 厘米要 rH 步 步进行,禁止交叉作业(特别是拆卸过程中)。

停机,检查安全平稳性,确认安全可靠、吊点准确,应使用稳固绳保证吊 物平衡; 8、技术负责人应向吊车司机交代安装过程及吊装主要部件的尺寸、重量、协商好停入位置,臂杆长度及仰角等主要技术参数,要明确吊车支脚 支承必须达到坚实牢固; 9、塔机各部位之间的连接轴、螺栓、螺母、轴端卡板、开口销必须使 用生产厂家随机专用件。 四、拆卸注意事项 1、拆卸前总负责人应组织全体拆装人员重新学习安全、技术交底、落 实每项工作、分工明确、坚守岗位,并观察塔机上部下降动态,有情况立 即停机检查,故障未排除不得继续拆卸。 2、高空作业必须佩带安全帽,穿工作鞋,系好安全带; 3、检查液压系统是否工作正常,有无卡漏现象; 4、塔身拆卸未达到高度不得先拆卸附着装置。 5、拆卸塔吊大臂时,在汽车吊起吊过程中塔吊上严禁站人,待汽车吊 吊稳后再上人工作。单根吊索承重量至少要达到被吊物重量的 3 倍以上;起吊时要注意吊索与大臂夹角越小则靠近塔冒的吊索受力越大,起吊困难;如夹角越大则容易起吊,但稳定性不好;所以要综合考虑。

塔吊安装与拆除施工方案

I If 编号:SM-ZD-12319 塔吊安装与拆除施工方案 Through the p rocess agreeme nt to achieve a uni fied action p olicy for differe nt people, so as to coord in ate acti on, reduce bli ndn ess, and make the work orderly. 编制: 审核: 批准: 本文档下载后可任意修改

塔吊安装与拆除施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 、安装前准备工作 1、机型说明:塔机型号QTZ40E,生产厂家:安徽省建 筑机械厂,准用证号:建安准字99003号,最大起升高度可 达60M,额定起重力矩250千牛米,最大工作幅度30M,最小工作幅度 2M,最大起重量25千牛,最小起重重量8千 。独立高度25M (吊钩高)。 安装塔吊组织机构: 现场总负责人(项目经理) 作业技术负责人: 机械负责人: 电气负责人: 安全负责人: 作业总指挥: 人员安排:

装拆起重工:4-6名,负责塔机组装,机械结构调整。 操作起重工:1-2名,负责操作塔吊。 吊车司机:1名负责吊装机械部件专业电工:2名,负责施工现场 电气部分的组装与调整, 塔机装好后,限位开关于安全构的检验调整。 焊接:1名和普工2-4名辅助作业。 4、供电要求: 塔机总耗电约为380V ±5% , 50HZ三相五线交流 电, 塔机电源线采用电缆5 X10 (铜芯线)与专用配电箱,该机 应单设重复接地,接地电阻不大于10 Q。 5、所需工具准备: 汽车吊Cr25汽车式起重机一台,榔头、撬棍、自 棕绳 葫芦千斤顶纲丝绳、安全带统一指挥等。 二、塔机安装该塔机采用独立的C20砼基础,基础图纸由安装单位按 说明书要求提供,“合肥皖星建筑安装工程有限责任公司兰亭园2#楼项目部”负责按图施工双方共同验收。 (一)安装底架和基础节 1)将底架安装在混凝土基础上,并用水准仪校平底架, 拧紧地脚螺栓。 2)安装基础节(黑色)把基础节吊装在底架上(注意基

塔吊安装注意事项

十三、施工现场塔机的技术资料和安全资料必须齐全。 (1)塔机生产许可证、出厂合格证、使用说明书、设备档案、运转及维修保养记录、安装拆除方案、验收证书、检测检验报告。 (2)拆装队伍资质证书、设备安拆人员、指挥人员、操作人员及其他特种作业人员的操作证和安全上岗证。 (3)塔机处悬挂限载标志牌、安全警示牌、操作规程牌、验收合格牌、定人定机牌。检测不合格的塔机,必须停机整改,重新检测合格后,方可重新使用,禁止塔机带故障、带隐患运转。塔吊安装、拆除专项施工方案

一、工程概况 本工程位于XXXXXX处西侧(XXX小区对面),由XX中学和XX小学两部分共13栋楼组成,总建筑面积57061.6m2,基础形式:地下整体车库及中小学食堂内部为柱下独立基础,外围周圈为条形基础,其余部位大部分为桩基础,局部柱下独立基础。主体结构为框架结构,层数局部地下1层,地上2、4层、5层,地下部位为地下整体车库。建筑结构高度为26.1 m学校东西长107米,南北长287.1米。 二、编制依据 《塔式起重机安全规程》GB5144-2006 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010 《塔式起重机操作规程》JG/T100-1999 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《建筑施工手册》第四版 四川隆昌宏升QTZ6塔式起重机使用说明书三、施工作业主要人员及职责 四、安装方案 根据建筑物平面形式、尺寸、高度及总平面位置,本工程选用4台四川隆昌宏升QTZ63塔式起重机承担垂直运输。该塔机为塔帽结构、上回转、水平臂架、小车变幅、液压自升式,起重力矩400KN.m最大起重量6t,独立 架设时最大起升高度39.7m,加附重最大起升高度120m最大变幅56m最大幅度处起重量为1.2t。 为保证正常安装及拆除,最大限度覆盖建筑物,结合施工现场平面布 置,施工场地内计划设置4座塔吊,塔机安装位置分别为:1号塔吊--小学下沉广场台

阶处,2号塔吊一小学地下室车库位置,3号塔吊一中学地下室车库位置,4号塔吊一中学下沉广场台阶处;安装高度32?38不等m具体定位详见平面图。结合工程地勘报告,塔基位置均位于中学和小学食堂地下室及地下车库部位独立基础基底标高位置(该部位土层构造为泥质砂岩岩层,其地勘报告及相邻独立基础岩芯取样试压其其承载力特征值能达到 2100Kpa,远远满足说明书塔机基础持力层承载力大于150Kpa勺要求,因此塔机基础直接置于以上部位即可,无需做特殊处理,塔吊基础为5X5X 1.3m 砼基础,C35砼)。塔机额定电压380V,现场设专用回路采用三相五线制供电,供电方案详见《施工现场临时用电方案》。 根据塔机各部件质量,本工程选用两辆大型平板汽车装运塔机构件, 台25t汽车吊配合安装塔机,塔机下独立安装总高度33?38n不等。 五、塔机安装(由专业安装单位施工) 1、安装前的准备工作 (1)专业安装单位会同公司动力科和项目部共同查看现场,编制安装 方案,落实安全保证措施。 (2)按基础施工图纸进行塔机基础的施工,基础砼采用C35商品砼,正 确预埋地脚螺栓,控制砼表面平整度,留置砼试块两组(立塔及28d各一组)。 (3)专业安装单位组织安装小组全体作业人员进行安装方案、操作规 程、使用说明书的学习、培训;进行特种作业安全技术交底,使之熟悉塔机安装方案, 掌握安全技术操作规程。 (4)根据各安装部件的重量,配齐并检查安装塔机所需的钢丝绳、吊 具、扣件、吊索工况,并做好记录。 (5)做好场地平整工作,保证道路畅通,确保吊装、接臂足够的工作 面。 (6)根据安装时间,落实平板汽车、汽车吊,确定进场时间。 (7)、清点所有的零部件、连接螺栓、销轴及开口销,并提前将连接件 涂抹黄油。

塔吊安装施工技术交底

SG-006 技术交底 工程名称建设单位 监理单位施工单位 交底部位塔吊安装施工技术交底交底日期 交底人签字接收人签字 交底内容: 1、塔机设置概况 根据施工部署,在总承包工程(4~5)/(AA~AB)轴区域内安装永茂1 台STT153-8t 固定式塔机(项目编号1#),以满足商业裙楼及地下室结构建筑材料的的垂直运输的需要。 本次安装是1#STT153-8t固定式塔机,起重臂臂端额定起重量2.25t(2倍率),塔机 安装高度45.6m(1节L68G20基础节+12节L68A1标准节,±0.00以上25.0m),套架开口方向朝东(即大臂指向地铁出入口);1#吊STT153-8t塔式起重机基础位于5轴线往西4200mm,AA轴线往北2400mm。 塔机基础按照现场基础施工的条件,塔机的混凝土基础6.45m×6.45m×1.40m其见方范围内的混凝土基础的钢筋配筋,必须按基础实施方案执行。 根据永茂STT153-8t固定式塔机的技术参数: 塔机安装高度:45.6m(1节L68G20基础节+12节L68A1标准节,±0.00以上25.0m) 塔身的截面:2.0m x 2.0m x 3.0m; 起重臂长:55.0m; 最大吊重:8.0t /4.0t(回转半径:18.23m / 34.19m内) 臂端吊重:2.25t (回转半径:55m处,2倍率) 起升机构:30LFV20 30 kW 回转机构:RTC190 2 x 95N.m 变幅机构:DTC95 95N.m 电源电压:380V(±19V)50HZ 电源功率:95KVA 2、塔机预埋脚柱安装与施工 1)混凝土基础表面应设置集水井,便于将基础表面的积水抽干。基础坑内不得积水。2)建筑物的总接地上引出二根扁铁至基础表面露出300mm。作为塔机的接地,其接

塔吊安装验收需注意的事项

塔吊安装验收需注意的 事项 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

塔吊安装验收需注意的事项塔式起重机是建筑工程施工中最重要的施工机械之一,由于其高耸直立、结构复杂、安装困难、施工任务特殊等特点,塔机的安全尤为重要,稍有不慎,极易造成群死群伤的恶性事故。检测不合格的塔机,必须停机整改,重新检测合格后,方可重新

使用,禁止塔机带故障、带隐患运转。对投入施工作业的塔机,要严格进行塔机

塔吊拆除方案 (3)

大连水泥厂改造工程 塔吊拆除施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位: 2017年8月 13日 一、编制依据 1、TC7525型塔吊使用说明书; 2、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2012 3、《建筑塔式起重机安全规程》GB5144-2012 4、《起重机械安全规程》GB6067-2010 5、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 6、建设部《加强塔式起重机安全使用管理的若干规定》 7、本工程施工图纸及施工组织设计 二、工程概况 1、工程技术概况 结构类型:改造 2、塔机概况 塔机技术参数

塔机定位 附注:以上尺寸均为拟定尺寸,若使用单位在施工过程中需要搭设外架或钢结构雨棚需要提前插入,导致塔吊基础需要外移,请及时提前与塔吊安拆单位进行沟通,并及时确定准确位置,以便安拆单位对附墙件进行调整,并验算塔吊使用安全性。 塔机计划拆除高度 本工程各栋塔吊计划安装高度如下 三、施工组织 1、人员组织 2、机械设备 四、塔机拆除 1、特别提醒:拆塔是一项技术性很强的的工作,尤其是塔身标准节、平衡重、平衡臂、起重臂的拆卸。如稍有疏忽,就会导致机毁人亡。因此,用户在拆卸这些部件时,需严格按照本说明书的规定操作。上塔工作人员,必须是经过培训并拿到证书的人员。 请特别注意:换步顶杆因锈蚀等原因,很可能不能自动靠重力回位,故引进标准节或拆卸标准节时,应派专人操作换步顶杆。

将塔机旋转到拆卸区域,该区应无影响拆卸作业障碍物。 如图所示的顺序,进行塔机拆卸。其步骤与立塔组装的步骤相反。必须严格执行本说明书的规定,严禁违反操作程序。 拆塔具体程序如下: 1)降塔身标准节(如有附着装置,相应地拆卸); 2) 拆下平衡臂配重(留一块4. 0t的配重); 3) 拆卸起重臂; 4) 拆卸平衡臂; 5) 拆卸司机室;(亦可待至与回转总成一起拆卸) 6) 拆卸塔顶; 7) 拆卸回转塔身; 8) 拆卸回转支座总成; 9) 拆卸爬升架; 10) 拆卸塔身加强节及基础节。 对于底架固定式塔机,还需 11) 拆卸压重; 12) 拆卸撑杆; 13)拆卸基节; 拆卸塔身(图) 2将起重臂回转到标准节L68B1的引进方向(即爬升架中有开口的一侧),使回转制动器处于制动状态,载重小车停在配平位置(即与安装塔机中顶升加节时载重小车的配平位置一致,参见图)。 2拆掉最上面标准节的上、下连接销轴,并将提升装置吊钩挂在该标准节上。 2伸长顶升油缸,将顶升横梁顶在从上往下数第四个踏步的圆弧槽内,将上部结构顶起;当最上一节标准节离开第二节标准节顶面2~5cm左右,即停止顶升。 2将最上一节标准节L68B1沿着引进横梁推出。 2扳开活动爬爪,回缩油缸,让活动爬爪躲过距它最近的一对踏步后,复位放平,继续下降至活动爬爪支撑在下一对踏步上,支撑住上部结构后,再回缩油缸。 2将顶升横梁顶在下一对踏步上,稍微顶升至爬爪翻转时能躲过原来支撑的踏步后停止,拨开爬爪,继续回缩油缸,至下一标准节与下支座相接触时为止。 2下支座与标准节L68B1之间用销轴连接好后,用小车吊钩将标准节吊至地面。 注意:将拆掉的标准节推到引进横梁的外端后,在爬升架的下落过程中,当爬升架上的活动爬爪通过塔身标准节主弦杆踏步和标准节连接销轴时,须用人工翻转活动爬爪,同时派专人看管顶升横梁和导向轮,观察爬升架下降时有无被障碍物卡住的现象,以便爬升架能顺利地下降。 重复上述动作,将塔身标准节依次拆下。 塔身拆卸至安装高度后,要继续拆塔,必须先拆卸平衡臂上的平衡重。 拆卸平衡臂配重

塔吊安装验收需注意的事项

塔吊安装验收需注意的事项塔式起重机是建筑工程施工中最重要的施工机械之一,由于其高 耸直立、结构复杂、安装困难、施工任务特殊等特点,塔机的安全 尤为重要,稍有不慎,极易造成群死群伤的恶性事故。近几年来深 圳市已连续几起发生过倒塔事故。特别是深圳特区建设已二十余年,因塔机本身的质量而引起的安全问题令人堪忧,而违章作业、盲目 蛮干进行安装、顶升加节、使用、拆除的现象还时有发生。因此加 强塔机的安装与验收管理,防范塔机安全事故的发生,是我们日常 安全管理工作的一项重要内容。 塔机的安装与验收,必须以《建筑塔式起重机安全规程》(GB5144-94)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)及塔机自身的使 用说明书为依据,结合施工单位本身实际情况,严格、周密、有序 地进行。下面结合深圳市施工安全监督条例以及垂直运输设备的管 理办法谈谈塔机安装验收及其他相关内容的安全管理。 一、严格执行塔机的登记备案制度。施工单位已拥有的或新购 置的塔机等垂直运输设备应尽早报请安全监督部门进行登记备案。 严禁无生产许可证、无产品合格证、粗制滥造、质量低劣的塔机进 入施工现场安装使用,未经登记备案的塔机不得在施工现场使用。 二、严格履行塔机的年度技术检测、检验制度。塔机等垂直运 输设备每个年度及每次新安装后必须进行检测检验,由具有相应资

质的单位进行。检测不合格的塔机,必须停机整改,重新检测合格后,方可重新使用,禁止塔机带故障、带隐患运转。对工作十年以上、大修理出厂、钢结构损坏修复后的塔机,必须经有关部门技术 鉴定合格后方才准予使用。 三、塔机的装拆作业必须由具有资质的队伍进行,必须有相对 固定的管理机构和拆装作业人员,从事拆装作业和设备操作的特种 作业人员必须持有操作证和安全上岗证,禁止无拆装备案的队伍和 无证人员从事塔机的拆装和设备操作。安装作业时应先对相关人员 进行安全技术交底,统一指挥。协同作业,禁止违章指挥,违章操作,冒险蛮干。 四、塔机安装(包括顶升加节)、拆卸前均应根据塔机自身特点、现场作业条件制订科学、详细、可行的施工方案,内容包括:编制 依据、人员配备、起重机械及索具配备、基础及附墙设计(有平面图和立面图)、地锚和预埋件设置、安装步骤、顶升加节程序、安全防护措施等,必要时增加顶升过程中的起重臂和平衡臂保持平衡的具 体要求,禁止回转作业的可靠措施。施工方案经有关部门审批后方 可严格执行实施。 五、塔机安装后必须经现场调试、验收合格后方可投入使用。 塔机验收由施工单位设备部门、安全部门、装拆队伍、工程项目共 同执行,严格按照验收单内容逐项检查验收。同时要进行技术检查、空载试验、载荷试验,保证塔机的安全使用。每次的附墙、顶升加

塔吊安装拆除方案

一、工程概况 竹山国际绿松石40#41#楼项目,地下一层,地上二十二层。建筑物总高度69.10m,根据建筑物形状及现有施工条件,拟安装2台塔式起重机。 三、塔吊定位、基础施工及验收 1、为满足建筑平面覆盖,塔吊安装、拆除方便,塔吊位置按施工平面布置图所示。 2、拟布置塔吊位置地面地基情况满足说明书要求,布置在细砂层(f=160kPa)。塔吊基础采用矩形钢筋混凝土基础,承台顶距离设计地坪面350mm,砼强度等级为C35。 3、预埋螺栓采用杆长1200 mm、M36的螺栓,露出承台面420毫米,丝扣长200 mm,丝扣上油后用塑料套保护封闭,螺栓预埋时用电焊固定牢固。 4、作2根接地桩,长2.5米间距5米以上,要求接地避雷的电阻不得大于4Ω,接地保护装置的电缆与任何一根塔身主弦杆的螺栓连接,并清除螺栓及螺母的涂层。 5、塔吊基础施工完毕,砼强度等级达到设计强度的100%,方可进行塔吊安装。 6、塔吊安装前,应该进行基础面调平,基础接地电阻测试,基础经过有关人员验收签认合格后,才能进行塔吊安装。 四、安装前准备事项

1、填写塔机安装申请表,经公司安全科批准后才能进行塔机安装工作。 2、拆装人员必须持证上岗,安装前抽调拆装人员进行学习、交待好安全注意事项,明确此次安装的负责人及上下指挥人员、安全员、现场监护人员、顶升操作人员;绳具、拴挂、销轴、保险卡等用料的地面及塔机上的检查人员,明确吊车摆放位置,检查运到现场的塔机主件、配件数量及完好情况,检查制动片、限位器、钢绳、吊钩保险及各传动部位润滑情况等,如有调整不当、磨损、变型、开裂,应报告进行处理达到原性能,方可进行塔机安装。 3、落实安装期间的供电、天气情况。 4、准备好所需安装工具、绳具及检测工具。 5、准备好各种安全防护用品(安全帽、安全带、安全网、劳保手套等)。 6、根据施工地点、吊重重量及高度,选择25吨吊车进行吊装。 五、塔机安装 安装塔机要严格遵守安全操作规程,按照说明书装塔顺序进行,防止事故发生。 塔吊安装时采用25T吊车。在安装时准备好常用工具及经纬仪等测量仪器,并配备塔吊司机一名,安装钳工一名,安装电工一名,塔吊装拆工四名,起重一人,指挥一人。各人员必须技术熟练,持证上岗。 安装步骤如下:

塔吊安全注意事项

塔吊作业安全隐患 1.塔吊架节的螺栓要经常检查,并拧紧。 2.超重的东西坚决不能吊,这点塔吊的说明书上都有说明。塔吊的根部和端部能安全吊起的重量一般都差几倍,切不可以掉以轻心。 3.经常检查塔吊的限位,也就是限重。它是塔吊的保险,如果准备吊的东西超重,塔吊会停止工作。 4.塔吊基础要做维护,做好排水,避免积水长时间浸泡,引起塔吊基础松动。 5.塔吊的钢丝绳有两根,要每天检查,一旦钢丝绳上起了毛刺应立刻换掉,绝对不能有侥幸心理,否则后果可能很严重。 6.禁止购买、租赁和使用安全性能不合格、安全装置不齐全的塔吊,禁止违规使用无资质、无操作证件的安拆队伍和人员进行违章冒险作业。 塔吊安装前检查要点 1.塔吊是否满足市场准入条件(查注册登记号):塔吊达到报废年限或存在安全隐患的应禁止使用;塔吊属于落后淘汰的产品应禁止使用。 2.安拆单位及相关人员是否具备相关资质并持证上岗(查资料):安拆单位应具备起重设备安装工程专业承包资质及施工企业安全生产许可证;安拆人员应具备安拆资格并持证上岗。 3.安拆方案是否制定(查资料核对现场):是否有针对性的安拆方案,并经使用单位总工及总监理工程师审批同意;基础定位是否合理: 一是基础是否设在基础边坡上等危险部位。 二是防外电是否有切实可行的安全措施,回转半径内有高压线的严禁无防护作业。 三是防碰撞措施是否合理:任何两台塔吊之间距离是否大于2米,严禁塔吊起重臂直接碰撞对方塔吊标准节,多塔作业回转半径内有障碍物与塔吊干涉的塔机是否有经审批的防碰撞措施。 塔吊安拆过程中检查要点 1.履行安拆告知手续,未经告知决不允许私自进行安拆。 2.安装前基础砼强度是否达到设计标准值,基础隐蔽验收是否履行,地基承载力是否符合说明书要求,并有相关部门审查验收报告。 3.现场安拆单位与安拆人员资质、资格等是否与告知手续相符。 4.现场安全保护工作及相关人员是否到位,是否进行交底:安拆单位管理人员是否到岗

相关文档