1制图通用

1.1线宽:分粗线、中粗线、中线和细线,一般粗线线宽b在0.5、0.7、1.0、1.4、

2.0

共5个系列中选用,推荐选用b=0.5mm,中粗线线宽为0.75b;中线线宽为0.5b;

细线线宽为0.25b;从细到宽比值为1:2:3:4;同一工程同一专业图纸应采用同一个线宽序列

1.2文字:应采用国标矢量字体,一般采用单线宋体(为统一字体,统一采用

romans_wxmedi.shx/hzdx_wxmedi.shx,见Delldisk\新图框\字库)及系统宋体,字高应在2.5、3.5、5、7、10、14、20系列中选定。字高2.5仅在A3及A3图幅以下时使用。一般图纸中说明、主要设备一览表、主要材料表、流程和高程图中单体名称、剖视(面)符号(如:Ⅰ、Ⅱ;A、B等)字体采用宋体,字高大一号(5.0);

图名字体采用宋体,字高大二号(7.0),大于7.0字体均用于挂图等;其余尺寸标注、说明内容部分、引线文字字体统一采用新定义的单线宋体,字高均用最小字高(3.5),文字的长宽比统一定为0.75,字高系列采用应和线宽系列选用协调。

1.3图幅:

1.3.1设计采用图幅推荐采用A2、A3幅面横式,可选择幅面为A0~A3横式,

表可采用A4;

1.3.2原则不用竖式幅面;

1.3.3同一专业图纸规格应统一,当采用统一规格有困难时不宜多于两种规格

(图纸目录及表格除外,可用A3或A4);

1.3.4用于带状图纸(道路及管线)及狭长的总平宜采用加长系列图幅;由于

受绘图仪和成品常用规格纸张的限制,A3宜采用631 841两个加长规格,

A2 宜采用892一个加长规格,A1原则不加长,A0加长可在规范规定系

列中选用;除必要的总图外,避免使用大幅面(如A0及其加长加大);

1.3.5在绘图仪输出时,按图幅范围打印,图幅线为裁剪线;

1.3.6针对A3打印机输出时,由于打印机四边有3.2mm(不同打印机,有不

同的范围)非打印区及无需裁剪,故为满足图幅左边距25mm其余5mm的

要求可设定输出XY偏移为-3.2;

1.3.7其余幅面图纸缩小在A3打印机上输出,可简单的勾选【布满图纸】(Fit)

复选框

1.4对于出折叠装订图纸,应在图幅线四边中点处画对中标志线;对中标志线画

法为图幅线中点至图框线,线宽为中实线。

1.5外地图纸原则出透明图,图面一般选A2,A2及以上幅面图纸不得出白图;1.6各专业图中,主专业为粗线,其它按重要性从粗到细选用;

1.7校审用图绘制、签署:

1.7.1应使用白图或电子图进行各级校审;以便于校审标注;

1.7.2送校送审白图可缩小的打印,其中A3图可以原图比例出,A2及以上可

视图面复杂程度缩小一号至二号白图;

1.7.3校审时各级校审人员应认真核对设计大纲、计算书、前级校审意见,并

在校审图上详细圈录标注,同时在校审单上记录简述索引、并签署;

1.7.4最终签字时,校审图及校审单应同时逐级上递,各级校审必须核对校审

图、校审单及其修改情况,校审用白图及校审单应一并归档;

1.8各专业图纸均应按院标通用图例规定绘制符号及专业表达;

1.9图层命名和CAD命名规则,参照国标 GB/T18112-2000 <<房屋建筑CAD制图

统一规则>>。其中图层命名按附图1执行,CAD命名形式为:图名(专业),如:进水泵房(工艺)、进水泵房(结构)、进水泵房(建筑)、进水泵房(电气)、进水泵房(自控)等;

1.10总图:

1.10.1带地形坐标可采用相对坐标或测量坐标,相对坐标应画方格网,并说

明与测量坐标的关系及换算方法;测量坐标应画十字线,并列出格网或

十字线坐标值,注意相对A向测量X向为垂直坐标,相对B向测量Y向为

水平坐标;

1.10.2总图应在右上角画上标准指北针符号,直径为24mm,可用其它常用指

北针符号(S03-1),但大小应与之相当;在有污染及与风向有关的工程

中应画该地区风玫瑰(S03-2);

1.10.3总图方向:应基本保持上北下南的布局绘制,根据地形形状块状可在

左右45O以内偏转;带状图总图可在左右90O以内偏转

1.10.4总图的分幅:应在前面画出分幅示意图,在每个分幅图上均应对分幅

拼接线号标注;每个分图均应画指北针,指北针符号宜在右上拼接线外;

为便于拼接对齐,应附上对齐标志;

1.11非标准比例系列,应在指北针(风玫瑰)旁画上比例尺;缩放出图(如A2打

印成A3)应在图框上画上准确的米制尺度;

1.12在同一个工程项目的设计图纸中,图例、术语、绘图表示方法应一致。

1.13工程设计中,各专业的图纸应单独绘制。

1.14施工图设计构图时,尽可能在图纸右下角留出盖出图章、注册章等空间;

2公用工程制图

2.1给水排水专业制图,除应符合本规定通用及制图部分要求外;

2.2线型:常用的各种线型宜符合附表2.1.2的规定。

2.3尺寸:标高以米计,尺寸除总图可以米计外,其余均以毫米计;

2.4尺寸标注:线性尺寸用建筑箭头(粗短斜线),直径、半径、角度用箭头,总图

可用点箭头;引线标注用点箭头;

2.5标高符号及一般标注方法应符合《房屋建筑制图统一标准》中第10.8节的规定;

建筑室内工程应标注相对标高;室外工程及构筑物宜标注绝对标高,当无绝对标高资料时,可标注相对标高,但应与总图专业一致;压力管道及强弱电穿单根保护管应标注管中心标高;沟渠和重力流管道宜标注沟(管)内底标高;排管注包封砼基础顶标高。标高符号为3mm高等腰直角三角形,其中在建筑底层平面图上或构筑物主平面图上的室外地面(坪)为实心无引线,其它为空心带引线,引线长度应与标注文字等长;标高值应精确到毫米如 5.370(总图地形可用小数点后两位有效如 3.55);

2.5.1在下列部位应标注标高:

1 沟渠和重力流管道的起讫点、转角点、连接点、变坡点、变尺寸(管径)

点及交叉点;

2 压力流管道中的标高控制点;

3 管道穿外墙、剪力墙和构筑物的壁及底板等处;

4 不同水位线处;

5 构筑物和土建部分的相关标高。

2.6管径应以mm为单位;管径的表达方式应符合下列规定:

2.6.1水煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管等管材,管径宜以公称直径

DN表示(如DN15、DN50);

2.6.2无缝钢管、焊接钢管(直缝或螺旋缝)、铜管、不锈钢管等管材,管径

宜以外径D×壁厚表示(如D108×4、D159×4.5等);

2.6.3钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管

径宜以内径d表示(如d600、d800等);

2.6.4塑料管材,管径宜按产品标准的方法表示,如HDPE DN200;

2.6.5当设计均用公称直径DN表示管径时,在施工图阶段应有公称直径DN与

相应产品规格对照表。

2.7剖面剖切(剖视)符号:粗线绘制。剖切位置线,长10mm;剖视方向线长6mm,

编号字体比最小字号大一号,并应注写在剖视方向线端部内侧,无论位置如何,文字不旋转;工艺专业统一采用Ⅰ-Ⅰ、Ⅱ-Ⅱ、Ⅲ-Ⅲ……,建筑结构专业统一采用A-A、B-B、C-C……,详图及大样图剖切采用1-1、2-2、3-3……。

其中除用数字符号一般本图不重复,罗马及英文字符序号同一单体同一专业不重复。

2.8断面剖切符号:长10mm粗线,编号同2.7,位置应在视向外侧;一般文字不

旋转;

2.9索引符:直径10mm细实线,内部字体为单线宋体,字高

3.5mm;详图符粗实

线直径14mm, 内部字体为宋体,字高5mm。

2.10引线标注:引线角度应以300、 450、600、900方向引出,同一图纸方向一致,

可经水平转折一次;端部为索引符时引线应对准圆心;

2.11钢筋、设备、建(构)筑物的编号为直径6mm圆,直接或引线标注,引线应

对准圆心,内部字体为单线宋体,字高3.5mm。为了与初步设计等文本对应,设备和建(构)筑物编号可用数字加“#”编号。

2.12材料及零配件编号用引线标注。标注线为粗短直线;当一个引出表达多个序

号时,粗短直线间用向下细折线分开,短实线间距2mm,字体为单线宋体,字高3.5mm。

2.13公用专业制图规范规定图名位置和道桥专业不同,因此除总图等墙挂需要,

用大号字体顶部横式书写或右部竖式书写外,其余均应画在对应内容下方,图名下方画双线,上端线为粗线(线宽为b),下端线为细线(线宽为0.25b);

2.14给排水总平面图的画法应符合下列规定:

2.14.1建筑物、构筑物、道路的形状、编号、坐标、标高、围墙、大门、绿

化等应按院标图例绘制。

2.14.2给水、排水、雨水、热水、消防和中水等管道宜绘制在一张图纸上。

如管道种类较多、地形复杂,在同1张图纸上表示不清楚时,可绘制管

线综合图及按不同管道种类总图,管线综合与分类总图应有不同的侧重

点,前者表达各管线相关关系及平面空间的平衡,后者表达该专业管线

的详细设计。

2.14.3应按本统一技术措施规定的图例绘制各类管道,阀门井、消火栓井、

洒水栓井、检查井、跌水井、水封井、雨水口、化粪池、隔油池、降温

池、水表井等以及建筑、构筑物、地下构筑物,管线应并按规定进行编

号。

2.14.4绘出城市(外部)同类管道及连接点的位置、连接点井号、管径、标

高、坐标及流水方向。

2.14.5绘出各建筑物、构筑物各类管线的引入管、排出管,并标注出位置尺

寸。

2.14.6图上应注明各类管道的管径、坐标或定位尺寸。

1)用坐标时,标注管道弯转点(井)等处坐标,构筑物标注中心或两对

角处坐标;

2)用控制尺寸时,以建筑物外墙或轴线、或道路中心线为定位起始基线。

2.14.7仅有本专业管道的单体建筑物局部总平面图,可从阀门井、检查井绘

引出线,线上标注井盖面标高;线下标注管底或管中心标高。

2.14.8规划阶段和设计阶段对象含义不同,注意用词、线型和表达方式;2.15管线附属构筑物根据大小采用实际形状绘制和符号表示两种,原则为:按绘

图比例绘制平面实际形状小于3mm时,应符号化表达;据此大多数电力隧道井、通信人孔井按实际形状尺寸绘制;<1:200平面图中雨污水井、雨水口用符号绘制,其符号不小于3mm(即圆形井用不小于3直径圆绘制,矩形井用3X3绘制,雨水口2X3);

2.16给水管道节点图应按下列规定绘制:

2.16.1管道节点位置、编号应与总平面图一致,但可不按比例示意绘制。

2.16.2管道应注明管径、管长。

2.16.3节点应绘制所包括的平面形状和大小、阀门、管件、连接方式、管径

及定位尺寸。

2.16.4必要时,阀门井节点应绘制剖面示意图。

2.17管道纵断面图应按下列规定绘制:

2.17.1管道平、剖面图绘制原则为是为完整表达设计技术要求、满足施工、

材料选用、工程量计算及监理、质量监督和工程审计的工作要求;

2.17.2压力流管道用单粗实线绘制。注:当管径大于400mm时,压力流管道

可用双中粗实线绘制,但对应平面示意图用单中粗实线绘制。

2.17.3重力流管道用双中粗实线绘制,但对应平面示意图用单中粗实线绘

制。

2.17.4设计地面线、阀门井或检查井、竖向定位线用细实线绘制,自然地面

线用细虚线绘制。剖面中井类画法同样遵循2.14规定的原则

2.17.5绘制与本管道相交的道路、铁路、河谷及其他专业管道、管沟及电缆

等的水平距离和标高。

2.17.6大型管线工程、复杂工程应绘制纵剖面图;简单管道可采用管道高程

表、检查井定位高程表等手段简化出图,特别简单的管线工程也可直接

在平面图上标注,管道高程表应按表4.2.4的规定绘制,无论何种方式

设计应清晰表达管线及井定位,地面、井盖、管底标高,管径、坡度、

管段长度、井编号等要素,在平面图上同时应将管道参数标注齐全;井应

标注井号、各向管内底标高、井盖高程,其中井号应先干管后支管,先

起点后终点;管道应标注管径、管长、坡度;长距离输送管,尤其是初

步设计阶段,推荐使用平面纵断面图画在同一张图纸中,平面在下,纵

断面图对应画在平面图上方;

计算管深为井内净高度,即流槽式为井盖高程-流槽底高程(管内底高程);落底井为井盖高程-底板顶面高程;

2.17.7设计应以图样表示,不得以文字代替绘图。如必须对某部分进行说明

时,说明文字应通俗易懂、简明清晰。有关全工程项目的问题应在首页

说明,局部问题应注写在本张图纸内。

2.18其它管线及设备编号原则:

2.18.1在总平面图中,当给排水附属构筑物的数量超过1个时,宜进行编号。

1 编号方法为:构筑物代号-编号;

2 给水构筑物的编号顺序宜为:从水源到干管,再从干管到支管,最后

到用户;

3 排水构筑物的编号顺序宜为:从上游到下游,先干管后支管。

2.18.2当给排水机电设备的数量超过1台时,宜进行编号,并应有设备编号

与设备名称对照表。

2.18.3当建筑物的给水引入管或排水排出管的数量超过1根时,宜进行编号

2.18.4建筑物内穿越楼层的立管,其数量超过1根时宜进行编号

2.18.5管道类别、设备、建构筑物编号方法为汉语拼音字母表示字冠加数字

序号,类别及数量较少时可仅用数字编号(如池体、建筑);

2.18.6同一工程同一类型编号不得重复;

2.19取水、水净化厂(站)、污水处理厂宜按下列规定绘制高程图:

2.19.1构筑物之间的管道以中粗实线绘制。

2.19.2各种构筑物必要时按形状以单细实线绘制,纵横向可采用不同的比

例。

2.19.3除各种构筑物的水面、管道、构筑物的底和顶应注明标高,还应注明

地面、河道及防洪标高。

2.19.4构筑物下方应注明构筑物名称。

2.20各种净水和水处理系统宜按下列规定绘制系统流程图:

2.20.1流程图可不按比例绘制。

2.20.2设备及附加设备按设备形状以细实线绘制。

2.20.3设备之间的管道以中粗实线绘制,辅助设备的管道以中实线绘制。

2.20.4各种设备用编号表示,并附设备编号与名称对照说明。

2.20.5初步设计说明中次要部分可用方框图表示水的净化流程图。

2.20.6施工图中流程图系统应完整:包含所有控制闸门、堰门、检测本地和

远传表,事故及切换管线;

2.21各建筑物在底层平面画指北针,构筑物在主平面画指北针

2.22在比例大于1:30图中管线应画双线;

2.23给排水单体图:

2.2

3.1排列:平面、剖面、大样,材料设备汇总表(初步设计重点设备,施

工图重点为材料);相关图纸应列出主要设备、管配件表;

2.2

3.2复杂构筑物应建立定位轴线网;

2.2

3.3平面图至少应标注总尺寸、定位控制尺寸、细部尺寸;剖面至少应标

注总高度、地面上下高度、及细部三道尺寸,及主要控制标高;

公用工程设计统一技术标准

附图1 图层设定

8

建筑设计统一技术措施

建筑专业统一技术措施 工程编排: 一、文件管理、分门别类,文件夹: 1、2014——项目名称——收甲方、发甲方、方案、施工图 2、收甲方——几月几号,甲方发的什么文件(例:06、30-会议纪要或06、30-电梯样本)——收到文件(如若就是纸质文件,要自己保存好,能扫描的扫面成图像保存) 3、发甲方——几月几号,发甲方内容(例:06、30-1-8#楼面积或06、30-车库方案)——发送文件 4、方案——第几次汇报——cad、su、ps、jpg——几月几号,修改内容——文件(例:06、30-8#或06、30-车库) 5、施工图——几号楼——几月几号,修改内容——cad文件(例:0 6、30-08#或06、30-车库) 6、施工图——收其她专业——暖、电、水、结构——几月几号,传图原因(例:06、30-第一次条件)——cad文件 7、施工图——发她专业——暖、电、水、结构——几月几号,传图原因(例:06、30-第一次过图)——cad文件 绘图标准 一、图层 绘图时,图层颜色、线性及线宽设置详见下表,附cad。(绘图时所用颜色不可以就是暗色系) 1、平面: 绘图内容图层名称图层色号线宽线型填充备注 轴线DOTE 1(红) 0、09 点划线(DOTE) 墙WALL 2(黄) 0、4 直线 (Continuous) 结构柱COLUMN 9(灰) 0、4 直线 (Continuous) 墙体保温及装修线SURFACE 6 0、13 直线 (Continuous) 平面图 剪力墙填充HA TCH 150 0、05 斜线 (ANST31) 填充比例 1:60 单元详图剪力墙填充HA TCH 150 0、05 钢筋混凝土填充比例 1:40 墙身填充HA TCH 150 0、05 钢筋混凝土填充比例 1:20 门窗WINDOW 4 0、13 楼梯STAIR 4 0、13 洁具、风道、 排气道、楼板 开洞、空调、 空调洞 LVTRY 161 0、05 家具FURN 33 0、05 除打印单元 打样时均隐 藏 栏杆栏杆69 0、09 建筑轮廓线(面积计算) AREA 231 60 直线 (Continuous) 图层设置 打印隐藏 散水、屋面排 水、雨水管 排水 4 0、13

天津华远都市建筑设计有限公司_结构设计统一技术措施剖析

结构设计统一技术措施 计算参数篇 一、设计依据和设计要求: 1.本工程主要采用以下现行规范: 《砌体结构设计规范》(GB 50003-2011) 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012) 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011) 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010) 《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010) 《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2010) 《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008) 《地下工程防水技术规范》(GB 50108-2001) 2.自然条件:(项目地址:沈阳新民市) 基本风压值:0.55kN/㎡ 地面粗糙度:B类 建筑高度超过60m时,承载力设计时风荷载效应放大系数:1.1 体型系数:1.4 基本雪压值:0.50kN/㎡ 地震基本烈度:6度(低于80米按非抗震) 工程地质和水文地质:见地质勘察报告 3.设计要求: 3.1 结构形式:见表一 3.2 建筑抗震设防类别:丙类 3.3 抗震设防烈度:6度(低于80米按非抗震) 3.4 抗震措施:6度(低于80米按非抗震)

3.5 抗震等级:见表一 3.6 基础设计等级:甲级 表一 二、荷载取值: 见设计篇及荷载计算书。 三、程序计算系数取值: 1.总信息:

1.1 水平力与整体坐标夹角:此夹角预算时取0,最终与WMASS.OUT中的方 向角差值不大于15°; 1.2 混凝土容重:考虑梁柱墙的外粉刷,一般取26; 1.3 裙房层数:按实; 1.4 嵌固端层数:地下室范围内建筑物暂定为地下室负一层底板,地下室范围外取基础顶。 1.4 转换层所在层号:本工程无转换层; 1.5 地下室层数:按实; 1.6 墙元细分最大控制长度:视墙体长度而定,一般取最小值1m。 1.7 对所有楼层强制采用刚性楼板假定:仅计算位移比时选择此项,其它结构分 析、设计均不选。 1.8 结构材料信息:钢筋混凝土结构;

通信工程毕业设计外文翻译--下一代无线宽带的目标(4G—5G)

附录 一、英文原文: Goals Of True Broad band’s Wireless Next Wave (4G-5G) K.R.Santhi,Prof.V.K.Srivastava,G.SenthilKumaran,Eng. Albert Butare.Kigali Institute of Science Technology and Management (KIST),B.P.3900, Kigali, Rwanda. Abstract As access technology increases, voice, video,multimedia, and broadband data services are becomingintegrated into the same network. Fourth Generation (4G)is the next generation of wireless networks that will replacethird Generation (3G) networks sometimes in future. 4G isintended to provide high speed, high capacity, low cost perbit, IP based services.4G is all about an integrated, globalnetwork that’s based on an open system approach. The goalof 4G i s to “replace the current proliferation of core cellularnetworks with a single worldwide cellular core networkstandard based on IP for control, video, packet data andV oIP. But while 3G haven’t quite arrived, researchers wantto contribute their ideas to the development of an as-yetundefined "wireless world" that could become operationalby around 2010. This paper deals with the fundamentalsand issues of networks, technologies, spectrum, standards,terminals, services of 4G and about the visions that thenetwork operators and service providers see for theevolution of 4G mobile systems and where is future researchfrom their perspective necessary? Keywords:Wireless, 4G, W-OFDM, MC-CDMA, LAS-CDMA,UWB. I. INTRODUCTION While carriers and handset manufacturers obviously havetheir hands full with 3G, some companies are alreadylooking beyond this next generation of wirelesstechnology and networks. 4G is simply an initiative byacademic R&D labs to move beyond the limitations andproblems of 3G which is having trouble getting deployedand meeting its promised performance and throughput.While this 3G has not completely reached researchers andvendors are expressing growing interest in 4G why? Twomain areas are addressed in these initiatives: An increaseof capacity in the radio link and seamless mobility acrossheterogeneous access networks. Section 2 discusses aboutthe issues of 3G that has created interest towards 4Gdevelopments.

通信线路工程施工组织设计方案

目录 一、工程概况 (2) 二、施工布置及施工方案 (2) 三、施工进度计划及进度保证措施 (5) 四、劳动力、机械设备及检测设备投入计划 (7) 五、竣工验收 (20)

一、工程概况 从新建站A至老站B布放光缆,工程周期7天。具体情况如下: 1、新建站A 2、新建站A至线路施工点a,施工点a设置576芯光交箱,布放144芯光缆5km;新建架空 3、线路施工点a至线路施工点b,布放24芯光缆,利旧现有管道2km、现有杆路1km(需新建吊线); 4、线路施工点b至老站B,布放24芯光缆,新建杆路1km、新建直埋1km。 1.施工依据 1.1、按《光缆线路对地绝缘指标及测试方法》YD5012-95要求。作废 1.2、按《本地网通信线路验收规范》YD5051-97的有关规定。作废 1.3、按《通信线路施工技术规范》的要求。作废 1.4、按《电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定》YDJ44-89 的要求。作废 1.5、根据指标文件的技术要求及建设方的要求。规范修改。规范重新查阅 1.6、依据设计文件,会议纪要,工程文件。(前面)通用的放在后面 2.编制原则 根据业主方提出的工程范围,工程数量和工期的要求,本着优化施工方案,合理配置,“精心组织,工艺一流,技术先进,质量优良,服务周到”,确保质量,安全工期目标的原则,编制本工程的施工组织设计 3.施工范围 本工程的施工范围为:按要求完成施工图设计的全部工作内容。 4.工期安排 具体开工日期以业主方通知为准,工期为7天。 二、施工布置(总体)及施工方案 1、施工总体安排 整个工程分三个阶段实行。 第一阶段:施工准备阶段。 1)对本工程所需人、材、物资源进行配置,组建工程进场等事宜。 2)和相关单位协调,落实好施工场地,临时用地及用水用电方案。以及施工队 伍进场等事宜。 3)组织施工现场调查,复测管道径路和相关资料。 a)熟悉,审查设计图。 b)做好技术交底。 c)编制材料和设备供应计划并做好供应 d)落实施工场外的运输道路。 e)各工序和专业阶段性施工准备除做好上述工作外,还需落实已完成工程 保护措施。

某住宅项目结构统一技术措施

结构统一技术措施 (本规定应结合设计指引实施,为指引在施工图阶段的细化规定) 本规定由设计单位在正式施工图实施前根据项目自身特点填写, 在施工图阶段应严格执行 一、总信息控制: 1、本工程为丙类建筑,抗震设防烈度为7 度,场地类别为II 类,基本地震 加速度值为0.10g ,设计地震分组为第一组,设计特征周期值为0.35s ,性能控制目标为普通; 2、基本风压取值:强度计算时,为w o= 1.1*0.50kN/m2 (n=50年*1.1),位移 比等总信息计算时,为w o= 0.50kN/m2 (n=50年),地面粗糙度 B 类,体形系数 1.30(矩形平面长宽比超过2的,应根据高规附录重新计算,包括两栋及两栋以上建筑并排形成长宽比大于2的情况;如果是两栋并排的情况,尚应按实际情况设定遮挡面,扣除变形缝两侧的风荷载)。 3、基础形式为天然基础及人工挖孔桩,单桩承载力特征值为按实KN,(桩端 支撑在强/中风化花岗岩岩层上,持力层岩心天然抗压强度为Mpa或桩端承载力特征值为1800/6000 kPa),天然基础持力层为硬塑粘土、强风化花岗岩,取值为250/500 kPa,采用地基处理的方式,处理后地基承载力特征值为kPa; 4、抗震等级为:墙-2/3 级,柱-2/3 级,(低于<含>27层住宅的剪力墙为三 级,框架柱按框-剪结构取为二级;高于27层住宅的剪力墙及框架柱均为二级;多层小商业框架柱为3级);地下室墙柱等级:相关范围内,地下一层同上部结构;相关范围外的纯地下室部分抗震等级为四级。 5、墙柱轴压比限制控制(按省高规控制),柱为0.85(低于<含>27层住宅)、0.90 (高于27层住宅),墙为0.60 。加强区短肢剪力墙在墙基础上控严0.50(二级)0.55(三级),加强区一字型短肢剪力墙,则再控严0.05,取0.45(二级) 0.50(三级),加强区以上部位出现短肢剪力墙及一字型短肢剪力墙时,则均 相应放宽0.05。 二、具体荷载及墙柱混凝土等级取值: 混凝土容重计算模型中统一按25 kN/m3考虑 2.1.1、住宅常用活荷载及附加恒载(单位:kN/m2)

通信工程投标书技术标

中国移动通信集团新疆有限公司石河子分公司至年度光缆线路施工石河子标段施工招标 投标文件 (技术标) 投标人:(盖单位章) 法定代表人或其委托的代理人:(签字) 年月日

技术标目录 1.施工组织设计 2.拟投入本工程的主要施工机械设备表 3.执行本合同所配备的主要技术人员情况表 4.施工案例 5.属地化程度 6.涉及诉讼案件统计表 7.其他材料 .施工组织设计 工程概况: 本次工程为中国移动通信集团新疆有限公司石河子分公司至年度光缆线路施工项目,对石河子分公司至年度本地传送网光缆线路工程和集客、家客工程光缆线路施工(不含二级分纤点至用户户线光缆布放),本次预估总规模为皮长公里,其中预估有年规模为皮长公里,预估年规模为皮长公里。 项目组织结构; 1)组织结构图 2)项目人员组织计划 为了有效地对本项目工程的质量、工期与进度、安全、成本、文明施工进行控制,我公司将选派精干人员组建高效的工程项目经理部,项目经理及项目技术负责人,拥有丰富的施工经验,具有很强的决策能力、组织能力、指挥能力、应变能力等经营管理

能力,并有充沛的精力及旺盛的意志,保证对本工程全面、全过程负责。项目经理部管理人员具有很高的专业技术水平,熟悉经营管理知识,了解现代项目管理理论,此外,所选派人员均有丰富的施工经验人员,都能胜任各职能岗位。由项目经理负责领导和组织现场施工,做好技术、物资、机具等供应工作,每个项目由专职施工员及班组负责,主动积极地与甲方配合协调各方面关系,为施工创造有利条件。 3)项目人员岗位职责 项目经理岗位职责:负责工程项目的实施,向总经理报告工作,确保工程各项指标的完成;负责确保施工质量、工程进度、验收、安全等各项指标的完成;负责工程的对外接口管理;负责工程项目的移交;协助公司领导做好外包工作的发包工作;在授权范围内负责与建设单位管理层、作业层等协调、沟通,及时解决出现的问题;负责分解部门的工作计划,负责部门内部的人员工作安排,保证工作流程顺畅;负责部门内部的人员的绩效考核、技能培训等工作。 技术负责岗位职责:在项目经理的领导下,全面负责本工程的技术工作,是本工程技术责任第一人;负责组织图纸会审和施工组织设计的编制,解决施工组织设计中的技术问题,参加重大质量和安全事故的分析;组织和领导本工程的质量管理工作,满足合同中的质量要求,确保工程高水平达标投产;组织内部监查活动;负责本工程的质量管理培训计划的编制和实施。 施工员岗位职责:严格遵守施工操作规程,不违章作业,保证施工质量,确保工程按期完工; 严格执行安全生产规范。上班要戴好安全帽,听从队长统一安排,装好施工所需材料及工具,

通信工程施工组织设计方案

通信工程施工组织设计方 案 Newly compiled on November 23, 2020

工程编号:14-GC-08063 施工组织方案 2014年中国电信贺州分公司农村第四季度常规宽带项目钟山分公司铜盘/桃加/桥头/桑木村/鸣鸾/星寨/沙坪村FTTH新建光缆线 路工程 设计单位:广西通信规划设计咨询有限公司 施工单位:广东中人集团建设有限公司 项目经理: 二〇一四年十一月编

目录

一、工程概况 概况 1.本工程对XX市XX县XX村等地域进行宽带端口项目建设。 本工程从XX市XX县XX小学外墙上96芯分纤箱往XX县XX镇XX 方向敷设4芯光缆XXX皮长千米、6芯光缆XXX皮长千米、8芯光缆XXX皮长千米、12芯光缆XXX皮长千米、24芯光缆XXX皮长千米,安装96芯分纤箱X个、32芯分纤盒3个。以上光缆光纤采用单模光纤光缆,采用架空、管道、直埋敷设方式,光缆型号为GYTS。本工程共敷设4芯光缆XXX皮长千米、6芯光缆XXX皮长千米、8芯光缆XXX皮长千米、12芯光缆XXX皮长千米、24芯光缆XXX皮长千米,折合芯线千米。 本工程预算总投资为XXX元,其中:材料费为XXX元,施工费为XXX元,监理费XXX元,设计费为XXX元。综合工日共XXX工日,其中:技工XXX工日,普工XXX工日。 主要工程量表:

2.施工依据 (1)中国电信股份有限公司贺州分公司网络运营部下达的施工任务书。 (2)广西通信规划设计咨询有限公司出版的《2014年中国电信贺州分公司农村第四季度常规宽带项目钟山分公司铜盘/桃加/桥头/桑木村/鸣鸾/星寨/沙坪村FTTH新建光缆线路工程》设计文件。 (3)建设单位和维护部门的意见和要求。 3.计划工期 本工程从XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日进行施工,安排

高层住宅结构设计统一技术措施 (上部结构)

-结构构件设计与构造 7.1 板设计 7.1.1 除工程建设当地有专门规定外,高层住宅标准层楼板板厚一般取100mm。板的厚度规格一般宜取100、120、140、160、180、200mm,大于200mm时按实际需要取值。 表 7.1.1 住宅最小板厚取值表 以考虑采用CRB550钢筋。 7.1.2电梯厅、加强部位及薄弱连接部位板厚一般取140mm,并设置不小于 10@200的双层双向拉通钢筋。 7.1.3地下室顶板作为上部结构的嵌固端时,楼板厚度不宜小于180mm;混凝土强度等级不宜小于C30,应采用双层双向配筋,且每层每个方向的配筋率不宜小于0.25%。普通地下室顶板厚度不宜小于160mm。 7.1.4部分框支—剪力墙结构的转换层楼板厚度不宜小于180mm,除计算要求外,板配筋不应小于双层双向10@150。当框支转换范围较小时,可仅对框支转换梁相连的板按转换层楼板进行加强,其他部位楼板按实际情况可取120~150mm。转换层楼板不宜采用冷轧带肋钢筋。 7.1.5 地震设防区跨度L≥1500mm 的楼层悬臂结构,如无特殊要求时,宜采用梁板式结构。当悬挑跨度L<1500mm且其降板高度未超过相邻板厚或嵌固梁有足够抗扭刚度时,可采用悬臂板式结构,但其根部厚度不应小于L/10 且不小于100mm。悬臂板计算时截面有效高度h0=h-25~30(考虑施工时面筋可能被踩低,h0稍取小值),并应验算裂缝和挠度。 7.1.6 标准层楼板宜按弹性板计算,板与剪力墙支座按嵌固端计算;板与边梁按简支边计算;支座两侧板面标高相差大于梁宽时按简支边计算;当支座两侧板面标高相差小于梁宽时及确认边梁可作为嵌固时可按嵌固计算配筋。对于按简支计算的板支座,可不按受力钢筋的最小配筋率控制,统一取0.18%,钢筋直径不宜小于8或фR7;板面受力钢筋配筋率不宜小于0.2%,悬挑板和较大角板面筋不宜小于0.25%,板底钢筋配筋率不小于0.18%。 7.1.7楼板受力钢筋间距(mm)建议采用100、125、150、175、200,局部附加钢筋后间距不宜小于75mm。除分布钢筋外楼板钢筋间距不应大于200mm。 7.1.8考虑温度收缩的板配筋(如屋面板),可利用原有板的底、面筋拉通布置,也可另行设置构造分布筋,但必须与原有钢筋按受拉要求搭接或在周边构造中锚固。当面筋采用拉通筋布置时,其支座实际需要的配筋量不足时可采用另加相同间距的短筋补足。屋面板拉通钢筋不宜小于双层双向8@200且配筋率不小于0.2%。 7.1.9因建筑使用要求而局部降板的较大跨楼板,当板底不要求平整时,可做成折板的形式(如卫生间沉箱不宜拉直梁的情况),并应绘制折板配筋大样,平面上板配筋可以同普通楼板。通跨折板按设梁考虑。当局部降板并要求板底平整时,

沈阳人防地下室土建设计统一技术措施

人防地下室土建设计统一技术措施沈阳市天盾人防工程施工图审查咨询有限公司 一、关于人防工程施工图设计深度。 报送的人防地下室施工图应由以下图纸组成: 1、人防专篇 2、人防工程座落总平面图 3、战时平面图 4、平时平面图 5、主体剖面图 6、出入口大样图 7、通风井大样图 8、防水节点大样图 9、噪声房间的吸声隔音构造或节点大样图 10、其它必要详图

11、结构布置及配筋图(顶板、底板、防护墙、柱、基础、人防门框、通风井、出入口、通道等。) 二、进、排风竖井的井壁应全都为钢筋混凝土结构,不得将地面以上改为砌体结构。 三、电梯井壁为临空墙最小厚度,不应小于250mm(人防内)。 四、防毒通道与洗消间之间的隔墙应为钢筋混凝土墙,不得采用砌体结构墙。 五、位于倒塌范围内的室外出入口的防倒塌设计,应一次设计报审,若是联合设计,应由人防工程主设计单位报审。 六、结建式地下室,战时室内楼梯间为主要出入口时,楼梯、楼梯间墙、通道均应按防倒塌设计(含首层楼梯)。 七、平时使用,战时不用,需封堵的洞口,应一次设计完毕,施工时设置预埋件,施工图审查时上报封堵详图。 八、人防门活置式门槛应按二次浇注砼设计(详见大样图)。 九、临空墙、单元防护隔墙上的洞口采用封堵板或型钢封堵时,应在底板上留设沟槽(详见大样图)。

十、人员掩蔽所、物资库应设洗消集水坑,其位置(详见大样图)按规定设置。 十一、人员掩蔽所的掩蔽面积按建筑面积的70%计算,掩蔽人数按掩蔽面积每平方米1人计算。 十二、战时设置水箱时,其位置要求应同贮水间。 十三、人员掩蔽所、汽车库及物资库的进、排风竖井内应设爬梯。 十四、进、排风竖井中的人防门上挡墙应设挑檐(详见大样图)。 十五、施工缝、后浇带不得穿跨人防门框墙和防护房间、通道等有密闭要求的部位。 十六、施工缝及后浇带内不允许使用止水胶条,应采用3mm以上厚度的钢板止水带。 十七、防烟分区应设挡烟垂壁(梁高大于500时,可不设)。 十八、竖井式货物进出口应在顶盖下设吊钩。 十九、人防门框墙应在人防外侧顶板下设吊钩。

造价毕业设计标书技术标

造价毕业设计标书技术 标 公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

下篇技术标部分 第1章技术标书总说明 承建工程的指导思想 我公司若中标后,对承建该工程的指导思想是:一是确保建筑结构安全,满足使用功能,建精品工程,创优质工程,达到业主满意;二是加强施工项目科学管理,确保工程按期完成。 工程项目管理目标 (1)工期目标 合同工期180天;开工日期2008年6月28日;竣工日期2008年12月26日。 (2)质量目标 保证一次性验收合格;同时应达到青岛市“质量诚信、用户满意”工程要求;符合国家有关技术、标准、规范,确保无质量通病;用户满意度达到90%以上。 (3)环境保护目标 在施工过程中按照ISO14001环境管理体系要求,树立全员环保意识,最大限度的减少人为环境污染:采取有效措施控制施工排污、施工噪音、有害气体、建筑垃圾、视觉污染等,以确保周围单位及居民的正常生产、生活;使用环保型、节能型建筑材料,杜绝有毒气体、粉末颗粒等对室内工作、生活人员的危害。

(4)对职工的安全健康保护目标 在整个施工过程中,严格遵守国家职业安全健康法律法规,培养员工的安全意识和能力,完善安全保障设施,确保工作环境无安全隐患,保障劳动者的基本人权和根本利益,降低工伤事故和职业病对职工的生命与健康威胁,促进社会的健康发展,做到“安全生产,预防为主,健康至上,持续改进”。 预先采取安全措施,消除或尽可能降低生产施工中的危险,在经济技术条件许可的前提下,优先选用安全系数高的材料、设备及工艺,提高事故预防水平。 积极采取先进的生产工艺和管理方式,创造良好的工作环境,降低各种生理和心理工作负荷,保障员工身心健康。 (5)安全生产、文明施工目标 杜绝重大安全事故,争取工伤事故死亡率为零,一般事故小于‰,争创“青岛市标准化管理示范工地”。 (6)服务与协调目标 信守合同,密切配合,认真协调与各方关系,接受业主、监理、建设行政主管部门的控制与监督。做好内外关系协调,结合当地情况充分发挥项目优势,主动争取各方的支持与配合。 新技术应用 我公司将在本工程施工过程中采用以下先进技术:预拌混凝土应用技术;粗直径钢筋连接技术;新型模板与脚手架应用技术;新型墙体与建筑

设计院结构统一技术措施

结构统一技术措施 目录

一、总则 (1) 二、荷载 (9) 三、计算参数设置 (11) 四、基础及地下室设计 (17) 五、结构构件设计 (22) 六、钢结构设计 (31) 七、人防结构设计 (43) 八、其他 (47)

一、总则 1、一般规定 设计原则 要精心设计。结合工程具体情况,做到安全、适用、经济,并尽可能技术先进,以确保设计质量。 设计前,必须对建筑物使用要求(安全性、耐久性、舒适性) 工程特点、材料供应、施工技术条件以及地质地形等情况进行充分调查和研究分析,做到心中有数,使设计符合实际情况。 对所采用的标准图、通用图等,要弄清设计意图及适用范围,以便正确选用。当结构有部分分包时(如预应力、钢结构等),应有结构分包设计合同,分包单位应具备相应设计资质。如分包设计使用本单位设计图签,工程设计人应对分包的图纸和计算进行审核,并负相应审核责任。 凡采用标准图、通用图者,应注意正确选用,如选用不当,由采用者负设计责任。采用通用构件时,必须对各类构件之适用范围,应注意事项等,仔细了解清楚,以避免误用,造成安全问题。 结构设计应保证建筑物有足够的承载力、刚度及稳定性。在结构关键部位,材料要求严格部位、施工操作有一定困难部位,或将来使用上可能有变化部位,应适当留有余地,以保安全。 对于在已建成之工程上续建加层或改造之工作,应审慎进行,并遵守以下两条原则: 1.凡在建成之工程未按要求进行抗震设防者(即原设计未按抗震设计,或原设防烈度不够)应先按加层进行抗震加固及承载力的验算,再进行加层或改造(设计工作可同时进行),加层设计必须满足现规范要求; 2.非本单位设计之工程,在接受加层的设计任务时,应对设计文件及工程现状仔细研究,在确保整个工程安全的前提下,采取可靠措施。 设计使用年限和安全等级 设计基准期和设计使用年限 按《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001要求,一般工业与民用建筑结构设计规范采用的设计基准期为50年,因此一般建筑结构设计使用年限取50年。对于轻钢结构(属于易替换的结构构件)一般取25年,临时建筑按5年确定,对年限低于50年的建筑采用的规范仍参照现行有关规范执行,高于50年的需另行确定在基准期内荷载及其设计参数的取值,可靠度指标、结构构件的性能指标、地震的概率分布等方面内容。混凝土结构一般为50年,幕墙为25年,门

通信工程施工方案

万安路 通信工程施工方案

一、工程概况: 万安南1路红线宽度16m,通信管沿道路中线北侧10m处布置。万安南5路红线宽度9m,K0+000-K0+278.841段通信管沿道路中线东侧6.5m处布置;K0+278.841-K0+553.574段通信管沿道路中线东侧4.5m处布置;K0+553.574-K0+650.613段通信管沿道路中线东侧4m处布置。万安南12路红线宽度20m,通信管沿道路中线北侧10.5m 处布置。 二、计划工期: 从二00四年一月一日至二00四年三月三十一日,共101天。 5、施工管理及工、料、机安排: 本工程由项目经理总负责,分项负责人为梁广生,质量检查员为孙晓华,具体人员和机械安排见表1、2,材料采购于东莞的经销商处,提前5~10天进场,运至工地仓库,待检测合格后才能运至现场施工。 三、施工流向顺序、方法: 1、施工段划分及施工流向顺序: 施工段按照实际的施工力量按三段划分,其中第一段为K0+000~K0+600段,第二段为匝道Lsb、Lsd及绿色大道,第三段为K0+960~K1+460段。先施工第一段,然后同时施工第二、三段。 2、施工方法:工艺流程见图1、2。 (1)纵向管群 a、基槽开挖:根据设计图纸放出基槽开挖边线,挖机进场就位开挖,每开挖10m测量技术人员复测基底开挖标高,严格控制开挖深度,不超挖。

b、基坑修整铺砂:对不均匀基槽要适当处理后再铺砂、整平,平板振动器振动均匀。 c、铺管:基底铺砂整平及经过监理工程师验收合格后,下道工序铺管。第一层铺管保证位置准确,间隙净距2cm,铺完第一层之后,检查接头处是否严密,管群是否平顺。每一细节都检查合格后,用细砂填隙,填隙要密实,人工多次均匀捣插、转动单管多次,保证管群无空隙。第一层管隙填砂完成后,再在上面铺2cm细砂,人工摊铺均匀,之后在上面铺第二层管,重复第一次管群安装的工序。第二层管上面及周围填砂密实,管群顶铺砂2cm。 d、回填土:为了保证不破坏管群表面填砂,人工在管群表面铺填10cm干松土,然后再用挖机挖土回填,整平表面。 (2)人孔井 a、基坑开挖:人孔井深度约2.2m,按坡度2∶1放坡开挖,基底每边开挖保证工作面30cm,并在一拐角处设集水井,作为雨季防雨准备,保证基底均匀、密实,经监理工程师现场检验合格后,进行下道工序(砼垫层)施工。 b、砼垫层:在砼垫层浇筑前,必须检查原材料:砂、石、水泥质量,确保质量合格,要检查施工机械运输的正常性,确保机械能顺利操作,要保证基坑干净、无杂物,无松散积泥。检查模板位置、高度是否准确。 c、砖砌体井壁:经测量技术人员放线复测后,按砖砌体的工艺要求进行弹线、盘角、立皮尺杆、挂线后,开始砌砖。砌砖砂浆严格按配

建筑设计统一技术措施

. 建筑专业统一技术措施 工程编排: 一、文件管理、分门别类,文件夹: 1、2014——项目名称——收甲方、发甲方、方案、施工图 2、收甲方——几月几号,甲方发的什么文件(例:06.30-会议纪要或06.30-电梯样本)——收到文件(如若是纸质文件,要自己保存好,能扫描的扫面成图像保存) 3、发甲方——几月几号,发甲方内容(例:06.30-1-8#楼面积或06.30-车库方案)——发送文件 4、方案——第几次汇报——cad、su、ps、jpg——几月几号,修改内容——文件(例:06.30-8#或06.30-车库) 5、施工图——几号楼——几月几号,修改内容——cad文件(例:06.30-08#或06.30-车库) 6、施工图——收其他专业——暖、电、水、结构——几月几号,传图原因(例:06.30-第一次条件)——cad文件 7、施工图——发他专业——暖、电、水、结构——几月几号,传图原因(例:06.30-第一次过图)——cad文件 绘图标准 一、图层 绘图时,图层颜色、线性及线宽设置详见下表,附cad。(绘图时所用颜色不可以是暗色系)1、平面: 绘图内容图层名称图层色号线宽线型填充备注 DOTE 0.09 轴线1(红)点划线(DOTE) WALL 0.4 线直2(黄)墙 (Continuous) COLUMN 0.4 线直9(灰)结构柱 (Continuous) 0.13 SURFACE 6 线直墙体保温及装修线(Continuous) HATCH 150 0.05 平面图斜线填充比例1:60 ANST31)剪力墙填充(HATCH 150 0.05 单元详图钢筋混凝土填充比例1:40 剪力墙填充HATCH 150 0.05 墙身填充钢筋混凝土填充比例1:20 WINDOW 4 0.13 门窗 STAIR 4 0.13 楼梯 161 0.05 LVTRY 洁具、风道、排气道、楼板开洞、空调、空调洞 FURN 33 0.05 家具除打印单元打样时均隐藏 69 0.09 栏杆栏杆

通信工程投标书技术标

通信工程投标书技 术标

中国移动通信集团新疆有限公司石河子分公司至光缆线路施工石河子标段施工招标 投标文件 (技术标) 投标人:(盖单位章) 法定代表人或其委托的代理人:(签字) 年 11 月 25 日

技术标目录 1.施工组织设计 2.拟投入本工程的主要施工机械设备表 3.执行本合同所配备的主要技术人员情况表 4.施工案例 5.属地化程度 6.涉及诉讼案件统计表 7.其它材料

1.施工组织设计 1.1 工程概况: 本次工程为中国移动通信集团新疆有限公司石河子分公司至光缆线路施工项目,对石河子分公司至本地传送网光缆线路工程和集客、家客工程光缆线路施工(不含二级分纤点至用户户线光缆布放),本次预估总规模为5200皮长公里,其中预估有规模为2535皮长公里,预估规模为2600皮长公里。 1.2 项目组织结构; 1)组织结构图 2)项目人员组织计划 为了有效地对本项目工程的质量、工期与进度、安全、成本、文明施工进行控制,我公司将选派精干人员组建高效的工程项目经理部,项目经理及项目技术负责人,拥有丰富的施工经验,具有很强的决策能力、组织能力、指挥能力、应变能力等经营管理能力,并有充沛的精力及旺盛的意志,保证对本工程全面、全过程负责。项目经理部管理人员具有很高的专业技术水平,熟悉经营管理知识,了解现代项目管理理论,另外,所选派人员均有丰富的施工经验人员,都能胜任各职能岗位。 由项目经理负责领导和组织现场施工,做好技术、物资、机具等供应工作,每个项目由专职施工员及班组负责,主动积极地与甲方配合协调各方面关系,为施工创造有利条件。 3)项目人员岗位职责

设计服务及保障措施

设计服务及保障措施 1、设计服务 (1)由具有丰富的实践经验的高中级技术人员组成专项工作组,专人专职负责此项工程,以保证设计质量和进度。 (2)项目设计文件是项目建设的纲领性文件,在设计过程中,我们将充分听取贵方的意见,借鉴国内外先进的设计理念与我院的设计经验,结合贵方的实际,设计出美观、实用、经济的、令贵方满意的设计。 (3)设计过程中,严格执行国家制订的规范和地方法规,力求精益求精,并随时与建设单位沟通,保证设计满足建设方要求,做到在确保安全的前提下,尽可能节约投资。 (4)设计完成后,积极配合贵方进行施工招标,由各专业人员到现场参加设计技术交底,做到耐心细致的回答各方提出的技术问题。 (5)施工图审查完成后,保证及时将审查回复意见反馈给图纸审查机构。 (6)项目建设过程中,随时与监理公司和施工单位取得联系,主动到施工现场解决问题并随时给予解答。需变更设计的,一般设计变更当天答复,重大方案变更,3日内拿出修改意见。根据不同施工阶段的施工需要,可派各专业技术人员进行现场服务,确保项目顺利进行。 (7)及时跟踪施工进度,在施工过程中的各个阶段,负责施工图技术交底、基础验槽、验筋、主体验收以至竣工验收等工作,本着为建设单位负责的态度,根据需要及时派各专业人员到现场查看施工质量,认真做好各项验收工作,并做到随叫随到。

2、技术措施 (1)本项目在设计过程中,由各专业资深的专家组成的专家委员会对技术方案进行评审、优化、比选、做到技术先进、功能完备、造型美观大方、各项技术经济指标合理。各专业由专业负责人编制统一的技术措施,确保各子项设计深度、设计内容满足规范和贵方要求。 (2)由我院资深专家协同项目负责人协调各专业完成设计,把好安全、质量、技术关,确保设计安全经济。 (3)在设计过程中,配备先进的技术装备,严格遵循已确定的单体方案,按设计要求进行设计。在国家、省、市、行业各种标准、规范、规定和定额范围之内,精心计算、精心设计,尽可能为贵方节省投资。 (4)在设计过程中,在确保工程质量的基础上,充分考虑建设单位对使用功能的要求,准确计算各项技术经济指标,避免浪费。 (5)在设计过程中,设专人加强与贵方联络与沟通,保证准确有效地采用贵方提供的设计基础资料,确保设计的准确性和可靠性。3、培训服务 为使业主操作人员能顺利掌握设备、控制系统等的正常运行,我方将本项目涉及的具体技术和基础知识为用户的操作人员进行培训,培训语言采用汉语,培训资料采用中文,培训员具有丰富的教学及实践经验。培训内容如下: 3.1 系统工艺知识、运行操作培训 培训操作人员熟悉整个工艺流程,各处理单元的处理原理。对各设备及构筑物的物料流向及各控制调节系统应准确了解。 使操作人员熟练掌握各设备的运行参数和操作方法。 培训操作人员熟练掌握各项水质指标的分析化验技术,并能根据

安防监控系统技术标投标书范本-图文

安防监控系统技术标投标书范本_图文 安防监控系统 投标单位: 投标时间:2016-02-24 【厂区监控系统设计】- 1 - 目录 前言.......................................................................................................................................... (1) 第一节、数字监控系统概 述 (4) , 设计标 准 ......................................................................................................................................... .......1 , 设计原 则 ......................................................................................................................................... .......5 第二节、主要设备技术参 数 (6) 1、海康嵌入式硬盘录像机(DS- 7816N) (6) 2、高清画质数字摄像 机 ................................................................................................................................6 3、海康智能高速摄像 机 ................................................................................................................................3 4 高速传输无线网桥. (1) 5、光纤收发 器 .........................................................................................................................................

住宅设计统一技术措施

目录 第一部分:住宅设计统一技术措施 一.总平面设计 1.间距 2.消防 3.流线设计 4.附属用房 5.摩托车、自行车存放 二.单元户型设计 1.玄关 2.厨房 3.卫生间 4.阳台 5.门 6.窗 7.空调 8.油烟机 10. 热水器 11.插座开关散热器 12.其它三.公 用空间 1.单元入口 2.楼梯 3.电梯 4.裙房商铺 5.地下室半地下室 6.会所 7.墙体 8.屋面、女儿墙、屋顶栏杆 9.地下车库及汽车坡道 10. 管道井、设备表箱 11.垃圾收集 12.设备选型 13.其它四.室 外工程 1.竖向设计

2.道路铺地 3.游泳池 4.儿童游戏场地 5.绿化 6.其它 第二部分:图纸编制深度统一要求一.图纸目录 二.设计说明 三.总平面图 四.各层平面图 五.立面 六.剖面 七.户型大样 八.厨卫大样 九.楼梯大样 十.门窗大样及门窗表十一.外墙大样 十二.其它细部大样 十三.与其它专业校对要点 第三部分:重点部位营造作法一.屋面 ㈠东北地区屋面构造作法 ⑴坡屋面(≯30°) ⑵上人平屋面 ⑶非上人平屋面 ⑷种植屋顶 ㈡华北地区屋面构造作法 ⑴坡屋面(≯30°) ⑵上人平屋面 ⑶非上人平屋面 ⑷种植屋顶 ㈢华东地区屋面构造作法 ⑴坡屋面(≯30°) ⑵上人平屋面 ⑶非上人平屋面 ⑷种植屋顶

㈣华南地区屋面构造作法 ⑴坡屋面(≯30°) ⑵上人平屋面 ⑶非上人平屋面 ⑷种植屋顶 二.卫生间 ㈠楼面构造作法 ㈡墙体构造作法 ⑴墙体材料 ⑵导墙作法 ⑶墙体防水 第四部分:典型构造节点(此部分后补)1.地下室通风道出地面 2.地下室坡道排水沟 3.地下室侧墙与室外地面交接节点4.空调板 5.凸窗上下口 6.出屋面台阶 7.露台出屋面门口节点 8.屋面防水节点 9.屋面变形缝

通信工程施工组织设计方案

工程编号:14-GC-08063 施工组织方案 2014年中国电信贺州分公司农村第四季度常规宽带项目钟山分公司铜盘/桃加/桥头/桑木村/鸣鸾/星寨/沙坪村FTTH新建光缆线 路工程 设计单位:广西通信规划设计咨询有限公司 施工单位:广东中人集团建设有限公司 项目经理: 二〇一四年十一月编

目录

一、?工程概况 概况 1.本工程对XX市XX县XX村等地域进行宽带端口项目建设。 本工程从XX市XX县XX小学外墙上96芯分纤箱往XX县XX镇XX方向敷设4芯光缆XXX皮长千米、6芯光缆XXX皮长千米、8芯光缆XXX皮长千米、12芯光缆XXX皮长千米、24芯光缆XXX皮长千米,安装96芯分纤箱X个、32芯分纤盒3个。以上光缆光纤采用单模光纤光缆,采用架空、管道、直埋敷设方式,光缆型号为GYTS。本工程共敷设4芯光缆XXX皮长千米、6芯光缆XXX皮长千米、8芯光缆XXX皮长千米、12芯光缆XXX皮长千米、24芯光缆XXX皮长千米,折合芯线千米。 本工程预算总投资为XXX元,其中:材料费为XXX元,施工费为XXX 元,监理费XXX元,设计费为XXX元。综合工日共XXX工日,其中:技工XXX工日,普工XXX工日。 主要工程量表:

2.施工依据 (1)中国电信股份有限公司贺州分公司网络运营部下达的施工任务书。 (2)广西通信规划设计咨询有限公司出版的《2014年中国电信贺州分公司农村第四季度常规宽带项目钟山分公司铜盘/桃加/桥头/桑木村/鸣鸾/星寨/沙坪村FTTH新建光缆线路工程》设计文件。 (3)建设单位和维护部门的意见和要求。 3.计划工期 本工程从XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日进行施工,安排

相关文档