1 支护结构监测

支护结构的设计,虽然根据地质勘探资料和使用要求进行了较详细的计算,但由于土层的复杂性和离散性,勘探提供的数据常难以代表土层的总体情况,土层取样时的扰动和试验误差亦会产生偏差;荷载和设计计算中的假定和简化会造成误差;挖土和支撑装拆等施工条件的改变,突发和偶然情况等随机困难等亦会造成误差。为此,支护结构设计计算的内力值与结构的实际工作状况往往难以准确的一致。所以,在基坑开挖与支护结构使用期间,对较重要的支护结构需要进行监测。通过对支护结构和周围环境的监测,能随时掌握土层和支护结构内力的变化情况,以及邻近建筑物、地下管线和道路的变形情况,将观测值与设计计算值进行对比和分析,随时采取必要的技术措施,以保证在不造成危害的条件下安全地进行施工。

支护结构和周围环境的监测的重要性,正被越来越多的建设和施工单位所认识,它作为基坑开挖和支护结构工作期间的一项技术,已被列入支护结构设计。

1.支护结构监测项目与监测方法

基坑和支护结构的监测项目,根据支护结构的重要程度、周围环境的复杂性和施工的要求而定。要求严格则监测项目增多,否则可减之,表6-135所列之监测项目为重要的支护结构所需监测的项目,对其他支护结构可参照之增减。

支护结构监测项目与监测方法

2.支护结构监测常用仪器及其应用

支护结构的监测,主要分为应力监测与变形监测。应力监测主要用机械系统和电气系统的仪器;变形监测主要用机械系统、电气系统和光学系统的仪器。

(1)变形监测仪器

变形监测仪器除常用的经纬仪、水准仪外,主要是测斜仪。

测斜仪是一种测量仪器轴线与沿垂线之间夹角的变化量,进行测量围护墙或土层各点水平位移的仪器(图6-196)。使用时,沿挡墙或土层深度方向埋设测斜管(导管),让测斜仪在测斜管内一定位置上滑动,就能测得该位置处的倾角,沿深度各个位置上滑动,就能测得围护墙或土层各标高位置处的水平位移。

图6 测斜仪

1-敏感部件;2-壳体;3-导向轮;4-引出电缆

测斜仪最常用者为伺服加速度式和电阻应变片式。伺服加速度式测斜仪精度较高,但造价亦高;电阻应变片式测斜仪造价较低,精度亦能满足工程的实际需要。BC型电阻应变片式测斜仪的性能如表6-136所示。

BC型电阻应变片式测斜仪的性能表6

测斜管可用工程塑料、聚乙烯塑料或铝质圆管。内壁有两个对互成90°的导槽,如图6-197所示。

图6-测斜管断面

1-导向槽;2-管壁

测斜管的埋设视测试目的而定。测试土层位移时,是在土层中预钻φ139的孔,再利用钻机向钻孔内逐节加长测斜管,直至所需深度,然后,在测斜管与钻孔之间的空隙中回填水泥和膨润土拌合的灰浆;测试支护结构挡墙的位移时,则需与围护墙紧贴固定。

(2)应力监测仪器

1)土压力观测仪器

在支护结构使用阶段,有时需观测随着挖土过程的进行,作用于围护墙上土压力的变化情况,以便了解其与土压力设计值的区别,保证支护结构的安全。

测量土压力主要采用埋设土压力计(亦称土压力盒)的方法。土压力计有液压式、气压平衡式、电气式(有差动电阻式、电阻应变式、电感式等)和钢弦式,其中应用较多的为钢弦式土压力计。

钢弦式土压力计有单膜式、双膜式之分。单膜式者受接触介质的影响较大,由于使用前的标定要与实际土壤介质完全一致往往难以做到,故测量误差较大。所以目前使用较多的仍是双膜式的钢弦式土压力计。

钢弦式双膜土压力计的工作原理是:当表面刚性板受到土压力作用后,通过传力轴将作用力传至弹性薄板,使之产生挠曲变形,同时也使嵌固在弹性薄板上的两根钢弦柱偏转、使钢弦应力发生变化,钢弦的自振频率也相应变化,利用钢弦频率仪中的激励装置使钢弦起振并接收其振荡频率,使用预先标定的压力-频率曲线,即可换算出土压力值。钢弦式双膜土压力计的构造如图6-218所示。

图8 钢弦式双膜土压力计的构造

1-刚性板;2-弹性薄板;3-传力轴;4-弦夹;5-钢弦

钢弦式土压力计的规格如表6-137所示。它同时配有SS-2型袖珍数字式频率接收仪。

钢弦式土压力计的技术性能表6-137

2)孔隙水压力计

测量孔隙水压力用的孔隙水压力计,其形式、工作原理皆与土压力计相同,使用较多的亦为钢弦式孔隙水压力计。其技术性能如表6-138所示。

钢弦式孔隙水压力计的技术性能表6

孔隙水压力计宜用钻孔埋设,待钻孔至要求深度后,先在孔底填入部分干净的砂,将测头放入,再于测头周围填砂,最后用粘土将上部钻孔封闭。

3)支撑内力测试

支撑内力测试方法,常用的有下列几种:

①压力传感器压力传感器有油压式、钢弦式、电阻应变片式等多种。多用于型钢或钢管支撑。使用时把压力传感器作为一个部件直接固定在钢支撑上即可。

②电阻应变片亦多用于测量钢支撑的内力。选用能耐一定高温、性能良好的箔式应变片,将其贴于钢支撑表面,然后进行防水、防潮处理并做好保护装置,支撑受力后产生应变,由电阻应变仪测得其应变值进而可求得支撑的内力。应变片的温度补偿宜用单点补偿法。电阻应变仪宜用抗干扰、稳定性好的应变仪,如YJ-18型、YJD-17型等电阻应变仪。

③千分表位移量测装置测量装置如图6-199所示。量测原理是:当支撑受力后产生变形,根据千分表测得的一定标距内支撑的变形量,和支撑材料的弹性模量等参数,即可算出支撑的内力。

图9 千分表量测装置

1-钢支撑;2-千分表;3-标杆;4、5-支座;6-紧固螺丝

④应力、应变传感器该法用于量测钢筋混凝土支撑系统中的内力。对一般以承受轴力为主的杆件,可在杆件混凝土中埋入混凝土计,以量测杆件的内力。对兼有轴力和弯矩的支撑杆件和围糠等,则需要同时埋入混凝土计和钢筋计,才能获得所需要的内力数据。为便于长期量测,多用钢弦式传感器,其技术性能如表6-139、表6-140所示。

应力、应变传感器的埋设方法,钢筋计应直接与钢筋固定,可焊接或用接驳器连接。混凝土计则直接埋设在要测试的截面内。

JXG-1型钢筋计的技术性能表

JXH-2型混凝土应变计的技术性能表

2 周围环境监测

受基坑挖土等施工的影响,基坑周围的地层会发生不同程度的变形。如工程位于中心地区,基坑周围密布有建筑物、各种地下管线以及公共道路等市政设施,尤其是工程处在软弱复杂的地层时,因基坑挖土和地下结构施工而引起的地层变形,会对周围环境(建筑物、地下管线等)产生不利影响。因此在进行基坑支护结构监测的同时,还必须对周围的环境进行监测。监测的内容主要有:坑外地形的变形;临近建筑物的沉降和倾斜;地下管线的沉降和位移等。

建筑物和地下管线等监测涉及到工程外部关系,应由具有测量资质的第三方承担,以使监测数据可靠而公正。测量的技术依据应遵循中华人民共和国现行的《城市测量规范》(GJJ 8-85)、《建筑变形测量规程》(JGJ/T 8-97)、《工程测量规范》(GB 50026-93)等。

1.坑外地层变形

基坑工程对周围环境的影响范围大约有1~2倍的基坑开挖深度,因此监测测点就考虑在这个范围内进行布置。对地层变形监测的项目有:地表沉降、土层分层沉降和土体测斜以及地下水位变化等。

(1)地表沉降

地表沉降监测虽然不是直接对建筑物和地下管线进行测量,但它的测试方法简便,可以根据理论预估的沉降分布规律和经验,较全面地进行测点布置,以全面地了解基坑周围地层的变形情况。有利于建筑物和地下管线等进行监测分析。

监测测点的埋设要求是,测点需穿过路面硬层,伸入原状土300mm左右,测点顶部做好保护,避免外力产生人为沉降。图6-200为地表沉降测点埋设示意图。量测仪器采用精密水准仪,以二等水准作为沉降观测的首级控制,高程系可联测城市或地区的高程系,也可以用假设的高程系。基准点应设在通视好,不受施工及其他外界因素影响的地方。基坑开挖前设点,并记录初读数。各测点观测应为闭合或附合路线,水准每站观测高差中误差

M

0为0.5mm,闭合差F

W

为n

mm(N为测站数)。

图地表沉降测点埋设示意

1-盖板;2-20钢筋(打入原状土)

地表沉降测点可以分为纵向和横向。纵向测点是在基坑附近,沿基坑延伸方向布置,

测点之间的距离一般为10~20m;横向测点可以选在基坑边长的中央,垂直基坑方向布置,各测点布置间距为,离基坑越近,测点越密(取1m左右),远一些的地方测点可取2~4m,布置范围约3倍的基坑开挖深度。

每次量测提供各测点本次沉降和累计沉降报表,并绘制纵向和横向的沉降曲线,必要时对沉降变化量大而快的测点绘制沉降速率曲线。

(2)地下水位监测

如果围护结构的截水帷幕质量没有完全达到止水要求,则在基坑内部降水和基坑挖土施工时,有可能使坑外的地下水渗漏到基坑内。渗水的后果会带走土层的颗粒,造成坑外水、土流失。这种水、土流失对周围环境的沉降危害较大。因此进行地下水位监测就是为了预报由于地下水位不正常下降而引起的地层沉陷。

测点布置在需进行监测的建(构)筑物和地下管线附近。水位管埋设深度和透水头部位依据地质资料和工程需要确定,一般埋深10~20m左右,透水部位放在水位管下部。水位管可采用PVC管,在水位管透水头部位用手枪钻钻眼,外绑铝网或塑料滤网。埋设时,用钻机钻孔,钻至设计埋深,逐节放入PVC水位管,放完后,回填黄砂至透水头以上1m,再用膨润土泥丸封孔至孔口。水位管成孔垂直度要求小于5/10000埋设完成后,应进行24h 降水试验,检验成孔的质量。

测试仪器采用电测水位仪,仪器由探头、电缆盘和接收仪组成。仪器的探头沿水位管下放,当碰到水时,上部的接收仪会发生蜂鸣声,通过信号线的尺寸刻度,可直接测得地下水位距管的距离。

2.临近建(构)筑物沉降和倾斜监测

建筑物变形监测主要内容有3项:即建筑物的沉降监测;建筑物的倾斜监测和建筑物的裂缝监测。在实施监测工作和测点布置前,应先对基坑周围的建筑进行周密调查,再布置测点进行监测。

(1)周围建筑物情况调查

对建筑物的调查主要是了解地面建筑物的结构型式、基础型式、建筑层数和层高、平立面形状以及建筑物对不同沉降差的反应。

各类建筑物对差异沉降的承受能力可参阅表6-141和表6-142的规定,确定相应的控制标准。对重要、特殊的建筑结构应作专门的调研,然后决定允许的变形控制标准。

差异沉降和相应建筑物的反应表

注:1.框架结构有多种基础形式,包括:现浇单独基础,现浇条形基础,现浇片筏基础、现浇箱形基础,装配式单独基础,装配条形基础以及桩基。不同基础形式的框架对沉降差的反应也不同。上表只提出了一般框架结构对差异沉降的反应,因此对重要框架结构在差异沉降下的反应,还要仔细调研其基础形式和使用要求,以确定允许的差异沉降量。

2.各种基础形式的高耸烟囱、化工塔罐、气柜、高炉、塔桅结构(如电视塔)、剧院、会场空旷结构等特别重要的建筑设施要做专门调研,以明确允许差异沉降值。

3.内框架(特别是单排内框架)和底层框架(条形或单独基础)的多层砌体建筑结构,对不均匀沉降很敏感,亦应专门调研。

建筑物的基础倾斜允许值表

在对周围建筑物进行调查时,还应对各个不同时期的建筑物裂缝进行现场踏勘;在基坑施工前,对老的裂缝进行统一编号、测绘、照相,对裂缝变化的日期、部位、长度、宽度等进行详细记录。

(2)建筑物沉降监测

1)根据周围建筑物的调查情况,确定测点布置部位和数量。房屋沉降量测点应布置在墙角、柱身(特别是代表独立基础及条形基础差异沉降的柱身)、外形突出部位和高低相差较多部位的两侧,测点间距的确定,要尽可能充分反映建筑物各部分的不均匀沉降。

2)沉降观测点标志和埋设:

①钢筋混凝土柱或砌体墙用钢凿在柱子±0.000标高以上100~500mm处凿洞,将直径20mm以上的钢筋或铆钉,制成弯钩形,平向插入洞内,再以1:2水泥砂浆填实。

②钢柱将角钢的一端切成使脊背与柱面成50°~60°的倾斜角,将此端焊在钢柱上;或者将铆钉弯成钩形,将其一端焊在钢柱上。

(3)建筑物沉降观测技术要求

建筑物沉降观测的技术要求同地表沉降观测要求,使用的观测仪器一般也为精密水准仪,按二等水准标准。

每次量测提交建筑物各测点本次沉降和累计沉降报表;对连在一线的建筑物沉降测点绘制沉降曲线;对沉降量变化大又快的测点,应绘制沉降速率曲线。

(4)建筑物倾斜监测

测定建筑物倾斜的方法有两类:一类是直接测定建筑物的倾斜;另一类是通过测量建筑物基础相对沉降的方法来确定建筑物倾斜。下面介绍建筑物倾斜直接观测的方法。

在进行观测之前,首先要在进行倾斜观测的建筑物上设置上、下两点线或上、中、下三点标志,作为观测点,各点应位于同一垂直视准面内。如图6-201所示,M、N为观测点。如果建筑物发生倾斜,MN将由垂直线变为倾斜线。观测时,经纬仪的位置距离建筑物应大于建筑物的高度,瞄准上部观测点M,用正倒镜法向下投点得N',如N'与N点不重合,则说明建筑物发生倾斜,以a表示N'、N之间的水平距离,a即建筑物的倾斜值。若以H表示其高度,则倾斜度为:

图倾斜观测

i=a/H

高层建筑物的倾斜观测,必须分别在互成垂直的两个方向上进行。

通过倾斜观测得到的建筑物倾斜度,同建筑物基础倾斜允许值进行比较,比判别建筑物是否在安全范围内。

(5)建筑物裂缝监测

在基坑施工中,对已详细记录的老的裂缝进行追踪观测,及时掌握裂缝的变化情况,并同时注意在基坑施工中,有无新的裂缝产生,如发现新的裂缝,应及时进行编号、测绘、照相。

裂缝观测方法用厚10mm,宽约50~80mm的石膏板(长度视裂缝大小而定),在裂缝两边固定牢固。当裂缝继续发展时,石膏板也随之开裂,从而观察裂缝继续发展的情况。

3.临近地下管线沉降与位移监测

城市的地下市政管线主要有:煤气管、上水管、电力电缆、电话电缆、雨水管和污水管等。地下管道根据其材性和接头构造可分为刚性管道和柔性管道。其中煤气管和上水管是刚性压力管道,是监测的重点,但电力电缆和重要的通讯电缆也不可忽视。

(1)周围地下管线情况调查

首先向有关部门索取基坑周围地下管线分布图,从中了解基坑周围地下管线的种类、走向和各种管线的管径、壁厚和埋设年代,以及各管线距基坑的距离。然后进行现场踏勘,根据地面的管线露头和必要的探挖,确认管线图提供的管线情况和埋深。必要时还需向有关部门了解管道的详细资料,如管子的材料结构、管节长度和接头构造等。

(2)测点布置和埋设

1)优先考虑煤气管和大口径上水管。它们是刚性压力管,对差异沉降较敏感,接头处是薄弱环节;

2)根据预估的地表沉降曲线,对影响大的管线加密布点,影响小的管线兼顾;

3)测点间距一般为10~15m。最好按每节管的长度布点,能真实反映管线(地基)沉降曲线;

4)测点埋设方式有两种:直接测点和间接测点,直接测点是用抱箍把测点做在管线本身上;间接测点是将测点埋设在管线轴线相对应的地表。直接测点,具有能真实反映管线沉降和位移的优点,但这种测点埋设施工较困难,特别在城市干道下的管线难做直接测点。有时可以采取两种测点相结合的办法,即利用管线在地面的露头作直接测点,再布置一些间接测点;

5)地下管线测点的编号应遵守有关部门的规定,如上海市管线办公室制定的统一编号为煤气管(M),上水管(S),电力电缆(D),电话电缆(H)等。

(3)测试技术要求

1)沉降观测用精密水准仪,按二等水准要求:

①基准点与国家水准点定期进行联测;

②各测点观测为闭合或附合路线,水准每站观测高差误差M

0为±5mm,闭合差F

w

N

mm(N为测站数)。

2)水平位移观测用2"级经纬仪,技术要求如下:

平面位移最弱点观测中误差M(平均)为2.1mm,平面位移最弱点观测变形量中误差M (变)为±3.0mm;

3)为了保证测量观测精度,平面位移和垂直位移监测应建立监测网,由固定基准点、工作点及监测点组成。

(4)监测资料

1)管线测点沉降、位移观测成果表(本次累计变化量);

2)时间——沉降、位移曲线,或时间——合位移曲线;

3)上述报表必须及时送交业主、监理和施工总包单位,同时函递管线部门。若日变量出现报警,应当场复测,核实后立即汇报业主及监理并电话通知管线部门。

(5)报警处理

地下管线是城市的生命线,因此对管线的报警值控制比较严格,上海地区的要求是:当监测中达到下列数据时应及时报警:

1)沉降日变量3mm,或累计10mm;

2)位移日变量3mm,或累计10mm。

实际工程中,地下管线的沉降和位移达到此报警值后,并不一定就破坏,但此时业主、监理、设计、施工总包单位应会同管线部门一起进行分析,商定对策。

3 监测方案编制

基坑工程监测方案的编制内容如下:

1.工程概况;

2.监测目的及监测项目;

3.各监测项目的测点布置;

4.各种监测测点的埋设方法;

5.测试仪器(测试技术)及精度;

6.监测进度、频率、人员安排和监测资料;

7.监测项目的报警值。

编制监测方案时,要根据工程特点、周围环境情况、各地区有关主管部门的要求,对上述内容详细加以阐述,并取得建设单位和监理单位的认可。工程监测多由有资质的专业单位负责进行。有关监测数据要及时交送有关单位和人员,以便及时研究处理监测中发现的问题。

基坑监测方案

哈工大研究院怀来商住项目基坑监测方案 编制: 审核: 审批: 江苏标龙建设集团有限公司 年月日

目录 1.工程概况 (1) 2.监测项目 (2) 2.1监测项目及工作量 (2) 2.2监测工期 (2) 3.基坑监测项目管理机构 (2) 3.1项目组责任划分及成员选用原则 (2) 3.2设备配置表 (3) 4. 执行规程、规范及监测流程 (4) 4.1执行规范、标准及文件 (4) 4.2监测前准备 (4) 4.3监测工作基本流程 (4) 5. 基坑支护监测方法 (4) 5.1基点布设 (4) 5.2水平位移观测 (5) 5.3竖向位移观测 (6) 5.4巡视监测 (6) 6 .监测频率、报警值 (7) 6.1监测频率 (7) 6.2报警值的确定原则 (8) 6.3警戒值的确定 (8) 6.4报警 (9) 6.5异常情况下的监测措施 (9) 7.数据处理与信息反馈 (9) 7.1基本要求 (9) 7.2当日报表 (10) 7.3监测周报告 (10) 7.4总结报告 (11) 7.5信息反馈 (11) 8.基坑监测应急预案 (11) 8.1领导责任分工 (12) 8.2监测措施、报警 (12) 8.3监测人员、监测仪器、材料及其他物资准备 (13) 9.监测工期保证措施 (13) 10.质量和安全保证措施 (14) 10.1质量保证措施 (14) 10.2安全保证措施 (14)

1.编制依据及工程概况 1.1编制依据 《危险性较大的分部分项工程管理办法》(建质2009-87号文) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2012) 《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2012) 《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009) 1.2工程概况 本项目为哈工大研究院怀来商住项目总承包工程,由高层住宅楼、合院、高层办公楼、低层商业、地下车库工程组成,建筑面积约190419.09 平方米; 低层写字楼6栋:(T1#-T6#楼),建筑面积约7260.45;高层写字楼2栋:(T7#、T8#楼),建筑面积约为19495.9平方米;地下车库二约8027.89平方米;合院16栋:(S10#-S25#楼),建筑面积约为14965.86平方米。 高层住宅楼9栋:(S1#-S9#楼),建筑面积约为113680.99平方米;S27#大门,建筑面积约为60.4平方米;低层商业(S26#楼),建筑面积约为2896.08平方米;地下车库一约24031.52平方米。 本工程基础类型:筏板基础、条形基础;结构类型:钢筋混凝土剪力墙结构,设计使用年限为50年;抗震设防烈度:8度;防水等级:屋面I级、地下II级;合同质量等级:合格。 建设单位:怀来京御房地产开发有限公司 设计单位:廊坊轩辕建筑设计有限公司 勘察单位:张家口市京北岩土工程有限公司 监理单位:河北方舟工程项目管理有限公司 施工单位:江苏标龙建设集团有限公司 工程地点:本工程位于河北省张家口市怀来县新兴产业园内,南临葡萄大道。

深基坑开挖施工中的动态监测方法实用版

YF-ED-J5949 可按资料类型定义编号 深基坑开挖施工中的动态监测方法实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

深基坑开挖施工中的动态监测方 法实用版 提示:该操作规程文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 鉴于深基坑的复杂性和不确定性,理论计 算还难以全面准确地反映工程进行中的各种变 化,故在理论分析指导下有目的地进行工程监 测十分必要。利用其反馈的信息和数据,一方 面可及时采取技术措施防止发生重大工程事 故,另一方面亦可为完善计算理论提供依据。 1、工程概况 大石站位于广州市番禺区北组团中心区规 划的新光大道下。车站呈一字型南北走向。车

站总长279.444m,基坑标准段宽19.7m,北端屏蔽线换乘区宽度为38.64m,开挖深度平均为13.8m.北端布置屏蔽线,车站呈丁字形换乘,总体为明挖地下两层车站。标准段结构形式为钢筋混凝土双层双跨结构。 车站主体围护结构采用钻孔灌注桩,直径为1200mm,间距1350mm,桩长18m~25m.桩间止水采用Φ600mm单管旋喷桩,深入不透水层1.0m.内支撑采用三道Φ600钢管支撑,第一支撑间距5.6~6.5m,施加200kN预应力,第二、三道支撑间距2.8~3.5m,分别施加600kN及350kN预应力。 2、监测项目 基坑开挖过程中,围护结构位移、内力、

基坑变形监测技术方案设计

基坑变形监测技术方案 一、工程概况 本工程由一幢门字形酒店、六幢不同高度公寓和整体地下车库组成,总占地面积约30000m 2,总建筑面积约23 万m 2,地下建筑面积约8.7 万m 2。 本工程基坑总面积约29300m 2,东西向长约300~400m,南北方向长约40~110m。基坑总延长线为785m,地下室为三层,基坑开挖深度为-18.2m、-18.7m,管线分布复杂。基坑北侧紧邻海河,南侧是车流量较大的公路,海河水位的变化及张自忠路面动荷载的干扰都将是某基坑监测的难点。基坑监测等级为一级,监测手段众多,监测内容、监测工作量及监测难度均较大。 二、依据及原则 1. 《建筑变形测量规程》(JGJ/T8-97) 2. 《工程测量规范》(GB50026-93) 3. 《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99 4. 《国家一、二等水准测量规范》(GB12897-93) 5. 《天津市建筑地基基础设计规范》(TBJ1-88) 依据规范和天津市建设主管部门对建筑物基坑施工相关文件的要求,以及基坑设计的相关要求;为确保建筑物地下基坑施工及周边环境的安全性和可靠性,使在基坑开挖和施工期间的变形得到有效控制,保证其不对基坑自身及周边环境造成破坏性的影响,用科学的数据指导基坑信息化施工,保证施工安全。

三、基坑监测项目 为了及时收集、反馈和分析周围环境要素在施工中的变形信息,实现信息化施工并确保施工安全,综合本工程周边环境状况及围护结构和支护体系的特点,遵照设计的相关要求,本工程共进行如下几项基坑监测工作: 1、周边环境监测 A、地下管线变形监测; B、基坑外道路变形监测; C、基坑外地下潜水水位监测; D、基坑外承压水水位监测; E、基坑外土体水平位移(测斜)监测; F、基坑外土体表面变形监测; G、海河堤岸变形(沉降、变形)监测; 2、围护结构监测 A、围护桩桩体水平位移(测斜)监测; B、围护桩桩顶变形(沉降、位移)监测; C、围护桩内、外侧水土压力监测; D、围护桩的竖向钢筋应力监测; 3、支撑体系和立柱监测 A、支撑轴力监测; B、钢格构柱及立柱角钢应力监测; C、立柱位移和沉降监测;

基坑监测方案-

基坑监测方案-

监测方案 批准:审核:编写:

监测方案 2012年05月6日 目录 §1概况 (1) 1.1工程概况 1.2环境概况 §2监测技术要求与目的 (1) §3监测方案编制依据 (2) §4监测方案编制原则 (2) 4.1系统性原则 (2) 4.2可靠性原则 (3) 4.3与设计、施工相结合原则 (3) 4.4经济合理原则 (3) §5监测内容 (3) 5.1塔机基础监测 (3) 5.2基坑围护监测 (3) 5.3坑底回弹监测 (4) §6监测点的布设 (4) §7监测控制网的布设 (5) §8监测仪器及方法 (5) 8.1垂直、水平位移监测 (7) 8.2坑底回弹监测 (10) §9报警 (10) §10监测工作计划、周期及频率 (11) §11资料整理与成果提交 (11) §12技术保障措施 (12) §13质量保障措施 (12) §14应急预案 (13) 14.1应急小组 (13)

监测方案 14.2应急小组职责及工作程序 (13) 14.3实施注意事项 (14) §15监测方案布点图 (14)

监测方案 §1概况 1.1工程概况 本工程基坑开挖面积约75000m2,基坑围护周长约1300m,基坑开挖深度为11m,基坑采用钻孔灌注桩,局部门式刚架围护结构,三轴搅拌桩止水,二道混凝土/型钢斜支撑体系。基坑安全等级为二级,周边环境等级为二/三级。支撑按照××市《基坑工程设计规程》(DG/TJ08-61-2010)中相关规定,本基坑按二级基坑要求进行施工监测。 1.2环境概况 项目四周分布有道路、楼房和高架桥等建筑物,道路下埋设有信息、雨水、煤气等管线。基坑开口线距最近的建筑物边线仅有15米左右。 拟建场地地貌类型属××平原,地貌形态单一。勘察期间测得勘探点孔口标高一般为3.45~5.11m之间,场地平均标高约4.20m。 拟建场地处于上海地区古河道地层,缺失上海市统编的第⑥层、第⑦层土,地表下深度85m范围内地基土均属第四纪滨海~河口相、滨海~浅海相、滨海、沼泽相、溺谷相、滨海~浅海相、滨海~河口相沉积物。主要由粘性土、粉性土和砂土组成,一般呈水平状分布。此次监测重点为基坑围护桩墙和施工用塔机基础。 §2监测技术要求与目的 本工程的信息化施工监测充分考虑到以下各因素的影响: 1、本工程基坑形状不规则,开挖面积较大,边线较长。工程施工周期长,施工流程较多,包括围护施工、基坑开挖及地下结构施工等部分,工艺复杂。 2、基坑监测数据反馈的及时性和与施工的联动性要求较高。因此,本工程监测工作必须严格按设计及有关管理部门的有关变形控制要求进行实施,同时对基坑围护结构、塔机基础进行重点监测。 在基坑开挖过程中,由于受地质条件、荷载条件、材料性质、施工条件和外界其他因素的复杂影响,很难单纯的从理论上预测工程中可能出现的问题,而且,从理论

深基坑监测的方法和技术

深基坑监测的方法和技术 作者:发布时间:2011-06-21点击率:11水平位移监测 围护墙(坡)顶水平位移的监测,是超大超深基坑工程监测的一项基本内容。通过对围护墙(坡)顶水平位移监测,可以掌握围护墙(坡)体在基坑施工过程中的平面形变情况,用来同设计比较,分析对周围环境的影响。另外,围护墙(坡)顶的水平位移数值可以作为墙体深层水平位移的基准值。围护墙(坡)项水平位移一般可采用精密经纬仪或全站仪进行测量,监测方法可采用准直线法、控制线偏离法、小角度法及前方交会法等。通过监测数据,可以绘制出围护墙(坡)顶水平位移实测曲线和某测点水平位移变化速率曲线,从而对基坑安全性进行分析。测定监测点任意方向的水平位移时可视监测点的分布情况,采用前方交会法、自由 设站法、极坐标法等;当基准点距基坑较远时,可采用GPS测量法或三角、三 边、边角测量与基准线法相结合的综合测量方法。2围护墙(坡)顶垂直位移监测垂直位移监测一般采用几何水准或液体静力水准等方法。 围护墙(坡)顶垂直位移一般使用精密水准仪进行量测。此方法是事先布设相对固定的水准网,定期联测水准网,解算各水准点的高程,再由这些高程点来控制竖向位移监测点的高程,通过将各点的历次高程值进行比较,即可计算竖向位移监测点的位移量。 坑底隆起(回弹)宜通过设置回弹监测标,采用几何水准并配合传递高程的辅助设备进行监测,传递高程的金属杆或钢尺等应进行温度、尺长和拉力等项修正。 基坑围护墙(坡)顶、墙后地表与立柱的垂直位移监测精度应根据垂直位移报警值按表3.1确定。 表 3.1 基坑围护墙(坡)顶、墙后地表及立柱的竖向位移监测精度(mm 地下管线的竖向位移监测精度宜不低于0.5mm。

基坑变形监测方案

本设计主要针对某深基坑工程施工过程中基坑变形及引起周边环境变形进行监测的方法及相关数据处理方案的设计与分析。主要监测内容对基坑壁进行水平位移监测和沉降监测;内支撑格构柱进行沉降监测;周边临近基坑受基坑影响的建筑物作沉降监测;周边建筑沉降超预警值后要求进行倾斜观测。采用监测方法为精密二等水准、极坐标法、投点法,并对其可行性进行做了精度分析。 关键字:沉降观测;水平位移观测;倾斜观测;二等水准;极坐标

Abtract This desig n is mai nly for a deep foun datio n pit duri ng the con struct ion of foun dati on pit deformatio n and cause the deformati on of the surro unding en vir onment monitoring methods and data processing program design and analysis.The main mon itori ng content of the foun dati on pit wall for mon itori ng horiz on tal displaceme nt and settlement monitoring;In support of lattice column for subsidence monitoring; near an excavation foundation pit surrounding by effect of buildings for subsidence monitoring;The surrounding building settlement of super early warning value requirements of the tilt observation.The monitoring method for precision two level, the polar coordinate method, points method,And its feasibility was made precision an alysis. Keyword: Horizontal displacement observation; settlement observation; tilt observati on; two level; polar coord in ates

基坑监测方案-

监测方案 批准: 审核: 编写: 2012年05月6日 目录

监测方案 §1概况............................................错误!未定义书签。 工程概况 ........................................... 错误!未定义书签。 环境概况 ........................................... 错误!未定义书签。§2监测技术要求与目的...............................错误!未定义书签。§3监测方案编制依据.................................错误!未定义书签。§4监测方案编制原则.................................错误!未定义书签。 系统性原则 .......................................... 错误!未定义书签。 可靠性原则 .......................................... 错误!未定义书签。 与设计、施工相结合原则.............................. 错误!未定义书签。 经济合理原则 ........................................ 错误!未定义书签。§5监测内容.........................................错误!未定义书签。 塔机基础监测 ....................................... 错误!未定义书签。 基坑围护监测 ....................................... 错误!未定义书签。 坑底回弹监测 ....................................... 错误!未定义书签。§6监测点的布设.....................................错误!未定义书签。§7监测控制网的布设.................................错误!未定义书签。§8监测仪器及方法...................................错误!未定义书签。 垂直、水平位移监测.................................. 错误!未定义书签。 坑底回弹监测 ........................................ 错误!未定义书签。§9报警............................................错误!未定义书签。§10监测工作计划、周期及频率.........................错误!未定义书签。§11资料整理与成果提交...............................错误!未定义书签。§12技术保障措施....................................错误!未定义书签。§13质量保障措施....................................错误!未定义书签。§14应急预案........................................错误!未定义书签。 应急小组 ........................................... 错误!未定义书签。 应急小组职责及工作程序............................. 错误!未定义书签。 实施注意事项 ....................................... 错误!未定义书签。§15监测方案布点图..................................错误!未定义书签。

基坑监测方案

XXXXXXX地块 基坑围护监测方案 XXXXX勘察院 二0一八年一月

XXXXXXX地块 基坑围护监测方案 项目负责: 校对: 审核: 监测单位:XXXXXX勘察院 监测资质:工程勘察综合类甲级单位地址:XXXXXXX 2018年1月8日

目录 一、项目概述 (4) 二、监测目的 (4) 三、监测执行规和依据 (5) 四、监测项目及容 (5) 五、监测点的布设 (5) 1.深层土体水平位移监测 (5) 2.地下水位观观测点 (6) 3.坑顶沉降及水平位移监测点 (7) 4.冠梁水平位移监测点 (7) 5.立柱沉降观测点 (8) 6.支撑轴力监测点 (8) 7.周边管线、桥梁、建筑物沉降观测点 (8) 8.坑外地面沉降监测点 (8) 六、监测项目的实施 (9) 1、监测控制网的布设 (9) 2、深层土体位移(测斜)监测 (10) 3、地下水位监测 (12) 4、竖向位移观测 (12) 5、水平位移观测 (13) 6、钢支撑轴力监测 (14) 七、监测周期、频率 (14) 八、监测控制指标(报警值) (15) 九、监测设备 (15) 十、本工程监测人员的配备 (16) 十一、监测成果反馈 (16) 十二、质量及安全保证措施 (16) 附: 1、单位资质证书 2、监测人员职称证书 3、监测点平面布置图

一、项目概述 本项目拟建的XXXXX地块位于XXXXXXX东侧、XXXXXX西侧、XXXXXX南侧。总用地面积XXXXXX平方米,建筑面积XXXXXX平方米。本项目主要拟建物包括XXXXXX住宅(18F)、XXXXXX地下室及其他配套设施。 本基坑开挖深度为3.51米-4.61米,坑中坑二次开挖0.59-1.81米。 基坑围护方法:本基坑采用SMW工法桩+钢支撑的围护方式。 基坑西侧开挖边界距离用地红线最近约2.5米,基坑南侧开挖边界距离用地红线最近约2.3米,西侧的用地红线为肛肠医院已建围墙。基坑东侧开挖边界距离用地红线最近约4米,东侧紧贴用地红线有自来水管线及电力管线,基坑开挖边界距离管线最近约6米。基坑北侧开挖边界距离用地红线最近约14米左右,红线外有电力、电信等市政管线。 按照有关规,本基坑安全等级为二级。 二、监测目的 通过监测工作,可以达到以下目的: ①、及时发现不稳定因素 由于土体成分和结构的不均匀性、各向异性及不连续性决定了土体力学性质的复杂性,加上自然环境因素的不可控影响,必须借助监测手段进行必要的补充,以便及时采取补救措施,确保基坑稳定安全,减少和避免不必要的损失。 ②、验证设计、指导施工 通过监测可以了解周边土体的实际变形和应力分布,用于验证设计与实际符合程度,并根据变形和应力分布情况为施工提供有价值的指导性意见。 ③、保障业主及相关社会利益 通过对周边环境监测数据的分析,调整施工参数、施工工序、重车进出以及停靠位置,确保地下管线的正常运行,有利于保障业主及相关方的利益。 ④、积累地区性基础工程施工经验 通过对围护结构、周边环境等监测数据的分析和整理,了解施工期间各监测对象的实际变形情况及所受的影响程度,分析基坑施工特征,为地区性类似的工程积累经验。

基坑监测方案完整版最新

扬州大学工程设计研究院 长江国际花园1.1期住宅小区(凯迪大酒店)酒店二期项目 基坑工程 监 测 方 案 扬州大学工程设计研究院 二○一九年一月

扬州大学工程设计研究院监测方案 工程名称:长江国际花园1.1期住宅小区(凯迪大酒店)酒店二期 工程地点:泰兴市虹桥镇虹桥大道北侧,飞虹路东侧 建设单位:江苏凯地置业有限公司 编写: 校对: 审核: 扬州大学工程设计研究院 2019年01月25日

扬州大学工程设计研究院 目录 1. 工程概况 (4) 2. 监测目的及编制依据 (4) 2.1. 监测目的 (4) 2.2. 编制依据 (4) 3. 监测内容及布点方法 (5) 3.1. 本工程主要监测项目 (5) 3.2. 基准点布设 (5) 3.3. 监测点布设 (6) 4. 监测方法及精度 (9) 4.1. 平面控制网及水准基准网 (11) 4.2. 观测注意事项 (11) 4.3. 数据处理及分析 (11) 4.4. 围护桩(坡)顶面位移及沉降 (12) 4.5. 围护结构外围地下水位观测 (13) 4.6. 周围道路及建筑沉降 (14) 4.7. 深层土体水平位移 (14) 4.8. 锚杆内力 (14) 4.9. 巡视检查 (15) 5. 仪器设备和人员组成 (15) 6. 监测频率 (16) 7. 预警值和预警制度 (17) 7.1. 监测报警 (17) 7.2. 监测报警措施 (17) 8. 监测数据的处理及信息反馈 (17) 8.1. 监测数据的分级管理 (17) 8.2. 监测数据的分析和预测 (18) 8.3. 监测数据的反馈 (18) 9. 技术保证措施 (18) 9.1. 测试方法 (19) 9.2. 测试仪器 (19) 9.3. 监测点的保护 (19) 9.4. 数据处理 (19) 10. 服务承诺 (19) 11. 合理化建议 (20)

深基坑监测方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、基坑侧壁安全等级划分 (1) 四、基坑支护方案 (1) 五、监测目的及要求 (2) 六、工程地质概要 (2) 七、监测内容 (3) 八、监测频率 (8) 九、测试主要仪器设备...................................... - 11 - 十、监测工作管理、保证监测质量的措施...................... - 11 - 十一、监测人员配备........................................ - 14 - 十二、监测资料的提交...................................... - 15 -

一、工程概况: 本项目为CENTER工程,本子项为通风中心;工程号为HB1001,子项号为VX。建设地点:四川省乐山市夹江县南岸乡。 通风中心长58.60m,宽33.10m,建筑高度(室外地坪至女儿墙)为22.900m,消防高度(室外地坪至屋面面层)为22.200m,地上二层,局部三层。占地面积1956.19㎡,建筑面积4298.00㎡。 建筑结构形式:钢筋混凝土框架——抗震墙结构,本建筑设计使用年限为50年,抗震Ⅰ类建筑。 二、编制依据: 1、《建筑基坑工程变形技术规范》(GB50497-2009) 2、《城市测量规范》(CJJ/T8-2011) 3、《精密水准测量规范》(GB/T15314-940) 4、《工程测量规范》(GB 50026-2007) 5、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) 6、《建筑基坑支护技术技术规程》(JGJ120-2012) 7、基坑支护工程施工方案设计 三、基坑侧壁安全等级划分: 基坑 1-2交A-B,1-2交E-F,开挖的基坑深度较大约为8m,放坡系数80°,近似垂直开挖,如破坏后果较严重,因此侧壁安全等级定为一级,侧壁重要性系数1.1。 基坑其他位置地势相对开阔,无相邻建筑等级评定为二级,侧壁重要性系数1.0。

基坑监测技术

6、地下水位监测 通过基坑、外地下水位的变化,了解基坑围护结构止水效果以及基坑降水效果,可以间接了解地表土体沉降。 地下水位监测宜采用通过孔设置水位管,采用水位计等方法进行测量。 检验降水效果的水位观测井宜布置在降水区,采用轻型井点管降水时可布置在总管的两侧,采用深井降水时应布置在两孔深井之,水位孔深度宜在最低设计水位下 2~3m。潜水水位管应在基坑施工前埋设,滤管长度应满足测量要求:承压水位监测时被测含水层与其他含水层之间应采取有效的隔水措施。水位管埋设后,应逐日连续观测水位并取得稳定初始值。注意避免雨天,雨天后1~2天测试水位值也可以作为初始值。 地下水位监测精度不宜低于10mm。 管口至水面之深度即为本次地下水位观测值。若水位以本地区高程进行计算时,应测量水位管口高程进行。计算公式为: H=h??h 测 式中:H——水位高程 h——管口高程 ——地下水位至管口深度 ?h 测 注意事项包括以下几点: (1) 水位管的管口要高出地表并做好防护墩台,加盖保护,以防雨水、地表 水和杂物进入管。水位管处应有醒目标志,避免施工损坏。 (2) 水位管埋设后每隔1天测试一次水位面,观测水位面是否稳定。当连续几天测试数据稳定后,可进行初始水位高程的测量。 (3) 在监测了一段时间后。应对水位孔逐个进行抽水或灌水试验,看其恢复至原来水位所需的时间,以判断其工作的可靠性。 (4) 坑水位管要注意做好保护措施,防止施工破坏。 (5) 承压水位管直径可为50~70 mm,滤管段不宜小于1m,与钻孔孔壁间应灌砂填实,被测含水层与其它含水层间应采取有效隔水措施,含水层以上部位应用膨润土球或注浆封孔,水位管管口应加盖保护。 (6) 重点是管口水准测量,要与绝对高程统一。 7、锚杆拉力监测 锚杆拉力量测宜采用专用的锚杆测力计,钢筋锚杆可采用钢筋应力计或应变计,当使用钢筋束时应分别监测没跟钢筋的应力。锚杆轴力计、钢筋应力计和应变计的量程宜为设计最大拉力值的1.2倍,量测精度不宜低于0.5%F·S,分辨率不宜低于0.2% F·S。应力计或应变计应在锚杆锁定前获得稳定初始值。

深基坑监测方法研究

深基坑监测方法研究 发表时间:2017-07-12T15:21:55.707Z 来源:《基层建设》2017年第8期作者:韦武化 [导读] 对深基坑建筑技术的要求也在不断的增高,因此我们在施工的时候,为了确保深基坑施工的安全,我们需要对深基坑进行检测,这样才能够确保施工的安全以及建筑物的质量。 广东省有色金属地质局九三二队 512000 摘要:我国自改革开放以来,社会经济和科学技术不断的发展,各个城市的高层建筑不断的增多,建筑行业不断进步。由于高层建筑的不断增多,对深基坑建筑技术的要求也在不断的增高,因此我们在施工的时候,为了确保深基坑施工的安全,我们需要对深基坑进行检测,这样才能够确保施工的安全以及建筑物的质量。 关键词:深基坑;施工;检测方法;研究 随着我国经济的不断发展,近几年来我国的房地产行业的发展是非常迅速的尤其是一些一线城市以及特大城市的发展,由于这些大城市的发展机会是很多,这就导致人们就向这些大城市移动,大量的人口聚集在大城市,但是由于土地是有限,所以这些大城市对土地的利用率的要求越来越高,这就是导致高层以及超高层建筑不断的涌现。高层建筑的施工,对地基的要求越来越高,地基也做的越来越深,这就使得深基坑的深度不断的增加,深基坑的监测就显得十分重要了。 1、监测的目的与重要性 (1)目的 在建设高层建筑的时候,地基的深度是要不断的加深,因此需要我们对深基坑进行监测,这样才能够保证施工的顺利进行。我们在深基坑施工的过程中,最先基坑周围的土体是静止的,没有收到外来的压力,一旦我们进行挖掘,基坑周外的土体就会收到压力,这种压力是由于土体的移动造成的主动压力。所以由于土体压力的改变这就使得土体的变形,而且深基坑施工的时候,维护的结构由于土体的变形也会发生改变,一旦它们所承受的压力超过了一定的限度,这就会使得深基坑被破坏,进而就会对深基坑周围的环境产生一些不利的影响。我们所建设的高层建筑一般都会集中在人员比较密集的地区,对深基坑进行施工的时候,深基坑周围的建筑物以及地下的排水管也是比较密集,这就导致土体的变形就会在一定程度上影响周围的建筑物与地下排水管。我们在进行深基坑挖掘的时候,土体的体行变化过于大时,这就会造成深基坑周围建筑物以及地下水管等一些设施的破坏。并且地下的排水管线一旦遭到了破环,这就会使得地下水发生泄漏,就会有影响到土体。深基坑的挖掘是与土体有着直接以及关键性的联系,但是由于人们对于深基坑周围的土体所能承受的压力以及基坑的围护体系所能承受的土体压力没有一个明确的数值以及计算的数值在实际的操作过程中是存在着一定的差异,并且由于深基坑在挖掘的过程中容易受到环境与天气的影响,例如降雨等等,这些因素的影响就会导致深基坑工程在最初设计的时候对压力的计算与施工过程中所遇到的压力是存在着比较大的差距,由于这些因素的影响,所以我们在深基坑工程施工的时候要进行实时的监控,对深基坑周围的环境以及土体的变化情况有一个全面的了解,这样才能够在出现问题的时候,第一时间采取一些措施解决问题,保证深基坑工程的顺利进行以及深基坑工程的建筑质量。 (2)重要性 在进行深基坑工程的施工过程中对基坑的监测其实主要是为了防止在施工的过程中出现的一些问题。这主要是在深基坑施工的过程中,由于周围的环境、气候条件以及地质条件等等一些因素的影响都会使得深基坑的施工出现问题,并且还由于这些问题在设计深基坑工程的时候是很难进行预测的,所以对深基坑进行监测是非常重要的,主要体现在以下几个方面: ①我们对深基坑进行监测,对于监测所产生的结果,这可以对接下来的工程施工提供一些信息,施工人员不仅可以根据这些信息对施工的进程进行调整,而且还可以预防一些问题出现破坏深基坑施工。 ②深基坑工程进行施工之前要进行工程设计,但是由于深基坑在挖掘的过程中容易受到环境与天气的影响,例如降雨等等,而且这些因素是具有偶然性的,所以在工程设计的时候,对于这些因素的考虑是不够全面的,对深基坑的监测是可以弥补这一方面的,施工人员可以对监测的结果进行现场的指导,对工程设计的方案不断的进行补充与调整,最重达到优化设计方案,调整施工的进程,保证深基坑施工工程的安全与快速。 ③对深基坑的监测可以为深基坑工程的设计人员提供现场监测的信息,不断的提高工程设计人员的理论知识与设计知识,在以后的工程设计的时候不断的吸取经验,为设计方案能够顺利的进行提供一些依据和参考。 ④深基坑进行施工的时候,深基坑周围的建筑物以及地下的排水管是比较密集的,我们对深基坑进行监测,这样就能够对深基坑周围的环境以及地下有一个全面的了解,一旦周围I的环境与地下发生一些问题的时候,就可以立刻采取一些措施解决问题,保证深基坑工程的顺利进行。 2、深基坑监测的方法 (1)监测基坑围护结构坡顶垂直水平位移 在对深基坑进行施工的过程中,由于深基坑的挖掘就会很容易使得土体变形和基坑变形,所以这就会影响到基坑围护结构坡顶垂直或水平位移,一旦基坑围护结构坡顶发生垂直或水平方向的位移,这就容易发生危险,所以要对其进行监控。对于水平方面的位移主要采用的方法为小角法和视准线法,主要根据深基坑的形状来决定使用哪一种方法,如果深基坑的形状是比较规整时,我们主要采用的是视准线法。对于垂直方面的位移监测,主要是利用水准基准点建立闭合水准路线,通过监测点来进行垂直方面的位移监测。这样我们可以监测到各个监测点,还要进行定期定时的监测,这样才能够及时的了解监测的信息。 (2)监测周围建筑物的垂直位移 深基坑工程由于主要是集中在人员比较密集的地区,在深基坑工程施工的过程中会导致基坑和土体变形,所以这就会影响到周围的环境以及建筑物,如果即可与土体变形过大,这就会使得周围建筑物的稳定性受到很大的影响,有时会发生垂直方向的位移,因此我们要对深基坑周围的建筑物进行监测。 (3)监测地表环境垂直位移 在深基坑工程施工的过程中会使得土体变形,土体一旦变形或者变形过大,这就会导致地面发生变化,就会发生垂直位移,所以我们要对地表环境进行监测,防止由于地表环境的变化而引起的地表垂直方向的位移。

基坑变形监测方案

摘要 本设计主要针对某深基坑工程施工过程中基坑变形及引起周边环境变形进行监测的方法及相关数据处理方案的设计与分析。主要监测内容对基坑壁进行水平位移监测和沉降监测;内支撑格构柱进行沉降监测;周边临近基坑受基坑影响的建筑物作沉降监测;周边建筑沉降超预警值后要求进行倾斜观测。采用监测方法为精密二等水准、极坐标法、投点法,并对其可行性进行做了精度分析。 关键字:沉降观测;水平位移观测;倾斜观测;二等水准;极坐标

Abtract This design is mainly for a deep foundation pit during the construction of foundation pit deformation and cause the deformation of the surrounding environment monitoring methods and data processing program design and analysis.The main monitoring content of the foundation pit wall for monitoring horizontal displacement and settlement monitoring;In support of lattice column for subsidence monitoring; near an excavation foundation pit surrounding by effect of buildings for subsidence monitoring;The surrounding building settlement of super early warning value requirements of the tilt observation.The monitoring method for precision two level, the polar coordinate method, points method,And its feasibility was made precision analysis. Keyword:Horizontal displacement observation; settlement observation; tilt observation; two level; polar coordinates

基坑监测分析报告(月报等)编写教程 - 施工设计 - 东南西北人 - 国际工程技术交流网站

基坑监测分析报告(月报等)编写教程- 施工设计- 东南西北人- 国际工程技术交流网站... 各位监测朋友大家好,好久没有写东西了哈,今天突然想着写点东西,来这里的朋友很多都是从事施工监测或者设计工作的,很少有人去从事理论研究,比如说经典的神经网络、遗传算法等等,这部分东东由于涉及理论知识较多且难度较大,一般都交给了那些科研工作者去研究,比如说高校,但是我们在从事监测工作又想学点高深的东东去忽悠人。那我们应该怎么办呢?? 现在监测人涉及最多的就是监测数据,现场需要出周报、月报、年报等等,这些都离不开数据分析,所以学好数据分析是非常重要的,提供高质量的分析报告也是一种能力的表现。 下面我就利用监测人网站https://www.wendangku.net/doc/9b11518279.html,这个平台,在这里简单的说说在监测资料定检分析中常规分析的内容,由于月报、年报要求比较简单,如果都按照定检分析的水平去做的话,那样的报告质量就相当高了。 在监测资料定检分析中的的常规分析,主要包括:过程线分析,的特征值统计分析,相关性分析,对比情况分析,分布状况分析。 我本人在做定检分析中涉及比较多的就是过程线分析,的特

征值统计分析,相关性分析,分布状况分析。下面我们来一一说明。 常规分析可以初步判断监测效应量的变化是否正常,找出监测效应量的主要影响因素,初步判断异常测值产生的原因,其实这也是周报、月报、年报的目的。下面我们来具体介绍:一、过程线分析 监测资料过程线是指一个或数个效应量(含环境量及效应量)在一段监测时内的所有测值按时间顺序及比例连接起来的折线。通过绘制监测效应量的过程线,主要了解该效应量随时间而变化的规律,包括:判断该效应量是否存在周期性变化,周期性变化是否合理;直观判断整个过程的效应量变幅、各年的变幅,以及变幅是否合理、协调;判断变化过程中是否存在尖点、突变,以及尖点、突变的大小和类型;判断该效应量是否存在趋势性变化,以及趋势性变化的速率;当与环境量绘制在同一过程线上时,可了解监测效应量与各环境因素的变化是否相对应,周期是否相同,滞后变化时间多长,变化幅度是否大致成比例;当多个测点的监测效应量绘制在同一幅图上时,还可判断它们之间的变化规律是否相似,是否存在明显的不协调或异常状况;当不同监测效应量的过程线绘制在同一幅图上时,还可判断这些效应量之间是否存在相互关系,以及相互关系的程度。 在实际工作中,一个项目的测点往往会很多,比如有的项目

深基坑监测方案

佳惠·中央商厦 深基坑工程沉降、位移 监 测 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 东星建设工程集团有限公司 2014年8月20日 目录 一、工程概况 (1) 二、监测目的与技术 (1) 三、基本原则 (2) 四、监测依据 (2) 五、监测项目内容 (2) 六、测试方法原理 (4) 七、监测工作布置 (5) 八、监测频率与资料整理提交 (6) 九、质量目标和保证措施 (6) 十、附图 (7)

一、工程概况 本工程由怀化市黄金屋房地产开发有限公司兴建。建筑用地面积5774平方米,总建筑面积92812.34平方米,建筑设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6°。本建筑为框剪结构,地上二十五层,地下三层,耐火等级为一级,屋面防水等级为二级,建筑总高度为99.900m。本工程位于怀化市迎丰中路与鹤城区太平巷交汇处 本工程由于设计负三层地下室,导致基坑与周边落差较高,最高处近16米,施工安全隐患较大;地处城市中心地带,四周均为居民区,安全风险较大,本基坑工程在平面上呈不规则长方行,占地面积约13000 m2,设三层地下室,结构正负零相当于黄海高程214.96m,场地自然地面标高介于210.9~211.9m,在基坑支护设计中,地面标高取-0.30~0.50 m。基坑底标高取边承台底标高(-13.8m),则基坑开挖深度16.80~18.80 m。 根据工程地质勘察报告资料反映:基础以上主要由粉质粘土、卵石、强风化粘土岩、灰岩组成。 本工程地下水较丰富,主要由地下水、地表水及生活用水组成,地下水位受季节性影响变化较大;场地地形起伏较小, 本基坑工程重要性等级为一级,基坑工程采用复合喷锚网(护壁桩+锚杆+井字梁)为主的支护方案。 基坑周边为道路和民用建筑。 二、监测目的与技术要求 1、针对本工程的监测保护应考虑到以下各因素的影响: ①本工程施工周期较长,包括围护施工、基坑开挖及地下结构施工,而且基坑开挖面积较大,施工流程较多,对周围环境的保护要求较高。 ②本项目基坑紧邻怀化市迎丰中路,车流量大,对工程施工影响相当敏感,应严格控制土体的变形,确保安全和正常使用。

(完整版)深基坑监测方案

************工程 基坑变形监测方案 编制人: 审批人: 施工单位:********************** 2014年10月17日

目录 1、工程概况 (1) 2、监测目的及要求 (1) 3、编制依据 (2) 4、工程地质概要 (2) 5、监测内容 (3) 6、监测频率 (7) 7、测量主要仪器设备 (9) 8、监测工作管理保证监测质量的措施 (9) 9、监测人员配备 (14) 10、监测资料的提交 (14)

基坑变形监测方案 1、工程概况: 1、工程名称:*************** 2、工程地点:***************。 3、建设单位:**************** 4、设计单位:**************** 5、勘察单位:**************** 6、监理单位:***************** 7、施工单位:***************** 8、结构形式:***************** 深基坑支护采用如下方案: 1.1 基坑支护方案 本工程基坑东侧采用钢筋砼排桩支护,北侧采用锚杆加土钉墙支护(详见专项施工方案)。 2、监测目的及要求 2.1.监测目的 在深基坑开挖的施工过程中,基坑内外的土体由原来的静止土压力状态向主动力土压力状态转变,应力状态的改变引起的变形,即使采取支护措施,一定数量的变形总是难以避免的。这些变形包括:深基坑坑内土体的隆起,基坑支护结构以及周围土体的沉降和侧向位移。无论那种位移的量超出了某种容许的范围,都将对基坑支护结构造成危害。因

此,在深基坑施工过程中,只有对基坑支护结构、基坑周围的土体进行综合、系统的监测,才能对工程情况有全面的了解。确保工程顺利进行。 2.2.深基坑工程监测的要求 在深基坑开挖与支护工程中,为满足支护结构及被护土体的稳定性,首先要防止破坏或极限状态发生。破坏或极限状态主要表现为静力平行的丧失,或支护结构的构造产生破坏。在破坏前,往往会在基坑侧向的不同部位上出现较多的变形或变形速率明显增大。支护结构物和被支护土体的过大位移将引起邻近建筑物的倾斜和开裂。如果进行周密的监测控制,无疑有利于采取应急措施,在很大程度上避免或减轻破坏的后果。 3、编制依据: 3.1《建筑基坑工程变形技术规范》(GB50497-2009) 3.2《城市测量规范》(CJJ8-99) 3.3《精密水准测量规范》(GB/T15314-940) 3.4《工程测量规范》(GB 50026-93) 3.5《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2007) 3.6 《建筑基坑支护技术技术规程》(JGJ120-99) 4、工程地质概要: 4.1本基坑地下水属潜水类型,其主要补给来源为大气降水。 4.2拟建场地浅层土层成份复杂,基坑工程正式施工前应对场地内的障碍物作进一步查明并给予清除,以确保围护体和坑内加固等正常施

相关文档