文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 配电系统图 怎么看,符号,字母含义等

配电系统图 怎么看,符号,字母含义等

配电系统图 怎么看,符号,字母含义等
配电系统图 怎么看,符号,字母含义等

配电系统图怎么看,符号,字母含义等

2011-01-08 21:11:28| 分类:默认分类|字号大中小订阅

配电系统图怎么看,符号,字母含义等

从电源引入端开始向配出端顺序看:

1、SCB10-2000 10/0.4 D/Yn11

干式变压器,10KV/0.4KV,容量2000KVA,高压侧三角形接法,低压侧为星形接法,连接组别为D/Yn11(星三角11点接法);

2、TMY-3[2*(125*10)]+1*(125*10)

低压进线柜主母线或低压水平母线规格,125*10硬铜排,3条相线为双排,PEN为单排;3、MT40H1/3P MIC5.0 I=3200A

低压总进线自动(万能)断路器,施耐德品牌,电流规格4000A,整定电流(长延时)3200A,性能要求查厂家样本;

4、4000/5A

进线侧电流互感器变比,4000/5

5、NS100H/3P I=100A GPU3-60II

浪涌保护辅助回路,配施耐德NS100H/3P开关、GPU3-60II浪涌吸收保护器;

6、D1:MNS 1000*1000*2200

低压柜编号、型号,MNS系列,进线柜尺寸为1000宽、1000深、2200高;

7、D2、D3:无功功率补偿

电容补偿柜

8、GLR-1250/3P,ZWK ARC-12/J

带熔断器隔离开关1250A/3P,无功功率自动补偿控制器(安科瑞品牌)12路;

9、FYS-0.22

浪涌吸收保护(避雷器);

10、NT100-100A

熔断器,100A;

11、LC1-DPK12M7C

施耐德产接触器,需要查产品样本(略),用于自动切换电容器组;

12、FK-Dr30/440/7

电容器组回路串接电抗器,防止瞬间切换过电流;

13、10*MKPg0.44-30-3

10组电容器,MKPg0.44型号,30KVar、三相;

14、D7,含4套NS系列断路器

低压出线柜,NS400N/3P 200A表示施耐德NS400N断路器,400A框架,整定电流为200A;

15、112KW WDZA-YJY-4*185+E95

该出线回路为112KW负荷,出线电缆为无卤低烟A级阻燃(交联聚乙烯绝缘、交联聚乙烯护套),规格为4*185+E95,E95表示PE线规格95;

16、ACR220E、300/5

安科瑞品牌仪表(出线回路电流表),配300/5电流互感器;

17、D9,含MT25H1/3P MIC5.0 I=1600A及2000/5A

低压母联柜,断路器为MT25H1/3P MIC5.0,整定电流1600A,配2000/5A电流互感器。18、标注:3-7-N3之类

不同的设计人员有不同的习惯,这里表示第3套变配电系统(对应变压器T3)、第7面低压柜、第3条出线回路(该柜内的第3个抽屉);

19、补充

MNS系列低压配电柜标准垂直母线的规格是1000A,即每个柜可以提供1000A以内的配电负荷能力,超出1000A时(如需要1600A)要采用双垂直母线,可以做到2000A,这些参数要查不同系列低压柜的样本。

(没有具体的图纸,只好对照我手中的图来举例)

配电系统图上的符号

系统图中某线路上标有:ZR-YJV-4*25+1*16-CT-SC80-ACC

ZR 表示阻燃

YJV--交联聚乙烯绝缘低卤、阻燃、耐火型电力电缆

4*25+1*16是线的平方数

SC是表示水煤气钢管

CT是表示电缆桥架敷设

80说的是公称直径既不是外径也不是内径

ACC是表示:暗敷设在不能进人的吊顶内

BV(2*6+E6)SC20-C:

BV:是聚氯乙烯绝缘电线

2*6+E6):是表示两根6平方毫米的电源线,加一根6平方毫米的接地保护线SC20-C :是说明使用DN20的水煤气管做穿线管,暗敷

“LGJ185/25”

LGJ是钢芯铝绞线的意思,

185是指导线的截面积,

25是指的是钢芯的截面积,这种型号应该是用于110KV的输电线路

在插座中:L----火线、N----零线、G---地线、插座内部有此符号标识。

颜色也有区分,通常红色是火线,蓝色是零线,双色为地线。

转换开关型号:

转换开关LW5-16 YH3/3 字母和数字分别表示的是:

LW--万能转换开关的"万能"的反拼音;

5--设计序号;

16--开关触头能承受的额定电流;

Y--电压;

H--转换的"换"的拼音首字母;

3--三相;

3--三节.

LW5-16 YH3/3 的意思就是用于电压指示转换相间电压的万能转换开关. 电流互感器型号:

电流互感器LMZJ1-0.66 150/5 的字母和数字分别表示:

L--电流互感器;

M--母线穿芯式;

ZJ--浇铸绝缘;

1--设计序号;

0.66--额定电压;

150/5--此电流互感器的变比.

瓷插保险的规格是RC1-10A,“RC1-10A”的含义是:

RC表示是“熔断器,插入式”,10A表示它的允许额定电流值是10A。

R--熔断器;

C--插入式;

1--设计序号;

10A--额定电流

低压配电系统图符号及字母含义

配电系统图符号母含义 (从电源引入端开始向配出端顺序看): 1、SCB10-2000 10/ 0."4 D/Yn 11。"干式变压器,10KV/ 0."4KV,容量2000KVA,高压侧三角形接法,低压侧为星形接法,连接组别为D/Yn11(星三角11点接法); 2、TMY-3[2*(125*10)]+1*(125*10)。低压进线柜主母线或低压水平母线规格,125*10硬铜排,3条相线为双排,PEN为单排; 3、MT40H1/3P MIC 5."0 I=3200A。低压总进线自动(万能)断路器,施耐德品牌,电流规格4000A,整定电流(长延时)3200A,性能要求查厂家样本; 4、4000/5A。进线侧电流互感器变比,4000/5 5、NS100H/3PI=100AGPU3-60II。浪涌保护辅助回路,配施耐德NS100H/3P 开关、GPU3-60II浪涌吸收保护器; 6、D1:MNS 1000*1000* 2200。"低压柜编号、型号,MNS系列,进线柜尺寸为1000宽、1000深、2200高; 7、D 2、"D3:无功功率补偿。电容补偿柜 8、GLR-1250/3P,ZWKARC-12/J。带熔断器隔离开关1250A/3P,无功功率自动补偿控制器(安科瑞品牌)12路; 9、FYS-

0."2 2。"浪涌吸收保护(避雷器); 10、"NT100-100A。熔断器,100A; 11、"LC1-DPK12M7C。施耐德产接触器,需要查产品样本(略),用于自动切换电容器组; 12、"FK-Dr30/440/ 7。"电容器组回路串接电抗器,防止瞬间切换过电流; 13、"10*MKPg 0."44-30- 3。"10组电容器,MKPg 0."44型号,30KVar、三相; 14、"D7,含4套NS系列断路器。低压出线柜,NS400N/3P 200A表示施耐德NS400N断路器,400A框架,整定电流为200A; 15、"112KWWDZA-YJY-4*185+E 95。"该出线回路为112KW负荷,出线电缆为无卤低烟A级阻燃(交联聚乙烯绝缘、交联聚乙烯护套),规格为4*185+E95,E95表示PE线规格95; 16、"ACR 2 20E、300/ 5。"安科瑞品牌仪表(出线回路电流表),配300/5电流互感器; 17、"D9,含MT25H1/3PMIC 5."0I=1600A及2000/5A。低压母联柜,断路器为MT25H1/3PMIC

高低压配电柜知识简介

低压开关柜得型号区别及特点 目前市场上流行得开关柜型号很多,归纳起来有以下几种型号,现把各种型号得开关柜型号及其优缺点列举如下,供大家参考: 一、型号GGD、GCK、GCS、MNS、MCS介绍 ①GGD系列: ●用途 GGD型交流低压配电柜适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户得交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流1000-3150A得配电系统,作为动力、照明及发配电设备得电能转换、分配与控制之用。?GGD型交流低压配电柜就是根据能源部,广大电力用户及设计部门得要求,按照安全、经济、合理、可靠得原则设计得新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组合方便,系列性,实用性强、结构新颖,防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备得更新换代产品使用。 ●产品型号及含义 ●结构特点 ■GGD型交流低压配电柜得柜体采用通用柜形式,构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成,并有20模得安装孔,通用系数高。 ■ GGD柜充分考虑散热问题。在柜体上下两端均有不同数量得散热槽孔,当柜内电器元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断地由下端槽孔补充进柜,使密封得柜体自下而上形成一个自然通风道,达到散热得目得。?■GGD柜按照现代化工业产品造型设计得要求,采用黄金分割比得方法设计柜体外形与各部分得分割尺寸,使整柜美观大方,面目一新?■柜体得顶盖在需要时可拆除,便于现场主母线得装配与调整,柜顶得四角装有吊环,用于起吊与装运。?■柜体得防护等级为IP30,用户也可根据环境得要求在IP20—IP40之间选择。 ②GCK系列 ●产品型号及含义

G CK G就是封闭式开关柜 C就是抽出式K就是控制中心 GCK低压抽出式开关柜(以下简称开关柜)由动力配电中心(PC) 柜与电动机控制中心(MCC)两部分组成。该装置适用于交流50(60)HZ、额定工作电压小于等于660V、额定电流4000A及以下得控配电系统,作为动力配电、电动机控制及照明等配电设备。? G CK开关柜符合IEC60439-1《低压成套开关设备与控制设备》、GB7251、1-1997《低压成套开关设备与控制设备》、GB/T14048、1-93 《低压开关设备与控制设备总则》等标准。且具有分断能力高、动热稳定性好、结构先进合理、电气方案灵活、系列性、通用性强、各种方案单元任意组合、一台柜体。 所容纳得回路数较多、节省占地面积、防护等级高、安全可靠、维修方便等优点。 ●结构特点 1、整柜采用拼装式组合结构,模数孔安装,零部件通用性强,适用性好,标准化程度高?2、柜体上部为母线室、前部为电器室、后部为电缆进出线室,各室间有钢板或绝缘板作隔离,以保证安全。 3、MCC柜抽屉小室得门与断路器或隔离开关得操作手柄设有机械联锁,只有手柄在分断位置时门才能开启。 4、受电开关、联络开关及MCC柜得抽屉具有三个位置:接通位置、试验位置、断开位置。 5、开关柜得顶部根据受电需要可装母线桥。 ③GCS系列: ●产品型号及含义

电力设备开关设常用电气图形符号和文字符号

开关设备用电气图形符号和文字符号 1范围 本标准规定了开关设备用电气图形符号和相应的文字符号。 本标准适用于高、低压开关设备电气图的绘制。 2 规范性引用文件 GB 4026 电器接线端子的识别和用字母数字符号标志接线端子的通则 GB 4728 电气图用图形符号 GB 5465 电气设备用图形符号 GB 7159 电气技术中的文字符号制订通则 3 术语 3.1 图形符号 通常用于图样或其他文件以表示一个设备或概念的图形、标记或字符。 3.2符号要素 一种具有确定意义的简单图形,必须同其他图形组合以构成一个设备或概念的完整符号。 3.3 一般符号 用以表示一类产品和此类产品特征的一种通常很简单的符号。 3.4 限定符号 用以提供附加信息的一种加在其他符号上的符号。 注:限定符号通常不能单独使用,但一般符号有时也可用作限定符号,如开关的一般符号作为限定符号加到熔断器符号上即构成具有独立报警电路的熔断器。 3.5 方框符号 用以表示元件、设备等的组合及其功能,既不给出元件、设备的细节也不考虑所有连接的一种简单的图形符号。 注:方框符号通常用在使用单线表示法的图中,也可用在表示全部输入和输出接线的图中。 3.6 项目 在图上通常用一个图形符号表示的基本件、部件、组件、功能单元、设备、系统等。如电阻器、继电器、发电机、放大器、电源装置、开关设备等,都可称为项目。 3.7 项目代号 用以识别图、图表、表格中和设备上的项目种类,并提供项目的层次关系、实际位置等信息的一种特定的代码。 4 基本要求 4.1 图形符号的绘制 4.1.1本标准中的图形符号均按便于理解的尺寸绘出,并尽量使符号互相之间的比例适当。布置图形符号时,应使连接线之间的距离是模数(2.5 mm)的倍数,通常不小于5 mm。 4.1.2本标准中的图形符号可根据需要缩小或放大,当一个图形符号用以限定另一个图形符号时,该符

配电箱系统图中的符号解析67473

配电箱系统图学习 简介 什么是配电箱?所有用户用电的总的一个电路分配箱. 工作原理 配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。 用途 便于管理,当发生电路故障时有利于检修。配电箱和配电柜配电盘配电凭等,是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。 常用的配电箱有木制和铁板制两种,现在哪儿的用电量都挺大的,所以还是铁的用的比较多。 配电箱的用途:当然是方便停、送电,起到计量和判断停、送电的作用。 分类 按结构特征和用途分类: (1)固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏。它是一种有面板遮拦的开启式开关柜,正面有防护作用,背面和侧面仍能触及带电部分,防护等级低,只能用于对供电连续性和可靠性要求较低的工矿企业,作变电室集中供电用。 (2)防护式(即封闭式)开关柜,指除安装面外,其它所有侧面都被封闭起来的一种低压开关柜。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件,均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳内,可靠墙或离墙安装。柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采用接地的金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机械联锁。另外还有防护式台型开关柜(即控制台),面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工艺现场的配电装置。 (3)抽屉式开关柜。这类开关柜采用钢板制成封闭外壳,进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中,构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或电缆之间,用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开,形成母线、功能单元和电缆三个区域。 每个功能单元之间也有隔离措施。抽屉式开关柜有较高的可靠性、安全性和互换性,是比较先进的开关柜,目前生产的开关柜,多数是抽屉式开关柜。它们适用

配电柜选型及结构特点分析

低压配电柜 2018年06月28日 5.5低压配电柜 5.5.1GCS型抽出式低压配电柜 1、产品型号及含义 2、用途 GCS型低压抽出式开关柜使用于三相交流频率为50Hz,额定工作电压为400V (690V),额定电流为4000A及以下的发、供电系统中的作为动力、配电和电动机集中控制、电容补偿之用。广泛应用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织、高层建筑等场所,也可用在大型发电厂,石化系统等自动化程度高,要求与计算机接口的场所。 3、执行标准 本产品符合GB7251.1-2005《低压成套开关设备和控制设备》和 JB/T9661-1999《低压抽出式成套开关设备》的要求。 4、结构特点: 框架采用8MF型开口型钢,主构架上安装模数为E=20mm和100mm的Φ9.2mm 的安装孔,使得框架组装灵活方便。开关柜的各功能室相互隔离,其隔室分为功能单元室、母线室和电缆室。各室的作用相对独立。水平母线采用柜后平置式排列方式,以增强母线抗电动力的能力,是使主电路具备高短路强度能力的基本措施。电缆隔室的设计使电缆上、下进出均十分方便。抽屉高度的模数为160mm。抽屉改变仅在高度尺寸上变化,其宽度、深度尺寸不变。相同功能单元的抽屉具有良好的互换性。单元回路额定电流400A及以下。抽屉面板具有分、合、试验、抽出等位置的明显标志。抽屉单元设有机械联锁装置。1抽屉单元为主体,同时具有抽出式和固定性,可以混合组合,任意使用。柜体的防护等级为IP30IP40,还可以按用户需要选用。 5.5.2MNS系列 1、用途 MNS型低压抽出式成套开关设备(以下简称开关柜)为适应电力工业发展的需求,参考国外MNS系列低压开关柜设计并加以改进开发的高级型低压开关柜,该产品符合国家标准GB7251、VDE660和ZBK36001-89《低压抽出式成套开关设备》、国际标准IEC439规定MNS型低压开关柜适应各种供电、配电的需要,能广泛用于发电厂、变电站、工矿企业、大楼宾馆、市政建设等各种低压配电系统。

配电箱系统图说明

配电箱系统图及各类符号标注说明 什么是配电箱? 所有用户用电的总的一个电路分配箱. 工作原理 配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。 用途: 便于管理,当发生电路故障时有利于检修。配电箱和配电柜配电盘配电凭等,是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。 常用的配电箱有木制和铁板制两种,现在哪儿的用电量都挺大的,所以还是铁的用的比较多。 配电箱的用途:当然是方便停、送电,起到计量和判断停、送电的作用。 按结构特征和用途分类: (1)固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏。它是一种有面板遮拦的开启式开关柜,正面有防护作用,背面和侧面仍能触及带电部分,防护等级低,只能用于对供电连续性和可靠性要求较低的工矿企业,作变电室集中供电用。 (2)防护式(即封闭式)开关柜,指除安装面外,其它所有侧面都被封闭起来的一种低压开关柜。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件,均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳内,可靠墙或离墙安装。柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采用接地的金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机械联锁。另外还有防护式台型开关柜(即控制台),面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工艺现场的配电装置。 (3)抽屉式开关柜。这类开关柜采用钢板制成封闭外壳,进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中,构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或电缆之间,用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开,形成母线、功能单元和电缆三个区域。每个功能单元之间也有隔离措施。抽屉式开关柜有较高的可靠性、安全性和互换性,是比较先进的开关柜,目前生产的开关柜,多数是抽屉式开关柜。它们适用于要求供电可靠性较高的工矿企业、高层建筑,作为集中控制的配电中心。 (4)动力、照明配电控制箱。多为封闭式垂直安装。因使用场合不同,外壳防护等级也不同。它们主要作为工矿企业生产现场的配电装置。 配电箱各类符号标注: 根据图纸《配电箱系统图》中标注 NPX630/3P 400A中:NPX630是断电器的型号,3P是三极,400A指最大断路电流为400A。 NPX160/3P 160A WL1 YJV-4*70+1*35-SC80 FC 58.8W AP3配电箱: NPX160是断电器的型号 3P指三极,额定频率为50Hz,额定绝缘电压为690V,脱扣器电流40-160A。 WL1:指回路1。后面还有回路2等。

电气图纸中符号

配电型避雷器HY5WS:保护相应电压等级的开关柜、变压器、箱式变、电缆头等有关配电 设备免受大气和操作过电压损坏。 电站型避雷器HY5WZ:保护发电厂、变电所中交流电器设备免受大气过电压和操作过电压 的损坏。 按以上讲,开关柜中应该用S型,那么Z型用在哪里? 有的按进线用Z型,除电机、电容外的馈出用S型, 正确选择安装金属氧化物避雷器 1 10kV配电网中的金属氧化物避雷器 避雷器的主要作用是保护电气设备免受雷电侵入波过电压和操作过电压对其设备的绝缘损坏。 2 安装使用与维修应注意的事项 (1) 安装前应校对铭牌,避雷器的系统额定电压应与安装点的系统电压符合; (2) 避雷器固定在支架上,其上端子与高压线相联结,下端子要可靠接地; (3) 不能将避雷器作为承力支持绝缘子使用,应尽量靠近被保护设备安装,以减小距离对保护效果的影响; (4) 终端避雷器宜安装在跌落式熔断器之后,以利于开断时对它也起保护作用,变压器低压侧应装低压避雷器,以防止正反变换引起的过电压损坏变压器; (5) 使用避雷器应注意使用地点的环境温度,金属氧化物避雷器不适合安装在有振动或严重污秽的地方及有严重腐蚀气体的场所; (6) 合成金属氧化物避雷器投入运行前和每运行满两年后,都应做预防性试验; (7) 金属氧化物避雷器采用黄铜双层底盖密封,投入运行后,每隔5年应进行预防性试验,测量泄漏电流时,在避雷器两侧应施加10kV直流电压(交流脉动不大于±1.5%),要求泄漏电流符合其产品规定值; (8) 避雷器接地应符合接地规程要求。 3 避雷器在选型上应注意的问题 首先在选择上应注意使用场所,场所不同,避雷器的型号也不同。 配电型:保护相应电压等级的开关柜、变压器、箱式变、电缆头等有关配电设备免受大气和操作过电压损坏,宜选择"HY5WS"金属氧化物避雷器。 电站型:保护发电厂、变电所中交流电器设备免受大气过电压和操作过电压的损坏,可选择"HY5WZ"或"Y5WZ"型; 电机型:限制真空断路器或少油断路器投切旋转电机时产生的过电压,保护旋转电机免受操作过电压的损坏,可选择"HY2.5WD"或"Y2.5WD"型; 电容器型:抑制真空断路器或少油断路器操作电容器组产生的过电压,保护电容器组免受操作过电压的损坏,可选"HY5WR"型。 SCB10-2500 干式变压器 S——三相 C——树脂浇注,固化成型 B——箔式绕组(一般专指低压) 10——性能水平代号

配电柜型号含义

现阶段,市面上的环网柜品种是越来越多,高压柜有HXGNXGNKYN等柜型号,低压柜有GGDGCSMNS等柜型,而其各个字线代表什么意思呢?相信大家对其不太懂,为此我们对高低压配电柜、电力变压器方面的字每含义都进行了列举,并且尤其在配电柜方面,我们已经全部解释。 产品表示方法: H①②③④-⑤(⑥)/⑦⑧-⑨ H:环网开关设备 ①:柜体结构:K—金属封闭铠装式;J —金属封闭间隔式;X—金属封闭箱式。 ②:断路器安装方式:Y —移开式或手车式;G—固定式。 ③:使用环境:N—用于户内;W—用于户外。 ④:设计序号 ⑤:额定电压(kV):12—10kV; 24—20kV。 ⑥:线路开关:F—配负荷开关;F.R—配负荷开关一熔断器组合电器;D—配断路器。 ⑦:操动机构:T —弹簧操动机构;D —电磁操动机构。 ⑧:额定电流(A)。 ⑨:进线柜时为额定短时耐受电流(kA),出线柜时为额定短路开断电流(kA)。 产品技术参数符号: --- 额定电压Ur ——额定雷电冲击耐受电压Up ——额定操作冲击耐受电压Us --- 额定工频耐受电压Ud --- 额定电流Ir ――额定短时耐受电流Ik --- 额定峰值耐受电流Ip ――额定频率f ――额定短路持续时间tk ――额定辅助电压Ua --- 绝缘介质的额定充入压力(密度)pre(p re) --- 操作介质的额定充入压力(密度)prm(p rm) --- 绝缘介质的报警压力(密度)pae(p ae) --- 操作介质的报警压力(密度)pam(p am) 绝缘介质的最低功能压力(密度)pme(p me)操作介质的最低功能压力(密度)pmm(p mm) 外壳: 外壳的防护等级(IP代码) IP □□□□ 第一位特征数字 第二位特征数字 附加字母

施工现场临时用电各级配电箱_配电系统图

施工现场临时用电各级配电箱配电系统图 漏电动作电流100mA/0.2S D220L-220/4300 HR5.220-380V 进线接A支箱Ⅰ级箱(400A) N N PE 接B支箱Ⅰ级箱(630A) 接C支箱Ⅰ级箱(630A) 接D支箱Ⅰ级箱(400A)

HK60/380 PZ NM-100/3300 8#塔吊(120A) HK60/380 PZ NM-100/3300 8#施工电梯(90A) HK30/380 NM-100/3300 4#、8#钢筋加工区(40A)HR5.240-380V HK30/220 NM-100/3300 生活区用电(90A) HK60/380 NM-100/3300 8#楼层及地下室(30A) HK30/380 NM-100/3300 备用(30A) A一级箱

HK60/380 PZ NM-100/3300 4#塔吊(90A) HK60/380 PZ NM-100/3300 4#施工电梯(90A) HK30/380 NM-100/3300 3#施工电梯(90A) HR5.240-380V HK30/380 NM-100/3300 钢筋加工区(60A) HK60/380 NM-100/3300 3#楼层及地下室(60A) HK30/380 NM-100/3300 4#楼层及地下室(60A) HK30∕380 NM-100∕3300 2#楼层及地下室(60A) HK30∕380 NM-100∕3300 备用(60A) HK30∕380 NM-100∕3300 ) B一级箱

HK60/380 PZ NM-100/3300 1#塔吊(90A) HK60/380 PZ NM-100/3300 1#施工电梯(90A) HK30/380 NM-100/3300 2#施工电梯(90A) HR5.240-380V HK30/380 NM-100/3300 2#塔吊(90A) HK60/380 NM-100/3300 5#塔吊(90A) HK30/380 NM-100/3300 5#施工电梯(90A) HK30∕380 NM-100∕3300 1#楼层及地下室(30A) HK30∕380 NM-100∕3300 备用(30A) HK30∕380 NM-100∕3300 ) C一级箱

【配电系统图】电气符号大全

电气符号大全 BVR 2.5(聚氯乙烯绝缘皮软铜芯2.5电线 SR:沿钢线槽敷设;BE:沿屋架或跨屋架敷设;CLE:沿柱或跨柱敷设;WE:沿墙面敷设;CE:沿天棚面或顶棚面敷设;ACE:在能进入人的吊顶内敷设;BC:暗敷设在梁内;CLC:暗敷设在柱内;WC:暗敷设在墙内;CC:暗敷设在顶棚内;ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内;FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 一,导线穿管表示 SC-焊接钢管;MT-电线管;PC-PVC塑料硬管;FPC-阻燃塑料硬管;CT-桥架;MR-金属线槽;M-钢索CP-金属软管;PR-塑料线槽;RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋;TC-电缆沟;BC-暗敷在梁内;CLC-暗敷在柱内;WC-暗敷在墙内;CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内;SCE-吊顶内敷设;F-地板及地坪下;SR-沿钢索;BE-沿屋架,梁;WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示 CS-链吊;DS-管吊;W-墙壁安装;C-吸顶;R-嵌入;S-支架;CL-柱上 沿钢线槽:SR;沿屋架或跨屋架:BE;沿柱或跨柱:CLE;穿焊接钢管敷设:SC;穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC;穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC;电缆桥架敷设:CT;金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR;用钢索敷设:M;穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC;穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB;电缆沟敷设:TC;导线敷设部位的标注;沿或跨梁(屋架)敷设:AB;暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC;暗敷设在柱内:CLC;沿墙面敷设:WS;暗敷设在墙内:WC;沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC;吊顶内敷设:SCE;地板或地面下敷设:FC HSM8-63C/3P DTQ30-32/2P 这两个应该是两种塑壳断路器的型号, HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关,额定电流为63A(3联开关) DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种,额定电流32A,2极开关 其他那些符号都是关于导线穿管和敷设方式的一些表示方法,你对照着查一下 矿用铠装控制电缆;MKVV22,MKVV32 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装控制电缆;KVV22,KVV32,KVVR22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装屏蔽控制电缆KVVP-22,RVVP-22,KVVRP-22,KVVP2-22,KVVRP2-22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装阻燃控制电缆;ZR-KVV22,ZR-KVV32,ZR-KVVR22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装阻燃屏蔽控制电缆; ZR-KVVP22,ZR-KVVRP22,ZR-KVVP2-22,ZR-KVVRP2-22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装通信电缆;HYA22,HYA23,HY A53,HYV22,HYV23 5对,10对------2400 对,0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9线径 铠装充油通信电缆;HYAT22,HYA T23,NYA T53 5对,10对------800对 0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9线径 铠装阻燃通信电缆; ZR-HYA22,ZR-HYA23,ZR-HYA53,WDZ-HYA23,WDZ-HYA53 5对,10对------2400对,0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9线径 矿用铠装阻燃通信电缆;MHYA22,MHYV22,MHY A32,MHYV32 5对,10对------200对,0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0线径 铠装计算机电缆; DJYVP22,ZR-DJYVP22,DJYVRP22,DJYPV22,ZR-DJYPV22DJYPVR22 DJYPVP22,DJYPVRP22,ZR-DJYPVP22,ZR-DJYPVPR22 1*2*0.75 2*2*1.0 3*2*1.5 ------30*2*1.5mm 铠装铁路信号电缆;PZY23,PTY23,PZY22,PTY22,PZYH23,PTYH23 PZY A23,PZY A22,PZY AH22,PTY AH22,PTY AH32,PZY32

电气符号含义大全..

01,电气施工图中配电箱AL/PL是什么意思,为什么? 我知道AL代表照明配电箱。PL代表动力配电箱。但为什么这么标志。而有的还标志为XM等。有没有文字符号对照表 在电气施工图中,AL表示照明配电箱;AP表示动力配电箱。 GB 7159 《电气技术中的文字符号制订通则》中,A表示组件或部件, L、P与GB 7159无关,是对A的限定,L—Light(照明);P—Power(动力)。X表示端子、插头、插座等。XM的含义要看图纸才能确定。 动力配电箱一般不用PL表示。 AW是电表箱,AL是照明箱,ALE是应急照明箱,AP是动力配电箱. 02,电气施工图配电箱名字 ALE,AP,ALR,APES,APS,APQ,APN,APE,CZX,AL,APEZ,ALXF,ALES,ALEW,APEW,HX麻烦把这些名字说下 一般来说ALE是应急照明配电箱柜,双电源进线的;AP是动力配电箱柜,大部分时候是单电源,有时也有双电源,但不参与消防联动;AL是普通正常照明配电箱柜,单电源进线;APE是应急动力配电箱柜,双电源进线,参与消防联动; 像ALR、APS、CZX、HX等是设计在前面说的基础上按房间或者所控制设备功能的汉语拼音第一个字母简写,为了编号方便,可能就是ALR,热力的,APS,送风机的;CZX,插座箱;HX,户箱等,因为好些汉字生母一样,可以按配电箱所在位置或所控设备对照。 03,电路施工图符号意思含义 配电箱系统图中C65N-D/3P 20ALC1-D25 LR2-D13 12~18 YC-4*6 P32-FC L123/WP1 是什么意思,哪位大侠帮忙解释下,谢谢 C65N-D/3P:小型断路器,C65应该是西门子的型号,3P为3极; 20ALC1-D25:新型交流接触器 LR2-D13:热继电器 YC-4*6 P32-FC:电缆规格型号及敷设方式 L123/WP1:电力线路 注:WP1,WL1,WE1 分别为电力线路1,照明线路1,应急线路1 04,ALE在电气图中指什么设备?图形符号是什么? 指应急照明配电箱(有双电源)。 A表示配电设备(箱、柜); L表示用于照明类; E表示用于应急(照明)。 如AL--正常照明配电箱。

电气图符号含义及图例

电气图符号含义及图例 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

第十五章建筑电气工程施工图 第一节电气工程施工图 一、电气工程施工图的组成及内容 电气工程施工图的组成主要包括:图纸目录、设计说明、图例材料表、系统图、平面 图和安装大样图(详图)等。 1. 图纸目录 图纸目录的内容是:图纸的组成、名称、张数、图号顺序等,绘制图纸目录的目的是便于查找。 2. 设计说明 设计说明主要阐明单项工程的概况、设计依据、设计标准以及施工要求等,主要是补充说明图面上不能利用线条、符号表示的工程特点、施工方法、线路、材料及其他注意的 事项。 3. 图例材料表 主要设备及器具在表中用图形符号表示,并标注其名称、规格、型号、数量、安装方式等。 4. 平面图 平面图是表示建筑物内各种电气设备、器具的平面位置及线路走向的图纸。平面图包括总平面图、照明平面图、动力平面图、防雷平面图、接地平面图、智能建筑平面图(如 电话、电视、火灾报警、综合布线平面图)等。 5. 系统图 系统图是表明供电分配回路的分布和相互联系的示意图。具体反映配电系统和容量分配情况、配电装置、导线型号、导线截面、敷设方式及穿管管径,控制及保护电器的规格 型号等。系统图分为照明系统图、动力系统图、智能建筑系统图等。 6. 详图 详图是用来详细表示设备安装方法的图纸,详图多采用全国通用电气装置标准图集。 二、电气施工图的一般规定 1. 电气图面的规定 幅面尺寸共分五类:A 0~A 4 ,见表15-1。

绘制电气图所用的各种线条统称为图线。常用图线见表15-2。 2. 图例符号和文字符号 电气施工图上的各种电气元件及线路敷设均是用图例符号和文字符号来表示,识图的基础是首先要明确和熟悉有关电气图例与符号所表达的内容和含义。常用电气图例符号见表15-3。 表15-2 表15-3 常用电气图例符号

配电箱系统图知识Word版

一、什么是配电箱? 配电箱是所有用户用电的总的一个电路分配箱. 二、配电箱工作原理: 配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。 三、配电箱的用途: 便于管理,当发生电路故障时有利于检修。配电箱和配电柜配电盘配电凭等,是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。 常用的配电箱有木制和铁板制两种,现在哪儿的用电量都挺大的,所以还是铁的用的比较多。 配电箱的用途:当然是方便停、送电,起到计量和判断停、送电的作用。四、配电箱的分类:按结构特征和用途分类: (1)固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏。它是一种有面板遮拦的开启式开关柜,正面有防护作用,背面和侧面仍能触及带电部分,防护等级低,只能用于对供电连续性和可靠性要求较低的工矿企业,作变电室集中供电用。 (2)防护式(即封闭式)开关柜,指除安装面外,其它所有侧面都被封闭起来的一种低压开关柜。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件,均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳内,可靠墙或离墙安装。柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采

用接地的金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机械联锁。另外还有防护式台型开关柜(即控制台),面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工艺现场的配电装置。 (3)抽屉式开关柜。这类开关柜采用钢板制成封闭外壳,进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中,构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或电缆之间,用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开,形成母线、功能单元和电缆三个区域。 每个功能单元之间也有隔离措施。抽屉式开关柜有较高的可靠性、安全性和互换性,是比较先进的开关柜,目前生产的开关柜,多数是抽屉式开关柜。它们适用于要求供电可靠性较高的工矿企业、高层建筑,作为集中控制的配电中心。(4)动力、照明配电控制箱。多为封闭式垂直安装。因使用场合不同,外壳防护等级也不同。它们主要作为工矿企业生产现场的配电装置。

配电系统图电气符号大全

电气符号大全 BVR (聚氯乙烯绝缘皮软铜芯电线 SR:沿钢线槽敷设;BE:沿屋架或跨屋架敷设;CLE:沿柱或跨柱敷设;WE:沿墙面敷设;CE:沿天棚面或顶棚面敷设;ACE:在能进入人的吊顶内敷设;BC:暗敷设在梁内;CLC:暗敷设在柱内;WC:暗敷设在墙内;CC:暗敷设在顶棚内;ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内;FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 一,导线穿管表示 SC-焊接钢管;MT-电线管;PC-PVC塑料硬管;FPC-阻燃塑料硬管;CT-桥架;MR-金属线槽;M-钢索CP-金属软管;PR-塑料线槽;RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋;TC-电缆沟;BC-暗敷在梁内;CLC-暗敷在柱内;WC-暗敷在墙内;CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内;SCE-吊顶内敷设;F-地板及地坪下;SR-沿钢索;BE-沿屋架,梁;WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示 CS-链吊;DS-管吊;W-墙壁安装;C-吸顶;R-嵌入;S-支架;CL-柱上 沿钢线槽:SR;沿屋架或跨屋架:BE;沿柱或跨柱:CLE;穿焊接钢管敷设:SC;穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC;穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC;电缆桥架敷设:CT;金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR;用钢索敷设:M;穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC;穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB;电缆沟敷设:TC;导线敷设部位的标注;沿或跨梁(屋架)敷设:AB;暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC;暗敷设在柱内:CLC;沿墙面敷设:WS;暗敷设在墙内:WC;沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC;吊顶内敷设:SCE;地板或地面下敷设:FC HSM8-63C/3P DTQ30-32/2P 这两个应该是两种塑壳断路器的型号, HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关,额定电流为63A(3联开关) DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种,额定电流32A,2极开关 其他那些符号都是关于导线穿管和敷设方式的一些表示方法,你对照着查一下 矿用铠装控制电缆;MKVV22,MKVV32?? 2*,3*,4*4,------37* 铠装控制电缆;KVV22,KVV32,KVVR22?? 2*,3*,4*4,------37* 铠装屏蔽控制电缆KVVP-22,RVVP-22,KVVRP-22,KVVP2-22,KVVRP2-22 2*,3*,4*4,------37* 铠装阻燃控制电缆;ZR-KVV22,ZR-KVV32,ZR-KVVR22 2*,3*,4*4,------37* 铠装阻燃屏蔽控制电缆; ZR-KVVP22,ZR-KVVRP22,ZR-KVVP2-22,ZR-KVVRP2-22 2*,3*,4*4,------37* 铠装通信电缆;HYA22,HYA23,HY A53,HYV22,HYV23?? 5对,10对------2400 对,线径 铠装充油通信电缆;HYAT22,HYA T23,NYA T53?? 5对,10对------800对 线径 铠装阻燃通信电缆; ZR-HYA22,ZR-HYA23,ZR-HYA53,WDZ-HYA23,WDZ-HYA53 5对,10对------2400对,线径 矿用铠装阻燃通信电缆;MHYA22,MHYV22,MHY A32,MHYV32 5对,10对------200对,线径 铠装计算机电缆; DJYVP22,ZR-DJYVP22,DJYVRP22,DJYPV22,ZR-DJYPV22DJYPVR22

配电柜编号说明

配电柜、箱编号说明 配电箱一般分为紧凑型配电箱,比如PZ30或GOLF型,常用于住宅户内或走廊墙上暗装,常由微型断路器构成,进线为63A以下的3相MCB,出线为3相或单相MCB或RCB,一般为嵌墙暗装,底距地按照规范要求不低于1.5米。明装配电箱,常常作为楼层总配电箱,下级为上述的紧凑配电箱,总配电箱经常设置在电井内,明装,总开关为大电流的塑壳断路器MCCB,出线为MCCB或MCB(中等电流,三相居多),进线一般为电缆,出线为导线到下级现场暗装的配电箱,型号一般为XM.柜式配电箱,一般落地,作为总进线使用。电箱一般型号无太多意义,主要看开关。 GCK、GCS、MNS 是低压抽出式开关柜; GGD、GDH、PGL 是低压固定式开关柜; XZW 综合配电箱; ZBW 箱式变电站; XL、GXL 低压配电柜、建筑工地箱; JXF 电器控制箱; PZ20、PZ30 系列终端照明配电箱; PZ40、XDD(R)电表计量箱 PXT(R)K-□/□-□/□-□/□-□/IP□系列规格型号解释: (1)PXT 明装配电箱,暗装加(R) (2)K 有如表 1 的系列配线方式(3)□/□额定电流/额定短时耐受电流能力:用数字表示,250/10 表示:额定电流 250A/额定短时耐受电流能力 10kA,根据顾客要求可以降低。 (4)□/□进线型式:□/1 单相输入;□/3 三相输入;1/3 表示混合输入 (5)□×□出线回路:单相回路×三相回路,6×3 单相 6 回路,三相 3 回路 (6)□/ □ 主开关型式/防护等级;1/IP30 单相主开关/IP30; 3/IP30 三相主开关/IP30 表 1: 序号汉语拼音字头中文解释装配图号电气原理图号 1 JL 计量箱 PXT01 PXT01 dq 系列 2 CZ 插座箱 PXT02 PXT02 dq 系列 3 ZM 照明箱 PXT03 PXT03 dq 系列 4 DL 动力箱 PXT04 PXT04 dq 系列

配电系统图 怎么看,符号,字母含义等

配电系统图怎么看,符号,字母含义等- 从电源引入端开始向配出端顺序看:- 1、SCB10-2000 10/0.4 D/Yn11- 干式变压器,10KV/0.4KV,容量2000KVA,高压侧三角形接法,低压侧为星形接法,连接组别为D/Yn11(星三角11点接法);- 2、TMY-3[2*(125*10)]+1*(125*10)- 低压进线柜主母线或低压水平母线规格,125*10硬铜排,3条相线为双排,PEN为单排; 3、MT40H1/3P MIC5.0 I=3200A- 低压总进线自动(万能)断路器,施耐德品牌,电流规格4000A,整定电流(长延时)3200A,性能要求查厂家样本;- 4、4000/5A- 进线侧电流互感器变比,4000/5- 5、NS100H/3P I=100A GPU3-60II- 浪涌保护辅助回路,配施耐德NS100H/3P开关、GPU3-60II浪涌吸收保护器;- 6、D1:MNS 1000*1000*2200- 低压柜编号、型号,MNS系列,进线柜尺寸为1000宽、1000深、2200高;- 7、D2、D3:无功功率补偿- 电容补偿柜- 8、GLR-1250/3P,ZWK ARC-12/J-

带熔断器隔离开关1250A/3P,无功功率自动补偿控制器(安科瑞品牌)12路;- 9、FYS-0.22- 浪涌吸收保护(避雷器);- 10、NT100-100A- 熔断器,100A;- 11、LC1-DPK12M7C- 施耐德产接触器,需要查产品样本(略),用于自动切换电容器组; 12、FK-Dr30/440/7- 电容器组回路串接电抗器,防止瞬间切换过电流;- 13、10*MKPg0.44-30-3- 10组电容器,MKPg0.44型号,30KVar、三相;- 14、D7,含4套NS系列断路器- 低压出线柜,NS400N/3P 200A表示施耐德NS400N断路器,400A框架,整定电流为200A; 15、112KW WDZA-YJY-4*185+E95- 该出线回路为112KW负荷,出线电缆为无卤低烟A级阻燃(交联聚乙烯绝缘、交联聚乙烯护套),规格为4*185+E95,E95表示PE线规格95;- 16、ACR220E、300/5- 安科瑞品牌仪表(出线回路电流表),配300/5电流互感器;- 17、D9,含MT25H1/3P MIC5.0 I=1600A及2000/5A-

低压配电柜型号及意思

低压配电柜型号及意思 GGD、GCS、MNS、JYD、GCK等很多的,标准一般按照GB7251。 GGD/M/J①②③ G-交流低压配电柜 G-电器元件固定安装,固定接线 D/M/J-D:电力用柜M:面板操作J:静电电容器 ①-设计序号:1.分断能力为15kA;2.分断能力为30kA;3.分断能力为50kA ②-主电路方案代号 ③-辅助电路方案代号 PGL □—□ P-低压开启式配电柜 G-电器元件固定安装,固定接线 L-动力用 前面□-设计序号 后面□-主电路方案号 PGL1型为15KA(有效值),PGL2型为30KA(有效值); 现在PGL已基本不用了,动力大部分采用GGD了。 GGD交流低压配电柜:G--低压配电柜;G--固定安装、固定接线;D--电力用柜 GCK交流低压配电柜:G--柜式结构;C--抽出式;K--控制中心 GCS交流低压配电柜:G--封闭式开关柜;C--抽出式;S--森源电气系统 价钱区别不大,主要取决内部元器件的选择。 低压柜的型号可能会因为厂家不同,型号略有不同。一般低压柜可以分为固定式,抽屉式,框架式。只要确定用哪种形式的,柜子的短路容量,母线电流,主进线开关规格,各支路规格,就可以让厂家帮助选定。当然如果能有单线图那是最好的了。 XL----指【动力配电箱】,其中的X表示【箱】、L表示【动力】; 后面的数字代号表示设计开发序号。 动力配电箱没有太多的要求,不同的厂家,会有不同的“标准”配置,用户可以自己选用不同品牌的部件。按照设计图纸中的系统图加工定做即可。 可以参考的资料: 建筑电气设备手册、工厂常用电气设备手册、电气安装工程图集(吕光大主编)。 现在很多厂家自已都有自已的型号,这个型号就太多了。主要的国产型号有MLS、GCS、GCK GGD其中前面三种是抽屉柜,GGD是固定式的柜子。国外厂家ABB有:MD190,MNS,ArTu 施耐德的型号是:Blokset、8PT还有其它的型号我拼不出来,其它国外厂家大家型号都不一样,标准就都是按照GB7251.1

最全的配电柜型号解读

最全的配电柜型号解读 配电柜是电动机控制中心的统称,配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场合。一般我们看到配电柜都是安装在比较隐蔽的角落。 配电柜型号 配电柜型号有很多,一般不同的厂家都有自己的型号。

国产型号有MLS、GCS、GCK GGD等;国外厂家ABB有:MD190,MNS,ArTu、Blokset、8PT等等。 一般标准的型号是GB7251.1 配电柜型号标示

第一位:P-开启式低压开关柜,G-封闭式低压开关柜 第二位:G-固定死,C-抽出式,H-固定、抽出混装式。 第三位:L(或D)-动力用,K-控制用,S-森源电气系统 GGD较便宜,GCS、GCK为经济型。例:GGD/M/J①②③ G-交流低压配电柜 G-电器元件固定安装,固定接线 D-电力用柜 M-面板操作 J-静电电容器 ①-设计序号:1.分断能力为15kA;2.分断能力为30kA;3.分断能力为50kA

②-主电路方案代号 ③-辅助电路方案代号 配电柜图纸详解 1、我们平时看到多家多户用电的时候,大多是由一个配电柜里面发出来的,简单的接线图就是这个样子。

低压配电柜一次系统图 2、配电板的电路图分为一次原理图和二次原理图:一次原理图即为主电路原理图,二次原理图即为控制电路的原理图。

智能配电柜图纸 配电箱柜的识别 GCK、GCS、MNS是低压抽出式开关柜;GGD、GDH、PGL是低压固定式开关柜;XZW综合配电箱;ZBW箱式变电站;XL、GXL低压配电柜、建筑工地箱;JXF电器控制箱; PZ20、PZ30系列终端照明配电箱; PZ40、XDD(R)电表计量箱 PXT(R)K-□/□-□/□-□/□-□/IP□系列规格型号解释: (1)PXT明装配电箱,暗装加(R) (2)K有如表1的系列配线方式

相关文档
相关文档 最新文档