文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 安规 11、变电建设类(2012年修订版)-2

安规 11、变电建设类(2012年修订版)-2

安规 11、变电建设类(2012年修订版)-2
安规 11、变电建设类(2012年修订版)-2

变电建设类

一、单选题

1. 改建、扩建工作的土建不需运行设备停电者,应()。

A.填用第一种工作票B.填用第二种工作票C.填用第三种工作票

答案:C

2. 运输及装卸不需运行设备停电者,应()。

A.填用第一种工作票B.填用第二种工作票C.填用第三种工作票

答案:C

3. 新扩建变电工程,以下可以投入运行的电气设备是()。

A.未安装防误装置B.防误装置验收不合格C.防误装置验收合格,但使用与该变电站不同厂家的防误装置

答案:C

4. 创伤急救的原则是()。

A.先固定、后抢救、再搬运B.先抢救,后固定,再搬运C.先固定、后搬运、再抢救

答案:B

5. 氮气瓶涂黑色,用()色标注“氮”字。

A.黄B.绿C.红

答案:A

6. 由工作负责人收执的一份工作票必须经常保存在()。

A.变电站主控室B.作业班组工具车内C.工作地点

答案:C

7. 对注油设备不能使用()灭火。

A.泡沫灭火器B.干燥的砂子C.水

答案:C

8. 外来施工单位施工作业时,()、安全技术交底单应与工作负责人收执的工作票同时保存在工作地点。

A.施工人员身份证复印件B.工程安全合同C.施工方案

答案:C

9. 工作票中"工作班人员"栏填写了5名成员,该栏目"共____人"中应填写()。

A.6 B.5 C.4

答案:A

10. 包括工作负责人在内的所有工作人员,()单独留在高压室内和敞开式的高压设备区。

A.不得B.有实际工作经验的可以C.经许可人同意可以

答案:A

11. 专责监护人()兼做其他工作。

A.在工作负责人同意时可以B.在人员不致误碰导电部分的情况下可以

C.不得

答案:C

12. 在室外构架上工作时,应在工作地点邻近带电部分的横梁上悬挂()的标示牌。

A.禁止合闸,有人工作B.禁止攀登,高压危险!C.在此工作!

答案:B

13. 在操作SF6 开关前发现异味、异响、漏气时,应禁止操作,并由室内撤至室外并立即远离现场。室外应远离漏气点()米以上,并处在上风口。

A.10 B.8 C.5

答案:A

14. 若扩大工作任务须变更或增设安全措施者,必须()。

A.在工作票增填工作任务和安全措施

B.填用新的工作票,并重新履行工作许可手续

C.办理工作转移手续

答案:B

15. 线路上有人工作,应在线路断路器和隔离开关操作把手上悬挂()标示牌。

A.“禁止合闸,线路有人工作!”

B.“禁止合闸,有人工作!”C.“止步,高压危险!”

答案:A

16. 乙炔气瓶涂白色,用()色标注“乙炔”字。

A.黑B.绿C.红

答案:C

17. 工作票填写应一式()。

A.两份B.三份C.四份

答案:A

18. 在已投入运行的高压场地扩建,电气设备已与运行设备连接,在进行安装或试验的,办理()。

A.填用第一种工作票B.填用第二种工作票C.填用第三种工作票

答案:A

19. 在电容器组上或进入其围栏内工作时,应将电容器()并接地后,方可进行。

A.逐个多次放电B.全部一次放电C.全部多次放电

答案:A

20. 若至预定时间,一部分工作尚未完成,仍须继续工作而不妨碍送电者,在送电前,应按照送电后现场设备带电情况,办理(),布置好安全措施后,方可继续工作。

A.工作间断手续B.新的工作票C.工作延期手续

答案:B

21. 接地线与检修部分之间()连有断路器(开关)或熔断器(保险)。

A.可以B.不得C.特殊情况可以

答案:B

22. 新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(干部、临时工等),在经过安全知识教育后,可以()。

A.下现场随同参加指定的工作B.单独工作C.担任工作负责人

答案:A

23. 任何工作人员发现有违反《电业安全工作规程》,并足以危及人身和设备安全者,应()。

A.立即报告B.立即制止C.立即提醒

答案:B

24. 验电时,应在检修设备()验电。

A.电源侧各相分别B.本体C.进出线两侧各相分别

答案:C

25. 与停电设备有关的变压器和电压互感器,必须(),防止向停电检修设备反送电。

A.从高压侧断开B.从低压侧断开C.从高、低压两侧断开

答案:C

26. 在带电设备周围应使用()进行测量工作。

A.钢卷尺B.皮卷尺C.不含金属丝的线尺

答案:C

27. 当有工作人员高温中暑时,下列采取的措施中不正确的是()。

A.口服盐水B.用冷水降温C.用厚被子覆盖

答案:C

28. 35kV及以下设备的临时遮栏,如因工作特殊需要,可用()与带电部分直接接触。

A.金属挡板B.塑料挡板C.绝缘挡板

答案:C

29. ()应根据现场的安全条件、施工范围、工作需要等具体情况,增设专责监护人。

A.工作负责人B.值长C.工作许可人答案:A

30. 氧气瓶涂天蓝色,用()色标注“氧”字。

A.黑B.绿C.红

答案:A

31. 电压等级为110kV的设备不停电时的安全距离是()。

A.1.5米B.2米C.3.0米

答案:A

32. 工作票中的各类时间填写要求是()。

A.按照公历年日期和12小时制填写

B.按照公历年日期和24小时制填写

C.以上两种都可以

答案:B

33. 在屋外变电所和高压室内搬动梯子、管子等长物,应()搬运,并与带电部分保持足够的安全距离。

A.两人放倒B.单人竖直C.两人竖直

答案:A

34. 在构筑物上搭设脚手架必须验算()。

A.构筑物高度B.构筑物强度C.脚手架高度

答案:B

35. 在工作地点悬挂()的标示牌。

A.禁止合闸,有人工作B.止步,高压危险!C.在此工作!

答案:C

36. 在仓库、宿舍、加工场地及重要机械设备的灭火器材,一般按建筑面积每()设置标准灭火器一个。

A.120m2B.150m2 C.200m2

答案:A

37. 推土机上下坡时的坡度不得超过().

A.35°B.40°C.45°

答案:A

38. 施工现场危险处所夜间应设()示警。

A.红灯B.黄灯C.绿灯

答案:A

39. 正常工作的起重机的检验周期为()。

A.两年B.三年C.四年

答案:A

40. 电压等级为220kV的设备不停电时的安全距离是()。

A.3.0米B.1.5米C.4.0米

答案:A

41. SF6设备解体检修,打开设备封盖后,检修人员应暂离现场()。

A.30min B.20min C.15min

答案:A

42. 电压等级为500kV的设备不停电时的安全距离是()。

A.5.0米B.4.0米C.3.0米

答案:A

43. 在高压场所的照明回路上工作不需运行设备停电者,应()。

A.填用第一种工作票B.填用第二种工作票C.填用第三种工作票

答案:C

44. 工作人员进入SF6配电装置室,必须先通风(),并用检漏仪测量SF6气体含量。

A.15min B.10min C.5min

答案:A

45. 砂轮机、砂轮锯的旋转方向不得()其他机器、设备和人。

A.反对B.正对C.侧对

答案:B

46. 在电气场所工作需要高压设备全部停电或部分停电者,应()。

A.填用第一种工作票B.填用第二种工作票C.填用第三种工作票

答案:A

47. 高处作业人员应衣着灵便,衣袖、裤脚应扎紧,穿()。

A.软底鞋B.硬底鞋C.凉鞋

答案:A

48. 气焊与气割应使用()瓶供气。

A.氩气B.氮气C.乙炔

答案:C

49. 遇有电气设备着火时,应()。

A.立即将有关设备的电源切断,然后进行救火

B.直接救火C.立即离开

答案:A 50. 在办理工作许可手续之前,工作人员()。

A.可现场查看安全措施布置进度

B.应在工作现场摆放好施工用具和仪器

C.不准进入工作现场

答案:C

51. 低压触电时,如果触电者紧握电线,可用有绝缘柄的钳子将电线剪断。下列做法中不正确的是()。

A.几根同时剪断B.站在绝缘物体上C.剪断电线要分相

答案:A

52. 生产性建筑设施修缮不需运行设备停电者,应()。

A.填用第一种工作票B.填用第二种工作票C.填用第三种工作票

答案:C

53. 若一个电气连接部分或一组电气装置(),则所有不同地点的工作,可以填写一张工作票。

A.不停电B.部分停电C.全部停电

答案:C

54. 装设接地线(),且必须接触良好。拆接地线的顺序与此相反。

A.必须先接导体端,后接接地端

B.必须先接接地端,后接导体端

C.上述两种方式均可

答案:B

55. 在室外高压设备上工作时,应在工作地点的四周设遮栏,并向里悬挂()的标示牌。

A.禁止合闸,有人工作B.止步,高压危险!C.在此工作!

答案:B

56. 高处作业必须系好安全带(绳),安全带(绳)应挂在()的牢固可靠处。

A.前方B.下方C.上方

答案:C

57. 临时遮栏与()的距离,不得小于《安规》中《工作人员工作中正常活动范围与带电设备的安全距离》表的规定数值。

A.停电设备B.带电部分C.工作设备

答案:B

58. 高压设备发生接地时,室外不得接近故障点()以内。

A.8米B.5米C.4米

答案:A

59. 消防、绿化及维护不需运行设备停电者,应()。

A.填用第一种工作票B.填用第二种工作票C.填用第三种工作票

答案:C

60. 触电伤员脱离电源后的处理不正确的是()。

A.严密观察,暂时不要站立或走动

B.如神志不清者,应就地仰面躺平

C.摇动伤员头部呼叫伤员

答案:C

61. 在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁间隔和对面间隔的遮栏上和禁止通行的过道上悬挂()标示牌。

A.“禁止合闸,有人工作!”B.“禁止通行!”C.“止步,高压危险!”

答案:C

62. 电压等级为10kV及以下的设备不停电时的安全距离是()。

A.0.70米B.1.0米C.1.5米

答案:A

63. 在门型架构的线路侧进行停电检修,如工作地点与所装接地线的距离小于()米,工作地点虽在接地线外侧,也可不另装接地线。

A.10 B.30 C.50

答案:A

64. 敷设电缆时,拐弯处的施工人员应站在电缆()。

A.内侧B.两侧均可C.外侧

答案:C

65. "结合实际对工作班人员进行工作前技术及安全措施交底"属于()安全责任。

A.工作许可人B.工作负责人C.工作票签发人

答案:B

66. 在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以()。

A.不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后必须立即报告上级

B.不经许可,即行断开有关设备的电源,事后无须立即报告上级

C.经许可后,即行断开有关设备的电源,事后无须报告上级

答案:A

67. 特殊高处作业的危险区,应设围栏及()的警告牌。

A.严禁靠近B.严禁烟火C.禁止攀登

答案:A 68. 高压设备发生接地时,室内不得接近故障点()以内。

A.4米B.3米C.2米

答案:A

69. 触电急救,首先要()。

A.报告主管领导B.保护现场C.使触电者迅速脱离电源,越快越好

答案:C

70. ()必须始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正违反安全的动作。

A.工作许可人B.工作票签发人C.工作负责人(监护人)

答案:C

71. 在工作人员上下用的铁架和梯子上应悬挂()标示牌。

A.“禁止攀登,高压危险!”B.“止步,高压危险!”C.“从此上下!”

答案:C

72. 在()时,工作负责人可以参加工作班工作。

A.全部停电B.部分停电且可能触及带电部分

C.带电作业

答案:A

73. 氩气瓶涂灰色,用()色标注“氩”字。

A.黑B.绿C.红

答案:B

74. 接地线必须()在导体上。

A.搭接B.使用专用的线夹固定C.缠绕

答案:B

75. 在室内高压设备上或配电装置中的某一间隔内工作时,在工作地点两旁及对面的间隔上均应设遮栏并挂的()标志牌。

A.禁止合闸,有人工作B.止步,高压危险!C.在此工作!

答案:B

76. 凡高处作业必须使用安全带,当使用()米以上长绳(后背绳)时,应加装缓冲器。

A.3 B.2 C.1

答案:A

77. 在已投入运行的高压场地扩建,电气设备未与运行设备连接且安全距离足够,在进行安装或试验的,办理()。

A.填用第一种工作票B.填用第二种工作票C.填用第三种工作票

答案:B

78. 下列工作需要对侧线路接地的是()。

A.110kV线路侧刀闸检修B.主变变高套管检修C.110kV母线侧刀闸检修

答案:A

79. 为防止误操作,高压电气设备都应加装()。

A.监视装置B.防误操作的闭锁装置C.自动控制装置

答案:B

80. 在控制室或继电保护室进行屏上设备工作时,相邻运行中的设备应()。

A.贴封条B.挂红布C.挂"有电危险!"标示牌

答案:B

81. 在一经合闸即可送电到工作地点的开关和刀闸的操作把手上均应悬挂()的标示牌。

A.禁止合闸,有人工作B.止步,高压危险!C.在此工作!

答案:A

82. 安全带使用寿命为()年,使用中发现破损应提前报废。

A.5 B.6 C.7

答案:A

83. 《电业安全工作规程》将电气设备分为高压和低压两种,设备对地电压在()者为高压。

A.250V以上B.380V以上C.10kV及以上

答案:A

84. 起重机械行驶的轨道两端应设接地装置。轨道较长时,每隔()应补设一组接地装置。

A.20m B.30m C.40m

答案:A

85. 第一种工作票延期手续应在(),由工作负责人向值班负责人申请办理。

A.工作批准期限前2h B.工作批准期限到达时C.工作批准期限前1h

答案:A

86. 高压试验现场应装设遮栏或围栏,向外悬挂()的标示牌,并派人看守。

A.“在此工作”B.“止步,高压危险!”C.“有电危险!”

答案:B

87. 在配电装置上,接地线应装在该装置导电部分的规定地点,这些地点的油漆必须刮去,并划有()标记。

A.红色B.黄色C.黑色

答案:C

88. 进入SF6配电装置低位区或电缆沟进行工作应先检测()是否合格。

A.含氧量(不低于18%)和SF6气体含量

B.含氮量(不低于18%)C.二氧化碳气体含量

答案:A

89. 工作未完成,其工作票已办理1次延期手续,应()。

A.结束原工作票,重新办理工作票

B.在"备注"栏办理延期手续C.更改计划工作时间以满足工作需要

答案:A

90. 电压等级为35kV及以下的设备不停电时的安全距离是()。

A.1.0米B.0.70米C.0.35米

答案:A

91. 第一、二种工作票的计划工作时间,以()为限。

A.申请的检修时间B.批准的检修时间C.工作所需要的最长检修时间

答案:B

92. 连接一次设备的各侧均有明显的断开点或可判断的断开点,需要检修的设备已接地,该设备处于()状态。

A.热备用B.冷备用C.检修

答案:C

93. 工作票上所列的工作地点,以()为限。

A.同一设备室B.一个电气连接部分C.同类型设备

答案:B

94. 关于触电急救的说法,正确的是()。

A.伤员停止呼吸,即可以判定死亡,可以停止现场抢救

B.伤员没有心跳,即可以判定死亡,可以停止现场抢救

C.只有医生有权做出伤员死亡的诊断

答案:C

95. 从事爆破的人员必须取得()颁发的安全作业证。

A.公安部门B.建设部门C.工商部门

答案:A

96. 大锤、手锤、手斧等甩打性工具的把柄应用()制作,锤头应用金属背楔加以固定。

A.坚硬的金属材料B.坚韧的木料C.软金属材料

答案:B

97. 装有SF6设备的配电装置室和SF6气体实验室,必须装设强力通风装置。风口应设置在室内()。

A.上部B.中部C.底部

答案:C

98. 安全绳(带)的试验周期是()。

A.半年B.1年C.两年

答案:A

99. 在高压设备上工作,应至少由()进行。

A.两人B.三人C.四人

答案:A

100. 对开放性骨折的伤员进行急救,对于断骨外露的情况,()将外露的断骨推回伤口内。

A.必须迅速B.切勿C.用干净布片

答案:B

二、多选题

1. 关于电动机具的使用规定,以下说法正确的是()。

A.使用可携式或移动式电动机具时,必须戴绝缘手套或站在绝缘垫上

B.移动电动机具时,不得提着电线或机具的转动部分

C.电动机具的操作开关应置于操作人员伸手可及的部位

D.休息、下班或工作中突然停电时,应切断电源侧开关

答案:ABCD

2. 关于行灯的使用规定,以下说法正确的是()。

A.行灯的电压不得超过42V B.潮湿场所、金属容器或管道内的行灯电压不得超过12V

C.行灯电源线应使用软橡胶电缆

D.行灯不应有保护罩

答案:ABC

3. 关于起重工作的规定,以下说法正确的是()。

A.起吊物应绑牢,并有防止倾倒措施

B.吊钩钢丝绳应保持垂直,严禁偏拉斜吊

C.落钩时,遇危险紧急情况,应立即松钩

D.起重工作区域内无关人员不得停留或通过

答案:ABD

4. 关于起重机械的规定,以下说法正确的是()。

A.起重机上应备有灭火装置B.操作室内不得铺绝缘胶垫C.操作室不得存放易燃物D.高架起重机应有可靠的避雷装置答案:ACD

5. 下列属于"五防"内容的有()。

A.防止误入带电间隔B.防止违章指挥C.防止带负荷误拉(合)隔离开关

D.防止误分合开关

答案:ACD

6. 现场道路跨越沟槽时应搭设牢固的便桥并经验收合格方可使用。对便桥的规定,以下说法正确的是()。

A.人行便桥的宽度不得小于1m B.手推车便桥的宽度不得小于1.5m

C.马车、汽车便桥应经专门设计

D.马车、汽车便桥宽度不得小于3.5m

答案:ABCD

7. 起重机工作时,臂架、吊具、辅具、钢丝绳及重物等与带电体的最小安全距离正确的有()。

A.10kV为2米B.110kV为4米C.220kV为6米D.500kV为8.5米

答案:ABCD

8. 关于脚手板的铺设规定,以下说法正确的是()。

A.脚手板应满铺,不应有空隙或探头板

B.在架子拐弯处,脚手板应交错搭接

C.脚手板应铺设平稳并绑牢,不平处用木块垫平并钉牢,或者用砖垫

D.在架子上翻脚手板时,应由两人从里向外按顺序进行

答案:ABD

9. 关于施工单位存放炸药、雷管的规定,以下说法正确的是()。

A.必须得到当地环保部门的许可

B.必须分别存放在专用仓库内C.必须指派专人负责保管D.必须严格领、退料制度

答案:BCD

10. 关于焊接与切割的工作规定,以下说法正确的是()。

A.操作人员应穿戴专用工作服、绝缘鞋、防护手套等符合专业防护要求的劳动保护用品

B.衣着必须敞领卷袖C.在人员密集的场所进行焊接工作时,不准设挡光屏

D.焊接或切割工作结束后,必须切断电源或气源

答案:AD

11. 登高安全用具外表检查周期为一个月的有()。

A.安全绳(带)B.升降板C.脚扣D.竹(木)梯

答案:ABCD

12. 心肺复苏法包括()。

A.输血B.通畅气道C.口对口(鼻)人工呼吸D.胸外按压(人工循环)答案:BCD

13. 关于钢丝绳的使用规定,以下说法正确的是()。

A.钢丝绳应防止打结和扭曲B.钢丝绳应保持良好的润滑状态

C.钢丝绳严禁与任何带电体接触

D.钢丝绳严禁存放在室内通风、干燥处

答案:ABC

14. 关于施工用电及照明的有关规定,以下说法正确的是()。

A.在有爆炸危险的场所及危险品仓库内,应采用防爆型电气设备

B.在有爆炸危险的场所及危险品仓库内,开关必须装在室内

C.在散发大量蒸汽、气体或粉尘的场所,应采用密闭型电气设备

D.在坑井、沟道、沉箱内及独立高层构筑物上,应备有独立的照明电源

答案:ACD

15. 在电力生产工作中生产人员要做到"三不伤害",其中包括()。

A.不伤害设备B.不伤害自己C.不伤害他人D.不被他人伤害

答案:BCD

16. 以下常用绝缘用具试验周期为六个月的有()。

A.绝缘夹钳B.绝缘手套C.橡胶绝缘鞋D.验电笔

答案:BCD

17. 关于氧气、乙炔气、汽油等危险品的仓库的管理规定,以下说法正确的是()。

A.氧气、乙炔气、汽油等危险品的仓库,应有避雷及静电接地设施

B.仓库屋面应采用轻型结构,并设置气窗及底窗

C.仓库门、窗应向内开启D.氧气瓶仓库的室温不得超过35℃

答案:ABD

18. 关于起重机操作人员规定,以下说法正确的是()。

A.起重机工作时,无关人员不得进入操作室

B.未经指挥人员许可,操作人员不得擅自离开操作岗位

C.操作人员应按指挥人员的指挥信号进行操作

D.对违章指挥、指挥信号不清或有危险时,操作人员应先判断后才执行

应拒绝执行并立即通知指挥人员

答案:ABC

19. 关于梯子的使用规定,以下说法正确的是()。

A.严禁两人站在同一个梯子上工作

B.梯子的最高两档不得站人C.梯子放在门前使用时,应有防止门被突然开启的措施

D.梯子上有人时,应小心缓慢移动梯子

答案:ABC

20. 在高压设备工作,保证安全的技术措施有()。

A.停电B.验电C.装设接地线D.悬挂标示牌和装设遮栏

答案:ABCD

21. 对带电设备可以使用()灭火。

A.干式灭火器B.泡沫灭火器C.二氧化碳灭火器D.水

答案:AC

22. 关于挖土机行走或工作时应遵守的规定,以下说法正确的是()。

A.严禁任何人在伸臂及挖斗下面通过或逗留

B.严禁人员进入斗内,不得利用挖斗递送物件

C.严禁在挖土机的回转半径内进行各种辅助工作或平整场地

D.挖土机暂停工作时,不得将挖斗放到地面上,应使其悬空

答案:ABC

23. 关于易燃、易爆及有毒物品堆放及保管的规定,以下说法正确的是()。

A.易燃、易爆及有毒物品等应分别存放在与普通仓库隔离的专用库内,并按有关规定严格管理

B.雷管与炸药必须同库存放C.汽油、酒精应密封存放D.油漆及稀释剂严禁密封存放

答案:AC

24. 关于气瓶在现场临时存放的规定,以下说法正确的是()。

A.应存放在通风良好的场所B.严禁和易燃物、易爆物混放在一起

C.严禁靠近热源,气瓶与明火的距离不得小于10m

D.乙炔气瓶应保持平放

答案:ABC

25. 关于梯子的使用规定,以下说法正确的是()。

A.与地面的夹角以60°为宜B.梯脚应有可靠的防滑措施C.上下梯子时应面部朝外D.严禁手拿工具或器材上下

答案:ABD

26. 关于挥发性易燃材料的防火规定,以下说法正确的是()。

A.挥发性易燃材料必须装在敞口容器内

B.挥发性易燃材料必须存放在普通仓库内

C.装过挥发性油剂及其他易燃物质的容器,应及时退库并保存在距构筑物不小于25m的单独隔离场所D.装过挥发性油剂及其他易燃物质的容器未经采取措施,严禁用电焊或气焊进行焊接或切割

答案:CD

27. 关于电气设备、材料的保管与堆放规定,以下说法正确的是()。

A.瓷质材料拆箱后,应多层排列整齐,不得堆放,并采取防碰措施单层排列

B.绝缘材料应存放在有防火、防潮措施的库房内

C.电气设备应分类存放稳固、整齐,不得堆放

D.重心较高的电气设备在存放时应有防止倾倒的措施

答案:BCD

28. 关于建筑材料堆放高度限制的规定,以下说法正确的是()。

A.铁桶、管1米B.水泥12袋C.砖2米D.袋装材料1.5米

答案:ABCD

29. 在靠近带电部分工作时,工作人员的正常活动范围与带电设备的安全距离正确的有()。

A.10kV为0.35米B.110kV为1.5米C.220kV为3米D.500kV为5米

答案:ABCD

30. 在高压设备工作,保证安全的组织措施有()。

A.工作票制度B.工作许可制度C.工作监护制度D.工作间断、转移及终结制度

答案:ABCD

三、判断题

1. 施工用电可以将电线直接勾挂在闸刀上或直接插入插座内使用。()

答案:错

2. 在高压设备上工作,必须完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。()

答案:对

3. 检修工作结束前,对设备试加工作电压,工作人员可留在工作地点。()

答案:错

4. 硬母线可作为施工时吊装承重的支持点。()

答案:错

5. 工作地点的带电部分在工作人员后面或两侧无可靠安全措施的设备,必须停电。()

答案:对

6. 工作期间,工作负责人若因故必须离开工作地点时,应指定能胜任的人员临时代替。()

答案:对7. 若一个电气连接部分或一个配电装置全部停电,即使在不同地点工作,工作票也不用详细填明主要工作内容。()

答案:错

8. 低压触电时,救护人员可使用干燥的木棒解脱触电者。()

答案:对

9. 钻孔灌注桩不能及时浇注混凝土时,孔口应加盖板,附近不得堆放重物。()

答案:对

10. 工作地点检修的设备必须停电。()

答案:对

11. 所有二次回路上的工作均办理第二种工作票。()

答案:错

12. 电动起重机漏电失火时,应立即切断电源,并用水浇泼。()

答案:错

13. 工作负责人可以根据工作需要,安排工作班成员短时间内变更部分安全措施。()

答案:错

14. 进入高空作业现场,应戴安全帽。()

答案:对

15. 建筑物拆除工作应自上而下顺序进行,数层同时拆除。()

答案:错

16. 工作班成员无须关心现场安全措施是否适应实际工作。()

答案:错

17. 对停电设备验明确无电压后,应立即进行三相短路接地。()

答案:对

18. 拆除脚手架应自上而下顺序,或以脚手架整体推倒方式进行。()拆除脚手架应按自上而下的顺序进行,严禁上下同时作业或将脚手架整体推倒

答案:错

19. 如触电者处于高处,解救时应采取预防高处坠落的措施。()

答案:对

20. 低压配电盘上的工作可由具有实际工作经验的单人进行。()

答案:错

21. 操作人员在起重机开动及起吊过程中的每个动作前,均应发出戒备信号。()

答案:对

22. 工作间断重新办理工作许可手续时,工作负责人必须重新认真检查安全措施是否符合工作票的要求后,方

可工作。()

答案:对

23. 工作人员因故离开工作现场返回工作地点时,不必重新核对设备名称、编号、位置,即可继续工作。()

答案:错

24. 同一电气连接部分,在进行加压试验前,未拆除一次回路接线的工作必须停止,其他工作不受影响。()

答案:错

25. 任何人员进入生产、施工现场必须正确佩戴安全帽。()

答案:对

26. 在高压回路上使用钳形电流表进行测量工作,观测表计时,要特别注意保持头部与带电部分的安全距离。()

答案:对

27. 不得在带电导线、带电设备、变压器、油断路器附近将火炉或喷灯点火。()

答案:对

28. 当日工作间断时,所有安全措施必须拆除。()

答案:错

29. 遇有雷雨和六级以上大风时应停止高压试验。()

答案:对

30. 取出六氟化硫断路器、组合电器中的吸附物时,工作人员必须戴棉纱手套、护目镜及防毒口罩等个人防护用品。()橡胶手套

答案:错

31. 工作人员不准在SF6设备防爆膜附近停留。()

答案:对

32. 施工用电同一系统中的电气设备,严禁一部分采用接地保护,另一部分采用接零保护。()

答案:对

33. 救护人员在对高压触电者抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分必要的安全距离。()

答案:对

34. 若无工作负责人或监护人带领,工作人员不得进入工作地点。()

答案:对

35. 起重工作时,吊起的重物可在空中长时间停留,但必须设有专人监护。()

答案:错

36. 在高压回路上工作,工作班人员可根据工作需要自行拆除接地线,保留短路线。()

答案:错

37. 可用电线、铁丝、细绳作止血带使用。()答案:错

38. 室内抹灰使用的木凳、金属支架应搭设稳固,脚手板跨度不得大于2m,架上堆放材料不得过于集中,在同一跨度内不得超过2人。()

答案:对

39. 使用携带型仪器进行测量工作时,金属外壳的仪器和变压器外壳应接地。()

答案:对

40. 装设接地线必须由两人进行。()

答案:对

41. 起重工作时,为确保视角清晰,指挥人员可在伸臂及吊物的下方指挥。()

答案:错

42. 施工用电一个开关最多允许接三台电动设备。()

答案:错

43. 施工用电的闸刀型电源总开关可以带负荷拉闸。()

答案:错

44. 电压表、携带型电压互感器的接线和拆卸无需断开高压回路者,可以带电工作。()

答案:对

45. 各类气瓶必须装减压器后使用。()

答案:对

46. 员工在安健环条件不符合要求的情况下,拒绝工作,不受惩罚和问责。()

答案:对

47. 任何作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。()

答案:对

48. 电气设备停电后,在未拉开有关隔离开关(刀闸)和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。()

答案:对

49. 移动式脚手架工作时应与建筑物绑牢,并将其滚动部分固定住。()

答案:对

50. 临时遮栏可用铝合金、干燥木材、橡胶或其他坚韧材料制成。()

答案:错

51. 所有配电装置的适当地点,均应设有接地网的接头。接地电阻必须合格。()

答案:对

52. 表示设备断开和允许进入间隔的信号及电压表的指示等,可作为设备有无电压的根据。()

答案:错

53. 手持式或移动式电动工具的临时电源,应使用装有漏电保安器和插座的携带式电源架(放线盘)。()

答案:对

54. 安全带、安全绳、脚扣、升降板、竹木梯子等登高工具试验或外观检查不合格的可留作备用或降低要求使用。()

答案:错

55. 低压回路工作前不必验电。()

答案:错

56. 学会紧急救护法,特别要学会触电急救,是电气工作人员必须具备的条件之一。()

答案:对

57. 雷电时,禁止在室外变电所或室内的架空引入线上进行检修和试验。()

答案:对

58. 将检修设备停电,必须把各方面的电源完全断开。()

答案:对

59. 对电压互感器二次回路作通电试验时,严禁将电压互感器二次侧短路。()

答案:对

60. 用电设备操作人员、使用人员不得使用铜(铁)丝等代替保险丝。()

答案:对

61. 检修部分若分为几个在电气上不相连接的部分,则各段应分别验电接地短路。()

答案:对

62. 为增加摩擦保险系数,穿过滑轮的钢丝绳可以有接头。()

答案:错

63. 高压验电必须戴绝缘手套。()

答案:对

64. 进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽,穿好工作服,严禁穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋。()

答案:对

65. 干燥变压器时,应根据干燥的方式,在铁芯、绕组或上层油面上装设温度计,但严禁使用水银温度计。()

答案:对

66. 在偏远山区,可采用预约停送电时间的方式在设备上进行工作。()

答案:错

67. 电缆通过孔洞、管子或楼板时,两侧必须设监护人,入口侧应防止电缆被卡或手被带入孔内。出口侧的人员应在正面接引。()不得在正面引接

答案:错

68. 验电后因故中断未及时进行接地,再次进行接地时可不验电。()答案:错

69. 工作监护人是指不参与具体工作,负责监督和看护工作成员的工作行为是否符合安全标准的责任人员。()

答案:对

70. 对于液压、气动及弹簧操作机构,在有压力或弹簧储能的状态下进行拆装或检修工作应设置专责监护人。()

答案:错

71. 单相插座应标明电压等级,严禁用单相三孔插座代替三相插座。()

答案:对

72. 为工作方便,生活区与施工现场应设置一起。()

答案:错

73. 对于可能送电至停电设备的各方面都要装设接地线。()

答案:对

74. 验电前,应先在有电设备上进行试验,以确证验电器良好。()

答案:对

75. 未经医务人员同意,受电灼伤人员的灼伤部位不宜敷搽任何东西和药物。()

答案:对

76. 严禁在阀型避雷器上攀登或进行工作。()

答案:对

77. 对于停电设备可能产生感应电压的无须装设接地线。()

答案:错

78. 降压变电站全部停电时,应将各个可能来电侧的部分接地短路,其余部分不必每段都装设接地线。()

答案:对

79. 在接地线线夹损坏或不能有效固定时,可用缠绕的方法进行接地。()

答案:错

80. 工作许可人如发现工作人员危及人身及设备安全的情况时,应向工作负责人提出改正意见,但不能暂时停止工作。()

答案:错

81. 通电试验过程中,试验人员不得中途离开。()

答案:对

82. 高压试验的被试设备两端不在同一地点时,另一端应派人守侯。()

答案:对

83. 在部分停电时,只有在安全措施可靠,人员集中在一个工作地点,不致误碰导电部分的情况下,工作负责

人方能参加工作。()

答案:对

84. 严禁用导线直接插入插座取得电源,插座与插头应配套、完好无损。()

答案:对

85. 触电伤员如意识丧失,应用看、听、试的方法判定伤员呼吸心跳情况。()

答案:对

86. 安全工器具应按“三分开”规定存放,即将绝缘安全工器具、一般安全用具、材料与机具三者分开不同房间或区域存放。())

答案:对

87. 验电时,必须使用同样电压等级而且合格的验电器。()

答案:对

88. 动力盘、控制盘、保护盘内的各式熔断器,凡直立布置者必须上口接负荷,下口接电源。必须下口接负荷,上口接电源()

答案:错

89. 在不需变更或增设安全措施的情况下,工作负责人可自行增加工作任务。()

答案:错

90. 严禁将运行中的电流互感器二次侧开路。()

答案:对

91. 不准一人进入SF6配电装置室从事检修工作。()

答案:对

92. 室外单一间隔工作,应在工作地点四周设置围栏。()

答案:对

93. 在高压回路上测量时,可以用导线从钳形电流表另接表计测量。()

答案:错

94. 禁止使用不符合规定的导线作接地或短路之用。()

答案:对

95. 工作本身不需要停电和没有偶然触及导电部分的危险者,是不停电工作。()

答案:对

96. 所有不同地点的工作,可以填写同一张工作票。()

答案:错

97. 当工作需要但安全距离无法保证时,可考虑通过限制作业人员肢体活动的方式来满足安全距离。()

答案:错

98. 采用易燃材料包装或设备本身必须防火的设备箱,可以用气焊切割的方法开箱。()答案:错

99. 高压试验设备的外壳必须接地。接地线应使用截面积不小于4mm2的多股软裸铜线。()

答案:对

100. 安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上,或专为挂安全带用的钢丝绳上。禁止挂在移动或不牢固的物件上。()

答案:对

2020年国家电网安规变电部分判断题题库及答案(共250题 )

2020年国家电网安规变电部分判断题题库及答 案(共250题) 1. 单人值班的变电站或发电厂升压站操作时,运维人员应根据发令人用电话传达的操作指令进行,可不用操作票。( ) 答案:错误 2. 不熟悉风动工具使用方法和修理方法的工作人员,不准擅自使用或修理风动工具。( ) 答案:正确 3. 在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况,不必填入操作票内。( ) 答案:错误 4. 在有感应电压的线路上使用绝缘电阻表测量绝缘时,应将相关线路同时停电,方可进行。( ) 答案:正确 5. 禁止在只经断路器(开关)断开电源或只经换流器闭锁隔离电源的设备上工作。( ) 答案:正确 6. 工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票。补填的工作票不需再次履行签发许可手续。( ) 答案:错误 7. 降压变电站全部停电时,应将各个可能来电侧的部分断开,其余部分不必每段都装设接地线或合上接地刀闸(装置)。( ) 答案:错误 8. 高处作业区周围的孔洞、沟道等应设专人看守,夜间还应设红灯示警。( ) 答案:错误 9. 冻伤急救时,应将伤员身上潮湿的衣服剪去后用干燥柔软的衣服覆盖,并立即烤火或搓雪。( ) 答案:错误 10. 高处作业人员在转移作业位置时可失去安全保护,但转移完毕

后必须恢复。( ) 答案:错误 11. 带电作业工具使用前,仔细检查确认没有损坏、受潮、变形、失灵,否则禁止使用。( ) 答案:正确 12. 带电水冲洗前要确知设备绝缘是否良好。( ) 答案:正确 13. 在±400kV及以上电压等级的直流线路单极停电侧进行工作时,应穿着工作服。( ) 答案:错误 14. 使用钳形电流表测量低压熔断器和水平排列低压母线电流时,测量前应将各相熔断器和母线用绝缘材料加以包护隔离,以免引起相 间短路,同时应注意不得触及其他带电部分。( ) 答案:正确 15. 带电作业时,非特殊需要不应在跨越处下方或邻近有电力线路 或其他弱电线路的档内进行带电架、拆线的工作。( ) 答案:正确 16. 高压回路上的工作,必须要拆除全部或一部分接地线后始能进 行工作者,如果是根据调控人员指令装设的接地线,应征得工作负责 人的许可,方可进行。( ) 答案:错误 17. 运行极的一组直流滤波器停运检修时,禁止对该组直流滤波器 内与直流极保护相关的电流互感器进行注流试验。( ) 答案:正确 18. 上爬梯应逐档检查爬梯是否牢固,上下爬梯应抓牢,应两手同 时抓一个梯阶。( ) 答案:错误 19. 高处作业人员在作业过程中,应随时检查安全带是否栓牢。( ) 答案:正确 20. 电动的工具、机具应接地或接零良好。( ) 答案:正确

变电安规50题

变电安规50题 1.《安规》关于“低[电]压”的定义是:用于配电的()的电压等级。答案: D 《变电安规》3.1 A. 直流系统中1000V以下 B. 交流系统中1000V以下 C. 交(直)流系统中1000V 及其以下 D. 交流系统中1000V 及其以下 2.为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证()安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。答案:D 《变电安规》 4.1 A. 人身 B. 设备 C. 人身和设备 D. 人身、电网和设备 3.作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。答案:A 《变电安规》 4.2.1 A. 劳动防护用品 B. 工作服 C. 安全工器具 D.施工机具 4.经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放(),并应指定专人经常检查、补充或更换。答案:D 《变电安规》4.2.2 A. 劳保用品 B. 医用绷带 C. 创可贴 D. 急救用品 5.各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及()。答案:A 《变电安规》4.2.4 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案 D. 逃生方法 6.作业人员的基本条件之一:经()鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。答案:C 《变电安规》4.3.1 A. 体检 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构

7.作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每()至少一次。答案:C 《变电安规》4.3.1 A. 四年 B. 三年 C. 两年 D. 一年 8.《安规》要求作业人员,具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会()。答案:B 《变电安规》4.3.3 A.创伤急救 B.触电急救 C.溺水急救 D.烫伤急救 9.各类作业人员应接受相应的安全生产教育和()培训,经考试合格上岗。答案:C 《变电安规》4.4.1 A. 生产技术 B. 实际操作 C. 岗位技能 D.操作能力 10.作业人员对电力安全工作规程应()考试一次。答案:B 《变电安规》4.4.2 A. 每六个月 B. 每年 C. 每两年 D.每三年 11.因故间断电气工作()者,应重新学习安规,并经考试合格后,方能恢复工作。答案:B 《变电安规》4.4.2 A. 3个月以上 B. 连续3个月以上 C. 6个月以上 D. 连续6个月以上 12.新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过()后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。答案:B 《变电安规》 4.4.3 A. 学习培训 B. 安全知识教育 C. 考试合格 D.电气知识培训 13.各类作业人员有权拒绝()。答案:A 《变电安规》4.5

版安规题库变电部分案例分析

案例1高空抛掷保安线造成220k V母线失压2015年3月17日,某750kV变电站2号主变压器、220kV III段母线停电检修,1号主变压器运行,220kV I、II、IV段母线运行,IV段母线带220kV凤阳双线和凤嘉双线运行。 18时20分,某送变电施工人员在检查220kV I、III段母线分段间隔靠III段母线侧绝缘子连接螺栓及销子时,高空作业车停放在I、III段母线分段母线间隔,施工人员柴××向高空作业车车斗抛掷个人保安线,现场监护人员发现后立即制止,柴××不听监护人员制止,再次向高空作业车车都内抛掷个人保安线,在抛掷过程中因安全距离不够,引起IV段母线下方的凤阳一线23833刀闸动触头对分段间隔22533刀闸至III段母线的连接线放电,IV段母线差动保护动作,跳开220kV凤阳一线、二线、凤嘉一、二线,220kV昭阳变电站、嘉润变电站、嘉润电厂3各厂站全停。试分析该起事故中的违章行为。 ( (2)现场违章制止不力。违反变电《安规》“任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业”的规定。 ( 案例2 误入线路侧带电的开关柜触电灼伤 2015年3月18日,某110kV变电站2号主变压器带35kV II段母线运行;35kV I段母线及电压互感器、狮桥341开关、南极347开关及线路处于检修状态,备用345开关、1号主变压器301开关、仙霞343开关处于冷备用状态,仙霞343开关柜线路侧带电。 因前一日该变电站35kV I段母线故障,造成1号主变压器301开关后备保护跳闸。3月18日上午,经变电检修人员现场检查测试后,最终确定35kV狮桥341开关柜A、B相、南极347开关柜C相及I段母线电压互感器C相共4只上触头盒绝缘损坏,并制定了检修方案。 16时00分,运维站值班人员洪××许可工作负责人曹××变电第一种工作票开工,许可人向工作负责人交代了带电部位和注意事项,说明了邻近仙霞343线路带电(仙霞343开关为冷备用状态,但手车已被拉出开关仓,且触头挡板被打开,柜门掩合)。16时10分,曹××安排章××、赵×、庶×负责35kV备用345开关柜上触头盒拆除和狮桥341开关柜A、B相上触头盒更换及清洗;安排胡××、齐××负责南极347及I段母线电压互感器C相上触头盒更换及清洗,进行了安全交底后开始工作。17时55分左右,工作班成员在赵×在无人知晓的情况下误入邻近的仙霞343开关柜内(柜内下触头带电)。1分钟后,现场人员听到响声并发现其触电倒在343开关柜前,右手右脚电弧灼伤。试分析该起事故中的违章行为。 ( (工作负责人(监护人)、专责监护人的指挥,严格遵守本规程和劳动纪律,在确定的作业范围内工作,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全”的规定。 ( 案例3 误将开关柜后母线桥小室盖板打开触电 2015年03月23日,某供电公司110kV某变电站1号主变压器单元春检试验,8时20分,变电检修三班作业小组完成安全措施交待、签字确认手续后开工。工作负责人张××,作业人员陈××、孙××进行10kV501进行开关柜全回路电阻测试工作。9时40分,孙××在柜后做准备工作时,误将501开关后柜门母线桥小室盖板打开(小室内部有未停电的10kV3号母线),触电倒地,经抢救无效死亡。试分析该起事故中的违章行为。 ( ( (3)工作负责人没有及时发现并制止孙××的违章行为,未能尽到监护责任。违反变电《安案例4擅自移开遮栏解锁触电

电力安规变电部分简答题

五、简答题(共26题) 1、可由单人值班或单人操作的高压设备,要求符合哪些条件?《变电安规》5.1.2 答:??1)室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在1.7m以上,安装牢固并加锁;2)室内高压断路器(开关)的操作机构用墙或金属板与断路器(开关)隔离或装有远方操作机构。 2、什么叫“待用间隔”?“待用间隔”应如何管理???《变电安规》5.1.8 答:“待用间隔”是指母线连接排、引线已接上母线的备用间隔。“待用间隔”应有名称、编号,并列入调度控制中心管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应加锁。 3、施工队伍借用变电站高压室的钥匙,安规是如何规定的?《变电安规》5.2.6 答:1)变电站高压室的钥匙可以借给经批准的检修、施工队伍的工作负责人使用;2)应登记签名,当日工作结束后交还。 4、倒闸操作过程中如果发生疑问,应该怎样做???《变电安规》5.3.6.5 答:应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。 5、在电气设备上工作,保证安全的组织措施有哪些?《变电安规》6.1 答:1)现场勘察制度;2)工作票制度;3)工作许可制度;4)工作监护制度;5)工作间断、转移和终结制度。 6、工作票“双签发”。《变电安规》6.3.7.6 答:承发包工程中,工作票可实行“双签发”形式。签发工作票时,双方工作票签发人在工作票上分别签名,各自承担电力安全工作规程工作票签发人相应的安全责任。 7、一个电气连接部分???《变电安规》6.3.8.1 答:所谓一个电气连接部分是指:电气装置中,可以用隔离开关同其他电气装置分开的部分。 8、哪些设备同时停、送电,可使用同一张工作票?《变电安规》6.3.8.3 答:若以下设备同时停、送电,可使用同一张工作票:a)属于同一电压等级、位于同一平面场所,工作中不会触及带电导体的几个电气连接部分。b)一台变压器停电检修,其断路器(开关)也配合检修。c)全站停电。 9、工作票签发人,应具备哪些基本条件???《变电安规》.1 答:工作票签发人应是熟悉人员技术水平、设备情况、电力安全工作规程,并具有相关工作经验的生产领导人、技术人员或经本单位批准的人员。工作票签发人员名单应公布。 10、专责监护人应具备哪些基本条件????《变电安规》.4 答:1)具有相关工作经验;2)熟悉设备情况和电力安全工作规程。 11、什么叫“间接验电”?在间接验电时,如何判断设备已经无电?《变电安规》7.3.3 答:1)即通过设备的机械指示位置、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断是否有电的一种非直接验电的方式。 12、哪些信号、仪表,如果指示有电,则禁止在设备上工作。??《变电安规》7.3.4 答:表示设备断开和允许进入间隔的信号,经常接入的电压表等,如果指示有电,则禁止在设备上工作。 13、装、拆时,对操作顺序各是怎样要求的?对接地线的连接质量有何要求?《变电安规》7.4.9 答:?1)装设接地线必须先接接地端,后接导体端;拆接地线的顺序与此相反。2)接地线必须接触良好,连接应可靠。 14、在高压回路上工作,安规对接地线的移动或拆除,有何严格规定?《变电安规》 答:??1)严禁工作人员擅自移动或拆除接地线;2)高压回路上的工作,需要拆除全部或一部分接地线后始能进行工作者,必须征得运行人员的许可(根据调度员指令装设的接地线,必须征得调度员的许可),方可进行;3)工作完毕后,应立即恢复接地。 15、在室外构架上工作,应怎样正确悬挂标示牌????《变电安规》7.5.7 ?答:1)在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。2)在工作人员上下铁架或梯子上,应悬挂“从此上下!”的标示牌。3)在邻近其他可能误登的带电架构上,应悬挂“禁止攀登,高压危险!”的标示牌。 16、线路停电检修时,值班调度员或线路工作许可人必须要做到哪些工作????《变电安规》8.2 答:?1)值班调度员或线路工作许可人必须将线路停电检修的工作班组数目、工作负责人姓名、工作地点和工作任务记入记录簿。2)工作结束时,应得到工作负责人(包括用户)的工作结束报告,确认所有工作班组均已竣工,接地线已拆除,工作人员已全部撤离线路,并与记录簿核对无误后,方可下令拆除变电站或发电厂内的安全措施,向线路送电。

安规考试题库(变电部分附答案)

《安规》考试题库 (变电部分) 一、单选题共97题 1. 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司电力安全工作规程(变电部分),并经考试合格,经( )认可,方可参加工作。答案:B 《变电安规:1.4.4》 A. 聘用单位 B. 设备运行管理单位 C. 发包单位 D. 用工单位 2. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业答案:B 《变电安规:1.5》 A. 制止 B. 拒绝 C. 举报 3. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。答案:B 《变电安规:1. 4.2》 A. 两年 B. 每年 C. 三年 4. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规的要求,工作人员的( )应合格、齐备。答案:B 《变电安规:1.2.1》 A. 穿戴 B. 劳动防护用品 C. 器材 D. 工具 5. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防措施及( )。答案:A 《变电安规:1.2.4》 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案

D. 逃生方法 6. 为加强电力生产现场管理,规各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。答案:B 《变电安规:1.1》 A. 施工 B. 电网 C. 网络 D. 电力 7. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。答案:C 《变电安规:1.3.1》 A. 领导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构 8. 作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( )至少一次。答案:C 《变电安规:1.3.1》 A. 三年 B. 四年 C. 两年 D. 一年 9. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。答案:A 《变电安规:1.7》 A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 10. 高压设备上全部停电的工作,系指室高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在)。答案:C 《变电安规:2.4.1.1》 A. 工具室 B. 控制室 C. 高压室 D. 蓄电池室

变电安规案例汇总

通用 1、××电建公司进行2号锅炉汽包连络管的安装工作。作业过程中,有一根连络管长出约5cm需火焊切割。办理动火手续后,由于正常上班时间,45m层焊接施工处人员在施工,无法使用火焊,所以××设备安装公司焊工董××、乔××二人在第2日下午焊接施工处工作人员下班撤离现场后开始火焊作业。在作业过程中,焊花溅落到45m层的挡风蓬布上,16时40分左右,挡风蓬布开始燃烧,持续约20min。烧毁现场挡风蓬布、安全网、水平安全绳、脚手板等物品。幸未伤人。请分析本案例违反了电网建设《安规》的哪些规定? 答:(1)在高处进行焊割作业时,未把动火点下部的易燃易爆物移至安全地点或采取可靠的隔离、防护措施。作业结束后,亦未检查是否留有火种并确认合格。(2)进行焊接或切割作业时,无防止触电、爆炸和防止金属飞溅引起火灾的措施。 2、2011年4月28日,500kV变电站主控通信楼施工现场,施工人员刘××站在自制简易人字梯顶进行走廊上顶面涂料粉刷工作,两侧铰链用麻绳简易绑扎,当粉刷至门口时,人字梯被开启的门碰倒,造成刘××骨折。请分析本案例中违反了电网建设《安规》的哪些规定? 答:(1)人字梯未装设坚固的铰链和限制开度的拉链。(2)在通道上使用梯子时,未设监护人、临时围栏。梯子放在门前使用,未采取防止门突然开启的措施。(3)梯子不稳固,梯脚无防滑措施。无人扶梯及监护。 3、××±800kV输电线路施工项目部采用集装箱作为材料区临时仓库,分别设置氧气瓶、乙炔瓶、工器具、材料仓库等,其中氧气瓶、乙炔瓶仓库与材料仓库相距12m。材料区东侧上方有110kV运行带电线路,最小垂直距离为4.5m。现场配备2个5kg普通灭火器和防汛器材。请分析以上布置中,违反了电网建设《安规》的哪些规定? 答:(1)临时材料库房,与氧气瓶、乙炔瓶仓库距离为12m,不满足大于15m的要求。(2)临时库房与110kV电力线导线之间最小垂直距离为4.5m,不满足最小垂直距离为5m 的要求。(3)施工现场、仓库及重要机械设备、配电箱旁,生活和办公区等未配置相应的消防器材。(4)气瓶存放在集装箱内,不符合通风良好的要求。 4、××建筑工程公司承建的110kV新建变电站土建工程,2013年9月12日7时30分,作业负责人王××在宣读完施工作业票交底之后,在未采取任何措施的情况下即安排3名作业人员进入挖孔桩内进行施工,挖孔桩设计深度12m,目前施工深度达到10.5m。专责监护人李××在孔上面玩手机。2.5h后,李××采用对讲机试图与孔下方人员联系换班休息,但孔内无反应,随即查看,发现作业人员昏迷,立即组织人员进行救援。被救出的三人,两人经抢救无效死亡,一人重伤。请分析本案例中作业人员违反了电网建设《安规》的哪些规定? 答:(1)人工挖孔桩基础作业,开工下孔前未检测孔内空气。(2)挖孔桩基础由3人进行孔下作业,一次作业时间超过2h。(3)挖孔桩孔深超过10m时,现场没有使用专用风机向孔内送风。(4)专责监护人没有尽到监护职责,没有经常与孔下人员保持联系。 5、××220kV变电站新建工程,××建筑工程公司负责土建施工。现场进行220kV综合楼二层砌砖作业,作业前,项目部搭设完成双排施工脚手架,未经验收就开始使用。作业人员肖××为了上料方便,在脚手架顶层扎了三脚架,固定一滑轮,使用滑轮进行运送砖和灰料,肖××在脚手架作业层负责接料,李××负责在地面上料,张××在作业层负责砌砖作业。作业层距地面8m,脚手架上下高度为1.5m,作业人员肖××和张××为了移动作业方便,没有将安全带扣在脚手架上,肖××在脚手板上侧放了五层砖和灰料,在作业过程中脚手板突然断裂,肖××和张××坠落至地面,导致人身事故。请分析本案例中作业人员违反了电网建设《安规》的哪些规定? 答:(1)脚手板上堆置五层待砌砖和灰料,导致脚手板负荷过重断裂。(2)作业人员高处砌砖作业,未把安全带扣在脚手架上。(3)搭设的脚手架未经验收就投入使用,违反

电力安规变电部分

1.断路器(开关)遮断容量不满足电网要求时,应采取什么措施?如断路器(开关)遮断容量不够,应用墙或金属板将操动机构(操作 机构)与该断路器(开关)隔开,应进行远方操作,重合闸装置应停用。 2.高压室的钥匙管理有何规定? 高压室的钥匙至少应有3把,由运维人员负责保管,按值移交。1把专供紧急时使用,1把专供运维人员使用,其他可以借给经批准的巡视高压设备人员和经批准的检修、施工队伍的工作负责人使用,但应登记签名,巡视或当日工作结束后交还 3.脱离电源后,触电伤员如意识丧失,应在开放气道后10s内用哪些方法判定伤员有无呼吸? 触电伤员如意识丧失,应在开放气道后10s内用看、听、试的方法判定伤员有无呼吸。看:看伤员的胸、腹壁有无呼吸起伏动作。听:用耳贴近伤员的口鼻处,听有无呼气声音。试:用颜面部的感觉测试口鼻部有无呼气气流 4.用管子滚动搬运应遵守哪些规定? 应由专人负责指挥。管子承受重物后两端各露出约30cm,以便调节转向。手动调节管子时,应注意防止手指压伤。上坡时应用木楔垫牢管子,以防管子滚下;同时,无论上坡、下坡,均应对重物采取防止下滑的措施 1.变更工作负责人有哪些规定? 非特殊情况不得变更工作负责人,如确需变更工作负责人应由工作票签发人同意并通知工作许可人,工作许可人将变动情况记录在工作票上。工作负责人允许变更一次。原、现工作负责人应对工作任务和安全措施进行交接

2.什么是全部停电的工作? 全部停电的工作,是指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接高压室的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)的工作 3.紧急救护时,现场工作人员应掌握哪些救护方法? 现场工作人员都应定期接受培训,学会紧急救护法,会正确解脱电源,会心肺复苏法,会止血、会包扎、会固定,会转移搬运伤员,会处理急救外伤或中毒等4.在电气设备上工作,保证安全的组织措施有哪些? 现场勘察制度。b)工作票制度。c)工作许可制度。d)工作监护制度。e)工作间断、转移和终结制度

1.《安规(变电部分)》习题集(2015版)-0529

《安规(变电部分)》习题集 一、单选题 1.关于低[电]压的定义是:用于配电的交流系统中()的电压等级。 A.10000V及以下 B.1000V及以上 C.6000V及以下 D.1000V及以下 答案:D 2.《电力安全工作规程》规定,作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。 A.劳动防护用品 B.安全工器具 C.施工机具 D.装备 答案:A 3.关于低[电]压的定义是:用于配电的交流系统中()的电压等级。 A.10000V及以下 B.1000V及以上 C.6000V及以下 D.1000V及以下 答案:D 4.《电力安全工作规程》规定,作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。 A.劳动防护用品 B.安全工器具 C.施工机具 D.装备 答案:A 5.《电力安全工作规程》要求,经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定()经常检查、补充或更换。 A.工作负责人

B.工作许可人 C.多人 D.专人 答案:D 6.《电力安全工作规程》要求,各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及()。 A.事故紧急处理措施 B.紧急救护措施 C.应急预案 D.逃生方法 答案:A 7.作业人员的基本条件规定,作业人员应每()至少一次体格检查。 A.五年 B.四年 C.三年 D.两年 答案:D 8.作业人员的基本条件规定,作业人员应具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉《电力安全工作规程》的相关部分,并经()。 A.专业培训 B.考试合格 C.现场培训 D.现场实习 答案:B 9.《电力安全工作规程》要求,作业人员应具备必要的(),学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 A.理论知识 B.实践经验 C.安全生产知识 答案:C 10.《电力安全工作规程》要求,作业人员应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会()。 A.创伤急救 B.溺水急救

《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分 》

电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分) 考试题库(GB 26860-2011) 一、填空题 1、运用中的电气设备是指:(全部带有电压)或(一部分带有电压)及(一经操作即带 有电压)的电气设备。 2、低压是指用于配电的交流系统中(1000V及其以下)的电压等级,高压通常指超过 低电压的电压等级;特定情况下,指电力系统中输电的电压等级。 3、交流系统中一个电气连接部分,是指可用(隔离开关)同其他电气装置分开的部分。 4、变更工作班成员或工作负责人时,应履行(变更)手续。 5、直接验电应使用相应电压等级验电器在设备的(接地处)逐相验电。验电前,应先在 有电设备上确证验电器良好。 6、工作中应确保电流和电压互感器的二次绕组应(有且仅有一点)保护接地。 7、高压设备发生接地故障时,室内人员进入接地点(4m)以内,室外人员进入接地点 (8m)以内,均应穿绝缘靴。接触设备的外壳和架构时,还应戴绝缘手套。 8、雷电天气时,不宜进行(电气操作),不应(就地电气操作)。 9、用绝缘棒拉合隔离开关、高压断路器,或经传动机构拉合隔离开关和断路器,均应(戴 绝缘手套)。雨天操作室外高压设备时,应使用(有防雨罩的)绝缘棒,并穿(绝缘靴)、戴(绝缘手套)。 10、装卸高压熔断器,应戴(护目眼镜)和(绝缘手套),必要时使用(绝缘夹钳),并站在 绝缘垫或绝缘台上。 11、工作票一式两份,一份交(工作负责人),一份交(工作许可人)。 12、10KV及以下电气设备不停电的安全距离是(0.7)米。

13、35KV电气设备不停电的安全距离是(1)米。 14、110KV电气设备不停电的安全距离是(1.5)米。 15、人员工作中与10KV及以下设备带电部分的安全距离是(0.35)米。 16、人员工作中与35KV设备带电部分的安全距离是(0.6)米。 17、人员工作中与110KV设备带电部分的安全距离是(1.5)米。 18、在带电设备周围进行测量工作,不应使用(钢卷尺)、(皮卷尺)和线尺(夹有金属 丝者)。 19、需要高压设备(全部停电)、(部分停电)或(做安全措施)的工作,填用电气第一种 工作票,在大于设备不停电时的安全距离的相关场所和(带电设备外壳)上的工作及(不可能触及带电设备导电部分)的工作,填用电气第二种工作票。 20、测量设备绝缘电阻,应将被测量设备各侧(断开),验明(无压),确认设备(无人工 作),方可进行。在测量中不应让他人接近被测量设备。测量前后,应将被测设备(对地放电)。 21、在带电的电磁式电流互感器二次回路上工作时,应防止二次侧(开路)。 22、在带电的电磁式或电容式电压互感器二次回路上工作时,应防止二次侧(短路)或(接 地)。 23、进入SF6电气设备低位区或电缆沟工作,应先检测含氧量(不低于18%)和气体含量(不 超过1000u L/L)。 24、检修发电机时,在发电机出口母线处(验明无电压)后装设(接地线)。 25、装设接地线时,应先装(接地端),后装(导体端),接地线应接触良好,连接可靠。 拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线导体端应使用(绝缘棒),人体不应碰触接地线。 26、成套的接地线应有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成,接地线截面不应小于

配电安规2018(ABCD-D) 案例分析

第二部分 案例分析样例 259

260

【提示】案例分析样例答案中的《安规》条文编号旨在方便使用者分析案例时参考、学习、掌握《安规》相关内容。考查时不建议把条文编号作为考点。 案例1低压线路拆旧 2006年8月7日上午,某供电公司工作负责人刘××组织工作班成员杨××、黄××等6人,对上杨台区0.4kV分支线路电杆进行撤移施工。8时10分,工作负责人刘××在未办理工作票的情况下,组织杨××、黄××共3人实施2号杆导线和横担拆除工作(此前2号杆杆基培土已被开挖,深度约为电杆埋深的1/2)。工作负责人刘××未组织采取防范措施,就同意杨××上杆作业。8时30分,杨××在拆除杆上导线后继续拆除电杆拉线抱箍螺栓,导致电杆倾倒,杨××随电杆一同倒下。电杆压在杨××胸部,经抢救无效死亡。 试分析该起事件中违反配电《安规》的行为。 答案:(1)工作班成员杨××上杆前未检查杆根情况。违反配电《安规》6.2.1“登杆塔前,应检查杆根、基础和拉线是否牢固;遇有冲刷、起土、上拔或导地线、拉线松动的杆塔,应先培土加固,打好临时拉线或支好架杆”的规定。 (2)工作负责人刘××作业过程未采取防倒杆措施。违反配电《安规》6.4.5“拆除杆上导线前,应检查杆根,做好防止倒杆措施”的规定;工作班成员杨××杆上作业时拆除电杆拉线抱箍螺栓,违反配电《安规》6.3.14“杆塔上有人时,禁止调整或拆除拉线”的规定。 (3)电杆撤移工作,属无票作业,违反配电《安规》3.3.5“填用低压工作票的工作。低压配电工作,不需要将高压线路、设备停电或做安全措施者”的规定。 案例210kV配电台架消缺 2012年6月15日,某供电公司作业人员张××组织消除 261

《国家电网公司电力安全工作规程》(变电部分)学习资料

国家电网公司电力安全工作规程学习资料 (变电部分) 一、单选题(共43题) 1.为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证( )安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。 A.人身;B.设备;C.人身和设备;D.人身、电网和设备 答案: D(见《变电安规》4.1) 2.作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的( )应合格、齐备。 A.劳动防护用品;B.工作服;C.安全工器具;D.施工机具 答案: A(见《变电安规》4.2.1) 3.各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( )。 A.事故紧急处理措施;B.紧急救护措施;C.应急预案;D.逃生方法 答案: A(见《变电安规》4.2.4) 4.《安规》要求作业人员,具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会( )。 5.创伤急救;B.触电急救;C.溺水急救;D.烫伤急救 答案: B(见《变电安规》4.3.3) 6.各类作业人员应接受相应的安全生产教育和( )培训,经考试合格上岗。 7.生产技术;B.实际操作;C.岗位技能;D.操作能力 答案: C(见《变电安规》4.4.1) 8.作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。 A.每六个月;B.每年;C.每两年;D.每三年 答案: B(见《变电安规》4.4.2) 9.新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过( )后,方可到现场参加指定的工作,并且不得单独工作。 A.学习培训;B.安全知识教育;C.考试合格;D.电气知识培训 答案: B(见《变电安规》4.4.3) 10.各类作业人员有权拒绝( )。 A.违章指挥和强令冒险作业;B.违章指挥;C.工作负责人的监护;D.参加开工会

供电公司安规试题变电部分带答案

供电公司安规试题变电 部分带答案 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

国网沁阳市供电公司《变电部分》安规考试题 姓名:成绩: 一、单选题(每题分,共15分) 1、紧急救护时,发现伤员意识不清、瞳孔扩大无反应、呼吸、心跳停止时,应立即在现场就地抢救,用()支持呼吸和循环,对脑、心重要脏器供氧。 A.心脏按压法 B.口对口呼吸法 C.口对鼻呼吸法 D.心肺复苏法 答案D 2、触电急救,在医务人员()前,不得放弃现场抢救,更不能只根据没有呼吸或脉搏的表现,擅自判定伤员死亡,放弃抢救。 A.未到达 B.未接替救治 C.作出死亡诊断 D.判断呼吸或脉搏表现 答案B 3、触电急救,胸外心脏按压频率应保持在()次/min。 答案C 4、被电击伤并经过心肺复苏抢救成功的电击伤员,都应让其充分休息,并在医务人员指导下进行不少于()h的心脏监护。 答案D 5、进行心肺复苏法时,如有担架搬运伤员,应该持续做心肺复苏,中断时间不超过()s。 答案A 6、触电急救应分秒必争,一经明确心跳、呼吸停止的,立即就地迅速用()进行抢救,并坚持不断地进行,同时及早与医疗急救中心(医疗部门)联系,争取医务人员接替救治。 A.心脏按压法 B.口对口呼吸法 C.口对鼻呼吸法 D.心肺复苏法 答案D 7、触电急救脱离电源,就是要把触电者接触的那一部分带电设备的()断路器(开关)、隔离开关(刀闸)或其他断路设备断开;或设法将触电者与带电设备脱离开。 A.有关 B.所有 C.高压 D.低压 答案B 8、触电急救,当采用胸外心脏按压法进行急救时,伤员应仰卧于()上。 A.柔软床垫 B.硬板床或地 C.担架 D.弹簧床 答案B 9、触电伤员脱离电源后,判断伤员有无意识应在()s以内完成。 答案B 10、触电伤员脱离电源后,正确的抢救体位是()。 A.左侧卧位 B.右侧卧位 C.仰卧位 D.俯卧位 答案C 二、多选题(每题分,共15分) 1、脱离电源后,触电伤员如意识丧失,应在开放气道后10s内用()的方法判定伤员有无呼吸。 A.叫 B.看 C.听 D.试 答案BCD

电力安规事故案列分析

运行'>变电运行事故案例分析 [案例]:单人操作, 攀登构架触电坠落,右胳膊截肢 一、事故简况 1992年3月13日,辽宁沈阳市某变电所,运行人员孙××在倒闸操作中,发现从 隔离开关上掉下来一个金属件后,在地面上弄不清是哪个部件。于是,没请示报告、没 人监护、没有安全措施的情况下,擅自攀登构架,想看个明白,结果误触带电的35kV 设备,感电坠落,经抢救幸免于难,但右胳膊肩下100mm处截肢。 二、事故原因及暴露问题 运行人员孙××违反《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)[以下简称 《安规》(变电)]第23条“倒闸操作必须由两人进行”和第24条“操作中发生疑问时, 应立即停止操作,并向值班调度员或值班负责人报告,弄清楚后,再进行操作”等规 定。孙××一人操作,当发现从刀闸上掉下来一个金属部件时,本应立即停止操作,向 上级有关领导汇报,而却自做主张,在无人监护的情况下,也没有保证安全的措施,私 自攀登带电设备构架上触电,是发生事故的主要原因,也是直接原因。 这起事故暴露出:该单位运行人员的安全素质低,不能严肃认真地执行规程制度。 三、防范措施 (1)倒闸过程中,不论发生任何疑问,都必须停止操作。对单人值班的变电所,应 立即向上级有关领导报告,弄清问题,再进行操作。 (2)在上级下发的《防止人身触电伤亡事故》中明确规定:“严禁攀登设备、构架 挂接地线和验电”。就是说不管是攀登上去挂地线,还是验电,或者做其他任何工作, 都是坚决不准许攀登设备和构架的。目的就是要防止发生误触,误碰带电设备。 电力安规事故案列分析1 某变电工区的五名检修人员到变电所进行设备检修工作,在完成正常检修工作后,工作负责人看到1号主变10kv主授柜内灰尘太多,便安排变电所值班员将1号主变所带负荷转到2号主变代送,之后,又安排检修班人员乙和丙去清扫,于是乙用防误钥匙打开后安全遮拦,没有立即进去,而是去送防误钥匙,这时丙也打开开关柜的前防护门,并进去用扫把开始清扫,突然发生触电事故。(变电安规第18条、19条、22条、33条、48条、53条、66条) 答:工作负责人看到1号主变10kv主授柜内灰尘太多,便安排变电所值班员将1号主变所带负荷转到2号主变代送,违反变电安规2.3.1、3.3.2, 2.3.1倒闸操作应根据值班调度员或运行值班负责人的指令执行(而这里的工作负责人随意改变运行方式),受令人复诵无误后执行。发布指令应准确、清晰,使用规范的调度术语和设备双重名称,即设备名称和编号。发令人和受令人应先互报单位和姓名,发部指令的全过程(包括对方复诵指令)和听取指令的报告时双方都要录音并作好记录。操作人员(包括监护人)应了解操作目的和操作顺序。对指令有疑问时应向发令人询问清楚无误后执行。 3.2.2填用第一种工作票的工作为:(这里的工作属于典型的无票作业) 1)高压设备上工作需要安全停电或部分停电者。 2)二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电者或做安全措施者。 3)高压电力电缆需停电的工作。

安规考试题(变电部分共六卷)

2015年度安规考试题(变电部分A) (一)单选题(每题只有一个正确答案) 1、《电力安全工作规程(变电部分)》3.6规定:低[电]压是指用于配电的交流系统中( c )及其以下的电压等级。 A. 100V B.200 V C. 1000 V D. 3500 V 2、《电力安全工作规程(变电部分)》3.12规定:设备双重名称是指设备的名称和编号( c )。 A.名字 B. 编码和序号 C. 名称和编号 D.序号和名称 3、《电力安全工作规程(变电部分)》6.1.3规定:工作票制度是(B )的安全组织措施。 A.作业现场 B. 防止人身触电 C.有效措施 D.避免失误 4、《电力安全工作规程(变电部分)》6.1.5规定:班前班后会是(C )的安全组织措施。 A.强化工作能力 B.集团化 C. 加强工作班组安全意识 D.提高安全作业 5、《电力安全工作规程(变电部分)》6.1.5规定:施工作业在开工前应由( D )主持召开施工班前会。 A.工作票签发人 B.班组长 C.单位领导 D. 工作负责人 6、《电力安全工作规程(变电部分)》6.3.1.8规定:在已投入运行的高压场地扩建,电气设备未与运行设备连接且安全距离足够,在进行安装或试验时,办理(B )。 A. 变电站第一种工作票 B. 变电站第二种工作票 C. 变电站第三种工作票 D.电气带电作业工作票 7、《电力安全工作规程(变电部分)》6.3.2.1规定:填写工作票应对照接线图或模拟图板,与现场设备的名称和编号相符合,并使用(B )。 A.序号名称 B. 双重编号 C.双重身份 D.编码程序 8、《电力安全工作规程(变电部分)》6.3.2.4规定:一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者( A )。

《国家电网公司电力安全工作规程》考试试卷变电部分(12卷)

《国家电网公司电力安全工作规程》考试试卷变电部分(12卷) 一、单选题(每题0.5分,计20分) 1.电气设备倒闸操作时,发布指令应准确、清晰,使用规范的调度术语和( ) 。 A. 设备编号 B. 设备双重名称 C. 设备名称 D. 设备标识 2.在低压配电装置和低压导线上工作中,对于低压电动机和在不可能触及高压设备、二次系统的照明回路上的工作可( ) ,该工作至少由两人进行。 A. 不填用工作票,但应做好相应记录 B. 填用变电站(发电厂)第一种工作票 C. 填用变电站(发电厂)第二种工作票 D. 填用变电站(发电厂)带电作业工作票 3.带电断、接空载线路时,如使用消弧绳,则其断、接的空载线路的长度不应大于表10规定,且作业人员与断开点应保持( ) m 以上的距离。 A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 4.用砂轮磨工具时应使火星( ) 。不准用砂轮的侧面研磨。 A. 向下 B. 向上 C. 向前 D. 向后 5.倒闸操作由操作人员填用操作票,操作人和( ) 应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目,并分别手工或电子签名,然后经运维负责人(检修人员操作时由工作负责人)审核签名。 A. 工作负责人 B. 监护人 C. 工作票签发人 D. 检修人员 6.使用携带型仪器测量,连接电流回路的导线截面,应适合所测电流数值。连接电压回路的导线截面不得小于( ) mm2。 A. 0.5 B. 1.0 C. 1.2 D. 1.5 7.犬咬伤后应立即用浓肥皂水或清水冲洗伤口至少( ) min ,同时用挤压法自上而下将残留伤口内唾液挤出,然后再用碘酒涂搽伤口。 A. 5 B. 10 C. 15 D. 20 8.电动机的引出线和电缆头以及外露的转动部分均应装设( ) 。 A. “止步,高压危险!”标示牌 B. 接地线 C. 牢固的遮栏或护罩 D. “在此工作!”标示牌 9.使用砂轮时,应经常调节防护罩的可调护板,使可调护板和砂轮间的距离不大于( ) 。 A. 1.6mm B. 1.7mm C. 1.8mm D. 2.0mm 10.工作票由( ) 签发,也可由经设备运维管理单位审核合格且经批准的检修及基建单位签发。 A. 调控中心 B. 设备检修单位 C. 设备运维管理单位 D. 安监部门 11.间断后继续工作,若无( ) 带领,作业人员不得进入工作地点。 A. 工作负责人和专责监护人 B. 工作负责人或专责监护人 C. 工作负责人或工作许可人 D. 工作票签发人或专责监护人 12.参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来工作人员应熟悉本规程,经考试合格,并经( ) 认可,方可参加工作。 A. 相关单位分管领导 B. 设备运维管理单位 C. 安全监督管理部门 D. 调度控制中心 13.高[电]压:a)通常指超过低压的电压等级。b)特定情况下,指电力系统中( ) 的电压等级。 A. 输电 B. 变电 C. 配电 D. 用电 14.针式绝缘子及少于( ) 片的悬式绝缘子不准使用火花间隙检测器进行带电检测。 A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 15.10kV 、20kV 、35kV 户内配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于( ) m ,该裸露部分两侧和底部应装设护网。 A. 2.6、2.8、3.1 B. 2.7、2.8、2.9 C. 2.5、2.5、2.6 D. 2.9、3.0、3.5 16.第一种工作票所列工作地点超过两个,或有两个及以上不同的工作单位(班组)在一起工作时,可采用总工作票和分工作票。总、分工作票应由( ) 签发。 A. 值班调控人员和工作票签发人 B. 同一个工作票签发人 C. 工作票签发人和工作负责人 D. 不同的工作票签发人 17.等电位作业人员对邻相导线的距离应不小于:220kV( ) m ,330kV( ) m 。 A. 1.4;3.5 B. 2.5;5.0 C. 2.5;3.5 D. 1.4;5.0 18.在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填用一张工作票,但在试验前应得到( ) 的许可。 A. 检修工作许可人 B. 检修工作票签发人 C. 检修工作负责人 D. 检修工作专责监护人 19.等电位作业人员应在衣服外面穿合格的全套屏蔽服(包括帽、衣裤、手套、袜和鞋,750kV 、1000kV 等电位作业人员还应戴面罩),且各部分应( ) 。 A. 绝缘良好 B. 连接良好 C. 齐全完好 D. 密封完好 20.变电站(发电厂)第二种工作票可采取电话许可方式,但应录音,并各自作好记录。采取电话许可的工作票,工作所需安全措施可由工作人员自行布置,工作结束后应汇报( ) 。 A. 工作负责人 B. 工作票签发人 C. 工作许可人 D. 监护人 21.电力电缆试验要拆除接地线时,应征得( ) 的许可(根据调控人员指令装设的接地线,应征得调控人员的许可),方可进行。 A. 工作许可人 B. 工作负责人 C. 工作票签发人 D. 试验小组负责人 22.直流输电系统正常运行时,人员进入阀厅巡视走道宜 ( ) 。 A. 佩戴护目镜 B. 佩戴耳罩 C. 穿防电弧服 D. 穿防静电服 23.在SF6配电装置室低位区应安装( ) ,在工作人员入口处应装设显示器。 A. 氧量仪和SF6气体泄漏报警仪 B. 氧量仪和SF6气体泄漏测试仪 C. 能报警的氧量仪和SF6气体泄漏报警仪 D. 能显示含氧量的氧量仪和SF6气体泄漏报警仪 24.在导、地线上悬挂梯子、飞车进行等电位作业,挂梯载荷后,应保持地线及人体对下方带电导线的安全间距比表4中的数值增大( ) m 。 A. 0.3 B. 0.4 C. 0.5 D. 0.6 25.短接开关设备或阻波器的分流线截面和两端线夹的载流容量,应满足( ) 电流的要求。 A. 最大负荷 B. 额定负荷 C. 短路 D. 雷电 26.在显示屏上进行操作的断路器(开关)或隔离开关(刀闸)的操作处应设置“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”以及( ) 的标记。 A. “止步,高压危险!” B. “禁止分闸!” C. “禁止合闸!” D. “在此工作!” 27.在继电保护、安全自动装置、自动化监控系统等及其二次回路,以及在通信复用通道设备上检修及试验工作,可以不停用高压设备或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂) ( ) 。 A. 第一种工作票 B. 带电作业工作票 C. 第二种工作票 D. 工作任务单 28.运行中的高压设备,其中性点接地系统的中性点应视作( ) 。 A. 带电体 B. 停电设备 C. 检修设备 D. 试验设备 单位: 部门: 姓名: 密 封 线 内 请 勿 答 题 密 封 线

相关文档