文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气试验工技师题库

电气试验工技师题库

电气试验工技师题库
电气试验工技师题库

《电气试验工(第二版)》技师

一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共41题)

1. 下列描述电感线圈主要物理特性的各项中,()项是错误的。

(A)电感线圈能储存磁场能量; (B) 电感线圈能储存电场能量; (C) 电感线圈中的电流不能突变; (D) 电感在直流电路中相当于短路,在交流电路中,电感将产生自感电动势,阻碍电流的变化。答案:B

2. 下列描述电容器主要物理特性的各项中,()项是错误的。

(A)电容器能储存磁场能量; (B) 电容器能储存电场能量; (C) 电容器两端电压不能突变;(D) 电容在直流电路中相当于断路,但在交流电路中,则有交流容性电流通过。

答案:A

3. 半导体的电导率随温度升高而()。

(A)按一定规律增大; (B) 呈线性减小; (C) 按指数规律减小; (D) 不变化。

答案:A

4. 在电场作用下,电介质所发生的极化现象中,多发生于采用分层介质或不均匀介质的绝缘结构中;极化的过程较缓慢,极化时间约几秒、几十秒甚至更长,发生于直流及低频(0~1000Hz)范围内,需消耗能量的极化,称为()式极化。

(A)离子; (B) 偶极子; (C) 夹层; (D) 电子。

答案:C

5. 所谓对称三相负载就是()。

(A)三个相电流有效值相等; (B) 三个相电压相等,相位角互差120°; (C) 三相电流有效值相等,三个相的相电压相等且相位角互差120°; (D) 三相负载阻抗相等,且阻抗角相等。

答案:D

6. 如测得变压器铁心绝缘电阻很小或接近零,则表明铁心()。

(A)多点接地; (B) 绝缘良好; (C) 片间短路; (D) 运行时将出现高电位。

答案:A

7. 在直流电压作用下的介质损耗是()引起的损耗。

(A)电导; (B) 离子极化; (C) 电子极化;

(D) 夹层式极化。

答案:A

8. 有两个RL短接电路,已知R1>R2,L1=L2,则两电路的时间常数关系是()。

(A)τ1=τ2; (B) τ1>τ2; (C) τ1<τ2;

(D) τ2≤τ1。

答案:C

9. 一个不能忽略电阻的线圈与一个可以忽略损耗的电容器组成的串联电路,发生谐振时,线圈两端电

压与电容两端电压的数值及相角差θ的关系

是()。

(A)=、θ=180°; (B) >、180°>θ>90°; (C) <、180°>θ>90°; (D)

>、180°<θ<270°。

答案:B

10. 一只电灯与电容C并联后经开关S接通电源。当开关S断开时,电灯表现为()。

(A)一直不熄灭; (B) 立即熄灭; (C) 慢慢地熄灭; (D) 在开关拉开瞬间更亮一些,然后慢慢地熄灭。

答案:C

11. 已知非正弦电路的u=100+20sin(100πt+45°)+10sin(300πt+55°)V,i=3+sin

(100πt-15°)+sin(200πt+10°)A,则P=()。

(A) 310W; (B) 320W; (C) 315W; (D) 300W。

答案:A

12. 在R、L串联电路接通正弦电源的过渡过程中,电路瞬间电流的大小与电压合闸时初相角Ψ及电路的阻抗角φ有关。当()时,电流最大。

(A)Ψ??=0或180°; (B) Ψ??=±30°; (C) Ψ??=±60°;

(D)Ψ??=±90°。

答案:D

13. 在R、C串联电路接通正弦电源的过渡过程中,其电容器上瞬间电压的大小与电压合闸时初相角Ψ及电路阻抗角φ有关,当()时,电容上电压最大。

(A)Ψ??=0°或180°; (B) Ψ??=±30°; (C) Ψ??=±60°;

(D)Ψ??=±90°。

答案:A

14. 正常运行情况下,对10kV电压供电的负荷,允许电压偏移范围是()。

(A)+%~?10%; (B) +5%~?10%; (C) ±7%;

(D) ±5%。

答案:C

15. 电力变压器装设的各种继电保护装置中,属于主保护的是()。

(A)复合电压闭锁过流保护; (B) 零序过电流、零序过电压保护; (C) 瓦斯保护、差动保护;

(D) 过负荷保护、超温保护及冷却系统的保护。

答案:C

16. 在500kV变电设备现场作业,工作人员与带电设备之间必须保持的安全距离是()m。

(A) 6; (B) 5; (C) 4; (D) 3。

答案:B

17. 对称三相电源三角形连接,线电流等于()。

(A)相电流; (B) 倍相电流; (C) 2倍相电流; (D) 倍相电流。

答案:D

18. 把一个三相电动机的绕组连成星形接于U L=380V的三相电源上,或绕组连成三角形接于U L=220V的三相电源上,这两种情况下,电源输出功率()。

(A)相等; (B) 差倍; (C) 差倍;

(D) 差3倍。

答案:A

19. 额定电压500kV的油浸式变压器、电抗器及消弧线圈应在充满合格油,静置一定时间后,方可进行耐压试验,其静置时间如无制造厂规定,则应是()。

(A)≥84h; (B) ≥72h; (C) ≥60h; (D) ≥48h。

答案:B

20. 现场用西林电桥测量设备绝缘的介质损耗因数,出现试验电源与干扰电源不同步,电桥测量无法平衡时,应采用的正确方法是()。

(A)桥体加反干扰源; (B) 将试验电源移相或选相、倒相; (C) 改用与干扰源同步的电源作试验电源; (D) 将电桥移位,远离干扰源。

答案:C

21. 测量两回平行的输电线路之间的互感阻抗,其目的是为了分析()。

(A)运行中的带电线路,由于互感作用,在另一回停电检修线路产生的感应电压,是否危及检修人员的人身安全; (B) 运行中的带电线路,由于互感作用,在另一回停电检修的线路产生的感应电流,是否会造成太大的功率损耗; (C) 当一回线路发生故障时,是否因传递过电压危及另一回线路的安全; (D) 当一回线路流过不对称短路电流时,由于互感作用在另一回线路产生的感应电压、电流,是否会造成继电保护装置误动作。

答案:D

22. 测量两回平行的输电线路之间的耦合电容,其目的是()。

(A)为了分析运行中的带电线路,由于互感作用,在另一回停电检修线路产生的感应电压,是否危及检修人员的人身安全; (B) 为了分析线路的电容传递过电压,当一回线路发生故障时,通过电容传递的过电压,是否会危及另一回线路的安全; (C) 为了分析运行中的带电线路,由于互感作用,在另一回停电检修线路产生的感应电流,是否会造成太大的功率损耗; (D) 为了分析当一回线路流过不对称短路电流时,由于互感作用,在另一回线路产生的感应电压、电流,是否会造成继电保护装置误动作。

答案:B

23. 对110~220kV全长1km及以上的交联聚乙烯电力电缆进行交流耐压试验,在选择试验用设备装置时,若选用()是不行的。

(A)传统常规容量的工频试验变压器; (B) 变频式串联谐振试验装置; (C) 工频调感式串联谐振试验装置; (D) 变频式串、并联谐振试验装置。答案:A

24. 用西林电桥测量小电容试品的tanδ时,如连接试品的C x引线过长,则应从测得值中减去引线引入的误差值,此误差值为()。

(A)??C0R3; (B) ???C0R3; (C) ??C0R4; (D) ???C0R4。

答案:A

25. 在有强电场干扰的现场,测量试品介质损耗因数tanδ,有多种抗干扰测量方法,并各有一定的局限性,但下列项目()的说法是错的。

(A)选相倒相法:正、反相测得值的差别较大,有时可达±50%及以上; (B) 外加反干扰电源补偿法:补偿电源与干扰信号间的相位有不确定性;

(C) 变频测量方法:测量的稳定性、重复性及准确性较差; (D) "过零比较"检测方法:测量结果的分散性稍大。

答案:C

26. 下列描述红外线测温仪特点的各项中,项目()是错误的。

(A)是非接触测量、操作安全、不干扰设备运行;

(B) 不受电磁场干扰; (C) 不比蜡试温度准确;

(D) 对高架构设备测量方便省力。

答案:C

27. 下列描述红外热像仪特点的各项中,项目()是错误的。

(A)不接触被测设备,不干扰、不改变设备运行状态; (B) 精确、快速、灵敏度高; (C) 成像鲜明,能保存记录,信息量大,便于分析; (D) 发现和检出设备热异常、热缺陷的能力差。

答案:D

28. 330~550kV电力变压器,在新装投运前,其油中含气量(体积分数)应不大于()%。

(A); (B) 1; (C) 3; (D) 5。

答案:B

29. 目前对金属氧化物避雷器在线监测的主要方法中,不包括()的方法。

(A)用交流或整流型电流表监测全电流; (B) 用阻性电流仪损耗仪监测阻性电流及功率损耗;(C) 用红外热摄像仪监测温度变化; (D) 用直流试验器测量直流泄漏电流。

答案:D

30. 通过负载损耗试验,能够发现变压器的诸多缺陷,但不包括()项缺陷。

(A)变压器各结构件和油箱壁,由于漏磁通所导致的附加损耗过大; (B) 变压器箱盖、套管法兰等的涡流损耗过大; (C) 绕组并绕导线有短路或错位; (D) 铁心局部硅钢片短路。

答案:D

31. 超高压断路器断口并联电阻是为了()。

(A)提高功率因数; (B) 均压; (C) 分流;

(D) 降低操作过电压。

答案:D

32. 气体继电器保护是()的唯一保护。

(A)变压器绕组相间短路; (B) 变压器绕组对地短路; (C) 变压器套管相间或相对地短路;(D) 变压器铁心烧损。

答案:D

33. 对功率放大电路的最基本要求是()。

(A)输出信号电压大; (B) 输出信号电流大;

(C) 输出信号电压、电流均大; (D) 输出信号电压大,电流小。

答案:C

34. 千分尺是属于()量具。

(A)标准; (B) 专用; (C) 游标: (D) 微分。

答案:D

35. 直接耦合的放大电路可放大()信号。

(A)直流; (B) 交流; (C) 交直流; (D) 反馈。

答案:C

36. 一台电动机与电容器并联,在电压不变时,则()。

(A)电动机电流减少,电动机功率因数提高;

(B) 电路总电流不变,电路功率因数提高; (C) 电路总电流增大,电动机电流增大,电路功率因数提高; (D) 电路总电流减小,电动机电流不变,电路功率因数提高。

答案:D

37. 三相四线制的中线不准安装开关和熔断器是因为()。

(A)中线上无电流,熔体烧不断; (B) 中线开关接通或断开对电路无影响; (C) 中线开关断开或熔体熔断后,三相不对称负载承受三相不对称电压作用,无法正常工作,严重时会烧毁负载; (D) 安装中线开关和熔断器会降低中线的机械强度,增大投资。

答案:C

38. 超高压输电线路及变电站,采用分裂导线与采用相同截面的单根导线相比较,下列项目中()项是错的。

(A)分裂导线通流容量大些; (B) 分裂导线较易发生电晕,电晕损耗大些; (C) 分裂导线对地电容大些; (D) 分裂导线结构复杂些。

答案:B

39. 放大电路产生零点漂移的主要原因是()的影响。

(A)温度; (B) 湿度; (C) 电压; (D) 电流。

答案:A

40. 在遥测系统中,需要通过()把被测量的变化转换为电信号。

(A)电阻器; (B) 电容器; (C) 传感器;

(D) 晶体管。

答案:C

41. 超高压系统三相并联电抗器的中性点经小电抗器接地,是为了()。

(A)提高并联补偿效果; (B) 限制并联电抗器故障电流; (C) 提高电网电压水平; (D) 限制"潜供电流"和防止谐振过电压。

答案:D

二、判断题(正确的请在括号内打"√",错误的打"×",每题1分,共47题)

1. 在一个电路中,选择不同的参考点,则两点

间的电压也不同。()

答案:×

2. 一个周期性非正弦量也可以表示为一系列频率不同,幅值不相等的正弦量的和(或差)。()答案:√

3. 换路定律是分析电路过滤过程和确定初始值的基础。()

答案:√

4. 光线示波器是由光学系统、传动系统、电气系统、时标发生器及振动子五大部分组成的。()答案:√

5. 巴申定律指出低气压下,气体击穿电压U1是气体压力p与极间距离S乘积的函数,即U1=f(pS),并且函数曲线有一个最小值。()

答案:√

6. 污秽等级是依据污源特性和瓷件表面的等值盐密,并结合运行经验划分的。()

答案:√

7. 在均匀电场中,电力线和固体介质表面平行,固体介质的存在不会引起电场分布的畸变,但沿面闪络电压仍比单纯气体间隙放电电压高。()答案:×

8. 恒压源的电压不随负载而变,电压对时间的函数是固定的,而电流随与之连接的外电路不同而不同。()

答案:√

9. 谐振电路有一定的选频特性,回路的品质因数Q 值越高、谐振曲线越尖锐,选频能力越强,而通频带也就越窄。()

答案:√

10. 发电机的负序电抗是指当发电机定子绕组中流过负序电流时所呈现的电抗。()

答案:√

11. 对于一个非正弦的周期量,可利用傅里叶级数展开为各种不同频率的正弦分量与直流分量,其中角频率等于ωt的称为基波分量,角频率等于或大于2ωt的称为高次谐波。()

答案:√

12. 电流互感器、断路器、变压器等可不考虑系统短路电流产生的动稳定和热稳定效应。()答案:×

13. 在不均匀电场中增加介质厚度可以明显提高击穿电压。()

答案:×

14. 分析电路中过渡过程时,常采用经典法、拉氏变换法。()

答案:√15. 对人工污秽试验的基本要求是等效性好、重复性好、简单易行。()

答案:√

16. 在中性点不直接接地的电网中,发生单相接地时,健全相对地电压有时会超过线电压。()答案:√

17. 操作波的极性对变压器外绝缘来讲,正极性比负极性闪络电压低得多。()

答案:√

18. 谐振电路的品质因数Q的大小与电路的特性阻

抗成正比,与电路的电阻R(Ω)成反比,

即Q = 。()

答案:√

19. 导体的波阻抗决定于其单位长度的电感和电容的变化量,而与线路的长度无关。()答案:√

20. 单相变压器接通正弦交流电源时,如果合闸瞬间加到一次绕组的电压恰巧为最大值,则其空载励涌流将会很大。()

答案:×

21. 在电力系统中采用快速保护、自动重合闸装置、自动按频率减负荷装置是保证系统稳定的重要措施。()

答案:√

22. 调相机过励运行时,从电网吸取无功功率;欠励运行时,向电网供给无功功率。()

答案:×

23. 变压器采用纠结式绕组可改善过电压侵入波的起始分布。()

答案:√

24. 电气设备内绝缘全波雷电冲击试验电压与避雷器标称放电电流下残压之比,称为绝缘配合系数,该系数越大,被保护设备越安全。()答案:√

25. 发电机灭磁电阻阻值R的确定原则是不损坏转子绕组的绝缘,R越小越好。()

答案:×

26. 发电机灭磁电阻阻值R的确定原则是尽量缩短灭磁过程,R越大越好。()

答案:×

27. 变压器金属附件如箱壳等,在运行中局部过热与漏磁通引起的附加损耗大小无关。()答案:×

28. 变压器零序磁通所遇的磁阻越大,则零序

励磁阻抗的数值就越大。()

答案:×

29. 红外测温仪是以被测目标的红外辐射能量与温度成一定函数关系的原理而制成的仪器。()答案:√

30. 有时人体感应电压,可能远大于示波器所测试的信号电压,故用示波器进行测试时,应避免手指或人体其他部位直接触及示波器的"Y轴输入"或探针,以免因感应电压的输入影响测试或导致Y轴放大器过载。()

答案:√

31. 通过空载损耗试验,可以发现由于漏磁通使变压器油箱产生的局部过热。()

答案:×

32. 对三相电路而言,断路器的额定断流容量可表示为U ph I ph(其中:U ph、I ph为断路器额定电压、额

定电流)。()

答案:×

33. 全星形连接变压器的零序阻抗具有一定的非线性,故其零序阻抗的测试结果与试验施加的电压大小有关。()

答案:√

34. 由于联结组标号为YNyn0d11的变压器的零序阻抗呈非线性,所以与试验电流大小有关。()答案:×

35. 绝缘在线监测专家系统一般由如下几部分组成:数据采集及管理程序、数据库、推理机、知识库、机器学习程序等。()

答案:√

36. 电力系统在高压线路进站串阻波器,防止载波信号衰减,利用的是阻波器并联谐振,使其阻抗对载波频率为无穷大。()

答案:√

37. 红外热成像仪的组成包括:扫描—聚光的光学系统、红外探测器、电子系统和显示系统等。()

答案:√

38. GIS耐压试验之前,进行净化试验的目的是:使设备中可能存在的活动微粒杂质迁移到低电场区,并通过放电烧掉细小微粒或电极上的毛刺、附着的尘埃,以恢复GIS绝缘强度,避免不必要的破坏或返工。()

答案:√

39. 现场用电桥测量介质损耗因数,出现?tanδ的主要原因:①标准电容器C N有损耗,且tanδN>tanδx;②电场干扰;③试品周围构架杂物与试品绝缘结构形成的空间干扰网络的影响;④空气相对湿度及绝缘表面脏污的影响。()

答案:√

40. 操作波的极性对变压器内绝缘来讲正极性比负极性闪络电压高得多。()

答案:×

41. GIS耐压试验时,只要SF6气体压力达到额定压力,则GIS中的电磁式电压互感器和避雷器均允许连同母线一起进行耐压试验。()

答案:×

42. SF6气体湿度较高时,易发生水解反应生成酸性物质,对设备造成腐蚀;加上受电弧作用,易生成有毒的低氟化物。故对灭弧室及其相通气室的气体湿度必须严格控制,在交接、大修后及运行中应分别不大于150×10?6及300×10?6(体积分数)。()

答案:√

43. 变压器负载损耗中,绕组电阻损耗与温度成正比;附加损耗与温度成反比。()

答案:√

44. 应用红外辐射探测诊断方法,能够以非接触、实时、快速和在线监测方式获取设备状态信息,是判定电力设备是否存在热缺陷,特别是外部热缺陷的有效方法。()

答案:√

45. 红外线是一种电磁波,它在电磁波连续频谱中的位置处于无线电波与可见光之间的区域。()

答案:√

46. 能满足系统稳定及设备安全要求,能以最快速度有选择地切除被保护设备和线路故障的继电保护,称为主保护。()

答案:√

47. 红外诊断电力设备内部缺陷是通过设备外部温度分布场和温度的变化,进行分析比较或推导来实现的。()

答案:√

三、简答题(请填写答案,每题5分,共11题)

1. 时间常数的物理含义是什么?

答案:答:在暂态过程中当电压或电流按指数规律变化时,其幅度衰减到1/e所需的时间,称为时间常数,通常用"τ"表示。它是衡量电路过渡过程进行的快慢的物理量,时间常数τ值大,表示过渡过程所经历的时间长,经历一段时间t=(3~5)τ,即可认为过渡过程基本结束。

2. 变压器绕组绝缘损坏的原因有哪些?

变压器绕组绝缘损坏的原因如下:

答案:答:(1)线路短路故障和负荷的急剧多变,使变压器的电流超过额定电流的几倍或十几倍以上,这时绕组受到很大的电动力而发生位移或变形,另外,由于电流的急剧增大,将使绕组温度迅速升高,导致绝缘损坏。

(2)变压器长时间的过负荷运行,绕组产生高温,将绝缘烧焦,并可能损坏而脱落,造成匝间或层间短路。

(3)绕组绝缘受潮,这是因绕组浸漆不透,绝缘油中含水分所致。

(4)绕组接头及分接开关接触不良,在带负荷运行时,接头发热损坏附近的局部绝缘,造成匝间及层间短路。

(5)变压器的停送电操作或遇到雷电时,使绕组绝缘因过电压而损坏。

3. 过电压是怎样形成的?它有哪些危害?

答案:答:一般来说,过电压的产生都是由于电力系统的能量发生瞬间突变所引起的。如果是由外部直击雷或雷电感应突然加到系统里所引起的,叫做大气过电压或叫做外部过电压;如果是在系统运行中,由于操作故障或其他原因所引起系统内部电磁能量的振荡、积聚和传播,从而产生的过电压,叫做内部过电压。

不论是大气过电压还是内部过电压,都是很危险的,均可能使输、配电线路及电气设备的绝缘弱点发生击穿或闪络,从而破坏电气系统的正常运行。

4. 简述雷电放电的基本过程。

答案:答:雷电放电是雷云(带电的云,绝大多数为负极性)所引起的放电现象,其放电过程和长间隙极不均匀电场中的放电过程相同。

雷云对地放电大多数情况下都是重复的,每次放电都有先导放电和主放电两个阶段。当先导发展到达地面或其他物体,如输电线、杆塔等时,沿先导发展路径就开始了主放电阶段,这就是通常看见的耀眼的闪电,也就是雷电放电的简单过程。

5. 在大型电力变压器现场局部放电试验和感应耐压试验为什么要采用倍频(nf N)试验电源?

答案:答:变压器现场局部放电试验和感应耐压试验的电压值一般都大大超过变压器的U N,将大于U N的50Hz电压加在变压器上时,变压器铁心处于严重过饱和状态,励磁电流非常大,不但被试变压器承受不了,也不可能准备非常大容量的试验电源来进行现场试验。我们知道,变压器的感应电动势E=,当f=50n Hz时,E上升到nE,B仍不变。因此,采用n倍频试验电源时,可将试验电压上升到n倍,而流过变压器的试验电流仍较小,试验电源容量不大就可以满足要求。故局部放电试验和感应耐压试验要采用倍频试验电源。

6. 简述用油中溶解气体分析判断故障性质的三比值法。其编码规则是什么?

答案:答:用5种特征气体的三对比值,来判断变压器或电抗器等充油设备故障性质的方法称为三比值法。在三比值法中,对不同的比值范围,三对比值以不同的编码表示,其编码规则如表C-1所示。

表C-1三比值法的编码规则

特征气体

的比值

比值范围编码

说明

7. 高压电容型电流互感器受潮的特征是什么?常用什么方法干燥?

答案:答:高压电容型电流互感器现场常见的受潮状况有三种情况。

(1)轻度受潮。进潮量较少,时间不长,又称初期受潮。其特征为:主屏的tanδ无明显变化;末屏绝缘电阻降低,tanδ增大;油中含水量增加。

(2)严重进水受潮。进水量较大,时间不太长。其特征为:底部往往能放出水分;油耐压降低;末屏绝缘电阻较低,tanδ较大;若水分向下渗透过程中影响到端屏,主屏tanδ将有较大增量,否则不一定有明显变化。

(3)深度受潮。进潮量不一定很大,但受潮时间较长。其特性是:由于长期渗透,潮气进入电容芯部,使主屏tanδ增大;末屏绝缘电阻较低,tanδ较大;油中含水量增加。

当确定互感器受潮后,可用真空热油循环法进行干燥。目前认为这是一种最适宜的处理方式。

8. 叙述三相分级绝缘的110kV及以上电力变压器进行感应耐压试验的方法。

答案:答:对分级绝缘的变压器,只能采用单相感应耐压进行试验。因此,要分析产品结构,比较不同的接线方式,计算出线端相间及对地的试验电压,选用满足试验电压的接线。一般要借助辅助变压器或非被试相绕组支撑,轮换三次,才能完成一台变压器的感应耐压试验。例如,对联结组别为YNd11的双绕组变压器,可按图C-10接线进行A相试验。非被试的两相线端并联接地,并与被试相串联,

使相对地和相间电压均达到试验电压的要求,而非被试的两相,仅为1/3试验电压(即中性点电位)。当中性点电位达不到试验电压时,在感应耐压前,应先进行中性点的外施电压试验,B、C相的感应耐压试验可仿此进行。

9. 怎样测量输电线路的零序阻抗?

答案:答:输电线路零序阻抗测量的接线如图

C-11所示,测量时将线路末端三相短路接地,始端三相短路接单相交流电源。根据测得电流、电压及功率,按下式计算出每相每千米的零序参数

图C-10

图C-11

式中P ——所测功率,W;

U ——试验电压,V;

Z0 ——零序阻抗,Ω/km;

R0 ——零序电阻,Ω/km;

X0 ——零序电抗,Ω/km;

L0 ——零序电感,H/km;

I ——试验电流,A;

L ——线路长度,km;

f——试验电源的频率,Hz。

10. 怎样根据变压器直流电阻的测量结果对变压器绕组及引线情况进行判断?

答案:答:应依据下述标准进行判断:

(1)1600kVA以上变压器,各相绕组电阻相互间的差别不应大于三相平均值的2%,无中性点引出的绕组,线间差别不应大于三相平均值的%。

(2)1600kVA及以下变压器,相间差别一般不大于三相平均值的4%,线间差别一般不大于三相平均值的2%。

(3)与以前相同部位测得值(换算到同一温度下)比较其变化不应大于2%。

如果测算结果超出标准规定,应查明原因。一般情况下,三相电阻不平衡的原因有以下几种:(1)分接开关接触不良。分接开关接触不良,反映在一二个分接处电阻偏大,而且三相之间不平衡。这主要是分接开关不清洁,电镀层脱落,弹簧压力不够等。固定在箱盖上的分接开关,也可能是在箱盖紧固以后,使开关受力不均造成接触不良。

(2)焊接不良。由于引线和绕组焊接处接触不良,造成电阻偏大;多股并联绕组,其中有一二股没有焊上,这时一般电阻偏大较多。

(3)三角形联结绕组,其中一相断线,测出的三个线端电阻都比设计值相差得多,其关系为2∶1∶1。

此外,变压器套管的导电杆和绕组连接处,由于接触不良也会引起直流电阻增加。

11. 衡量电能质量的基本指标是什么?电压偏移过大的危害及正常运行情况下各类用户的允许电压偏移为多少?

答案:答:电压、频率、谐波是衡量电能质量的三大基本指标。

电压偏移过大,除了影响用户的正常工作以外,还会使网络中的电压损耗和能量损耗加大,危害电气设备的绝缘,危及电力系统的稳定性,正常运行情况下各类用户的允许电压偏移如下:

(1)35kV及以下电压供电的负荷:±5%。

(2)10kV及以下电压供电的负荷:±7%。

(3)低压照明负荷:+5%~?10%。

(4)农村电网:+%~?10%(正常情况);+10%~?15%(事故情况)。

四、计算题(请填写答案,每题5分,共2题)

1. 在某超高压输电线路中,线电压U L=22×104V,输送功率P=30×107W,若输电线路的每一相电抗X L=5?,试计算负载功率因数cos?1=时,线路上的电压降U1及输电线上一年的电能损耗W1;若负载功率因数从cos?1=降为cos?2=,则线路上的电压降U2及输电线路上一年的电能损耗W2又各为多少。

答案:解:当负载功率因数为时,输电线上的电流为

I1=(A)

U1=I1X L=875×5=4375(V)

则一年[以365天计,时间t=365×24=8760(h)]中输电线上损耗的电能为

W1=3R L t=3×8752×5×8760=1×1011(Wh)

=1×108kWh

当功率因数由cos?1=降低至cos?2=时,则输电线路上的电流将增加至

(A)则线路上的电压降为

U2=I2X L=1211×5=6055(V)

一年中输电线上损耗的电能将增至

W2=3I22R L t= 3×12112×5×8760=×1011(Wh)

= ×108kWh

所以由于功率因数降低而增加的电压降为

?U=U2?U1=6050?4375=1680(V)

由于功率因数降低而增加的电能损耗为

?W=W2?W1=×108?1×108=×108(kWh)=亿kWh

答:线路上的电压降为6055V,输电线路上一年的电能损耗为亿kWh。

2. 三个同样的线圈,每个线圈有电阻R和电抗X,且R=8?,X=8?。如果它们连接为:①星形;②三角形,并接到380V的三相电源上,试求每种情况下的线电流I L以及测量功率的两个瓦特表计读数的总和P。

答案:解:(1)当连接为星形时,因为相电压为

所以(A)在一相中吸收的功率为

P1=U ph I cos?(cos?为功率因数)

因为? =arctan =arctan=arctan1=45°,

cos45°=,所以P1=××=220××≈3010

(W)

因为吸收的总功率=两个瓦特计读数的总和,故

P=3U ph I cos?= 3×××≈9029(W)

(2)当连接成三角形时,因为相电压为U ph=380V (相电压和线电压的有效值相等)所以,相电流I ph

(A)线电流I L为

I L =I ph =×=(A)

在一相中吸收的功率P1为

P1=U ph I ph cos?=380××≈9026(W)≈

吸收的总功率P为

P=3P1=3×=(kW)

答:当为星形连接时,线电流为,测量功率的两个瓦特表计读数的总和为9029W;当为三角形连接时,线电流为,测量功率的两个瓦特表计读数的总和为。

五、绘图题(请填写答案,每题10分,共16题)

1. 图E-22中三相五柱电压互感器的接线属于何种接线?

答案:答:属于YNyn△接线。

图E-22

2. 图E-23为哪种保护的原理接线图?

图E-23

答案:答:变压器的差动保护原理接线图。

3. 图E-24为发电机泄漏电流与所加直流电压的变化曲线,分别指出各条曲线所代表的发电机绝缘状况。

图E-24

答案:答:1—绝缘良好;2—绝缘受潮;3—绝缘有集中性缺陷;4—绝缘有严重的集中性缺陷。

4. 图E-25组合方式是什么试验的电源组合?并写出主要设备的名称。

答案:答:倍频感应耐压电源装置。图E-25中,M1—鼠笼型异步电动机;M2—绕线转子异步电动机;TM—升压变压器;TR—调压变压器;S—启动器。

图E-25

5. 三级倍压整流电路如图E-26所示,在负载R L 上就可得3U2m的电压,简述其工作原理。

图E-26

答案:答:当电源为负半周时(即电源接地端为正),V1导通,电源给电容C1充电至U2m,当电源为正半周时,C1和电源串联一起给C2充电,当电源再到另一个半周时,C1电源和C2串联,给C3充电。充电稳定时,C1两端电压可达U2m,C2、C3两端电压可达2U2m。所以,此时在R L上就有3U2m的直流电压。

6. 图E-27是什么试验接线方式?并写出主要元件名称。

图E-27

答案:答:发电机直流耐压和泄漏电流试验接线图。图E-27中:SA1—短路开关;SA2—示波器开关;R—保护电阻;F—50~250V放电管;PV1—级电压表;PV2—1~级静电电压表;FV—保护用球隙;OC—观察局部放电的电子示波器;TT—试验变压器;G—试品发电机。

7. 对电力变压器等大容量设备进行交流耐压,由于是容性负载,电容电流在试验变压器漏抗上产生压降,引起电压升高。随着试验变压器漏抗和试品电容的增大,电压升高也越大。这种现象称容升现象。

已知:C X—被试变压器的等值电容;X T—试验变压器的漏抗;R—试验回路的等值电阻;U—外加试验电压;U X—被试变压器上电压;U R—回路电阻电压降;U T—漏抗电压降。画出变压器交流耐压试验回路

的等值电路及相量图。

答案:答:如图E-68所示。

图E-68

(a)变压器交流耐压试验回路的等值电路;(b)相量图

8. 用调压器T、电流表PA、电压表PV、功率表P、频率表PF测量发电机转子的交流阻抗和功率损耗,画出试验接线图。

答案:答:如图E-69所示。

图E-69

9. 在变压器高压侧施加380V三相交流电压,短接Aa,画出采用双电压表法测量变压器接线组别时,测量

、、的三个接线图。

答案:答:如图E-70所示。

图E-70

10. 用下列设备:

QK—刀开关;FU—熔丝;HG—绿色指示灯;SB1—常闭分闸按钮;SB2—常开合闸按钮;S1—电磁开关;S2—调压器零位触点;F—球隙;HR—红色指示灯;TR—调压器;TT—试验变压器;TV—电压互感器。进行交流耐压试验,画出试验接线图。

答案:答:如图E-71所示。

图E-71

11. 对一台三相配电变压器高压侧供给380V三相电源,用一只相位表P和可调电阻R,测量变压器联结组别,画出测量接线图。

答案:答:如图E-72所示。

图E-72

12. 画出使用西林电桥,采用末端屏蔽间接法测量110、220kV串级式电压互感器的支架介损tan??和电容量C的接线图,并写出计算tan??和C的公式。

答案:答:如图E-73所示

C=C1?C2

图E-73

(a)测量下铁心对二、三次绕组及支架的tan??1、C1;

(b)测量下铁心对二、三次绕组的tan??2、C2

13. 图E-74为220kV电容式电压互感器的原理接线图。画出使用西林电桥,采用自激法测量主电容C1的介损、电容量和分压电容C2的介损、电容量的试验接线图。

图E-74

答案:答:如图E-75所示。

图E-75

(a)测量C1和tan?1接线图;(b)测量C2和tan?2接线图

14. 已知:C—被试耦合电容器;J—高频载波通信装置;PA—级毫安表;F—放电管;Q—接地开关。画出用毫安表带电测量耦合电容器电容量的试验接线。

答案:答:如图E-76所示。

图E-76

15. 绘出用两台电压互感器TV1、TV2和一块电压表,在低压侧进行母线Ⅰ(A、B、C)与母线Ⅱ(A′、B′、C′)的核相试验接线原理图。

答案:答:如图E-77所示。

图E-77

16. 有一直流电源E,一只电流表PA,一只电压表PV,一个可调电阻R,一把刀开关Q,一台电容器C,用上述设备测量输电线路的直流电阻,画出测量接线图。

答案:答:如图E-78所示。

图E-78 直流电阻测量接线

六、论述题(请填写答案,每题10分,共16题)

1. 为什么要监测金属氧化物避雷器运行中的持续电流的阻性分量?

答案:答:当工频电压作用于金属氧化物避雷器时,避雷器相当于一台有损耗的电容器,其中容性电流的大小仅对电压分布有意义,并不影响发热,而阻性电流则是造成金属氧化物电阻片发热的原因。

良好的金属氧化物避雷器虽然在运行中长期承受工频运行电压,但因流过的持续电流通常远小于工频参考电流,引起的热效应极微小,不致引起避

雷器性能的改变。而在避雷器内部出现异常时,主要是阀片严重劣化和内壁受潮等阻性分量将明显增大,并可能导致热稳定破坏,造成避雷器损坏。但这个持续电流阻性分量的增大一般是经过一个过程

的,因此运行中定期监测金属氧化物避雷器的持续电流的阻性分量,是保证安全运行的有效措施。

2. 电击穿的机理是什么?它有哪些特点?

答案:答:在电场的作用下,当电场强度足够大时,介质内部的电子带着从电场获得的能量,急剧地碰撞它附近的原子和离子,使之游离。因游离而产生的自由电子在电场的作用下又继续和其他原子或离子发生碰撞,这个过程不断地发展下去,使自由电子越来越多。在电场作用下定向流动的自由电子多了,如此,不断循环下去,终于在绝缘结构中形成了导电通道,绝缘性能就完全被破坏。这就是电击穿的机理。

电击穿的特点是:外施电压比较高;强电场作用的时间相当短便发生击穿,通常不到1s;击穿位置往往从场强最高的地方开始(如电极的尖端或边缘处);电击穿与电场的形状有关,而几乎与温度无关。

3. 剩磁对变压器哪些试验项目产生影响?

答案:答:在大型变压器某些试验项目中,由于剩磁,会出现一些异常现象,这些项目是:

(1)测量电压比。目前在测量电压比时,大都使用QJ—35、AQJ—1、ZB1等类型的电压比电桥,它们的工作电压都比较低,施加于一次绕组的电流也比较小,在铁心中产生的工作磁通很低,有时可能抵消不了剩磁的影响,造成测得的电压比偏差超过允许范围。遇到这种情况可采用双电压表法。在绕组上施加较高的电压,克服剩磁的影响。

(2)测量直流电阻。剩磁会对充电绕组的电感值产生影响,从而使测量时间增长。为减少剩磁的影响,可按一定的顺序进行测量。

(3)空载测量。在一般情况下,铁心中的剩磁对额定电压下的空载损耗的测量不会带来较大的影响。主要是由于在额定电压下,空载电流所产生的磁通能克服剩磁的作用,使铁心中的剩磁通随外施空载电流的励磁方向而进入正常的运行状况。但是,在三相五柱的大型产品进行零序阻抗测量后,由于零序磁通可由旁轭构成回路,其零序阻抗都比较大,与正序阻抗近似。在结束零序阻抗试验后,其铁心中留有少量磁通即剩磁,若此时进行空载测量,在加压的开始阶段三相瓦特表及电流表会出现异常指示。遇到这种情况,施加电压可多持续一段时间,待电流表及瓦特表指示恢复正常再读数。

4. 劣化与老化的含义是什么?

答案:答:所谓劣化是指绝缘在电场、热、化学、机械力、大气条件等因素作用下,其性能变劣的现象。劣化的绝缘有的是可逆的,有的是不可逆的,例如,绝缘受潮后,其性能下降,但进行干燥后,又恢复其原有的绝缘性能,显然,它是可逆的。再如,某些工程塑料在湿度、温度不同的条件下,其机械性能呈可逆的起伏变化,这类可逆的变化,实质上是一种物理变化,没有触及化学结构的变化,不属于老化。

而老化则是绝缘在各种因素长期作用下发生一系列的化学物理变化,导致绝缘电气性能和机械性能等不断下降。绝缘老化原因很多,但一般电气设备绝缘中常见的老化是电老化和热老化,例如,局部放电时会产生臭氧,很容易使绝缘材料发生臭氧裂变,导致材料性能老化;油在电弧的高温作用下,能分解出碳粒,油被氧化而生成水和酸,都会使油逐渐老化。

由上分析可知,劣化含义较广泛,而老化的含义相对就窄一些,老化仅仅是劣化的一个方面,两者具体的联系与区别示意如下:

5. 工频耐压试验接线中球隙及保护电阻有什么作用?

答案:答:在现场对电气设备C x进行工频耐压试验,常按图F-1接线(R1为保护电阻,R2为球隙保护电阻,F为球隙)。

球隙由一对铜球构成,并联在被试品C x上,其击穿电压为被试品耐压值的~倍,接上被试品进行加压试验过程中,当因误操作或其他原因出现过电压时球隙就放电,避免被试品因过电压而损坏。

图F-1

当球隙放电时,若流过的电流较大,会使铜球烧坏,因此在球隙上串一电阻R2(按1 /V来选)以减少流过球隙的电流。R2还有一个重要作用,就是起阻尼作用,在加压试验中,如球隙击穿放电,电源被自动断开后,由于被试品C x(相当于一个电容器)已充电,因此电容中的电能通过连线和球隙及大地形成回路(见图F-1)放电。因为连线中存在电感L,所以电容中的电能CU2/2,转为电感中的磁能LI2/2,电能与磁能之间的变换会形成振荡,可能产生过电压,损坏被试品,串上R2后可使振荡很快衰减下来,降低振荡过电压,因此,R2也称阻尼电阻。R1的作用是当被试品C x击穿时,限制试验变压器输出电流,限制电磁振荡过电压,避免损坏仪器设备。

6. 在工频耐压试验中,被试品局部击穿,为什么有时会产生过电压?如何限制过电压?

答案:答:若被试品是较复杂的绝缘结构,可认为是几个串联电容,绝缘局部击穿就是其中一个电容被短接放电,其等值电路如图F-2所示。

图F-2

图F-2中E为归算到试验变压器高压侧的电源电

动势,L为试验装置漏抗。当一个电容击穿,它的电压迅速降到零,无论此部分绝缘强度是否自动恢复,被试品未击穿部分所分布的电压已低于电源电动势,电源就要对被试品充电,使其电压再上升。这时,试验装置的漏抗和被试品电容形成振荡回路,使被试品电压超过高压绕组的电压,电路里接有保护电阻,一般情况下,可限制这种过电压。但试验装置漏抗很大时,就不足以阻尼这种振荡。这种过电压一般不高,但电压等级较高的试验变压器绝缘裕度也不大,当它工作在接近额定电压时,这种过电压可能对它有危险,甚至击穿被试品。一般被试品并联保护球隙,当出现过电压时,保护球隙击穿,限制电压升高。

7. 有载调压分接开关的切换开关筒上静触头压力偏小时对变压器直流电阻有什么影响?

答案:答:当切换开关筒上静触头压力偏小时,可能造成变压器绕组直流电阻不平衡。例如,对某变电站一台SFZ7?20000/110型变压器的110kV绕组进行直流电阻测试时,有载调压分接开关[长征电器一厂1990年产品(ZY1?Ⅲ500/60C,±9),由切换开关和选择开关组合而成]连续调节几挡,三相直流电阻相对误差都比上年增加,其中第Ⅳ挡和第Ⅴ挡直流电阻相对误差达到%,多次测试,误差不变,超过国家标准,与上年相同温度下比较,A相绕组直流电阻明显偏小。

为查出三相绕组直流电阻误差增大的原因,首先进行色谱分析并测量变压比,排除绕组本身可能发生匝间短路等;其次将有载调压分接开关中的切换开关从变压器本体中吊出,同时采用厂家带来的酒精温度计检测温度,这样测试变压器连同绕组的直流电阻,测试结果是三相直流电阻相对误差很小,折算到标准温度后,与上年测试数据接近。此时又因酒精温度计与本体温度计比较之间误差很大,本体温度计偏高8℃,经检查系温度计座里面油已干,照此折算开始测量的三相绕组直流电阻,实质上是A 相绕组直流电阻正确,B、C两相绕组直流电阻偏大,再检查切换开关和切换开关绝缘筒,发现B、C两相切换开关与绝缘筒之间静触头压力偏小,导致了B、C两相绕组电阻增大,造成相对误差增大。

对此问题的处理方法是:拧下切换开关绝缘筒静触头,采用厚镀锡软铜皮垫入B、C两相静触头内侧,再恢复到变压器正常状态下进行测试,测试结果是,三相绕组的各挡直流电阻相对误差都很小,只有一挡最大误差值也仅为%,达到合格标准。

8. 根据变压器油的色谱分析数据,诊断变压器内部故障的原理是什么?

答案:答:电力变压器绝缘多系油纸组合绝缘,内部潜伏性故障产生的烃类气体来源于油纸绝缘的热裂解,热裂解的产气量、产气速度以及生成烃类气体的不饱和度,取决于故障点的能量密度。故障性质不同,能量密度亦不同,裂解产生的烃类气体也不同,电晕放电主要产生氢,电弧放电主要产生乙炔,高温过热主要产生乙烯。

故障点的能量不同,上述各种气体产生的速率也不同。这是由于在油纸等碳氢化合物的化学结构中因原子间的化学键不同,各种键的键能也不同。含有不同化学键结构的碳氢化合物有程度不同的热稳定性,因而得出绝缘油随着故障点的温度升高而裂解生成烃类的顺序是烷烃、烯烃和炔烃。同时,又由于油裂解生成的每一烃类气体都有一个相应最大产气率的特定温度范围,从而导出了绝缘油在变压器的各不相同的故障性质下产生不同组分、不同含量的烃类气体的简单判据。

9. 电流互感器二次侧开路为什么会产生高电压?

答案:答:电流互感器是一种仪用变压器。从结构上看,它与变压器一样,有一、二次绕组,有专门的磁通路;从原理上讲,它完全依据电磁转换原理,一、二次电势遵循与匝数成正比的数量关系。

一般地说电流互感器是将处于高电位的大电流变成低电位的小电流。也即是说:二次绕组的匝数比一次要多几倍,甚至几千倍(视电流变比而定)。如果二次开路,一次侧仍然被强制通过系统电流,二次侧就会感应出几倍甚至几千倍于一次绕组两端的电压,这个电压可能高达几千伏以上,进而对工作人员和设备的绝缘造成伤害。

10. 为什么吸收比和极化指数不进行温度换算?

答案:答:由于吸收比与温度有关,对于良好的绝缘,温度升高,吸收比增大;对于油或纸绝缘不良时,温度升高,吸收比较小。若知道不同温度下的吸收比,则就可以对变压器绕组的绝缘状况进行初步分析。

对于极化指数而言,绝缘良好时,温度升高,其值变化不大,例如某台167MVA、500kV的单相电力变压器,其吸收比随温度升高而增大,在不同温度时的极化指数分别为(℃)、(℃)、(40℃)和(50℃);另一台360MVA、220kV的电力变压器,其吸收比随温度升高而增大,而在不同温度下的极化指数分别为(14℃)、(31℃)、(38℃)和(℃)。它们的变化都不显着,也无规律可循。

11. 当前在变压器吸收比的测量中遇到的矛盾是什么?它有哪些特点?

答案:答:当前在变压器吸收比的测量中遇到的

主要矛盾如下:

(1)一般工厂新生产的变压器,发现吸收比偏低的,而多数绝缘电阻值却比较高。

(2)运行中有相当数量的变压器,吸收比低于;但一直运行安全,未曾发生过问题。

对这些现象有各种各样的分析,一时难以统一。但有些看法是共同的,认为吸收比不是一个单纯的特征数据,而是一个易变动的测量值,总结起来有以下特点。

(1)吸收比有随着变压器绕组的绝缘电阻值升高而减小的趋势。

(2)绝缘正常情况下,吸收比有随温度升高而增大的趋势。

(3)绝缘有局部问题时,吸收比会随温度上升而呈下降的现象。

在实际测量中也发现有一些变压器的吸收比随着温度上升反而呈现下降的趋势,其中有一部分变压器绝缘状况属于合格范围,研究者对此进行了分析:

当变压器纸绝缘含水量很小(%),油的tan ??较大(%~%),吸收比数值会随温度上升而下降。这时的绝缘状况,也仍为合格的。

当变压器纸绝缘含水量愈大,其绝缘状况愈差,绝缘电阻的温度系数愈大,吸收比数值较低,且随温度上升而下降。

有的研究者认为,由于干燥工艺的提高,油纸绝缘材质的改善,变压器的大型化,吸收过程明显变长,出现绝缘电阻提高、吸收比小于而绝缘并非受潮的情况是可以理解的。因此,当绝缘电阻高于一定值时,可以适当放松对吸收比的要求。

究竟绝缘电阻高到什么数值情况下,吸收比不作要求。从经验上说,当温度在10℃时,110、220kV 的变压器,其绝

缘电阻(R )大于3000M ?时,可以认为其绝缘状况没有受潮,可以对吸收比不作考核要求。另一个判别受潮与否的经验数据是:绝缘受潮的变压器,R 60″与R 15″之差通常在数十兆欧以下,且最大值不会超过200M ?(R 60″与R 15″分别为持续加压测试至第60s 和第15s 时绝缘

12. 为什么油纸绝缘电力电缆不采用交流耐压

试验,而采用直流耐压试验?

答案:答:(1)电缆电容量大,进行交流耐压试验需要容量大的试验变压器,现场不具备这样的试验条件。

(2)交流耐压试验有可能在油纸绝缘电缆空隙中产生游离放电而损害电缆,电压数值相同时,交流电压对电缆绝缘的损害较直流电压严重得多。 (3)直流耐压试验时,可同时测量泄漏电流,根据泄漏电流的数值及其随时间的变化或泄漏电流与试验电压的关系,可判断电缆的绝缘状况。

(4)若油纸绝缘电缆存在局部空隙缺陷,直流电压大部分分布在与缺陷相关的部位上,因此更容易暴露电缆的局部缺陷。

13. 测量电力电缆的直流泄漏电流时,为什么

在测量中微安表指针有时会有周期性摆动?

答案:答:如果没有电缆终端头脏污及试验电源

不稳定等因素的影响,在测量中直流微安表出现周期性摆动,可能是被试电缆的绝缘中有局部的孔隙性缺陷。孔隙性缺陷在一定的电压下发生击穿,导致泄漏电流增大,电缆电容经过被击穿的间隙放电;当电缆充电电压又逐渐升高,使得间隙又再次被击穿;然后,间隙绝缘又一次得到恢复。如此周而复始,就使测量中的微安表出现周期性的摆动现象。

14. 测量绝缘油的tan ??时,为什么一般要将油

加温到约90℃后再进行?

答案:答:绝缘油的tan ??值随温度升高而增大,越是老化的油,其tan ??随温度的变化也越快。例如,老化了的油在20℃时tan ??值仅相当于新油tan ??值的2倍,在100℃时可相当于20倍。也常遇到这种情况,20℃时油的tan ??值不大,而90℃所测得的tan ??又远远超过标准,所以应尽量在高温时测量油的tan ??。

另外,变压器油的温度常能达到70~90℃,所以测量90℃绝缘油的tan ??值对保证变压器安全运行是一个较重要的参数。

基于上述,《规程》规定在90℃下测量绝缘油的tan ??。

15. 为什么大型变压器测量直流泄漏电流容易

发现局部缺陷,而测量tan ??却不易发现局部缺陷?

答案:答:大型变压器体积较大,绝缘材料有油、纸、棉纱等。其绕组对绕组、绕组对铁心、套管导电芯对外壳,组成多个并联支路。当测量绕组的直流泄漏电流时,能将各个并联支路的直流泄漏电流值反映出来。而测量tan ??时,因在并联回路中的tan ??是介于各并联分支中的最大值和最小值之间。其值的大小决定于缺陷部分损耗与总电容之比。当局部缺陷的tan ??虽已很大时,但与总体电容之比的值仍然很小,总介质损耗因数较小,只有当缺陷面积较大时,总介质损耗因数才增大,所以不易发现缺陷。

16. 为什么说测量电气设备的介质损耗因数

tan ??,对判断设备绝缘的优劣状况具有重要意义?

答案:答:在绝缘受潮和有缺陷时,泄漏电流要增加,在绝缘中有大量气泡、杂质和受潮的情况,将使夹层极化加剧,极化损耗要增加。这样,介质

损耗角正切tan 的大小就直接与绝缘的好坏状况有关。同时,介质损耗引起绝缘内部发热,温度升高,这促使泄漏电流增大,有损极化加剧,介质损耗增大使绝缘内部更热,如此循环,可能在绝缘弱的地方引起击穿,故介质损耗值既反映了绝缘本身的状态,又可反映绝缘由良好状况向劣化状况转化的过程。同时介质损耗本身就是导致绝缘老化和损坏的一个因素。

电气试验工(中级)考精彩试题库

( 11-0571 ) 电力职业技能鉴定考试 《电气试验工(第二版)》中级工理论题库 一、选择题(共107题) 1. 将一根电阻等于R的均匀导线,对折起来并联使用时,则电阻变为()。 (A)R/4; (B) R/2; (C) R; (D) 2R。 答案:A 2. 阻值分别为R和2R的两只电阻串联后接入电路,则阻值小的电阻发热量是阻值大的电阻发热量的()倍。 (A) 1; (B) 1/2; (C) 2; (D) 1/3。 答案:B 3. 阻值分别为R和2R的两只电阻并联后接入电路,则阻值小的电阻发热量是阻值大的电阻发热量的()倍。 (A) 2; (B) 4; (C) 1/2; (D) 1/3。 答案:A 4. 三个阻值相等的电阻串联时的总电阻是并联时总电阻的()。 (A) 6倍; (B) 9倍; (C) 3倍; (D) 12倍。 答案:B 5. 导体切割磁力线时,其产生感应电动势的大小与磁场的磁感应强度()。 (A)的平方成正比; (B) 的一次方成正比; (C) 的大小无关; (D) 成反比。 答案:B 6. 载流导体在磁场中所受力的大小与导体有效长度()。 (A)的1/2成正比; (B) 无关; (C) 成正比; (D) 成反比。 答案:C 7. 三相对称负载星形连接时,其线电流为相电流的()倍。 (A); (B) 1; (C) 1/; (D) 1/。 答案:B 8. 磁阻的大小与磁路的长度()。

(A)无关; (B) 成反比; (C) 成正比; (D) 成非线性关系。 答案:C 9. 由铁磁材料构成的磁通集过的路径,称为()。 (A)电路; (B) 磁链; (C) 磁路; (D) 磁场。 答案:C 10. 已知R=3Ω,X L=15Ω,X C=11Ω,将它们串联时,总阻抗Z等于()。 (A) 29Ω; (B) 7Ω; (C) 5Ω; (D) 3Ω。 答案:C 11. 表示正弦电路中电容电流的计算式是()。 (A); (B) I=U C; (C) ; (D) 。 答案:B 12. 正弦电路中电容元件的无功功率表达式是()。 (A)Q C=U2C; (B) Q C=I2C; (C) Q C=X C i2; (D) 。 答案:A 13. 表示正弦电路电感电流的下列计算式中,正确的是()。 (A); (B) ; (C) I=UωL; (D) I=UX L。 答案:B 14. 电磁感应过程中,回路中所产生的电动势是由()决定的。 (A)通过回路的磁通量; (B) 回路中磁通量变化率; (C) 回路所包围的面积; (D) 回路边长。 答案:B 15. 某工频正弦电流,当t=0,i(0)=5A为最大值,则该电流解析式是()。 (A)i=5sin(100πt-90°); (B) i=5sin(100πt+90°); (C) i=5sin(100πt+90°); (D) i=5sin(100πt)。 答案:C 16. 通电导体在磁场中所受的力是()。 (A)电场力; (B) 磁场力; (C) 电磁力; (D) 引力。

电气试验考试题库

电气试验调考题库 一、选择题(共107题) 1. 将一根电阻等于R的均匀导线,对折起来并联使用时,则电阻变为()。 (A) R/4; (B) R/2; (C) R; (D) 2R。 答案:A 2. 阻值分别为R和2R的两只电阻串联后接入电路,则阻值小的电阻发热量是阻值大的电阻发热量的()倍。 (A) 1; (B) 1/2; (C) 2; (D) 1/3。 答案:B 3. 阻值分别为R和2R的两只电阻并联后接入电路,则阻值小的电阻发热量是阻值大的电阻发热量的()倍。 (A) 2; (B) 4; (C) 1/2; (D) 1/3。 答案:A 4. 三个阻值相等的电阻串联时的总电阻是并联时总电阻的()。 (A) 6倍; (B) 9倍; (C) 3倍; (D) 12倍。 答案:B 5. 导体切割磁力线时,其产生感应电动势的大小与磁场的磁感应强度()。 (A) 的平方成正比; (B) 的一次方成正比; (C) 的大小无关; (D) 成反比。 答案:B 6. 载流导体在磁场中所受力的大小与导体有效长度()。 (A) 的1/2成正比; (B) 无关; (C) 成正比; (D) 成反比。 答案:C 7. 三相对称负载星形连接时,其线电流为相电流的()倍。 (A) ; (B) 1; (C) 1/; (D) 1/。 答案:B 8. 磁阻的大小与磁路的长度()。 (A) 无关; (B) 成反比; (C) 成正比; (D) 成非线性关系。 答案:C 9. 由铁磁材料构成的磁通集中通过的路径,称为()。 (A) 电路; (B) 磁链; (C) 磁路; (D) 磁场。 答案:C 10. 已知R=3Ω,X L=15Ω,X C=11Ω,将它们串联时,总阻抗Z等于()。 (A) 29Ω; (B) 7Ω; (C) 5Ω; (D) 3Ω。 答案:C 11. 表示正弦电路中电容电流的计算式是()。 (A) ; (B) I=U C; (C) ; (D) 。 答案:B 12. 正弦电路中电容元件的无功功率表达式是()。 (A) Q C=U2C; (B) Q C=I2C; (C) Q C=X C i2; (D) 。

2020年电力职业技能鉴定考试《电气试验工》中级工理论题库(共107题)

范文 2020年电力职业技能鉴定考试《电气试验工》中级 1/ 7

工理论题库(共107题) 2020 年电力职业技能鉴定考试《电气试验工》中级工理论题库(共 107 题) 1. 将一根电阻等于R的均匀导线,对折起来并联使用时,则电阻变为()。 (A) R/4; (B) R/2; (C) R; (D) 2R。 答案:A 2. 阻值分别为R和2R的两只电阻串联后接入电路,则阻值小的电阻发热量是阻值大的电阻发热量的()倍。 (A) 1; (B) 1/2; (C) 2; (D) 1/3。 答案:B 3. 阻值分别为R和2R的两只电阻并联后接入电路,则阻值小的电阻发热量是阻值大的电阻发热量的()倍。 (A) 2; (B) 4; (C) 1/2; (D) 1/3。 答案:A 4. 三个阻值相等的电阻串联时的总电阻是并联时总电阻的()。 (A) 6倍; (B) 9倍; (C) 3倍; (D) 12倍。 答案:B 5. 导体切割磁力线时,其产生感应电动势的大小与磁场的磁感应强度()。 (A) 的平方成正比; (B) 的一次方成正比; (C) 的大小无关; (D) 成反比。 答案:B

6. 载流导体在磁场中所受力的大小与导体有效长度()。 (A) 的1/2成正比;比。 (B) 无关; (C) 成正比; (D) 成反答案:C 7. 三相对称负载星形连接时,其线电流为相电流的()倍。 (A) ; (B) 1; (C) 1/ ; (D) 1/ 。 答案:B 8. 磁阻的大小与磁路的长度()。 (A) 无关; (B) 成反比; (C) 成正比; (D) 成非线性关系。 答案:C 9. 由铁磁材料构成的磁通集中通过的路径,称为()。 (A) 电路; (B) 磁链; (C) 磁路; (D) 磁场。 答案:C 10. 已知R=3Ω,XL=15Ω,XC=11Ω,将它们串联时,总阻抗Z等于()。 (A) 29Ω;答案:C (B) 7Ω;(C) 5Ω;(D) 3Ω。 11. 表示正弦电路中电容电流的计算式是()。 (A) ; (B) I=UC; (C) ; (D) 。 答案:B 12. 正弦电路中电容元件的无功功率表达式是()。 3/ 7

电气试验中级工计算题

四、计算题(共41题) 1、已知人体电阻 min R 为8000Ω,又知通过人体的电流I 超过0.005A 就会发生危险,试求安 全工作电压U 是多少? 答案:解:U=I min R =8000×0.005=40(V ) 答:安全工作电压U 是40V 。 2、试求截面积S=952 mm 、长L=120km 的铜质电缆,在温度 2t =0℃时的电阻0R (铜在 1t =20℃时的电阻率ρ=0.0175×106-,电阻温度系数α=0.004℃1-)。 答案:解:20R =S L ρ=0.0175×106-×63109510120-??=22.11(Ω) 0R = 20 R [1+α( 2t -1t )] =22.11×[1+0.004×(0-20)]=20.34(Ω) 答:在0℃时的电阻 R 为20.34Ω。 3、已知一正弦电动势e 的三要素为:m E =200V ,ω=314rad/s ,?=-π/6rad ,试写出e 的 函数表达式,并计算t=0时的e 值。 答案:解:e=200sin (314t-6π)(V );t=0时,e=200sin (-6π )=-100(V ) 答:e 的函数表达式为e=200sin (314t-6π ),当t=0时,e 为-100V 。 4、已知某电源频率为f =100Hz ,试求其角频率ω和周期T 。 答案:解:ω=2πf =2×3.14×100=628(rad/s ) T=1/ f =1/100=0.01(s ) 答:其角频率ω为628rad/s ,周期T 为0.01s 。 5、画出下图所示电路中电流的实际方向,并比较各点电位的高低。

2020年安监(应急)特种电气试验作业考试真题库

2020年安监(应急)特种 电气试验作业 考试真题库 1.感应耐压试验就是利用工频电源和升压设备产生工频高压对被试品进行耐压试验。正确 答案:错 2.进行绝缘试验时,户外试验应在良好的天气进行,且空气相对湿度一般不高于80%。正确 答案:对 3.气设备无论进行交接试验或预防性试验,在事先要安排好试验计划,试验周期、项目和标 准都要严格执行有关规程规定。正确答案:错 4.绝缘试验中,非破坏性试验是指使用较低的试验电压或其他不会损伤绝缘的办法来测量 绝缘的某些特性,从而判断绝缘内部是否存在缺陷。正确答案:对 5.测量电气设备介质损耗角正切值tanδ时,消除电场干扰影响的方法中使用移相器改变试 验电压的相位,在试验电流与干扰电流相同和相反两种情况下分别测量tanδ的方法称为移相法。正确答案:对 6.绝缘试验中,破坏性试验是指对电气设备进行耐压试验,试验电压远高于电气设备正常运 行时所承受的电源电压。正确答案:对 7.根据试验项目内容的不同,高压试验分为特性试验和绝缘试验。正确答案:对 8.电气设备交接试验报告必须存档保存,为以后运行、检修和事故分析提供基础性参考数 据。正确答案:对 9.测量与变压器铁芯绝缘的各紧固件的绝缘电阻,须在变压器安装施工中进行。正确答案: 对 10.电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等,由于绝缘损坏有可能带电,为防止 其危及人身和设备的安全而设的接地称为保护接地。正确答案:对 11.电气设备直流泄漏电流的测量,采用万用表测量其大小。正确答案:错 12.工频耐压试验时,所采用的间隙的作用是测量和保护。正确答案:对 13.高压试验中,特性试验是指对电气设备绝缘状况的检查试验。正确答案:错 14.绝缘介质在交流电压作用下,其中电阻性的电流的大小与被试品的介质损耗大小有关。 正确答案:对 15.冲击耐压试验所施加的试验电压是一个持续时间很短的冲击波。正确答案:对 16.工频耐压试验时试验电源的频率只要在45~65Hz范围内即认为符合工频耐压要求。正 确答案:对 17.通常采用万用表来测量电气设备的绝缘电阻。正确答案:错 18.感应耐压试验不能用于直流电压试验。正确答案:对 19.直流泄漏电流测量施加的直流试验电压较高,属于破坏性试验。正确答案:错 20.为了保证电气试验质量,必须防止误试验、误接线及误判断,并且应定期校验试验仪器。 正确答案:对 21.组合绝缘属于均匀介质时才具有吸收现象。正确答案:错 22.采用标准调压器式变比电桥测量三相变压器变压比时,当被试变压器的极性或联结组标 号与电桥上极性转换开关或组别转换开关指示的位置一致时,电桥才能调节到平衡位置。 正确答案:对 23.变压器的变压比是短路时的一、二次绕组电压比。正确答案:错

电气试验(第二版)职业技能鉴定指导书职业标准试题库(仅高级工) 精品

电气试验工高级工技能鉴定理论题库 一、选择题 1、几个电容器并联连接时,其总电容量等于( B )。 (A )各并联电容量的倒数和;(B )各并联电容量之和;(C )各并联电容量的和之倒数;(D )各并联电容量之倒数和的倒数。 2、已知R=3Ω,L X =5Ω,C X =1Ω,将它们串联连接时,总阻抗Z 等于( C )。 (A )9Ω;(B )7Ω;(C )5Ω;(D )1Ω。 3、电容器电容量的大小与施加在电容器上的电压( C )。 (A )的平方成正比;(B )的一次方成正比;(C )无关;(D )成反比。 4、在R 、L 、C 串联的交流电路中,如果总电压相位落后于电流相位,则( D )。 (A )R=L X =C X ;(B )L X =C X ≠R ;(C )L X >C X ;(D )L X <C X 。 5、已知A 点对地电位是65V ,B 点对地电位是35V ,则BA U 等于( D )。 (A )100V ;(B )30V ;(C )-100V ;(D )-30V 。 6、交流电路中,分别用P 、Q 、S 表示有功功率、无功功率和视在功率,而功率因数则等于( A )。 (A )P/S ;(B )Q/S ;(C )P/Q ;(D )Q/P 。 7、对均匀带电的球面来说,球内任何点的场强( A )。 (A )等于零;(B )小于零;(C )大于零;(D )与球面场强相等。 8、试验电荷在静电场中移动时,电场力所做的功与该试验电荷的( C )。 (A )大小及距离有关;(B )大小有关;(C )大小及位移有关;(D )大小及位移无关。 9、两个大小不等的金属球,球面带有等值同性电荷时,则两球之电动势( B )。 (A )相等;(B )不相等;(C )可能相等;(D )均为零。 10、在电路计算中,电流的参考方向通常是( A )。 (A )任意选定的;(B )由正极指向负极;(C )由负极指向正极;(D )与实际的电流方向一致。 11、如果流过电容C=100μF 的正弦电流C i =15.72sin (100πt-45°)A 。则电容两端电压的解析式为( C )。 (A )C u =5002sin (100πt+45°)V ;(B )C u =5002sin (100πt-90°)V ;(C )C u =5002sin (100πt-135°)V ;(D )C u =5002sin100πtV 。

2020年电气试验工中级工题库及答案(完整版)

范文 2020年电气试验工中级工题库及答案(完整版) 1/ 8

电力职业技能考试 <<电气试验>>中级工理论题库一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共109题) 1(La4A1010).将一根电阻等于R的均匀导线,对折起来并联使用时,则电阻变为( )。 A.R/4; B.R/2; C.R; D.2R。 答案:A 2(La4A1011).阻值分别为R和2R的两只电阻串联后接入电路,则阻值小的电阻发热量是阻值大的电阻发热量的( )倍。 A.1; B.1/2; C.2; D.1/3。 答案:B 3(La4A1012).阻值分别为R和2R的两只电阻并联后接入电路,则阻值小的电阻发热量是阻值大的电阻发热量的( )倍。 A.2; B.4; C.1/2; D.1/3。 答案:A 4(La4A2013). 三个阻值相等的电阻串联时的总电阻是并联时总电阻的 ( )。 A.6倍; B.9倍; C.3倍; D.12倍。 答案:B 5(La4A2014).导体切割磁力线时,其产生感应电动势的大小与磁场的磁感应强度( )。 A.的平方成正比; B.的一次方成正比; C.的大小无关; D.成反比。 答案:B 6(La4A2015).载流导体在磁场中所受力的大小与导体有效长度( )。

A.的1/2成正比; B.无关; C.成正比; D.成反比。 答案:C 7(La4A2016).三相对称负载星形连接时,其线电流为相电流的( )倍。 A. 3 ; B.1; C.1/ 2 ; D.1/ 3 。 答案:B 8(La4A2017).磁阻的大小与磁路的长度( )。 A.无关; B.成反比; C.成正比; D.成非线性关系。 答案:C 9(La4A2018).由铁磁材料构成的磁通集中通过的路径,称为( )。 A.电路; B.磁链; C.磁路; D.磁场。 答案:C 10(La4A2020).已知R=3Ω,XL=15Ω,XC=11Ω,将它们串联时,总阻抗 Z等于( )。 A.29Ω; B.7Ω; C.5Ω; D.3Ω。 答案:C 11(La4A3020).表示正弦电路中电容电流的计算式是( )。 A. i= u XC ; B.I=UωC; C. i= u C ; D. I= U C 。 答案:B 12(La4A2021).正弦电路中电容元件的无功功率表达式是( )。 A.QC=U2ωC; B.QC=I2ωC; C.QC=XCi2; D. QC = U2 C 。 答案:A 13(La4A2022).表示正弦电路电感电流的下列计算式中,正确的是( )。 答案:B A. i= u XL ;B. I= U L ;C.I=UωL;D.I =UXL。 3/ 8

中级电工技能鉴定考核试题库

中级工知识要求试题 一、是非题 1 、高压隔离开关当动闸刀与静触头分断时,产生的电弧是靠压缩空气把电弧吹长熄灭的。() 2 、高压负荷开关可以断开和关合电路负荷电流和短路电流。() 3 、高压六氟化硫断路器的动作快,断中距离大,允许连续开断次数较多。() 4 、高压断路器不仅能通、断正常的负荷电流,而且能通、断一定的短路电流。() 5 、当电力变压器的储油柜或防爆管发生喷油时,应立即组织专人监视其情况的变化。() 6 、电力变压器绕组的绝缘电阻,一般不低于出厂试验值的 25% ,吸收比大于 1.3 。() 7 、避雷针实际是引雷针,将高压云层的雷电引入大地,使建筑物、配电设备避免雷击。() 8 、 10kV 的供电系统当发生一相接地时,由于电压较高,接地电流会很大,可达几百安培。() 9 、 35kV 的供电系统电源中性点是经消弧线圈接地的运行方式,所以当发生单相接地时,不

接地的两相对地电压仍保持为相电压。() 10 、 10kV 供电系统电源采用中性点不接地的运行方式,目的是当发生单相接地时可继续运行。() 11 、为避免保护零线( PE 线)断线,在保护零线上不许设任何开关和熔断器。() 12 、两根垂直埋设接地极联在一起的总接地电阻,极间距离近的比极间距离远的为小。() 13 、只要是埋在地下的铁管,都可以作自然接地体。() 14 、测量接地电阻应在土壤干燥季节和停电的条件下进行,当土壤含水量较大时,测量的接地电阻值应乘以小于 1 的季节系数。() 15 、工频交流耐压试验是确定电气设备能否投入运行的参考条件。() 16 、测量绝缘电阻的吸收比,可以用 15s (分子)和 60s (分母)的绝缘电阻的比值来判断绝缘的状况。() 17 、双臂电桥用于测量 1~10 6 Ω的直流电阻。() 18 、测量电气设备的绝缘电阻,是检查电气设备的绝缘状态,判断其可否投入或继续运行的唯一有效方法。()

电气试验中级工判断题

85、任何电荷在电场中都要受到电场力的作用。() 答案:√ 1、把一个试验电荷放到电场里,试验电荷就会受到力的作用,这种力称为电场力。() 答案:√ 2、电路中各点电位的高低是绝对的。() 答案:× 3、电流的大小用电荷量的多少来度量,称为电流强度。() 答案:× 4、描述电场的电力线总是起始于正电荷,终止于负电荷;电力线既不闭合、不间断,也不相交。() 答案:√ 5、通过线圈的电流大小、方向均恒定不变时,线圈自感电动势等于零。() 答案:√ 6、单位正电荷由低电位移向高电位时,非电场力对它所做的功,称为电压。() 答案:× 7、单位正电荷由高电位移向低电位时,电场力对它所做的功,称为电动势。() 答案:×称为电压 8、载流导体周围的磁场方向与产生该磁场的载流导体中的电流方向无关。() 答案:× 9、基尔霍夫第一定律(电流定律)指明的是:对于电路中的任何节点,在任一时刻流出(或流入)该节点的电流代数和恒等于零。() 答案:√ ?有正负之分,以说明电路是感性还是容性。当?>0°时,为容性, 10、功率因数角 ?<0°时,为感性,功率因数滞后。() 功率因数超前;当 答案:× 11、能量是物体所具有的做功的能力,自然界的能量既可创造,也可消灭,还可转换。() 答案:× 12、电场中任意一点的电场强度,在数值上等于放在该点的单位正电荷所受电场力的

大小;电场强度的方向是正电荷受力的方向。() 答案:√ 13、电场力所做的功叫电功率。() 答案:× 14、三相频率相同、幅值相等、互差120°的正弦电动势,称为对称三相电动势。() 答案:√ 15、线圈感应电动势与穿过该线圈的磁通量的变化率成反比。() 答案:× 16、自感电动势的方向总是力图阻碍线圈中的磁通发生变化。() 答案:√ 17、直流电的图形符号是“~”,交流电的图形符号是“一”。() 答案:× 18、在工程技术上,常选大地作为零电位点。() 答案:√ 19、交流电路中任一瞬间的功率称为瞬时功率。() 答案:√ 20、由极性分子组成的电介质称为极性电介质。() 答案:√ 21、由非极性分子组成的电介质称为极性电介质。() 答案:× 22、两平行导线通过同方向电流时,导线就相互排斥;如通过电流方向相反,导线就互相吸引。() 答案:× 23、电荷的有规则运动称为电流。电流强度是以单位时间内通过导体截面的电荷量来表示,习惯上简称为电流。() 答案:√ 24、高压多油断路器的油起绝缘、灭弧和散热作用。() 答案:√ 25、电力变压器中的油起绝缘、散热作用。() 答案:√

(全)电气试验模拟考试题附答案

电气试验模拟考试题附答案 1、【判断题】电力系统架空电力线路和电气设备的外绝缘通常采用导线作为绝缘隔离。(×) 2、【判断题】通过同样大小电流的载流导线,在同一相对位置的某一点,若磁介质不同,则磁感应强度不同,但具有相同的磁场强度。(√) 3、【判断题】当油间隙的距离一定时,如果在这个间隙中用绝缘隔板将这几个间隙分割成几个小间隙,则总的击穿电压将显著提高。(√) 4、【判断题】雷电冲击电压作用于电力线路或电气设备上,在某一时间有可能因避雷器放电而使波形被截断,形成锯齿波形。(×) 5、【判断题】当电气装置或设备发生火灾或引燃附近可燃物时,首先要切断电源。()(√) 6、【判断题】耐压试验主要包括直流耐压试验、方波耐压试验及锯齿波耐压试验。(×) 7、【判断题】66kV电气设备工频耐压试验变压器的最高试验电压为200kV。(√) 8、【判断题】绝缘电阻表用来测量电气设备的绝缘中的功率损耗。(×) 9、【判断题】阳极流注的方向与初始电子崩的方向相同。(×)

10、【判断题】含有气体的液体介质,其冲击击穿电压与压力有直接关系。(×) 11、【判断题】如变压器油经过脱气处理,则其击穿电压与压力的关系为随压力增大而升高。(×) 12、【判断题】导体中正电荷运动的方向规定为电流的实际方向(√) 13、【判断题】M型介质试验器测量出被试品支路的视在功率S和有功损耗功率P,则其介质损耗角正切值tanδ=P/S。(√) 14、【判断题】当放电回路的阻抗很大,限制了放电电流,电极间空气间隙的放电时断时续,出现断续的明亮火花,称为火花放电。(√) 15、【判断题】测量电气设备介质损耗角正切值tanδ时,防止外界磁场干扰的主要措施是将测量仪器尽量远离干扰源。(√) 16、【判断题】工频电压和谐振过电压的波形是周期性的,持续时间较长,其波形为正弦波,频率为工频或工频的倍数。(√) 17、【判断题】电工作业人员应根据实际情况遵守有关安全法规,规程和制度。(×) 18、【判断题】磁力线上某点的切线方向就是该点磁场的方向。(√) 19、【判断题】工频耐压试验时,加至试验标准电压后的持续时间,凡无特殊说明均为1min。(√)

2021年电气试验考试及电气试验考试题

2021年电气试验考试及电气试验考试题 1、【判断题】当油间隙的距离一定时,如果在这个间隙中用绝缘隔板将这几个间隙分割成几个小间隙,则总的击穿电压将显著提高。(√) 2、【判断题】采用标准调压器式变比电桥测量三相变压器变压比时,当被试变压器的极性或联结组标号与电桥上极性转换开关或组别转换开关指示的位置一致时,电桥才能调节到平衡位置。(√) 3、【判断题】通过接地极流入大地的电流为工频交流电流,在接地装置上的对地电压与通过接地极流入地中电流的比值称为工频接地电阻。(√) 4、【判断题】磁场中某点的磁感应强度B与磁导率μ的比值,称为该点的磁场强度H。(√) 5、【判断题】工频耐压试验中,对采用电压互感器作试验电源时,容许在3min内超负荷3.5~5倍。(√) 6、【判断题】一般导体的电阻随温度变化而变化。(√) 7、【判断题】工频耐压试验采用高压侧直接测量试验电压时,所使用的测量设备包括电容(电阻)分压器、静电电压表及电压互感器等。(√) 8、【判断题】稳态电压主要指的是工频交流电压、直流电压。(√) 9、【判断题】电气设备在使用SF6时要防止出现固化。(×) 10、【判断题】在电阻并联的电路中,电路总电阻的倒数等于各并联电阻的倒数之和。(√) 11、【判断题】电源能将非电能转换成电能。(√) 12、【判断题】当被试品具有较大电容时,tanδ测试只能反映整体的绝缘状况。(√) 13、【判断题】利用直流升压装置产生一个可以调节的试验用直流高压,施加在被试电气设备的主绝缘上,通过测量流过被试品的泄漏电流检验被试品的绝缘状况的试验称为直流耐压试验。(×) 14、【判断题】M型介质试验器测量出被试品支路的视在功率S和有功损耗功率P,则其介质损耗角正切值tanδ=P/S。(√) 15、【判断题】产生直流高压的半波整流电路中,升压变压器的输出电压经滤波电容C后变为脉动直流。(×)

电气试验中级工考试题

电气试验中级工考试题 一.选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共100分) 1.将一根电阻等于R的均匀导线,对折起来并联使用时,则电阻变为(A )。 A.R/4; B.R/2; C.R; D.2R。 2.阻值分别为R和2R的两只电阻串联后接入电路,则阻值小的电阻发热量是阻值大的电阻发热量的(B )倍。 A.1; B.1/2; C.2; D.1/3。 3.阻值分别为R和2R的两只电阻并联后接入电路,则阻值小的电阻发热量是阻值大的电阻发热量的(A )倍。 A.2; B.4; C.1/2; D.1/3。 4.三个阻值相等的电阻串联时的总电阻是并联时总电阻的(B )。 A.6倍; B.9倍; C.3倍; D.12倍。 5.导体切割磁力线时,其产生感应电动势的大小与磁场的磁感应强度( B )。 A.的平方成正比; B.的一次方成正比; C.的大小无关; D.成反比。 6.载流导体在磁场中所受力的大小与导体有效长度( C )。 A.的1/2成正比; B.无关; C.成正比; D.成反比。 7.三相四线制供电的相电压为200V, 与线电压最接近的值为()V。 A.280 B.346 C.250 D.380 8.磁阻的大小与磁路的长度( C )。 A.无关; B.成反比; C.成正比; D.成非线性关系。 9.由铁磁材料构成的磁通集中通过的路径,称为( C )。 A.电路; B.磁链; C.磁路; D.磁场。 10.已知R=3Ω,XL=15Ω,XC=11Ω,将它们串联时,总阻抗Z等于( C )。 A.29Ω; B.7Ω; C.5Ω; D.3Ω。 11.欲精确测量中等电阻的阻值,应选用()。 A.万用表 B.单臂电桥 C.双臂电桥 D.兆欧表 12.正弦电路中电容元件的无功功率表达式是( A )。 A.QC=U2ωC; B.QC=I2ωC; C.QC=XCi2; D. 。 13.直流弧焊发电机为()直流发电机。 A.增磁式 B.去磁式 C.恒磁式 D.永磁式 14.电磁感应过程中,回路中所产生的电动势是由( B )决定的。 A.通过回路的磁通量; B.回路中磁通量变化率; C.回路所包围的面积; D.回路边长。 15.某工频正弦电流,当t=0,i(0)=5A为最大值,则该电流解析式是( C )。 A.i=5 sin(100πt-90°); B.i=5 sin(100πt+90°); C.i=5sin(100πt+90°); D.i=5sin(100πt)。 16.通电导体在磁场中所受的力是( C )。 A.电场力; B.磁场力; C.电磁力; D.引力。 17.自感系数L与( D )有关。 A.电流大小; B.电压高低; C.电流变化率; D.线圈结构及材料性质。 18.已知某元件的u=100 sin(ωt+30°)V,i=10 sin(ωt-60°)A,则该元件为( B )。 A.电阻; B.电感; C.电容; D.无法确定。 19.已知R、L、C串联电路中,电流滞后端电压,则下面结论中,正确的是( B )。

电气试验专业职业技能鉴定考试题(中级工)_试题卷

电气试验专业职业技能鉴定考试题(中级工) 注意事项:1.答卷前将密封线内的项目填写清楚。 2.填写答案必须用蓝色(或黑色)钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3.本份试卷共6道大题,满分112分,考试时间120分钟。 一、单选题(本大题共有22道试题,合计22分) 1、对均匀带电的球面来说,球面内任何点的场强( ) A:等于0; B:小于0; C:大于0 答:(A) 2、叠加原理适用于( )电路。 A:所有; B:线性; C:非线性 答:(B) 3、1号机转子大修时的直流电阻与初次结果相比较,差别不超过( )。 A:1%; B:2%; C:1.5% 答:(B) 4、用万用表判别二极管的极性时,应使用万用表的( )档。 A:电压; B:电流; C:欧姆 答:(C) 5、在电介质上施加直流电压后,电介质的弹性极化所决定的电流称为 ( )。 A:电导电流; B:电容电流; C:吸收电流 答:(B) 6、变压器铁芯应在( )情况下运行。 A:一点接地; B:两点接地; C:多点接地 答:(A) 7、隔离开关的主要作用是( )。 A:进行倒闸操作; B:切断电气设备; C:使检修设备和带电设备隔离 答:(C) 8、绝缘试验时,tgδ随温度的增加而( )。 A:增加; B:不变; C:减小 答:(A) 9、采用QS1电桥测量220kVPT支架介损tgδ值时,可选择的接线方法是 ( )。 A:自激法; B:末端加压法; C:末端屏蔽法 答:(C) 10、测量发电机转子绕组绝缘电阻时,兆欧表火线接于转子滑环上,地 线接于( )。 A:机座上; B:转子轴上; C:电机外壳上 答:(B) 11、独立避雷针的接地电阻值一般不大于( )。 A:0.5Ω; B:5Ω; C:10Ω 答:(C) 12、?我厂补给水变大修后高压侧交流耐压试验电压值为( )。 A:35kV; B:30kV; C:25kV 答:(B) 13、避雷器与被保护设备的距离,就保护效果来说( ) A:越远越好; B:越近越好; C:符合安规要求 答:(B) 14、在接地体径向地面上,水平距离为( )米的两点间称跨步电压。 A:0.6; B:0.8; C:1.0 答:(B) 15、6011CT介损试验时,tgδ值不应大于( )且与历年数据比较,不 应有显著变化。 A: 0.8%; B:0.7%; C:1.0% 答:(A) 16、用“两表法”测量三相电路的有功功率时,?三相功率值等于两只单相功率表读数之和的( )。 A:√3; B:√3/2; C:1 答: C 17、通过电流表,电压表动圈的电流越大,仪表指示器的偏转角越( ),反作用力矩也就越大( )。 A:大; B:小 答: A; A; 18、当安装式仪表的电流线路中无电流,?而加于电压线路的电压为额定值的( )时,电能表转盘

(全)电气试验作业操作证模拟考试题库

电气试验作业操作证模拟考试 1、【判断题】在纯电阻电路中,在相同时间内,相同电压条件下,通过的电流越大,电路消耗的电能就越少。(×) 2、【判断题】产生直流高压的半波整流电路中,高压整流硅堆的额定参数主要有额定反峰电压和额定整流电流。(√) 3、【判断题】测量电气设备介质损耗角正切值tanδ时,消除电场干扰影响的方法有屏蔽法、选相倒相法、移相法及干扰平衡法等。(√) 4、【判断题】半波整流回路的直流输出电压只能接近等于试验变压器高压侧输出电压的幅值。(√) 5、【判断题】只有在完全切断电源后才可用水灭火。()(√) 6、【判断题】直流高压是由交流高压经整流后获得的。(√) 7、【判断题】电场的均匀程度对空气间隙的击穿特性有很大影响,电场越均匀,击穿电压越低。(√) 8、【判断题】50%击穿放电电压,是指在该冲击电压作用下放电的概率为50%。(√) 9、【判断题】工频耐压试验时,所采用的间隙的作用是测量和保护。(√)

10、【判断题】典型雷电冲击电压波形的视在原点O至雷电冲击电压峰值衰减到0.5Um时所需的时间T2为半峰值时间。(√) 11、【判断题】为了防止电气设备在投入运行时或运行中发生事故,必须对电气设备进行高压试验,以便及时发现设备中潜伏的缺陷。(√) 12、【判断题】在电路中,将两个及以上的电阻的一端全部连接在一点上,而另一端全部连接在另一点上,这样的连接称为电阻的并联。(√) 13、【判断题】在电场作用下,电子的运动速度比正、负离子高。(√) 14、【判断题】固体电介质不均匀电场的击穿电压与均匀电场的相比要低。(√) 15、【判断题】采用直流压降法进行直流电阻测试,电流表及电压表的内阻对测量结果有影响。(√) 16、【判断题】直流电桥中,双臂电桥也称为惠斯通电桥。(×) 17、【判断题】对于棒-板间隙,当电离只局限在棒形电极附近得很小范围内,在该区域出现薄薄得紫色莹光层,这种现象就是电晕放电。(√) 18、【判断题】在试验时对被试物施加直流高压进行耐压试验,称为直流耐压试验。(√) 19、【判断题】磁力线是描述磁场结构的一组曲线,磁力线的疏密程度,反映磁场中各点磁场的强弱。(√)

2020电气试验考试题库及电气试验模拟考试

2020电气试验考试题库及电气试验模拟考试 1、【判断题】电力系统架空电力线路和电气设备的外绝缘通常采用导线作为绝缘隔离。(×) 2、【判断题】在交流电路中,电感性负载电流流经电路中的电容电抗产生的电压降会使电路末端电压升高。(√) 3、【判断题】QS1电桥内有一套低压电源和低压标准电容器,可测量电容量为300PF~100μF的试品。(√) 4、【判断题】电源高电位一端称为正极,低电位一端称为负极。(√) 5、【判断题】耐压试验主要包括直流耐压试验、方波耐压试验及锯齿波耐压试验。(×) 6、【判断题】66kV电气设备工频耐压试验变压器的最高试验电压为200kV。(√) 7、【判断题】高压整流硅堆的额定反峰电压应大于整流输出直流电压的4倍(×) 8、【判断题】断电灭火紧急切断带电线路导线时,剪断的位置应选择在电源方向的支持物附近。()(√) 9、【判断题】采用ZC-8型接地电阻表测量土壤电阻率时,一般采用三极法。(×) 10、【判断题】全电路欧姆定律用于分析回路电流与电源电动势的关系。(√)

11、【判断题】液体绝缘介质按其来源分为矿物油、植物油和人工合成液体。(√) 12、【判断题】当试品绝缘受潮时,随着试验电压U的变化,tanδ值呈开口环曲线。(√) 13、【判断题】油纸绝缘的预防性试验中一般不能简单的用直流电压试验来代替交流电压试验。(√) 14、【判断题】对均匀电场,气隙中各处电场强度按双曲线函数规律变化。(×) 15、【判断题】对运行中可能产生电火花、电弧和高温危险的电气设备和装置,不应放置在易燃的危险场所。()(√) 16、【判断题】判断载流导体在磁场中运动方向时,应使用右手定则。(×) 17、【判断题】通过变压器变比试验可以反映变压器的线圈匝数是否正确,有无匝间短路,以及变压器连接是否正确等。(√) 18、【判断题】西林电桥测试tanδ时,升压试验一般采用电压等级为110kV的电压互感器。(×) 19、【判断题】M型介质试验器被试品测试支路包括被试品的等值电阻、等值电容及测量用电阻。(√) 20、【判断题】测量与变压器铁芯绝缘的各紧固件的绝缘电阻,须在变压器安装施工中进行。(√) 21、【判断题】固体电介质电击穿的击穿场强与电场均匀程度密切相关。(√)

电气试验第5套题

√х ^p^p 1、典型雷电冲击电压波形由波峰时间和半峰值时间确定。 正确答案:х 2、IEC和我国国家标准规定,操作冲击电压波形的波前时间为T1=250μs,容许偏差+20%。 正确答案:√ 3、固体介质处于均匀电场中时,固体介质的存在虽然并不引起电场分布的改变,但是沿面闪络电压与单纯空气间隙的放电电压相比要高。 正确答案:х 4、在均匀电场中,当压力在某一特定值时,气体间隙的击穿电压达到最低。 正确答案:√ 5、在电力设施的大多数绝缘结构中,电场是不均匀的。 正确答案:√ 6、油间隙的冲击击穿电压与工频和直流的击穿电压相比要高很多。 正确答案:√ 7、对稍不均匀电场,空气间隙的平均击穿场强与均匀电场相比要高。 正确答案:х 8、与均匀电场相比,不均匀电场中空气间隙的击穿电压大大下降。 正确答案:√ 9、直流击穿电压与工频交流击穿电压的幅值接近相等。 正确答案:√ 10、对均匀电场,直流击穿电压与工频击穿电压的峰值不相等。 正确答案:х 11、变压器油做工频耐压试验时通常只加试验电压1min。 正确答案:√ 12、在套管法兰附近加大直径,主要目的是减小体积电容,提高沿面放电电压。 正确答案:√ 13、光辐射引起的气体分子的电离称为碰撞电离。 正确答案:х 14、50%击穿放电电压,是指在该冲击电压作用下放电的概率为50%。 正确答案:√ 15、通过手摇(或电动)直流发电机或交流发电机经倍压整流后输出直流电压作为电源的绝缘电阻表机型称为发电机型。 正确答案:√ 16、ZC-7型绝缘电阻表由手摇小发电机和比率型磁电系测量机构两部分组成。 正确答案:√ 17、绝缘电阻表按电源型式通常可分为发电机型和整流电源型两大类。 正确答案:√ 18、测量吸收比,应分别读取绝缘电阻表15s和60s时的绝缘电阻值。 正确答案:√ 19、绝缘电阻表的负载特性曲线,当被测绝缘电阻阻值降低时,绝缘电阻的端电压快速升高。正确答案:х 20、绝缘电阻表进行开路试验时,当使电阻表转速达额定转速时,其指针应指示零。 正确答案:х

电气试验中级工论述题

六、论述题(共12题) 1、常规停电预防性试验有哪些不足? 答案:多年来,常规停电预防性试验对保证电力设备安全运行起到了积极的作用。但是随着电力设备的大容量化、高电压化、结构多样化及密封化,对常规停电预防性试验而言,由于所采用的方法大多是传统的简易诊断方法,因而显得不太适应,主要表现在如下几个方面: (1)试验时需要停电。目前,我国电力供应还比较紧张,即使是计划性停电,也会给生产带来一定的影响。在某些情况下,当由于系统运行的要求设备无法停运时,往往造成漏试或超周期试验,这就难以及时诊断出绝缘缺陷。另外,停电后设备温度降低,测试结果有时不能反映真实情况。 (2)试验时间集中、工作量大。我国的绝缘预防性试验往往集中在春季,由于要在很短的时间(通常为3个月左右)内,对数百甚至数千台设备进行试验,一则劳动强度大,二则难以对每台设备都进行十分仔细的诊断,对可疑的数据未能及时进行反复研究和综合判断,以致酿成事故。 3~(3)试验电压低、诊断的有效性值得研究。现行的变电设备中有很大部分的运行相电压为110/ 3kV,而传统的诊断方法的试验电压一般在10kV及以下,即试验电压远低于工作电压。由于试验500/ 电压低,不易发现缺陷,所以曾多次发生预防性试验合格后的设备烧坏或爆炸情况。 2、为什么电力设备绝缘带电测试要比停电预防性试验更能提高检测的有效性? 答案:停电预防性试验一般仅进行非破坏性试验,其试验电压一般小于10kV。而带电测试则是在运行电压下,采用专用仪器测试电力设备的绝缘参数,它能真实地反映电力设备在运行条件下的绝缘状况,由于试验电压通常远高于10kV(如110kV系统为64~73kV,220kV系统为127~146kV),因此有利于检测出内部绝缘缺陷。另一方面带电测试可以不受停电时间限制,随时可以进行,也可以实现微机监控的自动检测,在相同温度和相似运行状态下进行测试,其测试结果便于相互比较,并且可以测得较多的带电测试数据,从而对设备绝缘可靠地进行统计分析,有效地保证电力设备的安全运行。因此带电测试与停电预防性试验比较,更能提高检测的有效性。 3、用双臂电桥测量电阻时,为什么按下测量电源按钮的时间不能太长? 双臂电桥的主要特点是可以排除接触电阻对测量结果的影响,常用于对小阻值电阻的精确测量。正因为被测电阻的阻值较小,双臂电桥必须对被测电阻通以足够大的电流,才能获得较高的灵敏度,以保证测量精度。所以,在被测电阻通电截面较小的情况下,电流密度就较大,如果通电时间过长就会因被测电阻发热而使其电阻值变化,影响测量准确性。另外,长时间通以大电流还会使桥体的接点烧结而产生一层氧化膜,影响正常测量。在测量前应对被测电阻的阻值有一估计范围,这样可缩短按下测量电源

[必考]电气试验模拟考试题库[一遍过]

电气试验 1、【判断题】现场交接试验35kV等级的电气设备工频耐压试验最高试验电压为100kV。(√) 2、【判断题】当电气装置或设备发生火灾或引燃附近可燃物时,首先要切断电源。()(√) 3、【判断题】半波整流回路的直流输出电压只能接近等于试验变压器高压侧输出电压的幅值。(√) 4、【判断题】绝缘电阻表用来测量电气设备的绝缘中的功率损耗。(×) 5、【判断题】绝缘电阻表的容量即最大输出电压值。(×) 6、【判断题】当固体绝缘受到较大的应力或振动而因此出现裂缝时,其击穿电压将显著下降。(√) 7、【判断题】在电场作用下,变压器油的击穿过程可以用“小桥”理论来解释。(√) 8、【判断题】长直载流导线周围的磁力线是环绕导线的同心圆形状,离导线越近,磁力线分布越密,离导线越远,磁力线分布越疏。(√) 9、【判断题】介质损耗角正切值测量时的试验电压不超过被试设备的额定工作电压,属于非破坏性试验。(√)

10、【判断题】电流通过接地装置流入地中后是四散流开的,形成一个长方形区域。(×) 11、【判断题】典型雷电冲击电压波形的视在原点O至雷电冲击电压峰值衰减到0.5Um时所需的时间T2为半峰值时间。(√) 12、【判断题】采用双臂电桥测试小电阻,所使用的四根连接引线阻值不大于1Ω。(×) 13、【判断题】为了防止电气设备在投入运行时或运行中发生事故,必须对电气设备进行高压试验,以便及时发现设备中潜伏的缺陷。(√) 14、【判断题】工频耐压试验采用静电电压表测量高压侧试验电压时,可以直接测量高压侧试验电压的有效值。(√) 15、【判断题】固体电介质不均匀电场的击穿电压与均匀电场的相比要低。(√) 16、【判断题】导体电阻的大小与导体的长度、横截面积和材料的性质有关。(√) 17、【判断题】绝缘介质在交流电压作用下,其中电阻性的电流的大小与被试品的电容量大小有关。(×) 18、【判断题】电场越不均匀,击穿电压与开始发生电晕的电晕起始电压间差别越小。(×) 19、【判断题】牌号为DB-25的变压器油可用于气温不低于-200C的地区作为户外断路器、油浸电容式套管和互感器用油。(√)

相关文档