文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 12kV气体绝缘环网柜技术规范书

12kV气体绝缘环网柜技术规范书

12kV气体绝缘环网柜技术规范书
12kV气体绝缘环网柜技术规范书

_____________10kV 工程12kV气体绝缘环网柜·技术规范书

_____年 __ 月

目次

1标准技术参数表 ·············································································································2项目需求部分 ················································································································

2.1货物需求及供货范围 ······································································································

2.2必备的备品备件、专用工具和仪器仪表··················································································

2.3图纸资料提交单位·········································································································

2.4工程概况 ···················································································································

2.5使用条件 ···················································································································

2.6项目单位可选技术参数····································································································

2.7项目单位技术差异·········································································································3投标人响应部分 ·············································································································

3.1技术偏差表投标人填写····································································································

3.2投标产品的销售及运行业绩·······························································································

3.3投标人需提供的设备图纸及资料 ·························································································

3.4主要组部件材料 ···········································································································

3.5推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表··················································································

1标准技术参数表

投标人应认真逐项填写技术参数响应表中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”

两字代替,不允许改动招标人要求值。如有偏差,应填写技术偏差表。“投标人保证值”应与型式试验报告相符。

表1标准技术参数表(投标人填写)

序号名称单位标准参数值投标人保证值一环网柜共用参数

1 额定电压kV 1

2 (投标人填写)

2 灭弧室类型SF6(投标人填写)

3 额定频率Hz 50 (投标人填写)

4 额定电流 A 630(负荷开关—熔断

器组合柜为125A)

(投标人填写)

5 温升试验 1.1Ir (投标人填写)

6 额定工频1min耐受电压(相对地)kV 42 (投标人填写)

7 额定雷电冲击耐受电压峰值(1.2∕50 s)

(相对地)

kV 75 (投标人填写)

8 额定短路开断电流kA 20/(31.5熔断器)(投标人填写)

9 额定短路关合电流kA 50 (投标人填写)

10 额定短时耐受电流及持续时间kA/s 20/4 (投标人填写)

11 额定峰值耐受电流kA 50 (投标人填写)

12 燃弧持续时间S 0.3~0.5 (参考表6相应项填写)

13 额定有功负载条件下开断次数次100 (投标人填写)

14 辅助和控制回路短时工频耐受电压kV 2 (投标人填写)

15 供电电源控制回路V DC 48/110/220 (参考表6相应项填写)辅助回路V AC 220 (参考表6相应项填写)

16 使用寿命年≥20 (投标人填写)

17 设备尺寸单台环网柜整体尺寸

(长×宽×高)mm×mm×

mm

(项目单位提供)(投标人填写)设备的最大运输尺寸

(长×宽×高)

(项目单位提供)(投标人填写)

18 防护等级柜体外壳IP4X (投标人填写)隔室间IP2X (投标人填写)

19 相间及相对地净距(带电体对门)mm ≥125(155)(投标人填写)

20 SF6气体额定压力(20℃表压)(充气柜适

用)

MPa (投标人提供)(投标人填写)

21 SF6气体年漏气率V/V 0.5%(投标人填写)二断路器参数

1 型号(投标人提供)(投标人填写)

2 灭弧室类型真空/SF6(投标人填写)

表1(续)

序号名称单位标准参数值投标人保证值

3 额定电流630 (投标人填写)

4 主回路电阻μΩ(投标人提供)(投标人填写)

5 额定工频1min耐受

电压

断口

kV

48 (投标人填写)

对地42 (投标人填写)额定雷电冲击耐受

电压峰值(1.2∕50μs)

断口

kV

85 (投标人填写)

对地75 (投标人填写)

6 额定短路开断电流交流分量有效值kA 20 (投标人填写)时间常数ms 45 (投标人填写)开断次数次

≥20(真空)

≥30(SF6)

(投标人填写)首相开断系数 1.5 (投标人填写)

7 额定短路关合电流kA 50 (投标人填写)

8 额定短时耐受电流/持续时间kA/s 20/4 (投标人填写)

9 额定峰值耐受电流kA 50 (投标人填写)

10 断路器开断时间ms ≤60 (投标人填写)

11 断路器合闸弹跳时间ms ≤2 (投标人填写)

12 断路器分闸时间ms ≤45 (投标人填写)

13 断路器合闸时间ms ≤70 (投标人填写)

14 断路器分、合闸

平均速度

分闸速度

m∕s

(投标人提供)(投标人填写)

合闸速度(投标人提供)(投标人填写)

15 机械稳定性次

≥5000(SF6)

≥10000(真空)

(投标人填写)

16 额定操作顺序O–0.3s–CO–180s–CO

或O

(参考表6相应项填写)

17 辅助和控制回路短时工频耐受电压kV 2 (投标人填写)

18 异相接地故障开

断试验

试验电流kA 17.32 (投标人填写)

试验电压kV 12 (投标人填写)

19 容性电流开合试

验(试验室)

试验电流 A 电缆:10 (投标人填写)

试验电压kV 1.4×12/3(投标人填写)C1级:CC1:24×O,CC2:

24×CO;BC1:24×O,

BC2:24×CO

C1级/C2级(投标人填写)C2级:CC1:48×O,CC2:

24×O和24×CO;

BC1:24×O,BC2:

80×CO

三负荷开关参数

1 额定电流 A 630 (投标人填写)

表1(续)

序号名称单位标准参数值投标人保证值

2

额定工频1min

耐受电压

断口

kV

48 (投标人填写)

对地42 (投标人填写)额定雷电冲击耐

受电压峰值

(1.2∕50μs)

断口

kV

85 (投标人填写)

对地75 (投标人填写)

3 额定短时耐受电流及持续时间kA/s 20/

4 (投标人填写)

4 额定峰值耐受电流kA 50 (投标人填写)

5 机械稳定性次

≥5000(SF6)

≥10000(真空)

(投标人填写)

6 额定电缆充电开断电流 A ≥10 (投标人填写)

7 切空载变压器电流 A 15 (投标人填写)四负荷开关—熔断器组合电器参数

1 额定电流 A 125A (投标人填写)

2 熔断器额定短路开断电流kA 31.5 (投标人填写)

3 转移电流 A (投标人提供)(投标人填写)

4 交接电流 A (投标人提供)(投标人填写)五隔离开关参数(如果有)

1 额定电流 A 630 (投标人填写)

2 主回路电阻μΩ(投标人提供)(投标人填写)

3

额定工频1min

耐受电压

断口

kV

48 (投标人填写)

对地42 (投标人填写)额定雷电冲击耐受

电压峰值(1.2∕50μs)

断口

kV

85 (投标人填写)

对地75 (投标人填写)

4 额定短时耐受电流及持续时间kA/s 20/4 (投标人填写)

5 额定峰值耐受电流kA 50 (投标人填写)

6 机械稳定性次≥3000 (投标人填写)

六接地开关参数

1 额定短时耐受电流及持续时间kA/s 20/

2 (投标人填写)

2 额定峰值耐受电流kA 50 (投标人填写)

3 额定短路关合电流kA 50 (投标人填写)

4 额定短路关合电流次数次 2 (投标人填写)

5 机械稳定性次≥3000 (投标人填写)

七电流互感器参数

1 型式或型号干式、电磁式(参考表6相应项填写)

2 绕组1 额定电流比(项目单位提供)(参考表6相应项填写)额定负荷(项目单位提供)(参考表6相应项填写)准确级(项目单位提供)(参考表6相应项填写)

表1(续)

序号名称单位标准参数值投标人保证值

2 绕组2

额定电流比(项目单位提供)(参考表6相应项填写)

额定负荷(项目单位提供)(参考表6相应项填写)

准确级(项目单位提供)(参考表6相应项填写)绕组3

额定电流比(项目单位提供)(参考表6相应项填写)

额定负荷(项目单位提供)(参考表6相应项填写)

准确级(项目单位提供)(参考表6相应项填写)

八电压互感器及熔断器参数

1 型式或型号干式、电磁式(参考表6相应项填写)

2 额定电压比(项目单位提供)(参考表6相应项填写)

3 准确级0.2/0.5/5P (参考表6相应项填写)

4 接线级别(项目单位提供)(参考表6相应项填写)

5 额定容量VA (项目单位提供)(参考表6相应项填写)

6 三相不平衡度V 1 (投标人填写)

7 低压绕组1min工频耐压kV 2 (投标人填写)

8 额定电压因数 1.2倍连续,1.9倍8h (投标人填写)

9 熔断器型式(项目单位提供)(参考表6相应项填写)

10 熔断器的额定电流 A (项目单位提供)(参考表6相应项填写)

11 熔断器的额定短路开断电流kA (项目单位提供)(参考表6相应项填写)九避雷器参数

1 型式复合绝缘金属氧化物

避雷器

(投标人填写)

2 额定电压kV 17 (投标人填写)

3 持续运行电压kV 13.6 (投标人填写)

4 标称放电电流kA

5 (投标人填写)

5 陡波冲击电流下残压峰值(5kA,1/3μs)kV ≤51.8 (投标人填写)

6 雷电冲击电流下残压峰值(5kA,8/20μs)kV 45/50 (投标人填写)

7 操作冲击电流下残压峰值(250A,30/60μs)kV ≤38.3 (投标人填写)

8 直流1mA参考电压kV ≥24 (投标人填写)

9 75%直流1mA参考电压下的泄漏电流μA (投标人提供)(投标人填写)

10 工频参考电压(有效值)kV ≥16 (投标人填写)

11 工频参考电流(峰值)mA 1 (投标人填写)

12 持续电流

全电流mA (投标人提供)(投标人填写)阻性电流μA (投标人提供)(投标人填写)

13 长持续时间冲击耐受电流 A 400(峰值)(投标人填写)

14 4/10μs大冲击耐受电流kA 65(峰值)(投标人填写)

表1(续)

序号名称单位标准参数值投标人保证值

15 动作负载(投标人提供)(投标人填写)

16 工频电压耐受时间特性(投标人提供)(投标人填写)

17 千伏额定电压吸收能力kJ/kV (投标人提供)(投标人填写)

18 压力释放能力kA/s 25/0.2 (投标人填写)十母线参数

1 材质铜(投标人填写)

2 额定电流 A 630 (投标人填写)

3 额定短时耐受电流及持续时间kA/s 20/

4 (投标人填写)

4 额定峰值耐受电流kA 50 (投标人填写)

5 导体截面mm2与环网柜型式试验

报告中产品的导体

截面、材质一致

(投标人填写)

2项目需求部分

2.1货物需求及供货范围

表2货物需求及供货范围一览表

序号

项目单位要求投标人响应

环网柜型式主要参数单位数量环网柜型号主要参数单位数量

1 负荷开关柜

2 断路器柜

3

负荷开关—熔断器组合柜

4 电压互感器柜

5 计量柜

6 母线柜

7 电缆连接柜

2.2必备的备品备件、专用工具和仪器仪表

表3必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

序号名称

项目单位要求投标人响应

规格单位数量规格单位数量1

2

3

4

2.3图纸资料提交单位

需确认的图纸资料应由投标人提交到表4所列的单位。

表4投标人提交的需经确认的图纸资料及其接收单位

提交图纸资料名称接收图纸单位名称、地址、邮编、电话提交份数提交时间图纸类

(设计单位)(项目单位填写)(项目单位填写)安装使用说明书

试验报告

其他资料

图纸类

(项目单位)(项目单位填写)(项目单位填写)安装使用说明书

试验报告

其他资料

2.4工程概况

2.4.1 项目名称:。

2.4.2 项目单位:。

2.4.3 工程规模:。

2.4.4 工程地址:。

2.4.5 交通、运输:。

2.4.6 工程布置:。

2.4.7 电气主接线:。

2.4.8 电力系统情况:。

1)系统标称电压:10kV。

2)系统最高电压:12kV。

3)系统额定频率:50Hz。

4)安装地点:户内。

2.5使用条件

表5使用条件

序号名称单位标准参数值项目单位要求值投标人保证值

1 周围空气温度

最高气温

+40 最低气温 25 最大日温差K 25

2 海拔m ≤1000

3 太阳辐射强度w∕cm20.1

4 污秽等级III

5 覆冰厚度mm 10

6 风速/风压m/s/Pa 34/700

表5(续)

序号名称单位标准参数值项目单位要求值投标人保证值7 湿度日相对湿度平均值%≤95

月相对湿度平均值≤90 8 耐受地震能力(水平加速度)m/s20.2g

9

由于主回路中的开合操作在辅助和控

制回路上所感应的共模电压的幅值

kV ≤1.6

注表中“项目单位要求值”为正常使用条件,超出此值时为特殊使用条件,项目单位可根据工程实际使用条件进行修改。

2.6项目单位可选技术参数

项目单位应根据实际工程情况认真填写相应的技术参数响应表中可选择部分。

表6项目单位可选技术参数表

序号名称单位标准参数值项目单位要求值

一环网柜共用参数

1 灭弧室类型真空/SF6(项目单位要求填写)

2 供电电源控制回路V DC 48/110/220 (项目单位要求填写)辅助回路V AC 380/AC 220 (项目单位要求填写)

3 燃弧持续时间s 0.3~0.5 (投标人填写)(项目单位要求填写)

4 设备尺寸单台环网柜整体尺寸

(长×宽×高)mm×mm×

mm

(投标人提供)(项目单位要求填写)

设备的最大运输尺寸

(长×宽×高)

(投标人提供)(项目单位要求填写)

5 SF6气体额定压力(20℃表压)

(充气柜适用)

MPa (投标人填写)(投标人填写)

七电流互感器参数

1 型式或型号干式、电磁式(项目单位要求填写)

2 绕组1

额定电流比(项目单位提供)(项目单位要求填写)

额定负荷(项目单位提供)(项目单位要求填写)

准确级(项目单位提供)(项目单位要求填写)绕组2

额定电流比(项目单位提供)(项目单位要求填写)

额定负荷(项目单位提供)(项目单位要求填写)

准确级(项目单位提供)(项目单位要求填写)绕组3

额定电流比(项目单位提供)(项目单位要求填写)

额定负荷(项目单位提供)(项目单位要求填写)

准确级(项目单位提供)(项目单位要求填写)

八电压互感器及熔断器参数

1 型式或型号干式、电磁式(项目单位要求填写)

表6(续)

序号名称单位标准参数值项目单位要求值

2 额定电压比(项目单位提供)(项目单位要求填写)

序号名称单位标准参数值项目单位要求值

3 准确级0.2/0.5/5P (项目单位要求填写)

4 接线级别(项目单位提供)(项目单位要求填写)

5 额定容量VA (项目单位提供)(项目单位要求填写)

6 熔断器型式(项目单位提供)(项目单位要求填写)

7 熔断器的额定电流 A (项目单位提供)(项目单位要求填写)

8 熔断器的额定短路开断电流kA (项目单位提供)(项目单位要求填写)

2.7项目单位技术差异

项目单位原则上不能改动通用部分技术条款及专用部分标准技术参数值,根据工程实际情况,如有差异,应逐项在项目单位技术差异表中列出。

表7项目单位技术差异表

(本表是对技术规范的补充和修改,如有冲突,应以本表为准)

序号项目标准参数值项目单位要求值投标人保证值

1

2

……

序号项目变更条款页码、款号原表述变更后表述

1

2

……

3投标人响应部分

3.1技术偏差表投标人填写

投标人应逐项响应本技术规范书中的要求,如有与本技术规范书要求不一致的地方,应逐项在技术偏差表中列出。

表8投标人技术偏差表

序号项目对应条款编号技术规范书要求偏差备注

1

2

3

3.2投标产品的销售及运行业绩

表9投标产品的销售及运行业绩表(近五年)

序号型号额定

电流

额定短路

开断电流

操动机构

工程

名称

数量投运时间使用单位联系人

联系

电话

1

2

3

3.3投标人需提供的设备图纸及资料

投标文件中投标人应提供以下图纸及资料:

1)电气主接线图。

2)隔室分布图。

3)环网柜详细的一次接线图及布置图。

3.4主要组部件材料

表10主要组部件材料表

产品型号组部件名称供应商名称原产地备注电流互感器

电压互感器

电缆头

避雷器

高压熔断器

带电显示器

继电保护装置

直流蓄电池

直流充电装置

选择开关

电动机

电压表

电流表

外壳

密封件

绝缘子

气体压力表

空气断路器

3.5推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表

表11推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表投标人填写

序号名称型号和规格单位数量制造商1

2

3

10kV环网柜技术规范书

目录 1.总则 2.引用标准 3.使用条件 4.技术参数 5.技术要求 6.附属设备技术参数及要求 7.质量保证及试验(监造) 8.供货商应提供的供货范围和技术文件 9.包装、运输 附录一供方投标文件要求 附录二买方提出的技术文件 附录三试验大纲 附录四售后服务 附录五备品备件及专用工具

1 总则 1.1 本设备技术规范书仅限于10kV户外共箱式交流高压环网柜。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合或优于本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5 本设备技术规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 1.6 买方所指定产品厂家的元器件质量由卖方负责。 2 引用标准 户外环网柜各项技术指标应完全满足或更优于下列有关标准: 2.1 符合国际电工委员会IEC694、298、420、265、129、56、529标准。 2.2 符合有关国家标准。 GBll022-89 《高压开关设备通用技术条件》 GB1984-2003 《交流高压断路器》 GB/T16927.1-1997《高电压试验技术》 GB3906-1991 《3-35KV金属封闭开关设备》 GB763-1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 DL/T402-1999 《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T593-1996 《高压开关设备的共用订货技术导则》

35KV高压开关柜技术规范书

35kV开关柜技术规范书2015年08月22日

1 总则 1.1 本设备技术规范书适用于项目35kV交流高压开关柜设备。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本设备技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由供、需双方协商确定。 2 技术要求 2.1应遵循的主要现行标准 GB156-93 标准电压 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB311.2~GB311.6-83 高电压试验技术 GB763-90 交流高压电器在长期工作时的发热 GB1408-89 固定绝缘材料工频电气强度的试验方法

GB2706-89 交流高压电器动、热稳定试验方法 GB2900.1-82 电工名词术语基本名词术语 GB3309-89 高压开关设备常温下的机械试验 GB3804-90 3~63KV交流高压负荷开关 GB7354-87 局部放电测量 GB11022-89 高压开关设备通用技术条件 SD/T318-89 高压开关柜闭锁装置技术条件 DL/T402-91 交流高压断路器订货技术条件 DL/T539-93 户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件DL/T593-96 高压开关设备的共用订货技术条件 DL/T404-1997 户内交流高压开关柜订货技术条件 SDGJ14-86 导体和电器选择设计技术规定 GB50060-92 3-110KV高压配电装置设计规范 SDJ9-88 电气测量仪表装置设计技术规程 DL/T620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 SD334-89 高压带电显示装置技术条件 IEC-298 1kV以上52kV及以下高压交流金属封闭开关设备和控制设备 2.2 环境条件 2.2.1周围空气温度 最高温度:40℃ 最低温度:-15℃

环网柜技术规范书..

10KV空气绝缘环网柜技术规范书 2014年11月

目录 1 范围----------------------------------------------------------------- 3 2 规范性引用文件------------------------------------------------------- 3 3 使用环境条件--------------------------------------------------------- 4 4 技术参数及要求------------------------------------------------------- 4 5 试验标准及要求------------------------------------------------------ 10 6 厂家应提供的资料 ---------------------------------------------------- 11 7 质量保证------------------------------------------------------------ 11

1 范围 本技术规范规定了10kV空气绝缘绝缘环网柜的使用条件、主要技术参数、功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 本技术规范适用于重庆供电公司开县地区配电项目所需的10kV空气绝缘绝缘环网柜。 本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,设备生产厂家应提供符合本技术规范、国家标准、电力行业标准以及国际标准的优质产品。 本技术规范所使用的标准如遇与设备生产厂家所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 2 规范性引用文件 供货方应使用最新颁布执行的国家标准、行业标准和IEC标准,在用户方同意时可以使用其他性能更高的标准。行业标准中已对产品质量分等作出规定的条款,供货方所提供的产品性能应达到优等品的标准。 下列标准所包含的有关条文,通过引用而构成为本技术条件的条文。所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨采用下列标准最新版本的可能性。 GB 16926 交流高压负荷开关—熔断器组合电器 GB 3804 3.6kV~40.5kV高压交流负荷开关 GB 3906 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB 4208 外壳防护等级(IP代码) IEC 420 高压交流负荷开关—熔断器的组合电器 IEC 298 1kV以上52kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备 GB 1984 高压交流断路器 DL/T 728 空气绝缘金属封闭开关设备订货技术导则 DL/T 615 交流高压断路器参数选用导则 DL/T 402 交流高压断路器订货技术条件 GB 1207 电磁式电压互感器

高压环网柜技术规范书..

目录 1. 总则 2. 引用标准 3. 使用条件 4. 技术参数 5. 技术要求 6. 附属设备技术参数及要求 7. 质量保证及试验( 监造) 8. 供货商应提供的供货范围和技术文件 9. 包装、运输 附录一供方投标文件要求 附录二买方提出的技术文件 附录三试验大纲 附录四售后服务 附录五备品备件及专用工具

1 总则 1.1 本设备技术规范书仅限于10kV 户外共箱式交流高压环网柜。它提出了该 设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作 出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合或优于本规范 书和工业标准的优质产品。 1.3 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。 1.4 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同 正文具有同等的法律效力。 1.5 本设备技术规范书未尽事宜, 由买卖双方协商确定。 1.6 买方所指定产品厂家的元器件质量由卖方负责。 2 引用标准 户外环网柜各项技术指标应完全满足或更优于下列有关标准: 2.1 符合国际电工委员会IEC694、298、420、265、129、56、529 标准。 2.2 符合有关国家标准。 GBll022-89 《高压开关设备通用技术条件》 GB1984-2003 《交流高压断路器》 GB/T16927.1-1997《高电压试验技术》 GB3906-1991 《3-35KV金属封闭开关设备》 GB763-1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 DL/T402-1999 《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T593-1996 《高压开关设备的共用订货技术导则》

10kV箱式环网柜技术规范

Q/…… 吉林省电力有限公司企业标准 10kV电缆环网柜技术规范 2006-9-17发布 2006-9-17实施 吉林省电力有限公司发布

目次 前言 (Ⅱ) 1.范围 (1) 2. 规范性引用文件 (1) 3 使用条件 (1) 3.1 环境条件 (1) 3.2 运行条件 (1) 3.3 系统条件 (1) 4 产品主要技术参数 (2) 5 技术要求 (2) 5.1 整体性能要求 (2) 5.2 箱体技术要求 (3) 5.3 环网开关技术要求 (3) 5.4 硅橡胶电缆插头 (3) 5.5 自动化升级配置 (3) 5.6 备品、备件 (3) 6 技术资料清单 (3) 7 质量保证和管理 (3) 8 技术服务、设计联络 (4) 8.1 技术服务 (4) 8.2 设计联络 (4) 9 在卖方的工厂监造、检验 (4) 10 包装、运输和贮存 (4)

前言 为规范吉林省电力有限公司配电网设备、材料的技术要求,保证入网产品的先进、可靠、安全,依据国家及行业有关规定、规程、标准等,结合吉林省电力有限公司设备运行经验,特制定本标准。 本标准由吉林省电力有限公司提出并归口。 本标准主要起草单位:吉林省电力有限公司生产部 本标准主要起草人:张树东、任有学、陈学宇、马卫平、陈文义、谷明远、岳建国、杨万成、郑金鹏、宋庆秋、徐晓丰、吴红波、郑荣光、孙静

10kV电缆环网柜箱订货技术规范 1范围 本标准规定了吉林省电力有限公司10kV户外电缆环网柜技术规范使用条件、主要技术参数和要求、试验、运输等。 本标准适用于吉林省电力有限公司10kV户外电缆环网柜技术规范的招标通用订货,是相关设备通用订货合同的技术条款。 2规范性引用文件 GB3804-2004 3.6kV-40.5kV高压交流负荷开关 GB11022-1999 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB16926-1997 交流高压负荷开关-熔断器组合电器 GB3906-200X 3.6 kV -40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 GB7674-1997 72.5 kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备 GB/T5582-93 高压电力设备外绝缘污秽等级 GB12706.4-2002 额定电压6-35 kV挤包绝缘电力电缆附件试验要求 IEC60298 IEC60265 IEC60129 IEC60056 IEC60694 3使用条件 3.1环境条件 3.1.1海拔高度:≤1000m 3.1.2空气温度 最高温度:+40℃ 最低温度:-40℃ 最大日温差: 25K 3.1.3最大风速: 35 m/s 3.1.4最大覆冰厚度:10mm 3.1.5月相对湿度平均值:≤90% ;日相对湿度平均值:≤95% 3.1.6日照强度:≤1.1kW/m2 3.1.7抗震能力: 8度(地面水平加速度0.3g,垂直加速度0.15g,两种加速度同时作用。分析计算的安全系数不小于1.67)。 3.1.8污秽等级:级 a)Ⅲ级 b)Ⅳ级 3.2运行条件 安装方式:户外 3.3系统条件 3.3.1系统额定电压:10kV

10kV高压开关柜技术规范书1012

东方希望铝业低温烟气余热利用项目 10kV高压开关柜 技术协议书 买方:炬能热能技术有限责任公司 卖方:盛隆电气集团有限公司 日期:2015年10月 12日

目录 第一章、技术规 (3) 第二章、供货围 (23) 第三章、技术资料和交付进度 (25) 第四章、设备监造、检验/试验和性能验收试验.. 27 第五章、技术服务和设计联络 (30) 第六章、技术差异表 (31) 第七章、招标文件附图(共3) (32)

第一章、技术规 1总则 1.1 本规书适用于东方希望铝业低温烟气余热利用项目10kV交流高压开关柜设备,它提出了该设备的使用条件、设备的功能设计、主要技术参数、结构、性能、试验、包装、运输、提供备品备件、仪器仪表供货及现场所需安装指导、技术服务、技术资料等方面的技术要求。 1.2 招标方在本规书中提出了高压开关柜设备最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,投标方应提供一套满足本规书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务,对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 如未对本招标文件提出偏差,将认为投标方提供的设备符合招标文件和标准的要求,偏差(无论多少)都必须清楚地表示在投标文件中的技术差异表中。 1.4投标方须执行本招标文件所列标准,有矛盾时,按较高标准执行。 1.5合同签订后一周,按本规的要求,投标方提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配等清单给招标方,招标方确认。确认完毕投标方开始生产。 1.6在签订合同之后,招标人保留对本技术规提出补充要求和修改的权力,投标人应承诺予以配合。 1.7 本技术规在高压开关柜采购合同签订后,自动生效成为合同的附件,与合同具有同等法律效力,各方严格履行。本技术规中未尽事宜,双方友好协商解决。 1.8 投标方在投标书和投标澄清书中承诺事宜对于本高压开关柜的合同仍然有效,投标书和投标澄清书与本技术规不同之处,以本技术规为准。 2 工程概况 新建热网首站。热网首站新建10kV开关柜11面。在原厂备用间隔新增10kV馈线开关柜2面,为热网首站新建10kV开关柜配电。 3 设计和运行条件

24kV环网柜技术规范

24kV环网柜技术规范

目录 1 规范性引用文件-------------------------------------------------------------- 1 2 技术参数及要求-------------------------------------------------------------- 1 3 标准技术参数---------------------------------------------------------------- 4 4 使用环境条件表------------------------------------------------------------- 10 5 试验----------------------------------------------------------------------- 10

24kV环网柜技术规范 1 规范性引用文件 下列标准所包含的有关条文,通过引用而构成为本技术条件的条文。所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨采用下列标准最新版本的可能性。 GB 16926 交流高压负荷开关—熔断器组合电器 GB 3804 3.6kV~40.5kV高压交流负荷开关 GB 3906 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB 4208 外壳防护等级(IP代码) IEC 420 高压交流负荷开关—熔断器的组合电器 IEC 298 1kV以上52kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备 GB 1984 高压交流断路器 DL/T 728 气体绝缘金属封闭开关设备订货技术导则 DL/T 615 交流高压断路器参数选用导则 DL/T 402 交流高压断路器订货技术条件 GB 1207 电磁式电压互感器 GB 1208 电流互感器 GB 11032 交流无间隙金属氧化物避雷器 GB1094.11 电力变压器第11部分:干式变压器 DL/T 555 气体绝缘金属封闭开关设备现场耐压及绝缘试验导则 DL/T 593 高压开关设备的共用订货技术导则 江苏省电力公司苏电生〔2010〕1577号《输变电设备交接和状态检修试验规程》 2 技术参数及要求 2.1 技术要求: 2.1.1环网柜采用SF6绝缘,电压互感器柜和所变柜可采用空气绝缘。柜内断路器可采用真空断路器或SF6断路器,负荷开关采用三工位SF6负荷开关,并应与型式试验报告相吻合。负荷开关电气寿命应达到E3级,断路器电气寿命应达到E2级。 2.1.2环网柜气包内SF6的相对压力不应超过1.4bar。气包应选用机器人激光焊接工艺,保证密封性能,气包防护等级IP67。整个充气壳体应当满足IEC 60298中规定的“密闭压力系统”的要求,年漏气不大于0.5%,30年免维护,且不需要重新充气。 2.1.3环网柜应具备完善的五防联锁功能。 2.1.4 结构型式:全绝缘金属封闭式。电缆接头至电缆引入处(孔或固定箍)距离≥370mm,柜内套管、支持绝缘件采用阻燃材料,其爬电比距须满足标准要求。

高压环网柜技术规范书

1.总则 2.引用标准 3.使用条件 4.技术参数 5.技术要求 6.附属设备技术参数及要求 7.质量保证及试验(监造) 8.供货商应提供的供货范围和技术文件 9.包装、运输 附录一供方投标文件要求 附录二买方提出的技术文 件 附录三试验大纲 附录四售后服务 附录五备品备件及专用工 具

1 总则 1.1本设备技术规范书仅限于10kV 户外共箱式交流高压环网柜。它提出了该 设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合或优于本规范书和工业标准的优质产品。 1.3本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。 1.4本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5本设备技术规范书未尽事宜, 由买卖双方协商确定。 1.6买方所指定产品厂家的元器件质量由卖方负责。 2 引用标准户外环网柜各项技术指标应完全满足或更优于下列有关标准: 2.1符合国际电工委员会IEC694、298、420、265、129、56、529 标准 2.2符合有关国家标准。 GBll022-89 《高压开关设备通用技术条件》 GB1984-2003 《交流高压断路器》 GB/T16927.1-1997《高电压试验技术》 GB3906-1991 《3-35KV金属封闭开关设备》 GB763-1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 DL/T402-1999 《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T593- 1996 《高压开关设备的共用订货技术导则》

10kV户外电缆环网柜技术规范

10kV户外电缆环网柜技术规范 1、总则 1.1 本规范书适用于10千伏美式电缆环网柜,它提出设备的设计结构、性能、安装和试验等方面的要求。 1.2 需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,供方应提供一套本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家及电力行业有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 如未对本规范书提出偏差,将认为供方提供的设备符号规范书和标准的要求。偏差(无论多少)都必须清楚地表示在投标文件中。 1.4 供方必须执行本规范书所列标准。有矛盾时按高标准执 1.5 合同签定后,按本规范书要求,供方提出合同设备的设计、制造、检验、试验、调试、试运、验收、运行和维护等标准清单给需方,需方确认。 2、供方执行现行国际标准及国家标准和行业标准。遵循的主要现行标准如下: IEC60298 《交流金属封闭开关设备和控制设 GB3906 《3-35kV交流金属封闭开关设 GB311.1—1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB3309—89 《高压开关设备常温下的机械试验》 IEC60129 《隔离开关和接地开关》 GB/T11022—1999(IEC60694)《高压开关设备和控制设备标准的共用技术条件》 GB14808—93 《交流高压接触器》 SD/T318—89 《高压开关柜闭锁装置技术条件》IEC60056《断路器》

GB1984-89 《交流高压断路器》 DL/T539—93 《户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件》 DL/T593—96 《高压开关设备的共用订货技 DL/T402—1999 《交流高压断路器订货技术条件》 2、运行环境 2.1安装地点:户外 2.2海拔高度:≤1000 米 2.3环境温度:-30- +40℃ 2.4相对湿度(25℃):90%(月均)/95%(日均) 2.5最大日温差:25℃ 2.6地震烈度:8度 3.7空气污秽等级:III级 3、技术要求 3.1 环网柜采用电缆进出线。断路器的操作位置应有机械指示; 3.2选用美国G$W公司共箱式真空断路器,分支采用有接地位的三工位开关。 3.3真空断路器保护采用G&W公司带微处理器控制的VFD跳闸单元,电流互感器变比为1000/1,跳闸整定值分为12档。 3.4开关具备跳闸延时和躲合闸涌流延时装置。 3.5全绝缘、全密封结构,无需绝缘距离,可靠保证人身安全。 3.6户外型、耐腐蚀、抗污染,抗凝露,适合各种恶劣环境。 3.7 电缆插拔T型头、肘型头、应力锥、保护帽等采用美国COOPER公司产品,肘型头可带电插拔。安装带电显示器及短路故障指示器。进出线电缆采用YJLV22-8.7/10 3*240;馈线电缆采用YJLV22-8.7/10 3*50-3*150。 3.8断路器采用手动机构,预留配网自动化设备安装位置和相应接口,增加互感器、电动构和FTU后可以实现自动化功能。

10kV固定式高压开关柜技术规范书

五河华府·御水湾住宅小区10KV配电工程 HXGN15-12高压开关柜 技术规范书 安徽金石电力设计咨询有限公司 二零一一年九月

目录 1.总则 2.使用环境条件 3.技术参数和要求 4.试验 5.供货范围 6.卖方在投标时应提供的资料和技术参数7.技术资料和图纸交付进度 8.包装、运输和储存 9.技术服务与设计联络

1 总则 1.1 本设备技术规范书适用于10kV 固定式高压开关柜,它提出了该产品的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。本规范书的条款,除了用“宜”字表述的条款外,一律不接受低于本技术规范条款的差异。 1.4 本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5 供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。 GB156 — 1993 标准电压 GB311.1 — 1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB1408.1 — 1999 固定绝缘材料工频电气强度的试验方法 GB3309 — 1989 高压开关设备常温下的机械试验 GB2900.1 -1992 电工名词术语基本名词术语 GB3804 — 1990 3 ~63kV 交流高压负荷开关 GB7354 — 1987 局部放电测量 GB/T11022 — 1999 高压开关设备和控制设备标准的共用技术条件 GB14808 — 2001 交流高压接触器 GB16926 -1997 交流高压负荷开关—熔断器组合电器 SD/T318 — 1989 高压开关柜闭锁装置技术条件 DL/T402 — 1999 交流高压负荷开关订货技术条件 DL/T486 — 2000 交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件 DL/T539 — 1993 户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件 DL/T593 — 1996 高压开关设备的共用订货技术导则 DL/T404 — 1997 户内交流高压开关柜订货技术条件 上述标准所包含的条文,通过在本技术规范中引用而构成为本技术规范的条文。本技术规范出版时,所列标准版本均为有效。所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用上述标准最新版本的可能性。标准之间有矛盾时,按技术要求较高的标准执行。

环网柜技术规范

环网柜技术规范.

环网柜 技术规范书

二〇一二年二月十三日 总1 则2 1.1 本设备技术规范书仅限于户外10kV户外共箱式交流高压环网柜。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要

求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合或优于本规范书和工业标准的优质产品。

1.3 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5 本设备技术规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 1.6 买方所指定产品厂家的元器件质量由卖方负责。 2 引用标准 户外环网柜各项技术指标应完全满足或更优于下列有关标准: 2.1 符合国际电工委员会IEC694、298、420、265、129、56、529标准。 2.2 符合有关国家标准。 GBll022-89 《高压开关设备通用技术条件》 GB1984-2003 《交流高压断路器》 GB/T16927.1-1997《高电压试验技术》 GB3906-1991 《3-35KV金属封闭开关设备》 GB763-1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 3 DL/T402-1999 《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T593-1996 《高压开关设备的共用订货技术导则》

GB1208-1997 《电流互感器》GB1207-1997 《电压互感器》GB4208-1993 《外壳防护等级》

10KV高压开关柜招标文件、技术规范书

10kV高压开关柜招标文件(技术规范书)

工程编号:批准:审定:校核:编写:

目次 1 总则 2 技术要求 3 技术服务 4质量保证和试验 5设备规范数量和供货范围 6备品备件及专用工具 7 包装、运输和储存 8 附表 附表1 买方应填写产品主要技术参数表 附表2 差异表 附表3 设备需求表 附表4 随机备品备件(包括进口件)清单 附表5 专用工具与仪器仪表清单

1 总则: 1.1本规范书适用于10kV高压开关柜招标,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。卖方应提供符合本规范书和有关最新国家标准、电力行业标准的优质产品。 1.3本规范书所使用的标准如与卖方所执行标准不一致时,应按水平较高标准执行。1.4如果买卖方没有以书面形式对规范书的条文提出异议,则认为卖方提供的产品完全符合本规范要求。如有任何异议,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的章节中加以详细描述。 1.5本规范书经买卖双方确认后作为合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。随合同一起生效。本规范书未尽事宜,双方协商确定。 2、技术要求: 2.l设备制造应满足下列规范和标准: a.GBI 56-93《标准电压》 b.GB311.1-83《高压输变电设备的绝缘配合》 C.GB311.6-83《高电压试验技术》 d.GB763-96--《交流高压电器在长期工作时的发热》 e.GB14O8-89--《固体绝缘材料工频电气强度的试验方 法》 f.GB27O6-89--《交流高压电器内热稳定试验方法》 g.GB2900.1-82--《电工名词术语,基本名词术语》 h.GB33O9-89--《高压开关设备常温下的机械试验》 i.GB38O4-9O--《3~63kV交流高压负荷开关》 j.GB7354-87--《局部放电测量》 k.GB11O22-89--《高压开关设备通用技术条件》 1.GB148O8-93--《交流高压接触器》 m.IEC42O-199O--《高压交流负荷开关--熔断器的组合 电器》 n.SD/T318-89--《高压开关柜闭锁装置技术条件》

10kVSF6环网柜技术规范书

投标文件技术文件 1. 技术规范 1. 总则 1.1 技术规范文件适用于10kV SF6环网柜的设备订货招标。 1.2 本技术文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本文件和现在最新的国家标准的优质产品。 1.3 本技术文件所使用的标准及规定的条款如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4 在合同签定后,我方有权因规范、标准规范等发生变化而提出补充要求。 2. 应遵循的标准 按本招标书供货的设备,包括供货方由其它厂家外购的设备和附件都应符合下列标准的最 新版本。 2.1 GB4208-84 (IEC529~76)《外壳防护等级的分类》 2.2 GB3906-92 《3-35kV 交流金属封闭开关设备》 2.3 IEC-298 《交流金属封闭开关设备和控制设备》 2.4 IEC-420 (1990)《高压交流负荷开关—熔断器组合电器》 2.5 GB-3804-90 《3-63kV 交流高压负荷开关》和GB1985-89国家标准 2.6 GB11023-89 《高压开关设备六氟化硫气体密封试验导则》 2.7 GB3309-89 《高压开关常温下的机械试验》 2.8 GB2706-89 《交流高压电器动稳定试验方法》 2.9 GB311-83/683 《高压试验方法》 2.10 GB11033《额定电压26/35kV 及以下电力电缆附件基本技术要求》 2.11 IEC6052 《额定电压6~35kV电缆附件试验报告》 3. 使用环境条件 3.1 使用场所:户外 3.2 环境温度:-40℃~40℃ 3.3 最大日温差:25℃ 3.4 海拔高度:<1000m 3.5 抗震能力: 地震强度不超过8级

35KV高压开关柜技术规范书

35kV开关柜技术规书2015年08月 22日

1 总则 1.1 本设备技术规书适用于项目35kV交流高压开关柜设备。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规的条文,供方应提供符合本规书和工业标准的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本规书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规书的意见和同规书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本设备技术规书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本设备技术规书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本设备技术规书未尽事宜,由供、需双方协商确定。 2 技术要求 2.1应遵循的主要现行标准 GB156-93 标准电压 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB311.2~GB311.6-83 高电压试验技术 GB763-90 交流高压电器在长期工作时的发热 GB1408-89 固定绝缘材料工频电气强度的试验方法 GB2706-89 交流高压电器动、热稳定试验方法 GB2900.1-82 电工名词术语基本名词术语 GB3309-89 高压开关设备常温下的机械试验 GB3804-90 3~63KV交流高压负荷开关 GB7354-87 局部放电测量 GB11022-89 高压开关设备通用技术条件 SD/T318-89 高压开关柜闭锁装置技术条件 DL/T402-91 交流高压断路器订货技术条件

35KV高压开关柜技术规范书

35kV开关柜技术规范书 2015年08月22日 1 总则

本设备技术规范书适用于项目35kV交流高压开关柜设备。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 本设备技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 本设备技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 本设备技术规范书未尽事宜,由供、需双方协商确定。 2 技术要求 2.1应遵循的主要现行标准 GB156-93 标准电压 高压输变电设备的绝缘配合 ~高电压试验技术 GB763-90 交流高压电器在长期工作时的发热 GB1408-89 固定绝缘材料工频电气强度的试验方法 GB2706-89 交流高压电器动、热稳定试验方法 电工名词术语基本名词术语 GB3309-89 高压开关设备常温下的机械试验 GB3804-90 3~63KV交流高压负荷开关 GB7354-87 局部放电测量 GB11022-89 高压开关设备通用技术条件 SD/T318-89 高压开关柜闭锁装置技术条件 DL/T402-91 交流高压断路器订货技术条件 DL/T539-93 户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件

10kVSF6环网柜技术规范方案书

1.技术规范 1.总则 1.1技术规范文件适用于10kV SF6环网柜的设备订货招标。 1.2本技术文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本文件和现在最新的国家标准的优质产品。 1.3本技术文件所使用的标准及规定的条款如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4在合同签定后,我方有权因规范、标准规范等发生变化而提出补充要求。 2.应遵循的标准 按本招标书供货的设备,包括供货方由其它厂家外购的设备和附件都应符合下列标准的最新版本。 2.1GB4208-84(IEC529~76)《外壳防护等级的分类》 2.2GB3906-92《3-35kV交流金属封闭开关设备》 2.3IEC-298《交流金属封闭开关设备和控制设备》 2.4IEC-420(1990)《高压交流负荷开关—熔断器组合电器》 2.5GB-3804-90《3-63kV交流高压负荷开关》和GB1985-89国家标准 2.6GB11023-89《高压开关设备六氟化硫气体密封试验导则》 2.7GB3309-89《高压开关常温下的机械试验》 2.8GB2706-89《交流高压电器动稳定试验方法》 2.9《高压试验方法》

2.10GB11033《额定电压及以下电力电缆附件基本技术要求》 2.11IEC6052《额定电压6~35kV电缆附件试验报告》 3.使用环境条件 3.1使用场所:户外 3.2环境温度:-40℃~40℃ 3.3最大日温差:25℃ 3.4海拔高度:<1000m 3.5抗震能力:地震强度不超过8级 3.6相对湿度:≤95%(日平均值) ≤90%(月平均值) 3.7安装地点无火灾、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动 4.负荷开关主要技术参数 4.1母线额定电流:630A 4.2额定电压:12kV 4.3额定频率:50Hz 4.4额定电流:电源进(出)线单元:630A;配电变压器出线单元:200A; 4.5热稳定电流(有效值):≥20kA,3S或25KA,1S; 4.6动稳定短路关合电流(峰值):≥50kA或63KA; 4.7一分钟工频耐压(有效值):42kV(相间、对地);48kV(断口间)4.8冲击耐压(峰值):95kV(相间、对地);110kV(断口间) 4.9切空载变压器开断能力:≥16A

10KV开关柜技术规范书(1)

10kV高压开关柜技术规范书 山东益仁纸业有限公司恒丰分公司 配电柜项目 技 术 规 范 书 2014年1月

1、总则 1.1 本技术规范的使用范围,限于山东益仁纸业有限公司恒丰分公司工程 10kV高压开关柜,它包括功能设计、设备结构、性能,主要电气元件的选型和制造、安装、试验等方面的要求,投标人应提供的是成熟可靠的产品。 1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出明确规定,也未充分引述有关标准、规程和规范的条文,供方应保证提供符合本规范书和行业制造标准的优质产品。同时产品必须满足中国国家的有关安全、环保等强制性法规、标准的要求。 1.3如果乙方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着乙方提供的设备及其系统完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书的“差异表”中说明,并在投标书的有关章节中加以详细描述。 1.4本规范书所使用的标准如与乙方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。合同执行过程中,若国家标准更新,应按最新标准执行。 1.5乙方保证甲方购买的和使用的合同产品不会引起第三方的侵权之诉,乙方必须弥补买方由此发生的任何费用及赔偿引起的损失。 1.6本规范书经甲乙双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 1.7所有投标人必须提供相关的资质文件。 高压开关柜技术标准应符合: GB156 标准电压 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB311.2~GB311.6 高电压试验技术 GB763 交流高压电器在长期工作时的发热 GB1408 固定绝缘材料工频电气强度的试验方法 GB2706 交流高压电器动、热稳定试验方法 GB2900.1 电工名词术语基本名词术语 GB3309 高压开关设备常温下的机械试验 GB3804 3~63KV交流高压负荷开关 GB7354 局部放电测量 GB11022 高压开关设备通用技术条件 SD/T318 高压开关柜闭锁装置技术条件 DL/T402 交流高压断路器订货技术条件 DL/T539 户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件 DL/T593 高压开关设备的共用订货技术条件 DL/T404 户内交流高压开关柜订货技术条件 SDGJ14 导体和电器选择设计技术规定 GB50060 3-110KV高压配电装置设计规范

10KV高压开关柜技术规范书

10kV开关柜技术规范书  1 总则 1.1 本设备技术规范书适用于工程交流高压开关柜设备。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本设备技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由供、需双方协商确定。   2 技术要求 .1 应遵循的主要现行标准 ANSI-C37 金属封闭具有开断装置的开关设备 GB156-93 标准电压 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合GB311.2~GB311.6-83 高电压试验技术 GB763-90 交流高压电器在长期工作时的发热 GB1408-89 固定绝缘材料工频电气强度的试验方法 GB2706-89 交流高压电器动、热稳定试验方法 GB2900.1-82 电工名词术语 基本名词术语

GB3309-89 高压开关设备常温下的机械试验 GB3804-90 3~63KV交流高压负荷开关 GB7354-87 局部放电测量 GB11022-89 高压开关设备通用技术条件 SD/T318-89 高压开关柜闭锁装置技术条件 DL/T402-91 交流高压断路器订货技术条件 DL/T539-93 户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件 DL/T593-96 高压开关设备的共用订货技术条件 DL/T404-1997 户内交流高压开关柜订货技术条件 SDGJ14-86 导体和电器选择设计技术规定 GB50060-92 3-110KV高压配电装置设计规范 SDJ9-88 电气测量仪表装置设计技术规程 DL/T620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 SD334-89 高压带电显示装置技术条件 IEC-298 1kV以上52kV及以下高压交流金属封闭开关设备和控制设备 2.2 环境条件 2.2.1 周围空气温度 最高温度:40℃ 最低温度:-20℃ ..2 海拔高度:≤1000m ..3 地震烈度:7度 ..4 基本地震加速度值为0.10g . 工程条件: ..1 系统概况 系统额定电压: 10kV 系统最高电压: 12kV

KV户外环网柜技术规范书 ln

10KV户外环网柜技术规范书

(开关柜试验)10kV户外环网柜技术规范书 作者:马到成功 | 来源:本站 | 日期:2009-3-24 浏览:3373 关键词:户外环网柜型式试验技术规范 目录 1. 遵循的主要标准 2. 主要技术条件 3. 供货数量 4. 试验 5. 厂商应提供的技术文件 附录电气接线图 1.遵循的主要标准 标书中所有设备及其备品备件,除本标书中规定的技术参数和要求外,其余均应遵循最新版本的国家标准(GB),电力行业标准(DL)和国际单位制(SI).如果供方有自已的标准或规范,应提供标准代号及其有关内容,并须经需方同意后方可采用,但原则上采用更高要求的标准. 如果供方选用本标书规定以外的标准时,则需提交这种替换标准供审查和分析.仅在供方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准,并从需方处获得书面的认可才能使用.提交供审查的标准应为中文或英文版本. 供方提供的产品应满足本标书规定的技术参数和要求以及如下的专用标准: GB 11033 《额定电压26/ 35 kV 及以下电力电缆附件基本技术要求》 GB 5589.3-1985 《电缆附件试验方法--第3部分:局部放电测量》 GB/T 11022-1999 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 DL/593-96《高压开关设备的共用订货技术条件》 GB 3804—90《3~63kV交流高压负荷开关》 GB 3804—91《3~35kV金属封闭开关设备》

GB 311.l-1997《高压输变电设备的绝缘配合》 GB 763-1990《交流高压电器在长期工作时的发热》 2.主要技术条件 2.1 环境条件 2.1.1 周围空气温度 最高温度: 40℃ 最低温度: -40℃ 2.1.2 海拔高度: ≤1000m 2.1.3 最大风速: 35m/s 2.1.4 环境湿度: 日平均相对湿度不大于95% 2.1.5 外壳防护等级: IP33级 2.1.6 安装场所:户外 2.2 工程条件 2.2.1 系统概况 a.系统额定电压:12kV b.系统额定频率:50Hz c.系统中性点接地方式:非有效接地系统 2.3 设备的主要参数 本次采购的10kV户外环网柜,其技术参数除应满足应遵循的主要标准外,还应满足本标书以下要求: 项目单位参数 额定电压kV 12 额定电流 A 630 频率Hz 50 额定短路关合电流kA 63 额定热稳定电流kA 25 额定热稳定时间s 2

相关文档