文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 模板加工安装技术交底

模板加工安装技术交底

模板加工安装技术交底
模板加工安装技术交底

一、模板体系选择

1、本工程±以下基础底板侧边采用木模板配合木枋和钢管加固,电梯坑、集水坑等直壁部分均采用标准砖砌筑240厚砖胎模砖胎模,采用普通砖水泥砂浆砌筑,防水面采用20厚1:3水泥砂浆抹灰,达到防水施工条件;

2、剪力墙、梁柱及楼梯模板均采用14厚木胶合板,普通钢管脚手架支撑体系;

3、电梯井内模采用14厚木胶合板,普通钢管脚手架支撑体系;

4、后浇带位置采用镀锌钢板网;

施工目标和原则:

目标:混凝土表面颜色基本一致,无蜂窝麻面、露筋、夹渣、锈斑和明显气泡存在。结构阳角部位无缺棱掉角,梁柱、墙梁的接头平滑方正,模板拼缝基本无明显痕迹。表面平整,线条顺直,几何尺寸准确,外观尺寸允许偏差在规范允许范围内。

原则:优选模板体系,以最少的投入满足施工要求,尽可能减少损耗。

二、模板的安装与支撑固定

为确保模板接缝严密不漏浆,并防止模板吸水或受热膨胀产生过大变形,以下部位必须粘贴密封胶条:

梁模板与竖向结构之间的搭接面;梁侧模与梁底模之间的接缝。

楼板模板拼装时,不允许贴胶带纸或粘贴密封胶条,必须硬拼严密,可以在背面钉木条。

三、模板施工

1、砖胎模施工

施工流程

放线→排砖→砌砖→内侧抹灰(防水施工一侧)

施工方法

人工清底完成并浇筑完垫层后,放出砖胎模线(地下室底板的砖模线为:底板外轮廓 + 防水保护层厚度+防水层厚度+抹灰层厚度),然后立皮数杆按一顺一丁方式错缝砌

筑。砖胎模采用普通砖、M5水泥砂浆砌筑,胎模面层需用1:3的水泥砂浆20mm厚抹面,阴、阳角处分别抹成半径不小于50mm、20mm的圆角。

2、基础底板侧模施工

施工流程

放线→绑扎底板钢筋(螺栓与底板钢筋焊接)→安装侧板模板→钢管柱箍加固→调整垂直度→复核模板上口尺寸→预检

施工方法

在底板钢筋绑扎前,测放模板定位线;根据定位线焊接模板下口限位钢筋,间距400,距地面高度为100mm。

模板采用40*90木枋固定,确定模板拼缝严密后,采用钢管柱箍加Ф12螺杆加固模板,用可调托撑调整柱模板垂直度,并复核模板尺寸。

3、柱模板施工

工艺流程

放线→绑扎柱筋→安装柱模板→钢管柱箍加固→调整垂直度→复核模板上口尺寸→预检

施工方法

在柱钢筋绑扎前,测放模板定位线;根据定位线焊接模板下口限位钢筋,在柱侧面各焊两根,距地面高度为100mm。

模板拼缝处用40*90木枋固定,其余背楞采用40*40方钢,确定模板拼缝严密后,采

用钢管柱箍加Ф12对拉螺杆加固模板,利用满堂架支撑固定模板,用可调托撑调整柱模板垂直度,并复核模板上口尺寸。

柱模可一次安装到位(上层梁底),离地200mm安装第一道柱箍,然后每间隔400mm安装一道柱箍。柱箍就位后,调整定位及垂直度后,用螺帽拧紧。柱截面尺寸

500x500,550x550,···按柱最大截面550x550计算荷载。

柱模安装加固示意图详见下插图1所示。

插图 1柱模板安装示意图

梁柱、梁墙接头施工

梁柱(含剪力墙暗柱与连梁)等节点钢筋过密的部位,需采用同强度等级的细石混凝土振捣密实,并严格按照设计节点要求施工。

柱根部处理

为防止柱根部出现烂根现象,柱墙根部周围混凝土应严格控制平整度,同时浇筑时将柱墙根部混凝土高出5~10cm,避免漏浆、烂根。在模板安装时,所有柱根部加设垫海绵条,并用素水泥掺早强剂调成胶状用灰刀填补密实,以防止根部漏浆。

4、剪力墙模板施工

施工流程

放线→焊限位→安设洞口模板→安装外侧模板→安装内侧模板→调整固定→预检施工方法

(1)高导墙(500mm高):

外墙模板采用14mm厚木胶合模板及40×90木枋制作,采用带止水片的Φ12对拉螺杆

结合钢管支撑进行加固,具体详见下图所示。在外墙的水平施工缝处,采用在剪力墙竖向钢筋上焊接定位钢筋的方法进行固定钢板止水带,为防止模板倾覆,在高导墙施工时,用钢管脚手架固定。

(2)剪力墙模板:

地下室外墙模板支设采用带止水片的Φ12对拉螺杆,横向背楞为2Φ48钢管,竖向背楞为40×40mm的方钢,模板拼缝处采用40×90mm的木枋横向放置,其中方钢中心间距(300mm墙、350mm墙)为225mm,为防止模板倾覆,加钢管快拆头并与满堂架连接。模板制作完成后按(350mm墙、300mm墙)间距450×450钻孔(模板尺寸为915*1830)。为避免割除螺杆时在墙上留下的痕迹影响混凝土效果,封模时在螺杆两端穿上36厚Φ40楔形塑料塞子,螺杆割除后用高标号防水水泥砂浆填坑。内墙模板支设同外墙(止水片的Φ12对拉螺杆)。剪力墙限位钢筋同墙宽,采用Φ10钢筋,在墙体端部距地100mm布置一道,如图2所示。

插图2地下室外墙模板支撑示意图

插图 3墙体模板支设立面图

插图4 外墙、人防墙用对拉螺杆加工详图

5、梁模板施工

工艺流程

施工流程:搭设满堂脚手架→安装主龙骨→安装次龙骨→铺梁板模→校正标高→加设立杆水平拉杆→预检

梁模板施工方法

施工方法:楼板、梁模采用优质胶模板,模板拼缝严密,防止漏浆,所有木枋施工前均压刨平整以保证梁板及柱墙的平整度,要求所有木枋找平后方可铺设优质胶模板,以确保顶板模板平整,支撑体系采用普通钢管脚手架。梁、板跨度等于或大于4m时,模板应起拱,起拱高度按设计或现行规范执行。

模板支设见下插图

插图 5梁模板支设示意图

地下室框架柱、剪力墙、梁、板整体浇筑。

6、板模板施工

工艺流程

搭设满堂脚手架→安装龙骨→铺平板模板→校正标高→加设立杆水平撑杆加固→预检

施工方法

在竖向结构构件上抄好标高后,然后根据楼板板厚、模板厚、方钢(木枋)厚调整好搁放木枋的水平钢管,最后铺方钢(木枋)及模板,梁板交接部位钉50mm宽阴角模。楼板模板支设见下插图6所示。

插图 6楼板模板支设示意图

7、楼梯模板施工

地上标准层楼梯模板采用定型钢模板,施工快速、周转高、踏步尺寸控制好。

200

≤1

非标准层楼梯模板

木模板楼梯构造图

非标准层楼梯模板图

四、模板安装质量控制

1、模板安装质量控制措施

模板支设前,进行技术交底,有关交底要求按照本工程施工组织设计进行;

认真执行自检、互检、专业检“三检”制度,奖优罚劣;

模板支设过程中,木屑、杂物必须清理干净;

模板支设完毕后,其允许偏差符合要求,方可进入下道工序;

模板安装质量检查验收重点为:支撑稳固度、刚度、垂直度、平整度和接缝,特别应注意电梯井模板等处的轴线位置,并检查水电预埋箱盒、预埋件位置及钢筋保护层厚度等。

2、模板安装注意事项

模板安装前必须要完成以下准备工作:

竖向结构模板:竖向结构模板边线全部弹出、隐蔽已办理、模板已经清理、并已涂刷过脱模剂,模板的定尺撑铁已按要求放置的钢筋定位架或定位箍已安装完毕。模板未清理、未修理、未刷脱模剂不得上楼层,

具体要求为:

⑴模板的外边线和里边线均用墨线弹出,并根据模板边线将模板定位撑铁与柱纵向钢筋点焊在一起,撑铁要求离地面100mm开始设置;

⑵将模板紧靠定位撑铁初步定位,利用塔吊就位后用撬杠轻轻撬动钢模板模板使其精确定位;

⑶用吊线法检查模板垂直度,用钢卷尺检查模板上口截面尺寸,调整模板的垂直度,控制在3mm以内,并复核墙模的上口宽度。

梁板模:

⑴安装梁板模时应先用水平仪在竖向结构混凝土面上统一抄出1米标高线,并用墨线弹出,楼层清扫干净;

⑵支设时应先将梁底模予以定位,定位时先根据结构尺寸和模板支设方法计算出底模标高和梁底钢管支撑标高;

⑶根据在楼板上弹出梁中心线,利用线锤向上定梁底模位置,侧模利用企口直接立在底模上,利用钢管在两侧将梁侧模夹紧;

⑷板模铺设时应根据结构尺寸和模板安装方法计算出板底模支撑的标高,调节快拆头的螺母使其标高准确;

⑸龙骨安装就位后再行铺设模板,铺模板时应由四周向中部铺设,把整张板之间拼装的小模板留置在板中部;

⑹模板拼缝要靠自身挤密,拼缝不大于2mm,对模板边不平的要用手刨刨平,拼缝较大的要用小木片塞严并将表面不平处用手刨刨平。

模板的支设安装按配板设计循序拼装。

支柱和斜撑下的支承面要确保平整垫实,要有足够的受力面积。预埋件和预留孔洞必须位置准确、安设牢固。墙柱模板底面要找平,下端紧靠定位钢筋或基准。两侧模板均必须利用斜撑调整和固定其垂直度墙模板上的对拉螺栓孔要平直相对,而不能斜拉硬顶。模板安装时,要注意架设的电线和使用的电动工具采用低压电源,登高作业时,各种配件要放在工具箱或工具袋内,严禁放在模板和脚手架上;各种工具要系挂在操作人员的身上或放在工具袋内,不得掉落。

五、模板拆除

1、模板拆除要求

先拆除非承重模板,后拆除承重模板,先拆纵墙模板后拆横墙模板,先拆外墙模板后拆内墙模板。

承重结构底模板拆除时间以同条件养护试块强度为准。竖向结构模板拆除时混凝土

强度应达到。水平结构模板拆除时混凝土强度要求见下插表所示。

插表 1拆除承重结构模板的混凝土强度要求表

拆除承重结构底模板之前,应填报模板拆除申请表(插表错误!文档中没有指定样式的文字。-1),经有关人员会签后方可拆模。

插图 2拆模申请表

拆模时不要用力太猛,如发现有影响结构安全问题时,应立即停止拆除,经处理或采取有效措施后方可继续拆除。

拆模时严禁使用大锤,应使用撬棍等工具,模板拆除时,不得随意乱放,防止模板变形或受损。

屋面工程造型如周围的挑檐等不能拆除的模板,不得强拆,模板、木方等一次利用。

2、模板拆除注意事项

模板的拆除与存放:一般情况下,包括墙模、梁侧模等侧模在混凝土强度达到以上方可拆除(常温约12~24小时)。承重模板拆除时间以同条件养护混凝土试块强度为准。任何情况下,都要保证拆模时不沾模、棱角完整。拆除、存放模板时应注意以下事项:拆模时应按一定顺序进行,并且上下应有人接应,随拆随运转,并应把活动部件固定牢靠。

拆模时不要用力太猛,如发现有影响结构安全问题时,应暂停拆除,经处理或采取有效措施后方可继续拆除。

拆除时严禁使用大锤,应使用撬杠等工具。

模板拆除后要及时清除残留混凝土,并涂刷隔离剂后按类分别堆码整齐,损坏的模板应及时挑出派专人修理。

模板拆除后,按规定应支撑固定,防止倾覆。

六、模板工程质量通病防治措施

模板质量通病防治措施表

七、支撑体系选择

本工程地下室地库层高,顶板厚度为250mmmm;主楼地下室层高,顶板厚度为150mm、180mm,结构施工支撑体系采用普通钢管扣件满堂脚手架,满堂架立杆纵横间距900mm,纵横方向均设置扫地杆,扫地杆距离板面200mm,满堂架内布置横、纵向连续剪刀撑。

地下室结构施工时,满堂脚手架布置板底间距为900mm,梁底两侧钢管立杆间距为1000mm,纵横杆间距为1000mmx450mm,梁底中按跨度450mm居中双立杆顶撑。水平向连接杆步距按照1800mm搭设。

在本工程中,考虑到最不利荷载因素,最大独立柱尺寸为550mm*550mm, 墙体厚度为350mm,地下室顶板厚度为250mm,框架梁最大截面尺寸500mmX1400mm。(具体计算过程参见模板施工方案)

模板工程加工及安装技术交底

、施工准备 (一)作业条件 1、板设计:根据工程结构型式和特点及现场施工条件,对模板进行设计,确定 模板平面布置,纵横龙骨规格、数量、排列尺寸,柱箍选用的型式和间距,梁板支撑间 距,梁柱节点、主次梁节点大样。验算模板和支撑的强度、刚度及稳定性。绘制全套模 板设计图(模板平面布置图、分块图、组装图、加固大样图、节点大样图、零件加工 图和非定型零件的拼接加工图)。模板的数量应在模板设计时按流水段划分,进行综 合研究,确定模板的合理配制数量。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 2、模板拼装: (1)拼装场地夯实平整,条件许可时可设拼装操作平台。 (2)按模板设计图尺寸,采用沉头自攻螺丝将木胶板与方木拼成整片模板,按缝处要求附加小龙骨。 (3)木胶板模板锯开的边及时用防水油漆封边两道,防止木胶板模板使用过程中开裂、起皮。 3、模板加工好后,专人认真检查模板规格尺寸,按照配模图编号,并均匀涂刷 隔离剂,分规格码放,并有防雨、防潮、防砸措施。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用 途 4、放好轴线、模板边线、水平控制标高,模板底口平整、坚实,若达不到要求 的应做水泥砂浆找平层,柱子加固用的地锚己预埋好且可以使用。文档来源网络及个人整 理,勿用作商业用途 5、拄子、墙钢筋绑扎完毕,水电管线及预埋件已安装,绑好钢筋保护层垫块, 并办理好隐蔽验收手续。 (二)材料要求 1、木胶板模板:尺寸(1220 x 2440mm、厚度(9、1 2、15、18mm)(单个工程最好选用 不超过两种厚度为合理)。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 2、方木:50 x 100mm 100 x 100mm方木,要求规格统一,尺寸规矩。 3、对拉螺栓:采用$ 14以上的I级钢筋(最好用HPB235),双边套丝扣,并且两边带好两 个螺母,沾油备用。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 4、隔离剂:严禁使用油性隔离剂,必须使用水性隔离剂。 5、模板截面支撑用料:采用钢筋支撑,两端点好防锈漆。 (三)施工机具 1 、木工圆锯、木工平刨、压刨、手提电锯、手提压刨、打眼电钻、线坠、靠尺板、方尺、铁 水平、撬棍等。 2、支撑体系:柱箍、钢管支柱、钢管脚手架或碗扣脚手架等。 、质量要求 具体要求请参照本书“箱型基础工程”章节中“模板工程”相应部分。 、工艺流程 (一)安装柱模板 搭设安装脚手架T沿模板边线贴密封条T立柱子片模T安装柱箍T校正柱子方正、 垂直和位置T全面检查校正T群体固定T办预检文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 (二)安装梁模板 弹出梁轴线及水平线并进行复核T搭设梁模板支架T安装梁底楞T安装梁底模板 T梁底起拱T绑扎钢筋T安装梁侧模板T安装另一侧模板T安装上下锁品楞、斜撑楞、 腰楞和对拉螺栓T复核梁模尺寸、位置T与相邻模板连接牢固T办预检文档来源网络及个人 整理,勿用作商业用途 (三)安装顶板模板

铝模板安装施工专业技术交底

铝模板安装施工技术交底

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

铝模板技术交底 交底编号: 工程名称魅力之城14#-19#楼及地下室(Ⅱ标段)交底日期年月日 施工单位浙江新东方建设集团有限公司分项工程名称(16、17#楼)铝 模板交底 一、前期准备 1、组织施工人员熟悉图纸,根据设计图纸要求,结合结构图、建筑 图和节点详图和施工规范由厂家专业技术人员进行铝合金模板深 化设计。 2、厂家铝模深化设计完后仔细核对,确保与设计蓝图准确无误后, 由业主/设计院审查批准,方进行铝模生产制作。 3、铝模生产制作完成在工厂进行试拼装,由业主/设计院/监理到厂 内预验收,模板成品按下表进行出厂前的检验: 序号项目名称允许偏差检验方法 1 铝模板高度±3mm 用钢卷尺 2 铝模板长度-2mm 用钢卷尺 3 铝模板板面对角 线差 ≤3mm 用钢卷尺 4 面板平整度2mm 用2m测尺和塞尺 5 相邻面板拼缝高 低差 ≤0.5mm 用2m测尺和 塞尺 6 相邻面板拼缝间 隙 ≤0.8mm 直角尺和塞尺 4、铝模试拼装并验收完成系统地进行编号,绘制好拼装图,作为施 工现场工人施工图。

5、编号完成后拆除铝模并打包装车运至施工现场。清点数量,复核 每块模板的尺寸和平整度,符合设计要求。 6、组织施工管理人员及部分工人到厂家进行培训,熟悉铝模板安装 拆卸方法、施工顺序及工序搭接操作要求。 7、学习万科集团《质量标准及实测实量方法》,把工程的质量标准、 安全措施、成品的保护等施工注意事项对工人进行交底。 二、铝合金模板技术特点 1、铝合金模板体系由模板系统,支撑系统,紧固系统,附件系统组 成。模板系统构成混凝土结构施工所需的封闭面,保证混凝土浇 灌时建筑结构成型;附件系统为模板的连接构件,使单件模板连 接成系统,组成整体;支撑系统在混凝土结构施工过程中起支撑 作用,保证楼面,梁底及悬挑结构的支撑稳固;紧固系统是保证 模板成型的结构宽度尺寸,在浇注混凝土过程中不产生变形,模 板不出现涨模、爆模现象。 2、混凝土一次浇筑,铝模系统将墙模,顶模和支撑等几大独立系统 有机的结合为一体,一次将模板全部拼装完成,实现混凝土一次 浇筑。 3、铝模的顶模和支撑系统实现一体化设计,将早拆技术融入了支撑 系统,将大大提高模板周转率和施工效率,降低了材料成本和施 工成本。施工现场只用一套模板主系统,三套楼板底支撑,四套 梁底支撑,和六套悬挑结构底支撑就可实现3-4天一层的施工速 度。 4、实现工厂化施工,在工程准备阶段,铝模厂商根据施工图进行了 深化设计及厂内试拼装后运往工地,将所有可能出现的问题均解 决在工厂里,从而大大提高了施工速度和精度。

基础模板施工技术交底大全

技术交底记录编号 XDG-2012-64号地块-A块 工程名称 分项工程名称模板工程 中隆广场项目 施工单位二建集团有限公司交底日期2018-12-22 交底提要5#楼基础模板施工技术交底 一、施工准备: 1、材料准备: 序号分项工程模板选型 1 基础导墙模板15厚双面覆膜多层板、木钢管龙骨 2 电梯基坑、集水坑模板15厚双面覆膜多层板、木钢管龙骨 3 200~450mm厚剪力墙15厚双面覆膜多层板、钢龙骨 4 柱子柱模板采用圆扣加固体系 5 梁板15厚双面覆膜多层板、木、40×40钢龙骨 6 楼梯15厚双面覆膜多层板、木钢管龙骨 7 门窗洞口模板15厚双面覆膜多层板,木龙骨 二、基础导墙模板施工工艺 1、基础外墙吊模支模体系 1.1. 基础外墙导墙二侧吊模高度为300mm(人防部位500mm) 1.2.基础吊模施工控制要点 (1)定位架立筋:根据墙梁轴线确定架立定位筋位置,采用不小于C22下脚料钢筋在基础通长主筋上焊接架立定位筋。 (2)定位筋焊接牢固,对吊模起到支撑作用,在水平向上有限位作用。 (3)导墙吊模模板上口侧必须钉一根25高的模板木条,使基础导墙上口形成企口式,能有效控制上部模板的密封性能,改善漏浆、麻面等质量通病,详见下图。 导墙模板支设、加固及拆模后的效果图

三、电梯井、集水坑模板支撑 1、电梯井、集水坑模板根据图纸尺寸制作成矩形盒,模板采用15mm厚多层复合板,次楞为40mm×80mm木,设置间距200mm,主楞为40mm×80mm设置间距400,底模采用15mm厚多层复合板,多层复合板上按300mm间距开25mm直径排气,部采用木做撑,竖向间距为400mm,水平间距为600mm,上部采用钢筋与槽钢同筏板基础桩顶钢筋焊接固定,防止电梯井、集水坑模板上浮。 2、该部位混凝土浇筑时应格控制浇筑速度,优先浇筑集水坑并浇筑至模板或者是坑底上来200mm,振捣完成后停留一段时间,让混凝土稳定下来,在混凝土初凝前再浇筑,浇筑高度和浇筑时间间隔根据现场混凝土的浇筑情况确定。 集水坑模板支设加固抗浮示意图 四、柱模板施工工艺 1、本工程5#楼地下室有70根箱型钢管混凝土柱,规格1200*1200mm、1100*1100mm。 2、柱模板的主要技术参数: 2.1.柱面板采用15mm厚双面覆膜多层胶合板,面板竖楞采用40*40*3mm钢,钢平行于柱高向设置,间距200mm。 2.2.柱箍采用10#双槽钢柱箍,平行于柱截面向设置,离基础顶面150mm开始设置,因柱为箱型钢柱,柱箍不设对拉螺栓,故采用减小柱箍间距来控制柱模质量,具体设置间距如下:第一至第三道柱箍为350mm,第三至第六道柱箍为400mm,第六道至柱顶设置间距为450mm,5-14与5-15为连体柱,柱箍间距不变,中间设C16

模板工程技术交底资料(全过程!超详细!)

模板工程技术交底资料(全过程!超详细!) 施工准备 1、材料准备 模板材料:模板应优先采用杨木板,模板厚度不低于15mm,墙柱模板应优先采用厚度18mm的模板。方木材料:木方应采用截面为50x100mm的标准木方,厚度方向应过压刨。 方木过压刨 2、机具、设备准备 准备齐备清理模板使用的扁铲、滚刷。 工人操作所需要的手锯、手刨、锤子、手枪钻的手持工具必须齐备,并检查其安全性能等状况。 3、劳动力准备 作业人员各种操作证件齐全。 按工作量将工人分成三组,每组20人,组长1人。 4、技术准备 模板工程应编制专项施工方案,支撑体系设计应经过计算,并进行施工方案交底,按施工方案施工。 5、作业条件 接茬部位的浮浆已经清理干净。 主轴线以及其他控制线已经弹好。

钢筋等隐、预检工作已经完成。配模图:根据施工图纸进行模板图纸深化,确定模板标准尺寸,形成配模图及支撑系统配置图,并依据配模图定尺下料,然后方可进行模板工程施工。 绘制配模图示意 二施工工艺流程及操作要点 1、施工工艺流程 模板加工→测量放线→柱模板施工→墙模板施工→梁板模板施工→质量验收→钢筋绑扎→隐蔽验收→模板拆除。 2、模板加工 模板要集中加工,必须采用精密锯木机。建议木屑加吸尘装置,杜绝楼面木屑。 模板在集中加工场统一弹线钻洞,每块模板标注正反面。加工好的模板堆放整齐,标明尺寸。 方木加工:方木使用前应过压刨,保证截面尺寸一致。 3、测量放线 在垫层、底板及楼板混凝土浇筑成型后一次性弹设轴线、十字通、墙边线、梁投影线、规方线。 二次放线:模板做好之后,控制线从结构板引上,弹在模板上,检查模板的尺寸。 控制线设置:模板放设上下口控制线,控制线距墙柱边300mm,在楼面钢筋安装前项目技术负责人需按控制线复核

模板安装技术交底

大连地铁工程 承包单位:合同号: 监理单位:编号: 技术交底记录A3.12工程名称XXX 交底部位车站、风井、明挖区间工序名称模板安装施工交底提要模板安装施工要点及注意事项 交底范围 车站、风井、明挖区间模板安装施工。 1、施工准备 技术准备 (1)根据设计要求确定木胶合板模板制作的几何形状、尺寸要求,龙骨的规格、间距,选用支撑系统。 (2)模板备料:按照模板设计图或明细及说明进行材料准备。 (3)根据模板设计要求和工艺标准,向班组施工员进行安全、技术交底。 材料准备 (1)模板采用规格为951mm 1830mm 16mm胶合板拼装,模板龙骨用于50 mm 100 mm 3000 mm 及100 mm 4000 mm方木参考选用。 (2)模板及龙骨材料质量必须符合其设计要求。安装前先检查模板和方木的质量,不符合质量标准的不得投入使用。 (3)支架系统:钢管、扣件等。 2、施工流程 2.1、基础模板制作安装 基础吊模:根据图纸尺寸制作拼装基础吊模模板,用斜撑和水平撑钉牢撑稳:核对模板控制标高。并把斜撑、水平支撑以及对拉螺栓加固、撑牢,最后检查螺栓是否稳固,校核基础模板几何尺寸及轴线位置。 基础吊模加固方案如下图

止水钢板 外墙止口吊模示意图 预埋钢筋头 预埋对拉螺栓预埋钢筋头 2.2、柱模板 (1)按图线尺寸制作柱侧模板后,参照控制位置安装柱模板,校正垂直度及柱顶对角线。 (2)安装柱箍:柱箍应根据柱模尺寸、侧压力的大小等因素进行设计选择柱箍、柱箍间距、对拉螺栓、间距、柱箍材料应严格按图示要求施工。 (3)防止胀膜、断面尺寸鼓出、漏浆、混凝土不密实,或蜂窝麻面、倾斜、柱身扭曲的现象。 (4)具体加固方案如下图所示:

模板工程技术交底最新

钢筋工程技术交底 一、工程简介 西飞职工活动中心建筑面积4900m2,结构形式为全现浇框架结构,建筑耐久年限50年,建筑耐用火等级二级,抗震烈防八度,屋盖形式为螺栓球钢网架。±0.000等绝对标高393.628米(黄海系)。建筑物占地为54.3×69.33米,建筑总高度19.30米。地基为基槽开挖,挖深为-4.900米(相当于绝对标高393.628),2米厚3∶7灰土垫层,基础形式为砼独立基础、砼条形基础,基底标高为-2.900m,框架柱的砼强度等级为C40,框架梁的砼强度等级为C30,构造柱砼强度等级为C20。 二、编制依据及执行标准 1、《砼结构工程施工验收规范》GB50204-2002 2、《混凝土结构施工图平面整体法制图规则和构造详图》03G101-1 三、质量目标 模板分项质量目标:合格 四、施工工序及流水段划分 1、模板加工→定位放线→模板安装→检查验收 施工段划分为三段○1~○5/○A~○K为一段○5~○12/○A~○E 为二段○5~○12/○E~○L为三段。 五、施工工艺要求及质量标准 1、材料

1.1500*500柱模采用竹胶板,700*700、800*900柱模采用定型钢 模板,看台模板及楼板模板采用多层板。 1.2支撑材料为架管、扣件、方木。 2、柱模板 ○1排架柱总高度为21.3米,分五段施工。模板采用竹胶板,每次支模高度4.8米,每根柱配2套定型模板,以利循环使用。 ○2排架柱加固系统采用里外双排架,第一层施工时必须要有斜拉杆,与地面夹角45o为宜,二层以上每拆柱模一段用钢管牢牢把双排架锁在柱子上。为避免加固系统晃动,特单独搭设双排泵管架且不与加固系统连接。 ○3柱模采用Φ12~Φ18的对拉螺栓加固,套管采用PVC管,水平方向间距400~550㎜,垂直方向间距500~700㎜,Z1采用Φ18对拉螺杆水平方向每层为4根螺杆。 ○4柱模所有拼缝全部夹双面海棉条,以防漏浆,模板加固完毕后用经纬仪复核垂直度。框架柱复核完毕后以砂浆封闭柱模底部缝隙。 ○5排架柱支撑系统(里外双排架)在每个施工段上部满铺架板作为人行通道,排架柱周围搭设工作平台,便于工人现场操作和行走。通道和工作平台挂1.5米高密目网。 3、梁、板模板 ○1梁、板模板均采用竹胶板以保证砼达到清水标准,梁采用双排支撑,为了保证顶撑两个方向的稳定性,梁高大于700时用钢管搭

基础模板工程技术交底

工程简述: 本工程为克拉玛依市碧水云天康乐苑住宅小区住宅楼一期,工程位于克拉玛依市南新路与西环路交叉口地块南侧。建设单位为克拉玛依市泰盛房地产开发有限公司。本期工程结构层数地上六层,地下层。结构类型:。住宅层高米。 总建筑面积为平方米,耐火等级不低于二级,抗震设防烈度为七度。建筑耐久年限为50年。 一、施工准备: 1、材料与主要机具 材料:定型组合钢模、定型钢角膜,阴阳角模、连接角膜、连接件、支撑件、隔离剂机具:斧子、锯、扳手、撬棍等。 2、作业条件 土方清理完毕,模板涂刷脱模剂,分规格堆放,根据图纸要求,放好轴线和模板边线,定好水平控制标高。 二、施工工艺 1、支设、加固垫层模板→浇筑垫层砼→拆除垫层模板,弹轴线→支设、加固柱基、墙基模板→绑扎柱基钢筋并验收合格→浇筑柱基砼→拆除柱基模板 2、支设、加固垫层模板 ⑴按图纸设计尺寸拼装垫层模板,按轴线尺寸就位。 ⑵用钢钎钉入基土内加固,校正垫层模板。 ⑶加固、校正完后先自检模板轴线、标高、几何尺寸,并填写好自检单报我方验收。 3、拆除垫层模板 ⑴垫层砼浇筑完后,达到规范要求拆模强度,并报我方验收同意后才能拆除垫层模板。 ⑵模板拆除时应注意砼成品保护,并将拆除设备料进行集中,按规格码放整齐。 4、支设、加固柱基、墙基模板 ⑴在已浇筑好的砼垫层用墨斗弹好轴线及模板边框线,并用油漆标注以备验收。 ⑵按图纸尺寸及轴线位置拼装基础模板。 ⑶用钢管对拼装好的基础模板进行浇圈加固校正。 ⑷加固、校正完毕后填写自检单且互检合格后报我方验收。 5、条形基础模板:侧模制成后,应先在基底弹出中心线及基础边线,再把侧模对准边线,用水平仪抄测侧模顶面水平,经检测无误后,用斜撑,水平撑及拉撑钉牢。 条形基础要防止基础通长方向模板上口不直,宽度不够,下口陷入砼内,拆模时砼缺损。 预防措施:模板应有足够的强度、刚度和稳定性,支模时垂直度要准确,模板上口应撑木块,以控制基础上口宽度并通长拉线,保证上口平直,支撑直接在土坑边时,下面应垫木块。 三、模板拆除的一般要点: 拆除模板的顺序和方法,应按照模板设计的规定进行。若设计无规定时,应遵循先支后拆,后支先拆;先拆不承重的模板,后拆承重部分的模板,自上而下,先拆侧向支撑,后拆竖向支撑等原则。 模板工程作业组织,应遵循支模与拆模统一由一个作业班组进行作业。 四、一般项目 现浇结构模板安装的允许偏差

模板加工制作技术交底

墙体模板组装完毕后,在其背楞竖向主龙骨上用电钻打孔,穿Ф环。并用红黄油漆标识内外模板型号,模板配制如下图所示: 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、做分项工程施工技术交底时,应填写分项工程名称栏,其他技术交底可不填写。

墙体阴角处阴角模配制如下图: 框架柱模板配制如下图: 16钢筋,在边缘方木的内 侧用100mm的钢筋头限位。 搭接长度不小于2米 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、做分项工程施工技术交底时,应填写分项工程名称栏,其他技术交底可不填写。

梁侧模配制:梁侧模高度等于梁高减顶板砼厚度减竹胶板厚度(模板竹胶板压在梁侧模上。 500mm吊模模板配制高530mm,配制方法同2.3.2 门窗洞口模板配制采用竹胶板木骨架组拼,面板为12mm竹胶板, 木方,根据洞口的高度增设水平支撑,门窗洞口模板配制如图: 圆弧墙体模板的配制:圆弧墙体的模板采用[10#槽钢,由厂家按设计的半径加工好后,在现场进行配制成大模板,大模的配置高度为6米,宽度不大于 [10#槽钢,间距为1200mm,中间加50× 设计半径加工成圆弧形),间距不大于200mm,面板采用12mm厚的竹胶板,竹胶板和槽钢之间的连接采用螺栓,与方木之间的连接采用圆钉。槽钢外侧加竖向φ 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、做分项工程施工技术交底时,应填写分项工程名称栏,其他技术交底可不填写。

1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、做分项工程施工技术交底时,应填写分项工程名称栏,其他技术交底可不填写。

(完整版)模板工程技术交底

模板工程技术交底 一、模板配置 基础模板及上部模板采用胶合板,柱梁应制作定型模板;板、梁支撑系统采用钢管扣件排架支撑;剪力墙、板底模板主、次龙骨均为钢管,模板接头处使用木方;梁底模、侧模主龙骨均为钢管,次龙骨为50*100木方;柱模次龙骨为50*100木方,主龙骨为钢管,大于500的柱要设对拉螺栓。模板配置量,柱模配一层,板模板配两层,梁模配一层半以满足主体结构施工进度的要求。 二、模板运输及安排 钢管扣件根据进度需要就近安排临时堆场。塔吊服务范围内的模板和支撑的搬运用塔吊吊运,塔吊服务范围外的由人工搬运,上部支撑系统排架搭设时应考虑塔吊服务范围有限,从距塔吊最远处开始搭设,逐步向塔吊靠近;平板由塔吊服务范围向外铺设,以便于材料的水平运输。需要时由塔吊配合进行运输。 三、主要部位的施工程序 本工程基础筏板和梁混凝土采用一次浇注的方法施工,第一次浇注至剪力墙上施工缝处(梁向上500处);上部剪力墙、梁、板均采用一次浇注的方法施工;特殊情况下,可先浇注内部柱,外部墙和顶板一次浇注。 四、基础模板的支设 基础筏板周围模板采用砖胎模。筏板的上反梁用钢筋焊撑角,然后在上面支摸,第一道螺杆离底板的高度不准大于200,上口用钢管

卡紧,确保混凝土浇注时不涨模,周围外墙必须使用止水螺杆。 剪力墙模板主、次龙骨均为钢管,模板接头处使用木方;次龙骨的间距不大于200,主龙骨的间距不大于500。 五、各楼层模板支撑的搭设 地下室顶板的次龙骨间距为不大于200mm,主龙骨采用Ф48×3.5钢管,间距同立杆支撑间距,顺大梁长度方向的支撑间距不大于600MM;楼板支撑间距采用0.8×0.8m。排架搭设时距地200设纵横向扫地杆,向上每不超过一步架(1.8M)高度设纵横向拉杆。 上部梁板次龙骨间距为250-300mm,主龙骨采用Ф48×3.5钢管,间距同立杆支撑间距,顺大梁长度方向的支撑间距不大于800MM;楼板支撑间距采用1.0×1.0m。排架搭设时距地200设纵横向扫地杆,向上每不超过一步架(1.8M)高度设纵横向拉杆,支撑搭设时先柱后梁板,再平台模板。 上下层模板支撑立杆必须保持在同一垂直线上,不得偏移,楼层上立柱下垫不小于200×200竹夹板片,以防因楼板偏心受压使楼板产生裂缝。如立杆立于土上,必须在立杆的下方垫上宽度不小于250、厚度不小于50的通长方木或槽钢。 所有扣件螺丝必须拧紧,支撑必须牢固可靠,搭设各层顶板、梁模板支撑时,立杆之间@4M必须加剪刀撑。梁高大于600的模板主龙骨下须设双扣件,以防主龙骨滑落。 六、楼层施工顺序 弹线→扎柱钢筋→支撑柱模板→支设梁底模板→绑扎梁钢筋→

模板加工技术交底

对拉螺杆加工 外墙及人防层密闭墙止水螺杆的加工制作对下道工序施工是否便利很重要。如图:

地下人防层内墙体不允许有孔洞出现,因此对墙体模板的螺栓也不应预留套管,人防层墙体截面控制应在螺栓上设置,不得单独采用定位筋,采用以下螺杆进行加固: 其他部位穿墙螺杆均采用通丝螺杆,螺杆长度为墙厚加600mm(每端不小于300mm尺寸。 模板截面控制定位筋加工 为有效控制墙体截面,防止单棍定位钢筋陷进面板内,施工前加工如下形式的定位筋:

(2)阴阳角制作

(3 )接缝制作 模板配制用料要求: 模板采用15厚多层板和50 X 100木方配制,根据模板加工图编号进行下料, 墙、顶大块模板应尽 量多采用整张多层板配制,切割余小的小块多层板板料应配制在梁底与梁帮及各洞口上,小构件模板 严禁采用整张模板配制。 木方采用50X 100,木方长度下料也应按加工图要求用料整体考虑,长短木方不得随意切割,严 禁长材短用,尽可能的长短材料合理搭配,最终达到模板配制完成后无剩余短料为最好。 模板搭接应合理错开搭接,搭接位置应布置在受力范围小的地方。模板接缝应严密,接缝位置应 尽量避开边角部位及受力较大的位置。 模板制作,应保证规格尺寸准确,棱、角平直光洁,面层平整,拼缝严密。采用封闭型模板宜设 置排气孔;采用清水饰面混凝土的模板,其板面拼缝痕迹和棱角应不损坏或不影响清水饰面效果。 楼梯踏步、门窗洞口护角及变形缝位置的模板应在专业厂家加工,应提前制定加工计划,不得影 响现场施工进度要求。 3. 质量标准: 严格按照设计进行模板的加工,不得随意更改,保证设计的刚度和强度以及节点设计效果。 严格控制加工尺寸,保证结构各部分形状尺寸的正确。 严格控制模板加工精度,保证模板表面平整、方正,接缝严密,采用企口加海绵条工艺。 木模板加工时,龙骨之间、龙骨与模板之间、模板之间的接触面应刨平刨直,保证其间的接触严 拼缝作法示意 拼缝作法示意

模板施工技术交底记录(2021新版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 模板施工技术交底记录(2021新 版)

模板施工技术交底记录(2021新版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 一、模板安拆施工 A.模板安装前准备工作 a.模板拼装 模板组装要严格按照模板图尺寸拼装成整体,并控制模板的偏差在规范允许的范围内,拼装好模板后要求逐块检查其背楞是否符合模板设计,模板的编号与所用的部位是否一致。 b.模板的基准定位工作 首先引测建筑的边柱或者墙轴线,并以该轴线为起点,引出每条轴线,并根据轴线与施工图用墨线弹出模板的内线、边线以及外侧控制线,施工前5线必须到位,以便于模板的安装和校正。 c.标高测量 利用水准仪将建筑物水平标高根据实际要求,直接引测到模板的安装位置。 d.竖向模板的支设应根据模板支设图。

e.已经破损或者不符合模板设计图的零配件以及面板不得投入使用。 f.支模前对前一道工序的标高、尺寸预留孔等位置按设计图纸做好技术复核工作。 B.模板支设 1、地下室底板、承台、地梁 ①底板下翻,地梁及承台侧模全部采用砖胎模,为增强基坑边坡强度及稳定性,基槽土方开挖后,由施工员进行放线。外围梁的侧胎模厚为240mm,M5水泥砂浆砌筑。砌体砂浆饱满,以防止基坑外出现的渗水。 ②基坑内部胎模为120mm,M5水泥砂浆砌筑,其高度在基础底板垫层底标高超深部分及胎模与底板之间的间隙用1:1砂石回填。 ③底板的侧模及底板高低处挂模全部采用九合板模板,钢管固定,根据设计要求,施工规范及施工组织设计,底板的周侧墙板上翻,一次性浇筑,设钢板止水带,钢板止水带采用焊接固定,因此在墙板支撑上,除钢管固定外,设中12圆钢做的穿墙螺栓,中间烧止水片,外用伞型卡加螺帽固定,螺杆间距为450mm。 2、柱模板

模板施工技术交底记录(标准版)

模板施工技术交底记录(标准 版) Business leaders cannot lack safety awareness. Only when the company strengthens its safety management and construction can the personal safety of workers be guaranteed. ( 安全管理) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

模板施工技术交底记录(标准版) 一、模板安拆施工 A.模板安装前准备工作 a.模板拼装 模板组装要严格按照模板图尺寸拼装成整体,并控制模板的偏差在规范允许的范围内,拼装好模板后要求逐块检查其背楞是否符合模板设计,模板的编号与所用的部位是否一致。 b.模板的基准定位工作 首先引测建筑的边柱或者墙轴线,并以该轴线为起点,引出每条轴线,并根据轴线与施工图用墨线弹出模板的内线、边线以及外侧控制线,施工前5线必须到位,以便于模板的安装和校正。 c.标高测量 利用水准仪将建筑物水平标高根据实际要求,直接引测到模

板的安装位置。 d.竖向模板的支设应根据模板支设图。 e.已经破损或者不符合模板设计图的零配件以及面板不得投入使用。 f.支模前对前一道工序的标高、尺寸预留孔等位置按设计图纸做好技术复核工作。 B.模板支设 1、地下室底板、承台、地梁 ①底板下翻,地梁及承台侧模全部采用砖胎模,为增强基坑边坡强度及稳定性,基槽土方开挖后,由施工员进行放线。外围梁的侧胎模厚为240mm,M5水泥砂浆砌筑。砌体砂浆饱满,以防止基坑外出现的渗水。 ②基坑内部胎模为120mm,M5水泥砂浆砌筑,其高度在基础底板垫层底标高超深部分及胎模与底板之间的间隙用1:1砂石回填。 ③底板的侧模及底板高低处挂模全部采用九合板模板,钢管

独立基础模板工程技术交底

交底内容: 一、概况:本工程基础底设计标高为-2.6m,独立基础高为1.65m。基础承台梁 截面几何为3000x3600mm、2500x3000mm、2700x3200 mm、2200x2600mm、2400x2800mm、2800x3400 mm,1600x1600 mm七种。 二、准备工作: 1、工程需用的模板、木方、钢管、扣件等材料必须按计划提前进场加工。 2、模板依据图纸所示基础尺寸、基础承台梁尺寸提前下料。本工程采用15mm 厚竹胶板和50x100木方配合施工。 3、木方进场后必须全数用压刨刨平,做成整齐的50x100规格料。 4、班组必须对图纸进行熟悉。 5、班组每天劳动力必须上报项目部,项目部安排计划以对进度控制。 三、施工工艺: 1、工艺流程:放样→定位钢筋→基础承台梁侧板支设、加固→自检合格→监 理验收。 2、独立基础侧模支设: 2.1 将加工好的基础板模板按照垫层所放基础边线依次摆放。 2.2 按照放出的基础边线依次立配成型的板。 2.3 侧模四周用钢管扣件加方木进行加固。 2.4 钢管安装基本完成后,拉通线校核,并检查垂直度等指标,符合要求后将 螺母拧紧。 3、基础梁模板支设: 3.1 先在基础垫层底部放好基础连梁线,底部用方木垫实,用来放置基础梁模 板和控制模板标高。 3.2 再根据梁的大小在放置定位钢筋,用来控制梁模板的位置。 3.3 把短钢管按竖直方向在螺杆边放好。 3.4 用长钢管在螺杆边按水平方向放好。 3.5用双眼卡、螺帽、扳手把钢管扣紧(不要太紧)。 3.6在短钢管上部用长钢管沿水平方向把短钢管连成整体。 3.7 再用短钢管把长钢管按1m间距对拉好。长钢管之间的距离根据梁大小来

建筑工程模板施工技术交底

模板施工技术交底 一:模板采用: 柱采用15厚木胶合板模板,木肋100×100mm,间距400--500mm,梁、板底模用15厚木胶合板模板厚木方铺垫模板,梁测模用木胶合板模板,钢管做支撑架系统。 模板施工中,悬挑板跨度大于1.0m时,施工按1/200起拱;一般梁跨度大于4m均按1/1000至3/1000起拱,拆除模板前,砼试块试验强度应达到75%,但为了加快模板周转,本工程采用模板的快拆体系下图所示。 1、墙模的拼装流程 选择15mm厚的夹板,同时辅以100*100mm2的木枋拼装成墙模,墙模的支撑系统以Φ 48钢管支设而成。其施工流程如下: 施工准备(模板的优化组合配置)→模板的选择→柱模的支撑系统的搭设→模板拼装→模板加固、较核→浇砼→拆模→清理→再周转使用。 2、模板的支撑系统 施工前按照构件的截面尺寸,用15夹板、木枋下料制作定型模板,每一墙模板按柱位置注明编号,分类、分区依次码放备用。为防止砼浇捣时因砼自重机械振捣产生胀模,对于边长小于600的考虑用木枋并按200-250的间距进行加固支撑,大于600的边长还要采用ф12对拉丝杆、@600双向加以固定。固定前柱子四角用线锤将其垂直度的误差控制在5mm以内,并校验截面尺寸。然后用卡子、木枋、短钢管固定牢固。 3、梁、板模板的施工顺序 具体施工顺序为:梁底模→板模→梁侧模→梁板拼缝处理。 梁板支撑体系图同地下室施工。对大于700以上的梁在梁的中部加一根对拉螺栓。二:模板工程的施工质量: 模板工程的施工质量为清水模板,必须做好拼缝严密不漏浆,支撑稳固安全不变形,

标高和构件断面尺寸严格按图施工,按规定验收。对梁板节点的模板提前配置好,方便拆除安装,保证外观质量和断面尺寸。 1、模板质量要求: 模板的搭设必须准确掌握构件的几何尺寸,保证轴线位置的准确。 模板应具有足够的强度、刚度及稳定性,能可靠地承受新浇砼的重量、侧压力以及施工荷载。浇筑前应检查承重架及加固支撑扣件是否拧紧。 模板的安装误差应严格控制在允许范围内(详下表),超过允许值必须校正。 所有结构支模前均应由专人进行配板设计和画出配板放样图并编号,余留量由缝模调整。 模板及其支撑均应落在实处,不得有“虚”脚出现,安拆均设专人负责。 墙柱脚模板应加垫木和导模,防止砼浆流失造成栏根。 为防止混凝土在硬化过程中与模板粘结,影响脱模,在浇筑混凝土之前,应在清理过的模板表面上(包括第一次使用的模板)涂刷隔离剂,对隔离剂的基本要求是:不粘结、易脱落、不污染墙、易于操作、易清理、无害于人体。不腐蚀模板。 2、安装模板时需有保护措施: 模板由塔吊吊装就位时,因钢筋绑扎好,钢筋很容易损伤面板,这时需有施工工人在现场扶住模板,轻轻就位,避免损伤模板。 在靠近模板电焊钢筋、钢管时,在施工焊处的模板面应用铁皮垫隔,防止焊火烧坏模板板面。 浇捣振捣混凝土时震动器不能直接碰到板面上,避免磨损撞坏面板,同时振捣时间要按规范规定,要适时,以防模板变形。 三、模板的拆除: 拆除支撑及模板前,必须请示有关各方签证认可后,方可拆除模板,实行摸板拆除许可制度。模板拆除时不得对混凝土表面造成损伤,满足施工规范的要求,方可拆除模板。模板拆除应满足如下规定: 1、不承重模板,在砼强度能保证其表面不被拉毛及棱角完整后方可拆除。 2、已经拆除的模板及支架结构,应在混凝土强度达到设计要求后,方允许承受全部 荷载。施工中不得超载使用,严禁堆入过量的建筑材料。 模板拆除后,应该作到工完场清。

模板工程施工技术交底

模板工程施工技术交底 一、模板安装要求: 1、模板拼缝严密、不漏浆,对拼缝大于5mm的应采取封闭措施进行封闭; 2、旧木模安装前应将表面清理干净。 二、墙、柱模板支撑系统搭设要求: 1、墙柱模:弹墙模位置线时每次两端要外延500mm,并在墙定位线外200mm再弹一道模板检查控制线。 2、墙柱模底部缝隙必须采取封闭措施,以防止漏浆烂根。 3、墙模安装时两边应同时安装,模板支撑采用通长钢管加固,斜钢管支撑,斜钢管支撑沿墙高不少于3道。 4、安装墙模板采用墙两侧模板同时安装,模板边安装边插入穿墙螺栓或对拉螺栓和套管,并将墙两侧模对准墙线使之稳定,然后用钢卡或蝶型扣件与钩头螺栓固定于模板边模上,对两侧模进行调整平直(对墙底部侧模受力较大的地方,对拉螺栓的设置间距应较上部密集)。用同样方法安装其它模板到墙顶部,内钢楞内侧安装外钢楞,并将其用方钢卡或蝶型扣件与钩头螺栓和内钢楞固定,穿墙螺杆由内外钢楞中间穿入,用扳手将蝶型扣件拧紧,使两侧模板连成一个整体。安装斜撑,调整模板重度,检查合格后,与墙、柱、楼板模板相连接。 5、对模板下部支撑钢管底部应采用木枋或木块进行铺垫; 6、对于跨度大于4米的现浇梁、板,其模板应按设计要求起拱;

当设计无具体要求时,起拱高度为跨度的1‰~3‰。 三、梁板模板搭设要求: 1、转换层大梁较大,应根据不同断面增加对拉螺杆,间距均按要求设置。 2、标准层梁底立、横杆间距为≤800mm,板底立横杆间距≤1000mm; 3、模板支撑体系必须严格按管理人员的要求进行搭设,搭设完后,应有专人对紧固件、螺栓等进行全面检查,重新拧紧松动的螺丝。 四、模板拆除要求: 1、拆模前应达到混凝土的拆模强度要求,墙、梁、柱侧模在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而损坏,即可拆除。 2、模板拆除时必须按顺序逐步拆除,严禁乱撬、乱打,野蛮拆除。 3、模板支撑体系搭设前,核实各部位的轴线与标高是否准确; 4、拆除底梁板底模前,需待砼强度达到规范要求(养护不少于14天)后方可拆模。 5、模板拆除一般先支的后拆,后支的先拆,先拆非承重部位,后拆承重部位,并作到不损伤构件或者模板; 6、肋形楼盖应先拆柱模板,再拆除板底模、梁侧模板,最后拆梁底模板。拆除跨度较大的梁下支柱时,应先从跨中开始拆向两端。侧立模板的拆模应自上而下的原则进行。

模板安装与拆除安全技术交底

安全技术交底编号 工程名称交底日期年月日施工单位分项工程名称模板安装与拆除作业交底提要土建基础及主体 交底内容: 一、施工材料 1、竹胶板模板:尺寸1220×2440mm。 2、方木:60×80mm,100×100mm方木,要求规格统一,尺寸规矩。 3、对拉螺栓:采用中14 mm以上的I级钢筋,双边套丝扣,并且两边带好两个螺母,沾油备用。 4、脱模剂:水性脱模剂。 5、模板截面支撑用料:采用钢筋支撑,两端点好防锈漆。 6、木工圆锯,木工平刨,压刨,手提电锯、手提压刨,打眼电钻,线坠,靠尺板,方尺,铁水平,翘棍等。 7、支撑体系:柱箍,钢管支柱,钢管脚手架或碗扣脚手架等。 二、工艺流程 (一)柱子模板安装 搭设安装脚手架沿模板边线贴密封条立柱子片模安装柱箍校正柱子方正、垂直和位置全面检查校正群体固定 (二)梁模板安装 弹出梁轴线及水平线并进行复核搭设梁模板支架安装梁底楞安装梁底模板梁底起拱绑扎钢筋安装梁侧模板安装另一侧模板安装上下锁品楞、斜撑楞及腰楞和对拉螺栓复核梁模尺寸、位置与相邻模板连接牢固 三、操作工艺 (一)柱子模板安装 1、模板组片完毕后,按照模板设计图纸的要求留设清扫口,检查模板的对角线,平整度和外形尺寸。 2、吊装第一片模板,并临时支撑或用铅丝与柱子主筋临时绑扎固定。

3、随即吊装第二、三、四片模板,作好临时支撑或固定。 4、先安装上下两个柱箍,并用脚手管和架子临时固定。 5、逐步安装其余的柱箍,校正柱模板的轴线位移、垂直偏差、截面、对角线。并做支撑。 6、按照上述方法安装一定流水段柱子模板后,全面检查安装质量,注意在纵横两个方向上都挂通线检查,并作好群体的水平拉(支)杆及剪力支杆的固定。 (二)梁模板安装 1、在柱子混凝土上弹出梁的轴线及水平线,并复核。 2、安装梁模板支架前,首层为土壤地面时应平整夯实,无论是首层土壤地面或楼板地面,在专用支柱下脚要铺设通长脚手板,并且楼层间的上下支柱应在同一条直线上。 3、搭设梁底小横木,间距符合模板设计要求。 4、拉线安装梁底模板,控制好梁底的起拱高度符合模板设计要求。梁底模板经过验收无误后,用钢管扣件将其固定好。 5、在底模上绑扎钢筋,经验收合格后,清除杂物,安装梁侧模板,将两侧模板与底模用脚手管和扣件固定好。梁侧模板上口要拉线找直,用梁内支撑固定。 6、复核梁模板的截面尺寸,与相邻梁柱模板连接固定。 (三)模板拆除 1、模板拆除的一般要点: (1)侧模拆除:在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损后,方可拆除。 (2)底模的拆除,必须执行《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204)的有关条款。作业班组必须进行拆摸申请经技术部门批准后方可拆除。 (3)已拆除模板及支架的结构,在混凝土达到设计强度等级后方允许承受全部使用荷载;当施工荷载所产生的效应比使用荷载的效应更不利时,必须经核算,加设临时支撑。 (4)拆除模板的顺序和方法,应按照配板设计的规定进行。若无设计规定时,应遵循先支后拆,后支先拆;先拆不承重的模板,后拆承重部分的模板;自上而下,支架先拆侧向支撑,后拆竖向支撑等原则。 (5)模板工程作业组织,应遵循支模与拆模统由一个作业班组执行作业。其好处是,支模就考虑拆模的方便与安全,拆模时,人员熟知,依照拆摸关键点位,对拆模进度、安全、模板及配件的保护都有利。 2、柱子模板拆除: (1)工艺流程:

钢筋施工技术交底模板

钢筋施工技术交底 工程名称:商南县东域丽柏二期工程 交底日期年月日 生产班组名称:钢筋工班 分项工程:地下室、主体、裙楼钢筋绑架 一、施工准备: 1、根据施工图纸、图纸会审及规范要求,做出配筋单,由班组提前提出各种规格、级别的钢筋原材计划,由项目栋号钢筋主管工长审核确认后,交项目材料部门组织分批进场。 2、钢筋进场后及时按试验规定取样进行力学性能复试,复试合格后方可加工使用。 3、施工机具准备:断钢机、弯钢机、对焊机、电焊机、电渣压力焊机具及直螺纹机械连接套丝机具等安装就位,检查机械设备是否完好。并在机械设备旁悬挂设备操作规程牌。 二、钢筋调直及加工: 1、本工程Ⅰ级钢筋调直机进行调直。 2、钢筋切断:切断机可切割直径小于40mm的钢筋,按照审核后的配筋单进行切断。切断时要保证刀片与冲击刀片刀口的距离,直径<20mm的钢筋宜重叠1-2mm,直径≥20mm的钢筋宜留3mm左右,以保证钢筋的下料长度。本工程Ⅲ级钢筋及机械连接钢筋采用砂轮切割机进行切割,其他钢筋采用切断机进行切断。 3、钢筋的弯曲成型:

将切割好的钢筋按照配筋单分楼号、分层、分部位、分规格进行弯曲成型。Ⅲ级钢筋末端做成180°弯钩时,其圆弧弯曲直径不小于钢筋直径的2.5倍且不应小于受力钢筋的直径,平直长度≥3d;Ⅲ级箍筋的末端弯钩为135°,平直长度为10d;Ⅲ级钢筋采用钢筋弯曲成型机进行弯曲成型,Ⅲ级钢筋末端做成135°弯折时,其圆弧弯曲直径不应小于钢筋直径的4倍,平直长度应符合设计要求;钢筋作不大于90°的弯折时,弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。 三、钢筋的连接: 钢筋连接可采用绑扎搭接、机械连接或者焊接。受拉钢筋直径大于25mm,受压钢筋直径大于28mm时,不宜采用绑扎搭接接头。同一连接区段内纵向受力钢筋搭接接头面积百分率:梁、板≦25%,墙柱≦50%。 柱:机械连接、焊接或绑扎搭接连接。 框架梁、连梁: 框架梁:上部通长钢筋在跨中1/3范围链接;当相邻两跨跨度相差较大时,在较长一跨连接; 当相邻两跨梁(框架梁和连梁)下部钢筋相同且竖向构件在此方向的尺寸H满足(20倍钢筋直径≦H≦2倍钢筋锚固长度)时,下部钢筋不应在竖向构件内分别锚固,而应拉通设置以保障节点区域混凝土浇筑质量,其余情况应在下部钢筋应在竖向构件内锚固和搭接。 楼板: 上部通长钢筋在跨中1/3范围链接;当相邻两跨跨度相差较大

独立基础模板工程技术交底.doc

交底内容:一、概况:本工程基础底设计标高为-2.6m,独立基础高为1.65m。基础承台梁截面几何为3000x3600mm、2500x3000mm、 2700x3200 mm、2200x2600mm、2400x2800mm、2800x3400 mm, 1600x1600 mm七种。 二、准备工作: 1、工程需用的模板、木方、钢管、扣件等材料必须按计划提前进场加工。 2、模板依据图纸所示基础尺寸、基础承台梁尺寸提前下料。本工程采用15mm厚竹胶板和50x100木方配合施工。 3、木方进场后必须全数用压刨刨平,做成整齐的50x100规格料。 4、班组必须对图纸进行熟悉。 5、班组每天劳动力必须上报项目部,项目部安排计划以对进度控制。 三、施工工艺: 1、工艺流程:放样→定位钢筋→基础承台梁侧板支设、加固→自检合格→监理验收。 2、独立基础侧模支设: 2.1 将加工好的基础板模板按照垫层所放基础边线依次摆放。 2.2 按照放出的基础边线依次立配成型的板。 2.3 侧模四周用钢管扣件加方木进行加固。 2.4 钢管安装基本完成后,拉通线校核,并检查垂直度等指标,符合要求后将螺母拧紧。

3、基础梁模板支设: 3.1 先在基础垫层底部放好基础连梁线,底部用方木垫实,用来放置基础梁模板和控制模板标高。 3.2 再根据梁的大小在放置定位钢筋,用来控制梁模板的位置。 3.3 把短钢管按竖直方向在螺杆边放好。 3.4 用长钢管在螺杆边按水平方向放好。 3.5用双眼卡、螺帽、扳手把钢管扣紧(不要太紧)。 3.6在短钢管上部用长钢管沿水平方向把短钢管连成整体。 3.7 再用短钢管把长钢管按1m间距对拉好。长钢管之间的距离根据梁大小来确定。 3.8再把螺母拧紧。在梁的两头拉根线,用钢管和扣件采用平拉和斜拉方法把梁模上口整直(异性梁除外),使梁成一条直线,并把梁模垂直度控制好。 4、模板的拆除: 4.1 独立基础、梁模板的拆除除满足常规要求外,还必须满足大体积混凝土散热的相关要求,具体时间以项目通知为准。 4.2 独立基础模板拆除时应该按照后支现拆的原则进行,顺序不得颠倒。 4.3 模板拆除时必须按照规定进行,不得硬砸硬翘,拆除时不得破坏混凝土的棱角。 4.4 拆除完成后各种材料应该按照规定码放成堆,及时吊走,模板、木方上的钉子必须拔除,不得出现“朝天钉”的情况。 四、质量标准:

相关文档
相关文档 最新文档