文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 110kV线路跨河施工组织设计

110kV线路跨河施工组织设计

110kV线路跨河施工组织设计
110kV线路跨河施工组织设计

濉溪鑫能光伏-柳110kV线路工程

跨河施工

方案

2017年6月

批准:2017.6.16 审核:2017.6.16 校核:2017.6.16 编制:2017.6.16

一、编制依据 ............................................................................................. - 1 - 二.项目概况 ............................................................................................. - 2 -

1、项目概况 (2)

2、本工程建设的必要性 (2)

三.跨河部分施工情况.............................................................................. - 3 - (1)、跨河部分施工情况.. (3)

四、施工安排 ........................................................................................... - 4 -

五、标准化工艺应用情况 .......................................................................... - 5 -

六、施工现场水土保持.............................................................................. - 9 -

1、现场注意事项及措施 (9)

2、水土保持监测 (10)

七、雨季施工防汛措施 ............................................................................... - 10 -

八、夏季施工安全措施 ............................................................................... - 11 -

九、劳动安全............................................................................................. - 11 -

一、编制依据

(1)国网众兴电力众兴电审函〔2017〕号《国网众兴电力关于印发濉溪县南坪镇采煤沉陷区60MW光伏发电项目接入系统设计初审会议纪要的函》

(2)项目勘察设计委托书(暂缺)

(3)国家标准、电力行业规程规、国家电网公司企业标准

《110kV~750kV架空输电线路设计规》(GB 50545-2010)

《电力工程电缆设计规》(GB 50217-2007)

《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(GB/T 50064-2014)

《交流电气装置的接地设计规》(GB/T 50065-2011)

《钢结构设计规》(GB 50017-2003)

《架空输电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T 5154-2012)

《架空输电线路基础设计技术规程》(DL/T 5219-2014)

《建筑结构荷载规》(GB 50009-2012)

《架空送电线路钢管杆设计技术规定》(DL/T 5130-2001)

《电力设施抗震设计规》(GB 50260-2013)

《输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程》(DL 5033-2006)

《国家电网公司输变电工程初步设计容深度规定》(Q/GDW 166.1-2010)《国家电网公司关于明确输变电工程“两型三新一化”建设技术要求的通知》

(国家电网基建[2014]1131号)

《国家电网公司输变电工程通用设计110kV输电线路分册》(2011版)

《国网公司输变电工程通用设计110(66)、220kV输电线路金具分册》(2011版)

《电网污区分布图(2014版)》

《电网雷区分布图(2011版)》

《电网鸟害分布图(2013版)》

《电网输电线路舞动分布图(2013版)》

《电网冰区分布图(30年一遇)(2013年版)》

《电网风区分布图(30年一遇)(2013年版)》

二.项目概况

1、项目概况

本工程拟建设鑫能濉溪县南坪镇采煤塌陷区60MW光伏发电项目配套110kV线路-柳110kV线路工程,位于市濉溪县南坪镇境。根据现场踏勘,本工程在T6-T7段和T12-T13段两处跨越澥河。本工程架空线路导线采用JL/G1A-300/25钢芯铝绞线,地线采用一根24芯OPGW光缆和一根GJ-80钢绞线;电缆线路采用YJLW03-Z

64/110kV-1×630mm2 型电力电缆。

2、本工程建设的必要性

(1)改善生态、保护环境的需要

在全球能源形势紧、全球气候变暖严重威胁经济发展和人们健康生活的今天,世界各国都在寻求新的能源替代战略,以求得可持续发展和在日后的发展中获取优势地位。环境状况已经警示我国所能拥有的排放空间已经十分有限了,再不加大清洁能源和可再生能源的份额,我国的经济和社会发展就将被迫减速。提高可再生能源利用率,尤其发展太阳能发电是改善生态、保护环境的有效途径。太阳能光伏发电以其清洁、源源不断、安全等显著优势,成为关注重点,在太阳能产业的发展中占有重要地位。

(2)开发利用太阳能资源,符合能源产业政策发展方向

我国政府已将光伏产业发展作为能源领域的一个重要方面,并纳入了国家能源发展的基本政策之中。已于2006 年1 月1 日正式实施的《可再生能源法》明确规了政府和社会在光伏发电开发利用方面的责任和义务,确立了一系列制度和措施,鼓励光伏产业发展,支持光伏发电并网,优惠上网电价和全社会分摊费用,并在贷

款、税收等诸多方面给光伏产业种种优惠。在中国能源与环境形势相当严峻的情况下,该法将引导和激励国外各类经济主体参与我国光伏产业的开发利用。

根据国务院《关于印发节能减排综合性工作方案的通知》(国发[2007]15 号)及《财政部建设部关于印发<可再生能源建筑应用专项资金管理暂行办法>的通知》(财建[2006]460 号)精神,中央财政从可再生能源专项资金中安排部分资金,支持太阳能光电在城乡建筑领域应用的示推广。

综上所述,本项目的建设,符合我国21 世纪可持续发展能源战略规划,也是发展循环经济模式,建设和谐社会的具体体现。同时,对推进太阳能利用及光伏发电产业的发展进程具有非常大的意义,预期有着合理的经济效益和显著的社会效益。因此,本工程的建设是必要的。

本工程是濉溪鑫能光伏~柳110kV线路工程,本工程的建设是为了保证濉溪鑫能光伏项目所发电力的可靠送出,因此是很有必要的。

三.跨河部分施工情况

(1)、跨河部分施工情况

根据现场踏勘,本工程在T6-T7段和T12-T13段两处跨越澥河,具体跨越方案描述如下:

(一)、T6-T7段:

(1)跨越点位于南坪镇任楼村西北侧。

(2)新建两基跨越塔距离两侧堤防背水侧距离≥30m,其中澥侧新建

T6(1A3-J1-21)塔中心至北侧背水堤角为30.5m,澥侧新建T7(1A3-J2-21)塔中心至南侧背水堤角为32.2m。

(3)T6-T7段下导线弧垂最低点(40°C高温)距离河岸地面为

13.3m。

(二)、T12-T13段:

(1)跨越点位于南坪镇前四家村南侧。

(2)新建两基跨越塔距离两侧堤防背水侧距离≥30m,其中澥侧新建T12(1A3-J4-21)塔中心至南侧背水堤角为127.5m,澥侧新建T13(1A1-ZM2-27)塔中心至北侧背水堤角为156.8m。(3)T12-T13段下导线弧垂最低点(40°C高温)距离河岸地面为

11.4m。

四、施工安排

1基础工程和组塔工程:将本次跨河工程分成个2施工段,投入1个施工队(每个队下分3个作业组,共3个组),进行平行流水作业,分别进行基础/组塔工程的施工、质量、安全监控;另外安排1个机械运输队和1个综合加工队进行材料的运输和加工等工作。

2.架线工程:具备条件的放线段须相应投入1套导线力放线全液压牵设备进行导地线力架线施工。同时投入1个架线施工队负责导地线的

力架线施工。导地线力架线施工队按架线施工的特点和人员的技术特长,下分施工准备组、架线组和紧线附件组3个作业组,并投入1个机械运输队,按各工序的先后顺序划分各作业组施工任务。

3.对于需要跨越10kV及以上电力线路、铁路、高速公路和通航河流的放线段,须优先进行施工。

4.铁塔组立施工按基础浇制先后顺序进行,即先组立基础最早完工的塔位,以保证基础混凝土强度满足分解立塔的规定,同时还要考虑能形成连续放线区段,为力架线做好施工准备。

五、标准化工艺应用情况

按照国电电网公司基础建设“事先规划、强化控制、持续改进”的总体要求,参照《国家电网公司输变电工程工艺标准库—送电线路工程部分》容,按照《国家电网公司输变电工程工艺标准库》相关工艺标准开展工作。

表1.7-1 本工程施工工艺质量标准

(电气部分)

结构部分

六、施工现场水土保持

认真贯彻“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益” 的水土保持方针,减轻项目区原生水土流失,防治新增水土流失,改善区域生态环境,保证工程安全运行;对施工过程中已考虑的水土保持

措施予以评价;在防治措施安排上,以植物措施为主,合理配置工程措施和临时措施,点线面结合,最终形成一个完整的水土流失防治体系。

1、现场注意事项及措施

①塔基施工

土质基坑采用明挖方式,在挖掘前首先清理基面及基面附近的浮石等杂物,开挖自上而下进行,基坑四壁保持稳定放坡或用挡土板支护。在交通条件许可的塔位采用挖掘机突击挖坑的方式,以缩短挖坑的时间,避免坑壁坍塌。基坑开挖尽量保持坑壁成型完好,并做好弃土的处理,避免坑积水以及影响周围环境和破坏植被,基础坑开挖好后应尽快浇筑混凝土。

购买成平混凝土或现场拌和的混凝土,需及时进行浇筑,浇筑从一角或一处开始,延入四周。混凝土倾倒入模盒,其自由倾落高度一般不超过2m。混凝土分层浇筑和捣固,每层厚度为20cm,留有振捣窗口的地方在振捣后以及封严。

①工程措施:表土剥离,表土回覆,土地整治;

②植物措施:塔基永久占地围撒播狗牙根草籽,对占地为草地的区域撒播狗牙根草籽恢复。

③临时措施:临时堆土采取彩条布覆盖。

2、水土保持监测

本项目监测时段从2017年7月开始,至设计水平年(2018年)结束。

正在实施的水土保持措施建设情况至少每10天监测记录1次;扰动地表面积不少于每月监测记录1次,主体工程建设进度、水土流失影响因子、水土保持植物措施生长情况等不少于每月监测记录1次,遇暴雨、大风等情况,应及时加测,水

土流失灾害事件发生后1周完成监测。结合现状本项目共设置定点监测点5处,分别布设在集电线路区(1处)、升压站区(1处)、送出线路区(2处)和施工场地区(1处),监测方法主要采用实地量测法和调查法。

七、雨季施工防汛措施

落实安全生产责任制,做好职责分工,组织进行安全教育。

认真组织安全检查,下雨后,要对机械、支架进行全面检查,确保安全的情况下,再进行生产活动。

每次大风、大雨和雷雨辶前,组织一次汛期施工安全技术交底。使每个职工都知道防护知识。

在雷雨到来之前重点检查支架、活动房、电器防护接地是否有,并用接地电阻表测量接地电阻是否符合要求,如不符合要求必须整改至合格。

在大风到来前必须检查支架、活动房、电器防护是否安全,重点检查高大支架、活动房防护,如不安全,必须加固,达到要求,如支架的拉接点是否松动和少点现象,灯架、高大钢管防护每个方向是否有斜拉杆和松动现象,不是钢结构活动房是否加固和松动现象。

做好天气预警在大风、雷雨、汛情到前成立以项目经理为队长、技术负责人、施工员、各班组长为领导班子,50人抢险救灾队。安排人员值班。有情况及时通知项目部有关人员。

八、夏季施工安全措施

1.因夏季施工时砼、砌体中水份容不得易蒸发,在晴天气温高,空气湿度小时要加强砼及砌体养护,在砼表面用麻袋盖好,并浇水养护。

2、当气温大于35℃时调整作息时间,上午10点下班,下午3-4点上班,在每个职工宿舍都安装空调,每天安排清淡的食品,充量供应绿豆茶、淡盐水及白开水,并发给职工清凉油、肥皂、毛巾、十滴水、人丹等夏天防暑降温用品。

3.因夏季蚊子、苍蝇较多,每天安排在生活区及办公区喷洒药水进行灭虫消毒,厕所每天冲扫不得少于三次。

4.食堂、餐厅配置灭菌灯和灭蚊灯。

5.定期组织中暑演练。夏天防中暑安全技术交底。

九、劳动安全

遵守《电力工业安全规程》中的有关要求做好安全措施。

⑴输电线路工程应满足国家规定的有关防火、防爆、防尘、防毒及劳动安全与卫生等的要求。

⑵高杆塔宜采取高空作业工作人员的防坠安全保护措施。

⑶输电线路建成送电后对平行和交叉的其他电压等级的输电线路、通信线等存在感应电压,邻近线路在运行和维修时应做好安全措施。

⑷输电线路在施工时,会受到邻近输电线的影响,产生电磁感应电压。

在施工时应落实好劳动安全措施,并在高空架线作业时,制订安全措施,确保安全生产。

相关文档