编号:ZK1

编号:ZK2

编号:ZK2

编号:ZK3

编号:ZK4

人工挖孔灌注桩桩孔验收记录

编号:ZK5

人工挖孔灌注桩桩孔验收记录

编号:ZK6

人工挖孔灌注桩桩孔验收记录

编号:ZK7

人工挖孔灌注桩桩孔验收记录

编号:ZK8

人工挖孔桩验收表格

人工挖孔桩桩孔验收记录 工程名称福宣雅园工程桩位编号 2#楼A型桩施工单位重庆渝煌建筑有限公司分包单位 原地面标高(m)271.800 造孔起止 日期 2012年5 月 15日至 2012 年6 月 5日 检查项目 允许偏 差值 实测值或实测偏差附图 桩身直径d(mm)±20mm 890 桩孔全深H(m) 7.6 扩大头最大直径D (m) ±20mm 1.11m 扩大头高度h2(m) 5.2m 底部直段高度h3(m) 0.8m 锅底矢高h4(m) 0.6m 进入持力层深度 (mm) ±50mm±22mm 桩孔垂直度

人工挖孔桩验收记录

参加 单位 签字 盖章 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 勘察单位: 人工挖孔桩验槽检查记录 工程名称 福宣雅园工程 平 面 位 置 示 意 基础名称 挖孔桩 桩位编号 2#楼2-6/2-E 施工单位 重庆渝煌建筑有限公司 检查内容记录 检查项目 设计或验收要求 实际检查情况 桩身各层地质构造示意 桩身孔径d (mm ) 900 10 桩底扩孔D (mm ) 200 210 桩底持力层要求 ±50mm ±22mm 桩端进入持力层深度(mm ) 1700 1600 地下水位情况(m ) 0.5-1 1 桩位允差(mm ) ≤50mm ≤22mm 桩孔垂直度 <0.5% <0.1% 桩顶标高(m ) 271.80 275.600

人工挖孔桩劳务合同

人工挖孔桩承包合同 甲方: 乙方: 根据工程需要,甲方将“勇创·凯旋城”的人工挖孔桩项目承包给乙方施工,按照“合同法”和“建筑管理条例”的有关规定,结合现场实际,经双方共同协商,明确责、权、利的关系,特制定以下条款,双方共同遵守执行。 一、工程名称:勇创·凯旋城 二、工程地点:铜仁市印江县勇创·凯旋城 三、承包内容:勇创·凯旋城2、3、4栋的所有人工挖孔桩井圈砌筑、成孔、清底、护壁支模、护壁砼浇筑。 四、承包方式:包工不包料,包机具设备。 五、承包价格: 1、人工挖孔桩按综合单价每立方米元包干(不分岩石成分)。注:以上价格(除甲方提供的材料:钢筋、水泥、砂、石子,施工用水、电费用,搅拌机借用外)均包含了以下内容: ①施工所需的护壁钢模板、三角吊架、卷扬机、水泵并抽水、照明灯具、电缆等各种机械设备工具、钢制井口安钱防护栏。 ②每天人工所挖孔桩土方,按孔桩四周边线集中椎放,便于及时外运。 ③井圈砌筑、成孔、清底、护壁砼浇捣等所需的人工、机械等一切费用。 ④降水所需设备及流砂层处理。 ⑤安全生产防护管理费用。

六、工期要求:按照施工图纸工程量(无论孔桩直径大小,穿流砂层多厚、地下水多少、桩内长度多少、不可预见的气候影响、井下和场地操作难度多大,均包括在协商工期之内)共同协商如下: 1、孔桩工程量由甲方最终验收方量为准。 2、开工日期: 2013年12月16日 3、完工时间: 2014年1月25日 4、合同总工期: 40天 七、质量要求:按照旗施工图纸、施工规范、操作规程、质量验评标准组织施工,人工挖孔桩成孔质量保证百分百合格,但还必须强制性做到以下几点: 1、混凝土护壁桩径允许偏差+50毫米之内。 2、地面第一节井圈中心线与设计(规定)轴线的偏差不得大于20毫米。 3、上下节砼护壁搭接长度不得小于50毫米。 4、垂直度允许偏差小于0.5%。 5、桩位允许偏差: A、1~3根、单排桩基垂直于中心线方向和群桩基础的边桩50毫米; B、条形桩基中心线方向和群桩基础的中间桩150毫米。 6、护壁模板的拆除宜在24小时之后进行。 7、发现护壁有蜂窝、漏水现象时,应及时补强以防造成事故。 八、结算依据:桩径按设计图纸所示尺寸、桩长以现场隐蔽验收实际长度计算。(定额规定的人工挖孔灌注混凝土土方含水量系数等不能计算)。

人工挖孔桩检测要求

一、前言 重庆市在地貌形态上属低山丘陵区,冲沟、河流发育,因而建筑物基础多位于斜坡上或冲沟内。位于斜坡上的建筑物其地基为半挖半填形式,在回填土部分采用挖孔桩基础。位于冲沟内的建筑物一般均采用挖孔桩基础。 在挖孔桩基础的监理过程中,不论施工人员,还是监理人员,经常提出相同的问题:挖孔桩桩底达到设计标高后,取多少个岩样进行力学性能试验?桩身砼试块取多少组?桩身砼质量抽查(动测)多少组?是否进行单桩竖向承载力检测?等等。本文对挖孔桩基础施工及验收中的几个问题从勘察、设计、施工质量验收几个方面进行了系统的分析,重点讨论了规范中的技术要求。文中所引用的规范条文(楷体字)为国家现行勘察、设计、施工质量验收规范中的原条文(或条文说明),监理人员可根据工程的具体情况直接引用。 二、挖孔桩基底岩样取样数量的确定 挖孔桩桩底达到设计标高后究竟取多少组岩样进行力学性能试验,现行的桩基规范、质量验收规范中没有明确的、定量的规定。但设计规范中的规定较明确,且为强制性条文。勘察规范对每一土(岩)层取样的数量也有具体要求。各规范的具体要求如下: 1.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 基槽开挖至设计标高,经验槽合格后,方可进行垫层施工(7.1.6条)。 所有建筑物均应进行施工验槽(A.1.1条)。 2.《建筑桩基技术规范》JGJ94-94 挖至设计标高时,孔底不应积水,终孔后应清理好护壁上的淤泥和孔底残碴、积水,然后进行隐蔽工程验收。验收合格后,应立即封底和浇筑桩身砼(6.5.9条)。 3.《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 每层土的试验数量不得少于六组(4.2.4条) 人工挖孔桩终孔时,应进行桩端持力层检验,应视岩性检验桩底下3d或5m深度范围内有无空洞、破碎带、软弱夹层等不良地质条件(强制性条文)。条文说明:人工挖孔桩应逐孔进行终孔验收,终孔验收的重点是持力层的岩土特征。对单柱单桩的大直径嵌岩桩,终孔时应用超前钻逐孔对桩底下3d或5m深度范围内持力层进行检验,查明是否存在溶洞、破碎带和软弱夹层等,并提供岩芯抗压强度试验报告(lO.1.6条)。 4.《岩土工程勘察规范》GB50021-2001 每个场地每一主要土层的原状土试样或原位测试数据不应少于6件(组)(4.1.20条)。 对于大直径挖孔桩,应逐桩检验孔底尺寸和岩土情况(13.2.2条)。 5.《重庆市建筑地基基础设计规范》DB50/5001-1997 参加分析统计的试验单值不应少于6个,对于岩石单轴受压强度试验单值不应少于9个。当分析得出的岩土性质指标,其变异系数大于0.3时,应查明误差过大的原因,同时增加试验数据量(A.O.1条)。 同类岩石的试验数据量不得少于9个(C.0.1条)。 6.重庆市地方标准《工程地质勘察规范》DB50/5oo5-1998 采集岩样的勘探孔(井)宜在平面上均匀分布(4.3.6条)。 当置信概率为0.95时,岩样量小试验数量为9个(4.4.4条)。 从上述规范中可以看出,《建筑地基基础设计规范》中单柱单桩的大直径嵌岩桩要求每孔都取样,并进行3d深度范围的检验。勘察规范中的6组或9个试验单值的概念是指在整个建筑场地内,同一地貌单元、同一岩性取样数量的总和。对于一栋建筑来讲,就是取样的数量不少于6组或9个试验单值。亦即在6个孔中每孔取一组(每组取3个标准岩样,50×100),或在9个孔中每孔取1个标准岩样。

人工挖孔桩验收资料

人工挖孔桩验收资料 工程资料编号说明 建筑工程共分为九个分部工程,分部(子分部)的划分及代号参见下表对于专业化程度高、施工工艺复杂、技术先进的子分部工程应该单独组卷,需单独组卷的子分部工程见下表。 序号分部工程名称分部工程代号应单独组卷的子分部应单独组卷的子分部代号 1地基与基础01有支护土方02 地基(复合)03 桩基04 钢结构09 2主体结构02预应力01 钢结构04 木结构05 网架与索膜06 3建筑装饰装修03幕墙07 4建筑屋面04 5建筑给水、排水及采暖05供热锅炉及辅助设备10 6建筑电气06变配电室(高压)02 7智能建筑07通信网络系统01 建筑设备监控系统03 火灾报警及消防联动系统04

安全防范系统05 综合布线系统06 环境09 8通风与空调08 9电梯09 一、施工资料编号的组成 1、施工资料编号应填入右上角的编号栏。 2、通常情况下施工资料的编号应该有7位数,由分部工程代号(2位)、资料类别代号(2位)和顺序代号(3位)组成,每部分之间用横线隔开。 编号的形式如下: xx---xx----xxx共七位代号 分部工程代号2位,应根据资料所属的分部工程,按照上表编写 资料类别代号应根据资料所属类别按上表编写 顺序代号,应根据相同表格、相同检查项目,按时间自然形成的先后顺序编写 地基钎探记录 表C5-7编号01—C5----001 工程资料分类表 表1-3 类别编号工程资料名称表格标号 (资料来源)归档保存单位 施工单位监理单位建设单位城建档 案馆 A类基建文件

A1决策立项文件 A A1-1项目建议书建设单位●● A1-2项目建议书的批复文件建设主管部门●● A1-3可行性研究报告工程咨询单位●● A1-4可行性报告的批复文件有关主管部门●● A1-5关于立项的会议纪要、领导批示组织单位●● A1-6专家对项目的有关建议文件建设单位●● A1-7项目评估研究资料建设单位●● A2建设用地、征地、拆迁文件 A2-1征占用地的批准文件及对使用国有土地的批准意见政府有关部门●● A2-2规划意见书及附图规划部门●● A2-3建设用地规划许可证、许可证附件及附图规划部门●●● A2-4国有土地使用证国有土地管理部门●● A3勘查、测绘、设计文件 A3-1工程地质勘察报告勘查单位●●●● A3-2水文地质勘察报告勘查单位●●●● A3-3建筑用地钉桩通知单规划部门●●●● A3-4验线通知单规划部门●●●● A3-5规划设计条件通知书及附图规划部门●● A3-6审定设计方案通知书及附图

人工挖孔桩验收要点及资料准备

人工挖孔桩验收要点及资料准备 一.基桩及承台工程验收资料 1.当桩顶设计标高与施工场地标高相近时,桩基工程的验收应待成桩完毕后验收,当桩顶设计标高低于施工场地标高时,应待开挖到设计标高后进行验收。 2.基桩验收应包括下列资料: 1)工程地质勘察报告、桩基施工图、图纸会审纪要、设计变更及材料代用通知单等。 2)经审定的施工组织设计、施工方案及执行中的变更情况。 3)桩位测量放线图,包括工程桩位线复核签证单。 4)成桩质量检查报告。(小应变) 5)单桩承载力检测报告。(静载试验、抽芯等) 6)基坑挖至设计标高的基桩竣工平面图及桩顶标高图。 3.承台工程验收时应包括下列资料: 1)承台钢筋、混凝土的施工与检查记录; 2)桩头与承台的锚筋、边桩离承台边缘距离、承台钢筋保护层记录; 3)承台厚度、长宽记录及外观情况描述等。 二.成桩质量检查 1.灌注桩的成桩质量检查主要包括成孔及清孔、钢筋笼制作及安放、混凝土搅拌及灌注等三个工序过程的质量检查。 1)混凝土搅制应对原材料质量与计量、混凝土配合比、坍落度、混凝土强度等级进行检查; 2)钢筋笼制作应对钢筋规格、焊条规格、品种、焊口规格、焊缝长度、焊缝外观和质量、主筋和箍筋的制作偏差等进行检查; 3)在灌注混凝土前,应严格按照有关施工质量要求对成孔的中心位置、孔深、孔径、垂直度、孔底沉渣厚度、钢筋笼安放的实际位置等进行认真检查,并填写相应的质量检查记录。 4.对于一级建筑桩基和地质条件复杂或成桩质量可靠性较低的桩基工程,应进行成桩质量检测。检测方法可采用可靠的动测法,对于大直径桩还可采取钻取岩芯、预埋管超声检测法、检测数量根据具体情况由设计确定。 5.成桩桩位偏差应根据不同桩型按(相关)规定检查。 三.单桩承载力检测 1.为确保实际单桩竖向极限承载力标准值达到设计要求,应根据工程重要性、地质条件、设计要求及工程施工情况进行单桩静载荷试验或可靠的动力试验。 四.人工挖孔桩灌注桩的施工 1.开孔前,桩位应定位放样准确,在桩位外设置定位龙门桩,安装护壁模板必须用桩心点校正模板位置,并由专人负责。 2.第一节井圈护壁应符合下列规定: 1)井圈中心线与设计轴线的偏差不得大于20㎜; 2)井圈顶面应比场地高出150—200㎜,壁厚比下面井壁厚度增加100—150㎜。 3.修筑井圈护壁应遵守下列规定: 1)护壁的厚度、拉结钢筋、配筋、混凝土强度均应符合设计要求; 2)上下节护壁的搭接长度不得小于50㎜; 3)每节护壁均应在当日连续施工完毕; 4)护壁混凝土必须保证密实,根据土层渗水情况使用速凝剂; 5)护壁模板的拆除宜在24h之后进行; 6)发现护壁有蜂窝、漏水现象时,应及时补强以防造成事故; 7)同一水平面上的井圈任意直径极差不得大于50㎜。

重庆市挖孔桩基础的检测与验收

重庆市挖孔桩基础的检测与验收 一、前言 重庆市在地貌形态上属低山丘陵区,冲沟、河流发育,因而建筑物基础多位于斜坡上或冲沟内。 3.《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 每层土的试验数量不得少于六组(4.2.4条) 人工挖孔桩终孔时,应进行桩端持力层检验,应视岩性检验桩底下3d或5m 深度范围内有无空洞、破碎带、软弱夹层等不良地质条件(强制性条文)。勘察规范中的6组或9个试验

人工挖孔桩工程施工工艺标准

人工挖孔桩工程施工工艺标准 (一)工艺流程: 放线定桩位及高程→开挖第一节桩孔土方→支护壁模板放附加钢筋→浇筑第一节护壁混凝土→检查桩位(中心)轴线→架设垂直运输架→安装电动葫芦(卷扬机或辘轳)→安装吊桶、照明、活动盖板、水泵、通风机等→开挖吊运第二节桩孔土方(修边)→先拆第一节支第二节护壁模板(放附加钢筋)→浇第二节护壁混凝土→检查桩位(中心)轴线→逐层往下循环作业→开挖扩底部分→检查验收→吊放钢筋笼→放混凝土溜筒(导管)→浇筑桩身混凝土(随浇随振)→插桩顶钢筋 (二)施工方法: 1.放线定桩位及高程:在场地三通一平的基础上,依据建筑物测量控制网的资料和基础平面布置图,测定桩位轴线方格控制网和高程基准许点。确定好桩位中心,以中点为圆心,以桩身半径加护壁厚度为半径画出上部(即第一步)的圆周。撒石灰线作为桩孔开挖尺寸线。孔位线定好之后,必须经有关部门进行复查,办好预检手续后开挖。 2.开挖第一节桩孔土方:开挖桩孔应从上到下逐层进行,先挖中间部分的土方,然后扩及周边,有效地控制开挖孔的截面尺寸。每节的高度应根据土质好坏、操作条件而定,一般以0.9~1.2m 为宜。 3.支护壁模板附加钢筋:为防止桩孔壁坍方,确保安全施工,成孔应设置井圈,其种类有素混凝土和钢筋混凝土两种。以现浇钢筋混凝土井圈为好,与土壁能紧密结合,稳定性和整体性能均佳,且受力均匀,可以优先选用。当桩孔直径不大,深度较浅而土质又好,地下水位较低的情况下,也可以采用喷射混凝土护壁。护壁的厚度应根据井圈材料、性能、刚度、稳定性、操作方便、构造简单等要求,并按受力状况,以最下面一节所承受的土侧压力和地下水侧压力,通过计算来确定。 护壁模板采用拆上节、支下节重复周转使用。模板之间用卡具、扣件连接固定,也可以在每节模板的上下端各设一道圆弧形的、用槽钢或角钢做成的内钢圈作为内侧支撑,防止内模因受涨力而变形。不设水平支撑,以方便操作。 第一节护壁以高出地坪150~200mm为宜,便于挡土、挡水。桩位轴线和高程均应标定在第一节护壁上口,护壁厚度一般取100~150mm。 4.浇筑第一节护壁混凝土:桩孔护壁混凝土每挖完一节以后应立即浇筑混凝土。人工浇筑,人工捣实,混凝土强度一般为C20,坍落度控制在100mm,确保孔壁的稳定性。 5.检查桩位(中心)轴线及标高:每节桩孔护壁做好以后,必须将桩位十字轴线和标高测设在护壁的上口,然后用十字线对中,吊线坠向井底投设,以半径尺杆检查孔壁的垂直平整度。随之进行修整,井深必须以基准点为依据,逐根进行引测。保证桩孔轴线位置、标高、截面尺寸满足设

人工挖孔桩检测要求知识分享

重庆市在地貌形态上属低山丘陵区,冲沟、河流发育,因而建筑物基础多位于斜坡上或冲 沟内。本文对挖孔桩基础施工及验 收中的几个问题从勘察、设计、施工质量验收几个方面进行了系统的分析,重点讨论了规范 中的技术要求。文中所引用的规范条文(楷体字)为国家现行勘察、设计、施工质量验收规范中的原条文(或条文说明),监理人员可根据工程的具体情况直接引用。 基槽开挖至设计标高,经验槽合格后,方可进行垫层施工(7.1.6条)。 所有建筑物均应进行施工验槽( A.1.1条)。 2. 《建筑桩基技术规范》JGJ94-94 挖至设计标高时,孔底不应积水,终孔后应清理好护壁上的淤泥和孔底残碴、积水,然后进行隐蔽工程验收。验收合格后,应立即圭寸底和浇筑桩身砼( 6.5.9条)。 3. 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 每层土的试验数量不得少于六组(4.2.4条) 人工挖孔桩终孔时,应进行桩端持力层检验,应视岩性检验桩底下3d或5m深度范围内 有无空洞、破碎带、软弱夹层等不良地质条件(强制性条文)。条文说明:人工挖孔桩应逐 孔进行终孔验收,终孔验收的重点是持力层的岩土特征。对单柱单桩的大直径嵌岩桩,终孔 时应用超前钻逐孔对桩底下3d或5m深度范围内持力层进行检验,查明是否存在溶洞、破 碎带和软弱夹层等,并提供岩芯抗压强度试验报告(10.1.6条)。 4. 《岩土工程勘察规范》GB50021-2001 每个场地每一主要土层的原状土试样或原位测试数据不应少于6件(组)(4.1.20条)。 对于大直径挖孔桩,应逐桩检验孔底尺寸和岩土情况(13.2.2条)。 5. 《重庆市建筑地基基础设计规范》DB50 / 5001-1997 参加分析统计的试验单值不应少于6个,对于岩石单轴受压强度试验单值不应少于9个。当分析得出的岩土性质指标,其变异系数大于0.3时,应查明误差过大的原因,同时增加试 验数据量(A.O.1条)。 同类岩石的试验数据量不得少于9个(C.0.1条)。 6. 重庆市地方标准《工程地质勘察规范》DB50 /5005-1998 采集岩样的勘探孔(井)宜在平面上均匀分布( 4.3.6条)。

人工挖孔桩规范

人工挖孔桩相关的规范条文 一.基桩及承台工程验收资料 1.当桩顶设计标高与施工场地标高相近时,桩基工程的验收应待成桩完毕后验收,当桩顶设计标高低于施工场地标高时,应待开挖到设计标高后进行验收。人工挖孔桩防护检查验收表 (AQ7.1.3)工程名称贵阳云岩渔安安井回迁安置居住区D组团 施工单位中太建设集团股份有限公司项目负责人 分包单位分包负责人 序号检查 项目 检查内容与要求实测实量实查验收结果 一资料有经审批安全施工组织设计有 有检验记录有记录 日常气体检测记录有记录 潜水泵维修保养及绝缘检测记录有记录 各工种安全操作规程有操作规程特种作业人员持证上岗持证率100%有班组安活动记录有 二防护 基坑 临边防护符合要求符合要求 有上下通道有上下通道 三井孔周 边防护 第一护壁高出地面25cm及以上符合要求 井孔周边有防护栏杆并符合要求符合要求 成孔后有盖孔板有盖孔板 四井内 防护 井内有半圆平板(网)防护有防护 井内有上下梯有上下梯 上下联络信号明确上下联络信号明确 五送风送风管、设备数量满足并性能完好性能完好风管材质符合要求不破损不破损孔深超过5m,施工过程坚持送风坚持送风 六护壁 拆模 护壁及时护壁及时 护壁拆模应经工程技术人员同意符合要求 七井内 作业 井内作业,井上有人监护专人监护 井内作业人员必须戴安全帽,系安全带或安绳符合要求 遵守操作规程遵守操作规程 井内抽水,作业人员保持脱离水面符合要求 八 气体 测试 与急救 已备性能良好的气体检测仪器有检测仪器 有经培训急救人员及器具(氧气、防毒面具等)有义务救护队

人工挖孔桩防护检查验收表(续) (AQ7.1.3) 序号检查 项目 检查内容与要求实测实量实查验收结果 九现场 照明 井孔内使用36V安全电压照明36V低压灯 井孔内照明亮度不低于60W 符合照明要求 井孔内已使用防水电缆和防水灯炮。电线无老 化或绝缘损坏并绑在绝缘护壁上 符合要求 十电箱配电系统符合规范要求,漏电保护器动作电流 不大于15mA 符合要求电箱配置正确符合要求 十一卷扬 设备 不允许使手摇葫芦,必须使用小卷扬机任用卷扬机 卷扬机应设超高限位保险装置,并灵敏可靠灵敏可靠 钢丝绳、绳卡符合规范要求符合规范要求 卷扬机底座固定固牢底座固定固牢 有可靠的保护接零有可靠的保护接零 十二施工 机具 施工机具性能完好符合要求 传动部位有防护并符合要求符合要求 安装符合规范要求符合要求 验收意见: 验收人签名: 日期:年月日监理单位意见: 业监理工程师: 日期:年月日

人工挖孔桩验收表格

人工挖孔桩验收表格

人工挖孔桩桩孔验收记录 (每根桩一张表)编号: 工程名称福宣雅园工程桩位编号 2#楼A型桩施工单位重庆渝煌建筑有限公司分包单位 原地面标高(m)271.800 造孔起止日期2012年5 月 15日至 2012 年6 月 5日 检查项目允许偏差值实测值或实测偏差附图桩身直径d(mm)±20mm 890 桩孔全深H(m) 7.6 扩大头最大直径D(m)±20mm 1.11m 扩大头高度h2(m) 5.2m 底部直段高度h3(m) 0.8m 锅底矢高h4(m) 0.6m 进入持力层深度(mm)±50mm ±22mm 桩孔垂直度

人工挖孔桩验收记录表编号:

人工挖孔桩验槽检查记录 工程名称 福宣雅园工程 平 面 位 置 示 意 基础名称 挖孔桩 桩位编号 2#楼2-6/2-E 施工单位 重庆渝煌建筑有限公司 检查内容记录 检查项目 设计或验收要求 实际检查情 况 桩身各层地质构造示意 桩身孔径d (mm ) 900 10 桩底扩孔D (mm ) 200 210 桩底持力层要求 ±50mm ±22mm 桩端进入持力层深度(mm ) 1700 1600 地下水位情况(m ) 0.5-1 1 桩位允差(mm ) ≤50mm ≤22mm 桩孔垂直度 <0.5% <0.1% 桩顶标高(m ) 271.800 275.600 桩底标高(m ) 检查情况及检查结论 参加验槽单位 建设、监理单位代表: 设计单位代表: 年 月 日 地质勘察单位代表: 年 月 日 施工单位代表: 年 月 日

人工挖孔桩监理实施细则

一、工程项目概况 (一)、项目名称:赫基国际大厦工程 (二)、建设单位:XX鼎尚股份XX (三)、设计单位:XX省建筑设计研究院 (四)、施工单位:XX海天建设集团XX (五)、监理单位:XX市穗芳建设咨询监理XX (六)、建设地点:XX市海珠区新港东路以北、琶洲大道以南,琶洲A区AH040229地块 (七)、本工程的结构设计使用年限为50年,建筑抗震设防裂度为七度,建筑结构安全等级为二级。基础类型:塔楼部分采用人工挖孔桩、裙楼部分采用筏板基础。结构类型:塔楼部分采用钢管混凝土柱加钢筋混凝土框架核心筒结构(部分梁为钢骨梁),裙楼部分采用钢筋混凝土框架结构,楼板部分采用密肋梁板结构、其余为普通梁板结构。 二、监理目标 2.1工程质量控制目标 使各分部、分项工程质量都满足设计及施工合同要求,从而使单位工程质量达到优良。 2.2工程进度控制目标 提高工作效率,改进工作方法,确保合同工期的实现。 2.3工程安全控制目标 安全文明施工,杜绝安全事故。 三、监理依据 3.1国家和部委、XX省、XX市有关工程建设、质量管理和岩土工程施工等方面的法律、法规和规定。 3.2依法签定的施工承包合同、岩土工程勘察、设计、施工、监测委托合同和材料设备供货合同、产品说明及技术标准,以及新材料的技术鉴定书等。 3.3依法签定的监理合同。

3.4国家及部委、XX省、XX市主管部门颁发的现行的有关工程施工定额、收费标准。 3.5工程材料要求、质量评定标准。 3.6经批准的工程设计施工图、设计说明书、设计变更文件、技术会议纪要和图纸会审记录、设计单位对设计问题的正式答复等。 3.7场地的地质勘察报告、已有的建筑场地内地下设施上、下水管道、煤气管道、电线电缆和其他地下构筑物分布图。 3.8该项目工程施工监理规划。 3.9《赫基国际大厦岩土工程勘察报告》,核工业XX第二地质工程勘察院 3.10有关的国家、行业和地方的技术标准有: 1)、国家标准《混凝土结构工程施工及验收规X》(GB50204-2002 2)、国家标准《混凝土强度检验评定标准》(GBT50107-2010)3)、国家标准《地基与基础工程施工及验收规X》(GB50202-2002) 4)、国家标准《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88) 5)、国家标准《岩土工程勘察规X》)(GB50021-2006) 6)、国家标准《建筑地基基础设计规X》(GB50007-2002) 7)、行业标准《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) 8)、行业标准《建筑桩基技术规X》(JGJ 94-2008) 9)、行业标准《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(CECS03:2007)10)、行业标准《工业与民用建筑灌注桩基础设计与施工规程》(JGJ 4-80) 11)、XX省标准《建筑地基基础施工及验收规程》(DBJ15-201-91)12)、XX省标准《建筑基坑支护工程技术规程》(DBJ/T15-20-97)四、监理内容 人工挖孔桩作为一个分项工程,主要对其施工进度、施工质量等方面进行监督和控制。其中质量控制是人工挖孔桩的控制重点,也是施工监理的重要内容。施工过程的质量控制又分为施工前、施工过程和竣工后质量控制,其工作重点是施工前控制。监理除了从材料进场、加工到各分部、分项工程进行全面的质量检查和监督,确保施工原材料及材料加工质量外,还要对工程测量记录、混凝土隐蔽工程检查验收记录、钢筋隐蔽工程检查验收记录、挖孔桩基础施工记录、挖孔桩成孔验收记录、混凝土和钢筋混凝土灌注桩分项工程质量检验评定

人工挖孔桩巡视记录表

青岛蓝色硅谷城际轨道交通工程 人工挖孔安全巡视记录表 工程项目名称:青岛蓝色硅谷城际轨道工程施工合同段:土建04标编号: 日期气候晴□阴□雨□雪□工程 地点℃~℃ 巡视部位或工序 作业前检查内容: 1、必须有施工方案□;方案必须经过监理审核□;作业前必须进行安全技术交底□; 一般检查内容: 1、孔口必须设置护栏□;下孔作业前必须对孔口周边、地面沉降或护壁变形等异常情况进行检查□; 2、孔深挖到超过人身高时,必须在桩孔口或孔内护壁凸缘上设置半圆形钢板防护盖(网)□; 3、正在开挖的桩孔作业停止时或已开挖好的成孔,必须设置牢固的盖孔板(网)或设置封闭围栏□; 4、挖出的土石方不得堆放在孔口四周1m范围内,必须及时运离孔口□; 5、井台面上操作人员不得随意变换,不得随意擅离岗位□;孔内必须设置供人员上下的应急用软爬梯□; 6、井孔内外应设置对讲机或低压电铃等通讯工具,使井上下能够经常保持联络□; 7、桩孔必须每挖0.4m-0.9m左右及时护壁,严禁只挖不护壁□; 8、孔内护壁应高于原地面20-30cm,以保护井口并防止物体滑落井内伤人□; 9、供井内作业用的风镐管、通风管、抽水管、电源线等必须妥善放置并固定牢靠□; 10、严禁在护壁养护时间不够,混凝土未达到规定的强度时过早拆模□; 防止触电检查内容: 1、施工现场的一切电源电路、用电设备的安装和拆卸必须由持证电工操作□; 2、施工现场用电设备必须按一机一闸一箱一漏的规定进行配置□; 3、电器设备金属外壳必须可靠接地□;井下照明必须采用安全矿灯或12V以下安全灯□; 4、孔上电缆严禁拖地和埋压土中,应架空2m以上□; 5、孔内电缆、电线应有防磨损、防潮、防断等保护措施□; 防止窒息检查内容: 1、每日开工下井前必须检测井下有无有毒有害气体,确认无有毒气体后再下井作业□; 2、桩孔开挖深度超过10m时,应有专门向井下送风的设备并经常向井下送风,以防中毒窒息事故发生□; 3、孔内人工凿岩时,作业人员必须戴防尘口罩□; 防止爆破事故检查内容: 1、有爆破作业时必须事先编制爆破方案□;方案必须经过审核□;爆破人员必须持证上岗□; 2、爆破完毕下井后应认真检查护壁的受损情况,待确认安全后再进下道工序作业□; 发现问题: 处理情况: 备注: 巡视监理人员(签字:) 年月日 注明:1、经检查项目中未做到的在□中打“X”,做到的打“√”。 2、凡打“X”项属于发现问题,应记录在“发现问题”栏中;并在“处理情况”栏中写清 处理结果。

人工挖孔桩验收

人工挖孔桩验收 一.基桩及承台工程验收资料 1.当桩顶设计标高与施工场地标高相近时,桩基工程的验收应待成桩完毕后验收,当桩顶设计标高低于施工场地标高时,应待开挖到设计标高后进行验收。 3.承台工程验收时应包括下列资料: 1)承台钢筋、混凝土的施工与检查记录; 2)桩头与承台的锚筋、边桩离承台边缘距离、承台钢筋保护层记录;3)承台厚度、长宽记录及外观情况描述等。 二.成桩质量检查 1.灌注桩的成桩质量检查主要包括成孔及清孔、钢筋笼制作及安放、混凝土搅拌及灌注等三个工序过程的质量检查。 1)混凝土搅制应对原材料质量与计量、混凝土配合比、坍落度、混凝

土强度等级进行检查; 2)钢筋笼制作应对钢筋规格、焊条规格、品种、焊口规格、焊缝长度、焊缝外观和质量、主筋和箍筋的制作偏差等进行检查; 3)在灌注混凝土前,应严格按照有关施工质量要求对成孔的中心位置、孔深、孔径、垂 直度、孔底沉渣厚度、钢筋笼安放的实际位置等进行认真检查,并填写相应的质量检查记录。 2.第一节井圈护壁应符合下列规定: 1)井圈中心线与设计轴线的偏差不得大于20㎜;

人工挖孔桩桩基验收

人工挖孔桩桩基验收 (1) 施工中应对成孔、清渣、放置钢筋笼、灌注砼等进行全过程检查,且应复验孔底持力层土(岩)性; (2) 人工挖孔桩,孔深不宜超过25 米,实际情况须超深时,应有专门的防护措施。当桩孔开挖深度超过5m 时,每天开工前应对孔内进行有毒气体的检测,并向孔内送风; (3) 当桩间净距小于2.5d 时,必须采用跳挖; (4) 开挖过程中,要经常吊线控制桩孔垂直度,随时纠正,保证偏差不超过桩长的0.5%。要求每次支护壁模均要吊线一次。当遇到流动性淤泥或流砂情况,可采取减少护筒高度,并加入速凝剂,或用钢套筒护壁等措施,当严重而无法施工时,应会同有关技术部门共同研究处理; (5) 人工挖孔桩施工时,孔内抽水应注意观测是否引起周边地层的附加沉陷而危及周边建筑物的安全; (6) 必须执行成桩终孔验收: ① 当开挖至设计持力层时(中风化或微风化岩面),应约请设计、工程中心主管现场鉴定岩性,达到要求后可进行超前钻探明桩底3 倍桩径的下卧层地质情况; ② 桩底终孔标高以上50cm 内的岩石,禁止爆破,改用人工或风镐掘进,以避免破坏持力层的完整性; ③ 重要的桩孔必须测量桩底扩大头成孔尺寸、长度、检查孔底残渣、

壁孔清洁及孔壁无漏水点,方可办理终孔验收签证,并及时封底或灌注桩身砼; (7) 浇注桩身砼时必须清孔,砼必须通过溜槽;当高度超过3m 时,应用串筒,串筒末端离孔底高度不宜大于2m,砼宜采用插入式振捣器振实。振捣要适当,防止浮浆上升造成骨料分离。当孔底积水小于10cm 时,用常规砼浇筑方法,当孔底积水超过10cm,且无法抽干时可采用水下砼导管灌注法; (8) 桩身砼应连续浇筑,如遇特殊情况被迫中断时,应采取有效措施(如加插筋等)以确保连接质量。特别是浇筑柱顶以下5m 范围内砼时,应随浇随振捣,每次浇筑高度不得大于1.5m。桩顶灌注高度应比设计高20cm 左右,以便事后凿除浮浆层。或采用先封底后灌注的方法施工; (9) 桩身砼的养护:当桩顶标高比自然场地标高低时,在砼浇筑12h 后进行湿水养护,当桩顶标高比自然场地标高高时,砼浇筑12h 后应覆盖草袋,并湿水养护,养护时间不少于7d; (10) 人工挖孔灌注桩允许偏差:桩径+50mm;垂直度<0.5%;孔+300mm; (11) 用于检查砼质量的试件,每一条桩应随机取样制作一组; (12) 施工结束后,按照基桩检测技术规范要求,钻芯取样,检查其砼强度,并应做桩体质量及承载力的检验。

人工挖孔桩的施工规范

人工挖孔桩的施工规范 人工挖孔桩的施工规范?以下带来关于人工挖孔桩的施工规范的相关内容,供以参考。 人工挖孔桩施工规范的挖孔桩要比木桩、混凝土打入桩抗震能力强,造价比冲锥冲孔、冲击锥冲孔、冲击钻机冲孔、回旋钻机钻孔、沉井基础节省。从而在公路、民用建筑中得到广泛应用。但挖孔桩井下作业条件差、环境恶劣、劳动强度大,安全和质量显得尤为重要。 一、适用条件。

人工挖孔灌注桩适用于土质较好、地下水位较低的黏土、亚黏土、含少量砂卵石的黏土层。可用于高层建筑、公用建筑、水工建筑做桩基,作支承、抗滑、挡土之用。对软土、流砂、地下水位较高、涌水量大的土层不宜采用。 二、人工挖孔桩施工技术 1、挖孔顺序:凡遇相邻桩间距小于2倍桩身直径,界隔桩施工,且后施工桩开挖前,先施工的桩应已浇筑混凝土且满足强度要求。桩芯砼浇灌完成,经抽芯检验合格后,再进行上部结构施工。 2、挖孔桩施工工艺

施工程序为:场地平整→放线→定桩位→架设支架或电动基芦→准备潜水泵、鼓风机、照明设备等→边挖边抽水→每下挖90MM进行桩孔周壁的清理。校核桩孔的直径和垂直度→支撑护壁模板→浇灌护壁砼→拆模继续下挖,达到微风化一定深度后,由勘测单位验收→绑扎钢筋笼→验收钢筋笼→排除孔底积水、放入串筒,灌注桩芯砼至设计顶标高。 3、场地处理 (1)、对原有场地进行平整。 (2)、在外围四周适当位置设置排水沟,做集水井。

(3)、开挖面做混凝土垫层,C10混凝土厚100mm。 4、桩孔土方的处理施工现场设置临时土方堆放场地,挖出土方必须在两天内用汽车外运(挖掘机配合人工装车),所挖土方不堆放在孔边,外运至堆土场,确保施工现场畅通。 5、掘进 (1)、掘进前向每个操作小组作地下土层、地下分布情况的交底。并指出可能出现的问题和处理的一般法, (2)、每个桩孔有一个固定的小组负责施工,每个正在施工的井下、井上均应有人操作,并明确对井下操作人员应负的安全责任,上、下之间有良好的联络信号。

人工挖孔桩规范

人工挖孔桩规范 一、孔桩开挖: 挖孔桩土、石方均采用人工开挖,为保证嵌岩深度,不得进行 爆破,由于挖孔桩间净距小于20d,采用隔开开挖方式进行开 挖。 1、桩孔平面轴线位移允许误差:垂直轴线方向:50mm;沿轴 线方向:150mm 2、桩孔径允许偏差:±50mm 3、桩的垂直度偏差:0.5% 4、护壁砼厚允许偏差:±30mm 5、孔底不允许有虚土、积水 6、钢筋:主筋间距:±10mm;箍筋间距:±20mm;钢筋笼 长度:±50mm;直径:±10mm;钢筋保护层为±10mm 7、桩位轴线采取在地面上设十字控制网,基准点,护壁支模 中心线的控制,是将桩控制轴线,高程引到第一节护壁上, 每节以十字线对中。 8、多桩同时成孔,相邻两桩净距小于2倍桩径时,应采取间 隔挖孔方法,以减少孔的渗透对防止土体坍塌。 9、遇桩孔坍塌,一般采取在塌方处,砌砖作外模,再绑扎钢 筋,支模浇筑砼护壁。 10、钢筋笼位置正确的保证,采用钢筋固定架的方法,另外钢 筋固定架应与挖孔桩护壁上的预留筋相连。 11、对材料的要求: (1)进入现场的原材料、半成品,应有质量合格证或质量证明书,不合格品一律不得适使用。 (2)对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月时,应复查检验,按试验结果使用。 (3)钢筋除有出厂质量证明书或试验报告单外,进场时,还应按规范抽取试样复检,合格方可使用。 (4)钢筋在运输和储存时,必须保留标牌,用木枋垫起,离开地面,以避免锈蚀和污染。 (5)钢筋的直径、级别和钢号应按图纸要求使用,需代用时,应征得设计同意。

二、护壁施工: 挖孔桩为钢筋砼护壁,护壁模板采用3块定型钢模板拼装而成,用U形扣连接,上、下设6#槽钢钢圈顶紧,用螺栓连接,第一节井圈应高出场地150~200mm,可作为拦水线,防止场地内积水流到挖孔桩内,护壁的厚度、拉结钢筋、配筋、砼强度均应符合设计要求,上、下节护壁的搭接长度不得小于50mm,每节护壁均应在当日连续完成,护壁砼必须保证密实,如有掺水,应在砼中加入速凝剂,护壁模板拆除应在24h后进行。 三、钢筋笼的制作: 先按设计作好钢筋笼加强内箍,在内箍上等间距作好主筋位置记号,将主筋点焊到内箍上,形成钢筋笼骨架,最后再在骨架缠绕螺栓箍筋,螺旋箍采用绑扎搭接,搭接长度≥36d,按设计、钢筋笼最长约9.0m,重0.75t,其就位采用塔井字架,用葫芦吊装就位,钢筋笼如需接长,可在孔内采取帮条搭接焊连接。 四、砼的浇筑: 挖孔桩挖至设计标高(满足嵌岩深度≥500),终孔后应清理好护壁上的淤泥和孔底残渣,积水便可申请验收,应有业主、设计勘察,监理各施工单位参加,验收合格后,应立即进行封底。钢筋笼就位经检查合格后,便可进行砼的浇筑,桩身砼应通过溜槽进入桩孔,砼应采用插入式振捣器振捣密实。

人工挖孔桩防护验收表

人工挖孔桩防护验收表 AQ2.10.2.5 工程名称XX美术学院设计教学综合大楼 施工单位XX省第一建筑工程有限公司项目负责人 分包单位分包负责人 序号检查 项目 检查内容与要求 实测实量实 查 验收 结果 一资料有经审批的安全施工组织设计有经审批符合有检测记录有检测记录符合日常气体测试记录有气体测试符合潜水泵维修保养及绝缘检测记录有检测记录符合各工种安全操作规程有操作规程符合特种作业人员持证上岗 作业人员持 证 符合有班组安全活动记录有班组记录符合 二防护 基坑 临边防护符合要求临边有防护符合有上下通道有上下通道符合

三井孔 周边 防护 第一护壁高出地面25㎝及以上 高出地面30 ㎝ 符合井孔周边有防护栏杆并符合要求有防护栏杆符合成孔后有盖孔板成孔后有盖符合 四井内 防护 井内有半圆平板(网)防护有防护符合井内有上下梯有上下梯符合上下联络信号明确 联络信号明 确 符合 五送风送风管、设备数量满足并性能完好性能完好符合风管材质符合要求不破损风管不破损符合孔深超过5m,施工过程坚持送风/ 六护壁 拆模 护壁及时护壁及时符合护壁拆模应经工程技术人员同意有经同意符合 七井内 作业 井内作业,井上有人监护有人监护符合井内作业人员必须戴安全帽,系安全带或安全绳 做好安全措 施 符合遵守操作规程 遵守操作规 程 符合井内抽水,作业人员必须脱离水面/

八气体 测试 与急 救 已备性能良好的气体检测仪器 有良好气体 检测 符合有经培训急救人员及器具(氧气、防毒面具等) 有培训急救 人员 符合人工挖孔桩防护验收表(续表) 序号检查项 目 检查内容与要求 实测实量实 查 验收 结果 九现场照 明 井孔内使用12V安全电压照明/ 井孔内照明亮度不低于60W / 井孔内已使用防水电缆和防水灯炮。电线无老化或绝缘 损坏并绑在绝缘子上 / 十电箱配电系统符合规范要求,漏电保护器动作电流不大于 15mA 符合规范要 求 符合电箱配置正确配置正确符合 十一卷扬设 备 不允许使用手摇葫芦,必须使用小卷扬机 符合规范要 求 符合卷扬机应设超高限位保险装置,并灵敏可靠 钢丝绳、绳卡符合规范要求 卷扬机底座固定牢固