1、某国际饭店地下26层,地下1层,建筑面积4.4万平方米,建筑高度108m。其中26F为饭店高管行政楼层,5~25F为客房楼层,4F为桑拿楼层,3F为宴会包厢楼层,2F为宴会大厅及KTV 楼层,1F为西餐大厅楼层,地下1层为汽车库及设备、管理用房。饭店大楼内设置有消火栓系统、自动灭火系统、火灾自动报警系统,并配置灭火器。控制中心被列为消防重点部位,设置了消防安全标志,明确了重点部位的重点监控内容,制定了重点部位的防火制度和措施,指定责任人对其消防安全工作进行管理。

该国际饭店建设工程于2016年8月经消防设计审查合格,2016年12月经消防验收合格,2017年3目开业前经消防安全检查合格。2017年被当地公安消防支队界定为消防安全重点单位。

该饭店设有人数12人的专职消防队,配备了相应的灭火及救护装备。有自动消防系统操作人员2名,对其进行了消防安全教育培训并取得相关证书。单位成立了消防安全委员会,确定了单位消防安全工作归口管理部门。该单位还成立了义务消防队,建立健全了包括消防安全教育、培训;防火检查、巡查;安全疏散设施管理;消防控制室值班;消防设施、器材维护管理;火灾隐患整改;用火、用电安全管理;专职和义务消防队的组织管理:灭火和应急疏散预案演练;燃气和电气设备的检查和管理;消防安全工作考评和奖惩等在内的必要消防安全管理制度和保障消防安全的操作规程。

根据以上材料,回答下列问题:

1.下列关于该饭店消防安全重点单位的申报,符合要求的有()。

A.申报单位属性为客房50间以上的旅馆、饭店

B.申报时应确定本单位消防安全责任人和消防安全管理人

C.在接到当地公安机关消防机构重点单位告知书十个工作日内将相关资料上报D.单位消防安全管理人员一经确定不允许变更

E.消防安全责任人和消防安全管理人由单位负责人一并兼任

2.下列属于该饭店消防安全归口管理部门职责的有()。

A.组织对重大火灾隐患的认定和整改工作

B.组织对应急预案的制定、演练和完善工作

C.消防器材的管理、检查、保管维修及使用

D.严格用火、用电管理

E.建立健全消防档案

3.下列关于该饭店的消防安全检查、巡查,符合要求的有()。

A.在营业期间每2h进行一次防火巡查

B.营业结束时进行一次检查,

C.夜间至少进行一次防火巡寶,

D.每月至少组织一次防火检查:

E.员工每天班后进行本岗位防火检查

4.下列关于该饭店消防宣传与教育培训,符合要求的有()。

A.在岗人员每年进行一次消防安全教育培训

B.在客房电视节目中插播消防宣传字幕或画面

C.KTV利用点歌间隙通过影像资料宣传消防知识

D.在每个楼层提示疏散通道、安全出口位置及逃生路线

E.提示消防器材的位置和使用方法

5.下列关于该饭店“三项”报告备案制度,符合要求的有()。

A.消防安全管理人员自确定或变更之日起5个工作日内,向当地公安机关消防机构报告备案

B.将维护保养合同、维保记录、设备运行记录每月向当地公安机关消防机构报告备案

C.自签订维护保养合同之日起5个工作日内向当地公安机关消防机构报告备案

D.每月组织一次自我评估,自评估完成之日起5个工作日内向当地公安机关消防机构报告备案

E.对建筑消防设施进行日常维护保养,并每半年至少进行一次功能检测

6.下列关于该饭店火灾的隐患的判定,符合要求的有()。

A.地下一层水泵房一消火栓泵联动控制中控室无法自动启动,为重大火灾隐患判定要素

B.4层楼梯处私加隔断做临时用房,直接判定为重大火灾隐患

C.饭店楼层个别防火门闭门器损坏,防火门敞开未关闭,为重大火灾隐患判定要素

D.2层个别安全出口标志、应急照明损坏,为重大火灾隐患判定要素

E.KTV个别安全出口被封堵,直接判定为重大火灾隐患

7.下列关于该饭店消防档案的管理,符合要求的有()。

A.档案安全管理工作做得是否成功,关键在于单位消防安全责任人,与档案管理人员无关

B.档案库房处于干燥且无遮挡的风口

C.档案库房内设置高压细水雾灭火系统进行保护

D.为了精练档案材料,突出工作重点,定期有目的、有计划、有标准地将档案进行清理

E.档案室采用防火隔墙和防火门与其他区域进行分隔

8.下列关于该饭店应急预案的编制与演练,符合要求的有()。

A.每半年进行一次演练,并不断完善预案

B.找一份其他企业的应急预案进行简单的修补作为本企业使用

C.应急预案由消防安全责任人制定

D.应急预案演练前先进行应急预案及消防安全培训

E.演练结束后进行总结分析,作为修改应急预案的依据

9.下列关于该饭店各类维护管理人员从业资格,符合要求的有()。

A.消防设施操作、值班、巡查的人员,持有初级技能的职业资格证书

B.消防设施检测、保养人员,持有中级技能的职业资格证书

C.消防设施维修人员,持有技师以上职业资格证书

D.消防技术服务机构技术人员,持有外省二级注册消防工程师的执业资格证书

E.单位消防安全评估人员,持有二级注册消防工程师的执业资格证书

2、该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低区两个分区。消防水泵房和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓转输泵2台(1用1备),中间消防水泵房和转输水箱位于地上七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵布置在同一房问。房顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳压装置。低区消火栓由中间转输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓转输泵,高区消火栓加压泵联锁启动供水。室外消防用水由市政给水管网供水,室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证,室内消火栓系统的设计流量为40L/s,白动喷水灭火系统的设计流量为40L/s。维保单位对该建筑室内消火栓进行检查,情况如下:

(1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行r检查。

(2)在地下消防水泵房打开地区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。

(3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效储水容秘为120L;元法直接识别稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入细查发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。

(4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内的xxx管径为DN25,出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。

(5)在屋顶打开试验消火栓,放水3min后测量栓口动压,测量值为021MPa;消防水枪充实水柱测量值为12m:询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的启动情况,控制室值班人员回菩不清楚。

根据以上材料,回答下列问题

1、关于该建筑消防水池,下列说法正确的有()。

A、不考虑补水时,消防水池的有效容积xxxx

B、消防控制室应能显示消防水池的正常水位

C、消防水池玻璃水位计两端的角阀应常开

D、应设置就地水位显示装置消防控制室应能显示消防水池高水位、低水位报警信号

2、低区消火栓泵没有启动的原因主要有()。

A、消防水泵控制柜处于手动起泵状态

B、消防联动控制器处于自动气泵状态

C、消防联动控制器处于手动起泵状态

D、消防水泵的控制线路故障

E、消防水泵的电源处于关闭状态

3、关于xxxxx顶消火栓稳压装置,下列说法正确的是()。

A、气压水罐有效储水容积符合规范要求

B、出水管阀门应常开并锁定

C、气压水罐有效储水容积不符合规范要求

D、出水管应设置叫杆闸阀

E、稳压泵控制柜甲时应处于停止启泵状态

4、关于该建筑屋顶消防水箱,下列说法正确的有()。

A、应采取防冻措施

B、进水管管径符合规范要求

C、出水管管径符合规范要求

D、消防控制室应能显示消防水箱高水位、低水位报警信号

E、消防控制室应能显示消防水箱正常水位

5、关于屋顶试验消火栓检测,下列说法正确的有()。

A、栓口动压符合规范要求

B、消防控制室应能显示高区消火栓加压泵的运行状态

C、检察人员应到中间消防水泵房确认高区消火栓加压泵的启动情况

D、消防控制室应能显示屋顶消火栓稳压泵的运行状态

E、消防水枪充实水柱符合规范要求

6、关于该建筑中间传输冰箱及屋顶消防水箱的有效储水容积,下列说法正确的有()。

A、中间传输水箱有效储水容积不应小于36m3

B、屋顶消防水箱有效储水容积不应小于50m3

C、中间传输水箱有效储水容积不应小于60m3

D、屋顶消防水箱有效储水容积不应小于36m3

E、屋顶消防水箱有效储水容积不应小于100m3

7、关于该建筑高区消火栓加压泵,下列手法正确的是()。

A、应由自动停泵的控制功能

B、消防控制室应能手动远程启动该泵

C、流量不应小于40L/s

D、从接到起泵信号到水泵政策运转的自由启动时间不应大于5min

E、应能机械应急启动

8、关于该建筑高区消火栓加压泵控制柜,下列说法错误的是()。

A、机械应急启动是,应确保消防水泵在报警后5min内正常工作

B、应采取防止被水淹的措施

C、防护等级不应低于IP30

D、应具有自动巡检可调、显示巡检状态和信号功能

E、控制柜对话界面英语英汉双语语言

9、关于该建筑室内消火栓系统维护管理,下列说法正确的有()。

A、每季度应对消防水池、消防水箱的水位进行一次检查

B、每月应手动启动消防水泵运转一次

C、每月应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次

D、每月应对控制阀门铅封、锁链进行一次检查

E、每周应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查,并记录运行情况

一、案例分析题(本题共4小题,每小题20分,总共80分。)

1、某文化馆为砖混结构,建筑面积为3500m2,设有前厅、观众厅、南北过厅和舞台。该文化馆共有8个对外安全出口,西侧正门有3个出口,安装有铝合金卷帘门,南北两侧过厅的出口全部加装了防盗栅栏门并上锁,观众厅通往过厅(过厅内堆放了一些杂物)的6个过渡门也有2个被锁;通往室外的出口,只有前厅 1个外门开启。

某日,该文化馆举办文艺汇报演出,进行到第四个节目时,舞台正中偏后北侧上方倒数第二道光柱灯(1000W)与纱幕距离过近,高温灯具烤燃纱幕。由于舞台空间大,舞台用品都是高分子化纤织物,故火灾一开始便迅速形成立体燃烧,火场温度迅速升高,并伴随大量有毒气体产生。现场灯光因火烧短路而全部熄灭,在场观众因安全疏散门封闭,来不及疏散,短时间内中毒窒息,造成大量人员伤亡。当地消防支队接警后及时到达现场,积极救人,先后破拆了4个推拉式防盗门、木门和一个钢筋封闭窗,抢救出260名被困人员,并将火灾扑灭。火灾共造成32人死亡、128人受伤,烧毁观众厅内装饰物品及灯光、音响设备等物资,直接财产损失210余万元。

请结合上述案例。分析并回答以下问题:

(1)该文化馆发生火灾原因和应吸取的主要教训有哪些?

(2)该文化馆违反消防法规及标准情况有哪些?

2、某医院病房楼,地下1层,地上6层,局部7层,屋面为平屋面,首层地面设计标高为±0.00m,地下室地面标高为-4.200m,建筑室外地面设计标高为-0.600m。六层屋面面层的标高为23.700m,女儿墙顶部标高为24.800m,七层星面面层的标高为27.300m,该病房楼首层平面示意图如图所示(【图暂缺】)。

该病房楼六层以下各层建筑面积均为1220m2,图中⑨号轴线东侧地下室建筑面积为560m2,布置设备用房。中间走道北侧自西向东依次布置消防水泵房、通风空调机房、排烟机房,中间走道南侧自西向东依次布置柴油发电机房、変配电室(使用干式変压器);

⑨号轴线西侧的地下室布置自行车库。地上一层至地上六层物为病房层,七层(建筑面积275m2)布置消防水箱间、电梯机房和楼梯出口小间。

地下室设备用房的门为乙级防火门,各层楼梯1、楼梯2的门和地上各层配电室的门为乙级防火门,首层MI、M2、M3、M4均为钢化玻聍门。其他各层各房间]物为普通本门楼内的MI

门净宽为3.4m,所有单扇门净宽蚵为0.9m,双扇门净宽为1.2m

该病房楼内按国家标准要求设置了室内外消火栓系统、湿式自动喷水灭火系统、火灾自动报謦系统、防烟排烟系究及灭火器,硫散走道和楼梯暻明的地面最低水平照度为6.Lx,供电时间为1.5h

根据以上资料,回答下列问题:

1.该病房楼的建筑高度是多少?按《建筑设计防火规苑》(GB50016)分类,是哪类?地下室至少应划分几个防火分区?地上部分的防火分区如何劇分?并说明理由。

2.指出图中抢救室可用的安全出口,判断抢救室的流散距离是否满足《建筑设计防火规范》(GB50016)的相关要求,并说明理由。

3.指出病房楼的地下室及首层在平面布置和防火分隔方面的问题,并给出正确倣法。

4.指岀该病房楼在灭火救援设施和消防设施配置方面的问题,并给出正确做法。

5.指出图中安全硫散方面的问题,并给出正确做法。

3、某一耐火等级的四星级旅馆建筑,建筑高度为128.0m,下部设置3层地下室(每层层高3.3m)和4层裙房,裙房的建筑高度为33.4m,高层主体东侧为旅馆主入口,设置了长12m、宽6m、高5m的门廊,北侧设置员工出入口。建筑主体三层(局部四层)以上外墙全部设置玻璃幕墙。旅馆客房的建筑面积为50m2-96m2,外墙全部为不可开启窗扇的外窗。建筑周围设置宽度为6m的环形消防车道,消防车道的内边缘距离建筑外墙6m-22m;沿建筑高层主体东侧和北侧连续设置了宽度为15m的消防车登高操作场地,北侧的消防车登高操作场地距离建筑外墙12m,东侧距离建筑外墙6m。地下一层设置总建筑面积为7000m2的商店,总建筑面积980m2的卡拉OK厅(每间房间的建筑面积小于50m2)和1个建筑面积为260m2的舞厅;地下二层设置变配电室(干式变压器)、常压燃油锅炉房和柴油发电机房等设备用房和汽车库;地下三层设置消防水池、消防水泵房和汽车库。在地下一层,娱乐区与商店之间采用防火墙完全分隔;卡拉OK区域每隔180m2-200m2设置了2.00h耐火极限的实体墙,每间卡拉OK的房门均为防烟隔音门。舞厅与其他部位的分隔为2.00h耐火极限的实体墙和乙级防火门;商店内的相邻防火分区之间均有一道宽度为9m(分隔部位长度大于30m)且符合规范要求的防火卷帘。

裙房的地上一、二层设置商店,三层设置商店和宝宝乐等儿童活动场所,四层设置餐饮场所和电影院。一层的商店采用轻质墙体在吊顶下将商店隔成每间建筑面积小于100m2的多

个小商铺,每间商铺的门口均通向主要疏散通道,至最近安全出口的直线距离均为5m-35m,商铺的进深为8m。裙房与高层主体之间用防火墙和甲级防火门进行了分隔,裙房和建筑的地下室均按国家标准要求的建筑而积和分隔方式划分防火分区。

高层主体中的疏散楼梯间、客房、公共走道的地面均为阻燃地毯(B1级),客房墙面贴有墙布(B2级);旅馆大堂和商店的墙面和地面均为大理石(A级)装修,顶棚均为石膏板 (A 级〕。

建筑高层主体、裙房和地下室的疏散楼梯均按国家标准要求采用了防烟楼梯间或疏散楼梯,地下褛层的疏散楼梯在首层与地上楼层的疏散楼梯已采用符合要求的防火隔墙和防火门完全分隔。地下一层商店有3个防火分区分别借用了其他防火分区2.4m疏散净宽度,且均不大于需借用疏散宽度的防火分区所需疏散净宽度的30%,每个防火分区的疏散净宽度(包括借用的疏散宽度)均符合国家标准的规定,商店区域的总疏散净宽度为39.6m(各防火分区的人员密度均按0.6人/m2取值)。

建筑按国家标准设置了自动喷水灭火系统、室内外消火栓系统、火灾自动报警系统、防烟系统及火火器等,每个消火栓箱内配置了消防水带、消防水枪、消防水泵接合器直接设罝在高层主体北侧的外墙上,地下室、商店、酒店区的公共走道和建筑面积大于100m2的房间均按国家标准设罝了机械排烟系统。

根据以上材料,回答下列问题

1.指出该建筑在总平面布局存在的问题,并简述理由。

2.指出该建筑在平面布置方面存在的问题,并简述理由。

3.指出该建筑在防火分区和防火分隔方面存在的问题,并简述理由。

4.指出该建筑在安全疏散方面存在的问题,并简述理由,

5.指出该建筑在内部装修防火方而存在的问题,并简述理由。

6.指出该建筑在消防设备配置方面存在的问题,并简述理由。

4、某木器厂房,共2层,采用木屋顶和砖墙组成的砖木结构,每层划分为一个防火分区,建筑面积均为4000m2,共设置四部不靠外墙且疏散楼梯净宽度均为1.10m的防烟楼梯间。该厂

房总平面布局及周边厂房、仓库等的相关信息如图1-1- 1所示。该厂房首层东侧设有建筑面积为500m2的独立办公、休息区,采用耐火极限2.50h的不燃烧体防火隔墙、耐火极限1.00h 的不燃烧体楼板和乙级防火门与车间

分隔,并设有1个独立的安全出口;首层西南侧设有建筑面积为50m2的中间仓库,采用防火墙和耐火极限1.50h的不燃烧体楼板与车间分隔,储存主要成分均为甲苯和二甲苯的油漆和稀释剂;首层南侧设有建筑面积为150m2且采用封闭喷漆工艺的油漆间;二层设有四个车间,车间之间通过净宽度均为1.40m的疏散走道分隔,疏散走道两侧的隔墙均采用耐火极限0.50h 的不燃烧体隔墙;除首层外门净宽度均为1.20m外,其他门的净宽度均为0.90m;厂房内任一点到最近安全出口的距离均不大于40m。该厂房按有关国家工程建设消防技术标准配置了室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统等消防设施及器材。

分析题

如果该木器厂房受选址条件所限,与该厂房的一栋已建耐火等级三级的多层办公楼之间的防火间距仅为I3m,问:通常情况下,两者之间的防火间距不应小于多少m?如防火间距不足,可采取哪些措施解决并说明原因?

试题答案

一、材料选择题(本题共2小题,每小题20分,总共40分。)

1、答案如下:

1.【参考答案】ABE。应在接到当地公安机关消防机构重点单位告知书五个工作日内将相关资料上报。

2.【参考答案】CDE。

3.【参考答案】ABD。夜间防火巡查不应少于2次;员工每天班前、班后各进行一次本岗位防火检查。

4.【参考答案】BCDE。在岗人员每半年进行一次消防安全教育培训。

5.【参考答案】ABCD。每年至少进行一次功能检测。

6.【参考答案】AE。根据《重大火灾隐患判定方法》。

7.【参考答案】CDE。

8.【参考答案】ACDE。

9.【参考答案】AC。消防设施检测、保养人员,经消防行业特有工种职业技能鉴定合格,持有高级技能以上等级职业资格证书。

2、答案如下:

1、答案:BDE

2、答案:ADE

3、答案:CD

4、答案:ABDE

5、答案:BCD

6、答案:CE

7、答案:BCE

8、答案:ABD

9、答案:BD

一、案例分析题(本题共4小题,每小题20分,总共80分。)

第11 页共16 页

1、1.(1)火灾原因:舞台正中偏后北侧上方倒数第二道1000W的光柱灯距纱幕过近,光柱灯高温烤燃纱幕起火,迅速蔓延成灾。

(2)主要教训:

①安全疏散门上锁关闭,致使在火灾发生时人员疏散拥挤堵塞,来不及逃生,造成大量伤亡。

②馆内装饰、装修、舞台用品大量采用有机高分子易燃可燃材料,火灾时产生大量烟气和一氧化碳、二氧化碳等有毒气体,使现场人员短时间内中毒窒息,丧失逃生能力。

③初起火灾处置不当。舞台上方纱幕着火时,馆内工作人员无人在场,现场人员惊慌失措,组织活动的单位也不能及时有效地组织人员疏散。

④火灾隐患久拖不改。在过厅内堆放杂物,安装、使用电气设备不符合防火规定。

⑤管理松懈,未建立防火安全责任制度。

2.(1)该文化馆违反《消防法》第16条的规定,未依法落实消防安全责任制,未保障疏散通道、安全出口畅通,没有组织企业建立健全消防安全责任制、消防安全管理制度和消防安全操作规程。消防安全主体责任落实不到位,没有组织消防安全检查及时消除火灾隐患。

(2)该文化馆违反《消防法》第26条第2款的规定:“人员密集场所室内装修、装饰,应当按照消防技术标准的要求,使用不燃、难燃材料。

2、1,①该病房楼的建筑高度为23.7+0.6=24.3m,对于建筑高度大于24的医疗建筑属于一类公共建筑。

原因:因为局部升高部分275/1220<1/4,所以不计入。

②地下室应刘分为两个防火分区。

自动喷水灭火系统后每个防火分区不应大于2000m2。

原因:因为地下分为设备用房和自行车库两部分,面积分别为560m3和660m2,在全部部设置。

③地上部分每层划分为一个防火分区。

原因:该建筑地上部部分每层面积1220m2,该建筑属于一类高层公共建筑,设置自喷每层最

大防火分区建筑面积可为3000m2。

2,①该抢救室可用的安全出口为M1,M2.M3,M4

②该抢救室的流散距离满足要求

原因:因为该抢救室在两个安全出口之间,其中距离最近的安全出口M2的距离为24.35m,由于全部设置自动喷水灭火系统的病房楼的疏散门在两个安全出口之间至最近的安全出口的距离不应大于24X125=30m,所以符合要求.

第12 页共16 页

3,①地下设置柴油发电机房、变配电室(使用干式变压器)不正确

整改:应取消柴油发电机房、变配电室(使用干式变压器)或移至它处不与人员密集场所贴②地下室设备用房的门け物为乙级防火门不正确

整改:应改为地下室设备用房的门け均为甲级防火门

③配电室的门为乙级防火门不正确

整改:应该为配电室的为甲级防火门

④其他各层各房间为普通本门不正确

整改:应改为乙级防火门

⑤地下设置病房楼不正确

整改应取消或改为人防工程

4,①流散走道和楼梯间照岄的地面最低水平照度为6.0x不正确

整改:应改为疏散走道和楼梯间照明的地面最低水平照度不低于10.0Lx。

②该建筑未设置消防软管卷盘不正确。

整改:应增设消防软管卷盘。

③该建筑未设置消防电梯不正确。

整改:该建筑应设置至少一台消防电梯,并延伸至地下

④该建筑未设置环形消防车道不正确整改:应设置环形消防车道

⑤该建筑未设置消防救援登高操作场地不正确

整改:应设置消防救援登高操作场地

⑥该建筑未设置消防救援窗不正确整改:应设置消防妆援窗

⑦该建筑未设置避难间不正确整改:应设置避难间

5,①该病房楼硫散楼梯间为封闭楼梯。

整改:应设置防烟楼梯间或增设室外楼梯间。

②M3,M4以及各房间病房,力公室,抢救室门向内开启不正确

整改:应改为向外开或硫散方向开启

第13 页共16 页

③各病房及办公室,抢救室采用一个流散门不正确

整改:应改为各病房及办公室,抢救室采用不低于两个硫散门

④M3,M4出口1.2m,1.3m处设置了台阶不正确

整改:应改为M3,M4出口1.4苑围内无台阶

⑤1号楼梯未直通室外不正确

整改:应在首层设置扩大的肪烟楼梯间前室或直通室

⑥M2、M3、M4宽度均为1.2m不正确

整改:应设置宽度不小于1.3m的首层硫散外门。

⑦首层M1、M2、M3、M4物为钢化玻璃门不正确

整改:首层M1、M2、M3、M4物应改为乙级防火门

⑧(可写)地上与地下共用楼梯间不正确

整改:应在首层改减采用耐火极限不低于2.0h防火隔墙和乙级防火门分隔

⑨(可写)二层及以上袋型走道近端最不利点至最近的安全出ロ距离为17.8m不正确

整改:应改为二层级以上袋型走道近端最不利点至最近的安全出ロ距离不大于15m

⑩该病房楼室内所有硫散门人及消防控制室采用普通本门不正确

整改:该病房楼室内所有疏散门以及消防控制室应采用乙级防火门

?消防控制室,消防水泵房,变配电室未设置独立的直通室外的安全出口不正确

整改:应改为消防控制室,消防水泵房,变配电室设置独立的直通室外的安全出口

3、1.①裙房的建筑高度为33.4m不符合要求。理由:裙房是在高层建筑主体投影范围外,与建筑主体相连且建筑高度不大于24m的附属建筑。

②高层主体东侧设置宽6m的门廊,同时该侧设消防车登高操作场地,且该消防车登高操作场地距离建筑外墙为6m,即消防车登高操作场地紧贴门廊设置,门廊进深大于4m,不符合规范要求。

③主体北侧消防车登高操作场地距离建筑外墙12m,不满足要求。应该是主体北侧消防车登高操作场地距离建筑外墙不应大于10m。

2.①地下一层1个建筑面积为260m2的舞厅不符合要求,应该是地下舞厅建筑面积不应大于200m2。

第14 页共16 页

②地下二层设置变配电室(干式变压器)、常压燃油锅炉房和柴油发电机房等设备用房不符合要求,应该是这些设备用房不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。

③消防水泵房设置在地下三层不符合要求,应该是消防水泵房不应设置在地下三层以及以下。

④一耐火等级的四星级旅馆建筑,建筑高度为128.0m未设置避难层;理由:建筑高度大于100m 的公共建筑,应设置避难层。

3.①在地下一层,娱乐区与商店之间采用防火墙完全分隔;总建筑面积980m2的卡拉OK厅和1个建筑面积为260m2的舞厅不能设置为一个防火分区,应划分两个防火分区,采用防火墙进行分隔。

②卡拉OK区域每隔180m2-200m2设置了2.00h耐火极限的实体墙,每间卡拉OK的房门均为防烟隔音门。不符合要求。理由:每个厅、室之间采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔,设置在该厅、室的门是乙级防火门。

③一层的商店采用轻质墙体在吊顶下将商店隔成每间建筑面积小于100m2的多个小商铺不符合要求;理由:一层商铺的隔墙应砌至梁或楼板的基层。

4.①商店区域的总疏散净宽度为39.6m存在问题;应该是不小于7000x0.6x1/100=42m。

②地下一层商店有3个防火分区分别借用了其他防火分区2.4m疏散的净宽度,且均不大于需借用疏散宽度的防火分区所需疏散净宽度的30%存在问题;应该是不大于本防火分区所需疏散净宽度的30%,同时要求建筑面积大于1000m2的防火分区,直通室外的安全出口不应少于2个。

③儿童活动场所宜设置独立的安全出口和疏散楼梯。

④电影院至少应设置1个独立的安全出口和疏散楼梯。

5.①高层主体中的疏散楼梯间的地面均为阻燃地毯(B1级)存在问题;理由:封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室的顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料。

②客房墙面贴有墙布(B2级)存在问题;理由:该高层综合楼建筑的旅馆的顶棚、墙面、地面装修材料的燃烧性能分别不低于A级、B1级、B1级,设置火灾自动报警及自动喷水灭火系统也不能降低。

6.①每个消火栓箱内未配置消防软管卷盘或轻便消防水龙;理由:人员密集的公共建筑、建筑高度大于100m的建筑应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。

②消防水泵接合器直接设罝在高层主体北侧的外墙上;理由:建筑主体三层(局部四层)以上外墙全部设置玻璃幕墙,墙壁消防水泵接合器与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙的下方。

③未设置应急照明和灯光疏散指示标志。理由:该建筑防烟楼梯间及前室、消防电梯间的前室和合用前室、人员密集场所、疏散走道应设置疏散照明;配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房以及发生火灾时仍需工作的消防设备用房应设备用照明。安全出口和人员密集场

第15 页共16 页

所的疏散门的正上方、疏散走道及转角处距地面高度1m以下的墙面或地面上应设灯光疏散指示标志。地上一、二层商店、地下一层商店、地下一层的歌舞厅、卡拉OK厅应在疏散走道和主要疏散路径的地面上,增设能够保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志。

④高层建筑和地下室未配置消防电梯。一类高层公共建筑和埋深大于10m且建筑面积大于3000m2的地下或半地下建筑(室)应设置消防电梯。

4、通常情况下,该木器厂房与多层办公楼之间的防火间距不应小于14m,可采取以下措施解决防火间距不足的问题:

1)降低拟建厂房的生产火灾危险性,将生产火灾危险性类别降至戊类后,该厂房与多层办公楼之间的最小防火间距为8m。

2)提高拟建厂房的耐火等级,使其耐火等级不低于二级后,该木器厂房与多层办公楼之间的最小防火间距为12m。

3)对已建办公楼进行结构改造,提高其耐火等级,使其耐火等级不低于二级后,该木器厂房与多层办公楼之间的最小防火间距为12m。

4)在对已建办公楼进行结构改造,使其耐火等级不低于二级的同时,将这两栋建筑中的相邻较高一面外墙改造为不开设门窗洞口的防火墙,或将比相邻较低一座建筑屋面高15m及以下范围内的外墙改造为不开设门窗洞口的防火墙后,其防火间距均可不限。

5)在对已建办公楼进行结构改造,使其耐火等级不低于二级的同时,将这两栋建筑中的相邻较低一面外墙改造为防火墙,且较低建筑屋顶不设天窗、屋顶耐火极限不低于1.00h,或将相邻较高一面外墙改造为防火墙,且其墙上开口部位采取防火保护措施后,该木器厂房与多层办公楼之间的最小防火间距为4m。

6)拆除防火间距内的原建筑

第16 页共16 页

2019年一级消防工程师一共考哪几科

一级消防工程师一共考3科。三科考试分别是《消防安全技术实务》、《消防安全案例分析》、《消防安全技术综合能力》。 1、《消防技术实务》和《消防综合能力》科目的考试题型为客观题。“单项选择题”要求从备选项中选择一个最符合题意的选项作为答案。“多项选择题”的每题备选项中,有两个或两个以上符合题意的选项,错选不得分;漏选,所选的每个选题得0.5分。在全部选择题中,有80个单项选择题,每题1分;20个多项选择题,每题2分。 2、《消防安全案例分析》科目考试15年题型为6道主观题,主观题为综合案例分析题;16年之后的题型为2道多选题+4道主观题,主观题为综合案例分析题。三个科目试卷总分均为120分。每科需要达到72分以上(含72分)。 一级消防工程师报考条件 1.取得消防工程专业大学专科学历,工作满6年,其中从事消防安全技术工作满4年;或者取得消防工程相关专业大学专科学历,工作满7年,其中从事消防安全技术工作满5年。 2.取得消防工程专业大学本科学历或者学位,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年;或者取得消防工程相关专业大学本科学历,工作满5年,其中从事消防安全技术工作满4年。

3.取得含消防工程专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年;或者取得消防工程相关专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年。 4.取得消防工程专业硕士学历或者学位,工作满2年,其中从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业硕士学历或者学位,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年。 5.取得消防工程专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满2年。 6.取得其他专业相应学历或者学位的人员,其工作年限和从事消防安全技术工作年限均相应再增加1年。 以上就是2019年一级消防工程师一共考哪几科的介绍。希望能帮助到各位考生。 更多2019年消防工程师报名时间,报名咨询,网络课程、学习资料下载,请关注中华考试网消防工程师频道。 消防工程师抢先学,早规划早预定,先人一步胜人一筹,中华考试网一级消防工程师培训你值得拥有。消防在线直播、录播课程、现场实操,让你随时随地学习,更有业内导师为你专业答疑解难,敬请关注。

2015一级注册消防工程师《消防安全案例分析》考试大纲

2015一级注册消防工程师《消防安全案例分析》考试大纲 消防安全案例分析 一、考试目的 考查消防专业技术人员根据消防法律法规和消防技术标准规范,运用《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》科目涉及的理论知识和专业技术,在实际应用时体现的综合分析能力和实际执业能力。 二、考试内容及要求 本科目考试内容和要求参照《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》两个科目的考试大纲,考试试题的模式参见考试样题。

2015一级注册消防工程师《消防安全技术实务》考试大纲 一、考试目的 考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,依据现行消防法律法规及相关规定,熟练运用相关消防专业技术和标准规范,独立辨识、分析、判断和解决消防实际问题的能力。 二、考试内容及要求 (一)燃烧与火灾 1.燃烧 运用燃烧机理,分析燃烧的必要条件和充分条件。辨识不同的燃烧类型及其燃烧特点,判断典型物质的燃烧产物和有毒有害性。 2.火灾 运用火灾科学原理,辨识不同的火灾类别,分析火灾发生的常见原因,认真研究预防和扑救火灾的基本原理,组织制定预防和扑救火灾的技术方法。 3.爆炸 运用相关爆炸机理,辨识不同形式的爆炸及其特点,分析引起爆炸的主要原因,判断物质的火灾爆炸危险性,组织制定有爆炸危险场所建筑物的防爆措施与方法。 4.易燃易爆危险品 运用燃烧和爆炸机理,辨识易燃易爆危险品的类别和特性,分析其火灾和爆炸的危险性,判断其防火防爆要求与灭火方法的正确性,组织策划易燃易爆危险品安

2015年一级消防工程师快速通关套餐[实务+综合能力+案例分析],只学必考点、只做必考题,稳过及格分:https://www.wendangku.net/doc/9511406935.html,/RyTUM3W 全管理的方法与措施。 (二)通用建筑防火 1.生产和储存物品的火灾危险性 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识各类生产和储存物品的火灾危险性,分析、判断生产和储存物品火灾危险性分类的正确性,组织研究、制定控制或降低生产和储存物品火灾风险的方法与措施。 2.建筑分类与耐火等级 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识、判断不同建筑材料和建筑物构件的燃烧性能、建筑物构件的耐火极限以及不同建筑物的耐火等级,组织研究和制定建筑结构防火的措施。 3.总平面布局和平面布置 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识建筑物的使用性质和耐火等级,分析、判断建筑规划选址、总体布局以及建筑平面布置的合理性和正确性,组织研究和制定棚应的防火技术措施。 4.防火防烟分区与分隔 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识常用防火防烟分区分隔构件,分析、判断防火墙、防火卷帘、防火门、防火阀、挡烟垂壁等防火防烟分隔设施设置的正确性,针对不同建筑物和场所,组织研究、确认防火分区划分和防火分隔设施选用的技术要求。 5.安全疏散 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,针对不同的工业与民 - 3 -

2017年一级消防工程师《消防技术实务》真题及答案

2017 —级消防工程师《消防技术实务》真题及答案、单项选择题 1. 【题干】关于火灾探测器的说法,正确的是()。 A. 点型感温探测器是不可复位探测器 B. 感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C. 既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D. 剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 【答案】C 2. 【题干】关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是()。 A. 控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统 B. 控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C. 控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室 D. 控制中心报警系各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备 【答案】D 3. 【题干】关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是()。 A. 手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发 B. 火灾报警控制器可以接受、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号

C. 剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统

D ?火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求时, 【答案】B 4. 【题干】下列场所中,不宜选择感烟探测器的是 ()。 【选项】 A. 汽车库 B. 计算机房 C. 发电机房 D. 电梯机房 【答案】C 5. 【题干】某酒店厨房的火灾探测器经常误报火警,最可能的原因是 () 。 A. 厨房内安装的是感烟火灾探测器 B. 厨房内的火灾探测器编码地址错误 C ?火灾报警控制器供电电压不足 D. 厨房内的火灾探测器通信信号总线故障 【答案】A 6. 【题干】下列设置在公共建筑内的柴油发电机房的设计方案中,错误的是 ()。 A. 采用轻柴油作为柴油发电机燃料 B. 燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀 C. 火灾自动报警系统采用感温探测器 电源 主电源可不采用消防

2019年注册消防工程师考试题库500题

2019年注册消防工程师考试题库500题[含答案]一、单选题1.自动喷水系统系统轻、中危险级场所的系统,消防水箱出水管管径不应小于________。 A.80mmB.100mm C.65mm D.25mm2.下列哪项属于闭式喷头_______水幕喷头C.玻璃球喷头 D.喷雾式喷头3.预作用自动喷水灭火系统是当发生火灾时,立即由变为系统。( C.干式;预作用D.湿式;预作用4.自动喷水系统系统供水泵的出水管上应设直径不小于_______mm 的试水阀。( A.80B.65C.25D.155.自动喷水系统系统建筑内设有不同类型的系统时,系统的设计流量应按其设计流量的__A.最大值B.平均值 C.最小值 D.总和值6.自动喷水系统系统连接报警阀进出口的控制阀应采用_______。( A.信号阀B.止回阀C.电磁阀 D.法兰闸阀7.下列系统选型正确的是_______ A.系统处于准工作状态时,严禁管道漏水的场所应采用预作用系统B.环境温度低于4的场所应采用湿式系统 C.环境温度高于70的场所应采用湿式系统 D.替代湿式系统的场所应采用预作用系统8.自动喷水系统系统水压强度试验的测试点应设在系统管网的________。( A.最高点B.中间点 C.最低点 D.任意点9.倒流防止器上的泄水阀应采取排水方式。( A.反向B.间接 C.直接D.垂直10.多功能水泵控制阀的进口端________安装柔性接头。( A.可以B.必须 C.不宜 D.不应11.水流指示器应使电器元件部位________安装在水平管道上侧。(A.平行B.竖直 C.交错D.任意12.预作用系统雨淋阀组后的管道若需充气,其安装应

2019年一级消防工程师案例分析考试真题及答案

2019年一级消防工程师案例分析考试真题及答案

第一题 华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m,总建筑面积70345m2,建筑外墙采用玻璃慕墙,其中地下面积2934m2,地下一层层高6m,为仓储式超市(货品高度3.5m),和消防控制室及设备用房;地下二、三层层高均为3.9m,为车库及设备用房,设计停车位324个;地下总面积41411mn2,每层层高为5m,一至五层为商场,六、七层为餐饮、健身、体闲场所,屋顶设消防水箱间和稳压泵,水箱间地面高出屋面0.45m。该建筑消防给水由市政支状供水管引入1条D150的宫道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外援5" 150m内,设有3个市政消火栓,市政供水压力为0.25Pa,

每个市政消火栓的流量按1L/s设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水。地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消火栓系统分别设置消防水池,并用D300的管道连通,水池有效水深3m,室内消火栓水泵扬程84m,室外消火栓系筑采用环状管网。 根据该建筑物业管理记录,稳压泵启动次数20次h。 1.该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有( 息.室内外消火栓系统合用消防水池 B.室内消火栓系采用高位水箱稳压的临时高压消防给水系统 C.室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统 D.室内消火栓系统设置气丘罐,不设水锤消除设施 E.室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统 【参考答案】ACE 2.该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的是() A.室内消火栓栓口动压不小于0.35MPa,消防水枪充实水柱按13m计算 B.消防电梯前室未设置室内消火栓

2020版国家一级消防工程师《消防安全案例分析》真题 (附答案)

2020版国家一级消防工程师《消防安全案例分析》真题 (附答案) 考试须知: 1、考试时间:180分钟,满分为120分,本卷共6题。 2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。 姓名:_________ 考号:_________ 一、材料选择题(本题共2小题,每小题20分,总共40分。) 1、该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低区两个分区。消防水泵房和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓转输泵2台(1用1备),中间消防水泵房和转输水箱位于地上七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵布置在同一房问。房顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳压装置。低区消火栓由中间转输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓转输泵,高区消火栓加压泵联锁启动供水。室外消防用水由市政给水管网供水,室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证,室内消火栓系统的设计流量为40L/s,白动喷水灭火系统的设计流量为40L/s。维保单位对该建筑室内消火栓进行检查,情况如下: (1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行r检查。 (2)在地下消防水泵房打开地区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。 (3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效储水容秘为120L;元法直接识别稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入细查发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。 (4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内的xxx管径为DN25,出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。

2017年一级消防工程师《案例分析》真题及答案

消防工程师历年真题能充分体现考试题命题思路和意图,读者通过分析题目的关键要点,了解相关内容的意义,学会从命题者的角度分析问题,寻找切入点,培养“题感”。下面,中华考试网小编整理了2017年一级消防工程师《案例分析》真题答案,供各位考生参考练习,更多消防工程师模拟试题、历年真题请的登录中华考试网消防工程师 (https://www.wendangku.net/doc/9511406935.html,/cfe/)频道查看。 第一题 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼组成。设备机房设地下一层(标高-5.0m)。小区南北侧市政道路上各有一家DN300的市政给水管,供水压力为0.25MPa,小区所在地区冰冻线深度为0.85m。住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计巯量分别为20L/S、10L/S:火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用,采用两路进水环状管网供水,在管网上设罝了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层,高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水,火灾时考虑补水,每条进水管的补水量为50m3/h。消防水泵控制柜与消防水泵设罝在同一房间。系统管网泄露量测试结果为0.75L/S,高位消防水箱出水管上设罝流量开关,动作流量设定值为1.75L/S。消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统系统验收合格。竣工验收一年后,在对系统进行季度检査时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动;消防控制中心值班人员按下于动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急工关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工猃收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作。勘査原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,増加了 1倍。 根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题2分。每题的备选项中,有2个或者2 个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 1.两路补水时,下列消防水池符合现行国家标准的有( ) A.有效容积为4m3的消防水池 B.有效容积为24m3的消防水池 C.有效容积为44m3的消防水池

2019一级消防工程师综合能力真题及答案

本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意!

2019一级消防工程师综合能力真题及答案 一、单项选择题(共80 题,每题1 分每题的备选项中,只有1 个最符合题意) 1、某住宅小区物业管理公司,在10 号住宅楼一层设置了瓶装液化石油气经营店。根据《中华人民共和国消防法》,应责令该经营店停业,并对其处()罚款。 A.三千元以上三万元以下

B.五千元以下五万元以下 C.三万元以上十万元以下 D.警告或者五百元以下 【参考答案】B 2.某商业广场首层为超市,设置了12个安全出口.超市经营单位为了防盗封闭了10个安全出口,根据《中华人民共和国消防法>,消防部门在责令超市经营单位改正的同时,应当并处()。 A.五千元以上五万元以下罚款 B.责任人五日以下拘留 C.一千元以上五千元以下罚款 D.警告或者五百元以下罚款 【参考答案】A 3.某服装生产企业在厂房内设置了15 天住宿的员工宿舍,总经理陈某拒绝执行消防部门责令搬迁员工宿舍的通知,某天深夜,该厂房发生火灾,造成员工宿舍内的2 名员工死亡,根据《中华人民共和国刑法》,陈某犯消防责任事故罪,后果严重,应予以处()。 A.三年以下有期徒刑或拘役 B.七年以上十年以下有期徒刑

C.五年以上七年以下有期徒刑 D.三年以上五年以下有期徒刑 【参考答案】A 4.某消防技术服务机构,超越资质许可范围开展消防安全评估业务,消防部门依法责令其改正,并处一万五千罚款,该机构到期末缴纳发狂,根据《中华人民共和国行政处罚法》,消防部门可以采取()的措施。 A.限制法定代表人的人身自由 B.吊销安全评估资质 C.申请人民法院强制执行 D.强制执行 【参考答案】B 5.高某取的了国家级注册消防共曾是资格,受聘于某消防技术实务机构并依法注册,高某在每个注册有效期应当至少参与完成()消防技术服务项目。 A.10 个 B.7 C.5 个

2019一级消防工程师网上报名审核不通过的原因

2019一级消防工程师网上资格审核未通过,主要是因为: (1)未按要求上传资格审核材料; (2)《教育部学历证书电子注册备案表》未通过验证; (3)所学专业或学历不符合报考条件; (4)上传的资格审核材料图片不清楚; (5)资格审核材料上传格式不符合要求; (6)工作或专业工作年限不符合要求; (7)不属于网络资格审核报考人员; (8)其他相关信息不符合要求等。 1、“老考生”是指在当地成功报考过一级注册消防工程师资格考试且级别不变的人员。 2、“老考生”于规定时间登录平台,按要求直接办理网上报名和缴费。一般无需再审核,具体以当地政策为准。 一级消防工程师报名条件: (一)凡中华人民共和国公民,遵守国家法律、法规,恪守职业道德,并符合一级注册消防工程师资格考试报名条件之一的,均可申请参加一级注册消防工程师资格考试。 1、取得消防工程专业大学专科学历,工作满6年,其中从事消防安全技术工作满4年;或者取得消防工程相关专业大学专科学历,工作满7年,其中从事消防安全技术工作满5年。

2、取得消防工程专业大学本科学历或者学位,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年;或者取得消防工程相关专业大学本科学历,工作满5年,其中从事消防安全技术工作满4年。 3、取得含消防工程专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年;或者取得消防工程相关专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年。 4、取得消防工程专业硕士学历或者学位,工作满2年,其中从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业硕士学历或者学位,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年。 5、取得消防工程专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满2年。 6、取得其他专业相应学历或者学位的人员,其工作年限和从事消防安全技术工作年限相应增加1年。 以上就是2019一级消防工程师网上报名审核不通过的原因的介绍。希望能帮助到各位考生。 更多2019年消防工程师报名时间,报名咨询,网络课程、学习资料下载,请关注中华考试网消防工程师频道(https://https://www.wendangku.net/doc/9511406935.html,/cfe/)。 消防工程师抢先学,早规划早预定,先人一步胜人一筹,中华考试网一级消防工程师培训你值得拥有。消防在线直播、录播课程、现场实操,让你随时随地学习,更有业内导师为你专业答疑解难,敬请关注。

2019年国家一级消防工程师《消防安全技术实务》模拟试卷 (含答案)

2019年国家一级消防工程师《消防安全技术实务》模拟 试卷 (含答案) 考试须知: 1、考试时间:150分钟,满分为120分,本卷单选80题,多选20题。 2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。 姓名:_________ 考号:_________ 一、单选题(共80题,每题1分。选项中,只有1个符合题意) 1、灭火器B类火灾配置场所为中危险级时,灭火器的单位灭火级别的最大保护面积为( )m2/B。 A、0.5 B、1.0 C、1.5 D、2.0 2、对于石油化工企业,下列可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口连接方式中,不符合规范要求的是()。 A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统 B.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器 C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施 D.可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放系统 3、根据现行囯家标准《城市消防远程监控系统技术规范》(GB50440),关于城市消防远程监

控系统设计的说法,正确的是()。 A.城市消防远程监控中心应能同时接受不少于3个联网用户的火灾报警信息 B.监控中心的城市消防通信指挥中心转发经确认的火灾报警信息的时间不应大于5s C.城市消防远程监控中心的或早报警信息、建筑消防设施运行状态信息等记录 D.城市消防远程监控中心录音文件的保存同期不应少于3个月 4、下列关于干粉灭火系统组件及其设置要求的说法中,正确的是()。 A.储存装置的驱动气体应选用压缩空气 B.储存装置可设在耐火等级为三级的房间内 C.干粉储存溶容器的设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级 D.驱动压力应大于储存容器的最高工作压力 5、一组消防水泵、吸水管不应少于_______,当其中一条损坏或抢修时,其余吸水管应能通过_______。 A2条,70%水量 B3条,70%水量 C2条,50%水量 D2条,全部水量 6、气体灭火系统设计中,无爆炸危险的气体、液体类火灾和固体类火灾的防护区,应采用()浓度。 A.灭火设计 B.惰化设计 C.最小灭火设计 D.最大惰化设计 7、关于灭火器配置计算修正系数的说法,错误的是()。 A.同时设置室内消火栓系统、灭火系统和火灾自动报警系统时,修正系数为0.3 B.仅设室内消火栓系统时,修正系数为0.9 C.仅设有灭火系统时,修正系数为0.7

2019一级消防工程师案例分析习题:自动报警设施

2019一级消防工程师案例分析习题:自动报警设施 案例火灾自动报警设施检查与维护保养案例分析 一、情景描述 某办公楼建筑消防设备用电为一级负荷,所有消防用电设备总装 机容量为1000kW。所有重要消防用电设备均采用双路电源供电并在末 端设自动切换装置。消防控制室设置蓄电池作为备用电源。火灾自动 报警系统接地利用大楼综合接地装置作为接地极,设专用接地干线, 引线采用BV-1×25-FPC40,其综合接地电阻不大于1Ω。火灾自动报 警系统采用二总线制,系统由光电感烟火灾探测器、感温火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光报警器、火灾显示盘和火灾报警控制器 组成,如图2—39-1所示。 消防控制室可显示消防水池和消防水箱的水位信息,显示消防水 泵的电源状态及运行状况,并能够联动控制所有与消防相关的设备。 二、思考题 (一)单项选择题 1.点型感烟火灾探测器应根据产品说明书的要求定期清洗、标定。产品说明书没有明确要求的,应每( )清洗、标定一次。 A.半年 B.一年 C.两年 D.三年 2.每季度应对主电源和备用电源实行( )次自动切换试验。 A.1~3

B.2~3 C.2 D.4 3.每( )对所安装的全部探测器和手动报警装置应至少实行1次试验。 A.月 B.季度 C.年 D.2年 (二)多项选择题 每年应对火灾自动报警系统下列功能实行检查和试验,并填写相对应的记录。( ) A.采用专用检测仪器对所安装的全部火灾探测器和手动报警按钮实行至少1次试验 B.自动状态下,检查自动喷水灭火系统、消火栓系统、加压风口电动控制装置、风机、防火卷帘等控制设备的控制和显示功能 C.对全部消防电话的通话实行至少1次试验 D.对自动和手动强制切断非消防电源功能实行试验 E.对50%的消防电话的通话实行至少1次试验 (三)分析题 简述本案例中每季度应对火灾自动报警系统的哪些功能实行检查和试验? 【参考答案】

2017年一级消防工程师真题和答案解析

2016一级消防工程师真题及答案:消防安全技术实务(名师) 一、单项选择题(共80题,每题1分) 1、对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生() A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 答案:D 2、汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会()现象 A.蒸汽燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生呢过流淌火 D.沸溢和喷溅 答案:D 3、根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2102,建筑材料及制品性能等级标识GB 8624B1(B-S1,d0,t1)中,t1表示()等级 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/颗粒 C.产烟特性 D.燃烧持续时间 答案:A 4、下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是() A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的个人性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 答案:C 5、某独立建造且建筑面积为260㎡的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用() A.一级 B.二级 C.三级 D.四级

答案:C 6、某机械加工厂所在地区的处最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库。该电石仓库的下列选址中符合防火要求的是() A.生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置 B.辅助生产区内的东南角,地势比较低的位置 C.储存区内的东北角,地势比较高的位置 D.生产区内的东北角,靠近需要电石实务戊类厂房附近地势比较低的位置 答案:C 7、某多层砖木结构古建筑,砖墙承重,四坡木结构屋顶,其东侧与一座多层的平屋面钢筋混凝土结构办公楼(外墙上没有凸出结构)相邻。该办公楼相邻测外墙与该古建筑东侧的基础,外墙面。檐口和屋脊的最低水平距离分别是11.0m,12m,10.0m和14m。该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为() A.10.0 B.11.0 C.12 D.14 答案:A 8.对于石油化工企业,下列可燃气体,可燃烧体设备的安全阀出口连接方式中,不符合规范要求的是()。 A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统 B.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器 C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施、 D.可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施 答案:A 9.某储存汽油、轻石脑油的储罐区,采用内浮顶罐,储罐上所设置的固定式泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强度为12.5L/(min·㎡),连续供给时间不应小于()min。 A.25 B.30 C.40 D.45 答案:B 10.下列关于建筑防爆的基本措施中,不属于减轻性技术措施的是() A.设置防爆墙

注册消防工程师2019年实务真题

注册消防工程师2019年实务真题 一、单项选择题(共80题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.某建筑高度为50m的民用建筑,地下1层,地上15层,地下室、首层和第二层的建面积均为1500m2其他楼层均为1000m2。地下室为车库,首层和第二层为商场、第三层至第七层为老年人照料设施,第八层至第十五层为宿含,该建的防火设计应符合()的规定 A.一类公共建筑 B.二类住宅 C.二类公共建筑 D.一类老年人照料设施 答案:C 【解析】5.1.1民用建筑根据其建筑高度和层数可分为单、多层民用建筑和高层民用建筑。高层民用建筑根据其建筑高度、使用功能和楼层的建筑面积可分为一类和二类。民用建筑的分类应符合表5.1.1的规定。 2.某木结构建筑,屋脊高度分别为21m、15m,9m。如果不同高度的屋顶承重构件取相同的防火设计参数,则屋顶顶承重构件的燃烧性能和耐火极限至少应为() A.可燃性、0.5h B.难燃性、0.50h C.难燃性、075h D.难燃性、1.00h

答案:C 【解析】 11.0.1木结构建筑的防火设计可按本章的规定执行。建筑构件的燃烧性能和耐火极限应符合表11.0.1的规定。 3.用于收集火灾工况下受污染的消防水、污染的雨水及可能泄露的可燃液体的事故水池,宜布置在厂区边缘较低处。事故水池距明火地点的防火间距不应小于() A.100m B.25m C.60m D.50m 答案:B 【解析】 根据《石油化工企业设计防火标准GB50160-2008(2018年版)》 4.2.8A事故水池和雨水监测池宜布置在厂区边缘的较低处,可与污水处理场集中布置。事故水池距明火地点的防火间距不应小于25m,距可能携带可燃液体的高架火炬防火间距不应小于60m。 4.集中布置的电动汽年充电设施区设置在单层、多层、地下汽车库内时,根据现行国家标准《电动汽年分散充电设施工程技术标准》(GB/TS1313),每个防火单元最大允许建筑面积分别不应大于() A.3000m2、2500m2、2000m2 B.3000m2、2000m2、1000m2

2019年无锡一级消防工程师报考条件

中华考试网教育培训界的翘楚! 报考江苏消防工程师考试的卡友们要注意啦,不同地区报名所需要的材料以及社保要求都有所不同,今天,我们来说说无锡一级消防工程师报名需要满足什么条件?以及对社保要求的规定。 无锡一级消防工程师报考条件: 实行报考人员属地化管理,原则上只有现工作地在无锡的专业技术人员方可在锡报考。各单位要采取措施,严格审核报名材料,防范团伙考试作弊行为。 (一)一级消防工程师新报考人员条件: 凡中华人民共和国公民,遵守国家法律、法规,恪守职业道德,并符合下列条件之一的,均可申请参加消防工程师考试。 1.取得消防工程专业大学专科学历,工作满6年,其中从事消防安全技术工作满4年;或者取得消防工程相关专业大学专科学历,工作满7年,其中从事消防安全技术工作满5年。 2.取得消防工程专业大学本科学历或者学位,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年;或者取得消防工程相关专业大学本科学历,工作满5年,其中从事消防安全技术工作满4年。 3.取得含消防工程专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年;或者取得消防工程相关专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年。 4.取得消防工程专业硕士学历或者学位,工作满2年,其中从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业硕士学历或者学位,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年。 5.取得消防工程专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满2年。 6.取得其他专业相应学历或者学位的人员,其工作年限和从事消防安全技术工作年限均相应再增加1年。

2016年一级消防工程师《消防安全案例分析》真题答案

2016年一级消防工程师《消防安全案例分析》真题答案 第一题 某寒冷地区公共建筑,地下3层,地上37层,建筑高度160m,总建筑面积121000m2,按照国家标准设置相应的消防设施。 该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低两个分区。消防水泵房和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区 消火栓转输泵2台(1用1备)。中间消防水泵房和传输水箱位于地上十七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵布置在同一房间。屋顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳压装置。低区消火栓由中间转输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓转输泵、高区消火栓加压泵联锁启动供水。 室外消防用水由市政给水管网供水。室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证。室内消火栓系统的设计流量为40L/S,自动喷水灭火系统的设计流量为40L/S。 维保单位对该建筑室内消火栓系统进行检查,情况如下: (1) 在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行了检 查。 (2) 在地下消防水泵房打开低区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。 (3) 屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效容积为120L,无法直接识别出稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入查细发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。

(4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内水的表面有结冰;水箱进水管管径 DN25 , 出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。 (5)在屋顶打开试验消火栓,放水3min后测量栓口的动压,测量值为 0.21MPa,消防水枪充实水柱测量值为12m;询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的情况,控制室值班人员回答不清楚。 根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2 个或者2个以上符合题意,至少有一个错项。错项,本题不得分;少选,所选项的每项0.5分) 1. 【题干】关于该建筑消防水池,下列说法正确的有()。 【选项】 A. 不考虑补水时,消防水池的有效容积不应小于432m2 B. 消防控制室应能显示消防水池正常水位 C. 消防水池玻璃水位计两端的角阀应常开 D. 应设置就地水位显示装置 E. 消防控制室应能显示消防水池高水位、低水位报警信号 【答案】BDE 2. 【题干】低区消火栓泵没有启动的主要原因有()。 【选项】 A. 消防水泵控制柜处于手动启泵状态

2017年一级消防工程师《综合能力》真题

2017年一级消防工程师考试《消防安全技术综合能力》真题 一、单项选择题(共80题,每题l分,每个备选项中,只有1个最符合题意) 1~7暂缺 8、某氯酸饵厂房通风、空调系统的下列做法中,不符合现行国家消防技术标准的是(?) A.通风设施设置导除静电的接地装置 B.排风系统采用防爆型通风设备 C.厂房内的雪气在循环使用前经过净化处理,并使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25% D.厂房内选用不发生火花的除尘器 参考答案:C 9、某消防工程施工单位在调试自动喷水灭火系统是,使用压力表、流量计、秒表、声强计和观察检查的方法对雨淋阀组进行调试,根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261,关于雨淋阀组调试的说法中,正确的是( ) A.公称直径大于200mm的雨淋阅组调试时,应在80s内启动 B.自动和手动方式启动公称直径为80mm的雨淋阀,应在15s之内启动 C.公称直径大于100mm的雨淋阀组调试时,应在30s内启动 D.当报警水压为0.15MPa时,雨淋阀的水力警铃应发出报警铃声 参考答案:B 10、某多层丙类仓库,采用预应力钢筋混凝土楼板,耐火极限0.85h:钢结构屋顶承重构件采用防火涂料保护,耐火极限为0.90h:吊顶采用轻钢龙骨石膏板,耐火极限0.15h:外墙采用难燃性墙体,耐火极限为0.50h;仓库内设有自动喷水灭火系统,该仓库的下列结构中,不满足二级耐火等级建筑要求的是( ) A.预应力混凝士楼板 B.钢结构屋顶承重构件 C.轻钢龙骨石膏板吊顶 D.难燃性外墙 参考答案:B 11、在对某一类高层商业综合体进行检查时,查阅资料得知,该楼地上共6层,每层划分为12个防火分区,符合规范要求。该综合体外部的下列消防救援设施设置做法中,不符合现行国家消防技术标准要求的是() A.由于该综合体外立面无窗,故在二至六层北侧外墙上每个防火分区分别设置2个消防救援窗口 B.仅在该楼的北侧沿长边连续布置宽度12m的消防车登高操作场地 C.消防车登高操作场地内侧与该商业综合体外墙之间的最近距离为9m D.建筑物与消防车登高操作场地相对应范围内有6个直通室内防烟楼梯间的入口 参考答案:A 12、关于大型商业综合体消防设施施工前需要具备的基本条件的说法中,错误的是() A.消防工程设计文件经建设单位批准 B.消防设施设备及材料有符合市场准入制度的有效证明及产品出厂合格证书 C.施工现场的水、电能够满足连续施工的要求 D.与消防设施相关的基础、预埋件和预置孔洞等符合设计要求 参考答案:A 13、某在建工程,单体体积为35000m3,设计建筑高度为23.5m,临时用房建筑面积为1200m3,设置了临时室内、外消防给水系统。该建筑工程施工现场临时消防设施设置的

【消防工程师】最新2019年一级注册消防工程师考试试题 (一)

2019年一级注册消防工程师考试 消防安全技术综合能力题库 第I卷(选择题) 一、选择题 1.对工程监理单位与建筑施工企业串通,弄虚作假,降低消防施工质量的违法行为,依据《消防法》的规定,该违法行为行政处罚的对象是()。 A、建设单位 B、建筑施工企业 C、工程监理单位 D、工程监理单位和建筑施工企业 2.下列表述中错误的是__________:() A、有爆炸危险的厂房内的排风管道,严禁穿过防火墙和有爆炸危险的车间隔墙。 B、甲、乙、丙类厂房中的送、排风管道宜分层设置。当水平或垂直送风管在进入生产车间处设置防火阀时,各层的水平或垂直送风管可合用一个送风系统。

C、空气中含有易燃易爆危险物质的房间,其送、排风系统应采用防爆型的通风设备。当送风干管上设置了止回阀时,可采用普通型的通风设备。 D、含有燃烧和爆炸危险粉尘的空气,在进入排风机前应采用不产生火花的除尘器进行处理。对于遇水可能形成爆炸的粉尘,严禁采用湿式除尘器。 3.泡沫灭火系统投入运行后,()应对消防泵和备用动力进行一次启动试验。 A、每天 B、每周 C、每月 D、每季度 4.关于水流指示器的设置,以下哪些是正确的:()。 A、除报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器 B、仓库内顶板下喷头与货架内喷头应分别设置水流指示器 C、当水流指示器入口前设置控制阀时,应采用信号阀 D、水流指示器控制的喷头数量不应超过500个 5.模块(或模块箱)应符合下列要求()。

A、独立支撑或固定 B、安装牢固 C、采取防潮 D、防腐蚀等措施 6.《火力发电厂与变电站设计防火规范》规定,地下变电站楼梯间应设置()防火门,并应向疏散方向方开启。 A.甲级 B.乙级 C.丙级 D.普通门 7.汽车库、修车库、停车场自动灭火系统的设备室、消防水泵房应采用防火隔墙和耐火极限不低于()的不燃烧体楼板与相邻部位分隔。 A、1.00h B、1.50h C、2.00h D、2.50h 8.为检验应急预案的可行性、应急准备的充分性、应急机制的协调性及相关人员的应急处置能力而组织的演练指的是()。

2015注册消防工程师案例分析真题(完整)

C3001992 图一七氟丙烷灭火系统组成示意图

根据以上材料,回答问题: 1.根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2.根据素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述温式自动喷 水灭火系统联动功能检查测试的方法。 3.七氟丙烷灭火系统在储罐间内未安装哪些组件?最大保护区对应的装置为几号驱动气瓶? 4.简述维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 案例一答案解析 1.MFZ/ABC42010年1月的全部需要维修,因此种类灭火器出厂期满5年必须检修。2010年7月2只筒体腐蚀面积与筒体面积之比大于1/3需报废。 MF52003年1月全部报废,因此种灭火器报废年段为出厂期满12年。2003年7月1具因筒体严重变形应报废。 2存在问题:水力警铃声强题中为65dB,实际应为70dB。自动喷水给水泵未启 动是因为:1水力警铃声强未达到规定声强2.水流指示器在水流动作后不报信号 检查方法: (1)系统控制装置设置为"自动"控制方式,启动一只喷头或者开启末端试水装 置,流量保持在0.94-1.5L/s,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和 消防水泵等及时动作,并有相应组件的动作信号反馈到消防联动控制设备。 (2)打开阀门放水,使用流量计、压力表核定流量、压力,目测观察系统动作情 况。 3未安装的组件为瓶头阀,最大防火区对应的驱动装置为2号驱动气瓶,因为根 据表2,最大的防护区A需要灭火剂钢瓶数量为4只,从图1中可知只有2号驱 动气瓶连接4只灭火剂钢瓶,因此对应驱动装置为2号驱动气瓶。 4(1)组件应厂外焊接厂内安装(2)应到专门补压房间进行补压,并测试(3)查明气罐压力不足原因并维修(4)分级存压。 第二题(20分) 某购物中心地下2层,地上4层,建筑高度24米,耐火等级二级,地下2层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m。 地下每层建筑面积15200平方米,地下2层设置汽车库和变配电房,消防水泵房等设备用房及建筑面积5820平方米的建材商城(经营五金,洁具,瓷砖,桶装油漆,香蕉水等);地下一层为家具,灯饰商场,设有多部自动扶梯与建材商场连通,自动扶梯上下层相连通的开口部位设置防火卷帘,地下商场部分的每个防火分区面积不大于2000平方米,采用耐火极限为1.5h的不然性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔,在相邻防火区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。 地上一层至三层为商场,每层建筑面积12000平方米,主要经营服装、鞋类、箱包和电器等商品,四层建筑面积5600平方米,主要功能为餐厅、游艺厅、儿童游乐厅和电影院。电影院有8个观众厅,每个观众厅建筑面积在186平米-390平米之间;游艺厅有2个厅室,建筑面积分别为216平米、147平米,游艺厅和电影院候场区均采用不到顶的玻璃隔断,玻璃门与其他部分分隔,安全出口符合规范规定。

2017年一级消防工程师技术综合能力真题及答案

2017年一级消防工程师技术综合能力真题及答案一、单项选择题(共80题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.某歌舞厅的经理将公安机关消防机构查封的娱乐厅拆封后继续营业。当地消防支队接收到群众的举报后及时派员到场,确认情况属实。并认定该行为造成的后果较轻,根据《中华人民共和国消防法》,下列处罚决定中,正确的是() A.对该歌舞厅法定承包人处三日拘留,并处罚500元罚款 B.对该歌舞厅经理处三日拘留,并处罚500元罚款 C.对该歌舞厅经理处十日拘留,并处罚300元罚款 D.对该歌舞厅经理处罚500元罚款 答案:D 2.外墙保温材料的传热方式() A.传热 B.热对流 C.热传导 D.热辐射 答案:C 3.某消防设施检测机构的人员在对一商场的自动喷水灭火系统进行检测时,打开系统未端试水装置,在达到规定流量时水流指示器不动作,下列故障原因中,可以排除的是() A.浆片被管腔内杂物卡阻 B.调整螺母麦收触头未调试到位 C.连接水流指示器的电路脱落 D.报警阀前端的水源控制未完全打开

答案:C 4.下列设施中不属于消防车取水用的设施是() A.市政消防栓 B.消防水池取水 C.水泵接合器 D.消防水栓 答案:C 5.老张从部队转业后,准备个人出资创办一家消防安全专业培训机构,面向社会从事消防安全专业培训。他应当经()或者人力资源和社会保障部门依法批准,并向同级民政部门申请非民办企业单位登记。 A.省级教育行政部门 B.省级公安机关消防机构 C. 地市级教育行政部门 D.地市级公安机关消防机构 答案:A 7.根据《中华人民共和国消防法》的有关规定,下列事故中,应按照重大责任事故罪予以立案追诉的是() A.违反消防管理法规,经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行,导致发生死亡2人的火灾事故 B.在生产、作业中违反有关安全管理规定,导致发生重伤4人的事故 C.强令他人违章冒险作业,导致发生直接经济损失60万元的事故 D.安全生产设施不符合国家规定,导致发生死亡2人的事故 答案: B 8.某消防设施检测机构在某建设工程机械排烟系统未施工完成的情况下出具了检测结果为合格的建筑消防设施检测。根据《中华人民共和国消防法》,对该