2.5成品支吊架

本工程所采用的成品支吊架包括抗震支吊架、综合支吊架及普通成品支吊架。

1)设置范围

(1)抗震支吊架:

①吊杆计算长度大于等于300mm的吊杆悬挂管道,多根管道共用支吊架;

②冷水机房、环控机房内的空调水管支吊架;

③矩形截面面积大于等于0.38m2的通风空调风管;

④防排烟风道、为气体灭火房间服务的空调系统管道及相应的吊装设备;

⑤重力大于1.8kN的吊装空调机组及风机等设备;

⑥重力不小于150N/m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽;

⑦内径不小于60mm的电气配管。

⑧给水、热水和消防管道管径大于或等于DN65的水平管道

以上范围内的管道及设备支吊架均应按照GB50981-2014(增加)《建筑机电工程抗震设计规范》要求设置抗震支吊架。

(2)综合支吊架:综合考虑技术和经济因素,本工程采用综合支吊架的部位主要为:站厅层设备区走道、站台层的设备区走道。

(3)普通成品支吊架:

①管径小于(原为大于等于)DN65的水平吊装生产生活给水、排水、消防管道及空调水系统管道;

②通风空调系统风管、无需设置抗震支吊架的其他吊装空调器及风机。

2)基本要求

①抗震支吊架在地震中应对建筑机电工程设施给予可靠保护,承受来自任意水平方向的地震作用。(删除了抗震支吊架的设置应符合《建筑机电工程抗震设计规范》(GB 50981-2014)的相关要求。)

②所有成品支吊架应根据其承受的荷载进行结构安全性计算,抗震支吊架应进行抗震验算。

③有关成品支吊架的结构安全性计算的要求:结构荷载分项系数不应小于1.4,结构安全等级为一级,相应重要性系数为1.1,并须考虑足够的施工安装荷载。

④管道支吊架系统由C型或U型槽钢(以下简称:槽钢)、槽钢底座、按钮式锁扣或“弹簧螺母+六角螺栓”、管卡或管束、连接件、锚栓等组成,连接件与按钮式锁扣或“弹簧螺母+六角螺栓”通过机械连接可以随意调节管道支架的尺寸、高度,并由锚栓与原有混凝土结构可靠连接。所有产品的零配件及型材在工厂内预制完成,根据现场尺寸装配,不允许在现场进行焊接。

⑤槽钢截面尺寸有41mm×21mm、41mm×41mm、41mm×62mm(增加)等;长度为3000mm或6000mm的标准型材,便于以后管道安装、维护和扩展使用。

槽钢采用冷轧成型的标准型材,槽钢壁厚不小于2.0mm,以保证槽钢的受力性能,并提供相应的力学测试报告。

槽钢内缘须有齿牙,且齿牙深度不小于0.9毫米,并且所有配件的安装依靠机械咬合实现,严禁任何以配件的摩擦作用来承担受力的安装方式,以保证整个系统的可靠连接。整套管道支吊架安装完成后应具有安全的抗震、(删除了抗冲击)抗滑移性能,并提供整架设防烈度(?根据地方)度抗震报告。

双拼槽钢须采用可靠焊接或铆接方式(删除了激光焊接或机械铆接,禁止穿透式点焊连接),以保证双拼槽钢的整体的传力可靠及长期性能。

⑥配套安装金属管道的管卡内需配惰性橡胶内衬垫,以达到绝缘、减振、降噪的效果。

⑦整套支吊架系统应具备耐火等级测试报告,以确保在发生火灾情况下具有一定的耐火时效,须提供相应的支架系统耐火性能测试报告。

⑧锚栓采用具有适应开裂混凝土性能的金属锚栓,具有抗震(增加)、抗冲击性能和耐火性能,并提供相应的测试报告。

⑨所有管道支吊架系统材料槽钢的表面处理须为热浸镀锌(厚度不低于45um),零配件采用电镀锌的,厚度应不低于5um(原5~10um是个范围)。

10 对于单个成品支吊架架,当单层管道荷载较大(横担长度超过1米,重量超过2kN)的地方应采用加强横担,当管道总重量(超过10kN)应增加锚栓数量。

11 材质要求:

●槽钢、管卡及各种连接件:Q235/S250GD/S235JR钢材或同等性能钢材

●六角螺栓:8.8级

●按钮式锁扣: 8.8级

●通丝吊杆:不小于4.8级

3)安装技术要求及注意事项:

①管道吊挂支架的水平安装平均间距为2000mm,并应根据设计要求设置相应的固定支架。(删除了滑动支座等,同时要求在管道有接入、接出和拐弯时应增设一处支、吊架。)

②管道抗震支吊架不应限制管道热涨冷缩产生的位移(增加),对于温差变形较大的管道,产品供应商应提供专用滑动(滚动)支架和固定支架。每段水平直线管段应在两端设置抗震支架,水平管线在转弯处0.6m范围内设置抗震支架;当抗震支架间距大于设计间距时,应在中间设置抗震支架。(删除了气体灭火管道公称直径大于或等于50mm的主干管道,垂直方向和水平方向至少应各安装一个防晃支架,当水平管道改变方向时,应设防晃支架。)

③风管支吊架荷载系数的选取以及荷载计算公式参照《03K132风管支吊架》。水管及金属管道吊挂支架荷载系数的选取以及荷载计算公式参照《03S402室内管道支架及吊架》;抗震支架的选型和设计按照自身承受荷载进行水平地震力验算。(增加)

④管道支吊架系统的安装按照现行国家规范及图集要求外尚应满足地铁行业的要求。固定在建筑结构上的管道支、吊架不得影响结构安全。

⑤不得将抗震支吊架安装于非结构主体,如轻质墙体等(增加)

⑥管道当中的附件质量大于25kg时,应设置纵向及侧向抗震支架(增加)

⑦水平管线距垂直管线600mm范围内设置侧向支撑,垂直管线距地面大于

0.15m应设置抗震支撑;水平管道在安装柔性补偿器或伸缩节的两端应设置抗震支吊架。(增加)

⑧在设备走廊区域,为保证支架间的相对位移导致管线损坏,沿管线方向通长设置纵向连接,并在侧向支撑间距设置斜撑(如下图),其他抗震支吊架的设置应符合《建筑机电工程抗震设计规范》(GB 50981-2014)的相关要求。(增加)

图1 纵向连接和斜撑连接

⑧安装注意事项:

●施工工序安排应在满足安全的前提下按厂家要求的工序施工。由于综合支吊架上的管道较多,吊杆较长,严禁在综合吊架下部管道的野蛮拖拽施工,严禁在支吊架尚未形成承力体系前进行管道的安装施工及试验。管道安装前,应对锚栓做拉拔试验,其试验要求应满足技术规程的相关要求。锚栓在混凝土结构固定支吊架的生根时,锚固深度必须达到规定的深度值。

●支吊架调整后,各连接件的螺杆丝扣必须带满,锁紧螺母应锁紧,防止松动。

工程造价综合课程设计某单位工程预算书

石家庄某单位工程预算书 届 专业 准考证号 学生姓名 指导教师 完成日期2012 年11 月20 日

目录 第一部 (1) 第二部分造价书 (2) 总说明 (2) 单项工程费用汇总表 (4) 单位工程费用汇总表 (5) 分部工程清单项目费用汇总表 (6) 措施项目清单计价表 (9) 分部分项工程工程量清单分析表 (10) 措施项目费用分析表 (16) 主要材料标价表 (17) 第三部分附录 (19) 工程量计算书 (19) 第四部分附图 (24) 设计施工图 (24)

第二部分造价书 总说明 工程名称:石家庄某单位招待室 1、工程概况:施工地点为石家庄某单位院内,建设规模:51.56m2;砖混结构;其他须说明事项: ①施工现场实际情况:施工用水源、电源已接至施工现场,施工道路利用原道路作硬化处理,施工区域内的障碍物已拆除,施工场地较为平整,施工条件较好。; ②交通运输情况:本工程位于沙坪坝区,交通便捷,运输工程材料可直接从城市主干道进入到施工现场内的临时道路。; ③自然地理条件:工程位于石市中心地形平坦 ④环境保护要求:由于是在城区施工,必须遵守各级政府的有关环境保护的规定,材料车辆的进场时间,施工占到问题及噪声控制、污水排放、封闭施工等方面必须遵照相关规定实施。; ⑤其他未尽事宜:合同条款执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局GF-2008-0201《河北建设工程施工合同(示范文本)》。; 2、清单编制依据:依据施工图纸及建设工程工程量清单计价规范,《全国统一建筑工程基础定额-河北省消耗量定额》(HEBGYD-A-2008),材料价格编制结合目前市场价执行。 3、工程招标范围:土建、装饰工程由分包单位施工; 4、对工程质量、材料、施工等的特殊要求:确保本工程质量; 5、招标人自行采购材料明细:; 6、其他需说明的问题:①本预算费按核定的土建四类工程标准计取各项费用②费用项目只考虑常见费用项目③劳动保险费已计入本预算。

关于抗震支架技术说明文件

1.工程概况 略。 2.抗震支架设计依据: 主要采用的规范标准 (1)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) (2)《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014) (3)《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》(CJ/T 476-2015) (4)《抗震支吊架安装及验收规程》(CECS420:2015) (5)《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》(JG 160-2004) (6)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) (7)《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014) (8)《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》(CJ/T 476-2015) 3.设计范围: (1)重力大于1.8kN的设备; (2)DN65以上的生活给水、消防管道等系统; (3)矩形截面面积大于等于0.38 m2和圆形直径大于等于0.7m的风管系统; (4)内径大于等于60mm的电气配管及重力大于等于150N/m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽; (5)防排烟风道、事故通风风道及相关设备; (6)吊杆长度小于300mm的悬吊管道可不进行抗震设计。 此设计范围内,(5)是必须执行的,规范内的强条。 4.抗震支架设计要求 4.1基本要求 (1)每段水平直管道应在两端设置侧向抗震支吊架

(2)当两个侧向抗震支吊架间距超过最大设计间距时,应在中间增设侧向抗震支吊架。例如:刚性连接金属管道长为24m,侧向抗震支吊架最大间距12m,首先于两端加设侧向支撑,再依次按12m 设置侧向支撑。 (3)每段水平直管道应至少设置一个纵向抗震支吊架,当两个纵向抗震支吊架距离超过最大设计间距时,应按《建筑机电工程抗震设计规范》第8.2.3 条要求间距依次增设纵向抗震支吊架。例如:刚性连接金属管道长为36m,按最大24m 的间距依次设置纵向支撑,直至所有支撑间距均满足要求。 (4)刚性连接的水平管道,两个相邻的加固点间允许纵向偏移,水管不得超过最大侧向支吊架间距的1/16,风管不得超过其宽度的两倍。 (5)水平管线在转弯处0.6m 范围内设置侧向抗震支吊架。若斜撑直接作用于管线,其可作为另一侧管线的纵向抗震支吊架。例如:纵向抗震支吊架最大间距24m,侧向抗震支吊架最大间距12m,则双向抗震支吊架距下一纵向抗震支吊架间距为:(24+12)/2+0.6=18.6m (6)门型抗震支撑应至少有一个侧向抗震支撑或两个纵向抗震支撑。 4.2设计步骤 步骤一: 确定抗震支吊架的位置和取向。 步骤二:确定设计荷载要求。 步骤三:选择正确的抗震支吊架形状、尺寸以及最大长度。基于抗震支吊架与结构的连接布置、架杆与垂直方向的夹角、以及计算出的设计荷载,选择抗震支吊架的类型、尺寸以及最大长度。 步骤四:根据步骤二的设计载荷和架杆与垂直方向的夹角,选择适当的紧固件类型和规格将抗震支吊架固定在建筑物结构上。 4.3水平地震作用计算(以下条文均摘自《建筑抗震设计规范》GB50011-2010) 表3.3.2抗震设防烈度和设计基本地震加速度值的对应关系

抗震支架设计要求

抗震支架设计范围及技术要求 一、工程概况: 二、设计范围: A:电器工程 1.设计依据 2.依据《建筑机电工程抗震设计规范》 3.专业要求 (1)设计范围:≥DN65的电器配管,重力≥150N/米的电缆桥架、电缆槽盒及母线槽,或重力超过的其它设备。 (2)对于重力小于的设备或吊杆长度小于300mm的悬吊管道可不进行抗震设计。 (3)8度及以上抗震设防建筑,设备与结构的连接应直接锚固于结构主体,否则应设置防滑构件,由设备厂家根据规范要求设计。 (4)间距要求:刚性管道(金属管道)侧向抗震支吊架间距不得超过12米,纵向抗震支吊架间距不得超过24米;柔性管道(非金属 管道)侧向抗震支吊架间距不得超过6米,纵向抗震支吊架间距 不得超过12米。 4.设计要求 (1)对于重要电力设施应按建筑设防等级提高一度设计,但在8度以上时不再提高。 (2)抗震支吊架初设间距应满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB (3)抗震节点布置:根据《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014

第章节要求设置。 5.抗震构件 (1)抗震组件/构件应能承受任意方向的地震作用。 (2)抗震组件/构件应为产品构件,构成形式应便于安装检验; (3)抗震组件/构件采用热镀锌防腐,当有绝缘要求时,应采用喷塑工艺; 6. 力学验算 (1)抗震构件应具有稳定的力学性能,设计及验算应符合构件的应许设计值; (2)抗震构件验算指标:承重吊杆长细比≤100,斜撑杆件长细比≤200,锚栓抗拉/抗剪荷载,抗震连接件角度/性能(应 许30?-60?); (3)上述计算中荷载最小值为组件最大应许设计值,并满足规范S ≤R. B、采暖及通风空调工程 1、本工程地震设防烈度7度,抗震设防类别为乙类,建筑场地类别为Ⅱ类,建筑性质为重大公共建筑,根据《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014,需补充设置抗震支吊架的范围:≥DN65的空调水管或重力超过的其它设备,截面面积≥或直径≥的空调风管,所有防排烟管道、事故通风管道及其设备。间距要求:刚性管道(金属管道)侧向抗震支吊架间距不得超过12米,纵向抗震支吊架间距不得超过24米;柔性管道(非金属管道)侧向抗震支吊架间距不得超过6米,纵向抗震支吊架间距不得超过12米。风管侧向抗震

某接待室工程量清单与投标报价编制实例

4.9 工程量清单编制、计价实例 根据接待室工程施工图和该工程招标文件及《建设工程工程量清单计价规》编制建筑工程工程量清单及工程量清单报价表。 接待室工程施工图设计说明: 1、结构类型及标高 本工程为砖混结构工程。室地坪标高±0.000m,室外地坪高-0.300m。 2、基础 M5水泥砂浆砌砖基础,C10混凝土基础垫层200mm厚,位于-0.06m处做20mm厚1:2水泥砂浆防潮层(加质量分数为6%的防水粉)。 3、墙、柱 M5混合砂浆砌砖墙、砖柱。 4、地面 基层素土回填夯实,80mm厚C10混凝土地面垫层,铺400mm×400mm浅色地砖,20mm 厚1:2水泥砂浆粘结层。20mm厚1:2水泥砂浆贴瓷砖踢脚线,高150mm。 5、屋面 预制空心屋面板上铺30mm厚1:3水泥砂浆找平层,40mm厚C20混凝土刚屋面,20mm 厚1:2水泥砂浆防水层(加质量分数为6%防水粉)。 6、台阶、散水 C10混凝土基层,15mm厚1:2水泥白石子浆水磨石台阶。60mm厚C10混凝土散水,沥青砂浆塞伸缩缝。 7、墙面、顶棚 墙:18mm厚1:0.5:2.5混合砂浆底灰,8mm厚1:0.3:3混合砂浆面灰,满刮腻子2遍,

刷乳胶漆2遍。 天棚:12mm厚1:0.5:2.5混合砂浆底灰,5mm厚1:0.3:3混合砂浆面灰,满刮腻子2遍,刷乳胶漆2遍。 外墙面、梁柱面水刷石:15mm厚1:2.5水泥砂浆底灰,10mm厚1:2水泥白石子浆面灰。 8、门、窗 实木装饰门:M-1、M-2洞口尺寸均为900mm×2400mm。 塑钢推拉窗:C-1洞口尺寸1500mm×1500mm,C-2洞口尺寸1100mm×1500mm。 9、现浇构件 圈梁:C20混凝土,钢筋HPB235:Φ12,116.80m;HPB235: Φ6.5,122.64m。 矩形梁:C20混凝土,钢筋HR335: Φ14,18.41kg;HPB235: Φ12,9.02kg;HPB235: Φ6.5,8.70kg。 10、预制构件 预应力空心板:C30混凝土,单件体积及钢筋重量如下: YKB 3962 0.164m3/块 6.57kg/块(CRB650Φ4) YKB 3362 0.139m3/块 4.50kg/块(CRB650Φ4) YKB 3062 0.126m3/块 3.83kg/块(CRB650Φ4) 接待室工程施工图如下

抗震支架招标技术要求参考资料

抗震支架招标技术要 求参考

一、抗震支架需遵循的技术标准 包括且不限于: (1)《通风与空调工程质量验收规范》(GB50234-2016) (2)《建筑设备施工安装通用图集》给水工程91SB(2005) (3)《建筑机电工程抗震设计规范》( GB50981-2014) (4)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) (5)《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》(CJ/T 476-2015) (6)《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-97) (7)《混凝土用膨胀型、扩孔式建筑锚栓》(JG160-2004) (8)《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 (9)《钢结构设计规范》GB50017-2003 (10)《钢结构工程施工及验收规范》GB50201-95 (11)《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2013) (12)《连续热浸镀层结构钢钢板和钢带交货技术条件》DIN EN 10326-2004 (13)《金属的防腐蚀保护》DINEN 12329-2000 (14)《管道支吊架》GBT17116.1-1997 二、投标资格基本质量体系及测试保证要求 1.投标单位品牌是专业的成品支吊架及抗震支吊架系统供应商,在国内有自己的工厂,能够对产品的生产质量及生产进度进行有效的控制。鉴于目前市场情况,本项目不接受代工厂加工的产品。 2.投标方提供的抗震支架系统需包括:支架产品、根据项目实际情况设计支架及管线布置方案、现场的安装培训及指导。以上环节均需通过ISO9001的认证。 3. 抗震支架应按CJ/T476-2015进行国家级的部件荷载性能检测,确保抗震连接构件在地震作用下的荷载安全,并提供全国级别的抗震支架系统及材料的测试报告(CMA)。地震模拟测试报告,其模拟试验不低于55次,试验荷载8.94KN。 4.支吊架组件应具备一定的防火能力。厂家需对支架进行防火性能实检测,实验时间不低于120min,试验后的承载力值需仍然满足设计承载力。需提供相应报告。 5.为确保支架能够再长期运行后能继续保证其稳定的承载能力,需提供其产品的200万次变载疲劳测试报告。连接组件承载力需有检测报告支持,极限荷载需达到15.6KN或以上。 6.投标厂商应具有抗震计算软件且具备此软件的著作权,以保证设计软件的计算是基于其自身产品的技术参数从而确保设计及计算的准确性。 7.基于重力/抗震综合支架设计的新应用,供应商3年内至少需要有一个组重力/抗震支架综合设计、施工的完工项目案例。 三、产品质量要求 1.产品组成:抗震支吊架系统由成品型钢、专用抗震连接件、管卡、后扩底锚栓组成,抗震连接件与槽钢通过机械连接可以随意调节抗震支吊架的尺寸、高度。 2.产品材质:型钢、配件的钢材强度不低于Q235B。C型钢原材料材质Q235B化学分析检测报告、不低于800小时的热浸镀锌中性盐雾试验报告、C型钢卷边抗拉检测报告、三面抗压检测报告、拉伸检测报告,其屈服强度≥250MPa,拉伸强度350MPa-550MPa,断后延长率≥27%。依据行业规程及规范对于管束握裹力的要求,所有抗震连接构建和管道连接构件的厚度均不低于5mm,抗震管束厚度不低于6mm。 3.表面处理:基于支架产品与建筑等寿命的考虑,除带螺纹的配件外,所有产品表面处理选用热浸镀锌,热浸镀锌表面不得出现漏镀,剥落等缺陷。镀锌层平均厚度不低于65um。带螺纹配件选用电镀,但电镀平均厚度不低于8um。

抗震支架抗震设计要求Word版

抗震支架抗震设计要求 支架对于我们来说并不陌生,在生活的每个角落,只要你稍加注意,就会有支架的出现,下面南通正道就详细为你介绍一下抗震支架抗震设计要求。(1)以下设备及管道应采用抗震支吊架: 重力大于1.8KN的空调机组风机。矩形截面面积大于等于0.38m2和圆形直径大于等于0.7m的风道。防排烟风管、事故通风风管及相关设备。需要设防的室内给水、热水以及消防管道大于或等于DN65的水平管道。8度、9度地区的高层建筑的给水、排水立管直线长度大于50m时,宜采用抗震措施,直线长度大于100m时,应采取抗震措施。内径不小于60mm的电气配管及重力不小于150N/m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽。 (2)抗震支架应和结构主体可靠连接根据项目所在地的抗震设防烈度,以地震力为主要荷载,由锚固件、加固吊杆、抗震连接构件及抗震斜撑组成。(3)组成抗震支吊架的所有构件应采用成品构件,连接紧固件的构造应便于安装。 (4)管道抗震支吊架不应限制管线热胀冷缩产生的位移,其设置和设计应满足相关规范规定。 (5)所有抗震支吊架应和结构主体可靠连接,当管道穿越建筑沉降缝时应考虑不均匀沉降的影响。 (6)新建工程刚性材质电缆梯架、电缆托盘和电缆槽盒的抗震支吊架侧向最大间距为12m,纵向最大间距为24m。 (7)新建工程非金属材质电缆梯架、电缆托盘和电缆槽盒的抗震支吊架侧向最大间距为6m,纵向最大间距为12m。 3.1.3.8新建工程刚性管道侧向抗震支撑最大设计间距12米,纵向抗震支撑最大设计间距24米;柔性管道上述参数减半;改建、扩建工程管道上述参数减半。(8)新建工程刚性矩形风管侧向抗震支撑最大设计间距9米,纵向抗震支撑最大设计间距18米;柔性风管上述参数减半;改建、扩建工程管道上述参数减半。(9)3.抗震支吊架厂家所生产的抗震支吊架各部件(包括槽钢、连接件、弹簧螺母)除工厂自检外,每批次产品应送国家检测机构进行力学测试,以确保结构安全。(10)其余规格参数及实施要求应满足《建筑机电工程抗震设计规范》的相关规定。 (11)质量保证要求 (12)施工人员资质要求A) 所有管道装配人员和设备安装人员均应具有在行业中至少三年以上有关的工作经验。B) 所有供本工程使用的管道和配件均应符合标书内技术规格说明书要求的标准。C) 所有烧焊技工必须具备由有关政府机关签发的有效上岗施工证书。(13)成品支架及抗震支架供应商职责供应方需对整个管线支架系统进行设计,对综合支吊架受力情况及材质选型进行详细计算,提供力学计算书,并提供设计图纸供甲方指定的设计院审核。对设计院有意见的,供应商须按设计院意见进行修改直至设计院批准为止。根据甲方建设工程进度按时供货,不得影响工程进度;供应商应提供完整的《成品支架安装技术手册》、《成品支架安装使用指南》、《成品支架荷载计算书》、《成品支架现场安装指导手册》等一整套资料,以保证产品的安全与提供优质的服务。供应商在整个支架及管线安装过程需派技术人员提供驻现场培训工人及技术指导服务。 (14)资料呈审供货方应提交管道支架和固定支撑详图供审批。供货及施工方应提交管道试验和清洁凈化程序供审批。施工方应在试验和投入运行之后须提交完整的试验报告。 1.0.4 对位于抗震设防烈度为6 度地区除甲类建筑以外的机电工程设施,可不作抗震计算。

某接待室工程预算书

某接待室工程预算书

取费表 序号费用名称计算式合价一直接工程费直接工程费单价×工程实物量72390.62 二人材机价差0 三直接费合计一+二72390.62 四企业管理费三×管理费率5% 3619.53 五规费三×规费费率6% 3619.53 六间接费合计(四+五)7239.06 七利润(三+六)×利润率3% 2388.89 八不含税工程造价三+六+七82018.57 九税金(八)×综合税率3.6914% 3027.63 十工程预算造价八+九85046.2

直接工程费表工程名称:某接待室工程标段: 序号项目编码项目名称项目特征描述 计量 单位工程量 金额(元) 综合单 价 合价 其 中: 暂估 价 1 010********* 平整场地 1、土壤类别:三类土 2、弃土运距:就地弃土 m2 51.560 6.54 337.20 2 010********* 挖基础土方1、土壤类别:三类土 2、基础类型:条形 3、垫层底宽、底面积:垫层底宽0.8m 4、挖土深度:2M内 5、弃土运距:就地弃土 m3 34.180 142.37 4866.21 3 010********* 挖基础土方1、土壤类别:三类土 2、基础类型:独立 3、垫层底宽、底面积:垫层底宽0.8m 4、挖土深度:2M内 5、弃土运距:就地弃土 m3 0.770 142.37 109.62 4 010********* 土(石)方 回填 1、土质要求:密实状态 2、密实度要求:0.93下 3、夯填(碾压):人工配合手扶夯实 机夯实 m3 22.530 33.26 749.35 5 010********* 土(石)方 回填 1、土质要求:密实状态 2、密实度要求:0.93下 m3 8.110 33.26 269.74

抗震支架安装工程施工方案

滦平县医院新院区 抗震支架安装工程 专项施工方案 编制单位:德州亚太集团有限公司 监理单位:

目录 第一章工程概况 (5) 1.1编制依据 (5) 1.2工程概况 (5) 1.3抗震支架方案概况 (6) 1.4抗震支吊架的安装样式 (6) 第二章施工部署 (13) 2.1工程目标 (13) 2.2质量目标 (13) 2.3工期目标 (13) 2.4安全目标 (13) 2.5文明施工目标 (13) 2.6施工管理组织机构 (13) 第三章施工准备 (13)

3.2深化设计 (14) 3.3劳动力准备 (14) 3.4现场临时设施及办公暂设布置 (14) 3.5施工机械准备 (14) 表3.5.1主要施工机械设备计划表 (14) 3.6主要施工材料准备 (14) 3.7施工进度计划 (16) 3.7.1工期计划 (16) 3.7.2施工阶段划分 (16) 第四章主要施工方法及施工工艺 (17) 4.1主要施工工艺流程 (17) 4.1.2综合支架施工技术 (17) 第五章质量保证措施 (19) 5.1质量管理措施 (19) 5.2质量方针 (22) 5.3质量目标 (22) 5.4质量保证体系 (22) 5.5质量检查制度 (23) 5.5.1三检制 (23) 5.6主要工程质量控制措施 (24) 5.7质量保证措施 (25)

第六章安全文明施工保证措施 (26) 6.1安全保证措施 (26) 6.2文明施工保证措施 (32) 第七章成品保护措施 (34) 第八章施工协调与配合 (36) 8.1与建设单位的配合协调 (36) 8.2与监理单位的配合协调 (36) 8.3与土建的配合与协调 (37) 8.4安装各专业之间的配合 (37)

完整版抗震支架技术方案

江苏格瑞思电力科技有限公司 抗震支架工程 抗震支架施工方案 编制人: 审核人:人:准批 江苏格瑞思电力科技有限公司

2019.1.21 页1 第 江苏格瑞思电力科技有限公司 目录3工程设计总则 ................................................ 第一章 ................................................................. 31.1 工程概 况............................................................... 31.2 设计依 据: ..................................................... 3机电管线抗震的意义: 1.3 ............................................... 41.4机电抗震设计应达到的要求:5抗震支架的设计 .............................................. 第二章 ................................................... 5 2.1抗震支吊架系统设计依 据 ......................................................... 52.2抗震支吊架的概 念 ......................................................... 52.3抗震支吊架的种 类 ................................................... 52.4机电管线抗震设计范 围: ....................................................... 72.5抗震支吊架设计流 程 ..................................................... 82.6抗震支吊架的布置原则.......................................................... 14.抗震支架的计算 2.718抗 震支架施工技术说明 ....................................... 第三章.................................................................. 18材料要 求 .3.1.................................................... 18 .3.2抗震支吊架系统施工说 明...................................................... 20.3.3 抗震支吊架的安装步 骤........................................................ 22.材料设备及人员配置 3.4.................................................................. 23 .3.5安全措 施.................................................................. 23环保措施 .3.6 页2 第 工程设计总则第一章 工程概况1.1 工程名称:建设单位: 设计单位:施工单位:监理单位:勘察单位:质量安全监督站:基坑监测单位: 1.2工程及环境概况表1.3 抗震设防烈度和设计基本地震加 速度值的对应关系

某桥涵工程预算书

更多企业学院:

《中小企业管理全能版》183套讲座+89700份资料 《总经理、高层管理》49套讲座+16388份资料 《中层管理学院》46套讲座+6020份资料 《国学智慧、易经》46套讲座 《人力资源学院》56套讲座+27123份资料 《各阶段员工培训学院》77套讲座+ 324份资料 《员工管理企业学院》67套讲座+ 8720份资料 《工厂生产管理学院》52套讲座+ 13920份资料 《财务管理学院》53套讲座+ 17945份资料 《销售经理学院》56套讲座+ 14350份资料 《销售人员培训学院》72套讲座+ 4879份资料 工程预算书

工程名称:东方路南段桥涵工程 工程造价:叁拾陆万零柒佰玖拾伍元(360795.00) 江夏区建设管理局 二00四年九月六日

江夏区建设管理局 预算单 工程名称:东方路南段桥涵工程2004年9月6日 定额编号项目 单 位 数量 造价(元) 备注 单价总价 一桥涵工程292067 D1-234.378 挖运淤泥(3KM)1000M3 1.144 16075.01 18390 D1-136.378 围堰便道借运土方(3KM)1000M3 3.0 14334.9 43005 D1-191.377 挖运排水港和堤梗土方1000M30.77 8813.11 6786 D1-136.378 挖运回填土方1000M3 1.8 14334.9 25803 D1-288 回填土方夯实100M318.0 585.97 10547 D3-377 浆砌片石10M374.7 1832.87 136915 D3-429 片石勾缝100M2 1.9 312.54 594

抗震支架技术说明文件

工程概况 略。 抗震支架设计依据: 主要采用的规范标准 (1)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) (2)《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014) (3)《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》(CJ/T 476-2015) (4)《抗震支吊架安装及验收规程》(CECS420:2015) (5)《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》(JG 160-2004) (6)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) (7)《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014) (8)《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》(CJ/T 476-2015) 设计范围: (1)重力大于1.8kN的设备; (2)DN65以上的生活给水、消防管道等系统; (3)矩形截面面积大于等于0.38 m2和圆形直径大于等于0.7m的风管系统; (4)内径大于等于60mm的电气配管及重力大于等于150N/m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽; (5)防排烟风道、事故通风风道及相关设备; (6)吊杆长度小于300mm的悬吊管道可不进行抗震设计。 此设计范围内,(5)是必须执行的,规范内的强条。 抗震支架设计要求 基本要求

(1)每段水平直管道应在两端设置侧向抗震支吊架 (2)当两个侧向抗震支吊架间距超过最大设计间距时,应在中间增设侧向抗震支吊架。例如:刚性连接金属管道长为24m,侧向抗震支吊架最大间距12m,首先于两端加设侧向支撑,再依次按12m 设置侧向支撑。 (3)每段水平直管道应至少设置一个纵向抗震支吊架,当两个纵向抗震支吊架距离超过最大设计间距时,应按《建筑机电工程抗震设计规范》第8.2.3 条要求间距依次增设纵向抗震支吊架。例如:刚性连接金属管道长为36m,按最大24m 的间距依次设置纵向支撑,直至所有支撑间距均满足要求。 (4)刚性连接的水平管道,两个相邻的加固点间允许纵向偏移,水管不得超过最大侧向支吊架间距的1/16,风管不得超过其宽度的两倍。 (5)水平管线在转弯处0.6m 范围内设置侧向抗震支吊架。若斜撑直接作用于管线,其可作为另一侧管线的纵向抗震支吊架。例如:纵向抗震支吊架最大间距24m,侧向抗震支吊架最大间距12m,则双向抗震支吊架距下一纵向抗震支吊架间距 为:(24+12)/2+0.6=18.6m (6)门型抗震支撑应至少有一个侧向抗震支撑或两个纵向抗震支撑。 设计步骤 步骤一: 确定抗震支吊架的位置和取向。 步骤二:确定设计荷载要求。 步骤三:选择正确的抗震支吊架形状、尺寸以及最大长度。基于抗震支吊架与结构的连接布置、架杆与垂直方向的夹角、以及计算出的设计荷载,选择抗震支吊架的类型、尺寸以及最大长度。

抗震支架技术要求

技术要求: 1、C型槽钢为冷压成型槽钢,截面尺寸为:41mm×21mm、41mm×41mm、41mm×52mm、41mm ×72mm等,长度为3000mm或6000mm的标准型材,钢材材质为Q235及以上,且满足《碳素结构钢》GB/T700—2006规定,壁厚不小于2.0mm。槽钢背面有条形安装孔和辅助标距,以便于施工时现场的安装及其加工,与以后管道安装、维护和扩展使用; 2、装配式管道吊挂支架C型槽钢内缘须有齿牙,且齿牙深度不小于0.9毫米,并且所有配件的安装依靠机械咬合实现,严禁任何以配件的摩擦作用来承担受力的安装方式,所有连接配件不允许使用跟槽钢锯齿模数不匹配的弹簧螺母,以保证整个系统的可靠连接; 3、装配式管道吊挂支架C型槽钢带有轴向加筋肋设计,以加强截面刚度,确保运输、切割及安装时槽钢截面无变形; 4、抗震连接部件及管束材质为Q235及以上,且满足《碳素结构钢》GB/T700—2006规定,壁厚不小于5mm; 5、管束扣垫要自带螺杆,且具有防松功能,便于工地快速安装,节省工期和材料,不必在现场切割安装螺杆; 6、配套安装金属管道的管卡内需配惰性橡胶内衬垫,以达到绝缘,防震,降噪(降噪至少达到8dB)的效果。为了减少电迷流对系统的影响,金属管道与管卡接触处均应加绝缘垫,天然橡胶含量达28%以上的天然橡胶,按不同管径和支承要求制造成型,以满足各系统防迷流要求,并要求有防火测试报告; 7、抗震支吊架由锚固体、加固吊杆、抗震连接构件及抗震斜撑组成。现场采用装配式安装,并根据现场使用环境,表面进行防腐处理,避免使用中产生粉尘或油漆老化脱落,以保证洁净度及方便后期维护; 8、表面防腐处理: 8.1、抗震连接构件采用热浸锌层进行处理,采用国家标准《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》GB/T13912-2002; 8.2、所有规格单拼成品槽钢、双拼成品槽钢表面应采用国家标准《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》GB/T13912-2002或《金属及其他无机覆盖层钢铁上经过处理的锌电镀层》GB/T9799-2011镀锌规定,并具有相关材料、锌层及盐雾测试报告; 9、采用的膨胀锚栓必须符合国家标准《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》JG160-2004,并提供国家建筑中心的检测报告; 10、整套支吊架系统应具备耐火等级测试报告,须提供国内权威机构出具的CMA及CNSA认证的耐火检测报告,测试耐火时限需达到180分钟; 11、整套支吊架系统应具备地震模拟试验报告,须提供国内权威机构出具的CMA及CNSA认证的检测报告。 1

抗震支架设计范围及技术要求

抗震支架设计范围及技术要求 1、工程概况: 工程名称: 工程地址: 建筑面积: 2、设计范围: A、电气工程 1、设计依据 7度及7度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计。 3、专业要求 (1)设计范围:≥DN60的电气配管,重力≥150N/米的电缆桥架、电缆槽盒及母线槽,或重力超过1.8KN的其它设备; (2)对于重力小于1.8KN的设备或吊杆长度小于300mm的悬吊管道可不进行抗震设计; (3)8度及以上抗震设防建筑,设备与结构的连接应直接锚固于结构主体,否则应设置防滑构件,由设备厂家根据规范要求计算。 (4)间距要求:刚性管道(金属管道)侧向抗震支吊架间距不得超过12m,纵向抗震支吊架不得超过24m;柔性管道(非金属管道)侧向抗震支吊架间距不得超过6m,纵向抗震支吊架不得超过12m。

4、设计要求 (1)对于重要电力设施应按建筑设防等级提高一度设计,但在8度以上时不再提高; (4)抗震节点布置:根据《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014第8.3章节要求设置。 5、抗震构件 (1)抗震组件/构件应能承受任意方向的地震作用; (2)抗震组件/构件应为成品构件,构造形式应便于安装检验; (3)抗震组件/构件采用热浸锌防腐,当有绝缘要求时,应采用喷塑工艺; 6、力学验算 (1)抗震构件应具有稳定的力学性能,设计及验算应符合构件的应许设计值; (2)抗震构件验算指标:承重吊杆长细比≦100;斜撑杆件长细比≦200;锚栓抗拉/抗剪荷载;抗震连接件角度/性能(应许30°- 60°); (3)上述计算中荷载最小值为组件最大应许设计值,并满足规范S≦R。 B、采暖及通风空调工程 1、本工程地震设防烈度7级,抗震设防类别为乙类,建筑场地类别为 II 类,建筑性质为重大公共建筑,根据《建筑机电工程抗震设计规范》 GB50981-2014,需补充设置抗震支吊架的范围:≥DN65的空调水管或重力超

抗震支架技术方案

抗震支架工程 抗震支架施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 江苏格瑞思电力科技有限公司 2019.1.21

目录 第一章工程设计总则 (3) 1.1工程概况 (3) 1.2设计依据: (3) 1.3机电管线抗震的意义: (3) 1.4机电抗震设计应达到的要求: (4) 第二章抗震支架的设计 (5) 2.1抗震支吊架系统设计依据 (5) 2.2抗震支吊架的概念 (5) 2.3抗震支吊架的种类 (5) 2.4机电管线抗震设计范围: (5) 2.5抗震支吊架设计流程 (7) 2.6抗震支吊架的布置原则 (8) 2.7抗震支架的计算 (14) 第三章抗震支架施工技术说明 (17) 3.1材料要求 (17) 3.2抗震支吊架系统施工说明 (17) 3.3抗震支吊架的安装步骤 (19) 3.4材料设备及人员配置 (21) 3.5安全措施 (22) 3.6环保措施 (22)

第一章工程设计总则 1.1工程概况 工程名称: 建设单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位: 勘察单位: 质量安全监督站: 基坑监测单位: 1.2工程及环境概况 表1.3 抗震设防烈度和设计基本地震加速度值的对应关系 1.4设计依据: 1、《建筑机电工程抗震设计规范》GB90581-2014 2、《建筑工程抗震设防分类标准》 GB50223-2010 3、《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 4、建设方、设计单位提供的图纸及技术资料 1.5机电管线抗震的意义: 地震引发的机电系统灾害主要体现为: 1、系统损坏导致的直接经济损失; 2、系统损坏引发的水灾及火灾; 3、系统损坏引发的人员伤亡; 4、火灾引发的结构主体安全。 根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国防震减灾法》,实行以“预防为主”的方针,经抗震设防后的建筑消防等机电工程设施,当遭遇到本地区抗震设防烈度的地震发生时可以达到减轻地震破坏,减少次生灾害,避免人员伤亡,减少经济损失的目的。采取必要的机电抗震措施可以有效保护机电系统的震害损失: 1、减少机电系统破坏程度,降低经济损失; 2、有效控制水灾及火灾的发生;

工程造价综合课程设计某单位工程预算书

某单位工程预算书 届 专业 号 学生 指导教师 完成日期 2012 年 11 月 20 日

目录 第一部 (1) 第二部分造价书 (2) 总说明 (2) 单项工程费用汇总表 (4) 单位工程费用汇总表 (5) 分部工程清单项目费用汇总表 (6) 措施项目清单计价表 (9) 分部分项工程工程量清单分析表 (10) 措施项目费用分析表 (16) 主要材料标价表 (17) 第三部分附录 (19) 工程量计算书 (19) 第四部分附图 (24) 设计施工图 (24)

第二部分造价书 总说明 工程名称:某单位招待室 1、工程概况:施工地点为某单位院,建设规模:51.56m2;砖混结构;其他须说明事项: ①施工现场实际情况:施工用水源、电源已接至施工现场,施工道路利用原道路作硬化处理,施工区域的障碍物已拆除,施工场地较为平整,施工条件较好。; ②交通运输情况:本工程位于沙坪坝区,交通便捷,运输工程材料可直接从城市主干道进入到施工现场的临时道路。; ③自然地理条件:工程位于石市中心地形平坦 ④环境保护要求:由于是在城区施工,必须遵守各级政府的有关环境保护的规定,材料车辆的进场时间,施工占到问题及噪声控制、污水排放、封闭施工等方面必须遵照相关规定实施。; ⑤其他未尽事宜:合同条款执行中华人民国建设部、国家工商行政管理局 GF-2008-0201《建设工程施工合同(示文本)》。; 2、清单编制依据:依据施工图纸及建设工程工程量清单计价规,《全国统筑工程基础定额-省消耗量定额》(HEBGYD-A-2008),材料价格编制结合目前市场价执行。 3、工程招标围:土建、装饰工程由分包单位施工; 4、对工程质量、材料、施工等的特殊要求:确保本工程质量; 5、招标人自行采购材料明细:; 6、其他需说明的问题:①本预算费按核定的土建四类工程标准计取各项费用②费用项目只考虑常见费用项目③劳动保险费已计入本预算。

抗震支架技术要求

抗震支吊架技术要求 一、抗震支吊架系统品牌商应具如下条件 (1)具有建筑工程中的机电管线综合布排,支吊架布点、设计、计算、制图、列出料表清单的能力(根据建设单位提供图纸绘制支吊架布点图纸及专项计算书) (2)品牌商能在本工程现场派驻专门技术支持人员配合深化设计和指导组装、安装服务。 二、抗震支吊架系统技术要求 1、设计及验收规范: (1)《通风与空调工程质量验收规范》(GB50234-2002) (2)《建筑设备施工安装通用图集》给水工程91SB(2005) (3)《建筑机电工程抗震设计规范》( GB50981-2014) (4)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) (5)《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》(CJ/T 476-2015) (6)《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-97) (7)《混凝土用膨胀型、扩孔式建筑锚栓》(JG160-2004) (8)《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 (9)《钢结构设计规范》GB50017-2003 (10)《钢结构工程施工及验收规范》GB50201-95 (11)《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2013) (12)《非结构构件抗震设计规范》(JGJ339-2015) (13)《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 (14)《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) (15)《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-96) (16)《建筑电气工程施工质量验收规范》( GB50303-2002) 2、抗震支吊架材料.规格.要求应符合现行行业标准《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》CJ/T476的有关规定进行测试,满足系统抗震组件在力值递增,循环加载至35kN作用下,部件无断裂或永久变形等损坏现象,并提供国家级检测机构的加盖CMA章的检测报告。 3、抗震支吊架的所有构件应采用成品构件,C型槽钢为冷压成型槽钢,截面尺寸及长度应该为标准型材,钢材材质满足《碳素结构钢》GB/T700—2006规定。槽钢背面有条形安装孔和辅助标距,以便于施工时现场的安装及其加工,与以后管道安装、维护和扩展使用;除C型槽钢.全螺纹吊杆可进行现场切断外,不得对其他产品进行现场加工。

抗震支架施工组织设计方案

抗震支架施工组织设计 方案 文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

抗震支架制作安装工程 施 工 组 织 设 计 (主要) 编制单位: 编制日期: 目录 第一章编制依据 第二章工程概述 第三章施工管理目标 第四章施工组织 第五章施工工序及主要施工工艺 第六章质量保证措施及技术 第七章安全文明施工管理措施 第一章编制依据 甲方提供图纸及抗震支架设计图纸; 公司现行质量、环境、职业健康安全综合管理体系;

其他在设计文件中提出的需执行的规范和标准以及公司制定的有关工程质量管理规定等; 执行的规范有: 《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014) 《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》(CJ/T 476-2015) 《抗震支吊架安装及验收规程》(CECS 420:2005) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) 《非结构构件抗震设计规范》(JGJ339-2015) 《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014) 《室内管道支架及吊架》(03S402) 第二章工程概述 工程名称: 工程地点: 工程概述:本项目位于*****教育产业园区内,总建筑面积171717平方米,其中地上建筑151255平方米,地下建筑20462平方米,包括包括********等。本次抗震支架设计范围包含:给水、消防、防排烟、强弱电系统;施工范围:抗震支架的供货及安装。 第三章施工管理目标 质量目标确保工程达到设计及使用要求,工程质量达到国家建安工程质量检验评定标准中的优良标准,一次验收合格率为100%。 安全目标确保无重大安全事故发生,轻伤频率控制在千分之一以内。

工程造价综合课程设计某单位工程预算书

工程造价综合课程设计某单位工程预算书 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

石家庄某单位工程预算书 届 专业 准考证号 学生姓名 指导教师 完成日期 2012 年 11 月 20 日

目录 第一部 (1) 第二部分造价书 (2) 总说明····································· (2) 单项工程费用汇总表 (4) 单位工程费用汇总表 (5) 分部工程清单项目费用汇总表 (6) 措施项目清单计价表 (9) 分部分项工程工程量清单分析表 (10)

措施项目费用分析表····································· (16) 主要材料标价表····································· (17) 第三部分附录 (19) 工程量计算书····································· (19) 第四部分附 图 (24) 设计施工图 (24)

第二部分造价书 总说明 工程名称:石家庄某单位招待室 1、工程概况:施工地点为石家庄某单位院内,建设规模:51.56m2;砖混结构;其他须说明事项: ①施工现场实际情况:施工用水源、电源已接至施工现场,施工道路利用原道路作硬化处理,施工区域内的障碍物已拆除,施工场地较为平整,施工条件较好。; ②交通运输情况:本工程位于沙坪坝区,交通便捷,运输工程材料可直接从城市主干道进入到施工现场内的临时道路。; ③自然地理条件:工程位于石市中心地形平坦 ④环境保护要求:由于是在城区施工,必须遵守各级政府的有关环境保护的规定,材料车辆的进场时间,施工占到问题及噪声控制、污水排放、封闭施工等方面必须遵照相关规定实施。; ⑤其他未尽事宜:合同条款执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局 GF-2008-0201《河北建设工程施工合同(示范文本)》。; 2、清单编制依据:依据施工图纸及建设工程工程量清单计价规范,《全国统一建筑工程基础定额-河北省消耗量定额》(HEBGYD-A-2008),材料价格编制结合目前市场价执行。 3、工程招标范围:土建、装饰工程由分包单位施工; 4、对工程质量、材料、施工等的特殊要求:确保本工程质量; 5、招标人自行采购材料明细:; 6、其他需说明的问题:①本预算费按核定的土建四类工程标准计取各项费用②费用项目只考虑常见费用项目③劳动保险费已计入本预算。