有关JGJ 145-2013新标准特别提示

各施工及相关合作单位:

《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2004的行业标准已经于2013年12月1日废止,同时《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2013于2013年12月1日起实施。需要特别注意的是有关化学锚栓、膨胀螺栓、石材背栓等的非破损检验抽样数量的变化。

植筋抽检量的比例是是1%。

注:JGJ 145-2013《混凝土结构后锚固技术规程》中附录C与GB50550-2010《建筑结构加固工程施工质量验收规范》中附录W检验抽样数量相同。

下面表C.2.3是JGJ 145-2013中重要结构构件及生命线工程的抽检数量表。

对于一般结构构件,应该取重要结构构件抽样量的50%且不少于5件进行检验,即按照下面列表进行抽检。

JGJ 145-2013与GB50550-2010不同的是:附录C中对锚栓和植筋抽检量有第三条的抽检规定,对非生命线工程的非结构构件,应取总数的0.1%,锚栓不少于5个,植筋不少于3个。

中冶建筑研究总院有限公司/国家工业建构筑物质量安全监督检验中心现场实验室办公地址:北京市海淀区西土城路33号9号楼109室

试验联系人;范飞联系电话:(010)82227432

项目负责人:章钱兵:139********