文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 登高架设作业习题集

登高架设作业习题集

登高架设作业习题集
登高架设作业习题集

登高架设作业习题集

第一部分习题

一、单项选择题

二、多项选择题

三、判断题

第二部分答案

一、单项选择题

二、多项选择题

三、判断题

一、单项选择题

1.扣件式钢管脚手架杆件的传力是依靠(A)。

A.扣件与钢管之间的摩擦力

B.钢管与钢管之间的摩擦力

C.钢管的承载力

D.扣件的承载力

2.脚手架旁有开挖的沟槽时,应控制外立杆距沟槽边的距离,当架高为30~50m时,不小于(D)。

A.1.1m

B.1.2m

C.1.3m

D.1.5m

3.扣件式钢管脚手架上的剪刀撑,抛撑和连墙杆用以确保脚手架的整体刚度和稳定性,加强其抵抗(C)的能力。

A.垂直

B.水平

C.垂直和水平荷载

D.斜向风力

4.扣件式钢管脚手架在搭设各种模板支撑架时,立杆间距和步高一般为(B),荷载大的部位可缩小间距或采用双杆。

A.0.5~0.6m

B.0.6~1.2m

C.1.2~1.4m

D.1.4~1.6m

5.高层建筑施工中,在外墙满搭外脚手架情况下,应在脚手架的(A)满挂安全网。

A.外表面

B.脚手板下

C.内墙面

D.顶表面

6.当修缮用落地外脚手架为30~50m高时,若脚手架立杆纵向间距采用1.8m时,则从地面到(A)的高度范围内,要求脚手架的里、外立杆采用双立杆。

A.15m

B.18m

C.20m

D.25m

7.搭设脚手架时,其各杆件相交伸出的端头,均不应小大于(C),以防止杆件滑脱。

A.20cm

B.15cm

C.10cm

D.25cm

8.扣件式钢管脚手架,当架高在30m以上时,其立杆的垂直偏差,应使全高偏斜不大于(A )。

A.10cm

B.12cm

C.15cm

D.16cm

9.搭设脚手架的连墙杆与框架梁、柱中预埋连接件时,必须待梁、柱混凝土达到一定强度,一

般不宜低于(D)。

A.8N/mm2

B.10N/mm2

C.12N/mm2

D.15N/mm2

10.在高层建筑施工中,分段搭设扣件式钢管悬挑脚手架时,第二段的垂直偏差不超过(D)。

A.1/250

B.1/300

C.1/350

D.1/200

11.脚手板搭接时,不得小于20cm;对头接时应搭设双排小横杆,间距不大于(A)。

A.30cm

B.22cm

C.24cm

D.26cm

12.高层建筑扣件式钢管脚手架悬挑时,对保持脚手架的稳定性十分重要,应根据建筑物的轴线

尺寸,在竖直方向每隔(B)设置一个拉结点,各点成梅花形错开布置。

A.2~3m

B.3~4m

C.4~5m

D.5~6m

13.当修缮用落地外脚手架为30~50m时,若采用从地面到顶部为单立杆的脚手架,其立杆的纵向距离不得大于(A)。

A.1m

B.1.2m

C.1.4m

D.1.5m

14.在雷雨季节,所搭设的井字架等独立脚手架,高度超过(D)时,必须安装避雷针,其接地电阻不得大于10Ω。

A.10m

B.12m

C.14m

D.15m

15.搭设扣件式钢管脚手架时,只有在拧紧紧固螺栓的情况下,才能在扣件与钢管杆之间产生足

够的(A),以传递来自顺水杆的荷载,并确保连结节点不变形。

A.摩擦力

B.压力

C.拉力

D.扭转力

16.脚手板须满铺,离墙面不得大于(B),并不得有空隙和探头板。

A.24cm

B.15cm

C.22cm

D.25cm

17.为防止脚手架的内倒外倾,加强立杆的纵向刚度,必须按规定设置(A)。

A.连墙杆

B.剪刀撑

C.扫地杆

D.斜撑

18.在高层建筑施工中,常需设置受料台,受料台应设在(A),台面与楼板取平或搁置在楼

板上。

A.窗口部位

B.门口部位

C.阳台部位

D.楼梯口部位

19.安全网要随楼层施工进度逐步上升,高层建筑除这一道逐步上升的安全网外,尚应在下面间

隔(C)的部位设置一道安全网。

A.1~2层

B.2~3层

C.3~4层

D.4~5层

20.高层建筑扣件式钢管脚手架悬挑时,对保持脚手架的稳定性十分重要,应根据建筑物的轴线

尺寸,在水平方向每隔(A)与建筑物连接牢固。

A.6m

B.7m

C.8m

D.9m

21.搭设脚手架所用料具必须是合格品,对于安全网和安全带每(B)必须进行荷载试验。

A.三个月

B.半年

C.九个月

D.一年

22.搭设钢管脚手架的扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙应小于(D)。

A.3mm

B.2.5mm

C.2mm

D.1mm

23.扣件式钢管脚手架的扣件连接点,属于(B)性质的连接。

A.刚性

B.半刚性

C.铰接

D.柔性

24.支承架的立杆间距不得超过(C)m。

A.1.0

B.1.5

C.1.8

D.2.0

25.首层墙高度超过(C)m的二层楼面周边,必须在周围架设安全平网。

A.2.8

B.3.0

C.3.2

D.4.0

26.脚手架高度小于50m时,每个连墙件覆盖面积应不大于(C)m2。

A.27

B.35

C.40

D.45

27.连墙件宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于(C)mm。

A.200

B.250

C.300

D.350

28.大横杆若采用搭接,构造要求为(D)。

A.搭接长度0.5m,用2个旋转扣件

B.搭接长度0.5m,用3个旋转扣件

C.搭接长度1.0m,用2个旋转扣件

D.搭接长度1.0m,用3个旋转扣件

29.下列关于小横杆连接的说明中,错误的是(D)。

A.用竹串片脚手板时,小横杆两端用直角扣件固定在大横杆上

B.用竹芭板脚手板时,小横杆两端用直角扣件固定在立杆上

C.小横杆靠墙侧外伸长度不得大于0.4L,也不得大于500mm

D.单排脚手架,小横杆靠侧伸入墙内长度不得小于120mm

30.下列关于模板支撑架构造做法的说明中,错误的是(B)。

A.每根立杆都要设垫板或底座

B.可以不必设置横向扫地杆

C.梁模板支架可采用单根立杆,但该立杆应设在梁模板中心线处,其偏心距不大于25mm

D.若立杆需搭接,其搭接长度不应小于1m,并采用不少于2个旋转扣件固定

31.安全标志中,警告标志的基本形式是(B)。

A.带斜杠的圆形框,圆形和斜杠为红色

B.正三角形边框,边框及图形符号为黒色,衬底为黄色

C.圆形边框,图形符号为白色,衬底为篮色

D.长方形边框,图形符号为白色,衬底为绿色

32.安全帽应能承受(C)kg的钢锤自1m高自由落下的冲击。

A.3

B.4

C.5

D.6

33.安全网的网目边长不能大于(B)mm。

A.50

B.100

C.150

D.200

34.下列关于扣件式钢管脚手架搭设作业的说明,错误的是(B)。

A.脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不得超过相邻连墙件两步以上

B.搭完三步架后,应按规范校正一次步距、纵距、横距、立杆垂直度

C.不得将Φ48与Φ51的钢管混合使用

D.当搭至有连墙件的构造点时,在搭设完该处的立杆、大横杆、小横杆后,应立即设置连墙件

35.下列关于剪刀撑的构造方式说明,错误的是(A)。

A.剪刀撑斜杆与地面的夹角,为45~65°之间

B.当剪刀撑斜杆为45°时,每道剪刀撑的宽度应不小于4跨,且不大于7跨

C.高度在24m以下的脚手架,剪刀撑由底到顶连续设置,中间各道剪刀撑之间的净距不大于15m

D.一字型和开口型脚手架的两端必须设横向斜撑,中间每隔6跨再增设一道斜撑

36.在人行通道处、建筑出入口处、高层建筑周边,要设置(B)。

A.安全网

B.安全防护棚

C.安全栏杆

D.安全标志

37.密目式安全网,应能承受(D)kg的钢管在3m高处自由下落冲击而不穿透。

A.2

B.3

C.4

D.5

38.高处作业是指在坠落高度基准面(A)m有可能坠落的高处进行的作业。

A.2

B.2.5

C.3

D.3.5

39.高处作业是指在坠落高度基准面(A)m有可能坠落的高处进行的作业。

A.2

B.2.5

C.3

D.3.5

40.装修脚手架的使用荷载,不得超过(C)KN/m2。

A.4

B.3

C.2

D.1

41.对接平铺脚手板时,接头处必须设两根支承杆,脚手板外伸长度为(B)mm。

A.100~150

B.130~150

C.150~180

D.150~200

42.对旧钢管,要每年检查一次其锈蚀情况。检查时,在锈蚀严重的钢管中抽取(C)根,除去锈皮,在锈蚀严重的部位横向截断取样检查。

A.1

B.2

C.3

D.4

43.扣件的内壁园弧应光滑,与钢管扣紧时,其接触面不得少于(B)%。

A.15

B.30

C.45

D.60

44.垂直相交的钢管连接,只能用(C)扣件。

A.旋转

B.对接

C.直角

D.旋转或十字

45.《建筑施工高处作业安全技术规范》规定:无外脚手架的高度超过(B)m的楼层周边,必须在周围架设安全平网一道。

A.3

B.3.2

C.3.5

D.4

46.《建筑施工高处作业安全技术规范》规定:防护栏杆应由上下两道横杆及立柱组成,上栏杆离地高度为(A)m。

A.1.0~1.2

B.0.8~1.0

C.0.9~1.3

D.1.0~1.5

47.用钣手拧紧螺帽,使螺帽产生转动效应的力,称为力矩。力矩的单位是(C)。

A.KN

B.kg

C.KN·m

D.Kgf

48.作用在脚手架上的施工荷载是(A)。

A.可变荷载

B.永久荷载有

C.偶然荷载

D.静荷载。

49.凡在坠落高度(A)m以上进行的作业称为高处作业。

A.2

B.3

C.4

D.5

50.采用钢筋作栏杆柱时,钢筋直径不应小于(B)mm。

A.16

B.18

C.20

D.25

51.室外输电线为1~10KV距脚手架的最小距离为(C)。

A.4

B.5

C.6

D.8

52.我国安全生产管理体制规定,企业安全生产第一负责人是(A)。

A.企业的“一把手”

B.企业内专职安全管理员

C.行业主管负责人

D.生产一线的操作人员

53.装修脚手均布活荷载标准值为(B)。

A.1kN/m2

B.2kN/m2

C.2.5kN/m2

D.3kN/m2

54.钢管外径与壁厚的最大允许偏差为(C)mm。

A.-0.2

B.-0.6

C.-0.5

D.-0.8

55.一字形、开口形双排脚手架的两端必须设置横向斜撑,中间宜每隔(B)设置一道。

A.4跨

B.5跨

C.6跨

D.7跨

56.高度在30m以下的碗扣式钢管脚手架,宜每隔(A)步架设一道连续、闭合的纵向水平剪刀撑。

A.3~5

B.4~5

C.3~6

D.4~6

57.脚手架必须设置纵、横向扫地杆。扣件式钢管脚手架纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座上皮不大于(B)mm处的立杆上。

A.150

B.200

C.250

D.300

58.单排脚手架的横向水平杆的一端,应用直角扣件固定在纵向水平杆上,另一端应插入墙内,

插入长度不应小于(B)。

A.150mm

B.180mm

C.240mm

D.300mm

59.铺设脚手板的支承杆间距不应大于(B)mm。

A.750

B.1000

C.1200

D.1500

60.扣件式钢管脚手架主节点处两个直角扣件的中心距不应大于(A)。

A.150mm

B.200mm

C.250mm

D.300mm

二、多项选择题

1.下列关于扣件连接的说明,错误的是(BD)。

A.对接扣件的开口应朝上或朝内

B.直角扣件的螺帽应朝内,开口朝下

C.螺栓拧紧的力矩不应小于40N·m,也不应大于65N·m

D.在主节点处固定各杆的扣件中心点的相互距离不应大于200mm

E.各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm

2.搭架前,所有的脚手架构配件都要进行检查,并应符合下列规定(ABCD)。

A.新旧扣件均已进行防锈处理

B.旧钢管表面锈蚀深度应小于0.5mm

C.旧扣件出现滑丝的必须更换

D.新钢管应有产品质量合格证,质量检验报告,且质量符合规范要求

E.新扣件可以不上“废机油”

3.拆除脚手架时,要符合下列规定(ABDE)。

A.开始拆除前,由单位工程负责人进行拆除安全技术交底

B.拆除作业应由上而下逐层进行,严禁上下同时作业

C.若分段拆除,其高差不应大于3步,如高差大于3步,应增设连墙件加固

D.拆除的各构配件严禁抛掷至地面

E.拆除时要设围栏和警戒标志,派专人负责安全警戒

4.下列关于脚手架工程安全管理工作中,正确的是(ABDE)。

A.脚手架搭设(拆除)人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB5036)考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检,合格后方可持证上岗

B.搭设、拆除作业必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋

C.当有五级及五级以上大风和雾、雨、雪天气时应停止脚手架搭设与拆除作业

D.在脚手架上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人看守,并由专业人员进行

E.在脚手架使用期间,严禁拆除连墙件、主节点处的大小横杆和扫地杆

5.下列关于扣件式钢管脚手架立杆的构造规定中,正确的是(CBDE)。

A.所有立杆接长都必须采用对接扣件连接

B.任何情况下,脚手架底层步距不应大于2m

C.立杆顶端宜高出房屋女儿墙1m,无女儿墙时,高出檐口1.5m

D.相邻两根立杆的接头不应设在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm

E.钢管立杆中的副立杆的高度不应低于3步,钢管长度不应小于6m

6.下列关于脚手架使用荷载的规定中,正确的是(ABCD)。

A.整座脚手架只允许有两个操作层

B.修缮脚手架使用荷载标准值为2KN/m2结构脚手架使用荷载标准值为3KN/m2

C.手架上的使用荷载分为永久荷载和可变荷载,其中可变荷载包括施工荷载和风荷载

D.基本风压小于0.4KN/m2的地区,对敞开式脚手架可不考虑风荷载的作用

E.手架上吊挂的安全设施(安全网、苇蓆、竹笆等)的荷载应按实际情况采用

7.下列关于铺脚手板的规定中,正确的是(ABCD)。

A.作业层的脚手板应满铺、铺稳,离开墙面120~150mm

B.脚手板、竹串片脚手板、冲压钢板脚手板应设置在三杆横向水平杆上

C.用对接平铺时,脚手板接头处必须设两根小横杆,该两根小横杆的距离不应大于300mm

D.用搭接铺设时,两块脚手板的搭接长度必须大于200mm,每块板伸出横向水平杆的距离不应小于100mm

E.铺竹芭脚手板时,按主竹筋垂直于纵向水平杆方向铺设,且采用对接平铺,可不必绑扎

8.下列关于安全栏杆和挡脚板的表述中,正确的是(ABCD)。

A.安全栏杆和挡脚板都应设在立杆内侧

B.安全栏杆由两道栏杆组成,上栏杆上沿高度为1.2m,中栏杆居中设置

C.挡脚板高度不应小于180mm

D.凡作业层、通道、斜道都应设置安全栏杆和挡脚板

E.封闭型脚手架的作业层可不设安全栏杆、挡脚板

9.我国安全生产管理方针包括以下内容(AB)。

A.预防为主、安全第一

B.群防群治、实行安全生产责任制

C.以人为本、珍惜生命

D.宁可停工停产、绝不违章蛮干

E.安全生产、人人有责

10.六级强风时,风速和地面物的特征是(BD)。

A.风速10.8~13.8

B.风速8.0~10.7

C.地面物的特征有:大树枝摇动,电线呼呼作响

D.地面物的特征有:小树摇动,水面起波

E.地面物的特征有:屋瓦吹落,迎风步行困难

11.使用脚手架应符合下列规定(ABCD)。

A.砌筑脚手架操作层上堆放砖块数不得超过三层

B.堆放在操作层上的材料不能集中在一块脚手板上

C.操作人员不得两人同时在一块脚手板上站立

D.不得在脚手架上进行木料锯割、钢筋弯曲等力度较大的作业

E.竹串片脚手板、竹芭板及旧脚手板可以按标准承载力使用

12.以下拆除脚手架的原则中,正确的是(ABDE)。

A.先搭的后拆、后搭的先拆

B.先拆上部,后拆下部

C.主要杆件先拆、次要杆件后拆

D.先拆外面,后拆里面

E.一步一清,层层拆除

13.单排脚手架不得在以下部位留脚手眼(ABDE)。

A.立砖柱内

B.宽度小于1m窗间墙

C.梁的支承部位两端800mm范围内

D.砖砌体门窗洞口两侧200mm范围内

E.过梁上与过梁两端成60度角的三角形范围内

14.以下关于力的基本概念表述中,正确的是(ABCE)。

A.力是物体间的相互机械作用

B.力对物体的作用效果有两种:一是使物体运动状态发生改变,二是使物体形状发生变化

C.力对物体的作用效果取决于大小、方向、作用点

D.力的运动方向总是向下的

E.作用力与反作用力大小相等、方向相反,沿同一直线分别作用在两个物体上

15.《建筑施工安全检查标准》规定,落地式外脚手架的保证项目包括(AB)。

A.立杆基础

B.杆件间距与剪刀撑

C.通道

D.架体封闭

E.杆件搭接

16.在架上紧固扣件时,以下(ABDE)作业方式不正确。

A.双手拧钣手

B.双脚站在同一根钢管上

C.肘、腿勾挂住架子

D.不系安全带

E.一只手撑住墙面,以便“借劲”

17.传递架料时,以下(AB)方法是不允许的。

A.抛掷

B.短钢管一点绑扎吊运

C.钢管就近竖立传递

D.扣件用工具包装好吊运

E.个别扣件套在钢管上传递

18.采用钢管作连墙杆时,连墙杆与架体宜保持(ACD)。

A.水平

B.外口(架体侧)略高

C.内口(靠墙侧)略高

D.与架体垂直

E.任意角度

19.高层、封闭式脚手架,因承受的风力较大,应采用以下(ABCE)措施来加强脚手架的稳定性。

A.减小立杆间距

B.增加连墙杆

C.增加剪刀撑

D.增加小横杆

E.增加横向斜撑

20.布置连墙件,要按以下要求(BCDE)。

A.连结点要靠近主节点,距离不大于500mm

B.布置方案有菱形、方形、矩开,优先选用菱形

C.一字形、开口形脚手架,两端要设连墙件

D.高度24米以下的脚手架,宜采用刚性连墙方案

E.高度超过24米的脚手架,必须采用刚性连墙方案

21.单排脚手架的小横杆不应设在下列部位:(ABCD)。

A.设计上不允许留脚手眼的部分

B.砖过梁上与过梁呈60°角的三角形范围内

C.宽度小于1m的窗间墙

D.梁或梁垫下及其两侧各500mm范围内

E.砖砌体上

22.搭设立杆时应注意(BCDE)。

A.外径48mm和外径51mm的钢管可以混合使用

B.立柱的接头不得在同一步架、同一跨间高度内,至少应错开50cm以上

C.开始竖立杆时,应每隔6跨设抛撑一道,直至连墙件安装稳定后,方可拆除

D.当搭至有连墙件处时,应立即设置连墙件

E.一般位置立杆用对接脱臼扣件接头,顶部可用旋转扣件接头

23.脚手架在封顶时,必须按安全操作要求做到(ABCD)。

A.平屋顶高出女儿墙1m

B.坡屋顶超过檐口1.5m

C.里排立杆必须低于檐口底15~20cm

D.绑扎两道护身栏杆,一道180mm高的挡脚板

E.可不挂安全网

24.架子工自我安全防护能力的大小取决于以下因素(ABCE)。

A.安全意识

B.心理因素

C.身体因素

D.周围环境

E.操作技术

25.《建筑施工安全检查标准》规定,脚手架的检查项目分为保证项目和一般项目,其合格标准分别为(BC)。

A.保证项目30分以上

B.保证项目40分以上

C.总分70分以上

D.总分60分以上

E.一般项目60分以上

26.搭设斜道时,要遵守以下规定(BDCE)。

A.高度大于6m用一字形斜道

B.斜道的脚手板顺铺时,采用搭接,下面的板头压信上面的板头

C.脚手板横铺时,应在水平杆下加设水平斜杆

D.斜道两侧要设安全栏杆

E.斜道两侧要设挡脚板

27.在下列(ACDE)情况下,要对脚手架及地基进行全面检查,并验收合格才能继续搭设或使用。

A.作业层施工加荷载前

B.脚手架停用半个月后

C.遇六级大风与大雨后

D.每搭设完10~13m高度后

E.达到设计高度时

28.为了保证脚手架安全,在脚手架上不得进行(ABCD)作业。

A.加工钢筋

B.锯割木料

C.拉、撑其他设施

D.铺设混凝土输送泵

E.堆放砌块

29.搭设脚手架的地基起伏不平,可采用(ABD)办法垫置平整。

A.做混凝土垫块

B.砌砖垫墩

C.垫砖块

D.垫木板

E.垫竹脚手板

30.《建筑施工高处作业安全技术规范》规定,(AB)情况下不允许交叉作业。

A.拆除脚手架

B.拆除钢模板

C.抹灰作业

D.支模作业

E.砌墙作业

三、判断题

1.警告标志的基本形式是带斜杠的圆形框,圆形和斜杠为红色。(×)

2.禁止标志的基本形式是正三角形边框,边框及图形符号为黒色,衬底为黄色。(×)

3.《中华人民共和国安全生产法》规定:从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时,有权

停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。(√)

4.拆除模板、脚手架等作业时,下方不得有任何操作人员。(√)

5.进行支模、粉刷、砌墙等作业时,下方若有其他作业人员,必须处于可能坠落的范围半径之外。(√)

6.支设高度小于4米的柱模板,可以不设斜撑。(×)

7.支设高度小于3米的柱模板时,可使用马凳操作。(×)

8.在离地高度2米以上浇灌混凝土时,不得直接站在模板上或支撑上操作。(√)

9.交叉作业是指在施工现场的上下不同层次,于贯通状态下同时进行的高处作业。(√)

10.悬空作业是指借助登高工具在攀登条件下进行的高处作业。(×)

11.搭设扣件式脚手架时,不得将Φ48与Φ51的钢管混合使用。(√)

12.一字形、开口形脚手架、两端要设置端面斜撑。(√)

13.安全网的网目尺寸不大于100mm×100mm。(√)

14.企业要从制度上赋予职工相应的职责和权力参加安全管理工作。(√)

15.劳动者遵章守纪是减少事故,实现安全生产的重要保证。(√)

16.企业的“一把手”是企业安全生产的第一负责人。(√)

17.安全帽应能承受5Kg钢锤自1m高自由落下的冲击,帽衬须具有缓冲、消耗冲击的能量,保护头部免受伤害的作用。(√)

18.安全栏杆由两道栏杆及立柱组成,上栏杆高度1200mm,下栏杆高度500-600mm。(√)

19.连墙件应从第一步纵向水平杆处开始设置。(√)

20.纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距离底座上皮不大于200mm处的立杆上。(√)

21.脚手架旁有开挖的沟槽时,应控制外立杆距沟槽边的距离,当架高在50m以上时,不小于2.8m。(√)

22.高度超过24m的双排脚手架,必须采用刚性连墙件。(√)

23.当脚手架下部不能设置连墙件时,要搭设抛撑(斜撑杆),抛撑与地面夹角45~60度,若抛

撑钢管长度不够,可采用对接扣件接长。(×)

24.每根立杆下部都要设置底座或垫板。(√)

25.规范限定用于搭设脚手架的钢管长度和质量(重量),是为了确保施工安全、运输方便。(

√)

26.搭设扣件式钢管脚手架时,应优先选用直径Φ48的钢管。(√)

27.搭设扣件式钢管脚手架的钢管可用Φ48×3.5和Φ51×3.0两种,其中Φ51×3.0使用性能优于Φ48×3.5。(×)

28.脚手架的承载能力由钢管、扣件的强度控制,所以采用高强度的钢材可提高脚手架的承载能力。(×)

29.大风大雨过后,要对脚手架进行检修、保养,并经验收后才能使用。(√)

30.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》规定:不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在脚手架上。(√)

31.每块脚手板最大重量不应超过20kg。(√)

32.扣件坯体是用可锻铸铁制作,扣件螺栓是用Q235钢材制作的。(√)

33.拆除脚手架要先搭的后拆、后搭的先拆。(√)

34.拆除脚手架时次要杆件后拆、主要杆件先拆。(×)

35.为了方便施工,钢管最大长度不超过4m,最大重量不超过20kg。(×)

36.剪刀撑的接长应采用搭接,其搭接长度不少于600mm。(×)

37.遇到大雾、大雨和六级以上的大风时,禁止高处作业。(√)

38.安全带应低挂高用,不准将绳打结。(×)

39.安全帽的帽衬与帽壳不能紧贴,应有一定的间隙。(√)

40.新工人上岗前的三级教育是指:公司教育、项目教育、班组教育。(√)

41.拆除脚手架不得采用踏步式拆法。(√)

42.木脚手板的厚度不得小于40mm。长度不得小于2m。(×)

43.拆除脚手要一步一清。(√)

44.开口型脚手架端头要设横向斜撑。(√)

45.主节点处的扣件中心距不得超过150mm。(√)

46.一般作业层可以兼作通道用。(×)

47.安全网宽度不小于3m。(√)

48.脚手架上若需照明,应使用12V低压电。(√)

49.施工中对高处作业的安全技术设施,发现的缺陷和隐患时,必须及时解决,危及人身安全时,必须停止作业。(√)

50.分层施工的楼梯口和梯段边,必须安装临时护栏,顶层楼梯口应随工程进度安装正式防护栏杆。(√)

51首层墙高度超过4m的二层楼面周边,必须架设安全平网。(√)

52.因作业需要,临时拆除或变动安全防护设施时,必须经施工负责人同意,并采取相应措施,作业后立即恢复。(√)

53.竖立杆前应先铺设扫地杆。(√)

54.连墙杆不能水平设置时,可以向下倾斜。(√)

55.立杆接长要先接外排,后接里排。(√)

56.大横杆可对接,也可搭接,搭接时搭头长度超过1m,用三个回转扣件。(√)

57.小横杆两端要伸出大横杆100mm以上。(√)

58.每道剪刀撑的斜杆要跨过5根立杆以上。(√)

59.剪刀撑杆件可采取对接接长。(×)

60.立杆接长只能采取对接。(×)

61.脚手板长度大于3.5m时,其支承杆不能少于4根。(√)

62.挡脚板高度不能小于180mm。(√)

63.剪刀撑从房屋两端开始设置,中间间距不大于30m。(×)

64.对接铺设的脚手板伸出横杆长度不小于130mm,不大于150mm。(√)

65.脚手板不能抵住墙体,要留出120~150mm的空隙。(√)

66.风力达六级时,不得进行搭设和拆除脚手架的作业。(√)

67.吊运钢管时,不论长短,都要两点吊。(√)

68.紧固扣件时,可以双手拧扳手。(×)

69.在架上传递物料,不得抛掷。(√)

70.380V以内的电线,靠近脚手架2m时,要断电后才能进行搭架作业。(√)

71.在旷野、山坡或处于雷击区的脚手架,要设置进行避雷装置。(√)

72.高层建筑施工可采用分段悬挑式扣件钢管脚手架和双立杆落地式钢管脚手架。(√)

73.扣件螺栓的拧紧程度,对于脚手架的承载能力、稳定和安全影响很大。为此,《规范》规定

了拧螺栓时必须达到的力矩。(√)

74.当搭设的脚手架外侧边缘与外电架空线路的边线之间的安全距离达不到要求时,可以采取设隔离板、防护套等防护措施后,再搭设架子。(√)

75.在搭设剪刀撑时,为避免两根斜杆相交时把钢管别弯,可将一根斜杆与立杆连接,另一根斜杆与小横杆的外伸部分连接。(√)

76.搭设扣件式钢管脚手架的剪刀撑应设在立杆外侧。(√)

77.扣件螺栓的紧固扭矩小于40N·M时,该节点为不合格节点。(√)

78.脚手架上操作层外侧要设挡脚板,其高度为180mm.(√)

79.当允许荷载为3000N/m2时,脚手架立杆的最大允许间距为2.4m,大横杆最大允许间距为

2m。(×)

80.在脚手架上同时进行多层作业的情况下,各作业层之间应设置可靠的防护挡板,以保证安全。(√)

81.扣件式钢脚手架的立柱可直接立于夯实的土地面上。(×)

82.扣件式钢管脚手架施工荷载荷载的传递途径是:→脚手板→小横杆→大横杆→扣件→立杆→底座→垫木→地基。(√)

83.当建筑物高度超过24m时不得使用单排脚手架。(√)

84.脚手架底座地面自然标高宜高于自然地坪100mm。(×)

85.旧扣件在使用前应进行质量检查,并进行防锈处理。有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。(√)

86.双排脚手架应设置剪刀撑与横向斜撑,单排脚手架应设置剪刀撑。(√)

87.支撑架可以不设剪刀撑。(×)

88.防护架可以不设置扫地杆。(×)

89.卸料平台应与脚手架连接在一体。(×)

90.单钢管立杆接头除在顶层可采用搭接外,其余接头应采用对接扣件连接。(√)

91.立杆上的对接扣件应交错布置,在高度方向错开的距离不应小于400mm,各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3。(×)

92.立杆的顶端应高出建筑物檐口上皮1.5m。(√)

93.横向扫地杆布置在纵向扫地杆的下方。(√)

94.大横杆采用搭接接头时,搭接长度不小于1m,并用2个扣件固定,接头应错开,相邻接头

的水平距离不应小于400mm。(×)

95.操作层上非主节点处的小横杆宜根据脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于柱距的

1/2。(√)

96.抛撑的间距不得超过6根立杆。(√)

97.剪刀撑间距宜每隔4根立杆设一道,每道剪刀撑的宽度不应小于4跨。(×)

98.纵向水平杆宜设置在立杆外侧,其长度不宜小于3跨。(×)

99.在落地扣件式钢管脚手架中立杆步距h是指上、下相邻水平杆外皮之间的距离。(×)100.一字形、开口形脚手架的两端均必须设置连墙件,且所设连墙件的垂直间距不应大于

4m。(√)

101.一字形、开口形双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑,中间宜每隔6m设置一道。(√)

102.高度在24m以下的单双排脚手架,宜采用刚性连墙件与建筑物可靠连接,亦可采用拉筋的

附墙连接方式。(√)

103.扣件式钢管脚手架,其搭设高度大于24m时,与主体结构必须采用刚性连接。(√)104.高度在24m以下的扣件式单、双排钢管脚手架,均应在脚手架外侧立面两端各设置一道剪

刀撑,从底到顶连续设置,中间每隔15m设一道。(√)

105.特殊情况下,可将外径48mm与51mm的钢管混合使用。(×)

106.脚手架外侧支搭安全网的支撑杆间距不得大于6m。(×)

107.在雷雨季节使用的,高度超过30m的钢管脚手架,应装设避雷装置。(√)

108.当钢管扣件式梁模板支架立杆采用单根立杆时,立杆应设在梁模板中心线处,其偏心距不

应大于25mm。(√)

109.当遇有六级以上大风时应停止脚手架搭设与拆除作业。(√)

110.装修用满堂架子,立杆间距不大于2.0m,大横杆步距不大于1.7m,檩杆间距不大于

1.0m。(√)

111.装修脚手架施工荷载应不超过3.5kN/m2。(×)

112.采用多层悬挑架将全高脚手架分成若干段,每段搭设高度不超过25m。(√)

113.悬挑架的悬挑构件的节点可以采用扣件连接做法。(×)

114.为减少风荷载,对于挂架可以不用密目安全网封闭。(√)

115.当吊篮停置于空中工作时,应将安全锁锁紧,需要移动时,再将安全锁放松。(√)116.门式脚手架连墙件必须随脚手架同步搭设。(√)

117.门式脚手架的内外侧都要设置交叉支撑。(√)

118.当门式脚手架的高度超过20m时,应在外侧设置连续的剪刀撑。(√)

119.外墙清洗维护材料可选用清水、化学清洗剂、敷剂和砂。(√)

120.清洗维护应优先采用环保型材料。(√)

121.用于外墙砂洗的石英砂宜选用细砂。(×)

122.清洗外墙过程中,不应对环境造成二次污染。(√)

123.采用喷砂清洗时,落砂应回收再用。(√)

124.当风力超过5级时,要停止墙面清洗作业。(√)

125.雨天、雾天、气温超过35℃或低于5℃时,不应进行墙清洗作业。(√)

126.清洗墙面时,水枪与墙面的角度宜为60度。(√)

127.JGJ168—2009《建筑外墙清洗维护技术规程》中,对清洗剂的PH值规定,是强制性条文,必须严格遵守。(√)

128.JGJ168—2009《建筑外墙清洗维护技术规程》中,对作业安全的规定,是强制性条文,必须严格遵守。(√)

129.在电压6-10kv架空电力线附近进行起重作业时,起重机具和被吊物件与电力线最小距离为2m。(√)

130.电信野外作业过程中,若遇有不明用途的线条,一律按电力线处理,不准随意剪断。(√)

131.当电力线在电信线上方交越时,必须停电后作业,作业人员的头部禁止超过杆顶,所用的

工具与材料不准接近电力线及其附属设施。(√)

132.在电信线、电力线、有线电视线和广播线混用的杆上作业时,严禁触碰杆上的电力线、有线电视线和广播线及变压器、放大器等设备。(√)

133.当电信线与电力线接触或电力线落在地上时,除指定专人采取措施排除事故外,其他人员

可继续作业。(×)

134.在道路和街道上挖沟、坑、洞时,除需设立安全警示标志外,必要时应用坚固的盖板盖好

或搭临时便桥,并设专人疏导车辆和行人。(√)

135.在高速公路进行电信作业,必须在距离作业点来车方向200m处逐级设置安全警示标志。(√)

136.在高速公路进行电信作业,所用的工具、料具应安全地堆放在路基护栏外侧或隔离带内。(√)

137.在高速公路进行电信作业的人员必须穿着带有反光条的工作服。(√)

138.在铁路、桥梁及有船只航行的河道附近作业,不准使用红旗或红灯等信号标志。(√)139.在林区、草原或荒山等地区作业,严禁烟火;确需动用明火时,应征得相关部门同意,并

制订严密的防范措施。(√)

140.作业点超过工作人员水平视线时,应使用高凳。(√)

141.不得两人在同一高凳上作业。(√)

142.不得两人在同一梯子上作业。(√)

143.使用踏板上杆作业,两板间吊挂间距小于或等于0.5m。(√)

144.使用大锤作业时,不允许戴手套操作。(√)

145.碱性清洗剂的密度为1.25~1.40g/cm3。(√)

146.酸性清洗剂的密度为1.02~1.10g/cm3。(√)

147.清洗金属幕墙应采用中性清洗剂。(√)

148.门式脚手架高度超过20m时,要在外侧设置连续的剪刀撑。(√)149.门式脚手架,底部可不设置水平加固杆(扫地杆)。(×)

答案

一、单项选择题

1.A

2.D

3.C

4.B

5.A

6.A

7.C8.A9.D10.D11.A12.B

13.A14.D15.A16.B17.A18.A

19.C20.A21.B22.D23.B24.C

25.C26.C27.C28.D29.D30.B

31.B32.C33.B34.B35.A36.B

37.D38.A39.A40.C41.B42.C

43.B44.C45.B46.A47.C48.A

49.A50.B51.C52.A53.B54.C

55.B56.A57.B58.B59.B60.A

二、多项选择题

1.BD

2.ABCD

3.ABDE

4.ABDE

5.CBDE

6.ABCE

7.ABCD

8.ABCD

9.AB10.BD

11.ABCD12.ABDE13.ABDE14.ABCE15.AB

16.ABDE17.AB18.A C D19.ABCE20.BCDE

21.ABCD22.BCDE23.ABCD24.ABCE25.BC

26.BDCE27.ACDE28.ABCD29.ABD30.AB

三、判断题

1.×

2.×

3.√

4.√

5.√

6.×

7.×8.√9.√10.×11.√12.√

13.√14.√15.√16.√17.√18.√

19.√20.√21.√22.√23.×24.√

25.√26.√27.×28.×29.√30.√

31.√32.√33.√34.×35.×36.×

37.√38.×39.√40.√41.√42.×

43.√44.√45.√46.×47.√48.√

49.√50.√51.√52.√53.√54.√

55.√56.√57.√58.√59.×60.×

61.√62.√63.×64.√65.√66.√

67.√68.×69.√70.√71.√72.√

73.√74.√75.√76.√77.√78.√

79.×80.√81.×82.√83.√84.×

85.√86.√87.×88.×89.×90.√

91.×92.√93.√94.×95.√96.√

97.×98.×99.×100.√101.√102.√

103.√104.√105.×106.×107.√108.√

109.√110.√111.×112.√113.×114.√115.√116.√117.×118.×119.√120.√121.×122.√123.√124.√125.√126.√127.√128.√129.√130.√131.√132.√133.×134.√135.√136.√137.√138.√139.√140.√141.√142.√143.√144.√145.√146.√147.√148.√149.×

[必考]登高架设作业复审模拟考试题库含答案

登高架设作业复审模拟考试 1、【判断题】对高处作业高度重视,贯彻“安全第一、预防为主、综合治理“的方针,认真落实安全管理措施和安全技术措施,事故是完全可以避免的。(√) 2、【判断题】连墙件在施工中如影响施工可以随意变更或拆除。(×) 3、【判断题】安全帽子里可以再佩戴其他帽子。(×) 4、【判断题】力的三要素也可用一个有向线段来描述其方向和大小。(√) 5、【判断题】附着升降脚手架第一次升降必须按要求对施工人员进行技术交底,再次升降可不做技术交底。(×) 6、【判断题】脚手架的拆除作业可以由上而下逐层进行,也可以先拆除连墙件。(×) 7、【判断题】高处作业现场噪声大或者视线不清时,配备必要的联络工具,并专人负责联系。(√) 8、【判断题】安全带和绳必须用钢丝绳包裹绳子的套要用皮革、维纶或者橡胶。(×) 9、【判断题】脚手架搭设不应影响安全疏散通道。(√)

10、【判断题】高处作业上下时必须集中精神,禁止手中持物等危险行为,工具、材料、零件等必须装入工具袋。(√) 11、【判断题】安全带可以自行接长使用。(×) 12、【判断题】门式脚手架的水平杆可由挂扣式脚手板代替。(√) 13、【判断题】悬挑架一次高度不宜超过20m。(√) 14、【判断题】安全生产教育培训考核不合格的人员可以上岗。(×) 15、【判断题】抛撑应在连墙件搭设后方可拆除。(√) 16、【判断题】安全网是用来防止人、物坠落,或用来避免、减轻坠落及物体打击伤害的网具,包括安全平网和安全立网。(√) 17、【判断题】使用过成程中发现不合格的产品,可以酌情使用,减少成本。(×) 18、【判断题】立杆接长(除顶层顶步可以采用搭接外)必须采用对接扣件对接。(√) 19、【判断题】防护栏杆可以随意安装。(×) 20、【判断题】脚手架立杆应绑在纵向水平杆的内侧。(×) 21、【判断题】多人进行拆除作业时,应加强协调指挥,严禁不按程序施工。(√) 22、【判断题】金属跨越架主要用于跨越公路和铁路。(√) 23、【判断题】门架具有一定的稳定性,拆除时可先拆除剪刀撑。(×)

登高架设作业人员理论考试试卷(有答案)

登高架设作业人员理论考试试卷 姓名:单位:成绩:编号: 一、名词解释:(每题2分,共4分) 1、高处作业:凡在坠落高度基准面2 m以上(含2m)有可能坠落的高度进行作业,均成为高处作业。 2、临边作业:在建筑施工中,由于高处作业面的边缘没有围护设施或围护设施,但其高度低于80cm,在工作面上的作业统称临边作业。 二、填空题:(每空1分,共12分) 1、高处作业人员必须按规定穿戴合格的防护用品,禁止赤脚、穿拖鞋、或硬底鞋作业。使用安全带时,必须系挂在作业上部的牢靠处。 2、凡经医生诊断有高血压、心脏病、严重贫血、癫痫病以及其他不宜从事高处作业的病症的人员,不得从事高处作业。 3、在外墙高处进行安装玻璃及油漆等装饰工作时,应搭设防护设施或系好安全带。 4、夜间及光线不足高处作业时,应针对作业环境条件设置照明,使作业人员工作范围内视线清楚。 5、交叉作业人员应注意尽量不在同一垂直方向上操作。 6、扣件的基本形式有直角扣件、回转扣件、对接扣件。 7、为保证脚手架的刚度和稳定,要绑扎剪刀撑,加设斜支撑和连墙杆(拉结点)等。 三、选择题:请将正确的答案选出并填入题的( )内,(每题2分,共42分) 1、高处作业人员应每( B )年进行一次体检。 A 1 B 2 C 3 2、遇( B )强风或风暴、大雾等恶劣天气时,应停止露天高处作业。 A 5级以上 B 6级以上 C 7级以上 D 8级以上 3、当电压为1KV~10KV时,应不小于( C )。 A 4m B 5m C 6m 4、在金属构架上高处作业的照明电源电压不大于( A )伏。 A 12 B 24 C 36 5、一级高处作业:作业高度在( B )。 A 2m~4m B 2m~5m C 2m~6m 6、平台高度超过( B )时,应在四周装设防护栏杆。 A 1.8m B 2m C 2.2m 7、拆下的模板、支撑等堆放时,也不能过于靠近临边,应留出不小于( A )的安全距离,码放高度也不能超过( A )。 A 1m B 1.5m C 2m 8、通道口、出入口的上部应搭设防护棚(护头棚),防护棚顶部应用( B )厚木板或相当于此厚木板强度的其他材料。 A 4cm B 5cm C 6cm 9、横杆大于( A )时,必须加设立杆。 A 2m B 3m C 4m 10、沿地面设防护栏杆时,立杆应埋入土中( B )。 A 30 cm~50 cm B 50 cm~70 cm C 70 cm~90 cm 11、架设平网应外高里低与平面成( A )。 A 15° B 25° C 30° 12、对施工期较长的工程,安全网应每隔( B )个月按批号对其实验绳进行强力实验一次,每年抽样安全网,做一次冲击实验。 A 1 B 3 C 5 13、木脚手架的立杆应埋入地下( B ),埋杆前先挖土坑,坑底垫砖石。 A 20cm~40cm B 30cm~50cm C 40cm~60cm 14、钢管脚手架的立杆应垂直放在金属底座上,下面再垫( B )厚的木板,并在立杆底部加扫地杆用扣件紧固。 A 3cm B 5cm C 7cm 15、脚手架搭到了3~4步高度时,应加设斜支撑(抛撑),支撑于地面成60°夹角,加设支撑的间距不大于( B )根立杆。 A 5 B 7 C 9 第1页第2页

高处作业登高架设作业初训模拟试题3(国家题库)

高处作业登高架设作业初训模拟试题3(国家题库) 本次考试剩余时间为:1小时39分09秒 一、选择题 1、纵向水平杆接长应采用()扣件连接或搭接。(1分) A、旋转 B、直角 C、对接 正确答案:C 2、高血压的发病率在()岁以后会更加明显。(1分) A、40 B、50 C、60 正确答案:B 3、对()m的孔洞,要求四周设两道防护栏杆,中间支挂水平安全网。(1分) A、0.8×0.8 B、1.0×1.0 C、1.5×1.5 正确答案:C 4、有爆炸和火灾危险的场所,按危险场所等级选用()型照明器。(1分) A、防震 B、防尘 C、防爆

正确答案:C 5、立杆的两个相邻接头在高度方向错开的距离不宜小于()㎜。(1分) A、300 B、400 C、500 正确答案:C 6、用人单位为劳动者提供的个人职业病防护品,不符合要求的,()使用。(1分) A、允许 B、酌情 C、不得 正确答案:C 7、施工现场改变脚手架类型时,必须重新修改脚手架方案并经重新()后,方可施工。(1分) A、支搭 B、编写 C、审批 正确答案:C 8、单、双排脚手架均应设置()。(1分) A、横向斜撑 B、抛撑 C、剪刀撑 正确答案:C 9、登高板又称踏板,是用来攀登()的工具。(1分)

A、楼宇 B、电杆 C、高塔 正确答案:B 10、带电跨越架架体标准节()m。(1分) A、2 B、2.4 C、3 正确答案:B 11、跨越架搭设人员应具有一定的()作业知识。(1分) A、高空 B、带电 C、高处 正确答案:B 12、带电跨越架羊角撑杆高度()m。(1分) A、1 B、1.1 C、1.2 正确答案:B 13、悬挑式脚手架用于锚固的U型钢筋拉环或螺栓应采用()成型。(1分) A、热弯 B、冷弯

登高架设作业安全技术实际操作考试标准

登高架设作业安全技术实际操作考试标准 1.制定依据 《登高架设作业安全技术培训大纲及考核标准》。 2.考试方式 实际操作、仿真模拟操作、口述方式。 3.考试要求 3.1实操科目及内容 3.I.1科目1:安全用具使用(简称Kl) 3.1.1.1安全帽、安全带、防滑鞋的佩戴和使用(简称K11) 3.1.2科目2:安全操作技术(简称K2) 3.1.2.1双排落地扣件式钢管脚手架搭设与拆除(简称K21) 3.1.2.2双排钢管跨越架搭设(简称K22) 3.1.2.3单排毛竹(或木杆)跨越架搭设(简称K23) 3.1.3科目3:作业现场安全隐患排除(简称K3) 3.1.3.1查找脚手架存在的安全隐患(简称K31) 3.1.3.2扣件式钢管脚手架部件的判废(简称K32) 3.1.4科目4:作业现场应急处置(简称K4) 3.1. 4.1单人徒手心肺复苏(简称K41) 3.1. 4.2创伤包扎(简称K42) 3.2组卷方式 实操试卷从上述4个科目中,各抽取一道实操题组成。具体题目由考试系统或考生抽取产生。 3.3考试成绩 实操考试成绩总分值为100分,80分(含)以上为考试合格;若考题中设置有否决项,否决项未通过,则实操考试不合格。科目1、科目 2、科目 3、科目4分值权重分别为20%、 60%、 10%、 10%。 3.4考试时间 45分钟。 3.考试内容 4.1安全用具使用 4.1.1安全帽、安全带、防滑鞋的佩戴和使用 3.I.I.1考试方式 实际操作。 4.I.1.2考试时间 5分钟。 4.I.I.3安全操作步骤 (1)检查安全帽、安全带、防滑鞋符合规范要求,且完整无损; (2)选用高腰、系带、胶底类型的防滑鞋;

特种设备登高架设作业最全题库

登高架设作业题库 一、选择题(将正确答案的序号填入括号内) 1、我国的安全生产方针是( B )。 A.安全第一,预防中心 B.安全第一,预防为主 C.安全为主,预防第一 D.安全第一,综合治理 2、我国安全生产方针的思想核心是( B )。 A.安全第一 B.以人为本 C.预防为主 D.以人为主 3、特种作业人员一人承托着两重安全责任;即( A )的生命财产安全。 A.别人包括国家、集体和自己 B.设备和自己 C.领导和自己 D.家庭和自己 4、国家经贸委明确规定了( B )种特种作业工种。 A.12 B.11 C.15 D.20 5、只有掌握了安全生产( C )知识,才能维护自己的合法安全生产权益不受侵害。 A.政策 B.法规 C.法律、法规 D. 操作技术 6、只有人人懂法用法,才能营造良好的( B )氛围,保证工人的生命安全和身体健康。 A.工作 B.法治 C.学习 D. 法制 7、安全生产法的根本宗旨是保护( A )的合法安全生产权利不受侵害。 A.工人 B.大家 C.经营者 D.管理人员 8、生产经营活动在谁的行政管辖范围内,即由谁负责管理其安全生产活动,这叫( B )管理原则。

A.直辖 B.属地 C.垂直 D.直接 9、劳动法规定:用人单位对从事有职业危害作业的劳动者,应当定期进行( C )检查。 A.学习 B.技术 C.健康 D.视力 10、工伤保险条例规定:用人单位应当为本单位全部职工或者雇工缴纳( B )费。 A.社会保险 B.工伤保险 C.人寿保险 D.健康保险 11、对从事特种作业人员的文化程度要求是( B )。 A.高中以上 B.初中以上 C.小学以上 D.初中以下 12、对从事特种作业人员的年龄要求是( D )。 A.年满16周岁 B.年满20周岁 C.年满19周岁 D.年满18周岁 13、WTO组织要求其成员国在安全生产方面必须做到生产过程符合( AB )的标准,否则其产品不准进入国际贸易市场。 A.绿色 B. 人道 C.人权 D.正义 E.舒适 14、根据安全生产法,从业人员享有的五项权利是:( ABDEF )权。 A.知情、建议权; B.拒绝违章指挥权; C.休息权 D.批评、检举、控告权; E.保险外索赔权 F. 遇险停撤权; G.休假权 H. 反对权 15、根据安全生产法,从业人员应当遵守的四项义务是:( ACDE )的义务。 A.佩带和使用劳保用品 B.钻研技术 C.遵章作业 D.接受安全

(全)登高架设作业模拟考试附答案

登高架设作业模拟考试附答案 1、【判断题】悬挑架作业层外侧,应设置防护栏和挡脚板。(√) 2、【判断题】不良的工作环境不会对高处作业人员带来任何危害。(×) 3、【判断题】使用起重机吊物时,必须捆紧。严禁大小物夹杂、不规范起重操作。(√) 4、【判断题】脚手架的拆除作业可以由上而下逐层进行,也可以先拆除连墙件。(×) 5、【判断题】脚扣是由木或者塑料材料制作的攀登电杆的工具。(√) 6、【判断题】各类脚手架的防火应与施工现场的防火措施密切配合。(√) 7、【判断题】纵向扫地杆应固定在立杆的外侧。(×) 8、【判断题】上下垂直作业时,采取可靠的隔离措施,不用按照指定的路线上下。(×) 9、【判断题】电力线的跨越架应使用金属跨越架更加安全。(×) 10、【判断题】人处于紧张状态时,神经系统和平时状态无异。(×) 11、【判断题】碗扣式脚手架根据施工需要可作支撑架。(√) 12、【判断题】跨越架与被跨越物应保证有最小的安全距离。(√)

13、【判断题】安全带可以挂在架子上的任何部位。(×) 14、【判断题】一级动火区域,只要有人看护也可动火。(×) 15、【判断题】进入施工现场的碗扣架主要构配件应有产品标识及产品质量合格证。(√) 16、【判断题】在未做基础处理的地面上支搭脚手架或悬挑支架设置不牢固,就会发生脚手架倾斜倒塌,人员坠落事故等危害。(√) 17、【判断题】拆下的脚手架材料在下方无人时可以往下抛扔。(×) 18、【判断题】附着升降脚手架在升降和使用工况下,架体悬臂高度应大于6m。(×) 19、【判断题】搭设和拆除跨越架时可以不设安全监护人。(×) 20、【判断题】脚手架的立杆不可直接立于硬土地上。(√) 21、【判断题】高处作业人员酒后可以进行作业。(×) 22、【判断题】速差自控器的设置位置应符合产品技术要求。(√) 23、【判断题】严禁用灯泡、碘钨灯取暖。(√) 24、【判断题】脚手架高度大于6m时,应采用“一”字型斜道。(×) 25、【判断题】脚手架必须设置纵向扫地杆,可以不设横向扫地杆。(×) 26、【判断题】型钢悬挑梁高度不应小于160㎜。(√)

2021年登高架设考试及登高架设模拟试题

1、【判断题】门式脚手架高度在15m时,在转角处可不设水平架。(× ) 2、【判断题】架子工不应接受消防安全技术交底。(× ) 3、【判断题】跨越架上应悬挂醒目标志。(√ ) 4、【判断题】钢管脚手架的立杆采用对接接长时,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内。(√ ) 5、【判断题】脚手架施工前必须编制专项施工方案,并经上级技术负责人审批。(√ ) 6、【判断题】钢丝绳绳卡的交替布置是使压接更紧固,所以可以使用。(× ) 7、【判断题】在脚手架上临时动火,必须事先办理动火许可证。(√ ) 图片 8、【判断题】自锁器应专人专用,不用时妥善保管,每两年检验一次,经过严重碰撞,挤压或高处坠落后的自锁器要重新检验方可使用。(√ ) 9、【判断题】对高处临时设备未进行安全处理完成后,不准操作人员私自离开操作岗位。(√ ) 10、【判断题】触电包括各种设备、设施的触电,电工作业时触电、雷击等。(√ ) 11、【判断题】作业人员必须站在架体外侧搭设跨越架。(√ ) 12、【判断题】安全防护用品,是指在施工作业过程中能够对作业人员的人身起保护作用,使作业人员免遭或减轻各种人身伤害或职业危害的用品。(√ ) 13、【判断题】在电动吊篮内的作业人员可以不用佩戴安全帽、系挂安全带。(× ) 14、【判断题】悬挑脚手架型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢。(√ ) 15、【判断题】多层建筑支设首层安全网的宽度应为6.0m,网底距接触面不得小于3.0m。(× ) 16、【判断题】脚手架的立杆不可直接立于硬土地上。(√ ) 17、【判断题】安全带应高挂低用,挂钩应扣在不低于作业者所处水平位置的固定牢靠处,不得将安全带挂在活动的物体上,并注意防止摆动碰撞。(√ ) 18、【判断题】脚手架上搭设临时疏散通道应采用不燃材料搭设。(√ )

登高架设作业安全生产考试试题及答案

登高架设作业安全生产考试试题及答案 第1题、【判断题】登高板又称踏板,是用来攀登楼宇的工具。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第2题、【判断题】一个物体在另一个粗糙物体表面滑动、有相对运动趋势的滚动、则物体受到滑动摩擦力、静摩擦力或滚动摩擦力。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第3题、【判断题】一级动火区域,也称禁火区域。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第4题、【判断题】一级动火区域,只要有人看护也可动火。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第5题、【判断题】一般情况下只要接触表面粗糙且研究对象再其表面上滑动(或滚动)就能容易判断出滑动摩擦力和滚动摩擦力。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第6题、【判断题】一般民用建筑由基础、墙或柱、楼层底板、楼梯、屋顶、门窗六大部分组成。 A、正确 B、错误

正确答案:A 第7题、【判断题】上下垂直作业时,采取可靠的隔离措施,不用按照指定的路线上下。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第8题、【判断题】不准从正在起吊、运吊的物体下穿过。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第9题、【判断题】不准进行毫无防护的高处作业。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第10题、【判断题】不同型号的千斤顶可以混用,但必须保证不超载。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第11题、【判断题】不同材料的跨越架搭设和拆除工艺有较大的区别。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第12题、【判断题】不同行业的高处作业,有可能受到的危害是相同的。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第13题、【判断题】不得在脚手架基础附近进行挖掘作业。

A、正确 B、错误 正确答案:A 第14题、【判断题】不良的工作环境不会对高处作业人员带来任何危害。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第15题、【判断题】严禁在满堂脚手架室内烘烤墙体或动用明火。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第16题、【判断题】严禁在脚手架上拖拉或缠绑电线,直接安装照明灯具等。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第17题、【判断题】严禁将电缆绑在脚手架上。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第18题、【判断题】严禁用灯泡、碘钨灯取暖。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第19题、【判断题】为了稳固跨越架,架体两面可设对称拉线。 A、正确 B、错误 正确答案:A

2021年登高架设考试及登高架设模拟试题【试题】

2021年登高架设考试及登高架设模拟试题 2021年登高架设考试及登高架设模拟试题,包含登高架设考试答案和解析及登高架设模拟试题练习。结合国家登高架设考试最新大纲及登高架设考试真题汇总,有助于登高架设模拟考试题库考前练习。 1、【判断题】门式脚手架高度在15m时,在转角处可不设水平架。(×) 2、【判断题】架子工不应接受消防安全技术交底。(×) 3、【判断题】跨越架上应悬挂醒目标志。(√) 4、【判断题】钢管脚手架的立杆采用对接接长时,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内。(√) 5、【判断题】脚手架施工前必须编制专项施工方案,并经上级技术负责人审批。(√) 6、【判断题】钢丝绳绳卡的交替布置是使压接更紧固,所以可以使用。(×) 7、【判断题】在脚手架上临时动火,必须事先办理动火许可证。(√) 8、【判断题】自锁器应专人专用,不用时妥善保管,每两年检验一次,经过严重碰撞,挤压或高处坠落后的自锁器要重新检验方可使用。(√)9、【判断题】对高处临时设备未进行安全处理完成后,不准操作人员私自离开操作岗位。(√) 10、【判断题】触电包括各种设备、设施的触电,电工作业时触电、雷击等。(√) 11、【判断题】作业人员必须站在架体外侧搭设跨越架。(√)

12、【判断题】安全防护用品,是指在施工作业过程中能够对作业人员的人身起保护作用,使作业人员免遭或减轻各种人身伤害或职业危害的用品。(√) 13、【判断题】在电动吊篮内的作业人员可以不用佩戴安全帽、系挂安全带。(×) 14、【判断题】悬挑脚手架型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢。(√) 15、【判断题】多层建筑支设首层安全网的宽度应为6.0m,网底距接触面不得小于3.0m。(×) 16、【判断题】脚手架的立杆不可直接立于硬土地上。(√) 17、【判断题】安全带应高挂低用,挂钩应扣在不低于作业者所处水平位置的固定牢靠处,不得将安全带挂在活动的物体上,并注意防止摆动碰撞。(√) 18、【判断题】脚手架上搭设临时疏散通道应采用不燃材料搭设。(√) 19、【判断题】跨越架方案须提前向建设单位报送,并取得批复。(√) 20、【判断题】阳台栏板不能随层安装时,必须在阳台临边处设两道防护栏杆,并用密目安全网封闭。(√) 21、【判断题】在脚手架附近动火,不用办理动火许可证。(×) 22、【判断题】施工现场可以采用明火取暖。(×) 23、【判断题】企业必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,支付保险费。(√) 24、【判断题】消防栓应设置在明显位置且易于操作。(√) 25、【判断题】碗扣式脚手架可调托撑丝杆与调节螺母齿合长度不得少于6扣。(√) 26、【判断题】处于高处作业状态,如脚手架,大型设备拆除时,必须使用安全带。(√) 27、【判断题】遇有电力线在电信线杆顶上交越的特殊情况时,工作人员的头部可以超过电线杆顶。(×) 28、【判断题】附着升降脚手架升降到位、架体固定后,即可使用。(×)

(全)登高架设作业理论模拟考试题

登高架设作业理论模拟考试 1、【判断题】水平安全绳即水平固定的安全绳。(√) 2、【判断题】安全帽子里可以再佩戴其他帽子。(×) 3、【判断题】安全帽是一种用来保护作业人员头部,免受外力冲击伤害的帽子。(√) 4、【判断题】起重机械在吊装作业过程中,有关部门应派专人进行监护。(√) 5、【判断题】安全钢丝绳与工作绳应设置在同一悬挂点上。(×) 6、【判断题】力对物体的作用效果取决于力的大小、方向和作用点,这是力的三要素。(√) 7、【判断题】在被跨电力线路上方绑扎跨越架时,应用铁丝绑扎。(×) 8、【判断题】架子工在有稳定立足点的情况下,可以不系安全带。(×) 9、【判断题】碗扣式脚手架可在任意地面上使用。(√) 10、【判断题】登高架设作业人员只要取得操作资格证就可以不参加任何教育培训。(×) 11、【判断题】安全带可以挂在架子上的任何部位。(×) 12、【判断题】只要接触物体粗糙表面,就会产生静摩擦力。(×)

13、【判断题】拆下的脚手架材料在下方无人时可以往下抛扔。(×) 14、【判断题】脚手架出现整体失稳破坏的主要原因是超载。(√) 15、【判断题】脚手架上可不用设置防火警示标志。(×) 16、【判断题】抛撑应在连墙件搭设后方可拆除。(√) 17、【判断题】悬挑脚手架型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢。(√) 18、【判断题】当脚手板长度小于2m时,可采用两根横向水平杆支承。(√) 19、【判断题】跨越架可以承受来自展放线材的重量和一定水平的拉力。(√) 20、【判断题】拆除作业应有监护措施,有施工方案,进行安全交底。(√) 21、【判断题】确定立杆位置的原则是:最后一个跨间尺寸一定要等于或小于技术规程的要求尺寸。(√) 22、【判断题】横向扫地杆应采用直角扣件固定在纵向扫地杆上方的立杆上。(×) 23、【判断题】脚手架的拆除顺序应为:先搭后拆、后搭先拆。(√) 24、【判断题】施工现场人员不得吸烟。(√) 25、【判断题】当未完成脚手架整体搭接时,必须派专人看管,可暂时不做临时拉接固定。(×) 26、【判断题】施工现场发生火灾时,应迅速报警,等待消防队灭火。(×)

登高架设作业初训模拟试卷1教程文件

登高架设作业初训模拟试卷1 一、判断题 1、特殊高处作业,必须加强安全措施,在确保安全的情况下才可进行高处作业。(√) 2、不准进行毫无防护的高处作业。(√) 3、搭设、拆除脚手架时,无需熟练,均可操作。( ×) 4、梯子是一种常用的辅助登高或直接作为登高作业的工具。( √) 5、阳台栏板不能随层安装时,必须在阳台临边处设两道防护栏杆,并用密目安全网 封闭。(√) 6、只要物体在地球附近,无论物体与地球接触与否,都受到重力的作用。(√) 7、一般情况下只要接触表面粗糙且研究对象再其表面上滑动(或滚动)就能容易判 断出滑动摩擦力和滚动摩擦力。(√) 8、吊篮用的钢丝绳安全系数不应小于9。(√) 9、连锁装置的基本原理是:只有安全装置关合时,机器才能运转。(√) 10.挑檐防护栏杆应高出屋檐1.5m。(√) 11.有的作用力一定同时有反作用力。(√) 12.只要接触物体粗糙表面,就会产生静摩擦力。(×) 13.力的三要素不会影响力的效果。(×) 14.特种作业操作证,由于工作时容易丢失,可不必随身携带。(×) 15.安全带使用两年后,按购入批量的情况,抽验一次。(√) 16.使用3m以上的长绳可以不加缓冲器。(×) 17.安全防护用品要定期进行检查,发现不合格产品应及时进行更换。(√) 18.安全带主带必须是整根,不能有接头。宽度不应小于40mm。(√) 19.跨越不停电线路时应采用金属跨越架。(×) 20.重要的跨越架应由项目部提出搭设方案,经公司审批后实施。(√) 21.作业人员必须站在架体外侧搭设跨越架。(√) 22.搭设和拆除跨越架时可以不设安全监护人。(×) 23.跨越架的形式应根据被跨越物的大小和重要性确定。(√) 24.跨越架上应悬挂醒目标志。(√) 25.封顶杆用于间距较小的双面架。(√) 26.跨越电器化铁路的跨越架可以使用非绝缘材料封顶。(×) 27.在正常施工期间,工器具可以不用每天都检查。(×) 28.采用索道跨越时,宜将跨越挡布置在张力场一端。(√) 29、跨越架架体正面、侧面均应装斜撑。(√) 30、带电跨越架架体基础为枕木,敷设枕木略低于地面。(√) 31、金属跨越架主要用于跨越公路和铁路。(√) 32、施工作业用火时,应当经施工现场防火负责人批准,领取动火证后,方可在指定的地点、时间内作业。(√) 33、钢管脚手架在受到电火花、电弧或火焰包围时,会使金属杆件受损、断裂,威协整个架体的稳定。(√) 34、火灾处置原则,先救火后救人。(×) 35、严禁用灯泡、碘钨灯取暖。(√) 36、施工现场必须特别注意竹、木脚手架的防火。(√)

全考点.登高架设作业模拟考试含答案

登高架设作业模拟考试 1、【判断题】安全帽子里可以再佩戴其他帽子。(×) 2、【判断题】力的三要素也可用一个有向线段来描述其方向和大小。(√) 3、【判断题】登高架设作业人员应参加班前安全活动。(√) 4、【判断题】跨越架上应悬挂醒目标志。(√) 5、【判断题】高处作业时不准抛掷物品。(√) 6、【判断题】一般民用建筑由基础、墙或柱、楼层底板、楼梯、屋顶、门窗六大部分组成。(√) 7、【判断题】严禁在脚手架上拖拉或缠绑电线,直接安装照明灯具等。(√) 8、【判断题】从事高处作业人员由于长期处于精神紧张的状态,容易引发身体内部的不良变化。(×) 9、【判断题】卡环的正确使用,应使卡环销轴和环底受力,严禁在卡环两侧受力。(√) 10、【判断题】大模板不得直接墩放在脚手架上。(√) 11、【判断题】施工作业用火时,应当经施工现场防火负责人批准,领取动火证后,方可在指定的地点、时间内作业。(√)

12、【判断题】安全帽不用时,不易长时间在阳光下暴晒,需放置在干燥通风的地方,远离热源。(√) 13、【判断题】吊篮用的钢丝绳安全系数不应小于9。(√) 14、【判断题】安全生产教育培训考核不合格的人员可以上岗。(×) 15、【判断题】使用过成程中发现不合格的产品,可以酌情使用,减少成本。(×) 16、【判断题】脚手架上搭设临时疏散通道应采用不燃材料搭设。(√) 17、【判断题】斜道脚手板顺铺时,接头应采用搭接,下面的板头应压住上面的板头。(√) 18、【判断题】施工时,回转式楼梯间可不设首层水平安全网。(×) 19、【判断题】高处作业施工点的下方可酌情设安全网。(×) 20、【判断题】密目式安全网也可用于水平网防护。(×) 21、【判断题】不同行业的高处作业,有可能受到的危害是相同的。(√) 22、【判断题】当未完成脚手架整体搭接时,必须派专人看管,可暂时不做临时拉接固定。(×) 23、【判断题】碗扣式脚手架接头具有可靠的自锁能力。(√) 24、【判断题】门架具有一定的稳定性,拆除时可先拆除剪刀撑。(×) 25、【判断题】安全帽必须正确使用,并应系好下颚带。(√)

(全)2021登高架设作业模拟考试

登高架设作业模拟考试 1、【判断题】防护棚支搭不能影响消防车通行及灭火操作。(√) 2、【判断题】碗扣式脚手架构件系列标准化,便于现场材料管理。(√) 3、【判断题】拆下的脚手架材料应向下传递或用绳子吊下,禁止往下抛扔。(√) 4、【判断题】高处作业前应检查材料、器具设备,必须安全可靠。(√) 5、【判断题】安全带按批量购入,使用2年后,抽检一次。(√) 6、【判断题】安全帽子能擅自改装。(×) 7、【判断题】火灾处置原则,先救火后救人。(×) 8、【判断题】钢管脚手架纵杆水平杆接长时,可以采用对接或搭接。(√) 9、【判断题】使用安全带时,应检查安全带的部件是否完整,有无损伤;安全绳是否存在断股、烫伤的现象。(√) 10、【判断题】附着升降脚手架的水平梁架及竖向主框架在两相邻附着支撑结构处的高度差应不大于20mm。(√) 11、【判断题】安全钢丝绳应选用与工作绳不同的型号、规格。(×) 12、【判断题】登高架设作业人员只要取得操作资格证就可以不参加任何教育培训。(×)

13、【判断题】碗扣式脚手架根据施工需要可作支撑架。(√) 14、【判断题】一级动火区域,只要有人看护也可动火。(×) 15、【判断题】五级以上强风中可酌情进行攀登高处作业。(×) 16、【判断题】采用索道跨越时,宜将跨越挡布置在张力场一端。(√) 17、【判断题】搭设和拆除跨越架时可以不设安全监护人。(×) 18、【判断题】在架空输电线路下方进行吊装作业时可以不停电。(×) 19、【判断题】一般情况下只要接触表面粗糙且研究对象再其表面上滑动(或滚动)就能容易判断出滑动摩擦力和滚动摩擦力。(√) 20、【判断题】脚手架必须设置纵向扫地杆,可以不设横向扫地杆。(×) 21、【判断题】型钢悬挑梁高度不应小于160㎜。(√) 22、【判断题】一级动火区域,也称禁火区域。(√) 23、【判断题】跨越架方案须提前向建设单位报送,并取得批复。(√) 24、【判断题】横向扫地杆应采用直角扣件固定在纵向扫地杆下方。(×) 25、【判断题】连锁装置的基本原理是:只有安全装置关合时,机器才能运转。(√) 26、【判断题】碗扣式脚手架易丢失构配件,运输不便。(×) 27、【判断题】斜道应设在有外电线路一侧的架体上。(×)

2019年登高架设作业安全生产模拟考试题库及答案

2019年登高架设作业安全生产模拟考试题库及答案 微信也可以搜索小程序或者公号“安全生产模拟考试一点通””进行全部题库练习和模拟考试,错题练习,成绩测评。 第1题、【判断题】从事跨越架搭设、维护、拆除工作五年以上的人员可以不用持证上岗。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第2题、【判断题】从事高处作业人员由于长期处于精神紧张的状态,容易引发身体内部的不良变化。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第3题、【判断题】企业必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,支付保险费。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第4题、【判断题】伤残和死亡是常见的高处作业工伤事故。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第5题、【判断题】低压聚乙烯,ABS(工程塑料)安全帽可以用热水浸泡清洗。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第6题、【判断题】作业人员上架作业时不用佩戴工具袋,工具用后放在架子上。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第7题、【判断题】作业人员上架作业时应佩戴工具袋,工具用后放入袋中。 A、正确 B、错误 正确答案:A

第8题、【判断题】作业人员在高处作业时,进入施工现场,必须要戴安全帽。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第9题、【判断题】作业人员必须站在架体外侧搭设跨越架。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第10题、【判断题】作业后高处或现场的杂物,以后再去清理。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第11题、【判断题】使物体之间产生弹力,必须发生挤压而产生形变。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第12题、【判断题】使用3m以上的长绳可以不加缓冲器。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第13题、【判断题】使用卡环时,应使卡环销轴和环底受力。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第14题、【判断题】使用卡环时,应保证卡环两侧受力。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第15题、【判断题】使用安全带时,允许打结,将钩子直接挂在安全绳上使用,不应挂在连接环上使用。 A、正确 B、错误 正确答案:B

2020登高架设考试题9.2

1、【判断题】悬挑架作业层外侧,应设置防护栏和挡脚板。(√) 2、【判断题】碗扣式脚手架有专项施工方案,搭设前就不对操作人员进行技术交底。(×) 3、【判断题】碗扣式脚手架是一种新型多功能脚手架。(√) 4、【判断题】安全交底应当采用书面形式,双方应当签字确认。(√) 5、【判断题】碗扣式脚手架可调底座丝杆与调节螺母齿合长度不得少于6扣。(√) 6、【判断题】对于高度在24m以下的单、双排脚手架可采用拉筋和顶撑配合使用的附墙连接方式。(√) 7、【判断题】在被跨物两侧搭设的跨越架称双面跨越架。(√) 8、【判断题】各类脚手架的防火应与施工现场的防火措施密切配合。(√) 9、【判断题】采用索道跨越时,应确保与被跨越电力线的安全距离。(√) 10、【判断题】门架高度在45m以上时,应每步设置一道水平架。(√) 11、【判断题】为了稳固跨越架,架体两面可设对称拉线。(√) 12、【判断题】五级以上强风中可酌情进行攀登高处作业。

(×) 13、【判断题】门架及配件的规格型号可以混用,扣件式钢管架子的钢管直径不同,不得混用。(×) 14、【判断题】速差自控器的设置位置应符合产品技术要求。(√) 15、【判断题】立杆接长(除顶层顶步可以采用搭接外)必须采用对接扣件对接。(√) 16、【判断题】确定立杆位置的原则是:最后一个跨间尺寸一定要等于或小于技术规程的要求尺寸。(√) 17、【判断题】使用3m以上的长绳可以不加缓冲器。(×) 18、【判断题】高处作业应进行交底,工具入袋,严禁抛物。(√) 19、【判断题】连锁装置的基本原理是:只有安全装置关合时,机器才能运转。(√) 20、【判断题】如果用火不慎,违反防火规定或防火措施不力,就有可能引起火灾。(√) 21、【判断题】安全带主带必须是整根,不能有接头。宽度不应小于40mm。(√) 22、【判断题】脚手架作业面应畅通,并有两处以上与主体衔接的通道。(√) 23、【判断题】安全钢丝绳与工作绳应独立设置悬挂点。(√) 24、【判断题】外电线路和变压器等带电体的防护隔离设施,应

高空作业培训考试题

高处作业培训考试题 单位:姓名:分数: 一、判断题(对的打√,错的打×,标红的是√的) 1、当高处作业存在坠落危害因素时,高度在5米至15米的高处作业应确定为Ⅲ级高处作业。( ) 2、在高处作业中危险隐患主要有以下四个方面:作业环境(发生地点)、人的不安全行为、设备的不安全状态和管理缺陷。( ) 3、在设计和工作计划制定过程中可以不考虑消除坠落隐患;通过在作业前评估工作场所和作业过程;针对每个可能导致坠落环节制定安全措施就能达到消除隐患的目的。( ) 4、经医生诊断,患有高处作业禁忌病症的人员不得进行高处作业。( ) 5、Ⅲ级作业前,应审核作业人员半体检合格报告;Ⅳ级高处作业应要求组织作业人员专项体检,作业人员必须体检合格,体检表附在《高处作业许可证》后面。( ) 6、进行Ⅲ级及以上高处作业时,必须办理《高处作业许可证》,未办理作业许可证,严禁进行高处作业。( ) 7、尽可能采用脚手架、操作平台和升降机等作为作业安全平台。( ) 8、在搭设脚手架、钢结构的同时应设置楼梯、扶手和救生索。( )

9、个人坠落保护系统:用于阻止从工作高度坠落的一种系统,包括有锚固点、连接器、全身安全带,还可能包括带有自锁钩的系索、减速装置、生命线或它们的组合。( ) 10、在使用个人坠落防护的装备之前,应注意锚固点和连接技术已经检验合格。( ) 11、高处作业人员必须系好安全带,戴好安全帽,衣着要灵便,禁止穿带钉易滑的鞋,安全带的各种部件不得任意拆除。( ) 12、安全带使用时必须挂在施工作业处上方的牢固构件上,不得系挂在有尖锐棱角的部位。安全带系挂点下方应有足够的净空。( ) 13、高处作业应尽量搭设脚手架, 只有当客观条件限制不可能搭设脚手架时,才允许采用经过评估并采取了安全措施的其它方式。( ) 14、经检查合格的脚手架可以直接使用。( ) 15、脚手架用钢管外径限制为48mm;壁厚不小于;钢管最大长度为米。( ) 16、钢制脚手板应采用2~3毫米的I级钢材,长度为~米,宽度23~25厘米,肋高5厘米为宜。( ) 17、搭设脚手架时,当将立管铺设在水泥地或格子板上时,需要在立管下面使用金属基板。( ) 18、每个作业层和通道必须安装踢脚板。踢脚板应搭设在外立杆的内侧,高度应不小于160mm。( ) 19、上栏杆上皮高度应不小于1200mm,中护栏上皮高度应不小于600mm。( )

[考点]登高架设模拟考试题库附答案

登高架设模拟考试 1、【判断题】满堂红脚手架剪刀撑的设置要由底到顶,四面必须设置,其它部位可不设。(×) 2、【判断题】门式脚手架高度在15m时,在转角处可不设水平架。(×) 3、【判断题】不良的工作环境不会对高处作业人员带来任何危害。(×) 4、【判断题】搭设、拆除脚手架时,无需熟练,均可操作。(×) 5、【判断题】施工现场有时为了弥补脚手架的不足搭设工作平台,以供人员作业或堆放材料、大型工具使用。(√) 6、【判断题】碗扣式脚手架是一种新型多功能脚手架。(√) 7、【判断题】特种作业是指容易发生人员伤亡事故,对操作者本人,他人,以及周围设施的安全可能造成重大危害的作业。(√) 8、【判断题】碗扣式脚手架一般锈蚀不影响装拆作业。(√) 9、【判断题】安全带可以自行接长使用。(×) 10、【判断题】高处作业分为2~5m、5~15m、15~30m及35m以上四个区段。(×)

11、【判断题】单层斜挑架包括防护栏杆及斜立杆部分,全部用密目式安全网封闭。(√) 12、【判断题】门洞桁架下的两侧立杆应为双管立杆,副立杆高度应高于门洞口1~2步。(√) 13、【判断题】安全带可以挂在架子上的任何部位。(×) 14、【判断题】只要接触物体粗糙表面,就会产生静摩擦力。(×) 15、【判断题】跨越架上的羊角设置应满足规程和技术措施的要求。(√) 16、【判断题】脚手架上可不用设置防火警示标志。(×) 17、【判断题】搭设和拆除跨越架时可以不设安全监护人。(×) 18、【判断题】运料斜道宽度不宜小于1.5m,人行斜道宽度不宜小于1.0m。(√) 19、【判断题】碗扣式脚手架结构稳固可靠,不易发生失稳坍塌,且承载力大。(√) 20、【判断题】碗扣式脚手架的扫地杆施工时严禁拆除。(√) 21、【判断题】大模板可以直接墩放在脚手架上。(×) 22、【判断题】建筑施工中的高处作业主要包括临边、洞口、攀登、悬空等基本类型。(√)

登高架设作业题库

内蒙古特种作业人员安全技术 培训考试题库 (登高架设作业) 一、登高作业通用部分 一、判断题 1、登高架设作业人员经过三级安全生产教育培训,即可上岗作业。(×) 2、登高架设作业人员自我保护意识得重点就是,在生产过程中既不伤害自己,也不伤害她人,也不被她人伤害。(√) 3、建筑登高架设作业人员要正确使用手用工具,了解与掌握设备得一般性能,安全操作注意事项等,按要求做好维修保养,就是设备式中保持良好使用状态,确保安全。(√) 4、建筑登高架设作业人员要自觉提高自己得安全意识,强化自我保护能力。(√) 5、“安全第一、预防为主”“生产必须安全”史诗弓作业必须遵守得原则。(√) 6、只有充分重视与发挥人在生产经营活动中得客观能动性,最大限度地提高从业人员得安全素质,才能把不安全因素与事故隐患降到最低限度,预防与减少人员伤亡。(×) 7、登高架设作业包括3米以上登高架设、拆除、维修工作,高层建(构)筑物表面清洗工作。 8、在有较大危险因素得生产场所工作时,不发生“三违”行

为即可,可以不设置安全警示标志。(×) 9、生产与生活过程中发生得伤亡事故具有偶然性,因此就是不可预防得。(×) 10、高度在5-15米时得作业,称为以及高处作业。(×) 11、高度在30米以上时得作业,称为特技高处作业。(√) 12、高处作业时,物体得坠落范围半径随噶度不用而不同,当高度为2-5米时,坠落半径为4米。(×) 13、暴风雪及台风暴雨后,应对高处作业安全设施逐一进行检查,发现有松动、变形、损坏或脱落等现象时,应立即修理完善。(√) 14、施工现场得脚手架、防护设施、安全标志与警告牌不得擅自拆动。(√) 15、高处作业时,对工具与使用材料得要求就是:使用得工具用手拿牢,不用得工具放稳,拆下得材料往下扔时必须有人监护。(×) 16、施工现场进行交叉作业时,下层作业人员可以在防护栏杆平台等下方休息。(×) 17、施工起重机械与整体提升脚手架、模板等自升式架设设施得使用达到国家规定得检测期限得,必须经具有专业资质得检验检测机构检测。经检测不合格得,不得继续使用。(√)18、施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械,临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯、电梯井口、空洞口、

登高架设作业单选题

登高架设作业复习题1 单选题 (共50题,每题1分) 1. 两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步或同(B)内。 A、排 B、跨 C、行 2. 处于高处作业状态,如脚手架,大型设备拆除时,必须使用(A)。 A、安全带 B、防护网 C、安全绳 3. 生产经营单位应当建立健全安全生产责任制,这是搞好(A)的关键。 A、安全生产 B、企业效益 C、生产 4. 单排脚手架洞口处,应在平面桁架的每一节间设置一根(A)。 A、斜腹杆 B、立杆 C、剪刀撑 5. 碗扣式脚手架内立杆与建筑物距离应小于或等于(B)㎜。 A、100 B、150 C、200 6. 力的三要素也可用()个有向线段来描述其方向和大小(A)。 A、一 B、二 C、三 7. 指令标志包括:止步高压危险、当心触电、当心坠落、当心坑洞(A)等。 A、当心落物 B、禁止吸烟 C、禁止烟火 8. 对输电线路的防护棚架搭设的材质要求,应使用(B)。 A、钢管 B、杉木 C、门架 9. 带电跨越架架体标准节(B)m。 A、2.0 B、2.4 C、3.0 10. 330kv带电跨越架拉绳与带电体的安全距离不得小于(B)m。 A、4.0 B、5.0 C、6.5 11. 跨越架杆件相交时,不得一扣绑(B)根。 A、2 B、3 C、4 12. 跨越架搭设人员应经过(),具备高处作业资格。 A、安全教育 B、专业培训 C、师付指导 13. 门式脚手架的连墙件,水平方向一般每隔()跨设置一个。 A、二 B、四 C、六 14. 职业道德是在()中产生的。 A、企业约束 B、人为约束 C、职业活动实践 15. 凡是参加高处作业的人员。必须要体检合格,患有精神病、癫痫病、()、视力和听力严重障碍者,一律不允许从事。 A、高血压 B、糖尿病 C、近视眼 16. 在施工现场燃煤茶炉处进行施工作业属()级动火区域。 A、二 B、三 C、四 17. 跨越架横杆有效部分的小头直径不得小于()㎜。 A、60 B、70 C、80 18. 单排脚手架过窗洞时,应增设立杆或增设一根()。 A、斜撑 B、横向水平杆 C、纵向水平杆 19. 戴安全帽时()在安全帽内佩戴其他帽子。 A、可以 B、允许 C、不得 20. 电梯井内首层及首层以上每隔()m设一道水平安全网。 A、8 B、10 C、15

相关文档
相关文档 最新文档