文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 浅谈房屋建筑混凝土现浇板裂缝产生原因与防治

浅谈房屋建筑混凝土现浇板裂缝产生原因与防治

中国科技期刊数据库 工业C

2015年11期219

浅谈房屋建筑混凝土现浇板裂缝产生原因与防治

程维才

贵州建工集团有限公司,贵州 贵阳 550000

摘要:前些年,随着房屋需求量逐年攀升,房地产业进入了高速发展阶段。为提高建筑物结构性能,在工程建设中,传统的预制板基本被现浇板所取代,这一措施增强了建筑物的整体强度和抗震能力,但由于多种原因,如施工经验不足,设计不周和混凝土本身收缩等因素、在施工期间,甚至工程交付后,部分现浇板出现各种不同形状,不同程度的裂缝,影响了建筑物的美观和使用,有的裂缝还影响到结构的耐久性,这些年有关楼面现浇板裂缝的投诉也是时有发生。本文通过多年现场实践经验,总结了关于现浇板裂缝产生的原因,及其防治措施和经验。 关键词:现浇板;裂缝;混凝土 中图分类号:TU755.7 文献标识码:A 文章编号:1671-5810(2015)11-0219-01

近年来,对于楼面现浇板的非结构性裂缝在防治、处理方面,已经积累了很多的实践经验。但是在施工过程中,对此类裂缝现象要彻底消除,存在一定的难度,仍需要我们业内同仁共同不断努力,进一步创新出行之有效、经济实用的方案。

1.砼现浇板裂缝原因的分析 1.1 常见砼原材料质量

①砼骨料中含泥较多,随着砼的干燥,在砼的表面就容易出现不规则的裂缝。通常情况下,石子含泥越高,越容易导致砼发生开裂。这是因为石子表面所带的泥制约了石子与砂浆的粘结,进一步弱化了石子的界面结构,使得界面强度降低,进而在一定程度上降低了砼的强度,尤其降低砼的抗拉强度。在收缩应变相同的情况下,如果石子的含泥量越高,那么砼越容易发生开裂。②水灰比、塌落度过大,使用过量的粉砂。对于水灰比的变化,砼强度十分敏感,砼的收缩随着水灰比的增大将会显著增加,同时也会降低砼的抗拉强度。

1.2 施工质量

①振捣方式不正确,模板、垫层过于干燥。在施工过程中,如果过度振捣,就会导致砼出现离析、浮浆现象。随着粗骨料的沉落,砼中的水分、空气等会被挤出,进而在砼构件上表面出现泌水,进而造成表面砂浆层,与下层砼相比,它有较大的干缩性,随着水分的蒸发,容易形成裂缝。在浇筑砼前,如果模板、垫层洒水湿润不够,在这种情况下,垫层或模板会大量吸水,进一步导致砼出现塑性收缩。②施工现场管理不到位。在对混凝土进行施工时,由于选择使用的施工工艺不合理,同时受踩踏等因素的影响,支座处负筋容易发生下弯。对于固定支座来说,由于上部保护层过大,进而容易变成塑性铰支座,使得板上部产生裂缝。③后浇带施工不慎。为了解决钢筋砼收缩变形和温度应力,图纸设计、施工规范要求采用施工后浇带法,有些工程施工后浇带不完全按设计要求施工,例如施工未留企口缝;后浇带未设置模板,造成斜坡槎;疏松砼未彻底凿除等都可能造成板面的裂缝。④楼面砼中铺设的暗装电管铺设不当,如电线套管安装排列间隙太小、铺设不够牢靠、压槽过深等,板面这些部位也容易产生裂缝。⑤现场覆盖养护不当。有些工程在施工中,现浇板砼浇筑后,刻意追求现浇板表面质量,先是人工刮杠刮平,木抹收面,怕麻烦,不覆盖,一直等待5、6个小时甚至更长时间,待砼面可以上人基本不产生脚印时,才用抹面机或者人工进行二次抹面,然后进行覆盖和浇水养护,这种做法由于表面未能在最早时间及时保水覆盖,表面水分迅速蒸发,很容易产生收缩裂缝,二次收面虽然弥补了一些表面裂缝,但是已经形成的裂缝内部是难以消除的。特别是在高温暴晒、相对湿度低、风速大的天气情况下,这种干缩裂缝更容易发生。

2 施工方面

2.1处理好各工种的合理穿插

做到在底筋绑扎完后,垫混凝土保护层垫块前预埋好管

线,再按规范和设计要求底筋设置垫块,面筋设置支撑脚筋减少人为踩踏。在浇捣混凝土时有专人负责钢筋的保护层厚度,使钢筋混凝土保护层厚度(特别是上层筋保护层厚度)处在有效控制之中。

2.2 做好二次抹面及养护

在混凝土浇筑成形后,混凝土表面的抹面工作最好进行二次抹面,即混凝土在终凝前再进行一次抹面,这对消除混凝土表面裂缝至关重要,应及时覆盖避免水分过快蒸发,早期养护,不仅对混凝土强度,而且对防止混凝土表面裂缝的产生也至关重要。由于养护水的渗入使混凝土中未水化的水泥颗粒继续水化,使其具有良好的裂缝自愈能力。

3 设计方面

(1)除了满足荷载设计要求外,尽量采用双层双向配筋方案。这样能对混凝土收缩及裂缝扩展起到一定的约束作用。

(2)设置伸缩后浇带。当房屋长度大于50M 时,应在楼(屋)面板中设置后浇带,并且后浇带混凝土应采用高一个强度等级的补偿收缩混凝土。

(3)房间平面尽量规则。住宅工程楼(屋)面板的建筑平面宜规则,避免平面形状突变;若平面有凹口或形状不规则时,应采取加强措施。

(4)抗裂特殊处理。为提高混凝土现浇板的抗裂性能(特别是屋面板),在混凝土中可掺入适量的抗裂纤维材料。

4 材料方面

(1)预拌混凝土的塌落度、原材料计量、搅拌时间、运送时间等应严格按照国家标准GB/T14902《预拌混凝土》的规定进行。

(2)混凝土应采用旋窑厂生产的质量合格的硅酸盐或普通硅酸盐水泥拌制,并控制掺和料的总掺量,粉煤灰或矿粉掺量不宜大于水泥用量的15%,两种合掺时不宜大于水泥用量的25%。粉煤灰等级应不低于Ⅱ级。

(3)选用混凝土外加剂应充分考虑外加剂对混凝土后期收缩的影响。外加剂应作检验及适用性试验。

(4)混凝土在入模前,应做好模板面的湿润工作,提前6 小时浇水湿润。

5 结语

人们对生活质量的要求越来越高,对居住环境的要求越来越高。作为建筑业者应该从材料、工艺、管理方面做到精益求精,努力提高工程质量,最大限度满足人们的需要。做到这点就能使自己在建筑市场上立于不败之地。

参考文献

[1]吴天六,左自力.浅谈混凝土现浇板裂缝原因及控制措施[J].科技与生活,2010(24):51.

[2]赵玮.钢筋混凝土现浇板裂缝的控制与防护[J].中国科技纵横,2010(24):247.

[3]李春玲.论现浇钢筋混凝土板裂缝成因及预防措施[J].中小企业管理与科技旬刊,2012(7):154.