一、工程概况

工程名称:无锡万科魅力之城一期BL OCK1;

工程地点:位于无锡滨湖新城二号地块,青祁路以东,周新西路以南

建筑面积:包括BLOCK1-1#楼、1-2#楼、1-3#楼,计61384 M2

工程特点:根据相关文件要求,本工程三栋32层外墙外墙保温系统均采用铺贴EPS保温板进行节能。BLOCK1-1#楼采用堡密特外墙外保温系统,BLOCK1-2#楼、BLOCK1-3#楼采用申纽丽外墙外保温系统。

本保温系统采用阻燃型聚苯乙烯发泡板—EPS保温板(规格1200㎜×600㎜×30㎜)作为主要保温隔热材料,以粘、钉结合方式与墙身固定(申纽丽外保温系统全部采用粘贴方式固定),粘结剂及耐碱玻璃纤维网格布作为保护增强层,涂料饰面的外墙保温系统。

二、监理工作流程

2.1监理依据

施工合同及外墙保温系统专项施工方案

《外墙外保温技术规程》(JGJ144-2004)

《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》(JGJ149-2003)

《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)

2.2监理工作流程

熟悉图纸和施工工艺材料检测验收基层验收粘结剂配比检查EPS板粘贴、固定过程旁站检查保温层垂直度、平整度旁站加固层施工

三、监理工作控制目标及控制要点

3.1监理目标

3.1.1、质量目标:达到规范及设计要求,争创“扬子杯”。

3.1.2、质量标准:符合国家规定的质量验收标准。

3.1.3、进度目标:满足合同工期要求。

3.2施工准备阶段监理工作

3.2.1、熟悉施工图纸及相关规范和操作规程;

3.2.2、认真核查施工单位提交的施工方案;

3.2.3、核查进场材料规格、型号、品牌、材料说明书、试验报告、复试报告

3.2.4、督促施工单位做好技术交底工作,加强施工人员的岗前培训,设置各工序质量控制点,使施工质量处于良好的控制状态。

3.2.5、施工前先做样板,样板完成后必须经业主、监理、总包确认后方可进行大面积施工。

3.3施工过程控制要点

3.3.1施工操作流程:基层面检查、验收→吊线→安装铝质托架→粘贴EPS板(由下往上)→打磨EPS板→安装盘型铆钉(堡密特系统)→加固层施工(含铺贴网格布)→养护

3.3.2.施工条件

3.3.2.1、保温系统需在基层(粉刷层)施工结束后间隔7天方可进行保温板的铺贴,具体可以根据基层的强度及含水率进行判别(粘结强度大于等于0.4MPa,含水率小于等于10%,堡密特系统含水率可以略微放大至15%)。

附:基层面的允许偏差见下表:

到位并验收

3.3.2.3、为保证施工质量,施工时应避免阳光直射。必要时,应在脚手架上

搭上防晒布,遮挡墙面。

3.3.2.4、风力不高于5级,大风、下雨(无避雨措施时)不得施工。

3.3.2.5、大雨天气不能施工,防止雨水冲刷墙面。

3.3.3施工方法

3.3.3.1、铝质托架安装

必须预先在同一操作层的苯板粘贴起始面沿墙面四周弹出水平线,根据水平线安装托架。两根托架之间须留20~30㎜间隙,每米范围内与墙面固定不少于两个托架钉。在墙体转角处可以先剪去一块90度角的三角形块,在折成90度转角固定。墙体个别不平整处可在托架背后垫以塑料垫片。拆除铝托架后,需对原固定点进行修补。对于整个建筑物最底下(通常为明沟完成面上来300米)的托架不予拆除。

3.3.3.2、EPS板粘贴

3.3.3.2.1、堡密特系统粘结剂以重量比为4:1(干粉:水)的比例把粉料加入水中搅拌均匀,静止约5分钟后再次搅拌半分钟即可使用。气温在30度以下时拌制完毕的材料必须在30-40分钟内用完,30度(包括30度)以上时拌制完毕的材料必须在15-20分钟内用完。

3.3.3.2.2、申纽丽系统专用粘结剂组成材料为灰水泥、保温粘结剂和水,在温度低于30度以下时,其重量比为25公斤保温粘接剂加7-9公斤灰水泥;在温度高于30度(或等于30度)时,其重量比为25公斤保温粘接剂加5-7公斤灰水泥。搅拌时先充分搅拌外保温专用粘结剂,再加入水泥,用机械充分搅拌均匀,使其具有粘稠性,静置15分钟后方可使用。拌制完毕的材料必须在3小时内用完。

3.3.3.2.3、控制粘结剂用量,方齿抹灰刀成约450角刮过,拉出灰条,宽大约5cm,灰条之间的保温板面上不要留胶,以免形成浪费:

堡密特系统:采用条粘与点粘相结合的方法,即苯板四个边采用条粘,宽度为50㎜,中间另行布置三个点,直径大等于100㎜。苯板四侧不得留有粘胶,周围挤出的粘胶必须立即刮掉,保证保温板的侧面缝隙没有留有粘胶。

申纽力系统:采用点粘法,对于整板共布置16个点(顶排6个点,下两排各为5个点),粘结剂厚度控制在6-8㎜左右,直径在100-80㎜左右。

3.3.3.2.3、保温板粘贴应错缝、拍实、压紧。堡密特系统粘结剂,EPS板

四个侧面不得留有粘贴砂浆。个别平整度差的地方应采用点粘法施工,以控制每团胶的厚度来解决这团胶所对应墙体处的不平整,注意粘胶面积应大于整板面积的40%。随时用铝靠尺测试刚贴完的每一块EPS板,随时调整平整度在4mm/2m 范围内。在门窗洞口四个角上粘贴保温板时,不应在角上有板缝,应用整板裁掉一个口的方法粘贴。为保证阳角的垂直度,在阳角处粘贴保温板时宁可使其超出墙面一定距离大约2 cm左右,等今后保温板全部贴完后,统一弹线后切割打磨平整。由于保温板的尺寸偏差造成的缝隙(大于2mm宽)应该用条形保温材料密封住。

3.3.3.3、板面打磨

3.3.3.3.1、在苯板粘贴完毕后,间隔约24小时后进行打磨。

3.3.3.3.2、堡密特系统用美工刀割除凸出于墙面部分,然后用打磨板磨去板缝处的不平整部位;申纽丽系统用专用打磨抹子磨平,然后对整个墙面打磨。

3.3.3.3.3、打磨时散落的苯板屑应随时用刷子、扫把或压缩空气清理干净。

3.3.3.3.4、用2米靠尺进行检查,使整个保温墙面的平整度达到4mm/2m。

3.3.3.4、安装盘型锚钉(仅适用于堡密特系统)

3.3.3.

4.1、根据相关资料,本工程盘型锚钉的打设数量为每平方米6个。

3.3.3.

4.2、由于本工程中苯板厚为30mm,锚钉长度应为80 mm以上。打设应凹进苯板1~2 mm,不得突出板面。

3.3.3.

4.3、锚钉打设完毕后,需立即跟进对锚钉圆盘面进行抹平,使用材料为粘结抹面砂浆(成分同粘结剂)。

3.3.3.5、加固层施工

3.3.3.5.1、施工前应检查苯板是否干燥,清洁。应确保干燥后方能施工。

3.3.3.5.2、粘结抹面砂浆成分与粘贴苯板用粘结剂的组分相同,加固层中抹面砂浆的总厚度为2~3 mm。为防止加固层开裂,不得使加固层和饰面层过厚来掩饰苯板的不平整。耐碱玻璃纤维网格布不管上下左右,接头处均应保证搭接10cm宽度。建筑底层需要再铺设一层加强型网格布,以保护受撞击的墙体。抹面加固砂浆应充分地把网格布包裹,但网格布应尽量靠近加固层的表面约2/3处。具体以看不见网格布颜色而看得见网格布格子的标准来控制施工质量,此工序要互相配合,一气呵成;网格布不管上下左右,接头处均应搭接10cm宽度。堡密特:必须先上胶再埋网,严禁边铺网边上胶。

当遇到门窗洞口时,应在洞口四角处沿45度方向补贴一块标准网格布长30*20cm,以防开裂。而且,此步骤应在大面积铺设之前完成。门窗处和接口处需要使用丙烯酸密封胶灌注防水。粘结剂满批后达到墙面平整,完成后若有不平整处,则在间隔6-8小时后进行打磨平整,以成为合格的涂料基层。在常温下,干燥一天后即可进行饰面层的施工。低温及高湿环境下干燥时间可能会延长至两天。在正常气候条件下,两天后才经得起雨淋,故应密切注意天气预报,在未能承受雨淋之前,应对新施工的墙面加以保护,要有防雨措施。

3.3.3.6、养护

粘结抹面砂浆的干燥过程主要为水化过程。若遇高温天气,在终凝后可对其表面洒水潮湿养护,以防其表面失水过快而产生毛细裂缝。

附:相关做法及细部节点

保温系统结构示意图

堡密特系统:申纽力系统:

苯板排列示意

外墙涂料

耐碱玻璃纤维网格布

外保温专用粘结剂

外保温专用粘结剂

苯板

20厚外墙粉刷层

外保温专用粘结剂20厚外墙粉刷层

外保温专用粘结剂

外墙涂料

耐碱玻璃纤维网格布

外保温专用粘结剂

外保温专用粘结剂苯板

锚固钉

30mm

1200

600

墙体

苯板厚30MM

粘结剂粘贴形式 堡密特系统:

申纽丽系统:

苯板锚钉安装示意图(保密特系统)

阴阳角处网格布的铺贴 申纽丽系统:

50

600

1200

600

1200

φ

100

φ

100

50

80

600

1200

堡密特系统:

阳台根部处理

窗台保温收头

采光井处窗侧收头节点

空调出墙洞

滴水线做法示意

女儿墙节点

外饰层网格布

苯板粘结剂

内衬套

内外端盖

墙体

装饰线(腰线)节点做法处理

立面底部保温做法示意

空调板与墙面连接处做法示意图

注:突出外墙面的部位保温做法均参照此节点阳台侧面苯板铺贴示意

剪力墙(砖墙)空圈处(即保温断开部位)侧面收头

注:空圈处顶部处理同侧面处理,底部做滴水线

3.3.4本工程的验收要点

3.3.

4.1、材料进场,除查验各原材料的质保资料外,还应要求施工方对EPS 板、粘结剂的组分、玻纤网等材料相关性能进行复检,合格后方能同意使用。

附:外保温系统主要组成材料复检项目

3.3.

4.2、大面施工前旁站现场系统拉伸粘结强度试验检测,以确定粘结剂的粘结强度是否满足要求,并在施工过程中严格控制粘结剂组分和拌制条件。

3.3.

4.3、施工过程中验收重点应放在节点问题处理上,如阴阳角网格布的铺贴、窗台洞口的收头等,以保证施工的整体效果。

3.3.

4.4、施工工艺的严格把关:如基层的强度和含水率必须满足要求后方能进行苯板的铺贴;盘型锚钉及塑料套(堡密特系统)不得有歪斜,锚钉长度及安装间距必须符合规范要求;板面打磨必须在苯板粘贴完毕后间隔24小时后进行;耐碱玻璃纤维网格布固定必须牢固,搭结长度必须大于或等于100㎜。

3.3.

4.5、保温层的验收:保温层做好后其抹面砂浆表面平整度和立面垂直

度必须小于等于4mm/2m,方能同意面层的施工。

附1:拉伸粘结强度试验方法

A胶粘剂拉伸粘结强度应按以下方法进行试验:

1、水泥砂浆底板尺寸为80㎜×40㎜×40㎜。底板的抗拉强度应不小于1.5MP。

2、EPS板密度应为18~22㎏/m,抗拉强度应不小于0.1MP。

3、与水泥砂浆粘结的试验数量为5个,制备方法如下:在水泥砂浆底板中部涂胶粘剂,尺寸为40㎜×40㎜,厚度为(3+1)㎜。经过养护后,用适当的粘结剂按十字搭接方式在胶粘剂上粘结砂浆底板。

4、EPS板与粘结的试样数量为5个,制备方法如下:将EPS板切割成100㎜×100㎜×50㎜,在EPS板一个表面上涂胶粘剂,厚度为(3+1)㎜。经过养护后,两面用适当的粘结剂粘结尺寸为100㎜×100㎜的钢底板。

5、试验应在以下两种试样状态下进行:

1)干燥状态;2)水中浸泡48h,取出后2h。

6、将试样安装于拉力试验机上,拉伸速度为5㎜/min,拉伸至破坏,并记录破坏时的拉力及破坏部位。

B抹面材料与保温材料拉伸粘结强度应按以下方法进行试验:

1、试样尺寸为100㎜×100㎜,保温板厚度为50㎜。试样数量为5件。

2、将抹面材料抹在EPS板一个表面上,厚度为(3+1)㎜。经过养护后,两面用适当的胶粘剂粘结尺寸为100㎜×100㎜的钢底板。

3、试验应在以下三种试样状态下进行:

1)干燥状态;2)经过耐候性试验后;3)经过冻融试验后。

4、将试样安装于拉力试验机上,拉伸速度为5㎜/min,拉伸至破坏,并记录破坏时的拉力及破坏部位。

C拉伸粘结强度应按下式进行计算:

σ

b = P

b

/A

式中σ

b

——拉伸粘结强度,MP

P

b

——破坏荷载,N

A ——试样面积,mm2

试验结果以5个试验数据的算术平均值表示。

附2:抗拉强度试验方法:

A试样制备应符合下列规定:

1、EPS板现浇砼外保温系统试样应按以下方法制备:

1)在EPS板两表面喷刷界面砂浆;

2)界面砂浆固化后将EPS板平方于地面,并在其上浇筑30㎜厚C20豆石砼; 3)砼固化后在EPS板外表面抹10㎜厚胶粉EPS颗粒保温浆料找平层;

4)找平层固化后做抹面层;

5)充分养护后按要求的尺寸切割试样。

2、试样尺寸为100㎜×100㎜,保温层厚度50㎜。试样数量为5个。

B抗拉强度应按以下规定进行试验:

1、用胶粘剂将试样上下表面分别与尺寸为100㎜×100㎜的金属试验板粘结。

2、通过万向接头将试样安装于拉力试验机上,拉伸速度为5㎜/min,拉伸至破坏,并记录破坏时拉力及破坏部位。破坏部位在试验板粘结界面时试验数据无效。

3、试验应在以下两种试样状态下进行:

1)干燥状态;2)水中浸泡48h,取出后干燥7d。

注:EPS板只做干燥状态试验。

C抗拉强度应按下式进行计算:

σ

t = P

t

/A

式中σ

t

——抗拉强度,MP

P

t

——破坏荷载,N

A ——试样面积,mm2

试验结果以5个试验数据的算术平均值表示。

附3:现场试验方法:

A基层与胶粘剂的拉伸粘结强度检验方法

在基层墙体表面上取5处有代表性的部位分别涂胶粘剂或界面砂浆,面积为3~4dm2,厚度为5~8㎜。干燥后应按现行行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ110规定进行试验,断缝应从胶粘剂或界面砂浆表面切割至基层表面。

B系统抗冲击性检验方法

1、系统抗冲击性检验应在保护层施工完成28d后进行。冲击点选择时间距不得

小于100㎜,且不要选在局部加强区域和玻纤网搭接部位。

2、采用摆动冲击,摆动中心固定在在冲击点的垂线上,摆长至少为1.5m。取钢球从静止开始下落的位置与冲击点之间的高差等于规定的落差。10J级钢球质量为1000g(直径6.25㎝),落差为1.02 m。3J级钢球质量为500g(直径6.25㎝),落差为0.61m。

3、结果判定:以冲击点及其周围开裂作为破坏的判定标准。10J级试验10个冲击点中破坏点不超过4个时,判定为10J级。10J级试验10个冲击点中破坏点超过4个,3J级试验10个冲击点中破坏点不超过4个时,判定为3J级。

四、监理工作措施及方法

本工程为室外高空作业,监理的工作重心应始终放在安全第一、质量第一的高度:预防为主,切实围绕事前、事中、事后控制,把好图纸关、材料关、施工关、验收关。加强对施工质量及施工安全巡查,发现问题及时通知施工单位纠正。结合现场情况,监理工作主要要抓以下几个方面:

4.1、参加设计交底、图纸会审,审核施工组织设计和施工方案;

4.2、检查督促施工单位建立完善质量保证体系、安全管理体系;

4.3、对材料、试件质量设专人检查,认真做好材料进场抽样复试工作,不合格的产品坚决不允许使用在工程上;

4.4、督促施工单位加强对工人的安全教育,加强现场施工安全巡视,确保本工程安全零事故;

4.5、以控制工序质量为中心,督促施工单位切实做好自检,争取工程基本无返工情况发生;

4.6、对工程资料的管理坚持做到工序施工完毕资料完整到位,出现问题及时要求施工单位整改,确保工程资料的及时性、准确性。

江苏赛华建设监理有限公司

无锡万科魅力之城监理部

2006年6月4日

管理信息化监理细则

A.0.4 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx工程 监理实施细则 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字):(执业印章)日期:二〇一五年五月二十日 江苏省住房和城乡建设厅监制

目录 一、专业工程特点 二、执行的标准、法规 三、监理工作流程 四、监理工作的控制要点 五、监理工作的方法与措施

一、专业工程特点 本项目是xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,旨在为建成智慧油田做一次大规模模块化设计。依据目前国内信息化建设技术条件,集合油田具体特点建成一套安全可靠、技术领先与江苏油田管理模式相适应的智能化管理系统。在黄马管理区综合楼一楼设置调控中心,全面监管黄四联合站、方四注水站、马五接转站、马八接转站及黄88断块、方4断块、黄3断块、黄8断块、马35断块、马5断块、马8断块、马31断块油水井的运行状况,是三级平台建设的重要内容。 项目划分为:网络传输、视频监控、站库PLC、DCS过程监控、油水井生产监控以及黄珏管理区生产指挥平台中控室的建设五个部分。 1、数据传输部分:因视频传输需要的带宽较大,视频信号也作为入侵报警及警示等综合分析的依据,需要较高的可靠性,且黄马管理区管辖的站库、井场均有油田10kV电力线杆路路由,因此总体方案考虑沿油田已有的10kV电力线同杆架设单模通信光缆,各井场总体设计考虑沿油田已有的10KV电力线同杆架设单模8芯通信光缆,各井场通各区块汇接点通过中间光缆汇接点(光交接箱)接出48芯单模主干光缆沿油田10kV电力杆路敷设,在汇接点(光交接箱)接出72芯单模主干线光缆沿油田10KV电力路杆敷设至黄马管理区中控室;由于实际施工路线长、分布散,在实际施工中也可根据实际作适当调整;详见通信光缆传输网络图和光缆走向路由图。 2、视频监控系统:在各井场设置高清网络快球摄像机,不仅监视各井场各设施的生产运行状态,而且监视井场人员车辆等的进出,网

匀质改性防火保温板施工技术交底大全

工程名称龙湖紫云别院交底日期 施工单位安徽中固建设有限公司分部分项工程名称匀质改性防火 保温板 交底提要 工程概况、施工准备、工艺流程、操作要点、质量要求等。 一侧100mm宽压入胶粘剂内,余下的另一侧甩出,待保温板粘贴牢固后进行翻包。 4.6、粘贴匀质改性防火保温板 1)匀质改性防火保温板非标准尺寸和局部不规则处可用切割机现场切割。墙面边角处使用保温板材最小尺寸应大于200mm; 2)胶粘剂采取条粘法涂抹在保温板粘贴面,涂抹厚度以使胶粘剂经粘贴挤压后厚度约为3-5mm为宜,保温板有效粘结面积应不小于80%; 3)保温板粘贴时应轻揉、均匀挤压密实,并用2m靠尺及橡皮锤对板进行调整。板与板之间要挤紧,板与板之间的接缝缝隙不得大于1.5mm,板间接缝处侧面挤出的胶粘剂应及时清理干净; 4)匀质改性防火保温板粘贴宜分段自下而上沿水平方 向横向铺贴,上下两排匀质改性防火保温板宜竖向错缝1/2 板长,局部最小错缝不得小于200mm;在墙体转角处,匀质 改性防火保温板端部应垂直交错互锁,并保证转角顺直。 保温板错缝及转角示意图5)在粘贴窗框四周的阳角和外墙角时,应先弹出垂直基准线,门窗洞口四角部位的匀质改性防火保温板应采用整块匀质改性防火保温板裁成“L”型进行铺贴,不得拼贴,

工程名称龙湖紫云别院交底日期 施工单位安徽中固建设有限公司分部分项工程名称匀质改性防火 保温板 交底提要 工程概况、施工准备、工艺流程、操作要点、质量要求等。 窗口上端应进行滴水处理,窗台面应内高外低,泛水坡度宜控制在20%左右。拼缝距洞口四周距离应不小于100mm,并采用耐候密封胶嵌缝。 门窗洞口排版示意图 4.7、钻孔及安装膨胀锚栓 1)膨胀锚栓安装的数量、位置及在基层上的有效锚固深度应符合导则的规定和设计要求。锚栓距匀质改性防火保温板边缘不应小于80mm; 2)在胶粘剂终凝后先安装占总量约50﹪膨胀锚栓,待铺设耐碱玻纤网格布后再安装其余50﹪膨胀锚栓; 3)锚栓在混凝土基层内的锚固深度不得小于30mm,在填充墙砌体内的锚固深度不应小于60mm; 4)匀质改性防火保温板锚固件数量应满足设计要求且建筑高度60m以下的墙面每平方米小少于8个,且每块板上至少有一个锚栓。 5)锚栓应按梅花状进行布设; 6)混凝土墙体、加气混凝土砌块墙采用普通的敲击式锚栓,对空心砖、多孔砖墙应

外墙外保温专项监理实施细则 2

绿都城三期住宅楼Ⅱ标段工程 外墙外保温专项监理 实施细则 编 制人: 总监理工程师: 绿都城三期住宅楼Ⅱ标段项目监理部 二零零八年十一月

一、工程概况 ㈠工程项目名称:绿都城三期住宅楼Ⅱ标段 ㈡工程类别:土方开挖、边坡支护工程 ㈢工程项目地点:郑州市中原路与西三环交叉口西南角 ㈣建设单位名称:郑州绿都置业有限公司 ㈤监理单位名称:河南海华工程建设监理公司 ㈥设计单位:河南省纺织建筑设计院有限公司 根据设计要求,本工程外墙局部(如造型复杂的线角、构件尺寸较小的热桥等)采用50mm胶粉聚苯颗粒保温浆料外保温,做法详05YJ3-1 B型;外加3mm厚抗裂砂浆(网格布)。其中胶粉聚苯颗粒保温浆料的性能要求为:干密度230Kg/m3,导热系数065W/m2k,蓄热系数0.95W/m2k。 楼梯间、电梯间、管井、走廊与住户共用隔墙内保温材料为25厚硅酸铝复合保温砂浆,设在非住宅一侧,传热系数为 1.16W/(m k) < 1.65 W/(m k)。 五层及五层结构外墙面、住宅房间与不采暖地下室之间的楼板,在其下部采用60厚聚苯乙烯泡沫塑料板后粘贴施工,楼板传热系数0.47W/(m k)< 0.5W/(m k)。 飘窗飘板的外侧粘贴60厚B1型阻燃挤塑型聚苯乙烯泡沫塑料板,传热系数为0.47W/(m k) < 0.50W/(m k)。 二、监理依据、内容及范围 1、本工程施工合同; 2、本工程施工图纸及相关设计变更;

监理内容: 1、对施工单位的资质审查,审核总包单位的资质。 2、参加审查施工组织设计及施工方案,并提出改进意见。 3、检查开工前施工单位的复测资料。 4、监督施工单位严格按设计图、规范和管理程序施工,控制工程质量 和进度。 5、对所进场的材料进行现场见证取样。 6、参加工程质量事故的分析和处理。 7、认定工程质量和进度,签署(或会签)付款凭证。 8、参加工程检测、验收,并签署意见。 三、监理组织机构 针对本项目的项目特征和工程特征,组建适应本项目的监理班子。根据工程的进展情况,将进行适当的补充和调整。 各级监理人员的职责及权限: 1.总监理工程师的职责与权限 (1)总监理工程师是监理部委派履行监理合同的全权负责人,行使监理合同授予的权限。对监理工作有最后的决定权。 (2)执行监理部的指令和交办的任务、组织领导监理工程师开展监理工作。负责编制监理工作计划,组织实施并督促、检查执行情况。 (3)保持与建设单位的密切联系,弄清其要求与愿望,并负责与施工单位负责人联系,确定工作中相互配合问题及有关需提供的资料或需协商解决的问题。

外墙保温监理实施细则

一、工程概况 二、编制依据: 1《建筑法》 2《建设工程质量管理条例》3《工程建设标准强制性条文》4设计文件

5合同文件 6《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 7《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 8 9

三、监理控制措施 (一)事前控制 (1)严格审核施工单位和分包单位的资质及施工人员素质,审查承担建筑节能工程的施工单位及人员资质与条件是否符合要求,严格审核分包单位的资质。 (2)审查施工组织设计或施工方案 要求施工单位在建筑节能工程施工项目开工前报送详细的施工组织设计或施工技术方案。监理工程师应着重审查:主要技术组织措施是否具有针对性、是否安全有效;建筑节能保温材料品种、规格、性能要求、检验要求、施工顺序和施工要求等是否明确;施工组织设计或施工技术方案经监理审查批准后,应严格执行。 (3)对工程所需原材料、半成品、构配件质量控制 监理工程师应对施工单位在采购主要施工材料、设备、构配件前提供的样品和有关订货厂家等资质进行审核,在确认符合质量控制要求后书面通报业主,在征得业主同意后方可由总监理工程师签署《工程材料/构配件/设备报审表》。材料、设备到货后应及时复核出厂合格证、有关设备的技术参考资料,并对材料进行见证取样复试。 外墙保温系统各组成材料应提供产品合格证书、出厂检验报告(有效期二年的形式检验和出厂检验)和现场抽样送检复试报告。保温系统各常用材料主要性能指标应符合《住宅建筑节能工程施工质量验收规程》(DGJ08-113-2005)附录E的规定。进场复试材料抽样数

量要求如下: ⅰ膨胀聚苯板每5000m2为一批。 ⅱ网格布每7000m为一批。 ⅲ界面剂(界面砂浆)、胶粘剂、抹面砂(胶)浆、抗裂砂浆、增强抗裂腻子均为同一厂家生产的同一品种、同一批的产品至少抽样一次;锚固件(外保温)每种基层做一组,每组为3件拉拨强度试验。 膨胀聚苯板外墙外保温工程应具备有效期为二年的外墙外保温系统的耐侯性型式检验报告及《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2004)第4.0.6条规定的其它型式检验报告。 膨胀聚苯板外墙外保温工程的基层与胶粘剂拉伸粘结强度检验应现场抽样送检,粘结强度不应低于0.3MPa,并且粘结界面脱开面积不应大于50%。 (4)施工机械、设备的质量控制 对工程质量有重大影响的施工机械、设备,(如搅拌机械、喷涂设备等)应审查其设备的选型是否恰当;审查提供的技术性能的报告中所表明的机械性能是否满足质量要求和适合现场条件;凡不符合质量要求的不能使用。 (二)事中控制 (1)监理应要求施工单位严格按照批准的建筑节能工程施工组织设计(方案)组织施工。在施工过程中,当施工单位对已批准的施工组织设计进行调整、补充或变动时,应重新进行报审,经监理工程师审核同意后,再交施工单位执行。

主体结构工程监理实施细则(房建)

××××工程主体结构分部工程质量控制监理实施细则 监理方针: 科学、公正、诚信、守法 严格监理、热情服务 管理模式: 标准化、制度化、规化、信息化 工大建设监理有限责任公司 ××××工程监理部 ××××年××月××日

签署页

目录 1 工程概况 2 编制依据 3 专业工程的特点 4 监理工作流程 5 施工前的准备工作 6 施工过程质量控制 7 主体结构分部工程验收

××××工程主体结构分部工程质量控制监理实施细则 1工程概况 1.1项目概述: 1.2项目组织系统: 2编制依据 2.1《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2.2《混凝土结构设计规》(GB50010-2002) 2.3《建筑抗震设计规》(GB50011-2001) 2.4《砌体工程施工质量验收规》GB50203-2002 2.5《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2002) 2.6《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 2.7《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2.8《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ46-2005) 2.9《建设工程监理规》(GB50319-2000) 2.10《民用建筑物抗震构造图集》99G304 2.11工程设计文件、岩土工程勘察报告 2.12监理委托合同、施工承包合同及招投标文件、施工组织设计(方案)、已批准的监理规划3专业工程的特点

4监理工作流程

5施工前的准备工作 施工前的准备工作对一项工程是否能保证质量目标、工期目标顺利完成有相当重要的作用。因此监理人员对施工单位施工准备工作同样要做好监督管理。 5.1 技术准备 对混凝土结构工程,在开工前监理人员要掌握并督促施工单位完成以下资料的准备、熟悉工作。 ⑴设计图纸和技术要求,及时组织图纸会审和图纸交底; ⑵现场的测量基准点资料; ⑶施工过程中所用到的有关报表、规、技术资料等; ⑷核查混凝土结构施工现场和施工项目的质量管理体系和质量保证体系。要求施工单位应推行生产控制和合格控制的全过程质量控制。对施工现场质量管理,要求有相应的施工技术标准。健全的质量管理体系、施工质量控制和质量检验制度;施工组织设计和施工技术方案应经审查批准。 ⑸审查施工单位编写的施工组织设计和专项施工技术方案,施工组织设计和专项施工技术方案是否按程序审批,是否根据本工程实际特点编写、是否有针对性、各种技术措施是否可行、人员组织计划是否合理等;对涉及结构安全和人身安全的容,是否有明确的规定和相应的措施。 ⑹测量放线准备工作:本工程建筑体形比较复杂,建筑平面布置变化较多,在建筑物周边应多设坐标控制网点,对施工单位的引测进行复核,同时检查用于测量放线的仪器是否年检有效。 测量工作的技术准备措施:轴网定位的坐标化工作,本工程轴网较复杂,我们对该轴网进行数字化即坐标化,以便用全站仪进行测量复核的统一性。 5.2 技术管理 施工单位选择的施工设备是否合理,是保证施工顺利能否的重要环节;专业监理工程师要根据施工工艺、施工组织设计和施工技术方案的要求严格审核查验施工单位报验进场的施工设备,不符合工艺要求,可能影响工程质量和工期的设备不准进场。 同时,施工组织设计、施工方案审查要求:首先应该安全可行、经济合理、施工方便,有可靠的保证工程质量的技术和组织措施;施工组织设计应体现出施工企业现场质量管理水平和质量保证体系,管理的目标应明确,保证的措施应有效。本主体工程中要求编制的施工方案主要有:模板工程专项施工方案、钢筋工程专项施工方案、砼工程专项施工方案、砌体工程专项施工方案、脚手架专项施工方案、垂直运输专项施工方案等。(根据项目实际情况,在进行监理交底时,要求施工单位编制有关的专项施工方案) 5.3 材料准备 施工单位拟用于本工程的材料,必须做好报验工作,监理人员是否同意材料在本工程使用要明确审核意见。同时要对进场材料按规要求取样做好材料的检验、试验工作,试验报告未给出试验结

外墙保温板技术交底大全(匀质改性防火保温板)

技术交底记录

格及安装方法相同。 4 胶粘剂和抹面胶浆等浆料类单组份材料的配制: 1)应按生产厂家产品说明书或试验室给出的配合比配制; 2)拌制时严格控制加水量和搅拌时间,确保均匀度和粘稠度; 3)应视季节不同在2h-4h内使用完毕。 5 粘贴保温板前,先设置翻包耐碱玻纤网布并满足下列要求: 1)应在门窗洞口、系统变形缝两侧、墙身变形缝、檐口和勒脚等边缘处的基层上预粘160g/m2普通型耐碱玻纤网布; 2)翻包耐碱玻纤网布宽度不应小于“100mm+匀质改性防火保温板板厚度+100mm”; 3)应先在翻包处基层表面抹宽度100mm,厚度约2mm 的胶粘剂,将翻包网布的一侧100mm宽压入胶粘剂内,余下的另一侧甩出待保温板粘贴牢固后进行翻包。 6匀质改性防火保温板采用胶粘剂粘贴,并应满足下列要求: 1)匀质改性防火保温板非标准尺寸和局部不规则处可用切割机现场切割。墙面边角处使用保温板材最小尺寸应大于200 mm; 2)将胶粘剂采取条粘法涂抹在保温板粘贴面,涂抹厚度以使胶粘剂经粘贴挤压后厚度约为3-5mm为宜,保温板有效粘结面积应不小于60%; 3)保温板粘贴时应轻揉、均匀挤压密实,并用2m靠尺及橡皮锤对板进 行调整。板与板之间要挤紧,板间接缝处侧面挤出的胶粘剂应及时清理干净; 4)匀质改性防火保温板粘贴宜分段自下而上沿水平方向横向铺贴,上下两排匀质改性防火保温板宜竖向错缝1/2板长,局部最小错缝不得小于200mm; 5)在墙体转角处,匀质改性防火保温板端部应垂直交错互锁,并保证转角顺

直。 7钻孔及安装膨胀锚栓 1)膨胀锚栓安装的数量、位置及在基层上的有效锚固深度应符合合肥市导则的规定和设计要求,60米以上每平方米不低于十个,20-60米每平方米不低于八个,20米以下每平方米6-8个。锚栓距匀质改性防火保温板边缘不应小于60mm; 2)在胶粘剂终凝后先安装占总量约50﹪膨胀锚栓,待铺设耐碱玻纤网格布后再安装其余50﹪膨胀锚栓; 3)锚栓在混凝土基层内的锚固深度不得小于25mm,在填充墙砌体内的锚固深度不应小于50mm; 4)锚栓应按梅花状进行布设; 5)混凝土墙体、加气混凝土砌块墙采用普通的敲击式锚栓,对空心砖、多孔砖墙应采用摩擦和机械锁定承载(即带回拧打结型)锚栓; 6)锚栓的最低安装温度应为0℃。 8 匀质改性防火保温板接缝不平处等表面应用粗砂纸打磨平整,并用刷子或吸尘器将表面碎屑、浮灰清理干净。 9 匀质改性防火保温板铺贴结束后,视气候条件2-3d后及时进行涂抹抹面胶浆施工。并应符合以下要求: 1)抹面胶浆应分层施工。涂料饰面的抹面胶浆分两遍进行施工,每遍厚度约2mm~3mm,总厚度不小于5mm。 2)在涂抹首遍抹面胶浆后应趁湿压入加强型耐碱玻纤网布,待胶浆初凝时再抹第二遍,抹面胶浆完全覆盖耐碱玻纤网布后紧接着再压入第二遍网格布并抹第三遍抹面砂浆并完全覆盖,总厚度5-7mm。 3)抹面胶浆施工间歇宜留在分格缝、阴阳角、挑板等自然断开处。在连续

保温节能监理细则

定远县恒瑞国际商业广场墙体节能工程 3#商业 监 理 细 则 编制:无锡太湖明珠建设咨询有限公司 定远县恒瑞国际商业广场建设工程项目监理部审批: 日期:二0 —二年十月二十六日

无锡太湖明珠建设咨询有限公司 第一章工程概况 (2) 第二章监理实施依据 (3) 第三章监理工程目标 (4) 第四章质量控制工作内容 (5) 第五章监理控制要点 (6)

第一章工程概况 建设单位:定远县恒瑞房地产开发有限责任公司 监理单位:无锡太湖明珠建设咨询有限公司 施工单 江苏恒丰建设集团有限公司 位: 工程地点:定远县戚继光大道南侧与泉坞山路父叉口 工程名称:定远县恒瑞国际商业广场3#商业 使用功能:商业 工程等级:2级 设计使用年限:50年 建筑总高度:9 m 建筑面积:2826 m2 建筑层数:2层 气候分区:夏热冬冷 保温形式:无机保温砂浆内外保温结合。外墙采用40伽厚无机保温砂浆,内墙采用20伽厚无机保温砂浆 结构类型:框架结构

第二章监理实施依据 1国家、省、市有关工程建设的政策、法律、法规及有关行业规定。 2、建设单位与监理方签订的《监理委托合同》。 3、建设单位与承包人签订的本《工程承包合同》及其附件。 4、经过审批的设计文件、图纸及其相关的规范、标准。 5、有关标准与验收规范: (1)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 ; (2)《建设工程监理规范》GB50319-2000; (3)《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 ; (4)《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 (5)《外墙保温工程技术规程》JGJ144 -2004 (6)《建筑保温砂浆》GB/T20473 -2006 (7)《无机保温砂浆墙体保温系统应用技术规程》DB34/T1503 - 2011 (8)《监理规划》 (9)其他有关标准与验收规范。

保温节能工程监理实施细则

保温节能工程监理实施细则 一、工程特点概况: 本工程位于XXXX ,总建筑面积8800 平米,建筑结构为框混,由A 、B、C、D、E、F 栋六个单体建筑组成。按照居住节能设计该工程所处热工分区为夏热冬冷区,最冷月平均室外温度-4 度。根据节能设计文件内容该工程门窗采用6+6+6 塑钢双层中空玻璃,屋面保温层采用XPS 挤塑聚苯板,墙体保温隔热采用外墙外保温聚苯颗粒浆料系统。精品文档收集整理汇总 建设单位:XXXX XXXX 质监单位:XXXX 监理单位:XXXX 设计单位:XXXX 施工单位:XXXX 监理工作的流程: 原材料试验(合格)监理平行巡视检查(按要求施工)监理对检验批验收 (合格)下道工序 二、墙体节能监理工作的控制要点及目标值: 1.原材料的进场控制控制要点:材料的种类,出厂合格证,材料的取 样、试验情况及见证; 目标值:材料按进场批次每批抽样不少于一件。 2. 基层控制要点:基层必须清理合格,达到设计合施工工艺要求,除 粘土多孔砖可浇水淋湿抹保温浆料外,其他墙体均先涂刷界面砂浆;精品文 档收集整理汇总目标值:符合规范要求。 3. 保温浆料层控制要点:保温浆料配合比厚度必须符合设计和规范要 求,浆料 保温层应分层施工,浆料保温层应与基层之间的粘结必须牢 固,不应脱层、空股和开裂。精品文档收集整理汇总目标值:按检验批抽样检查不少于3处。 4.钢丝网和抗裂层 控制要点:钢丝网作防止开裂和脱落的加强措施时,钢丝网的铺 贴和搭接应符合设计和施工工艺要求。表层砂浆应严实,不得

空股,钢丝网不得褶皱、外露。面层施工应符合设计和《建筑 装饰装修工程验收规范》GB50210 的规定。精品文档收集整理汇总 目标值:按检验批数进行抽样检查。每个检验批应抽查5%并不 得少于5件(处) 5.材料进场的控制 (1)、材料的取样 (2)、材料的见证取样: 各种材料按进场批次的30%以上进行见证取样。 (3)、保温层偏差应符合下表: 6.墙面节能施工过程的要求:

信息化项目验收实施细则详细版

文件编号:GD/FS-8168 (管理制度范本系列) 信息化项目验收实施细则 详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

信息化项目验收实施细则详细版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 第一章总则 第一条为规范市交委系统各单位信息化项目验收管理工作,确保项目建设质量达到相关要求和标准,正常投入运行,根据《重庆市信息化项目建设项目管理暂行办法》(渝办发[2003]1号)文件要求,制定本实施细则。 第二条我市交委系统的信息化项目的验收,适用于本实施细则。 第二章对象、依据及前提条件 第三条重庆市交通委员会根据相关规定以及接受业主单位委托组织委级信息化项目和委属行政事业单位在委立项的信息化项目的验收。

第四条依据项目前期工作批复文件(立项、可行性论证、设计批复)、合同书及合同附件、有关技术说明文件,按照国家和我市的相关法律、法规、国家标准、地方标准、行业标准进行验收。 具体验收标准和依据可根据具体项目情况提出。 第五条项目验收的前提条件: (一)所有建设项目按照合同要求全部建成,并满足使用要求,试运行三个月上; (二)各个分项目全部初验合格; (三)已通过软件确认测试评审; (四)已通过软件系统测试评审; (五)软件已置于配置管理之下; (六)各种技术文档和验收资料完备,符合合同的内容; (七)系统建设和数据处理符合信息安全的要

外墙保温工程监理细则

B13 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx工程 监理实施细则 (外墙保温工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作方法及措施 监理工作控制目标及控制要点 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

江苏省建设厅监制 一、工程项目概况 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 二、监理工作依据 (一)行政法规、规章和规范性文件 1、民用建筑节能条例中华人民共和国国务院令第530号 2、《民用建筑节能管理规定》(中华人民共和国建设部第143号令) 3、《民用建筑工程节能质量监督管理办法》(建质[2006] 192号) 4、建设部关于贯彻《国务院关于加强节能工作的决定》的实施意见(建科[2006]231号) 5.省建设厅关于印发《关于进一步加强我省民用建筑节能工作的实施意通知(苏建科〔2005〕206号) 6、江苏省工程建设标准《蒸压轻质加气混凝土板应用技 DGJ32/J06-2004》; 7、江苏省工程建设推荐性技术规程《复合发泡水泥板外墙外保温系统应用技术规程苏JG/T041-2011》。 8.工程设计相关文件 施工图纸、设计说明和设计指定的标准图集,设计变更文件等。 (二)规范规程、技术标准 1、建设工程监理规范(GB50319—2000)

2、建筑节能工程施工质量验收规范(GB50411—2007) 3、外墙外保温工程技术规程(JCJ144—2004) 4、江苏省工程建设推荐性技术规程(苏JG/T41-2011) 6、其他国家和地方有关建筑节能相关的规范规程、技术标准 三、监理工作的流程 1.1 1.施工方案审核工作流程 1.2 2.工程材料审核流程 1.3 3.隐蔽工程验收监理工作流 1.4 4.分项工程验收监理工作流程 1.5 5.进度控制监理工作流程

外墙外保温工程监理实施细则

外墙保温工程监理实施细则

目录 1 2 3 4 5 6 7 8 、工程概况 、编制依据 、材料控制 、施工准备阶段质量控制、施工过程质量控制 、工作及工艺流程 、监理旁站 、工程验收

1、工程概况 本工程《鹤岗市食品安全检(监)测建设项目装饰工程》,由鹤岗市东华建 筑装饰有限公司承包施工。黑龙江省食品药品监督管理局设计院设计,鹤岗市时 代装饰工程监理有限责任公司监理。工程位于鹤岗市工农区解放路 37号(原爱 2 婴医院),四层 +一层,建筑面积共计 3145 m 。投资 1000万。 2、编制依据 2.1《建筑法》 2.2《建设工程质量管理条例》 2.3《工程建设标准强制性条文》 2.4设计文件 2.5合同文件 2.6《项目监理规划》 2.7《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2005 2.8《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411-2007 2.9《采暖居住建筑节能检验标准》 JGJ132-2001 2.10《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》 JGJ134-2001 2.11《外墙外保温工程技术规程》 JGJ144-2004 2.12《外墙外保温用聚合物砂浆质量检验标准》 DBJ01-63-2002 2.13《外墙外保温技术规程(现浇砼模板内置保温板做法)》DBJ/T01-66-2002 2.14《外墙外保温施工技术规程(外墙聚合物水泥聚苯保温板做法)》 DBJ/T01-92-2004 2.15《居住建筑节能保温工程施工质量验收规程》 DBJ01-97-2005 2.16《居住建筑节能设计标准》 DBJ01-602-2006 2.17《公共建筑节能设计标准》 DBJ01-621-2005 2.18《外墙外保温施工技术规程(胶粉聚苯颗粒复合型外墙外保温系统) DB11/T463-2007 》 2.19《公共建筑节能施工质量验收规程》 DB11/T510-2007 2.20《民用建筑节能现场检验标准》 DB11/T555-2008 2.21《外墙外保温施工技术规程(聚苯板增强网聚合物砂浆做法)》 DB11/T584-2008 2.22《建设工程监理规程》 DBJ01-41-2002 2.23《建筑工程资料管理规程》 DBJ01-51-2003

信息化项目验收实施细则(精)

重庆市交通委员会信息化项目验收实施细则 (征求意见稿 第一章总则 第一条为规范市交委系统各单位信息化项目验收管理工作,确保项目建设质量达到相关要求和标准,正常投入运行,根据《重庆市信息化项目建设项目管理暂行办法》(渝办发[2003]1号文件要求,制定本实施细则。 第二条我市交委系统的信息化项目的验收,适用于本实施细则。 第二章对象、依据及前提条件 第三条重庆市交通委员会根据相关规定以及接受业主单位委托组织委级信息化项目和委属行政事业单位在委立项的信息化项目的验收。 第四条依据项目前期工作批复文件(立项、可行性论证、设计批复、合同书及合同附件、有关技术说明文件,按照国家和我市的相关法律、法规、国家标准、地方标准、行业标准进行验收。 具体验收标准和依据可根据具体项目情况提出。 第五条项目验收的前提条件: (一所有建设项目按照合同要求全部建成,并满足使用要求,试运行三个月上; (二各个分项目全部初验合格; (三已通过软件确认测试评审; (四已通过软件系统测试评审; (五软件已置于配置管理之下;

(六各种技术文档和验收资料完备,符合合同的内容; (七系统建设和数据处理符合信息安全的要求,涉密信息系统需提供保密主管部门出具的验收合格证书; (八项目已决算并完成审计工作; (九外购的操作系统、数据库、中间件、应用软件和开发工具符合知识产权相关政策法规的要求; (十各种设备经加电试运行,状态正常; (十一经过监理方同意; (十二经过相关主管部门和项目业主同意; (十三合同或合同附件规定的其他验收条件。 第三章内容 第六条验收内容及标准根据具体项目实际制定,一般由项目监理单位编写,报项目业主及重庆市交通委员会审定。 第七条验收内容一般包括测试(复核、资料评审、质量鉴定三部分。 (一验收评测工作主要包括:文档分析、方案制定、现场测试、问题单提交、测试报告; (二验收测试内容主要包括:检查“合同”或“验收标准”要求的所有功能、所有质量特性,验证功能和接口与需求说明的一致性,以及商定的一些特殊测试。 三资料评审标准一般包括:文档完备性、内容针对性、内容充分性、内容一致性、文字明确性、图表详实性、易读性、文档价值等。 第八条需要评审的资料包括以下几部分:

管理信息化监理细则

A. 0.4 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx工程 监理实施细则 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章):___________________ 专业监理工程师:_______________________ 总监理工程师(签字):________________ 执业印章)日期:二?一五年五月二十日 江苏省住房和城乡建设厅监制

目录 一、专业工程特点 二、执行的标准、法规 三、监理工作流程 四、监理工作的控制要点 五、监理工作的方法与措施

专业工程特点 本项目是xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,旨在为建成智慧油田做一次大规模模块化设计。依据目前国内信息化建设技术条件,集合油田具体特点建成一套安全可靠、技术领先与江苏油田管理模式相适应的智能化管理系统。在黄马管理区综合楼一楼设置调控中心,全面监管黄四联合站、方四注水站、马五接转站、马八接转站及黄88 断块、方4 断块、黄3 断块、黄8 断块、马35 断块、马5 断块、马8 断块、马31 断块油水井的运行状况,是三级平台建设的重要内容。 项目划分为:网络传输、视频监控、站库PLG DCS过程监控、油水井生产监控以及黄珏管理区生产指挥平台中控室的建设五个部分。 1、数据传输部分:因视频传输需要的带宽较大,视频信号也作为入侵报警及警示等综合分析的依据,需要较高的可靠性,且黄马管理区管辖的站库、井场均有油田10kV 电力线杆路路由,因此总体方案考虑沿油田已有的10kV 电力线同杆架设单模通信光缆, 各井场总体设计考虑沿油田已有的10KV电力线同杆架设单模8芯通信光缆,各井场通各区块汇接点通过中间光缆汇接点(光交接箱)接出48 芯单模主干光缆沿油田10kV 电力杆路敷设,在汇接点(光交接箱)接出72 芯单模主干线光缆沿油田10KV 电力路杆敷设至黄马管理区中控室;由于实际施工路线长、分布散,在实际施工中也可根据实际作适当调整;详见通信光缆传输网络图和光缆走向路由图。 2、视频监控系统:在各井场设置高清网络快球摄像机,不仅监视各井场各设施的生产运行状态,而且监视井场人员车辆等的进出,网络快球设置多个预置位,支持多条巡航扫描, 每条可添加多个预置点,支持多条花

匀质改性保温板配方和工艺

郑州中天建筑节能有限公司 匀质改性防火保温板生产线配方生产技术 我公司本生产线已与2014年获得国家专利 匀质改性防火保温板生产线配方生产技术介绍如下: 匀质改性防火保温板是以无机胶凝材料为粘结体,改性膨胀聚苯乙烯泡沫颗粒为骨料,经搅拌、压制、养护成形。其无机胶凝材料为硅、钙质类矿物材料,该材料与建筑用砂浆、墙体均具有优异的相容性,提高板材与墙体的粘结力。改性膨胀聚苯乙烯泡沫颗粒,导热系数低,容重轻,保温效果好,遇水漂浮,与水不容,耐水性能极好。以膨胀聚苯乙烯泡沫颗粒制成的膨胀聚苯板被广泛应用于建筑墙体内墙外保温,在欧洲及美国已使用了超过四十年,在我国也有几十年的历史。 匀质改性防火保温板是将机胶凝材料包裹改性膨胀聚苯乙烯泡沫颗粒,形成无机浆体,经压制、养护成型。防火A级,完全满足防火要求,解决了外墙保温要求A级材料的要求。导热系数低0.047~0.056W/(m·K)。匀质板容重低120~180kg/m3。优良的保温效果,更薄的厚度,更轻的重量,使匀质板在建筑高层使用中更加安全。 匀质防火保温板有效解决了保温材料“保温不防火,防火不保温”的技术难题,是我国建筑外墙保温材料未来发展的大方向,是目前市场上使用的防火保温材料,被广泛用于各类建筑的保温体系中。 郑州中天建筑节能有限公司公司主要生产匀质改性防火保温

板生产线,发泡水泥保温板、无机保温砂浆等外墙保温材料。设计年产量50万立方匀质改性防火保温版,是国内匀质保温板生产基地。匀质改性防火保温板具有多种保温系统:匀质改性防火保温板外墙外保温系统、石墨聚苯板薄抹灰外墙外保温系统、无机保温砂浆墙体保温系统、岩棉板墙体保温系统、发泡水泥保温板系统等都得到省厅的大力推广。 公司成立以来所做的百万平米以上外墙保温工程全部一次性验收合格,现场材料见证取样复试和工程实体抗拉强度、抗冲击等实验均达到国家要求性能指标。公司在资金的投入,技术人才的引进,生产设备的改进等方面做着不懈的努力;一直坚持追求产品的不断完善与产品的绿色环保,研制开发各类新型产品,以满足客户的不同需求郑州中天建筑节能有限公司 公司简介 本公司主要生产供应: 1设备类,泡沫板设备,干混砂浆设备,钢丝网架泡沫板设备,装配式建筑设备,保温与结构一体化设备,轻质隔墙设备,废泡沫造粒设备,废秸秆再利用做建材设备,防火聚苯板渗透设备,保温材料设备,岩棉板设备,泡沫线条切割机,抹灰机,塑料系列设备,节能减排环保设备,便携式水切割设备。 2产品类,保温材料系列,保温与结构一体化板材,装配式建筑产品系列,防火门,防火窗,防火玻璃,超薄防弹玻璃,防台风玻

外墙保温工程监理实施细则

华漕镇爱博家园三期配套商品房商业用房工程 建筑节能工程监理实施细则 ________ 年 _____ 月______ 日至________ 年______ 月_____ 日 内容参考: 工程概况与特点 工程质量验收依据和规定 监理工作的流程 监理工作的控制要点及目标值 监理工作的方法和措施 监理旁站内容、方法和要求

编制人: ____________________________________ 总监理工程师:_____________________________ 日期:_____________ 2013-11-13 ___________

目录 目录 (1) 一、........................................................ 工程概况与特点 2二、................................................ 工程质量验收依据和规定 2三、........................................................ 监理工作的流程 2四、............................................. 监理工作的控制要点及目标值 3五、................................................... 监理工作的方法和措施 13六、............................................... 监理旁站内容、方法和要求 14

信息化工程监理规范

第1部分:总则 5.监理阶段及其目标 5.1 一般要求 监理工作可分为工程招标、工程设计、工程实施和工程验收四个阶段,宜采用全过程监理。本规范所确定的各阶段监理目标可根据实际情况加以调整。监理工作起始和结束的具体时间可由业主单位与监理单位根据工程实际情况,依据监理合同中有关条款执行。 5.2工程招标阶段的主要监理目标 5.2.1 协助业主单位明确工程需求,确定工程建设目标。 5.2.2促使业主单位、承建单位所签订的承建合同在技术、经济上合理有效。 5.3工程设计阶段的主要监理目标 5.3.1 推动业主单位、承建单位对工程需求和设计进行规范化的技术描述,为工程实施提供优化的设计方案。 5.3.2促使工程计划、设计方案满足工程需求,符合相关的法律、法规和标准,并与工程建设合同相符,具有可验证性。 5.3.3协助业主单位、承建单位消除设计文档在进入工程实施前町预见的缺陷。 5.4工程实施阶段的主要监理目标 5.4.1 加强工程实施方案的合法性、合理性、与设计方案的符合性。 5.4.2促使工程中所使用的产品和服务符合承建合同及国家相关法律、法规和标准。 5.4.3 明确工程实施计划,对于计划的调整应合理、受控。 5.4.4促使工程实施过程满足承建合同的要求,并与工程设计方案、工程计划相符。 5.5工程验收阶段的主要监理目标 5.5.1 明确工程测试验收方案(验收目标、责任双方、验收提交清单、验收标准、验收方式、验收环境等)的符合性及可行性。 5.5.2促使工程的最终功能和性能符合承建合同、法律、法规和标准的要求。 5.5.3推动承建单位所提供的工程各阶段形成的技术、管理文档的内容和种类符合相关标准。

(匀质板最新修订)匀质改性防火保温板工程施工组织设计方案

(最新修订) 匀质改性防火保温板外墙外保温系统 施工方案

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、施工安排 五、产品性能及施工工艺 5.1系统性能 5.2组成材料性能 5.3允许偏差项目 5.4施工工艺 5.5细部处理 5.6特殊构件的处理 六、质量保证程序 6.1 质量保证措施 6.2 质量保障措施 七、安全文明施工 7.1 安全保证措施 7.2 环境保护措施 八、成本节约措施及分包管理 九、成品保护措施

一、编制依据 二.工程概况 工程名称。结构形式框架/框剪结构。本工程共计幢楼,分别是匀质改性防火保温板,墙体采用匀质改性防火保温板外墙外保温系统,匀质改性防火保温板厚分别是,匀质改性防火保温板燃烧性能为A级;采用粘接砂浆连接板材,铺贴网格布和涂抹抹面砂浆。

三、施工准备 3.1 技术准备 3.1.1 做好图纸会审工作 由技术负责人组织各专业人员进行图纸学习和自审,找出本专业图纸上的疑问,提出需由设计院解答的疑问,在设计交底会上予以解决,将影响施工的疑问消除在施工前。 3.1.2 做好项目计划编制工作 依据企业管理体系程序文件要求,编制项目计划,使施工管理过程中,各项技术管理工作程序化、规范化。 3.1.3 编制质量通病的预防、纠正措施 依据企业自身管理水平,编制质量通病的预防、纠正措施,进一步提高工程质量,确保质量目标的实现。 3.1.4 做好技术交底工作 由技质室向参建的全体施工管理、技术人员做出施工方案交底,明确目标、任务,以实现本工程各项管理目标。 3.1.5 施工技术人员必须熟悉施工规范,准备施工所需各种资料、表格,明确检查验收程序及“三检”制度。 3.2 作业条件 3.2.1 主体已通过验收,并验收合格没有质量问题,并完成交接手续。 3.2.2 所有外保温材料已经运至现场经检验合格。 3.2.3 伸出墙面雨水管、各种进户管线等的预埋件、连接件应安装完毕,并按外保温系统厚度留出间隙。 3.3 试验检验准备 3.3.1墙体节能工程施工前,必须提供符合相关标准的有效合格的系统型式检验报告及原材型式检验报告,型式检验报应有合肥市内具有资质的检查机构出具,并注明原材生产厂家、规格、型号、品种等。材料进场时必须依要求做复试,复试为见证取样送检(检测报告根据合同约定由承担方负责)。 3.3.2 材料进场复试及现场检测 墙体节能工程采用的保温材料和粘结材料等,进场时应对其下列性能进行复验,复验应

外墙保温监理细则

外墙聚苯板保温监理实施细则 项目名称 编制 总监 2012年7 月21日

一.工程概况 1. 工程基本情况 工程名称: 建设单位: 勘察单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 工程规模:4栋28层高层住宅,地下一层。总建筑面积约8万㎡。 建筑结构:筏板基础,框支肢剪力墙结构 二、结构摘要 一)土建工程 1、本工程为一类高层,建筑耐火等级为一级;建筑安全等级二级;建筑物主体结构合理使用年限50年。 2、建筑物屋面防水等级为II级,采用柔性防水屋面,满足建筑屋面防水15年要求;地下防水I级。 3、剪力墙抗震等级为三级;框架抗震等级为三级;抗震设防烈度为7度。 4、本工程砌体施工质量控制等级为B级。 本工程基础砼垫层上为钢筋砼筏板基础,筏板厚为1500MM。 工程混凝土强度等级:基础垫层为C15素混凝土,基础及地下室侧壁采用C40,抗渗等级S6;主楼:标高93. 95M构造柱、圈梁为C20。混凝土施工过程中,±0.000 m以下侧壁、基础梁砼中内掺8~10%UEAI复合膨胀剂;基础筏板混凝土内添加8~10%UEAⅡ复合膨胀剂。 砌体:±0.000以下:室内隔墙为不低于A3.5加砌块(200厚),M5水泥砂浆砌筑。±0.000以上:填充墙采用M5.0混合砂浆砌筑;

1、竖向结构:本工程大部分采用平板式筏板基础,局部采用钢筋砼独立基础、剪力墙结构、内外后砌填充墙及构造柱。 (1)主体基础:采用筏板基础公建防水底板独立柱基础,100mm厚垫层,筏板厚度为1100MM。 (2)短肢剪力墙:异型,抗震等级三级,抗震设防烈度七度,标高47.93M (包括47.93M的梁、板)梁、板、柱、墙砼强度等级为C40;标高47.93M~71.93M(包括71.93M的梁、板)梁、板、柱、墙砼强度等级为C35;标高71.93M 以上梁、板、柱、墙砼强度等级为C30;竖向钢筋采用机械连接。 (3)内外填充墙均采用轻集料混凝土空心块,强度等级为MU5、 M5.0混合砂浆砌筑,并沿墙高设2Φ6@500通长拉墙筋,容重950Kg/m3。 2.采用的保温方式: 采用大模内置、机械固定、薄抹灰等三种做法,其中大模内置包括有网体系和无望体系。 二.监理依据二、编制依据 1、设计图纸 2、《外墙外保温工程技术规范》(JGJ144-2004) 3、《屋面工程技术规范》 4、《屋面工程质量验收规范》 5、《建筑地面工程施工质量验收规范》 6、《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》(GB/T10801.1-2002) 7、《耐碱玻璃纤维无捻粗砂》(JG/T572-94) 8、《外墙外保温施工技术规程》(DBJ/T01-50-2000) 三.外墙聚苯板保温方式监理工作流程 审查施工单位资质及人员执业资格审查施工技术方案及作业 准备情况对所用材料质量按规定要求控制对工序质量按 规定报验程序检查(做样板试贴)收集、整理资料对完成 的保温分项工程组织检查评定验收 四、监理控制措施及标准:

相关文档
相关文档 最新文档