文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 通信光缆敷设方式图解

通信光缆敷设方式图解

室外电力通信电缆的敷设施工

室外电力、通信电缆的敷设施工 某某新区001工程室外电力、通信部分总计铜芯电力电缆敷设13346m,钢管敷设786m,铺砂盖保护板4130m,电力井室施工13座,热缩电力终端头制安104个,防火堵洞保护管安装60处。 根据设计要求:①电力外线电缆均埋地敷设,一般埋深为室外地坪下0.8m;穿越排洪沟、铁路、马路的地方须穿热镀锌钢管保护,保护管伸出路面(沟)边不小于1.0m,埋深不小于1.0m;②弱电外线电缆绝大部分穿水泥管块,局部穿套管;弱电水泥管块要求有大于或等于2.5‰的坡;③路灯电源线路原则上采用直埋方式。 I.电缆敷设施工方案如下: (一)施工准备 1.技术准备 (1)电缆的牵引计算 a.电缆的牵引力计算: 水平直线牵引力:T=9.8μwL 倾斜直线牵引力:上引力T1=9.8wL(μcosθ1+sinθ1) 下引力T2=9.8wL(μcosθ1-sinθ1)水平弯曲牵引:T2=T1eμθ 注:T—牵引力;μ—摩擦系数;w—电缆公斤重(Kg/m);L—电缆长度(m);θ1—电缆直线倾斜牵引时的倾斜角(rad);θ—电缆弯曲部分的圆心角(rad);T1—电缆弯曲前的牵引力(N);T2—电缆弯曲后的牵引力(N)。

b.摩擦系数 牵引力计算式中的摩擦系数,在没有实测数据时,可取表列数据。 摩擦系数表 c.电缆盘轴孔摩擦力和牵引钢丝绳的重量 牵引绕在电缆盘上的电缆时,电缆盘轴孔的摩擦力可折算成相当于15m长的电缆重量。 结算总的牵引力时,还须计入钢丝的重量,通常可折算成相当于5m的电缆的重量。 d.侧压力计算式:P=T/R ,式中P为侧压力(N/m);T为牵引力(N);R为弯曲半径(m)。 e.电缆受力允许值:本项目工程敷设电缆为交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆,其单芯电缆相应的最大牵引力允许值为: T=6A I,式中A I为绝缘层截面积(mm2)。 f.电缆线路牵引计算:用电缆线路的全长来定出每盘电缆的路径起始和终点的位置,然后将每盘电缆的路径分成各种类型的基本段:水平直线牵引、水平弯曲牵引等,比较计算结果,定出合适的牵引方向及牵引方式。

电缆的4种敷设方式是有学问的

电缆的4种敷设方式是有学问的 1、直埋敷设要注意什么?在什么情况下采用? 直埋敷设,需要考虑电缆是否容易受到外力冲击而导致损坏。 1.如果不会受到大的冲击,直接敷设是可以的。 2.如果可能受到一些比较大的冲击,但强度可以控制在一定范围,可以考虑铠 装直埋。 3.如果外力更大,就需要采用保护套管了,这个在局部(比如通过公路的地方)设置就可以。 电缆直埋敷设的优缺点: 优点:敷设方便,节省材料和人工, 缺点:维护不便,如果要维护,就需要把覆土挖开,仅建议用在不考虑维护, 或能接受这种维护方式的地方。直埋时一般是需要垫黄沙的。 问题1 直埋电缆接地,如何找故障点? 答:用巡线电缆测试仪。 问题2 直埋电缆需要做电缆井吗?

问题补充:厂区内电缆敷设,采用铠装电缆直埋,过路处及入车间配电室处是 否需要加电缆井?市政10KV电缆进入厂区处是否需要加电缆井? 答:电缆在6根及以下可不设电缆井,电缆较多设井,便于更换、增添电缆。 市政10KV电缆进入厂区处不必设电缆井,从终端杆引下直埋至高压配电柜即可。 2、穿管要注意什么?在什么情况下采用? 电缆穿管敷设,相比于直埋来说,更便于后期维护和增加线路。穿管敷设的电缆,可以考虑一些备用管,为日后线路维护和增容等做准备。 1. 穿管敷设时,在线路转弯角度较大、或者直线段距离较长的时候都需要考虑设置电缆井。 2. 电缆数量较少,线径较小的情况下,可以采用电缆手井; 3. 电缆较多,线径较大的情况下,需要考虑设置电缆人井。电缆井可以按照图集做法去做。除了图集做法,很多小的过路井也可以直接砖砌或混凝土浇筑, 此时要考虑底部设置渗水孔。 4. 穿管的管材现在比较多的有铸铁管、钢管、聚乙烯管、尼龙管、碳素管等,可以根据需要选用。单芯电缆穿金属管时要注意涡流的影响。 3、排管要注意什么?在什么情况下采用? 排管敷设主要用于线路较多,路由比较集中的区域,相对来说,放管比较方便,且更节省材料。 问题1 室外排管敷设电缆,是一排管,一电缆,还是多电缆可共一排管? 答:每管宜只穿1根电缆。除发电厂、变电所等重要性场所外,对一台电动机 所有回路或同一设备的低压电动机所有回路,可在每管合穿不多于3根电力电 缆或多根控制电缆。详见GB 50217-2007 P32 5.4.4。 问题2

直埋穿管排管电缆沟:电缆的4种敷设方式

直埋/穿管/排管/电缆沟:电缆的4种敷设方式是有学问的 1、直埋敷设要注意什么?在什么情况下采用? 直埋敷设,需要考虑电缆是否容易受到外力冲击而导致损坏。 1.如果不会受到大的冲击,直接敷设是可以的。 2.如果可能受到一些比较大的冲击,但强度可以控制在一定范围,可以考虑铠装直埋。 3.如果外力更大,就需要采用保护套管了,这个在局部(比如通过公路的地方)设置就可以。电缆直埋敷设的优缺点: 优点:敷设方便,节省材料和人工, 缺点:维护不便,如果要维护,就需要把覆土挖开,仅建议用在不考虑维护,或能接受这种维护方式的地方。直埋时一般是需要垫黄沙的。 问题1直埋电缆接地,如何找故障点? 答:用巡线电缆测试仪。 问题2直埋电缆需要做电缆井吗? 问题补充:厂区内电缆敷设,采用铠装电缆直埋,过路处及入车间配电室处是否需要加电缆井?市政10KV电缆进入厂区处是否需要加电缆井? 答:电缆在6根及以下可不设电缆井,电缆较多设井,便于更换、增添电缆。市政10KV电缆进入厂区处不必设电缆井,从终端杆引下直埋至高压配电柜即可。

问题3工地临时电缆如何敷设? 问题补充:单位新建厂房,施工变压器及高压线路距离施工中心较远,由于是钢结构厂房,不能采取架空线路,以免和钢结构安装产生冲突,只能采用低压电缆从变压器引至施工现场的一级配电箱,再分配给现场各施工单位的二级配电箱,请问该段低压电缆该如何敷设?是直埋还是直接放在地面上? 答:严禁直接贴地面敷设。此低压电缆采用直埋敷设。除了图集做法,很多小的过路井也可以直接砖砌或混凝土浇筑,此时要考虑底部设置渗水孔。 4. 穿管的管材现在比较多的有铸铁管、钢管、聚乙烯管、尼龙管、碳素管等,可以根据需要选用。单芯电缆穿金属管时要注意涡流的影响。 3、排管要注意什么?在什么情况下采用? 排管敷设主要用于线路较多,路由比较集中的区域,相对来说,放管比较方便,且更节省材料。 问题1室外排管敷设电缆,是一排管,一电缆,还是多电缆可共一排管?

敷设光缆的规范与标准

一.直埋光缆1.光缆重叠长度和预留参考长度 2.光缆最小弯曲率半径标准 3.直埋光缆埋深标准

注:1.石质、半石质地段应在沟底和光缆上方各铺100mm厚细土或沙土。沟底铺沙厚度可视为光缆的埋深。 2.光缆可同其他通信光缆或电缆同沟敷设,但不得重叠或交叉,缆间的平行净距不小于10cm。 4.直埋光缆与其他建筑设施间的最小净距标准 单位:m

注:1.采用钢管保护时,与水管、煤气管、石油管交越时的净距可降低为0.15m。 2.大树指直径30cm及以上的树木。对于孤立大树,还应考虑防雷要求。 3.穿越埋深与光缆相近的地下管线时,光缆宜在管线下方通过。 5.直埋光缆敷设安装 5.1光缆可同其他通信光缆或电缆同沟敷设,但不得重叠或交叉,缆间的平行净距不应小于10cm。 5.2光缆采用钢管保护时,应伸出路基两侧排水沟外1m,光缆埋深距排水沟底应不小于80 cm,并符合相关部门的规定。钢管内径应满足安装子管的要求,但应不小于80 cm。

5.3光缆线路穿越允许开挖路面的公路或乡村大道时,应采用砖或水泥盖板保护。 5.4光缆线路通过村镇等动土可能性较大的地段时,可采用大长度塑料管、铺红砖或水泥盖板保护。 5.5光缆穿越有疏泾和拓宽规划或挖泥可能的较小沟渠、水塘时,应在光缆上方覆盖水泥盖板或水泥砂浆袋,也可采取其他保护光缆的措施。 5.6光缆敷设在坡度大于20°,坡长大于30m的斜坡地段宜采用“S”型敷设。若坡面上的光缆沟有受到水流冲刷的可能时,应采用堵塞加固或分流等措施。在坡度大于30°的较长斜坡地段敷设时,宜采用特殊结构(一般为钢丝铠装)光缆。 5.7光缆穿越或沿靠山涧、溪流等易受水流冲刷的地段时,应根据具体情况设置漫水坡、挡水墙或采取其他保护措施。 5.8光缆在地形起伏比较大的地段(如山地、梯田、干沟等处)敷设时,应满足规定的埋深和曲率半径要求。光缆沟应因地制宜采取措施防止水土流失,保证光缆安全。一般高差在0.8 m 及以上时应加护坎或护坡保护。 5.9光缆在桥上敷设时,应考虑机械损伤、振动和环境温度的影响,并采取钢管或塑料管等相应的保护措施。 5.10直埋光缆线路应尽量避免雷暴严重地域的弧站树、杆塔、高耸建筑、树林等。易引雷目标无法避开时,应采用消弧法、避雷针等措施。光缆离电杆拉线较近时应穿放塑料管保护。

05X101-2《地下通讯电缆敷设》

GUOJIJIANZHUBIAOZHUNSHEJI 05×101-2 地下通讯电缆敷设 The Laying of the Underground Communication Wires and Cables Published by China Architecture Standard Research and Design Institute

The laying of the underground communication wires and cables Approved by: The Ministry of Construction of the People’s Republic of China Making unit: Wuzhou Engineering Design and Research Institute Implementation on: March 1, 2005 Approval Number: J Z [2005] No.14 The unified number: GJBT – 8244 The atlas number 05X101-2 The principal of the making unit: The technical principal of the making unit: The technical approver: The design principal: The instruction for the standard making 1.The design rationale 1.1The document released by the Ministry of Construction: J Z No [2004] 46, The Notification on Issuing The Working Plan of the Making of the National Construction Design Standard of 2004 1.2The current national and industrial standards and regulations 1.2.1The Regulation on the Project Design of the User Lines of the Local Telephone Network, YD5006 – 2003; 1.2.2The Regulation on the Acceptance and Checking of the Communication Line Project of the Local Network, YD5051 – 97; 1.2.3The Regulation on the Design of the Communication Pipeline and Channel Engineering; YD5007 – 2003; 1.2.4The Technical Regulation on the Construction and Acceptance and Checking of the Communication Pipe Engineering, YD5103 – 2003; 1.2.5The Regulation on the Design of the Communication for the Industrial Enterprises; GBJ42 – 81; 1.2.6The Regulation on the Design of the Urban Engineering of the Underground Plastic Pipes for Communication, CECS 165:2004 1.2.7The Regulation on the Load of the Construction Structure, GB50009 – 2001; 1.2.8The Regulation on the Design of the Marshalling Structure, GB50003 – 2001. 2 The range of application This atlas is applied in the construction and installation of the outdoor underground communication lines of the civil building and industrial enterprises of the newly-construction, re-construction and enlargement engineering under the normal conditions. The construction and installation of the outdoor underground lines of other weak electricity rooms can refer to this atlas. 3. Main content 3.1 This atlas is the revised edition of the atlas of The Installation of the Underground Communication Lines (94X101 - 2) 3.2 This atlas adds the new content on the basis of The Installation of the Underground Communication Lines (94X101 - 2) so as to meet the demands in the various engineering. The newly-added content mainly contains the laying method of the optical cables and the content dealing with the new-type pipes (double wall wave plastic pipe, silicon chip plastic pipes, grid plastic pipes, cell plastic pipes and multi-hole plastic pipes) and the small scale manhole. 3.3 The common small scale manhole in the atlas of The Installation of the Underground Communication Lines (94X101 - 2) is kept in this atlas, and the uncommon large scale manhole is deleted. When such middle and large scale manholes are needed in the engineering, the constructing method can be referred to in The Atlas of the Manhole and Pipe and Block Group in the Communication

室外电力、通信电缆的敷设施工

室外电力.通信电缆的敷设施工 某某新区001工程室外电力、通信部分总计铜芯电力电缆敷设 13346m,钢管敷设786m,铺砂盖保护板4130m,电力井室施工13 座,热缩电力终端头制安104个,防火堵洞保护管安装60处。 根据设计要求:①电力外线电缆均埋地敷设,一般埋深为室外地坪下0.8m;穿越排洪沟、铁路、马路的地方须穿热镀锌钢管保护, 保护管伸出路而(沟)边不小于1.0m>埋深不小于:LOm;②弱电外线电缆绝大部分穿水泥管块,局部穿套管;弱电水泥管块要求有大于或等于2.5%。的坡;③路灯电源线路原则上采用直埋方式。 I ?电缆敷设施工方案如下: (一)施工准备 1?技术准备 (1)电缆的牵引计算 乳电缆的牵引力计算: 水平直线牵引力:T=9.8 U wL 倾斜直线牵引力:上引力Ti=9.8wL ( U cos 0 i+sin 0 I) 下引力T2=9.8W L ( u cos 0 rsin 0 i) 水平弯曲牵引:T2二Tie"" 注:T—牵引力;u-摩擦系数;w-电缆公斤重(Kg/m); L—电缆长度(m); 0 1—电缆直线倾斜牵引时的倾斜角(rad); 0—电缆弯曲部分的圆心角(rad); T L电缆弯曲前的牵引力(N); 水平直线牵引、水平弯曲牵引等,比较计算结果,定出合适的牵引方向及牵引方式。

(2)电缆敷设前需进行绝缘摇测或耐压试验: a.lkv电缆,用Ikv摇表遥测线间及对地的绝缘电阻应不低于10M b.Wkv电缆应作耐压试验,其标准应符合现行国家标准和当地供 电部门的规定。 (3)施工前应对电缆进行详细的检查:电缆的规格、型号.截 而电压等级、长度等均符合设计要求,外观无扭曲、损坏等现象。 (4)冬期敷设电缆时,当温度达不到要求时,应将电缆提前加 2?材料要求 电缆的质量验收应符合如下要求: (1)型号规格及电压等级符合设计要求,并有合格证。 (2)每轴电缆上应标明电缆规格、型号.电压等级、长度及出 厂R期,电缆轴应完好无损。 (3)电缆外观完好无损,铠装无锈蚀,无机械损伤,无明显皱 褶和扭曲现象。橡套.塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。 (4)电缆的其它附属材料.电缆盖板、电缆标示桩、电缆标示牌.油漆.酒精、汽油.硬酸酯、口布带、电缆头附件等均应符合要求。 (5)电缆出厂检验报告符合有关标准。

信号电缆敷设方案

电缆工程施工方案 一、信号电缆工程概况 宁波站全站敷设约125km信号电缆,干线敷设115根电缆,支线敷设537根电缆。施工里程K144+792~K148+298。电缆路径图见附图一、二,过轨位置见附表一 二、电缆敷设 2.1电缆测试 (1)工程所需的电缆到货后,必须进行单盘测试,验证电缆的主要电气特性是否符合要求。 严禁在雨天或电缆暴晒后进行电缆绝缘测试。 信号电缆,在20℃时,信号电缆芯线的直流电阻不大于23.5Ω/km;综合扭绞电缆间绝缘电阻、任一芯线对地绝缘电阻,使用兆欧表测试,电缆芯线不得小于3000MΩ/km。 铁路内屏蔽数字信号电缆单盘测试项目及标准见下表: 铁路内屏蔽数字电缆到货后,首先进行一般检查,然后进行电缆

单盘测试,并填写如下记录: 电缆检查记录表: 检验日期检验人技术负责人 绝缘电阻测试记录表: 测试日期测试人技术负责人 测试环境测试仪表 直流电阻、电阻不平衡、工作电容测试记录表: 测试日期测试人技术负责人 测试环境测试仪表

电缆单盘测试用主要仪表: (2)信号电缆根据电缆出厂测试记录,进行电气特性测试,测试结束后,用热缩帽封头,并在电缆盘上标明自编盘号、A外(或B 外),整理测试记录。 (3)根据设计图纸上的电缆径路,实际测量每条电缆的长度。在电缆订货时,只要不超过电缆生产能力,区间及站内干线电缆要实行定长生产,以减少电缆接续的数量,支线电缆除外。支线电缆依据此测量值与电缆单盘测试记录中的长度值进行电缆配盘。 (4)敷设电缆前要进行配盘,作到合理使用,备用电缆室外应采用“∽”,室内成“U”或“Ω”型布放且排列整齐。

通信电缆施工安全技术措施示范文本

通信电缆施工安全技术措 施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

通信电缆施工安全技术措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、施工概况 生活区西区南部通信电缆线对不足、17号楼50$通信 电缆损伤,经研究,敷设西区1000$交接箱至12#楼 200$交接箱50对备用通信电缆、西区1000$交接箱至 17#楼分线箱50对通信电缆,需敷设通信电缆260米。为 保证施工安全,特制定如下安全措施: 二、施工内容 敷设生活区西区50对通信电缆 三、施工组织 专业负责人: 区队负责人: 现场施工负责人:

技术负责人: 安全员: 施工人员: 四、施工时间:20xx年10月XX日至10月XX日 五、施工方案 自西区1000$交接箱沿西侧钢绞线至12#楼处200$交接箱敷设一根50对通信电缆,自1000$交接箱沿西侧钢绞线经9#楼楼头向东至17#号楼分线箱敷设另外一根通信电缆。 六、施工质量标准 1、施工时严格按照通讯线缆架设标准,注意相邻架线电压等级。 2、放电缆时,速度适中、用力均匀,防止出现“浪涌”和“被扣”。 3、线路横跨胡同口时,应设专人看守,并应保证跨越

【通信线路工程】电缆管道的建筑与管道电缆的敷设

电缆管道的建筑与管道电缆的敷设 3.4.电缆管道的建筑与管道电缆的敷设 电缆管道是用以穿放通信电缆的一种地下措施。 有隧道、管道和渠道三种形式,在地下电缆线路中以应用管道建筑为主,管道材料以混凝土管和塑料管为主,因为混凝土管成本低,而塑料管重量轻、管壁光滑、接续简单、水密性好、绝缘性能好等优点,塑料管近年来得到广泛应用。 管孔断面的排列组合,应遵守高大于宽的原则,在地形受到限制时,可采用卧铺或并铺的方法。 3.4.1电缆管道特点: 电缆管道是用以穿放电缆的一种地下管线建筑,与其它电缆敷设形式相比具有如容量大,可以在管道中穿放多条大对数电缆等特点。 3.4.2管道系统的组成 电缆管道是由人孔、手孔、管路三部分构成的,按照使用性质和分布段落分类,可分为用户管道和局间中继管道。 1.用户管道 用户管道是从电话局电缆进线室引出,穿放用户电缆的管道,按其使用要求,可分为主干管道和配线管道。 (1)主干管道: 采用隧道或多孔管道两种建筑形式,一般用来穿放400对以上的主干电缆。标准的管孔直径为90mm,为了适应现代通信的需要和塑料管道的普遍使用,管孔直径可以小到 25mm,大到110mm,用于穿放各种规格的全塑电缆和光缆。为了便于抽穿和经常维护、检修电缆,在多孔管道中,每隔120~150m设置人孔或手孔一个。主干管道一般应建筑在人行道上或车行道的一侧。 (2)配线管道: 是主干管道的分支,用于穿放配线电缆。由于配线电缆对数较小(300对以下),管孔直径可以小一些,管孔数量也可以少一些(一般为2~3个)。为了便于用户配线和维护检修,每隔50~100m设置手孔一个。

配线管道常常直接引入邻近的用户建筑物内,通常建筑在街坊的人行道上或里弄胡同,如下图所示。 在用户密度不高的地区,可以不作配线管道,而利用主干管道由人孔或手孔引上电杆,采取架空电缆配线方式。 2.局间中继管道 局间中继管道是建筑在分局与分局或市话局与长途局之间的管道,供穿放局间中继光缆或电缆使用。为了节约费用,往往将用户电缆与中继电缆合用—条管道,使得用户管道与中继管道的划分,在实际上失去了明确的界限。 3.管道建筑方式 通信管道在建筑方式上,一般有隧道、管道、渠道三种类型。 (1)隧道: 隧道的建筑方式一般以钢筋混凝土为基础,以拱型钢筋混凝土预制件做上覆,两侧壁则用l00号机砖砌筑或浇注钢筋混凝土而成。 (2)管道: 管道就是现在普遍采用的4、6、12孔混凝土管或用单孔管(塑料管、金属管、石棉水泥管等)铺筑具有多孔组合的管道。如下图所示。 (3)渠道:

电缆敷设方式的详细解释

【整理收集】电缆敷设方式的详细解释 电缆敷设中的4种敷设方式: 一、直埋敷设要注意什么?在什么情况下采用? 直埋敷设,需要考虑电缆是否容易受到外力冲击而导致损坏。●问题一:直埋电缆接地,如何找故障点? ●回复:(用巡线电缆测试仪。) ●问题二:直埋电缆需要做电缆井吗? 问题补充:厂区内电缆敷设,采用铠装电缆直埋,过路处及入车间配电室处是否需要加电缆井?市政10KV电缆进入厂区处是否需要加电缆井? ●回复:(电缆在6根及以下可不设电缆井,电缆较多设井,便于更换、增添电缆。市政10KV电缆进入厂区处不必设电缆井,从终端杆引下直埋至高压配电柜即可。) ●问题三:工地临时电缆如何敷设? 问题补充:单位新建厂房,施工变压器及高压线路距离施工中心较远,由于是钢结构厂房,不能采取架空线路,以免和钢结构安装产生冲突,只能采用低压电缆从变压器引至施工现场的一级配电箱,再分配给现场各施工单位的二级

配电箱,请问该段低压电缆该如何敷设?是直埋还是直接放在地面上? ●回复:(严禁直接贴地面敷设。此低压电缆采用直埋敷设。) 二、穿管要注意什么?在什么情况下采用? 电缆穿管敷设,相比于直埋来说,更便于后期维护和增加线路。穿管敷设的电缆,可以考虑一些备用管,为日后线路维护和增容等做准备。 1.穿管敷设时,在线路转弯角度较大、或者直线段距离较长的时候都需要考虑设置电缆井。 2.电缆数量较少,线径较小的情况下,可以采用电缆手井; 3.电缆较多,线径较大的情况下,需要考虑设置电缆人井。电缆井可以按照图集做法去做。除了图集做法,很多小的过路井也可以直接砖砌或混凝土浇筑,此时要考虑底部设置渗水孔。 4.穿管的管材现在比较多的有铸铁管、钢管、聚乙烯管、尼龙管、碳素管等,可以根据需要选用。单芯电缆穿金属管时要注意涡流的影响。

城市轨道交通通信系统区间光电缆敷设施工工艺

深圳地铁5号线通信系统安装工程施工作业指导书 区间光、电缆敷设 1作业条件 ①区间电缆支架必须全部安装完成。 ②具备光电缆敷设、存放等安全防护措施。 ③具有施工作业计划。 2施工准备 ①劳动力组织 ②工机具

③材料 3工序流程

放线准备 缆线展放 缆线上架 4 操作步骤 ①准备工作 a.引入口定位及引入长度测量:确认由区间引上站厅机房的引入口位置,用皮尺准确测量出区间引入孔引至机房机架位置的准确长度,并作好记录。 b.经过单盘测试光、电缆确定以下项目是否符合设计和产品出厂技术文件,测试完成后端头要密封严密。 确定光缆A 、B 端别,并标注清楚; 芯线不得断线、混线和错对; 绝缘电阻值; 芯线的环线电阻值; 四线组的电容藕合系数K 和对地不平衡电容e1、e2; A 、B 端的近端串音衰减值; 远端串音防卫度; 光缆损耗。 c.根据单条光/电缆两端引入长度及区间长度数据进行配盘。 d.根据配盘资料和轨道占用计划及使用方向,确定放盘顺序,并根据放盘顺序吊装线盘,计划先放线盘放置平板车后端。 线缆绑扎、成端 线缆测试

e.每次线盘放置数量应考虑平板空间,并预留现场放线时操作空间。 ②缆线展放 a.车组运行至敷设现场后,进行人员分工,明确指令。 b.用Ф4.0mm的铁线双绞拉线形成在平板车固定线盘支架。 c.确认线盘,并推至支架位置,支起线盘,调整水平。 d.人工展放30米,在车站区间引入位置,人工展放引入长度所需的数量。 e.车组在指挥的口令下以不大于5Km的速度徐徐启动前行。 f.敷设过程中,4人负责线盘随轨道由曲线变化调整线盘、水平高度,防止线盘左右平移而造成与支架摩擦卡盘,同时转动线盘。 g.车上另外3人负责拉线缆沿平板车后沿施放,防止线缆所受张力过大。 h.车下2人随车行进将车上施放于下轨道中心的线缆检于轨道线路电缆支 架一侧。 i.线缆放完后,空盘推至平板车上的空余位置或推至附近车站站台上,待其它线盘放完后再一起回收。 j.多余电缆锯断后,盘上和已施放的电缆端头,要用防水塑料带(或热缩帽)包封,防止线缆进潮。 ③线缆上架 a.再次确认引入长度(或接头处预留长度)。 b.电缆端头固定在隧道内支架侧的固定物上,防止电缆脱落进入轨道上。 c.采用梯子由引入口处(或预留处)逐步将电缆送上指定的支架层。 d.将电缆上支架后出现的少量的累积富余长度向前逐步送展至末端。 e.用尼龙扎带将线缆固定在支架上。 f.在线缆起、始端及拐角处挂好线缆的标志牌,区间每百米挂线缆标志牌。5质量标准 ①车辆行驶速度不得大于5Km,线缆张力不得超出规定数值。 ②端头井处适量预留时,其弯曲半径不得小于规定尺寸。 ③电缆上架过程要平缓电缆弧度,不得出现硬折和V型。

管敷设方式

一、材料准备 镀锌钢管(或电线管)壁厚均匀,焊缝均匀规则,无劈裂、沙眼、棱刺和凸扁现象。除镀锌钢管外其他材料的内外壁须预先除锈防腐处理,埋入混凝土内可不刷防锈器,但应进行除锈处理。镀锌钢管和刷过防锈漆的钢管表层完整,无剥落现象。 管箍丝扣要求通丝,丝扣清晰,无乱扣现象,镀锌层完整无剥落,无劈裂,两端光滑无毛刺。 护口有用于薄、厚壁管之区别,护口要完整无损。 铁制灯头盒、开关盒、接线盒等,盒壁厚度应不小于1.2mm,镀锌层无剥落,无变形开焊,敲落孔完整无缺,,面板安装孔与地线连接孔齐全。 面板、盖板的规格、孔距应与底盒配套,外形完整无损,版面颜色均匀。使用各种型刚材质应符合要求,镀锌型钢的镀锌层完整无损。 螺栓、螺丝、胀管螺栓、螺母、垫圈等应使用镀锌件。 其他材料:铁丝、电焊条、防锈漆等材料无过期变质现象。 二、作业条件 1)、暗管敷设 各水平线和墙体厚度线已弹好,配合土建施工 预制混净土板上配管时,在做好地面以前弹好水平线 现角混凝土板内配管,在地层钢筋绑扎完后、上层钢筋未绑扎前,根据施工图尺寸盒位置配合土建施工 预制大楼板就位完毕,及时配合土建在整埋板缝锚固筋时,将管路弯曲连接部位按要求施工完。 预制空心板,配合土建就位同时配管。 随墙(砌体)配合立管施工。 随大摸板现浇混凝土墙配管,土建钢筋网片绑扎完毕,按墙体线配管。 2)、明管敷设 配合土建结构安装好预埋件。 配合土建内装修油漆、浆活完成后进行明配管。 采用明管安装时,必须在土建摸灰后进行。

3)、吊顶内或护墙板内管路敷设 结构施工时,配合土建安装好预埋件 内部装饰施工时,配合土建做好吊顶灯位及电器器具位置翻样图,并在楼板或地面弹出实际位置。 三、质量要点 煨弯处出现凹扁或大或弯曲半径不够倍数的现象,其原因及解决办法有:使用弯管扳手器时,移动要适度,用力不要过猛。 使用油压弯管器或煨管机时,模具应配套,管子的焊缝应在侧面。 煨热时沙子要灌满,受热均匀,煨弯冷却要适度。 暗配管路弯曲过多。敷设管路时,应按设计图要求及现场情况,延最近的线路敷设。 预埋盒、箱、支架、吊杆歪斜,或者箱、盒里进外出严重,应根据具体情况进行修复。 剔注盒、箱出现空、收口不好,应在稳筑盒、箱时,其周围灌满灰浆,盒、箱口应急时收好后在穿线,安装器具。 预留管口的位置不准确。配管时未按设计要求,找出轴线尺寸位置,造成定位不准。应根据设计图要求进行修复。 电线管在焊跨接地线时,将管壁焊漏,焊接不牢、漏焊、焊接面不够倍数,主要是操作者责任心不强,或技术水平太低,应加强对操作者的教育、并严格按照规范要求进行焊接。 明配管、吊顶内或护墙板内配管,固定点不牢、螺丝松动、管卡子固定点过大或不均匀。应采用配套管卡,固定牢固,保证间距均匀。 暗配管路堵塞,配关后应及时扫管,发现管堵及时修复,配管后应及时加管堵将管口堵严。 管口不平齐有毛刺,断口后未及时将管口处理光滑。 焊口不严破坏镀锌层,应将焊口焊严,受到破坏的镀锌层应及时刷补防锈漆。 四、工艺流程 暗管敷设工艺流程

电缆敷设施工工艺

电缆敷设施工工艺 1、适应范围 低压动力电缆、控制电缆、通信电缆和光缆的敷设施工。 2 、施工流程 施工流程图 3、工艺流程说明及主要质量控制要点 4、施工准备 (1)技术准备:施工图纸、电缆清册、电缆合格文件、现场检验记录。 (2)现场布置:电缆通道畅通,排水良好;电缆支架、桥架的防

腐层应完整,间距应符合设计规定;屏柜及端子箱已按装结 束;敷设现场布置。 (3)人员组织:技术负责人,安装负责人,安全负责人,安装人员。 (4)机具及材料:吊车、汽车、放线架、吊装机具(包括与电缆盘重量和宽度相配合的钢棒,电缆捆扎材料、打印好的电缆 牌等。 5、电缆布置设计 (1)电缆的排列应符合下列要求: 1)电力电缆和控制电缆不应配置在同一层支架上。 2)高低压电力电缆,强电、弱电控制电缆应按顺序分层配置,一般情况宜由上而下配置。 3)并列敷设的电力电缆。其相互间的净距应符合设计要求。 4)控制电缆在普通支架上,不宜超过1层;桥架上不宜超过层。 5)交流三芯电力电缆,在普通支吊架上不宜超过层;桥架上不宜超过2层。 (2)编制电缆敷设顺序表(或排列布置图),作为电缆敷设和布置的依据。电缆敷设顺序表应包含:电缆的敷设顺序号,电 缆的设计编号,电缆敷设的起点、终点,电缆的型号规格, 电缆的长度。 (3)编制电缆敷设顺序表的要求:

1)应按设计和实际路径算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少换盘次数。 2)应使得电缆敷设时排列整齐,走向合理,不宜交叉。 3)在确保走向合理的前提下,同一层面应尽可能考虑连续施放同一种型号、规格或外径接近的电缆。 6、电缆敷设 (1)按照电缆敷设顺序表或排列布置图逐根施放电缆。电缆十方时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面摩 擦拖拉。电缆上不得有压扁、绞拧、护层折裂等机械损伤。 (2)电缆敷设时应排列整齐,不宜交叉,及时加以固定,并装设标志牌。标志牌的装设应符合下列要求: 1)在电缆终端头、隧道及竖井的上端等地方,电缆上应装设标志牌。 2)标志牌上应注明电缆编号、电缆型号、规格及起讫地点。 标志牌应使用微机打印,字迹应清晰不易脱落,挂装应牢固, 并与电缆一一对应。 3)电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐植物质、虫鼠等危害的地段, 应采取保护措施。 4)直埋电缆应符合规程要求。 5)电缆的最小弯曲半径应符合表17-1的规定。 6)所有电缆敷设时,电缆沟转弯、电缆层井口出的电缆弯曲

园区弱电布线常用的几种线缆敷设方式

园区弱电布线常用的几种线缆敷设方式 前言: 做好园区总体规划设计是十分重要的,它是做好今后园区室外弱电布线的重要前题条件。 对于较大规模的智能住宅小区,特别是由几十栋、上百栋多层建筑或由许多栋多层、小高层及高层住宅楼组成的住宅小区,它们往往是通过多期施工才能建设好整个园区,因此,在该工程方案设计阶段或初步设计阶段就应该着手做好园区弱电布线的总体规划设计。 结合智能小区室外布线的特点,智能小区常用的布线方式有人(手)孔管道方式、铠装电缆直埋敷设方式、利用地下室设置的电缆桥架敷设弱电线缆的方式、墙壁电缆方式、穿管敷设方式等等 铠装电缆直埋方式 用铠装电缆直埋方式布线主要用于同路径敷设的电缆根数少的部位,如具有高电平的广播线路,为美化环境及应对应急事件而设置的园区广播系统,平时用于背景音乐播放,遇突发事故时可作应急事故广播。但该系统往往是100V或120V定压传输的系统,高电位对其他弱电线缆具有很强的干扰,绝不能与其他弱电线缆在同管道系统敷设,既使是采用屏蔽电缆也是应避免的。另一方面背景音乐的扬声器布放位置除在道路两侧外,还布置在景点、草坪、花园等地,这些位置又适合铠装电缆直埋敷设。铠装电缆埋设深度一般为0.70m,在穿越道路时需穿钢管保护,此时埋深可在

0.40m及以下。另外,周界保安报警的布线也十分适合用铠装电缆采用直埋方式敷设。 利用地下室电缆桥架敷设线缆方式电缆桥架在地下室内敷设的方式是又一种常用的布线方式,这也是具有智能小区特点的,因为只有高挡的住宅区才会有较多的甚至是连成一片的地下室,对于高层建筑或小高层建筑有地下室自不必说,就是多层建筑为人防地下室、自行车库、储物间或各类站房也会设置地下室。另外,拥有几百个停车位,将许多栋建筑连成一片的地下停车库更是为采用桥架敷设弱电线缆提供方便。 注意室内室外线缆的衔接,室外电缆穿入到地下室时一定要预留穿墙套管。套管预埋的标高是应特别注意的重点,应使套管标高高于室外人(手)孔出线管的标高,防止雨水灌入地下室;在地下室外墙较厚(大于240mm)情况下,穿墙套管的预留应尽量使墙外侧套管口低,墙内侧套管口高,使内外口中心连线与水平面成20度左右的夹角,以便于大对数电缆引上至桥架;穿墙套管的预埋数量应按终期需要量预留,预留的富余量可表现在套管的数量上,也可表现在套管的管径加大上;地下室架设的桥架上若敷设大对数电缆,为满足大对数电缆的曲率半径的要求,电缆桥架不得拐直角,转弯桥架应为钝角;对于大面积的地下室应把桥架连成一个系统,桥架穿防火墙时要采取防火枕等有效防火措施;对于两栋相近均有地下室的建筑应采用预埋钢管方式,沟通两地下室的弱电电缆桥架。墙壁电缆方式这是一种在智能小区改造项目中经常见到的方式,_般相当于100对的电话电缆外径及以下外径的其它弱电电缆均可采用墙壁电缆方式敷设;对

电力电缆敷设方法

电力电缆敷设方法 考点四、电力电缆敷设方法 1、电缆如何分类? (1)电缆按其用途可分为电力电缆、装备用电线电缆和电信电缆等。 (2)电力电缆按其绝缘类型可分为: 油浸纸绝缘、塑料绝缘、橡皮绝缘、气体绝缘和新型缆等。 (3)在电气安装工程中,习惯上将电缆分为两大类,即电力电缆和控制电缆。 1)输配电的电缆,称为电力电缆;电力电缆按其电压等级可分为中、低压电力电缆和高压电缆。 通常把35kV及以下电压等级的称为中、低压电缆,而110kV及以上电压等级的电缆称为高压电缆。 常用的电力电缆为塑料绝缘电力电缆。 2)用在保护和操作回路中来传导电流的电缆,称为控制电缆。 2、电力电缆的选用通常从哪几个方面考虑? (1)电力电缆品种的选择:根据环境条件、敷设方式、用电设备的要求和产品技术数据等因素的不同选择合适的型号。 (2)电力电缆额定电压的选择:按线路的电压等级选择电缆的额定电压。 (3)电力电缆导线截面的选择:在考虑到与保护装置相配套、长距离传输时的电压损失以及将来发展的需要等前提下,根据要求的传输容量,按产品额定载流量进行导线截面选择。 (4)电力电缆保护层的选择:根据电缆使用环境正确选择电缆保护层,才能保证电缆的正常使用寿命。 3、电缆的质量检查验收有哪些要求?

电缆到达现场后,建设单位、监理单位、施工单位、供货商等有关人员应及时进行检查验收。验收时应按下列要求进行: (1)电缆型号、规格、电压等级、长度等是否符合订货要求。 (2)材质证明资料是否齐全。 (3)电缆的外包装是否符合国家标准要求,产品标签应标明型号、规格、标准号、厂名和产地。 (4)电缆外皮上的标志是否齐全。 (5)检查电缆外皮是否受到损坏,封端是否严密。当外观检查有怀疑时,应进行潮湿判断或试验。 检查完毕,并确认符合验收条件时,应办理验收手续,方可使用。 4、电缆敷设前的准备工作有哪些? (1)检查电缆通道:在敷设电缆前,应把电缆所经过的通道进行一次检查; (2)制订电缆敷设方案:在复杂条件下用机械敷设大截面电缆时,应进行施工组织设计。 5、电缆的敷设工序是什么? 电缆的提领→电缆盘的架设→电缆的检查→电缆的敷设 6、电缆的敷设有哪几种方法? (1)机械拖放敷设;(2)机械牵引敷设;(3)人工敷设。 7、电缆的敷设方式有哪几种? 主要有沿电缆桥架敷设、管内敷设、电缆沟(或隧道)内敷设、地下直埋等。 【例】电缆的敷设方法一般有多种,即(A、C、E )。 A.机械拖放敷设 B.沿电缆桥架敷设 C.机械牵引敷设 D.管内敷设 E.人工敷设 8、直埋电缆的保护措施有哪些? (1)机械损伤:加电缆导管;(2)化学作用:换土并隔离(加陶瓷管); (3)地下电流:加套陶瓷管或采取屏蔽;(4)振动:用地下水泥桩固定; (5)热影响:用隔热耐腐材料隔离;(6)腐殖物质:采取换土或隔离; (7)虫鼠危害:加保护管等。 9、电缆地下埋设应注意什么?

城市轨道交通通信光电缆敷设施工工序

深圳地铁5号线通信系统安装工程施工 区间光、电缆敷设 1作业条件 ①区间电缆支架必须全部安装完成。 ②具备光电缆敷设、存放等安全防护措施。 ③具有施工作业计划。 2施工准备 ①劳动力组织 ②工机具

③材料 3工序流程

4操作步骤 ①准备工作 a.引入口定位及引入长度测量:确认由区间引上站厅机房的引入口位置,用皮尺准确测量出区间引入孔引至机房机架位置的准确长度,并作好记录。 b.经过单盘测试光、电缆确定以下项目是否符合设计和产品出厂技术文件,测试完成后端头要密封严密。 确定光缆A、B端别,并标注清楚; 芯线不得断线、混线和错对; 绝缘电阻值; 芯线的环线电阻值; 四线组的电容藕合系数K和对地不平衡电容e1、e2; A、B端的近端串音衰减值; 远端串音防卫度; 光缆损耗。