文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 给排水施工图总设计说明

给排水施工图总设计说明

给排水施工图总设计说明
给排水施工图总设计说明

给排水施工图总设计说明

一、工程简介

本工程为XXXXXXXX,本工程为多层建筑,XXXXXXX。总建筑面积XXXX M2.

二、设计依据

1.建筑专业提供的条件图及甲方提供的相关资料;

2.建设单位提供的技术要求及有关资料;

3.《建筑给排水设计规范》 GB50015-2003(2009年版);

4.《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95(2005年版);

5.《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2001(2005年版);

6.《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005;

7.《节水型生活用水器具》 CJ164-2002;

8.《室外给水设计规范》 GB50013-2006;

9.《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》 GB50364-2005;

10.《室外排水设计规范》 GB50014-2006;

11.《住宅建筑规范》 GB50368-2005;

12.《住宅设计规范》 GB50096-1999(2003年版)。

13.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002

三、设计范围

室内给水系统、室内排水系统、屋面雨水系统、室内消火栓给水系统、喷淋系统设计。

四、系统设计

<一> 生活给水系统:

最大日用水量;XXXX m3/d.(按照每户3.2人,每人250 L/d,车库2 L/m2绿化2 L/m2商业网点8 L/m2。)

最大时用水量;XXXX m3/h。

水源采用城市自来水,商业网点及1~7层采用市政常压供水水压0.3MPa,8~15层由小区水泵房的中区生活用水加压系统(100ZWG3/VLR16-80具有流量控制器,高低压腔双向补偿功能Q=40 m3/h H=71m,P=7.5KW×3)提供。16~23层由小区水泵房的高区生活加压系统(100ZWG2/VLR32-60具有流量控制器,高低压腔双向补偿功能Q=24 m3/h H=93m,P=11KW×2)提供。每户均分设水表,独立计量管理。

<二>生活污水排水系统

1.最大日排水量:XXXX m3/d;

2.最高时排水量:XXXXm3/d;

3.粪便污水与洗涤液废水合流排除,污水通过管道靠重力排至室外;

4.排水系统分为两个区,住宅及住宅以下商业门面为一区,立管采用单立管伸顶通气

的方式,单独两层商业门面为是低区,排水立管不通气;

5.消防电梯井坑集水坑集水采用潜污水泵提升排至室外雨水沟;

6.地下汽车库以及地下设备机房内的排水分别由集水井收集,再由潜水泵分别提升至

室外检查井中,潜水泵由集水井池内的水位继电器自动控制启闭。

<三>雨水排水系统

本建筑采用雨、污分流的排水系统,屋面雨水沿屋面经雨水斗排入雨水立管,雨水管雨水独立排至室外雨水管道。屋面均设溢流口(详建筑专业图)以满足50年一遇的暴

雨排水要求。室外场地雨水由雨水口或带篦雨水明沟汇入室外雨水管。

<四>消火栓系统

1.用水量:本工程为一类、二类及多层住宅楼,同一时间按一个着火点进行消防设防,

建筑高度 >50m,室内消火栓用水量 20L/S,室外消防用水量20L/S(多层住宅要求所需室外用水量)。水压与水量由设在小区水泵房的水泵保证。

2.供水系统

a、消防水源为城市自来水,由于市政给水管为环状,水量水压能满足室外消防用

水要求。本建筑在地下室设置消防水池。水池贮存室内消火栓系统、室外消火

栓和自动喷水灭火系统用水量,水池容积为396m3,设于小区车库内。

b、室外消防给水管网不与生活给水管网合用,在区内成环状布置,在环状网上设

11个地上式室外消火栓。室外消火栓系统(XBD4/20-100L-200B,Q=20L/S H=40m P=18.5KW)。采用市政供水系统和消防水池临时加压系统共同进行供水,以保

证室外消防用水的可靠性。

c、室内消火栓给水系统采用临时高压消防给水系统(XBD11.5/20-100L-315A,

Q=20L/S H=115m P=55KW一备一用),本住宅室内消火栓系统按竖向不分区,室

内消火栓系统及其所需水量,水压由设在消防水泵房内的消防泵组和消防水池

保证供给。消火栓系统设有室外地下式消防水泵接合器两套,消防初期十分钟

消防用水量由设在6#楼屋顶的消防水箱(底标高74.5米)保证供给。消防水

箱有效贮水容积为18m3,水箱最高及溢流水位显示于消防控制室,并溢流水位

报警。

d、本工程室内消火栓箱均为减压稳压消火栓,包括DN=65mm单出口消火栓箱()

铝合金箱体,茶色玻璃)及DN=80mm的双出口消火栓箱两种,箱内包括一条

DN=19mm水枪一支,消防按钮及指示灯各一个。消火栓栓口高度为地面上1.1

米,装修时应将消火栓做明显标志,不得封包隐藏。

3.消火栓系统控制

a、正常情况下,系统内的压力由设置在二号楼的屋顶消防水箱(底标高74.5米)

保持。

b、火灾时,按动消火栓箱按钮,启动消火栓加压泵并向消防控制室报警,消火栓

加压泵启动后,水泵运转信号反馈至消防控制室及消火栓处,消火栓指示灯亮,其他消火栓指示灯也亮,消防控制室及消防水泵房均可就地启动消火栓加压

泵,消防结束后手动停泵。室内消火栓系统在室外共设2个SQS-100水泵接合

器,自动喷水灭火系统设2个SQS-150水泵接合器。根据《建筑灭火器配置设

计规范》GB50140-2005的有关规定,在本建筑内分区域分类别设置灭火器。

<五>自动喷洒灭火系统

1.用水量:本工程在所有商铺和车库设置自动喷淋灭火系统。商铺按中危险Ⅰ级

设防,作用面积XXXm2,喷水强度8L/(min·m2) 。车库按中危险Ⅱ级设防,作

用面积XXXm2,喷水强度8L/(min·m2)。

2.供水系统

自动喷洒灭火系统所需水量水压由设在小区消防水泵房内的自动喷洒消防泵

组(XBD6.2/30-100L-250A,Q=30L/S H=62m P=30KW一用一备)及水池保证供

给。自动喷洒灭火系统设有室外地下式消防水泵接合器两套。消防初期十分钟

消防用水量由设在6#楼屋顶的消防水箱(底标高XXX米)保证供给。消防水箱

有效贮水容积为XXXm3,水箱最高及溢流水位显示于消防控制室,并溢流水位

报警。本工程均采用玻璃球喷头,温级为68℃,喷头接管直径15mm。

3.自动喷洒灭火系统控制

a、正常情况下,系统内的压力由设置在2#楼的屋顶的消防水箱(底标高XXX

米)保持。

b、火灾时喷头喷水,水流指示器动作并发出信号至消防控制室,在水压力差

作用下打开报警阀,敲响水力警铃,在压力开关动作的同时,自动启动消

防泵向系统供水。

c、消防控制室显示消防水泵的工作状态,并能手动、自动启动消防泵。

d、泵房内可就地手动启停消防泵。

五、管材及接口

1.生活给水管:住宅每户水表后的给水管采用PPR稳态管,热熔连接。所有的冷水管

及管件必须使用同一厂家生产的管材和配套管件,并应具备建材部门的认证,生活

水管道还应具备卫生部门的认证文件。

2.管材、管件工作压力选用

a、PPR稳态管的工作压力为1.6MPa(产品符合CJ/T210-2005的要求)。

b、生活积水干立管及管件选用系统采用PSP钢塑复合管(产品符合CJ/T183-2008

的要求),管材采用双热熔管件进行热熔连接,管件执行国家标准行业

CJ/T237-2006的要求。

3.室内排水横支管采用UPVC实壁管,立管采用柔性排水铸铁管。(穿板处设置阻燃

圈)。雨水管、空调冷凝水排水管采用UPVC啊、排水管,粘接,室外雨污水管均采

用UPVC双壁波纹管,橡胶圈柔性接口。雨水、污水检查井采用一次注塑成型(并

带有导流槽)塑料检查井,井筒为中空直壁管。排水管规格为DN300时,采用SHPM400

塑料检查井;排水规格为DN400时,采用SHPM500塑料检查井,依此类推。

4.消火栓和自动喷淋管道采用镀锌钢管,法兰或螺纹连接。管件与管材同级。阀门及

需拆卸部位采用阀门连接,管径DN100以下者采用丝扣连接,管径等于或大于DN100

者均采用沟槽式卡箍连接。

六、阀门及附件

1.给水管DN≤50mm者采用螺纹球阀或角阀,丝扣连接;DN>50mm者采用浮动球阀,

法兰连接。阀门工作压力按其所在位置的管道工作压力确定。

2.消防管上采用明杆蝶阀,其工作压力与同位置的管道工作压力确定。

3.止回阀的工作压力与同位置的阀门一致。

4.水平管上装旋启式,立管上装升降式止回阀。

5.潜污泵出水管采用滑槽滚球式止回阀。

6.生活给水系统立管加一个补偿量为25mm波纹管伸缩器。设置位置及安装详见产品

说明。其工作压力应与工作压力一致,口径与管道同径。

7.地漏及存水弯水封高度不小于50mm,地漏篦子采用镀铬制品或铜制品,地漏篦子

表面低于该处地面不少于10mm。

8.潜污泵井采用密封防臭铸铁井盖(高档装修处用锒嵌密封井盖)。

9.自动排气阀均采用DN20,工作压力PN=1.0MPa,发下设DN20铜质截止阀。

七、管道敷设

1.管道穿梁,穿钢筋混凝土墙时,应应预埋套管。管道穿水池、地下室外墙时埋刚性

防水套管。

2.敷设在垫层的管道,地面上应有管道位置的临时标志。

3.管道安装过程中,如遇有与其他管道或梁柱相碰的,可根据现场情况作适当调整。

原则是有压让无压,小管让大管,管道施工应严格遵守有关给排水施工验收规范。

4.排水立管与出户横管连接应采用两只45°弯头,90°弯须采用带检查口弯头。

5.管道坡度:各种管道应根据图中所注标高进行施工,当未注明时,按下列坡度安装:

a、给水管、消防管按0.002~0.005坡度,坡向泄水装置。

b、通气横管以0.01的上升坡度坡上通气立管。

6.管道支架或管卡应固定在楼板上或承重结构上。排水立管检查口中心距地面1.0m。

7.暗装在管井、吊顶内的管道,凡设阀门及检查口处应设检修门、检查口,暗装在墙

内的阀门手柄应留在墙外。

8.所有管道穿混凝土楼板、墙及安装在墙槽内的管道,施工时均应与土建密切配合。

八、管道试压

管道安装完毕后应按设计规定对管道系统进行强度、严密性试验,以检查管道系统及各连接部位的工程质量。

1.室内给水、消防管道试验压力应为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。在10

分钟内压力降不大于0.02MPa,然后将试验压力降至工作压力,作外观检查,以不

漏为合格。

2.自动喷水灭火系统管道的试验压力不小于1.4MPa。

3.压力排水管道,按0.4MPa试压(按排水泵设计扬程的2倍进行施压)。

4.室内雨水管做闭水试验,注水高度应由水平排出管满至最上部雨水斗,在1小时内

不渗不漏为合格。

5.污水管道注水至一层楼的高度,进行灌水试验,并污水干立管进行通球试验。

6.水压试验的试验压力表位于系统或试验部分的最低部位。

九、防腐及油漆

1.在涂刷底漆前,必须清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。涂刷油漆应厚度均

匀,不得有脱皮,起泡、流淌和漏涂现象。

2.生活给水干立管明装者外刷樟丹两道,再刷两道白色调和漆。埋地者外壁刷两道沥

青漆防腐。消火栓给水管明装着外刷樟丹两道,再刷两道白色调和漆。埋地者外壁

刷两道沥青漆防腐。

3.排水管内壁热刷石油沥青两道,关外闭麦低着刷两道沥青漆防腐,明装者先刷两道

樟丹。再刷两道白色调和漆。埋地排水管外壁做加强防腐层。

十、管道冲洗

1.生活给水管,生活热水管在交付使用前须用浊度在10mg/L以下的净水冲洗,冲洗

时,以系统内最大设计流量为冲洗流量或不小于2.0m/S的流速冲洗,直到出口水

色与透明度与入口目测一致为合格。

2.生活给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒,并经有关部门取样检验,符合国

家《生活饮用水标准》方可使用。

3.室内消火栓系统交付使用前,必须冲洗干净,其冲洗强度应达到消防时的最大设计

流量。

4.雨水管、排水管冲洗以管道畅通为合格。

十一、节能

选用节能型的给排水设备实现运行节能

1.生活水泵采用两套无负压供水系统,以达到节能目的。

2.水池、水箱溢流水位均设报警装置,防止进水管阀门故障时,水池、水箱长时间溢

排水。

3.充分利用市政管压力供水、减少加压供水楼层数以减少能耗量。

4.选用节水型卫生器具,公共部分采用节水型非接触式阀门管件。

十二、其他

图中所注尺寸除标高和室外水平距离。管长以米计外,其他尺寸均以毫米计,图中所注标高,压力流管道指管中心,重力流管道及排水沟指内底。

本说明和图纸两者具有同等效力,均应遵守执行。若两者有矛盾时,应以设计师解释为准。

本施工图经图纸审查批准后方可按图施工。

相关文档