文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 车库顶板防水施工方案

车库顶板防水施工方案

车库顶板防水施工方案
车库顶板防水施工方案

目录

1、编制依据

1、1施工图纸 3

1、2主要规范、标准 3

2、防水设计概况

2、1结构设计概况 3

2、2防水设计做法 3

3、施工准备

3、1材料准备 4

3、2主要施工用具准备 6

3、3劳动力准备 6

4、施工总体部署 6

5、施工工艺

5、1工艺流程 7

5、2作业条件 7

5、3施工要点 7

6、质量标准

6、1主控项目 10

6、2一般项目 10

7、自粘法施工注意事项 11

8、成品保护 11

9、安全、文明施工

9、1安全注意事项 12

9、2文明施工 12

1、编制依据

1.1施工图纸

1.2主要规范、标准

2.1结构设计概况

在设计上地下部分由地下车库和地下室将各栋楼连为一体,地下车库为框架结构,框架柱的抗震等级为三级,框架柱混凝土等级为C40,地下车库顶板混凝土等级为C30,顶板厚度180mm,设置有沉降后浇带,沉降后浇带两侧结构单元基本稳定后再进行浇筑,浇筑前需征得设计人员同意方可浇筑。

2.2防水设计做法

2.2.1地下车库顶板防水等级I级,采用结构主体抗渗钢筋混凝土自防水加SBS改性沥青防水卷材二道4+4=8mm厚。

2.2.2构造做法及适用部位详见工程做法表或标准图集。

2.2.3地下室整体防水应紧密、封闭交圈,在施工过程中应密切注意严禁存在遗漏部位级及损坏保护层,如遇问题应及时与设计单位联系协商解决。

2.2.4后浇带、施工缝、穿墙管道、变形缝等西部构造参见国家标准图集《地下建筑防水构造》10J301。

2.2.5凡阴阳角转折处等细部防水构造应进行重点处理,其它未尽构造措施参照国家标准图集《地下建筑防水构造》10J301中说明进行施工,注意防水层收头处理,附加卷材设置等重要措施。

3.施工准备

3.1材料准备

3.1.1主要材料规格及要求:

(1)防水卷材—4mm厚耐根刺SBS改性沥青防水卷材(防水层合理使用年限不应少于15年)。

(2)基层处理剂—氯丁橡胶沥青胶粘剂

(3)塑料布—隔离卷材

(4)单组份聚氨酯防水涂料—用于后浇带和加强带防水附加层

(5)橡胶沥青嵌缝膏—用于卷材接头部位钩缝和收口密封

采用SBS改性沥青密封材料,质量应符合下表要求:

(1)成卷卷材应卷紧、卷齐,端面里进外出之差不得超过20mm。

(2)卷材表面应平整,不允许有孔洞、裂纹、疙瘩等缺陷存在。

(3)成卷卷材在4℃-45℃下展开不应有粘结,距卷芯1000mm外不应有10mm以上裂纹。

(4)每卷卷材接头不应超过1个,较短一段长度不应超过1000mm,接头应剪切整齐,并应加长150mm。

3.1.3卷材物理要求

3.1.4卷材进场检验

同一品种、牌号和规格的卷材,抽样数量为:10000㎡作为一批,不足10000㎡也作为1批,每批产品抽取5卷做外观检测,选取外观质量合格的卷材中任选一卷取样后做物理性能试验,材料进场后根据进场数量按照规范要求进行取样复试,复试合格后方可使用。

3.2 主要施工用具准备

3.2.1清理用具:高压吹风机、小平铲、笤帚;

3.2.2操作用具:电动搅拌机器、油毛刷、铁捅、汽油喷灯、手持压滚、铁辊、剪刀、量尺、划放线用品等。

主要施工机具

防水施工必须选用防水专业队伍,这支队伍必须经过施工操作培训,并经考试合格的人员组成,严禁非防水专业队伍或非防水工进行地下室顶板防水工程的施工。

4.施工总体部署

顶板大面防水卷材南北向铺贴,至沉降后浇带及施工缝处甩出接茬,卷材铺贴施工完成后及时进行闭水试验,合格后立即施工防水保护层,为园林施工及早插入创造条件。

5.施工工艺

5.1工艺流程

施工准备→基层清理→20厚预制1:3水泥砂浆找平层→涂刷基层处理剂→细部附加层→大面卷材铺贴→排气压实(钢辊滚压)→搭接缝压实和边缘密封→闭水试验→塑料布隔离层→40厚C20细石混凝土保护层

5.2作业条件

1、后浇带封闭完成,穴模部位封堵完成。

2.基层应洁净、平整、坚实、牢固,阴阳角呈圆弧形。

3.防水层严禁在雨天以及五级风以上的条件下施工。

4.防水层正常施工温度范围为+5℃~+35℃,冷粘法施工温度不宜低于+5℃,热熔法施工温度不宜低于-10℃。

5.卷材防水层所用基层处理剂、胶粘剂、密封材料等配套材料,均应与铺贴的卷材材性相容。

6.卷材防水层所用原材料必须有出厂合格证,复验其主要物理性能必须符合规范规定。

5.3施工要点

5.3.1基层处理

(1)防水层施工前,先将基层表面的尘土、砂浆等杂物清扫干净,反柱帽、管根、平面与立面交界处(阴阳角)等部位用预制1:3水泥砂浆抹成半径不小于60mm圆弧。

(2)基层含水率不大于9%时即可开展防水卷材施工(取1平方米卷材,覆盖基层3-4小时,掀起若无明显水迹,证明基面含水率小于9%,符合要求,可以进行防水施工),基层处理剂按产品说明书配套使用,用长把滚刷均匀涂刷于基层表面上,常温经过4h后,开始铺贴卷材。

5.3.2细部附加层处理

(1)基层处理剂干燥后对后浇加强带、膨胀后浇带、后浇加强带、平面与立面交界处(阴阳角)等部位先做附加层处理。

(2)后浇加强带、膨胀后浇带、后浇加强带处附加层采用3mm厚聚氨酯防水涂料,每边伸过后浇带500mm,聚氨酯涂膜防水层分三次成活,第一次刮涂方向为沿长向刮涂,第二次、第三次刮涂方向均为相互垂直,用塑料或橡胶刮板将单组分聚氨酯涂料在基层表面均匀刮涂,厚度一致,不得有漏刮、堆积或鼓泡等缺陷,刮涂量以0.8-1kg/m2,24h实干后可进行第二次刮涂。

(3)各栋单体周边与车库顶板的阴角处设φ60的1:3水泥砂浆倒角,同时设置500mm宽附加层(每边各250mm),附加层先按细部形状将卷材剪好,尺寸、形状合适后,再将卷材粘贴在已涂刷1道密封材料的基层上,并压实铺牢,阴阳角部位附加层防水卷材裁剪形式见图5.3.2.1、图5.3.2.2。

防水卷材阴角部位折裁图

图5.3.2.1:防水卷材阴角部位折裁图

线

阳角附加层

图5.3.2.2:防水卷材阳角部位折裁图

5.3.3铺贴卷材

(1)弹粉线:根据待铺部位的基层形状进行丈量,按量测尺寸裁剪卷材(注意留出搭接长度),按照所选卷材的宽度留出搭接缝尺寸,将铺贴卷材的基线弹好,以便按照基准线进行卷材铺贴施工。

(2)用一根直径30mm、1.5m长的钢管穿过整卷卷材中心的纸芯筒,由两个人各持钢管一端将整卷卷材抬到待铺处起始端,并对准在基层上弹好的粉线。

(3)将卷材沿铺贴前进方向滚展50cm左右,将展开卷材掀起并剥开隔离纸折成条状从整卷卷材下面拉出来卷到用过的纸芯筒上,同时对准粉线将起始端50cm卷材粘铺牢固。

(4)起始端卷材铺牢后,两个人分别站在卷材两侧手持穿过卷材筒芯的钢管对准弹好的粉线向前滚铺卷材,由一人在卷材后面用压辊将滚铺的卷予以排气、压实、贴牢材(施工作法见下图5.3.3.1)。

图5.3.3.1自粘型卷材滚铺法施工示意图

(5)卷材搭接和密封

(a)大面卷材排气压实后开始搭接缝粘贴,长边和短边搭接均不小于100mm。

(b)搭接缝粘贴前,先用手持汽油喷灯沿搭接粉线将下层卷材上表面的防粘层融掉,准备与上层卷材底面的自粘胶粘合。

(c)粘贴搭接缝:掀开搭接部位卷材,由一人手持扁头热风枪加热上层卷材底面的胶粘剂,边加热融化粘接剂边向前移动,后随一人用手持压辊滚压搭接卷材,使其平实牢固,此时搭接边段部有熔融的胶粘剂被挤外溢,用刮刀将挤出的热熔胶刮平,沿边端封严。

(d)搭接缝粘牢后,卷材胶条两侧必须以橡胶沥青嵌缝膏予以封闭,宽度不应小于10mm。

(6)应力集中部位处理

下沉园林顶板返边及车库顶板排水沟等部位的阳角处,附加层满粘法施工,上层防水卷材在转角处空铺200mm,可用刷一道石灰水或用裁剪下来隔离纸铺垫等隔离措施。

(7)沉降后浇带处甩茬处理:混凝土保护层距后浇带边缘1250mm,卷材伸出保护层150mm,钢筋伸出保护层250mm。

(8)蓄水试验

顶板防水效果检查采用闭水试验,卷材施工完毕后,根据质量要求检查其表观质量,验收合格后按在每个分区内划分方格网,进行闭水试验:要求四周砌筑2皮砖,蓄水深度50mm,24小时后观察底部是否有渗漏,若发现渗漏,立即研究措施处理,无渗漏方可进行下一步工序。

5.3.4防水保护层施工

(1)卷材闭水试验经监理单位验收合格后,顶板满铺塑料布,每边搭接宽度不小于100mm。

(2)按设计要求做保护层,40mm厚C20细石混凝土,每6000mm×6000mm 设分格缝,缝宽为15mm,沥青玛蹄脂嵌缝。

6.质量标准

6.1主控项目

(1)防水卷材和胶粘剂的规格、性能、配合比必须按设计和有关标准采用,应有合格的出厂证明。

(2)卷材防水层特殊部位的细部作法,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。

(3)防水层严禁有破损和渗漏现象。

6.2一般项目

(1)基层应平整,无空鼓、起砂,阴阳角应呈圆弧形或钝角。

(2)沥青胶粘剂涂刷应均匀,不得有漏刷、透底和麻点等现象。

(3)卷材黏结应牢固,无损伤、滑移翘边、起泡、皱折等缺陷,满粘法施工时应无空鼓。

(4)卷材搭接宽度的允许偏差为+10mm。

7.自粘法施工注意事项

a.卷材搭接不良:接头搭接形式以及长边、短边的搭接宽度偏小,接头处黏结不密实,接搓损坏、空鼓,施工操作中应弹标准线,与卷材规格相符,操作中齐线铺贴,使卷材搭接长度不小于100mm。

b.空鼓:铺贴卷材的基层潮湿,不平整、不洁净、产生基层与卷材间窝气、空鼓;铺设时排气不彻底,窝住空气,也可使卷材空鼓,因此施工时基层应干燥,卷材铺设应均匀压实,满粘法施工时,直径不大于300mm 的鼓泡(空鼓),处理方法是:割破鼓泡,排除气体使用卷材复平,在鼓泡范围面层上部增铺一层卷材,热熔封严其周边,直径大于300mm的鼓泡处理方法是:按斜字形将鼓泡切开,翻开部分的防水卷材重新分片按流水方向粘贴,并在上面增贴一层卷材,其周边长应比开口范围大100mm,之后贴牢封边。

c.渗漏:转角、变形缝等处不易操作而渗漏,施工时附加层应仔细操作,严格按照详图施工。

d.自粘型卷材易产生流坠滑落现象,特别是低温下施工更有可能出现

这种情况,可以手持汽油喷灯将卷材底面胶粘剂适当加热再进行粘贴施工。

e.铺贴时卷材不要拉的太紧,否则使卷材中有应力,再加卷材使用过

程中的后期收缩,易使卷材产生拉裂、转角处脱开,或加速卷材老化。

f.自粘型卷材的运输及存放均应注意防潮、防热,堆放场地应干燥、

通风,环境温度不超过+35℃,卷材堆放不得超过5层,否则会应重压而变形,这些措施对保护隔离纸,以及保护卷材的质量都是有益处的。

g.卷材及配套辅助材料多属易燃物,进场后应放在通风干燥的仓库;

仓库及施工现场均应严禁烟火,且必须备有消防器材。

8、成品保护

8.1、卷材防水层铺贴完成后,应及时做好保护层,防止结构施工碰损

防水层,外贴防水层施工完成后,应按设计做好防护层,全面检查防水保

护层有无破损,发现破损立即修补。

8.2卷材平面防水层施工时,不得在其上放置材料及作为施工运输车道。

9、安全、文明施工

9.1安全注意事项

a.施工前,必须到项目安全部门办理动火许可证,并配备足够的消防

器材,按规定布置在距明火施工地点的10m范围内。

b.卷材及配套辅助材料多属易燃物,进场后应放在通风干燥的仓库;

仓库及施工现场均应严禁烟火,且必须备有消防器材。

c.防水工、电工等特殊工必须持证上岗,并佩带防护用品。

d.卷材焊接施工时,汽油喷灯喷嘴严禁对向人、材料、设备等;汽油

等辅料应密封放置在安全的区域。

e.防水施工做到工完场清,现场防水材料堆放整齐,有明显标识。

f.当喷灯停止使用时,必须等喷嘴冷却后,施工人员方可离开。

g.五级以上大风天气,禁止施工。

h.所有作业人员必须持证上岗,每日上班前检查作业环境,排除安全

隐患后,方可进行施工。

9.2文明施工

9.2.1、管理目标

依据环境管理标准和总包环保要求(环境方针、环境目标和环境指针),建立环境管理体系,配备相应的资源,遵守法规、预防污染、节能减废,实现施工与环境的和谐,达到环境管理标准的要求,确保施工对环境的影响最小,并最大限度地达到施工环境的美化,认真贯彻执行建设部、盘锦市关于

施工现场文明施工管理的各项规定,使施工现场成为干净、整洁、安全和合理的文明工地。

9.2.2、工作制度

9.2.3、每周召开一次“施工现场文明施工和环境保护”工作例会,总结前一阶段的施工现场文明施工和环境保护管理情况,布置下一阶段的施工现场文明施工和环境保护管理工作。

9.2.4、建立并执行施工现场环境保护管理检查制度,每周组织一次由各专业施工单位的文明施工和环境保护管理负责人参加的联合检查,对检查中所发现的问题,开出“隐患问题通知单”,各专业工种在收到“隐患问题通知单”后,应根据具体情况,定时间、定人、定措施予以解决,项目经理部有关部门应监督落实问题的解决情况。

9.2.5、具体措施

9.2.6、合理进行施工现场的平面布置,材料按平面图布置堆放并挂牌标明标示,尽量作到合理调配,随进场随使用;重要设备材料利用专门的围栏和库房储存,并设专人管理。

9.2.7、现场堆放的各种材料,按照要求分类码放整齐,并按要求进行标识。

9.2.8、加强环保意识的宣传,合理安排作业时间,尽量减少人为的施工噪声,严格管理,最大限度地减少噪音扰民。

9.2.9、对施工中产生的施工垃圾,如包装纸,塑料桶、基层清理的垃圾等,应立即进行回收,送到垃圾站。

车库顶板防水方案

太和县椿樱路安置区(5号)和文明路安置区(6号)工程 5号、6号地车库顶板防水施工 专项方案 制单位:广厦建设集团有限责任公司 编制日期:二0一六年五月二十日 目录 一、编制依据........................................................错误!未定义书签。 二、工程概况........................................................错误!未定义书签。 三、5号地车库顶板防水施工方案 (2) 1、施工准备 (2) 2、作业条件 (2) 3、工艺流程及操作要点............. (3)

4、注意事项 (9) 四、6号地车库顶板防水施工方案..................... .. (10) 1)、施工准备 (10) 2)、工艺流程及操作要点 (11) 1、卷材防水层施工 (11) 2、泡沫混凝土找坡层施工................. . (16) 3、细石混凝土保护层施工.............. . (18) 4、塑料排水板与无纺布施工 (18) 五、防水卷材施工质量要求 ....................... (20) 六、成品保护措施 (21) 七、质量控制措施 (22) 八、安全文明施工保证措施 (24) 九、环境保护措施 (25)

一、编制依据 ①《屋面工程防水技术规范》(GB50108-2008) ②《屋面防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) ③《弹性体改性沥青防水卷材》( GB18242-2008) ④《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008) ⑤《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) ⑥《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) ⑦《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) ⑧《预铺/湿铺防水卷材》 GB23457-2009 ⑨《自粘聚合物改性沥青防水卷材》 GB23441-2009 ⑩《种植屋面工程工程技术规程》 JGJ 155 11 《RT泡沫混凝土》(Q/3201RTJN01-2008) 12 相关设计图纸、变更文件、国标图集。 二、工程概况 1、工程名称:太和县椿樱安置区(5号)和文明路安置区(6号)工程 2、工程地址:太和县城关镇民安路以东与莲蒲路以南(5号)地块安置区和民安路以东与文明路以南(6号)地块安置区。 3、结构类型:钢筋混凝土框架剪力墙结构。 4、抗震烈度:抗震设防烈度为6度。 5、使用年限:设计使用年限50年 6、车库结构类型:钢筋混凝土框架结构。 (5号)地地下室总建筑面积约30000平米,地下一层,层高为4米。该工程为一类高层建筑,耐火等级为一级,抗震设防烈度为6度,使用年限为50年。本工程防水等级为2级,混凝土抗渗等级P6。地下室顶板防水采用厚自粘防水卷材+厚耐穿刺自粘防水卷材。由于本工程车库顶板防水工程设计方案未涉及上部排水层、过滤层、种植做法,本施工方案同样也暂时没有考虑上部做法。 (6号)地车库为二类车库,耐火等级一级,建筑面积:平方米,本工程室内设计标高±相当于绝对标高(黄海系统,高程基准,暂定)。车库地下工程防水设防等级为一级,上面采取种植绿化。防水混凝土的抗渗等级为P6,底层

车库顶板加固专项施工方案

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章加固方案的设计 (3) 第四章加固方案的验算 (3) 第一节车载的计算 (3) 第二节车库支模架的验算 (5) 第三节后浇带钢梁验算 (13) 第五章附件 (15) 附图一:地下室车库顶板施工通道平面布置图 (15) 附图二:轮压应力扩散示意图 (15) 附图三:车库顶板施工通道做法示意图 (15) 附图四:车库顶板施工通道后浇带加固做法示意图 (15) 附图五:后浇带处支模架示意图 (15) 车库顶板加固专项施工方案

第二章工程概况 工程名称:杭政储出[2009]81号地块商品住宅 建设单位:杭州绿城北秀置业有限公司 设计单位:浙江绿城建筑设计有限公司 监理单位:杭州信达投资咨询估价监理有限公司 勘察单位:杭州市勘测设计研究院 施工总承包单位:浙江耀厦建设有限公司 工程地点:杭政储出(2009)81号地块商品住宅工程;工程建设地点:杭州市拱墅区半山镇;属于框剪结构;1#、2#、5#、6#楼为十一层、3#、4#楼为四层;7#楼为1层商铺,8#楼为开闭所,9#楼为门卫。地下一层;建筑高度最高为35.80m;1#、2#、5#、6#楼标准层层高为3.05m、3#、4#楼标准层层高为3.2m;地上建筑面积为32998平方米、地下建筑面积为18037.53平方米、建筑占地面积为56534.26平方米;总工期:810天。 本工程根据施工现场的实际情况,地下车库顶板消防通道位置需作为本工程主体及装修阶段的施工通道。为确保本工程地下车库顶板作为施工通道使用期间的结构安全,特编制本车库顶板加固专项施工方案指导施工。

车库顶板防水施工方案

1、编制依据 1、1施工图纸3 1、2主要规范、标准3 2、防水设计概况 2、1结构设计概况3 2、2防水设计做法3 3、施工准备 3、1材料准备4 3、2主要施工用具准备6 3、3劳动力准备6 4、施工总体部署6 5、施工工艺 5、1工艺流程7 5、2作业条件7 5、3施工要点7 6、质量标准 6、1主控项目10 6、2 一般项目10 7、自粘法施工注意事项11 &成品保护11

9、安全、文明施工 9、1安全注意事项12 9、2文明施工12 1、编制依据 1.2主要规范、标准

2.防水设计概况 2.1结构设计概况 在设计上地下部分由地下车库和地下室将各栋楼连为一体,地下车库为框架结构,框架柱的抗震等级为三级,框架柱混凝土等级为C40,地下车 库顶板混凝土等级为C30,顶板厚度180mm设置有沉降后浇带,沉降后浇带两侧结构单元基本稳定后再进行浇筑,浇筑前需征得设计人员同意方可浇筑。 2.2防水设计做法 2.2.1地下车库顶板防水等级I级,采用结构主体抗渗钢筋混凝土自防水加SBS改性沥青防水卷材二道4+4=8mn厚。 2.2.2构造做法及适用部位详见工程做法表或标准图集。 2.2.3地下室整体防水应紧密、封闭交圈,在施工过程中应密切注意严禁存在遗漏部位级及损坏保护层,如遇问题应及时与设计单位联系协商解决。 2.2.4后浇带、施工缝、穿墙管道、变形缝等西部构造参见国家标准图集《地下建筑防水构造》10J301。 2.2.5凡阴阳角转折处等细部防水构造应进行重点处理,其它未尽构造措施参照国家标准图集《地下建筑防水构造》10J301中说明进行施工,注意防水层收头处理,附加卷材设置等重要措施。 3. 施工准备 3.1材料准备 3.1.1主要材料规格及要求: (1)防水卷材一4mn厚耐根刺SBS改性沥青防水卷材(防水层合理使用年限不应少于15年)。 (2)基层处理剂一氯丁橡胶沥青胶粘剂 (3)塑料布一隔离卷材 (4)单组份聚氨酯防水涂料一用于后浇带和加强带防水附加层

地下室顶板防水施工方案[详细]

G14青奥城地块(会议中心)工程地下室顶板防水施工方案 编制: 审核: 批准: 中建八局南京青奥城会议中心工程项目经理部 二零一四年三月

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (1) 2.1 工程概况 (2) 2.2 地下室顶板概况 (2) 第三章施工部署 (2) 3.1 施工组织 (3) 3.1.1 区段划分 (3) 3.1.2 劳动力投入计划 (3) 3.1.3 拟投入的主要物资计划 (4) 3.2 施工准备 (4) 3.2.1 技术准备 (5) 3.2.2 材料准备 (5) 3.3 机具设备及作业条件 (5) 3.4 地下室顶板防水施工进度计划 (5) 第四章施工的主要方法及措施 (6) 4.1 施工流程 (7) 4.2 节点做法 (7) 4.3 施工工艺 (7) 4.3.1 基层处理 (8) 4.3.2 涂刷水泥基渗透结晶 (8) 4.3.3 涂膜防水层施工 (8) 4.3.5 土工布覆盖 (8) 4.3.6 保温层 (9) 4.3.7 防水保护层施工 (9) 4.4 细部构造做法 (9) 第五章质量保证措施 (11) 5.1 保证项目 (11) 5.2 基本项目 (11) 5.3 成品保护 (11) 5.4 应注意的质量问题 (11) 5.5 质量记录 (12) 第六章安全措施 (12)

第一章编制依据 1.工程建设施工合同和相关协议 2. 深圳华森建筑有限公司提供的南京青奥中心项目地下室建筑施工图纸 3.《地下工程防水技术规范》(GB50108-2020) 4.《地下防水工程质量验收规范》(GB5020202020) 5.《水泥基渗透结晶型防水材料》(GB18445-2020) 6.《聚氨酯防水涂料》(GB/T19250)

地下车库顶板防水施工方案

目录 二、工程概况 (1) 1、工程概况 (1) 2、施工重点 (1) 三、施工组织与部署 (1) 1、施工组织 (1) 1.1项目质量保证体系 (2) 1.2施工质量检验 (2) 1.3其他相关措施 (2) 1.4防水工程施工目标 (2) 3、施工工艺流程 (3) 4、施工准备 (3) 4.1 施工技术准备 (3) 4.2 现场准备 (3) 4.3资源准备 (3) 5、施工方法 (4) 5.1操作要点及技术要求 (4) 5.2细部节点防水做法 (5) 6、施工注意事项 (8) 7、成品保护措施 (9) 四、文明施工、环保及安全措施 (9) 1、安全管理体系 (9) 2、安全及消防保证措施 (9) 一、编制依据 1、现行防水标准、规范及企业工艺标准

二、工程概况 1、工程概况 工程名称:3#地下车库B区。 建设地点:位于开发二十二路北侧,浑河十街以东地块。 建设单位:沈阳特变电工房地产开发有限责任公司。 建筑性质:本工程地下一层,地上接四幢高层住宅,地下一层平时为车库,战时为二等人员掩蔽所。 结构要求:本工程抗震设防烈度为7度,耐火等级为一级,地下防水等级为二级。 结构形式:地上住宅为框架剪力墙结构,地下车库为钢筋混凝土框架结构。 建筑使用年限:50年 经济技术指标: 2、施工重点 施工前要求顶板清理干净、干燥、平整,结构为自防水混凝土,施工时应针对混凝土结构渗漏的原因如结构开裂、温度裂缝、收缩裂缝、混凝土结构不密实等渗漏原因采取相应措施。重点做好混凝土施工质量控制以及施工缝、后浇带、穿楼板管道及阴阳角等位置的细部处理。 三、施工组织与部署 1、施工组织 对本工程的施工,我们严格贯彻执行项目法,项目部的成员从本公司技术人员中选拔出政治合格,年轻有为,经验丰富,技术过硬的同志,组成项目领导班子。同时,科学合理的安排使用施工现场,最高效率地利用各种有利因素,创造文明安全的施工环境,发挥人力资源,物力资源和财力资源的最大效益,最

车库顶板防水卷材铺设技术交底

车库顶板防水卷材铺设技术交底

1.1、材料准备: 1.1.1、卷材:3厚高聚物弹性改性沥青(PY-2型聚氨酯)防水卷材、 4mm厚化学阻根耐穿刺防水卷材 1.1.2、基层处理剂(冷底子油):采用再生橡胶改性沥青的汽油溶液为基层处理剂 1.1.3、接缝密封材料:采用橡胶沥青嵌缝膏,用于立面防水卷材收头密封。 1.1.4、辅助材料:主要是工业汽油,用于粘结剂稀释,机具清洗和热熔施工时汽油喷灯的燃料。 1.1.5、防水材料的技术性能应符合国家或行业产品标准一等品以上的质量要求。 1.2、工机具准备: 高压吹风机、扫帚、汽油喷灯、小平铲、滚动刷、铁桶、压子、手持压滚、剪刀、皮卷尺、钢卷尺、小线绳、彩色粉、粉笔、灭火器 1.3、施工条件: 1.3.1、车库顶板施工完毕,混凝土原浆收光,经养护后干燥(含水率不 大于9%)、平整、牢固,无空鼓开裂、不起砂。阴阳角处抹成 半径50mm的圆弧形(用PVC管抹)。 1.3.2、涂冷底子油前,将基层表面浮灰、垃圾等其它杂物清理干净。 1.3.3、施工用料均为易燃,应准备好相应的消防器材。

2.1工艺流程: 2.2、基层清理:涂刷冷底子油前,仔细将基层表面的垃圾、尘土 等清除干净,必要时可采用喷灯局部喷烤,但喷烤时间不宜过长,防止爆裂、起砂。报监理验收合格后,进行下一道工序。 2.3、涂刷基层处理剂:基层含水率不超过9%,(检验含水率的简 便方法为:剪一块1000mm*1000mm见方的卷材平铺于基层表面,压紧,保持2小时,然后揭开卷材观察其下方基层面,如有明显的水珠,则表明含水率过大,不宜施工;如仅有潮气则可满足施工条件。)在基层表面满刷一道冷底子油,涂刷要应均匀一致、不露底,待表面干燥后方可铺贴卷材。 2.4、铺贴附加层:阴阳角部位加铺一层同质卷材附加层,将卷材裁 成相应的形状进行热熔满贴,宽度500mm,两侧各250mm,细部做法如下图所示。附加层施工必须粘贴牢固,施工要细心。项目质检员对此部位专门做隐蔽工程检查。

地下室顶板防水处理方案

关于3-7#楼地下室顶板防渗漏的处理措施 一、编制说明 针对监理、建设单位就3-7#楼顶板、地下室水池墙壁存在裂缝,7#楼主楼周边风井回填土以下混凝土未同主体浇筑,且未预留止水钢板,后浇带施工缝剔打不到位等问题编制该处理方案。 二、裂缝的分布和产生的原因分析和其他问题产生的原因分析 1、顶板:在底板出现露筋,网格锈迹印,顺板跨长裂缝断续出现,裂缝长度不等,缝宽0.1~1.0mm不一,深度未能测量。 2、墙:墙裂缝多出现在距离柱边500mm左右处,裂缝至底板上防水翻边上止,缝宽0.1~0.3mm,部分墙体出现冷缩缝。 3、商品混凝土采用输送泵浇筑时,为保证混凝土流动性,相对用水、水泥量、坍落度等较大,导致混凝土凝结硬化时收缩量增加,使得在混凝土体积中出现不规则的网状裂缝。 4、浇筑混凝土时因不能连续进行混凝土浇筑的影响,造成混凝土浇筑临时间歇时间过长,形成施工冷缝,二次接茬时处理不好,容易在接茬处出现接茬裂缝。 5、各楼栋地下室顶板上风井回填土以下混凝土未同主体浇筑,且未预留止水钢板,由于风井属于二次结构工程,因此地下室顶板上风井均未同主体一并浇筑混凝土,在则由于地下室顶板后浇带原设计无止水钢板。 6、地下室后浇带施工缝剔打不到位问题,由于工人责任心不强,管

理人员疏于检查等因素,个别部位后浇带、施工缝剔打不到位。 三、混凝土裂缝的治理修补措施和其他问题的处理措施 1、对出现裂缝的板面,根据裂缝的大小、长短采取不同的方法进行修补处理。对缝宽、缝深小于1mm的不规则的网状裂缝,处理时将裂缝处混凝土表面清洗干净,涂刷素水泥浆液。 2、对于墙面出现裂缝采用采取刚柔结合、膨胀增强结合,外刚内柔的原则,内部选用在水中能灌浆、能膨胀、能渗透的注浆堵漏材料,封堵采用油性和水性混合聚氨酯;对水池内根据设计后期确定的防水材料再进行补强处理。 3、混凝土自身原因和施工时间的后期控制,根据现场实际情况在后期施工剩余地下室顶板和外墙中提前跟商混站技术部分沟通,根据现场浇筑的天气和气温对配合比进行调整,控制混凝土的入模温度和初凝时间等。在混凝土初凝后及时安排专人进行养护,养护时间不少于14天。另外根据现场实际情况,对单次混凝土浇筑的方量,根据现场时间,调整开盘时间、增加泵车等措施减少或杜绝在顶板上产生施工冷缝的问题。在不可避免的情况下出现施工冷缝后,在二次浇注前必须将施工缝处凿毛、刷砼同标号水泥浆,在浇筑过程中注意振捣的措施减少混凝土接茬渗漏的风险。 4、对风井等属于二次结构施工的部位未预留止水钢板的,采取在二次施工前先进行凿毛,并安装30×40mm的遇水膨胀止水条的措施进行防水处理。 5、对施工缝剔打不到位的问题,对施工缝已浇筑的部位,原项目上

车库顶板漏水防水方案

××××顶板漏水状况 一、欣通项目部: 1、9#楼西山墙根部8~9米多处漏水 2、9#楼北边车库顶板后浇带5米几处漏水 3、9#楼北边车库顶板一穿墙管根处漏水。 4、9#楼两个地方漏水对应的地下车库顶板上已铺石子和土工布土工布,漏水问题没处理准备回填土。 二、九冶项目部:地库出口北墙漏水 三、陕建项目部: 1、雨排水管漏水,原因是工人说没有做密封处理就把管口用水泥砂浆补上了。 2、掉井排水管漏水,各项目部均有,原因是里面未做防水。 总结:欣通项目部有三处,一个点漏水位置在9#楼西山墙8米多漏水,9#楼北边有一后浇带两侧有5米多在漏水,9#楼北侧有一个穿板管根漏水。漏水问题没有处理车库顶板已铺石子和土工布准备回填土。九冶项目部有一处漏水位置在东边地库出口的北墙。陕建项目部有两个管根漏水位置在和欣通管根在一条线上。 龙门新村车库顶板漏水处理方案 一、龙门新村项目漏水处理方案 1.1 顶板防水施工做法 图1-1顶板防水做法示意图 1.2 其他细部构造防水做法 图2-1 后浇带超前止水做法 在底板后浇宽度两边各宽出250mm铺贴一道1.5mm厚反应粘结型高分子湿铺防水

卷材(双面粘)避拉加强层,如图5-3。 图2-2套管式穿墙管防水做法 图2-3普通穿墙管防水做法 图 2-4 图2-5 二、针对本项目漏水处理方案 一、龙门新村欣通项目部漏水处理方案(迎水处理): 1.在漏水点对应的车库顶板上砸开比漏点大3倍的保护层,铲掉原防水层,留不低于15公分搭接边重新作防水层。 2.处理好新旧防水层的搭接,在搭接处的基层上作附加层,再用密封膏刷搭接缝3遍。 3.重新试水不漏,恢复保护层。 4.穿板管根处理:把管根直径60公分的保护层凿开至基层,原防水层留不低于15公分的搭接边,用密封膏处理管根三遍,刷好与原防水层的搭接,重新试水不漏,恢复保护层。 二、龙门新村九冶项目部漏水处理方案(迎水处理): 1.将阴角墙面30公分地面50公分凿开至基层,取掉原防水层留不低15公分的搭接边。 2.在阴角作附加层一遍,再作防水层两遍,每作一遍防水用密封膏刷一遍搭接缝,处理好搭接缝。 3.重新试水不漏回复保护层。 三、龙门新村陕建项目部 1.穿板管根处理:把管根直径60公分的保护层凿开至基层,原防水层留不低于15公分的搭接边,用密封膏处理管根三遍,刷好与原防水层的搭接,重新试水不漏,恢复保护层。

地下室车库顶板土方回填施工方案方针

'\ 云南艺术家园区建设项目C标段地下室车库顶板土方回填施工方案编制: ________________________ 审核: _________________________ 批准: _________________________ 十四冶建设集团云南第四建筑安装工程有限公司 二零一三年九月二十七日

目录 -、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工形象进度安排 (1) 四、主要采取的施工方法 (2) 五、质量保证措施 (5) 六、车库顶板土方回填施工的难点与重点 (6) 七、安全防护及文明施工措施 (7)

、工程概况 1.1工程名称:云南艺术家园区建设项目C标段 1.2建设单位:云南艺术家园区房地产开发经营有限公司 1.3监理单位:昆明艺汇工程监理咨询有限公司 1.4设计单位:云南世纪阳光建筑设计有限公司 1.5地勘单位:中国建筑西南勘察设计有限公司 1.6工程地点:昆明市官渡古镇龙马村 1.7工程简介:本工程项目主要建筑为6-8层的住宅楼,辅有1-3层的配套建筑,地块均设有1-2层地下室。标段用地面积8376 2.7m2(约125.64亩),总建筑面积为225409.99m2;地上建筑面积150780.99 m2,地上25栋。地下建筑面积74629.00 02,地下为车库、超市。车库顶板结构标高为-2.300m,坡度为1%各栋号填土标高为- 0.300m,地下室车库顶板回填深度约为2.0-2.4m,总回填土方量估约8万方。 、编制依据 2.1、云南艺术家园区建设项目C标段施工图纸及《图纸会审纪录》。 2.2、有关工程的洽商、修改变更、通知等书面文件或协议。 2.3、国家现行的法律法规及相关施工验收规范、标准。 三、施工形象进度安排 根据指挥部的工期总体要求,拟定9月28日开始进行地下室顶板土方回 填,力争10月底大面回填土完成!为确保回填土的质量,拟确定C6#栋与C1# 栋之间的“ 4#区块”为作为回填土施工试验段! 四、主要采取的施工方法

车库顶板防水施工方案-

4号楼南侧车库顶板防水工程 施 工 方 案 建设单位:华兴置业房地产公司 审批签字: 监理单位:监理公司 审核签字: 施工单位:江苏阳江建设工程有限公司 编制签字:

一、工程概况 4号楼南侧车库因停工时间太长,顶板平面垃圾较多,施工现场顶板未作找平层,西侧有热力供暖管道两根。车库面积大约1200 ㎡。 二、顶板车库防水方案选择及施工工艺 根据图纸设计要求,参照卷材防水12J2-C4中地6条中的第6小项,顶板防水采用0.9厚聚乙丙纶符合防水卷材,上加设一层1.2厚(增强型)聚乙烯防水卷材 三、编制依据: 本施工方案编制根据《地下工程防水技术规范》GB50108-2001及《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2010和其它设计、施工过程中涉及的相关规范、规程。 四、施工部署: 1、设立现场组织机构: 项目工程设组织协调工作负责人员一名,施工生产兼技术指导一名,质量检查一名,现场安全、消防负责人一名。 2、结合工程特点,组织经验丰富,持有上岗证的技术工人进行操作。 五、施工准备工作: 1、材料及施工人员审查: 出具材料的生产许可证、检测报告、合格证、说明书、防伪标志以及材料供应商的生产资质,并出具施工单位资质及各类人员上岗

证。 2、材料复试: 材料依据计划进场后,经理部试验员,在监理工程师的监督下依据规定取样送检,待复试合格后方可使用。 3、施工前组织专业班组认真学习有关施工规范及本施工方案并进行详细的书面交底。 4、施工工具:专用半硬尼龙刷、专用喷枪、盛水盆、喷雾器等;搅拌器、制胶容器、剪子、刀子、卷尺、刮板、手提桶、毛刷等。 5.施工条件:在清理干净、不存有明水的基层施工。 四、工艺流程: (一)聚乙烯丙纶防水卷材工艺流程: 验收基层——涂刷聚合物粘结料——细部加强层处理——铺设卷材——收头接点处理-----铺设1.2厚聚乙烯防水卷材——验收。 (二) 聚乙烯防水卷材工艺流程: 基层清理→配制底胶→涂刷底胶→特殊部位增补处理(附加层) →保温层→铺贴卷材→卷材收头粘结→细部处理→蓄水试验→做保护层。 1.基层应抹平压光,表面光滑、洁净、无裂缝、接茬平整,不允许有明显的尖凸凹陷、起皮、起沙、空鼓等现象。 2.基层应基本干燥,无明水即可施工。 2、A聚乙烯丙纶防水卷材:聚合物粘结料配比:水泥:水:胶粉=5:1.3:1(重量比),根据基底的干、湿度调整粘结料的浓度。

地下车库顶板室防水材料做法

地下车库顶板室外景观部分防水材料做法 1施工准备 1.1材料:本工程地下车库顶板室外景观部分防水卷材为1.5厚自粘聚合物改性 沥青防水卷材+4mm厚耐根穿刺SBS改性沥青防水卷材。 1.2施工条件 (1)基层已办理完验收和交接手续,各种预埋件已安装固定牢固。 (2)基层应干净、坚实、平整、不得有酥松、起砂、起皮等现象;阴阳角做成圆弧形。 (3)进场材料质量合格证、试验报告等资料齐全,复试报告合格。 1.3 技术要求 所选用防水材料及施工工艺均应符合《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011的规定。 耐根穿刺防水材料的选用应符合国家相关标准的规定,并由具有资质的检测机构出具合格检验报告。 2施工工艺 工艺流程:基层处理→涂刷基层处理剂→细部节点处理→自粘卷材铺贴→耐根穿刺SBS改性沥青防水卷材铺贴→卷材收头处理→保护层施工。 2.1 基层处理:清除基层的浮灰、油污或疏松物等杂质。基面要求必须牢固、平整、对于凹凸不平或有裂缝的基面应先找平层后再施工;基面必须清除干净,不得有浮尘、杂物、明水等。 2.2 涂刷基层处理剂:铺贴防水卷材前,应将基层清扫干净,在基面上涂刷基层处理剂;当基层较潮湿时,应涂刷湿固化型胶粘剂或潮湿界面隔离剂。 2.3 细部节点处理:用专用附加层卷材及裁剪好的阴阳角卷材在两面转角、三面阴阳角等部位进行附加增强处理,平立面平均展开。方法是先按细部形状将卷材剪好,在细部贴一下,视尺寸、形状合适后,即可立即粘贴在已涂刷一道基层处理剂的基层上,附加层要求无空鼓,并压实铺牢。 2.4 自粘卷材铺贴 (1)先确定卷材铺贴顺序和方向,并在基层弹线,然后铺贴卷材。先高跨,后低跨;同等高度,先远后近,同一平面先低处开始铺贴。

车库顶板排水板施工方案

车库顶板

排水保护系统施工方案 2015 年7 月18 日 编制依据 (2)

工程概况 (2) 社区地下车库顶板种植系统简介 (2) 车库顶板排水保护系统设计方案 (3) KD-1020 (HDPE排水保护板介绍 (6) 排水板安装施工工艺 (7) 成品保护 (8) 应注意的质量问题 (8) 安全保证措施

车库顶板 排水保护系统施工方案 一、编制依据 1、车库顶板构造。 2、规范 (1)《屋面工程技术规范》( GB50345—2004) (2)《种植屋面工程技术规程》( JGJ155-2007) (3)《工民建工程专用高密度聚乙烯(HDPE)排水保护板》(Q/TFJKG 001-2008) (4)《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》 二、工程概况 (略) 三、社区地下车库顶板种植系统简介地下车库种植平台定位 利用社区绿地下建设地下车库是汽车时代的居住特点,地下车库顶板作为种植、交通平台也就形成了一种全新环境体系——浅盆地生态体系。 地下车库由于面积较大,其使用功能、以及钢筋混凝土结构耐久性都要求做到严格的密闭防水,上部的覆盖土层厚度往往是以所种植的植物的需求而定,尽可能减少结构的负荷,这就形成了浅盆地形态: ?稳定的不透水层,大环境沟通受阻。 ?根深植物根系在盆地水平延伸扩展。 ?深层积水、上部干燥导致植物物种单一化。 浅盆地形态不能满足多样化种植生态要求浅盆地形态的人工干预措施城市居住社区绿地需要的是植物物种多样性的生态环境,阔叶乔木的环境洁净效果最为优良,因此社区绿地需要以阔叶乔木、灌木、多年生草本植物营造,浅盆地形态显然不能满足上述要求。因此必须采取人工干预措施——人工环境循环系统 浅盆地形态的人工环境循环系统是采用特殊材料建立起快速的水、气流动循环系统 现代合成材料技术的发展为浅盆地形态的人工环境循环系统提供了更加方便的营造手法,利用合成材料薄膜压型制成的排水板构筑排水层、聚酯无纺布过滤水土保持,人工干预系统更加

地下车库顶板防水施工方案

地下室防水施工方案 一、地下室外墙渗漏水工程概况 工程地下室防水设防标准为GB50108-2001《地下工程防水技术规范》二级防水等级。地下室外墙防水采用结构自防水混凝土加卷材外防水,50厚聚苯板保护层。 二、地下室外墙渗漏水工程施工准备 2.1技术准备 2.1.1施工方法的选择 防水工程是关系到工程使用功能的一项重要指标,它是工程施工过程中的一项重点工程、难点工程。施工方法和方案的选择对工程施工质量的好环有着直接的影响。 本工程的地下室外墙SBS防水卷材采用热熔法满粘施工。 2.1.2工程开工前,先组织工程技术人员进入施工现场,了解现场情况,进一步弄清工程特点,解决施工技术与实施工艺之间的矛盾。 2.1.3技术交底 防水工程施工前,由专业工长根据施工图纸和现行的国家规范要求结合本工程的实际情况对施工班组进行书面交底。交底内容包括:施工部位、施工顺序、施工工艺、构造层次、节点设防方法、增强部位及做法,工程质量标准,保证质量的技术措施等。并经过现场技术负责人的审核后严格执行。 2.2现场准备 2.2.1外墙面对拉螺栓应预先割掉,木垫块取出后用水泥砂浆抹平。 2.2.2基层应清理干净,混凝土接缝处理平整,阴阳角处作成圆弧形或135°折角。 2.2.3基层表面应干燥,含水率不大于9%(将1米见方的卷材盖在基层表面上,静置3h左右,若覆盖处表面无水印,且紧贴基层一侧的卷材无结露现象,即认为基层含水率小于9%)。 2.3材料准备 本工程地下室外墙防水选用3mm厚聚酯胎SBS改性沥青防水卷材。防水卷材的外观质量、品种规格应符合地下工程防水技术规范(GB50108-2001)和地下防水工程施工质量验收规范(GB50208-2002)的有关规定要求。 聚酯胎防水卷材主要物理性能指数: 项目性能要求 拉伸性能拉力(N/50mm)≥800(纵横向) 最大拉力时延伸率(%)≥40(纵横向) 低温柔度(℃)≤-15 R=15mm,弯180°,无裂纹 不透水性压力0.3Mpa,保持30分钟不漏水

地下室车库顶板注浆堵漏工程施工组织设计方案

弥勒县商住楼地下室车库顶板漏水工程处理方 案 施 工 方 案 编制人:季琳森 审核人: 审批:

昆明xX工程有限公司 二0一三年十二月二十八日 地下车库防水工程 施工方案 前言 根据本公司技术人员的现场踏勘,地下室车库顶板出现断裂缝,逢雨水天漏渗水,目前国内注浆堵漏材料大部分以遇水膨胀为主,在无水条件下施工很难达到预期效果。 根据以上分析及现有技术情况,本公司建议根据现场实际情况按以下方案实施,以延米计算,待现场顶板潮湿达到施工许可条件方可施工。以减少不必要的浪费,达到预期理想效果。 一防水工程施工依据 1、采用主要设计规范: 《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) 《土建注浆施工与效果检测》 2、甲方提供的工程设计图纸及要求。 3、我单位多年的施工经验和优良的施工技术创新方法,结合有经验的施工和管理人员。 二、施工方案设计: 1、高压灌浆堵漏作用机理:对裂缝形成化学粘结;对表面的孔隙形成高强度锚栓;高压力的推挤下填充所有裂缝。 2、高压灌浆堵漏就是利用高压灌浆机,将水溶性聚氨酯化学灌浆材料注入混凝

土裂缝中,当浆液遇到混凝土裂缝中的水分会迅速分散、乳化、膨胀、固结,这样固结的弹性体填充混凝土所有裂缝,将水流完全地堵塞在混凝土结构体之外,以达到止水堵漏的目的。高压灌浆堵漏技术是具有国际先进水平的高压无气灌注防水新技术,是发达国家水溶性灌浆材料使用的新型工艺。 3、水溶性聚氨酯化学灌浆材料是由过量的多元异氰酸酯和多羟基化合物预先制成含有游离异氰酸基团的低聚的氨基甲酸预聚体。常用的多异氰酸酯有TDI、MDI、PAPI 等3种。多羟基化合物采用聚醚,它的官能团和分子量可以有好几种。浆液灌入混凝土裂缝后,与渗漏水相遇发生化学反应,放出二氧化碳,并形成脲的衍生物。从而达到防渗堵漏。 4、地下室顶板注浆堵漏设计 4.1顶板裂缝渗水:在顶板上钻孔深度不超过板厚的1/2厚度,埋设止水针头并加以旋紧固定后注入专用药剂;注浆布孔分布间距为20~30㎝。 4.2、灌浆孔渗水:在灌浆孔盖上直接钻孔,再由此注入药剂,待材料完全固化后即可去除止水针头。 5、当所有漏水点经过高压灌浆达到完全防水止漏的目的后,即可去除止水针头,然后再用专用防水砂浆封填针孔,以恢复其原貌。 三、主要的机械设备: 高压灌注机 (一)使用守则 (1)电压:220v (2)功率:560w (3)最大流量:1.8L/min 1、适用范围:聚氨酯类(PU)注浆液、环氧树脂类(EPOXY)灌浆液。 2、集资额压力标示 安全压力:06000PSI(0400kg/cm2)

地下室顶板防水实施方案

地下室顶板防水方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

北京奥体南区3#地项目 地下室顶板防水施工方案 中国建筑股份有限公司 北京奥体南区3#地项目部 二○一四年六月

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (10) 3.1技术准备 (10) 3.2现场准备 (10) 3.3人员准备 (11) 3.4主要材料准备 (11) 3.5机具准备 (11) 四、主要施工工艺及细部节点做法 (12) 4.1施工方法 (12) 4.2注意事项 (15) 五、质量验收及保证项目 (16) 六、安全、文明施工注意事项 (17)

一、编制依据 序号编制依据备注 1 建筑图纸2014.1 2 地下工程防水技术规范GB50108-2008 3 地下防水工程质量验收规范GB50208-2011 4 地下工程防水图集08BJ6-1 5 弹性体改性沥青防水卷材GB18242-2008 6 建筑安装分项工程施工工艺规程(第一分册)DBJ/T01-26-2003 7 建筑施工手册(第五版)/ 二、工程概况 2.1建设概况 名称内容 工程名称北京奥体南区3#地项目 建设单位北京奥南时代置业有限公司 设计单位中国中建设计集团有限公司 勘察单位建研地基基础工程有限责任公司 监理单位北京双圆工程咨询监理有限公司 施工单位中国建筑股份有限公司 2.2地下室顶板防水做法 1)本工程地下室顶板防水做法为两道防水。4厚SBS改性沥青防水卷材+4厚SBS改性沥青铜胎基耐根刺防水卷材。 2)立面防水高度:①大面顶板防水立面做至标高-0.15m处。②出顶板转换风井、楼梯出口处立面防水做至混凝土墙顶标高处。③遇反梁、高低跨处卷材全部覆盖。

车库顶板防水施工专项方案

1、施工准备 1.1 整体部署 地下结构验收合格后方可进行防水施工,车库顶板防水施工作业需要地下室外 墙防水施工完成后进行。1.2 材料准备本工程防水材料见下表: “一标志”要齐全,外观检查合格后,见证取样复试。施工方法的确定:第一 层点粘或空铺,热熔封边;第二层满粘施工。 防水卷材进场后统一存放在现场仓库内,卷材立放于下方铺设干燥木方或多层 板上,上方用塑料布覆盖好。存放区旁配备灭火器、水桶等消防设施,并留出 专门消防通道。卷材随用随运,不得随意堆放在其他区域,作业现场备用卷材 设专人看护,做好防火工作。 1.3 现场准备车库顶板防水卷材铺设方向由东向西,施工作业区域以后浇带为界分块施工,铺设防水作业时,车库顶板禁止上人及其它作业,车库顶板上的 临时加工场移至现场道路旁。1.4技术准备(1)施工人员持证上岗,保证所有 施工人员都能按有关操作规程,规范及有关工艺要求施工。(2)技术组预先编制好工程的验收计划,为确保工程质量创造条件。(3)施工前,提前进行技术交底和安全交底,使操作人员了解施工工艺、质量要求以及安全注意事项。(4)SBS(4mm+3mm)防水卷材,其中顶板防水材料为4mm厚卷材为SBS改性沥青耐 根刺防水卷材(化学阻根)。1.5生产准备(1)根据生产计划安排,在车库顶 板施工完毕,并且达到可以上人作业的条件。(2)劳务队伍的选定,依据我公司的合格分、承包方,根据其施工能力、资质等级选用合格的施工队伍,每队 施工人员不少于30人。(3)机具准备:鼓风机、开刀、笤帚、喷灯、压子、 手持压辊、剪刀、裁纸刀、钢卷尺、划(放)线用品。1.6人员组 织(1)防水施工前,要求施工队操作层定人定岗,明确责任。(2)防水施工的质量保证体系:(3)专业防水施工队伍进场后, 由技术部门对其进行详细的技术交底,并让接收交底人在技术交底上签字。交 底要说明施工的技术要求和操作注意事项以及重点部位的操作要求,交底完后 方可开始施工。(4)在施工的过程中,各职能人员要随时检查把握质量关。 2、车库顶板防水卷材施工方法和措施 2.1、车库顶板防水卷材与地下室外墙防水卷材搭接 地下车库顶板铺贴防水卷材之前,先将地下室外墙防水甩茬预留在车库顶板的 各层卷材揭开,并将其表面清理干净,如卷材有局部损伤,应及时进行修补后 方可继续施工,卷材的接茬长度为150mm,两层卷材应错槎接缝,错开距离不 得小于500mm,上层卷材应盖过下层卷材。顶板长向防水卷材与地下室外墙短 向上卷防水卷材搭接长度不小于150mm,若搭接长度达不到要求顶板防水卷材 下卷覆盖地下室外墙防水卷材,直至满足搭接长度要求。车库顶板4mm厚耐穿

车库顶板蓄水试验方案

地下车库顶板冬期防水施工蓄水试验方案根据12月22日《珠江帝景(B区)工程冬期防水施工蓄水试验方法的探讨》会议精神,地下车库冬期必须施工防水层,且必须进行蓄水试验,以确保不影响明年西半区的交楼计划。按照本次会议整理、结合现场实际情况制定本《地下车库顶板冬期防水施工蓄水试验方案》。 必须按规范要求,顶板面蓄水保持一昼夜(24小时),不渗不漏为合格。 当日最低气温不低于-5℃时,冬季防水施工蓄水试验采取加氯盐的方法,具体掺量见表1。 表1:冬期屋面蓄水试验氯盐掺量(氯化钠、氯化钙任选其一) 应先按蓄水面积算出溶液使用量,在车库顶板内的化粪池内把氯盐溶液按比例配制好,搅拌均匀后,方可使用,应避免不计量、随意配比而造成实验用蓄水遭冻结。 若气温低于-5℃时,因氯盐掺量太大,故不是很经济,所以应同时辅以搭设塑料暖棚保温。塑料暖棚采用片竹弯成弧形(若因片竹市场上无货,则采用钢架管),上面覆盖塑料膜,晚上加双层草帘覆盖。弧顶部高度50cm。须注意的是,为保证水不致于因温度过低而结冰,蓄水屋面防水层下若无保温层时,其下层房间必须用彩条布和草帘临时封闭洞口。 在蓄水试验期间,必须每天收听天气预报和实测大气温度,根据实际情况决定是否采取搭暖棚及棚内升温的措施。 为避免所蓄的盐水结冰,当棚内温度过低时,必须采取升温措施,应

优先选用远红外线加热器给棚内升温的方法,远红外线加热器的具体制作方法详见《冬期施工方案》。 每次蓄水的面积暂按2000平方米考虑,即按平均蓄水30mm,需水量为60立方米/次。为避免因面积过大而造成平均蓄水深度的增大,可按每块200~400平方米细分每次蓄水的面积。 蓄水后,修导流渠把所蓄的水再引回就近的化粪池内。 为保证盐水浓度的准确,应购买若干比重计,根据不同浓度时盐水的比重而进行控制。 为确保不结冰,必须先行试验,达到预期效果后再全面推广。 为保证安全,必须按冬季施工方案的要求配备足量的灭火器材,用火必须审批,蓄水期间,必须轮班24小时值班,发现情况,及时处理。 珠江帝景项目部 2003年12月23日

地下车库顶板防水施工方案终极

目录 一、编制依据 (3) 二、工程简介 (3) 2.1工程概况 (3) 三、施工准备 (3) 3.1整体部署 (3) 3.2材料准备 (4) 3.3现场准备 (4) 3.4技术准备 (4) 3.5生产准备 (4) 3.6人员组织 (5) 四、车库顶板防水卷材施工方法和措施 (5) 4.1车库顶板及屋面防水做法 (5) 4.1.1车库顶板防水做法 (5) 4.1.2 车库顶板防水卷材铺设安排 (6) 4.1.4流水段处甩茬做法 (7) 4.1.5塑料布隔离层搭接 (7) 4.1.6 防水保护层 (7) 4.1.7 塑料排水保护板做法 (7)

4.1.8 土工布铺设 (8) 4.1.9库顶板防水收头 (8) 4.1.10车库坡道防水卷材铺设 (8) 4.2SBS卷材施工方法 (9) 4.2.1施工工序 (9) 4.2.2施工工艺操作要点及技术要求 (9) 4.2.3三面阴阳角 (12) 五、质量标准 (12) 5.1、保证项目 (12) 5.2、基本项目 (12) 5.3、保证项目 (12) 5.4、基本项目 (13) 六、质量保证措施 (13) 七、检验与试验标准 (14) 八、成品保护措施 (14) 九、安全保证措施 (14) 十、文明施工措施 (16) 十一、施工现场有用料计划,按计划进料,使材料不积压,减少退料。同时做到料具合理使用,长料不短用。 (17)

一、编制依据 1、 2、施工图纸,总说明 3、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 4、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) 5、《建筑安装分项工程施工工艺规程》(DBJ/T01-26-2003) 二、工程简介 2.1工程概况 工程名称: 建设地点: 建设面积: 结构类型:钢筋混凝土框架/剪力墙结构; 基础类型:筏板基础。 本工程地下室一层局部二层,地下车库顶板建筑面积为4663.79㎡,地下二层层高3.05m,地下一层层高4.2m。结构形式为框架-剪力墙结构。地下结构防水等级二级,采用底板下柔性防水和混凝土结构自身防水相结合的防水形式。本次顶板防水施工:卷材防水采用4+1.2mm厚SBS改性沥青防水卷材,30厚挤塑苯板,浇筑70厚细石砼保护层(内配B6@200双向钢筋网片,塑料排疏板干铺聚酯无纺布一层用于种植地面。 地上主楼层均为15层,绝对标高为59.6m。结构形式为框架-剪力墙结构。由于之前项目已编制地下防水施工方案,主要针对结构混凝土自防水及底板、外墙防水进行了详细描述,本方案仅就地下车库顶板进行阐述。 三、施工准备 3.1 整体部署 地下结构验收合格后方可进行防水施工,车库顶板防水施工作业需要地下室外墙防

地下室顶板防水施工方案

公园里三期 地下室顶板防水 施 工 方 案 编制单位:湖南建筑工程集团总公司 公园里花园项目部 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:2014年5月17日

目录 一工程概况 (1) 二编制说明 (1) 三施工总体目标 (2) 四施工准备 (3) 五施工工艺 (3) 六质量控制措施 (6) 七文明施工 (9)

一工程概况 建筑概况: 樟树布旧村改造三期项目是由深圳聚龙湾投资发展有限公司开发建设,位于深圳市中部,南湾街道的东南方,邻近沙湾检查站,布沙路以北,樟富路以东,德堂路以南,河西路以西。地块南北长度(最长)约为244m,东西宽243m,用地形态成多边形不规则形态,地块内部高差明显,西高东低,高差约8m,南高北低,高差约5m。结构为框架剪力墙结构,防烈度7度。用地面积为29549.96平方米,建筑面积为129155平方米,绿地面积为51662平方米。 根据用地特点和建筑性质,地块布置了两栋(3栋、4栋)超高层住宅、一栋超高层商务公寓(5栋)、两栋高层综合楼(1栋、6栋);其中1栋塔楼部分为住宅,下设商业及社区文化中心;6栋塔楼部分为保障房,下设物业管理用房、邮政所、社康中心,1栋、2栋层数均为31层,建筑高度92.4米;3栋、4栋层数均为37层,建筑高度109.8米;5栋层数为46层,建筑高度131.6米,6栋层数31层,建筑高度87.20米。 地下室防水概况:本期工程地下室顶板有种植和非种植屋面,故需分这两种情况讨论施工工艺。地下室防水等级为二级,施工质量要求为零渗漏。二编制说明 1 《中华人民共和国建筑法》以及其他有关的法律、法规; 2 《建筑防水工程技术规范》DBJ 15-19-2006; 3 《建筑工程质量验收评定标准》GB 50301-2001; 4 《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011; 5 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008;

车库顶板防水方案

太与县椿樱路安置区(5号)与文明路安置区(6号)工程 5号、6号地车库顶板防水施工 专项方案 制单位:广厦建设集团有限责任公司 编制日期:二0一六年五月二十日 目录 一、编制依据、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、错误!未指定书签。 二、工程概况、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、错误!未指定书签。 三、5号地车库顶板防水施工方案、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、2 1、施工准备、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 2 2、作业条件、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 2 3、工艺流程及操作要点、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 3 4、注意事项、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 9

四、6号地车库顶板防水施工方案、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、10 1)、施工准备、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、10 2)、工艺流程及操作要点、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、11 1、卷材防水层施工、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 11 2、泡沫混凝土找坡层施工、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、16 3 18 4 18 五、防水卷材施工质量要求、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、20 六、成品保护措施、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、21 七、质量控制措施、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、22 八、安全文明施工保证措施、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、24

相关文档
相关文档 最新文档