一、任务来源,起草单位,协作单位,主要起草人

1、任务来源

市质监局2016年北京市地方标准制修订计划的一类项目。项目名

称为《雨水口技术规范》,项目编号为:20161192。由北京市水务

局规口提出并委托北京排水集团进行编制。该项目的任务是通过调研,制定雨水口统一的技术规范。

2、起草单位

北京城市排水集团有限责任公司、北京城市排水集团有限责任公司、北京北排装备公司、北京北排设计公司、北京北排建设公司。

3、协作单位

4、主要起草人

杨德区、王宇红、夹尚宽、王卫君、刘锟、于丹雷、杨超、姜明洁、严瞿飞、王恩雕、丁伟、胡伟、王志涛、高静。

二、制定标准的必要性和意义

1、必要性

雨水口指的是管道排水系统汇集地表水的设施,在雨水管渠或合流

管渠上收集雨水的泄水设施。由雨水井箅、井身及支管、干管等组

成雨水系统的基本单元。

随着排水设施养护及管理工作的日趋精细化,雨水口的正常运行已

成为运营管理单位一项重要工作。北京市政府2015年与运营管理单

位排水集团签订的《北京市中心城区污水处理和再生水利用特许经

营服务协议》中明确规

定雨水设施正常运行和防汛抢险的相关要求,而目前北京市对雨水

口的标准未作统一规定,只延用图集的相关要求。2015年编制的

《雨水井箅结构、安全技术规范》db11/053-2015和当前我国颁布

中华人民共和国建设部发布的《再生树脂复合材料水箅》、《聚合

物基复合材料水箅》,中华人民共和国住房和城乡建设部发布的

《球墨铸铁复合树脂水箅》,中华人民共和国国家发展和改革委员

会发布的《钢纤维混凝土水算盖》,此5部均为行业标准,只涉及

井箅的内容,对雨水口的内容要求未做规定,也就是说雨水口工程

技术规范目前是空缺。

中国大部分地区遭遇暴雨,特别是2012年7月21日至22日,北

京及其周边地区遭遇61年来最强暴雨及洪涝灾害,北京有数十人因

此次暴雨死亡。根据北京市政府举行的灾情通报会的数据显示,此

次暴雨造成房屋倒塌10660间,160.2万人受灾,经济损失116.4

亿元。面对如此惨痛的损失,社会各界均呼吁对相对落后的排水系

统进行提升,其中,对相关规范的完善更应先行。

其次,设计采用的标准图集版本较多,导致雨水口的尺寸规格多样,雨水井箅的尺寸规格也较多,且个别区域雨水口布置的随意性,导

致在热线处置方面存在处置速度慢,或进行临时处

置,存在安全隐患的情况;道路低洼处积水等情况。因此制定北京

市地方标准《雨水口技术规范》具有十分重要意义,必将规范北京

市雨水设施建设及后续养护运行、防汛安全的过程中发挥重大作用。北京排水集团运行北京市中心城区公共雨水口95%以外,还有其他

排水设施管理单位,包括各建设单位、管理单位、小区物业等,由

于其设施体量相对较小,重视程度不够,出现了对雨水口的维修、

养护未落到实处,发生

雨水口设施损坏、堵塞积水事件,导致人员伤亡事故和财产损失。

因此,急需制定北京市地方标准对全市建设单位、管理单位进行规

范管理。

2、意义

《雨水口技术规范》的出台能够填补目前北京市对于雨水口建设和

管理技术要求方面的空白。该标准为北京市范围内涉及排水行业的

包括公共排水设施、专用排水设施全范围使用管理提供技术依据,

能全面应用于建设和管理行业涉及的所有企事业单位的日常工作,

有效弥补目前雨水口标准不统一的问题,同时本《雨水口技术规范》的制定对本市及全国范围的雨水口的建设和管理起到引领、指导的

作用。

三、主要工作过程

本标准的编制经历了两个阶段,第一阶段以调查研究、摸清北京市

雨水井口的现状与需求,找出问题,提出《雨水口技术规范》编制

内容与方向现分述如下:

1、征求意见稿

(1) 2016年1月-3月,接受编制任务,组织编制小组,开展相

关工作

2016年1月,召开标准编制启动会,布置标准分工;2016年3月

组织完

【篇三:雨水口规范】

雨水口设计应按《室外排水设计规范》(gb50014-2006)第 4.7 节

雨水口有关规定。雨水口布置应根据地形及汇水面积确定,完全按

道路长度均匀布置,不仅浪费投资,且不能收到预期的效益。对于

低洼和易积水地段,雨水径流面积大,径流量较一般为多,如有植

物落叶,容易造成雨水口的堵塞。为提高收水速度,需根据实际情况,雨水口可采用串联形式,但个数不宜超过 3 个。

当道路纵坡大于 0.02 时,因纵坡大于横坡,雨水流人雨水口少,故

沿途可少设或不设雨水口。坡段较短 ( 一般在 300m 以内 ) 时,往往在道路低点处集中收水,较为经济合理。雨水口的形式和数量,应

按汇水面积所产生的雨水流量、雨水口的泄水能力确定,其雨水口

的泄水能力应大于雨水设计流量。什么情况下设置单篦雨水口,什

么情况下设置双篦雨水口?

1.通常单篦雨水口设于道路,而双篦雨水口设于广场地面;

2.平篦式单篦雨水口的泄水能力:20l/s

平篦式双篦雨水口的泄水能力:35l/s

平篦式多篦雨水口的泄水能力:15l/s(每篦)

根据地块的用地性质来判断将来有没有可能布置雨水口,再就是根

据地形和地面种类来判断可能汇入道路上的雨水量,只考虑靠近道

路的一小部分区域。在一般管道支架的设计中,我们通常选用的支

架仅仅为固定架,支撑架或者限位架,并没有绝对的限值一说,但

是对于热应力管道,通过应力计算后,允许在一定小范围内移动,

这时候就需要定值限位架了,也就是按照应力计算结果,给出最大

的允许移动距离,如果达到这个数值,支架就起到绝对限制作用。

这是因为管道很少是单独一根的,尤其是对于热应力管道,通常是

按照一个管系来进行考虑,如果主管道的热应力变形达到一定数值,会对支管产生非常大的应力,在应力计算的时候,会对此主管作出

定值限制。

城市道路雨水量计算方法与雨水口设置的初步探讨

一、前言

当路面水不能迅速排泄时,路面会形成水膜而影响行车安全,因此

须在道路汇水点、人行横道上游、沿街单位出入口上游、靠地面径

流的街坊或庭院的出水口等处设置雨水口(道路低洼和易积水地段

应根据需要适当增加雨水口),以及时排除路面雨水,确保在设计

重现期内排水畅通、不积水;确保在超过设计重现期时,退水快、

积水时间短

二、迳流理论

2.1 迳流产生过程[2] 一般而言,地面点在受雨过程中,首先被植物

截留。在地面开始受雨时因地面干燥,渗水率较大,而降雨的起始

雨率还小于入渗率,这时降雨被地面全部吸收。随着历时的增长,

雨率大于入渗率后地面开始产生余水,当余水量积满洼地后,开始

地面迳流,这时部分余水产生积水深度,部分余水产生迳流,在雨

率增至最大时相应产生最大余水率,之后雨率逐渐递减,余水率亦

渐减小,当雨率降至入渗率时,余水现象停止,但这时有地面积水

存在,故仍然产生迳流,入渗率仍按地面入渗能力渗漏,直至地面

积水消失,迳流见下图一。对于道路路面而言,无植物截留,且

迳流系数较一般地面大得多,因此余水历时、迳流历时、降雨总历

时三者的起始点基本相同,累积入渗量极小,其曲线 h 可看成与 x

轴平行、接近 x 轴的一条曲线;再者由于路面相对平坦,死水曲线

与累积入渗量曲线 h 可近似看作重叠。

2.2 流域汇流过程图二中各条曲线 t1,t2,……,tn 为等流时线,

每条等流时线上各点的雨水流至集水口 a 的时间是相等的,集流时

间(t)是流域边缘线上的雨水流达 a 点的时间。在地面迳流开始后

不久,a 点所汇集的流量仅来自靠近 a 点的小块面积上的雨水,这

时较远处的雨水仅流至中途,随着产生迳流和降雨时间的增长,在 a 点汇集的流量中的汇流面积不断增加,当流域边缘上的雨水也流达 a 点时,这时全面积汇流,a 点的流量达最大。因此,相应于流域集

流时间的全面积迳流产生最大迳流量,又称极限强度法。全流域迳

流在集流口出现的流量来自 t 时段内的降雨量。

才告终止,而后洼地积水逐渐渗完。渗完积水后,地面实际渗水

率将按雨率渗漏,直至雨终。三、雨水口泄水能力与布置

3.1 雨水口泄水能力雨水口的泄水能力与雨水口的型式、箅前水深

等因素有关。由《给水排水标准图集》(合订本)s2(下)(国家

建筑标准设计)中的“雨水口(一)铸铁井圈” 章节可知,经过 1:1 的水工模型的水力实验(道路纵坡3‰~3.5%,横坡 1.5%, 箅前水

深 40mm),各类雨水口的设计泄水能力如下:

由于杂物的阻塞作用,雨水口实际泄水能力应乘以0.5~0.7 的系数,在后面的算例中,系数选 0.7。

3.2 雨水口布置根据《室外排水设计规范》(gbj 14-87) 3.7.1 至3.7.3 条规定: [4] 第“雨水口的型式、数量和布置,应按汇水面积

所产生的流量、雨水口的泄水能力及道路型式确定。” “雨水口的间

距宜为 25~50 米。注:低洼和易积水地段,应根据需要适当增加

雨水口。” “当道路纵坡大于 0.02 时,雨水口间距可大50m,其型式、数量和布置应根据具体情况和计算确定。坡段较短时可在最低

点处集中收水,其雨水口的数量或面积应适当增加。” 根据雨水迳

流理论,当道路坡度大时,水流速度变快,汇流时间 t1 变短,坡上

的雨水口对雨水截留作用减小,雨水流往下游,同一坡度的道路越长,下游汇流的水量越多。但是,

从暴雨强度公式还可以看出,道路越长,

则径流时间越长,暴雨强度越小,对下游雨水口的影响程度不易确定。因此,设在道路低洼处的雨水口数量与类型须计算确定。

四、雨水量计算方法

4.2 重现期根据《城市道路设计规范》[6](cjj 37-90)第 12.1.2 条规定:“城区道路排水设计重现期见表三,重现期高于地区排水标准时,应增设必要的排水设施。” “当郊区道路所在地区有城市排水管

网设施或排水规划时,应按表三规定选用适当的重现期。” 城市道

路路面雨水设计重现期与道路类别、城市级别有关。道路类别越高,城市级别越高,其重现期越大。

4.3 雨水量计算

1)路面集水时间路面集水时间 tl 应在综合考虑地面集水距离、汇

水面积、地面覆盖、地面坡度和降雨强度等因素的基础上确定。

雨水口间的集水距离一般不超过 50 米,因此,路面集水时间 t1 可

以直接取 5~10min。慎重起见,t 宜取小值 5min。

与雨水管渠的设计相类似,路面雨水量 q 计算公式如下

其中:f=雨水汇流面积(m2);

i=暴雨强度;

p=重现期,见表三;

t1=路面集流时间,5min。

五、实例

由于道路型式复杂,下面仅就其中一种最常见的情况进行分析。

例如:上海市某城市道路,级别为次干道,重现期取 1.0 年;为沥

青路面,粗糙度系数取 0.013;综合迳流系数取 0.90;道路纵坡平

均 0.003;道路横坡 0.015;道路红线宽度 30 米,其中人行机动车

首道宽 24 米。截取 120 米计算。如图四所示。其中三角形为挑水点。

按规范,雨水口间距设为 30 米,以一个雨水口为计算单元。

方法一:汇水面积 f=450m2

坡面流长度 l=12 米

路面集流时间 t1=5min

比流量 i=2.09mm/min

路面雨水设计流量 q=14.1l/s

考虑杂物阻塞,最终设计流量为 14.1/0.7=20.2l/s。由表一可知,平箅式单箅雨水口或偏沟式单箅雨水口的泄水能力为 20l/s, 本例中每隔 30m 于道路两侧各设一平箅式单箅雨水口或偏沟式单箅雨水口即可满足要求。六、总结总之,雨水口布置的原则是既要满足道路路面积水排放的要求,退水快,不积水;又要不造成浪费,因此须采用一定的计算方法,根据计算合理确定雨水口间距和型式。

雨水口及雨水支管施工技术交底

雨水口及雨水支管施工技术交底 项目:贵安新区贵安路联络线道路工程2标 单位:中铁港航局集团有限公司

一、适用条件及范围 K34+200~K40+420雨水口及雨水支管施工。 二、施工工艺 1、工艺流程 施工准备→施工放样→沟槽开挖→垫层施工→管道吊装→管道接口→三角区、管腔、管顶回填→检查井砌筑。 2、施工技术要求 、沟槽开挖 1)、根据检查井位置,用钢尺从检查井中心位置往大里程方向引出3米,为雨水口中线位置。用白灰撒出雨水支管和雨水口的开挖线,雨水口和雨水支管一起开挖,采用机械开挖为主、人工清底为辅。 2)、机械开挖至距设计标高20cm,人工集中挖除清底,找平夯实。开挖过程中严禁超挖。 、管道基础施工 1)、管道开挖完成后,即铺设砂砾垫层,垫层厚度为10cm。 2)、垫层采用人工铺设,找平,并采用平板打夯机夯实,其密实度要求达到95%以上。、雨水支管铺设安装及接口 1)、本段采用DN300双壁波纹管,采用承插式弹性密封橡胶圈接口。 2)、雨水口耳管外壁满包C15、厚200mm的混凝土保护层。 、雨水口砌筑 1)、施工人员将雨水口基础清至指定标高,雨水口由路缘石顶面下反为基础底,基础采用10cm厚C15混凝土。 2)、根据雨水口中心位置,画出雨水口位置砌筑雨水口,在砌筑至井路面顶以下30cm 左右时,由技术人员再次确认精确标高,严格按照指定标高砌筑。 、过梁安装 雨水口砌筑至设计标高后,及时安装过梁,安装时砖墙顶面用水冲刷干净,并铺砂浆,按照设计标高找平。 三、雨水口及雨水支管质量控制要点 1、雨水口质量控制要点 、在雨水口基础上,先铺砂浆后再砖砌,一般采用一丁一顺或二丁一顺砌筑。每层

雨水口及雨水支管施工方法

雨水口及雨水支管施工方法 1、雨水口施工 (1)按照道路设计边线及支管位置,定出雨水口中心线桩,使雨水口长边距立路缘石83mm,雨水口选用偏沟式双箅下落雨水口,雨水口井深1.3m。雨水支管管内底至路面高1m,井底下落0.3m,便于沉泥及清掏。箅面比周围路面低3~4cm,并与路面接顺,井坐加固详见本工程雨水口及检查井钢筋混凝土井座加固图。 (2)按雨水口中心线桩,挖槽注意留有足够肥槽,如核对雨水口位置有误差时以支管为准,平行于路边修正位置,并挖至设计深度。 (3)按井墙位置挂线,先砌筑井墙一层。 (4)砌筑井墙,随砌随刮平缝,每砌高30cm应将墙外肥槽及时用砂浆回填密实。 (5)砌至雨水支管处应满卧砂浆,砌砖已包满支管时将管口周围用砂浆抹严抹平,不能有缝隙,管顶砌半圆砖圈,管口应与井墙齐平。支管与井墙必须斜交时,允许管口入墙2cm,另一侧凸出2cm,超过此一侧限时需考虑调整雨水口位置。 (6)井口应与路面施工配合同时升高,在基层摊铺前,应备木板或铁板覆盖,防止混合料进入雨水口井室。 (7)井墙用MU10烧结砖,砌筑水泥砂浆强度M10,墙体1:2水泥砂浆抹面。 (8)根据路面标高确定砌筑高度,并根据设计图纸双篦雨水口钢筋混凝土井座采用外加工制作,运输至施工现场后进行安装作业。 (9)检查井及雨水口周边加固采用Φ8、Φ10钢筋及C30混凝土现浇加固,加固断面尺寸为30cm(宽)*20cm(高),具体详见雨水口及检查井加固图。 2、雨水支管的施工 (1)开槽 根据本工程设计要求,设计路面以下70cm为雨水支管管顶,因此雨水支管

位于道路路基范围内。雨水管沟槽开挖应与路基施工同步施工(或者在路基施工后进行反开挖),开挖时采用直槽开挖,两侧预留30cm工作面。 (2)下管 1)雨水支管采用DN300 钢筋混凝土管,基础采用条形基础,厚度为150mm。 2)使用人工下管和排管,测量要控制好流水的坡度,严禁出现倒坡的现象。

雨水口及支管施工方案[001]

成新蒲快速路六期工程项目 雨 水 检 查 井 井 盖 安 装 施 工 方 案 成新蒲快速路六期工程项目经理部 2010年4月23日

雨水口及支管施工方案 第一章工程概况 工程名称:成新蒲快速路六期工程项目(双流段)。 建设地点:成都市双流县彭镇K5+450-K8+750。 施工内容:M7.5砖砌雨水口、高分子复合材料雨篦子安装、D300钢 筋砼雨水口支管埋设。雨水口共计378座,雨水口支管共计2170m。 采用材料:标准机制页岩砖,过梁C25商品砼,高分子复合材料雨 篦子,M7.5砂浆,D300钢筋砼Ⅰ级平口管。 质量要求:合格。 第二章雨水口、雨水口支管施工方案及施工方法 本工程M7.5砖砌雨水口共有378座,雨水口支管共计2170m。本工程雨水口数量较多,在施工进行时根据施工进度,配备足够的人力、物力、机械进行施工,确保其按时完成,下面简介其施工方法。 一、雨水口施工 1、准备工作 1.1清理基础表面,复核尺寸、位置和标高是否符合设计要求。 1.2按设计要求选用合格机制普通页岩砖,并将砖湿润,但浇水应适应,否则会使墙面不清洁、灰缝不平整。 1.3准备砂浆,按照设计给定的标号配置配合比上料、拌制,控制好拌制时间,使砂浆拌制均匀,做到随拌随用。 2、雨水口砌筑要求 2.1安装设计图要求,放出雨水口中心位置线,按雨水口尺寸摆出井壁砖墙位置。

2.2雨水口底面为C20现浇砼10cm底板。待砼达到3天强度后,在底板面上先铺砂浆再砌砖,采用一顺一丁砌筑,如下图所示(图6.4.2-3)。砌筑时在基础面上放线,摆砖铺灰后砌筑,其中底皮与顶皮砖均应采用丁砖砌筑。每层砖上下皮竖灰缝应错开。随砌筑随检查尺寸。 雨水口砌筑应做到墙面平直,边角整齐,宽度一致。砌筑时应随时用角尺和挂线板。 检查四面墙体是否成直角,墙面是否平整垂直,砂浆厚度是否均匀,若不符合要求应随时纠正。 2.3雨水口D300钢筋砼支管安装应与雨水口内壁齐平,管口应用砂浆填缝密实,不得出现缝隙。 2.4砌筑雨水口时应预留支管,随砌随安,预留管的管径、方向、标高应符合设计要求。管与井壁衔接处应严密不得漏水,预留支管口宜用低标号砂浆砌筑、封口抹平。 3、抹面技术要求 砌筑雨水口的内壁内壁抹面应分层压实,外壁用砂浆搓缝应严密。其抹面、坐浆、抹三角灰等均采用1:2水泥砂浆,抹面用水泥砂浆的砂子应

雨水口及支管施工方案

临空经济区规划纵2#道路北延伸段新建工程 雨 水 检 查 井 井 盖 安 装 施 工 方 案 葛洲坝集团第六公司项目部 2014年11月9日

雨水口及支管施工方案 第一章工程概况工程名称:临空经济区规划纵2#道路北延伸段新建工程。 建设地点:K0+141.71 -K2+472。 施工内容:M7.5 砖砌雨水口、球墨铸铁材料雨篦子安装、D300 高密度聚乙烯缠绕管雨水口支管埋设。雨水口共计243 座,雨水口支管共计972m。采用材料:标准机制页岩砖,C15 商品砼,球墨铸铁材料雨篦子、盖座、盖板,M7.5砂浆,D300高密度聚乙烯缠绕管。 质量要求:合格。 第二章雨水口、雨水口支管施工方案及施工方法 本工程M7.5砖砌雨水口共有243座,雨水口支管共计972m本工程 雨水口数量较多,在施工进行时根据施工进度,配备足够的人力、物力、机械进行施工,确保其按时完成,下面简介其施工方法。 一、雨水口施工 1、准备工作 1.1清理基础表面,复核尺寸、位置和标高是否符合设计要求。 1.2按设计要求选用合格机制普通页岩砖,并将砖湿润,但浇水应适应,否则会使墙面不清洁、灰缝不平整。 1.3准备砂浆,按照设计给定的标号配置配合比上料、拌制,控制好拌制时间,使砂浆拌制均匀,做到随拌随用。 2、雨水口砌筑要求 2.1安装设计图要求,放出雨水口中心位置线,按雨水口尺寸摆出井壁砖墙位置。 2.2雨水口底面为C15混凝土10cm基础。待砼达到3天强度后,在底板面上先铺砂浆再砌砖,采用一顺一丁砌筑,如下图所示(图642-3)。砌筑

时在基础面上放线,摆砖铺灰后砌筑,其中底皮与顶皮砖均应采用丁砖砌筑。每层砖上下皮竖灰缝应错幵。随砌筑随检查尺寸。 图机423甫水口增体翩法 (1)三顺一儿(b) r顺一丁 雨水口砌筑应做到墙面平直,边角整齐,宽度一致。砌筑时应随时用角尺和挂线板。 检查四面墙体是否成直角,墙面是否平整垂直,砂浆厚度是否均匀,若不符合要求应随时纠正。 2.3雨水口D300高密度聚乙烯缠绕支管安装应与雨水口内壁齐平,管口应 用砂浆填缝密实,不得出现缝隙。 2.4砌筑雨水口时应预留支管,随砌随安,预留管的管径、方向、标高应符合设计要求。管与井壁衔接处应严密不得漏水,预留支管口宜用低标号砂浆砌筑、封口抹平。3、抹面技术要求 砌筑雨水口的内壁内壁抹面应分层压实,外壁用砂浆搓缝应严密。其 抹面、坐浆、抹三角灰等均采用1:2水泥砂浆,抹面用水泥砂浆的砂子应过筛。 抹面要求:雨水口内外抹面均由底板抹至设计高度。抹面厚度20mm。 抹面时用水泥板搓平,待水泥砂浆初凝后及时磨光、养护。

路侧石、检查井、雨水口、雨水支管技术交底(2021版)

路侧石、检查井、雨水口、雨水支管技术交底(2021版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0229

路侧石、检查井、雨水口、雨水支管技术 交底(2021版) 交底内容: 一、施工准备 工具班组自备,材料按图纸要求。 二、施工技术要求 1、路侧石靠背砼距侧石顶成熟尺寸不大于8cm,路侧石铺设到雨水口处,底面水泥砂浆应满铺。 2、雨污水检查井盖安装: 1)井盖安装前,将检查井四周清堑出宽度不小于35cm的砼浇筑带,要求断面圆顺、平齐,井口四周平整; 2)用Φ20膨胀螺栓在井座四周等分三点锚入井圈砼中临时将井盖固定,再用水准仪和带线法调整井盖顶面标高,要求比四周成熟

沥青砼面高出2~3mm,绝不能比路面低,井盖顶面与路面保持平顺,调整好标高后,用膨胀螺帽分别在井座底板上下将井盖固定; 3)用C30砼浇筑井座四周,砼面与底板平齐,周边与二层沥青面平齐或略低,确保井座底板和砼表面距面层沥青砼表面不小于 4cm,砼浇筑时必须振捣密实,表面抹平整; 4)路面最后一道沥青砼铺筑前,将井盖四周砼面清扫干净并刷上沥青油,先用沥青砼在井盖四周人工夯实,然后再同路面一起铺筑。 3、雨水蓖安装: 1)雨水蓖安装前,将雨水口朝向路面的三面清堑出宽度不小于40cm的砼浇筑带,要求断面圆顺、平齐,井口四周平整; 2)将雨水蓖安放在雨水口上,再用水准仪和带线法调整井盖顶面标高,要求比四周成熟沥青砼面低1~1.5cm,井盖顶面与路面保持平顺,调整好标高后,用C20细石砼固定; 3)用C30砼浇筑雨水蓖周边,砼面与底板平齐,周边与二层沥青面平齐或略低,确保井座底板和砼表面距面层沥青砼表面不小于

雨水口及支连管检验批质量验收记录填写范例.docx

市政基础设施工程 雨水口及支、连管检验批质量验收记录 工程名称花都区赤坭镇垃圾收运体系—场地环境工程 单位工程名称给排水管工程 施工单位广东润铭达建设有限公司 项目经理吴贻水技术负责人 分部工程名称附属构筑物工程 验收部位YJB2~YJB5 验收规范及图号GB50268-2008 施工与质量验收规范的规定 1所用的原材料、预制构件的质量应符第8.5.2合国家有关标准的规定和设计要求;-1 条 主 2雨水口的位置正确,深度符合设计要第8.5.2求,安装不得歪扭;-2 条 控 井框、井箅应完整、无损,安装平 项第8.5.2 3稳、牢固;支、连管应直顺,无倒 目-2 条坡、错口及破损现象; 4井内、连接管道内无线漏、滴漏现第8.5.2象;-4 条 施工与质量验收规范的规定 雨水口砌筑勾缝应直顺、坚实,不得 第8.5.2 1漏勾,脱落;内、外壁抹面平整光 -5 条洁; 2支、连管内清洁、流水通畅,无明显第8.5.2渗水现象;-6 条 3井框、井箅吻合 (mm)≤10 一 4井口与路面高差 (mm)-5 ,0般 允 项 5许雨水口位置与道路边线平行 (mm)≤10 目 偏 长、宽:差 +20,0 6井内尺寸 (mm) 深: 0,-20 7井内支、连管管口底高度 (mm)0,-20 平均合格率 (%) 主控项目全部符合要求 , 一般项目满足规范要求 , 本检 施工 验符合要求。 单位 检查 意见质检员: 市政质检· 3·33 第页,共页 分包单位/ 谢舜瑞施工工长林兴信 分项工程名称雨水口及支、连管 雨水口, 4个; U-PVC 200排水管主要工程数量 26m 监理单位施工单位检查记录 验收记录 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 不合格点的实测应测合格合格 偏差值或实测值点数点数率(%) 符合要求 符合要求 44100 44100 44100 44100 44100 100 监理 单位 验收 结论监理工程师: 年月日年月日

雨水篦子作用

雨水篦子作用 【篇一:雨水篦子】 雨水篦子 1、雨水篦子简介:采用钢格板制造的沟盖板,具有多种型号可供选择以适合不同的跨距载荷及要求。 2、雨水篦子特点:雨水篦子施工简单、重量轻、承载好、抗冲击、宁弯勿折、排水量大、经过热浸锌处理后美观耐用,防腐,具有铸 铁篦子不可似的优点。采用铰链联结或者采用钩联接等方式,便于 开启,并具防盗功能。 3、雨水篦子用途:雨水篦子广泛应用于市政道路、园林设施、住宅小区、学校、体育场管等不同场所。 本公司也可根据特殊客户要求,设计制造其它规格形状的雨水篦子。 4、雨水篦子种类: (1)、依据制作雨水篦子材质的不同,雨水篦子分为热浸锌雨水篦子,不锈钢雨水篦子等。 (2)依据雨水篦子外形可分为:普通型雨水篦子、u型雨水篦子、 管型雨水篦子及可敞开型雨水篦子。 5. 雨水篦子尺寸选用说明: (1).雨水篦子扁钢方向为承重(支撑)方向,按沟(井)宽留间 隙定扁钢长度l; (2).按沟长排版,取符合加工模数的标准板宽995mm,板间留间 隙5mm; (3).沟长余下不足1米部分靠模数定尺寸; (4).根据沟宽及承载要求选定钢格栅板型号。 (5).建议选择标准尺寸雨水篦子进行设计施工,其他规格可定做。 【篇二:雨水篦子】 注:雨水篦子缝隙根据情况调整。 要求如下: 1、安装、维护方便; 2、高抗冲击、抗弯曲强度; 3、高耐磨擦性、高耐腐蚀性; 4、抗环境老化、防响; 【篇三:雨水口,雨水井,检查井,篦子区别】

雨水口,雨水井,检查井,篦子雨水口:指的是管道排水系统汇集 地表水的设施,由进水箅、井身及支管等组成。分为偏沟式、平痹 式和联合式。 雨水井,其侧面有孔与排水管道 相连,底部有向下延伸的渗水管,可将雨水向地下补充并使多余的 雨水经排水管道 排走,减缓地面沉降及防止暴雨时路面被淹泡, 井中尚有篮筐 ,可拦截污物防止堵塞 排水管道,并便于清理。 检查井是用在建筑小区(居住区、公共建筑区、厂区等)范围内埋 地塑料排水管道外径不大 于800mm、埋设深度塑料检查井不大于6m,一般设在排水管道交 汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处等,为了便于定期检查、清洁和疏通或下井操作的检查用的塑料一体注塑而成或者砖砌成的 井状构筑物。 篦子:用钢筋制成的使水流通,格挡杂物,赃物的格栅。 以下依次是,雨水口,雨水井,检查井,篦子。雨水井,检查井有 点像,但实质是不一样的。 球墨铸铁检查井井盖

2021版路侧石、检查井、雨水口、雨水支管技术交底

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2021版路侧石、检查井、雨水口、雨水支管技术交底 Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

2021版路侧石、检查井、雨水口、雨水支 管技术交底 交底内容: 一、施工准备 工具班组自备,材料按图纸要求。 二、施工技术要求 1、路侧石靠背砼距侧石顶成熟尺寸不大于8cm,路侧石铺设到雨水口处,底面水泥砂浆应满铺。 2、雨污水检查井盖安装: 1)井盖安装前,将检查井四周清堑出宽度不小于35cm的砼浇筑带,要求断面圆顺、平齐,井口四周平整; 2)用Φ20膨胀螺栓在井座四周等分三点锚入井圈砼中临时将井盖固定,再用水准仪和带线法调整井盖顶面标高,要求比四周成熟

沥青砼面高出2~3mm,绝不能比路面低,井盖顶面与路面保持平顺,调整好标高后,用膨胀螺帽分别在井座底板上下将井盖固定; 3)用C30砼浇筑井座四周,砼面与底板平齐,周边与二层沥青面平齐或略低,确保井座底板和砼表面距面层沥青砼表面不小于4cm,砼浇筑时必须振捣密实,表面抹平整; 4)路面最后一道沥青砼铺筑前,将井盖四周砼面清扫干净并刷上沥青油,先用沥青砼在井盖四周人工夯实,然后再同路面一起铺筑。 3、雨水蓖安装: 1)雨水蓖安装前,将雨水口朝向路面的三面清堑出宽度不小于40cm的砼浇筑带,要求断面圆顺、平齐,井口四周平整; 2)将雨水蓖安放在雨水口上,再用水准仪和带线法调整井盖顶面标高,要求比四周成熟沥青砼面低1~1.5cm,井盖顶面与路面保持平顺,调整好标高后,用C20细石砼固定; 3)用C30砼浇筑雨水蓖周边,砼面与底板平齐,周边与二层沥青面平齐或略低,确保井座底板和砼表面距面层沥青砼表面不小于

雨水口及支连管技术交底

技术交底记录编号:HKG—6—JJ001工程名称施工单位 交底部位:工序名称雨水口及支连管技术交底 1、交底依据 1.1、给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008 1.2、市政排水管道工程及附属设施 06MS201 1.3、设计图纸及其他相关规范 2、交底内容 2.1、施工准备: 材料准备:球墨铸铁及底座、烧结非粘土砖、d300钢筋混凝土管已运至现场并复试合格; C15混凝土、M10水泥砂浆,、1:3水泥砂浆配合比设计已经试验合格。水泥、石灰、砂、MU15烧结非粘土砖已送至现场并复试合格。 机械准备:挖掘机、平板夯机、震动棒、发动机、砂浆拌合机已到现场且试运转良好。 技术准备:技术员已熟悉图纸,已完成三级技术交底。回填土已送检,最佳含水量、最大干密度报告已出。测量控制网复测满足精度及施工要求。 2.2、施工要求 雨水篦子及底座采用球墨铸铁材质。收水井井圈高程比该处道路路面低30mm,同时在收水井长度方向每侧各1米范围内与路面接顺,收水井宽度方向靠路面一侧在0.5米长度范围内与路面接顺。施工中可调整雨水口位置,使雨水口收水效果最佳。雨水口与检查井对应设置,形式以图纸标注为准,雨水口至雨水检查井的距离以雨水检查井至绿化带路缘石外侧最近距离且尽量满足整管节长度要求,减少截管以加快施工进度。处于凹形竖曲线附近的雨水口应调整至最低点,处于凹形竖曲线最低点位置的雨水口位置不得调整。 工艺流程:测量放线→基槽开挖→混凝土基础→墙体砌筑及勾缝→ C15细石混凝土找坡→井圈,及井箅安装 基槽开挖:人工开挖雨水口基槽,按照所放边线进行开挖。开挖过程中核对雨水口位置,平行于路边修正位置。 在浇筑混凝土基础前应对槽底进行仔细夯实。混凝土浇筑过程中采用振动棒振捣,表面用木抹子抹面,浇筑完成后及时进行覆盖洒水养护。 烧结非粘土砖在使用前应洒水湿润,砂浆应随拌随用,水泥砂浆和水泥混合砂浆应分别在3h和4h内使用完毕;当施工期间最高气温超过30℃时,应分别在拌成后2h和3h内使用完毕。 采用“三一”砌筑法 "即采用“一块砖、一铲灰、一挤揉”工艺砌筑砖砌体的操作方法,保证灰缝饱满、粘结力好、墙面整洁。 测放雨水井墙体的内外边线、角桩,据此进行墙体砌筑,雨水口墙体位置按测放的路缘石边线挂线控制,先砌筑一层砖,根据长度尺寸,核对对角线尺寸,核对方正墙体砌筑。灰缝上、下错位,相互搭接。 雨水支管与墙体间砂浆需饱满,管口与墙面齐平。如支管凸出墙面,需人工将管口凿至与墙面齐平。

雨水口(收水口)及支管质量通病及防治

雨水口(收水口)及支管质量通病及防治 下面主要对偏沟式雨水口通病给予分析。 (一)雨水口位置与路边线不平行或偏离道牙 1.现象: (1)雨水口位置歪斜,外边线与路边线有夹角。 (2)雨水口外井墙吃进道牙底或远离道牙。 2.原因分析: (1)在道路测量放线中,雨水口的外边线与道牙的内边线未能协渊一致.即两边线应平行而不平行;两边线的间距应是一个定数,而偏离,或呈相反方向吃进牙底。 (2)在操作人员砌筑过程中,偏离测量所给定的位置,而测量校验工作又未跟上。 3.危害: (1)雨水口位置与路边线不协调,从外观质量上看,路容不整齐。 (2)偏沟式雨水口距离道牙愈远,对进水功能影响愈大,易造成路边积水。如果池口吃进牙底,雨水口井圈将会跨空。易被车载压断。 4.治理方法: (1)凡是设有雨水口的道路边线,应该使用经纬仪定出路边基准线,雨水口位置,完全以此基准线控制。 (2)在砌筑撂底时,应校核池口外边线与基准线是否平行,是否符合距道牙内边线的距离。 (3)在雨水口砌筑过程中。测量人员应随时校核位置桩的准确性。

(4)道牙位置也应按测设的基准线安栽。 (二)雨水口内支管管头外露过多或破口朝外 1.现象: (1)雨水口池口内支管管头外露少则2~3cm,多则10余cm。 (2)支管被截断的破口外露在池口内。 2.原因分析:管理人员和操作人员不了解管头外露过长和破管口外露的害处,或因管理上的疏漏,交底不清。检查不严。 3.危害:当前对雨水口内积物的清理。还多用人工持长把折成约60度弯的铁锹掏挖,如管头外露过长将会影响下锹操作,破口朝外影响管端强度和外观质量。 4.治理方法: (1)砌筑雨水口时,应将支管截断的破口朝向雨水口以外,用抹带砂浆做好接口;完整的管头与井墙齐平。 (2)已造成破口外露或管头外露过长,应将长出井墙的管头切齐,用高标号水泥砂浆将管口修好。 (三)支管安装不直顺、反坡、错口 1.现象:支管安装横向有弯曲、错口,纵向有波浪、错口,甚至有倒坡现象。 2.原因分析: (1)轻视对雨水口支管的施工质量,施工操作草率。 (2)一条支管分两次或三次施工,在第二或三次安装时,没有与已埋管中线对准,与纵坡取其一致,造成折弯或反坡或错口。 3.危害:支管倒坡降低泄水功能,其弯曲和错口,容易堵塞,给养护疏通造成困难。如有严重堵塞,要穿竹片进行疏通。如有弯曲和错口,竹片难以穿过。

雨水口及雨水支管施工工艺标准【最新版】

雨水口、雨水支管施工工艺标准 1、适用范围 本标准适用于城市道路排水工程的雨水口、雨水支管,其它排水工程的雨水口、雨水支管可参考执行。 2、规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款,凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用与本标准。凡是不注明日期的引用文件,其最新版适用于本标准。 CJJ1 《城镇道路工程施工与质量验收规范》 GB50268《给水排水管道工程施工及验收规范》 3、术语 3.1雨水口

指的是管道排水系统汇集地表水的设施,由进水箅、井身及支管等组成。分为偏沟式、平痹式和联合式。3.2雨水口支管of inlet 指的是将雨水口汇集的水输入到排水管道的引水支管。 4、施工准备 Ⅰ技术准备 4.1认真研读施工图纸,熟悉施工现场,同时熟读雨水口、雨水支管各种施工规范和施工工艺,掌握雨水口、雨水支管施工要点及质量检验标准。 4.2施工前,项目技术负责人应对施工人员进行详细的安全技术交底,施工员对班组操作工人进行详细的安全技术交底,落实各环节应注意的施工要点。 4.3做好现场搅拌砂浆的施工配合比,准备好砂浆及混凝土试模。 4.4对预制件厂家、铸铁件生产厂家进行考察并订购。

Ⅱ物资准备 13.4.5砌筑用砖:品种、规格、外观、强度、质量应符合现行国家标准《烧结普通砖》GB/T5101的规定,并符合设计要求,一般砌筑用砖采用强度不低于MU10,须具有出厂产品质量合格证和试验报告单,进场后应送样复试合格 4.6水泥:一般采用强度等级32.5级普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥。水泥进场应具有产品合格证和出厂检验报告,进场后应对强度、安定性及其他必要的性能指标进行取样复试,其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175等的规定要求。 当对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月的。在使用前必须进行复试,并按复试结果使用。不同品种的水泥不得混合使用。 4.7水:宜采用饮用水。当采用其他水源时,其水质硬符合国家标准《混凝土拌合用水标准》JGJ63的规定。 4.8砂:宜采用质地坚硬、级配良好且洁净的中粗砂,砂的含泥量不超过3%,其质量应符合国家现行标准《普通混凝土用砂质

雨水支管与雨水口施工方法

雨水支管与雨水口施工方法 ⑴测量定位 在开工前根据设计单位移交的基准点的档高和坐标进行控制点、沿途施工基准点的布设,布设的桩位要保持良好,并标出管道中心及开挖边线。 ⑵开挖前准备 做好对地质、水文和地下管线的调查和勘测工作,制定安全技术措施:所需用管材、砖、砂、石等材料应堆放整齐,距沟边1.0M 以外;沟槽两边设置临时排水沟,以免雨水流入沟内造成塌方;沟槽两端和交通道口设置明显的安全标志,夜间加挂红灯;开挖前,施管人员必须向司机进行详细交底,交底内容应包括挖槽断面、堆土位置、地下设施以及施工安全技术要求;沿线应根据生产和居民的需要设置便道或便桥,在便桥两侧应设置坚固的栏杆,确保安全;准备好沟槽开挖时的排水设备。 ⑶沟槽开挖 采用反铲挖掘机挖土、人工配合的方法。挖土时严格控制标高,为防止超挖或拢动基底,挖至槽底标高以上预留20cm,再用人工挖除,进行槽底整修、边挖边修,并立即进行基础施工。挖出的土方堆在距沟槽边不少于 1.2m,高度不超过1.5m,估算留足回填土方,多余土方及时用于路基回填。边坡高度2米内按1:0.33考虑,2米外按1:0.5考虑。雨水边沟沟槽开挖一支该段挡土墙土方同时开挖。 ⑷管道及边沟基础 人工进行槽底整修,并经监理工程师验槽合格后立即铺筑100mm厚碎石垫层。碎石垫层表面应平整、厚度均匀,符合设计规定值,宽度要符合设计要求,厚度及宽度误差不超过规范允许值。碎石垫层平整后,随即进行砼基础的支模,模板应具有一定的强度和刚度,支立牢固、稳定、接缝处不漏浆。 砼基础的浇筑在两检查井之间连续进行,中间不得中断施工,加强砼的养护2~3天,经监理验收合格后进行下道工序施工。 ⑸管道铺设及接口 管道铺设前应对管材质量进行逐节检查,清除管内杂物,在基础砼强度达到设计强度75%后,方可下管,管节采用吊车下管,排管时从下游向上游。管道的砼抗肩应在每节管两侧同步进行,砼振捣密实,表面人工收光。严格控制好管道的标高。接口抹带时,必须浇水湿润,涂抹砂浆分二次操作,先括糙后粉光,接缝完毕后应采用草袋覆盖,进行湿治养护。 边沟砼浇筑,模板应具有一定的强度和刚度,支立牢固、稳定。砼浇筑应振捣密实,无蜂窝麻面。 雨水支管敷设应直顺,不得错口、反坡、凹兜。检查井、雨水口内的外露管端面应完好,不得将断管端置入雨水口。 ⑹砌筑雨水口 应符合下列规定: 1雨水管端面应露出井内壁,其露出长度不得大于2cm。 2雨水口井壁,应表面平整,砌筑砂浆应饱满,勾缝应平顺。 3雨水管穿井墙处,管顶应砌砖券。 4井底应采用水泥砂浆抹出雨水口泛水坡。 雨水支管与雨水口四周回填应密实。处于道路基层内的雨水支管应做360°混

雨水口设计

雨水口设计 【篇一:雨水设计】 一、雨水设计 1、自动布管按管长与按桩号的区别(平曲线): 按管长:检查井间管长一定,可结合当地管材规格,备料方便 按桩号:平曲线路段桩号差一定,检查井桩号为整数,数字好看 2、桩号线即为道路中心线 步骤: 1、按桩号自动布管 2、布预埋管(端头要井)——垂直中心线 3、自动编号,支线按附节点(该方式较多),节点编号 4、雨水口设计,朝路中心(路缘石处路中心线)/朝路外侧,按检查井布置可以平行布置也可以偏移(-2)。转弯处不可自动布置,需交互布置 5、接雨水口,就近接入的原则 6、定井地面标高(按路标高计算,高差计算),覆土及冻土 7、管径、坡度、标高。 一种是“雨水计算”确定,(1)起始井地面汇流时间,否则自动取5min(2)定义排出口(3)定义汇水界线(4)自动布参数块(5)连接参数块(就近接入,可移动参数块端点)(6)雨水计算,可添加公式(注意单位mm/min),“公用参数”设置(“固定坡度”在山坡地上的设计,管道与道路平行),一般情况下可设“无”。沿海地区可能会采取“圆形及矩形”,设置最大管径和管高,利用高程小,限制管径用的高差从而尽量利用坡度 (7)excel/word计算书;(8)标注管径、管长,预埋管可采取线端表管径,可使图面更美观;(9)标高确定后绘制纵断面,道路桩号断面(道路中心线实际长度),管道里程断面(),选择断面(管道实际长度),投影断面(井在平纵断面x方向完全对应的形式) (10)“断面调整“用”a“精确控制,上下游及标题栏会自动调整;”局部调整”上下游管道不受影响;注:断面返回平面 二通过“定义管径”,“定义坡度”,“定义管高-坡度”(1)定义管径(2)定义坡度(3)“定义管高-坡度”,按坡度定管高的方式,从上下游定义

雨水口及支管施工方案

雨水口及支管施工方案 一、雨水口施工 1、准备工作 1.1清理基础表面,复核尺寸、位置和标高是否符合设计要求。 1.2按设计要求选用合格机制普通页岩砖,并将砖湿润,但浇水应适应,否则会使墙面不清洁、灰缝不平整。 1.3准备砂浆,按照设计给定的标号配置配合比上料、拌制,控制好拌制时间,使砂浆拌制均匀,做到随拌随用。 2、雨水口砌筑要求 2.1安装设计图要求,放出雨水口中心位置线,按雨水口尺寸摆出井壁砖墙位置。 2.2雨水口底面为C15混凝土10cm垫层。待砼达到要求的强度后,在底板面上先铺砂浆再砌砖,采用一顺一丁砌筑,如下图所示(图6.4.2-3)。砌筑时在基础面上放线,摆砖铺灰后砌筑,其中底皮与顶皮砖均应采用丁砖砌筑。每层砖上下皮竖灰缝应错开。随砌筑随检查尺寸。

雨水口砌筑应做到墙面平直,边角整齐,宽度一致。砌筑时应随时用角尺和挂线板。 检查四面墙体是否成直角,墙面是否平整垂直,砂浆厚度是否均匀,若不符合要求应随时纠正。 2.3雨水口D200高密度聚乙烯(HDPE)双壁缠绕塑料排水管安装应与雨水口内壁齐平,管口应用砂浆填缝密实,不得出现缝隙。 2.4砌筑雨水口时应预留支管,随砌随安,预留管的管径、方向、标高应符合设计要求。管与井壁衔接处应严密不得漏水,预留支管口宜用低标号砂浆砌筑、封口抹平。 3、抹面技术要求 砌筑雨水口的内壁内壁抹面应分层压实,外壁用砂浆搓缝应严密。其抹面、坐浆、抹三角灰等均采用1:2水泥砂浆,抹面用水泥砂浆的砂子应过筛。 抹面要求:雨水口内外抹面均由底板抹至设计高度。抹面厚度20mm。抹面时用水泥板搓平,待水泥砂浆初凝后及时磨光、养护。 4、雨篦子的安装 雨水口砌筑安装至规定标高后,应及时安装井座及雨篦子。 安装时砖砌顶面应用水冲刷干净,并铺1:2水泥砂浆。按设计高程找平,雨篦子安装就位后,雨篦子周围用1:水泥砂浆嵌牢,雨篦子四周成45°三角。安装雨篦子是,核正标高后,雨篦子周围用C20细石砼圬牢。 3、雨水口施工时的注意事项 雨水口的周围回填材料前应检查下列各项,并应符合要求:

雨水支管与雨水口施工方法

雨水支管与雨水口施工方 法 Prepared on 22 November 2020

雨水支管与雨水口施工方法 ⑴测量定位 在开工前根据设计单位移交的基准点的档高和坐标进行控制点、沿途施工基准点的布设,布设的桩位要保持良好,并标出管道中心及开挖边线。 ⑵开挖前准备 做好对地质、水文和地下管线的调查和勘测工作,制定安全技术措施:所需用管材、砖、砂、石等材料应堆放整齐,距沟边以外;沟槽两边设置临时排水沟,以免雨水流入沟内造成塌方;沟槽两端和交通道口设置明显的安全标志,夜间加挂红灯;开挖前,施管人员必须向司机进行详细交底,交底内容应包括挖槽断面、堆土位置、地下设施以及施工安全技术要求;沿线应根据生产和居民的需要设置便道或便桥,在便桥两侧应设置坚固的栏杆,确保安全;准备好沟槽开挖时的排水设备。 ⑶沟槽开挖 采用反铲挖掘机挖土、人工配合的方法。挖土时严格控制标高,为防止超挖或拢动基底,挖至槽底标高以上预留20cm,再用人工挖除,进行槽底整修、边挖边修,并立即进行基础施工。挖出的土方堆在距沟槽边不少于,高度不超过,估算留足回填土方,多余土方及时用于路基回填。边坡高度2米内按1:考虑,2米外按1:考虑。雨水边沟沟槽开挖一支该段挡土墙土方同时开挖。 ⑷管道及边沟基础 人工进行槽底整修,并经监理工程师验槽合格后立即铺筑100mm厚碎石垫层。碎石垫层表面应平整、厚度均匀,符合设计规定值,宽度要符合设计要求,厚度

及宽度误差不超过规范允许值。碎石垫层平整后,随即进行砼基础的支模,模板应具有一定的强度和刚度,支立牢固、稳定、接缝处不漏浆。 砼基础的浇筑在两检查井之间连续进行,中间不得中断施工,加强砼的养护 2~3天,经监理验收合格后进行下道工序施工。 ⑸管道铺设及接口 管道铺设前应对管材质量进行逐节检查,清除管内杂物,在基础砼强度达到设计强度75%后,方可下管,管节采用吊车下管,排管时从下游向上游。管道的砼抗肩应在每节管两侧同步进行,砼振捣密实,表面人工收光。严格控制好管道的标高。接口抹带时,必须浇水湿润,涂抹砂浆分二次操作,先括糙后粉光,接缝完毕后应采用草袋覆盖,进行湿治养护。 边沟砼浇筑,模板应具有一定的强度和刚度,支立牢固、稳定。砼浇筑应振捣密实,无蜂窝麻面。 雨水支管敷设应直顺,不得错口、反坡、凹兜。检查井、雨水口内的外露管端面应完好,不得将断管端置入雨水口。 ⑹砌筑雨水口 应符合下列规定: 1雨水管端面应露出井内壁,其露出长度不得大于2cm。 2雨水口井壁,应表面平整,砌筑砂浆应饱满,勾缝应平顺。 3雨水管穿井墙处,管顶应砌砖券。 4井底应采用水泥砂浆抹出雨水口泛水坡。 雨水支管与雨水口四周回填应密实。处于道路基层内的雨水支管应做360°混凝土包封,且在包封混凝土达至设计强度75%前不得放行交通。

雨水口、雨水支管施工工艺标准

雨水口、雨水支管施工工艺标准 雨水口、雨水支管施工工艺标准 1、适用范围 本标准适用于城市道路排水工程的雨水口、雨水支管,其它排水工程的雨水口、雨水支管可参考执行。 2、规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款,凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用与本标准。凡是不注明日期的引用文件,其最新版适用于本标准。 CJJ1 《城镇道路工程施工与质量验收规范》 GB50268《给水排水管道工程施工及验收规范》 3、术语 3.1雨水口 指的是管道排水系统汇集地表水的设施,由进水箅、井身及支管等组成。分为偏沟式、平痹式和联合式。3.2雨水口支管of inlet 指的是将雨水口汇集的水输入到排水管道的引水支管。 4、施工准备 Ⅰ技术准备 4.1认真研读施工图纸,熟悉施工现场,同时熟读雨水口、雨水支管各种施工规范和施工工艺,掌握雨水口、雨水支管施工要点及质量检验标准。 4.2施工前,项目技术负责人应对施工人员进行详细的安全技术交底,施工员对班组操作工人进行详细的安全技术交底,落实各环节应注意的施工要点。 4.3做好现场搅拌砂浆的施工配合比,准备好砂浆及混凝土试模。 4.4对预制件厂家、铸铁件生产厂家进行考察并订购。 Ⅱ物资准备 13.4.5 砌筑用砖:品种、规格、外观、强度、质量应符合现行国家标准《烧结普通砖》GB/T5101的规定,并符合设计要求,一般砌筑用砖采用强度不低于MU10,须具有出厂产品质量合格证和试验报告单,进场后应送样复试合格 4.6 水泥:一般采用强度等级32.5级普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥。水泥进场应具有产品合格证和出厂检验报告,进场后应对强度、安定性及其他必要的性能指标

雨水口及雨水支管施工技术交底

雨水口及雨水支管施工技术交底项目:贵安新区贵安路联络线道路工程2标 单位:中铁港航局集团有限公司

K34+200~K40+42(雨水口及雨水支管施工。 二、施工工艺 1、工艺流程 施工准备-施工放样-沟槽开挖-垫层施工-管道吊装-管道接口- 三角区、管腔、管顶回填-检查井砌筑。 2、施工技术要求 2.1、沟槽开挖 1)、根据检查井位置,用钢尺从检查井中心位置往大里程方向引出3米,为雨水口中线位置。用白灰撒出雨水支管和雨水口的开挖线,雨水口和雨水支管一起开挖,采用机械开挖为主、人工清底为辅。 2)、机械开挖至距设计标高20cm人工集中挖除清底,找平夯实。开挖过程中严禁超挖。 2.2、管道基础施工 1)、管道开挖完成后,即铺设砂砾垫层,垫层厚度为10cm 2)、垫层采用人工铺设,找平,并采用平板打夯机夯实,其密实度要求达到95%以上。 2.3、雨水支管铺设安装及接口 1)、本段采用DN300双壁波纹管,采用承插式弹性密封橡胶圈接口。 2)、雨水口耳管外壁满包C15厚200mm勺混凝土保护层。 2.4、雨水口砌筑 1)、施工人员将雨水口基础清至指定标高,雨水口由路缘石顶面下反 1.07m为基础底,基础采用10cm厚C15混凝土。 2)、根据雨水口中心位置,画出雨水口位置砌筑雨水口,在砌筑至井路面顶以下 30cm左右时,由技术人员再次确认精确标高,严格按照指定标高砌筑 2.5、过梁安装

雨水口砌筑至设计标高后,及时安装过梁,安装时砖墙顶面用水冲刷干净,并铺砂 浆,按照设计标高找平。 三、雨水口及雨水支管质量控制要点 1、雨水口质量控制要点 1.1、在雨水口基础上,先铺砂浆后再砖砌,一般采用一丁一顺或二丁一顺砌筑。每层MU1砖块上下竖缝错开。 1.2、砌筑雨水口的内壁用原浆勾缝,有抹面要求时,内壁抹面分层压实,外壁用砂浆搓缝严密。其座浆、抹三角灰均采用1:2防水水泥砂浆。 2、管道回填质量控制要点 2.1、三角区、管腔区回填由人工采用碎石分层夯填,分层厚度不大于20cm碎石回填至管底向上18cm密实度要达到95鸠上,以上采用同路基回填材料回填,压实度应达到95鸠上。 2.2、槽底至管顶以上50cm范围内,填料中不得含有大于50mm勺砖、石等硬块。 2.3、沟槽内的砖、石、木块等杂物须清理干净,回填时沟槽内不得有积水,确保降水排水系统正常,不得带水回填。 3、雨水口周边回填质量控制要点 3.1、井室周围的回填,应与管道沟槽回填同时进行;不能同时进行时,应留台阶形接茬。 3.2、井室周围回填压实时应沿井室中心对称进行,且不得漏夯。 3.3、回填材料压实后应与井壁紧贴。 3.4、沟槽及井室周边回填时,严禁在槽壁取土回填。 4、质量验收标准

雨水口及支管施工方案

成新蒲快速路六期工程项目 雨水检查井井盖 安装施工方案 成新蒲快速路六期工程项目经理部 2010年4 月23 日 雨水口及支管施工方案 第一章工程概况 工程名称:成新蒲快速路六期工程项目(双流段)。建设地点:成都市双流县彭镇K5+450-K8+750。 施工内容:M7.5砖砌雨水口、高分子复合材料雨篦子安装、D300钢 筋砼雨水口支管埋设。雨水口共计378座,雨水口支管共计2170m。 采用材料:标准机制页岩砖,过梁C25 商品砼,高分子复合材料雨 篦子,M7.5砂浆,D300钢筋砼I级平口管。 质量要求:合格。 第二章雨水口、雨水口支管施工方案及施工方法 本工程M7.5砖砌雨水口共有378座,雨水口支管共计2170m本工程 雨水口数量较多,在施工进行时根据施工进度,配备足够的人力、物力、机械进行施工,确保其按时完成,下面简介其施工方法。

一、雨水口施工 1 、准备工作 1.1清理基础表面,复核尺寸、位置和标高是否符合设计要求。 1.2按设计要求选用合格机制普通页岩砖,并将砖湿润,但浇水应适应,否则会使墙面不清洁、灰缝不平整。 1.3准备砂浆,按照设计给定的标号配置配合比上料、拌制,控制好拌制时间,使砂浆拌制均匀,做到随拌随用。 2、雨水口砌筑要求 2.1安装设计图要求,放出雨水口中心位置线,按雨水口尺寸摆出井壁砖墙位置。 22雨水口底面为C20现浇砼10cm底板。待砼达到3天强度后,在底板面 上先铺砂浆再砌砖,采用一顺一丁砌筑,如下图所示(图642-3)。砌筑 时在基础面上放线,摆砖铺灰后砌筑,其中底皮与顶皮砖均应采用丁砖砌 筑。每层砖上下皮竖灰缝应错幵。随砌筑随检查尺寸。 图(UH岀水口墙体砌注 (a) EJR— T; (b)—順""了 雨水口砌筑应做到墙面平直,边角整齐,宽度一致。砌筑时应随时用 角尺和挂线板。 检查四面墙体是否成直角,墙面是否平整垂直,砂浆厚度是否均匀,若不符合要

检查井及雨水口施工方案

检查井及雨水口施工方案 1、检查井及雨水口材料 检查井和雨水口结构有砖石砌体和混凝土结构(包括现浇混凝土和预制装配式构件)以及踏步,井盖等,其所有构件及材料必须符合设计要求,并附有检验试验资料。 2、检查井及雨水口施工 (1)井底基础与管道基础同时浇筑混凝土。 (2)采用砖砌筑时,井内流槽与井壁同时进行砌筑。表面应采用水泥砂浆分层压实抹光,流槽应与上下游管道底部平顺连接,管道内底高程应符合设计要求。 (3)井室砌筑时,同时安装踏步,位置准确,踏步安装后,在砌筑砂浆或混凝土未达到抗压强度前不得踩踏。混凝土井壁的踏步在预制或线浇混凝土时安装。 (4)在砌筑检查井时,同时安装预留支管,预留管的管径、方向、高程应符合设计要求。管与井壁衔接处应严密。 (5)检查井接入圆管的管口应与井内壁齐平,当接入管径大于300MM时应砌砖圈加固。 (6)砌筑圆形检查井时,应随时检查直径尺寸,当四面收口设计,每层收进不应大30mm,当偏心收口时,每层收进不大于50MM。 (7)砌筑检查井及雨水口的内壁应采用水泥砂浆勾缝,有抹面要求时内壁应分层压实,外壁采用水泥砂浆槎缝挤压密实。 (8)检查井采用预制装配式构件施工时,企口座浆与竖缝灌浆应饱满。装配后的接缝砂浆凝以结硬化期间应洒水养护,不得受外力碰撞或震动。 (9)检查井及雨水口砌筑或安装至规定高程后,应及时安装或浇筑混凝土井圈。盖好井盖。 (10)检查井及雨水口周围回填土方之前其井壁的勾缝,抹面和防渗层施工应满足设计要求,

井壁与管道连接处应采用水泥砂浆填实。 (11)雨水口位置应符合设计要求,不得歪扭。井圈与井壁吻合,井圈与道路边线相邻距离相等。 (12)雨水口与检查井的连管应平顺,无错口,坡度符合设计规定,雨水口底座与连管应设在坚实土质上。 3.检查井与雨水口施工质量控制 (1)井壁必须互相垂直,不得有通缝,必须保证灰缝饱满,灰缝平整,抹面压光,不得有空鼓,裂缝等现象。 (2)井内流槽应平顺,踏步安装牢固,位置准确,不得有建筑垃圾等杂物。 (3)井框,井盖必须完整无损,安装平稳,位置正确。世上没有一件工作不辛苦,没有一处人事不复杂。不要随意发脾气,谁都不欠你的