液位控制器使用说明书
(HTYW)
一.功能及指标
●工作电源:AC220V±10%;
●输入信号:
?液位:电感、4-20mA;
?阀位:4~20mA;
●输出信号:
?阀位控制:4~20mA和一路开阀输出,一路关阀输出;
?报警输出:一路上限报警输出;一路下限报警输出;一路超低限报警输出。
容量均为AC220V 7A 或DC24V 10A;
●测量范围:0~100%(4~20 mA);
●显示位数:
?液位:30段光柱显示;
?阀位:四位数码管;一位小数;
●状态指示:高位报警、低位报警;手自动控制指
示;
●可设定被控液位高度(缺省50%);
●可设定回差(缺省5%);
●外形尺寸:竖式80mmX160mmX160mm(宽
X 高X 长),横式旋转90°;
●开孔尺寸:竖式76mmX152mm(宽X 高),
横式旋转90°
二.面板布局
●四位数码管:指示阀位位置,范围从0~100%;
●光柱:指示液位的高度;
●蜂鸣器:在高、低位报警时鸣响;
●高位报警:当液位高于设定高位报警点时,高位
报警指示二极管亮;
●低位报警:当液位低于设定低位报警点时,低位报警指示灯亮;
●手动:当处于手动控制时,手动指示灯亮;
●自动:当处于自动控
制时,自动指示灯亮;
●参数键:按动进入设
备参数设置状态;
●手动/自动切换键:
按动使仪表在手动
和自动工作状态间
切换;
●箭头键:在参数菜单状态,按动进入参数输入状态。在参数输入状态,按动修改参
数。
三. 输出接口
1. 采用接线端子,定义如下
● DC24V 输出:传感器电源,可提供30mA 电流; ● 电感输入:电感式液位传感器输入接线端子(内
部跳线JMP 的1和2短接有效); ● 电流输入:带4~20mA 变送器液位传感器输入(内
部跳线JMP 的2和3短接有效);
● 反馈输入:阀位反馈输入(4~20mA ); ● 变送输出:把液位转换成4~20mA 标准信号输出; ● 控制输出:输出4~20mA ,用于控制阀位或变频器
等执行机构;
● 关阀:关阀信号(可以驱动220V 200W 负载); ● 开阀:开阀信号(可以驱动220V 200W 负载); ● 低报输出:当液位低于低位报警设置点时,常开
继电器触点闭合。
● 高报输出:当液位高于高位报警设置点时,常开
继电器触点闭合。
● 超低报输出:当液位低于超低位报警设置点时,
常开继电器触点闭合。
2.电感式传感器和接受4~20mA 输入的执行机构接线示意图
3.带4~20mA 变送器传感器和开关量执行器接线示意图
注:上面两图中连线箭头,表示电流环中电流方向;
使用电感传感器时,把仪表内部跳线JMP的1和2短接;
使用带4~20mA变送器的传感器时,把仪表内部跳线JMP的2和3短接;
四.使用方法
接通电源,设备开始自检,数码管轮显“-”。自检完成后,设备进入手动控制方式运行。数码管显示执行机构百分比开度。光柱显示液位高度。状态指示灯指示工作状态。
在自动状态,自动指示灯亮,控制器根据设定的液位高度自行调整执行器开度,以
维持液位的相对稳定。在手动状态下,控制器不自动进行阀位调整,按动和
可以手动调整执行器开度。按可以在自动和手动之间切换。
运行状态下,按键进入设置参数状态,依次轮流显示可以设置的参数菜单。
如果需要修改某个参数,可在显示此参数菜单时,按键进入,然后按或
到所需数据,最后按键保存此参数,并返回到参数菜单。如果操作超时,自动退出参数设置状态,返回到运行状态,则本条修改参数作废。
参数定义如下:
P0:作用方式,0表示反作用,1表示正作用。缺省值0;
P1:设定液位,自动控制状态的目标液位,缺省值50%;
P2:回差,液位控制不灵敏区;缺省值5%;
P3:高报点,液位高于于此设置点,高报输出继电器触电闭合,缺省值80%;
P4:低报点,液位低于于此设置点,低报输出继电器触电闭合,缺省值30%;
P5:超低报点,液位低于于此设置点,超低报输出继电器触电闭合,缺省值10%;
P6:蜂鸣器报警音设置,不影响报警输出点状态,缺省值0:
0——正常报警状态满足报警条件,打开蜂鸣器间歇报警音;报警条件消失,关闭蜂鸣器报警音;
1——临时关闭蜂鸣器报警关闭当前的蜂鸣器报警音,在报警条件消失或仪表重新上电时,回复到正常报警状态;
2——永久关闭报蜂鸣器报警蜂鸣器在任何条件下都不发出报警音,如果要回复到正常报警状态,必须手动设置本参数为0。
(注:生产日期在2011年7月以前的仪表不能关闭报警音,P6参数功能:自动控
制调整速度,数值越大调整越慢,数值越小调整越快。缺省8。)在参数设置状态,如果超过12秒,没有操作,自动退出参数设置状态,切换到运行状态。
譬如希望重新设置设定液位,由于在参数菜单里面设定液位的参数序号是P1,所以首
先按动键,使数码管显示的参数菜单是P1,然后按动键,进入设定液位参数输
入状态,这时候数码管显示当前的设定液位,接着按动或键,使数码管显示将
要设定的液位,最后按键保存新设定的液位值,并返回到参数菜单。
五.故障代码
E1:
E2:
E3:读参数错误
注意:使用电感式传感器,如果因为布线、温度等原因引起液位指示不准确时,可以微调仪表内部的零点电位器RW2 和满度电位器RW3。水位处于最低位时调整RW2,使变送输出是4mA。水位处于最高位时调整RW3,使变送输出是20mA。需要重复调整才能调准。因而,发现液位显示不准,请首先排除其它原因,然后再进行调校。仪表出厂前都使用实际的传感器校准过,原则上不建议用户自行校准。
如果偏差量比较小,或者不允许排空水及上满水,可以仅调节零点电位器RW2到所需值。
RW1是电流输入满度电位器,出厂时已经使用标准仪器调准,正常使用条件下,不存在大幅度漂移的可能性。因而不建议客户现场调整。