文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › RDJ2000电极安装注意事项

RDJ2000电极安装注意事项

RDJ2000电极安装注意事项

RDJ-2000电极安装注意事项

RDJ2000型电极是GJT2000电接点测量筒专用电极,与石墨环、衬垫、压盖构成机械自密封电极组件(见图1),拧入固定座中。为防止固定座螺纹过载损坏、延缓电极寿命损耗,请用户在电极安装与使用中注意如下事项。

● 在电极螺纹的一端套2个石墨密封环和钢衬垫,手推衬垫将密

封环贴近电极肩盘(安装顺序不得错误)。参见图一:检查电

接点水位计测量筒固定座内的螺纹中是否有残存的石墨密封环碎屑,如有,应清理后安装。将电极、密封环、衬垫组合件插入固定座密封函室中,确认电极插入固定座底部后再将压盖拧入固定座。

● 必须在固定座或压盖螺纹上涂刷优质高温抗咬合剂。GJT2000电接点测量筒出厂前固定座和压盖螺

纹均已涂抹汉高乐泰高温银基抗咬合剂(LOCTITE-76732),该产品性能优良,已被国内各电厂汽机、锅炉等部门广泛采用。每次更换电极必须重新涂抹高温抗咬合剂。安装压盖前必须清理固定座内螺纹上的异物。

● 铅油和二硫化钼的抗咬合性能差,有效期短,不宜用于RDJ 系列电极的安装。

● 用扭矩扳手拧紧压盖。用户可将2个规格为30的套筒头焊接成的长套

筒(见图2)套在压盖上,扭力扳手榫头插入套筒榫孔中不会碰到电极

芯。在螺纹上已经涂刷高温抗咬合剂条件下,以40-45牛.米的扭力拧紧压盖。GJT2000电接点测量筒的用户可在随机附件中找到已经加工好的套筒和扳手 ● 如没有扭力扳手,可用30×32梅花扳手,或用长度不大于300mm 的活

动扳手,凭经验施加40-45牛.米的扭力拧紧压盖。有的用户规定“女

工安装、男工拆卸”,这种防止固定座损坏的经验值得借鉴。

● 电极绝缘管系超纯氧化铝瓷管,应轻拿轻放,防止摔断、碰断。

● 电极安装后,应检查对筒体的绝缘电阻,避免发生短路现象。保温后,应检查接线端子连接是否牢

靠,引线不应有接地点。

● 在测量筒冷态转入极热态运行的投运中,为了减小对电极的热冲击,应预热暖筒投运:稍微开启汽

侧截门,当听到测量筒内有进汽声后停止开启,预热10分钟后再全开。

● 电极拆卸:将带有φ11中心孔、厚为5mm 圆钢板套过电极,贴近固定座端口,在电极尾部上拧上

M10×1.5

螺母,即可将电极从固定座中拔出。

淮安维信仪器仪表有限公司

2008-1-30

图1. RDJ-2000B 电极组合 图2.两个30套筒头焊接

家庭装修电路施工注意事项

在装修过程中,许多业主和装修公司都十分重视“木工活”、“瓦工活”的施工质量和效果,殊不知,对将来的使用影响最大的,既不是地上的砖铺得平不平,也不是墙壁上的涂料刷得是否牢固,而是室内电线、电话线、有线电视光缆的铺设是否安全合理。由于新增线路都是搭在原有的旧动力线或照明线上,因此二者的连接处一定要牢固,否则容易造成接触不良,不论是对家电还是对灯具的使用寿命和人身安全都会有影响。除此之外,还特别要注意零线和地线的位置不要接错,否则会频频跳闸,甚至烧毁电器。 一、电路改造工艺流程: 1. 草拟布线图。 2. 划线。确定线路终端插座,开关,面板的位置,在墙面标画出准确的位置和尺寸。 3. 开槽。 4. 埋设暗盒及敷设PVC电线管。 5. 穿线。 6. 安装开关,面板,各种插座,强弱电箱和灯具。 7. 检查。 8. 完成电路布线图,提交公司备案。 二、电路改造的施工要点: 1.设计布线时,执行强电走上,弱电在下,横平竖直,避免交叉,美观实用的原则。 2.开槽深度应一致,一般是PVC管直径+10MM。

3.电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。一般情况,照明平方,空调挂机及插座平方,柜机平方,进户线平方。4.暗线敷设必须配阻燃PVC管。插座用SG20管,照明用SG16管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。天棚上的灯具位设拉线盒固定。 5. PVC管应用管卡固定。PVC管接头均用配套接头,用PVC胶水粘牢,弯头均用弹簧弯曲。暗盒,拉线盒与PVC管用锣接固定。 6. PVC管安装好后,统一穿电线,同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。 7.电源线与通讯线不得穿入同一根管内。 8.电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。9.电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。 10.穿入配管导线的接头应设在接线盒内,线头要留有余量150MM,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。 11.安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(N),右侧应接相线(L),中间上方应接保护地线(PE)。保护地线为平方的双色软线。 12.当吊灯自重在3kg及以上时,应先在顶板上安装后置埋件,然后将灯具固定在后置埋件上。严禁安装在木楔、木砖上。

水电安装施工工艺流程

施工工艺 1、电管敷设 2、 电管敷设的工艺流程: 1.每层电线管预埋必须与土建主体结构施工密切配合,现浇砼楼板内的在底层敷设电线管,待电管敷设结束后再扎面筋(上层筋)。要求钢筋绑扎时分片、分块进行或在底板筋完工后留一段时间让安装人员敷设电管,最后同意扎面筋。 2.电管敷设在现浇砼内,不得刷漆,以保证现浇砼跟电管的结合度。 3.预埋灯盒时,一定要拉线,尺寸要准确。

4.垂直砼墙面里的盒子预埋时要先了解将来地面找平采用何种材料和厚度,同一房间,过道要打水平线,防止拆模后预埋盒高低不一。 5.由砼墙至非砼墙内的或由砼地坪伸出与填充墙内管连接的管子敷设时,为了减少人员走动时的碰撞,应尽量缩短露出地坪的高度,一般控制在15cm 左右,如是薄壁电管,应留丝头在外。 6.管子敷设后,为防止异物及砼进入管内,应及时用橡胶堵头封口,特别是朝天口一定要封堵严密。 7.进户电缆套管敷设时,管外皮应加上水环,两头要打喇叭口并坡向室外。 8.±0.00以下预埋的穿电缆保护管均应采用厚壁电线管(也可用镀锌钢管或焊接钢管)。 9.管子进箱、盒要顺直,箱盒固定牢固,由于底层筋绑扎后要垫高(底层筋保护层),现浇砼楼板内电管进盒时一般做鸭脖形。 10.配盒超过下列长度时,中间应加过线盒: 45m无弯曲时;b.30m一个弯时; 20m两个弯时;d.12m三个弯时。 11.为了确保管路畅通,拆模后,管盒要及时清理,如有堵塞要及时清理或采取相应措施。 12.所有管路敷设完毕,及时请甲方(现场监理)验收,并在<隐蔽工程验收记录>单上签字认可。 二、管内穿线工艺 穿线工艺流程: 具体的质量要求 1.穿线前应清除管内积水,浮锈等杂物,一般从两端穿入钢丝,绑扎钢丝球,两人配合来回拉动,完后用气压泵吹出管内浮锈,吹入滑石粉。 2.内穿导线根数,必须符合设计要求,管内导线的总截面(含绝缘层)不应超过管子截面积的40%,导线在管内不得有接头和扭结,需接头时应在接线盒连接。管口处装设护口保护导线绝缘层,以免破坏导线绝缘层。在不进入盒(箱)的垂直朝天管口,穿入导线后,应将管口随时作密封处理。 3.导线连接,单芯导线采用接线帽,多股导线采用单卷法或缠绕法机械压接,连接后均要搪锡,要求饱满无漏焊。然后包扎绝缘层,里面用两层黄腊带缠绕,外面包两层黑胶布。 4.单股导线与设备连接应弯成单眼,搪上锡后接到桩头螺杆上,单眼应以顺时针方向弯成旋入。多股导线要用线鼻子压接后才能接到桩头上。

室内开关插座的安装要求、规范与标准

室内开关插座的安装要求、规范与标准 1、开关插座最合适的安装高度 一般来说,电源开关离地面一般在120厘米至135 厘米之间(一般开关高度是和成人的肩膀一样高)。 而电视、音响、台灯、接线板等使用的墙壁插座一般距地面30厘米(客厅插座根据电视柜和沙发而定),洗衣机的插座距地面120厘米至150 厘米,电冰箱的插座为150厘米至180 厘米,空调、排气扇等的插座距地面为190厘米至200 厘米。 厨房使用的功能型插座离地1米高,间距60厘米放1只,有些厨房的插座是藏在壁橱里的,比如净水器是放在壁橱里的,在净水器方便装一只插座比较方便。 空调、热水器等电器产品一般是安装在墙壁上方的,而这些产品的电线相对较短,所以为了方便就把开关插座装在墙壁上方离空调进的地方,这样又不会对下面造成影响。 2、开关插座装在什么位置好 一般开关都是用方向相反的一只手进行开启关闭,而且用右手多于左手。所以,一般家里的开关多数是装在进门的左侧,这样方便进门后用右手开启。符合行为逻辑。 但是,这种情况是有前提的,大家一定要确保这些前提成立: a.与此开关相邻的进房门的开启方向是右边。 b.进门开关前的家具高度(该问题需要注意的家具有,鞋柜大橱伍斗厨等,不要宽于开关或高于开关,这样都为日常使用带来不便) c.一般进门开关建议使用带提示灯的,为夜间使用提供方便。否则开关边上的墙久了都会脏脏的。而且摸索着开灯,总是给胆小的MM带了很大的心理压力。

3、对于多个开关安装在什么位置合适 多个开关分为安装多只开关和一只开关上面有多个按钮,可控制多处 灯的开关。 安装多个开关的时候,开关盒间隙保持一致。间隙不能太大,太大会 造成开关间隔大,很难看;如果间隙小,开关之间挤在一起不好安装,也会造成开关变形。所以对技术的要求比较高。 而安装一只上面有多个按钮的开关则很简单,就按照正常的开关来安 装即可。 在要求电工连接多联开关的时候,一定要有逻辑标准,或者是按照灯 方位的前后顺序,一个一个渐远。 厨房的排风开关如果也要接在多联开关上,就放在最后一个,中间控 制灯的开关不要跳开,这样功能分开,以后开启的时候,便于记忆。 否则常常是为了要找到想要开的这个灯,把所有的开关都打开了。 4、安装双控或三控开关 这种开关是很有用的,当你们两个都在床上看电视,而为了决定倒地 是谁起身去关灯而争吵,双控开关就可以解决这个问题。 还有常常使用的地方:厨房和客厅之间比较大的客厅两头阳台内外 两侧等等,这些都要看每个人的生活习惯,所以在考虑的时候要多些 心眼,以后遗憾就会少一点。 5、其它注意事项 a.可以设置一些带开关的插座,这样不用拔插头并且可以切断电源, 也不至于拔下来的电线吊着影响美观,比如洗衣机插座不用时可以关上、空调插座淡季关上不用拔掉; b.考虑防盗报警器、煤气报警器、壁挂式液晶、玄关灯光等的插座和 相应控制开关;

血泪教训总结出的装修插座布置图

血泪教训总结出的装修插座布置图 简介 听过一段很暖心的话:"手里握着钥匙总会回到家"。在家里总能找到属于自己的小确幸。但是家里装修要是没有合理安排好插座开关的位置就会很糟心,满地的拖线板有没有想全扔楼下去的冲动,这就是装修时开关插座没有合理安排好的后果。下面我就要以我自己血泪的教训和大家分享装修时插座开关到底要如何安排才会居住舒心。 工具/原料 开关 插座 方法/步骤 一,首先要和家人认真研究之后决定每个自然间的具体功能,哪间用来做主卧,哪间用来做书房。这样对于插座开关的数量和安装位置会有一个很好的预见。1.玄关 一进家门的地方我是一定要用一盏暖心的灯,劳累一天回到家感觉暖暖的。这个开关可以和客厅的大灯开关做双控。插座要预留一个,给手机或者pad充电很方便,出门就可以顺手带走,so easy! 2.客厅 我家的生活习惯是除了晚上睡觉在我是,其他的活动休闲时间全在客厅。客厅主要有有电视,音箱,空调等一系列家电。这就要在装修前考虑好电视安装的高度和空调的具体位置,否则当电器进家的时候就会特别尴尬。个人经验开关1个,控制装饰效果灯。插座6-10个看自己家电器数量和位置来具体分布。 3.卧室 卧室一看这两个字就是休息的地方。但是也有习惯在我是看电视,玩电脑的。每个人的生活习惯不同,所以在卧室里对于插座开关的需求就会有很大的差别。我家开关两个,用来控制大灯和装饰灯。插座6个,分别安装在床头两边的台灯,空调,电脑,还有两个是预留的(此处仅供参考) 4.卫生间 卫生间最好干湿分离,这样用起来会非常的舒适方便也很好收拾。卫生间插座大概三个,洗衣机,热水器,吹风机大概这样。开关两个控制大灯和排风。 5.餐厅 家人一起吃饭,共享人间美味的地方,开关一个就够了。插座的需求根据家人的饮食习惯来安排,爱吃火锅烤肉的就要在餐桌附近配置1-2个。我最后悔我

家庭电路设计知识

家庭电路设计知识 住宅电气设计要根据住户的使用要求、家具布置、装修风格及家电布置,对照原有灯具、插座和出线口位置确定方案。要遵守有关的技术要求和规范,保证施工质量和安全,以避免施工过程中或入住后反复修改。住宅的电气改造因其造价不高,又很琐碎,常常得不到装修单位应有的重视。但对住户来说,少一个插座、电视或电话出线口,都会造成使用不便,在装饰一新的家里拉明线也显得不协调。 1.对现状进行勘察和测试 (1)配电箱 要查看配电箱内的电表、进线和出线开关。目前应用于住宅的电能表有5(20)、5(30)和10(40) A 等,按其负载范围、功率因数0.85计算,分别可带3.7、5.6和7.5kW。进线断路器的整定值决定了住户可以用多大用电负荷,在装有上述容量的电表时,其相应进线断路器整定值分别为20、32和40A时,才能带动上述负荷。当负荷超过时,进线断路器跳闸,住户内所有电源都会断掉。同样,当断路器电流整定为16A时,如果负荷超过3kW,也会出现跳闸断电,所以不能将大容量用电负荷集中装于一条文路上。出线回路的数量也很重要,在照明、插座和空调三个支路的基础上,当住户家用电器较多时,增加厨房、电热水器等支路也是必要的。除空调外的插座支路应装有漏电保护装置,用于住宅的漏电开关动作电流30mA,动作时间0.1s,是为了保证人身安全而选择的。 (2)对现状线路进行测试 住宅的电气管线为暗敷设,其线路走向和畅通的状况,不能直接从外观看出,因此对现状线路进行测试,是一个不能忽略的步骤。常常听见住户抱怨有的插座没电––土建施工中如果电线管在暗敷设过程中被压扁或堵死,电线无法穿过,造成局部电路不通;家里插座不少,电表容量不小,可大容量用电电器一开就断电––设计中对支路虽有明确的划分,但施工中可能没有按图施工或将住户空调、电热水器等用电量大的电器都装于同一支路;更重要的是用电安全,如果把移动电器(如电吹风、电熨斗)或潮湿场所的电器(如电热水器)接于无漏电保护的支路上,就会留下安全隐患。电话、电视线路等也应进行检查,要试试电话(电视、可视对讲等)出线口与上一级端子箱间预留的带线(铁丝)能否抽动,如果不能抽动,该出线口以后也不可能接通使用,只能另设明线。因此,住宅电气改造的第一步是要检查每一盏灯、每一个插座是否通电,检查至每一个弱电出线口的管线是否畅通,记录下现状配电线路的连接情况,哪些插座接在有漏电保护的支路上,哪些插座接在无漏电保护的支路上。有条件的话,测一下导线的绝缘是否完好,导线间和导线对地间的绝缘电阻不得低于0.5M,测一下保护线是否接地良好(特别是旧住宅楼)。如果三孔插座的保护端没有接好,如果建筑物的进户接地出了问题或电阻值过高,户内三孔插座的保护端也就失去了作用。 2.关于设备和材料的选择 灯具:在选择灯具时,除了美观外,要注意一些基本技术性能。灯具的基本功能是提供照度。要注意荧光灯比白炽灯光效高,直接照明比间接照明灯具效率高,吸顶安装比嵌入安装灯具效率高,还要注意灯具遮光材料的透射率及老化问题,应选择光效高、寿命长、功率因数高的光源、高效率的灯具和合理的安装方式以保证照度并节约用电。要注意保持各部分亮度平衡,营造舒适的气氛。住宅仅有均匀照明会显得呆板,要根据室内装修确定照明的中心,合理利用吊装花灯、壁灯、筒灯、射灯以及不同光源的光色创造居住环境。还要注意灯具的防护和维修问题。潮湿场所(如浴室)要用防潮型灯具,向上反射的灯具容易附着灰尘等。 插座:插座的规格很多,有两孔、三孔的,有圆插头、扁插头和方插头的,有10、16A的,有中、美和英国标准的,有带开关的,带熔丝的,带安全门的,带指示灯的,有防潮的,有尺寸为86mm×86mm、也有80mm×123mm的等等。目前设计中规定要按国家标准选型,但对具体用户来说,为了避免加转换接线板,要选择与家用电器电流、插头及接线盒规格相匹配的插座面板。插座安装高度低于1.8m时应采用带安全门的插座。在有可能使用移动式家用电器的场所,必须采用带有保护线触头(三孔)的插座。潮湿场所应采用密闭型或保护型带有保护线触头(三孔)的插座。对于插接电源时有触电危险的家用电器(如洗衣机等)应采用带开关能断开电源的插座面板。

强电安装工程施工工艺

强电安装工程施工工艺 一、电气布管施工工艺 1. 电路改造工艺流程 确定线路终端插座的位置T墙面标画出准确的位置和尺寸T就近的同类插 座引线 2. 电路改造的施工要点 如果插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内;如果是在墙的下部,垂直向下开槽,至安装踢脚板的底部。 开槽深度应一致,槽线及顶直,应先在墙面弹出控制线后,再用云石机切割墙面,人工开槽。 线路安装时必须加护线套管,套管连接应紧密、平顺,直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。 导线装入套管后,应使用导线固定夹子,先固定在墙内及墙面后,再抹灰隐蔽或用踢脚板、装饰角线隐蔽。 二、灯具安装施工工艺 灯具安装最基本的要求是必须牢固。 室内安装壁灯、床头灯、台灯、落地灯、镜前灯等灯具时,高度低于240mm 及以下的,灯具的金属外壳均应接地可靠,以保证使用安全。

卫生间装矮脚灯头时,宜采用瓷螺口矮脚灯头。螺口灯头的接线、相线(开关线)应接在中心触点端子上,零线接在螺纹端子上。 台灯等带开关的灯头,为了安全,开头手柄不应有裸露的金属部分。 装饰吊平顶安装各类灯具时,应按灯具安装说明的要求进行安装。灯具重量 大于3kg 时,应采用预埋吊钩或从屋顶用膨胀螺栓直接固定支吊架安装(不能用 吊平顶吊龙骨支架安装灯具)。从灯头箱盒引出的导线应用软管保护至灯位,防 止导线裸露在平顶内。 吊顶或护墙板内的暗线必须有阻燃套管保护。 三、插座及接线盒面板安装施工方法、工艺 1、安装前应清理盒内杂物,铁盒返锈应先补刷防锈漆。个别预埋过深的箱 盒要重新安装且焊好接地线,焊接处进行防腐处理。此道工序在穿线之前完成, 以免损坏线。 2、按面板上接线端子的需要剥线,不得损坏线芯。将导线插入端子内卡紧 或用改锥拧紧螺丝,线芯露出端子外应小于2MM 。面板安装垂直度不得大于2 MM ,同一室内标高误差不大于5MM 。 3、由于面板安装时,土建装饰基本完成,所以安装时,手不得污染墙面。 安装完毕要随时擦拭面板并做好工序交接验收工作。 四、临时设施项目情况 为满足工程需要,进场准备工作包括建立临时办公室、工地临时仓库、半成 品加工区等施工临时设施及临时用水、用电计划安排。 1、工地临时办公室

插座的选择技巧及注意事项

1、插座可分为 电源插座电源插座包括二三极插座(五孔插座)、二极插座、二极带接地插座、三相四线插座等,其内部主要为弹性极好的锡磷青铜片。 功能性插座包括电话插座、电视插座、电脑插座、音响插座等。不同的功能性插座其构造也不相同由相应的功能组件构成,比如说电脑插座就是由一块信息接口模块组成的。 2、室内移动插座的材质 (1)外壳采用高强度、耐高温、阻燃合金材料,防止热变形、燃烧、抗跌落。 (2)插座采用高弹性锡磷青铜,能够保护稳定且足够的拔出力和插拨次数。 (3)内部连接采用铜排连接和铜螺钉连接,减少了连接点个数,避免可靠性很差的锅焊工艺。 3、室内移动插座的选择 优劣 外壳优质PVC阻燃料回收塑料 线与插头线经标准,尺寸与包装标识一致线经较小,尺寸与包装标识有误差 壳内接焊点无焊点或少焊点焊点多且焊点会生锈 插孔插孔与插入点较紧,不易松动插孔与插入点松,不易松动 漏电与保护漏电时能起到保护人身安全无法自动切断电源,对人身安全有一定危险 4、开关插座选购、使用注意事项 a开关插座等产品的最大负荷能力是经过计算设计标定的,不可过载超负荷使用。 b调光开关是通过电压变化来调节光源,不适用于荧光灯、节能灯、环型灯管等光源上。 c 冰箱应选用10A插座,空调应选用16A插座。 5、如何选购开关、插座 高档中档低档备注 表面材料PC料,象白牙 聚碳酸酯ABS料,苍白 酚醛树酯普通塑料,工程塑料,泛白中黑用眼观察 后座尼龙料,无味塑料,有塑料味废塑料,有异味用鼻子闻 触点纯银触点铜表面镀银一般金属 弹簧紫铜弹簧黄铜弹簧一般金属弹簧 6、如何正确使用开关插座 (1)在掀开关时,要一掀到底,不要停留在半开关位置。 (2)在潮湿环境下(如卫生间、厨房等),尽量使用防水、防溅盒。 (3)多采用固定插座,少用移动插座,尤其要避免从一个固定插座多个移动插座。 (4)一般情况下,每两个月左右应对开关、插座进行一次检查和维护。 7、购买劣质开关插座的危害 (1)表面发黄,影响装饰效果 (2)接触不良,易损家电,引发火灾 (3)插座无保护,小孩易触电 8、串接式电视调频插座 串接式电视调频插座是一分支器和普通终端式电视调频插座的统一体,用作有线电视系统输出口,具有安装方便、电缆用线少等优点,广泛应用与有线电视工程的用户终端。使用本插座,串接的数量应根据有线电视实际信号、电手大小来决定。一般一条线最多只能串联

家庭电路_安全用电知识点

(四)注意事项: 1、用测电笔分清火线、零线和地线:低压供电线路由两根电线火线和零线与家庭电路相连。火线和零线之间有220V电压,火线与大地之间也有220V电压。在三孔插座中有一根线将家用电器外壳和大地相连,这根线称为地线,虽然地线和零线在正常情况下之间没有电压,但绝不能将地线和零线接通,否则易造成触电事故。 2、安装简单的家庭电路时应注意: (1)开关必须一端接火线,另一端接电灯。因为当开关切断电路时,电路各部分都脱离火线,这样人体不小心碰到这些部分,也不会触电,检修电路也比较安全。 (2)螺丝口灯泡的螺旋套必须接到零线上。因为一般情况下,零线连着地,与大地间电压为零,所以在装卸灯泡时人们不慎摸到灯泡上的螺旋也不会发生触电事故。 (3)闸刀开关千万不能倒装,如果倒置安装,在需要切断电源时(如检修电路),可能因重力作用而自动合闸接通电路,这是很危险的。 3、. 家庭电路故障的判断:家庭电路故障常见在三种情况:一是短路,保险丝烧断;二是火线开路或灯丝断了,断点与火线之间能使测电笔氖管发光,断点与零线之间不能使测电笔氖管发光;三是进户零线断了。 ●重、难点知识辨析 一、用电能表测用电器的电功率 电能表是测量电功的仪表,也可以利用它的参数来测量用电器的电功率。在电能表的表盘上标明每千瓦时的转数,根据在一段时间内的转数,就可以求出用电器在这一时间段内做的电功,从而求出电功率。 具体做法:单独让待测用电器工作,从某一时刻开始计时,并数表盘转的转数,到某一时刻结束。这种方法测量不精确,在测量大功率的用电器的大体功率时可用。 二、为什么金属外壳的用电器要接地? 有金属外壳的用电器一般带三脚插头,对应插入三孔插座时,把用电器的金属外壳和大地连接起来,这是为什么呢?原来有金属外壳的用电器在内部由于火线绝缘皮的破损或失去绝缘性能,致使外壳与火线接通而带电,人触摸外壳就会触电。当把外壳与大地连接起来,外壳带的电会通过地线流到大地,人触摸就没有危险。 三、家庭电路的常见故障 1.断路,又叫开路 当电路某处断开,电路中无电流通过,用电器不能工作,就是断路。包括:用电器内部断路、火线断路、零线断路。造成断路的主要原因:电线断开、线头脱落、接触不良、用电器烧坏等等。 2.短路

架空线路工程施工流程

架空线路工程施工流程 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

架空线路工程施工流程 一、钢管杆基础 1、基础工程 基础土石方 线路复测分坑 线路复测分坑实际是两项不同的工作。设计单位在设计完成后,在施工时要向施工单位进行技术交底,除向施工单位移交图纸资料外,还要将线路的走径方向、杆塔位置等现场资料以桩位的形式移交,以便施工单位施工。上述交底到开始施工可能会有一段间隔,现场情况可能有些变化,桩位标志有可能丢失,所以施工单位在施工前,要根据设计资料对现场再进行一次测量,这就是复测。(复测用到的主要工器具包含:光学经纬仪(含花杆)、水平仪、GPS 定位仪等) 分坑则是将图纸中每基杆(塔)的、拉线坑以及施工用的各种地锚坑进行现场定位,以便。 杆塔坑挖方及回填 根据设计图纸,杆塔编号及杆塔 型号尺寸开挖土方量; 基础钢材 图一:钢管塔基础混凝土浇筑

钢筋笼(种类或规格:钢筋综合) 混凝土工程 保护帽 保护帽的作用: 1、为了防止因地脚螺母松动或丢失而 发生的杆塔倾斜或倒塔事故。 2、保护地脚螺栓和杆塔地脚因长期暴漏在空气而发生锈蚀,影响杆塔的正常使用寿命; 灌注桩成孔 依据图纸及现场实际土质情况,完成灌注桩成孔作业。 图三:测量灌注孔深图四:钢筋笼完成安装 灌注桩浇制 图二:钢筋笼规格验收

依据图纸、作业规范及清单的项目特征,完成灌注桩浇筑作业。 图五:灌注桩混凝土浇筑图六:模板拆除及接地安装 注:灌注桩混凝土浇筑过程,底部至顶部须坚持分层浇筑、分层振捣、连续作业; 测量基础砼直径测量地脚螺栓预留长度 图七:钢管塔基础砼工程 2、杆塔工程 杆塔组立 钢管杆组立

常用开关插座分类及各房间安装数量

常用开关插座分类及各房间安装数量<24465>字节 在现代家居装修中,一般开发商给配的开关插座多是次品,也就一、两块钱一个,质量上靠不住,如果用了质量不好的开关、插座,将会给用电安全带来很大的隐患,千万不可大意。购买开关、插座时,一定要选择高品质的产品。 家庭常用开关、插座种类: 普通开关:有单开、双开、三开等。 双控开关:二个开关在不同位置可控制同一盏灯,如位于楼梯口、大厅、床头等,需预先布线。 夜光开关:开关上带有荧光或微光指示灯,便于夜间寻找位置。注意:带灯开关较贵,与日光灯、吸顶灯配合使用时,会有灯光闪烁现象;荧光几年以后则会变暗。 调光开关:可开关并可通过旋钮可以调节灯光强弱。注意:不能与节能灯配合使用。 10A:满足家庭内普通电器用电限额。 16A:满足家庭内空调或其它大功率电器。 插座带开关:可以控制插座通断电;也可以单独作为开关使用。多用于常用电器处,如微波炉、洗衣机等,还有用于镜前灯。空白面板:用来封蔽墙上预留的查线盒,或弃用的墙孔。 暗盒:安装于墙体内,走线前都要预埋。信息插座:指电话、电脑、电视插座。 下面参照各个房间可能用到的开关插座做一下详细说明: (一)主卧室 双控开关:2个(主卧室顶灯,卧室做双控开关非常必要,这个钱不要省,尽量每个卧室都是双控) 5孔插座:4个(两个床头灯、电视预留、备用插座) 3孔16A插座:1个(空调,这个没必要带开关,现在室内都有总线控制,不用的时候将空调一项单独关掉就行了) 有线电视插座:1个电话网线插座:1个 (二)次卧室 双控开关:2个(次卧室顶灯) 5孔插座:3个(2个床头灯、备用插座) 3孔16A插座:1个(空调) 电话网线插座:1个 (三)书房 单联开关:1个(书房顶灯) 5孔插座:3个(台灯、电脑、备用插座) 3孔插座16A:1个(空调) 电话网线插座:1个 (四)客厅 双控开关:2个(客厅顶灯,有的客厅距入户门较远,每天关灯要跑到门口,所以做成双控的会很方便) 单联开关:1个(玄关灯) 5孔插座:7个(电视、饮水机、DVD、备用插座等) 3孔插座16A:1个(空调)

水电改造之插座注意事项

水电改造之插座注意事项 关于水电路改造的问题,做为业主,没必要把水、电路改造想象得多么复杂,我们主要应该考虑的是把开关插座的位置以及数量大致确定好。 电路改造就是从开关插座展开。初步自行设计出你的水电路改造路线。 一、水电路改造从开关插座的位置确定开始 确定开关插座的位置应该首先考虑以下三个方面的问题: 第一,各个自然间将来扮演的角色。比如,要先确定主卧、次卧、书房; 第二,主要电器、家具的摆放。比如,电视、冰箱、橱柜、书架等; 第三,家人的生活习惯。比如,喜欢边吃饭边看电视的,应考虑饭厅安装有线插座。 至于线路的走向,如果你选择的是一个合格的装修队伍,这个队伍首先应该具备的基本素质是替业主着想。比如,能穿墙走线的不绕墙,能不开槽的不开槽等等。这样一来,你心里就踏实多了,否则,还确实需要自己多费心。 二、各自然间开关、插座数量的参考建议: (一)主卧室 开关:1个(主卧室顶灯) 插座:6个(两个床头灯、空调、电话、电视、地灯) (二)次卧室(儿童房)

开关:1个(次卧室顶灯) 插座:4个(空调、电话、写字台灯插座、备用插座)本文copyright 贵州佰瑞装饰 (三)书房 开关:1个(书房顶灯) 插座:6个(网口、空调、电话、书房台灯、电脑、备用插座)(四)客厅 开关:1个(客厅顶灯) 插座:6个(电视、饮水机、空调、电话、地灯、备用插座) (五)卫生间 开关:2个(卫生间顶灯、排风扇或浴霸) 插座:4个(洗衣机、吹风机、电热水器、电话) (六)厨房(厨房、餐厅一体) 开关:2个(厨房顶灯、餐厅顶灯) 插座:7个(电冰箱、油烟机、厨宝、微波炉、餐桌边上的涮火锅插座、橱柜台面上至少有两个备用插座) (七)阳台: 开关:1个(阳台顶灯) 插座:1个(备用插座) 同学们可以根据自家的需要做适当调整。 三、开关、插座涉及的一些基本问题 (一)“开关和插座”总数量预测和购买所需资金预算。

家庭电路以及常见故障分析.doc

家庭电路以及常见故障分析 【知识要点】: 1.家庭电路的组成:家庭电路由进户线、电能表、闸刀开关、保险盒、开关、电灯、插座、导线等组成。 2.家庭电路中各部分电路及作用: ●进户线: 进户线有两条,一条是火线,一条是零线。火线与零线之间的电压是220V。 正常情况下,零线之间和地线之间的电压为0V。 ●电能表: ?用途:测量用户消耗的电能(电功)的仪表。 ?安装:电能表安装在家庭电路的干路上,这样才能测出全部家用电器消耗的电能。 ●闸刀开关(:空气开关) ?作用:控制整个电路的通断,以便检测电路更换设备。 ?安装:闸刀开关安装在家庭电路的干路上,空气开关的静触点接电源线。 ●保险盒: ?电路符号: ?连接:与所保护的电路串联,且一般只接在火线上。 ?选择:保险丝的额定电流等于或稍大于家庭电路的最大工作电流。 ?保险丝规格:保险丝越粗,额定电流越大。 ?注意事项:不能用较粗的保险丝或铁丝、铜丝、铝丝等代替标准的保险丝。因为铜丝的电阻小,产生的热量少, 铜的熔点高,不易熔断。 ●插座: ?作用:连接家用电器,给可移动家用电器供电。 ?种类:常见的插座有二孔插座(下图左)和三孔插座(下图右)。 ?安装:并联在家庭电路中,具体接线情况见右图。 ?把三脚插头插在三孔插座里,在把用电部分连入电路的同时,也把用电器的金属外壳与大地连接起来,防止了外 壳带电引起的触电事故。 ●用电器(电灯)和开关 ?白炽灯的工作原理:白炽灯是利用电流的热效应进行工作的。 ?灯泡长期使用会变暗,原因是:灯丝升华变细电阻变小,实际功率变小; 升华后的金属钨凝华在玻璃内壁上降低了灯泡的透明度。 ?开关和用电器串联,开关控制用电器。如果开关短路,用电器会一直工作,但开关不能控制。 3.为防止漏电对人造成伤害,在家庭电路的总开关处要安装漏电保护器。 4.连接家庭电路的注意事项: ●家庭电路中各用电器是并联的。 ●插座的连接要遵循“左零右火”的规则。 ●开关必须串联在火线中,成“火线——开关——用电器——零线”的连接方式。 ●与灯泡的灯座螺丝口相接的必须是零线。 ●火线上必须接有保险丝,保险丝不能用铁丝、铜丝代替。(现在保险丝已被空气开关代替。) ●三线插头中的地线与用电器的金属外壳相连,插座上相应的导线和室外的大地相连。这样做可以防止外壳带电给人造 成伤害。 ●虽然地线和零线正常情况下之间没有电压,但绝不能将地线和零线接通,否则易造成触电事故。 5.试电笔:用试电笔可以辨别火线和零线。使用时笔尖接触被测的导线,手必须接触笔尾的金属体。 ●用试电笔测火线时氖管会发光;测零线时不会发光,因为零线内没有电压。 ●测电笔接触火线时,如果观察不到氖管发光,你认为产生这种现象的原因可能是:测电笔氖管已坏;手没有接触笔尾 金属体;火线断路。 ●某次检修电路时,发现灯泡不亮,火线、零线都能使测电笔发光,可能的原因是:火线完好,零线处有断路,被测段 零线通过用电器和火线构成通路。 6.家庭电路中触电的原因:一是人体接触了火线和大地(单线触电),二是人体接触了火线和零线(双线触电)。

家装电路施工工艺

家装电路施工工艺 一.电路改造工艺流程 1.草拟布线图。 2.划线。确定线路终端插座,开关,面板的位置,在墙面标画出准确的位置和尺寸。 3.开槽。 4.埋设暗盒及敷设PVC电线管。 5.穿线。 6.安装开关,面板,各种插座,强弱电箱和灯具。 7.检查。 8.完成电路布线图,提交公司备案。 二.电路改造的施工要点 1.设计布线时,执行强电走上,弱电在下,横平竖直,避免交叉,美观实用的原则。 2.开槽深度应一致,一般是PVC管直径10MM。 3.电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。一般情况,照明 1.5平方,空调挂机及插座 2.5平方,柜机 4.0平方,进户线10.0平方。 4.暗线敷设必须配阻燃PVC管。插座用SG20管,照明用SG16管。当管线长度超过15 m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。天棚上的灯具位设拉线盒固定。 5.PVC管应用管卡固定。PVC管接头均用配套接头,用PVC胶水粘牢,弯头均用弹簧弯曲。暗盒,拉线盒与PVC管用锣接固定。 6.PVC管安装好后,统一穿电线,同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超 过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。 7.电源线与通讯线不得穿入同一根管内。 8.电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。 9.电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100 mm。 10.穿入配管导线的接头应设在接线盒内,线头要留有余量150MM,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。 11.安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(N),右侧应接相线(L),中间上方应接保护地线(PE)。保护地线为 2.5平方的双色软线。

开关插座安装注意事项.

开关插座安装注意事项 高度: 电源开关离地面一般在120厘米至135 厘米之间(一般开关高度是和成人的肩膀一样高) 视听设备、台灯、接线板等的墙上插座一般距地面30厘米(客厅插座根据电视柜和沙发而定),洗衣机的插座距地面120厘米至150 厘米,电冰箱的插座为150厘米至180 厘米,空调、排气扇等的插座距地面为190厘米至200 厘米;厨房功能插座离地1100高,间距600放1只 欧式脱排位置一般适宜于纵坐标定在离地2200mm,横坐标可定吸烟机本身左右长度的中间,这样不会使电源插头和脱排背墙部分相碰,插座位于脱排管道中央; 位置: 一般开关都是用方向相反的一只手进行开启关闭,而且用右手多余左手。所以,一般家里的开关多数是装在进门的左侧,这样方便进门后用右手开启。符合行为逻辑。 但是,这种情况是有前提的,大家一定要确保这些前提成立: 1 与此开关相邻的进房门的开启方向是右边。 2 进门开关前的家具高度(该问题需要注意的家具有,鞋柜大橱五斗厨等,不要宽于开关或高于开关,这样都为日常使用带来不便。) 3 一般进门开关建议使用带夜光的,为夜间使用提供方便。否则开关边上的墙久了都会脏脏的。而且摸索着开灯,总是给胆小的MM带了很大的心理压力。 多联开关的连接: 多联开关就是一个开关上有好几个按键,可控制多处灯的开关。 1 在要求电工连接多联开关的时候,一定要有逻辑标准,或者是按照灯方位的前后顺序,一个一个渐远。 2 厨房的排风开关如果也要接在多联开关上,就放在最后一个,中间控制灯的开关不要跳开,这样功能分开,以后开启的时候,便于记忆。否则经常是为了要找到想要开的这个灯,把所有的开关都打开了。 双控或者是三控开关: 这种开关是很有用的,当你们两个都在床上看电视,而为了决定倒地是谁起身去关灯而争吵,双控开关就可以解决这个问题。 还有经常使用的地方:厨房和客厅之间比较大的客厅两头阳台内外两侧等等,这些都要看每个人的生活习惯,所以在考虑的时候要多些心眼,以后遗憾就会少一点的说。 其它注意事项:

8下家庭电路(知识点+经典练习)

家庭电路 识点一 家庭电路的组成如下图所示 家庭电路的基本组成依次是:①进户线②电能表③总开关④保险装置⑤插座⑥电灯⑦开关 ①低压进户线:给用户提供电压的线路,两条输电线,一条叫零线,另一条叫火线,火线和零线之间的电压为220V,零线与大地之间没有电压,大地与火线之间电压为220V ②电能表:测量用户在一段时间内消耗电能的仪表通常装在户外干路上,在电能表的铭牌上标有额定电压值和允许通过的最大电流值,家庭电路中使用的电能表,额定电压为220V,允许通过的最大电流不得小于家庭用电时的最大电流。 ③总开关:一般是闸刀开关,安在干路上,控制整个电路的通与断,以便检测电路更换设备。 ④保险装置:常见的保险装置有老式的保险盒、自动空气开关和漏电保护器等。保险盒内装有保险丝,保险丝由电阻较大,熔点较低的材料制成的,当电路中电流过大时,保险丝熔断,切断电路。 ⑤插座:用来接可移动的用电器,应并联在电路中,插座可分为两孔插座和三孔插座。在插座和插头上,用字母“V”表示零线,“L”表示火线、“E”表示地线。 接线方法:两孔插座接法为“左零右火”三孔插座为左零右火上地。 ⑥用电器:电路中所接的用电器,需要独立工作,应该并联在电路中。利用电能工作,将电能转化为其他形式能。 ⑦开关:控制用电器通断,与用电器串联且串联在火线上,断火不断零。 知识点二零线与火线的识别 1.方法:使用测电笔时,手应接触笔尾金属体,笔尖接触被测的导线,如果氖管发光,表示接触的是火线,若氖管不发光,表示接触的是零线。 试电笔的原理:火线与地之间有220V电压,正常使用试电笔时,若笔尖接触火线,则在试电笔和人体上有220V电压,所以有电流通过氖管和人体,使氖管发光。由于试电笔中的电阻很大,上百万欧,所以电流很小,对人体没有伤害而零线与地之间没有电压,所以氖管不发光。 知识点三触电及漏电保护 1.触电:触电是指一定强度的电流通过人体所引起的伤害事故。 2.触电原因:人体是电阻,电阻约为几千欧,当人体的不同部位分别接触到火线相连的带电体和与零线(或大地)接触就会有电流通过人体,当电流超过一定值就会对人身造成危害。 3.触电急救:切断电源,积极救护 ①发生触电事故,要立即切断电源或用干燥的木棍竹竿等绝缘体将电线挑开,迅速使触电

架空输电线路施工的工艺流程

架空输电线路施工的工艺流程

架空输电线路施工的工艺流程输电线路施工可分为准备工作、施工安装和启动验收三大部分。工艺流程可分为现场调查、备料加工、复测分坑、基础施工、材料运输、杆塔组立、导线及避雷线架设、接地装置、线路防盗、分项工程检查、竣工验收和资料移交等12个环节。 一、准备工作 准备工作包括现场调查、备料加工、复测分坑3个环节。 1.现场调查 工程公司(处)在接受输电线路施工任务后,应了解有关设计的图纸及工程概算,并进行现场调查。 现场调查内容包括:沿线自然状况、地形、地貌、地物、自然村的分布,居民风俗习惯及劳动力情况;沿线运输道路及通过的桥梁结构、交叉跨越结构;材料集散转运的地点及仓库;生活医疗设施及地方病情况;指挥中心及施工驻地的选择等。填写表格,编写调查报告。 根据现场调查内情况、施工力量及工程实际状况,公司(处)应确定施工方案,编制工程施工组织设计和施工预算,制定工程主要经济技术指标,提出施工综合进度的安排,制定劳动力供应计划,提出并落实材料及加工订货计划。 2.备料加工 现在施工单位都以效益为中心,人工费用所占比例也较大,如果工器具、材料跟不上而造成窝工,其损失十分大。虽然现在基本上不是买方市场,但各厂的产品质量、价格、工期、技术水平、售后服务

有一定差距,要经过仔细比较,货比三家。需要加工的部件,也要及早落实材料,整理好图纸,落实好加工单位。 制定好物资供应计划,按各施工阶段及时将材料加工统一平衡分配到施工队,应规定出物资、材料和加工供应时间表。 3.复测分坑 输电线路的设计工作,由设计单位承担,设计中的现场选线定位工作,通常邀请施工单位及运行单位共同参加,以便对线路走向等重要问题共同研究,选择合理的线路方案。施工人员从施工角度提出具体意见。 (1)、交接桩。设计单位在线路设计完毕交付施工时,除交给设计图纸外,还应将选定的线路桩位及走向,向施工单位人员逐桩交代清楚。施工人员在“交接桩”工作中应认真负责,详细了解桩位情况。 交接桩中应注意核对各桩位地质资料,检查塔位有无外力破坏的可能;沿线有无与终堪时不一样的地方,有无新开挖的沟渠、房屋建筑等;当线路通过特殊地形(如山顶、深沟、河岸、堤坝、悬崖等)时,是否尽量避开使塔杆及线路位置处于不利状态的因素;了解塔杆位置的地质、地形。是否有使基础施工困难的因素,是否避开地下管道、洼地、泥塘、冲沟、断层等不良地段;塔位处有无组立杆塔的施工条件;杆(塔)位桩及方向是否埋好,桩位附近是否有明显标志。接桩时,对某桩位提出移动或其它意见,应与设计单位协商,取得一致意见。现场决定的杆塔位置,如与图纸不符,应详细记录并要求设计单位补发正式通知。

多用插座安全注意事项通用范本

内部编号:AN-QP-HT549 版本/ 修改状态:01 / 00 In A Group Or Social Organization, It Is Necessary T o Abide By The Rules Or Rules Of Action And Require Its Members To Abide By Them. Different Industries Have Their Own Specific Rules Of Action, So As To Achieve The Expected Goals According T o The Plan And Requirements. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 多用插座安全注意事项通用范本

多用插座安全注意事项通用范本 使用指引:本管理制度文件可用于团体或社会组织中,需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守,不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则,目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 许多家庭习惯将多种电器接在同一个多用插座上,而且还经常同时开启多种电器。这样做很容易导致插座疲劳,造成瞬间电流太大,使电线因超负荷而发热,严重时还会引发火灾。因此,使用插头插座应该注意以下几点:1.经常使用且位置固定的家电应单独接入固定插座;对于一些常移动的电器可采用多用插座,但需谨慎使用,不要同时开启多种电器。 2.不要将功率较大的家用电器插在额定电流值小的插座上。 3.当插头与墙壁插座的规格不对应时,不

安全使用排插注意事项(2021版)

( 安全常识 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 安全使用排插注意事项(2021 版) Safety accidents can cause us great harm. Learn safety knowledge and stay away from safety accidents.

安全使用排插注意事项(2021版) 电源转换器也称排插,是一种量大面广的基础电器附件。其质量好坏,直接关系到各种电器设备的用电安全,与人们的生活和生命财产息息相关。有关资料显示,我国每年发生的电器火灾占全年火灾总数的30%以上,其中由于劣质插座引起的占相当大比例。在此郑重提醒大家,为了您和他人的安全,购买、使用排插时请注意以下几点: 1、购买排插最好到大型商场、超市选购知名品牌,并察看该产品有否通过国家3C强制认证,其标识是否齐全,有无厂名、厂址、产品型号规格、生产日期、检验合格证、使用说明书等;要切记保留好购买排插的单据或小票。 2、选购排插时请注意:排三级插头,接地级可旋转成内藏式的,变成两级的是不宜选择的;排插的插头是两级,可排插板上却有三

级插孔更不宜选购,因为无地线;注意插头与排插上标识的额定电流是否一致;排插插头插销不能太薄、太软;插头插入排插后应接触良好,没有松动的感觉,并且不太费力就能拔出。 3、插座不能放在床上及有易燃易爆物品的地方。 为了您和他人的安全,请使用符合安全标准的排插。近期,宿管员将对所有宿舍进行检查,不符合标准的将收到服务中心统一保管,直到离开本宿舍时再归还。请大家积极配合,安全、规范使用排插。请周知! 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

家庭电路安装中的注意事项

家庭电路安装中的注意事项 一、施工人员应具有当地劳动部门核发的在有效期内的岗位操作证书 二、所使用的材料应是国标产品,或具有安全认证标志,以确保安全使用寿命 三、施工应严格执行规范和工艺标准 1、进行各种线路移位改造时,应首先确定线路终端插座的位置,并在墙面标画出准确的位置和尺寸,然后向就近的同类插座引线,引线的方法是:如果插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内;如果是在墙的下部,垂直向下开槽,至安装踢脚板的底部。槽深15毫米左右,将电线导线装入护线套管,卧入墙面槽内,用水泥砂浆抹平,使之固定在墙内。如果原插座保留,则重新安装在原位置上,如果不保留,则应用砖块填堵后,用水泥砂浆抹平。沿地面的导线,在安装踢脚板时,卧于踢脚板的底部内侧,沿顶角的导线,在安装装饰线时,隐蔽在装饰角线的内部。 2、电路改造工程的施工规范。开槽深度应一致,槽线顶直,应先在墙面弹出控制线后,再用云石机切割墙面,人工开槽。线路安装时必须加护线套管,套管连接应紧密、平顺,直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。导线装入套管后,应使用导线固定夹子,先固定在墙内及墙面后,再抹灰隐蔽或用踢脚板、装饰角线隐蔽。插座盒的安装应先在墙面开出洞孔,导线插入线盒后,线盒卧入洞孔固定,将导线与面板固定,并将面板固定在线盒上。安装电源开关的方法与插座盒的方法一致。 3、电线应使用铜线,并按用电容量进行配置。不可太细。建议空调的线径用4平方毫米电线;插座用2.5平方毫米电线;普通照明灯具用1.5平方毫米电线。电线布线时除穿过空心楼板外,必须穿管;不同电压的电线如照明线和电话、电视线不可穿在同一管内;电源插座面板应是左边零线、右边相线、上边地线,不可接错;零线、相线、地线应用不同颜色的电线。 4、布线应用暗管布线施工,电气布线时,暗管铺设需用PVC管,明线铺设必须使用PVC线槽。施工时避免因剔凿造成墙面裂缝,破坏墙体结构。敷设时应视管内所穿导线数量的多少而变化,同一管内,不宜超过四根,禁止导线将管内空间全部占满。空调、照明、插座应分路控制,一般至少四路。照明走一路、空调走一路、插座走三至四路。这样做的好处是,一旦某一线路发生短路或其他问题时,停电的范围小,不会影响其他几路的正常工作。电源线距电话线、电视机线距离应大于50厘米,管路应与结构进行固定。所有开关、插座、灯位处均应安装接线盒。此外,如果管路过长或拐弯过多时,应间隔一定距离便设一接线盒。管路内严禁有电线接头。 电线保护管的弯曲处,应使用配套弯管工具或配套弯头,不应有褶皱。配电控制开关应按规范要求合理配置。配置过小会导致使用不便,过大则不能保证安全用电。还有一点十分重要,这就是在施工时应该先安装管路,然后再穿导线,这样就可以避免将来进行换线时,出现导线无法抽动的现象。 此外还要提醒您的是,在您的家装工程竣工时,别忘了向施工单位索要一套电气线路竣工图,以便于您今后进行维修。