固定式气体灭火系统

固定式气体灭火系统
固定式气体灭火系统

国际消防安全系统规则(FSS规则)的修正案

第5章-固定式气体灭火系统

现有第5章案文由下述案文代替:

“1 适用范围

本章具体规定了公约第II-2章要求的固定式气体灭火系统的规范。

2 工程规范

2.1 总则

2.1.1 灭火剂

2.1.1.1 若要求灭火剂的数量能保护一个以上处所,则供使用的灭火剂

数量不必超过所保护的任何一个处所所需要的最大数量。该系统应配备

通常为密闭式控制阀,且其布置可以将灭火剂输送至相应的处所。

2.1.1.2 在计算所需灭火剂的数量时,被转换为自由空气量的启动空气

接收器的量应算入机器处所的总量中去。或者,可以从安全阀接一根排

放管,直接引向露天。

2.1.1.3 应为船员配备安全检查灭火容器中灭火剂数量的设备。

2.1.1.4 贮存灭火剂的容器、管路及其相关的受压部件,应考虑到其位

置和使用中可能遇到过的最大环境温度按照主管机关同意的实用压力

规则来设计。*

2.1.2 安装要求

*ISO出版物-9809/1:可填充式无缝钢气筒(设计、构造和试验);

ISO-3500:无缝钢二氧化碳筒。对于船上的固定式灭火装置,具体说明船上固定式灭火装置使用的无缝钢二氧化碳筒的主要外部尺寸、附属件、填充速率和标识,以便加快相互交换能力;

ISO-5923:防火-灭火剂-二氧化碳;

ISO-13769:气筒-戳记标识

ISO-6406:无缝钢气筒的定期检查和试验;

ISO-9329,第1部分:压力用无缝钢管-技术交付条件-第1部分:具有特定室温性能的非合金钢;

ISO-9329:第2部分:压力用无缝钢管-技术交付条件-第2部分:具有特定升温性能的非合金钢和合金钢;

ISO-9330,第1部分:压力用焊接钢管-技术交付条件-第1部分:具有特定室温性能的非合金钢;

ISO-9330,第1部分:压力用焊接钢管-技术交付条件-第2部分:具有特定升温性能的非合金钢电阻和电导焊接非合金钢管和合金钢管;

2.1.2.1 灭火剂分流管的布置以及喷嘴的位置应能使灭火剂得以均匀分布。应使用主管机关认可的计算技术计算系统流量。

2.1.2.2 除非主管机关另行许可,用于贮存除蒸汽以外的灭火剂的压力容器,应按照公约第II-2/10.4.3条规定置于被保护处所的外面。

2.1.2.3 系统的备件应存放在船上并使主管机关满意。

2.1.2.4 对于阀门布置接入封闭管路的部分,这些部分应配备压力释放阀,且阀门外端应通向露天甲板。

2.1.2.5 被保护处所中所有排放管、设备和喷嘴的构造材料的熔点温度应超过925℃。管路及其相关设备应得到足够的支撑。

2.1.2.6 应在排放管中安装能够进行第2.2.

3.1款要求的空气试验的设备。

2.1.3 系统控制要求

2.1.

3.1 向被保护处所输送灭火剂所需的管路应装有控制阀,且控制阀上应清楚地标明管路所通往的处所。应作出适当布置防止由于疏忽将灭火剂释放入处所。如装有气体灭火系统的货物处所被用作旅客处所时,在使用期间应切断气体的连接。管路可穿过居住处所,但管路应有相当的厚度,且其气密性在安装后要进行压力试验,试验压头不低于5N/mm2。此外,穿过居住处所的管路只用焊接,并且不得在此类处所内开设排水口或其他开口。管路不得穿过冷藏处所。

2.1.

3.2 应装有自动音像报警装置,在任何滚装处所和人员通常工作或出入的其他处所释放灭火剂时能自动报警。声音报警装置的位置应能在所有机器工作的状态下在整个被保护处所内都可以听得见,且通过调节声音的压力或声音的格式使该报警装置与其他声音报警装置区分开来。释放前报警应自动启动(例如,通过打开释放箱的门)。警报鸣响时间应根据撤离该处所所需要的时间来确定,但不论如何在灭火剂释放前不得少于20秒。在仅设有就地释放控制的传统货物处所和小处所(诸如压缩机房、油漆间等)则无需安装此种报警器。

2.1.

3.3 固定式气体灭火系统的控制装置应便于取放、操作简单,并应成组地安放在尽可能少的不会被受保护处所火灾所切断的位置。为了人员的安全,在每一位置都应备有关于系统操作的清楚说明。

2.1.

3.4 除非主管机关允许,不得使用灭火剂自动释放装置。

2.2 二氧化碳系统

2.2.1 灭火剂的数量

2.2.1.1 除非另有规定,货物处所可用的二氧化碳数量应足以放出体积至少等于该船被保护的最大货物处所总容积的30%的自由气体。

2.2.1.2 机器处所所携带的二氧化碳数量应足以放出体积至少等于下列两者中较大者的自由气体:

.1 被保护的最大机器处所总容积的40%,该容积不包括机舱棚上部,该部分从舱棚的一个水平面起算,该水平面

的面积等于或小于从舱顶到舱棚最低部分的中点处的舱

棚水平截面面积的40%;或

.2 包括舱棚在内的被保护的最大机器处所总容积的35%。

2.2.1.3 对于2000总吨以下的货船,若有两个或两个以上的机器处所未完全隔开,被视为一个处所,则上述第2.2.1.2款所述的两个百分比数可以分别减至35%和30%。

2.2.1.4 就本款而言,自由二氧化碳的容积应以0.56m3/kg计算。

2.2.1.5 机器处所的固定管路系统应能使85%的气体可在2分钟内注入该处所。

2.2.2 控制装置

二氧化碳系统应符合下列要求:

.1 应设置两套独立的控制装置,以将二氧化碳释放至被保护处所,并确保报警装置的启动。一套控制装置用于开

启将气体输送至被保护处所的管路的阀门,另一套控制

装置应用于将气体从贮存容器中排出。应采取积极的措

施以确保其可按照此顺序操作;及

.2 两套控制装置应位于一个标明具体所控制处所的释放箱内。如果放置控制装置的箱子上加锁,则一把钥匙应放

在控制箱附近明显位置的设有可击碎玻璃罩的盒子里。

2.2.3 安装试验

在对系统进行安装、压力试验和检测后,则须进行下述:

.1 所有管路和喷嘴内自由气流的试验;和

.2 报警设备的功能试验。

2.2.4 低压二氧化碳系统

若为符合本条规定安装了一低压二氧化碳系统,则应适用下列要求:

2.2.4.1 系统控制装置和冷藏设备应位于贮存压力瓶的处所内。

2.2.4.2 液体二氧化碳的额定数量应在1.8至2.2N/mm2的工作压力下贮存在瓶内。容器内通常的液压应限制在提供足够的蒸汽空间以允许液体在根据压力释放阀设定所取得的最大贮存温度下的膨胀,但不得超过容器容积的95%。

2.2.4.3 应提供装置用于:

.1 压力测量;

.2 在不超过释放阀设定时的高压报警;

.3 在不低于1.8N/mm2时的低压报警;

.4 对筒进行填充的带有止回阀的支线管路;

.5 排放管;

.6 安放在筒上的液化二氧化碳的数量显示器;

.7 两个安全阀。

2.2..4.4 两个安全释放阀的布置应使其中一个阀门与瓶连接时另外一个即可关闭。释放阀的设定不得小于工作压力的1.1倍。每个阀门应能使在压力升高不超过设定压力20%的条件下释放灭火状态下产生的气体。应从安全阀门直接排放至外面。

2.2.4.5 筒和永久性装有二氧化碳的通外管路应有绝缘装置以防止设备在切断能源后,在45℃的环境温度且初始压力等同于冷藏装置启动压力的情况下安全阀在24小时内工作。

2.2.4.6 筒应配备两套完全独立的自动专用冷藏装置,每套冷藏装置均配有一压缩机和相关的主马达,蒸汽机和冷凝仪。

2.2.4.7 每套冷藏装置的冷藏能力和自动控制器应保证在温度高达32℃和周围气温高达45℃持续24小时在海上工作的条件下所需要的温度。

2.2.4.8 每一套电气冷藏装置应由主电源汇路排通过单独的馈电线供电。

2.2.4.9 如必要,供给冷藏机的冷却水应至少由两个循回泵提供,其中一个循回泵作为备用。备用泵可以是用作其他用途的泵,但是备用泵用作冷却的用途不得干扰船舶的任何其他基本功能。冷却水应至少取自两处海水接口处,最好一处在左舷和一处在右舷。

2.2.4.10 应在截门阀隔离的每一处管路部分且压力累积可能超过任何部件设计压力的地方,安装安全释放装置。

2.2.4.11 在下述条件下,应由中央控制站给出声音和图像报警:

.1 根据第2.2.4.2款,筒中压力达到低限值和高限值时;

.2 任何一个冷藏装置不能工作时;

.3 达到筒中最低允许的液体水平。

2.4.4.12 如果系统要为一个以上的处所工作,则应设置二氧化碳排放数量控制装置,如在控制位置的自动计时器或精确的数量标识器。

2.4.4.13 如果配备了自动控制二氧化碳额定数量排入被保护处所的装置,则其也应可以进行人工控制。

2.3 蒸汽系统的要求

供给蒸汽的一个或数个锅炉每小时应能对最大一个被保护处所的总容积每0.75m3至少供给1kg的蒸汽。除了要符合上述要求外,该系统在所有方面应由主管机关确定并使主管机关满意。

2.4 使用燃料燃烧后的气态产物的系统

2.4.1 总则

如在船上生产除二氧化碳或第2.3款所允许蒸汽以外的气体,并用作灭火剂,则该系统应符合2.4.2款的要求。

2.4.2 系统的要求

2.4.2.1 气态产物

气体应是燃料燃烧后的气态产物,其氧气含量、一氧化碳含量、腐蚀成分以及任何固体可燃成分的含量均应降至允许的最小量。

2.4.2.2 灭火系统的能力

2.4.2.2.1 如在固定式灭火系统中使用此种气体作为保护机器处所的灭火剂,它应与使用二氧化碳作为灭火剂的固定式系统提供等效的保护。

2.4.2.2.2 如在固定式灭火系统中使用此种气体作为保护货物处所的灭火剂,应有足够数量的此种气体,使每小时能供给自由气体的体积至少等于最大一个被保护处所总容积的25%,并能持续供气72小时。

2.5 机器处所和货泵舱的等效固定式气体灭火系统

等效于第2.2至2.4款中规定的固定式气体灭火系统,应由主管机

关根据本组织制订的导则予以认可。*”

***

*参见《批准机器处所和货泵舱等效于〈安全公约〉提及的固定式气体灭火系统的修正导则》(MSC/Circ.848号通函)和《批准机器处所等效于〈安全公约〉提及的固定式气体灭火系统的固定式烟雾灭火系统的导则》(MSC/Circ.1007号通函)。

气体灭火系统规范及标准

*气体灭火系统及部件 GB 25972 -2010 1 范围 本标准规定了气体灭火系统及构成部件的术语和定义、基本参数和型号编制方法、要求、试验方法、检验规则、使用说明书编写要求、灭火剂充装要求。 本标准适用于七氟丙烷(HFC227ea)灭火系统、三氟甲烷(HFC23)灭火系统、惰性气体灭火系统[包括: IG-01(氩气)灭火系统、IG-100(氮气)灭火系统、IG-55(氩气、氮气)灭火系统、IG-541(氩气、氮气、二氧化碳)灭火系统]。 手动操作要求 容器阀应具有机械应急启动功能,按6.16 规定的方法进行应急启动手动操作试验,应符合下列要 求: a) 手动操作力不应大于150 N; b) 指拉操作力不应大于50 N; c) 指推操作力不应大于10 N; 1

b 指充装密度为950 kg/m3 时。 系统喷射时间 灭火系统的最大喷射时间为: a) 七氟丙烷灭火系统:10 s; b) 三氟甲烷灭火系统:10 s; c) 惰性气体灭火系统:60 s。 5.1.2 系统构成 内贮压式七氟丙烷灭火系统、三氟甲烷灭火系统至少应由灭火剂瓶组、驱动气体瓶组、单向 阀、选择阀(适用于组合分配系统)、驱动装置、集流管、连接管、喷嘴、信号回馈装置、安全泄放装 置、控制盘、检漏装置、低泄高封阀(适用于具有驱动气体瓶组的系统)、管路管件等部件构成。 惰性气体灭火系统至少应由灭火剂瓶组、驱动气体瓶组(不适用于直接驱动灭火剂瓶组的系 统)、单向阀、选择阀(适用于组合分配系统)、减压装置、驱动装置、集流管、连接管、喷嘴、信号反 馈装置、安全泄放装置、控制盘、检漏装置、低泄高封阀(适用于具有驱动气体瓶组的系统)、管路管 件等部件构成。 同一系统各部件应固定牢固、连接可靠,部件安装位置正确,整体布局合理,便于操作、检 查和维修。 系统中相同功能部件的规格应一致(选择阀、喷嘴除外),各灭火剂贮存容器的容积、充装密 度或充装压力应一致。 *气体灭火系统设计规范 GB50370-2005

气体灭火系统施工方案计划

气体灭火系统施工方案 编制: 审核: 批准:

中铁十九局集团电务工程有限公司乌鲁木齐轨道交通产业总部基地控制中心设备安装工程03合同段项目经理部 二O一八年九月一日 目录 一、本标段工程概述 (03) 二、编制依据 (03) 三、施工特点 (04) 四、施工准备 (04) 五、主要施工部署和施工工艺 (05) 六、交工验收 (15) 七、工程质量目标保证措施 (15) 八、安全及文明施工保证措施 (17)

九、文件和资料管理措施 (19) 一、本标段工程概述 1.工程名称:乌鲁木齐轨道交通产业总部基地项目-线网控制中心及附属工程。 2.建设地点:本程位于乌鲁木齐市经开区,卫星路与黄山街交汇处西南侧。 3.建设单位:乌鲁木齐市城市轨道集团有限公司 4.建设层数及高度:C座层数6层,层高39.2m,1-4层每层高度 4.8m、5层夹层层高2.3m,5层层高10.6m,6层层高4m 5.建筑主要功能:C座为控制中心,框架(建筑隔震)结构; 6.合同段:塔楼C 座地上部分(含01、02 合同段气体灭火系统设备采购)

二、编制依据 《地铁设计规范》(GB 50157-2013) 《洁净药剂灭火系统标准》(美国防火学会NFPA2001标准2000年版) 《惰性气体灭火剂》(GB20128-2006 ) 《气体灭火系统及部件》(GB25972-2010) 《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005) 《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007) 《工业金属管道工程施工质量验收规范》(GB50184-2011)《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013) 《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007) 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2006) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006) 《点型感烟火灾探测器》(GB4715-2005) 《火灾报警控制器》(GB4717-2005) 《消防联动控制系统》(GB16806-2006) 《线网控制中心C区电气专业》(2018.6.25)

无管网式气体灭火系统设计

目录 一 .装置简介???????????? ???????????????1 二 .产品特点???????????????????????????1 三 .灭火机理???? ???????????????????????2 四 .适用范围???????????????????????????2 五 .装置的控制方式、工作原理及动作控制流程图???????????2 六 .装置的主要技术性能指标???????????? ????????6 七 .柜式装置结构示意图、实体照片及外形尺寸???? ????????7 八 .装置主要部件的技术性能指标??????????????????9 九 .装置的设计??????????????????????????16 十 .装置的检查和维护???????????????????????22十一.注意事项???????????????????????????24

一、装置简介 柜式七氟丙烷气体灭火装置是一种采用七氟丙烷洁净气体做为灭火剂的一种高效 无管网灭火装置。当火灾发生时,本装置可直接向防护区喷射灭火剂,使灭火剂能迅速、均匀地充满整个防护区,因此灭火效率高、速度快。同时该装置具有如下特点: 1、保护环境:装置使用的七氟丙烷灭火剂是无色、无味的气体,其臭氧耗损潜能值( ODP )为零,在 ISO 认可的洁净气体灭火剂中,其洁净性最好,具有清洁、低毒、 电绝缘性能好、灭火效率高等特点,是哈龙灭火剂的理想替代物。在常温、常压条件下 能全部挥发,灭火后无残留物。 2 、保护生命安全:七氟丙烷灭火剂能观察到不良反应的浓度(LOAEL)值为10.5%,而一般七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度为10% 以下,因此对人体基本无害。 3、保护财产安全:装置喷放时温度变化很小,不会对被保护设备构成伤害。喷放 灭火后能全部挥发,无残留物,不会污损被保护设备。 4、装置的灭火剂储瓶和启动气体储瓶置于柜体内,具有外形美观、轻便、可移动、 安装简便灵活、占地面积小、维修方便等特点。 由于上述优良的性能,柜式七氟丙烷气体灭火装置已经在各类建设项目中得到了广 泛应用。 二、产品特点

气体灭火系统施工

以下内容放在第七章(气体灭火系统的安装要求)中,主要讲述调试和验收 第八节气体灭火系统的调试 一、一般规定 1、气体灭火系统的调试宜在系统安装完毕,以及有关的火灾自动报警系统和开口自动关闭装置、通风机械和防火阀等联动设备的调试完成后进行。 2、气体灭火系统调试前应具备完整的技术资料及调试必需的其他资料,并应符合规范要求的有关规定。 3、气体灭火系统的调试负责人应由专业技术人员担任。参加调试的人员应职责明确。 4、调试前应按本章第七节的要求检查系统组件和材料的型号、规格、数量,以及系统安装质量,并应及时处理所发现的问题。 5、调试项目应包括模拟启动试验、模拟喷气试验和模拟切换操作试验,并应按规范填写施工过程检查记录。 6、调试后应按规范规定的内容填写调试报告。调试报告的表格形式可根据气体灭火系统结构形式和防护区的具体情况进行调整。 7、调试完成后应将系统各部件及联动设备恢复正常状态。 二、调试 1、调试时,应对所有防护区进或保护对象按规范的规定进行系统手动、自动模拟启动试验,并应合格。 2、调试时,应对所有防护区进或保护对象按规范的规定进行模拟喷气试验,并应合格。 柜式气体灭火装置、热气溶胶灭火装置等预制灭火系统的模拟喷气试验,宜各取1套分别按产品标准中的有关联动试验的规定进行试验。 3、设有灭火剂备用量且储存容器连接在同一集流管上的系统应按规范的规定进行切换操作试验,并应合格。 第九节气体灭火系统的验收 一、一般规定 1、气体灭火系统竣工验收时,应具备下列文件: ①系统验收申请报告。 ②规范规定的施工现场质量管理检查记录。 ③规范列出的技术资料。 ④竣工文件。 ⑤施工过程检查记录。 ⑥隐蔽工程验收记录。 二、防护区或保护对象与储存装置间验收

气体灭火系统介绍

气体灭火系统介绍 七氟丙烷(HFC-227ea)柜式灭火装置 将七氟丙烷(HFC-227ea)贮存装置和喷头等部件组装成套的预制灭火装置,可直接放置于被保护的房间内。七氟丙烷柜式灭火装置具有无需另设气瓶间、无需安装管网、可移动、占地少、方便安装使用等特点,广泛应用于发电机房、通讯基站、主机房等面积较小的场所。

*注:适用于通讯机房和电子计算机房等防护区、灭火设计浓度8%。 七氟丙烷(HFC-227ea)气体灭火系统 1.概述: 七氟丙烷(HFC-227ea)灭火剂具有清洁、低毒、良好电绝缘性、灭火效率高、不破坏大气臭氧层的特点,是替代卤代烷灭火剂的洁净气体中的较优者。 七氟丙烷对臭氧层的耗损潜能值ODP=0,温室效应潜能值GWP=0.6,大气中存留寿命ALT=31年,灭火剂毒性-“未观察到不良反应浓度”NOAEL =9%,灭火设计基本浓度C=8%,以化学灭火方式为主。作为卤代烷的较理想的替代物,七氟丙烷按照毒性指标可作为全淹没灭火系统适用于有人区域,可用于保护经常有人工作或停留的场所。目前,在国际上七氟丙烷灭火系统用以替代卤代烷系统的应用越来越多,从应用经验中表明七氟丙烷灭火系统能有效达到预期的保护目的。 2.适用范围: 七氟丙烷灭火剂具有良好的清洁性—-在大气中完全汽化不留残渣、良好的气相电绝缘性,适用于以全淹没灭火方式扑救电气火灾、

液体火灾或可熔固体火灾、固体表面火灾、灭火前能切断气源的气体火灾,保护计算机房、通讯机房、变配电室、精密仪器室、发电机房、油库、化学易燃品库房及图书库、资料库、档案库、金库等场所。本公司生产的七氟丙烷灭火系统结构合理、动作可靠,已广泛应用于电子计算机房、档案馆、程控交换机房、电视广播中心及金融机构、政府机关等重要场所。 按照设计规范,用于需不间断保护的防护区的灭火系统和超过8个防护区组合成的组合分配系统,应设七氟丙烷备用量,备用量应按原设置用量的100%确定。可见,对于超过4个被保护对象的情况,选用七氟丙烷灭火系统可能较经济合理。 3.产品特点: 储存装置密封性能优异。灭火剂储存装置的容器阀采用反向压迫式活塞结构,密封圈选用优质材料精加工而成,密封效果理想。 电磁驱动准确可靠。电磁驱动装置的阀门设计精巧,驱动电流小,动作灵活可靠。 锁定机构防止误动作。储存装置和驱动装置均设有锁定机构,防止在运输过程误动作。 压力表开关。灭火剂储存装置和电磁驱动装置上设有压力表开关,可防止在运输过程中撞坏压力表而造成泄漏。 选择阀结构设计合理。确保先打开选择阀再打开储存装置释放灭火剂。 机械手动启动。电磁驱动装置、选择阀及灭火剂储存装置均可手动启动,安全可靠。 规格形式多样。储存钢瓶有40L、70L、100L、120L、150L、180L六种规格,悬挂式装置有14L、20L、30L、40L、50L、60L 五种规格。结构形式有单元独立系统、组合分配系统、主备转换系统、柜式装置、悬挂式装置等,完全能满足各种设计方案的要求。 系统结构合理。系统各部件的安装布置合理简练,方便维修、检查和操作。 工艺成熟,质量保证。产品投产多年、工艺成熟,ISO9001:2000质量体系及中国太平洋保险公司承保产品责任险,为广大用户提供最贴心的产品质量保证。

气体灭火系统施工方案(汇总)

气体灭火系统施工方案 (汇总) -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

气体灭火系统施工方案(汇总) 七氟丙烷气体气体灭火系统(有管网) 采用全淹没灭火,施工工艺如下: 、灭火系统的储存装置由储存容器、单向阀、高压软管和集流管组成,有管网式七氟丙烷气体灭火储存容器额定增压压力为.,无管网式七氟丙烷气体灭火储存容器额定增压压力为.。 、集流管上所设安全阀的动力压力为±。 、在储存装置上设耐久的固定铭牌,标明每个容器的编号、皮重、灭火剂名称、充装量、充装日期和增压压力等。 、储瓶间室温为10℃—50℃。 、储存装置的布置,应便于操作、维修及防止阳光直接照射。操作面距墙面或两操作面之间距离, 、有管网式七氟丙烷气体灭火管网安装:采用丝扣连接,首先打好牢固的防晃支吊架,将管道按图下好料,连接螺纹处涂胶,包生料带后拧紧,并调查管网之间的连接处。 、有管网式七氟丙烷气体灭火管网试压:按设计要求用氮气进行试验,上好堵头后慢慢向管网充填氮气,压至一定高度时暂停关闭试验阀,先进行检查,无泄漏后继续加压,达到规范要求后关闭试验阀,目测无泄漏、无变形,且连续稳压30min合格通过,该过程申请建设方和监理方代表参加并签字认可。

、喷嘴安装:试压合格后采用专用扳手安装,并调整好装饰盘,不影响中控室等区吊顶美观。 、瓶组及组件安装:会同设备厂家指导人员同时进行,先将瓶架就位并固定,逐个将瓶组固定在瓶架上,安装专业阀门时用专用工具,确保美观、整齐,连接牢靠,无泄漏且启动正常。 、其他设备仪器安装:声光报警器、探测器、启停按钮及模块等设备仪器的安装工艺参照消防弱电系统。 中控室投入运行之前,应将灭火系统先进行调试,合格后提前移交,处于手动开启状态,以确保重要设备的消防安全. 七氟丙烷气体气体灭火系统(无管网) 七氟丙烷(FM200)气体灭火系统的设备可以分成两大部分,即药剂储存和喷放设备、报警和控制设备。药剂储存和喷放设备主要包括有七氟丙烷(FM200)气体钢瓶、钢瓶固定支架、瓶头阀电磁启动器、瓶头阀手动启动器、高压软管、气动软管、喷嘴等。报警和控制设备主要包括以下内容:气体控制盘、烟感火灾探测器、紧急启停按钮、警铃、蜂鸣器及闪灯、气体释放指示灯、压力开关等。施工工艺如下: 、灭火系统的储存装置由储存容器、单向阀、高压软管和集流管组成,本项目气体系统采用无管网式七氟丙烷气体灭火,无管网式七氟丙烷气体灭火储存容器额定增压压力为.。 、集流管上所设安全阀的动力压力为±。

无管网式气体灭火系统工程施工方案.pdf

无管网式气体灭火系统施工方案 一、工程概况 工程名称蓟县供电局机房工程 工程地点天津市蓟县供电局 建设单位 施工单位北京国泰瑞安消防工程有限公司 二、编制依据: 1)《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 2)《建筑设计防火规范》GB50016-2006; 3)《火灾自动报警控制系统施工及验收规范》GB50166-2007 4)《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005; 5)《气体灭火系统及零部件性能要求和试验方法》GA400-2002; 6)《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007; 7)《ZTQ型七氟丙烷(HFC-227ea)灭火系统》Q/CYZTQ018-2002; 8)《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2002 9)《火灾自动报警通用技术条件》GB4717 10)业主工程进度安排计划和施工现场实际情况 三、工程内容简介 本工程为独立的气体灭火系统,火警控制盘设在本层,负责本系统信息的通讯、显示、管理和控制,并通过预先编制好的智能化程序自动或手动输出控制信号,从而向相关消防设备发出动作指令,同时保证人员的安全疏散和撤离,最大限度地减少财产损失。报警信号、故障信息、联动信号等分别显示在控制盘上。 1)系统控制:本系统设有自动控制和手动控制两种启动方式; 2)当采用火灾探测器时,灭火系统的自动控制装置应在接到两个独立的火灾信 号后才能启动。根据人员安全撤离防护区的需要,应有不大于30秒的可控延迟喷射;对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射。 3)手动控制装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中 心点距地面 1.5m。

气体灭火系统施工及验收规范

气体灭火系统施工及验收 规范 The latest revision on November 22, 2020

GB50263-2007气体灭火系统施工及验收规范 2007–01–24发布2007–07–01实施 其中,第、4.2.1、4.2.4、4.3.2、5.2.2、5.2.7、5.4.6、5.5.4、6.1.5、7.1.2、8.0.3条(款)为强制性条文,必须严格执行。 3.0.8气体灭火系统工程施工质量不符合要求时,应按下列规定处理: 3经返工或更换系统组件、成套装置的工程,仍不符合要求时,严禁验收。条文说明 4.2.1管材、管道连接件的品种、规格、性能等应符合相应产品标准和设计要求。 4.2.4对属于下列情况之一的灭火剂、管材及管道连接件,应抽样复验,其复验 结果应符合国家现行产品标准和设计要求。 1设计有复验要求的。 2对质量有疑义的。 检查数量:按送检需要量。 检查方法:核查复验报告。 4.3.2灭火剂储存容器及容器阀、单向阀、连接管、集流管、安全泄放装置、选 择阀、阀驱动装置、喷嘴、信号反馈装置、检漏装置、减压装置等系统组件应符合下列规定: 1品种、规格、性能等应符合国家现行产品标准和设计要求。 检查数量:全数检查。 检查方法:核查产品出厂合格证和市场准入制度要求的法定机构出具的有效证明文件。 2设计有复验要求或对质量有疑义时,应抽样复验,复验结果应符合国家现行产品标准和设计要求。 5.2.2灭火剂储存装置安装后,泄压装置的泄压方向不应朝向操作面。低压二氧 化碳灭火系统的安全阀应通过专用的泄压管接到室外。 5.2.7集流管上的泄压装置的泄压方向不应朝向操作面。 5.4.6气动驱动装置的管道安装后应做气压严密性试验,并合格。 5.5.4灭火剂输送管道安装完毕后,应进行强度试验和气压严密性试验,并合格。 6.1.5调试项目应包括模拟启动试验、模拟喷气试验和模拟切换操作试验,并应 按本规范表C-4填写施工过程检查记录。 7.1.2系统工程验收应按本规范表D-1进行资料核查;并按本规范表D-2进行工程 质量验收,验收项目有1项为不合格时判定系统为不合格。 8.0.3应按检查类别规定对气体灭火系统进行检查,并按本规范表F做好检查记 录。检查中发现的问题应及时处理。

气体灭火系统规范方案及标准

WORD格式整理 气体灭火系统及部件 GB 25972 -2010 1范围 本标准规定了气体灭火系统及构成部件的术语和定义、基本参数和型号编制方法、要求、试验方法、检验规则、使用说明书编写要求、灭火剂充装要求。 本标准适用于七氟丙烷(HFC227ea灭火系统、三氟甲烷(HFC23 灭火系统、惰性气体灭火系统[包括:IG-01 (氩气)灭火系统、IG-100 (氮气)灭火系统、IG-55 (氩气、氮气)灭火系统、IG-541 (氩气、氮气、二氧化碳)灭火系统]。 5.5.11手动操作要求 容器阀应具有机械应急启动功能,按 6.16规定的方法进行应急启动手动操作试验,应符合 下列要 求: a)手动操作力不应大于150 N ; b)指拉操作力不应大于50 N ; c)指推操作力不应大于10 N ; 表1系统王件压力

b指充装密度为950 kg/m 3时。 5.1.1.3 系统喷射时间 灭火系统的最大喷射时间为: a)七氟丙烷灭火系统:10 s ; b)三氟甲烷灭火系统:10 s ; c)惰性气体灭火系统:60 s。 5.1.2系统构成 5.121 内贮压式七氟丙烷灭火系统、三氟甲烷灭火系统至少应由灭火剂瓶组、驱动气体瓶组、单向 阀、选择阀(适用于组合分配系统)、驱动装置、集流管、连接管、喷嘴、信号回馈装置、 安全泄放装 置、控制盘、检漏装置、低泄高封阀(适用于具有驱动气体瓶组的系统)、管路管件等部件构成。5.1.2.2 惰性气体灭火系统至少应由灭火剂瓶组、驱动气体瓶组(不适用于直接驱动灭火剂 瓶组的系 统)、单向阀、选择阀(适用于组合分配系统)、减压装置、驱动装置、集流管、连接管、 喷嘴、信号反 馈装置、安全泄放装置、控制盘、检漏装置、低泄高封阀(适用于具有驱动气体瓶组的系统)、管路管 件等部件构成。 5.1.2.3 同一系统各部件应固定牢固、连接可靠,部件安装位置正确,整体布局合理,便于 操作、检 查和维修。 5.124 系统中相同功能部件的规格应一致(选择阀、喷嘴除外),各灭火剂贮存容器的容积、充装密 度或充装压力应一致。 *气体灭火系统设计规范 GB50370-2005 1. 总则 1.0.1 为合理设计气体灭火系统,减少火灾危害,保护人身和财

气体灭火系统施工组织设计方案

气体灭火系统施工组织设计方案 1范围 本工艺标准适用于民用和一般工业建筑中设置的二氧化碳灭火系统,卤代烷1211、1301七氟丙烷、1G541等灭火系统的管道及设备安装。 2施工准备 2.1接到任务后,认真熟悉施工图纸,对照装修图并结合施工现场检查管路及喷嘴位置是否相吻合,如存在问题,应及时与设计协商解决并办理洽商手续。根据工程特点确定施工方法,配备所需各项资源。 2.2设备材料: 2.2.1消防气体灭火系统主要设备材料的选用应符合6—1"消防工程安装的通用要求"的有关内容。 2.2.2主要设备:灭火剂储存容器及系统组件包括单向阀、容器阀、选择阀、阀驱动装置和喷嘴等。这些系统组件均应给国家质量监督检测中心检测合格。系统中采用的不能复验的产品,如安全膜片等,应具有生产厂出具的同批产品检验报告。 2.2.3一般常用材料:管材及连接件,型钢,焊条,氮气,氧气,乙炔,聚四氟乙烯胶带,膨胀螺栓,螺栓,螺母,密封垫;机油,防腐漆,稀料,小线,铅丝,电池等。 2.3主要机具:锯管机,套管机,台钻,手电钻,射钉枪,电焊机,空气压缩机,专用弯管机,步话机,管钳,压力案子,手锯,手锤,调管专用支架,钢锯,锉刀,板牙,扳手,活扳手,改锥,榔头,錾子,钢卷尺,平尺,角尺,油标卡尺,水平尺,线坠,白绸或白纸,石笔,粉笔,铅笔等。 2.4作业条件: 2.4.1预留预埋应配合结构施工进行。 2.4.2管网安装所需基准线应测定并标明。吊顶内管道应在封吊顶前完成。 2.4.3设备安装应在设备间完成粗装修后进行。 3操作工艺 3.1工艺流程:

→ → → 3.2安装准备: 3.2.1熟悉图纸并对照现场复核管路走向,发现问题及时与设计研究解决。检查预留预埋是否正确;临时剔凿应与设计,土建协调好。 3.2.2进场设备材料检验:设备材料规格:型号应满足设计要求,外观整洁,无缺损、变形及锈蚀,镀锌或涂漆均匀无脱落,接口螺纹和法兰密封面完好无损伤;充压药剂钢瓶压力表指针应在指定范围内。选择阀、单向阀、高压软管、集流管逐个水压试验和气压严密性试验结果,应满足施工规范规定。 3.3管网安装: 3.3.1气体灭火系统管材应根据设计要求或贮存压力选用,一般采用冷拔冷轧精密无缝钢管并内外镀锌。当公称直径小于或等于80mm时,宜采用螺纹连接;当公称直径大于80mm的管道,宜采用法兰连接。丝扣及法兰连接件应满足试验压力要求并内外镀锌。对镀锌层有腐蚀的环境可采用不锈钢或钢管等。 3.3.2管道安装前应进行调直并清理内部杂物。采用法兰连接时,被焊接损坏的镀锌层要做好防腐处理。丝扣连接时,丝扣填料应采用聚乙烯四氟胶带。切割的管口应用锉刀打净毛刺。 3.3.3气体灭火管道必须固定牢靠。公称直径大于或等于50mm的主干管道,垂直和水平方向至少应各安装一个防晃支架。当穿过建筑物楼层时,每层应设一个防晃支架。当水平管道改变方向时,应增设防晃支架。管道支吊架安装最大间距应符合下列规定: 3.3.4干管安装时,出瓶室的一段管应先安装好,找准尺寸后固定牢靠,管与管之间的距离应严格按照施工图纸确定,确保设备安装尺寸,然后再顺序安装其它管道。所有管道的安装尺寸应与设计图纸一致,严禁任意改变管道方向和长度。

有管网气体灭火系统介绍

固定式七氟丙烷灭火系统(管网式七氟丙烷气体灭火系统) 管网式七氟丙烷气体灭火系统适用范围 可扑救电气火灾、固体表面火灾、液体火灾、灭火前能切断气源的气体火灾。 灭火剂喷放后,要求不留痕迹或清洗残留物困难的场所。 防护区含贵重物品、无价珍宝、珍贵档案以及软硬件等。 特别适用于:通讯系统主控机房、网管机房;机场控制机房;银行金库、票据库;档案馆、图书馆;计算机房等场所。 不适用场所 硝化纤维、硝酸钠等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾; 钾、镁、钠、钛、锆、铀等活泼金属火灾; 氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾; 过氧化氢、联胺等能自动分解的化学物质火灾; 可燃固体物质的深位火灾。 固定式七氟丙烷灭火系统技术参数 型号:ZFM100 灭火形式:全淹没 贮瓶容积:40L、70L、100L、120L、150L、180L 贮存压力(20 C):2.5MPa、4.2MPa、5.6MPa 最大工作压力(50 C): 4.2MPa、6.7MPa、9.4MPa 灭火剂最大充装密度:€50kg/m 3或胡120kg/m 3 灭火剂喷放时间:<10s 驱动瓶充装氮气压力:6.0MPa 驱动瓶组容积:4L、28L、40L

驱动电磁阀工作电压/电流:DC24V/1A 驱动电爆管工作电压/电流:DC24V/3A 使用环境温度:0?50 C 使用电源:主电AC220V、50HZ,备电DC24V 管网式七氟丙烷气体灭火系统类型 固定式七氟丙烷气体灭火系统(管网式七氟丙烷气体灭火系统),可以组成单元独立系统、组合分配系统两种形式。 亡亠丙Si亦繃 缈矍」 i amt_ 图7 :单元独立系统 单元独立系统 由一套灭火剂贮存装置对应一套管网系统,保护一个防护区的系统(图7 )。 单元独立系统由灭火剂贮存瓶组、支架、液体单向阀、连接管、集流管、驱动瓶组、安全阀、气体单向阀、 喷嘴、管网系统等组成。 组合分配系统 用一套灭火剂贮存装置通过管网的选择分配,保护两个或两个以上的防护区的系统(图8)。

气体灭火系统

气体灭火系统 集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

第七章气体灭火系统 第一节系统的构成 二、气体灭火系统的构成 灭火机瓶组、驱动气体瓶组、单向阀、选择阀、减压装置、驱动装置、集流管、连接管、 1、泄压装置的泄压方向不应朝向操作面。 3、低压二氧化碳灭火系统储存容器上应至少设置2套安全泄压装置,安全阀要通过专用的泄压管接到室外。 3、压力计、液位计、称重显示装置安装在便于人员观察和操作; 4、选择阀操作手柄安装在操作面一侧:≤h≤;与管网采用螺纹连接宜用活接。 5、管道采用螺纹连接时宜采用螺纹连接,密封材料均匀涂在附着在管道的螺纹部分,不得将填料挤入管道内;露2-3条螺纹,清理干净,防腐处理; 6、已防腐处理的无缝钢管不宜采用焊接连接,需采用法兰焊接时二次防腐处理。

7、管道穿越墙壁、楼板处要安装套管。套管D比管道D至少大2级,穿墙套管长度与墙厚相等,穿楼板套管应高出地板50mm。管道穿越变形缝时,设置柔性管段。 8、管道末端用防晃支架固定,支架与末端喷嘴不大于500mm。 9、灭火剂输送管道安装完毕后,要进行强度试验和气压严密性(驱动管道仅此)试验。强度试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,若无泄漏,则继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力值。保持压力,检查管道各处,以无变形、无泄漏为合格。 10、D≧50mm的主干管道,水平、竖直安装至少一个防晃支架;穿越楼层,每层至少一个防晃支架,水平管道改变方向,增设一个防晃支架; 11、灭火剂输送管道外表涂红。吊顶内、活动地板下,涂红色环,宽度不应小于50mm。 12、吊顶下,喷嘴不带装饰罩,连接管管端螺纹不能漏出吊顶;喷嘴带装饰罩,装饰罩紧贴吊顶; 13、气体喷放指示灯安装在防护区入口正上方 系统调试:模拟启动试验、模拟喷气试验、模拟切换操作试验 一、模拟启动试验 1、对所有防护区或保护对象按进行模拟启动试验 2、模拟喷气试验宜采用自动和手动启动方式。 3、模拟启动试验方法 1)自动模拟启动试验: ①将灭火控制器的启动输出端与灭火系统相应防护区驱动装置连接。驱动装置与阀门的动作机构脱离;也可用1个启动电压、电流与驱动装置的启动电压、电流相同的负载代替。 ②人工模拟火警使防护区内任意1个火灾探测器动作,观察单一火警信号输出后,相关报警设备动作是否正常 ③人工模拟火警使该防护区内另一个火灾探测器动作,观察复合火警信号输出后,相关动作信号及联动设备动作是否正常(如发出声、光报警,启动输出端的负载响应,关闭通风空调、防火阀等)。 2)手动模拟启动试验: 按下手动启动按钮,观察相关动作信号及联动设备动作是否正常(如发出声、光报警,启动输出端的负载响应,关闭通风空调、防火阀等) .。手动启动压力信号反馈装置,观察相关防护区门外的气体喷放指示灯是否正常。 二、模拟喷气试验 1、对所有防护区或保护对象进行模拟喷气试验; 2、模拟喷气试验宜采用自动启动方式。

气体灭火的施工方案

一、气体灭火系统施工前的准备 1、技术资料的准备 为了保证气体灭火系统的施工质量,确保安装的系统符合设计要求和国家有关标准规范的规定,施工队伍除具有必要的专业技术人员、施工机具外,还应掌握以下技术资料。 1 (1)设计施工图、系统主要组件的使用、维护说明书。 (2)国家消防产品质量监督检验测试中心出具的容器阀、单向阀、选择阀、喷嘴、灭火剂和驱动装置等主要组件的检验报告和产品的出厂合格证。 (3)灭火剂输送管道及管道附件的出厂检验报告和合格证。 (4)系统中采用的不能复验的产品,如安全膜片,应有生产厂出具的同批产品检验报告和合格证。

2 2、施工应具备的基本条件 为了保证气体灭火系统的施工质量,除应做好一般工程施工所应准备的条件外。针对气体灭火系统的特点,还应具备以下基本条件。 (1)防护区和贮瓶间设置条件与设计相符。这里所讲的设置条件主要指防护区的位置、大小此寸、开口及封闭情况,维护构件的耐火性能和耐压性能;贮瓶间的位置、大小尺寸、梁板的承载能力、室内温度等。这些设置条件是保证系统能否保持的有效条件。因此安装前应进行检查,如与设计不符,应向设计、建设单位反映,以采取补救措施。 (2)系统组件与主要材料齐全,其品种和规格符合设计要求。 (3)系统所需的预埋件和空洞符合设计要求。一般来讲,气体

灭火的施工有一定的独立性,常在建筑物土建施工完成,进入室内装饰时开始。因此在土建施工时,要注意系统所需预埋件和孔洞的位置及大小是否符合设计要求,以确保系统安装位置正确,缩短施工时间。 3、系统组件的检查 (1)外观质量检查 气体灭火系统施工前应对灭火剂贮存容器、容器阀、选择阀、液体单向阀、喷嘴和阀驱动装置等系统组件进行检查,并应符合下列要求。 1)系统组件无碰撞变形和其他机械损伤。 2)组件外露非机械加工表面的保护涂层完好。 3)组件所有外露接口均设有防护堵盖,且封闭良好,接口螺纹和法兰密封面无损伤。 4)铭牌清晰,标注的内容,如每个贮存容器的编号、灭火剂充装量、充装日期和贮存压力等符合现行国家有关气体灭火系统设计规范的规定和设计要求。 5)用于保护同一防护区的灭火剂贮存容器的高度相差不宜超过20毫米。这一要求除考虑到安装的系统整齐美观外,还考虑到容器尺寸相差过大,将影响贮存容器内灭火剂的充装率,影响灭火剂的喷射性能。 6)气体驱动装置的气体贮存容器规格尺寸应一致,容器高度相差不宜超过10毫米。 (2)灭火剂贮存容器内灭火剂的充装量和充装压力检查

气体灭火系统施工方案

气体灭火系统施工方案 一、气体灭火系统施工流程 安装准备→灭火剂输送管道安装→系统试压→设备及配件安装→系统调试→功能验收 二、施工准备 1、气体灭火系统施工前应对灭火剂贮存容器、容器阀、单向阀、喷嘴和阀驱动装置等系统组件进行外观检查,并应符合下列规定:(1)系统组件无碰撞变形及其他机械性损伤; (2)组件外露非机械加工表面保护涂层完好; (3)组件所有外露接口均设有防护堵、盖,且封闭良好,接口螺纹和法兰密封面无损伤; (4)铭牌清晰、牢固、方向正确,其内容符合相应的现行国家标准的规定; (5)保护同一防护区的灭火剂贮存容器规格应一致,其高度差不宜超过20mm; (6)气驱动装置的气体存容器规格应一致,其高度差不宜超过10mm。 2、灭火剂储存容器及容器阀、单向阀、连接管、集流管、安全泄压装置、选择阀、阀驱动装置、喷嘴、信号反馈装置、检漏装置、减压装置等系统组件应符合下列规定: (1)品种、规格、性能应符合国家现行产品标准和设计要求;

(2)设计有复验要求或对质量有疑义时,应抽样复检,复检结果应符合国家现行产品标准和设计要求。 3、气体灭火系统安装前应检查灭火剂储存容器内的充装量、充装压力及充装系数、装量系数,且应符合下列规定: (1) 灭火剂储存容器内的充装量、充装压力应符合设计要求,充装系数或装量系数应符合设计规范要求; (2) 不同温度下灭火剂的储存压力应按相应标准确定。 4、阀驱动装置应符合下列规定: (1)电磁驱动器的电源电压应符合系统设计要求。通电检查电磁铁芯,其行程应能满足系统启动要求,且动作灵活,无卡阻现象; (2)其动驱动装置储存容器内气体压力不应低于设计压力,且不得超过设计压力的5%,气体驱动管道上的单向阀应启闭灵活,无卡阻现象; (3)机械驱动装置应传动灵活,无卡阻现象。 二、灭火剂输送管道安装 1、灭火剂输送管道连接应符合下列规定: (1)采用螺纹连接时,管材宜采用机械切割;螺纹不得有缺纹、断纹等现象;螺纹连接的密封材料应均匀附着在管道的螺纹部分,拧紧螺纹时,不得将填料挤入管道内;安装后的螺纹根部应有2~3条外露螺纹;连接后,应将连接处外部清理干净并作防腐处理; (2)采用法兰连接时,衬垫不得凸入管内,其外边缘宜接近螺栓,不得放双垫或偏垫。连接法兰的螺栓,直径和长度应符合标准,

气体灭火方案

西城区xxxxx办事处办公用房七氟丙烷气体灭火系统 设计方案 设计单位: 设计日期:

目录 一、工程概况 (3) 二、设计依据 (3) 三、设计类型 (3) 1、系统特点 (3) 2、关键技术简介 (3) 3、灭火特性: (4) 4、适用范围: (4) 5、系统构成: (4) 6、工作原理: (4) 四、系统设计 (7) 1、七氟丙烷用量计算: (7) 2、系统设备: (8) 3七氟丙烷灭火系统主要部件 (8) 4、柜式系统设备组成及系统示意图 (9) 五、报警控制器.气体灭火盘主要功能 (10) 六、造价概算 (11) 七、产品资料 (11)

一、工程概况 本工程位于号,项目设计对二层档案室(面积87.6平方米)以及三层计算机机房(面积约33平米)设计气体灭火系统进行保护。 二、设计依据 气体灭火系统的设计、安装及验收,主要依据以下的规范及标准: 《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 《柜式气体灭火装置》GB16670-2006 《建筑设计防火规范》GBJ16-87 《洁净气体灭火系统标准》NFPA2001 《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 客户提供的有关图纸和技术资料。 三、设计类型 设计采用全淹没式七氟丙烷灭火系统。 1、系统特点 七氟丙烷(HFC—227ea)灭火系统是一种高效能的灭火设备,其灭火剂HFC—ea是一种无色、无味、低毒性、绝缘性好、无二次污染的气体,对大气臭氧层的耗损潜能值(ODP)为零,是目前替代卤代烷1211、1301的替代品之一。 2、关键技术简介 七氟丙烷灭火系统是气体灭火技术的应用。但七氟丙烷灭火时遇热分解的氟化物(HF)要比同样数量的哈龙1301多(因为七氟丙烷分子有七个氟原子,而哈龙1301分子仅有三个氟原子),HF 对人体呼吸系统有刺激作用。此外七氟丙烷灭火剂的灭火性能比哈龙灭火剂要差(七氟丙烷最小灭火浓度为5.8%,哈龙1301最小灭火浓度为3.5%),所以保护相同容积的防护区,七氟丙烷灭火剂的用量较多。因此七氟丙烷灭火系统的设计,要求火灾发现早,灭火剂释放时间短。(国际标准ISO14520规定灭火剂释放时间小于10秒,国内规范要求最小为8秒),以求防护区在火灾初起阶段,温度不太高时释放灭火剂,释放时间越快,防护区内达到灭火浓度均匀的时间越短,灭火扑救越快,造成

无管网式气体灭火系统施工方案

无管网式气体灭火系统施工方案 、工程概况 、编制依据: 1)《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 2)《建筑设计防火规范》GB50016-2006 ; 3)《火灾自动报警控制系统施工及验收规范》GB50166-2007 4)《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005; 5)《气体灭火系统及零部件性能要求和试验方法》GA400 —2002; 6)《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007; 7)《ZTQ型七氟丙烷(HFC-227ea灭火系统》Q/CYZTQ01—2002; 8)《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2002 9)《火灾自动报警通用技术条件》GB4717 10)业主工程进度安排计划和施工现场实际情况 三、工程内容简介 本工程为独立的气体灭火系统,火警控制盘设在本层,负责本系统信息的通 讯、显示、管理和控制,并通过预先编制好的智能化程序自动或手动输出控制信号,从而向相关消防设备发出动作指令,同时保证人员的安全疏散和撤离,最大限度地减少财产损失。报警信号、故障信息、联动信号等分别显示在控制盘上。 1)系统控制:本系统设有自动控制和手动控制两种启动方式; 2)当采用火灾探测器时,灭火系统的自动控制装置应在接到两个独立的火灾信号后才能启动。根据人员安全撤离防护区的需要,应有不大于30秒的可控延迟喷射;对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射。 3)手动控制装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中

心点距地面1.5m。 4)机械应急操作装置应设在储瓶间内或防护区疏散出口门外便于操作的地方无论系统处于自动”或芋动”状态均能在一处完成系统启动或急停的全部操作。 四、防护区的要求: 1)防护区必须为独立的封闭空间,电缆及管道出入口应用防火材料封堵; 2)防护区的围护结构及门、窗的耐火极限不应低于0.5h ,吊顶的耐火极限不应低于 0.25h ;围护结构及门窗的允许压力不宜小于1200Pa; 3)防护区应设置泄压口,宜设在外墙上,防护区不存在外墙的,可设在与走廊相隔的内墙上,泄压口应位于防护区净高的2/3以上。 4)防护区的门应向疏散方向开启,并能自行关闭;用于疏散的门必须能从防护区内打开; 5)防护区应设有能在30秒内使该区人员疏散完毕的走道与出口,在疏散走道与出口处,应设火灾事故照明和疏散指示标志; 6)喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭; 7)防护区内、外应设火灾声、光报警器,入口处应设灭火剂喷放指示灯,以及防护区采用的相应气体灭火系统的永久性标志牌; 8)设置气体灭火系统的场所,宜配置空气呼吸器; 9)灭火系统的手动控制与应急操作应有防止误操作的警示显示与措施。 10)灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护 区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。通信机房、电子计算机房等场所的通风换气次数应不少于每小时5次。 五、施工方法 1)线管敷设 1.1材料要求: 1.1.1钢管壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂,砂眼、棱刺和凹扁现象,镀锌管应

气体灭火系统施工方案(汇总)

气体灭火系统施工方案(汇总) 七氟丙烷气体气体灭火系统(有管网) 采用全淹没灭火,施工工艺如下: 4.1、灭火系统的储存装置由储存容器、单向阀、高压软管和集流管组成,有管网式七氟丙烷气体灭火储存容器额定增压压力为4.2Mpa.,无管网式七氟丙烷气体灭火储存容器额定增压压力为2.5Mpa.。 4.2、集流管上所设安全阀的动力压力为6.8±0.4Mpa。 4.3、在储存装置上设耐久的固定铭牌,标明每个容器的编号、皮重、灭火剂名称、充装量、充装日期和增压压力等。 4.4、储瓶间室温为10℃—50℃。 4.5、储存装置的布置,应便于操作、维修及防止阳光直接照射。操作面距墙面或两操作面之间距离, 4.6、有管网式七氟丙烷气体灭火管网安装:采用丝扣连接,首先打好牢固的防晃支吊架,将管道按图下好料,连接螺纹处涂胶,包生料带后拧紧,并调查管网之间的连接处。 4.7、有管网式七氟丙烷气体灭火管网试压:按设计要求用氮气进行试验,上好堵头后慢慢向管网充填氮气,压至一定高度时暂停关闭试验阀,先进行检查,无泄漏后继续加压,达到规范要求1.6MPa后关闭试验阀,目测无泄漏、无变形,且连续稳压30min合格通过,该过程申请建设方和监理方代表参加并签字认可。

4.8、喷嘴安装:试压合格后采用专用扳手安装,并调整好装饰盘,不影响中控室等区吊顶美观。 4.9、瓶组及组件安装:会同设备厂家指导人员同时进行,先将瓶架就位并固定,逐个将瓶组固定在瓶架上,安装专业阀门时用专用工具,确保美观、整齐,连接牢靠,无泄漏且启动正常。 4.10、其他设备仪器安装:声光报警器、探测器、启停按钮及模块等设备仪器的安装工艺参照消防弱电系统。 中控室投入运行之前,应将灭火系统先进行调试,合格后提前移交,处于手动开启状态,以确保重要设备的消防安全. 七氟丙烷气体气体灭火系统(无管网) 七氟丙烷(FM200)气体灭火系统的设备可以分成两大部分,即药剂储存和喷放设备、报警和控制设备。药剂储存和喷放设备主要包括有七氟丙烷(FM200)气体钢瓶、钢瓶固定支架、瓶头阀电磁启动器、瓶头阀手动启动器、高压软管、气动软管、喷嘴等。报警和控制设备主要包括以下内容:气体控制盘、烟感火灾探测器、紧急启停按钮、警铃、蜂鸣器及闪灯、气体释放指示灯、压力开关等。施工工艺如下:4.1、灭火系统的储存装置由储存容器、单向阀、高压软管和集流管组成,本项目气体系统采用无管网式七氟丙烷气体灭火,无管网式七氟丙烷气体灭火储存容器额定增压压力为2.5Mpa.。 4.2、集流管上所设安全阀的动力压力为6.8±0.4Mpa。 4.3、在储存装置上设耐久的固定铭牌,标明每个容器的编号、皮重、

气体灭火系统

(12).投标人必须按本技术规范的要求提供资料。投标文件和图纸用中文编制。 (15).技术标准要求中,凡带“*”号条款必须按招标文件所列序号一一应答,所排序号应与招标文件一致。投标人必须按招标文件内容和顺序逐项做出实质性应答并提供相关证明文件。本技术标书中标注“*”号的为本招标文件实质性条款中的一部分,对本技术标书中标注“*”号的条款的任何偏离将导致废标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或其他例外从而使其投标成为实质上响应的投标。 9.1.1.4 气体灭火系统 9.1.1.4.1、保护部位: 数据机房楼地上各层机房模块与精密空调间、加电测试机房与精密空调间、设备暂存区与精密空调间、地下各层变电所(含夹层)与精密空调间、电池室(含夹层)与精密空调间、变配电间(含夹层)、电池间(含夹层)及柴油发电机房楼发电机并机室、测试变压器室、低压配电室以及运维中心的变配电室,以上区域采用IG541气体灭火系统。所有穿越防护区的管线孔洞均应采用防火堵料填塞。 9.1.1.4.2、系统设计:采用IG541全淹没组合分配系统。组合分配系统所保护的防护区最多不超过8个。组合分配系统的灭火剂储存量,按储存量最大的防护区确定。系统设计详见各子项设计图纸。 9.1.1.4.3、设计参数: 在最低温度下的最低设计浓度不小于灭火浓度的1.3倍,在最高温度下的设计浓度不大于52%。系统设计温度为20度,环境温度为0~50度。灭火浸渍时间为10分钟。 气体喷放至设计用量的95%时,喷放时间不应大于60秒,不应小于48秒。储存钢瓶容积为80升,储存压力为15MPa。 9.1.1.4.4、系统组成 IG541气体灭火系统由控制系统和管网系统两部分组成,控制系统由控制盘(含输出接口、紧急释放按钮、手动/自动转换开关)、感烟探测器、感温探测器、警铃、疏散指示灯(闪灯)、蜂鸣器及闪灯、释放指示灯、紧急止喷按钮等部分组成;管网系统由瓶组及其组件、机械重锤启动器、机电双延时装置、称重装置(或液位计)、人工拉杆释放启动器、瓶头阀、瓶头阀杆、高压排放软管、集流管、安全泄气阀、单向阀、选择阀、压力开关及管道和喷头等部分组成。 9.1.1.4.5、系统控制 IG541全淹没组合分配气体灭火系统设三种控制方式:自动控制、手动控制和机械应急操作。同一防护区设计两套或三套管网时,系统启动装置必须共用。 预制灭火系统设二种控制方式:自动控制和手动控制。 9.1.1.4.6、安全措施:防护区泄压装置设在相邻走道的内墙上。泄压口设置高度位于防护区净高的2/3之上。泄压口设计详见设施图纸。 泄压口采用机械式泄压口,须通过国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验