文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工围堰设计说明书及附图(包括加高、维护、拆除)复习进程

施工围堰设计说明书及附图(包括加高、维护、拆除)复习进程

施工围堰设计说明书及附图(包括加高、维护、拆除)复习进程
施工围堰设计说明书及附图(包括加高、维护、拆除)复习进程

施工围堰设计说明书及附图(包括加高、维

护、拆除)

方案一

6.1.1施工导流及施工期临时降、排水

根据对本工程施工现场的考察和招标文件的要求,该工程必须在旱地施工。施工导流方案的确定及导流建筑物的导流效果将是该标段能否正常施工的关键。为此,我公司根据工程特点结合施工方案审慎地制定了施工导流措施。

6.1.2导流方案及施工围堰

施工导流选择在非汛期施工,按照《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004),施工导流标准按照非汛期5年一遇洪水设计,但根据索须河多年情况,非汛期基本无基流,且本次河道治理工程主槽内工程主要是边坡开挖,河道疏浚工程,过水对整体工程影响相对不大,为了保证施工安全,索须河导流建筑物级别为5级,导流流量按5.0m3/s计。

根据工程实际情况,本次索须河河道段利用现状主槽导流,不再新开挖导流沟。现状河道主槽槽深约3.6~3.9m,底宽不窄于40m,完全满足导流工程标准流量5.0m3/s的要求。本次索须河主槽扩挖工程采用浅滩开挖形式,河道为双复式断面型式,依据工程设计,河槽中有深1.0~1.8m,底宽不窄于40m的过流断面,满足导流工程标准流量5.0m3/s的要求。因此,河道施工导流利用现状主槽导流。

本次施工时,需挖除河道内现有的河心岛,为交通需要,在现有滩地至河心岛之间设置交通围堰,考虑汽车交通要求,堰顶高程与两岸滩地高程齐平,顶宽取4.0m,边坡1:2.0。施工结束后交通围堰均拆除。

6.1.3施工期临时排水

为了能够及时排除施工作业区内的河道渗水、自然降雨而形成的表面积水,在土方开挖时可以结合土质渗水情况决定排水沟的断面尺寸,根据本工程的施工特点,计划在沟槽临水侧0.5m处开挖一条平行于河道中线的排水沟,其断面尺

寸40×30cm坡降为1/800,排水沟端头设一积水坑,该部分临时排水设施的开挖由人工进行。一旦出现渗水或天降雨水,组织人工进行疏导,将地基面上的积水疏导至排水沟内,经积水坑用水泵抽排至河槽内。

6.1.4施工期降水措施

如果开挖区的地下水位高于设计基础面时,就必须根据开挖区的工程地质条件,采取措施降低地下水位,确保基础土方开挖在旱地无水的条件下进行,使降低后的地下水位线至少低于最低开挖面0.5m。我们拟采取管井及轻型井点降水,使水位降水达到施工要求。具体施工方法如下:

井点的平面布置为环状井点,并点管至坑壁不小于1.0m,防局部发生漏气。高程布置,根据井点的埋设深度H(不包括滤管)。H≥H1+h+IL(m)

H1——井管埋设面至基坑底的距离;

h——基坑中心处底面至降低后地下水位的距离,一般为0.5—1.0m;

I——地下水降落坡度;

L——井点管至基坑中心的水平距离。

同时还应考虑井点管一般要露出面0.2m左右,无论在任何情况下,滤管必须埋在透水层内,为了充分利用抽吸能力,总管的布置接近地下水位线,这样事先应挖槽,水泵轴心标高宜与总管平行或略低于总管,总管应具有0.25—0.5%坡度(坡向泵层),各段总管与滤管最好分别设在同一水平面,不宜高低悬殊。

首先排放总管,再埋设井点,管用弯联管将井点管与总管连通,然后安装抽水设备,在这里,井点管的埋设是一项关键性工作。

井点管采用水冲法埋没,分为冲孔与埋管两个过程,冲孔时先将高压水泵,利用高压胶管与孔连接,冲孔管与起重设备吊起,并插在井点的位置上,利用高压水(1.8N/mm2),又经主冲孔管头部的喷水小孔,以急速的射流冲刷洗土壤,同时使冲孔管上下左右转动,边冲边下沉,从而逐渐在土中形成孔洞,井孔形成后,拔出冲孔管,立即插入井点管,并及时在井点管与孔壁之间填灌砂滤层,以防止

孔壁塌土。

认真做好井点管的埋设和砂滤层的填灌,是保证井点顺利抽水,降低地下水的关键,同时应注意,冲孔过程中,孔洞必须保持垂直,孔径一般为30mm,并在口下一致,冲孔深度宜比滤管低0.5m左右,以防止拔出冲孔管时部分土回填而触及滤管底部砂滤层宜选用粗砂。以免堵塞滤管网眼,并填至滤管顶上1.0—1.5m。砂滤层填灌好后,距地面下0.5—1.0m的深度内,应用粘土封口以防漏气,井点系统全部安装完毕后,需进行抽试,以检查有无漏气现象。

井点降水使用时,一般应连续抽水,时抽时停,滤网易堵塞出水混浊,并引起附近建筑由于土颗粒流失而沉降、开裂,同时由于中途停抽,地下水回升,也可能引起边坡塌方等事故,抽水过程中,应调节离心泵的出水阀以控制水量,使抽吸排水保持均匀,正常的出水规律是“先大后小,先混后清”,真空泵的真空度是判断井点系统工作情况是否良好的尺寸,必须经常检查并采取措施,在抽水过程中,还应检查有无堵塞“死井”(工作正常的井管,用手探摸时,应用冬暖夏凉的感觉)死井太多,严重影响降水效果时,应逐个用高压水反复冲洗拔出重埋。

方案二

5.7.1施工围堰

1.围堰设计

根据本工程结构布置情况、库区地形等因素,我单位拟考虑土石围堰形式围堰施工,采用此种方案可以就地取材,利用10t 东风自卸汽车直接运料至戗堤入卸料填筑,施工速度快。

根据《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004),确定堰体安全超高按50cm 控制。结合枯水期水深度以及围堰的使用时段及使用要求,确定堰顶宽B=1.5m,堰高2.0m,迎水面按1:2,背水面坡比按1:1 控制。

2.围堰施工

在围堰填筑之前,要进行围堰土基础的清理预降水位。采用88kw推土机将填筑区的树根、草皮、腐植土等表层有碍物进行清理拢堆,再由1.0m3挖掘机装车,10T自卸汽车运至下游弃料场。计划清基平均深度0.30m,局部可根据具体情况加深清理。围堰清基完毕,需经监理工程师验收合格,方可进行围堰的填筑。

围堰所需粘土工程量较小,计划2天内完成。土料来自业主确定的土料场,由1台1.0m3挖掘机开挖装车,3台10T自卸汽车运输,分层上土,用振动碾压实,层间刨毛。用1台88kw 推土机配合修路、整坡及平整工作面。

在围堰填筑到设计高程后,上游迎水面采用一层袋装土防护,厚度0.5m,护砌层和坝坡之间铺一层彩条布,防止库区水流冲刷围堰。围堰防护工程由人工完成。

3.围堰拆除

采取分段围堰施工,当水下浆砌石工程完成后,养护达到要求,即可拆除围堰。防护土包及防水土工膜,二次利用转运至下段围堰施工区。砂卵石堰体可就近利用,采用挖机转堆到挡土墙后背,作为堤身砂卵石填筑料。

方案三

皋兰县九合镇九合村位于大沙坪沙河一级支沟上,支沟流域面积大,主沟道长,沿线人口多,耕地多。沟道常年干枯,只有在汛期暴雨时节,沟内才出现洪流。加之本工程施工期绝大部分时段处在非汛期,因此进行施工导流是确保工程施工安全的必需。

根据《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004)有关规定,本工程施工期临时渡汛的洪水标准按2年一遇考虑,经估算洪峰流量约为30m3/s。

根据堤防工程特点及工期安排,施工导流方式采用单侧施工,单侧布设围堰。围堰加高采用挖掘机配合推土机、压路机视汛情情况逐步加高的办法;围堰做好后,要定期检查,安排专人专车经常性维护,确保围堰安全,能够防汛渡讯;单项导截流任务完成后,采用挖掘机、推土机、自卸汽车及时拆除围堰,人工配合恢复原状。坚决杜绝弃土堵塞河道,确保河道通畅。

施工围堰采用土石围堰,施工期洪水流量按2年一遇30m3/s计算。行洪宽度按10m计算,经计算施工期平均水深为1.0m,围堰断面采用梯形,顶宽采用2.0m,边坡为1:1.5,围堰高1.5m。围堰总长度1.15km。

施工组织设计说明书范本

公路工程施工准备 一、施工现场准备 施工单位开始施工现场准备工作,施工现场准备工作主要应做好以下几项工作: 三、技术准备 (一)熟悉图纸资料和有关文件 施工单位接受工程任务后,应全面熟悉施工图纸、资料和有关文件,参加业主工程主管部门或建设单位组织的设计交底和图纸会审并作好记录。 (1)设计图纸是施工的依据,施工单位和全体施工人员必须按图施工,未经业主和监理工程师同意,施工单位和施工人员无权修改设计图纸,更不能没有设计图纸就擅自施工。 (2)施工单位应组织有关人员对施工图纸和资料进行学习和自审,做到心中有数,如有疑问或发现差错应在设计交底和图纸会审中提出,请上级给予解答。 (3)设计交底和图纸会审中,着重要解决以下几个问题: 1.设计依据与施工现场的实际情况是否一致。 2.设计中所提出的工程材料、施工工艺的特殊要求,施工单位能否实现和解决。 3.设计能否满足工程质量及安全要求,是否符合国家和有关规范、标准。 4.施工图纸中土建及其它专业(水、电、通信、供油等)的相互之间有无矛盾,图纸及说明是否齐全。 5.图纸上的尺寸、高程、轴线、预留孔(洞)、预埋件和工程量的计算有无差错、遗漏和矛盾。 (二)施工组织设计 根据设计文件、现场条件,各单位工程的施工程序及相互关系,工期要求以及有关定额等编制施工组织设计。 施工总平面图是施工组织设计中的重要组成部分,实践证明:其布局合理与否,不仅直接关系到是否便于施工,而且对工程造价、工期、质量,乃至与当地关系等方面都会产生很大的影响,因此,必须做好该项工作。 施工总平面的布局应符合下列要求: (1)应与现场的地物地貌相结合,做到布局合理、工程量少、便于施工及使用。 (2)各项临时工程设施应尽可能与永久工程相结合,尽量不占或少占耕地,不应早占或占而不用,以便减少投资和节约用地。 (3)临时排水、防洪设施,不得损害邻近的永久性建(构)筑物的地基与基础、挖(填)方区边坡以及当地的农田、水利设施等。 (三)技术交底 施工单位应根据设计文件和施工组织设计,逐级做好技术交底工作。 技术交底是施工单位把设计要求、施工技术要求和质量标准贯彻到基层以至现场工作人员的有效方法,是技术管理工作中的一个重要环节。它通常包括施工图纸交底、施工技术措施交底以及安全技术交底等。这项交底工作分别由高一级技术负责人、单位工程负责人、施工队长、作业班组长逐级组织进行。

各种围堰施工方法

. 各种围堰施工方法 一、草袋围堰 1.1技术要求 围堰顶宽1m;侧边坡(高:宽)1:0.5,外侧边坡(高:宽)1:1,为防止冲刷在围堰外侧加盖彩条布。 1.2施工工艺 1)修通便道,为施工机具、材料运送提供便利。 2)清除河床上的石块、树根等杂物,以减少渗漏,自下游开始填筑至下游合拢。 3)用草袋装以松散的砂土,装土量为袋容量的1/2~1/3,袋口用细铁丝缝合。堆码土袋时,要求上下左右互相错缝,并尽可能堆码整齐。4)就位 进行测量放样后,用钢筋弯制一对带钩的竿子钩送土袋就位。 5)围堰的修筑 (1)自下游开始填筑外圈围堰至下游合拢后,在围堰外侧加盖彩条布。 (2)用泵抽水,至水深约0.5m时在堰处向下挖0.5m,然后堆码堰土袋,重新填筑粘性土至施工水位以上0.5m,形成草袋围堰筑岛,防止河床漏水,在其岛面上进行钻孔桩施工,

二、编织袋围堰 2.1施工流程 现场勘察→材料准备→测量放样→施工便道→编织袋投放、堆码→抽水→挖掘机清淤→筑土振捣→围堰加固。 2.2施工工艺 1)进行现场勘察,查看现场水文地质情况,选择、准备好合适的材料。 2)根据图纸及工作面等进行测量放样,确定出围堰位置。 专业资料. . 3)根据现场实地考察,在合适接口修筑临时施工便道。 4)投放袋装量为袋容量1/2-2/3的编织袋,编织袋投放前尽可能清除堰底河床上的杂物、树根、杂草等,以减少渗漏;袋口应用麻绳或绑扎丝绑扎,并进行平整。投放编织袋时不宜采用抛投,应采用顺坡滑落的方式,并要求上下层互相错缝,且尽可能堆码整齐。在水中投放编织袋,可用人机配合,机械送到位,人工下袋。编织袋应顺坡送入水中,以免离析,造成渗漏。填筑堰堤的材料采用抗渗性能较好的土,以利阻水、减少漏水、渗水。当水深无常清淤除杂时,编织袋的投放速度速度不宜过快,在投放编织袋时应同步压实,一是保证围堰围堰稳定性,一是应尽可能利用编织袋把淤泥挤跑。 5)编织袋堰堤的高度、坡度、宽度按施工设计而定,但一般堰顶宽

围堰施工专项方案

永靖西山农村饮水安全巩固提升工程 **工程 一级泵站围堰专项方案 批准: 核:审制:编 1 永靖西山农村饮水安全巩固提升工程

**公司*****工程项目部 二O一九年四月二十日 2 永靖西山农村饮水安全巩固提升工程 目录 一、工程概况 (4) 施工标准与依据............................................................................................................... 5二、 主要工程数量................................................................................................................... 6三、 主要施工方案................................................................................................................... 6四、 进度保证措施................................................................................................................. 五、11 质量保证措施.六、 (12) 安全施工保证体系......................................................................................................... 15七、 文明施工措施................................................................................................................. 18八、环保、水保措施............................................................................................................. 2九、0 3 永靖西山农村饮水安全巩固提升工程 一、工程概况 1、工程简介 **工程位于**县西山区域,在**、**等6个乡镇实施,解决6个乡镇、39个行政村、35986人的饮水不稳定及供水不足的问题。 该项目主要建设内容包括:新建水厂1座,新建提水泵站3座,新建输水管线10.365km,安装一体化净水设备2台套,安装机泵12台套,新建对外道路5.73km。 一级泵站工程位于黄河**电站水库左岸二级阶地上,为整个项目的水

钢板桩围堰设计说明

N2~N4围堰设计说明书(讨编稿) 一、基本资料 1、承台平面尺寸24.30×11.30,承台顶高程+10.5,承台厚5.0m,承台底高程+5.5m; 2、围堰内净尺寸24.45×11.45m(考虑到位移变形影响,每侧增加75mm); 3、围堰顶面高程暂按+20.5 m; 4、围堰底高程+4.0,围堰高度20.5-4.0=16.50 m; 5、河床底高程+8.85 m; 6、分节制造: 第一节(底节)高程从4.0~5.5,高1.5m(含起吊梁); 第二节(中节)高程从5.5到10.5m,高5.0m(到承台顶面,水平加劲桁架设在外侧); 第三节(上节)高程从10.5到20.5m高10.0m(水平加劲桁架高在内侧); 7、抽水高程暂按+19.5m时抽水(按10月份的平均水位)。此时抽水头高差14m(水头差); 8、围堰底端入泥高度4.885m,利用吸泥机吸泥和自重下沉到+4.0。 二、吊箱围堰的结构设计 1、设计特点: 根据目前已完成桩基施工的前提,以及结合桥址处河床地形地质和水文条件,本次钢吊箱在施工下沉前为无底的钢吊箱,下沉到位后转化成有底的钢吊箱的总方案。 a、设计采用单壁式构造; b、根据钢吊箱工况需要中节用外侧桁架,上节用内支撑工字梁的全焊结构设计; c、拼弃传统的分块模式,本设计采用叠层式分块,以利于制造、起吊、拼装和拆除; d、采用特殊的止水带和节段间的联结; e、采用整体拆除钢吊箱的方案,采取特殊的工艺削减承台侧面和箱侧砼的粘结力,以利于整体提升拆除和重复使用; 按照目前施工设备浮吊的起吊能力仅为150t,因此N2~N4钢吊箱设计分为底节、中节和上节组成共有三部分,结构尺寸和起吊重量如下表:

装饰施工图设计说明

装饰施工图设计说 明 1 2020年4月19日

装饰施工图设计说明 一、工程概况 1、工程名称:金港大酒店 2、工程地点:漯河 3、设计阶段:室内外装修工程效果图、施工图设计 4、设计单位:周口天一装饰工程有限公司 5、设计资质:二级 6、本工程为加部分装修工程,一层大堂、宴会厅、餐厅包间、1-8层客房、后花园、建筑外观 二、设计依据 1、由甲方提供的土建设计说明; 2、经甲方审查批准的装修设计方案; 3、国家规定的有关规范,标准和规定; 4、中华人民共和国国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95; 2 2020年4月19日

5、中华人民共和国国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325- ; 6、中华人民共和国国家标准《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001- ; 7、中华人民共和国国家标准《建筑制图标准》GB/T50104 - ; 8、中华人民共和国国家标准《建筑结构荷载规范》GB/T50001- ; 9、中南地区通用建筑标准设计《建筑配件图集》合订本。 10、中华人民共和国国家标准《建筑给水排水工程施工质量验收规范》GB50242- ; 11、中华人民共和国国家标准<民用建筑电气设计规范>JGJ/T 16-92; 12、中华人民共和国国家标准<建筑照明设计标准>GB 50034 - 13、中华人民共和国国家标准<低压配电设计规范>GB 50054 -95 三、设计范围及图纸内容 设计范围 1、外观 2、一层大堂 3 2020年4月19日

3、宴会厅 4、餐厅及包间 5、1-8层客房 图纸内容 1、设计范围内的平面天花图。 2、设计范围内的定位放线及索引图。 3、设计范围内的立面图。 4、设计范围内的节点大样图。 5、设计范围内的照明等强弱电图纸。 四、关于专业设计 1、弱电系统:由专业公司将主线引到各层线井处。 2、强电系统:范围内的全部强电系统,包括照明、插座、动力疏散指示等。 4 2020年4月19日

关于水利施工中围堰技术的应用分析 唐勤

关于水利施工中围堰技术的应用分析唐勤 发表时间:2019-06-25T09:51:17.507Z 来源:《基层建设》2019年第7期作者:唐勤王炜烔[导读] 摘要:通过对围堰技术的科学运用,能够有效提高整体工程建设环境水平,保证环境干燥度,为工程施工提供良好的外在保障。 江苏祥通建设有限公司江苏无锡 214000 摘要:通过对围堰技术的科学运用,能够有效提高整体工程建设环境水平,保证环境干燥度,为工程施工提供良好的外在保障。为了对围堰技术及其施工运用展开深层次探究,相关人员首先应对围堰技术结构形式以及选择方式进行明确。 关键词:水利工程;围堰技术;施工技术 水利工程的顺利建设可以提高我国对清洁能源的利用率,同时还可以降低由于洪水造成的经济损失,减少人员伤亡。但是,从目前的情况来看,在水利工程建设过程中,水利工程施工通常都会受到外界因素的影响,此时,则需要合理应用围堰技术,最大程度避免外界因素对施工造成的不良影响,从而确保水利工程施工顺利进行。 1围堰技术概述 针对围堰技术的选择与应用需要遵守基本原则,其是水利工程建设过程中的一项重要技术。第一,在进行围堰修建前,要全面了解水利工程所在区域河道的具体情况,并且要对各项因素进行全面分析,确定施工组织技术方案,最终制定一个合理的操作方案,保证施工的顺利进行。第二,在应用围堰技术时,应当将智能化、自动化、信息化等各项先进技术的优势合理的应用到工程施工中,并且要注重对各项创新技术内容的补充与优化,从而使围堰技术的作用可以得到充分发挥。第三,气候、地理条件等都会对围堰的种类造成影响,因此,在围堰类型的选择时,要充分考虑各种因素带来的影响。 2水利工程围堰施工原则 2.1安全性原则 安全是施工前提条件,如果在不安全的环境下进行施工,不但会影响施工进度,而且会对工程质量造成一定影响,如果控制不当,还可能会造成严重的人员伤亡。因此,在施工中必须首先遵循安全性原则。 2.2施工材料根据就近原则 在水利工程围堰施工中,在选择各项材料时,要尽量遵循就近原则,以降低施工成本,并确保施工的安全性,在确保施工质量的基础上,提升施工效率。 2.3断面稳定性原则 大量工程实例表明,断面的稳定性直接决定了围堰施工的总体质量,因此,在具体施工建设中,必须充分重视围堰断面的稳定性,而影响断面稳定性的因素非常多,其中水流流速是最主要的影响因素,要想进一步提升围堰施工质量,就必须注重围堰断面施工稳定性的设计,从而确保后期施工能顺利开展。 3水利施工中围堰技术运用与施工技术要点 3.1依据实际情况,设置水利围堰 水利围堰在具体应用过程中关键作用就是临时挡水,其可以确保水利工程施工顺利进行,保证工程可以按期竣工,为了确保其作用能够得到充分发挥,水利围堰的结构设计强度要能够满足具体应用需求。水利围堰的设置必要与依据实际情况而定,要全面掌握水利工程在具体建设过程中实际进展情况。例如,浅水摊施工期间,形成未超过1.5m水深和0.5m水流,此时可以建设河床。若在河床施工期间发生了渗水问题,在具体施工过程中,应在未超过1.7m水深和2.0m/s水流的基础上打桩。 3.2把控基坑排水施工要点 围堰工程主要是隔离水流,保证整体工程施工环境干燥,所以在进行围堰施工过程中,需要对施工抗腐蚀性以及耐水流冲击性进行保证,即要做好基坑排水施工。目前常用基坑排水主要分为经常性排水以及一致性排水两种。其中,经常性排水又可细分为多次排水以及内侧一次性排水等方式,排水对象主要以渗透水、施工废水以及内积水等内容为主,需要通过基坑排水对整体结构干燥程度进行保证。 3.3确保围堰构筑的稳定性 大量工程实例表明,在水利工程围堰施工中,施工技术是否符合实际需求,是否满足围堰稳定性和强度的需求,对整个围堰施工质量有非常严重的影响,而且不利于后期各项施工的顺利开展。因此,在动工前,现场施工人员要根据实际情况选择与之相适应的技术形式,确保围堰施工技术应用的适应性。除此之外,围堰地基形式、牢固性、基坑挖掘的深度等方面要符合地区水流土质特点,以确保围堰施工时,避免发生坍塌、渗漏等质量通病。 3.4提升围堰施工的整体性 围堰是整个水利工程施工建设的重中之重,其施工质量直接决定了水利工程各项施工能否顺利开展。合理应用围堰施工技术,能有效降低工程施工难度,提升施工效率,而且确保施工的安全性。近年来,我国水利工程的规模逐步扩大,进一步提升了围堰施工的难度和工程量。因此,在选择围堰施工技术时,要尽量从实际情况出发,并结合过往经验,在充分考虑施工要求和实际需求的基础上,对施工方案进行合理调整。同时,还要采用科学合理的管理方法,对施工流程进行管理监督,以便及时发现施工管理中存在的问题,实现现代化智能管理。 3.5实现对水流和土发展走向的全面考虑 在水利工程围堰施工时,为确保水利工程的总体质量,并提升使用寿命,则需要对水流的冲击压力、水流方向等进行全面分析。因此,在实际设计中,必须先对水利工程周围的土质情况进行综合分析和考虑,并根据土质结构勘察报告中的内容,合理制定施工方案,以便实现岩体和水流的均衡发展,为水利工程后期维护和管理提供数据支持。 3.6科学实施连接施工 围堰施工质量与整体工程施工安全性有着直接关联,技术人员需要按照围堰施工常见问题,做好预判性防范工作。按照预防为主的原则,结合以往工作经验,对可能出现的问题进行评估与判断,做好相应防控保护措施,尤其要做好工程连接施工,以对总体围堰施工质量进行保证。施工人员不仅要通过科学手段对接头稳定性进行保证,同时还要做好接头防渗透以及防腐蚀等处理,可通过延长防渗线路以及加深地底嵌入等手段,有效延长围堰工程施工期限。

围堰施工专项计划组织计划

**工程 一级泵站围堰专项方案 批准: 审核: 编制: **公司*****工程项目部 二O一九年四月二十日

目录 一、工程概况 (3) 二、施工标准与依据 (4) 三、主要工程数量 (4) 四、主要施工方案 (4) 五、进度保证措施 (8) 六、质量保证措施 (9) 七、安全施工保证体系 (11) 八、文明施工措施 (13) 九、环保、水保措施 (14)

一、工程概况 1、工程简介 **工程位于**县西山区域,在**、**等6个乡镇实施,解决6个乡镇、39个行政村、35986人的饮水不稳定及供水不足的问题。 该项目主要建设内容包括:新建水厂1座,新建提水泵站3座,新建输水管线 10.365km,安装一体化净水设备2台套,安装机泵12台套,新建对外道路5.73km。 一级泵站工程位于黄河**电站水库左岸二级阶地上,为整个项目的水源工程。泵站场地35m×40m,主要建筑物有泵房、进水前池及管理用房各1座。 2、施工条件 **水库正常蓄水位高程1748m,一级泵站泵房基坑底部高程1741.74m(基础换填底面高程),位于水下6.26m处。依据现场实际地质勘探情况,高程1748以下基本为淤泥,基坑开挖时降水难度较大。因基坑位置离河床较近,为创造基坑干地施工条件,施工前需在靠近河床部位修筑土石围堰,并用低扬程大容量对基坑内的弃水量及施工期的降水量排出基坑。 3、施工工期 施工工期:为满足业主6月30日通水的进度目标,结合我方编制的进度必须,必须在4月21日至27日完成围堰施工。 4、施工总平面布置 现场场地相对开阔,作为控制性工程的1#对外路即将贯通,材料设备可通过对外路运输至施工现场。为保证材料设备的就近堆放,在基坑西南方空地搭设施工临时设施及施工人员营地。 5、施工用电、用水布置

施工排水设计说明及附图(包括降水方案场地排水)

施工排水设计说明书及附图(包括降水方案、场 地排水等) 方案一 (1)初期排水 初期排水为围堰闭气后,基坑内的积水,初期排水水位按正常高水位考虑,并考虑排水期围堰的渗水及地下渗水。基坑长约300m,考虑分段围堰后,每次基坑初期排水总量约1500m3。 初期排水按2 天内排干考虑,并考虑基坑渗水量10m3/h,排水强度为100m3/h,共选用2 台5.5kw 潜水泵向堤外排水。 在基坑水位抽排下降过程中,要密切注意围堰的边坡稳定和渗漏情况,一旦发现危及围堰安全的问题,应立即停止排水或降低水位下降速度,并对围堰进行处理。 (2)经常性排水 经常性排水主要排雨水、围堰渗水和地基渗水。根据招标文件要求,本标段经常性排水考虑上下游围堰之间的经常性排水,主要包括降水、围堰渗水、基坑开挖施工期施工弃水和其它来水。 由于经常性排水水量较小,考虑分段围堰后,考虑每个子基坑分别配置2台4.5kw 潜水泵抽排即可满足要求。 方案二 2.1施工排水措施 公司按招标条款的规定提交的施工措施计划,对本合同工程施工场地的临时排水作出详细规划,针对施工区域的以下范围和内容编制施工排水措施,并报送监理人审批。 (1)施工区内冲沟、山洪和地下水的引排措施; (2)永久边坡开挖的施工排水和保护措施;

(3)施工排水系统的布置; (4)施工排水设备配置计划。 2.2、基坑排水 (1)我公司负责基坑水的排除,工程建筑物施工所需的经常性排水(包括排除降雨、堰体和基坑渗漏水、地下水和施工废水等)。 (2)我公司负责提供施工排水所需的全部排水设施和设备,并负责这些设备和设施的安装、运行和维修,应保证排水设备的持续运行,必要时应配置应急的备用设备和设施(包括备用电源),以避免施工场地造成积水而影响工程正常施工。 2.3、边坡面排水 永久边坡面的坡脚以及施工场地周边和道路的坡脚,均应开挖好排水沟槽和设置必要的排水设施,以及时排除坡底积水,保护边坡坡角的稳定。 2.4、设置集水坑(槽)排水 对影响施工及危害永久建筑物安全的渗漏水、地下水或泉水,就近开挖集水坑和排水沟槽,并设置足够的排水设备,将水排至不回流到原处的适当地点。不应将施工水池设置在开挖边坡上部,以防由于渗漏水引起边坡的滑动或坍塌。 2.5排水坑及排水设备 为了有效降低地下水位,清除场地渗水,计划隧洞进出口布设泵坑一个,采用挖掘机开挖,坑口尺寸不小于2×2×1.5m,各配套安装2台套潜水泵排水;管线部分每隔50m布设泵坑一个,采用挖掘机

施工设计说明范例

XXX施工设计说明 一、设计依据 (1)《城市居住区规划设计规范》【GB50180-93】 (2)《公园设计规范》【CJJ48-92】 (3)《城市桥梁设计准则》【CJJ11-93】 (4)《城市道路设计规范》【CJJ37-90】 (5)《住宅建筑设计规范》【GB50096-1999】 (6)《建筑设计防火规范》【GBJ16-87】 (7)《工程建设标准强制性条文(城市建设部分)》 (8)《无障碍设计规范》【J114-2001】 (9)业主单位提供的相关资料、要求 (10)其它相关施工规范标准与法规 二、工程概况 1.项目名称:XXX 2.建设地点:XXX 3.建设单位:XXX 4.基地面积:XXX 三、标高与标注 3.1设计标高 本工程设计标高相当于绝对标高XX。 3.2尺寸标注 本工程图纸除特别标明外,总平面图、定位图尺寸及标高以米为单位(m),其余单位为毫米(mm)。尺寸均以标注为准,不得按比例丈量图纸作为施工依据。 四、各子项编号 总图 LP —— LP-1.01--LP-4.03 景施 LD —— LD-1.01--LD-5.05 建施 BD —— BD-1.01--BD-4.05 结施 ST —— ST-1.01--ST-3.05 水电 WE —— WE-1.01--WE-2.02 植物 PL —— PL-1.01--PL-1.06 五、定位与放线 1.本设计定位以业主提供的园区坐标为依据,因此定位、退界均以定位图上的坐标为准。 2.施工单位在放线时应复核各项尺寸,如有出入时,应及时通知设计单位进行调整。 3.子项不同时施工时,必须同时放线,经确认相互关系和周围情况后方可施工。 六、本工程相关子项设计 6.1道路、广场部分

混凝土围堰施工工艺

# # 金上大桥9 ~12 主墩混凝土围堰施工 作 业 指 导 书 中铁大桥局二处金上大桥项目经理部 二00一年二月二日

混凝土围堰施工工艺 一、概述: 金上特大桥主桥9#-12#墩基础施工方案采用先下围堰,再钻孔,最后封底施工承台。9#-12#墩均为上下游独立承台,每个承台长×宽×高为13.5×9.1×3.5m,承台中心距为16.75m,净距为3.25m,承台底标高为-2.5m,顶面标高为+1.0m。根据承台结构、施工水位,拟上下游承台做一个整体围堰,中间设一隔墙,围堰内壁距承台边净距为1.0 米,围堰底标高为-4.0米,顶标高为+7.0米,分二节制造下沉, 底节6.0米,顶节5.0米。围堰为薄壁防水结构,围堰封底砼厚1.5米(具体结构详见设计图)。围堰施工拟在吹砂筑岛上制造下沉,土质 均为中粗砂。 二、工艺流程: 吹砂筑岛→场地平整→测量放线→刃脚填砂内模→安装底节井孔内模→绑扎底节钢筋→安装底节外模→灌注底节砼→砼养护拆模→开挖下沉→绑扎顶节钢筋、安装内外模→开挖下沉到位→拼装门吊→拼装护筒导向架→插打护筒→围堰内填砂,并拆除导向架,筑岛加高到+7.0 米→钻孔施工。 三、施工方法及注意事项: 1、根据设计尺寸将各墩位吹砂筑岛至+4.0米标高,并平整场地, 同时拉通施工便道。 2、精确测量放线,定出墩中心线和砼围堰轮廓线。 3、用填砂内模制造围堰刃脚。 (1)按照刃脚及隔墙的形状和尺寸堆码砂包,中间填砂(详见填砂内模图); (2)砂浆抹面:为防水及保证土模表面平整,控制轮廓尺寸,在砂包表面抹一层厚2-3厘米的水泥砂浆面层;

(3)铺设隔离层:为使砼围堰不致与土模砂浆面层粘连,铺一层 水泥袋纸。 4、立井孔底节内模,安放钢刃尖,安扎底节钢筋,立外模: (1)内外模采用 12 竹胶板、木带木、对拉拉杆,带木间距 250 ,带木截面 50×80 ,拉杆间距 1000×1000 ; (2)安装模板时应保证井孔内模的垂直度、内模稍向内倾斜,减 小下沉摩阻力; (3)刃脚钢筋应与钢刃尖(100 ×2)焊接牢靠; (4)底节钢筋应伸入中节 1000mm 。 5、砼灌注: 围堰砼应沿着井壁四周对称进行灌注,避免砼面高低相差悬殊, 压力不均而产生基底不均匀沉陷,致使围堰砼开裂,每节围堰的砼应 分层、均匀灌注,一次连续灌完,每层灌注厚为 50cm 。 6、养护: (1)一般情况下,灌注完 10-12 小时后,即应遮盖浇水养护。炎 热天气,灌注完 1-2 小时后,即应遮盖浇水养护,并防烈日直接暴晒。 (2)当砼强度达 25Kg/cm 左右,即可在顶面凿毛,以便顶部再 接砼,增加其接缝强度。 (3)浇水养护时,应尽量做到细水匀浇,防止筑岛土流失坍陷, 致使围堰砼开裂。 7、当砼强度达 25Kg/cm 后,方可拆除直立的侧面模板。 8、围堰接高: (1)围堰底节顶面高出岛面 0.5 米时,应停止下沉及除土作业。 (2)接高围堰前,底节要尽可能正位直立而不偏,故应预先及时 作好纠偏防偏工作,应保证在下沉偏差允许范围内进行接高。 (3)当围堰底节在偏斜状态时,为保证质量和避免下沉困难,严 禁竖直向上接高,接高时各节的竖向中轴线应与第一节的重合,外壁 mm mm mm mm 2 2 2

围堰施工方案

围堰施工方案 编制: 审核: 审定: 连城县城镇垃圾无害化处理项目 河道改线工程项目经理部 年月日

围堰施工方案 一、工程概述 1、工程概况 连城县城镇垃圾无害化处理项目河道改线工程位于连城县揭乐乡黄坊村麻塘,工程涉及闽江沙溪水系的支流一文川河:工程措施以堤防建设及河道疏浚、清障为主。根据地形、地质条件,结合连城县城镇垃圾无害化处理项目的规划,对堤线进行布置。两岸新建提防总长382m,其中:左岸提防长100m,桩号左0+000.0~0+100.0;右岸提防长282m,桩号右0+000.0~0+282.0。河道改线后的两岸均采用生态式复堤。 2、编制依据 (1)合同文件; (2)施工进度计划; (3)《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004); (4)施工图纸; (5)行业技术标准:《水利水电工程围堰设计导则》(DL/T5087-1999) 二、围堰设计 根据本工程工期紧特点,结合设计图纸有关资料说明,制定本围堰方案: (1)本次临时施工围堰设计为不过水5级土石围堰,根据《水利水电工程施工组织设计规范》SL303-2004规定,心墙式土石围堰防渗体顶部在设计洪水静水位以上的加高值为0.6~0.3m,不过水5级土石围堰堰顶高程和安全加高值为0.5m。 (2)5级土石围堰边坡稳定安全系数:K不小于1.05。 (3)围堰应分层压实,分层厚度不大于80cm。压实度不小85%。 (4)堰顶高程不低于设计洪水的静水位与波浪高度及堰顶安全加高值之和,结合本项目设计施工图——纵剖面图(平均设计洪水位高程340.00m,平均河底高程为334.50m,可得平均高差为5.5m。),本项目拟设计围堰高6.00m,堰顶高程340.50m。参考设计设

围堰设计与施工方法

围堰设计与施工方法 一、引水进水口围堰设计 引水系统进水口基础开挖最低高程为1426.0m,高于施工导流期Ⅰ枯水位1424.6m,进水口基础混凝土于Ⅰ枯浇筑完成至1446.0m,高于施工导流期Ⅰ汛、Ⅱ枯水位,具备干地施工条件;Ⅱ枯进水口混凝土浇筑至坝顶高程,金属结构安装完成,具备闸门下闸条件,Ⅱ汛及其以后进水口利用闸门挡水。综合考虑进水口不设围堰。 二、尾水洞出口围堰设计 (一)围堰设计原则 1、根据地形、水流条件及本工程水工建筑物布置,围堰型式及其布置应尽量减少对原河床泄流能力的影响,并具备较强的抗冲刷能力;满足永久建筑物施工工期要求,且工程造价应相对较低。 2、根据尾水洞出口地质剖面资料,围堰建基面位于含漂石、卵、砾石的覆盖层上,基础防渗难度大,若采用灌浆防渗,旋喷防渗,则难度更大,且不可预见因素较多,因此围堰防渗可采用混凝土防渗墙。 3、尾水洞出口围堰施工时,应尽可能利用原河床土石以减少前期开挖工作量,同时采取措施保证围堰体的抗压、抗渗等稳定性要求。 4、围堰布置以不占压或少占压水工建筑物为原则,并应满足尾水洞出口基坑开挖及混凝土施工要求,保证尾水洞出口基础在干地上进行施工。 5、围堰设计断面应根据稳定性和强度计算进行选取,达到抗滑、抗剪、抗倾覆及抗渗要求,并满足其它使用功能。 (二)围堰型式确定

结合招标文件给定的尾水出口围堰设计条件,拟定围堰设计方案,方案为土石围堰方案(P=10%,枯期)。 1、优点 (1)土石围堰所需的填筑料可利用边坡开挖土石渣料,取料相对简单,运距较近,料源丰富。 (2)土石围堰结构简单、施工方便、填筑工期短、施工难度小、易于拆除。 (3)土石围堰工程造价相对较低,投资较小。 (4)土石围堰堰顶相对较宽,可满足车辆通行要求,堰顶可作为临时施工道路。 2、缺点 (1)因土石围堰断面较大,一般用于横向围堰。尾水洞出口施工所需围堰基本与水流方向平行,围堰挡水时,水流对围堰的冲刷相对严重,不利于围堰的稳定。 (2)为使围堰起到挡水的作用,需在围堰内部设置防渗体。土石围堰防渗体多采用粘土心墙,在施工区域内,粘土取料较难。 (3)因围堰断面较大,占压原河床较多,汛期水位壅高,对尾水出口施工造成的危害较大。 3、尾水洞出口围堰形式确定 尾水出口采用枯期土石围堰P=10%,围堰的挡水标准采用枯期P=10%洪水频率设计,设计流量为1860m3/s,对应的河道天然水位为1407.5m,考虑到大汛土石围堰形成后,河道水位将产生一定的壅高,最终确定高程1408.0m 作为尾水出口土石围堰的设计依据。

施工导流设计说明书

水利工程施工课程设计说明书 (2014-2015年度第1学期) 学院:_______ 长春工程学院___ 专业:农业水利工程 班级:水利1142 姓名: xxx 学号:小小小 指导老师: 闫雪莲 2014年09月19日

第一部分 (一)工程条件 鸽子洞水电站是以发电为主,结合防洪、工业及生活供水,兼顾灌溉等综合利用的小(1)型水利枢纽工程,枢纽建筑物包括蓄水池和电站。蓄水池拦河坝为浆砌石重力坝,坝顶长315.0m,最大坝高43.5m,总库容910万m3。电站布置在蓄水池拦河坝下游河床右侧,装机容量520kW,装有2台单机容量分别为200kW和320kW的机组,水电站年平均发电量65.59万kW.h,通过电站尾水每年可向下游提供270万m3水量。 主要工程量:坝基砂卵石等土石方开挖7.17万m3,石方明挖5.47万m3 ,洞挖石方0.04万m3,土石方回填6.09万m3,混凝土浇筑3.17万m3,平硐衬砌混凝土145m3,钢筋及钢材制安300t,C10混凝土砌块石11.94万m3,M10砂浆砌条石2.93万m3,砂浆砌块石385m3,坝基固结灌浆4598m,坝基帷幕灌浆4374m。金属结构设备安装各类型闸门7扇,启闭机7台,电站装设型号为HL160-WJ-50、HLA153-WJ-50的混流式机组各1台。 工程所在地对外交通条件较好,现有101国道从其下游通过,从坝址现有砂石路3.5km在三道河子村附近与其相接。坝址下游地势较开阔,有可供施工时使用的生产及生活设施的场地。 工程所用块石可由蓄水池上游的王土坊村块石场开采,储量丰富,完全可满足本工程之需,运距2.5km左右;混凝土粗骨料由王丈子村的人工料场供应,运距20km左右,砂子可由水库下游二道河子村附近河道的滩地开采筛分,运距10km 左右。施工用电由城西变电站提供,可从该变电站511线路“T”接10kV高压线路,“T”接地点在王土坊乡三道河子村附近,距工地3.5km。 工期要求。根据建设单位意见及工程实际情况,初步拟定工程施工期为三年。 (二)水文、气象条件设计资料 1、水文气象条件 鸽子洞水电站坝址区处于温湿带和寒温带过渡地带,属大陆性燕山山地气候,四季分明,春季干旱少雨,天气多变;夏季高温多雨,多雷雨天气;秋季天高气爽,昼暖夜凉;冬季干燥少雪,天气寒冷。据统计,年平均气温8.0℃,最高38℃,最低-23℃,全年无霜期110~170d,多年平均降雨量为560mm,降雨量年内分配极不均匀,年降雨量的70~80%集中在6~9月份。受降水不均影响,

设计与施工说明

设计与施工说明 一、工程简介: 本工程为咸阳嘉苑房地产开发有限公司上善嘉苑换热站设计。 一次热源为城市集中供热蒸汽,压力0.4Mpa,经换热站换成供回水温度为40度~30度的热水,供给小区内的一#综合楼和2#住宅楼采暖使用。 站内设计两台换热机组: 一#机组供低区(1~16楼)住宅采暖,热交换总量为1400KW。 二#机组供高区(17~31楼)采暖,热交换总量为1400KW。 二、主要设计室外气象资料: 室外计算干球湿度冬季采暖:t an=-3.2 ℃ 冬季通风:t df=-4.0℃ 三、设计依据: 1. 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2013) 2. 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 3. 《公共建筑节能标准》(GB50189-2005) 4. 《陕西省建筑节能设计导则》(试行-2005) 5. 《全国民用建筑工程设计技术措施》(暖通空调,动力) (2003) 6. 建设单位工程技术要求。 四、工程概况:

1. 一次热源为城市热力公司提供的0.4MPa高压蒸汽。 2. 换热后采暖热媒供回水温度为:40/30℃(地板辐射采暖)。 3. 本换热站2台换热机组各设一套1400KW的板式换热器(含 冷却器)、二次采暖循环水泵、两台定压补水泵、一台定压膨胀罐、控制柜等部件。 4.板式换热器均要求采用可重复使用的垫子。 5. 采暖循环水泵变频运行,补水泵定频运行。 五、换热站各系统设计简述: 1. 热力系统:由城市热力公司提供一次网高压蒸汽供热交换 器换热。 2. 热交换系统:城市热力公司提供一次网0.4PMa的高压蒸汽。 (见GB50736-2012第5.4.1条)。 小区采暖供回水温度为:40/30℃。 3. 水处理系统:采用全自动钠离子交换器一组,额定连续产水 量4t/h。软化水箱容积选用5立方米(长*宽*高=2400*1800*1500)。 4. 补水定压系统:采暖循环水系统有补水泵补水定压。 5. 控制系统: a. 软化水箱软水进水管设浮球阀与钠离子交换器联动控制 工作。 b. 补水定压系统:采暖系统由补水泵补水定压,定频运行。 采暖系统由补水泵定压的压力范围为: 1#机组(1~16层)0.59MPa/0.67MPa;

围堰施工技术交底

围堰施工技术交底 一、工程概况 无锡市江海快速路(凤翔路~金城路)一标工程,起止桩号为:K2+666~K4+343.9,全长1677.9m。本标段设地面桥2座,即:民丰桥和瓜市桥,两桥均是小跨径,跨径采用8m、12m、13m跨径,其中民丰斜交30°跨苏屑河,河道宽36m,水深2~3m,水流表面平静;瓜市桥斜交4°跨东汀河,河道宽47m,水深2~4m,水流表面平静。桥梁上部结构采用先张法预制空心板;桥台采用U型桥台,钻孔灌注桩基础;中间采用盖梁、排架式墩,基础均采用钻孔灌注桩基础,钻孔桩桩径1.2m,长度为40m、41m、42m;桥梁结构采用简支,防撞栏采用普通钢筋砼防撞栏。 二、工程地质情况 地质结构由上到下依次是:①填土、②黄灰~灰色粘土、粉土、③青灰~灰黄粉质粘土、④黄灰~青灰色粘土粉土等。无锡市区常年水位 1.2m,最高水位3.05m,防洪水位3.2m。水位受洪水影响不大。 三、施工技术方案 1、地面桥水中桩基础采用木桩土围堰方法施工: 在围堰两侧各打两排木桩,在木桩上设竹片笆,左右穿排于桩间,形成篱笆墙。内外两排桩用钢铁丝拉紧固牢,其间两侧用编织袋装粘性土隔挡防水,中间用粘性土筑起截面为梯形的土体围堰,来截断河道。然后用大功率抽水泵将围堰中间的水抽干,清除河床底部淤泥、石块、树根、水草等杂物,再换填1.0m厚砂垫层(找平)形成桩基施工场地,来达到钻孔、灌注的目的。

2、施工流程图: 3、施工技术要求 ⑴、围堰在管架桥左右两侧5.0m范围处起筑;木桩用长6.0m,稍端直径不小于φ10cm的红松木;木桩用挖掘机压入土中,施工时从一端边填土边压入木桩,木桩必须用直径不小于10mm的钢铁丝拉紧固牢,竹片篱笆和桩顶拉筋施工时租用小木舟进行人工安装;木桩入土深度:打入淤泥层以下深度不小于1.5m。 ⑵、围堰采用粘性土填筑;坡面用编织袋装粘土防护, (详见附件设计图)。 ⑶、围堰施工前,要清除堰底河床表面的各种杂物(如:石块、树根、水草等),以免出现杂物夹层引起堰底渗漏;填筑施工以堰中心线起锥,填筑土石要从已出水的堰头顺坡入水,以免土体离散损失。填筑土石自上游开始下游结束;填筑土出水面后,边填筑边分层夯实;围堰的顶面高度要高出最高水位0.5m以上;当围堰局部出现渗水现象时,要及时采取措施止漏,以防大量渗水而影响施工;围堰填筑完成后立即抽水清淤泥;围堰上宽4.0m施工便道要分层要夯实,路面要硬化,保证安全可靠,整洁

工程施工组织设计说明

工程施工组织设计 说明

7 施工组织设计 7.1 施工条件 7.1.1 工程条件 经开区位于长春市区东部,包括南北两大片区,南片区南以小河沿子为界,西起伊通河,北至自由大路-吉林大路-长石公路,东至环城高速;北片区为兴隆山镇镇域范围,南与二道区毗邻,西以东新开河为界,北与高新区接壤,东与九台市相邻。 7.1.1.1 工程对外交通 本工程位于城市边缘区位,多条对外公路、铁路从区内穿过。包括101省道、102国道、长吉南线、长吉高速公路、长石公路、长双公路、长伊公路、长图铁路以及兴隆山车站等,优越的交通条件为开发区发展工业园区、物流贸易奠定了坚实的基础。 7.1.1.2 建筑物组成

本工程由沟道土方开挖、现浇混凝土板护岸、拦河建筑物和排涝站等工程组成。 建筑物汇总表 表7-1-1 7.1.1.3 建筑物材料的来源 (1) 细骨料 建筑物施工所需砼细骨料来源于饮马河砂场,岩性为中砂,运距45km,经室内试验,其质量除个别指标如孔隙率偏高外,其它指标可满足施工要求。 (2) 粗骨料 建筑物施工所需砼粗骨料及块石料附近无法找到,可采用九台市放牛沟团山采石场的块石破碎,作为粗骨料料源,其质量、储量均能满足设计要求,运距49km。 (3)块石料 块石料选取九台市放牛沟团山采石场块石,岩性为花岗岩,岩质

坚硬致密,新鲜,易成块,可供护岸砌石等用,均为商品料,运距为49km,其质量满足石料质量需求。 7.1.1.4 水、电供应条件 本工程供水系统主要是生产用水,按施工区的分布,各建筑物分别考虑供水系统,供水系统水源以打井方式抽取地下水。生活用水采取在沿岸居民生活区及企事业单位接用自来水的办法解决。 工程施工生产和生活用电考虑从附近居民点接线作为施工电源,个别工程施工区考虑35kW备用柴油发电机。 7.1.2 自然条件 7.1.2.1 气象概况 金钱沟位于长春市城区东北部,地处中纬度,属温带大陆性气候,四季盛行西南风,其气候特点是:春季干燥多大风,夏季炎热多雨,秋季晴朗温差大,冬季寒冷漫长。 根据长春气象站历年资料统计,长春市城区多年平均年降水量595.3mm,夏季受副热带低压和台风影响,气候阴湿多雨。6~9月份年平均降水量466mm,占多年平均年降水总量78%,7~8月降水集中,降水量为313.3mm,占全年降水总量53%。7、8月期间,我省处于副高的西北部,有利于西南气流输送,气旋、台风活动频繁,易造成本流域大暴雨。 多年平均气温 5.1℃,七月份最热,月平均气温22.9℃,极端最高气温达38℃。从11月到翌年3月,受西伯利亚冷气团控制,本区

施工设计说明

施工设计说明 第一章编制说明 第二章 1( 编制目的 为保证“南京爱立信熊猫通信有限公司仓库扩建工程”工程有组织、有计划、有目的的进行施工,合理安排工程进度,实现“高标准、高质量、高效益、高品质”的目标,合理配置施工资源,兑现投标承诺,特编制此施工组织设计。 2( 编制依据 2.1 工程合同书 2.2 施工图纸 2.3 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》 CECS102-2002 2.4 《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001 2.5 《钢结构设计规范》 GB50017-2003 2.6 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001 2.7 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB50018-2002 2.8 《建筑工程质量验收统一标准》 GB50300-2001 2.9 《建筑钢结构焊接规程》JBJ81-2002 2.10 《碳素结构钢》 GB700-99 2.11 《碳钢焊条》 GB/T5117-95 GB/T8110-95 2.12 《气体保护电流焊用碳钢低合金钢焊丝》 2.13 《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB11345-89 2.14 《涂装前钢结构表面锈蚀等级和防锈等级》 GB8923-88 2.15 《紧固体机械性能、螺栓和螺钉》 GB3098.1-82 2.16 《热扎钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》GB709-88 2.17 《钢结构高强度螺栓连接设计、施工验收规程》 JGJ82-91 2.18 《彩钢板工程施工验收规范》 YBJ216-88 2.19 《施工现场临时用电安全技术规程》 JGJ46-88 2.20 《建筑施工高处作业安全技术规程》 JGJ80-91 2.21 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-86 2.22 《质量手册》 2.23 《程序文件》 2.24 《作业指导书》

一期围堰施工技术要求

万安枢纽二线船闸工程 一期围堰施工术求要求 概述 1本技术要求适用于(万安航电枢组二线船工程一期国城布置图》 2.一期田设计描水标准为20年一遇,流量16200m%,挡水水位791m,顶高程80.3m,保护对象为二线船阐阐室及闸首施工。 3.一期田堰轴线长度为456.98m,分为2段(1)一线船例下游引航道段侧,长度25479m,沿下游引航道右导墙从一线船阐下阐首右侧至右岸冲沟排水箱出口上游(2)右岸冲沟排水箱涵段,长度2021m,沿箱通走向从下游引航道右导墙至进厂路 旁的墙。 4.由于现状地面高于设计堰顶高程,体结构为预留土埂,顶宽不小于Gm 5.防结构 (1)堰体上部为松土层覆篮,松敗层厚度为117~12.5m,主要地层为素填土、粉质 粘土和圆砾层,基岩面高程为671~68.2m。素填土为一中等遗水性,圆层为中等一 强透水性并具有管酒透破坏形式,碎块状强风化层透水性强,需要对上述各岩土层进 行防港处理:中等风化及以下岩体适水性较弱,可不做防处理 (2)对岩石剧强风化层及以上土层采用高喷灌浆防潜墙防,高喷灌浆防墙仲入劇强风化下限以下1m,最大深度215m,果用旋套接成墙结构,设计最小厚度不小于 0.4m (3)对剧强风化层下限以下岩体采用帷幕灌浆防,幕灌浆孔伸入适水率q5u线以下1 (4)对于开挖揭露的透水断层采用帷幕灌求进行封堵,幕灌仲入基坑开挖底高程以下5m 6.一期围基坑侧开挖边坡要求及保护措施 (1)一期国堰基坑侧开挖边坡按照不陡于地质建议开控坡比控制 (2)砾砂层、研石混粘土层、砾卵石层开挖坡面的水溢出点附近,视情况铺设无土工布等反滤材料,上覆透水性强的块卵碎石或混凝土块体压重,以防止流破坏影响 边坡稳定 高喷防滲墙施工要求 1.高喷防滲墙在正式开工前应进行生产性试验,以验证高喷灌蒙孔距、施工工艺及参数 等。 2.高喷防滲墙采用单排旋喷套接构型式,初拟孔距0.75m,按两序步加密的原则进行施工。高喷墙伸入剧风化下限以下1m 3.高喷墙体设计指标:墙厚不小于40cm,渗透系数≤1x10~-5cm/s 4.浆液 4.1水泥采用PO.42.5普通硅酸盐水泥,受潮结块的水泥不得用于灌浆。

相关文档