文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 甘肃配电网节能与提高电能质量改造项目通过最终审核

甘肃配电网节能与提高电能质量改造项目通过最终审核

甘肃配电网节能与提高电能质量改造项目通过最终审核
甘肃配电网节能与提高电能质量改造项目通过最终审核

甘肃配电网节能与提高电能质量改造项目通过最终审核12月16日,国网甘肃省电力公司源通节能服务公司组织实施的甘肃配电网节能与提高电能质量改造项目通过最终审核,并委托第三方机构出具了能效测评报告,国网甘肃电力成为国家电网公司系统内率先开展此类项目并完成能效测评的省公司。

甘肃配电网节能与提高电能质量改造项目是国网甘肃电力源通

节能服务公司结合近年来的节能服务经验及成效分析,为甘肃省配电网量身定做的一项节能改造项目。针对甘肃农村配电网发展相对滞后地区的线路和配电台区损耗较高等问题,该项目运用合同能源管理模式,开展配电网综合节能改造。

电网是电能的重要输送通道,电网自身节能降损是节能工作的重要组成部分。由于配电网点多面广,线路结构复杂,配网损耗占电网损耗的50%以上,节电空间非常可观。农村经济的快速发展,对农网的供电能力和供电质量提出了更高要求,建设具有坚强、智能特征的结构合理、技术实用、供电质量高、电能损耗低的新型农网迫在眉睫。

“以兰州、白银地区为试点,我们选取了管理较好的县公司,运用合同能源管理模式开展配网综合节能改造,实现节约电量,同时降低线损。”源通节能服务公司总工程师张建华介绍说。

据悉,该项目从2013年8月份选点以来,历时10个月完成项目监控主站软硬件的部署和子站257台无功补偿设备的安装,并完成消缺、整改和提升。目前,设备上线率达99%,兰州无功补偿设备投运

率约60%,白银地区为50%。据测算,这些无功补偿设备投运后,单台年节约电量可超过12324千瓦时。

在实施配网节电改造的同时,国网甘肃电力源通节能服务公司走访省内各大企业,开展对客户用电线路的节能改造服务。今年,该公司深入武威九龙钢构、酒泉恒亚水泥等30多家企业,开展无功补偿、矿热炉低压短网补偿、水源热泵、变频调速、余热发电等用电特性调查,分析节能潜力、开展节能审计、诊断和用电指导。

目前,该公司已跟踪客户项目200多项,储备55项,签约129项。这些项目的实施不仅可以解决用电企业电耗高、效率低的问题,同时可以让更多客户理解节能降耗的重要意义,引导电力客户积极配合开展节能改造,更大限度地推进企业的良性发展。截至今年11月底,该公司共累计完成节电量7.36亿千瓦时、节电能力19.18万千瓦,完成年指标的124.12%和205.57%。礼经电器

《浅谈配电网节能降耗》

《浅谈配电网节能降耗》 【摘要】 文章分析了配电网络降低有功损耗的各种技术措施和管理手段。结合城市经济发展与城市建设的现状,总结了当前配网进行节能改造所面临的一些客观困难,由此提出了一些相关建议。 【关键词】 城市;配电网;节能与降耗 我国“十一五”规划明确提出了节能减排的任务和目标,电力部门做为电能等资源综合配置、运营和管理的主要企业,既承担服务社会,保证安全、可靠、优质供电的责任,又是执行国家节能政策任务的关键部门。电力系统本身是一个能耗大户,而城市配电网更是电力系统能量损耗的主体部分,实现配电网的节能降耗对供电企业提高经济效益,实现目标利润起着举足轻重的作用。由于负荷增长速度快而配电网建设投资滞后,配电网在节能降耗方面有着很大的挖掘潜力。通过配网节能降耗工程惠及千家万户,优质服务于社会也是供电局期望和追求的目标。 一、降低损耗的技术措施 1.合理调整运行电压。通过调整变压器分接头、在母线上投切电力电容器等手段,在保证电压质量的基础上适度地调整运行电压。因为有功损耗与电压的平方成正比关系,所以合理调整运行电压可以达到降损节电效果。 2.合理使用变压器。配电变压器的损耗是配电网损耗的主要组成

部分。因此,降低配电变压器的损耗对于降低整个配电网的损耗效果非常明显。方法主要有。使用低损耗的新型变压器、合理配置配电变压器容量等。 3.平衡三相负荷。如果三相负荷不平衡,会增加线路、配电变压器的损耗。 4.合理装设无功补偿设备,优化电网无功分配,提高功率因数。 5.合理选择导线截面。线路的能量损耗同电阻成正比,增大导线截面可以减少能量损耗。 6.加强线路维护,防止泄漏电。主要是定期巡查线路,及时发现、处理线路泄漏和接头过热事故,可以减少因接头电阻过大而引起的损失,及时更换不合格的绝缘子,对电力线路沿线的树木经常修剪树枝,还应定期清扫变压器、断路器及绝缘瓷件等。 7.合理安排检修,提高检修质量。电力网按正常运行方式运行时,一般是既安全又经济,当设备检修时,正常运行方式遭到破坏,使线损增加。因此,设备检修要做到有计划,要提高检修质量,减少临时检修,缩短检修时间,推广带电检修。 8.推广应用新技术、新设备、新材料、新工艺,降低电能损耗。 9.调整负荷曲线,避免大容量设备在负荷高峰用电,移峰填谷,提高日负荷率。 二、降低损耗的管理手段 1.加强计量管理,做好抄、核、收工作。 2.实行线损目标管理。供电部门对下属管理部门实行线损目标管

配电网工程安全管理分析

配电网工程安全管理分析 发表时间:2015-12-16T09:30:36.267Z 来源:《基层建设》2015年16期供稿作者:孙明彦[导读] 国网吉林舒兰市供电有限公司吉林配电网按电压等级分为高、中、低三种类型的配电网,工程上以10kV中压配电网和380V/220V低压配电网最为常见。孙明彦 国网吉林舒兰市供电有限公司吉林 132600 摘要:随着城乡用电负荷的持续增长,配电网建设、改造任务日益繁重。由于配电网工程施工较为复杂、危险性较高,因此安全管理的担子很重。本文分析了配电网工程安全管理中所存在的问题,探讨了加强安全管理的措施与对策。 关键词:配电网工程;安全管理前言 配电网按电压等级分为高、中、低三种类型的配电网,工程上以10kV中压配电网和380V/220V低压配电网最为常见。配电网工程施工环境较为复杂、作业点分散、流动性较大、危险性较高、工期紧凑,这些特点决定了配电网工程施工任务重、管理难度大,安全管理工作的压力较大。 1 配电网工程安全管理的重要性和必要性 配电网在电力系统中起着分配电能的作用,依照不同的分类,配电网的类型也有所不同。比如,依照供电区域划分,可分为城市配电网和农村配电网等;依照电压划分,可以分为高压配电网、中压配电网和低压配电网等。配电网工程建设是一项复杂的系统工程,具有单个项目投资少、施工地点分散等特点,如果在施工中受到不利因素的影响,就会引发各种安全问题。因此,在配电网工程建设中,需要采取一些措施,不断提高配电网工程的安全管理水平,降低安全事故的发生率,保证配电网工程的质量和确保施工人员的人身安全,进而促进电网企业的可持续发展。由此可见,在配电网工程中加强安全管理具有重要的意义。但从实际情况来看,目前配电网工程建设中的安全管理方面还存在一些问题。比如,因配电网工程施工人员的安全意识淡薄,造成安全事故频发等。这些安全问题不仅延误了工期,而且给电力企业造成了一定的经济损失,甚至导致人员伤亡。总之,加强配电网的安全管理工作具有重要性和必要性。下面具体介绍配电网工程项目中的安全管理措施。 2配电网工程安全管理中存在的问题分析(1)项目管理不完善,安全管理难度大。配电网工程管理涉及到质量、安全、成本、进度等方面的因素,由于管理协调不畅产生相互牵制。工期定的比较死,而资金、物质、设备不到位,影响了进度,等这些到位后又要赶工期,因而对工程质量、安全都造成了影响。对材料设备供应商而言,短时间内提供大量物质,部分厂家也会追求数量而不顾质量,材料质量也影响工程安全。 (2)分包管理有漏洞,安全措施不到位。分包管理问题一直困扰着工程建设,配电网工程也不例外。分包管理的主要问题有:分包责任不到位,如以包代管、资格审查不到位等;违规分包,如签订合同的分包单位并不参与施工,又有第三方公司负责施工;主体工程专业分包,如承包商将主体工程专业转包给其他施工单位。由于分包管理存在漏洞,施工安全措施不到位。 (3)管理能力不理想,安全管理被轻视。配电网工程管理机构较简单,管理人员相对不足,安全管理难以满足工程要求。部分工程管理人员技术素质低,专业不对口,工程管理经验欠缺,难以正常行使工程管理职责。施工现场安全生产制度不健全,安全职责不明确,安全措施不能有效落实。项目部工作重心在施工进度,安全管理受到轻视,安全隐患难以彻底整改。 (4)施工人员素质低,安全事故隐患多。配电网工程各参建单位管理水平参差不齐,施工单位低成本投入,技术工人少,农民工多,施工人员普遍技术素质低;加之安全教育培训不落实,安全技能不足,安全防护意识差,经常习惯性违章作业;部分施工单位惯以偷工减料,因此工程中存在较多安全事故隐患。 3配电网工程安全管理措施与对策(1)完善项目管理,重视安全管理。建设工程项目管理包括质量、安全、成本、进度等内容,其核心是项目目标控制,在给定的工期内向客户提供费用合理、质量安全性能合格的项目成果,所以项目管理要综合平衡各种因素,才能有效地实现项目控制目标。项目管理要从全局、整体角度看待和处理问题,通过将局部与全局的协调统一,来保证项目平稳进行。配电网工程资金、物质供应是两个重要影响因素,应加强这方面的管理。如保证资金专户储存、专帐核算、专款专用,加强会计核算和审计监督;重视采购管理,合理制定采购计划,根据施工工期安排采购进度;对于大宗、重要物资的采购采用招投标制;对物质采取分级管理,加强入库前的检查验收,规范出库和使用行为,保证物质质量。保证了物质供应,再在合理控制进度前提下,可以更加平衡地抓好工程质量和安全管理工作。 (2)健全制度建设,落实安全责任。配电网工程应以“安全第一、预防为主、综合治理”的原则,按照《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关规定要求,健全安全生产制度建设,细化施工安全规章制度,其中最基本的安全制度是安全生产责任制。各参建单位应根据安全生产目标,层层分解细化,并且对责任目标进行考核以及将考核结果与奖惩制度相结合,以此保证安全生产责任制的贯彻实施。业主、投资方和参建单位贯彻安全生产责任制应当依照“谁主管、谁负责;谁受益,谁负责;谁主办、谁负责”的原则界定责任,避免责任不清,相互推诿。 (3)加强合同管理,约束违规分包。配电网工程业主、建设单位应加强合同管理,成立专门的合同管理机构,负责合同的编制、分析、交底和跟踪实施。明确与施工单位、供应商之间的相互权利和义务,并将安全管理的责任通过合同进行约定,也可以安全协议形式作为合同条款的有效补充。与施工主承包商的合同中需限定分包范围、条件,如禁止非专业分包、拆包转让行为,限定专业分包商的安全责任。对于违约责任,应明确处罚条款。 (4)落实安全措施,加强安全督查。应从技术上和组织上落实安全措施。在工程实施前对现场进行勘察,评估作业条件和环境状况,根据勘察结果制定有针对性的施工技术方案,包括防范安全事故的措施。需要停电作业的履行工作票制度,工程开始和各工序施工前,做好安全技术交底工作。加强施工细节管理,完善施工工艺和作业流程,并尽量采用标准化作业。针对高空、交叉作业采取足够的安全措施。施工机械必须经过安全检验,存在缺陷和隐患的必须在施工前彻底消缺并经检验合格。加强施工现场的安全监督和检查,决不姑息任何违规违章行为。

配网工程施工工艺质量管理

配网工程施工工艺质量管理 发表时间:2020-01-09T16:34:01.123Z 来源:《电力设备》2019年第19期作者:路宇 [导读] 摘要:本文简要分析了电力配网工程的质量管理现状以及存在的问题,提出了影响电力配网工程施工工艺质量管理的因素,并针对这些因素提出了一系列的提高措施。 (国网江西省电力有限公司新余供电分公司) 摘要:本文简要分析了电力配网工程的质量管理现状以及存在的问题,提出了影响电力配网工程施工工艺质量管理的因素,并针对这些因素提出了一系列的提高措施。 关键词:电力配网工程;工艺质量;影响因素;措施; 引言 在电力工程建设中,工程项目的质量控制与管理对配网项目质量的提升,供电可靠性,造价成本的降低,企业经济效益的提升都有着极其重大的影响。然而由于对当今电力配网工程项目的质量管理的重视程度还远远不足,进而造成配网施工的质量管理中出现一系列的问题。 1 电力配网工程的质量管理现状以及存在的问题 国内目前的电力配网工程项目具有项目小、范围相对较广、复杂程度相对较高,而在不同地区的配网上程项目中,普遍存在设计深度不足,为了完成项目任务许多项目不同程度的存在“边设计边施工”的问题,且流程简化、审核流于形式、造成工程造价、工程质量得不到有效保障。电力配网工程项目在实施过程中由于项目点多面广现场施工单位管理人员、质量控制人员、监理单位人员配置不足到位率低造成现场质量管理失控、质量事故频发,工程质量得不到有效保障。就目前国内电力配网工程质量的管理现状而言解决上面提到的问题尤为重要。 2 影响电力配网工程施工工艺质量管理的因素 2.1 人为因素 施工现场管控水平差,现场施工安装人员素质参差不齐,有的施工人员资质不够,操作不熟练,做工粗糙,未按照标准化工艺施工;验收人员责任心不强,走过场,未及时发现问题,比如由于铝绞线上线夹固定处未缠绕铝包带引起导线磨损造成散股现象,设备线夹和导线连接处未按规定加装弹簧垫圈,压接不紧密,接触不良导致连接处温度升高,线断后引起开关跳闸等;供电所运检人员没有按检修周期巡视线路,未对故障高发区域开展特巡,未及时发现缺陷并消除,电网运行存在安全隐患。 2.2 物资因素 物资(材料)质量是工程质量的基础。如果选定的材料不符合标准,则完成的工程项目的质量将不符合要求。因此,加强物资(材料)质量管理是提高电力配网施工项目质量的重要保证。目前农网部分老旧线路都是裸铝线,绝缘化率和电缆率低,在露天环境下风吹日晒长时间带负荷运行,加剧了材料老化。施工工程安装的材料机械强度、性能达不到要求。 2.3 机械因素 机械因素包括施工工具,在故障抢修时,供电所人员没有带齐工具和材料,比如时间紧迫,跳线断后本来应该按规定加装设备线夹,却只是在断线处临时麻接,进行简单绑扎处理,引起接头处接触不良发生打火,长时间运行后引线发热烧断。抢修人员手头没有合适的工具,横担上的瓷瓶螺丝没有拧紧,长时间运行出现松动,瓷瓶脱落引起接地掉闸。这都是因为施工人员未选用正确的器具,影响工程施工工艺质量。由于对施工机械的维护保养不到位,造成机械设备病态工作,加上人员没有根据规定的程序施工,施工人员安装质量水平不高,从而留下了安全隐患。 3 提高电力配网工程施工工艺质量管理的措施; 3.1 项目前期工作阶段、设计与招标阶段的设计质量控制 根据配网工程项目工作的进度与深度不同,配网工程项目设计通常包含项目可研和施工图设计两个阶段。配网工程项目中每个阶段的成果要求也是不同的,除了设计单位自己的各级市核外,还必须要通过建设单位(或监理单位)的审核这样才能确保设计工程的设计质量,这是配网工程项目质量控制的根本。 但是在实际的工程建设过程中由于工程任务下达时间紧任务重,设计单位和建设单位为了完成任务往往没有认真执行各自的质量责任,造成设计质量较差,在施工阶段实施不了,变更频繁,质量控制无从说起。为了解决这个问题设计单位必须投入足够的人力、物力来确保工程的设计质量,建设单位如果自己无法满足设计质量的市核和监督可以将这个职责承包给具备相应能力的监理单位来执行。这样设计过程中设计单位自己能够确保自己的设计质量有保障,建设单位对设计质量有工程监督和管理,如此设计质量必然得到保障,从而保证配网工程项目的建设质量。 3.2 选用合格的材料 工程项目施工中的主要材料,固件,配件,金具,施工设备材料等是项目建设的物质条件,材料质量是项目质量的物质基础。每一个物资都应通过严格检查验收,建立设备台帐,严格控制发货、储藏、运输、收货等各个环节,避免将不合格的材料使用到配网工程上。一条10干伏配电线路的电杆,从上到下的电气材料有:紧固螺栓、拉线抱箍、设备线夹、钢芯铝绞线、耐张线夹、拉线棒、U型环等。科技创新推动电网发展,不断涌现出新产品、新设备。要结合电网实际运行情况和具体要求,选用合适型号、规格的产品。 3.3 建立质量验收体系 按照工程验评范围划分,执行三级自检(班组自检、项目部复检、施工单位专检)制度,做好隐蔽验收签证记录、三级检验记录、工程验评记录及质量问题管理台账,内容真实,数据准确并应与工程进度保持同步。三级自检后,及时完成整改项目的闭环管理,出具自检报告,向监理项目部申请监理初检,对存在的问题进行闭环整改,积极配合中间验收并落实相关整改意见。配合工程竣工预验收、启动验收工作,完成整改项目的闭环管理。按要求向建设管理单位提交竣工资料,向生产运行单位移交备品备件、专用工具、仪器仪表,限期处理遗留问题,确保工程“零缺陷”投产。 3.4 加强专业培训,调动人员积极性 就工程施工质量而言,人是.“第一位”的影响因素,因此要控制好关键因素。除了对施工人员资质进行审核,加强专业技术培训,强化

用户设备运行状态对配电网电压质量的影响

用户设备运行状态对配电网电压质量的影响 摘要:随着社会的不断进步,我国的电力供电体系不断完善,在这个过程中配电网电压状况始终是评价电力系统供电质量的重要因素。在现实生活中,保持配电网电压的良好质量是非常必要的,为了保证对用户的良好电能质量的提供,必须做好电压质量影响因素的分析。文章分析了用户设备运行状态对配电网电压质量的影响。 关键词:用户设备;运行状态;配电网;电压质量;功率因素;设备老化文献标识码:A 中图分类号:TM712 文章编号:1009-2374(2015) 14-0139-02 DOI:10.13535/https://www.wendangku.net/doc/9411853440.html,ki.11-4406/n.2015.14.069 关于电能质量国家标准定义的指标有电压偏差、频率偏差、谐波、三相电压不平衡度、电压波动和闪变及过电压,其中涉及到电压的指标很多,因此提高配电网电压质量是一项很重要的工作。为了给用户提供更为优质的电能,供电企业根据国家标准采取了多项措施,如严格执行《功率因素调整电费办法》,通过力调电费鼓励用户提高功率因素;运用需求侧管理的方法错峰填谷,提高能源效率;按节能减排文件精神对高电压专变用户无功补偿改造;对需要监控的线路安装电压记录仪等。本文仅从对用户设备的运行状态,分析

影响配电网电压质量的几个问题,希望对配电网的电压质量管理有所帮助。 在配电网电压质量管理过程中,供电电压指标始终是衡量供电质量的重要方面,影响供电电压指标的重要因素之一,就是用电设备系统电压。我们先来分析用户用电设备供电电压的选择,主要取决于地区电网的电压、设备容量大小及其输送电能的距离等方面的因素,这里涉及到供电容量、输送距离、供电电压等级等的关系,从而进行最有效的供电电压的选择,使满足实际工作的要求。为什么要进行供电电压选择因素的分析呢?这是因为用电设备系统电压与供电电压 有着千丝万缕的关系,在下文中将会详细阐述。 1 用电设备系统电压间接影响到配电网电压质量 为了提升配电电压质量,供电系统需要进行额定电压的保持,从而保证供电系统向用户的合理供电,这就需要进行用户端子处电压变动幅度的控制。针对那些标准高压电力用户及其低压电力用户,需要进行额定电压的控制,即按照电压变动幅度公式进行分析,进行供电的额定电压控制。在上述应用环节中,电压偏差允许值扮演着重要地位,其涉及到用电设备端子处电压偏差允许值及其供电电压允许偏差,电压偏差计算式如下: 电压偏差(%)=(实际电压-额定电压)/额定电压×100% 用电设备的运行指标和额定寿命是对其额定电压而言

配电网节能降损优化研究综述

配电网节能降损优化研究综述 摘要:伴随我国经济的快速发展,我国电网的负荷也在不断的提升,配电网的 电能损耗也在逐渐的增加。怎样有效的减少电能在运输过程中的损耗,即节能降 损已成为配电网中亟待解决的问题。节能降损是当前企业发展的一个重要标准, 也是提高企业在市场上竞争力的一个重要举措。这篇文章根据配电网中节能降损 和优化的措施进行探索,对配电网节能降损的现状和问题做出分析,提出了有效 的降损方式。 关键词:配电网;节能现状;存在问题;优化措施 引言 电网运输是电能传输的重要渠道,电网本身的节能降耗是我国节能工作中的 一个重要组成成分。当前电网配置比较弱,这是我国电网结构中急需解决的一个 问题。因为配电网点比较多,配电线路也比较繁复,电能损失比较大,大约占电 网损失的一半以上,所以说它可节能地方比较大。城镇之间的配电网是电力系统 的主要部分,该文章根据配电网对如何节能降耗进行研究探索,对节能降损的现 状进行分析,提出了当前节能降耗中存在的一些问题以及解决措施[1]。 一、配电网节能降损的现状 现在我国对配电网节能降损的探究还处于比较独立的阶段,对部分地区的电 网线损进行计算,无功优化,变压器经济运转期,并且这些部分的技术都是由不 同的企业掌控,过于离散,缺少整合。各个系统之间的信息合成率过低,数据之 间的连接也不符合规定,运行员工没法及时的掌控配电网运行的现时情况,这会 导致工作繁复以及效率低的后果。而现在配电网中无功补偿节能设施和电力质量 处理装备分布面积还不够广,不仅没有数据上传和收集的单位,也没有设备的整 体调控单位,在设施的运转状态,故障以及节能成效和电力质量的治理成效也没 法知晓。所以,按照配电网的建设和发展需求,研发一种新型的配电网节能减损 和电力质量综合调控设备是非常重要的。利用先进技术逐渐推行电网的节能和提 升电力质量的工作。 电力降损系统的硬件装备的发展过程有:电网发展的初级阶段只是无功调节 和优化的要求,经过了由同步调相机到开关投切电容器到静止无功补偿的变化过程,他们的共有特征是用来调控无功功率从而达到降耗的目的。然而它们在不同 的方面也会出现一些弊端,比如说同步调相机的反应速度不高,噪声大,耗损多,技术老旧,所以属于过去式了。开关投切电容器反应较慢,而且连续控制能力比 较弱。而静止型动态无功补偿器的压制能力弱,体积大,本身谐波污染就比较大。 二、配电网节能降损工作存在的问题。 (一)无功补偿不足而造成的无功损耗问题 现在配电网应用的降损方式主要是电容的补偿,但是因为速度比较低,不能 动态调整,很易过量补偿的现象,所以说电网的损耗现象仍然很重[2]。 (二)能设备无法治理电能质量的问题 电网损耗以及电力质量的问题主要体现在电网的谐波波动、三相负载不平衡。引发的问题主要有:第一,谐波对供电变压器来说会产生额外的损耗,升高变压 器温度,降低了绝缘期限;第二,谐波对旋转电机也会产生一定的副作用,不仅 能产生额外的损耗,还能导致发生机械震动,产生噪音和谐波过电压等;第三,

配电网安全管理详解

配电网安全管理详解集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

配电网安全管理详解笔者以为,目前个别电力企业的配电网安全管理仍然存在许多误区。 误区一:上头安排多,下面落实少。对于安全生产,企业领导认识高,压力大,抓得紧,但到了基层情况就大不一样了,普遍存在“能过就过,不能过应付着过”的现象,对于上面的安排回答是“点多、线长、面广”难以管理,更有甚者以“常在河边走,哪有不湿鞋”为自己开脱责任。 误区二:基础牢不牢心中没数。作为配电网的运行维护管理者--班站(乡镇供电所)来说,大有顾此失彼的趋向,工作不能统筹安排,营业抄、核、收关系到效益,是必须进行的例行工作,有硬性指标卡着,而设备巡视维护就成了走过程的事了,结果设备运行到底是啥状态,心里模模糊糊,除非有“报修”才不得不去处理,纵使发现缺陷还是一拖再拖。 误区三:口头喊的多,经常工作少。配电网安全责任人人有,安全责任书年年签,但基本都是形式上的东西,事后就丢在一边,出了问题,发生事故,就集中人员开会整顿,当初的安全保证书,背安全规程不知是怎样执行的,殊不知亡羊补牢为时已晚,不知道居安思危,不定期总结,造成管理上不连贯。

针对以上种种误区,笔者认为要切实搞好配电网的安全,须尽早走出误区,在预防上下工夫,在防范上求实效。 --分工明确,抓落实。作为运行维护配电网的基层单位--乡镇供电所(配电班)应设线路维护工2-3人(包括工作负责人),进行专门巡视维护本单位所辖配网设备,发现缺陷隐患及时汇报上级主管部门,并安排时间处理,作为上级主管部门除协调处理缺陷外,对整个工作过程安全进行监控,落实安全措施,形成闭环程序管理,另外,不定期抽查配网设备运行情况,抽查中发现的缺陷隐患限期处理。同时,要对维护单位和个人进行经济考核,严格兑现,使件件工作有落实结果,起码的安全措施不落空。 --杜绝违章,保安全。安全生产是一项复杂而又精密的系统工程,任何一个细小的环节出现问题,就会导致“千里之堤,溃于蚁穴”的严重后果。作为配网上每一个工作人员,哪怕是最简单的抄表工作,都必须具有忧患意识,有超前预防意识,来不得半点侥幸心理和乐观情绪,必须严格遵守各项规章制度,从我做起,从小事做起,从现在做起,从穿工作服、戴安全帽做起,不能出现任何违章,哪怕是一丝一毫,要居安思危,在查处违章上力避形式主义,严谨务实,切忌“自扫门前雪,莫管他人瓦上霜”。

浅谈10KV配电网节能降耗

浅谈10KV配电网节能降耗 摘要:文章分析了配电网络降低有功损耗的各种管理手段和技术措施。配电网是电力系统中功率消耗的主要部分,实现10kV配电网的节能降耗具有重要意义。10kV配电网的节能降耗包括变压器降耗和线路降耗两部分。变压器降耗可以通过保障变压器经济运行、推广节能变压器和进行无功补偿等方法解决。降低线路损耗可以通过提高线路截面积、缩短传输距离和降低三相不平衡度来解决。 关键词:配电网节能与降耗措施 O 引言 配电网是电力系统中功率消耗的主要部分,实现配电网的节能降耗,对于提高供电企业的经济效益具有举足轻重的作用,对于降低能耗、减少温室气体排放也具有重要意义。作为连接电网与用户的重要桥梁,10kV线路长度在电力网中占到60%的以上,其损失在电力网的总线损中占80%以上,因此10kV配电网的节能降耗对于电力系统的节能具有至关重要的作用。电网的功率损耗主要是变压器损耗和线路损耗,因此节能降耗的主要措施也围绕这两方面展开。此外,10kV配电网涉及城市电网与农村电网,本文先以城市电网作为主要研究目标,最后说明了农村电网的特点极其措施。 1 降低变压器损耗的措施 电网中使用变压器的作用是提高输送距离,降低电能传输的总体能量消耗,一般来说,从发电、输电、供配电到用电,需要经过升压、传输、降压至适当的电压等级以便用户使用。10kV配电网所用的变压器为降压变压器,由于其数量多,总容量大,因此总损耗很大。据统计,在10kV配电网的功率损耗中,变压器的损耗占80%以上,线路损耗不足20%,因此,降低损耗的重点应放在降低变压器的损耗上。 变压器的功率损耗包括两部分:一是变压器的固定损耗,即与用电负荷无关的空载损耗:二是变压器的可变损耗,与电流的平方成正比。固定损耗即是在变压器铁心中产生的空载损耗,其损耗=空载损耗×时间;可变损耗即是电流在变压器线圈中产生的损耗,与变压器的负荷大小有关。 1.1保障变压器的安全经济运行变压器经济运行是指在保证安全可靠运行及满足供电量需求的基础上,通过对变压器进行合理配置,对变压器的运行方式进行优化选择,对变压器负载实施经济调整,从而最大限度的降低变压器的电能损耗。变压器的经济运行以降低变压器的综合功率损耗为目标,即降低变压器运

配网工程质量控制要点

3.4.2.8 中低压配网工程质量控制要点 1) 10/0.4kV变压器台架安装 a) 事前控制 (1) 开工前,检查施工技术措施和施工技术交底情况。 (2) 检查特殊作业人员上岗证,必须持证上岗。 (3) 检查未经检测或已过期的安全工器具。 (4) 检查变压器、避雷器、跌落式熔断器、隔离开关、断路器和负荷开关的出厂合格证、产品说明书。 (5) 检查台架根开距离符合设计要求,台架水平倾斜不大于根开的1/100。 (6) 检查变压器的油枕、油位是否正常,外壳干净无锈斑。变压器台架金具必须热镀锌。 b) 事中控制 (1) 引线及设备连接 (a) 变压器高压引线不小于35mm2,高压引线要与变压器相序一致。 (b) 变压器高低压侧引线的导体连接要使用压接线耳或使用线夹。铜铝导线间应采用过镀线夹。接地线与接地体连接采用压接线耳。 (c) 1~10kV每相引流线,引下线与邻相引流线引下线或导线之间,安装后的净空距离不应小于300mm;1kV以下电力线路不应小于150mm。 (2) 杆上变压器安装 (a) 变压器台架底座对地距离不应小于2.5m。 (b) 变压器外壳、低压侧中性点要直接接地。按变压器容量区分:容量大于100kVA的变压器工作接地电阻不应大于4Ω,容量不大于100kVA 的变压器工作接地电阻不大于10Ω。要求实测记录,现场监理人员要签隐

蔽工程验收记录表。 (3) 杆上避雷器安装 (a) 避雷器接线应使用压接线耳。引线连接紧密,采用绝缘线时截面应符合下列要求: ① 10kV避雷器引上线(电源侧引线):铜线不小于16mm2,铝线不小于25mm2。 ② 10kV避雷器引下线(接地侧引线):铜线不小于25mm2,铝线不小于35mm2。 ③ 0.4kV避雷器引上线及引下线宜使用铜线,截面不宜小于25mm2。当避雷器的连接端子较小不能适应25mm2导线连接时,应采用过渡连接。 (b) 避雷器相间距离:1~10kV不小于350mm,1kV以下不小于150mm。 (c) 避雷器应可靠接地,宜采用直接接地方式。 (4) 跌落式熔断器安装 (a) 熔断器安装牢固、排列整齐,熔管轴线与地面的垂线夹角为150~300度,熔断器水平相间距离不小于500mm。操作时灵活可靠,接触紧密。 (b) 高压熔断器安装高度不应小于4.5m。 (5) 杆上隔离开关安装 (a) 瓷件良好,操作机构动作灵活。隔离刀刃合闸时接触紧密,分合时三相同期性好,分闸后应有不小于200mm的空气间隙。 (b) 引线连接紧密可靠。 (a) 水平安装的隔离刀闸分闸时,宜使静触头带电。 (6) 杆上断路器和负荷开关安装 (a) 吊装就位安装,水平倾斜不大于托架长度的1/100。

配电网接地方式与供电质量

配电网接地方式与供电质量 配电网单相接地故障中瞬时性故障的比例比较高,如果采用小电阻接地方式,即使重合闸成功,也会出现1s左右的停电,给一些敏感的负荷(如联合生产线、高科技数字设备)带来经济损失。采用小电流接地方式后,具有瞬时性故障性质的电弧一般都能够自行熄灭,实现故障的自愈,不会造成停电,能够显著地提高供电质量。 配电线路中绝大部分接地故障由雷电、树枝碰线、鸟和其他动物落在导线之间,以及污秽造成绝缘子闪络等原因引起,这些故障一般都是瞬时性的。电缆线路中瞬时性故障相对要少一些,但仍然有一定的比例。不少人认为,电缆绝缘的破坏都是永久性的,因此电缆本体中不存在瞬时性故障。而实际故障记录结果表明,有一部分电缆本体中的小电流接地故障电弧能够自熄灭,说明其故障性质是瞬时性的。例如,根据某石化企业的记录,在某次电缆本体发生永久接地故障前的7天内,共发生了8次瞬时性接地故障,其中6次的持续时间约为一个工频周期,另2次的持续时间也小于1s。 输电线路单相短路故障的统计结果表明,70%~90%的故障属于瞬

时性故障。而根据福建泉州一变电站小电流接地故障的统计结果,99%以上的故障是瞬时性的。这与接地电弧在消弧线圈的作用下熄弧率比较高,故障会在一段时间内多次出现有关。 据我国南方沿海某城市供电局对一变电站的统计结果,在中性点由谐振接地改造为小电阻接地后的3年中,10kV线路共跳闸136次,年均45次;而在改造之前的2年中,共跳闸53次,年均26.5次;谐振接地方式的年均跳闸率比小电阻接地方式低近1倍。英国的研究报告指出,配电网采用谐振接地方式时故障造成的停电相比小电阻接地方式减少50%以上。英国北方(Northern)电力公司的统计结果表明,配电网采用谐振接地后,除减少短时停电外,永久故障造成的长时间停电次数也减少了10%。 采用谐振接地方式,可以显著地提高故障熄弧率。据意大利电力公司(ENEL)的统计,在将中压电网接地方式由不接地改为可调消弧线圈接地后,接地故障引起的历时1s内的瞬时停电减少51%,1s~3min的短时停电减少38%,长时间停电减少26%;如果采用固定调谐的消弧线圈,瞬时停电减少26%,短时停电减少22%,长时间停电减少10%。

探讨配电网节能问题的技术措施(通用版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 探讨配电网节能问题的技术措 施(通用版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

探讨配电网节能问题的技术措施(通用版) 1引言 配电网的节能十分重要,有资料表明,配电网损耗大约占整个电力系统损耗的50%以上,配电网点多面广,线路情况复杂,节能潜力很大。将配电网入口的电能量用W1表示,配电网供给用电设备器具的电能量即电力部门销售的电能量用W2表示,两者的差值W=W1-W2就是配电网的能耗。本文从技术应用、运行管理角度,探讨配电网节能的若干问题。 2配电网的合理布局和配置 配电网的布局是指配电网的网络结构,配电线路的线径、配电变压器的安装地点等。配置是指配电线路型号、导线截面的选用,配电变压器型号、容量的选用,对配电变压器运行方式的初规划等。 2.1优化配电网结构及配电变压器的设置

由于配电网的线损主要是由变压器损耗与电力线路损耗所组成,所以电网改造的节电降耗,也就是对配电网中的所有变压器和配电线路进行择优选择和优化组合。组建成“安全经济型电网”。因此,调整不合理的配电网络结构。合理设计、改善配电网的布局和结构;避免或减少配电线路的交错、重叠和迂回供电.减少供电半径太大的现象。 配变的安装地点应合理、经济。针对配变供电情况.应适当将配变安装在负荷巾心处。可使低压线路由一路输出变为几路输出,以提高电压质量,降低配电网线损,这样才能配电方便,配电线路短。应尽量将10kV电源引至负荷中心,穿越人口、建筑密集区时应尽量采用10kV电力电缆,这样可以缩短低压配电线路的长度。一般而言,0.4kV电线路的供电半径为250m左右,0.22kV配电线路的供电半径为100m左右,10kV配电线路的供电半径为5kV左右。如果负荷大而距离较远,可以考虑采用35kV线路供电,采用35kV/0.4kV 配电变压器。 2.2准确计算负荷

浅谈配电网节能降耗

浅谈配电网节能降耗 和管理手段。结合东莞城市经济发展与城市建设的现状,总结了当前配网进行节能改造所面临的一些客观困难,由此提出了一些相关建议。 关键词:东莞;配电网;节能与降耗 我国十一五规划明确提出了节能减排的任务和目标,电网公司做为电能等资源综合配置、运营和管理的主要企业,既承担服务社会,保证安全、可靠、优质供电的责任,又是执行国家节能政策任务的关键部门。电力系统本身是一个能耗大户,而城市配电网更是电力系统能量损耗的主体部分,实现配电网的节能降耗对供电企业提高经济效益,实现目标利润起着举足轻重的作用。由于负荷增长速度快而配电网建设投资滞后,配电网在节能降耗方面有着很大的挖掘潜力。通过配网节能降耗工程惠及千家万户,优质服务于社会也是供电局期望和追求的目标。 一、降低损耗的技术措施 1.合理调整运行电压。通过调整变压器分接头、在母线上投切电力电容器等手段,在保证电压质量的基础上适度地调整运行电压。因为有功损耗与电压的平方成正比关系,所以合理调整运行电压可以达到降损节电效果。 2.合理使用变压器。配电变压器的损耗是配电网损耗的主要组成部分。因此,降低配电变压器的损耗对于降低整个配电网的损耗效果非常明显。方法主要有:使用低损耗的新型变压器、合理配置配电变压器容量等。

3.平衡三相负荷。如果三相负荷不平衡,会增加线路、配电变压器的损耗。 4.合理装设无功补偿设备,优化电网无功分配,提高功率因数。 5.合理选择导线截面。线路的能量损耗同电阻成正比,增大导线截面可以减少能量损耗。 6.加强线路维护,防止泄漏电。主要是定期巡查线路,及时发现、处理线路泄漏和接头过热事故,可以减少因接头电阻过大而引起的损失,及时更换不合格的绝缘子,对电力线路沿线的树木经常修剪树枝,还应定期清扫变压器、断路器及绝缘瓷件等。 7.合理安排检修,提高检修质量。电力网按正常运行方式运行时,一般是既安全又经济,当设备检修时,正常运行方式遭到破坏,使线损增加。因此,设备检修要做到有计划,要提高检修质量,减少临时检修,缩短检修时间,推广带电检修。 8.推广应用新技术、新设备、新材料、新工艺,降低电能损耗。 9.调整负荷曲线,避免大容量设备在负荷高峰用电,移峰填谷,提高日负荷率。 二、降低损耗的管理手段 1.加强计量管理,做好抄、核、收工作。 2.实行线损目标管理。供电公司对下属管理部门实行线损目标管理责任制,签订责任书,开展分所、分压、分线考核,并纳入内部经济责任制,从而调动职工的工作积极性。 3.定期召开用电形势、线损分析会,开展线损理论计算。

电力配网建设中如何加强工程质量管理

电力配网建设中如何加强工程质量管理 发表时间:2018-01-30T17:39:47.203Z 来源:《电力设备》2017年第28期作者:崔青王晟涛 [导读] 摘要:随着我国电力行业的不断发展与社会需求的逐步提高,对于电力配网的建设要求越来越高。 (石家庄供电公司河北石家庄 050091) 摘要:随着我国电力行业的不断发展与社会需求的逐步提高,对于电力配网的建设要求越来越高。电力资源是人们日常生活中必不可少的资源,为人们的生产生活提供了重要支持。电力配网建设中工程质量管理的水平对其电力生产活动有着重要的影响作用。本文就电力配网建设对人们的日常生活以及社会的日常生产的重要意义进行了相关阐述,分析了当下电力配网建设工程建设中存在的一些问题,主要包括工程质量管理水平和成本控制两个方面,并且提出了有效提高电力建设工程质量管理的相关措施。 关键词:电力配网;工程质量;管理 1电力配网建设重要意义 1.1保证人们日常生活的用电需求 自从电力发明以来,给人们带来了光明的世界,在现代生活中,电力资源更是成为了人们日常生活中的重要部分。首先,电力资源为人们提供了基本的照明功能,没有灯光的生活对人们来说是难以想象的。其次,随着科学技术和计算机技术的不断发展,越来越多的家用电器被发明出来,为人们的日常生活提供了很大的便利,这些电器都需要电力资源的支持。另外,手机、电脑和网络已经成为当代人生活的必需品,电力资源也是这些产品的重要支持。目前,人们对电力配网的要求越来越高。如何保证配网建设过程中的工程质量,成了人们普遍关注的问题。电力配网建设能够有效提高供电的稳定性,也是对人们日常生活中供电需求的一种重要的保障,电力配网建设的提高有利于人们日常生活便利性的提高。 1.2保障社会日常生产的正常运转 社会的日常生产过程无论是商业还是工业的发展都离不开电力资源的支持。商业生产过程中需要电力资源提供基本的照明功能,另外,商业生产过程中不可避免的需要电气设备,为营造商业环境等方面提供支持。工业的发展更是与电力资源息息相关,工业生产中的大机器生产模式必须以电力条件为前提。电力配网工程建设直接决定了城市化的发展进程,是城市建设的关键所在,直接影响着城市居民的日常生活与城市经济的发展,是保障各类投资建设的重要基础。不管是在城市生产还是农村生产中都离不开电力资源的重要支持,推动着社会的正常有序发展。电力配网建设能够为社会的生产活动提供重要支持,维系着社会的有序的日常生产,并且为社会生产的进一步发展提供重要的保障。 2配网建设工程中质量问题分析 2.1设计规划不合理 在进行配网基建工程的工程设计时,由于设计人员没有根据建设要求和施工条件认真规划,在设计过程中忽略了现实中可能出现的建设问题和工程质量问题,导致工程在未来施工过程中时按照不合理的设计规划进行的,工程建设不符合实际电力配送网络的需要,导致工程的质量问题。同时,由于进行配网基建工程设计时,没有严格执行国家的发展政策和相关规定,对相关的设计标准没有准确执行,导致实际建设施工过程中出现质量问题。此外,电力企业在对施工设计进行审核时,由于缺乏对配网工程的整体认识和相关电力专业的基础知识,对设计方案的认识和审核不足,在后期的施工过程中,出现施工方案的不科学和设计方案的临时变更,导致各种质量问题的发生。 2.2成本控制力度比较低 电力企业经济效益的实现应当建立在有效的成本控制的基础上,成本花费过高就必然影响企业的收益,也就难以合理运用资金投入到企业建设中来。在电力配网建设的过程中,由于在过程中存在一定的复杂性,因此在实际的操作过程中不能够有效节约成本,甚至出现了一些浪费资源的情况,无形中给电力企业增加了压力。在实际的工作运行过程当中,基础设施长期得不到更新难以实现真实的作用价值,大量的电力损耗会造成电力配网工程长期处于高成本、低收益的状况之下。另外,成本控制力度不够的原因还出现在电力配网建设过程中对机器设备的应用上,不能够实现设备的有效利用。 2.3对工程施工的监管不足 在工程施工过程中,监管人员在进行现场施工监管时,没有按照工程建设的要求和监管制度的相关规定进行工程施工和施工质量的有效监管。有些工程在施工中,不重视监管人员的配置,导致监管人员数量的不足,对工程庞大的基建工程无法进行全方位的有效监管。同时,在工程监管人员的任命和分配上,由于相关制度的不完善,容易出现靠关系进行监管人员分配和任用,这就导致监管人员在进行工程监管过程中,有很大的主管性,对一些质量问题的判定不够专业。监管人员数量和质量的不足,会导致工程建设材料的检查、工程设备的使用、施工技术的操作以及工程施工的安全管理等工作都无法进行有效开展,对各环节出现的问题无法进行及时有效的报告和把关,导致工程问题的发生。 3提高配网建设工程质量的策略研究 3.1对施工方案的选择 在对施工方案进行选择时,要针对具体的施工条件和当前的施工技术和施工材料,根据最新的电力施工规范,考虑整个工程的环节及细节,进行施工方案的合理选择。施工中所需要的技术、材料要有充分的质量和性能的保障。在实际的施工方案选择过程中,要集中工程建设单位和电力企业对工程的质量进行沟通交流,对各种方案可能遇到的问题进行充分的研究对比,最终对工程施工方案进行审核,保障施工方案的经济合理和技术可行性,从而使配网基建工程的质量得到有效保障。 3.2对施工人员技术水平和监理人员专业水平的把关 在对工程施工人员进行选择时,要注意对施工人员的技术水平进行有效管理,特别是在进行专业性强、技术要求高的工种操作时,要注意选择那些经验丰富、具有专业技能的施工人员。在进行某些工程项目施工之前,要有专业的技术人员对施工人员进行专业技术培训。工程监管人员的选择要符合人力资源管理的标准规范,杜绝凭借关系的好坏进行人员任用的现象,监管人员要有良好的工作素养和责任意识,对工程施工过程中的质量问题和进度问题能够按照工程建设规定进行良好的把握和监管。 3.3将电力配网工程建设施工的前期设计工作进行加强 电力配网工程建设施工是一项比较大的工程项目建设,因此在具体开始实施之前必须进行有效的设计。前期的设计工作为整项工程的

南京工业大学供电系统电能质量复习题

第一章电能质量概论 电能质量的基本要求P.2 答:(1)以单一恒定的电网标称频率(50Hz或60Hz,我国采用50Hz)、规定的若干电压等级(如配电系统一般为110kV,35kV,10kV,380V/220V)和以正弦函数波形变化的交流电向用户供电,并且这些运行参数不受用电负荷特性的影响。 始终保持三相交流电压和负荷电流的平衡。用电设备汲取电能应当保证最大传输效率,即达到单位功率因数,同时各用电负荷之间互不干扰。 (3)电能的供应充足,即向电力用户的供电不中断,始终保证电气设备的正常工作与运转,并且每时每刻系统中的电能供需都是平衡的。 电能质量的特征P.3 答:(1)电力系统的电能质量始终处在动态变化中。 (2)电力系统是一个整体,其电能质量状况相互影响。电能不易储存,其生产、输送、分配和转换直至消耗几乎是同时进行的。 (3)电能质量扰动具有潜在危害性与广泛传播性。 (4)有些情况下用户是保证电能质量的主体部分。 (5)对电力系统的电能质量指标进行综合评估非常困难。 (6)控制和管理电力系统电能质量是一项系统工程。 电能质量的定义P.8 答:导致用电设备故障或不能正常工作的电压、电流或频率的偏差,其内容包括频率偏差、电压偏差、电压波动与闪变、三相不平衡、暂时或瞬态过电压、波形畸变、电压暂降与短时中断以及供电连续性等。 IEEE制定的电磁干扰现象的分类P.9 答:瞬变现象(冲击脉冲、震荡)、短时间电压变动(瞬时、暂时、短时)、长时间电压变动(持续中断、欠电压、过电压)、电压不平衡、波形畸变(直流偏置、谐波、简谐波、陷波、噪声)、电压波动、工频变化。 第二章电能质量的数学分析方法 αβ变换,dq变换,120变换的含义分别是什么P.41 答:αβ变换:根据电机双反应原理,用α、β两相绕组等效代替定子三相绕组的作用。其变换后的参考坐标仍置于电机定子侧,abc三相正弦交流电流经过αβ变换后,在αβ两相绕组上呈现为两相交流电。 dq变换:用转子两轴线直流电流、替代定子三相电流相量、和。相当于定子三相基波有功电流的作用,相当于定子三相基波无功电流的作用。其将参考坐标自旋转电机的定子侧转移到了转子侧。 120变换:即对称分量变换,把三相电流相量用正序、负序和零序对称分量来表示的变换。第三章传统电能质量分析与改善措施 电压偏差的定义P.51 答:供电系统在正常运行方式下,某一节点的实际电压与系统标称电压(通常,电力系统的额定电压采用标称电压去描述,对电气设备则采用额定电压的术语)之差对系统标称电压的百分数称为该节点的电压偏差。 改善电压偏差的措施P.57 答:(1)配置充足的无功功率电源 1)同步发电机2)同步调相机3)电容器4)电抗器5)静止无功补偿装置和静止无功发生器

相关文档