数码多联机系统

多联式空调(热泵)机组简称多联机,是一种具有集中式空调系统特点的新型空调系统,它集变容等技术于一身,具有使用节能、舒适、控制灵活等特点,通过不同容量机组的组合和布置可满足不同规模建筑物的要求。

系统原理:多联机系统是通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内换热器的制冷剂流量,适时的满足室内冷、热负荷要求的直接蒸发式制冷系统。多联机空调系统是由一台或多台室外机与多台室内机组成,依靠制冷剂管路将室外机与室内机相连接并形成封闭的回路,采用分歧管并结合电子膨胀阀的控制来实现制冷剂的分配。由于采用了特殊的设计和复杂高级的控制,使得一台室外机甚至可以连接多达几十台室内机,每台室内机可以自由开停,并可根据用户的设计条件进行自动调节。室外机通过数码技术手段进行容量调节,运行中的室外机可以根据室内的负荷变化自动输出相应的能力与室内负荷相匹配。

系统优点:

1、部分能效优异,节能显著

针对空调系统全年绝大部分时间处于部分负荷运行状态的特点,多联机在机组满负荷的50%-90%范围内拥有较高EER值。多联机系统适用房间功能差异大,空调负荷变化较大,空调运行时间不统一的建筑群体中,通过分散布置和合理分区取得显著的节能效果。

2、容量调节范围宽广,室温控制精确

麦克维尔数码多联系统的容量输出范围是10%~100%,可以实现无级调节,满足不同建筑对宽广部分负荷时容量输出的需求,做到真正的节能。

其次,麦克维尔数码多链系统负荷响应迅速,无级变容调节,从而保障室内空气温度在±0.3℃波动,室内环境舒适宜人。

3、设计多样、使用灵活

(1)、长连管设计,独立分区

麦克维尔数码多联机配管总长达1000m,可满足不同建筑空调系统。同时,根据建筑功能不同、空调运行时间不同,多联机系统分区设计,配置独立系统,不仅节能、舒适,更满足整个大楼的空调需要。

(2)、室内机形式多样化,室内外机噪声低

麦克维尔数码多联机配套多种形式的室内机可选,根据装修风格、房间功能以及气流形式,选择而且通过一系列的改良,使内机的噪音值显著降低,例如麦克维尔的超薄暗装吊顶式室内机其最低噪音值只有22.5分贝,这些都可满足诸如图书管、医院等对静音有特别要求的场合。

4、控制多样,方便灵活

(1)、室内机可独立控制

(2)、控制方式选择多样化,并具有监控与自动检测功能

多联机还可按照用户的要求,实现各种控制方法,例如使用遥控器、线控器、或集中控制器控制,甚至可以通过接口与楼宇自控系统连接,实现电费的自动计量和用户电费分摊。同时室内外机均有自动诊断功能,不需要专门管理人员,提高了检修效率。

5、安装和维护简单

(1)、不需要专门的制冷机房

(2)、减少配管配线工序,降低安装费用

最新麦克维尔中央空调故障代码大全

最新麦克维尔中央空调故障代码大全 聚信口碑网汇总麦克维尔中央空调故障代码大全及解读,麦克维尔空调故障代码比多,在很多品牌空调的故障代码麦克维尔空调的故障代码描述比较准确,用户或维修工对照参考就行,真故障联系麦克维尔售后报修之前也可以使用断电重启大招试试,不要笑,这一招可以减少30%的报修单,对保外用户更是省了不少费用。 麦克维尔中央空调故障代码 序号故障代

码故障说明 序号故障 代码 故障说明 序号故障代 码 故障说明 1 E0 系统故障 24 F9 制冷剂泄露 46 16 TH6开路/短路(从机3#) 2 E1 TH1开路/短路、排气 25 FA

线控器存贮器故障 47 17 TH7开路/短路(从机3#) 3 E2 TH2开路/短路 26 FB 内机水泵故障 48 18 TH8开路/短路(从机) 4 E3 TH3开路/短路 27 FC 内外机通讯故障 49 19 TH9开路/短路(从机) 5 E4 TH4开路/短路 28 FE 主从机通讯故障

1A TH10开路/短路 (从机) 6 E5 TH5开路/短路 29 H0 数码过载 51 1B TH11开路/短路 (从机) 7 E6 TH6开路/短路 30 H1 定速1过载 52 1C TH12开路/短路 (从机) 8 E7 TH7开路/短路 31 H2 定速2过载 53 1F 紧急运转 9 E8 TH8开路/短路 32 H3 定速3过载 54 20 外机存贮器故障 10 E9 TH9开路/短路 33

高压过高 55 27 环温超出运行允 许范围 11 EA TH10开路/短路 34 H5 高压传感器故障 56 28 四通阀故障 12 EB TH11开路/短路 35 H6 排气温度过高 57 29 制冷剂泄露 13 EC TH12开路/短路 36 L0 过热度太小保护 58 30 数码过载 14 EF 紧急运转 37 L1 低压过低 59 31 定速1过载 15 F0 外机存贮器故障 38 L2 低压传感器故障 60 32 定速2过载 16 F1 内机进盘传感器 故障 39 L3 所有内机与外机通讯故障 61 33 定速3过载 17 F2 内机中盘传感器故障

麦克维尔中央空调代码

麦克维尔中央空调代码1.麦克维尔中央空调代码 1E0室外机DLT排气温度感温器故障 2E1室外机0D环境温度感温器故障 3E2室外机RTN回气温度感温器故障 4E3压缩机底部温度感温器故障 5E4室外机Iniet温度感温器故障 6E5室外机Midlet温度感温器故障 7E6室外机Outlet温度感温器故障 8E7室外机DLT排气温度过高 9E8系统故障 10EE模式冲突

11E9室内机水泵故障

12F1室内环境温度感温器故障 2.麦克维尔空调APM01C 型故障代码 麦克维尔空调APM01C 型故障代码 故障代码故障现象故障代码故障现象故障代码故障现象 E0 控制系统故障E5 内盘温传感器故障EA 水泵过载或水位超限E1 压机电流过载E6 夕卜盘温传感器故障EB 冷凝水温度过高或过低E2 系统低压保护E7 外环温传感器故障EC 网络接口通信故障 E3 糸统咼压保护E8 冷媒泄露 E4 回风传感器故障E9 盘管超过68度 3.麦克维尔MDS数码变容量多联机故障代码B 室内机 F1 内机进盘传感器故障F6 内机与线控器通讯故障 F2 内机中盘传感器故障FA 线控器与存储器故障 F3 内机出盘传感器故障FB 水泵故障 F4 内机回风传感器故障FC 内外机通讯故障 F5 内机与线控器通讯故障 4.麦克维尔MDS数码变容量多联机故障代码 A 室外机 故障代码故障说明故障代码故障说明

E0 系统故障F7 环境温度超出运行允许故障E1 TH1开路或短路【排气温度】F8 四通合阀故障 E2 TH2开路或短路【1#讲盘】F9 冷媒泄露 E3 TH3开路或短路【1#中盘】FE 主从机通讯故障 E4 TH4开路或短路【2#讲盘】H0 数码过载 E5 TH5开路或短路【2#中盘】H1 疋速1过载 E6 TH6开路或短路【3#讲盘】H2 疋速2过载 E7 TH7开路或短路【3#中盘】H3 疋速3过载 E8 TH8开路或短路【环境】H4 高压过高 E9 TH9开路或短路【总出盘】H5 高压传感器故障 EA TH10开路或短路【过冷进】H6 排气温度过高 EB TH11开路或短路【过冷出】L0 过热度太小保护 EC TH12开路或短路【回气】L2 低压传感器故障 EF 紧急运行L1 低压过低 FO 外机存储器故障 5.麦克维尔空调APM01C型控制器C3B灯板故障显示 FAN'POWER灯闪,其它全灭DRY'TIMER灯闪,其它全灭回风传感器故障室外盘管感器故障

多联机系统调试要求

多联机系统调试要求 一.冷媒管路吹污 1. 冷媒管吹污必须使用氮气,不允许用其他气体代替。 2. 冷媒系统管路长且分支管路多,应分段进行吹污,吹污时所有阀门(除安 全阀外)处于开启状态以保证吹污效果。排污口选择在系统最低处。 3. 将氮气瓶通过减压阀与冷媒管一端相连,向系统充~的氮气,另一端用手 或其他材料堵住,压力升高到无法抵住时,快速放开,反复多次,可将杂物清理干净。 4. 迅速放开管口时,应注意操作安全,防止吹出的污物伤人。 5. 系统检查可用白布放置在排污口300~500mm处观察5分钟,无污物则认 为合格。 6. 冷媒管焊接过程中如管内铜氧化膜产生的过多,可用清洗的方法进行处理, 清洗采用无水酒精或四氯化碳,无水酒精易挥发、吸水,最好采用四氯化碳清洗。 二.气密性试验 1. 气密性试验使用氮气,不允许用其他气体代替。 2. 气密性试验应在不连接室外机情况下进行,否则易使外机截止阀因关闭不 严,造成氮气泄漏到外机系统中,污染制冷剂。 3. 加入氮气时,从高低压两侧同时进行,加压分三阶段进行,先加至,检查有 无泄漏,如果没有大的泄漏点,五分钟后在加至,检查有无漏点,无泄漏,将压力升至。 4. 用肥皂水对焊口和喇叭口逐个检查,如有泄漏,会有气泡冒出。 5. 检查完毕,记录当时的温度和压力,放置24小时,压力无下降为准(环 境温度会影响系统内的压力,一般环境温度每变化10C,系统压力会有的变化)。 6. 如压力24小时降低以上,又查不出明显的漏点,则应分段检查,逐步缩 小漏点的范围。 7. 如果系统有漏点并处理完毕后,应重新加压至,并放置24小时再观察。

8. 气密试验合格后,如系统暂不调试,应将管道压力控制在左右。 三. 真空泵选择 1. 多联机系统由于管路较长,为提高排空速度,建议选用≥50L/M的真空泵。 2. 真空泵应能使系统真空度达到-755mmHg以下。 3. 为防止润滑油逆流进入冷媒系统中,应采用带有电子单向阀的真空泵。 四. 真空干燥 1. 抽真空应从高低压两侧同时进行,从任何一侧都无法达到满意的真空度。 2. 将双头压力表接在气管和液管截止阀的维修口上,运行2小时以上,真空 度应能达到-755mmHg以下,如达不到,则系统有泄漏点或有水分。 3. 向系统加入少许冷媒气体,使系统压力达到0Kg/cm2以上,继续抽空2小 时,使系统的真空度达到—755mmHg以下。 五.真空保持试验 关闭表阀使系统在-755mmHg真空下保持1小时,以真空表指针不上升为合格,如真空度上升则有泄漏点或水分。 六. 冷媒添加 1. 追加冷媒应在真空干燥完成后或制冷运转时进行。 2. 将冷媒钢瓶、双头压力表通过软管依次连接在室外机的高、低压阀上,打 开钢瓶阀,将管内的空气赶出。 3. 添加冷媒必须使用磅秤或电子秤,称重定量加氟,严禁按I、U(电流、电 压)或经验估计值加注。 4. 添加冷媒应根据液管直径和长度经计算后确定,冷媒应以液态方式充注。 6. 冬季室外温度较低,添加冷媒时可以用温水把钢瓶加热来加快添加速度。 7. 加注完毕后,对阀门部位进行检漏,防止冷媒泄漏,并将添加量填写到冷 媒充注表格里。(是否添加冷冻油) 七. 调试前准备工作 1. 配电连接是否正确牢固可靠,开关容量线径是否符合规范要求。 2. 外机接地电阻≤4欧姆,用500V兆欧表检查对地绝缘电阻>2兆欧姆。 3. 电源电压、相序是否符合规范要求。用万用表测量电源电压,应在额定电 压±10%内,控制线连接正确牢固可靠。

多联机调试方案

多联机(调试方案)报审表工程名称:

一、工程概况 本工程为海洋石油工程(珠海)有线公司珠海深水海洋工程装备制造基地切割车间辅助楼空调工程,空调面积约为2300㎡,地上4层、空调系统主要满足各房间的空气调节要求。 二、编制依据 建设单位对通风空调设计的要求。 国家现行的有关规范: 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2006; 《采暖空调动力技术措施》GB50019-2003; 《组合式空调机组》GB/T14294: 《施工组织设计》 建筑平面图纸、机组设备相关使用说明书。 三、设计计算参数 1、室外计算气象参数: 本工程位于广东省珠海市、参考广东省气象参数; 夏季空调室外计算干球温度34.2℃ 夏季通风干球温度31.9℃ 夏季空调室外计算湿球温度27.8℃ 冬季空调室外计算干球温度5.3℃

冬季通风干球温度10.3℃ 冬季空调室外计算相对湿度73% 室外平均风速:冬季:2.4m/s 夏季: 1.5m/ 2、室内设计计算参数:

四、调试工程量

五、试运行和调试程序 1 进行试运转的条件 A、系统安装工程全部完成、经检查全部合格; B、通风空调系统调试区域的建筑工程已经完成、场地清扫完毕; C、制定系统方案、组织安排人员、明确分工 D、试运转技术资料齐全 E、试运转需要的动力齐全 详细步骤与技术标准见技术资料 2 设备管道检测 A、设备安装牢固、转动部分灵活、轴承可靠。 B、风管调节阀在预定位置。 C、冷媒管压力试验完毕、管内清洁、管道系统无泄漏 D、大楼排水系统通畅 3、电气系统准备 A、电气接线正确、设备及组件性能符合技术要求。 B、电气保护装置正确、动作可靠。 C、电气系统控制经模拟实验、动作灵活可靠 D、各个动力设备均已带电、具备开启条件

麦克维尔中央空调故障代码

麦克维尔中央空调故障代码 序号 故 障代 码 故障说明序号故障 代码 故障说明序号故障代 码 故障说明 1E0系统故障24F9制冷剂泄露4616TH6开路/短路 (从机3#) 2E1TH1开路/短路、排 气25FA线控器存贮器故障4717TH7开路/短路 (从机3#) 3E2TH2开路/短路26FB内机水泵故障4818TH8开路/短路 (从机) 4E3TH3开路/短路27FC内外机通讯故障4919TH9开路/短路 (从机) 5E4TH4开路/短路28FE主从机通讯故障501A TH10开路/短路 (从机) 6E5TH5开路/短路29H0数码过载511B TH11开路/短路 (从机) 7E6TH6开路/短路30H1定速1过载521C TH12开路/短路 (从机) 8E7TH7开路/短路31H2定速2过载531F紧急运转 9E8TH8开路/短路32H3定速3过载5420外机存贮器故障10E9TH9开路/短路33H4高压过高5527环温超出运行允 许范围 11EA TH10开路/短路34H5高压传感器故障5628四通阀故障12EB TH11开路/短路35H6排气温度过高5729制冷剂泄露13EC TH12开路/短路36L0过热度太小保护5830数码过载 14EF紧急运转37L1低压过低5931定速1过载15F0外机存贮器故障38L2低压传感器故障6032定速2过载16F1内机进盘传感器 故障 39L3所有内机与外机通讯故障6133定速3过载 17F2内机中盘传感器 故障 对于从机而言,使用下面的故障代码6234高压过高 18F3内机出盘传感器 故障40 10 系统故障6335高压传感器故障

多联机调试方案

xxx中央空调调试工程 施 工 方 案 编制: 审核: 审批:

一、工程概况 xxx 二、编制依据 建设单位对通风空调设计的要求。 国家现行的有关规范: 《通风与空调工程施工质量验收规范》;《采暖空调动力技术措施》; 《组合式空调机组》: 《施工组织设计》 建筑平面图纸、机组设备相关使用说明书。 三、调试安排 3.1、调试人员安排 3.2、调试工具

本工程拟以下调试计划对空调、新风设备进行安全、文明的调试工作。 四、系统调试 4.1、进行试运转的条件 A、系统安装工程全部完成、经检查全部合格; B、通风空调系统调试区域的建筑工程已经完成、场地清扫完毕; C、试运转技术资料齐全 D、试运转需要的动力齐全 详细步骤与技术标准见技术资料 4.2、设备管道检测 A、设备安装牢固、转动部分灵活、轴承可靠。 B、风管调节阀在预定位置。 C、冷媒管压力试验完毕、管内清洁、管道系统无泄漏 D、大楼排水系统通畅 4.3、电气系统准备 A、电气接线正确、设备及组件性能符合技术要求。 B、电气保护装置正确、动作可靠。 C、电气系统控制经模拟实验、动作灵活可靠 D、各个动力设备均已带电、具备开启条件

4.4、调试内容及程序 4.4.1设备单机试运转及调试; A、风量与风压测试:按照国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》做好记录。 B、风机性能测定:按照国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》。 C、风口风量平衡调整:按照国家标《通风与空调工程施工质量验收规范》筑物之间应符合相应的技术规定。 4.4.2室内机单机调试; A、坚持风机进风口柔性短管是否严密 B、检查风机是否有卡阻现象 C、检查电机、风机接地是否可靠 D、检查各个防火阀、风阀、回排风口是否开启 E、启动风机:风机一次启动立即停止运转、检查叶轮与机壳之间有无摩擦和不正常声响 F、检查风机风叶转动方向是否正确 G、经上述检查无异常时、可以重新启动风机、间隔时间为至少5分钟 H、风机运转一段时间、约20分钟后、用表面温度计测量轴承温度、滚动轴承温度不超过70度 I、风机经检查一切正常、在进行连续运转、运转时间不小于2小时 4.4.3机组试运转; A、系统地址设定不要重复、不要在主机主板上进行不必要设定 B、自动寻码参照使用说明 4.4.4系统运行负荷的综合效能测定 A、送回风口空气参数的测定与调整

麦克维尔多联机课程设计步骤

麦克维尔多联机设计指导书 一、负荷计算 参考教材56~71页,估算参考80~82页 二、室内机选型 参考麦克维尔纸质样本或电子样本MDS-new-out.pdf(选型见44页,性能参数见11页)。 1、根据估算的热(冷)负荷选择室内机型号 2、配合室内天花装修及用户要求选择室内机型式 (1)室内机形式的选择贴合天花装修;可选择风管型室内机,应充分考虑室内噪音,送、回风管的长度、转弯引起的压力损失。 风管应考虑风压损失,一般直管按照5~6Pa/m风压损失计算风管长度,出风口风速要求1.6~2m/s (2)室内机壁挂型尽量不要选配在卧室、书房等对噪音要求比较高的环境。因为壁挂机的噪音虽然比较低,但机器内部安装了电子膨胀阀,运行时,冷媒流动的声音在噪音要求比较高的环境里特别明显,所以,尽量避免将壁挂机安装在噪音要求高的室内。 三、室外机选型 参考麦克维尔纸质样本或电子样本MDS-new-out.pdf(选型见46页,性能参数见14页)。 系统连接率: 室内机的容量之和/室外机的容量 系统连接率:50%—130% 四、系统划分 1、系统的设计限制:冷媒配管设计各数据要求见65页。 2、尽量减少冷媒配管的长度 3、同一系统设计在同一层同一区域 4、有较大发热,冬季有制冷要求的房间设计在同一系统 5、具有相同使用时间的房间设计在同一系统 五、冷媒管设计 1、冷媒管尺寸的选择 见73页或55页 并要注意等效长度的校核,见纸质样本358,359页。 2、冷媒管分歧器的选择 见55页 3、冷媒管连接的注意点 要满足65页各数据要求,如第一分歧管之后, 管长不能超过40m等 六、系统衰减核算 1、华南地区空调系统主要考虑制冷,当系统在最大负荷运行的时候,应该考虑系统衰减的情况:由系统室内外机高低差及冷媒管长度造成的衰减。容量修正系数σ,见47页 2、修正后的室内机容量 = 修正后的室外机容量×该台室内机的名义冷量 / 该系统室内机名义冷量总和 3、修正室外机容量分以下两种情况: (1)系统连接率不超过100%。 =100%连接率的室外机空调容量╳容量修正系数σ 1

麦克维尔多联机配管资料

麦克维尔空调 . 数码变容量多联中央空调 1.3.4.2 配管尺寸计算 数码变容量多联机的管道系统中,连接铜管分为主配管和支配管。主配管是指室外机和分支部分或者分支部分之间的连接管;支配管是指分支部分与室内机之间的连接管。多联中央空调系统室内外机连接配管的尺寸,以及系统配管材质和厚度要求可查询下面的规格表。 ■ 等效长度指弯头等部位在考虑了管内的压力损失后的换算长度。 ■ 当室外机在室内机的上方时,需在气管中每隔6~8m 垂直落差设置一个存油弯

MDS-A R22系列配管规格表单位φ mm 注:1. C代表该配管所连接的室内机容量总和 2. 配管的材质及厚度等具体内容请参看第14页《R22系统配管材质直径及壁厚表》 MDS-B R22系列配管规格表单位φ mm 注:1. C代表该配管所连接的室内机容量总和 2. 配管的材质及厚度等具体内容请参看第14页《R22系统配管材质直径及壁厚表》

麦克维尔空调 . 数码变容量多联中央空调 注:■ C 代表该配管所连接的室内机容量总和 ■ 配管的材质及厚度等具体内容请参看第14页《R410A 系统配管材质直径及壁厚表》MDS-B R410A 系列配管规格表 单位φ mm R410A 系统配管材质直径及壁厚表 R22 系统配管材质直径及壁厚表 注:■本说明书中表示的配管最小厚度是以中华人民共和国《铜及铜合金拉制管国家标准》(GB/T1527-1997)为基准的值,TP2M (软\态2号脱 氧铜)和TP2Y2(半硬态2号脱氧铜)是管材牌号和状态的材质标记。 ■使用配管的厚度、材质必须根据各国的法规来选择能耐设计压力4.15MPa 的厚度、材质。 ■如果机组用于腐蚀严重的环境,厚度必须要加0.2mm 。此表的值为配管的最小厚度,如配管需弯曲拉伸,造成厚度减薄,请适当增加配管 壁厚。 注:■本说明书中表示的配管最小厚度是以中华人民共和国《铜及铜合金拉制管国家标准》(GB/T1527-1997)为基准的值,TP2M (软\ 态2号 脱氧铜)和TP2Y2(半硬态2号脱氧铜)是管材牌号和状态的材质标记。 ■使用配管的厚度、材质必须根据各国的法规来选择能耐设计压力3.0MPa 的厚度、材质。 ■如果机组用于腐蚀严重的环境,厚度必须要加0.2mm 。此表的值为配管的最小厚度,如配管需弯曲拉伸,造成厚度减薄,请适当增加配管 壁厚。

麦克维尔数码多联机系统

数码多联机系统 多联式空调(热泵)机组简称多联机,是一种具有集中式空调系统特点的新型空调系统,它集变容等技术于一身,具有使用节能、舒适、控制灵活等特点,通过不同容量机组的组合和布置可满足不同规模建筑物的要求。 系统原理:多联机系统是通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内换热器的制冷剂流量,适时的满足室内冷、热负荷要求的直接蒸发式制冷系统。多联机空调系统是由一台或多台室外机与多台室内机组成,依靠制冷剂管路将室外机与室内机相连接并形成封闭的回路,采用分歧管并结合电子膨胀阀的控制来实现制冷剂的分配。由于采用了特殊的设计和复杂高级的控制,使得一台室外机甚至可以连接多达几十台室内机,每台室内机可以自由开停,并可根据用户的设计条件进行自动调节。室外机通过数码技术手段进行容量调节,运行中的室外机可以根据室内的负荷变化自动输出相应的能力与室内负荷相匹配。 系统优点: 1、部分能效优异,节能显著 针对空调系统全年绝大部分时间处于部分负荷运行状态的特点,多联机在机组满负荷的50%-90%范围内拥有较高EER值。多联机系统适用房间功能差异大,空调负荷变化较大,空调运行时间不统一的建筑群体中,通过分散布置和合理分区取得显著的节能效果。 2、容量调节范围宽广,室温控制精确 麦克维尔数码多联系统的容量输出范围是10%~100%,可以实现无级调节,满足不同建筑对宽广部分负荷时容量输出的需求,做到真正的节能。 其次,麦克维尔数码多链系统负荷响应迅速,无级变容调节,从而保障室内空气温度在±0.3℃波动,室内环境舒适宜人。 3、设计多样、使用灵活 (1)、长连管设计,独立分区 麦克维尔数码多联机配管总长达1000m,可满足不同建筑空调系统。同时,根据建筑功能不同、空调运行时间不同,多联机系统分区设计,配置独立系统,不仅节能、舒适,更满足整个大楼的空调需要。 (2)、室内机形式多样化,室内外机噪声低 麦克维尔数码多联机配套多种形式的室内机可选,根据装修风格、房间功能以及气流形式,选择而且通过一系列的改良,使内机的噪音值显著降低,例如麦克维尔的超薄暗装吊顶式室内机其最低噪音值只有22.5分贝,这些都可满足诸如图书管、医院等对静音有特别要求的场合。 4、控制多样,方便灵活 (1)、室内机可独立控制 (2)、控制方式选择多样化,并具有监控与自动检测功能 多联机还可按照用户的要求,实现各种控制方法,例如使用遥控器、线控器、或集中控制器控制,甚至可以通过接口与楼宇自控系统连接,实现电费的自动计量和用户电费分摊。同时室内外机均有自动诊断功能,不需要专门管理人员,提高了检修效率。 5、安装和维护简单 (1)、不需要专门的制冷机房 (2)、减少配管配线工序,降低安装费用

多联机调试方案

多联机调试方案 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

xxx中央空调调试工程 施 工 方 案 编制: 审核: 审批:

一、工程概况 xxx 二、编制依据 建设单位对通风空调设计的要求。 国家现行的有关规范: 《通风与空调工程施工质量验收规范》; 《采暖空调动力技术措施》; 《组合式空调机组》: 《施工组织设计》 建筑平面图纸、机组设备相关使用说明书。 三、调试安排 、调试人员安排 、调试工具 本工程拟以下调试计划对空调、新风设备进行安全、文明的调试工作。

四、系统调试 、进行试运转的条件 A、系统安装工程全部完成、经检查全部合格; B、通风空调系统调试区域的建筑工程已经完成、场地清扫完毕; C、试运转技术资料齐全 D、试运转需要的动力齐全 详细步骤与技术标准见技术资料 、设备管道检测 A、设备安装牢固、转动部分灵活、轴承可靠。 B、风管调节阀在预定位置。 C、冷媒管压力试验完毕、管内清洁、管道系统无泄漏 D、大楼排水系统通畅 、电气系统准备 A、电气接线正确、设备及组件性能符合技术要求。 B、电气保护装置正确、动作可靠。 C、电气系统控制经模拟实验、动作灵活可靠 D、各个动力设备均已带电、具备开启条件 、调试内容及程序 设备单机试运转及调试; A、风量与风压测试:按照国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》做好记录。 B、风机性能测定:按照国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》。 C、风口风量平衡调整:按照国家标《通风与空调工程施工质量验收规范》 筑物之间应符合相应的技术规定。 室内机单机调试; A、坚持风机进风口柔性短管是否严密 B、检查风机是否有卡阻现象 C、检查电机、风机接地是否可靠 D、检查各个防火阀、风阀、回排风口是否开启

麦克维尔故障代码表

模块式风冷热泵机组故障代码表机器型号:MAC230DRS-FDA 故障代码故障现象故障 代码 故障现象 F6 线控器与主机通讯故障37 系统2过热度过小0…140-14#号从机通讯故障38 系统1制冷剂泄露 16 系统1压缩机/风机过载39 系统2制冷剂泄露 17 系统2压缩机/风机过载40 TH1温度传感器故障 18 水泵过载41 TH2温度传感器故障 19 水流量不足42 TH3温度传感器故障 20 系统1高压故障43 TH4温度传感器故障 21 系统1低压故障44 TH5温度传感器故障 24 系统2高压故障45 TH6温度传感器故障 25 进出水温过低46 TH7温度传感器故障 26 水系统电加热过载47 TH8温度传感器故障 27 环境温度过高或过低48 TH9温度传感器故障29 系统1过热度过小49 TH10温度传感器故障 32 系统1回气温度过高50 TH11温度传感器故障 33 系统1排气温度过高51 TH12温度传感器故障 34 系统2回气温度过高52 系统2低压传感器故障 35 系统2排气温度过高53 系统1低压传感器故障 36 系统2低压故障

机组报33和35的处理,系统1、2排气温度过高克莱门特CVM3000C控制器的故障代码表 地板大麦_控制器 2012-8-25 11:16:06 附件A:警报表格 警报描述重置 2 相序 A 3 蒸发器流量开关 A 5 低进口温度S/A 6 高进口温度S/A 10 蒸发器防冻M 14 没有开启信号M 21 低水负荷S 22 低水流量M 23 高水流量S 45 冷凝器流量开关 A 46 恢复器流量开关 A 51 泵1维护S 52 泵2维护S 75 冷凝器防冻M 76 恢复器防冻 A 81 泵1热保护M 82 泵2热保护M 85 蒸发器泵热保护M 86 恢复器泵热保护M

多联机系统的调试

多联机系统的调试 1、接通电源前的检查 (1)首先检查制冷配管系统的气密性,是否任然保持良好。方法是通过观察安装在室内机处的压力表,在扣除气温因素后,检查冲氮加压的压力值是否任然保持恒定。 (2)检查室内、室外的电源接线是否准确;接线头的裸线是否过长;相线、零线、接地线的接线端螺母是否拧紧。 (3)检查制冷剂配管连接是否正确;配管保温,尤其是配管与室内机接口的保温处理是否完好。 (4)电源电路的绝缘试验使用500v兆欧表,在电源线连接于接地线之间施加500v的直流电压,检查绝缘电阻。要求绝缘电阻必须大于2MΩ。 注意:500V直流电压切勿加到控制电缆线的接线端。 2、制冷机配管系统的抽真空 (1)首先从配管中放出加压用的氮气。在室外机的气、液两侧截止阀的备用扣处,用耐压软管连接表示分流器、真空泵。(2)使用抽真空良好(4mpa以下)、排气量大(40L/MIN以上)真空泵。 (3)室外机不参加抽真空,因此不要打开室外机气测、液测的截止阀。 (4)抽真空度为4mpa,抽真空时间为2-3h。若抽3h以上还达不到4mpa时,检查漏气处。

(5)抽真空完成,真空度达到4mpa,关闭表示分流器全部阀门,关闭真空泵。 3、制冷机的追加填充 抽真空作业完成后,用制冷机储气钢换下真空泵,根据液管的实际长度,追加制冷机。 (1)根据制冷机配管安装施工过程中记录的液管管径及长度,计算制冷机的追加量。 (2)制冷机的充注方式 制冷剂添加前首先用真空泵抽真空,制冷机一般从制冷系统的低压段加入,可通过低压关阀的旁通孔或气门注入。 1)气体注入法 制冷机以气体状态注入制冷系统,加注时,储液瓶应卧放或倒立竖放,出口在下面,使流出的是制冷机液体。冲注时,制冷剂可从输液管上的工艺阀内注入。加制冷剂时,不允许开机运行,防止液击。 2)液体注入法 制冷机以液体状态注入制冷系统,加注时需将储液瓶竖立,出口在上面,流出的是气体。冲注时,应开机运行。 4、空调系统试运行 调试过程中应注意下列事项: (1)第一次合上空调系统电源总开关,向室外机通电,必须预热才能启动室外机运行。因为,压缩机内的制冷机油需要曲轴箱

多联机技术标准和要求

多联机空调机组供应、指导安装调试、维护维修工程 技术标准和要求 一、技术要求: 1.1产品规范及标准 产品的设计、制造、性能、材料的选择和材料的检验、产品的测试等,都应按国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行。若标准跟新则以新标准为准,包括但不限于: 《空气冷却器与空气加热器》 GB/T14296-93 《多联机空调系统工程技术规程》 JGJ174-2010 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB 50243-2002 《多联式空调(热泵)机组》 GB/T 18837-2002 《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》 GB21454-2008 《制冷和供热用机械制冷系统安全要求》 GB 9237-2001 《家用和类似用途电器的安全热泵、空调器和除湿机的特殊要求》 GB4706.32-2004 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736-2012 《空调用通风机》 GB/10080-88 《空调与制冷用无缝铜管》 GB/T17791-1999 《空气-空气能量回收装置》 GB/T21087-2007 《盘管耐压试验与密封性检查》 JB/T9064-1999 《旋转电机基本技术要求》 GB755-2000 《整体式机电一体化空调机组》 JB/T-8544-1997 《风管送风式空调(热泵)机组》 GB/T18836-2002 《一般通风用空气过滤器性能试验方法》 JG/T22 《采暖通风与空调设备噪声声功率级测定-工程法》GB9068-88/HS5618 《通用用电设备配电设计规范》 GB50055─93 《低压电器外壳防护等级》 GB/T4942.2 《低压成套开关设备和控制设备》 GB7251 《机电产品包装通用技术条件》 GB/T13384 1.2基本要求:

麦克维尔简介普通版

麦克维尔国际公司简介 麦克维尔国际公司(McQuay International)是美国AAF-McQuay 公司的子公 司,是美国及全球最大的制造空调制冷设备的专业公司之一,以生产使用 R134a冷媒的大型中央空调产品闻名于世。从1872年创建于美国明尼苏达州明尼亚波斯市开始,公司励精图治,锐意进取,不断创新,使其不仅拥有在空调制冷领域中世界上最前沿的技术,有世界上最先进的制冷空调生产设备和制造手段,高超的产品质量和性能,而且还有合理的产品性能价格比,令人满意的客户服务,以及完美的支持保障。在全世界客户心目中,麦克维尔不仅具有良好的企业信誉,而且还给他们带来了四季如春的享受以及丰厚的投资回报。麦克维尔公司已获得ISO9002质量保证体系认证。公司目前拥有16000名员工、33个工厂,其中包括中国武汉、深圳和苏州等地的工厂;销售网络遍布世界80多个国家,服务触及全球每一个角落,在全球任何地方的麦克维尔用户都能及时得到麦克维尔公司周到细致的售后服务。麦克维尔公司的产品已被广泛地应用于全球各个领域和许多重要的建筑项目,尤其是在IT行业和医药行业有极佳的的声誉,其中包括:美国亚特兰大体育馆、美国华盛顿州联邦调查局办公大楼、美国洛杉矶修斯国际机场、GE美国通用电器[ 60台2000TR,合计120000TR ]、美国宾夕法尼亚州普利第斯会议厅、美国华盛顿荷兰皇家大使馆、美国IBM公司、美国NJ州朗讯科技[ LUCENT ]、美国电报电话公司 [ AT&T]、美国ITT电信大厦、美国加州惠普[ Hewlett Packard ]公司、美国通用电话电气[ GTE ]公司、美国施乐[ XEROX ]公司、美国摩托罗拉公司、美国西第斯[ CTS ]公司、美国路易斯安纳州美国宇航局[ NASA Space Shuttle ]航空航天中心、美国通用汽车、美国福特汽车、富豪[ VOLVO ]汽车北美工厂、美国洛杉矶丰田[ TOYOTA ]汽车大厦、美国阿拉巴马州本田汽车、美国克莱斯勒汽车、美国波音公司、美国宝洁P&G、美国杜邦公司、美国摩托罗拉公司、美国贝尔公司[ BELL ]、美国德克萨斯州诺基亚[ NOKIA ]公司、美国佛罗里达州西门子-西屋电器公司、美国史克制药、美国史克必成、美国VISA组织总部、美国运通卡[ American Express ]总部、美国万事达卡[ Mastercard ]总部、美国花旗银行、美国NJ州海军科技中心、加拿大柯达公司、英国伦敦希思罗机场[ 伦敦国际机场 ]、英国伦敦英格兰银行、英国葛兰素威康制药、比利时布鲁塞尔史密斯CLINE大药厂、英国曼彻斯特机场、英国苏格兰爱丁堡机场、英国苏格兰格拉斯机场、英国伦敦斯坦斯德机场、英国伦敦格德维机场、英国

多联机各系列产品特点及核心技术

多联机各系列产品特点及核心技术 1、数码多联: ◆先进的PWM容量可调压缩机技术 a. GMV系统的容量调节采用新型数码涡旋压缩机技术,通过改变压缩机卸/负载比率实现从10%~100%范围内的容量无级调节。 b. PWM(Pulse-Width Modulation)数码容量调节电磁阀通过压力控制压缩机轨道涡旋盘和固定涡旋盘的离合,从而实现卸/负载的目的。 ◆独创的风机调速技术(核心技术) 室内、外机风机采用了独有的调压调速专利技术,实现了风机无级调节,机组可根据实际需求自动调节风机到相应的转速运行,大大的提高了机组在部分负荷下的能效比。 ◆制冷剂平衡、油平衡的专利设计(核心技术) a. 格力独创的汽液分离器,可使多台压缩机均衡分流,在任何情况下均可保证压缩机的安全。 b. 多台压缩机并联的油平衡结构,确保格力大容量商用多联机组的稳定运行,实现各压缩机之间油量的自动均衡。 ◆无级调节,高效节能 a. 在10%~100%的范围内,系统可以做到数字化无级能量调节,具有更高的季节能效比,更加节能。 b. 系统的能量输出可以根据家居环境的需要任意调节大大节省了系统运行的耗能。 c. 数码蜗旋系统在负载状态下压缩机消耗满负荷功率而在卸载状态下压缩机电机无负载空转,功率消耗和电流都回非常小,大约为满负荷功率的10%左右,卸载期的低功率消耗确保了数码蜗旋的高能效。 ◆无电磁干扰,环保健康 数码涡旋系统运行时涡旋盘的负载与卸载只是一个简单的机械运 动,不会产生高次谐波,具有更好的电磁兼容性,对手机.电视等家 电的使用不会产生任何电磁干扰,给您安宁的空间,让生活舒心写意。

数码多联模块化机组 ◆容量宽广,自由组合 a. GRm数码系列采用模块化的技术,通过20、25、30、45、60KW室外机的自由组合,实现室外机容量最大至180KW。 ◆长距离的冷媒配管 a.最长配管长度可达到125m,最长配管相当长度可达150m, 室内机之间落差可达15m。 b.室外机在室内机上方时,最大落差可达50m,室外机在 室内机下方时,最大落差可达40m。 ◆机组及压缩机轮流运行 a. GRm系列每个模块内均有一台数码压缩机,保证了各模块 的顺序启动和轮流运行功能,有效延长了整机的使用寿命。 b. 由于各模块之间可以互相替代,保证了在个别模块故障的 情况下,其余模块能够正常运行并且代替故障模块进行工 作,极大地增强了整个机组的运行可靠性。 ◆方便的系统安装 a. GRm系列数码多联机组外形更加紧凑,各模块之间可以并排紧密放置,减少机组所需安装空间 b. GRm系统最多可连接多达64台的室内机,极大的方便了工程设计及安装。 ◆无级调速的室外风机 a. 更大流量的室外风机允许机组安装在大厦的设备层内,通过导风管向外侧大气排放热量。 b. 当机组不需安装在设备层时,可降低风机功率以减少噪声。 ◆全面提升的低温制热技术 机组在低温制热时,仍可以保持较高的制热能力。新型智 能化霜技术,减少化霜次数及时间,增加机组的有效制热时间, 有效地提高了室内的舒适程度。 ◆智能化多联机组均油及回油运行 采用精确的油位控制装置和自动均油管路系统,提供机组 运行的高可靠性,确保压缩机安全运行,节约电能。 ◆功能强大的配套控制系统 a. 用户可采用远程监控系统或集中控制器对分散在整幢大楼 内的所有室内机及室外机进行统一控制和管理,并且可以和 楼宇自动控制系统相结合。 b. 物业的管理人员可以通过多联机组分户计费系统对每一个使用者进行单独计算空调使用费用,极大地方便了物业管理。

麦克维尔故障代码总表(1)

MDS-A/B/C/W(R22/R410A)室外机数码管故障显示代码表 MDS-B室外机 数码管显示机组故障代码表: 故障代码故障说明故障代码故障说明故障代码故障说明故障代码故障说明ECXX XX#内外机通讯故障ER58水温过高或过低ER69TH6开路/短路(进水温度)EC80电力分配器与电能表通讯故障ER48数码过载ER59环境温度超出运行允许范围ER70TH7开路/短路(出水温度)EC81室外机与风机控制模块通讯故障ER49定速1过载ER60紧急运行ER71TH8开路/短路 (环境)ER82室外风机模块故障 ER50定速2过载ER61过热度太小保护ER72TH9开路/短路 (总出盘)ER83高压过低故障 ER51定速3过载ER62水流不足ER73TH10开路/短路 (过冷进)ER84火警 ER52高压过高ER63从机通讯故障ER74TH11开路/短路 (过冷出)ERSE拨成不存在的机型拨码ER53低压过低ER64TH1开路/短路 (排气温度) ER75TH12开路/短路 (回气)R22R410A机组没接反馈线或错用R22程序ER54存贮器故障(外机)ER65TH2开路/短路 (1#进盘)ER76高压传感器故障R410R22机组接了反馈线或错用R410A程序ER55系统故障ER66TH3开路/短路 (1#中盘)ER77低压传感器故障 ER56排气温度过高ER67TH4开路/短路 (2#进盘)EC78所有内外机通讯都有故障 ER57内外机通讯故障ER68TH5开路/短路 (2#中盘)EC79室外机与电力分配器通讯故障 注:“ECXX”中“XX”表示室内机地址号。 MDS-A室外机 数码管显示机组故障代码表: 故障代码故障说明故障代码故障说明故障代码故障说明故障代码故障说明E0排气温度传感器故障E4室外机进口温度传感器故障E8系统故障L1压缩机低压故障E1环境温度传感器故障E5室外机中部温度传感器故障H1压缩机高压故障C-外机与所有内机通讯故障E2回气温度传感器故障E6室外机出口温度传感器故障H2数码压缩机过载CX X#内机与外机通讯故障E3底部温度传感器故障E7室外机排气温度过高(>130)H3定容压缩机过载 数码管在显示机组运行参数时会显示参数序号0.5秒(从0到9),然后显示系统参数1.5秒,序号与系统参数的对应表如下:序号系统参数序号系统参数序号系统参数序号系统参数0数码压缩机排气温度3压缩机底部温度6盘管出口温度8PWM输出阀能力百分比1室外环境温度4盘管入口温度(按制冷方向)7膨胀阀开的步数9控制积分常数2回气温度5盘管中部温度