第一章总论

第一节项目提要

1、项目名称:新建5.2万瓶液化石油气供应站项目

2、建设性质:新建

3、项目建设单位:

4、法人代表:

5、所有制形式:民营企业

6、建设地点:

7、建设规模:形成年供应5.2万瓶液化石油气能力

8、建设周期:2007年10月至2008年10月

9、主要建设内容:储气区(包括四个储气钢罐、充装灌气区、充装灌气泵房、空瓶堆放区)、辅助区(包括综合楼、职工宿舍、食堂、机修车间、车库等)以及相关设备和其它水电等配套设施。

10、项目申报单位:

11、投资规模及资金构成:项目固定资产投资230万元,流动资金60万元,项目总投资额290万元。

12、资金筹措:项目总投资额290万元,其中固定资产投资230万元由企业自筹解决;企业生产所需流动资金按设计生产能力和企业近年来经营水平测算需要投入60万元,由企业自筹解决。

13、主要经济技术指标:本项目达产后的企业年生产能

力可创销售收入489万元,总成本426.42万元,年实现税收为13.99万元,年总利润48.59万元,投资利润率为16.76%,投资利税率为21.58%,资本金净收益率为12.57%,盈亏平衡点为31.37%。

第二节项目可行性研究报告的编制依据城市燃气是现代化城市人民生活和工业生产的一种主要能源,是城市重要的基础设施之一,发展城市燃气可以节约能源,减轻城市污染,提高人民生活水平,促进工业生产、提高产品质量和社会综合效益。对加速现代化城市的精神文明和物质文明建设具有重要意义。

随着ⅩⅩ县县域经济的快速发展和城镇人口的增加及城市规模的扩大,住宅建设的快速发展和城市人民生活水平的提高,使得人们对清洁、安全、方便的新型能源的需要日益增大。随着人们对生活环境质量要求的提高,环境保护也日益突出,城市空气质量的好坏,也成人们关注的焦点,逐步实现城市燃料气体化和改变工业和民用燃料结构将会进一步提升城市生活环境和生活品质。为此,特提出项目建设计划,项目建设符合国家产业政策。

一、编制依据

1、国家及江西省有关法规

《城市燃气管理办法》建设部1997年12月

《江西省燃气管理办法》江西省人民政府2003年9

2、国家有关设计规范、规定及标准

《城镇燃气设计规范》GB50028-2006

《建筑设计防火规范》GB50016-2006

《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004

《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92

《供配电系统设计规范》GB50052-95

《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

《液化石油气充装站安全技术条件》 GB1726-1998 《液化气体气瓶充装规定》 GB14193-1993

《液化石油气钢瓶定期检验与评定》 GB8334-1999 《液化石油气钢瓶》 GB5842-1996

《城市燃气分类》GB/T13611-92

3、其它文件

《ⅩⅩ县城城市总体规划》(2004~2020)江西省城乡规划设计研究院

《建设项目经济评价方法与参数》以及江西省、宜春市的有关法规、政策、各种收费标准的规定,项目建设的地方经济及市场的价格指标。

二、编制原则

1、城市燃气工程规划设计应遵循国家能源政策,根

据城市总体规划进行,并应与城市能源规划、环保规划、消防规划相结合。

2、在城市总体规划的指导下,结合城市发展情况合理安排建设内容,提高燃气工程实施可操作性。

3、气源选择要按城市性质、当地资源供应状况、供气规模供需目的不同而异,选择符合环保标准、工艺成熟、运行可靠、综合利用好的气源。

4、严格服从国家现行的设计规范、规定和标准,贯彻国家节能、环保和安全生产的方针政策,采用安全可靠、经济合理、技术先进的工艺技术和设备,尽可能节省投资和节约用地。

第三节项目综合评价结论

1、本项目得到了各级政府部门的大力支持。

2、本站具备了设计、筹建、现场施工、调试投产、正常运行等各方面的技术和生产管理经验,这为本项目的建设和投产提供了可靠的保证。

3、本项目建设运行后,能为ⅩⅩ县提供清洁安全的瓶装液化气,对提高城镇生活环境质量是有好处,同时也能为企业带来良好的经济效益。

综上所述,新建5.2万瓶液化石油气供应站项目,有利于企业自身的发展和市场的需求,已具备了较有利的条件,项

目建设投产后能在较短时期内收回投资,具有良好的经济效益、社会效益,也有较强抗风险能力,项目可行度高,有建设价值。

主要经济技术指标表

第二章项目建设的必要性

第一节城市发展的需要

ⅩⅩ县城ⅩⅩ镇位于江西省西北部,距南昌市68km,到宜春200km,到九江175km,距105国道33km,320国道24km,是奉新县政治、经济、文化、信息中心,潦河流域的工业中心城市,南昌都市圈内休闲旅游的生态园林小城市。随着全省加快城市化进程建设,ⅩⅩ县将部分工业建在ⅩⅩ工业区,将城市框架向东南部拉开,新建了城南新区,向西与南岸两部的ⅩⅩ镇对接,向东与ⅩⅩ工业区连接,ⅩⅩ工业区也已具相当规模。目前三者已基本连为一体,其镇城建设和工业园区发展迅速。根据《ⅩⅩ县城城市总体规划》(2002~2020),2010年奉新县城人口规模为10.5万人,2020年为16.5万人,2010年建设用地规模为12.23km2,2020年建设用地规模为19.34km2。为了使城市基础设施更好地适应城市建设的发展,作为城市现代化水平标志之一的清洁液化石油气能源建设已经势在必行。

第二节提高居民生活质量的需要

ⅩⅩ县城目前主要能源是以瓶装液化石油气和煤炭为主,燃煤对空气质量造成污染。本项目实施后,大部分居民将改用优质、清洁、安全的液化石油气,在提高燃料安全性的同时,也带来经济实惠,能显著的提高城区居民

的生活质量,因此,进行城市清洁液化石油气能源建设是必要的。

第三节环境保护的需要

随着社会的发展进步,对人类生存环境的要求越来越受到重视,传统的以燃煤为主的燃料结构对环境造成的污染,也越来越被人类所共识,治理环境刻不容缓。液化石油气在燃烧时其CO2、氮氧化物、硫化物、烟尘的排放量与煤炭相比均有大幅度的减少,环境效益显著,液化石油气作为优质、清洁的一次性能源被全世界广泛使用。项目实施后,将使包括居民用户、商业用户以及工业用户的燃料结构得到根本的改变,极大地改变目前以煤为主的污染源,使奉新县城的大气环境污染大为缓解,届时将对城市环境的净化起到巨大的作用。因此,加快清洁液化石油气供应站的建设是减少大气污染、保护环境的需要。

第三章城市概况及燃气供应现状与规划

第一节城市概况

1、城市现状

2、城市自然条件

3、城市性质

4、城市规模

城区现状人口7.7万人,建成区面积9.2km2,近期2010

年规划人口为10.5万人,远期2020年规划人口16.5万人。

近期(2010年)规划建设用地12.23km2,人均用地:116.5m2/人。

远期(2020年)规划建设用地19.34km2,人均用地:117.02m2/人。

第二节燃气供应现状与规划

ⅩⅩ县城区目前采用钢瓶液化石油气供应,液化石油气主要由九江等地购进,经营液化石油气瓶装供应业务的公司有9家,其储配规模见表1-1。

液化石油气储配站分布表

影响居民生活用气量指标的因素很多,如住宅建筑等级,住宅内用气设备的设置情况,公共生活服务网(食堂、熟食店、饮食店、浴室、洗衣房等)的发展程度,居民的生活水平和生活习惯,居民每户平均人口数,地区的气象条件,燃气价格,住宅内有无集中供暖设备和热水供应设备等。

通常,住宅内用气设备齐全,地区的平均气温低则居民生活用气量指标也高。但是,随着公共生活服务网的发展以及燃具的改进,居民生活用气量又会下降。

根据《ⅩⅩ县城城市总体规划》(2002~2020)和奉

新县城区用气市场调查情况,确定近期居民人口数为10.5万人,中期居民人口数为14万人,远期居民人口数为16.5万人。随着ⅩⅩ县城区的发展,居民生活水平的逐步提高,参照省内同等城市的居民用气量指标,结合ⅩⅩ县城区现状及今后发展,确定近远期ⅩⅩ县城区居民生活用气量指标为:2093MJ/人·年(50万Kcal/人.年),瓶装液化气按20kg/月·户、3.5人/户计算。

第四章项目建设条件

第一节电力供应

第二节其它建设条件

一、奉新县地理位置及气候指数

二、交通、通讯

三、社会经济状况

第三节主要建设资料的地方价格水平分析

第五章项目单位基本概况

第六章项目规模及方案

第一节建设规模及指导思想

项目由ⅩⅩⅩⅩ液化气站组织实施建设,本次项目建

设方案是遵守“技术先进、安全可靠、设备配套、方便快捷”的要求,新建5.2吨万瓶液化石油气供应站以及所需的相关

的配套设施、检验设备等。

液化石油气供应站建筑造型力求简洁、别致,符合工业建筑的特点的同时,注重建筑物的艺术性、互动性及建筑效果,注重室内外空间的围合与渗透,力求使空间呈现多层次、立体的特质。

第二节厂址选择

项目建设本着节约用地的原则,合理布置各生产流程中的车间,做到工艺流向合理,不产生流程上的倒流和工艺上的重复现象,按照现代化的绿色工厂进行布局,为工人生产和企业管理创造更好的条件;站址选择在ⅩⅩⅩⅩⅩⅩ新征工业用地10亩,该地段有ⅩⅩ县通住ⅩⅩ公路从新站址前经过,周围内1公里没有居民点和工业生产区,是最理想的项目建设选址。其地段场地地质状况自上而下分别为素填地、粉土和全风化砂岩,未见地下水。其中素填土不宜作基础持力层,粉土、全风化砂岩分别可作浅基础和基础持力层。根据《中国地震动参数区划图(江西省部分)》(GB18306—2001),本区域地震动峰值加速度系数﹤0.05g,场地岩土地震稳定性良好,属相对稳定区域,项目建设可不考虑地震设防。

第三节总体布局

液化石油气供应站总图根据工艺流程的要求以及现场的地形、地貌、主导风向等因素进行总体布置。总体布

置指导原则为:在满足先进的工艺流程和控制要求的基础上考虑最合理的利用土地,提高站区的环境质量,减少对周围生态环境的影响。在此原则指导下将整个站区分为生产区和办公辅助区。办公辅助区位于站区西侧,设综合楼一座,集办公、维修、控制室为一体;并设消防水池及消防泵房设施。生产区则位于站区东侧,以构筑物为主,且生产区与办公辅助区以大面积绿化带分隔,这种分区使生产区和办公辅助区之间联系紧密又有相对独立性,互不干扰,工艺流程简洁,联系使用方便,为建设一个环境舒适的液化石油气供应站创造了有利条件(详见ⅩⅩ液化气站总平面图)。

在考虑合理分区的同时,对站区的人流、车流进行了组织,在站区设置二个进入口,满足生产运输及消防的要求。

第四节建筑单体设计

液化石油气供应站内主要建筑物为办公区综合楼以及辅助生产建(构)筑物,构筑物体量不大,且造型单调,因此在生产区与道路间加大绿化密度,在视觉上加以遮挡,同时尽可能利用空间绿化来丰富站区空间。

液化石油气供应站建筑造型力求简洁、别致,符合工业建筑的特点的同时,注重建筑物的艺术性、互动性及建筑效果,注重室内外空间的围合与渗透,力求使空间呈现

多层次、立体的特质。

主要(建)构筑物一览表

第五节电气设计

液化石油气供应站的电气设计包括站内建构筑物的动力、照明、防雷、接地及通讯等,10kV供电电源的进线及电话进线的设计不在设计范围内。

1、供电系统

按照《城镇燃气设计规范》GB50028-2006,本站内正常用电负荷等级为三级,站内消防用电负荷等级为二级;本工程正常电源采用一路10kV农电,另采用燃油发电机组作为消防用电的备用电源。变配电所向各用电建构筑物及工艺设备放射式供电,计量方式为高供低计,功率因数补偿方式为低压侧静电电容器补偿,补偿后功率因数不小

于0.9。

2、电力与照明

站内生产区为具有爆炸危险环境的场所,其电气设计按《爆炸和火灾危险环境下电力装置设计规范》的要求进行,电力和照明设备选择相应的防爆产品。

站内生活区的电力及照明设备选用一般型产品,对于22kW及以上电机应采用软启动器起动。

供配电及控制线路敷设方式采用电缆直埋敷设,进出构筑物处应穿钢管保护并做好防水措施。

3、消防系统供电

消防系统采用两路电源供电,正常工作电源为10kV 农电,10kV农电停电时发电机组自动投入运行。消防泵采用软启动,控制方式为就地和远程两种控制方式。

4、防雷与接地

①站内防雷及接地设计应符合《建筑物防雷设计规范》及《工业与民用电力装置的接地设计规范》。

②站内生产区内的建构筑物按二类防雷建筑设防,工艺设备的防雷应满足工艺相关规范的要求。

③站内高压系统采用保护接地,低压系统接地型式采用TN-S系统,各用电设备应可靠接PE线。

④站内工艺管道的防静电及防感应雷的设计应满足工艺相关规范的要求。

5、通讯

在生活区办公楼内设置电话分线盒,办公楼及辅助用房部分房间装设电话通讯,生产厂区的电话装置应为防爆型。

第六节给排水设计

给水系统包括气化站生活给水、消防给水;排水系统包括洁净排水、雨水排水、站内生活排水系统。

站区水源由市政给水管道接出DN200支管进站区,生活用水定额取40L/人·班。

消防给水采用消防水池及潜水消防泵供给。

本站采用雨污分流,站内产生的洁净排水有喷淋水和冷凝水,就近排入附近的雨水系统。雨水采用有组织排水,经雨水管道排至站外雨水排水体系。生活污水经无动力化粪池后排入站外的排水渠道系统。

第七章环境保护

第一节执行的环保标准和设计规范

1、环境质量标准

《建设项目环境保护设计规定》国环字(87)003号

《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中的二级标准《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅱ类水域水质标准

《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)中的2类标准

2、排放标准

《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的二级标准

《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的一级标准

《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-1990)中的Ⅱ类标准

3、设计规范

《城镇燃气设计规范》GB50028-2006

《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-1985

《石油化工企业环境保护设计规范》SH3024-1995

《石油化工企业厂区绿化设计规范》SH3008-2000

第二节生产过程中主要污染物分析

本工程主要是液化石油气接收、储存和输送,并供应城区各类用户。储存和输送的介质其主要成份为丙烷、丙烯、丁烷、丁烯等,其总硫含量较低。工艺过程中只涉及压力、温度等物理变化,正常情况下无化学变化,没有废水、废渣、废气排出,对环境不构成“三废”污染。生产过程中主要污染物分析如下:

(1)噪声:声源主要来自门站内调压设备产生的噪

声,卸车台处产生少量噪音。

(2)废气:正常生产过程中基本无废气排放,只有检修及事故状态才有液化气气体排放。

(3)废水:各站点正常运行时基本无生产废水,只有少量含油冲洗水和生活污水。

(4)废渣:在城区管道施工和管道清理作业时会有少量固体废弃物产生。

第三节主要污染源控制措施

1、液化石油气的排放的控制措施

在储罐的材质采用优质高强度钢。调压器、阀门、管道均采用优质产品,精心安装,投产前经过强度和严密性试验,投产后正常运行时无液化气泄漏,储罐设有压力上限报警联锁,以减少不正常情况时安全阀的开启次数。严格控制站外放散管的放散时间与放散量,安全阀放散管管口高度以及站外放散总管的高度符合国家有关规定,放散时不致于对操作人员产生危害,调压计量区设可燃气体检漏仪,一旦发生泄漏,能够及时报警,以便操作人员采取相应措施。

2、噪音控制措施

调压器在设备选型时,尽量选用性能好,噪音低的产品。

3、废水废渣控制措施

站内生活污水经化粪池处理后排至站外排水渠道,及时清理设备和管道检修后残留的废品、废渣。

4、站区绿化

植物枝叶对大气中的粉尘、飘尘有过滤、净化作用,可以吸收有害气体,同时对消除噪声有较好效果,因此,天然气气化站站内进行绿化,空地种植常绿草皮和灌木、花卉。

第八章消防

第一节编制依据

《中华人民共和国消防法》

《城镇燃气设计规范》GB50028-2006

《建筑设计防火规范》GB50016-2006

《石油化工企业设计防火规范》GB50160-92(1999版)

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98

《建筑物防雷设计规范》GB50057-94

《建筑灭火器配置规范》GBJ140-2005

《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92

《工业企业燃气安全规程》GB6222-86

《气瓶安全监察规定》

《气瓶警示标签》 GB16804-1997

《液化石油气充装站安全技术条件》 GB1726-1998 《液化气体气瓶充装规定》 GB14193-1993

《液化石油气钢瓶定期检验与评定》 GB8334-1999 《液化石油气钢瓶》 GB5842-1996

《石油和天然气工程设计防火规范》GB50183-93

《化工企业生产静电接地设计规范》HGJ28-90

《水喷雾灭火系统设计规范》GB50129-95

第二节火灾爆炸危险性分析

液化石油气属甲类危险物品,化学品中文名称为压凝汽油,液化石油气公司属甲类危险性生产企业。天然气在输送、储存和输配过程中具有一定危险性。如果储罐、设备和管道等一旦发生泄漏,不及时采取有效抢救措施,在静电、明火、雷击、电气火花及爆炸事故的诱发下,即引起爆炸和火灾。天然气主要组分为丙烷、丙烯、丁烷、丁烯等,常温常压下为气态,比空气轻(相对密度0.58),在空气中爆炸极限5.%~33%。

第三节消防设计

1、液化气站消防设计

液化气站为易燃易爆炸的甲类生产企业,液化石油气储罐区为甲类生产场地。

总平面布置严格遵照执行《建筑设计防火规范》GB50016-2006和《城镇燃气设计规范》GB50028-2006的有关规定。

液化石油气储罐之间的净距大于相邻储罐直径之和的1/4,且不应小于1.5m,罐区四周设置封闭的不燃烧体实体防护墙。液化石油气储罐与建构筑物的防火间距按《城镇燃气设计规范》GB50028-2006第9.2.4、9.2.5条的规定执行。

2、建筑防火

本工程建筑耐火等级均为二级。

站内各建、构筑物生产类别见表。

建筑物一览表

3、消防用水量:

为了有效控制事故时火势的扩大,冷却着火罐和相邻储罐,便于消防队员接近火场灭火,须保证足够的消防用水量。储罐区设有4个20m3液化石油气贮罐。按照《建

筑设计防火规范》GB50016-2006要求及《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)规定,确定储罐区消防用水量加贮罐喷淋冷却水量为20L/s。

4、消防水源:

本站同一时间内的火灾次数按一次考虑,消防水量为20L/s,火灾延续时间按6小时计算。消防取水利用站区外耿氏陵园对面的小水库取水,枯水期消防贮水量不小于3400m3。

5、消防设施:

消防水塘内设2台潜水消防泵,两用一备,使总消防供水量达到20L/s。室外消火栓系统采用临时高压消防给水系统。站内沿消防通道及消防管网。依据《建筑设计防火规范》GB50016-2006布置室外消火栓,遵照“以防为主、防消结合”的方针,在罐区、控制室等生产、生产辅助区配置一定数量的推车式和手提式灭火器,以便灵活有效地扑灭室内外初起火灾,灭火器依据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005、《城镇燃气设计规范》GB50028-2006进行配置。

6、消防设施有:

移动式气体浓度报警器 1个

开花喷雾枪 1个

35公斤手推干粉灭火器 1个

液化气站管理制度汇编

资料范本 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 液化气站管理制度汇编 地点:__________________ 时间:__________________ 说明:本资料适用于约定双方经过谈判,协商而共同承认,共同遵守的责任与义务,仅供参考,文档可直接下载或修改,不需要的部分可直接删除,使用时请详细阅读内容

新 编 管 理 制 度 衡阳昆晟建材有限公司衡东液化气站

目录 领导安全管理责任制 安全管理负责人责任制 安全培训教育制度 事故管理制度 安全检查和值班制度 液化石油气的运输、储存制度 设备管理和维护制度 档案管理制度

总经理安全管理责任制 1、为董事长负责,主管公司经营全面管理工作。 2、遵照国家法律,法规,合法经营。 3、主管制订和执行规章制度,确保安全经营。 4、主管人事、财务、经营计划管理。 5、负责劳动报酬分配,做到奖罚分明、 6、负责组织气源、销售价格管理。 7、主持公司经营合同及汽车槽车运行调度。 8、抓好综合治理、计划生育、文明卫生工作。

经理安全管理责任制 1、主管公司储存站、各供气门点的工作管理。 2、负责贯彻落实上级及公司的有关政策及月、年度经营计划。 3、严格执行各项规章制度和劳动纪律、做好劳动调配、确保安全生产。 4、负责协调处理对外经营活动的关系,确保经营活动的顺畅。 5、负责公司所属供气门点和储存站的安全及经营动态,扩大经营业务。 6、定期组织储运站和门点员工,进行安全知识、职业道德教育。 7、每月召开储存站讲评会,每半年召开门点安全、经营通报会。

站长安全管理责任制 1、负责贮存站的管理并兼管消防、门卫管理。 2、抓好各项规章制度的落实,严格考核和劳动调配。 3、建立健全站内设备、技术资料档案,提报维修、大中修计划。 4、组织职工安全技术学习,确保安全生产。 5、把好开票、收款关,做好汽槽到达过磅礴手续。 6、认真落实国家消防、压力容器的规定,搞好防静电、防雷的安全检查。 7、加强安全值班和文明卫生工作。 8、完成经理交办的事宜。

新建LNG加气站建设项目可行性研究报告

新建LNG加气站建设项目可行性研究报告

目录 第一章总论 (1) 一、项目名称 (1) 二、项目概况 (4) 第二章项目建设的必要性 (7) 一、项目背景 (7) 二、建设必要性 (10) 第三章市场分析 (13) 一、国外LNG市场分析 (13) 二、国内LNG市场分析 (14) 三、本项目市场分析 (16) 第四章项目建设场址 (18) 一、项目建设场址 (18) 二、自然条件 (19) 三、供排水 (23) 四、供电 (24) 五、通讯 (24) 六、交通运输条件 (24) 七、社会经济条件 (24) 八、项目建设的有利条件 (26) 第五章建设规模与产品方案 (27) 一、建设规模 (27) 二、产品方案 (27) 第六章工艺技术方案和设备方案 (30) 一、工艺技术方案 (30) 二、设备方案 (39) 第七章建筑方案 (53) 一、设计原则 (53) 二、工程方案 (53) 第八章总图运输与公用辅助工程 (58) 一、总图布置 (58) 二、公用辅助工程 (59) 第九章节能 (65) 一、节能 (65) 二、节水 (66) 第十章环境影响评价 (68)

一、主要污染源 (68) 二、环境影响分析 (69) 三、环境影响结论 (72) 第十一章劳动安全卫生 (74) 第十二章消防 (78) 第十三章项目组织和管理 (80) 一、组织机构与人力资源配置 (80) 二、建设期管理 (81) 第十四章项目实施进度 (83) 一、建设工期 (83) 二、项目进度安排 (83) 三、项目实施进度 (83) 第十五章工程招投标 (84) 一、编制依据 (84) 二、项目概况 (84) 三、招标的基本情况 (84) 第十六章投资估算与资金筹措 (87) 一、建设投资估算 (87) 二、流动资金估算 (89) 三、项目总投资估算 (89) 四、资金筹措及使用计划 (90) 第十七章财务评价 (91) 一、评价依据 (91) 二、基础数据 (91) 三、盈利能力分析 (91) 四、不确定性分析 (94) 五、财务评价结论 (95) 第十八章社会效益分析 (97) 第十九章风险分析 (98) 第十八章结论与建议 (99) 一、结论 (99) 二、建议 (99)

液化气站消防安全管理制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A65514 液化气站消防安全管理制度标准范 本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

液化气站消防安全管理制度标准范 本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 液化石油气公司是易燃、易爆的重点单位,因此“安全生产,人人有责”,各级管理人员都要不断地提高管理水平,加强安全管理工作,认真贯彻执行国家有关的法令、法规和标准。 1.建立公司安全、防火领导小组,设立义务消防组织和专门队伍,同时建立健全各级安全管理组织。 2.液化石油气公司的工作人员,要经过有关部门培训教育,实行岗位定责,持证上岗。 3.公司要建立健全各类人员的岗位责任制,明

天然气加气站可行性研究报告

目录 1 总论 (1) 1.1项目概况 (1) 1.2编制要求和原则 (4) 1.3技术路线确定 (6) 1.4气源情况 (8) 1.5主要技术经济指标 (10) 2 市场分析 (12) 2.1用户概况 (12) 2.2市场预测 (12) 2.3承受能力分析 (13) 2.4市场风险 (15) 3 选址区域自然地理状况 (16) 3.1基本概况 (16) 3.2自然地理条件 (16) 3.3交通概况 (17) 4 站址及总图运输 (19) 4.1站址选择原则 (19) 4.2站址确定 (19) 4.3总平面布置 (19) 4.4道路及出入口 (20) 4.5围护设施 (20) 4.6排水及竖向设计 (21) 4.7绿化 (21) 4.8主要技术经济指标 (21) 5 工艺方案 (22) 5.1技术参数 (22)

5.2工艺流程 (23) 5.3装置布置 (25) 5.4设备选型 (26) 5.4主要工程量 (38) 6 仪表及自动监控系统 (41) 6.1设计依据的规范及设计原则 (41) 6.2设计范围 (41) 6.3控制系统要求 (42) 6.4仪表选型 (43) 6.5安全技术措施 (44) 6.6仪表的防护措施 (44) 6.7动力供应 (45) 6.8自控设备材料表 (45) 7 公用工程 (47) 7.1建(构)筑物设计 (47) 7.2电气设计 (49) 7.3通信 (56) 7.4给排水设计 (57) 7.5热工与暖通 (60) 8 消防设计专篇 (64) 8.1防火设计依据 (64) 8.2工程概况 (64) 8.3危险性分析 (66) 8.4防火安全设计 (70) 8.5事故紧急预案 (76) 9 环境保护专篇 (78) 9.1设计依据 (78) 9.2工程概况 (78)

液化气站管理制度三篇

液化气站管理制度三篇 篇一:液化气站管理制度 目录 领导安全管理责任制 安全管理负责人责任制 安全培训教育制度 事故管理制度 安全检查和值班制度 液化石油气的运输、储存制度 设备管理和维护制度 1、档案管理制度 2、 3、 4、总经理安全管理责任制 5、为董事长负责,主管公司经营全面管理工作。 6、遵照国家法律,法规,合法经营。 7、主管制订和执行规章制度,确保安全经营。 8、主管人事、财务、经营计划管理。 9、负责劳动报酬分配,做到奖罚分明、 10、负责组织气源、销售价格管理。

11、主持公司经营合同及汽车槽车运行调度。 抓好综合治理、计划生育、文明卫生工作。 配电房岗位责任制 一、努力学习业务技能,熟悉掌握供电设备的技术性能和运行情况,并作好运行记录。 二、严格遵守操作规程及有关安全规定,设备在运行过程中,要悬挂“有电运行”标志,要注意检查继电器具和仪表的运作情况如发现异常现象,应立即停机检查,并迅速排除故障。检查设备时,应首先切断电源,以确保人生安全。 三、搞好设备的维护保养,发现问题及时检查,使之处于良好的工作状态,确保正常运行。 四、搞好清理卫生,防止小动物进入配电房,以免造成停电。 五、站内如万一发生紧急特殊情况,要尽力保证特别的所需供电。 液化气站技术员岗位责任制 1、认真执行质监部门关于压力容器使用规定,防止超装、超压、超温事故发生。 2、认真搞好液化气站的设备管理、建立健全各种设备台帐和设备使用规程,建立技术档案。 3、搞好液化气站的设备维修保养,制定抢修保养计划。 4、认真执行消防部门防火、防雷、防静电的规定。

LNG加气站新建投资项目可行性研究报告

LNG加气站新建投资项目可行性研究报告

一、项目基本概况 1、项目名称: 2、项目申报单位: 3、拟建地点: 4、建设内容与规模: 5、本项目计划建设LNG加气站一座,加气站设计规模为2X104Nm3/D。该站 初期主要为当地农产品物流车提供LNG加气,待市场成熟后我货运及省际客车提供LNG。加气站年产能为1480万方。 6、建设年限:计划在2012年3月1日建成投产。 7、概算投资:项目计划总投资1400万元。‘ 8、效益分析: 9、根据市场调研及项目投资估算,本项目建设完成后预计当年平均可以达到 1.46X104NM/日的销售量,第二年项目达产(2X104Nm3/日);项目投 资回收期为5.94年。 10、项目建设的必要性和条件 11、建设的必要性分析 12、 1.1推动节能减排降低企业综合成本,达到企业与地方双赢 本项目建成初期主要为东西湖区内商混配送车辆、大型仓储物流配送提供清洁燃料LNG供应。同时,在加快东西湖片区天然气市场开发的同时,从优化能源结构开始,将充分,有效推动节能减排和带动当地经济增长,达到企业与地方双赢。 二、建设条件分析: (1)政府准入条件:该项目目前已经取得湖北省发改局《省发展改革委关于湖

北省LNG储备库前期工作及投资建设LNG终端利用项目回复意见的函》、湖北省国土资源厅《省国土资源厅关于支持LNG储备库及LNG、L-CNG加气站项目建设用地意见》、湖北省住房和城乡建设厅《关于支持LNG储备库及LNG、L-CNG加气站项目建设的复函》、湖北省环境保护厅《关于LNG储备库及LNG、L-CNG加气站项目环境管理意见的函》及武汉市发改委《关于湖北新捷天然气有限公司来汉投资天然气综合利用项目有关意见的函》的支持性文件,初步具备建设条件。 (2)气源条件:本项目前期气源来自江苏如东LNG接收码头,采用43或40英尺标准集装箱低温槽车运输到洪湖加气站;待公司LNG储备库建成运营后,槽车直接从储备库中拖气补充。 三、建设规模与产品方案 1、建设规模 建设LNG加气站1座,加气站设计规模为XXX。加气站年产能为XX万方。2、产品方案 本项目开发LNG用户,地区目标客户有如下几类: (1)提供车用LNG供应;最终主要发展方向以物流车用LNG供应为主(2)逐步推进工业用气 地理位置优越,工业发展迅速,但目前由于气源紧张,大部分工业企业没有天然气使用,因此本项目建成后可以利用信息的传播效应逐步培育LNG工业用气市场,扩大LNG需求量。 3、天然气市场需求分析及预测 目前,全区登记在册的物流车辆约20000辆,其中重载车辆约为5000台上下,

液化石油气站安全管理制度.

生产作业区管理制度 1、公司加气区、充装区、供气区、储罐区等生产作业区内严禁一切 烟火,不准携带火种进入。外单位人员随身携带火种(打火机、火柴)交给专人保管。 2、公司职工和外单位人员一律不准穿带钉子鞋进生产作业区。不准 在生产作业区打手机。 3 4 5 6 7 1 2、二类危险作业范围 生产作业区内除一类危险作业范围外的动火均属二类危险作业范围。 二、危险作业审批手续 1、凡属一类危险作业,由作业单位拟定作业方案。 (1)作业的内容; (2)作业的具体部位,画草图说明;

(3)作业的安全措施,包括加盲板的位置,扫描置换的方式、放散措施、现场监护、浓度分析测定、消防人员和器材的配备等; (4)作业的现场指挥员; (5)作业的起止时间。 拟定方案以后,由技术负责人审查,本单位主管生产(或安全)的领导签字后报安全部门。安全部门审查后签发动火证,作业班组持动火证执行危险作业。 2 3 4 5 6 贯彻执行国家有关的法令、法规和标准。 1.建立公司安全、防火领导小组,设立义务消防组织和专门队伍,同时建立健全各级安全管理组织。 2.液化石油气公司的工作人员,要经过有关部门培训教育,实行岗位定责,持证上岗。 3.公司要建立健全各类人员的岗位责任制,明确职责,规范到位。

4.公司要建立健全各种规章制度,建立各项工作流程,实行科学,规范化管理。 5.要保证各种设备、设施和车辆配套、完好,同时要具备各项设备的工艺操作规程。 6.要建立健全各种运行记录,做到帐、册齐全。 7.要建立规范的档案管理制度,有完整的图纸、档案。 必1. 2. 3. 4. 5. 6. 并随时排除故障。 7.消火栓三米范围内不准堆物,不准堵塞消防通道。 8.消火栓钥匙应保证完好,并放置于消火栓附近明显处,不准随意动 用。 9.地下消防栓必须有明显的地上标志。 10.冬季应做好消火栓的保温措施,以防冻坏。

CNG加气站可行性研究报告

CNG加气站可行性研究报告

目录 第一章总论 (1) 一、项目概况 (1) 二、业主简介 (1) 三、编制依据 (3) 四、编制内容 (5) 五、主要结论 (5) 六、主要经济指标 (6) 第二章项目建设的背景和必要性 (7) 一、项目建设的背景 (7) 二、项目建设的必要性 (7) 第三章建设内容及规模 (10) 一、建设内容 (10) 二、建设规模 (10) 第四章项目建设选址及建设条件 (11) 一、项目建设选址 (11) 二、项目建设条件 (11) 三、交通条件 (12) 四、综合评述 (12) 第五章工程建设方案设计 (14) 一、设计依据 (14) 二、规划指导思想及原则 (14) 三、学校规模预测 (15) 四、总平面布置 (15) 五、建筑单体设计 (15) 六、建筑物结构设计 (18) 七、建筑装修 (20) 八、室内环境 (20) 九、电气设计 (22)

十、给排水设计 (23) 十一、暖通空调 (24) 十二、绿化设计 (25) 第六章节能方案 (27) 一、节能方案编制依据 (27) 二、项目的节能措施 (28) 第七章环境保护与消防设计 (30) 一、环境保护 (30) 二、消防设计及施工期保护措施 (32) 第八章安全文明施工及安全防范措施 (34) 一、安全文明施工措施 (34) 二、学校安全防范措施 (36) 第九章组织机构及人力资源配置 (39) 一、业主机构简介 (39) 二、项目组织机构 (40) 三、人力资源配置 (41) 第十章项目招投标及实施进度计划 (42) 一、项目招投标 (42) 二、建设进度计划 (43) 第十一章投资估算及资金筹措 (44) 一、投资估算范围 (44) 二、投资估算依据 (44) 三、编制说明 (44) 四、估算结果 (46) 五、资金筹措 (46) 第十二章社会效益评价 (49) 一、项目对地区社会的影响分析 (49) 二、项目与所在地互适性分析 (49) 三、社会效益评价结论 (50) 第十三章结论及建议 (51) 一、研究结论 (51)

液化气站安全管理制度汇编

员工守则 1、全体员工必须遵守《全国职工守则》,热爱祖国,热爱本单位,热爱本职工作。 2、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令,坚持四项基本原则。 3、努力学习技术,刻苦钻研业务,提高工作质量和工作效率。 4、维护安定团结、服从领导,积极完成领导分配的各项任务,有不同意见,应按层、按级反映,共同协商解决。 5、树立当家、管家、爱家的思想,以主人翁的精神,努力生产,厉行节约,共同为完成目标作贡献。 6、坚持文明生产,保持站内整洁,搞好爱国卫生,创建文明单位。 7、遵守劳动纪律,执行站内各项规章制度。 8、搞好优质文明服务。

站长职责 1、在主管部门的领导下,认真贯彻党和国家、方针、政策、法律、法规,负责本站的全面工作,掌握全站的生产、经营、人员、设备、安全等各方面情况。 2、明确各部位的岗位职责,做到安全工作与生产计划同布臵、同检查、同总结。 3、贯彻落实各项规章制度,做到勤检查督促,组织开展培训和教育活动,及时消除事故隐患,确保气站的安全。 4、负责制订全站的发展规划以及本站内部管理制度,批准后积极组织实施。 5、努力扩大经营,讲究服务质量,提高工作效率,使本站的物质文明和精神文明能同步提高。 6、加强员工思想政治工作,调动全站员工的积极性和创造性,努力上级下达的各项工作任务。

总帐会计岗位职责 1、认真执行党的方针政策,严格财经纪律,根据企业会计制度和财务会计管理制度,负责处理会计事项,财务监督和业务指导。 2、负责复核、汇总各种记帐凭证,正确及时、准确地上报各种财务报表,每月做好财务分析。 3、建立健全各类会计帐簿,负责记好帐和有关财务分析。搞好会计核算,资金财产变化,按规定提取各种资金、折旧、留成、报废、利息等,如实反映经营成果,为领导提供可靠资料。 4、经常核对各项明细帐目,及时收回应收款,按期申报税款等,做好记帐、算帐、对帐、清帐的工作,做到帐、资金、实物一致。 5、物资商品发生超额损益,固定资产、低劣品的报废,要认真地查明原因,分清责任,报领导批准进行帐务处理。 6、对帐册、报表、凭证等按照上级有关规定妥善保管,不得遗失或擅自销毁。

液化气站管理制度(1)

液化气站管理制度 目录 领导安全管理责任制 安全管理负责人责任制 安全培训教育制度 事故管理制度 安全检查和值班制度 液化石油气的运输、储存制度 设备管理和维护制度 档案管理制度 总经理安全管理责任制 为董事长负责,主管公司经营全面管理工作。遵照国家法律,法规,合法经营。 主管制订和执行规章制度,确保安全经营。主管人事、财务、经营计划管理。 负责劳动报酬分配,做到奖罚分明、 负责组织气源、销售价格管理。 主持公司经营合同及汽车槽车运行调度。 抓好综合治理、计划生育、文明卫生工作。经理安全管理责任制

1、主管公司储存站、各供气门点的工作管理。一、努力学习业务技能,熟悉掌握供电设备的技术性能和运行情况,并作好运行记录。 5、认真搞好职工技术教育,使上岗职工达到取证水平,不断提高职工的技术素质。 6、完成站领导交给的其它任务。

加油加气站可行性研究报告

一、概况 1.1设计依据: 1.1. 1本工程设计遵循的主要标准、规范: 1、国务院2008年第549号令《特种设备安全监察条例》 2、特种设备技术规范TSGR4001-2006《气瓶充装许可规定》 3、特种设备安全技术规范TSGR0009-2009《车用气瓶安全监察规程》 4、国家质量技术监督局JB14194-93《永久气瓶充装规定》 5、特种设备技术安全规范TSGD3001-2009《压力管道许可规定》 6、特种设备技术安全规范TSGR004-2009《固定式压力容器安全监察规程》 7、国家质量技术监督局115号令《特种设备事故报告和调查处理规定》 8、国家质量技术监督局2003《气瓶安全监察规程》 9、中国石油天然气公司1995年《工业车用压缩天然气气瓶安全管理规定》 10、《建筑设计防火规范》GB50016-2006 11、《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50016-2006 12、《城镇燃气设计规范(GB50028-2006)》 13、《汽车加油加气站设计与施工规范(GB50156-2002)》 14、《供配电系统设计规范(GB50052-1995)》 15、《建筑物防雷设计规范(GB50057—1994(2000版))》 16、《工业企业噪声控制设计规范(GBJ87-85)》 17、《建筑抗震设计规范(GB50011-2001)》

18、《建筑灭火器配置设计规范(GBJ140-90(1997版))》1.1.2本工程施工及验收执行的主要规范: (1)国务院200年第549号令《特种设备安全监察条例》 (2)管道加工、焊接、安装应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235)的有关规定;工艺管道的焊接工程及验收按《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236)执行,并应按《汽车加油加气站设计与施工规范》(压力容器无损检测)(邛4730)的有关规范规定执行。 (3)压力管道的安装及验收按《压力管道安全管理与监察规定》执行。 1.2项目建设的历史背景及意义 1.21城市概况 1.2.1.1地理及自然条件 银川是宁夏回族自治区政治、经济、文化、科研和教育的中心,常住人口为200余万人。 (1)地形 银川市地处贺兰山黄河冲积平原的中心地位,地形开阔 平坦,海拔1106—1122米,市区平均海拔1110米。海 拔坡度平缓,一般在0.2,1.8之间,西部、南部较高,东部、北部较低,成西南-东北向倾斜。黄河从银川穿 过流向石嘴山。 (2)气象 银川地处内陆,远离海洋,位于我国季风的西缘,属于 典型的大陆性气候区,按全国气候分区,属于温带干旱 气候区,气候基本特征是:干旱少雨,蒸发强烈,日照 时间长,太阳辐射强,昼夜温差大,冬寒无奇冷,夏热 无酷暑,春季多风沙,秋季雨集中,春迟、夏短、秋旱、冬长,无霜期短而多变。气象统计资料如下: 采暖室外计算(干球)温度:-15℃ 日平均温度≤5℃期内德平均温度-3;4℃日平均温度≤5℃的天149天 室外平均风速:1.8m/s

液化气站安全管理制度

液化气站安全管理制度 认真贯彻执行公安消防安全的文件精神及仓库防火安全管理规则,加强防火安全的管理,确保站区安全。 A、防止明火: 一、为了防止明火,液化石油气站外围除设有围墙外,门口应设有严禁烟火警界牌,及站内人员严禁携带火柴,打火机、无线通讯工具等进入防火警区,经同意入站车辆必须配带合格的防火罩,否则不得入内,拖拉机、电瓶车和畜力车一律不准进行站内。 二、严禁在防火警区内乱架、乱设电力线路和电气设备,所有电气设备应采用防(隔)爆型的,其等级为22级。禁止使用不合格或等级达不到要求的电气设备代替使用。如特殊情况必须设置临时配电线路或电气设备,应报公司主管安全领导和消防部门同意,并采取必要的安全措施后,方可通电使用。 三、防火警界区内所有电气设备的外壳、支架、金属电线管或其他可能通电的金属部分,均应做有效的保持接地,其接地电阻不大于10欧姆,每年至少检测一次,确定安全可靠。 四、分装间、空重瓶仓库的地面应局部采用撞击磨擦不起火花的材料辅设,金属之间不得相互撞击,如用普通工具击打,必须垫木板。 B、防雷电: 1、站区所有防雷设施应严格按照电力设计技术规范中有关防雷设施的要求执行,严禁利用贮罐和高电位转移来代替避雷(网)针。避雷(网)针的接地极应具有充分的导电性能和良好的机械强度,总接地电阻应不大于10欧姆。雷雨季节前,应对避雷设备进行全面检查,发现问题及时维修,保证其可靠性。 2、雷雨天气,应停止槽车装卸和灌瓶作业。 C、防静电: 一、液化石油气贮罐、容器、设备、管道、槽车装卸台及分装间阀门、灌瓶用秤等都应设置可靠的静电接地,其接地电阻应不大

于10欧姆。 二、在进行装卸或灌瓶作业时,液态液化石油气的流速应不超过3米,以减少静电电荷的产生量。 三、在灌瓶时,要严格控制自喷向室内喷出液化石油气的数量,严禁为加快灌瓶速度将钢瓶内残液任意放散。 四、要经常在机房泵转动皮带内侧涂异电性能较高的涂料或防静电蜡,外侧罩金属网(罩)以隔断静电荷,抑制放电。 五、严禁穿化纤服装、针子鞋进入防火警界区或从事各类工作。 D、用电管理: 一、生活、生产用电必须专人管理; 二、严禁私拉乱搭线路; 三、杜绝保险合硬接,必须按照负荷大小装配相适应的保险丝; 四、生活区内严禁线路外露、外接; 五、生活区内严禁使用电炉; 六、工作区内严禁安装非防爆电器; 七、值班室内必须装置电源开关,并设置消防专用电源开关。实习报告

液化气站安全管理制度

×××××液化气站 安 全 生 产 管 理 制 度

液化气站安全管理制度 为确保液化石油气站安全,特制订安全管理规定如下: (一)设立站值班人员,坚持二十四小时值班制,值班员应游动检查观察库区动态,清除库区杂草,打扫清洁卫生,如发现险情,应及时报告单位领导,同时应尽力采取安全处置措施。 (二)罐区周围不准有明火。无关人员不得进入罐区。工作人员在罐内工作,严禁吸烟。罐区内动电、动火、焊接作业,应经公安、消防等部门同意,并确保液化气浓度在安全范围内后,方可动工。 (三)罐区内应配足消防设施,罐区管理人员负责并定期进行检查、更换、严禁使用过期失效灭火药剂。 (四)单位派汽车提运装卸气瓶,只能是提运工作人员和司机二人进入站区,并应遵守本规定,听从车间负责人员的指挥。 (五)建立严格的气瓶进货与发放制度,严格进行登记检查,做到数字准确,账物相符。 (六)气瓶库内防止日光直接照射、温度过高和长期淋雨现象。搬运装卸气瓶,应防止坠落或撞击。 (七)气瓶库内存放气瓶,地上应铺绝缘垫板或不发火地面,重瓶堆放不准超过两层,空瓶应堆稳固。 (八)应经常检查库内有无泄漏现象,发现气瓶漏气,应隔离存放,及时安排检修。 (九)按规定定期对钢瓶进行检验,不合格者,严禁再使用。 液化气站规章制度 一、总则 1. 加强安全生产工作,建立安全生产长效机制,防止和减少安全生产事故,切实保障员工在经营活动中的安全与健康。 2. 遵守国家有关安全生产法律法规,树立“以人为本”的思想、坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的基本方针,实施安全生产目标管理,健全各项安全生产规章制度,落实安全生产责任制,完善安全监督机制,采用先进适用安全技术、装备,抓好安全生产培训教

城市天然气工程项目-CNG加气站项目可行性研究报告

目录 前言 (4) 1总论 (5) 1.1项目背景 (5) 1.2项目概况 (9) 1.3主要技术经济指标 (11) 2市场分析 (12) 2.1天然气汽车国内外发展概况 (12) 2.2沈丘县加气站现状 (12) 2.3车用压缩天然气需求预测 (13) 2.4售气价格预测 (13) 2.5竞争力分析 (14) 2.6结论 (15) 3建设规模 (16) 3.1车用压缩天然气用气量 (16) 3.2压缩天然气加气子站建设规模 (17) 4项目选址 (18) 4.1选址原则 (18) 5气源 (19) 5.1天然气资源 (19) 5.2天然气基本参数 (19) 5.3压缩天然气气质要求 (20) 5.4结论 (20) 6技术方案、设备方案 (21) 6.1技术方案 (21) 6.2主要工艺设备 (24) 6.3工艺管道 (29) 7总图运输及公用工程 (31) 7.1总图运输 (31)

7.3电气工程 (35) 7.4自动控制与通讯 (37) 7.5暖通设计 (39) 7.6给水排水及消防设计 (40) 8环境保护专篇 (42) 8.1主要设计依据 (42) 8.2环境影响分析 (42) 8.3污染防治措施 (42) 8.4环保专项资金 (43) 8.5环境影响评价 (43) 9安全、工业卫生专篇 (45) 9.1设计应遵循的标准 (45) 9.2主要危害因素分析 (45) 9.3防范措施 (46) 10消防篇 (48) 10.1主要设计依据 (48) 10.2火灾爆炸危险性分析 (48) 10.3危险区域划分 (48) 10.4防火与消防设计 (49) 10.5运行管理防火措施 (50) 10.6消防专项资金 (51) 10.7结论 (51) 11节能 (52) 11.1编制依据 (52) 11.2工程概述 (52) 11.3能耗分析 (52) 11.4节能措施 (53) 11.5节能效益 (53) 12劳动定员及工程实施进度 (54) 12.1组织机构 (54) 12.2劳动定员 (54)

液化气站管理制度

液化气站管理制度 衡阳昆晟建材有限公司 衡东液化气站 目录 领导安全管理责任制 安全管理负责人责任制 安全培训教育制度 事故管理制度 安全检查和值班制度 液化石油气的运输、储存制度设备管理和维护制度 档案管理制度 总经理安全管理责任制 1、为董事长负责,主管公司经营全面管理工作。 液化气站技术员岗位责任制

液化气站安全管理制度及营业制度汇编【最新版】

液化气站安全管理制度及营业制度汇编 一、瓶装燃气供应站安全生产、防火责任制1、供应站站长(安全生产、防火责任人): ①对供应站的安全生产、防火工作负责,对站点安全工作承担各项责任; ②认真贯彻“安全第一、用户至上”的经营方针,搞好站点安全管理,落实各项安全管理制度; ③每月定时召开安全例会,组织员工进行安全和业务学习,总结安全生产、防火工作,指出存在问题,提出改进意见和措施; ④积极组织好安全供、用气的宣传咨询工作; ⑤经常对站点进行安全检查,发现隐患及时整改。 2、安全员(安全生产、防火直接责任人): ①直接负责站点的安全生产、防火工作;

②经常检查、督促各项安全管理制度的执行,及时查出隐患,提出合理整改意见,并督促整改; ③做好值班、抢险维修、出入库瓶、安全检查等记录的收档存档工作; ④负责组织消防训练及安全活动。 3、岗位责任员工(岗位直接安全生产、防火责任人): ①遵守各项安全管理制度,牢固树立“安全第一,用户至上”服务意识; ②严格执行岗位操作规定和班前班后检查,作好各项记录并及时归档; ③发现事故隐患,及时报告,认真整改,杜绝一切安全事故; ④积极参加消防训练及各项安全活动。 二、瓶装燃气供应站安全管理制度 1、供应站员工必须了解液化石油气的基本知识。 2、供应站应设立醒目的“严禁烟火”等警示牌。 3、站内严禁烟火,禁止使用电炉等易产生明火的家用电器。

4、供应站必须按照消防要求配齐消防器材,工作人员要会使用,并定期维修。 5、站内不得存放汽油等易自燃的有机溶剂。 6、站内不准穿高跟鞋、拖鞋及带铁钉的鞋及易产生静电的服装进行工作; 7、液化石油气瓶库所有电器设施应接地可靠,照明防爆,通风良好。 8、空实瓶要按指定的区域分别存放,并有明显的区分标记。 9、钢瓶存放的层数不超过两层。 10、钢瓶只准立放,不准横放或倒放。 11、实瓶不宜存放过久,不得在阳光下曝晒。 12、搬运钢瓶要轻拿轻放,严禁摔、拖、滚、砸钢瓶,严禁金属物品的撞击,防止产生火花。

CNG加气站建设项目可行性研究报告(技术设计资料)

C NG加气站建设项目 可行性研究报告 编制单位:北京国宇祥国际经济信息咨询有限公司https://www.wendangku.net/doc/99631862.html,高建国工程师竭诚为您服务

目录 1总论 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2设计范围……………………………………………………………………………………l l.3设计原则……………………………………………………………………………………l 1.4遵循的主要设计规范、标准和规定………………………………………………………l 1.5工程概况 (3) 1.6主要工程量及技术经济指 (7) 1.7研究结论 (9) 2城市概况 (10) 2.1**城市概况 (10) 2.2自然条件 (10) 2.3能源结构与燃气现状……………………………………………………………………1l 2.4引入天然气的必要性..............................................................................1l 3气源与市场 (13) 3.1天然气气源 (13) 3.2市场 (15) 4供气规模及供需平衡 (15) 4.1气质组分及物性 (15) 4.2各类用广用气量的确定 (17) 4.3用气规模及平衡 (20) 5燃气输配系统 (22) 5.1站场工程 (23) 5.2输气线路及穿跨越工程 (27) 5.3输配管网上程 (34) 5.4主要设备选择 (45) 6仪表自动化 (47) 6.1概述 (47) 6.2设计原则 (48)

6.3天然气公刊调度中心计算机监控系 (48) 6.4站控系统 (49) 6.6检测仪表的选型原则 (51) 6.5RTU系统 (50) 6.7主要工程量.............................................................................................5l 7公用工程 (54) 7.1总图 (54) 7.2建筑与结构 (55) 7.3给排水及消防 (58) 7.4供电 (61) 7.6采暖通风与空调 (65) 8节能 (67) 8.1概述 (67) 8.2节能措施 (67) 8.3单项节能工程 (68) 9职业安全卫生 (69) 9.1总则 (69) 9.2职业危害因素 (69) 9.3防范措施 (69) 10环境保护 (72) l0.1设计原则 (72) 10.2工程对环境可能造成的影响 (72) 10.3环保措施 (72) 10.4境影响初步评价结 (73) 11组织机构设置及人员编制 (74) 11.1组织机构设置及其职能 (74) 11.2人员编制 (75) 11.3车辆及维修、抢修设备配备 (76) 12.项目实施计划……………………………………………………………错误!未定义书签。

液化气站管理制度[1]

安全使用液化石油气 液化气是当今城市居民生活的主要燃料,液化气的主要成分为丙烷、丁烷等有机化合物,具有易燃易爆的特点。居民在使用的过程中应注意以下注意事项。 (一)预防液化气事故的措施 选用合格的灶具。燃气灶应放在通风良好、周围无易燃物的地方。使用燃气时,必须有人照看;不能私装、改装燃气灶具;定期检查燃气软管、接头,防止老化、松动;不能在燃气管上吊挂重物;不能把电器设备的接地线接在燃气阀上;临睡前、外出时,关闭所有燃气开关;装有燃气管道、燃气用具的厨房等处,不能睡人。 (二)液化气泄漏时的处置方法 确保压力表正常可把安装好的气瓶、减压阀、气管、燃具用肉眼观察是否有明显的脱落,气管连接处是否有管卡加固;确保气瓶角阀关闭之后,打开燃器具排压,然后关闭燃气具再打开气瓶角阀供气1秒立即关闭,看看压力表是否有压力值显示,有压力值证明压力表正常可用;观察减压阀上的压力表的压力值在关闭气瓶角阀后30秒的变化判断是否有泄漏,表现有三种情况:第一种压力值立即没有了,说明泄露严重;第二况压力值缓慢下降,说明有轻微的泄露;第三种压力值没有下降,说明没有泄露。如遇燃气泄露应迅速打开门窗,加速通风;立即关闭燃气开关,停止使用燃气;杜绝一切火种,禁止开关电器用具;用肥皂液涂抹法,查找漏气部位,将肥皂或洗衣粉加水调成泡和溶液,用毛笔蘸上肥皂液涂抹在怀疑漏气的部位,发现泡沫或气泡增大,即表明该处是漏气点,查出漏气部位可暂用胶布包扎,并及时报告燃气公司,请求修理。 (三)钢瓶使用多长时间需检验 国家标准规定:充装15公斤或小于15公斤的钢瓶,自制造日期起,第一次检验的检验周期为4年。对使用期限超过8年的任何类型的钢瓶,登记后不予检验,按报废处理。 (四)燃气液化气失火时的求助措施 立即关闭液化气角阀;用温布扑打或覆盖着火点;若液化气瓶发热发烫,可用冷水浇洒,使其降温;灭火同时,勿忘向“119”报警。 (五)为什么不能将钢瓶倒立或卧放使用? 将钢瓶倒立或卧放使用,减压阀将失去减压作用甚至被破坏,直接影响减压阀的正常安全使用,极易造成漏气,一旦遇到明火易发生火灾或爆炸事故;另外,还会造成残渣堵住出口嘴,容易形成泄漏。

液化气站各项规章管理制度

××市××××液化气站 质 量 安 全 手 册

质量保证体系责任人员名单 站长: 质保工程师: 技术员: 检验员: 安全员: 充装人员: 值班员: 管理员:

站长(法定代表人)岗位职责 1.认真贯彻执行国家颁布的有关液化石油气贮存、充装、运输、销售的政策和法令。 2.贯彻落实好“安全第一,预防为主”的安全生产方针、组织管理好站内设备安全和消防安全。 3.对本站各项制度的建立和运转负责。 4.负责气站财政收入和支出的全面管理。 5.有权根据职工的表现及各方面的反映对职工进行奖惩。 6.有权按照规定聘用各部门负责人和职工。 7、有权对气站重大问题作出决策。 8、有权亲自或授权气站技术负责人审核本气站各类见证材料。 9、对本职工作的失误负责。

副站长岗位职责 1、在站长的领导下完成分管的工作及时向站长汇报站内工作情况。 2、做好全站的安全工作,发现问题及时汇报处理。 3、不定期组织安全检查工作,主持召开安全工作会议。 4、组织全站的销售工作,保持良好的社会服务意思和气站的盈利意识。 5、有权协调各部门人力物力。 6、紧急情况下,对必须立即解决的问题有临时处置权,但事后应当及时向站长报告,并告知有关部门。 7、有权代表气站与外单位联系工作。 8、对本职工作中失误负责。 9、对未能正确贯彻气站有关决定负责。

技术负责人岗位职责 1.协助站长管理气站安全与技术,确保气规章制度的贯彻执行。 2.熟悉液化石油气充装的法规、安全技术规范及专业技术知识,认真贯彻执行国家颁发的有关特种设备和液化石油气充装的法律、法规、标准。做好特种设备的运行管理和定期检验等工作。 3.组织修订气站的质量保证手册等技术文件。 4.组织职工学习安全、技术知识并考核。 5、及时审核各项责任人员上报的各类报表和工作见证。 6、有权追究并向站长提供对重大技术问题做出处理的意见。 7、对设备、仪器、仪表、量具的采购进行技术审核。 8、负责气站的核准、换证的组织协调工作。 9、对必须立即解决的技术问题,有临时处置权,但事后应当及时向站长报告。 10、有权对技术管理制度执行不力者提出处理意见和建议。 11、对气站的技术性问题有处理和仲裁权利。 12对各岗位的人员存在技术能力问题有权提出换岗建议。