文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工临时用电施工组织设计

施工临时用电施工组织设计

施工临时用电施工组织设计
施工临时用电施工组织设计

中铁一局郑西铁路客运专线轨枕项目部临时用电施工组织设计

编制:

审核:

批准:

受控状态:受控

中铁一局集团物资工贸有限公司三公司

二00七年十月

施工临时用电施工组织设计

一、工程概况

本项目部承担生产的轨枕是郑西客专ZXZQ06标段(DK391+500~DK444+350)及ZXZQ10标段(DK333+000~DK341+300)无碴轨道所需双块式轨枕。项目部内有11个供电区域,主要生产用电设备23台,设计生产用电功率为259.69KW,办公及生活用电功率为35.82KW,实验室用电功率为50.92KW。

二、场地实地勘测

本项目部所在场地属老厂区,线路老化情况多,因此切断了不必要的线路,改造了部分旧线路,并在主生产车间新建了一个配电房(用来分到各个设备及车间),配电房已经过基地处理接地电阻≤5欧姆,并且经过华县防雷中心检测符合要求。

二、电源引入设计方案

施工用电采用地方电源供电的方式。场地内原配电房500KVA变压器,由当地电力部门检测、安装,各项检测内容均符合国家工业用电标准。各用电区域的供电系统采用380/220V地埋和架空的方式,从变压器的低压侧总电源箱处引至各工点的配电箱或由车间配电房分配各用电设备。在总电源箱处做一组重复接地,接地电阻≤10欧姆。

三、供电系统设置

根据JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》要求,选择链式与放射式结合的供电方式。由变压器总表箱至各工点总配电箱的线路为380/220铠装电缆地埋引入。所有设备实行一机、一闸、一箱、一漏保的原则,开关箱内设置隔离开关和漏电保护器(漏电动作电流≥30mA、时间小于0.1秒)。所有金属配电箱及用电设备的金属外壳必须可靠接地。配电箱应有防雨、防潮措施。各配电箱的回路应有清晰的编号,注明使用设备的回路名称。停电或设备停用后配电箱必须拉闸上锁。各用电机械按规范接装接地线。

现场施工用电配置有专职电工,持证上岗,每班认真巡视检查,发现问题及时处理。

四、配电箱的安装要求

(1)配电箱应尽量靠近负荷中心,使电能损耗和电压损失降至最小。避免设在多尘、低洼积水、妨碍车辆通行和施工的地方。

(2)固定式配电箱的安装高度为 1.3-1.5m。进出线口必须设在箱的底面,加设绝缘并卡固。

(4)金属箱体必须可靠接地。

(5)现场照明与动力回路分开敷设,单独设置漏电保护器和闸箱。

五、现场临时用电的检查

(1)建立现场临时用电的检查制度,每周定期检查一次。

雨天后增加一次检查并做好相关记录。

(2)设备进场安装后,进行绝缘摇测,然后每个月对重要的设备(线路)做一次绝缘摇测,雨雪天后增加一次测试并做好记录。

(3)对于漏电保护器每两周做一次检测,对于性能达不到要求的保护器必须更换。

(4)重复接地体、接地线安装后要进行检测,三个月后做一次复测,接地电阻必须符合要求。

六、用电设备防护措施

(1)经常检查设备、线路的运行情况,不许超负荷运行,对于老化的线路及损坏的电气产品必须及时更换。

(2)发生火灾后应立即切断电源,采用沙土、干粉灭火器等灭火。不能使用泡沫灭火器和水扑救电火灾。

(3)电气焊施工操作时,应清除附近的易燃物。不能清除时应有防火措施。

七、临时用电负荷计算及系统平面布置图(附后)

郑西轨枕项目部用电负荷统计合计表

电源总箱

用电施工组织设计方案

临时用电施工组织设计及用电安全技术 一.工程概况 该外线工程主电源由甲方提供,并空架至所需位置,线路要用TN-S系统三相五线制,各支线采用线及五芯电缆架设,所有办公室内照明用电采用220V,工棚照明用电采用36V,并穿管敷设,空架采用木质8m杆,杆距根据实际情况而定。施工现地平整道路通畅,为施工提供了良好的工作环境,各类材料、工具齐全,运输方便,能够保证材料的及时供给、施工人员充足、技术条件成熟、与甲方的工作得到充分的协调,有利于工作的开展。 根据土建施工图,并结合现场情况确定了钢筋、木模板等用电设施场地,现场施工条例好。 二.施工部署 1.施工依据及任务 该工程电施现场根据,(JGJ46-88)设计,为保障现场施工临时用电的安全,加强施工用电管理。决定采用三路主线,线径小,架设方便,分别为OA、OB、OC三段的临时线路及各用电设施的电箱及照明安装。 2.施工组织机构 为了确保组织规范安装、安全如期完成,由现场指挥部全面综合管理。公司有关部门和负责人定期到施工现场检查指导、监控和布置落定工作。为了便于工程施工快而不乱、管理有条序,现场施工负责人和单位工程的负责人实和行岗位责任制,加强各施工单位之间交叉作业的协调,确保工程达到标准和按计划完成

3.施工安排及进度 为了保证工程质量,施工人员持证上岗分为①定位挖坑;②安装瓷瓶、立杆; ③放线绑扎;④电箱制作四个小组,为了配合好土建施工用电,从施工图及现场的实际情况,工作中可根据实际情况进行穿插作业,确保土建施工及时用电。 4.架设操作时应注意的主要技术及安全问题: ①每档距内每条线不得有二个或二个以上的结头。并联接牢固; ②对易损坏电线、电缆处采取防护措施; ③在每转角杆及终端杆设制拉线; ④埋杆牢固; ⑤上杆时应使用安全带; ⑥如雨天施工应采取防滑措施或暂停施工; ⑦完工后认真检查保护接零及接地情况; 5.临电施工主要工具。 ①测量接地摇表; ②紧线钳; ③手电钻; ④电工常用工具。 三.各支路配电导线截面的选择: 按允许电流损失计算导线截S(mm2) 功率因数COSΦ=0.86、效率η=0.81、系数K、0.7

临时用电施工组织设计

临时用电施工组织设计 一、编制依据: 1.施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88); 2.建筑施工安全检查标准(JGJ59-99); 3.河北省建筑施工安全检查标准实施细则; 4.《施工现场临时用电施工组织设计》(徐荣杰编) 二、工程概况: 1.本工程位于xx市东大街西侧、丛台路北500处,为高层家属住宅楼。 地上十九层,楼向座北向南,总建筑面积10504平方米。施工用电配电室设在主体施工现场的东侧北角,配电室总电源由建设单位供给。 2.用电专业设计范围380/220V供配电设计,现场用电分设备用电、施 工照明用电。动力用电分6路,照明分3路,施工用电线路采用TN-S接零保护系统。三、配电系统施工布置: 1.第一路混凝土搅拌站。橡皮铜芯电缆由配电室架设到搅拌站二极配电箱。 由二级电箱分6路分别(埋地)向木工加工车间、混凝土搅拌站供电。 2.第二路户处电梯。橡皮铜芯电缆由配电室架设到户处电梯侧二极配电箱供电梯专用。3.第三路钢筋加工车间。橡皮铜芯电缆室架设到户处电梯侧二极配电箱。 由二极电箱分7路分别对弯曲、切断和对焊机供电。 4.第四路塔吊。橡皮铜芯电缆由配电室架设到塔吊侧二级配电箱,由二级 配电箱分3路分别向塔吊供电,两路备用开关。 5.第五路电焊加工车间。橡皮铜芯电缆由配电室架设到电焊加工车间二极 配电箱,由二极箱分两路路供电焊机三级开关箱。3路备用。 6.第六路振捣电机。橡皮铜芯电缆由五路备用开关架设至主体施工现场, 分别引到三极漏电开关箱供振捣电机用电。 施工所有设备用电采用三级用电二极保护。三级开关箱:一机一闸一漏一 箱配电。详见临电施工平面图。 四、负荷计算: 每一路:混凝土搅拌站、木机加工车间用电设备总功率为91.3千瓦,选电 缆截面为(3×50+2×25) P机千瓦

临设施工方案

临时设施施工方案 一、编制说明 1.1、编制依据 (1)板房施工图 (2)《施工组织设计》 (3)施工现场实际情况 (4)建设工程施工现场消防安全技术规范GB50720-2011 (5)施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2011 1.2、编制原则 (1)方便施工组织; (2)生活、生产区域分开; (3)经济合理、简洁美观,有利于安全生产; (4)合理布置临时建筑,避免重复建设; (5)严格遵守业主及成都市有关部门的要求、规定;

二、工程概况 工程名称:恒大天府半岛三期7-15#楼主体及配套建设工程 工程地点:成都市天府新区天府大道南段华阳街办广福社区 建设单位:成都心怡房地产开发有限公司 监理单位:广州市恒合工程监理有限公司 施工单位:江苏中南建筑产业集团有限责任公司 工程位于四川省成都市天府新区,总建筑面积约为19万㎡。本工程地下两层地下室(局部一层),地面上为7—15#楼,主体基础采用筏板、墙下条基、柱下独基等。±0.000绝对标高为478.000。纯地下室采用全现浇钢筋混凝土框架结构,地下室基础采用柱下独基。 办公区、生活区在施工现场外指定位置建设,生话用水用自来水,供电线路分三条,一条为施工区供电线路,一条为生活区和办公区供电,另一条为民工生活区供电。 三、生活临时设施布置原则 1、保证施工期工人日常生活需要; 2、满足安全防火,劳动保护的要求,保证人身及财产安全; 3、方便项目管理;

4、保证不影响附近居民的正常生活,减少对居民生活的影响。 四、临时设施施工 4.1、施工总平面布置概况 办公区内设置办公楼两栋栋,共两层,一楼为办公室,二楼为宿舍。配套设施包括食堂、餐厅、洗衣房、门卫、停车场、卫生间等。

临时用电工程施工组织设计方案22305

临时用电施工方案 一、工程概况 二、施工条件 1、电源由业主从城市电网引进到现场,用电缆埋地设置到配电室,配电室到各分箱电缆均采取埋地并套管。 2、本供电根据《施工现场临时用电技术规》规定,采用TN—S—C三相五线制供电。 3、现场施工用电统计

三、设计容和步骤 1、现场勘探及初步设计 ⑴本工程电源引自建设单位的变配电室,由建设单位引到现场临时用电总配电箱,建设单位提供的容量能满足施工要求,临时施工用电总配电箱设在施工单位的临时配电室。本工程临时施工用电供电电压为220V/380V,故不需再设变压器。本临时施工用电设计只负责现场配电以下的线路及电气开关的选择。 ⑵根据施工现场用电设备情况,在场地道路一侧设置一排电杆,杆距为不大于30M,其中电杆采用8M*Φ16CM木质杆,横担材料采用L50*50角铁,分二组干线LDG 架由配电室引至分配电箱,再由分配电箱引至各用电设备的开关箱。杆上设马路弯灯做道路照明。 ⑶根据《施工现场临时用用电技术规》规定,本低压配电采用TN-S系统。 2、现场施工用电计算如下: ⑴搅拌机:P 1 =nkx=4×0.7×7.5=21KVA Q 1=P 1 tgQ=21×1.77=37.17KVA ⑵砂浆机:P 2 =nkx=4×0.7×2.2=6.16KVA Q 2=P 2 tgQ=6.16×1.77=10.9032KVA ⑶插入式振动器:P 3 =nkx=8×0.6×1.5=7.2KVA Q 3=P 3 tgQ=7.2×1.6=11.52KVA ⑷平板振动器: P 4 =nkx=4×0.6×2.2=5.28KVA Q 4= P 4 tgQ=5.28×1.1=5.808KVA ⑸电焊机: P 5 =nkx=cos Q 5= P 5 tgQ=1.63×1.98=3.23KVA ⑹木工机械8台(整套):P 6 =nkx=8×0.4×15=48KVA

施工组织设计通用版_通用版文档

施工组织设计

目录 第一章工程概述 第二章施工方案与技术措施 第三章质量管理体系与保证措施 第四章安全管理体系与保证措施 第五章环境保护管理体系与保证措施第六章工程进度计划与保证措施 第七章资源配备计划

第一章工程概述 第一节工程概况 建设地点: 第二节对外交通 对外交通较为便利,为部分水泥路、部分砂石路面,交通便利。 第三节建筑材料及水、电供应条件 渠堤填筑土料以粉土为主,主要取自沿线料场。工程用电为国电和自 发电,根据现场实地调查确定用电比例为网电占30%,自发电占70%。 工程施工水源可就地打井解决或抽取河水,生活用水可就近打井,水 质良好,水量丰富。 第四节工期及主要工程内容 计划开工日期为2018年5月16日,计划竣工日期为2018年9月20日。 2018年XXX市XXX县XXX乡高标准农田建设项目第一标段,工程主要内容:开挖疏浚沟渠1.137km,建筑物11座,其中:进水闸2座、排水闸1座、节制闸1座、方涵4座、圆涵3座,道路2.399km。

第二章施工方案与技术措施 第一节施工总体布置 施工总布置设计,在因地制宜、因时制宜和利于生产、方便生活、快速安全、经济可靠、易于管理的原则指导下进行。根据本工程施工强度、施工现场实际工作面,对施工道路、临时设施、施工机械等进行合理布置。 施工总体布置步骤框图见附图2.1.1。 一、平面布置原则: (一)施工场地选择应综合考虑地形、地质条件,场内外交通布置,供水、供电、排水等要求,尽量选择地形平坦宽阔、地质条件好的场地。另外场地布置应与施工进度、施工方法、工艺流程和机械设备相适应。 (二)满足施工总体布置与相关施工项目协调配合,避免互相干扰,少占非工程用地。 (三)各种施工设施的布置,应能满足主体工程施工工艺要求,避免干扰,避免和减少场料的重复、往返运输,并为均衡生产创造条件。 (四)施工管理机构的位置必须有利于全面指挥,生活设施要考虑工人的休息和文化生活。生产、生活设施布置有利于施工,方便生活。 (五)最大限度避免对原有景物破坏,符合环保要求,为美化施工环境创造条件。 根据以上原则及发包人的总体规划安排,将项目经理部、办公及生活福利设施布置在合适位置,其主要设施有办公室、职工宿舍、职工食堂、浴室、娱乐室、锅炉房等。将施工临时设施布置在业主指定位置,其主要设施有综合加工场(混凝土拌合站、模板加工车间、钢筋加工车间、机械修配站)、各类库房、实验室等。施工总平面布置详见附件五。

现场临时用电施工组织设计

目录 、、工程概况 (2) 、、工程施工工艺要求 (2) 、、现场临时供电方案的确定 (3) 1.供电系统的确定 (3) 2.现场线路方案的确定 (3) 3.配电箱设置 (4) 4.保护方式的确定 (4) 5.现场线路敷设方式的确定 (4) 6.配电装置的配备适用于维护 (5) 7.配电箱(柜)的维护 (6) 、、设计计算 (7) 、、具体计算 (7) 、、接地 (9) 、、施工安全措施 (9) 、、建筑物内电源引入做法 (13) 、、设计说明 (13) 、、附图 (14)

现场临时用电施工组织设计 一、工程概况 本工程为威海麓山霖语花园小区A座、B座、C座住宅及地下车库1、2下车库和住宅楼工程,位于威海市北山路东戚谷疃小区北。地下二层,地上11层合计29793平方米。主楼高39.8米。车库为地下筏板基础+框架结构。主楼为剪力墙结构。 水电安装工程包括:地下通风空调工程;给排水工程;消防工程;采暖工程。强电弱电工程。 二、工程施工工艺要求 为了满足施工要求,确保工程顺利、合理按计划进行,需配备以下主要电气机械设备: 主要施工机械设备表

三、现场临时供电方案的确定 1.供电系统的确定: 380V/220V市电由甲方提供,在总配电柜处做一组重复接地,施工现场采用TN-S三相五线制接零保护系统供电方式供电。 2.现场线路方案的确定: 本设计中临时供电方式选择放射式与树干式相结合的供电方式,根据实际施工场地布置确定线路如下: 基础主体阶段: (1)N1回路由总配电柜至甲方供电柜。 (2)N2回路由总配电柜至A座楼西侧钢筋模板加工厂1#分配电箱(3)N3回路由总配电柜至B座楼西侧钢筋模板加工厂2#分配电箱(4)N4回路由总配电柜至C座楼北侧钢筋模板加工厂3#分配电箱主体施工阶段: (1)N1回路由总配电柜至甲方供电柜。 (2)N2回路由总配电柜至A座楼西侧钢筋模板加工厂1#分配电箱

施工临时用电施工组织设计方案

施工临时用电施工方案 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88): 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99); 3、《建筑施工安全检查标准实施指南》; 4、本工程实际设备用电量; 5、甲方提供的供电情况及工地实际场地情况 二、工程概况 本工程为*******工程,地址位于******。由****公司开发建设,由******公司设计,监理单位:*****监理咨询公司,施工单位:***工程公司 该工程楼层为地上***层,地下**层。地下负三层为车库、消防控制室、低高压配电室、消防水池、生活水池、泵房、发电房等组成,负一层为车库和商业用房,一层为商业用房,2-?层为住宅。建筑总高**m,该建筑物建筑等级为**级,防火等级为**级,抗震设防列度为**度,本工程总建筑面积为***m2。全框架剪力墙结构,基础为人工挖孔灌注桩基础。地下负三层标高为***m。桩孔直径为****米,桩深约为***米左右,共计桩***个。桩基础持力层设计为****。单轴天然抗强度为****Mpa 三、现场勘察

本工程施工场地已进行了场平施工,场地内无地下管线和高压线路,不需做任何防护设计。小区场内设立了总配电室,设计总容量满足项目施工要求。 从现场勘察情况看,将从场内总配电室接入本项目部配电室。本方案将设计总配电室到本项目部配电室及以后线路的走向、线径、电器开关等装置的选择 四、用电初步设计 1、施工用电设备情况 根据本工程实际情况,为保证工程施工质量及工程进度,选用施工用电设备情况见下表 2、本工程现场用电由小区总配电室接入,在现场设立项目部总配电室,位置为二栋建筑物南边空地处,再由项目部配电箱引至各用电设备的开关箱。焊机及手持电动工具等设备因工作地点不固定,因此设计为移动开关箱,在配电平面图中不反应其具体位置。现场照明用电设置专用照明配电箱 3、根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,本供电系统采用TN—S(三相五线制)系统供电 4、施工现场总用电量计算 施工主要需用机械量统计表

临时设施施工组织设计方案

第一章编制说明 一、编制依据 (1)本工程招标文件及签疑会纪要; (2)本工程临时设施平面布置图; (3)根据招标文件中第四章工程规标准技术规格,IHUB临设技术要求 (4)根据本公司安全文明要求,工作现场安全,安全健康管理操作手册; 二、编制围 即招标的围:IHUB临时设施招标项目实施围。 第二章工程概况 该场地占地约为5100平米。临设区域,按照“建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)”及《市文明工地检查(验收)表》具体要求,结合本工程实际施工现场,对施工现场进行合理布置。使用时间按照两年开发周期考虑。项目实施期,自项目签订后,具备进场施工条件,总进度工期为30天,即2012年6月1日开工,2012年7月1日竣工验收及移交; 三、工程进度表及施工方法说明书 1、工程进度表(附后) 2、施工方法 (一)临时道路及场地: 1、定位放线后对围道路及场地进行土方整平; 2、铺设300厚道渣,采用16吨压路机碾压平整; 3、铺设50厚碎石; 4、浇筑150厚C25商品砼,按要求设置伸缩缝,道路表面刻痕处理,排水坡道设备合理,不得有积水现象。 (二)临时围墙: 1、实心砖基础,每隔4m设置一个混凝土构造柱(配钢筋4?12,

?6150)围墙下口采用实心砖水泥砂浆砌筑200高导墙; 2、柱间安装双面夹心岩棉彩钢板围墙,墙体采用深蓝色,高度2m; 3、基础及构造柱采用砂浆抹面,白色外墙涂料饰面。 (三)消火栓及雨污水管网设置 按照园区消防要求及临设场所安全文明的要求进行设置,波纹管品牌需符合清源水业备案要求,管径为DN300,化粪池按二级沉淀设置。 (四)活动板房 本工程活动板房采用轻钢组合房,组合房为标准型高档房,屋面形式为双坡型和单坡型,墙体及屋面板均需采用岩棉夹心彩钢板,达到A及防火材料的要求,食堂用房需按满足园区消防管理的要求进行施工。地面均需高出场地50mm,不得有雨水倒灌现象。投标时需提供详细的活动房施工专项方案,明确的平、立、剖图纸,及照明、插座、漏电开关的布置图;提供优化后的卫生间及食堂的布置图。地面采用60厚碎石,60厚C20细石砼浇筑,面层收光,二层楼面铺一层塑料薄膜上30厚水泥砂浆收光。硬化面浇筑完毕后应及时进行养护,防止裂缝、起砂等现象(其它硬化面同)。活动板房均需采取防台风加固措施,按地区20年重现周期考虑抗风的防要求进行构造设置。 (五)现场平面布置图深化 另行提供深化后的临时用电平面图,按三级配电、二级使用的要求设置;提供临时用水平面布置图(考虑消防用水要求)。 (六) 给水:

临时用电施工组织设计77982

16#17#18#楼施工现场临时用电施工组织设计 编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社 一、工程概况: 本工程位于太原理工大学科技工程学院校区北侧,旧晋祠路路东。其中16#楼建筑尺寸为长72.45m、宽12.55m、高49.7m,结构类型为剪力墙结构;17#楼建筑尺寸为长133.398m、宽12.5m、高19.6m,结构类型为框剪结构;18#楼建筑尺寸为长44.58m、宽14.58m、高17.30m,结构类型为砖混结构。 临近路边高压架空线路杨丽屯线额定电压为110KV,高压电缆线边线距场区围墙水平距离为4m,距17#楼外墙边水平距离为9.5m。《施工现场临时用电安全技术规范》关于高压架空线路的安全距离规定见下表:与架空线路的边线之间的最小安全操作距离(m)

臂最远点距高压线路的距离大于6m;施工场区入口设置在高压线杆以南,避免场区内机动车道与高压线交叉;17#楼西侧设置的全封闭安全防护网架距墙为600mm,距高压架空线路为8.4m;以上各项均满足规定的安全操作距离,可不设置隔电的防护设施。 工程临时用电设备主要有塔式起重机、砼输送泵、电焊机、钢筋加工机械、木工机械、水电机械、小型电动工具、照明用电等(机械明细见《现场施工主要机械设备表》)。 二、供配电方式: 由甲方现场提供变压器处引一路电源至施工总配电柜。再由总配电柜分配给各分配电箱,总配电柜处设电度表,以计量施工总电量。 供电方式采用三相五线制TN-S系统。在总配电箱及使用箱,以及高度超过100m的箱内做重复接地,并与保护零线可靠联接。工作零线和保护零线严格区分,不得混用。所有机电设备的金属外壳必须与保护零线做可靠联接。 根据现场情况总配电柜出线采用放射式和树干式相结合的配电方式。对负荷比较大的砼输送泵采用单独回路配电,对负荷较远且较小的木工机械、钢筋机械电源可采用树干式配电方式。 三、施工现场配电线路:

临时用电施工组织设计方案编制指南(2017修订版)

临时用电施工组织设计编制指南 前言 为进一步加强施工现场临时用电安全管理,提高公司临时用电施工组织设计的编制水平,依据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-2014)等相关规范,特编制《施工现场临时用电施工组织设计编制指南》以指导各单位临时用电施组的编制工作。各单位可根据施工现场临时用电供电平面布置、临时用电供电系统,合理计算选择配电箱、电缆线、变压器(发电机)及接地、防雷装置,制定安全用电与电气防护措施及电气防火措施,考虑电气设备的选型和输电线路的能耗要求。 希望本指南对各单位编制“临时用电施工组织设计”有所帮助,对保障施工现场临时供电用电安全,防止人身触电伤害事故发生起到积极作用。由于编者水平所限,编写中如有错误不当之处,以原规范为准。 《施工现场临时用电施工组织设计》的基本内容包括:编制说明;施工现场供电平面图;负荷计算; 配电导线及电气设备选择;施工现场供电系统图;接地、接零保护和防雷装置;安全用电与电气防护措施;电气防火措施等八个部分,

下面是各部分的编制要求。 一编制说明 编制说明包括:工程简介和编制依据两个部分。 (一)工程简介 1、正式工程的开竣工时间,地理位置,结构形式及造价、建筑面积 2、施工现场的地形、地貌等自然情况 3、地上、地下的有关管网和道路的情况 4、电源来源和供电方式 5、本工程的特点(重点描述施工现场临时用电相关的内容) (二)编制依据: 1、JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》、GB 50194-2014《建设工程施工现场供用电安全规范》等相关用电安全规范 2、本工程施工组织设计 3、业主或其他相关方的要求 二施工现场供电平面图 施工现场供电平面图中需表述清楚: (一)变压器的位置和安装方式

临建设施工程施工组织设计方案

五一广场绿化用地地下空间建设项目 主体工程 临 建 设 施 施 工 方 案 施工单位:长工工程建设 五一广场绿化用地地下空间建设项目经理部 编制: 审核: 审批: 编制日期:2015年元月

一、编制依据 1、《省建筑施工现场管理标准》; 2、《建筑施工现场管理标准图集》; 二、编制说明 针对该工地的实际情况,对整个施工场区的现场文明施工作整体的规划,并在项目经理部部进行讨论,进行详细的深化。并考虑其实用性、经济可行性的同时,尽可能地使施工现场美观大方、整洁,一切按照标准化文明工地的要求来实施,做到优质工程质量与安全文明施工双向进行,齐头并进。 为保证临建工程质量和安全目标,为工人创建一个优美舒适的工作和生活环境,结合业主方要求,在经过认真研究后,特制定本方案,作为临建施工的依据。 三、工程概况 市五一广场绿化用地地下空间建设项目位于市五一大道与黄兴北路、街交汇北侧,交通便利。建(构)筑地下室三层,地上为绿化广场;结构类型为框剪结构,首层建筑面积为:24939.49平方米,下沉广场面积为:2787.97平方米;负一层建筑面积为:29175.62平方米,下沉广场面积为:4450.46平方米;负二层建筑面积为:28633.65平方米,停车位:784位。首层与负一层为商业用地(商铺),负二层为停车场。本

工程划分两个作业区:一期工程(A区)与二期工程(B区),一期工程建筑面积约占55000平方米,二期工程约占33000平方米,根据现场情况先施工一期工程(A区),一期工程施工至主体结构完成,开始施工二期工程(B区)。临建设施暂建于二期工程(B区)区域。 四、场地总平面布置原则 有效利用场地将是本工程的重点和关键。在进行现场平面布置时,我们将遵循以下几个原则: 1、临时设施布置除满足有关文明施工现场的要求,满足业主要求,同时避免频繁搬迁外,还应充分考虑现场场地分布的实际情况。 2、场地配备的二级配电箱可以满足相应的功率要求。 3、消防设施的布置满足防火要求。 具体施工平面布置详见平面布置图。 五、办公生活设施布置 1、项目部办公区:项目部办公区位于二期工程(B区)区域北向。由于临建场地有限,所以计划办公室、会议室,多媒体,农民工学校共用一栋板房:一层5间、二层6间标准板房(两层)共10间,1间多会议室,一层分别为,生产部、质安部、预算部、后勤部、会议室(多媒体、农民工学校为一体)。二层分别为项目经理办公室、生产经理办公室、总技术办公室、资料室、财务部、材料部;配套设施冷温空调、办公电脑等等,会议室一间尺寸为7.2m*5.4m,办公室尺寸为:3.6m*5.4m。项目部办公室我们采用玻璃丝棉(彩钢夹芯板)活动板房,室外为c15砼素混凝土硬化120mm厚,走道铺设1.2m宽地面砖,室一层地面:120mm 厚c15素砼硬化基层、基层上部全部铺设地面砖,二层地面铺设塑料地

临时用电施工组织设计

临时用电施工组织设计

临时用电施工组织设计 工地 编制(签名) 职务技术职称年月日审核(签名) 职务技术职称年月日批准(主管部门盖章): 年月日接收(签名): 职务年月日 1

临时用电组织设计 按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)的规定:“临时用电设备在5台及5台以上或用电设备总容量在50KW及50KW以上者,应编制临时用电施工组织设计”。 一、临时用电施工组织设计主要内容: 1、现场勘测 2、确定电源进线、变电所、配电室、总配电室、分配电箱的设置及线路走向。 3、负荷计算 4、选择变压器容量、导线截面和电器的类型、规格 5、绘制电气平面图、立面图和接线系统图 6、制定安全用电技术措施和电气防火措施 二、配电室的位置及布置 ●配电箱的位置选择原则 1、配电室应尽量靠近荷中心、以避免配电线路长度的不均衡和减少导线截面,从而提高配电质量,同时还能使配电线路走向清晰,便于检查,维护,节约投资。 2、进出线方便,且便于电气设备的搬运。 3、尽量设在污染源的上风侧,以防止因空气污秽而引起电气设备绝缘、导电水平降低; 4、尽可能避开多尘、震动、高温、潮湿等不良环境,以防止尘埃、2

潮气、高温对配电装置的导电部分和绝缘部分的侵蚀,以及震动对配电装置正常运行的影响。 5、不应设在容易积水的地方或它的正下方。 ●配电室布置 1、配电屏设置的安全距离。 配电屏前面的操作通道:当配电屏为单列布置时不应小于 1.5m,双列布置时不应小于2m。 配电屏后面的维护通道:通道净宽不应小于0.8m,在建筑物的个别结构凸出部位,通道净宽允许减小为0.6m。如通道两面都有设备,通道的净宽不应小于1.5m 。 2、为了防止人员误碰带电的裸导体部分而造成触电,因此规定配电设备的裸导电部分离地高度不得低于2.5m。如低于2.5m应加装遮护罩。小部分的裸导体桩头可用绝缘包布包裹,以策安全。 遮护材料可使用网孔不大于20mm×20mm的钢丝网或无孔的铁板或绝缘板。网式遮护至裸导体的距离不应小于100mm,无孔板式遮护至裸导体的距离不应小于50,遮护围栅高度不应低于1.7m。 ●配电室建筑要求 1、配电室建筑物的耐火等级应不低于三级; 2、配电室应做到“四防一通”即防火、防雨雪、防潮汛、防小动物和通风良好; 3、配电室门应向外开并设置锁具。 ●配电装置和配电间的安全技术措施 3

临时设施施工组织设计

临时设施施工组织设计 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

第一章编制说明 一、编制依据 (1)本工程招标文件及签疑会纪要; (2)本工程临时设施平面布置图; (3)根据招标文件中第四章工程规范标准技术规格,苏州IHUB临设技术要求 (4)根据本公司安全文明要求,工作现场安全,安全健康管理操作手册; 二、编制范围 即招标的范围:苏州IHUB临时设施招标项目实施范围。 第二章工程概况 该场地占地约为5100平米。临设区域,按照“建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)”及《苏州市文明工地检查(验收)表》具体要求,结合本工程实际施工现场,对施工现场进行合理布置。使用时间按照两年开发周期考虑。项目实施期,自项目签订后,具备进场施工条件,总进度工期为30天,即2012年6月1日开工,2012年7月1日竣工验收及移交; 三、工程进度表及施工方法说明书 1、工程进度表(附后) 2、施工方法 (一)临时道路及场地: 1、定位放线后对范围内道路及场地进行土方整平; 2、铺设300厚道渣,采用16吨压路机碾压平整; 3、铺设50厚碎石; 4、浇筑150厚C25商品砼,按要求设置伸缩缝,道路表面刻痕处理,排水坡道设备合理,不得有积水现象。 (二)临时围墙: 1、实心砖基础,每隔4m设置一个混凝土构造柱(内配钢筋412,6@150)围墙下口采用实心砖水泥砂浆砌筑200高导墙;

2、柱间安装双面夹心岩棉彩钢板围墙,墙体采用深蓝色,高度 2m; 3、基础及构造柱采用砂浆抹面,白色外墙涂料饰面。 (三)消火栓及雨污水管网设置 按照园区消防要求及临设场所安全文明的要求进行设置,波纹管品牌需符合清源水业备案要求,管径为DN300,化粪池按二级沉淀设置。 (四)活动板房 本工程活动板房采用轻钢组合房,组合房为标准型高档房,屋面形式为双坡型和单坡型,墙体及屋面板均需采用岩棉夹心彩钢板,达到A及防火材料的要求,食堂用房需按满足园区消防管理的要求进行施工。地面均需高出场地50mm,不得有雨水倒灌现象。投标时需提供详细的活动房施工专项方案,明确的平、立、剖图纸,及照明、插座、漏电开关的布置图;提供优化后的卫生间及食堂的布置图。地面采用60厚碎石,60厚C20细石砼浇筑,面层收光,二层楼面铺一层塑料薄膜上30厚水泥砂浆收光。硬化面浇筑完毕后应及时进行养护,防止裂缝、起砂等现象(其它硬化面同)。活动板房均需采取防台风加固措施,按苏州地区20年重现周期考虑抗风的防范要求进行构造设置。 (五)现场平面布置图深化 另行提供深化后的临时用电平面图,按三级配电、二级使用的要求设置;提供临时用水平面布置图(考虑消防用水要求)。(六) 给水:

杭州某小区施工现场临时用电施工组织设计

施工现场临时用电施工组织设计 (一)工程概况 XXXXX1#-8#楼由XXX商宇房地产开发有限公司开发,它位于XXX老复兴街南侧,海月路西侧。1#楼为9层,8#楼为12层,2# ~ 7#楼均为6 ~ 7层,地下室一层并连为一体,与12#、13#楼相通,总建筑面积45771M2。 根据施工现场具体情况和平面布置,用电分二个区,生产区和办公生活区,其中办公生活区设在拟建房屋的东侧,施工用电均从甲方指定变压器处接入(315KV A)。 (二)施工现场用电量统计: 根据现场平面布置,作好用电量的统计(见表) (三)总配电室(箱) 按照“总配电箱-分配电箱-开关箱-用电设备”的顺序分级设置,并且动力与照明分别设置。现场分配电箱位置详电气平面图。 1、配电室应符合下列要求: (1)配电屏(盘)正面的操作通道宽度,单位布置不小于1.5m,双列布置不小于2m; (2)配电屏(盘)后的维护通道宽度不小于0.8m; (3)配电屏(盘)侧面的维护通道宽度不小于1m; (4)配电室的天棚距地面不低于3m; (5)配电室的门向外开,并配锁; (6)配电室内的裸母线与地面垂直距离小于2.5m时,采用遮栏隔离,遮栏下面通行道的高度不小于0.5m; (7)配电室围栏上端与垂直上方带电部分的净距,不小于0.075m; (8)配电装置的上端距天棚不小于0.5m; (9)母线均应涂刷有色油漆; (10)配电室的建筑物和构筑物的耐火等级应不低于3级,室内应配置砂箱和绝缘灭火器。 2、配电屏(盘) (1)配电屏(盘)装设有功、无功电度表,并设电流、电压表。电流表与计费电度表分用两组电流互感器。 (2)配电屏(盘)应装设短路、过负荷保护装置和漏电保护器。 (3)配电屏(盘)上的各配电线路编号,并标明用途标记。

(整理)临时用电施工组织设计含平面布置图及系统图

临时用电专项方案 一、工程概况: 本工程为佳和·溪林苑3#、7#楼,位于市府路以北凌西大街以西小扒沟以南,结构形式3#为框架结构、7#楼为剪力墙结构,基础为筏板基础。 3#楼地上十四层,地下人防一层;7#楼地上十七层,地下二层。层高为:3#楼标准层层高为3.3米,建筑总高度为47.9米;7#楼标准层层高为 2.8米,地下二层2.8m,地下一层分别为2.8米、4.2米,地上一层门市为 3.6米,地上二层门市为3.3米,建筑总高度为51.7m。3#楼建筑面积为13850.8㎡,7#楼建筑面积为9648.6㎡,总建筑面积为23499.4㎡。本工程由锦州佳和房地产开发有限公司开发新建,锦州市太和区建筑工程公司施工。 根据本工程的特点施工需要,和工程拟用用电设备的数量及用电总容量均满足编制临时用电施工组织设计的要求(设备台数和用电总容量见表) 二、编制依据: 1、锦州市建筑设计研究院设计的建筑结构施工图; 2、本工程的施工组织设计; 3、锦州市建筑设计研究院的“岩土工程勘察报告”; 4、中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册”; 5、中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册”; 6、建筑工程施工现场管理制度;

7、施工进度安排和现场施工条件。 8、按规范要求编制临时用电施工组织设计。 根据JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求,本工程施工现场临时用电配电系统必须采用: 1、采用三级配电系统; 2、采用TN-S接零保护系统; 3、采用二级漏电保护系统。 必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经由安全部、技术部及专业技术负责人、总工程师、专业监理工程师、总监理工程师审核批准后方可实施,施工技术人员一定要按照技术标准、规程规范、设计要求组织施工,如有变更必须经有关专业技术人员同意(签字)方可变动。为此,特编制本工程临时用电施工组织设计。 三、现场勘探: 1、根据在建工程的施工组织设计和施工进度计划安排,总平面图和拟定的临时用电平面布置图,确定所用机械设备的位置和三级配电的层次及导线架设(地埋)的布置等。 2、该工程为筏板基础,为此利用在建工程基础钢筋骨架做临时用电接地装置系统、避雷、重复接地分别在总配电柜(箱)、塔吊设备开关箱、(卷扬机)线路末端处开关箱各安装一组重复接地,在塔吊设备处安装一组防雷接地,接地电阻值不大于10欧姆,塔式起重机、总配电箱处,配电线路的中间处和末端处做三处重复接地。每处的重复接地利用φ12×2根镀锌钢筋与基础钢筋骨架,用电焊按规定施焊,每处的接地电阻值用接地电阻测试仪测试。接地电阻测试季节系数见下表; 接地电阻测试季节系数

临时用水用电工程施工组织设计方案

目录 第一章、编制依据--------------------------------------1 第二章、工程概况----------------------------------------1 第三章、施工临时用水计划--------------------------------1 第四章、施工临时用电设计--------------------------------5 第五章、接地与防雷-------------------------------------8 第六章、施工安全用电管理措施---------------------------9

第一章、编制依据 一、工程施工图 二、施工现场临时用电安全技术规---------JGJ46-2005 三、建设工程施工现场供用电安全规-------GB50104-93 四、建筑电气安装工程施工质量验收规-----GB50303-2002 第二章、工程概况 一、工程概况 1、工程简介 本工程为工程,为框架主体结构,高20.5米,长114米,宽26.5米,地下室一层,地面以上3层,建筑物平面形状呈长方型。 二、施工现场勘测 1、拟建基坑南北西侧为道路,北侧建有篮球场、田径训练场,东侧为消防车回车场地,南西侧有高约为7.5m的边坡,北侧道路上有污水、雨水管线。 2、场交通条件:现状交通比较便利,临近有侨香路到北环大道,由侨城东路到深南大道,临近有广深高速可到、等周边城市,施工现场已建有6米消防车道,可做施工道路,施工车辆出入基本不存在问题。 3、场水电供应条件:现场有市政管网可供接驳。 第三章、施工临时用水计划 施工用水从甲方指定接口井接驳。本工程作业面较长,道路用水主要采用洒水车供水。砼及砂浆由预拌混凝土厂供应,现场用水主要是养护混凝土、零星混凝土、生活用水、消防用水等。给水网采用线形布置,以供各处用水。

施工组织设计(临时设施搭设方案)

临时设施搭设方案 前言 根据建设部《关于开展建筑施工安全质量标准化工作的指导意见》,重庆市建委《关于开展建筑施工安全质量标准化工作的实施意见》(渝建发[2006]39#文件)的精神,依据建设部《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99),《建筑施工现场环境与卫生标准》及(JGJ146—2004)等标准规定和重庆市建委[2000]39#文件《重庆市建筑工地文明施工标准》的要求,特别编制本方案来指导施工现场临高工程的实施。 一、编制的依据: 1、《中华人民共和国建筑法》; 2、《建设工程安全生产管理条例》; 3、建设部JGJ59—99《建筑施工安全检查标准》; 4、建设部(JGJ146—2004)《建筑施工现场环境与卫生标准》; 5、重庆市建委[2000]39#文件《重庆市建筑工地文明施工标准》; 6、重庆金鹏·北城旺角二期工程设计施工图; 7、2009年2月23日,重庆金鹏物业(集团)有限公司与四川华蓥建工集团有限公司重庆北城旺角工程项目部,施工现场移交记录文件。 二、工程概况: 本工程位于重庆市江北区观音桥小苑。建筑面积:60498.47㎡,包括D、E 栋,由两栋32层住宅建筑及三~四裙楼和其三层地下车库组成。施工场地内建筑物、构筑物已拆除,场内平基已经完成,施工场地狭窄,施工用电、施工用水管线由建设单位接至施工现场。 三、实施要求: 1、该工程必须严格按照编制依据的要求和规定,组织实施搭建; 2、由于该工程施工场地狭窄,在红线范围内,无法搭设民工宿舍、食堂、会议室以及厕所、浴室等,临时设施经项目部与重庆中安劳务公司共同研究,决定将生活设施的全部在飞扬大厦裙房三楼租用一层,共计3000m2来作为本工程临时工程; 全部生活设施按照平面布置要求,民工宿舍购买石膏板隔墙,按工种班组

用电施工组织设计

一、编制依据: 1、施工组织设计文件及施工合同相关要求; 2、施工现场用电局限条件; 3、依据ISO9002建立的公司安全质量体系文件; 4、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194—93; 5、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2001; 6、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ—46—88; 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ—59—99; 8、《塔式起重机安全规范》GB5144-85; 二、适用范围: 本施工组织设计适用于西安华山机械厂17街坊19#、16#住宅楼工程所有临时用电工程。 三、工程概况: 本工程于华山机械厂17街坊家属区内,西临康乐路,南距韩森路约100米,是由两幢独立的单位工程组成,其中19#楼地下一层,地上二十六层。16#楼地下一层,地上二十八层,均为住宅楼,施工现场用电机械、机具较多,线路布置复杂。两幢楼采用统一供电,由专用配电室接入城市电网。 四、临时用电布署 (一)、现场总布署: 1、变压器: 位于工地东大门西侧,临近城市电网,便于线路引入和引出。外有配电室保护,并有明显标志。配电室外墙书写“配电重地”大字。

2、一级配电箱: 现场一级箱位于控制室内,临近配电室,外设文字标志。 3、二级配电箱: (1)FX1:位于8#楼东南角,供应8#楼施工用电。 (2)FX2:位于两楼之间靠近8#楼处木工棚、钢筋加工区,提供钢筋加工用电。 (3)FX3:位于两楼之间靠近8#楼处木工棚、钢筋加工区,提供木工电器用电。 (4)FX4:位于26#楼东南角,供应26#楼施工用电; (5)FX5:位于两楼之间塔吊处,为塔吊专用电源; (6)FX6:位于工地西大门内西侧,主要提供办公区及室外照明和饮用水加热等用电。 (7)FX7:位于工地最北头生活区库房前,该路电源由电杆从外面接入,不由配电室专用供电,主要提供生活区用电。 4、三箱配电箱 三级配电箱根据实际情况固定于施工现场。 5、控制开关 控制开关安装于临近于用各施工用电器附近。 (二)、线路走向 1、变压器:由城市高压电网10KV经专用变压器变换后,接入配电室。 2、一级箱:由配电室引出380V电压进入控制室、接至一级箱。经一级箱分线后引出接至二级箱。

临时设施专项施工组织设计

目录 1第一章工程概况.................................................................................................................... 1第一节、工程概况............................................................................................................. 1第二节、编制依据............................................................................................................. 第三节、编制目的............................................................................................................. 2 2第二章临时设施的规划和布置............................................................................................ 2第一节、临时设施规划..................................................................................................... 第二节、生活区临时设施布置 (3) 第三节、办公区临时设施布置 (5) 第四节、施工区临时设施布置 (6) 第五节、临时设施区域保洁 (13) 第三章临时办公、生活设施搭建 (14) 14第一节、材料要求........................................................................................................... 第二节、临时设施搭设方案 (14) 16第三节、安装程序........................................................................................................... 22第四节、质量要求........................................................................................................... 第五节、工程验收........................................................................................................... 24 26第六节、其他临时设施................................................................................................... 27第四章安全文明施工保证措施.......................................................................................... 28第五章临时建筑的使用与维护.......................................................................................... 29第六章临时建筑的拆除与回收.......................................................................................... 30第七章质量保证措施.......................................................................................................... 第八章质量验收与管理要求.............................................................................................. 30 31第九章临时设施工期保障措施.......................................................................................... 32第十章消防设施的布置...................................................................................................... 第十一章抗台风措施.......................................................................................................... 33 34第十二章安全文明施工......................................................................................................

相关文档
相关文档 最新文档