文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2020年国家一级注册消防工程师《消防安全案例分析》试卷 附解析

2020年国家一级注册消防工程师《消防安全案例分析》试卷 附解析

2020年国家一级注册消防工程师《消防安全案例分析》试卷 附解析
2020年国家一级注册消防工程师《消防安全案例分析》试卷 附解析

2020年国家一级注册消防工程师《消防安全案例分析》

试卷附解析

考试须知:

1、考试时间:180分钟,满分为120分,本卷共6题。

2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。

3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。

4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。

姓名:_________

考号:_________

一、材料选择题(本题共2小题,每小题20分,总共40分。)

1、某企业的食品加工厂房,建筑高度8.5m,建筑面积2130平方米,主体单层,局部二层,厂房屋顶承重构件为钢结构,屋面板为聚氢酯夹心彩钢板,外墙1.8m 以下为外墙,砖至屋檐为聚酯夹心彩钢板,厂房内设有室内消火栓系统,厂房层为熟食车间,设有烘烤、蒸煮、预冷等工序;二层为倒班宿舍,熟食车间碳烤炉正上方设置不锈铜材胰排烟炭烤时热烟气轻排烟道由排烟机排出屋面。

2017年11月5 日6:00时,该厂房发生火灾。最先发现起火的值班人员赵某,准备报火警,被同时左现火灾的车间主任王某阻止。王某与赵某等人使用灭火器进行扑救,发现灭火器失效后,又使用室内消火栓进行扑灭,但消火栓无水。火势越来越大,王某与现场人员撤离车间,撤离后先向副总经理汇报在拨打119 报警,因紧张为说清起火厂房的具体位置,也未留下报警人员姓名。消防部门接群众报警后,迅速到达火场,2 小时后大火被扑灭。此次火灾故火面枳约900 平方米,造成值班宿舍内5 名员工死亡,4 名员工受伤,经济损失约160 万元,经调查询问、现场勘察、综合分析,认定起火原因系生炭工刘某为加速炭烤炉升温,向已点燃的炭烤炉倒入汽油,瞬间火焰室起,导致排烟管道内油起火引想厂房屋面彩钢板聚氨酯保温层,火势迅速蔓延。调查还发现,该车间生产有季节性高峰期有工人156 人。企业总经理为法定代表人,副总经理负责消防安全管理工作防部门]曾责令将倒班宿合搬出厂房,拆除聚氧酯彩钢板,企业总经理拒不执行该企业未依法建立消防组织机构,消防安全管理制度不健全,来对员工进行必要的消防安全培训虽然制定了天火和应急琉敢预案,但从未组织过消防演练排烟管道使用多年,从未检查和清洗保养。

根据以上材料,回答下列问题

1. 根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和消防法》,下列对当事人的处理方案中正确的有()。

A. 生炭工刘某犯有失火罪,处三年有期徒刑

B. 对值班人员赵某处五百元罚款

C. 对车间主任王某处十日拘留,并处五百元罚款

D. 企业总经理犯有消防责任事故罪,处三年有期徒刑

E. 该企业副总经理犯有消防责任事故罪,处三年有期徒利

2. 根据《中华人民共和国消防法》和《机关,团体,企业、,事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),关于该企业的说法,正确的有()。

A. 该企业不属于消防安全重点单位

B. 该企业属于消防安全重点单位

C. 该企业总经理是消防安全责任人

D. 该企业副总经理是消防安全责任人

E. 该企业副总经理是消防安全管理人

3. 在火灾处置上,车间主任王某违反《中华人民共和国消防法》,《机关、团体,金业、事业单位尚防安全管规定》(公安部令第61 号)的行为有()。

A. 发现火实时未及时组在场人员瓷散员疏散

B. 发现火灾时未及时报警

C. 撒离现场后先向副总经理报告再拨打119 报警

D. 报警时未说明起火部位,未留下姓名

E. 组织人员灭火,但未能将火扑灭

4. 火灾发生前,该厂房存在直接或综合判定的重大火灾隐悬要素的有()。

A. 车间内设有倒班宿舍

B. 班宿舎使用聚氨酯泡沫金属夹芯板材

C 消防设施日常维护管理不善,灭火器失效,消火栓无水

C. 排烟管道从未检查,清洗

D. 未设置企业专职消防队

5. 依据《中华人民共和国消防法》,对该企业消火栓无水,灭火器失效的情形,处罚正确的有()。

A. 责令改正并处五干元罚款

B. 责令改正并处三千元罚款

C. 责令改正并处四千元罚款

D. 责处令改正并五万元罚款

E. 责处令改正并六万元罚款

6. 根据<机关,团体,企业、事业单位消防安全管理规定>(公安部令第61 号),该企业制定的灭火和应急硫散预案中,组织机构应包括()。

A. 疏散引导组

B. 安全防护救护组

C. 灭火行动组

D. 物资抢救组

E. 通讯联络组

7. 根据《机关、团体,企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部第61 号),该企业应当对每名员工进行消防培训,培训内容应包括()。

A. 消防法规,消防安全制度和消防安全操作规程

B. 食品生产企业的火灾危险性和防火措施

C. 消火栓的使用方法

D. 期火灾的报警、扑救及火场逃生技能om

E. 灭火器的制造原理

8. 根据《机关,团体、企业、事业单位安全管理规定》(公安部令第61 号),该企业总经理应当履行的消防安全职有()。

A. 批准实施消防安全制度和保障肖防安全的操作规程

B. 拟订消防安全工作资金投入上报公同董事会批准

C. 指导本企业的消防安全管理人开展防火检直川义

D. 组织制定灭火和应急疏散预案,并实施演练

E. 统筹安排本单位的生产,经营,管理,消防工作

9. 根据《机关,团体,企业,事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61 号),于该企业消防安全管理的说法,正确的有()。

A. 该企业应报当地消防部门案

B. 该企业的总经理,副总经理应报当地消防部门案

C. 该企业的尝理、负消防安全管的总经理应当报当地消防部门备案

D. 企业的灭火、应急疏敢预案应报当地消防部门备案

E. 对于消防部门责令限期改正的火灾隐患,该企业应在规定期限内消除,并将改正情况函告消防部门

2、某国际饭店地下26层,地下1层,建筑面积4.4万平方米,建筑高度108m。其中26F为饭店高管行政楼层,5~25F为客房楼层,4F为桑拿楼层,3F为宴会包厢楼层,2F为宴会大厅及KTV 楼层,1F为西餐大厅楼层,地下1层为汽车库及设备、管理用房。饭店大楼内设置有消火栓系统、自动灭火系统、火灾自动报警系统,并配置灭火器。控制中心被列为消防重点部位,设置了消防安全标志,明确了重点部位的重点监控内容,制定了重点部位的防火制度和措施,指定责任人对其消防安全工作进行管理。

该国际饭店建设工程于2016年8月经消防设计审查合格,2016年12月经消防验收合格,2017年3目开业前经消防安全检查合格。2017年被当地公安消防支队界定为消防安全重点单位。

该饭店设有人数12人的专职消防队,配备了相应的灭火及救护装备。有自动消防系统操作人员2名,对其进行了消防安全教育培训并取得相关证书。单位成立了消防安全委员会,确定了单位消防安全工作归口管理部门。该单位还成立了义务消防队,建立健全了包括消防安全教育、培训;防火检查、巡查;安全疏散设施管理;消防控制室值班;消防设施、器材维护管理;火灾隐患整改;用火、用电安全管理;专职和义务消防队的组织管理:灭火和应急疏散预案演练;燃气和电气设备的检查和管理;消防安全工作考评和奖惩等在内的必要消防安全管理制度和保障消防安全的操作规程。

根据以上材料,回答下列问题:

1.下列关于该饭店消防安全重点单位的申报,符合要求的有()。

A.申报单位属性为客房50间以上的旅馆、饭店

B.申报时应确定本单位消防安全责任人和消防安全管理人

C.在接到当地公安机关消防机构重点单位告知书十个工作日内将相关资料上报

D.单位消防安全管理人员一经确定不允许变更

E.消防安全责任人和消防安全管理人由单位负责人一并兼任

2.下列属于该饭店消防安全归口管理部门职责的有()。

A.组织对重大火灾隐患的认定和整改工作

B.组织对应急预案的制定、演练和完善工作

C.消防器材的管理、检查、保管维修及使用

D.严格用火、用电管理

E.建立健全消防档案

3.下列关于该饭店的消防安全检查、巡查,符合要求的有()。

A.在营业期间每2h进行一次防火巡查

B.营业结束时进行一次检查,

C.夜间至少进行一次防火巡寶,

D.每月至少组织一次防火检查:

E.员工每天班后进行本岗位防火检查

4.下列关于该饭店消防宣传与教育培训,符合要求的有()。

A.在岗人员每年进行一次消防安全教育培训

B.在客房电视节目中插播消防宣传字幕或画面

C.KTV利用点歌间隙通过影像资料宣传消防知识

D.在每个楼层提示疏散通道、安全出口位置及逃生路线

E.提示消防器材的位置和使用方法

5.下列关于该饭店“三项”报告备案制度,符合要求的有()。

A.消防安全管理人员自确定或变更之日起5个工作日内,向当地公安机关消防机构报告

备案

B.将维护保养合同、维保记录、设备运行记录每月向当地公安机关消防机构报告备案

C.自签订维护保养合同之日起5个工作日内向当地公安机关消防机构报告备案

D.每月组织一次自我评估,自评估完成之日起5个工作日内向当地公安机关消防机构报告备案

E.对建筑消防设施进行日常维护保养,并每半年至少进行一次功能检测

6.下列关于该饭店火灾的隐患的判定,符合要求的有()。

A.地下一层水泵房一消火栓泵联动控制中控室无法自动启动,为重大火灾隐患判定要素

B.4层楼梯处私加隔断做临时用房,直接判定为重大火灾隐患

C.饭店楼层个别防火门闭门器损坏,防火门敞开未关闭,为重大火灾隐患判定要素

D.2层个别安全出口标志、应急照明损坏,为重大火灾隐患判定要素

E.KTV个别安全出口被封堵,直接判定为重大火灾隐患

7.下列关于该饭店消防档案的管理,符合要求的有()。

A.档案安全管理工作做得是否成功,关键在于单位消防安全责任人,与档案管理人员无关

B.档案库房处于干燥且无遮挡的风口

C.档案库房内设置高压细水雾灭火系统进行保护

D.为了精练档案材料,突出工作重点,定期有目的、有计划、有标准地将档案进行清理

E.档案室采用防火隔墙和防火门与其他区域进行分隔

8.下列关于该饭店应急预案的编制与演练,符合要求的有()。

A.每半年进行一次演练,并不断完善预案

B.找一份其他企业的应急预案进行简单的修补作为本企业使用

C.应急预案由消防安全责任人制定

D.应急预案演练前先进行应急预案及消防安全培训

E.演练结束后进行总结分析,作为修改应急预案的依据

9.下列关于该饭店各类维护管理人员从业资格,符合要求的有()。

A.消防设施操作、值班、巡查的人员,持有初级技能的职业资格证书

B.消防设施检测、保养人员,持有中级技能的职业资格证书

C.消防设施维修人员,持有技师以上职业资格证书

D.消防技术服务机构技术人员,持有外省二级注册消防工程师的执业资格证书

E.单位消防安全评估人员,持有二级注册消防工程师的执业资格证书

一、案例分析题(本题共4小题,每小题20分,总共80分。)

1、某商业综合楼共21层,建筑高度84m,每层建筑面积为1860m2 ,设置两座防烟楼梯间,其中东侧防烟楼梯间与设置的消防电梯(1 台)共用前室,前室面积为8.4m2;西部楼梯间及其前室均不具备自然排烟条件,仅在楼梯间内设机械加压送风;该大楼设有屋顶水箱,消防水池容量为 360m3 ;室内消火栓为一个分区给水。

【问题】

1.该商业综合楼消防电梯设置是否符合要求?为什么?

2.西部防烟楼梯间仅在楼梯间内设机械加压送风是否符合要求?

3.屋顶水箱储水量应为多少?为什么?

4.若不考虑火灾延续时间内的补水时,消防水池容量是否符合要求?为什么?

2、某商场,建筑高度为24m,地上6层,地下2层,层高4m,每层建筑面积为5200㎡。地下二层至地上六层为不做吊顶的商场,地下二层部分设有设备间。该商场设置了室内消火栓系统、湿式自动喷水灭火系统、火灾自动报警等消防设施,商场采用环状给水管网保证室内、外消防用水。屋顶高位消防水箱的有效容积为42m3。消防水池和消防水泵房设置在地下二层,消防水池为两路市政给水管网进行补水,有效容积为960m3,湿式自动喷水灭火系统设置5个湿式报警阀组,梁下配水支管喷头全部采用标记为ZSTX15-93℃的洒水喷头,流量系数K=80的标准响应洒水喷头,并有20只备用喷头。

消防技术服务机构的工作人员对商场内消防给水系统进行检查,检查结果如下:

1.消防水池同时储存消防用水与生活用水,并有确保消防用水量不做他用的技术措施,

消防水池设有溢流管和排水设施,溢流管与排水管直接连接的方式进行排水。

2.报警阀组设置在消防水泵房内,距地面高度为1.5m,水力警铃设置在距报警阀30m处有人值班的汽车库门岗处,采用管径为25mm管道连接。随后,消防技术服务机构人员对自动喷水灭火系统进行检测,打开末端试水装置,湿式报警阀动作,压力开关、水力警铃均未动作,进一步检查发现,报警管路控制阀门被关闭。通过工作人员了解得知此阀一开,水力警铃经常在报警阀未动作情况下误报警。打开报警管路阀门,水力警铃动作,压力开关动作,并传递信号给报警控制中心。

根据以上材料,回答下列问题:

1.指出湿式自动喷水灭火系统有关组件选型、配置存在的问题,并说明如何改正。

2.指出商场消防给水设施存在的问题,并说明理由。

3.指出水力警铃误报警的原因,并提出解决办法。

4.指出检查中存在的问题,并说明理由。

3、在某地区北部的星辉载重汽车公司,占地约1.2km2,北临中部运河,其余三侧均以大街为界。该公司一直生产运输汽车、大型华贵轿车、休闲及旅游汽车。公司有大约1.5万名职工,每天3班,共计日产800辆车及2万件轻合金铸件。

在场地的北部区域,有多年前从别的冷藏公司获得的一幢综合大楼,占地面积约12000m2,原有的冷冻设备已拆去,改为贮放铝铸件芯模、硬模及汽车冲压板金件的仓库。其中一高架仓库,占地面积1400m2,高24m,有地下室,是一幢3层楼的建筑物。另有多个单层冷库房设计的建筑物。这些大楼绝大多数为钢筋混凝土结构,外墙为隔热或隔冷的双壳型铝合金梯形夹层薄板,主要使用聚苯乙烯为隔热材料,还使用软木、沥青化合物作为墙面最终阻热层面。屋顶为水泥及钢质焊条上铺轻型水泥板,然后用沥青纸覆盖密封。旁边还有一幢3层的老行政管理大楼,上层作办公室,底层作车间。

2017年12月14日17时55分,工厂西北部综合大楼仓库冒烟,后来发展成星辉载重汽车公司发展历史上最大的一场火灾,持续了19h。首先出动了工厂的5台消防车,后来又呼叫了附近其他几个城市的志愿消防队及有关警察,共出动300多人及大量消防设备,才阻止了火势的蔓延,扑灭了火灾。火灾造成总计直接损失36350万元,24m高的货栈全部损坏。四周的大楼也有部分倒塌,外墙全部烧坏,屋顶全长62m也都烧坏。

根据以上材料,回答下列问题

1.建筑外墙外保温系统的防护层的设置要求包括哪些?

2.依据相关规定,星辉载重汽车公司是否属于消防安全重点单位?消防安全重点单位应当履行的消防安全职责有哪些?

3.当厂房、仓库符合哪些条件时,可设置1个安全出口?

4.工业建筑附属仓库的设置要求包括哪些?

5.爆炸危险性厂房、库房的总控制室与分控制室的布置要求包括哪些?

4、某电信楼,共34层,建筑高度106m,火灾自动报警系统采用总线制方式布线,其传输线路采用铜芯绝缘导线沿桥架明敷。

1.该建筑火灾自动报警系统保护对象的分级为哪一级?应采用何种火灾自动报警系统形式?

2.线路敷设方式是否恰当?为什么?

3.设置了火灾警报装置后是否还应设置火灾应急广播装置?

试题答案

一、材料选择题(本题共2小题,每小题20分,总共40分。)

1、答案如下:

1.参考答案:BCD

2.参考答案:BCE

3.参考答案:BCD

4.参考答案:ABC

5.参考答案:AD

6.参考答案:ABCE

7.参考答案:ABCD

8.参考答案:ADE

9.参考答案:ACE

2、答案如下:

1.【参考答案】ABE。应在接到当地公安机关消防机构重点单位告知书五个工作日内将相关资料上报。

2.【参考答案】CDE。

3.【参考答案】ABD。夜间防火巡查不应少于2次;员工每天班前、班后各进行一次本岗位防火检查。

4.【参考答案】BCDE。在岗人员每半年进行一次消防安全教育培训。

5.【参考答案】ABCD。每年至少进行一次功能检测。

6.【参考答案】AE。根据《重大火灾隐患判定方法》。

7.【参考答案】CDE。

8.【参考答案】ACDE。

9.【参考答案】AC。消防设施检测、保养人员,经消防行业特有工种职业技能鉴定合格,持有高级技能以上等级职业资格证书。

一、案例分析题(本题共4小题,每小题20分,总共80分。)

第10 页共14 页

1、1.该商业综合楼消防电梯设置不符合要求。

理由:建筑面积大于 1500m

2 小于 4500m 2 的,消防电梯不应少于 2 台,且与防烟楼梯共用前室,前室面积不应小于10m2 。西部防烟楼梯间仅在楼梯间内设机械加压送风符合要求。

3.屋顶消防水箱储水量不小于 36m3 ;

理由:该商业综合楼建筑高度 84m,按建筑分类属于一类建筑。按规定一类高层公共建筑的高位消防水箱的有效容积不应小于 36m3 。

4.若不考虑火灾延续时间内的补水时,消防水池容量不符合要求。

理由:室内消火栓用水量为 30L/s,火灾延续时间为 3h,加上喷淋系统为 1h 用水量,现消防水池容量不足。

2、1.参考答案:

1)存在的问题:采用型号为ZSTX15-93℃的喷头不符合规定。

正确做法:该喷头为标准响应、下垂安装,公称口径为15mm,公称动作温度为93℃的喷头。该建筑使用的是湿式自动喷水灭火系统,不做吊顶的场所应采用直立型喷头,其公称动作温度宜高于环境最高温度30℃,该场所应安装68℃的洒水喷头。

2)存在的问题:喷头备用量不符合规范要求。

正确做法:该建筑地上部分,地下部分均为中危Ⅱ级场所,设置喷头数量为5200×8/11.5≈3618个,自动喷水灭火系统应有备用喷头,其数量不应少于总数的1%,且每种型号均不得少于10只。3618×1%≈37只,该系统应至少备用37只喷头。

3)存在的问题:商场地下部分采用标准响应喷头不符合规范要求。

正确做法:商场的地下部分应选用快速响应喷头。

2.参考答案:

1)存在的问题:屋顶高位消防水箱的有效容积为42m3不符合规范要求。

参考解析:该建筑总建筑面积大于30000㎡的商店,不应小于50m3。

2)存在的问题:消防水池设有溢流管和排水设施,采用溢流管与排水管直接连接的方式进行排水不符合规范要求。

参考解析:消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水。

3.参考答案:

第11 页共14 页

1)原因:延迟期下部孔板溢出水孔堵塞。

解决办法:卸下筒体,拆下孔板进行冲洗。

2)原因:水里警铃安装错误。

解决办法:按照图纸重新安装。

3)原因:报警阀组渗漏。

解决办法:查找到渗漏点进行维修。

4.参考答案:

1)存在的问题:报警阀组设置在消防水泵房,距地面高度为1.5m不符合规范要求。

参考解析:报警阀组宜设在安全及易于操作的地点,报警阀距地面的高度宜为1.2m。

2)存在的问题:水力警铃设置在距报警阀30m处有人值班的汽车库门岗处不符合规范要求。

参考解析:水力警铃与报警阀连接的管道,其管径应为20mm,总长不宜大于20m。

3)存在的问题:采用管径为25mm管道连接不符合规范要求。

参考解析:水力警铃与报警阀连接管道管径应为20mm。

3、1.建筑外墙外保温系统的防护层的设置要求包括建筑外墙外保温系统应采用不燃材料在其表面设置防护层,防护层应将保温材料完全包覆。除耐火极限符合有关规定的无空腔复合保温结构体外,当按有关规定采用B1、B2级保温材料时,防护层厚度首层不应小于15mm,其他层不应小于5mm。

2.依据公安部《关于实施(机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定)有关问题的通知》(公通字[2001]97号),其他发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾可能造成人身重大伤亡或者财产重大损失的单位属于消防安全重点单位。故星辉载重汽车公司属于消防安全重点单位。

依据《中华人民共和国消防法》的规定,机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责:

(1)落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案。

(2)按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效。

(3)对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查。

(4)保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距符合消防技

第12 页共14 页

术标准。

(5)组织防火检查,及时消除火灾隐患。

(6)组织进行有针对性的消防演练。

(7)确定消防安全管理人,组织实施本单位的消防安全管理工作。

(8)建立消防档案,确定消防安全重点部位,设置防火标志,实行严格管理。

(9)实行每日防火巡查,并建立巡查记录。

(10)对职工进行岗前消防安全培训,定期组织消防安全培训和消防演练。

3.仓库符合下列条件时,可设置1个安全出口:

(1)甲类厂房,每层建筑面积不超过100m2,且同一时间的生产人数不超过5人。

(2)乙类厂房,每层建筑面积不超过150m2,且同一时间的生产人数不超过10人。

(3)丙类厂房,每层建筑面积不超过250m2,且同一时间的生产人数不超过20人。

(4)丁、戊类厂房,每层建筑面积不超过400m2,且同一时间内的生产人数不超过30人。

(5)地下、半地下厂房或厂房的地下室、半地下室,其建筑面积不大于50m2且经常停留人数不超过15人。

(6)一座仓库的占地面积不大于300m2或防火分区的建筑面积不大于100m2。

(7)地下、半地下仓库或仓库的地下室、半地下室,建筑面积不大于100m2。

4.工业建筑附属仓库的设置要求包括:

(1)厂房内设置不超过一昼夜需要量的甲、乙类中间仓库时,中间仓库应靠外墙布置,并应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部分隔开。

(2)厂房内设置丙类仓库时,必须采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与厂房隔开,没置丁、戊类仓库时,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位隔开。

5.爆炸危险性厂房、库房的总控制室与分控制室的布置要求包括:

(1)有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室,应独立设置。

(2)有爆炸危险的甲、乙类厂房的分控制室在受条件限制时可与厂房贴邻建造,但必须靠外墙设置,并采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与其他部分隔开。

(3)对于不同生产工艺或生产车间,甲、乙类厂房内各部位的实际火灾危险性均可能存在较大差异,对于贴邻建造且可能受到爆炸作用的分控制室,除分隔墙体的耐火性能要求外,还需

第13 页共14 页

要考虑控制室的抗爆要求,即墙体还需采用防爆墙。

4、1.为特级。应采用控制中心报警系统。

2.不恰当。火灾自动报警系统采用总线制方式布线时,控制、通信、警报信号与报警信号在同一总线回路上传输,当线路明敷时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施或采用经阻燃处理的电缆,可不穿金属管,敷设在电缆竖井或吊顶内有防火保护措施的封闭式线槽内。

3.应设置火灾应急广播。控制中心报警系统必须设置火灾应急广播。

第14 页共14 页

中专学历可以报考一级注册消防工程师吗

根据一级消防工程师报考条件,中专学历不可以报考。最低学历要求为大专,如果想要参加消防工程师考试,可以先提升学历。 参加非全日制函授、自考等成人类中专、大专、本科、硕士等后续学历学习年限可累计计算工作年限。 一级注册消防工程师资格考试报名条件: 1、取得消防工程专业大学专科学历,工作满6年,其中从事消防安全技术工作满4年;或者取得消防工程相关专业大学专科学历,工作满7年,其中从事消防安全技术工作满5年。 2、取得消防工程专业大学本科学历或者学位,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年;或者取得消防工程相关专业大学本科学历,工作满5年,其中从事消防安全技术工作满4年。 3、取得含消防工程专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年;或者取得消防工程相关专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年。 4、取得消防工程专业硕士学历或者学位,工作满2年,其中从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业硕士学历或者学位,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年。 5、取得消防工程专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满2年。 6、取得其他专业相应学历或者学位的人员,其工作年限和从事消防安全技术工作年限均相应增加1年。 扩展资料: 一级注册消防工程师考试题型: 《消防技术实务》和《消防综合能力》科目的考试题型为客观题。“单项选择题”要求从备选项中选择一个最符合题意的选项作为答案。“多项选择题”的每题备选项中,有两个或两个以上符合题意的选项,错选不得分;漏选,所选的每个选题得0.5分。 在全部选择题中,有80个单项选择题,每题1分;20个多项选择题,每题2分。 《消防案例分析》科目考试题型为6道主观题,主观题为综合案例分析题。三个科目试

注册消防工程师制度暂行规定

注册消防工程师制度暂行规定 目录 第一章总则 第二章考试 第三章注册 第四章执业 第五章权利与义务 第六章附则 第一章总则 第一条为提高消防专业技术人员能力和素质,加强消防专业技术人员队伍建设,保证消防安全技术服务与管理质量,根据《中华人民共和国消防法》和国家职业资格证书制度有关规定,制定本规定。 第二条本规定适用于依据消防法律、法规有关规定,从事消防设施检测、消防安全监测等消防安全技术工作的专业技术人员。 第三条国家对依法从事消防安全技术工作的专业技术人员,实行准入类职业资格制度,纳入全国专业技术人员职业资格证书制度统一规划。 第四条本规定所称注册消防工程师,是指经考试取得相应级别注册消防工程师资格证书,并依法注册后,从事消防设施检测、消防安全监测等消防安全技术工作的专业技术人员。 第五条注册消防工程师分为高级注册消防工程师、一级注册消防工程师和二级注册消防工程师。高级注册消防工程师评价办法另行制定。 一级注册消防工程师和二级注册消防工程师英文分别译为: Level 1 Certified Fire Engineer

Level 2 Certified Fire Engineer 第六条人力资源社会保障部、公安部共同负责注册消防工程师制度的政策制定,并按照职责分工对该制度的实施进行指导、监督和检查。 各省、自治区、直辖市人力资源社会保障行政主管部门和公安机关消防机构,按照职责分工负责本行政区域内注册消防工程师制度的实施与监督管理。 第二章考试 第七条一级注册消防工程师资格实行全国统一大纲、统一命题、统一组织的考试制度。考试原则上每年举行一次。 第八条公安部组织成立注册消防工程师资格考试专家委员会,负责拟定一级和二级注册消防工程师资格考试科目、考试大纲,组织一级注册消防工程师资格考试的命题工作,研究建立并管理考试试题库,提出一级注册消防工程师资格考试合格标准建议。 第九条人力资源社会保障部组织专家审定一级和二级注册消防工程师资格考试科目、考试大纲和一级注册消防工程师资格考试试题,会同公安部确定一级注册消防工程师资格考试合格标准,并对考试工作进行指导、监督和检查。 第十条省、自治区、直辖市人力资源社会保障行政主管部门会同公安机关消防机构,按照全国统一的考试大纲和相关规定组织实施二级注册消防工程师资格考试,并研究确定本地区二级注册消防工程师资格考试的合格标准。 第十一条凡中华人民共和国公民,遵守国家法律、法规,恪守职业道德,并符合注册消防工程师资格考试报名条件之一的,均可申请参加相应级别注册消防工程师资格考试。 第十二条一级注册消防工程师资格考试报名条件: (一)取得消防工程专业大学专科学历,工作满6年,其中从事消防安全技术工作满4年;或者取得消防工程相关专业(见附件1,下同)大学专科学历,工作满7年,其中从事消防安全技术工作满5年。

注册消防工程师考试题库完整版

注册消防工程师考试题库(1-100题) 8月17日 1)《建筑设计防火规》规定,建筑物的耐火极限分为_________级。(D) A.甲 B.乙 C.三 D.四 2)高架仓库是指货架高度超过_________m的机械化操作或自动化控制的货架库房。(A) A.7 B.10 C.12 D.24 3)房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________,且不超过 _________者称为半地下室。(B) A.1/3,1/4 B.1/3,1/2 C.1/2,1/4 D.1/3,2/5 4)房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________者称为地下室。 (A)

B.1/3 C.1/4 D.2/5 5)《建筑设计防火规》规定二级耐火等级民用建筑防火墙的耐火极限不低于_________h。(D) A.1 B.2 C.4 D.3 6)除规另有规定外,甲类工业建筑的耐火等级不应低于_________。(C) A.甲级 B.一级 C.二级 D.三级 7)戊类工业建筑的耐火等级不应低于_________。(D) A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 8)二级耐火等级的高层民用建筑,其吊顶的耐火极限不应低于h。(B) A.0.1

C.0.15 D.0.2 9)高层民用建筑的耐火等级分为_________。(C) A.三级 B.二级 C.一、二级 D.五级 10)除规另有规定外,一级耐火等级建筑物的楼板耐火极限不应低于_________h。 (C) A.0.8 B.1 C.1.5 D.1.2 1 guomu 注册消防工程师考试题库(1-100题)_第2页 8月17日 11)含水率在_________的原油、渣油、重油等为沸溢性油品。(C) A.0.1%~2.0% B.0.2%~3.0% C.0.3%~4.0%

消防工程师考试真题及答案

综合技术能力 、单项选择题 1.消防设施检测机构在某单位自动喷水灭火系统为安装完毕的情况下出具了合格的《建筑消防设施检测报告》。针对这种行为,根据《中华人民共和国消防法》,应对消防设施检测机构进行处罚。下列罚款中,正确的是()。 A.五万元以上十万元以下 B.十万元以上二十万元以下 C.五千元以上五万元以下 D.一万元以上五万元以下 答案:A 2.某商场发生火灾时,商场现场工作人员没有履行组织引导疏散的义务,造成1名顾客死亡。根据《中华人民共和国消防法》的有关规定,可依法对该现场工作人员予以处罚。下列处罚中,正确的是() A.五千元以上五万元以下罚款 B.五日以上十日以下拘留 C.十日以上十五日以下拘留 D.三万元以上三十万元以下罚款 答案:B 3.某建筑进行内部装修,一名电工违章电焊施工作业,结果引发火灾,造成3人死亡。根据《中华人民共和国刑法》,对该电工依法追究刑事责任。下列定罪中,正确的是() A.重大劳动安全事故罪 B.重大责任事故罪 C.消防责任事故罪 D.工程重大安全事故罪 答案:B 4.某单位在县城新建一个商场,依法取得了当地时公安支队出具的消防设计审核合格意见书。建设单位在施工过程中拟对原设计进行修改。该商场建设单位的下列做法中,正确的是() A.向当地县公安消防大队重新申请消防设计审核 B.将设计变更告知当地县公安消防大队 C.向当地市公安消防支队重新申请消防设计审核 D.将设计变更告知当地市公安消防支队 答案:C 5.根据《注册消防工程师制度暂行规定》,下列行为中,不属于注册消防工程师义务的是()。 A.在规定范围内从事消防安全技术执业活动 B.履行岗位职责 C.不得允许他人以本人名义执业 D.不断更新知识,提高消防安全技术能力 答案:A 6.对厂房、仓库进行防火检查时,应检查厂房、仓库的平面布置情况。某家具厂的下列做法中,不符合规范要求的是() A.厂房内设置员工宿舍,采用防火墙和甲级防火门与生产车间分隔,并设置独立出口 B.厂房内设置办公室,并采用耐火极限为的防火墙与生产车间分隔

消防工程师分为几个等级

关于消防工程师考试,对于首次接触的考生来说,还有很多不明白的地方。接下俩,我们来看看消防工程师的等级是如何划分的。 1、该职业资格共分二类:二级消防工程师、一级消防工程师。目前二级消防工程师暂未开考,各位考生可以参加一级考试。 2、报考系列 报考消防工程师系列,最对口的专业是消防工程技术。其核心课程,包括建筑电气控制技术、消防燃烧学、建筑防火设计原理、通风与防排烟技术、建筑消防给水工程、火灾监控系统设计与施工、常用灭火系统的设计与施工技术、消防技术装备等。就业领域,是工业与民用建筑消防系统的设计、施工,智能大厦、工厂消防系统的运行和维护,企事业单位消防管理,消防行政部门管理部门。 3、资格聘任 根据《注册消防工程师制度暂行规定》:对通过考试取得相应级别注册消防工程师资格证书,且符合《工程技术人员职务试行条例》中工程师、助理工程师技术职务任职条件的人员,用人单位可根据工作需要择优聘任相应级别专业技术职务。其中,取得一级注册消防工程师资格证书可聘任工程师职务;取得二级注册消防工程师资格证书可聘任助理工程师职务。 4、一级消防工程师报考条件 凡中华人民共和国公民,遵守国家法律、法规,恪守职业道德,并符合注册消防工程师资格考试报名条件之一的,均可申请参加相应级别注册消防工程师资格考试。 (一)取得消防工程专业大学专科学历,工作满6年,其中从事消防安全技术工作满4年;或者取得消防工程相关专业大学专科学历,工作满7年,其中从事消防安全技术工作满5年。

(二)取得消防工程专业大学本科学历或者学位,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年;或者取得消防工程相关专业大学本科学历,工作满5年,其中从事消防安全技术工作满4年。 (三)取得含消防工程专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年;或者取得消防工程相关专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年。 (四)取得消防工程专业硕士学历或者学位,工作满2年,其中从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业硕士学历或者学位,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年。 (五)取得消防工程专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满2年。 (六)取得其他专业相应学历或者学位的人员,其工作年限和从事消防安全技术工作年限均相应增加1年。 免试条件 符合一级注册消防工程师资格考试报名条件,并具备下列一项条件的,可免试《消防安全技术实务》科目,只参加《消防综合能力》和《消防安全案例分析》2个科目的考试。 (一)2011年12月31日前,评聘高级工程师技术职务的; (注:消防部队评聘的高级工程师,需提供由支队(团)以上政治部门开具的证明 ) (二)通过全国统一考试取得一级注册建筑师资格证书,或者勘察设计各专业注册工程师资格证书的。 以上就是消防工程师分为几个等级的介绍。希望能帮助到各位考生。

应急管理部消防救援局关于注册消防工程师考试整改通知.doc

应急管理部消防救援局通报典型案例要求做好今年一级注册消防工程师资格考试准备工作严厉打击违规培训、代报名、虚假承诺等行为2019年9月16日,应急管理部消防救援局针对2019年度一级注册消防工程师资格考试考务工作专门下发通知,要求各地消防救援部门主动配合当地人事考试机构强化监管,认真做好考试准备工作,并通报了近年来违规培训、报名参加资格考试的典型判决案例。 通知指出,各地要充分认识2019年度一级注册消防工程师资格考试实施报名证明事项告知承诺制试点改革的重大意义,积极主动配合当地人事考试机构落实改革举措,加强事中事后监管,重点配合做好四方面工作:一是通过全国一体化在线政务服务平台、国家数据共享交换平台、政府部门内部核查和部门间行政协助等方式,对报考人员填报的身份、学历学位、所学专业等信息进行核验。二是对于在线无法核验以及核验不通过的报考人员,可以要求报考人员提交必要的证明材料,进行人工核查。三是建立和畅通监督举报渠道,全程接受社会监督。对成绩合格、拟取得资格证书人员,采取一定方式进行复核,并由考试行业主管部门和人事考试机构在门户网站上进行公示。凡有举报的,必须及时认真核实。四是对发现确认的虚假承诺行为,由有关部门及时

依规处理,纳入全国信用信息共享平台联合惩戒;对涉嫌犯罪的,移送公安机关或司法部门依法处理。 通知指出,近年来一些社会培训机构出于营利目的,以“官方指定培训”、“内部绝密资料”、“押题保过”、“代报名”、“挂证挂靠赚钱”等虚假欺骗信息甚至伪造公文等违法手段,招揽不具备报名条件的学员参加培训、报名考试,扰乱了注册消防工程师考试秩序。各地消防救援机构要与当地人社部门密切配合,根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织考试作弊等刑事案件适用法律若干问题的解释》(法释〔2019〕13号),借鉴消防救援局整理的《涉及一级注册消防工程师违规培训、报名参加资格考试的典型判决案例》(附后),利用多种媒体尤其是网络手段,大力宣传违规报名、虚假承诺、考试作弊的法律责任,强化警示教育,使公众充分了解报名证明事项告知承诺制的内容、要求和程序以及虚假承诺的不利后果,诚信报名、诚实参考。 附: 涉及一级注册消防工程师违规培训、 报名参加资格考试的典型判决案例 案例一:孙某远伪造国家机关公文犯罪 基本案情:2018年11月17日,北京某教育科技有限公司副总经理孙某远伪造《应急管理部消防救援局关于注册消防工程师

2019年注册消防工程师考试题库500题

2019年注册消防工程师考试题库500题[含答案]一、单选题1.自动喷水系统系统轻、中危险级场所的系统,消防水箱出水管管径不应小于________。 A.80mmB.100mm C.65mm D.25mm2.下列哪项属于闭式喷头_______水幕喷头C.玻璃球喷头 D.喷雾式喷头3.预作用自动喷水灭火系统是当发生火灾时,立即由变为系统。( C.干式;预作用D.湿式;预作用4.自动喷水系统系统供水泵的出水管上应设直径不小于_______mm 的试水阀。( A.80B.65C.25D.155.自动喷水系统系统建筑内设有不同类型的系统时,系统的设计流量应按其设计流量的__A.最大值B.平均值 C.最小值 D.总和值6.自动喷水系统系统连接报警阀进出口的控制阀应采用_______。( A.信号阀B.止回阀C.电磁阀 D.法兰闸阀7.下列系统选型正确的是_______ A.系统处于准工作状态时,严禁管道漏水的场所应采用预作用系统B.环境温度低于4的场所应采用湿式系统 C.环境温度高于70的场所应采用湿式系统 D.替代湿式系统的场所应采用预作用系统8.自动喷水系统系统水压强度试验的测试点应设在系统管网的________。( A.最高点B.中间点 C.最低点 D.任意点9.倒流防止器上的泄水阀应采取排水方式。( A.反向B.间接 C.直接D.垂直10.多功能水泵控制阀的进口端________安装柔性接头。( A.可以B.必须 C.不宜 D.不应11.水流指示器应使电器元件部位________安装在水平管道上侧。(A.平行B.竖直 C.交错D.任意12.预作用系统雨淋阀组后的管道若需充气,其安装应

2016年一级消防工程师考试真题及答案

中华考试网教育培训界的翘楚! 消防工程师考试正处于紧张的备考阶段,那么,刷题是必不可少的。尤其是历年真题,它在备考过程中起着非常重要的作用。我们必须对它要有足够的认识——善待真题。应该说,历年真题是一级注册消防工程师考试的精华所在,它将一级注册消防工程师考试范围内的知识点以题目的形式展现出来,这也是命题专家智慧的结晶。 为此,中华考试网小编为大家整理了2016年一级消防工程师《技术实务》考试真题及答案,具体详情如下: 一、单项选择题(共80题,每题1分) 1、对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生( ) A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 答案:D 2、汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会( )现象 A.蒸汽燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生呢过流淌火 D.沸溢和喷溅 答案:D 3、根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2102,建筑材料及制品性能等级标识GB8624B1(B-S1,d0,t1)中,t1表示( )等级 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/颗粒 C.产烟特性 D.燃烧持续时间 答案:A 4、下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是( ) A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的个人性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 答案:C 5、某独立建造且建筑面积为260㎡的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用( )

中华考试网教育培训界的翘楚! A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 答案:C 6、某机械加工厂所在地区的处最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库。该电石仓库的下列选址中符合防火要求的是( ) A.生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置 B.辅助生产区内的东南角,地势比较低的位置 C.储存区内的东北角,地势比较高的位置 D.生产区内的东北角,靠近需要电石实务戊类厂房附近地势比较低的位置 答案:C 7、某多层砖木结构古建筑,砖墙承重,四坡木结构屋顶,其东侧与一座多层的平屋面钢筋混凝土结构办公楼(外墙上没有凸出结构)相邻。该办公楼相邻测外墙与该古建筑东侧的基础,外墙面。檐口和屋脊的最低水平距离分别是11.0m,12m,10.0m和14m。该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为( ) A.10.0 B.11.0 C.12 D.14 答案:A 8.对于石油化工企业,下列可燃气体,可燃烧体设备的安全阀出口连接方式中,不符合规范要求的是( )。 A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统 B.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器 C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施、 D.可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施 答案:A 9.某储存汽油、轻石脑油的储罐区,采用内浮顶罐,储罐上所设置的固定式泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强度为12.5L/(min·㎡),连续供给时间不应小于( )min。 A.25 B.30 C.40

2020年必须拿到一级消防工程师的几个理由!

2020年的消防工程师考试已经告别一段落了,很多考生又开始了新一年的战斗,忙着备考起来,今年小伙伴们做了哪些备战计划呢?在19年可以说消防工程师证最坎坷的一年,增添了很多政策,但是也不要过于担心,消防工程师市场前景还是可观的,目前国家急需消防安全专业人员。对于今年的消防工程师考试你有以下几种必考的理由,一起来看下。 1、市场需求大 根据公安部消防局广州市召开全国推进政府专职消防队伍建设现场会获知:部署十二五期间全国政府专职消防队员、消防文员突破20万人,到2020年,政府专职消防队伍规模要达到30万人,加快构建覆盖城乡的灭火救援网络,保障人民群众生命财产安全。 2020年规划新建设的消防站必须依靠发展政府专职消防队伍,做到三个百分之百:100%补齐现有执勤力量缺口,100%的闲置消防站投入执勤,100%的新建消防站竣工验收后同步入驻执勤力量。 2、薪资待遇高 目前网上有不少公司、机构发布招聘信息,招聘一级注册消防工程师兼职和全职岗位,而这些公司开出的薪资可谓十分的诱人。 不同地区的一级消防工程师工资水平也不完全相同,像广州之类的一线城市一级消防工程师全职工资大概是18万-25万/年,兼职一般为6-8万;二三线城市一级消防工程师全职最低也是15万/年以上,兼职是5万/年以上。 福利待遇方面,一级消防工程师大多都会享受到五险一金,工作餐,年度旅游,年度体检,周末双休及法定节假日和证书补贴。 从目前市场上的招聘信息看,需要一级注册消防工程师的单位大多是设计院、

消防技术服务公司、消防技术检测公司等,这些公司一般按照相关法律规定必须要配备一定数量的一级消防工程师,而目前这些职位可以说都是虚位以待,因此这些公司开出的工资待遇和福利水平都是非常可观的。 3、收益价值高 据统计,2017年一级消防工程师收益价格8万—10万/年左右,这个价格要比一级建造师高的多,而且消防工程师风险也比一级建造师小。消防工程师主要用于维保,这部分没有大的风险。还有部分是用于评估,这部分有一定的风险。因此,消防工程师是应用类的,不是设计类的,风险不会超过一建。 武汉优悦学专注职业技能认证培训,公司提供全方位的考试政策咨询和报考指导,提供高品质的教学服务及针对性的教学指导。打造一支在职业技能认证培训行业,集教学研发、职业就业指导为一体的人才培训机构,不断为社会输送高质量的行业专业人才。

关于印发注册消防工程师制度暂行规定和

关于印发注册消防工程师制度暂行规定和注册消防工程师资格考试实施办法及 注册消防工程师资格考核认定办法的通知各省、自治区、直辖市人力资源社会保障厅(局)、公安厅(局),国务院各部委、各直属机构人事部门,中央管理的企业: 根据《中华人民共和国消防法》有关规定,为提高社会消防安全专业化管理水平,保证消防安全技术服务质量,我们制定了《注册消防工程师制度暂行规定》、《注册消防工程师资格考试实施办法》和《注册消防工程师资格考核认定办法》。现印发给你们,请遵照执行。附件:1.消防工程相关专业新旧对照表 2.一级注册消防工程师资格考核认定工作领导小组成员名单 3.一级注册消防工程师资格考核认定申报表 人力资源社会保障部公安部 2012年9月27日 注册消防工程师制度暂行规定 第一章总则 第一条为提高消防专业技术人员能力和素质,加强消防专业技术人员队伍建设,保证消防安全技术服务与管理质量,根据《中华人民共和国消防法》和国家职业资格证书制度有关规定,制定本规定。 第二条本规定适用于依据消防法律、法规有关规定,从事消防设施检测、消防安全监测等消防安全技术工作的专业技术人员。

第三条国家对依法从事消防安全技术工作的专业技术人员,实行准入类职业资格制度,纳入全国专业技术人员职业资格证书制度统一规划。 第四条本规定所称注册消防工程师,是指经考试取得相应级别注册消防工程师资格证书,并依法注册后,从事消防设施检测、消防安全监测等消防安全技术工作的专业技术人员。 第五条注册消防工程师分为高级注册消防工程师、一级注册消防工程师和二级注册消防工程师。高级注册消防工程师评价办法另行制定。 一级注册消防工程师和二级注册消防工程师英文分别译为: Level 1 Certified Fire Engineer Level 2 Certified Fire Engineer 第六条人力资源社会保障部、公安部共同负责注册消防工程师制度的政策制定,并按照职责分工对该制度的实施进行指导、监督和检查。 各省、自治区、直辖市人力资源社会保障行政主管部门和公安机关消防机构,按照职责分工负责本行政区域内注册消防工程师制度的实施与监督管理。 第二章考试 第七条一级注册消防工程师资格实行全国统一大纲、统一命题、统一组织的考试制度。考试原则上每年举行一次。 第八条公安部组织成立注册消防工程师资格考试专家委员会,

2018注册一级消防工程师考试真题及答案

2018注册一级消防工程师考试真题及答案 一、阅读分析(案例分析题(共6小题))21分 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼构成。设备机房设地下一层(标高-5.0m),小区南北侧市政道路上各有一条DN300的市政给水管。供水压力为0.25MPa。小区所在地区冰冻线深度为0.85m。 住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s,火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用。采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层。高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水。火灾时考虑补水。每条进水管的补水量为50m3/h,消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄漏量测试结果为0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为1.75L/s。 消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统系统验收合格。

竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动。消防控制中心值班人员按下手动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作,勘查原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了1倍。 根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 1.两路补水时,下列消防水池符合现行国家标准的有() A.有效容积为4m3的消防水池 B.有效容积为24m3的消防水池 C.有效容积为44m3的消防水池 D.有效容积为55m3的消防水池 E.有效容积为60m3的消防水池 参考答案:D,E您的答案:D,E 答案解析:

注册消防工程师管理规定

注册消防工程师管理规定(公安部令第143号)(2017年2月27日公安部部长办公会议通过,2017年3月16日公安部令第143号发布,自2017年10月1日起施行) 第一章总则 第一条为了加强对注册消防工程师的管理,规范注册消防工程师的执业行为,保障消防安全技术服务与管理质量,根据《中华人民共和国消防法》,制定本规定。 第二条取得注册消防工程师资格证书人员的注册、执业和继续教育及其监督管理,适用本规定。 第三条本规定所称注册消防工程师,是指取得相应级别注册消防工程师资格证书并依法注册后,从事消防设施维护保养检测、消防安全评估和消防安全管理等工作的专业技 术人员。 第四条注册消防工程师实行注册执业管理制度。注册消防工程师分为一级注册消防工程师和二级注册消防工程 师。 第五条公安部消防局对全国注册消防工程师的注册、执业和继续教育实施指导和监督管理。 县级以上地方公安机关消防机构对本行政区域内注册消防工程师的注册、执业和继续教育实施指导和监督管理。

第六条注册消防工程师应当严格遵守有关法律、法规和国家标准、行业标准,恪守职业道德和执业准则,增强服务意识和社会责任感,不断提高专业素质和业务水平。 第七条鼓励依托消防协会成立注册消防工程师行业协会。注册消防工程师行业协会应当依法登记和开展活动,加强行业自律管理,规范执业行为,促进行业健康发展。 注册消防工程师行业协会不得从事营利性社会消防技术服务活动,不得通过制定行业规则或者其他方式妨碍公平竞争,损害他人利益和社会公共利益。 第二章注册 第八条取得注册消防工程师资格证书的人员,必须经过注册,方能以相应级别注册消防工程师的名义执业。 未经注册,不得以注册消防工程师的名义开展执业活动。 第九条省、自治区、直辖市公安机关消防机构(以下简称省级公安机关消防机构)是一级、二级注册消防工程师的 注册审批部门。 第十条注册消防工程师的注册分为初始注册、延续注册 和变更注册。 第十一条申请注册的人员,应当同时具备以下条件:(一)依法取得注册消防工程师资格证书;

2015年一级消防工程师《案例分析》考试真题及答案

2015年一级消防工程师《案例分析》考试真题及答案 第一题: 消防工程师考试试题中某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2015年2月5日,该单位安保部队信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下: (一)建筑灭火器检查情况(详见1表) (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵启动。 (三) 消防工程师考试试题中七氟丙烷灭火器系统检查情况信息中心的通信机房没有七氟丙烷灭火系统,系统设置情况(如表2)所示。检查发现,储瓶向2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件:对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。

根据以上情况作答: 1、根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2、指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火器系统联动功能检查测试的方法。 3、七氟丙烷灭火系统在储瓶间未安装哪种组件?最大防护区时对应的驱动装置为几号驱动气瓶? 4、检修维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 答案: 1.MFZ/ABC4 2010年1月的全部需要维修,因此种类灭火器出厂前期满5年必须检修。2010年7月2日只简体腐蚀面积与简体面积大于1/3需报废。 MF5 2003年1月全部报废,因此种灭火器报废年段为出厂期满12年。2003年7月1日具因简体严重变形应报废。 2.存在问题:水力警铃声强题中为65dB,实际因为70dB。自动喷水给水泵未启动是因为: (1)水力警铃声强未达到规定声强(2)水流指示器在水流动作后不报信号检查方法:a、系统控制装置设置为“自动”控制方式,启动一只喷头或者

一级注册消防工程师考生的六点建议

2018年一级注册消防工程师考生的六点建议 一、想通过考试,一定要有一颗坚定的内心。不能被外界的言论轻易动摇,一旦决定考试,那么就要心无杂念的往前冲;摒弃一切娱乐活动,跟家人也要协调好,有舍才有得。 二、一定要抓住三本教材,三本教材中又以技术实务为核心。消防的知识体系很连贯,把技术实务拿下,也就成功了一半。建议大家从现在开始就着手准备,根据自身情况,一定要有一个自己的学习计划,5月份结束之前,起码保证教材看过三遍以上,不要过早的看规范和图集,没有一定的知识量储备,规范只会起到反作用。当做到合上书本,能流畅的说出章节目录(不是要死记硬背章节目录,这样一点意义没有,而是说书看的多了,闭上眼睛自然而然的知道每本书的内容顺序),就可以进行下一步学习了。 三、在上一条的基础上,开始学习规范。其中又以《建规》、《水规》、《火规》、《自喷规》、《灭火器规范》为重点掌握对象,《建规》和《水规》建议配合相应的图集加深理解。同样规范也需要每隔一段时间拿出来重新阅读记忆。这样会让后面的冲刺很轻松。 四、一定不要过早的做很多试题,复习初期做做章节同步试题,了解一下掌握程度即可。一级注册消防工程师如今已开考两年,出题人的水平,考生们是佩服的无以复加;所以建议大家把这两年的真题仔细研究推敲,并且定期拿出来温习。因为随着学习进度和深度的提升,每次做真题,绝对会有一种新的认识和体会。冲刺期间可以购买我们万题库的冲刺提高班,网校老师将详解命题、剖析真题,同时还将提供考前模拟试卷两套,并做视频解析,对你们通过考试,有一定的帮助作用。加Q2783312322,邀请你消防群学习交流 五、关于最后冲刺期的复习,可以这么安排:对于第二篇建筑防火,实务和能力书不看,全程啃建规,把建规啃明白了,建筑防火自然而然的就拿下,然后对应案例书中建筑防火的案例,进行知识点的整理与巩固;对于第三篇消防设施,可以分模块逐一进行学习,把实务和能力结合起来理解性掌握,尤其是几大消防设施的原理,掌握之后会发现故障什么的根本不用背,按照远离即可一一道来。六、剩下就是一点答题技巧了。首先,平时做案例分析模拟题的时候,一定要动手写,平时就锻炼自己的书写速度,不要单纯的看着答案背一遍,感觉自己背会

注册消防工程师政策改革

注册消防工程师政策改革 全国注册消防工程师考试已经进行两年,因为市场缺口巨大,考试报名并未限制专业。 但为了保证消防市场平稳健康的发展,选拔高质量人才,2018年开始一级消防工程师报考将严格限制专业,即非相关专业考生无法参加一级消防工程师考试,“严进严出”。 公安部消防局关于2016年工作要点中第25点明确提到:规定未来3-5年消防工程师注册人数需达到50万人,然而2015~2016两年取得一级注册消防工程师证书人员不足1万人,远远无法满足市场需求,一级消防工程师资格证书更是供不应求,亟需更多的消防人才来填补市场空缺,2018年是考取注册消防工程师证书的黄金时期。 01考试优势明显 2015年是一级注册消防工程师的首次全国考试,根据以往惯例,前三年考试难度将相对较低;一方面需要有尽量多首批资格的从业人员,另一方面命题都是新知识点,出题相对

容易。 02成绩管理相对宽松 一级注册消防工程师考试科目为三科,实行3年为一个周期的滚动管理办法;二级注册消防工程师考试科目为两科,实行2年为一个周期的滚动管理办法;此政策有助于考生能够拥有更多的时间去复习,并且可以保证更高的通过率。同时,国家政策是会根据市场需求而调控的,等到50万一级消防工程师缺口填补上以后,三年为一个周期的滚动或将不复存在。 03岗位多,薪资待遇优厚 从事相关专业:注册消防工程师可以从事业务经理、项目经理、消防工程师、预算员、消防工程项目经理、水电工程师、消防施工员、施工员、消防项目经理、消防工程预算员、机电工程师等。 不从事相关专业:国家129号令明确要求各消防单位晋升一二级资质,企业内需要拥有8-10名以上的消防工程师人员,而目前国内有消防工程师证书的人不足1万人,供需的严重不平衡导致证书挂靠价值迅猛攀升,目前一线城市已经挂出了8-15万一年的高价。是部分持证人员“赚钱”的好机会。 04证书价值高 消防工程专业在专业学科中属于工学类中的公安技术类,其中公安技术类共6个专业,消防工程专业在公安技术类专业中排名靠前,在整个工学大类中排名第44位。在同类专业中,消防工程专业的高排名造就了注册消防工程师证书的高含金量。 1.注册消防工程师对项目消防设施的设计评估、投入使用和安全运营有否决权;

消防工程师考试题库

考试题库 1.生产和储存火灾危险性为甲类的液体,其闪点(B)。 2.A、>28℃B、<28℃ C、≥28℃D、≤28℃ 3.生产和储存火灾危险性为甲类的气体,其爆炸下限为(C) 4.A、≤10% B、≥10% C、<10% D、>10% 5.建筑构件在空气中遇明火或在高温作用下难起火,当火源移开后燃烧立即停止,则这 种构件是(B) 6.A、不燃体B、难燃体C、燃烧体D、易燃体 7.在火灾过程中,(A)是造成烟气向上蔓延的主要因素。 8.A、烟囱效应B、火风压C、孔洞蔓延D、水平蔓延 9.在火灾中,没有防火保护的受力钢构件极易受高温变形,当温度升至300℃时,钢材 的强度即开始逐渐下降,通常在(A)后,结构就会倒塌。 10.A、15~30min B、30~60min C、1小时D、2小时 11.防烟楼梯间及前室的门应为(B)。 12.A、甲级防火门 B、乙级防火门 C、丙级防火门 13.D、耐火极限不低于3h的防火卷帘 14.除规范另有规定外,防火阀安装在通风空调系统管道上,动作温度宜为(B)。 15.A.280℃ B.70℃ C.72℃ D.220℃ 16.排烟防火阀安装在排烟系统的管道上,动作温度为(C)。 17.A.72℃ B.70℃ C.280℃ D.220℃ 18.防火阀是安装在通风、空调系统的送、回风管上,平时处于开启状态,火灾情况下 当管道内气体温度达到(A)°C时关闭, 19.A、70 B、80 C、90 D、120 20.排烟防火阀是安装在排烟系统管道上,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整 性要求,起隔烟阻火作用的阀门。当管道内排出的烟气温度达到(D)℃时,阀门自动关闭。

2018年一级消防工程师考试试题及答案

2018年一级消防工程师考试试题及答案 1.在建筑物内任何部位最好同时有( B)个及以上的疏散方向可供疏散。 (A)1 (B)2 (C)3 (D)4 2.人员密集的公共场所,疏散门不应设置门槛,紧靠门( C)m范围内不应设置踏步。 (A)1 (B)1.2 (C)1.4 (D)1.6 3.无论有无发生火警,管网内经常保持足够的水压和消防用水量,火场上不需要使用消防车或其他移动式消防水泵加压,直接从消火栓接出水带、水枪即可实施灭火的消防给水管网类型是( A)。 (A)高压消防给水管网 (B)临时高压消防给水管网 (C)低压消防给水管网 (D)临时低压消防给水管网 4.液化石油气储罐使用消火栓给水系统保护时,其火灾延续时间一般为(D )小时。

(A)3 (B)4 (C)5 (D)6 5.使用室外地上消火栓时,应用( A)打开出水口闷盖。 (A)专用扳手 (B)普通活动扳手 (C)撬棒 (D)锤子 6.平时仅能保证消防水压而不能保证消防水量的系统是( B)。 (A)室内高压消火栓给水系统 (B)室内临时高压消火栓给水系统 (C)生活、消防合用消火栓给水系统 (D)生产、消防合用消火栓给水系统 7.下列关于室内消火栓给水方式的表述中,错误的是( B)。 (A)直接给水方式无加压水泵和水箱 (B)分区并联给水方式是各分区独立设水泵,集中设置水箱 (C)给水方式是指建筑物内的供水方案 (D)不分区给水方式即整幢高层采用一个分区供水 8.室内消火栓一般采用( A)。 (A)直流式水枪 (B)喷雾水枪

(C)多功能水枪 (D)无后座力水枪 9.下列火灾中,不能选水灭火系统扑救的是(A )。 (A)金属钠火灾 (B)棉花堆垛火灾 (C)纸张火灾 (D)木材火灾 10.湿式自动喷水灭火系统,一个报警阀控制的喷头数不宜大于 (C )。 (A)200个 (B)500个 (C)800个 (D)1000个 11.下列自动喷水灭火系统中,由火灾自动报警系统自动启动的是( C)。 (A)湿式系统 (B)干式系统 (C)预作用系统 (D)湿式系统和干式系统 12.下列( B)不是水喷雾灭火系统的灭火原理。 (A)冷却 (B)抑制

2019年一级消防工程师案例分析考试真题及答案

2019年一级消防工程师案例分析考试真题及答案

第一题 华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m,总建筑面积70345m2,建筑外墙采用玻璃慕墙,其中地下面积2934m2,地下一层层高6m,为仓储式超市(货品高度3.5m),和消防控制室及设备用房;地下二、三层层高均为3.9m,为车库及设备用房,设计停车位324个;地下总面积41411mn2,每层层高为5m,一至五层为商场,六、七层为餐饮、健身、体闲场所,屋顶设消防水箱间和稳压泵,水箱间地面高出屋面0.45m。该建筑消防给水由市政支状供水管引入1条D150的宫道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外援5" 150m内,设有3个市政消火栓,市政供水压力为0.25Pa,

每个市政消火栓的流量按1L/s设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水。地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消火栓系统分别设置消防水池,并用D300的管道连通,水池有效水深3m,室内消火栓水泵扬程84m,室外消火栓系筑采用环状管网。 根据该建筑物业管理记录,稳压泵启动次数20次h。 1.该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有( 息.室内外消火栓系统合用消防水池 B.室内消火栓系采用高位水箱稳压的临时高压消防给水系统 C.室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统 D.室内消火栓系统设置气丘罐,不设水锤消除设施 E.室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统 【参考答案】ACE 2.该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的是() A.室内消火栓栓口动压不小于0.35MPa,消防水枪充实水柱按13m计算 B.消防电梯前室未设置室内消火栓

一级注册消防工程师必须掌握的100个知识点

一级注册消防工程师必须掌握的100个知识点 一、建筑物的耐火等级 1、建筑物的耐火等级分为四级,一二类三四类。 2、节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层, 3、民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度250米。最大允许建筑面积2500平方米。 4、对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过40m的疏散内走道,应设机械排烟设施。 5、1)建筑高度超过32米,应设机械排烟设施。 2)内走廊超过20米。并设有自然采光、自然通风设施。应设机械排烟设施。3)面积超过100平方米,应设机械排烟设施。 4)通风和空调系统应设置排烟系统应设机械排烟设施。 二、建筑的防火分区、防火间距及疏散出口 6、建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区, 7、地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区的建筑面积不应大于500m2。 8、当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到1000m2。局部设置时,增加面积应按该局部面积的一倍计算。

9、民用建筑的防火间距:民用建筑之间的防火间距,6-9米。 10、公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个。 11、九层及九层以下,建筑面积不超过500m2的塔式住宅,可设一个楼梯。 12、高层建筑安全处口或疏散口必须设置两个安全出口。 13、建筑中的安全出口或疏散出口应分散布置。建筑中相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。 14、直接通向公共走道的房间门至最近的外部出口或封闭楼梯间的距离:一级二级25米,环形通道22米。设有自动喷水系统的建筑疏散距离可增加25%。 15、楼梯间的首层应设置直接对外的出口,当层数不超过四层时,可将对外出口设置在离楼梯间不超过15m处。 16、太平门应为推闩式外开门。 17、变压器室与配电室之间的隔墙,应设防火墙。锅炉房、变压器室应设置在首层靠外墙的部位,并应在外墙上开门。首层外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.00m的防火挑檐或高度不小于1.50m的窗。 三、室外消防栓系统 18、消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于4m;门垛之间的净宽不应小于3.5m。 19、建筑物内的管道井、电缆井应每隔2~3层在楼板处用耐火极限不低于0.50h 的不燃烧体封隔,其井壁应采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体。井壁上的检查门应采用丙级防火门。

相关文档