文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防爆电气设备检查标准的修改补充规定及煤矿矿井机电设备完好标准

防爆电气设备检查标准的修改补充规定及煤矿矿井机电设备完好标准

防爆电气设备检查标准的修改补充规定及煤矿矿井机电设备完好标准
防爆电气设备检查标准的修改补充规定及煤矿矿井机电设备完好标准

关于《井下防爆电气(器)设备检查标准的

修改补充规定(试行)》

井下防爆电气设备的使用,管理和维护,必须按国家标准局“国标发(1981)361号和煤炭工业部有关规定严格执行。

1.鸡爪子

a.橡套电缆的连接不采用硫化热补或同等效能的冷补者;

b.动力(包括通讯、照明、信号、控制以及高低压橡套电缆)的连接不采用接线盒的接头;

c.铠装电缆的连接不采用接线盒和不灌注绝缘充填物或充填不严密(漏出芯线)的接头。

2. 羊尾巴

电缆末端不安装防爆电气设备或防爆元件者为羊尾巴。电气设备接线嘴(包括五小电气元件)2米内的不合格接头或明线破口者均属羊尾巴。

3.明接头

电气设备与电缆有祼露的导体者或明火操作者均属明接头。

4. 破口

a.橡套电缆的护套损坏,露出芯线或露出屏蔽层者。

b.橡套电缆护套损坏伤痕深度达最薄处二分之一以上,长度超过20mm,或沿周长三分之一者;

出现以上四种情况之一者(包括安全火花型电气元件)均为电缆不合格接头,均属电气安全隐患点。

5.开关闭锁装置起不到闭锁作用者为失爆。

6.隔爆面光洁度应不低于△5,操纵杆光洁度需不低于△6,否则为失爆。

7.隔爆面锈迹用棉纱擦后,留有锈蚀斑痕者为锈蚀,属于失爆。

8.隔爆面有锈迹用棉纱擦后,只留云影,不算锈蚀,也不算失爆(但在井上修理设备时不于允许有云影)。

9.结合面上的针孔,在一平方厘米的范围内不超过5个,且其直径不超过0.5mm,深度不超过1mm的隔爆面不为失爆。

10.对于机械伤痕深度,宽度均不超过0.5mm,其伤痕投影长度不超过相对容积结合面宽度50%,个别伤痕深度不超过1mm,其伤痕距结合面最短无伤距离相加不大于相应容积规定的结合面宽度不算失爆,但其中有一项超过均为失爆。

11.隔爆面上不允许有油漆和机械性杂物,否则为失爆(如无意造成的油漆痕迹不超过隔爆面宽度的1/8不在此限)。

12.隔爆面应涂以适量的中性凡士林等合格的防锈油(如医用凡士林油)或磷化(磷化后也可

涂凡士林油),如无防锈油或磷化面脱落均为失爆。涂油应在防爆面上形成一层薄膜为宜,涂油过多为不完好。(如磷化面脱落小于隔爆面径向长度的1/3并涂有防锈油可不算失爆,但为不完好)。

13.防爆面宽主减去超限间隙部分,不得小于所规定的接合面宽度,否则为失爆。

a.转盖式或插盖式隔爆面宽度不小于25mm,间隙不大于0.5mm;

b.静止隔爆面的间隙与接合面宽度如下表:

隔爆空腔净容积(升)≤0.5 0.5-2 >2

间隙(毫米)≤0.3 ≤0.4 ≤0.5

接合面宽度(毫米)≥8 ≥12.5 ≥25

c.活动部分(操作杆及电机轴)隔爆接合面间隙与接合面宽度如下表:

隔爆空腔净容积(升)<0.5 ≥0.5

接合面宽度(毫米)≥12.5 ≥5

间隙操纵杆及孔≤0.3 ≤0.5

电机及孔轴(毫米)≤0.4 ≤0.6

14.防爆壳变形长度超过50mm,凸凹度超过5mm为失爆,整形后低于此规定为合格;

15.防爆壳内外有锈皮脱落为失爆,油漆脱落,锈蚀严重为不完好。

16.密封圈须采用邵尔氏硬度45-50度的橡胶制造,否则为失爆。密封圈的分层侧在接线时应向里,否则为不完好(煤电钻除外)。

17.密封圈尺寸需符合以下规定,如有一项达不到均属失爆。

a.密封圈外径进线装置内径差应符合下表:

D(mm)D。-D(mm) 备注

D≤20 ≤1 D。表示进线装置内径

20<D≤60 ≤1.5 D表示密封圈外径

D>60 ≤2

b.密封圈内径与电缆外径差应小于1mm,电缆与密封圈之间不得包扎其他物体否则为失爆。密封圈必须完好无损、不得割开使用。

c.密封圈的宽度不小于电缆外径的0.7倍,且不小于10mm。

d.密封圈的厚度不小于电缆外径的0.3倍,(70平方毫米电缆除外),但必须大于4mm。

18.密封圈刀削后应整齐圆滑不得出现锯齿状,锯齿直径差大于2毫米(包括2毫米为失爆小于2毫米为不完好)。

19.不用的接线嘴要分别用密封圈和档板依次装入压紧,否则为失爆。螺旋式接线嘴如上金属圈时应装在档板外面,否则也属失爆。

20.档板直径与进线装置内径之差应不大于2毫米,厚度不小于2毫米,金属圈外径与进线装置内径之差应不大于2毫米,厚度应不小于公称尺寸1毫米,否则均为失爆。

21.线嘴压紧要有余量,余量不小于1毫米,否则为失爆。线嘴应平行压紧,两压紧螺栓扣入差应不大于5毫米,否则为不完好。

22.当线嘴已全部压紧仍不能将密封圈压紧时,只能用一个厚度适当不开口的金属圈来调整,不得冲填其它杂物(包括再加密封圈等)。金属圈的内外径应于喇叭嘴伸入器壁一致,螺旋式接线嘴也只限安装一个金属圈,否则为失爆。

23.卡兰式的进线嘴以压紧胶圈后一般用单手板动喇叭嘴上下左右晃动时,喇叭嘴无明显晃动为准,螺旋式喇叭嘴最少齿合扣数不的低于6扣,拧紧程度一般用单手用力拧不动为合格,否则为失爆。

24.喇叭嘴外部缺损,且不影响防爆性能者为不完好。

25.凡有电缆压线板的电器,引入、引出电缆必须用压线板压紧,压线板未压紧电缆均属失爆,但不得把电缆压扁,如压紧后电缆的直径比原直径减少10%,属不完好。

26.紧固件应齐全、完好、可靠。同一部位的螺母、螺栓其规格应一致。螺栓祼露部分一般不得超过三扣,否则本设备不完好。凡是用螺栓连接紧固的部件,其间夹有弹性物者(如密封圈和橡套电缆)可不再加弹簧垫圈。

27.隔爆接合面紧固螺栓的螺母要上满扣,不满扣为失爆。紧固螺钉深入螺孔长度应不小于螺纹直径的尺寸(铸铁、铜、铝件等不小于螺纹直径的1.5倍),如螺孔深度不够,螺纹直径尺寸,则螺钉必须拧满扣,否则,属于失爆。

28.隔爆接合面紧固螺栓应加装弹簧垫圈或背帽(用弹簧垫圈时其规格应于螺栓规格一致,紧固程度应以将其压平为合格),螺栓松动,无弹簧垫圈或背帽和弹垫不合格均为失爆。

29.低压隔爆开关接线室不允许电源侧进出线至负荷侧接线,或则负荷侧进出线至电源侧接线,磁力起动器的小喇叭嘴严禁引入、引出动力线。否则均为失爆。

30.电缆护套伸入器壁要符合5-15毫米的要求,小于5毫米为失爆,大于15毫米为不完好。如粗电缆不进时,可将伸入部分锉细。

31.接线应整齐(不扭弯)紧固、导电良好、无毛刺。卡爪或平垫圈弹簧垫双帽齐全(使用线鼻子可不用平垫圈)。接线后,卡爪或平垫圈不压绝缘胶皮,芯线祼露距卡爪或平垫圈不大于1毫米,出现以上情况之一者均属设备不完好。

32.两相低压导线祼露部分的空气间隙,500伏以下不小于6毫米;500伏以上不小于10毫米,否则为失爆。

33.高压电缆的连接,一律采用压接技术,接线柱使用压板接线时,压板凹面一直真朝下,否

则为不完好。

34.接线室接线长度应适宜,以松开线嘴卡兰拉动电缆后,三相火线拉紧或松脱时地线不掉为宜。接地螺栓、螺母、垫圈不允许涂绝缘绝物。卡爪或平垫圈要镀锌、镀锡如出现不符合以上要求者均为不完好。

35.采用铠装电缆供电时,使用密封圈要全部套在铅皮上,或者用绝缘胶灌至三叉口以上。未接线的接线嘴应用同等厚度的法兰和挡板或用绝缘胶堵死,否则为失爆。

36.接线室(盒)应保持干净,无杂物和水洙使用铠装电缆的接线室允许有少量油但应定期擦干。否则该设备不完好。

37.隔爆设备的隔爆腔之间严禁直接贯通,必须保持原设计的防爆性能,否则此设备失爆(接线柱接线座有裂缝也属失爆)。

38.隔爆开关闭锁后,接线板正面的带电螺栓应用绝缘材料封堵隔离带电体,否则为不完好。

39.各种防爆电气设备的保护装置和附属元件必须齐全、完整、可靠,损坏、拆除或失效均为不完好。

40.防爆设备和元件置放应平、直、稳,接线后盖板和转盖应一律朝外,便于检修和维护,喇叭嘴严禁朝上,喇叭嘴电缆出口处应平滑,不得出现死弯,否则均为不完好。

41.电钻插销的电源侧应接插座,负荷侧应接插销,反接为失爆。

42.接地线使用镀锌钢绞线时,接头处可以使用最少两道U型卡子连接,使用镀锌螺栓紧固(并加装弹垫或背帽),螺栓直径不得小于10毫米。

43.电气设备必须有合格的接地装置,接地不合格的设备不算完好。变电硐室,配电点的设备必须有系统和局部接地,采、掘开工作面所有设备要求有系统接地,综合保护器和漏电继电器要有合格的主、付接地极,采用串联接地的设备为不完好。

44.变电硐室的设备必须有标志牌标明编号、容量、用途、整定值、整定日期、负荷情况、短路电流、负责人,设备无标志牌或标志牌于实际不符者,该设备为不完好。

45.局扇和掘进工作面的电气设备必须全部实现风电闭锁,在局扇专供电源的线路上下得接入其它机电设备。

46.对只接电源不接负荷的电气设备也属检查范围。

47.防爆型电气设备无论在矿井任何地方安装使用,均要按防爆设备的标准要求进行检修和维护,地面选煤楼电气设备也要安装防爆设备,同时按防爆设备要求进行维护,保养、检查。如用于地面非爆炸环境中只按设备完好标准来要求检查。

48.关于引进设备,虽不符合我国标准,但经煤炭部特许批准后仍能保持其设备原性能者检查中不按失爆论处。

49.检查中发现设备有失爆现象的当场应积极处理,但处理后,本次检查仍按失爆计算。

50.此修改补充规定,如于国家标准和煤炭部标准及规定有抵触时,应以国家和煤炭工业部标准及规定为准。

煤矿矿井机电设备完好标准(电气设备)

a)通用部分

1、紧固件

1)紧固用的螺栓、螺母、垫圈等齐全,紧固、无锈蚀。

2)同一部位的螺母、螺栓规格一致。平垫、弹簧垫圈的规格应与螺栓直径相符合,紧固的螺栓应有防松装置。

3)用螺栓紧固不透眼螺孔的部件,紧固后螺孔须留有大于2倍防松垫圈的厚度的螺纹余量,螺栓拧入螺孔长度应不小于螺栓直径,但铸铁、铜、铝件不应小于螺栓直径的1.5倍。

4)螺母紧固后,螺栓螺纹应露出螺母1-3个螺距,不得在螺母下面加多余垫圈减少螺栓的伸出长度。

5)紧固在护圈内的螺栓或螺母,其上端平面不得超过护圈高度,并需用专用工具才能松、紧。

2、隔爆性能

1)隔爆结合面的间隙,平口的结合面必须压实,不留间隙、转盖结合面间隙不能超过0.5毫米。

2)隔爆结合面的表面粗糙度不大于△6.3,操作杆的表面粗糙度不大于△3.2。

3)螺纹隔爆结构:螺纹精度不低于3级,螺距不小于0.7毫米;螺纹的最少啮合扣数不于小6扣。

4)隔爆结合面的法兰减薄厚度应不大于原设计规定的维修余量。

5)隔爆结合面的缺陷或机械伤痕,将其伤痕两侧高于无伤表面的凸起部分磨平后不得超过下列规定:

(1)、隔爆面上对局部出现的直径不大于1毫米,深度不大于2毫米的砂眼,在40、25、15毫米宽的隔爆面上,每1 平方厘米不得超过5个,10毫米宽的隔爆面上不得超过2个。

(2)、生产的机械伤痕,宽度与深度不得大于0.5毫米,其长度应保证剩余无伤隔爆面有效长度不小于规定长度的2/3。

6)隔爆结合面不得有锈蚀及油漆,应涂防锈油或磷化处理。如有锈迹,用棉纱擦净后,留有呈青褐色氧化亚铁云状痕迹,用手摸无感觉者仍算合格。

7)用螺栓固定的隔爆结合面,其紧固程度应以压平弹簧垫圈不松动为合格。

8)观察窗孔胶封及透明度良好,无破损、无裂纹。

9)引进设备的隔爆性能应符合《煤矿机电设备检修质量标准》电气设备分册的5-A、B、C、D的规定。

10)凡不符合1)-9)中任意一条者,即认为该设备失去隔爆性能,称为失爆,不得评为完好设备。3、接线

1)进线嘴连接紧固,密封良好,并能符合下列规定:

(1)密封圈材质用邵尔硬度为45-55度的橡胶制造,并按规定进行老化处理。

(2)接线后紧固件的紧固程度以抽拉电缆不窜动为合格,线嘴压紧应有余量,线嘴与密封圈之间应加金属垫圈。压叠式线嘴压紧电缆后的压扁量不超过电缆直径的10%。

(3)密封圈内径与电缆外径差应小于1毫米;密封圈外径进线装置内径差应符合下列规定:

A、密封圈外径大于或等于20毫米时密封圈外径与进线装置内径应小于或等于1毫米;

B、密封圈外径大于20毫米,小于60毫米时密封圈外径与进线装置内径应小于或等于1.5毫米;

C、密封圈外径大于60毫米时密封圈外径与进线装置内径应小于或等于2.0毫米;密封圈宽度应等于电缆外径的0.7倍,但必须大于10毫米,厚度应大于电缆外径的0.3倍,但必须大于4毫米(70平方毫米的橡套电缆除外)。密封圈无破损,不得割开使用。电缆与密封圈之间不得包扎其物体。(4)低压隔爆开关引入铠装电缆时,密封圈应全部套在电缆铅皮上。

(5)电缆护套(铅皮)穿入进线嘴长度一般5-15毫米,如电缆粗穿不进时,可将穿入部分锉细(但护套与密封圈结合部位不得锉细)。

(6)低压隔爆开关空闲的进线嘴应有密封圈及厚度不小于2毫米的钢垫板封堵压紧。其紧固程度:螺旋线嘴用手拧紧为合格,压叠式线嘴用手晃不动为合格,钢垫板应置于密封圈的外面,其直径与进线装置内径差应符合(密封圈外径与进线装置内径间隙的有关规定),高压隔爆开关空闲的接线嘴应用与线嘴法兰厚度、直径相符的钢垫板封堵压紧。其隔爆结合面的间隙应符合有关规定按外壳容积计算(0.3-0.6毫米之间)。

(7)高压隔爆开关接线盒引入铠装电缆后,应用绝缘胶灌至电缆三叉以上。

(8)凡不符合上述规定之一者,即为失爆,不得平为完好设备。

2)接线装置齐全、完整、紧固,导电良好,并符合下列要求

(1)绝缘座完整无裂纹。

(2)接线螺栓和螺母无损伤,无放电痕迹,接线零件齐全,有卡爪,弹簧垫,背帽等。

(3)接线整齐、无毛刺、卡爪不压绝缘胶皮或其它绝缘物,也不得压或接触屏蔽屋。

(4)接线盒内导线的电气间隙和爬电距离,应符合GB38363-83《爆炸性环境用防爆电气设备增安性电气设备“e”》的规定。

(5)隔爆开关的电源、负荷引入装置,不得颠倒使用。小接线嘴不得出电源线。

3)固定电气设备应符合下列要求:

(1)设备引入(出)线的终端线头应用线鼻子或过渡接头接线。

(2)导线连接牢固可靠,接头温度不得超过导线温度。

4)电缆的连接除应符合《煤矿安全规程》第449条的规定外,并应符合下列要求:

(1)电缆芯线的连接严禁绑扎,应采用压接或焊接。连接后的接头电阻不应大于同长度芯线电阻的1.1倍,其抗拉强度不应小于原芯线的80%。不同材质芯线的连接应采用过渡接头,其过渡接头电阻值不应大于同长度芯线电阻值的1.3倍。

(2)高、低压铠装电缆终端应灌注绝缘材料,户内可采用环氧树脂干封。中间接线盒应灌注绝缘胶。

5)安全供电

(1)高、低压电气设备的短路、漏电、接地等保护装置,必须符合《煤矿安全规程》、《矿井保护接地装置的安装、检查、测定工作细则》、《煤矿井下检漏继电器安装、运行、维护与检修细则》和《矿井低压电网短路保护装置的整定细则》的规定。

(2)短路保护计算整定合格,动作灵敏可靠。

(3)漏电保护装置使用合格。

(4)接地螺栓符合下列标准:

a、电气设备的金属外壳和铠装电缆接线盒的外接地螺栓应齐全完整。

b、电气设备接线盒应设有内接地螺栓。

c、外接地螺栓直径:容量小于或等5Kw的不小于M8;容量大于5KW至10KW不小于M10;容量大于10KW的不小于M12;通讯、信号、按钮、照明灯等小型电气设备不小于M6。

d、接地螺栓应进行电镀防锈处理。

(5)接地线应符合下列规定:

a、接主接地极的接地母线其截面积应不小于,镀锌铁线100平方毫米,扁钢25*4平方毫米,铜线50平方毫米。

b、电气设备外壳同接地母线或局部接地极的联线和电缆接线盒两端的铠装。铅皮的连接接地线,其截面积应不小于铜线25平方毫米;扁钢50平方毫米(厚度不小于4毫米);镀锌铁线50平方毫米。

(6)接地极应符合下列规定:

a、主接地极应符合下列规定:主接地极应用耐腐蚀的的钢板制成,其面积不小于0.75平方米,厚度不小于5毫米。

b、局部接地极应符合下列规定:局部接地极可改置于巷道水沟或其它就近的潮湿处,设置在水沟的接地极应用面积不小于0.6平方米,厚度不小于3毫米的钢板或具有同等有效面积的钢管制成,并平放在水沟深处,可用直径不小于35毫米,长度不小于1.5米的钢管制成,管上至少钻20个直径不小于5毫米的透眼,并行垂直埋入地下。

(7)接地电阻不得大于下列数值

a、井下设备2欧姆。

b、井下手持移动电气设备1欧姆。

(8)设备闭锁装置齐全可靠

(9)井下供电应符合《煤矿安全规程》第470条的规定,即做到“三无、四有、两齐、三全、三坚持”。

6)不漏油、不漏电的规定

(1)不漏油:固定结合面及阀门、油标管等不应有油迹。运动部位允许有油迹,但擦干后在3分钟不见油,半小时不成滴。非密闭运动部件润滑不得甩至其它部件和基础上。

(2)不漏电:网络的绝缘电阻不小于下列规定,漏电继电器正常投入运行。

1140V 60K欧660V 30K欧330V 15K欧127V 10K欧。

7)电气性能检测

(1)电气设备绝缘性能必须按《煤矿电气实验规程(试行)》规定的周期和项目进行试验,并符合标准,有记录可考查。

(2)绝缘油,新油使用前应做油质分析;运行中的油,每年一次简化分析;多油断路器的油,每半年进行一次耐压实验,其它实验项目应按《煤矿电气实验规程(试行)》规定进行。有记录可查。(3)继电保护装置计算整定检验。每年进一次;对矿井电源的继电保护装置,每半年检验一次,并符合整定方案,有记录可查。

(4)指示回转仪表应每年检验一次,其准确等级不得低于2.5级;电源计量仪表应每半年校验一次,其准确等级不得低于1.0级。有记录可查。

8)设备使用

(1)高低压开关的选用应符合《煤矿安全规程》第421条的要求,与被控设备的容量应匹配,有下列情况之一者,不得评为完好设备。

A、超容量,超电压等级使用者;

B、不符合使用范围者;

C、继电保护失灵,熔体选用不合格者;

D隔爆开关用小喇叭嘴引出动力线者。

(2)井下隔爆型电气设备,必须在下井前,经过指定的隔爆电气设备检查员检查出具体合格证,否则一律不得评为完好设备。

9)安全防护

(1)机房(硐室)和电气设备一切可能危及人身安全的祼露带电部分及转动部位,均需设防护罩、防护栏,并悬挂危险警告标志。

(2)机房(硐室)、临时配电点,应备有符合规定的防火器材。

(3)机房(硐室)、临时配电点,不得存放汽油、煤油、绝缘油和其它易燃物品。用过的棉纱(破布)应存放在盖严的专用容器内,并放置在指定地点。

10)设备涂饰

(1)设备表面应涂防锈漆,开关箱、按线盒等内壁应涂耐弧漆,颜色与出厂颜色一致.

(2)设备的护栏、油标、注油孔及油塞的外表应涂红色油漆。

(3)设备外表脱落油漆的部位应及时补漆。

11)设备环境

(1)设备表面无积尘,油垢及杂物。

(2)机房(硐室)、临时配电点清洁卫生,无杂物、无淤泥、无积水、无滴水、无油垢、工具、备件、材料等存放在固定地点,设备安放整齐。

(3)机房(硐室)通风良好,照明设施亮度符合安全要求。

二、低压隔爆开关

1、外观检查

1)外壳无变形、无开焊、无锈蚀、托架无严重变形。

2)操作手柄位置正确,板动灵活,与操作轴连接牢固。

3)磁力起动器的按钮与手柄壳盖的闭锁关系正常可靠,并有警告标志。

4)接地螺栓、接地线完整齐全,接地标志明显,有规定期内接地电阻实验记录。

5)隔爆性能符合隔爆标准,接线工艺符合规定要求。

2、触头、消弧罩、隔离刀闸开关

1)主触头、辅助触头接触良好,接触面积不小于60%。触头接触不同期性不大于0.2毫米,触头开距11-13毫米。

2)触头无严重烧损。

3)消弧罩零件齐全、完整、无裂纹。

4)消弧片数量符合规定:380V不少于8片,660V不少于11片。

5)隔离刀闸开关接触良好,插入深度不小于闸刀宽度的2/3,接触面积应不小于刀闸的75%。

6)动刀闸的开合位置,动作方向与手柄严格协调一致。

3、导线、带电螺栓、保护装置

1)导线绝缘无破损老化,绝缘性能良好,绝缘电阻:1140V不低于5兆欧:660V不低于2兆欧;330V不低于1兆欧。

2)配线整齐、清楚,开关内部导线不得有接头。

3)开关露出的带电螺栓应用绝缘材料封堵好。

4、保护装置

1)继电器装置动作灵敏可靠,有规定期内的试验整定合格记录。

2)熔断管无严重烧焦痕迹,无裂纹、熔体容量选用合适。

三、移动变电站

1、外观检查

1)零部件齐全、紧固、完整。

2)箱体及散热器无变形、无锈蚀。

3)托撬小车无严重变形,轮组转动灵活,不松旷。

4)箱体内、外无积尘、无积水、无水珠。

2、变压器、开关及接线

1)电缆连接器接触良好,接线盒不发热,在井下使用时,应采用监视型屏蔽橡套电缆。

2)箱内二次回路导线排列整齐,接线符合规定,瓷瓶牢固无松动现象,无裂纹、损伤、无放电痕迹。

3)接线符合接线工艺有关规定。

4)变压器运行声音正常,运行温度不超过下列规定:B级绝缘不超过110摄氏度;F级绝缘不超过125摄氏度;H级绝缘不超过135摄氏度。

5)开关接线联接紧密,触头接触良好,无严重烧痕,隔离刀闸开关插入深度不低于刀闸宽度的2/3,三组合闸不同期性不大于3毫米。

6)开关操作机构动作灵活可靠,各传动轴不松旷,分、合闸指示正确。

3、保护装置及隔爆性能

1)保护装置齐全、整定合格、灵敏可靠,温度继电器动作灵敏正确。

2)互感器性能良好,有规定期内测试记录。

3)电气、机械连锁装置齐全,动作正确可靠。

4)接地标志明显,接地装置符合规定。

5)绝缘性能良好,绝缘电阻值符合下列数值:127V不低于0.5光欧,380V 660V不低于5兆欧,1140V不低于50兆欧,6KV不低于200兆欧,并有规定期内的测试记录。

6)隔爆性能符合电气隔爆标准。

四、隔爆充电机

1、外观检查

1)外壳、托架及散热片无严重损伤,变形或锈蚀,壳内无水珠。

2)观察孔玻璃完整无损,表面清晰。

3)交流电压表、电流表、直流电流表、电压表、电流及电压调节旋钮、齐全完整、灵敏可靠、指示正确。

2、变压器、设备接线

1)变压器线圈无损伤,无老化,绝缘电阻符合规定,一次线圈1140V不低于5兆欧,660V不低于2兆欧,380V不低于1兆欧。二次线圈不低于0.5兆欧。

2)运行温度不超过60摄氏度。

3)导线联接牢固,接线端子标志应清晰正确。

4)电缆护套完整,无破漏现象。

5)充电插销合格,绝缘无损伤,触头接触良好,无损伤。

3、保护装置及隔爆性能

1)过流保护装置整定合格,动作灵敏可靠,快速熔断器规格与保护整定值相符。

2)接地装置良好,符合接地有关标准。

3)设备隔爆性能符合电气设备隔爆标准。

五、煤电钻综保和信号照明综保

1、外观检查

1)外壳、托架无明显变形,无严重锈蚀。

2)零部件齐全、完整、紧固。

3)指示灯色别清晰,并符合规定。

2、接线及电气性能

1)接线工艺符合要求。

2)电源盖板,危险牌齐全紧固。

3)接触器绝缘无损伤,触头接触良好,触头开距为3.4-4.1毫米。消弧罩装置齐全完整,接触器吸合无噪音。

4)变压器及导线绝缘无损伤,无老化。绝缘电阻:660V不低于2兆欧;380V不低于1兆欧;127V 不低于0.5兆欧。

3、保护装置

1)过载、短路、漏电保护装置齐全,整定合格,动作灵敏可靠。

2)熔断管完整无损伤,固定牢靠,熔体选用合适。

3)机械、电气闭锁齐全可靠,手柄在停电位置时,触头不带电。

4)接地可靠,接地装置及接地电阻符合接地细则有关规定。

5)隔爆性能符合电气设备隔爆标准。

六、通讯信号及五小电器

1、外观检查

1)零部件齐全、完整、紧固。

2)外壳无锈蚀,无严重变形、无裂纹、标志齐全清晰,壳体内无油垢,积垢或水珠,清洁卫生,螺丝紧固。

3)观察窗清洁、无破损。

2、接线

1)接线及接线端子整齐、清洁、导线标志清晰。

2)插销接线装置紧密、牢固、接头接触良好。

3)接线嘴无裂纹、损伤、接线柱不松动,不秃扣。接地线符合有关规定。

4)隔爆性能符合电气设备隔爆性能。

5)接线工艺符合有关规定。

3、整体系统功能

1)控制、检验、监视、信号、显示系统的声、光显示正常。

2)通讯系统声音清晰,音量适当。

3)操作灵活,动作可靠,声、光讯号清晰。

4)工作电压、电流符合铭牌规定,无过热现象。

5)隔爆插销装置需符合以下规定:

(1)电源低于1140V应用防止突然板脱的徐动装置。

(2)电源为1140V应用电气连锁装置。

七、电缆

1、外观检查

1)橡套电缆护套无明显损伤。不露出芯线绝缘或屏蔽层,护套损伤伤痕深度不超过厚度的1/2,长

度不超过20毫米或沿周长1/3,无老化现象。

2)铠装电缆钢带,钢丝不松散,涂有防锈油。

3)电缆标志牌齐全,改变电缆直径的接线盒两端,拐弯处、分岔处及沿线200米均应悬挂标志牌、注明电缆编号、电压等级、截面积、长度、用途等项目。

4)电缆接线盒零部件齐全完整,无锈蚀,密封良好,不渗油。

5)电缆上部无淋水(有淋水处需采取防护措施)。

2、电缆辅设

1)电缆辅设应符合《煤矿安全堆积的规定》。

2)电缆应用吊勾(卡)悬挂,橡套电缆严禁用铁丝悬挂。

3)电缆悬挂整齐、不交叉、不落地,应用适当驰度,在承受意外重力时能自由坠落。悬挂高度应在矿车、电机车、装岩机等掉道时不致碰撞,在电缆坠落时,不致落在轨道或运载机械上。

4)电缆悬挂的间距在水平或倾斜的巷道内不得超过3米,在立井井筒内不得超过6米。

5)沿钻孔敷设的电缆必须绑紧在钢丝绳上,钻孔应加装套管。

6)综采工作面的电缆,应放入电缆槽或夹板内;工作面出口电缆应用吊梁悬挂或绑扎吊挂(单指屏蔽电缆)不得与油管、风管、水管混吊。

3、电缆使用

1)不得超负荷运行,接头温度不得超60摄氏度。

2)工作电压与电缆额定电压相符。千伏级以上的橡套电缆在井下使用时,应采用不延燃屏蔽电缆。3)运行中电缆不应盘成圈或∞变形(屏蔽电缆、采煤机电缆车的电缆除外)。

4)井筒或巷道内的电话和信号电缆应与电力电缆分别挂在井巷的两侧,至少应距电力电缆300毫米以上,并挂在电力电缆的上面。在巷道内辅设的电力电缆,高压电缆应在上面;高、低电缆的间距应大于100毫米。同等电压电缆之间的间距应不小于50毫米。

4、电缆联接、绝缘及接地

1)井下使用的电缆一律采用接线盒或电缆联接器联接。

2)接线盒、联接器的额定电压应与电缆使用的电压相符。

3)橡套电缆接头温度不得超过电缆温度。

4)电缆绝缘电阻应符合下列规定:6KV 100兆欧/km 1140V 50兆欧/km

600V 10兆欧/km

5)接地装置符合接地完好要求

5、井下供电应做到:

(1)无鸡爪子、无羊尾巴、无明接头;

(2)有过电流和漏电保护装置、有螺钉和弹簧垫、有密封圈和挡板、有接地装置;

(3)电缆悬挂整齐、设备硐室清洁整齐;

(4)防护装置全、绝缘用具全、图纸资料全;

(5)坚持使用检漏继电器、坚持使用煤、电钻、照明和信号综合保护、坚持使用甲烷断电仪和甲烷风电闭锁装置

矿井机电设备完好及失爆标准

机电完好标准(通用部分) 一、紧固件 1、紧固用的螺栓、螺母、垫圈等齐全、紧固、无锈蚀。 2、同一部位的螺栓、螺母规格一致。平垫、弹簧垫的规格应与螺栓的直径相符。紧固用的螺栓、螺母应有防松装置。 3、用螺栓紧固不透眼螺孔的部位,紧固后螺孔须留有大于2倍防松垫圈的厚度的螺纹余量。螺栓拧入螺孔的长度应不小于螺栓的直径,但铸铁、铜、铝件不应小于螺栓直径的1.5倍。 4、螺母紧固后,螺栓螺纹应露出螺母1~3个螺距,不得在螺母下面加多余的垫圈以减少螺栓的伸出长度。 5、紧固在护圈内螺栓或螺母,其上端平面不得超出护圈高度,并需专用工具才能松、紧。 二、隔爆性能 1、隔爆结合面(Ⅰ类)的间隙、直径差或最小的有效长度(宽度)必须符合下表的规定。表中L—静止隔爆结合面的最小有效长度; L1—螺栓通孔边缘至隔爆接合面边缘的最小有效长度; W—静止隔爆结合面及操纵杆与杆孔隔爆接合面最大间隙或直径差;转动轴与轴孔隔爆接合面最大直径差。 但快动式门或盖的隔爆接合面最小有效长度须不小于25mm。 表1:Ⅰ类隔爆接合面的结构参数(mm) 接合面型式L L1 W 外壳容积(l) V≦0.1 V﹥0.1 平面、止口或圆筒结构 6.0 12.5 25.0 40.0 6.0 8.0 9.0 15.0 0. 30 0. 40 0. 50 ____ __ 0.40 0.50 0.60 带有滚动轴承的圆筒结构 6.0 12.5 25.0 40.0 __ __ __ __ 0.40 0.50 0. 60__ 0.40 0.50

0.60 0.80 2、操纵杆直径(d)与隔爆接合面长度(L)应符合下表的规定(单位:mm) 表2:操纵杆直径与隔爆接合面的结构参数 操纵杆直径隔爆接合面长度 d≤6 6<d≤25 d>25 L≥6 L≥d L≥25 3、隔爆电动机轴与轴孔的隔爆接合面在正常状态下不应产生摩擦。用圆筒隔爆接合面时,轴与轴孔配合的最小单边间隙须小于0.075mm;用滚筒轴承结构时,轴与轴孔的最大单边间隙须大于上表1中规定的W值的2/3。 4、隔爆接合面的表面粗糙度不大于6.3级,操纵杆的表面粗糙度不大于3.2级。 5、螺纹隔爆结构:螺纹精度不低于3级,螺距不小于0.7mm,螺纹的最少啮合扣数、最小拧入深度应符合下表的规定。 螺纹的最少啮合扣数、最小拧入深度(mm) 外壳净容积V(l) 最小拧入深度最少啮合扣数 v≤0.1 0.1<v≤2.0 v>2.0 5.0 9.0 12.5 6 6、隔爆接合面的法兰减薄厚度,应不大于原设计规定的维修余量。 7、隔爆接合面的缺陷或机械伤痕,将其伤痕两侧高于无伤痕表面的凸起部分磨平后,不得小于下列规定: ⑴隔爆面上对局部出现的直径不大于1mm、深度不大于2mm的砂眼,在40、25、15mm 宽度的隔爆面上,每1cm2不得起过5个,10mm宽的隔爆接合面上,每1cm2不得超过5个,10mm宽以下的隔爆接合面上,不得超过2个 ⑵产生的机械伤痕,宽度与深度不大于0.5mm;其长度应保证剩余无伤隔爆面有效长度不小于规定长度的2/3。 8、隔爆接合面不得有油漆及锈蚀,应涂防锈油或磷化处理。如有锈迹,用棉纱擦挣后,留有呈青褐色氧化亚铁云状痕迹,用手摸无感觉者仍算合格。 9、螺栓固定的隔爆接合面其紧固程度应以压平弹簧垫不松动为合格。 10、观察窗孔胶封及透明度良好,无破损、无裂纹。 11、引进设备的隔爆性能应符合《煤矿机电设备检修质量标准》电气设备分册的附录的规定。 12、凡不符合上述条款者即认为该设备失去隔爆性能,称为失爆,不得评为完好设备。 三、接线 1、进线嘴连接紧固,密封良好,并应符合下列规定: ⑴密封圈材质须用邵尔硬度为45~55度的橡胶制造,并按规定进行老化处理。 ⑵接线后紧固件的紧固程度以抽拉电缆不窜动为合格,线嘴压紧应有余量,线嘴与密封圈之间应加金属垫圈,压叠式线嘴压紧电缆后的压扁量不超过电缆直径的10%。 ⑶密封圈内径与电缆外径应小于1mm,密封圈外径与进线装置的内径差应符合下表的规

防爆电气设备管理制度

防爆电气设备管理制度 为加强井下电气防爆以及电气保护管理,提高机电设备管理水平,严格落实电气设备的防爆性能和电气设备保护的安全评价,促进机电标准化工作稳步提升,保证井下电气设备安全运行,彻底杜绝井下设备失爆现象,杜绝因井下电气火花引起的瓦斯、煤尘爆炸事故,保障矿井安全生产。特制定本管理制度,望各单位遵照执行。 第一条建立防爆设备检查组和检查组成员 组长:刘景新 副组长:姜杰、丁峰 专职成员:梁龙、马闯 兼职成员:刘旭、卢永生、郭磊、任鹏辉、侯宪岩及各区队机电副队长和机电班长 第二条防爆设备检查组管理制度 1、井下电气设备防爆管理工作,由防爆设备检查组全面负责,集中统一管理,即防爆设备检查组应对全矿防爆电气设备和小型防爆电气设备的管理和安全运行负全面责任.区队兼职防爆检查员对所属责任区内的设备负有直接责任,防爆检查员对全矿设备负有监督管理责任。 2、防爆检查组应严格执行《煤矿安全规程》、《防爆电气设备标准汇编》、《机电设备完好标准》等有关规定,对防爆电气设备(包括小型防爆电气)的各项制度有检查、监督实施的权利和义务。 3、对于因防爆检查组工作失误,不按期检查防爆性能和不负责任造成失爆或发生事故的,由分管机电副矿长负责追查责任,处罚其单位10000元,包保防爆检查员1000元。 第三条专职防爆检查员职责范围及要求: 1、分工负责管理井下的供电系统,对防爆设备和小型防爆电器,三大保护、高低压电缆线路(包括通讯、信号、照明及控制线路)、局扇风机闭锁及其他安全保护设施实行监督检查,对上述范围存在的隐患,影响安全的问题,有权停止使用,并监督整改,认真填写记录,送交有关单位,重大问题立即向领导汇报。 2、防爆检查组成员应对井下所有防爆设备分片包干,责任到人,在专责范围内与区队兼职防爆检查员密切合作。每周至少检查一次防爆性能,发现失爆或保护失灵等危及安全生产的情况,立即停止其运行,并向有关领导汇报。 3、监督检查分管单位的维护保养、定期测试、检查检修等制度落实执行情况,及时向机电部长汇报。

煤矿机电设备完好标准范本

矿井机电设备完好标准(1) 一通用部分 1 紧固件 1) 紧固用的螺栓、螺母、垫圈等齐全,紧固、无锈蚀。 2) 同一部位的螺母、螺栓规格一致。平垫、弹簧垫圈的规格应与螺栓直径相符合,紧固的螺栓应有防松装置。 3) 用螺栓紧固不透眼螺孔的部件,紧固后螺孔须留有大于2倍防松垫圈的厚度的螺纹余量,螺栓拧入螺孔长度应不小于螺栓直径,但铸铁、铜、铝件不应小于螺栓直径的1.5倍。 4) 螺母紧固后,螺栓螺纹应露出螺母1-3个螺距,不得在螺母下面加多余垫圈减少螺栓的伸出长度。 5) 紧固在护圈内的螺栓或螺母,其上端平面不得超过护圈高度,并需用专用工具才能松、紧。 2 隔爆性能 1) 隔爆结合面的间隙,平口的结合面必须压实,不留间隙、转盖结合面间隙不能超过0.5毫米。

2) 隔爆结合面的表面粗糙度不大于△6.3,操作杆的表面粗糙度不大于△3.2。 3) 螺纹隔爆结构:螺纹精度不低于3级,螺距不小于0.7毫米;螺纹的最少啮合扣数不于小6扣。 4) 隔爆结合面的法兰减薄厚度应不大于原设计规定的维修余量。 5) 隔爆结合面的缺陷或机械伤痕,将其伤痕两侧高于无伤表面的凸起部分磨平后不得超过下列规定: (1)、隔爆面上对局部出现的直径不大于1毫米,深度不大于2毫米的砂眼,在40、25、15毫米宽的隔爆面上,每1 平方厘米不得超过5个,10毫米宽的隔爆面上不得超过2个。 (2)、生产的机械伤痕,宽度与深度不得大于0.5毫米,其长度应保证剩余无伤隔爆面有效长度不小于规定长度的2/3。 6)隔爆结合面不得有锈蚀及油漆,应涂防锈油或磷化处理。如有锈迹,用棉纱擦净后,留有呈青褐色氧化亚铁云状痕迹,用手摸无感受者仍算合格。

煤矿机电设备完好标准

固定设备 1 通用部分 1.1 紧固件 1.1.1螺纹连接件和锁紧件必须齐全,牢固可靠。螺栓头部和螺母不得有铲伤或棱角严重变形。螺纹无乱扣或秃扣。 1.1.2 螺栓拧入螺纹孔的长度不应小于螺栓的直径(铸铁,铜,铝合金件等不小于螺栓直径的1.5倍)。 1.1.3螺母扭紧后螺栓螺纹应露出螺母1~3个螺距,不得用增加垫圈的办法调整螺纹露出长度。 1.1.4 稳钉与稳钉孔应吻合,不松旷。 1.1.5 铆钉必须紧固,不得有明显歪斜现象。 1.1.6 键不得松旷,打入时不得加垫,露出键槽的长度应小于键全长的20%,大于键全长的5%(钩头键不包括钩头的长度)。 1.2 联轴器 1.2.1 端面的间隙及同轴度应符合表1-1-1的规定: 表1-1-1 联轴器端面间隙和同轴度mm 1.2.2 弹性圈柱销式联轴器弹性圈外径与联轴器销孔内径差不应超过3mm。柱销螺母应有防松装置。 1.2.3齿轮式联轴器齿厚的磨损量不应超过原齿厚的20%。键和螺栓不松动。1.2.4 蛇型弹簧式联轴器的弹簧不应有损伤,厚度磨损不应超过原厚的10%。 1.3轴和轴承 1.3.1 轴 1.3.1.1 轴不得有表面裂纹,无严重腐蚀和损伤,内部裂纹按探伤记录检查无扩展。 1.3.1.2 轴的水平度和多段轴的平行度均不得超过0.2%o,如轴的挠度较大达不到此要求时,齿轮咬合及轴承温度正常,也算合格。 1.3.2 滑动轴承

1.3.2.1 轴瓦合金层与轴瓦应粘合牢固,无脱离现象。合金层无裂纹,无剥落,如有轻微裂纹或剥落,但面积不超过1.5cm2,且轴承温度正常,也算合格。1.3.2.2 轴颈与轴瓦的顶间隙不应超过表1-1-2的规定: 表1-1-2轴颈与轴瓦的顶间隙mm 1.3.2.3 轴颈与下轴瓦中部应有90。一120。的接触弧面,沿轴向接触范围不应小于轴瓦长度的80%。 1.3.2.4 润滑油质合格,油量适当。油圈或油链转动灵活。压力润滑系统油路畅通,不漏油。 1.3.3 滚动轴承 1.3.3.1 轴承转动灵活、平稳,无异响。 1.3.3.2 润滑脂合格,油量适当,占油腔的1/2~2/3,不漏油。 1.3.4 轴承温度应符合表1-1-3的规定: 表1-1-3轴承温度℃ 1.3.5 轴在轴承上(包括减速器)的振幅不超过表1-1-4的规定: 表1-1-4 轴在轴承上的振幅 1.4 传动装置 1.4.1主、被动皮带轮中心线的轴向偏移不得超过: a 平皮带轮为2mm, b 三角皮带轮当中心距小于或等于500mm时为].5mm,当中心距大于500mm 时为2mm。 1.4.2 两皮带轮轮轴中心线的平行度不超过1‰。 1.4.3 平皮带的接头应平直,接缝不偏斜。接头卡子的宽度应略小于皮带宽度。皮带无破裂。运行中不打滑,跑偏不超出皮带轮边沿。 1.4.4 三角皮带的型号与轮槽相符,条数不缺,长度一致,无破裂,剥层。运行中不打滑。皮带底面与轮槽底面应有间隙。

机电设备完好标准(精品范文).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 宁夏泰华大石头 煤业有限公司大石头洗煤厂 机电设备完好标准 (试用) 编制:生产技术部 目录 第l章总则 第2章通用设备 1紧固件和仪表 2减速器 3联轴器 4齿轮 5轴承 6传动装置 7电动机 8电气设备 9安全防护 10清洁卫生、防腐和涂色 11生产用计算机 第3章单机设备 1给煤机 2除铁器 3齿辊破碎机 4重介质旋流器 5磁选机

6共振筛 7刮刀卸料离心脱水机 8.胶带输送机 9.锚链刮板输送机 10.浮选机(包括搅拌桶和矿浆准备器) 11.水环式真空泵(包括水环式压缩机) 12.箱式压滤机 13.口径100mm以上的水泵(清水泵和砂泵) 14.空气压缩机 15.电子胶带称 16.50kV.A以上的动力变压器(3、6、35kV) 17.高压配电 18.低压配电室 19.低压开关柜 20.集中控制室 附:名词解释 第一章总则 1.本标准根据中国煤炭科技出版社出版的《选煤厂机电设备完好标准》结合大石头洗煤厂现状所编制。。 2.设备完好标准的原则要求是: a.零部件整齐完整; b.机械性能良好,出力达到规定; c.安全防护装置齐全可靠;

d.设备环境清洁,噪音符合环保要求,切实做到“五不漏”; e.设备的仪表完整、灵活、可靠; f.设备的技术档案、管理制度和运转、检修记录齐全准确。 3.本标准第2章、第3章分别为“通用设备”和“单机设备”完好标准。在检查评定时,除检查“单机设备”完好标准的全部规定外,有关的“通用设备”完好标准的各项规定也要同时检查;凡主机的附属设备(如电机、减速器等)必须随主机一并检查,不单独列为机电设备进行评定。 6、本标准未列入的矿井通用设备均执行《煤矿矿井机电设备完好标准》。 7、本标准采用统一的法定计量单位、符号和名词术语。 8、设备完好率计算公式 设备完好率(%)=设备完好台数/(在籍设备台数+借入台数?借出台数)×100% 在籍设备台数包括使用、备用、待修、闲置、库存的设备台数,不包括已申请报废的设备台数。 9、选煤厂要建立完好设备检查考核制度,公司每月由安监负责人组织机电、安监等有关部门的专业人员组成检查评定小组,对全厂的机电设备进行检查评定。对主要设备(运输皮带、永磁磁选机、重介旋流器、浮选机、压滤机等)要逐台检查;对其他各类设备进行抽查,抽查总数不小于设备实有台数的10%;各种设备的检查台数,应按相应比例确定(数量较少的设备可增大比例)。 10、在检查评定时,对不影响设备性能及完全的个别项目,在检查中立即处理后合格,仍可评定完好。对当时不易检查的部位和项目,可通过查核近期检修和检验记录进行评定。 11、本标准解释权属宁夏泰华大石头煤业有限公司 12、计算完好的设备规范式 抽检完好率计算公式 抽检完好率=完好设备台数/抽检设备总台数×100% <2>合格率的计算公式

防爆电气设备检查标准

防爆电气设备检查标准 为加强煤矿井下防爆电气设备的安全管理工作,确保矿井安全生产,结合我矿的实际情况特制定本标准。我矿井下防爆电气设备的使用、管理和维护,必须严格按照本标准规定执行。1、鸡爪子①? 橡套电缆的连接不采用硫化热补或同等效能的冷补者;②? 橡套电缆(包括通讯、照明、信号、控制以及高低压橡套电缆)的连接不采用接线盒的接头;③? 铠装电缆的连接不采用接线盒或不灌注绝缘充填物和充填不严密(漏出芯线)的接头。2、羊尾巴在供配电电缆的末端不接装防爆电气设备或防爆元件者为羊尾巴。距离电气设备接线嘴(包括五小电气元件)2米内的不合格接头或明线破口者均属羊尾巴。3、明接头电气设备与电缆有裸露的导体或明火操作者均为明接头。4、破口①橡套电缆的护套损坏,露出芯线或露出屏蔽层者;②橡套电缆的护套损坏伤痕深度达最薄处二分之一以上,长度达20mm,或沿周长三分之一以上者。出现以上四种情况之一者(包括安全火花型电气元件)均为电缆不合格接头,均属防爆电气设备的安全隐患点。5、高低压防爆电气设备的机械闭锁装置起不到闭锁作用者为失爆。6、隔爆外壳结合面的表面粗糙度应不大于Ra5um,操纵杆的表面粗糙度应不

大于Ra2.5um,否则为失爆。隔爆外壳结合面有锈迹,用棉纱擦后,仍留有锈蚀斑痕者为锈蚀,属于失爆。7、隔爆外壳结合面有锈迹,用棉纱擦后,只留云影不留锈蚀,也不为失爆(但在井上修理防爆电气设备时不允许有云影)。8、云影:经擦掉锈迹后,留下呈青褐色氧化亚铁云状痕迹,用手摸无感者。 9、隔爆外壳结合面上的小针孔,在1cm2的范围内不超过5个,且其直径不超过0.5mm,深度不超过1mm的结合面不为失爆。10、隔爆外壳结合面,对于机械伤痕的深度、宽度均不超过0.5mm,其伤痕的投影长不超过对应容积结合面宽度的50%,个别伤痕深度不超过1mm,其伤痕距结合面最短无伤痕距离相加不小于对应容积规定的结合面宽度不算失爆,但其中有一项超过均为失爆。11、隔爆外壳结合面上不允许涂有油漆和存在机械性杂物,否则为失爆(如属于无意造成的油漆痕迹不超过隔爆面宽度的1/8不在此限)。12、隔爆外壳结合面应涂以适量的中性凡士林等合格的防锈油(如医用凡士林油)或进行磷化处理(磷化后也可涂凡士林油),如无防锈油或磷化面脱落均属失爆。涂油应在结合面上形成一层薄膜为宜,涂油过多为不完好。如磷面脱落小于隔爆外壳结合面宽度的1/5并涂有防锈油可不算失爆,但为不完好。13、隔爆外壳结合面宽度减去超限间隙部分的宽度不得小于所规定的结合面宽度,否则为失爆。①转盖式或插盖式的隔爆外壳结合面宽度不小于

最新煤矿机电设备完好标准分解

《机电设备完好标准》 目录 I.固定设备 1.通用部分--------------------------------------------------------------------------------------------------1 2.主要提升机-----------------------------------------------------------------------------------------------7 3.一般绞车-------------------------------------------------------------------------------------------------11 4.主要扇风机----------------------------------------------------------------------------------------------13 5.水泵-------------------------------------------------------------------------------------------------------15 6.空气压缩机----------------------------------------------------------------------------------------------17 7.锅炉-------------------------------------------------------------------------------------------------------20 II.运输设备 1.通用部分-------------------------------------------------------------------------------------------------24 2.刮板输送机----------------------------------------------------------------------------------------------28 3.胶带输送机----------------------------------------------------------------------------------------------31 4.窄轨电机车----------------------------------------------------------------------------------------------32 5.人车-------------------------------------------------------------------------------------------------------36 6.矿车-------------------------------------------------------------------------------------------------------39 7.调度绞车-------------------------------------------------------------------------------------------------40 Ⅲ.采掘设备 1.通用部分-------------------------------------------------------------------------------------------------42 2.滚筒式采煤机-------------------------------------------------------------------------------------------47 3.液压支架-------------------------------------------------------------------------------------------------49 4.液压泵站-------------------------------------------------------------------------------------------------50 5.单体液压支柱-------------------------------------------------------------------------------------------51 6.回柱绞车-------------------------------------------------------------------------------------------------52 7.掘进机----------------------------------------------------------------------------------------------------52 8.耙斗装岩机----------------------------------------------------------------------------------------------54 9.局部扇风机----------------------------------------------------------------------------------------------55 Ⅳ.电气设备 1.通用部分-------------------------------------------------------------------------------------------------56 2.矿用高压开关柜----------------------------------------------------------------------------------------66 3.高压隔爆配电装置-------------------------------------------------------------------------------------66 4.低压隔爆开关-------------------------------------------------------------------------------------------67 5.50KVA及以上户外变压器---------------------------------------------------------------------------69 6.矿用变压器----------------------------------------------------------------------------------------------72 7.移动变电站----------------------------------------------------------------------------------------------73 8.电动机----------------------------------------------------------------------------------------------------75 9.隔爆型煤电钻综合保护装置-------------------------------------------------------------------------78

煤矿矿井机电设备完好标准详述(doc 78页)

煤矿矿井机电设备完好标准详述(doc 78页)

煤矿矿井机电设备完好标准 Ⅰ固定设备 1 通用部分 1.1 紧固件 1.1.1 螺纹连接件和锁紧件必须齐全,牢固可靠。螺栓头部和螺母不得有铲伤或棱角严重变形。螺纹无乱扣或脱扣。 1.1.2 螺栓拧入螺纹孔的长度不应小于螺栓的直径(铸铁、铜、铝合金件等不小于螺栓直径的1.5倍。 1.1.3 螺母扭紧后螺栓螺纹应露出螺母1~3个螺距,不得用增加垫圈的办法调整螺纹露出长度。 1.1.4 稳定与稳定孔应吻合,不松旷。 1.1.5 铆钉必须紧固,不得有明显歪斜现象。 1.1.6 键不得松旷,打入时不得加垫,露出键槽的长度应小于键全长的20%,大于键全长的5%(钩头键不包括钩头的长度)。 1.2 联轴器

1.2.1 端面的间隙及同轴度应符合表1-1-1的规定: 表1-1-1联轴器端面间隙和同轴度 mm 类型外形尺寸端面间隙 两轴同轴度 径向位移倾斜% 弹性圆柱销式 设备最大轴向窜量 加2~4 ≤0.5<1.2 齿轮式≤2504~7≤0.20 <1.2 >250~5007~12≤0.25 >500~90012~18≤0.30 蛇型弹簧式≤200 设备最大轴向窜量 加2~4 ≤0.10 <1.2 >200~400≤0.20 >400~700≤0.30 >700~1350≤0.50 1.2.2 弹性圈柱销式联轴器弹性圈外径与联轴器销孔内径差不应超过3mm。柱销螺母应有防松装置。 1.2.3 齿轮式联轴器齿厚的磨损量应不超过原齿厚的20%。键和螺栓不松动。

1.3. 2.3 轴径与下轴瓦中部应有90°~120°的接触面,沿轴向接触范围不应小于轴瓦长度的80%。 1.3. 2.4 润滑油质合格,油量适当,油圈或油链转动灵活。压力润滑系统油路畅通,不漏油。 1.3.3 滚动轴承 1.3.3.1 轴承转动灵活、平稳、无异响。 1.3.3.2 润滑脂合格,油量适当,占油腔的1/2~2/3,不漏油。1.3.4 轴承温度应符合表1-1-3的规定: 表1-1-3 轴承温度 轴承类型允许最高温度 滑动轴承合金瓦<65 铜瓦<75 滚动轴承<75 1.3.5 轴在轴承上(包括减速器)的振幅不超过表1-1-4的规定: 表1-1-4轴在轴承上的振幅 转速(r/min)<1000<750<600<500 允许振幅(mm)0.130.160.200.25 1.4 传动装置 1.4.1 主、被动皮带轮中心线的轴向偏移不得超过: a.平皮带轮为2mm; b.三角皮带轮当中心距小于或等于500mm时为1.5mm,当中心距大于500mm时为2mm。

电气设备完好标准

一、井下电气设备的完好标准 1、紧固件: ⑴紧固件用的螺栓、螺母、垫圈等必须齐全、紧固、无锈蚀。 ⑵同一部位螺母、螺栓规格必须一致,平垫、弹簧垫圈的规格应与螺栓直径相符合,紧固用的螺栓、螺母应有防松装置(弹簧垫)。 ⑶用螺栓紧固不透眼螺孔的部件,紧固后螺孔必须留有大于2倍防松垫圈的厚度的螺纹余量。螺栓拧入螺孔的长度应不小于螺栓直径,但铸铁、铜件不应小于螺栓直径的1.5倍。 ⑷螺母紧固后,螺栓螺纹应露出螺母1~3个螺距,不得在螺母下面加垫圈减少螺栓伸出长度。 ⑸紧固在护圈内的螺栓或螺母,其上端平面不得超出护圈高度,并需用专用工具才能松或紧。 2、隔爆性能: ⑴隔爆接合面的间隙、直径差或最小有效长宽度必须符合规定。 ⑵操纵杆直径(d)与隔爆接合面长度(L)应符合规定。 ⑶隔爆电机轴与轴孔的隔爆接合面在正常状态下不应产生摩擦。圆筒隔爆接合面,轴与轴孔配合的最小单边间隙须不少于0.075mm,滚动轴承结构,轴与轴孔的最大单边不大于规定值的2/3。 ⑷隔爆接合面的表面粗造度不大于6.3;操纵杆的表面粗造度不大于3.2。 ⑸螺纹隔爆结构:螺纹精度不低于3级,螺距不小于0.7mm;螺纹的最小啮合扣数、最小拧入深度应符合规定。 ⑹隔爆接合面的厚度,应不大于原设计规定的维修余量。 ⑺隔爆接合面的缺陷或机械伤痕,将其伤痕两侧高于无伤痕表面的凸起部分磨平后,不得超过下列的规定: ①隔爆面上对局部出现的直径不大于1mm,深度不大于2mm的砂眼,在40、25、15mm宽的隔爆面上,每100mm2不得超过5个,1mm宽的隔爆面上,不得超过2个。 ②产生的机械伤痕,宽度与深度不大于0.5mm,其长度应保证剩余无伤痕隔爆面有效长度不小于规定长度的2/3。 ⑻隔爆接合面不得有锈蚀及油漆,应涂防锈油或磷化处理。留有呈青褐色氧化亚铁云状痕迹,用手摸无感觉者仍算合格。 ⑼用螺栓固定的隔爆接合面,其紧固程度以压平弹簧垫圈不松动为合格。 ⑽观察窗孔胶封及透明度良好,无破损、无裂纹。 ⑾引进设备的隔爆性能应符合《煤矿机电设备检修质量标准》电器设备的规定。 ⑿凡不符合以上⑴~⑾任意一条者即认为该设备失去隔爆性能,称为失爆。 3、接线: ⑴进线嘴连接紧固的相关规定:

《煤矿矿井机电设备完好标准》

煤矿矿井机电设备 完好标准 1987年发布 目录 一、固定设备 1、通用部分 2、主要提升机 3、一般绞车 4、主要扇风机 5、水泵 6、空气压缩机 7、锅炉 二、运输设备 1、通用部分 2、刮板输送机 3、转载机 4、绳带输送机 5、胶带输送机 6、窄轨电机车

7、人车 8、矿车 9、调度绞车、内齿轮绞车 三、采掘设备 1、通用部分 2、滚筒式采煤机 3、液压支架 4、液压泵站 5、单体液压支柱 6、回柱绞车 7、掘进机 8、装煤机 9、铲斗式装岩机 10、耙斗式装岩机 11、局部扇风机 12、煤电钻 13、风钻 四、电气设备 1.通用部分 2.地面高压断路器 3.地面高压隔离开关 4.通用高压开关柜 5.矿用高压开关柜 6.高压隔爆配电装置 7.低压开关板(包括整流屏)8.低压隔爆开关 9.50KVA及以上户外变压器10.矿用变压器 11.矿用照明干式变压器12.移动变电站 13.电动机 14.控制设备 15.隔爆充电机 16.隔爆型煤电钻综合保护装置17.矿用通讯、信号装置18.矿灯 19.充电架 20.小型电气 21.电缆

固定设备 1、通用部分 1. 1.紧固件 1.1.1螺纹连接件和锁紧件必须齐全,牢固可靠。螺栓头部和螺母不得有铲伤或棱角严重变形。螺纹无乱扣或秃扣。 1.1.2螺栓拧入螺纹孔的长度不应小于螺栓的直径(铸铁、铜、铝合金件等不小于螺栓直径的1.5倍)。 1.1.3螺母扭紧后螺栓螺纹应露出螺母1~3个螺距,不得用增加垫圈的办法调整螺纹露出长度。 1.1.4稳钉和稳钉孔应吻合,不松旷。 1.1.5铆钉必须紧固,不得有明显歪斜现象。 1.1.6键不得松旷,打入时不得加垫,露出键槽的长度应小于键全长的20%,大于键全长5%(钩头键不包括钩头的部分)。 1.2联轴器 1 2、 螺母应有防松装置。 3、齿轮式联轴器齿厚的磨损量不应超过原齿厚的20%。键和螺栓不松动。

电气设备隔爆性能的有关规定及完好标准的规定

西沙和煤矿电气设备规定 2010-1-1

一、电气设备隔爆性能的有关规定: (一)、隔爆性能 1.1隔爆接合面(I)类的间隙、直径差或最小有效长度宽度,必须符合表1-1的规定。 表中L__静止隔爆接合面的最小有效长度; L1一螺栓通孔边缘至隔爆接合面边缘的最小有效长度 W一静止隔爆接合面及操纵杆与杆孔接合面最大间隙或直径差;转轴与轴孔隔爆接合面最大直径差。 但快门式或盖的隔爆接合面的最小有效长度须不小于25mm。 1.2操纵杆直径(d)与隔爆接合面长度(L)应符合表1—2的规定。 表1—2操纵杆直径或圆筒直径与隔爆面的结构参数(mm) 1.3隔爆电动机轴与轴孔的隔爆接合面在正常工作状态下不应产生摩擦。用圆筒隔爆接合面时,轴与轴孔配合的最小单边间隙需不小于0.075ram;用滚动

轴承结构时,轴与轴孔的最大单边间隙需大于1—1规定w值的2/3。 1.4隔爆接合面的表面粗糙度不大于光洁度6-3,操纵杆的表面粗糙度不大于光洁度3.2; 1.5螺纹隔爆结构:螺纹精度不低于3级;螺纹距不小于0.7mm;螺纹的最小啮合扣数、最小拧入深度应符合表1—3的规定。 1—3螺纹的最小啮合扣数、最小拧入深度(mm) 1.6隔爆接合面的法兰减薄厚度应不大于原设计规定的维修余量。 1.7隔爆接合面的缺陷或机械伤痕,将其伤痕两侧高于无伤痕表面的凸起部分磨平后,不得超过下列规定: A、隔爆面上对局部出现的直径不大于1mm的砂眼,在40、25、15mm宽的隔爆面上, 每1cm2 不超过5个;10mm宽的隔爆面上,不得超过2个。 B、产生的机械伤痕、宽度与深度读大于0.5mm;其长度应保证剩余无伤隔爆面有效长度不小于规定长度2/3。 1.8隔爆接合面不得有锈蚀及油漆,应涂防锈油或磷化处理。如有锈迹用棉纱擦净后,留有呈青褐色氧化亚铁云状痕迹,用手摸无感觉者仍算合格。 1.9用螺栓固定的隔爆接合面,其紧固程度应压平弹簧垫圈不松动为合格。 1.10观察窗孔胶封及透明度良好,无破损、无裂纹。 (二)接线 1)线嘴连接紧固,密封良好,并符合下列规定: a、密封圈材质须用邵氏硬度为45~55度的橡胶制造,并按规定进行老化处理。 b、接线后紧固件的紧固程度以抽拉电缆不窜动为合格。线嘴压紧应有余量,线嘴与密封圈之间应加金属垫圈,压叠式线嘴压紧电缆后的压扁量不超过电缆直径的10%。

矿井机电设备完好标准解析

煤矿矿井机电设备完好标准 一、运输设备 ㈠、通用部分: ⒈、坚固件: ⑴、螺纹连接件和锁紧件齐全,牢固可靠。螺栓头部和螺母无铲伤或棱角严重变形,螺纹无乱扣或秃扣。 ⑵、螺母拧紧后,螺栓螺纹应露出螺母1-3个螺距。不得在螺母下面加多余的垫圈来减少螺栓的伸出长度。 ⑶、同一部位的坚固件规格应一致。主要连接部件或受冲击载菏容易松动部位的螺母应使用防松螺母(背帽)或其它防松装置。使用花螺母时,开口销应符合要求;螺母止动垫圈的包角应稳固;铁丝锁紧螺母时,其拉紧方向应和螺旋方向一致,接头应向内弯曲。 ⑷、螺栓不得弯曲。螺栓螺纹在连接件光孔内部分不少于两个螺距。沉头螺栓拧紧后,沉头部不得高出连接件的表面。 ⑸、键不得松动,键和键槽之间不得加垫。 ⒉、轴和轴承: ⑴、轴无裂纹、损伤或锈蚀,运行时无异常振动。 ⑵、轴承磨损允许最大间隙不超过表1-1-1的规定。 ⑶、轴承润滑良好,不漏油,转动灵活,无异响。滑动轴承温度不超过65度,滚动轴承不得超过75度。 ⑴、齿轮无断齿,齿面无裂纹或剥落。 ⑵、点蚀坑面积不超过下列规定: A、点蚀区高度接近齿高的100%; B、点蚀区高度占齿高的30%,长度占齿长的40%; C、点蚀区高度占齿高的70%,长度占齿长的10%。

⑶、齿面出现的胶合区不超过齿高的1/3、齿长1/2。 ⑷、齿厚磨损不超过下列规定: A、硬齿面齿轮,齿面磨损达硬化层的80%; B、软齿面齿轮,齿厚磨损为原齿厚的15%; C、开式齿轮,齿厚磨损为原齿厚的25%。 ⑸、齿轮副啮合的接触斑点面积应符合下列规定: A、圆柱齿轮,沿齿长不小于50%,沿齿高不小于40%; B、圆锥齿轮,沿齿长,齿高均不小于50%; C、孤齿锥齿轮,沿齿长,齿高均不小于30-50%; D、蜗轮,沿齿长不小于35%;沿齿高不小于50%; E、圆柱齿轮副、蜗轮副接触斑点的分布应在齿面中部,圆锥齿轮副应在齿面的中部并偏向小端。 ⑹、齿轮的磨损、点蚀、胶合及接触斑点面积可以检修记录为依据进行检查,记录的有效期不超过规定的检修间隔期。 ⒋、减速器: ⑴、箱体无裂纹或变形,接合面配合紧密,不漏油。 ⑵、运转平稳,无异响。 ⑶、油脂清洁,油量合适。润滑油面超过大齿轮直径约1/3,轴承滑脂占油腔1/2-1/3。 ⒌、联轴器: ⑴、联轴器的端面间隙和同轴度应符合表1-1-2的规定: ⑵、齿轮联轴器齿厚磨损不超过原齿厚的25%,键和螺栓不松动。 ⑶、弹性联轴器的弹性圈外径磨损后与孔径差不大于3毫米,柱销螺母应有防松装置。 ⑷、链式联轴器链轮无裂纹或严重咬伤、链轮齿厚磨损不超过 3-5毫米。 ⑸、木销联轴器木销齐全,有防脱落装置。 ⒍、液力偶合器: ⑴、外壳及泵轮无变形、损伤或裂纹,运转无异响。 ⑵、易溶合金塞完整,安装位置正确,符合各型液力偶合器的规定,不得用其它材料代替。 ⒎、“四不漏”的规定: ⑴、不漏油:固定设备的静止接合部位无油迹,转动及滑动部位允许有油迹,擦干后3分钟不见油,半小时不成滴;移动设备的固定接合部位允许有油迹,擦干后30秒不见油;

煤矿矿井电气设备完好标准

煤矿矿井机电设备完好标准(电气设备) 一、通用部分 1、紧固件 1)紧固用的螺栓、螺母、垫圈等齐全,紧固、无锈蚀。 2)同一部位的螺母、螺栓规格一致。平垫、弹簧垫圈的规格应与螺栓直径相符合,紧固的螺栓应有防松装置。 3)用螺栓紧固不透眼螺孔的部件,紧固后螺孔须留有大于2倍防松垫圈的厚度的螺纹余量,螺栓拧入螺孔长度应不小于螺栓直径,但铸铁、铜、铝件不应小于螺栓直径的1.5倍。 4)螺母紧固后,螺栓螺纹应露出螺母1-3个螺距,不得在螺母下面加多余垫圈减少螺栓的伸出长度。 5)紧固在护圈内的螺栓或螺母,其上端平面不得超过护圈高度,并需用专用工具才能松、紧。 2、隔爆性能 1)隔爆结合面的间隙,平口的结合面必须压实,不留间隙、转盖结合面间隙不能超过0.5毫米。 2)隔爆结合面的表面粗糙度不大于△6.3,操作杆的表面粗糙度不大于△ 3.2。 3)螺纹隔爆结构:螺纹精度不低于3级,螺距不小于0.7毫米;螺纹的最少啮合扣数不于小6扣。 4)隔爆结合面的法兰减薄厚度应不大于原设计规定的维修余量。 5)隔爆结合面的缺陷或机械伤痕,将其伤痕两侧高于无伤表面的凸起部分磨平后不得超过下列规定: (1)、隔爆面上对局部出现的直径不大于1毫米,深度不大于2毫米的砂眼,在40、25、15毫米宽的隔爆面上,每1 平方厘米不得超过5个,10毫米宽的隔爆面上不得超过2个。 (2)、生产的机械伤痕,宽度与深度不得大于0.5毫米,其长度应保证剩余无伤隔爆面有效长度不小于规定长度的2/3。 6)隔爆结合面不得有锈蚀及油漆,应涂防锈油或磷化处理。如有锈迹,用棉纱擦净后,留有呈青褐色氧化亚铁云状痕迹,用手摸无感觉者仍算合格。7)用螺栓固定的隔爆结合面,其紧固程度应以压平弹簧垫圈不松动为合格。8)观察窗孔胶封及透明度良好,无破损、无裂纹。 9)引进设备的隔爆性能应符合《煤矿机电设备检修质量标准》电气设备分册的5-A、B、C、D的规定。 10)凡不符合1)-9)中任意一条者,即认为该设备失去隔爆性能,称为失爆,不得评为完好设备。

机电设备完好标准(DOC)

一通用部分 1 紧固件 1) 紧固用的螺栓、螺母、垫圈等齐全,紧固、无锈蚀。 2) 同一部位的螺母、螺栓规格一致。平垫、弹簧垫圈的规格应与螺栓直径相符合,紧固的螺栓应有防松装置。 3) 用螺栓紧固不透眼螺孔的部件,紧固后螺孔须留有大于2倍防松垫圈的厚度的螺纹余量,螺栓拧入螺孔长度应不小于螺栓直径,但铸铁、铜、铝件不应小于螺栓直径的1.5倍。 4) 螺母紧固后,螺栓螺纹应露出螺母1-3个螺距,不得在螺母下面加多余垫圈减少螺栓的伸出长度。 5) 紧固在护圈内的螺栓或螺母,其上端平面不得超过护圈高度,并需用专用工具才能松、紧。 2 隔爆性能 1) 隔爆结合面的间隙,平口的结合面必须压实,不留间隙、转盖结合面间隙不能超过0.5毫米。 2) 隔爆结合面的表面粗糙度不大于△6.3,操作杆的表面粗糙度不大于△3.2。 3) 螺纹隔爆结构:螺纹精度不低于3级,螺距不小于0.7毫米;螺纹的最少啮合扣数不于小6扣。 4) 隔爆结合面的法兰减薄厚度应不大于原设计规定的维修余量。 5) 隔爆结合面的缺陷或机械伤痕,将其伤痕两侧高于无伤表面的凸起部分磨平后不得超过下列规定: (1)、隔爆面上对局部出现的直径不大于1毫米,深度不大于2毫米的砂眼,在40、25、15毫米宽的隔爆面上,每1 平方厘米不得超过5个,10毫米宽的隔爆面上不得超过2个。 (2)、生产的机械伤痕,宽度与深度不得大于0.5毫米,其长度应保证剩余无伤隔爆面有效长度不小于规定长度的2/3。 6)隔爆结合面不得有锈蚀及油漆,应涂防锈油或磷化处理。如有锈迹,用棉纱擦净后,留有呈青褐色氧化亚铁云状痕迹,用手摸无感觉者仍算合格。 7)用螺栓固定的隔爆结合面,其紧固程度应以压平弹簧垫圈不松动为合格。 8)观察窗孔胶封及透明度良好,无破损、无裂纹。 9)引进设备的隔爆性能应符合《煤矿机电设备检修质量标准》电气设备分册的5-A、B、C、D的规定。

防爆电气设备安装规范

防爆电气设备安装规范 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

防爆电气设备安装规范防爆电器设备安装规定电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范 GB 50257—96 条文说明 1 总则本规范不适用的环境,是指不是由于电气装置安装工程质量而引起,而是由于其它原因构成危险的环境。对于这些危险环境的电气装置的施工及验收,应按其各专用规程执行。按设计进行施工是现场施工的基本要求。爆炸和火灾危险环境采用的电气设备和器材,设计时根据其环境危险程度选用适合环境防爆要求的型号规格。所采用的设备和器材,应符合国家现行技术标准(包括国家标准和地方标准)。有接线板的防爆接线盒出厂时,根据产品标准的规定,也应有铭牌标志,故也应视为设备对待。设备和器材到达现场后,应及时验收,通过验收可及时发现问题及时解决,为施工安装的顺利进行打下基础。在爆炸和火灾危险环境进行电气装置的施工安装,尤其是扩建和改建工程中,安全技术措施是非常重要的,必须事先制定并严格遵守。国家现行的有关建筑工程的施工及验收规范中的一些规定不完全适合电气设备安装的要求,如建筑工程的允许误差以厘米计,而电气设备安装允许误差以毫米计。这些电气设备的特殊要求应在电气设计图中标出,但建筑工程中的其它质量标准,在电气设计图中不可能全部标出,则应符合国家现行的建筑工程的施工及验收规范的有关规定。为了尽量减少现场施工时电气设备安装和建筑工程之间的交叉作业,做到文明施工,确保设备安装工作的顺利进行和设备的安全运行,规定了设备安装前及设备安装后投入运行前,建筑工程应具备的一些具体条件和应达到的要求。本规范主要是针对爆炸和火灾危险环境中的电气设备的施工及验收,用于这类环境的电气设备有防爆电气设备,也还有大量的普通电气设备,而且防爆电气设备除了在外部结构、温

井下防爆电气设备完好标准

井下防爆电气设备完好标准(一) 一、紧固件类 紧固件应齐全、完整、可靠。同一部位的紧固件(螺母、螺栓)其规格要求一致。螺栓的裸露部分一般不得超过三扣,否则,本设备为不完好。凡用螺栓连接紧固的部件,其间夹有弹性物者(如密封圈和橡套电缆)可不再加弹簧垫圈。 隔爆外壳结合面的紧固件(螺栓、螺母)要上满扣,不满扣为失爆。紧固螺钉伸入螺孔长度应不小于螺纹直径的尺寸(铸铁、铜、铝件等不小于直径的1.5倍)如螺孔深度不够螺纹直径尺寸,则螺钉必须拧满螺孔,否则,均属失爆。 隔爆结合面紧固件(螺栓)应加装弹簧垫圈或背帽(用弹簧垫圈时其规格应与螺栓保持一致,紧固程度应以将其压平为合格),螺栓松动,无弹簧垫圈(或背帽)和弹垫不合格均为失爆。 1、防爆上盖紧固螺栓短,不露丝为失爆(标准为露出1~3个螺距),太长不完好。 2、缺少弹簧垫圈或螺栓为失爆。 3、螺丝所垫弹簧垫太大,属于失爆。 4、使用双弹簧垫,属于失爆。 5、防爆面螺栓未上紧(以弹簧垫圈压平为准)、垫圈失效或压不平,属于失爆。 6、防爆面螺栓规格不一致,属于失爆。 7、喇叭嘴缺螺栓,属于失爆。 8、进线未压紧,属于失爆。 9、喇叭嘴未拧紧,手能晃动,属于失爆。 10、螺母式引入装置紧不到位,用一只手能使压紧螺母向紧的方向旋进超过半圈,属于失爆。 11、螺栓(或螺孔)滑扣,属于失爆。 二、接线装置类 不使用的进出线嘴要分别用密封圈和挡板依次装入、压紧后封堵,否则为失爆。螺旋式进出线嘴如上金属圈时应装在挡板外面,否则也属于失爆。 1、密封圈薄或无密封圈导致接线嘴与接线腔直接接触(俗称“亲嘴”),属于失爆。 2、把密封圈割开使用,属于失爆。 3、高压铠装电缆接线盒没有灌绝缘胶,绝缘胶没有灌到电缆端分口以上或采用压盘式均属于失爆。 4、电缆压扁量超过规定(压叠式线嘴压紧电缆的压扁量不超过电缆直径的10%)。 5、挡板、金属圈外径与进线装置内径间隙大于2mm(厚度小于2mm,挡板直径在110mm 及以上时厚度小于3mm,所有挡板应镀锌)。 6、一处进线装置的密封圈单孔内传进多根电缆,属于失爆。 7、闲置进线装置内无挡板。 8、利用开关控制装置出入动力线,属于失爆。 9、进线装置无金属圈,属于失爆。 10、接线嘴旋入深度不够6扣(旋入深度应不小于6扣,外露3扣),属于失爆。

相关文档