一、库址选择

应符合《石油库设计规范》《建筑设计防火规范》的相关要求,油库的库址应具备良好的地质条件,不得选择在有土崩、断层、滑坡、沼泽、流沙及泥石流的地区。应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带,当不可避免时,应采取可靠的防洪、排涝措施。应具备满足生产、消防、的水源和电源的条件。油库应与35kV及以上高压设备区有不小于30M的安全距离。

二、库房布置

1)桶装油库应独立设置,库区场地的最低设计标高,应比场地设计频率最高水位高0.5m及以上;

2)我风场油库为丙类等级(齿轮润滑油及绝缘油)房结构应该选用非燃烧材料制造。(砖、钢筋。水泥),且有良好通风口,必要时可装防暴型通风冷却装置,通风口并装设有防止外来火种装置,(0.5CM密度网);

3)库房应设向外开启的门并具有防火功能,,且门宽应不小于2m。斜坡式门槛应高出室内地坪0.15m,且用非燃烧材料制造。

三、库房安全设施

1)、分间保管,当甲、乙类油品重桶与丙类油品重桶储存在同一库房内时,应采用防火墙隔开。

2)储存油品时,可按每90m2建筑面积设1个8kg干粉或5个9L泡沫灭火器,并应符合现行的国家标准《建筑灭火器配置设计规范》的

要求。每300m2库房还应配置1OOL推车式泡沫灭火器,或70kg推车式干粉灭火机2台。每300m2建筑面积,在适宜的位置设0.5m3砂箱2个、铁锹5把、石棉毡5块,面积增加时,数量应相应增加。四、安全管理

1)油品库作为风电场的重点防火部位管理,装置重点防火部位标识牌,设专人负责;

2)建立建全油品库安全消防管理规章制度(投资公司统一下发),结合投资公司统一下发的各项管理制度,制定风场管理细则,并上墙;3)油品摆放分区管理,按油品品牌型号、种类分区摆放;

2风电场风机运行规程(1)

×××风电场企业标准 Q/302--102--2008 风力发电机组运行规程 版本: 编制: 校对: 审核: 批准: 2008-02-25发布2008-03-01实施 ×××风电场颁布

目录 一、范围............................................................................... 3 二、引用标准........................................................................... 3 三、对设备的基本要求................................................................... 3 3.1 对风力发电机组的要求............................................................. 3 3.2 其它要求......................................................................... 6 四、应具备的主要技术文件............................................................... 7 4.1 风电场风电机组技术档案........................................................... 7 4.2 风电场规程制度................................................................... 7 五、对运行人员的基本要求............................................................... 7 六、正常运行及维护..................................................................... 8 6.1 风电机组在投入运行前应具备的条件................................................. 8 6.2 风电机组的启动和停机............................................................. 8 6.3 风电场的运行监视............................................................... 10 6.4 风电场的定期巡检............................................................... 13 6.5 风电机组的检查维护............................................................. 14 七、异常运行和事故处理............................................................... 14 7.1 风电场异常运行与事故处理基本要求............................................... 14 7.2 风电机组异常运行及故障处理..................................................... 15 7.3 风电场事故处理................................................................. 16 八、风力发电机组的试验............................................................... 31 8.1 试验目的....................................................................... 31 8.2 试验依据....................................................................... 31 8.3 试验条件....................................................................... 32 8.4 试验准备....................................................................... 32 8.5 空载性能试验................................................................... 32 8.6 液压系统试验................................................................... 33 8.7 偏航系统试验................................................................... 34 8.8 刹车系统试验................................................................... 34 8.9 安全链性能试验................................................................. 35 8.10 齿轮箱润滑系统测试............................................................ 35附录一:风机外观图................................................................... 37附录二:系统内部总图................................................................. 38附录三:机械刹车系统图............................................................... 39附录四:参数设置清单................................................................. 40附录五:液压系统..................................................................... 42

风电并网技术标准(word版)

ICS 备案号: DL 中华人民共和国电力行业标准 P DL/Txxxx-200x 风电并网技术标准 Regulations for Wind Power Connecting to the System (征求意见稿) 200x-xx-xx发布200x-xx-xx实施中华人民共和国国家发展和改革委员会发布

DL/T —20 中华人民共和国电力行业标准 P DL/Txxxx-2QQx 风电并网技术标准 Regulations for Wind Power Connecting to the System 主编单位:中国电力工程顾问集团公司 批准部门:中华人民共和国国家能源局 批准文号:

前言 根据国家能源局文件国能电力「2009]167号《国家能源局关于委托开展风电并网技术标准编制工作的函》,编制风电并网技术标准。《风电场接入电力系统技术规定》GB/Z 19963- 2005于2005年发布实施,对接入我国电力系统的风电场提出了技术要求。该规定主要考虑了我国风电尚处于发展初期,风电机组制造产业处于起步阶段,风电在电力系统中所占的比例较小,接入比较分散的实际情况,对风电场的技术要求较低。根据我国风电发展的实际情况,各地区风电装机规模和建设进度不断加快,风电在电网中的比重不断提高,原有规定已不能适应需要。为解决大规模风电的并网问题,在风电大规模发展的情况下实现风电与电网的协调发展,特编制本标准。 本标准土要针对大规模风电场接入电网提出技术要求,由风电场技术规定、风电机组技术规定组成。 本标准由国家能源局提出并归口。 本标准主编单位:中国电力工程顾问集团公司 参编单位:中国电力科学研究院 本标准主要起草人:徐小东宋漩坤张琳郭佳李炜李冰寒韩晓琪饶建业佘晓平

风电场工程检修道路工程施工设计方案

风电场工程检修道路工程施工组织设计 -----------------------作者: -----------------------日期:

四子王幸福风电场一期(400MW)工程检修道路工程B标段 施工组织设计 中国二冶集团

二0一三年五月 目录 第一章前言部分 第二章工程概况及特点 第三章施工部署 第四章施工总平面布置及管理措施 第五章施工方案及主要技术措施 第六章工程进度计划及管理 第七章工程技术管理 第八章职业安全健康、环境保护管理 第九章施工弃渣的利用和堆放管理 第十章边坡保护和水土流失防治措施 第十一章防止饮用水污染措施 第十二章噪声、粉尘、废水等的治理措施 第十三章施工区和生活区的卫生设施以及粪便、垃圾的治理措施第十四章完工后的场地清理措施 第十五章质量管理措施 第十六章物资设备管理措施 第十七章特殊条件下的施工措施 第十八章信息化管理措施

第十九章文明施工、文物保护保证体系及保证措施 第二十章工程交验后服务措施 附表一拟投入本标段的主要施工设备表 附表二拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三劳动力计划表 附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五施工总平面图 附表六临时用地表 第一章前言部分 1、编制说明: 本施工组织设计纲要遵循建设单位及设计单位的要求,本着优质、经济的原则,针对工程的结构特点及现场施工条件,材料来源及地质气候等编制最佳施工方案。在确保工程质量的前提下,缩短工期,节约成本,加强安全生产,文明施工。施工现场平面布置要在规定的施工用地围,材料设备及机具堆放整齐,保持场地卫生。加强现场消防保卫工作,做好现场物质保管,严防发生火灾及被盗事件。做好现场环境保护工作,防止水污染、大气污染、噪声污染。 为保证工程进度和质量,我公司专门组织人员对招标文件和有关资料进行了认真的学习和研究,并到现场实地了解该工程的有关情况,仔细分析了工程特点和影响施工的各种因素,并结合质量管理体系标准(GB/T 19001-2000)、环境管理体系标准(GB/T24001- 2004)、职业健

二期一标风电场道路及平台施工方案

1.综合说明 1.1编制依据 1.1.1石堂山风电厂49.5MW工程二期一标施工招标文件和设计图纸。 1.1.2我单位技术人员对施工现场踏勘和调查的情况。 1.1.3本工程执行的施工技术要求及验收标准和国家相关部门的有关法规等。 1.1.4我单位人员、设备等综合实力情况。 1.2编制原则 1.2.1本着“百年大计,质量第一”的原则。严格按照IS09002质量体系标准对本工程进行质量管理,科学组织施工,把好各施工工序的施工质量,以高标准的工序质量来保证全部工程的施工质量,确保质量目标的实现,树立良好的企业形象。 1.2.2坚持以设备保工艺,以工艺保质量的原则。以先进的施工设备保证先进的施工工艺,以先进的施工工艺保证施工质量,从根本上确保质量目标的实现 1.2.3确保施工按期完成的原则。优化资源配置,满足施工工期的要求,科学组织施工,合理安排施工进度,应用网络计划技术合理安排各项工程的施工,搞好工序衔接,实行平行作业、流水作业相配合,交叉组织施工,突出重点,兼顾一般,确保工期,均衡生产。 1.2.4搞好环境保护,实行安全生产、文明施工。 1.2.5优化施工方案,采取网络技术组织措施和管理措施降低工程造价。 1.3工程概况 平鲁区天石风电石堂山风电厂49.5MW工程道路及平台工程,招标文件一期风场检修道路长32km ;吊装平台32个,尺寸50米X50米。路线所布设地形起伏较大,全线施工道路为土夹石路面,进场道路直线段路面宽度为6.0 米,两侧各留0.25m硬路肩;场内道路为设计3.5m,两侧各留0.5m硬路肩。

全线按四级公路标准设计,最大纵坡为14%,转弯弧度超过45。的道路,最 大坡度不能超过5% ;最小转弯半径为32米。 路线布置以结合当地的农田规划和交通现状情况,在满足风场设备运输及检修需要的同时,参照图纸及技术文件,尽量不影响原有农业格局,将原有乡间道路取直拓宽进行布设。 本道路工程的纵断面设计是在满足道路承载力的前提下,降低道路填筑高度,以减少土石方数量、道路占地,达到运输通畅。 风机平台的标高与连接道路的路面标高一致。路线所布设地形起伏较大,全线施工道路路面采用4cm厚砂砾磨耗层+36cm厚混铺块碎石。 1.4主要工程数量 吊装平台挖方量34743m 3,吊装平台填方量34551m 3,道路工程填方量73523m3,道路工程挖方量72790m3,施工道路填料14828m3。 2.施工组织机构、人员、设备配置和材料供应安排 2.1施工组织机构配置 (1) 为保证本 工程的顺利实施,根据本工程的特点,我单位将按照职能明确、 精干实效、运转灵活、指挥有力的原则组建项目管理组织机构,成立“朔州路桥石堂山风场道路施工队”。配备业务能力强、经验丰富的管理人员和工程技术人员,按照项目法全面负责本工程的组织实施。本工程的实施采取设立项目经理部、施工队两级管理模式。项目经理部设项目经理1人、技术负责人1人、专职安全 经理1人等领导结构。职能部门设置工程资料部(含测量队)、计划管理部、质量管理部、安全保卫部、财务审计部、机械物资部等六部,在项目经理的领导下,在各自的职责范围内,配合工作,指导施工队施工。项目经理部下设2个道路及

风电场节能管理办法 - 制度大全

风电场节能管理办法-制度大全 风电场节能管理办法之相关制度和职责,第一章总则第一条为规范。。。风电场(以下简称风场)的节能管理工作,提高电场员工的节能意识,确保节能措施的有效执行,以保证电场安全、经济运行,结合风场生产管理特点,特制定本规定。第二条... 第一章总则 第一条为规范。。。风电场(以下简称风场)的节能管理工作,提高电场员工的节能意识,确保节能措施的有效执行,以保证电场安全、经济运行,结合风场生产管理特点,特制定本规定。 第二条本制度适用于风场,有关施工单位(或部门)的相关工作应符合本制度。 第三条对于本制度未能提及的某些细节问题,为进一步明确责任,便于操作,有关部门可依据本制度制定相关的管理实施细则。经场领导批准后执行。 第二章管理机构与职责 第四条风场成立风场节能领导小组,领导风场的节能工作,场长(主持工作的副场长)任组长,总工程师任副组长,成员由生产部、工程等部门负责人担任。下设节能办公室,负责节能日常工作,办公室主任由生产部负责人担任,成员由生产部人员担任。 第五条节能办公室的主要职责为: (一) 负责节能工作的宣传,提高全员的节能意识; (二) 负责节能措施的制定与实施; (三) 负责对各部门节能措施的执行情况进行监督和考核; (四) 负责节能日常工作。 第三章管理规定 第六条节能措施 (一)加强领导,加大节能的宣传力度,提高全员的节能意识。 (二)优化风场电量预测,完善风速测报系统,利用其预报成果及时调整风场日常检修维护工作,提高风能利用率。 (三)加强发电设备运行、检修管理,采用新技术,提高设备发电可靠性,提高风能利用率。 1、推行规范化检修,努力缩短检修工期,同时多台风机检修,合理分配检修机组,缩短停机小时数,在大风季节尽量不安排风机大面积检修维护工作。 2、推行风机故障预测,争取实行“诊断检修”,提高机电设备可用小时数。 (四)加强场内输电、配电、远动及通信的运行维护及检修管理,提高设备可靠性,确保风机正常稳定运行,避免风机受累停用现象。 (七)加强生产、生活用电管理,降低厂用电率。 1、做好场用电系统优化、经济运行工作,减少各配用电设备的空载损耗。 2、加强生产办公用电的管理,杜绝电能浪费,做到“人走灯灭”。 3、严格生活用电管理制度,禁止高能耗设备的使用,合理使用生活用电器的使用时间,做到“人走断电”。 4、做好防窃电工作。 第七条考核指标 (一)增发电量:年发电量减去多年平均设计标准年发电量。 (二)增发电量还应该考虑因系统安全需要机组备用及不可预见性灾害所造成电量损失。

风电场施工组织设计方案

编制说明 《》是我单位根据招标人提供的设计文件,招标文件的描述及现场考察结果, 参考现行国规,结合我单位多年来的各类工程建设经验,并格按照ISO9001质量管理体系、GB/T28001职业安全健康管理体系、ISO14001环境管理体系,针对本工程场道路、风机基础等施工重点,本着为建设单位保质量、保工期的最终要求,并经我单位工程技术人员论证和案研讨比较,提出了我们的施工案,在施工中将进一步深化完善各分部、分项工程施工案,并报建设单位和监理审批,实现华能即墨丰城风电场一期49.5MW工程风机吊装平台、场道路、风机基础、箱变基础、接地施工A标段“优质、高速、安全、低耗、环保”的施工总目标。

第一章、编制依据 一、招标文件 华能即墨丰城风电场一期49.5MW工程风机吊装平台、场道路、风机基础、箱变基础、接地施工A标段招标文件。 二、主要技术标准、规规程

三、主要法规 四、其他文件 1、省文明施工管理规定; 2、省建设主管部门的管理条例及办法; 3、现场调查所取得的资料; 4、我单位编制的华能即墨丰城风电场一期49.5MW工程风机吊装平台、场道路、风机基础、箱变基础、接地施工A标段预算资料; 5、建筑业十项新技术; 6、施工案研讨记录。

第二章、工程概况 一、工程简介 二、工程概况 华能即墨丰城风电场一期工程场址位于即墨市境,即墨市位于东经120°07′~121°23′,北纬36°18′~36°37′之间,东临黄海,与日本、国隔海相望,南依崂山,近靠。地势由东南向西北倾斜,东部多为低山丘陵,西部低洼。 本期工程共设20台风机,风机轮毂高度75m,单机容量为1.5MW,风机基础设计级别为2级,结构安全等级为2级,抗震设计烈度为6度,相应地震动峰值加速度0.05g。本工程分两个标段,其中A标段为1#~10#风机基础、箱变基础、吊装平台、接地工程及场道路(包括升压站的进站道路、利用道路的改造);B标段为11#~20#风机基础、箱变基础、吊装平台、接地工程及风机间连接道路(包括利用道路的改造)。 风机基础采用圆形钢筋混凝土扩展基础,天然地基。圆形基础底

(完整word版)风电场生产准备管理办法

风电场生产准备管理办法 第一章总则 第一条为规范国电电力山西新能源开发有限公司(以 下简称公司)安全生产管理,将新建风电场在基建期的生产 准备工作纳入到公司的安全生产管理中,实现基建向生产的平稳过渡,确保项目投产后安全稳定运行,安全性、可靠性、经济性指标达到国电电力公司的要求,特制定本大纲。 第二条本大纲适用范围:公司所属部门及风电场。 第三条风电生产准备期:从项目开工开始,到本工程最后一台风力发电机组完成250小时试运行,进入试生产为止。 第四条生产准备包括:新建风电场应根据工程进度(系统设计、设备选型、设备招标、设备监造、设备安装、单机试运、整套试运、移交生产等全过程)编制生产准备工作网络计划、建立生产组织、设定岗位及员工定岗、统筹安排员工培训、生产设施建立或完善、规章制度编制以及建立管理信息报送系统等工作。 第五条职责划分: 公司生产技术部是公司生产准备工作的归口部门,负责制度的建设和完善管理,并指导、检查、监督、考核公司系统的生产准备工作。

人力资源部负责新(扩)建风电场的机构设置和人员配置并报公司领导审批; 工程建设部负责组织工程建设、机组启动调试和机组达标投产等工作。 第六条生产技术部主任是生产准备第一负责人,应将 基建期内的生产准备作为企业生产全过程管理的一个重要 组成部分,确保新投风场设备顺利通过达标投产及安全经济运行。 第二章风场生产组织 第七条机构设置和人员配置: 新建风场按照国电集团人力资源标准配置,每期 4.95万千瓦容量配置正式员工14人,其中风场场长1人,技术安全专工1人,运维人员分两值各4人,共8人,检修人员 4人。以后,每增加一期增加2人。 风电场管理、运行和检修人员的配置遵照国电集团和国电电力的有关要求执行,人员配置以电气专业为主,热控和机械等专业人员为辅。 以上人员应在风场投产两个月前全部到位,风电场分步试运前完成全部生产人员定岗工作。 第三章岗位培训 第八条新建风电场的生产人员必须经过入厂教育、军训、安全教育、岗位技术培训、风电的专业基础知识培训,取得相关合格证后方可上岗工作。特种作业人员,必须经过国家

风电场运行规程(最新版)

风电场运行规程(最新版)

贺兰山风电厂运行规程 目录 目录 第一篇风机及配套设备主要系统 第一章、风力发电机系统介绍 第二章、 VESTAS风机主要系统介绍和技术规范,技术参数说明 第三章、箱式变压器主要系统介绍和技术规范,技术参数说明 第四章、架空线路主要系统介绍和技术规范和技术规范,技术参数说明 第二篇风机及配套设备正常运行 第一章、GAMESA风电机组的正常运行 第二章、VESTAS风电机组的正常运行 第三章、箱式变压器的正常运行 第四章、线路的正常运行 第五章、线路的正常运行 第三篇风机及配套设备的异常运行和事故处理 第一章、风电场异常运行与事故处理基本原则和要求 第二章、风电机组异常运行及事故处理

前言 一、范围 本规程给出了对宁夏贺兰山风电厂设备和运行人员的要求,规定了正常运行、维护的内容和操作方法及事故处理的原则和操作方法。本规程适用于Gamesa Eolica S.A.公司生产的G52/G58-850kW风力发电机和Vestas公司生产的V52 -850kW风力发电机。 二、引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。 DL/T666-1999 风力发电场运行规程 DL/T797-2001 风力发电场检修规程 DL769-2001 风力发电场安全规程 GB14285-93 继电保护和安全自动装置技术规程。 DL408-91 电业安全工作规程(发电厂和变电所部分) DL409-91电业安全工作规程(电力线路部分) DL/T572-95电力变压器运行规程 DL/T596-1996电力设备预防性试验规程 DL/T620-97交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 DL5027-93电力设备典型消防规程 SD292-88架空配电线路及设备运行规程 电力工业部(79)电生字53号电力电缆运行规程

110KV升压站

110KV升压站 宁夏盐池麻黄山风电场惠安堡哈纳斯一期(49.4MW)工程 110KV变电站调试方案 编制人: 审核人: 批准人: 葛洲坝集团电力有限责任公司 宁夏盐池麻黄山风电场项目部 目录 一、概述 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2施工执行标准 (1) 1.3工程概况................................................................................................... 1 二、准备工作 (3) 2.1施工机具及仪器准备 (3) 2.2施工人员配置 (4) 2.5临时电的准备........................................................................................... 4 三、施工步骤 (5) 3.1工期及工程施工进度计划安排 (5) 3.2调试施工及要求 (5) 3.2.1保护、测控调试 (5) 3.2.2高压试验............................................................................................... 8 四、施工技术措施. (9) 4.1施工技术、资料准备 (9) 4.2专项技术措施 (9) 4.2.1保护元件调试 (9) 4.2.2系统保护调试 (10) 4.2.3仪表调试 (11) 4.2.4高压试验 (11) 4.3通用技术措施 ......................................................................................... 11 五、施工安全措施.. (12) 5.1通用安全措施 (12) 5.2 继保调试注意事项 (12) 5.3 高压试验及继保调试危险点及防范措施 (13) 5.4调试及高试工程内容........................................................................... 18 六、调试计划.............................................................................................. 24 七、调试安全管理和保障措施 (25)

风电场场内道路、平台工程施工工程施工设计方案

风电场场道路、平台工程施工工程施工组 织设计 -----------------------作者: -----------------------日期:

华能云龙白龙庙风电场场道路、平台工程施工工程 施工组织设计

中国二冶集团 二0一三年二月 目录 1、前言部分 2、工程概况及特点 3、施工部署 4、施工总平面布置及管理措施 5、主要施工方案及措施 6、工程进度计划及管理 7、工程技术管理 8、职业安全健康、环境保护管理 9、施工弃渣的利用和堆放管理 10、边坡保护和水土流失防治措施 11、防止饮用水污染措施 12、噪声、粉尘、废水等的治理措施 13、施工区和生活区的卫生设施以及粪便、垃圾的治理措施 14、完工后的场地清理措施 15、质量管理 16、物资设备管理 17、特殊条件下的施工措施

18、信息化管理 19、工程交验后服务措施 附图施工进度计划网络图 第一章前言部分 1、编制说明: 本施工组织设计纲要遵循建设单位及设计单位的要求,本着优质、经济的原则,针对工程的结构特点及现场施工条件,材料来源及地质气候等编制最佳施工方案。在确保工程质量的前提下,缩短工期,节约成本,加强安全生产,文明施工。施工现场平面布置要在规定的施工用地围,材料设备及机具堆放整齐,保持场地卫生。加强现场消防保卫工作,做好现场物质保管,严防发生火灾及被盗事件。做好现场环境保护工作,防止水污染、大气污染、噪声污染。 为保证工程进度和质量,我公司专门组织人员对招标文件和有关资料进行了认真的学习和研究,并到现场实地了解该工程的有关情况,仔细分析了工程特点和影响施工的各种因素,并结合质量管理体系标准(GB/T 19001-2000)、环境管理体系标准(GB/T24001- 2004)、职业健康安全管理体系标准(GB/T28001-2001)和我公司《质量手册》、《管理程序》的要求,对项目部机构、施工人员、施工设备进行了精心的组织和安排,制定了行之有效的施工和技术措施。 2、编制依据: 2.1《华能云龙白龙庙风电场场道路、平台工程施工工程》确定的招标围

风电道路合同

进场检修道路承包合同书 甲方: 乙方:乙方身份证号: 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5风场检修道路路径(工程)劳务施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称:盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5MW风场检修道路路径工程第二条工程地点:盛元正镶白旗乌宁巴图风电场风场检修道路 第三条工程承包范围 盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5MW风场检修道路路径的修建和修建所需人员及所需材料的供应和购买,使用装载机推4M宽0.35深的基槽(局 部地基看现场而定),然后铺山皮石采用平地机整平后洒水,再采用20T压路机碾压(密实度必达到0.94以上)再铺大小适中的沙石细骨料,采用平地机整平后洒水进行二次碾压。修建道路时以施工图纸的做法及质量为准,超出预算,甲方不予补给。建管办的临时

要求用工已包括在内,甲方不再给补零工。 第四条工程工期 1.计划开工日期:2015年8月26日,计划完工日期:2015年9月11 日。 2.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。 3、如乙方原因造成工期(根据甲方进度计划安排)延误,每延误一天,乙方赔偿甲方1000元,延误15天以上,甲方可终止合同,乙方并承担延误工期给甲方造成的损失。 第五条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到本工程施工图纸及国家现行规范、行 业标准的要求(道路弯转半径,不得小于35米)。 第六条甲方责任和义务 1、负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验 的控制、监督、检查和验收。 2?负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。 3?根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为人员所造成的后果由乙方负责。

风电场管理制度

*******风电场管理制度 批准: 审核: 编制:

目录

风电场办公用品管理制度 第一章总则 第一条为加强办公用品管理,控制费用开支,规范办公用品的采购与使用,本着勤俭节约和有利于工作的原则,根据风电场实际情况,特制定本制度。 第二章管理内容与要求 第二条综合事务员负责全场办公用品的采购,保管负责办公用品的验收、入库、发放与统计、保管等管理工作。 第三条各值设专人负责办公用品计划申报、统一领取以及控制使用。 第四条风电场每月(年)要编制出下月(年)的办公用品费用使用计划,报公司审批。 第五条实行每月月末各值及风电场将已经编制的下月计划经风电场场长审批后报公司审批备案,由风电场按计划实施采购并执行物品入库和领用手续。 第六条各值若需采购临时急需的办公用品,由班组专人填写《物资请购单》,并在备注栏内注明急需采购的原因经班组负责人审定同意后交综合事务报场长审批同意后,实施采购任务。

第三章物品采购 第七条采购人员应严格遵守职业道德,及时了解市场商品信息,选择对口适用,质量可靠,价格合理的办公用品。 第八条采购物品前由相关负责人签字认可后实施采购任务。 第九条物品入库:办公用品入库前,办公用品管理人员应认真检查验收,建帐登记,妥善保管,做到帐物相符;对不符合要求的,由采购人员负责办理调换或退货手续。 第四章物品领用 第十条办公用品用具领用必须认真履行手续,应填写《物资领取单》后领用和发放,严禁先借后领的行为。 第十一条各值应按核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品,确因工作需要超标领用的,应经个值负责人同意。 第十二条核定的费用实行增人增费、减人减费,各班组增人或减人,其费用由场长根据人员变动情况进行调整。 第十三条各值因特殊情况需增加费用的,应以书面形式报批,经值负责人审核批准后,并报请场长增加该项费用。 第五章物品使用 第十四条严禁员工将办公用品带出风电场挪作私用。员工离职时将所领物品一并退回(消耗品除外)。

风电场场用电系统运行规程

风电场场用电系统运行规程 1 主题内容及适用范围 1.1本规程规定了风电场场用电系统设备的调度管理、运行方式、 操作和事故处理。 1.2本标准适用于运行人员和生产管理人员对风电场电站场用电系 统设备的运行管理。 2 引用标准及参考资料 DL/T 1040-2007 《电网运行准则》 DL 755-2001 《电力系统安全稳定导则》 DL/T 623-1997 《电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程》《电力系统调度管理规程》 《电力系统继电保护及自动装置调度管理规程》 相关设备说明书 3 运行规定 3.1 场用电设备范围 场用电设备包括:1#场用变、2#场用变(外来备用变)、380V 低压成套开关设备进、出线电缆、TV、CT、仪表、保护及自动装置、WDZ--5276型备用电源自动投入装置BZT、动力箱、配电箱、事故照明装置等。 3.2 设备管辖 场用电设备由运行当班值长管辖,相关的设备操作、检修及试验

应得到当班值长的许可。 3.3 场用电设备投运条件 3.3.1 新场用电设备投运条件 3.3.1.1场用电设备应有出厂质量证书、必要的检测、检验报告等。3.3.1.2应有设备制造商提供的有效版本的设备技术规范,包括设备主 要参数、各主要部件的参数、尺寸、重量等。 3.3.1.3现场试验报告、调试报告、交接验收报告等均已提交运行部门。 3.3.1.4设备标示齐全。 3.3.1.5应有经审批的场用电设备运行规程。 3.3.2 场用电设备检修后的投运条件 3.3.2.1检修交待清楚明确,工作负责人已经签署“可以投运”意见。3.3.2.2工作票已经终结。 3.3.2.3检修安全措施(地线、标示牌、遮拦等)已经拆除。 3.3.2.4常设安全措施已经恢复。 3.4 运行方式 3.4.1场用电接线方式 尚义石井风电场400V场用电系统是单母线不分段运行,400V 母线由35kV母线经1#场用变降压后提供电源。同时400V母线还接入2#场用变,作为风电场全场失压时的备用电源。 3.4.2场用变运行方式(考虑备自投装置投入,备用电源自投功能投 入) 3.4.2.1 1#场用电正常运行时,400V母线带电运行,各场用变低压侧400V断路器状态和位置如下:

风电场升压站装修措施

升压站装饰工程施工技术方案 1.工程概况 1.1工程概况 1.1.1工程范围:综合楼,附属楼及35KW配电楼、杂用水泵房、生活消防水泵房、车库及材料库所 有内外墙装修及地面贴砖、吊顶。 1.1.2工程特点:综合楼,主控楼及35KW配电间外墙装修采用高级防潮涂料。窗户采用木门窗,铝 合金门窗、防火门窗。 1.2施工工期 综合楼所有外立面包括有框玻璃门工程计划30天之内完成。主控楼和35KW配电间外装随主工程进度施工2013年前计划做完.综合楼内装修2013年07月25日完,主控楼及35Kv配电间内装修2013年07月30日完,其余建筑物、构筑物装修在穿插在以上两个建筑物中。 2.编制依据 2.1编制依据

3.作业前的条件和准备 3.1技术准备 结合本工程的实际情况与以往做过的各个装修工程指出本工程的施工难点及工艺难点。指派专业工程技术人员综合考虑本工程的质量及进度为切实保证工程在规定的周期内实现质量标,针对本工程的具体特点并结合类似工程的施工经验,公司组建项指挥部,由项目经理和项目总工组成,负责整个项目的协调和决策。项目经理为项目的总指挥,负责现场的全面管理工作:如施工技术、施工质量、进度控制、材料采购、安全生产与文明施工等。进场前技术负责人和施工队长进行技术交底讨论图纸,让施工人员对本工程了解彻底,而且此工程距县城较远安排所有工具都是配备其它同类工程3倍以上,工人也带足棉衣棉被。 3.2作业人员 劳动力投入计划表 3.3作业工机具 机械设备一览表

3.4 材料和设备 考虑到本工程施工现场在张家口市沽源县东辛营,现场距县城和市区较远,主型材铝塑板、镀锌方管、地砖、墙砖、钢化玻璃从材料厂家订货发货到工地。辅料从本地一次性大量购一批满足工程的施工直接送到施工现场。施工机械工具设备随施工人员一同运至工地,安排所有工具都是配备其它同类工程3倍以上,工人也带足棉衣棉被。 3.5 安全器具 3.6工序交接 施工中每道工序完成后,都要进行自检且做记录,自检合格后以书面形式报监理验收合格后方可进行下道工序。骨架完成安装挤塑板前,挤塑板安装完毕安装铝塑板前属于隐蔽工程必须做好记录,通过监理验收后以书面形式通知后才可进行下道工序。

风电场道路工程施工组织设计

标段工程施工组织设计B风电场场内主干道编制依据第一章 标段工程施工招标文件。场内主干道#6B一、XXXX二、本工程工程量清单。三、本工程施工图纸四、通过现场实地考察所得资料信息:(1)现场“三通一平”情况;(2)现场地质、水文情况;(3)现场施工环境情况。五、我公司技术力量、施工能力、施工经验、机械设备状况及自有的技术资料等。六、相关法律、法规。验收标准及图集。地方及行业现行的有关规范、规程、七、国家、序号名称JTJ034《公路路面 基层施工技术规范》1《公路桥涵施工技术规范》JTJ2041《公路工程施工安全技 术规程》3JTJ076-《公路路基施工技术规范》4JTJ033GBJ225《厂矿道路设计规范》《电力建设工程质量监督规定(62002年版)》《建筑施工高处作业安全技术 规范》JBJ807JGJ33《建筑机械使用安全技术规程》8《建筑施工安全检查标准》JGJ599JGJ4610《施工现场临时用电安全技术规范》《公路工程集料试验规程》JTG11E42《工程测量规范及条文说明》12GB50026GB50203《砌体工程施工质量 验收规范》13SDJ69《电力建设施工及验收规范》建筑工程篇14. 工程概况第二章一、工程简介内目容项序号XXXXXX(150MW)工程场内主干 道路工程名称B标(#61标段)XXX建设地点与2XXX交界的八面山林场和月溪林 场新建和改建场内G、H、L、I、J、O、K主干道道路20公里,包括道路及配 套的涵洞、涵管、基础挡墙、护坡工程、截排3招标范围水沟、施工临时便道工程;工程质量为合同约定的工程施工质量检验及评定标准规定质量等级5的合格 条件。本工程日历工期为120天,计划于2013年11月10日开工,要求工期62014年3月10日竣工二、工程概况(一)地理位置:XXXXXX(150MW)工程,位于XXXXXXXX位于湖南省XXX与XXX交界的八面山林场和月溪林场,距XXX城区约43km,距XXX城区约33km,XXXXXXXX位于湖南省XXX 与XXX交界的八面山林场和月溪林场,地处雪峰山中段,四周环山,沟壑纵横;本风电场主要利用山上高台错落布置风机。风电场工程设计安装75台单机容量为2000kW的风力发电机组,总装机规模为150MW。XXXXXXXX场址属中低山区,高程1350m~1934m。风电场址区地壳强

风电平台风电道路施工组织设计

目录

表1 编制依据 本施工组织设计是我们详细阅读业主招标文件的基础上,通过施工现场实地踏勘,结合我公司近几年公路施工经验及人员、技术、装备、管理等综合水平编制而成的。如能中标,我们将按施工图设计资料和技术规范要求,进一步细化、优化施工方案,提供一套更详细、更科学、更有效的实施性施工组织设计,以指导工程的顺利实施。 一、工程技术规范 1、依据设计施工图纸和技术文件要求,本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求,如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。 2、执行国家、省市现行的建设工程施工及验收规范、施工技术标准、程序,建设工程施工操作规程、“建设工程质量管理条例”、“工程建设强制性标准”、“工程建设标准强制性条文”、“建筑施工安全检查标准”以及有关建筑质量、安全施工等有关文件、规定、施工图纸、技术交底、地质勘察等有关技术说明和“建筑工程质量检验评定标准”,“建筑安装工程质量检验评定统一标准”等。 1.《建筑结构可靠度设计统一标准》 2.《建筑结构制图标准》 3.《中国地震动参数区划图》 4.《建筑抗震设防分类标准》 5.《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 6.《建筑抗震设计规范》 7.《建筑结构荷载规范》 8.《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 9.《钢筋焊接及验收规程》 11.《钢筋机械连接通用技术规程》 12.《地下工程防水技术规范》 13.《混凝土外加剂应用技术规范》 14. 其他见图纸要求。

表2 工程概况 一、项目情况: 国华康保二期300MW风电项目位于河北省康保县境内,地处内蒙古高原南缘,东、西、北紧靠内蒙,南与张家口市张北、尚义、沽源三县毗邻,距张家口市135km,北京市315km。康保二期规划容量300MW,安装120台远景能源2500kW风电机组,轮毂高度80米,叶轮直径110米。 二、招标范围: 本项目吊装道路(检修道路)全长约为150公里,拟修路宽6米(含路肩),施工结构为:清表、道路压实、泥结碎石300mm、磨耗层40mm,道路转弯半径按35m进行控制。140个风机吊装平台(其中:40m×50m 140个),吊装平台施工结构为:就地平整、压实,满足风机基础施 三、项目名称: 国华康保二期300MW风电项目风电场道路(检修道路)、吊装平台施工 工程 招标编号: CSIEZB170100166 资金来源: 企业自筹。 工期要求: 计划2017年4月10日开工(或以甲方通知为准),总工期为70

风电场设备责任制管理办法(最新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 风电场设备责任制管理办法(最 新版)

风电场设备责任制管理办法(最新版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 第一章总则 第一条为了规范XXX(以下简称“公司”)直属及控股各单位对设备的管理,健全组织机构,明确公司设备管理的主要任务以及各级设备管理机构的职责和权限,特制订本办法。 第二条公司设备管理的主要任务是贯彻国家的方针、政策、法规和条例,对设备进行综合管理,不断改善和提高技术装备素质,保持设备完好,充分发挥设备效能,以取得公司良好的投资效益。 第三条本办法规定了设备管理、使用和维护检修等方面的职责。本办法适用于公司直属及控股风电场。 第二章组织机构及管理职责 第一节组织机构 第四条由公司总经理、公司分管生产副总经理、安全生产部、风电场场长、风机检修班组、电气检修班组和运行班组组成的全公司设备管理机构共同对本程序的实施负责。

风电场运行规程总则

风电场运行规程 1 范围 本规程给出了对风力发电场设备和运行人员的要求规定了正常运行维护的内容和方法及事故处理的原则和方法等 本规程适用于并网风力发电机组(以下简称风电机组)组成的总容量在1000kW及以上的单机容量为100kW及以上定桨距或变桨距水平轴风电机组组成的风力发电场(以下简称风电场)。 2 引用标准 下列标准所包含的条文通过在本标准中引用而构成为本标准的条文本标准出版时所示版本均为有效所有标准都会被修订使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB1428593 继电保护和安全自动装置技术规程 DL40891 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) DL40991 电业安全工作规程(电力线路部分) DL/T57295 电力变压器运行规程 DL/T5961996 电力设备预防性试验规程 DL/T62097 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 DL502793 电力设备典型消防规程 SD 29288 架空配电线路及设备运行规程(试行) 电力工业部(79)电生字53号电力电缆运行规程 3 对设备的基本要求 3.1 风电机组

3.1.1 风电机组及其附属设备 风电机组及其附属设备均应有制造厂的金属铭牌应有风电场自己的名称和编号并标示在明显位置。 3.1.2 塔架和机舱 塔架应设攀登设施中间应设休息平台攀登设施应有可靠的防止坠落的保护设施以保证人身安全机舱内部应有消音设施并应有良好的通风条件塔架和机舱内部照明设备齐全亮度满足工作要求塔架和机舱应满足到防盐雾腐蚀防沙尘暴的要求机舱控制箱和筒式塔架均应有防小动物进入的措施。 3.1.3 风轮 风轮应具有承受沙暴盐雾侵袭的能力并有防雷措施。 3.1.4 制动系统 风电机组至少应具有两种不同原理的能独立有效制动的制动系统。 3.1.5 调向系统 调向系统应设有自动解缆和扭缆保护装置。 在寒冷地区测风装置必须有防冰冻措施。 3.1.6 控制系统 风电机组的控制系统应能监测以下主要数据并设有主要报警信号。 (1)发电机温度有功与无功功率电流电压频率转速功率因数。 (2)风轮转速变桨距角度。 (3)齿轮箱油位与油温。 (4)液压装置油位与油压。 (5)制动刹车片温度。 (6)风速风向气温气压。

相关文档
相关文档 最新文档