屋面分部工程施工方案

一、工程概况

1、建筑概况

本工程总建筑面积约21803.64平方米,主楼部分地上二十六层,建筑高度为78.90米。主楼屋面结构板为混凝土现浇楼板,屋面建筑面积约900m2。屋面四周采用MU10实心砖砌筑1.7米高维护。

2、屋面设计概况

主楼住宅屋面做法选用图集05YJ1屋6(B7-180-F3),结构层次为(自下而上):钢筋混凝土屋面板—1:8水泥膨胀珍珠岩找2%坡(最薄处20mm厚)—110mm厚水泥膨胀珍珠岩保温层—20mm厚1:3水泥砂浆找平层—两层3mm厚SBS高聚物改性沥青防水卷材—满铺0.15聚乙烯薄膜一层——干铺砂子10厚—干铺110厚CCP保温隔热复合板缝宽8-12,1:1水泥砂浆填缝。

主楼水箱、电梯间屋面做法为05YJ1屋12,结构层次为(自下而上):钢筋混凝土屋面板—1:8水泥膨胀珍珠岩找2%坡(最薄处20mm厚)—20mm厚1:3水泥砂浆找平层—两层3mm厚高聚物改性沥青防水卷材—颗粒料保护层

裙楼四层、五层商场屋面设计做法参05YJ1屋12,结构层次为(自下而上):钢

筋混凝土屋面板—1:8水泥膨胀珍珠岩找2%坡(最薄处20mm厚)—1:8水泥臌胀珍珠岩(100mm)—20mm厚1:3水泥砂浆找平层—两层3mm厚高聚物改性沥青防水卷材—颗粒料保护层

二、编制依据

1、设计图纸、变更通知单。

2、05YJ中南标准图集

3、《屋面工程技术规范》GB50345—2004

4、《屋面工程质量验收规范》GB50207—2002

三、主要施工工艺

(一)保温层施工

1、工艺流程:

基层清理→弹线找坡、分仓→管根固定→隔汽层施工→保温层铺设→水泥砂浆找平层。

2、施工要点

(1)基层清理:现浇砼结构层表面杂物、尘土应清理干净,保持平整、干燥。

(2)弹线找坡、分仓:按设计坡度及流水方向,找出屋面坡度走向,确定保温层的厚度范围。保温层设置排汽道时,按设计要求弹出分格线来。

(3)管根固定:穿过屋面和女儿墙等结构的管道根部,应用与基层混凝土同强度等级的细石混凝土填塞密实,其中UEA掺量为混凝土中水泥用量的13%。,做好转角处理,将管根部固定。

(4)保温层铺设:

保温层采用1:8水泥膨胀珍珠岩,加适量水(用手紧握成团不散,并稍有水滴下是为好,机械搅均匀),保温层铺设应采取“分仓”施工,每仓宽度700~900㎜,

按设计坡度及流水方向由一端向另一端虚铺均匀(虚铺厚度为设计厚度的130%,且

每层虚铺厚度不应大于150mm),用平板式振捣器振实或用木抹子拍实,表面抹平,

做成粗糙面,以利与上部找平层结合。待修补平整后,再用平板振动器沿纵横方向振实;铺设保温层时振实后保温层最薄处厚度不应小于设计厚度。为了保证准确控制保温层厚度,可在屋面基层上每隔1m摆放保温层厚度的木条(垂直于流水方向)作为厚度标准;松散珍珠岩保温层不得在下雨天和五级风以上的情况下施工,保温层施工完

毕后应立即施工水泥砂浆找平层并保湿养护不少于7d。

(5)水泥膨胀珍珠岩保温层施工做排汽道。排汽道应纵横贯通,并应与大气连通的排汽孔相通。排汽孔的数量应根据基层的潮湿程度和屋面构造确定,屋面面积每36㎡宜设置一个。排汽孔应做好防水处理。

3质量标准

(1)保温材料的堆积密度或表观密度、导热系数以及板材的强度、吸水率、必须符合设计要求。材料技术指标应有试验资料。

(2)严格按设计及技术交底要求掺拌材料和铺设。保温层的含水率必须符合设计要求。

(3)保温层的铺设应:紧贴(靠)基层,铺平垫稳,拼缝严密,找坡正确,保温材料上下层应错缝并嵌填密实。

(4)保温层厚度的允许偏差为±5%,且不得大于4㎜。平整度:7mm

(二)保温找平层施工

1、施工工艺:

基层清理→管根封堵→标高坡度弹线→洒水湿润→施工水泥砂浆找平层→养护→验收

2、施工要点

(1)清理基层

将屋面结构层、保温层上面的松散杂物清除干净,凸出基层上的砂浆、灰渣用凿子凿去,扫净。

(2)管根封堵

找平层施工前,应先将突出屋面的管道、变形缝等根部封堵严密。

(3)标高坡度、分格缝弹线

根据设计坡度要求,在墙边引测标高点并弹好控制线。根据设计或技术方案弹出分格缝位置,分格缝宽度宜为20mm,分格缝间距不宜大于6m,当利用分格缝兼做排汽屋面的排汽道时,缝应适当加宽,并应与保温层连通。

(4)洒水湿润

抹找平层水泥砂浆前,基层表面应适当洒水湿润,但不可洒水过量,以免影响找平层表面干燥,使防水层产生空鼓。

(5)找平层施工

1)拉线找坡、贴灰饼:根据弹好的控制线,顺排水方向拉线冲筋,冲筋的间距为1.5m左右,在分格缝位置安装好已刨光、充分湿润并涂刷脱模剂的木条,在排水沟、

雨水口处找出泛水.

2)铺浆:在湿润过的基层上分仓均匀地扫素水泥浆一遍,随扫随铺水泥砂浆,砂浆的稠度应控制在70mm左右,用木杠沿两边冲筋标高刮平,木抹子搓平,提出水泥浆。

3)压实:砂浆铺抹稍干后,用铁抹子压实二遍成活。头遍拉平、压实,使砂浆均匀密实;待浮水沉失,人踩上去有脚印但不下陷时,再用抹子压第二遍,将表面压实,不得漏压,切忌在水泥终凝后压光。

4)转角处理:基层与突出屋面结构的交接处和基层转角处应抹成50mm圆弧形。(6)养护

常温下砂浆找平层抹平压实后24h可覆盖草袋浇水养护,养护时间一般不少于

7d。

3、质量标准

(1)、找平层的材料质量及配合比,必须符合设计要求。

(2)屋面(含天沟、檐沟)找平层的排水坡度,必须符合设计要求。

(3)、基层与突出屋面结构的交接处和基层的转角处,均应做成圆弧形,且整齐平顺。

(4)、水泥砂浆、细石混凝土找平层应平整、压光,不得有酥松、起砂、起皮现象。

(5)、找平层分格缝的位置和间距应符合设计要求。

(6)、找平层表面平整度的允许偏差为5mm。

(三)SBS卷材防水层

1、工艺流程:

基层清理一涂刷基层处理剂一弹线一铺贴附加层一铺贴卷材一热熔封边—铺设

保护层。卷材防水层在水落口、泛水、排汽管和伸出屋面管道等处的防水细部构造见

有关05YJ5-1图集做法施工。

2、施工要点

(1)基层清理:基层验收合格,表面尘土、杂物清理干净并干燥。卷材在铺贴前

应保持干燥,其表面的撒布物应预先清除干净,并避免损伤油毡;

(2)涂刷冷底子油:铺贴前先在基层上均匀涂刷两遍冷底子油,大面积喷刷前,

应将边角、管根、雨水口等处先喷刷一遍,然后大面积喷刷,第一遍干燥后,再进行第二遍,完全晾干后再进行下一道工序(一般晾干12h以上)。铺贴卷材以基层

处理剂干燥至不沾手时施工。要求喷刷均匀无漏底。

(3)弹线:按卷材搭接规定,在屋面基层上放出每幅卷材的铺贴位置,弹上粉线

标记,并进行试铺。

(4)铺贴附加层:所有阴阳角、天沟部位及分格缝、必须加铺一层卷材。屋面天沟

宽600mm,分格缝,附加层附加宽度600mm,上翻高度不小于300mm,按规范及设计要求将卷材裁成相应的形状进行铺贴。主楼住宅和商场部分屋面现面布置图排水情况

见附图。

(5)铺贴卷材:将改性沥青防水卷材顺层脊方向铺贴,按长度进行裁剪并卷好备用,操作时将卷好的卷材,用¢30的管穿入卷心,卷材端头比齐开始铺的起点,点燃汽油喷灯或专用火焰喷枪,加热基层与卷材交接处,喷枪距加热面保持300MM左右的距离,往返喷烤、观察当卷材的沥青刚刚融化时,手持管心两端向前缓缓向前滚铺、粘贴、

搭接部位应满粘牢固,同时在卷材上表面用刮板将粘接面排气压实,排除多余粘结胶。用力均匀、不窝气,铺设压边宽度应掌握好,搭接宽度长边为100MM,短边为

80mm,在立面与平面的转角处,卷材的接缝应留在平面上距立面不小于600mm。女儿

墙立面铺贴带绿页岩的一面朝上,铺贴方向应与平面平行,方法同平面,铺贴至压毡槽。防水卷材屋面女儿墙(山墙)收头做法见附图。

(6)热熔封边:在卷材搭接处用喷灯加热,用抹子把边封好,再用喷灯均匀细致的

把接缝封严,特别注意边缘和复杂部位,以防翘边。卷材损伤处应做附加层,附加层

卷材应宽出周边150mm。接缝不允许有漏底、打皱、翘曲、起鼓现象。

(7)卷材保护层用自带砂的保护层。

(8)屋面变形缝处做法做法如附图

3、质量标准确

(1)、卷材防水层所用卷材及其配套材料,必须符合设计要求。成型防水卷材

不应有裂纹、脱皮、鼓泡、露胎体和皱皮现象。密封材料与基层应粘结牢固,密封部

屋面保温层施工方案

屋面保温层施工方案(总4页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

屋面保温层施工方案 1.材料要求 所用材料的表观密度、含水率、导热系数等技术性能必须符合设计要求和施工规范的规定,应有质量证明文件。 (1)板状保温材料:外观整齐,厚度应根据设计要求确定,使用前应按设计要求检查其表观密度导热系数,含水率及强度。 2.主要机具 一般应备有铁锹(平锹)、木刮杠、水平(准)尺,手推车、木拍子等。 3.作业条件 (1)铺设保温材料的基层施工完,将残留在构件外表的痕迹应磨平,抹入砂浆层内,经检查验收合格后,方可进行下道工序。 (2)有隔气层要求的屋面,应先将基层清扫干净,按设计要求和施工规范规定,铺设隔气层。 (3)铺设隔气层的基层表面,应干燥、平整、不得有松散、开裂、起鼓等缺陷。 (4)穿过屋面和墙面等结构层的管根部位,应用豆石混凝土填塞密实,将管根固定。 (5)松散、板状保温材料的运输、存放应注意防潮,防止损伤和污染,雨天作业要防止水浸或雨淋。 4.操作工艺 工艺流程: 基层清理→管根堵孔、固定→弹线找坡度→铺设隔气层→保温层铺撒(设)→拍(刮)平→填补板缝→检查验收→抹找平层 (1)基层清理:现浇混凝土的基层表面,应将尘土、杂物等清理干净。 (2)铺设隔气层,应按设计要求或规范规定涂刷隔气层。 (3)铺设松散保温层: 1)干铺加气混凝土板保温材料,应先将接触面清扫干净,板块应铺平垫稳,分层铺设的板块,各层板间的缝隙,应用同类材料的碎屑嵌填密实,表面应与相邻两板的高度一致。 2)已铺完的松散、板状保温层要平整,不得在其上面行走运输小车和堆放重物。 5.质量标准 (1)保证项目:

屋面节能施工方案1

目录 1.编制依据 0 2.分项工程概况 (1) 3.施工安排 (1) 3.1.质量目标 (1) 3.2.安全文明环保目标 (1) 4.施工准备 (1) 4.1.技术准备 (1) 4.2.材料准备 (1) 4.3.劳动力准备 (2) 4.4.机具准备 (2) 4.5.现场准备 (2) 5.施工方法 (2) 5.1.施工顺序及流程 (2) 5.2.屋面作法 (3) 5.3.8、屋面混凝土板保温层施工 (3) 5.4.找坡层施工 (4) 5.5.找平层施工 (4) 5.6.防水层施工 (5) 5.7.聚氨脂施工 (5) 5.8.保护层施工 (7) 5.9.细部做法 (8) 6.质量标准及验收 (9) 6.1.保温层 (9) 6.2.找坡层 (9) 6.3.找平层 (9) 6.4.防水层 (9) 6.5.工程验收 (10) 7.管理措施 (10) 7.1.质量保证措施 (10) 7.2.安全保证措施 (11) 7.3.文明施工、成品保护措施 (11) 1.编制依据 1、本工程施工图纸 2、《建筑节能工程施工质量验收规程》 GB50411-2007 3、《屋面工程质量验收规范》 GB50207-2002

4、山西省节能相关施工标准规范、产品行业标准等。 2.分项工程概况 本项目建设基地位于太原市高新开发区南中环街体育路交叉处西南角,总建筑面积29195平方米。主要建设内容包括:通信枢纽楼及附属楼、电源楼工程。 屋面防水等级为Ⅱ级,合理使用年限为15年,屋面设计为上人屋面和不上人屋面两种。 3.施工安排 3.1.质量目标 工程一次交验合格率100%。 3.2.安全文明环保目标 杜绝发生重大人员伤亡事故,轻伤频率控制在千分之二以内。 重大火灾易发危险源得到100%的控制,杜绝发生火灾伤亡事故。 4.施工准备 4.1.技术准备 认真熟悉图纸,确定上人、不上人屋面的做法,材料要求,验收标准。编制屋面工程施工方案,报监理审批后进行施工技术交底工作。确定防水专业施工队的选择,办理资质审查审批手续。防水层施工必须由具备防水资质的施工单位进行施工,施工人员必须全部持证上岗。 4.2.材料准备 进行各种材料的选样工作,报监理审批后进场,并做好材料进场后的验收和送样工作,合格后方可用于工程上。 三元乙丙或SBS防水材料取样: 1、以同一生产厂的同一品种、同一等级的产品,在现场监理的见证下,任取一卷中取约2m2作物理性能检验。 2、防水卷材主要进行拉力、断裂延伸率、不透水性、耐热度和低温柔度试验。 其它防水材料均按规范和现场实际情况取样送检。 3、材料性能要求 1)基层处理剂(冷底油): 当防水基面较潮湿时,冷底油应涂刷湿固化型胶粘剂;冷底油应与卷材的材性

14 保温节能施工方案

保温节能施工方案 严格执行《江苏省民用建筑热环境与节能设计标准》,更好地节约能源,根据南京市建筑工程局有关规定结合金海工程设计有限公司提供的施工图及施工要求,对该工程外墙、屋面、门窗、保温节能作如下施工方案。 第一部份外墙 1、用料①水泥:强度等级42.5普通硅酸盐水泥质量符合(GB175-1999)的规定。②中砂:砂质必须符合(JGJ52-92)规定含泥量少于3%。③界面剂:水泥:中砂按1:1:1重量比,搅拌成均匀浆状。④胶粉料及聚苯颗粒保温砂浆必须采用市许可企业,质量必须符合DGJ/22标准。⑤抗裂砂浆必须是优质,产品质量符合DGJ/22标准。⑥镀锌焊接钢丝网,丝径09㎜孔径符合规定要求。 2、工具必须准备齐全,保温砂浆搅拌必须采用强制式砂浆搅拌机,搅拌应保证3~5分钟,加水应适量。搅拌后保温砂浆应随搅随用在4小时内用完。抗裂砂浆同样应搅拌均匀,搅拌时间不少于3分钟,抗裂砂浆应在2小时内用完。 3、工艺流程:基层处理清洗或涂刷界面剂用聚苯颗粒保温砂浆做灰饼、冲筋抹头遍聚苯颗粒保温砂浆抹第二遍聚苯颗粒保温砂浆按装镀锌钢丝网抹抗裂砂浆找平层分线贴面砖勾缝清洗拉拔试验验收 4、施工要点:①严格控制所有主要材料如水泥、砂、保温砂浆、镀锌钢丝网、抗裂砂浆等产品质量,附出厂合格证、质量保证书、并按规定进行复试。②严格把好各施工工序要点,保证保温砂浆厚度不低于3㎝。保温抗裂层必须干燥后方可进行外饰面。 第二部份屋面 1、材料:水泥、商品砼、挤塑聚苯乙烯保温板、SBS卷防水材料、钢丝网

等主要材料必须符合质量要求,附产品质保书或合格证、部份材料应按规定进行复试。 2、专用施工机具必须准备就绪,屋面出气孔、烟道口、上人孔、风道口必须按设计要求施工完毕,并符合防水施工及保温施工有关要求。 3、工艺流程 基层清理涂刷冷底子油做卷材防水层用专用胶水铺贴挤塑聚苯乙烯保温板铺4㎜钢丝网抹20厚1:3砂浆找平层50厚C25细石混凝土挂瓦条、盖英红瓦清理条扫、喷色检查、检收。 第三部份塑钢窗 1、材料:塑框料、衬钢、中空玻璃必须有出厂合格证,并按规定进行抽样复试,合格后才能用于工程。 2、中空玻璃一定要符合GB/T11944-2002标准。 3、窗框外围必须用发泡剂及密封胶封边,确保边框与墙体密封性能。 4、塑钢窗工艺流程 进业主指定品牌、材料及衬钢窗框制作窗框现场安装 打发泡剂外框清理外框密封胶内扇安装 清理校正验收。 以上保温节能施工方案报龙恒监理有限公司审批。 南京建工集团福润雅居项目部

水电消防工程施工方案

深圳地铁蛇口西车辆段上盖物业主体工程一标 水电安装及消防工程施工方案工程名称:深圳地铁蛇口西车辆段上盖物业主体工程1标工程地点:深圳市南山区蛇口西车辆段内一号地块 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位:深圳市广胜达建筑工程有限公司 日期:年月日

目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况 (4) (一)工程总概况: (4) (二)安装工程各专业概况 (6) 第三章工程实施目标 (10) 第四章施工部署 (11) (一)组织机构 (11) (二)技术准备 (12) (三)施工机具与材料的准备 (13) (四)施工现场临时设施的准备 (14) 第五章主要分部分项工程施工方法 (14) (一)给排水安装工程 (14) (二)电气工程 (31) (三)通风与空调安装工程 (41) (四)建筑智能工程 (62) 第六章主要资源计划 (68) (一)主要劳动力计划 (68) (二)主要施工机具计划 (69) (三)主要材料设备计划 (71) 第八章主要技术措施 (73) (一)质量保证体系 (73) (二)质量保证措施 (74) (三)质量通病的防治措施 (77) (四)工期保证措施 (81) (五)技术组织措施 (83) (六)安全文明施工措施 (84) (七)降低成本措施 (89) (八)成品保护措施 (89) (九)雨季施工防雨防风范措施 (90) 第八章与土建、装饰等专业的协调配合 (91) 第九章安装工程服务与保修 (92) (一)工程交付 (92) (二)用户操作及维修手册的编制 (92) (三)培训 (93) (四)工程保修 (94)

水电安装及消防工程施工方案 第一章编制依据 1、中建国际(深圳)设计顾问有限公司设计的蛇口西车辆段上盖物业主体工程1标各专业施工图。 2、本工程现场实地踏勘情况和建设单位提供的有关资料。 3、国家及行业现行建筑安装工程施工与验收规范、规程及质量检验评定等标准。 4、国家、建设部和省、市建设行政主管部门颁布的现行有关质量、安全、文明施工和环保等方面的法律、法规、标准及规范性文件; 5、本工程的施工承包合同及相关文件; 6、本公司现行的有关管理制度、规定,项目部组织机构、人员安排和设备配置情况及公司在同类工程中的施工经验等。 规范图集: 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(2009年版) 《室外给水设计规范》(GB50013-2006) 《室外排水设计规范》(GB50013-2006) 《建筑与小区雨水利用工程技术规范》(GB50400-2006) 《建筑给水排水采及暖工程施工资料验收规范》(GB50242-2002) 《高层建筑设计防火规范》(GB5045-95)(2005年版) 《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)(2005年版) 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97) 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)

屋面防水及保温施工方案

屋面防水及保温工程施工方案 第一节、工程概况 1 工程名称:杭政储出(2010)14号地块商业金融用房工程 2 工程地址:杭州市经济技术开发区 3 施工单位:浙江展诚建设集团股份有限公司 4 工程简介:本工程位于杭州市下沙经济开发区,由杭州金孚洋房地产开发有限公司开发,浙江大学建筑设计研究院设计,浙江荣阳监理有限公司监理,由浙江展诚建设集团股份有限公司施工。 本工程为高层办公用房工程,地下二层,地上主楼三幢为1#、2#、及3#楼,其中1#、2#楼地上四层、3#楼地上二十三层,总建筑面积约为75033.46平方米。地下建筑面积为21956.01平方米,地上建筑面积为53077.45平方米,建筑最高度为23层90.3m。本工程±相当于85国家高程,室内外高差0.45m。其中1#、2#楼屋面约为1400㎡,3#楼屋面为为2700㎡,地下室屋面约为6000㎡,屋面形式为平屋面,具体施工做法如下:(一)、种植屋面: 1、200厚种植土。 2、聚酯无纺布滤水层(120g/㎡)四周上翻100高,用粘结剂粘50高。 3、25厚塑料夹层板H25。 4、40厚C20细石混凝土保护层,内配Φ6@150双向网片。 5、10厚白灰砂浆隔离层。 6、100厚泡沫玻璃保温层。 7、3mm厚APP塑性体改性沥青防水卷材。 8、20厚1:3水泥砂浆找平层。 9、最薄处30厚1:8水泥陶粒找坡层,i≥2%。 10、现浇钢筋混凝土屋面板。

(二)、上人屋面: 1、10厚地砖(25厚1:3水泥砂浆粘结) 2、40厚C20细石混凝土随捣随光(内配Φ6@150双向)。 3、油毡隔离层。 4、2mm厚三元乙丙橡胶防水卷材。 5、20厚1:3水泥砂浆找平。 6、100厚泡沫玻璃保温层。 7、3mm厚APP塑性体改性沥青防水卷材。 8、20厚1:3水泥砂浆找平。 9、最薄处30厚1:8水泥陶粒找坡层,i≥2%。 10、现浇钢筋混凝土屋面板。 (三)、不上人屋面: 1、保护层:铺粒径20-30砾石厚度30-50。 2、油毡隔离层。 3、2mm厚三元乙丙橡胶防水卷材。 4、20厚1:3水泥砂浆找平。 5、100厚泡沫玻璃保温层。 6、3mm厚APP塑性体改性沥青防水卷材。 7、20厚1:3水泥砂浆找平。 8、最薄处30厚1:8水泥陶粒找坡层,i≥2%。 9、现浇钢筋混凝土屋面板。 (四)、地下室顶板

屋面节能工程施工组织设计方案

屋面节能施工方案

目录 1. 编制依据 (2) 2. 分项工程概况 (2) 3. 施工安排 (2) 3.1. 质量目标 (2) 3.2. 工期目标 (3) 3.3. 安全文明环保目标 (3) 4. 施工准备 (3) 4.1. 技术准备 (3) 4.2. 材料准备 (3) 4.3. 劳动力准备 (4) 4.4. 机具准备 (4) 4.5. 现场准备 (4) 5. 施工方法 (5) 5.1. 施工顺序及流程 (5) 5.2. 屋面作法............................................................ 错误!未定义书签。 5.3. 保温层施工 (5) 5.4. 找坡层施工 (5) 5.5. 找平层施工 (6) 5.6. 防水层施工 (6) 5.7. 隔气层施工 (8) 5.8. 保护层施工 (9) 5.9. 细部做法 (10) 6. 质量标准及验收 (12) 6.1. 保温层 (12) 6.2. 找坡层 (12) 6.3. 找平层 (9) 6.4. 防水层 (9) 6.5. 保护层 (9) 6.6. 工程验收 (13) 7. 管理措施 (13)

7.1. 质量保证措施 (13) 7.2. 安全保证措施 (14) 7.3. 文明施工、成品保护措施 (14) 1.编制依据 1.1东城家园安置房(二期)工程及配套基础设施(A)标工程施工图纸 1.2屋面工程质量验收规范 1.3建筑工程施工质量验收统一标准 1.4东城家园安置房(二期)工程及配套基础设施(A)标工程施工组织设计 2.分项工程概况 本工程为桐城市东城家园(二期)15#、16#、17#、18#楼工程,建设地点位于桐城市桐枞公路南侧,总建筑面积约20736m2平方米。 屋面防水等级为Ⅱ级,合理使用年限为15年,屋面设计为上人屋面和不上人坡屋面两种。 上人屋面保温层30锅炉渣+岩棉板,屋面防水层为聚氨脂和氯化聚乙烯橡胶共混防水卷材. 不上人屋面保温层采用40半硬质玻璃板和水泥砂浆,屋面防水层为SBS改性沥青防水卷材两道设防,采用热熔法满粘施工方法, 防水保护层:上人屋面为水泥砂浆地面,不上人屋面为卵石保护层。 防水层施工作业人员均持有建设行政主管部门颁发的上岗证。 屋面施工垂直运输采用2台SSD60/60施工升降机。 3.施工安排 3.1.质量目标 工程一次交验合格率100%。

屋面挤塑板保温节能施工方案

目录 一、工程概况2 二、技术施工方案编制依据2 三、施工条件3 四、材料要求4 五、主要施工工具4 六、施工准备4 七、.工艺流程5 八、操作要点5 九、质量要求5 十、成品保护6 十一、安全措施7 十二、文明施工13

挤塑板屋面保温隔热工程施工方案 一、工程概况 项目名称:兴义监狱棚户区改造项目B区 建设单位:贵州联智房地产开发有限公司 设计单位:北京蓝图工程设计有限公司 监理单位:黔西南州正诚工程监理有限责任公司 施工单位:贵州鼎丰源建设工程有限公司 工程地址:兴义市桔丰路 本工程总建筑面积69614.65㎡,建筑层数为地上28层;建筑高度92.85米,结构形式为框架剪力墙,民用建筑工程设计等级住宅二级;设计使用年限50年;建筑耐火等级一级;防水等级:屋面为Ⅱ级。屋面保温采用50mm厚绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫板。 二、技术施工方案编制依据 DBJ08-113-2005《住宅建筑节能工程施工质量验收规程》 JGJ134-2010《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》 GBTK2006《国家建筑标准设计图集》 DGJ32/J 19-2006《民用建设节能工程施工质量验收规程》 DGJ32/J 23-2006《民用建设节能工程现场热工性能检测标准》

GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50203-2011《砌体工程施工质量验收规范》 GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》 三、施工条件 1. 施工现场应做到通电、通水,并保证工作环境清洁。 2. 操作地点环境温度和基层墙体表面温度均不得低于5oC,风力不大于5级。冬季施工时,应采取适当的保护措施。 3. 雨天施工时应采取有效防水措施。 4.铺设保温材料的基层(结构层)施工完以后,将预制构件的吊钩等进行处理,处理点应抹入水泥砂浆,经检查验收合格,方可铺设保温材料。 5. 铺设隔气层的屋面应先将表面清扫干净,且要求干燥、平整,不得有松散、开裂、空鼓等缺陷;隔气层的构造做法必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。 6.穿过结构的管根部位,应用细石混凝土填塞密实,以使管子固定。 7.板状保温材料运输、存放应注意保护,防止损坏和受潮。 8.铺设保温层的基层的基层应平整、干燥、干净。 9.挤塑板为易燃材料,现场施工时严禁吸烟和使用明火,施工前应配备消防器材。 10.穿过屋面和墙面结构蹭的管根部位,应用细石混凝土填塞密实,

4-水电节能专项施工方案

目录 1、工程概况........................................................................... - 1 - 2、编制依据........................................................................... - 1 - 3、编制目的........................................................................... - 1 - 4、水电节能工程 ..................................... 错误!未定义书签。 5、水电节能材料管理及质量控制......... 错误!未定义书签。 6、管道保温施工质量控制 .................................................. - 1 - 7、照明配电节能施工质量控制 .......................................... - 6 - 8、系统调试测试及施工记录 .............................................. - 6 - 9、节能工程验收 .................................................................. - 6 -

1、工程概况 凤台·新城国际1#~3#楼工程位于安徽省凤台县凤城大道中段,本工程为一类高层住宅,1#楼为地上二十六层,2#楼、3#楼为地上二十二层,地下一层为汽车库。总建筑面积为60000平方米。 2、编制依据 1、凤台·新城国际1#~3#楼施工图纸 2、民用建筑节能工程质量验收规程 4、建筑标准设计图集 5、建筑施工手册 6、其他相关施工标准规范、产品行业标准 3、编制目的 确保国家现行节能质量验收规范、标准及设计图纸得到严格落实,同时为节能施工提供技术保障。 4、水电节能工程 1、管道采用保温措施节能。 2、照明配电工程概况 (1)本工程采用高效节能灯(灯具效率大于75%)。 (2)配电房、机房照度:100~150LX,电梯厅等公共部位照度:

屋面保温施工方案

屋面(顶)保温 我国的北方地区冬季寒冷,为使冬季房间内部的温度能够满足使用要求以及建筑节能的需要,应当在屋顶设置保温层。 1平屋顶的保温 A.保温材料:应当选择轻质、多孔、导热系数小的保温材料。根据保温材料的成品特点和施工工艺的不同,可以把保温材料分为散料、现场浇筑的拌合物和板块料三种。散料式和现场浇筑式保温层具有良好的可塑性,还可以用来替代找坡层。 (A)散料式保温材料:主要有膨胀珍珠岩、膨胀蛭石、炉渣等。由于散料在施工时容易受到刮风及其他因素的影响,不易就位成形,施工难度较大,在实际工程中采用的较少。 (B)现场浇筑式保温材料:是用散料为骨料,与水泥或石灰等胶结材料加适量的水进行拌合,现场浇筑而成的保温层。这种保温层的加工性较好,但保温层就位之后仍处于潮湿的状态,对保温不利,往往需要在保温层中设置通气口来散发潮气,在构造上比较麻烦。 (C)板块式保温材料:主要有聚苯板、加气混凝土板、泡沫塑料板、膨胀珍珠岩板、膨胀蛭石板等。这种材料具有施工速度快、保温效果好、避免了湿作业的优点,在工程中应用得比较广泛。在可能的情况下最好使用两层以上的板块叠合组成保温层,并处理好板块之间的接缝,避免热桥的现象发生。 B.保温层的位置

(A)保温层设在结构层与防水层之间:这是最常用的一种做法,保温层设在屋盖系统的低温一侧,保温效果好并且符合热工原理,同时,由于保温层是摊铺在结构层之上的,符合受力的原则,构造也简单。 为了防止室内空气中的水蒸气随热气流上升,透过结构层进入保温层,从而降低保温效果,应当在保温层下面设置隔汽层。隔汽层一般是在找平层上铺一毡二油(涂热沥青一道)或采用与屋面防水材料相同的卷材(厚度可以薄些)进行处理。 (B)保温层设置在防水层上面:这种做法又称为“倒置式保温屋面”,其构造层次为保温层、防水层、结构层。这种屋面对采用的保温材料有特殊的要求,应当使用具有吸湿性低,耐气候性强的憎水材料作为保温层(如聚苯乙烯泡沫塑料板或聚氯脂泡沫塑料板),并在保温层上加设钢筋混凝土、卵石、砖等较重的覆盖层。 (C)保温层与结构层结合:这种保温做法比较少见,主要有两种做法:一种是在钢筋混凝土槽形板内设置保温层;另一种是将保温材料与结构融为一体,如配筋加气混凝土板。这种做法使屋面板同时具备结构层和保温层的双重功能,工序简化,还可降低建造成本。 2坡屋顶的保温 坡屋顶的保温层的做法与平屋顶相似,保温构造与平屋顶相差不多。保温层既可以设在屋顶结构层以上(俗称上弦保温),也可以设在结构层以下(俗称下弦保温)。

屋面节能施工方案

屋面节能施 工 方 案目录

1.编制依据2 2.分项工程概况2 3.施工安排3 3.1.质量目标 3 3.2.工期目标 3 3.3.安全文明环保目标 3 4.施工准备3 4.1.技术准备 3 4.2.材料准备 3 4.3.劳动力准备 4 4.4.机具准备 4 4.5.现场准备 4 5.施工方法4 5.1.施工顺序及流程 4 保温层施工 (5) 5.2.找坡层施工 5 5.3.找平层施工 6 5.4.防水层施工 6 5.5.聚氨脂施工 7 5.6.保护层施工 8 5.7.细部做法 9 6.质量标准及验收10 6.1.保温层

10 6.2.找坡层 10 6.3.找平层 10 6.4.防水层 11 6.5.工程验收 11 7.管理措施 11 7.1.质量保证措施 11 7.2.安全保证措施 12 7.3.文明施工、成品保护措施 12 1.编制依据 1.1东城家园安置房(二期)工程及配套基础设施(A)标工程施工图纸 1.2屋面工程质量验收规范 1.3建筑工程施工质量验收统一标准 1.4东城家园安置房(二期)工程及配套基础设施(A)标工程施工组织设计 2.分项工程概况 本工程为桐城市东城家园(二期)15#、16#、17#、18#楼工程,建设地点位于桐城市桐枞公路南侧,总建筑面积约20736m2平方米。 屋面防水等级为Ⅱ级,合理使用年限为15年,屋面设计为上人屋面和不上人坡屋面两种。 上人屋面保温层30锅炉渣+岩棉板,屋面防水层为聚氨脂和氯化聚乙烯橡胶共混防水卷材. 不上人屋面保温层采用40半硬质玻璃板和水泥砂浆,屋面防水层为SBS改性沥青防水卷材两道设防,采用热熔法满粘施工方法, 防水保护层:上人屋面为水泥砂浆地面,不上人屋面为卵石保护层。 防水层施工作业人员均持有建设行政主管部门颁发的上岗证。

水电节能施工方案

水电安装节能施工方案 一、编制依据 1、《中华人民共和国节约能源法》 2、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 3、《民用建筑节能管理规定》 4、《民用建筑设计通则》(GB50352-2005) 5、《工程建设标准强制性条文》(2002版) 6、《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2001) 7、《建筑工程施工质量评价标准》(GB50375-2005) 8、《建筑电气工程质量验收规范标准》(GB50303-2002) 9、设计施工图纸 10、施工组织设计 二、工程概况 1、工程基本情况 1).工程名称:美的金阳项目一期二标段工程 2).建设地址:贵阳市金阳新区 3).本工程包括B-01---B-06,B-08栋共7栋楼组成,建筑面积约7万㎡。地下一层为车库,地上7层,框架结构。 4).建设单位:美的地产贵阳公司 5).设计单位:贵州省建筑设计研究院 2、工程设计概况 1).给排水 本工程设有生活给水系统、生活给水系统、雨水系统、消防系统。 生活给水管:由市政直接供水。 排水管道:污水管、雨水管、空调冷凝水管采用硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管,室内排水立管采用螺旋消音管。 消防给水管道:消火栓给我管道,小于DN100采用热镀锌钢管、丝口连接、大于DN100采用热镀锌钢管、沟槽式连接。 卫生洁具:本工程所有卫生洁具由用户自理。 2).建筑电气及智能建筑 本工程设有照明、插座、空调、电话、宽带网络、有线电视。安全防范及建筑防雷系统和接地保护系统,安装设施、设备先进,并符合节能、环保要求。 电话、宽带网络、有线电视有业主委托有关部门施工。 三、施工部署 1、项目组织机构图 项目经理:林兴桂

屋面防水保温施工方案

景和家园 白云区大坝景和家园 保 温 上 人 屋 面 施 工 方 案 白云区大坝景和家园项目部 2018年4月8日

第一节分项工程简介: 景和家园1#楼二期屋面工程保温上人屋面和保温不上人平屋面两种,做法如下: 保温上人屋面 保温不上人平屋面

不上人平屋面 第二节 屋面保温层施工 本工程屋面保温层采用55厚挤塑保温板,为了提高保温层的施工工艺的质量和操作技术 水平,其工艺控制程序应如下: 一、材料要求 1、水泥:用32.5号普通硅酸盐水泥,安定性必须合格,其配合比严格按设计要求进行配制,要求新鲜无结块。 2、聚苯乙烯泡沫塑料板:应符合《隔热用聚苯乙烯泡沫塑料》(GB10801-89)标准中ZR 阻燃型第一类的要求(见表2)板厚应根据节能设计要求确定。 (平整)

挤塑保温板技术要求 表2 3、嵌缝材料:建筑密封膏,应符合《建筑密封膏》(JC482∽484-92)标准要求。 4、发泡聚乙烯圆棒:用于填塞膨胀缝,作密封膏的隔离材料,其直径按缝宽的1.3倍选用。 5、机械锚固件:尼龙胀栓(根据聚苯板的设计厚度采用不同规格) 二、主要机具设备 1、机械设备:砂浆搅拌机 2、主要工具:壁纸刀、螺丝刀、剪刀、扫帚、钢丝刷、墨斗、棕刷、电动搅拌器、冲击钻、抹子、打磨抹子、压子、阴阳角抿子、托线板、2m靠尺等。 三、作业条件 1、屋面结构层已施工完毕,已进行隐蔽工程检查,办理交接手续。屋面上的吊钩及其他露出物应清除掉,残留的痕迹应铲平,抹入灰浆层内,屋面应清理干净。 2、穿过屋面的各种预埋管件根部及伸出屋面管道、女儿墙、设备基础、机房、伸缩缝等根部均已按设计要求施工完毕。穿过屋面和女儿墙等结构的管道根部,应用细石膨胀混凝土填塞密实,做好转角处理,将管根部固定。 3、板状保温材料运到现场,应堆放在平整坚实场地上妥加保管、盖护、防止雨淋、受潮或破损、污染。 四、操作工艺 (一)清理基层 铺设保温层的基层应平整、干燥和洁净。应将表面泥土、杂物等清理干净。 (二)铺设挤塑保温板 1、结构墙体基面必须清理干净,并检验墙面平整度和垂直度。用2m靠尺检查,最大偏差不大于5mm,超差部分应剔凿或用聚合物水泥砂浆修补平整。对旧房节能改造,应彻底清理不利于粘贴聚苯板的原外墙面层,用水泥砂浆修补缺馅,加固找平。 2、根据图纸要求,在墙面弹出外门窗控制线、膨胀缝线及膨胀缝宽度线等。 3、聚苯板切割:用电热丝切割器或裁纸刀切割,标准板面尺寸为1200mm×600mm,对角线及板厚误差±2mm,非标准板按实际需要的尺寸加工,尺寸允许偏差为±2mm,大小面垂直。 4、粘接剂配制:将粘接剂直接加水(1:0.21~0.24)搅拌均匀后静置3分钟,一次配制量以1

屋面挤塑板保温节能施工方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 屋面挤塑板保温节能施工 方案(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5882-93 屋面挤塑板保温节能施工方案(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、工程概况 项目名称:石阡县廉租房一期二标工程(A1、A2、B7栋楼) 建设单位:石阡县房产局经济适用住房建设发展中心 设计单位:铜仁市建筑设计院 监理单位:贵州三维工程建设监理咨询有限公司 施工单位:攀枝花市建筑机械化施工有限公司 工程地址:石阡县汤山镇污水处理厂东面 本工程总建筑面积10072平方米,共A-1、A-2、B-7三栋,建筑层数为地上七层;建筑高度21.5米,结构形式为砖混,民用建筑工程设计等级住宅二级;设计使用年限50年;建筑耐火等级二级;防水等级:

屋面为Ⅱ级。其中屋面保温采用45mm厚重庆美力宁保温材料有限公司生产的绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫板。 二. 技术施工方案编制依据 DBJ08-113-2005《住宅建筑节能工程施工质量验收规程》 JGJ134-2001《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》 03J930-1《国家建筑标准设计图集》 DGJ32/J 19-2006《民用建设节能工程施工质量验收规程》 DGJ32/J 23-2006《民用建设节能工程现场热工性能检测标准》 GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50203-2002《砌体工程施工质量验收规范》 GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》 DBJ01- 30-2000《外墙内保温板质量检验评定标

水电安装工程施工方案1

水电工程施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

水电安装工程施工方案 第一节:编制依据及原则 一、编制依据 1、由建设单位提供的给排水、电气施工图纸。 2、建设单位下发的招标文件的要求。 3、中华人民共和国《建筑法》。 4、中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及验收标准,所执行规范主要目录如下: ○1《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 ○2《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 ○3《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 ○4《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 ○5《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 ○6《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规格》 CJJ/T29-1998 ○7《给排水标准图集》 S1 、 S2 、 S3 ○8《建设工程项目管理规范》 GB/T50326-2001 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版) 《住宅建筑规范》GB50368-2005 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003 《民用建筑暖通空调设计技术措施》

二、编制原则 三、本施工组织设计方案在编制过程中以作为指导现场施工的依据。迅速组织具有丰富施工管理经验的项目管理班子和施工队伍进驻本安装工程现场,从机械设备、材料供应以及劳动力等多方面及时配备,确保各项目标的实现。我方将充分利用各种有利条件,以敬业、求实的工作作风,创一流的管理水平、一流的工程质量、一流的工程进度,优质、高速、安全地完成该工程的建设任务,向业主、向社会交一个满意的答卷。 四、三、编制内容 五、本工程招标范围内的所规定的给排水系统安装、电气系统安装、消火栓系统及灭火器配置共计三个分部工程的内容。主要内容为安装工程的质量保证体系、施工技术方案、保证质量的措施、施工进度保证措施、安全文明施工措施、施工配合管理措施、质量通病防治措施、现场消防措施等,并根据以上几方面内容进行编制。 六、根据安装工程自身的特点,在编制施工方案时,重点突出以下二方面的内容:一是施工准备工作,二是策划施工活动过程。 七、四、编制目的 八、编制施工组织设计方案的目的是:为了有效地指导和管理施工生产,保证安装工程的工期,提高安装工程的施工质量,实现工期和质量的控制目标。 工程概况: 一、概况 系统概况 本工程位于。

屋面防水保温施工方案完整版

屋面施工方案

第一节 分项工程简介: 三林懿德居住区一期屋面工程分坡屋面(多层)和普通不上人平屋面(高层)两种,做法如下: 坡人屋面 不上人平屋面 第二节 屋面保温层施工 本工程屋面保温层采用70 厚改性硅钙保温板,为了提高保温层的施工工艺的质量和操作技术水平,其工艺控制程序应如下: (平整)

一、材料要求 1、水泥:用32.5号普通硅酸盐水泥,安定性必须合格,其配合比严格按设计要求进行配制,要求新鲜无结块。 2、改性硅钙板:应符合(GB10801-89)标准中ZR 阻燃型第一类的要求(见表2)板厚应根据节能设计要求确定。 保温板技术要求 表2 3、嵌缝材料:建筑密封膏,应符合《建筑密封膏》(JC482∽484-92)标准要求。 4、发泡聚乙烯圆棒:用于填塞膨胀缝,作密封膏的隔离材料,其直径按缝宽的1.3倍选用。 5、机械锚固件:尼龙胀栓(根据聚苯板的设计厚度采用不同规格) 二、主要机具设备 1、机械设备:砂浆搅拌机 2、主要工具:壁纸刀、螺丝刀、剪刀、扫帚、钢丝刷、墨斗、棕刷、电动搅拌器、冲击钻、抹子、打磨抹子、压子、阴阳角抿子、托线板、2m 靠尺等。 三、作业条件 1、屋面结构层已施工完毕,已进行隐蔽工程检查,办理交接手续。屋面上的吊钩及其他露出物应清除掉,残留的痕迹应铲平,抹入灰浆层内,屋面应清理干净。 2、穿过屋面的各种预埋管件根部及伸出屋面管道、女儿墙、设备基础、机房、伸缩缝等根部均已按设计要求施工完毕。穿过屋面和女儿墙等结构的管道根部,应用细石膨胀混凝土填塞密实,做好转角处理,将管根部固定。 3、板状保温材料运到现场,应堆放在平整坚实场地上妥加保管、盖护、防止雨淋、受潮或破损、污染。 四、操作工艺 (一)清理基层 铺设保温层的基层应平整、干燥和洁净。应将表面泥土、杂物等清理干净。 (二)铺设保温板

屋面挤塑板保温节能施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、技术施工方案编制依据 (2) 三、施工条件 (3) 四、材料要求 (3) 五、主要施工工具 (4) 六、施工准备 (4) 七、.工艺流程 (4) 八、操作要点 (4) 九、质量要求 (5) 十、成品保护 (6) 十一、安全措施 (6) 十二、文明施工 (12)

挤塑板屋面保温隔热工程施工方案 一、工程概况 项目名称:兴义监狱棚户区改造项目B区 建设单位:贵州联智房地产开发有限公司 设计单位:北京蓝图工程设计有限公司 监理单位:黔西南州正诚工程监理有限责任公司 施工单位:贵州鼎丰源建设工程有限公司 工程地址:兴义市桔丰路 本工程总建筑面积69614.65 ㎡,建筑层数为地上28层;建筑高度92.85米,结构形式为框架剪力墙,民用建筑工程设计等级住宅二级;设计使用年限50年;建筑耐火等级一级;防水等级:屋面为Ⅱ级。屋面保温采用50mm厚绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫板。 二、技术施工方案编制依据 DBJ08-113-2005《住宅建筑节能工程施工质量验收规程》 JGJ134-2010《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》 GBTK2006《国家建筑标准设计图集》 DGJ32/J 19-2006《民用建设节能工程施工质量验收规程》 DGJ32/J 23-2006《民用建设节能工程现场热工性能检测标准》 GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》

GB50203-2011《砌体工程施工质量验收规范》 GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》 三、施工条件 1. 施工现场应做到通电、通水,并保证工作环境清洁。 2. 操作地点环境温度和基层墙体表面温度均不得低于5oC,风力不大于5级。冬季施工时,应采取适当的保护措施。 3. 雨天施工时应采取有效防水措施。 4.铺设保温材料的基层(结构层)施工完以后,将预制构件的吊钩等进行处理,处理点应抹入水泥砂浆,经检查验收合格,方可铺设保温材料。 5. 铺设隔气层的屋面应先将表面清扫干净,且要求干燥、平整,不得有松散、开裂、空鼓等缺陷;隔气层的构造做法必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。 6.穿过结构的管根部位,应用细石混凝土填塞密实,以使管子固定。 7.板状保温材料运输、存放应注意保护,防止损坏和受潮。 8.铺设保温层的基层的基层应平整、干燥、干净。 9.挤塑板为易燃材料,现场施工时严禁吸烟和使用明火,施工前应配备消防器材。 10.穿过屋面和墙面结构蹭的管根部位,应用细石混凝土填塞密实,管根固定牢固。 四、材料要求 1. 进场的保温材料应有出厂合格证,材料性能报告及现场抽样复验报告。 2. 保温板的技术性能,表观密度、导热系数、抗压强度、尺寸变化率、吸水率应符合设计要求。

水电管预埋施工方案

水电管预埋与敷设工程施工方案 一、主要工作内容 本工程主要安装内容为:室内生活给水系统、消防系统、排水系统和雨水系统;弱电管线预埋等。 二、施工部署 (一)原则 1、集中力量保质保量保工期,在人力、物力、机具上给该工程以充分的保障,各专业管理工作相互协调,指导好现场的施工工作,搞好各工种的协调配合。 2、按主体流水段组织分段施工,确保各工种与土建的相互协调。 3、组织各工种配合施工,穿插作业,重点部位重点抢,施工的配合面大,时间较长,装饰工程施工时应配合组织安装抢工,组织穿插相关专业队伍安装项目作业,组织内部各工种平行流水作业,以达到土建、装饰、安装及其他各工种之间的互创施工条件,以确保工程总体进度。 (二)组织机构 在项目经理部的统一组织下成立水电安装工程组,设水电安装管理技术负责人一人,水电专业管理人员二人,管道专业人员二人,质安员一人,生产统计员一人,材料管理员一人,资料员一人,预算员一人。 (三)施工配合 1、各安装工种之间的配合 (1)油漆配合:施工中各种金属管道、支架应涂刷底漆,待交工前按统一色泽规定刷面漆。 (2)管道及设备安装与电气专业的配合:水泵、配电柜、配电箱等设备货的应尽快就位,未到货但已具备条件的应尽快进场,为管道安装、电气接线创造条件,电气接线必须建立在各种设备就位的基础上。 2、安装工程与土建装修工程的配合 (1)预埋、预留工作的配合:安装预埋、预留人员应严格按图进行施工,在施工中不得随意损伤建筑结构钢筋,与土建结构有矛盾时应由专业工长与土建技术人员协调处理。在楼地坪内错、漏、堵塞或设计单位确定后预留。所有穿越围护结构,防护密闭隔墙,密闭隔墙的照明管线,应进行防护密闭或密闭处理。 3、给排水、电气设备等施工的配合。 (1)给排水、电气安装的条件,土建作业及内粉刷作业完工,门窗安装完,混凝土强度不小于设计强度的70%。考虑到抢工的问题,上述土建施工内容可以和给排水、消防、电气的局部安装协调交叉进行。 (2)卫生间施工配合:在土建施工主体时,配合进行安装留孔,安装时应与装饰队伍配合,由土建给出楼地面标高,装好卫间的卫生器具及地漏,安装完毕后由土建装饰队伍封堵塞缝,防止渗漏水。

屋面保温施工方案【经典】

一、工程概况及编制依据 1、本方案用于建设北路101号床单厂1、2栋公租房。具体做法如下: 保温层:40厚挤塑聚苯板板 找坡层:1 : 8水泥膨胀珍珠岩找2%坡 找平层:20厚水泥砂浆 防水层:4厚SBS防水卷 2、编制依据: 建筑设计院设计的施工图纸 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001 ) 《屋面工程质量验收规范》(50207-2002 )等 二、施工准备 工程施工前,认真做好各项准备工作,解决好劳动力、材料及施工机械 等影响施工质量的各种因素。 三、施工工艺 1、保温层 屋面工程保温层为40挤塑聚苯板,其工艺流程为:基层清理-管根堵孔、固定T保温层铺设T拍平T填补板缝T检查验收T抹保护层。 1.1、基层清理:基层上的尘土、杂物必须清理干净。 1.2、聚苯板应铺平垫稳,表面应与相邻两板的高度一致。 1.3、已铺完的保温层要平整,不得在其上行走、运输小车和堆放重物。 2、找坡层 按照图纸设计要求的2%的坡度打水泥砂浆墩,然后铺设找坡层,找坡层采用1 : 8水泥膨胀珍珠岩,找坡层应密实,流水坡度符合设计要求。 3、找平层 屋面找平层采用20厚水泥砂浆。表面应抹平压光,无空鼓起砂现象,表 面平整以2m直尺检查,最大平整度允许偏差不得大于5mm。在阴阳角部位,应按照规定做好圆弧角,防止防水层在此部位粘贴不牢下坠脱落。找平层坡度要正确,排水通畅、无积水。

找平层应与基层粘结牢固,表面平整,转角处做成圆弧。找平层应留分格缝兼作排气道,缝宽为20mm,其纵横的最大间距不宜大于6m。落水口处水泥砂浆要按要求认真处理。 4、防水层 找平层干燥后进行防水层施工,在做防水层前应清理干净,表面无污染积灰,落地灰和其它杂物,对于阴阳角、管道、落水口等部位更应仔细检查。找平层做好后,应报监理单位进行验收。 屋面防水材料复验:对屋面防水材料,应按设计要求选择有国家技术监督部门认可的生产厂家的产品,在进货前、后要认真核查有关厂家的出厂证明、材质试验报告等,然后取样复检,确认合格后进货使用。防水材料进场后应按有关规定认真存储保管,防止变质、变形等。 4.1、在防水层施工前,应检查基层是否干燥,干燥后方可施工,以增强 防水层同基层的粘接。干燥程度的简易检验办法:将1m2卷材平坦地干铺在 找平层上,静置3~4h后掀开检查,找平层覆盖部位与卷材上未见水印即可铺设。 4.2、清理干净的找平层上,用滚涂涂刷一遍基层处理剂,不得漏涂。 4.3、防水卷材的施工: 431、铺贴方向:由于排水坡度为2%,卷材可平行于屋脊方向铺贴。 4.3.2、附加层的施工:大面积施工前,应先做好屋面与水落口连接处、天沟、屋面转角处、突出屋面的管道井等部位的附加层,然后才能大面积施工防水层。即在上述部位先铺贴一层防水卷材,做为防水卷材的附加层。附 加层在施工收缩缝时中间部位应宽松并预留100mm空铺,严禁粘接密实, 时期有充分的收缩余地。 4.3.3、搭接方法及宽度要求: 铺贴卷材采用搭接法,相邻两幅卷材的搭接缝应错开,即搭接缝应顺流水方向搭接。搭接宽度不得小于80mm。 4.3.4、特殊部位的处理: 泛水部位卷材铺贴前,应先进行试铺,将立面卷材长度留足,先铺贴平面卷

相关文档