文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › IP数字扩音对讲系统技术规格书

IP数字扩音对讲系统技术规格书

IP数字扩音对讲系统技术规格书
IP数字扩音对讲系统技术规格书

. . . .

. . . . . XXX项目

IP数字扩音对讲系统技术规格书

文件编号:

目录

1.概述 (3)

1.1 用途 (3)

1.2 适用围 (3)

1.3 基础条件 (3)

1.4 附件 (5)

2.对供货商要求 (5)

3.投标文件 (6)

4.供货围 (7)

5.所遵循的标准和规 (7)

6.选报项 (8)

7.1 方案简述 (8)

7.2技术要求 (9)

7.3 主要设备技术指标要求 (10)

7.4 螺纹规定 (14)

7.5缆线要求 (14)

8附件 (14)

9铭牌和涂漆 (14)

9.1铭牌 (14)

9.2涂漆 (15)

10质量保证 (15)

11服务和维修 (15)

附件 A:供货商需提供的文件资料 (17)

附件B:扩音对讲系统主要设备材料表 (18)

附件C:扩音对讲设施系统图 (20)

1.项目概述

1.1 用途

本技术规格书是全数字扩音对讲系统技术规格书,仅应用于XXX项目。可作为设计文件包的一部分,连同商务规定、定单、以及附图一起,用于电信系统设备及承包商的招标工作,以及为各装置EPC承包商(若有)电信系统设备选型工作提供技术支持。

本询价书中的设备清单、系统图均仅供报价时参考,实际供货应遵照设计单位的详细工程设计文件。

1.2 适用围

本说明仅用于扩音对讲系统(以下简称为IPPS系统)。本询价书所列的配置规模、系统功能和技术性能等条件是全数字扩音对讲系统的基本要求,本询价书中未提及的,但为实现系统技术性能和系统完整又是必须的系统配置和有关附件,供货商有责任向用户方提出建议,并提供完善的系统配置。

1.3 基础条件

电源条件:

(1)供电系统情况

扩音对讲系统由UPS供电,电压为交流220V/50赫兹,单相。

中心设备由总机柜间UPS供电,各装置区域由装置区机柜间的UPS供电,若某装置区未设机柜间,则由最近装置区的机柜间供电。

(2)电源电压/频率变化围

UPS供电电源电压变化围为额定电压的±1%,频率变化围为±0.2Hz。

1.4 附件

本说明附带以下附件:

●附件A:供货商需提交的文件资料

●附件B:扩音对讲系统主要设备材料表

2.对供货商要求

2.1为本工程提供设备的制造商商应具有生产资质资质和经验,并通过ISO质量管理体系及HSE的体系认证,具有建筑智能化施工一级资质或安防一级资质。2.2 所提供的设备、配件除满足询价书中的技术要求、功能要求和环境使用要求外,还须符合中国的有关标准,并取得国家有关监督、检验、认证机构的认证。

2.3 供货商对所提供的硬件、软件、技术服务、工程服务、技术培训、系统集成、包装运输、开箱检验、安装指导、现场测试、系统验收,直到整套系统运行等各个环节负有完全责任。

2.4 供货商提供的软件应是最新版本,并且是成熟的版本;在两年应提供软件免费升级的服务。

2.5 根据工程进展情况,供货商应及时提供相应的技术支持和服务,并应及时提供工程设计文件。

2.6 供应商不得用假设来掩盖数据的不足,供应商有责任从买方或其他渠道获取可靠数据。

2.7 供货商应根据本询价书的技术要求选择技术成熟和应用可靠的设备及附件,提供良好的项目技术交流服务。

2.8 为了确保设备的安装、维护和正常运行,供货商必须提供所需附加的设备、工具及附件的清单,即使这些设备附件在本询价书中未列出。

2.9供应商负责设备的供货、安装、调试及技术培训。

3.投标文件

3.1 投标文件应严格符合本询价文件中列出的所有条款,对于不符合项,应作为偏差项进行逐项说明,并给出可以作为替代方案的建议性解决办法。除已特殊说明的条款外,报价文件中所提供的产品应保证完全符合询价书所需要的供货围、技术规格、技术指标等。否则,由此而产生的问题(不论报价技术文件是否被确认)均由供货方负责。

3.2 供货方在报价技术文件中所提供的系统配置,无论是硬件、软件,都必须是完整的、无缺项的。无论何时发现缺项、漏项,供货方都必须无偿补足。

3.3 本询价书的技术规格是对全数字IP扩音对讲系统设备的最低要求。供货商可以提出满足或高于本询价书要求的替代方案或建议,并对替代方案进行明确说明。只有经用户方书面批准的替代方案或偏差才有效。

3.4 报价技术文件应包括(编制顺序以商务招标文件的要求为准):

1) 供货商及制造厂资质及简介;

2) 设备生产商的授权文件;

3) 系统方案;

4) 系统配置清单及功能说明;

5) 备品备件清单;

6) 技术服务项目及保证;

7) 质量保证措施;

8) 培训容及培训计划

9) 防爆设备的防爆合格证、生产许可证、专利(含著作权)证书等必要证件;其他产品的检测检验证明文件;

10)投标要求的其他文件

3.5 对于投标文件的评审将考虑以下因素:

?设备及服务报价

?对本说明中规定的功能要求的符和程度

?交付计划

?技术说明

?供货商的经验和遵照的标准

?所有文件、说明、图纸和资料等均应提供中文版本

4.供货围

供货商应提供一套全数字IP扩音对讲系统,至少应包括以下部件:

——参见“附件B:扩音对讲系统主要设备材料表”。

5.所遵循的标准和规

所提供的扩音对讲系统应完全符合下列最新版的GB标准和规的要求。

?GB50058-92 爆炸和火灾危害环境电力装置设计规

?CECS 62:1994 工业企业扩音通信系统工程设计规

?GB 3836.1-2010 爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求

?GB 3836.1-2010 爆炸性气体环境用电气设备第1部分:隔爆型外壳“d”

保护的设备

?GB 3836.4-2000 爆炸性气体环境用电气设备第4部分:本质安全型“i”保护的设备

?GB12476.1-2000 可燃性粉尘环境用电气设备

?GB12476.1-2000 存在或可能讯在可燃性粉尘的场所分类

?GB4208-2008 外壳防护等级

?SHT3153-2007 石油化工企业电信设计规

?SH/T 3028-2007 石油化工企业生产装置电信设计规

当询价文件中的技术要求存在冲突时,应按照如下优先级次序执行:

1.当地政府部门的相关法律和法规

2.设备数据单

3.定单

4.本说明

5.相关项目说明

6.相关设计标准和规

以上标准均执行最新标准

6.选报项

7.方案要求

7.1系统组成及配置

7.1.1 系统组成

全厂设置一套IP数字扩音对讲系统,采用分散放大扩音方式。系统由中心中央交换设备、主控话站、分控话站、供电单元、传输设备以及设置在各装置区的前端话站和各类扬声器组成。

系统采用网络拓扑结构,所有台式话站通过CAT 6e网线接入交换机,所有壁挂式话站(含防爆、非防爆)通过单模光纤接入前端接入层交换机,接入层交换机通过光纤接入系统中心交换设备。

7.1.2 系统配置

(1)中心设备

全厂扩音对讲系统中心设备设置在中央控制室机柜间。中心设备应配置满足系统设备安装要求的机柜。机柜应装配所有保证系统正常运行的中央处理单元、中心交换设备、线路监控设备、供电设备以及与其他外部系统的接口设备。

根据生产管理需求,系统须在中央控制室调度室设置2台主控话站,在各装置操作区操作台设置分控话站,负责各现场装置区的扩音对讲。系统采用分散功率放大器模式,室外话站的驱动能力在15-25W。

(2)前端设备

各装置区现场控制室和外操间设置台式桌面话站,应配3-5W的扬声器

(或置符合功率要求的扬声器),且音量可调。

室外非爆炸危险区域设置普通型壁挂式用户话站(置30W功率放大器)、

室外扬声器、接线箱等。

在爆炸危险区域所用的用户话站(置30W功率放大器)、扬声器、接线箱

等均须选用防爆型设备。防爆型式为气体防爆盒粉尘防爆复合型防爆型式。

(3)系统供电

扩音对讲系统由UPS供电,电压为交流220V/50赫兹,单相。

中心设备由总机柜间UPS供电,各装置区域由装置区机柜间的UPS供电,若某装置区未设机柜间,则由最近装置区的机柜间供电。

电源电压/频率变化围

UPS供电电源电压变化围为额定电压的±1%,频率变化围为±0.2Hz。

UPS由电气专业提供,各投标厂商应在投标时提供系统负载表。

7.2技术要求

7.2.1 系统总体要求

扩音对讲系统须满足厂区各室外岗位和流动岗位的通信需求,加强控制室对生产现场的调度和监控。

系统主交换单元总体结构应充分考虑安装、维护的方便和扩充容量或调整设备数量的灵活性,采用模块化结构。

系统应可提供与厂调度交换机的通讯接口,实现由调度系统的分机拨号呼入IPPS系统进行点到点呼叫/分区呼叫/全厂呼叫及话站通话;同时支持由本系统的

话站拨号呼叫调度系统分机进行全双工通话。

系统提供16路火警接口,在紧急情况下实现自动或手动转为应急广播。

系统须具有故障监测能力,对于系统的关键部件或装置能够进行自动诊断监测,及时发现故障。

本系统中的设备须具备在石化厂区潮湿、粉尘、雨水、腐蚀、易燃、易爆、高噪声的环境下正常工作的能力。

扩音对讲系统需具有较高的保真度,话站具有抗噪声性能,以适应室外环境尤其是高噪声场所,保证环境噪音115分贝情况下清晰通话要求。

7.2.2 系统功能要求

(1) 系统基本功能

IPPS扩音对讲系统至少须具有如下功能:

可WEB远程登录进行管理和维护,具有多用户权限

在系统任意一台话站上均可以实现点对点呼叫、组呼、全呼操作

在系统任意一台话站上均可以实现应急报警广播

通过系统录音服务器,对系统通话进行录音

可对所有分机状态进行监控,显示所有分机的工作状态,及时发现系统故障,提高系统的运行可靠性和故障判断效率

可设置扬声器的夜间防扰民功能和话站长时间未挂机的自动恢复功能。夜间时,扬声器的音量自动降至正常的50-75%,减少对附近居民及其他现场人员的干扰。

扬声器音量调节:可对所有话站进行远程音量调节;对于易受干扰办公区域应可调低或关闭扬声器音量,但全区广播/报警时自动恢复音量

可远程登录服务器,根据权限实现对录音录像文件进行查看、播放、回放、下载、删除等操作

通过报警控制器,实现和火灾报警系统/可燃气体报警系统的联动,自动/手动进行消防应急广播,16路开关量输入

主控话站/区域话站采用钢化液晶触摸屏,具有图形化操作界面,才做直观、快捷,能监控全厂/本区域的话站状态

具有电脑话务台,电脑话务台可以被定义操作级别

(2) 系统容量

系统能够提供足够的通话通道,实现全双工对讲无阻塞通信,保证通话的完

全可靠性。IP交换主机的初装容量为600台话站,应可根据需要进行扩容,最大扩容至1024台话站,通过中央控制单元的级联,可以达到4096台话站。

系统支持话站进行点对点/分区/全区的呼叫或广播。

系统分区可通过系统软件进行弹性设置,可满足0-256分区的需要。

(3) 报警录音

系统可配置至少16种可修改的报警音/预录音,并能通过本系统火灾报警系统的接口模块,实现全厂或分区的自动/手动联动报警功能。

(4) 扬声器音量调节

能够对扬声器的音量进行远程调节;对于易受干扰办公区域应可调低或关闭扬声器音量,但全区广播/报警时自动恢复音量。

(5) 每个终端可进行5个权限级的设定,话站功能按授权级别作为中心主机/区域主机/普通话站。

(6)系统组网灵活,可在任一位置任意增加话站,话站可随意移动,对于新增话站,可进行远程配置,方便快捷。

(7) 维护简单,所有的话站的状态均可在管理服务器、电脑话务台、主控话站上直观显示;可远程配置和维护,不需到达现场即可完成对话站的管理。

7.3 主要设备技术指标要求

7.3.1 主交换单元

系统主交换单元应采用19〞标准机框安装,模块化设计,支持全双工通话模式及无阻塞通信。

系统控制软件应为窗口式人机界面,支持在windows操作系统环境下运行,支持LAN局域网任意电脑工作站远程操作。

7.3.2 IP数字扩音系统主机

机柜包含下述设备和接口:

●IP通信服务器:对IP数据通信进行交换,支持远程配置,可对系统所

有话站进行授权,能自动/手动与火灾报警系统和可燃气体系统联动,

可强行插播消防应急广播(不少于16组录音),可显示系统所有分机

的状态。

●录音服务器:对系统的通话进行录音,能远程登录至服务器,进行操作。

●核心交换机:处理全厂扩音对讲系统所有话站的的网络信息交换。

光纤汇接单元:负责光纤的汇聚与交接。

需提供集团接口、外线接口、广播接口、消防联动接口、无线对讲等接口。

7.3.3主控话站

采用22寸钢化液晶触摸屏,图形化的操作界面,自带扬声器

配有鹅颈全向抗噪麦克风,支持免提通话;同时配有通话手柄

须具有直通键,可实现一键直拨到话站,直通键数量应不少于64 个

具有0到9数字键盘及3个以上的专用功能键

●可显示全厂所有分机的状态

●能够实现对全厂话站的点对点/分区/全厂通话、呼叫、广播

●可设置1-4台中心主机,提高应急情况下的接通率,可接受多台下级话

站的呼叫

●支持强插、强拆功能

7.3.4 区域话站

采用22寸钢化液晶触摸屏,图形化的操作界面,自带扬声器

配有鹅颈全向抗噪麦克风,支持免提通话;同时配有通话手柄

须具有直通键,可实现一键直拨到话站,直通键数量应不少于64 个

具有3 个以上的专用功能键

●可对本区域的话站状态进行监控,直观显示本区域所有话站的状态

●带有0到9数字按键,用于点对点/分区通话、呼叫、广播

●可设置1-256台区域话站,提高应急情况下的接通率

●支持强插、强拆功能

●在夜间或离岗时,可设置呼叫转移至其他区域话站或主控话站

●具有主/备两个RJ45接口

7.3.5 台式话站

具有0到9数字键盘和3个以上的专用功能键

一键呼叫区域主机,区域主机值班转移时自动转至值班区域主机或中心主机

支持点对点/区域呼叫、广播

支持远程配置,可按需要进行系统授权

RJ45接口,支持POE和外部供电两种选择方式

7.3.6 防爆型IP话站

●防爆等级:ExdiaIICT6/ DIP A21 T A,T6

●防护等级:IP65以上

●制造材质:304#不锈钢

●出线孔尺寸:3*G1/2

●具有0到9数字键盘和3个以上的专用功能键

一键呼叫区域话站,区域话站不通时自动转至中心主机

支持点对点/区域呼叫、广播

●支持远程配置

●同时具有RJ45接口和FC光纤接口(含光模块)

●抗噪性:应可实现环境噪音115dB的条件下正常通话

●防护箱:不锈钢防护箱

●安装方式:壁挂或立柱安装

●电气参数:

工作电压:AC220V±15%

工作电流:1A

功放输出:≥30W(8/16Ω),可远程调节

输出阻抗:8-16欧姆

降噪处理:DSP数字降噪

抗噪能力:≥115dB

失真度:≤5%

频率响应:0.3-3.4KHz(±1.5dB)

工作温度:-40℃-+80℃

相对湿度:0-90%

传输距离:CAT 6e线缆≦100m;单模光纤≥2-30km

通信协议:标准SIP协议

7.3.7 壁挂式IP话站

●防护等级:IP65以上

●制造材质:304#不锈钢

●具有0到9数字键盘和3个以上的专用功能键

一键呼叫区域话站,区域话站不通时自动转至中心主机

支持点对点/区域呼叫、广播

●支持远程配置

●同时具有RJ45接口和FC光纤接口(含光模块)

●抗噪性:应可实现环境噪音115dB的条件下正常通话

●防护箱:不锈钢防护箱

●安装方式:壁挂或立柱

●电气参数:

工作电压:AC220V±15%

工作电流:1A

功放输出:≥30W(8/16Ω),可远程调节

输出阻抗:8-16欧姆

降噪处理:DSP数字降噪

抗噪能力:≥115dB

失真度:≤5%

频率响应:0.3-3.4KHz(±1.5dB)

工作温度:-40℃-+80℃

相对湿度:0-90%

传输距离:CAT 6e线缆≦100m;单模光纤≥2-30km

通信协议:标准SIP协议

7.3.8 防爆型号角式扬声器

●防爆等级:ExdIICT6/ DIP A21 T A,T6

●防护等级:IP65以上

●制造材质:铸铝

●出线孔尺寸:1*G1/2

●电气参数:

额定功率:15W/25W

输出阻抗:8-16欧姆

失真度:≤5%

频率响应:0.3-3.4KHz(±1.5dB)

工作温度:-40℃-+80℃

相对湿度:0-90%

●声光提示功能

接收呼叫时:

扬声器播放呼叫信息,同时闪光提示,当有话站摘机后,受话话站转

入话筒通话模式,闪光保持至通话结束

其他话站在受话话站摘机后,闪光停止,进入待机状态

接收广播时:

扬声器播放广播,同时闪光提示

广播结束后,闪光同时停止,进入待机状态

7.3.9 号角式扬声器

●制造材质:铸铝

●防护等级:IP65以上

●电气参数:

额定功率:15W/25W

输出阻抗:8-16欧姆

失真度:≤5%

频率响应:0.3-3.4KHz(±1.5dB)

工作温度:-40℃-+80℃

相对湿度:0-90%

7.3.10 网络交换机

(1)核心交换机

?交换容量:256Gbps

?转发率:51Mpps

?16个100/1000Mbps SFP光口、8个10/100/1000Base-T自协商的以太网

电口

?VLAN最多支持512个符合IEEE 802.1q标准的VLAN,最多支持24个基

于端口的VLAN(Port-based VLAN)

?QOS支持802.1p、DSCP优先级,支持每端口4个优先级队列,支持WRR、

HQ-WRR队列调度

?组播管理:支持IGMP Snooping:支持256个组播组

?安全管理:支持管理VLAN,支持两级用户管理,支持高级用户密码保护,

支持黑洞地址,支持防MAC地址泛滥攻击,支持基于端口及基于MAC的802.1X,支持端口隔离,支持AAA,支持Radius认证

(2)汇聚交换机

?交换容量:64Gbps

?转发率:9.6Mpps

?4个10/100Base-TX以太网端口,2个1000Base-T与1000Base-X SFP Combo端口,2个1000Base-X SFP千兆以太网端口

?支持IEEE 802.3x流控(全双工)

?支持广播风暴抑制

?支持手工聚合,支持最多128个聚合组,每组支持最多8个端口

?MAC地址:支持32K MAC地址

?VLan属性:

支持基于端口的VLAN (4K个)

支持基于协议的VLAN

支持基于MAC的VLAN

支持Voice VLAN

支持Super VLAN

支持PVLAN

支持GVRP

支持VLAN VPN (QinQ),灵活QinQ

?支持IRF2智能弹性架构,支持本地堆叠和远程堆叠

?支持DHCP Client/ DHCP Relay/ DHCP Snooping,支持DHCP Serve

?组播:支持IGMP Snooping v1/v2/v3,MLD Snooping v1/v2,支持组播VLAN

?镜像:支持N:4端口镜像,支持流镜像

?QoS/ACL: 支持基于时间段的ACL,支持入方向和出方向的双向ACL策略,支持基于VLAN下发ACL,支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制,支持8个端口输出队列

?安全特性:支持IEEE 802.1X认证/集中式MAC地址认证,支持MAC地址与端口、IP的绑定,支持防止DoS攻击功能,支持ARP入侵检测功能,支持端口隔离

(3)接入层交换机

?交换容量:32Gbps

?转发率:6.5Mpps

?交换机所有端口提供二层线速交换能力,保证所有端口无阻塞的进行报

文转发。

?S1526采用新一代高集成芯片节能电路设计,均衡散热,支持端口休眠、

支持EEE标准,节省电源功耗,采用无风扇设计,无噪音。

?S1526采用全新的防雷板设计,可以有效的抵御雷电感应电压,所有端

口均可以满足7KV的防雷能力。

?提供24个10/100M自适应以太网端口、2个Combo端口(光电复用支持

1000M和100M多种光模块)以及一个Console端口

?支持Vlan划分、端口镜像、端口限速、广播/组播/未知单播风暴抑制、

流量监控、电缆诊断、QOS、Port-Group-Vlan、链路聚合、防Mac地址攻击等功能

7.3.11 装置区分控机柜

●用途:用于装置区机柜间放置交换设备、光纤交接箱、网络配线架、供

电单元等设备

●尺寸要求:800(宽)*600(深)*1200mm,有其他机柜一起放置时,应

满足业主的统一要求

●制造材质:冷轧钢板制造

●颜色:烤漆,RAL7035,或用户指定

●过滤保护:采用专用过滤网进行通风,顶置4风扇散热

●搬运及固定:具有吊装吊耳和带自锁功能的滑轮,便于搬运和固定

7.3.12 防爆汇聚箱

●防爆等级:ExdIICT6/DIP A21 TA,T6

●保护等级:IP65 以上

●制造材质:304#不锈钢

●分线能力:1进12出;1进24出

●作用:用于防爆区域光纤和电源线的汇聚、分线

●包括:12口/24口光纤熔纤盘、配线架1套(满配耦合器)

光纤尾纤/跳线(满配)

防爆电源分线能力:1路分12/24路,每个回路均须能够单路断电,实现单路断电维修。

安装方式:壁挂式安装或落地式安装

7.3.13 室外汇聚箱

●保护等级:IP65 以上

●制造材质:304#不锈钢

●分线能力:1进20出;1进30出

●作用:用于非防爆区域光纤和电源线的汇聚

●包括:12口/24口光纤熔纤盘、配线架1套(满配耦合器)

光纤跳线12/24条

电源分线能力:1路分12/24路,每个回路均须有开关,实

现单路断电维修

●安装方式:壁挂式安装或落地式安装

7.3.14 消防报警联动控制器

IP矩阵型消防信号发生器负责实现消防报警后,手动/自动进行紧急广播。可通过网络实现报警上传、信号转发、设备联动。

产品特性要求:

●16路消防开关量输入,可自定义高低电平对应的开关动作和组合式输入。

●1路音频输入,报警可强行插入应急广播。

●8路音频输出,各通道独立,互不干扰。

●输入与输出矩阵式交换,任意组合,每个输出通道均可设置不同的音源。

●标准RJ45网线接入,可选配光纤接入模块。

●支持局域网级联,标配10级互联,实现160路消防输入,80路音频输出。

●支持Web远端配置和管理,图形化界面,操作十分简便。

●可通过局域网/互联网实现报警上传、信号转发、设备联动。

●置32G SD卡,可存储报警日志和报警音源文件,并具有掉电记忆功能。

●4U标准机架式安装,配置开关锁,防止误操作。

●标配7寸显示屏,可实时监视报警和系统状态。

●标配二个RS232串行扩展接口,允许第三方设备接入

7.3.15 防爆网络光纤收发器

●防爆标志:ExdIICT6/DIP A21 TA,T6

●防护等级:IP65以上

●制造材质:SUS304不锈钢

●出线孔:4*G1/2

●用途:用于到交换机电气距离在100米以上的防爆扩音话站的信号传输及

供电

●技术参数:

1个100Mbps 光口和1电口,实现网络数据光和电的转换

SC接口,使用单模单光纤传输距离20km

兼容IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX以太网标准

支持10/100Mbps 全/半双工自动适应,支持自动MDI/MDIX

电路隔离保护,具有防雷、防静电和抗干扰能力

支持DC12V~24V宽电压输入

7.3.15 室外网络光纤收发器

●防护等级:IP65以上

●制造材质:SUS304不锈钢

●用途:用于到交换机电气距离在100米以上的非防爆扩音话站的信号传输

及供电

●技术参数:

1个100Mbps 光口和1电口,实现网络数据光和电的转换

SC接口,使用单模单光纤传输距离20km

兼容IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX以太网标准

支持10/100Mbps 全/半双工自动适应,支持自动MDI/MDIX

电路隔离保护,具有防雷、防静电和抗干扰能力

支持DC12V~24V宽电压输入

8 附件

供货商应提供设备安装所需的电缆接头、压接端子及其他所有标准附件。

9 铭牌和涂漆

9.1 铭牌

9.1.1标牌

IPPS扩音对讲系统所包括的所有设备均应带有防腐标牌,安装在设备主体上的容易看到并不易被移动的位置。

9.1.2检修铭牌

在扩音对讲系统中每件设备的易观察处均应安装有检修铭牌。

10 质量保证

(1)产品的设计制造、检验及验收试验均遵照有关规定和标准,并满足本询价文件的要求。

(2)供货商应对所提供的设备和附件的制造质量、技术规格负有完全责任。(3)所有设备、配件应该在出厂前进行质量检验,需具有产品合格证书,并带产品检验报告及整体性能检验报告等。

11 服务和维修

(1)质量保证期为自项目验收后1年或设备到现场后18个月,以先到时间为准。(2)在质量保证期,供货商应保证及时免费更换或修复存在在缺陷而导致故障和损坏的产品(除不可抗拒力),用来更换的设备和配件应是新的。

(3)供货方应对设备的售后技术服务、使用与维修技术咨询提供良好的保证,保证全年每天24小时提供免费热线技术服务。在接到使用方设备故障通知或服务要求后4小时答复,进入故障处理程序;工程技术人员24小时到达现场提供免费现场服务。

(4)供货商应对用户进行现场免费培训,并免费提供详细的培训文件。各系统安装、试运行期间,供货方的工程师对功能操作人员及功能应用人员进行培训,通过培训操作人员达到能熟练进行各种功能操作,充分发挥设备的效用。所有技术培训均应免费。

(6)供货商应免费提供全部技术手册、用户手册。

(7)产品保修期后,供货商应向甲方免费(或仅收取成本费)提供软件升级服务,在设备维修时应保证只收取材料费和人工费。

(8)从系统移交之日起,一份由供货商负责的标准服务协议应立即生效,这份服务协议有效期为5年,在此期间,不得中止。

附件 A:供货商需提供的文件资料

1、供货商应提交给各设计单位的工程设计文件至少包括:

1) 系统说明书及配置图;

2) 机柜、机架布置图及尺寸图;

3) 接线端子布置图;

4) 系统供电及接地图;

5) 系统部电缆接线图;

6) 设备安装图。

2、提交用户的应用文件至少包括:

1) 使用说明;

2) 安装图及原理图;

3) 运行及维护手册;

4) 出厂验收测试程序;

5) 设备数据及表格;

6) 其他必要文件资料。

3、培训资料。

附件B:IP数字扩音对讲系统主要设备材料表

扩音对讲系统技术协议

永金化工有限公司 20万吨/年乙二醇项目 扩音对讲系统 技术协议 买方:永金化工有限公司 设计方:中国昆仑工程公司辽宁分公司 卖方: 2011年10月25日 一、总则 永金化工有限公司(买方)、中国昆仑工程公司辽宁分公司(设计方)与××××××公司(卖方),就永城永金化工有限公司20万吨/年乙二醇装置工业电视的配置、设计、制造、试验及供货等方面进行了充分协商,达成以下技术协议。 本技术协议的文字表达、请购文件、数字表、图纸等互为补充。卖方对所提供设备的完整性负责。本技术协议经各方代表签字,作为商务合同的技术附件,与商务合同具有同等法律效力。所有本技术协议未提及事宜,通过三方协商并以书面形式加以确认,作为协议的补充,与本协议具有同等的法律效力。 1.1本技术规格书适用于永金化工年产20万吨乙二醇项目的扩音对讲系统,满足其提出设备的功能设计、结构、性能、安装和调试等方面的技术要求。 1.2 本技术规格书提出的是最基本的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合本技术规格书和工业标准的优质产品。 1.3 卖方应提供以下资质文件:

(1)制造和销售扩音对讲设备的营业执照。 (2)防爆合格证(用于爆炸和火灾危险环境的设备)。 (3)防护等级检验报告 (4) IS9001认证证书 (5)其它资质证书 1.4 卖方执行有关中华人民共和国国家标准及有关行业标准。有矛盾时,按较高标准执行。 1.5 本工程为交钥匙工程,卖方负责设备的供应、运输、施工、安装、调试等,调试完成后卖方把完整的系统交于买方。 二、设计环境 最大相对湿度平均相对湿度 历年最高温度历年最低温度 年平均温度 最高大气压力最低大气压力 设计大气压力 最大风速主导风向 年平均风速 10分钟内最大降雨量小时最大降雨量 12小时最大降雨量 土壤标准冻深最大积雪深度 土壤最大冻深雪压 装置现场抗震设防烈度 三、适用标准 卖方所提供的扩音对讲系统,应满足指定的设计条件,按国际公认的工业标准及制造商标准进行设计制造。施工依据相应的施工规范。 GB3836.1-2000 《爆炸性气体环境用防爆电气设备通用要求》 GB3836.2-2000 《爆炸性气体环境用防爆电气设备隔爆型电气设备“d”》 GB50058-92 《爆炸和火灾危险电力装置设计规范》 CEC562:92 《工业企业扩音通信系统工程设计规范》

显示屏技术参数

LED显示屏技术参数 1.室内屏系列 室内屏面积一般在十几平米以下,点密度较高,在非阳光直射或灯光照明环境使用,观看距离在几米以外,屏体不具备密封防水能力。根据控制方式和显示颜色,又可分为以下几种: ● 室内全彩色视频屏 ★ 采用独立研发的逐点矫正技术,保证点与点之间均匀一致。 ★ 显示面板的发光点采用柱状平头的发光二极管,经测试, 纵向横向全视角均可达到150度。 ★ 构成灯板的反射罩经开模制作,与发光点无缝吻合,成品可 作到表面高度误差极小。 ★ 采用发光二极管,发光亮度为发光晶片亮度的6-8倍。 ★ 发光二极管的热量主要从金属管脚散失,决定了显示面板 具有良好的散热性能。 ★ 不良发光二极管可逐个更换,不影响其他发光管的使用, 降低维护成本。 ★ 采用最新技术水平的视频控制系统,显示颜色艳丽清晰。 ★ 主要技术参数

● 室内双基色视频屏 ★整屏亮度和发光一致性好。 ★ 系统稳定成熟,安装简单无需调试,故障率极低。 ★ 采用最新技术水平的视频控制系统,显示颜色艳丽清晰。 ★ 主要技术参数

● 室内单色屏 ★整屏亮度和发光一致性好。 ★ 系统稳定成熟,安装简单无需调试,故障率极低。★ 根据不同使用要求,可采用同步或异步方式。 ★ 主要技术参数

2.半室外屏系列 半室外屏一般使用发光单灯组成发光点,适用于亮度较高又可以防水的环境,例如:房檐下、橱窗内、光线强烈的大厅等。点间距一般在7.62mm -10mm左右;发光颜色一般为单红色或红/绿双基色;控制方式根据使用要求,有异步、同步图文、视频等。 ★ 主要技术参数

3.室外屏系列 室外屏面积一般在十平米以上,亮度较高,可以在阳光直射环境使用,观看距离在一般在十几米以外,屏体具备密封防水能力。根据控制方式和显示颜色,又可分为以下几种: ● 室外全彩色视频屏 ★ 显示面板的发光点采用纯色超高亮度的发光二极管,显示 效果真实自然。 ★ 灯板为箱体结构,安装方便,外观平整。 ★ 采用最新技术水平的视频控制系统,显示颜色艳丽清晰。 ★ 主要技术参数

SDEP-SPT-TC2004-2008 扩音对讲系统技术规定

目 次 前言 (2) 1 范围 (3) 2 总则 (3) 3 系统设计 (3) 4 主要设备 (3) 5 电源及接地 (4) 6 线路敷设要求 (4)

前言 本标准是根据《关于中国石化工程建设标准研究与编制项目启动会议纪要》(集团公司[2006]第1号)编制的。 本标准共分7章。 本标准主要内容有: 扩音对讲系统的总则、系统设计、主要设备、电源及接地、线路敷设要求。 主编单位:中国石化工程建设公司 参编单位:中国石化集团洛阳石油化工工程公司 中国石化集团上海工程有限公司 中国石化集团宁波工程有限公司 中国石化集团南京设计院 主要起草人:张 欢 于文迅 黄步余 本标准于2008年首次发布。

1 范围 本标准规定了扩音对讲系统设计的原则、内容和技术要求。 本标准适用于中国石化新建石油炼制、石油化工建设项目中扩音对讲系统的设计。 2 总则 2.1 扩音对讲系统可分为无主机分散放大式和有交换主机集中放大式,设计应根据实际工程需要进行方案选择。 2.2 扩音对讲系统应具有抗噪性能强、使用简便、通话接续速度快、维护工作量小的特点。 2.3 扩音对讲系统的技术方案和设备选型应以项目近期建设为依据,适当考虑项目远期扩建发展的需要。 3 系统设计 3.1 系统组成 3.1.1 下列情况宜设置扩音对讲系统: a) 噪声级超过70dB(A)的场所; b) 生产操作岗位间联系频繁的场所; c) 控制室操作人员与流动巡检人员间联系频繁时。 3.1.2 分散式扩音对讲系统可由扩音对讲电话机、扬声器、放大器、均衡器、电源装置、信号发生器、语音接口、接线盒及电缆组成。 3.1.3 集中式扩音对讲系统可由交换主机(包括电源、接口卡、放大器等)、扩音对讲电话机、扬声器、接线盒及电缆组成。 3.2 系统功能 3.2.1 扩音对讲系统应具备广播呼叫和通话功能。 3.2.2 扩音对讲系统应能满足系统内多个用户同时通信的需求。 3.2.3 系统内用户通话时,通话应不通过扬声器系统向外广播。 3.2.4 在非正常条件下,如系统中某个话站或某处电缆出现故障时,整个系统应仍能运行。 3.2.5 扩音对讲系统应配备外部通信接口,可实现与有线电话系统、无线通信系统和火灾自动报警系统联网功能,并设置优先级。 3.2.6 扩音对讲系统应根据装置生产控制及管理的组合方案配置成多个系统单元。各系统宜独立运行,必要时,应能实现不同系统单元间的组呼或群呼功能。 4 主要设备 4.1 扩音对讲电话机 4.1.1 扩音对讲电话机应具有呼叫和通话开关,话机应具有自动消除噪音的功能。 4.1.2 扩音对讲电话机应根据工艺要求设置,室外场所两台话机之间的距离不宜超过50m。 4.1.3 扩音对讲电话机安装高度宜为中心距地坪1.3m~1.5m,并面向操作通道,背向噪声源。 4.2 扩音对讲扬声器放大器 4.2.1 放大器应配合单独的扬声器使用,实现扬声器的广播功能。 4.2.2 放大器的防护、防爆等级应满足使用场所的需要的设备。 4.2.3 现场安装的放大器其安装高度宜为中心距地坪1.3m~1.5m,并设于易于检修的位置。 4.3 扬声器

12扩音对讲系统技术方案

第一章概述 目前,随着计算机网络技术的迅速普及,安全生产的需要,扩音对讲系统已经走向石化、煤矿行业。科学技术的不断进步和信息化生产建设步伐的不断加快,同时现在社会出现的大量石化和煤矿行业的安全生产事故,促使石化行业对扩音对讲产品的需求增大。急切的需要功能全面的扩音对讲系统,作为日常生产调度和应急广播使用。 我公司BPA-1000无主机型扩音对讲系统,是一款技术成熟、功能全面、操作方便的扩音对讲系统。可实现安全播报、调度指挥、安全监测、公共语音、消防联动等功能,系统为成熟的一套扩音对讲系统,该系统因系统稳定、组网灵活、防爆性能强大等因素,在全国众多化工企业中获得良好口碑。组成的系统除了可以进行日常的安全宣传、教育、在指定区域播放安全规章、安全措施、注意事项外。还可通过定制共享安全监控系统有关数据,当出现可燃气超限、风机不能正常工作等情况时,自动在特定区域发出安全告警,指挥相关人员撤离或采取必要的措施。如果检测到安全监控系统告警,厂区出现重大安全事故时,可以根据事先设定程序,调动相关应急预案,指挥现场人员撤离;也可以人工调用应急预案语音材料,播放给指定区域,并可以通过现场的防爆扬声器,直接指挥有关人员撤离。最大程度减少灾害救援过程中的次生影响。

第二章系统选型及功能特点 1、方案拓扑图 2、系统组成 全厂设置一套无主机型扩音对讲系统,采用分散放大扩音方式。系统由合并分离设备、主控话站、分控话站、防爆中继器、供电单元、以及设置在各装置区的前端话站和各类扬声器组成。 按XXX工程具体情况说明 3、系统功能特点 (1)基本功能 1)中心主机的功能 a.中心主机紧急广播功能

音达斯扩音对讲系统操作维护规程

INTRON-D广播报警系统的基本操作与维护规程 操作: 1.按键指示灯: (1)常亮:占线显示,表示对应话站正在通话; (2)闪亮:对应话站正在呼叫本话站。 2.呼叫:根据对讲话站上的标签选择欲呼叫对讲话站,按住按键进行呼叫。3.应答:当红灯停止闪亮时按对应按键通话。 4.通话:按键讲话,松开按键收听。 5.通话结束:不讲话时自动结束。 6.插入呼叫:当显示某话站正在通话时,优先级较高的用户(如调度室)可直接按键对该话站进行插入呼叫。 7.呼叫存储:话站某按键对应的指示灯快速闪亮,表示该键对应话站呼叫过本话站而尚未应答。 维护: A.主机: 1.电源模块:当绿色指示灯常亮时表示电源工作正常; 2.CPU:当绿色指示灯H1闪亮时表示CPU工作正常; 正常时,H1闪亮H2不亮,如果H1不亮或常亮表示CPU硬件 故障。H2灯亮起来表示存储在CPU 中的软件出现问题。而ER 灯亮与不亮都不影响系统的工作。

3.数字线路卡:最上部的红色指示灯常亮表示该线路卡故障,绿色指示灯表示其工作正常; 4.话站连接情况:每块数字线路卡管理12个话站,线路卡上带数字标签的红色指示灯闪亮表示相应话站连接故障(话站故障或 线路故障);红色指示灯常亮表示相应话站在软件中没有定义。 绿灯常亮表示该点对应话站主叫,绿灯闪亮表示该话站正在被 叫。 5.更换CPU或线路卡时应关闭主机上所有电源; 6.话站附加电源接线模块(12DFK01):红色指示灯熄灭表示供电正常,常亮则表明线路短路,处理线路故障后更换对应 1A250V AC保险管即可。 7.数字放大器。当放大器驱动的扬声器出现短路时,放大器会自动保护,此刻其上面的故障指示灯亮。另外有时当外部扬声器 组短路时,还会烧坏放大器的保险,遇到此类情况容易误认为 放大器损坏,此时需要先检查一下保险,如保险损坏只需更换 保险管放大器就可以恢复正常工作。 8.扬声器分组控制器。当3DRU的三个输出回路有一路出现问题,无论是3DRU本身还是外部扬声器组,3DRU都会自动切换到 后备回路继续工作,如果出现故障的地点确实是扬声器组回路 则为该3DRU提供输出的放大器停止工作,进入自动保护状态。B.话站出现故障时的检查步骤 1.话站呼叫、收听工作是否正常;

无主机扩音对讲系统方案

无主机扩音对讲系统 技 术 方 案 市山友通信技术

目录 1.系统概述 2.设计依据 3.系统组成、功能及使用方法 4.设备技术参数 5.系统安装 6.设备配置 7.系统连接示意图 8.技术服务 9.质量保证

一、系统概述 市山友通信技术,为石油化工项目防爆扩音对讲工程。提供一套技术先进、功能完备、扩展性强、操作方便、运行稳定、可靠的防爆扩音对讲设备。 我公司生产的无主机防爆扩音通讯系统,是专门为石油、石化、海上钻井平台等场所提供的专用防爆通讯设备。经过多年的现场使用,证实该设备安全可靠、实用、方便,特别适用于高噪声场所、水尘较大的场所、易燃易爆场所。是找人或下达指令理想的专用防爆通讯设备。 该产品与美国GTC同类产品完全兼容,性能优于国外制造商生产的同类产品,设备结构紧凑,便于安装。在特殊场合还可采用插接式连接方式,拆装方便。 五通道双向对讲功能,系统容量大,方便现场使用。系统采用分散放大、低电平传输的通信方式,所有话站并联工作,随时可以任意扩充和迁移用户的终端设备。每个通话站独立工作,任何一个出现故障,不影响其余话站的正常通信。呼叫方式除有声音扩音呼叫外,还可配置闪光显示,这样可满足用户在各种不良环境中仍可听(看)见呼叫信息。 该产品是我公司常规产品,对于产品质量,有严格的控制手段,确保每一件都是合格品。产品均经过国家指定检验部门检验,取得国家颁发的防爆合格证书,并通过中国船级社检验,获得船检合格证书。 我公司在全国同行业中,防爆通讯一直是领先的。近二十年来,公司投入大量的资金和人力,综合国外产品性能特点,首先研发新型程控防爆扩音对讲,并经三年的现场使用,达到设计标准,用户使用满意。

煤矿IP语音调度系统技术方案讲解

3.3煤矿调度通信及扩音呼叫系统 3.3.1 概述 为满足煤炭行业煤矿生产/跨矿/局调度、高效率协调等一级调度模式要求,计划建设将办公固定IP电话与生产调度IP电话“行调合一”的有线通信系统,实现录音、强拆、强插、全呼、组呼、直通及一键直拨等调度功能,有效地整合通信资源和保证通信的畅通;建设模式自主建设,选择性租用运营商中继线路出局,达到降低对外通话费用目的。 3.3.2 需求分析 煤矿办公大楼设调度指挥中心,需要指挥中心调度通信系统要求与下属各矿井之间建立通信连接,方便指挥中心与各矿井通信联系,并能对各用户统一编号,统一调度控制。 煤炭行业煤矿总调度室可直接通过调度台控制其系统内的所有内部用户,并且能一键直呼及强插下属各部门调度用户,使得总调能和下属各部门和矿井之间实现通话、强插、录音等。本次系统项目主要应注意总调(调度中心)与各部门和矿井其他通信设备的对接问题,以及设备间互相通话及在紧急状态下强插下属各生产岗位电话,发布紧急命令。 3.3.3 设计原则 技术的先进性:采用的通讯技术在同类产品处于领先地位的数字程控调度机,在数据传输、语音处理和软件编制方面要和国际主流通讯技术同步; 技术的成熟性:采用的数字程控调度机是有着十多年的通讯产品研发制造经验,并结合大量的客户使用经验,是成熟的调度生产指挥系统,有足够长的运行时间和足够多的使用案例做保证,是一种经过不断的完善和提高的可靠系统。 技术的稳定性:数字程控调度机广泛用于钢铁、煤矿、电力等重要行业的关键岗位的生产调度和生产组织方面,其稳定的运行状态对提高安全水平和高效生产致关重要。因此产品设计上广泛应用了大规模集成电路和高性能元器件,采用AMD 公司的32位高性能主控CPU芯片,在结构设计上采用全分散控制方式,大大提高了系统运行的稳定性和可靠性; 强大的系统兼容性:数字程控调度机根据通信行业发展趋势,在设计上充分考虑

技术规范书

技术规范书 1.项目概况。 本项目为中国电信河南公司2016-2018年度通信工程结算审计服务项目,审计金额每年约8亿元,工程项目约2万项,预估年审计费用约360万元,最终结算审计费以审计工作量和审减金额为基础核算。通信工程分布在全省18个地市分公司,投标人将全省项目作为一个整体投标,在审计实施时,招标方将同一地市公司的项目分批次委托审计机构进行结算审计。审计机构应按照招标方要求在不同地市分公司内开展审计工作。 2.对审计机构的一般要求 审计工作应满足国家、行业、中国电信集团相关审计规范的要求。审计机构必须以正式编制在册的审计人员参与本项目工程审计,不得使用挂靠人员★。 3 .人员要求 3.1 审计机构应设立项目组,并根据所审核专业配备适当人选,项目主要负责人具有注册造价工程师资格并具有5年以上同类项目业务经验。 3.2送审额在100万元以下的,必须配备2名及以上审计人员,审计人员要具备概预算员(含)以上资质,送审额超过100万元的,每增加100万送审额必须增配至少1名审计人员★。 3.3 投标人须按下表提供为本项目配备的人员清单: 注:需附人员身份证复印件及资质证书复印件。 3.4 项目组审计人员必须保持相对的稳定,若需调整,调入人员的工作经验及资质、素质应不低于调出人员,并事先征得委托方同意;否则委托方有权终止合同并追究审计方的违约责任。 3.5审计机构选派的审计人员必须恪守职业道德,未受到有关部门处罚,无不良

从业记录。 3.6审计机构应统一审计标准,避免出现不同审计人员对同一问题做出不同审计意见的情况。 3.7审计人员能满足长期出差要求★ 4.时限要求 4.1审计时限是指自审计机构收到审计委托通知书到出具审计报告并在审计信息系统办结的天数。 ?单批报审金额在100万(含)以下,15天内完成结算审计,并出具结算审计报告 ?单批报审金额在100万-200万(含),20天内完成结算审计,并出具结算审计报告 ?单批报审金额在200万-500万(含),25天内完成结算审计,并出具结算审计报告 ?其他委托的审计项目,临时协商确定时限。 5.审计机构进场 审计机构收到审计委托通知书后应主动联系建设单位,并在2天内展开审计工作。 6.通信工程结算审计的内容 6.1预算工作量及造价计算是否准确; 6.2施工单位和监理单位是否尽责,随工记录、竣工资料和监理资料是否真实、完整、有效; 6.3项目验收是否及时、合规,结算书的编制及提交是否及时、完整; 6.4实际结算工作量与预算工作量是否存在较大差异,其差异原因是否合理、充分,计算是否准确; 6.5是否正确套用定额,计算是否准确; 6.6各种取费是否按规定标准计取,依据是否充分; 6.7主要材料使用量和价格是否真实、准确,建设单位自行采购的设备、材料价格是否符合中国电信集团公司、中国电信河南公司统一集中采购价格。 6.8工程变更签证是否真实、合理,是否得到施工单位、建设单位、监理单位、设计单位的共同确认,实际情况是否与竣工图纸一致; 6.9其他需要关注的情况; 7.现场勘查

技术规范书范本

集中规模招标采购 ********公司 ***************运维站设备改造工程************技术规范 (招标文件 (技术规范专用部分) 工程概况

网省公司: 项目名称: 项目单位: 设计单位:一、总则

本技术规范适用于***************设备改造工程技术要求。 二、通用技术条件 2.1执行标准及规程 2.1.1 供方所提供的所有产品,凡国标及部标已有所规定的均无条件满足国颁和部颁的技术标准和工艺标准,执行国颁和部颁的规程规范。 2.1.2 执行省、部级反事故措施要点。 2.1.3 ****公司《电力安全工作规程》 2.1.4 ******公司《电力安全工器具管理规定》 2.1.5 *******公司《电力安全工器具预防性试验规程》 2.1.6 DL/T 1145-2009《绝缘工具柜》 2.2技术要求 2.2.1设备运行环境条件: 环境温度: -10℃~ +40℃ 海拔高度:≯3000m 相对湿度:≤95% 地震动峰值加速度: 0.25g。 2.2.2 功能要求 2.2.2.1 结构 (1)工具柜钢板采用优质冷轧钢板整体卷压成型,厚度≮1.5mm,内外表面全部采用高强度环保喷塑处理。 (2)柜子内部采用的是积木式结构, 隔板能任意分隔。 (3)柜内适合各种工器具的存放需要,所存放工器具可分类存放、明确标识,有利于识别工具及定置管理。 (4)工具柜正面为双开门,设有钢化玻璃观察门,玻璃面积≥1200mm*500mm。 (5)为了方便搬运,工具柜柜顶应设有起吊吊环。

(6)柜体结构稳固,整体承载200公斤以上物品而不变形、损坏;一般隔板单层承重≮10kg,承重隔板单层承重≮50kg。 (7)柜体应该严格密封,密封性能达到IP54级。 (8)柜体尺寸:柜体高2200mm×宽1100mm×厚600mm。 2.2.2.2、功能要求 (1)工具柜分类 Ⅱ型柜为智能安全工器具柜(简称智能柜),具备加热、除湿、控温、控湿功能,安全工器柜运行参数数据接口及局域网传输。 (2)II型柜柜内应装设照明灯具,当柜门打开时照明灯自动点亮,当柜门关闭时照明灯自动熄灭。 (3)Ⅱ型柜应采用微电脑进行智能控制,能同时采集测量柜内温度、柜内湿度、柜外温度、柜外湿度及接地线位置(数量)变化(出入柜安全工器柜变化)等数据,并能显示在控制器面板上。 (4)Ⅱ型柜微电脑智能控制器能采集柜内外温湿度等数据并进行分析判断,根据特定算法和人工设定的控制参数实施对除湿机、加热器、风扇、报警器等装置的控制,完成对智能安全工具柜内环境的调节控制。 (5)II型柜均应能保证柜内相对湿度≤60%,智能安全工具柜还应具备快速干燥功能,能保证在15分钟内使柜内相对湿度从90%降至40%,柜内温度控制在35℃及以下。 (6)II型柜应能控制柜内、外温度的对应关系:在环境温度≤35℃时,应能控制柜内温度比柜外温度高出2~3℃,以保证柜内工具在拿出柜外时不结露,在环境温度≥35℃时,加热器不启动。 (7)智能除湿型柜应具备与控制系统无任何关系的独立超温断电装置,不管控制系统是否工作正常,当柜内温度超过40℃时能立即切断加热电源,以保证在控制系统失效的情况下柜内温度不至于长时间过高而损坏柜内存放的工具,并提供声音及闪烁指示报警。 (8)智能除湿型柜应具备漏电保护、短路保护、过流过载保护等装置,以防止发生触电、火灾等安全事故。

扩音对讲系统

扩音对讲系统 一、BAHZ-1型无主机防爆扩音对讲话站 BAHZ-1型无主机防爆扩音对讲话站 适用范围: 爆炸性气体混合物危险场所:1区、2区 爆炸性气体混合物:ⅡA、ⅡB、ⅡC 温度组别:T1-T6 户内、户外(IP54) 产品特点及功能 BAHZ-1型话站不用主机可自成扩音对讲网络,话站之间为总线挂靠 的接线方式,系统最大容量可连续接40台话站。话机底部设有进出线 口,不用接线盒可直接将话站入网。话站设计5条绳路,可以有5对话 站通话互不干扰。该话站设计的技术参数和安装尺寸,完全和美国的 GAI-TRONIS CORPORATION 7805-001防爆扩音对讲话站兼容、互换。 主要技术参数 无主机防爆扩音对讲话站ⅡC级连接示意

二、ZJ-1型无主机扩音对讲室内话站 ZJ-1型无主机扩音对讲室内话站 适用范围:Array爆炸性气体混合物危险场所:1区、2区 爆炸性气体混合物:ⅡA、ⅡB、ⅡC 温度组别:T1-T6 户内、户外(IP54) ZJ-1型无主机扩音对讲室内话站是BAKW-1 型无主机防爆扩音对讲系统的配套话站,该话站 外壳采用BAS塑料制造,黑白分明造型美观大 方。面板设置有扩音呼叫按钮、绳路转换开关及 音量调节器,内至0.2W扬声器和外接15W扬声 器并联,也可根据用户对面板功能的需求制造。 KYDJ-1-型无主机扩音对讲话站 KYDJ-1型无主机扩音对讲室内话站是BAKW-1型无主机防爆 扩音对讲系统的配套话站,外壳采用钢板制成表面喷塑。也可单 独组成通讯网络,话站之间为总线挂靠的接线方式,系统最大容 量可连续接40台话站。话机底部设有进出线口,不用接线盒可 直接将话站入网。话站设计单绳路(或5条绳路,可以有5对话 站通话互不干扰)。该话站设计的技术参数和安装尺寸,完全和 美国的GAI-TRONIS CORPORATION 7805-001防爆扩音对讲话 站兼容、互换。 主要技术参数 三、BAYS-□型防爆场声器

火灾报警系统招标技术规格书

消防火灾自动报警系统 技术规格书

1 概述 1.1 用途 1.2 范围 1.2.1本技术规格书包括该系统的功能设计、制造、性能、试验和调试等方面的技术要求。 1.2.2本技术规格书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充 分引述有关标准和规范的条文。 1.2.3 火灾自动报警系统的设计,除执行本协议外,尚应符合国家现行的有关标准、规范和规定。 1.3供货方所提供的火灾自动报警系统需持有公安部消防主管部门检验合格证书与ISO9001质量认证证书。 1.4 供货方至少按照下列各项要求供货,并承诺系统设计、所供整套设备及安装材料等的数量应满足《建筑设计防火规范》、《火灾自动报警系统设计规范》、《火灾自动报警系统设施施工及验收规范》等国家有关消防规范。 1.5 供货方应负责全部火灾自动报警系统的配合设计、制造、试验、供货、运输、指导安装和调试工作。 1.6 标准和规范 本规范书中涉及的所有规范、标准(包括一切有效的补充或附录)均应为最新版本,若发现本规范书与参照的文献之间有不一致之处,供货方应向买方书面指明,并由买方最后决定。如供货方使用本规范以外的规范和标准,应征得买方的同意。 1.7.1 引用的规范和标准如下: GB50016-2006《建筑设计防火规范》; GB50160-2008《石油化工企业设计防火规范》; GB50116-98 《火灾自动报警系统设计规范》; GB4716-2005 《点型感温火灾探测器》; GB19880-2005《手动火灾报警按钮》; GB16806-2006《消防联动控制系统》; GB50166-2007《火灾自动报警系统施工及验收规范》; 若供货方保证所供产品依据的标准,至少能达到或超过上述标准,在经过买方认可的情

LED显示屏详细技术参数

本文从三个部分来对LED显示屏的技术参数做个详细的介绍,分别是:功能参数、室外显示屏参数、室内显示屏参数。 LED显示屏是用来显示文字、图形、图像、动画、行情、视频等的大屏幕,它的寿命长、色彩艳丽的特点让大屏幕被越来越多的媒体、商家喜爱。 一、LED显示屏功能参数指标: 1,支持VGA显示,能显示各种计算机信息、图形、支持各种输入方式 2,实时显示真彩色视频图像,可即时播放(VCR、VCD、DVD、LD)等视频信号3,可实时转播广播电视、卫星电视及有线电视的视频即时播放 4,支持PLL、NTSC等各种制式,DVI、SDI、HDSDI、S-VIDEO、COMPOSITE和VIDEO、YUV、RGB、TV、HDTV、CATV等各种视频信号 5,具有电视画面上叠加文字信息,全景、特写、慢镜头、特技等效果的实时编辑和播放(需另外配置非线性编辑设备)

6,具有同时播放左右不同比例的画面及文字的功能 7,有图文锁定功能,需要修改图文时,可先锁定,屏上无修改操作痕迹 8,可以满足现场转播的使用要求,播放现场摄像机的摄像信号,预留2路以上摄像机输入接口 9,可播放来自各种设备的视频信号,并能随时切换不同的视频源,8路视频源可通过音视频矩阵同时监控与切换,并可对视频画面进行缩小或放大操作 10,可播放广告信息(文字、视频广告、FLASH及电脑播放的图片、视频信号) 二、LED室外显示屏产品技术参数指标如下: 三、LED室内显示屏产品技术参数指标如下: 以上就是LED显示屏详细技术参数的全部介绍了。

南京酷彩数码科技有限公司https://www.wendangku.net/doc/9a12871208.html,/是一家致力于提供专业商业显示解决方案,及产品、销售、销售、生产、服务于一体的高新科技企业,是KONKA和PANDA、BARCO等大型企业重要战略合作伙伴和品牌供应商,并共享全国网络服务资源。公司自成立伊始一直研发和推广LCD液晶拼接、LED显示屏、DLP大屏幕、广告机、液晶监视、触摸一体机、图像处理器等产品以及相关配套工程安装服务工作。酷彩(CoolColor)遵循以高品质回报市场的经营理念,依靠技术创新与过硬的产品质量,在业界成绩斐然,核心自主研发技术一直先进于市场,酷彩致力于提高服务能力,已经建成全国响应的以客户为导向的服务体系,经过多年的市场考验和行业经验,目前项目已广泛覆盖于公安安防、道路交通、广电、电信、电力、政府机关、厂矿企业、武警军队、车站码头、学校教育等多个行业领域,在全国范围内实施了多个指挥中心、大型道路监控、南京青奥等一系列精品工程,并以精良的产品品质和优良的安装服务团队成为了国内商业显示解决方案的知名供应商。

IP数字扩音对讲系统技术规格书

XXX项目数字扩音对讲系统技术规格书 XXX项目 IP数字扩音对讲系统 技术规格书 文件编号:

目录 1.概述 (3) 1.1 用途 (3) 1.2 适用范围 (3) 1.3 基础条件 (3) 1.4 附件 (3) 2.对供货商要求 (3) 3.投标文件 (4) 4.供货范围 (5) 5.所遵循的标准和规范 (5) 6.选报项 (6) 7.1 方案简述 (6) 7.2技术要求 (7) 7.3 主要设备技术指标要求 (9) 7.4 螺纹规定 (16) 7.5缆线要求....................................................................................错误!未定义书签。8附件 (18) 9铭牌和涂漆 (18) 9.1铭牌 (18) 9.2涂漆............................................................................................错误!未定义书签。10质量保证. (18) 11服务和维修 (18) 附件A:供货商需提供的文件资料 (20) 附件B:扩音对讲系统主要设备材料表 (21) 附件C:扩音对讲设施系统图 (22)

1. 项目概述 1.1 用途 本技术规格书是全数字扩音对讲系统技术规格书,仅应用于XXX项目。可作为设计文件包的一部分,连同商务规定、定单、以及附图一起,用于电信系统设备及承包商的招标工作,以及为各装置EPC承包商(若有)电信系统设备选型工作提供技术支持。 本询价书中的设备清单、系统图均仅供报价时参考,实际供货应遵照设计单位的详细工程设计文件。 1.2 适用范围 本说明仅用于扩音对讲系统(以下简称为IPPS系统)。本询价书所列的配置规模、系统功能和技术性能等条件是全数字扩音对讲系统的基本要求,本询价书中未提及的,但为实现系统技术性能和系统完整又是必须的系统配置和有关附件,供货商有责任向用户方提出建议,并提供完善的系统配置。 1.3 基础条件 电源条件: (1)供电系统情况 扩音对讲系统由UPS供电,电压为交流220V/50赫兹,单相。 中心设备由总机柜间UPS供电,各装置区域由装置区机柜间的UPS供电,若某装置区未设机柜间,则由最近装置区的机柜间供电。 (2)电源电压/频率变化范围 UPS供电电源电压变化范围为额定电压的±1%,频率变化范围为±0.2Hz。 1.4 附件 本说明附带以下附件: ●附件A:供货商需提交的文件资料 ●附件B:扩音对讲系统主要设备材料表 2. 对供货商要求

(完整word版)液晶显示器的技术参数

原理 液晶的物理特性 液晶是这样一种有机化合物, 在常温条件下,呈现出既有液体的流动性,又有晶体的光学各向异性,因而称为“液晶”.在电场、磁场、温度、应力等外部条件的影响下,其分子容易发生再排列,使液晶的各种光学性质随之发生变化,液晶这种各向异性及其分子排列易受外加电场、磁场的控制.正是利用这一液晶的物理基础,即液晶的“电-光效应”,实现光被电信号调制,从而制成液晶显示器件.在不同电流电场作用下,液晶分子会做规则旋转90度排列,产生透光度的差别,如此在电源ON/OFF下产生明暗的区别,依此原理控制每个像素,便可构成所需图像. 液晶的物理特性是:当通电时导通,排列变的有秩序,使光线容易通过;不通电时排列混乱,阻止光线通过。让液晶如闸门般地阻隔或让光线穿透。从技术上简单地说,液晶面板包含了两片相当精致的无钠玻璃素材,称为Substrates,中间夹著一层液晶。当光束通过这层液晶时,液晶本身会排排站立或扭转呈不规则状,因而阻隔或使光束顺利通过。大多数液晶都属于有机复合物,由长棒状的分子构成。在自然状态下,这些棒状分子的长轴大致平行。将液晶倒入一个经精良加工的开槽平面,液晶分子会顺着槽排列,所以假如那些槽非常平行,则各分子也是完全平行的。 彩色LCD显示器的工作原理 对于笔记本电脑或者桌面型的LCD显示器需要采用的更加复杂的彩色显示器而言,还要具备专门处理彩色显示的色彩过滤层。通常,在彩色LCD 面板中,每一个像素都是由三个液晶单元格构成,其中每一个单元格前面都分别有红色,绿色,或蓝色的过滤器。这样,通过不同单元格的光线就可以在屏幕上显示出不同的颜色。 CRT显示可选择一系列分辨率,而且能按屏幕要求加以调整,但LCD屏只含有固定数量的液晶单元,只能在全屏幕使用一种分辨率显示(每个单元就是一个像素)。 TFT显示屏 LCD是液晶显示屏的全称:它包括了TFT,UFB,TFD,STN等类型的液晶显示屏。笔记本液晶屏常用的是TFT。TFT屏幕是薄膜晶体管,英文全称(ThinFilmTransistor),是有源矩阵类型液晶显示器,在其背部设置特殊光管,可以主动对屏幕上的各个独立的像素进行控制,这也是所谓的主动矩阵TFT的来历,这样可以大的提高反应时间,约为80毫秒,而STN的为200毫秒!也改善了STN闪烁(水波纹)模糊的现象,有效的提高了播放动态画面的能力,和STN相比,TFT有出色的色彩饱和度,还原能力和更高的对比度,太阳下依然看的非常清楚,但是缺点是比较耗电,而且成本也较高。 而LED显示器也属于液晶显示器的一种,LED液晶技术是一种高级的液晶解决方案,它用LED代替了传统的液晶背光模组。因为采用了固态发光器件,LED背光源没有娇气的部件,对环境的适应能力非常强,所以LED的使用温度范围广、低电压、耐冲击。而且LED 光源没有任何射线产生,低电磁辐射、无汞可谓是绿色环保光源。 LED与LED背光 目前市面上所谓的LED显示器,其实是“LED背光液晶显示器”;现在流行的液晶显示器,属于“CCFL背光液晶显示器”。所以此二者仍是液晶显示器,只是背光源不一样而

无主机扩音呼叫对讲系统

无主机扩音呼叫对讲系统 长沙万阳无主机扩音对讲系统是一套具有呼叫和对讲功能的内部联络通讯系统,系统 为分散放大、低电平传输的无主机系统结构,所有话站具有独立电源和功放,以并联方式 连接,通过系统电缆,从就近的话站或接线箱接到下一个话站。 按下呼叫键,可通过系统扬声器进行呼叫广播;松开呼叫按钮,通过对讲通道,两个 或更多的工作人员可以在同一通道或不同的通道进行双工通话 长沙万阳公司提供两种标准的无主机扩音对讲系统 单通道扩音对讲系统: 1个广播通道、1个通话通道,话站与话站之间通过 9芯专用系统电缆连接 五通道扩音对讲系统: 1个广播通道、5个通话通道,话站与话站之间通过 9芯专用系统电缆连接 一、功能特性 1、系统功能特性 总线式连接,每个话站均具有广播和对讲功能,多通道系统可实现5对现场人员同时通话互不干扰。 每个话站均具有呼叫按钮,按下呼叫按钮即可对系统进行广播呼叫,松开呼叫按钮即可在指定通道双方通话。 每个话站均具有独立电源和功放,具有音量调整和侧音调整功能,系统可靠,维护简单,适用于恶劣现场环境。 系统配线简单,系统扩容移机方便. 辅助功能:根据需要,配置电话接入、语音警报、分区合并控制装置,实现外线用户对现场的广播对讲、与火灾报警系统、系统故障连锁报警以及不同区域的全呼、组呼和点呼功能。 2、产品特性 外壳体采用增强工程塑料、特殊加厚一体化设计、外形结构合理、美观大方、维护安 装方便、耐侯性强、抗冲击。 防护性能 话站采用一体化设计,摘挂机开关采用磁感开关、最高防护不低于IP65(IP66)。 防腐性能 增强工程塑料外壳、内置隔爆腔体、不锈钢紧固件、尼龙材质安装支架和门轴,具较强耐腐蚀性能。 抗噪性能 大功率功放输出、特殊斜角送话器抗噪手柄,115dB噪音环境通话清晰。 防爆等级 话机隔爆腔体采用铝合金浇注、圆形止口、防爆等级IICT6。 3、扩音呼叫对讲系统部件 3.1 话站系列 安装方式:台式、壁挂式、嵌入式 使用环境:普通型(室内、外)、防爆型(室内、外) 通话通道:单通道、五通道

技术规范书

第五章技术标准和要求 技术规范书 一、总则 1、本技术规范书是2017-2018年度中国联合网络通信有限公司新疆维吾尔自治区分公司 室内覆盖系统、小区覆盖系统、WLAN系统工程施工招标文件向投标方提出的技术要求,作为 投标方制定技术应答书的依据。投标方可根据自身实际情况进行点对点应答,投标文件必须对 招标文件的每一条款作出明确答复,不应使用诸如“已知”、“理解”、“同意”等非明确答复, 否则可能导致投标无效。投标人须对每一款作出明确答复(如果需要,可给出详细的应答内容),否则将可能被视为放弃应答。诸如“已知”、“理解”、“明白”或“同意”等这样非确切的答复 是不可接受的。如招标文件中所列指标有具体要求、参数或指标要求的,投标文件中除回答“满足”、“部分满足”或“不满足”外,还须列出具体要求、参数或指标。 2、对于本规范书提出的有关要求,投标方应在技术应答书中逐条应答,说明能否满足要求。如有不符合之处,须提出充分理由并加以详尽说明。对于相关技术参数指标、组织架构、 组织运作等内容的应答,投标方应在投标文件中提供相应的测试报告或其他证明文件资料。 3、投标方按本技术规范书要求为招标方室内分布系统、小区覆盖系统、WLAN系统网络建 设提供工程施工服务。“工程施工服务”是指室内分布系统、小区覆盖系统、WLAN系统建设中 涉及的协助设计院进行工程勘测、站点方案设计配合、物业协调和谈判、系统安装、开通调试(不含主设备调测、交钥匙工程涉及设备的调测)、培训、保修和售后服务等一切服务。 4、投标方所提供服务和辅助材料的性能、功能应完全符合投标方申明的标准,并满足或 高于招标方提出的要求。本技术规范书中未说明但国际、国家、行业标准、企业标准、中国联通集团及中国联通新疆分公司已有相关要求或建议的,投标方提供的服务和辅助材料的性能、 功能应符合相应的最新要求或建议。 5、投标方应按应答承诺提供工程施工服务和辅助材料,不得擅自更换。 6、对于本技术规范书中未能提出的系统性能指标和不合理的功能配置,投标方应在建议 书中加以补充说明,并提供有关详细资料。 7、投标方应派遣具备相应资质、熟悉设备、经验丰富的技术专家或技术人员提供优良的 服务。 8、所有由投标方提供的产品或服务(由投标方提供的解决方案中所涉及到的所有项目包 括技术,软硬件等)所引发的知识产权纠纷由投标方负责,招标方对此不承担任何责任。 9、若因投标方提供的辅助材料品质不合格或工程服务质量不合格造成的费用或损失由投 标方承担,由此造成重大损失的,招标方有权取消投标方的中标资格,并保留向投标方提出进一步索赔的权利。

河南焦煤能源公司方庄一矿调度交换机招标技术规范书

河南焦煤能源公司方庄一矿调度交换机招标技 术规范书 文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

河南焦煤能源有限公司方庄一矿调度交换机招标技术规范书

目录

1总则 投标须知 1.1.1 本技术规范书适用于方庄一矿程控调度机系统的功能设计、结构、性能、安装和试验方面的技术要求。 1.1.2 投标方提供本工程的设备应是为五个类似规模工程提供两年以上成功商业运行经验的设备,投标人应出示投标公司的授权委托书。 1.1.3 提供设备的厂商应具有ISO9001系统质量认证资格证书;提供投标设备的入网许可证、资质证明以及相关部门的检测证明。 1.1.4 本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范条文,投标方的设备必须符合本招标书各个部分和工业标准要求的优质产品。 1.1.5 投标商对本文件的要求必须逐条作出明确的答复,列出具体数据和指标,并作出技术差异表,;若投标方没有对本规范书的条文提出异议,则意味则投标方设备完全符合本规范书要求。 1.1.6 对本规范书未提到的功能或投标方对招标方的设备功能需求有更好的解决方案,请投标方一并提出以供招标方参考。 1.1.7 本规范书经招投标双方确认后,作为合同的技术附件,并与合同正文具有同样的法律效力。 1.1.8 本设备技术规范书所使用的标准如遇与投标方执行标准不一致时,按较高标准执行;招标方保留对本规范书进行修改和解释的权力。

1.1.9 为了实现本技术规范书中的功能要求,不论招标方是否在配置清单中列出,投标方都应该详尽列出实现功能所需要的全部设备配置,并报价。 1.1.9所有设备连接及运行,各项功能的开通及使用均须保证硬、软件系统的完整性。本标书所写的“应”、“须”、“可”均指不增加和更换硬、软件的情况下,无条件的实现。 1.1.10 本技术规范书未尽事宜,由招投标双方协商确定。 应遵循的技术规范、标准和要求 1.2.1 符合技术规范书中未提及有关标准(如ISO、ITU-T、国际、通信行业标准等),投标方应在技术应答书中具体说明,并附上相应的详细技术资料。 1.2.2 若投标方的设备和系统包含自己的专用标准,应在技术应答书中具体说明,并附上相应的文号和详细的技术资料。 1.2.3 本规范书给出,但ITU-T已有建议的系统设备性能和功能均应满足ITU-T最新建议要求。 1.2.4 如有新的标准(国际和通信行业标准)颁布,投标方应免费修改其系统,以满足要求。 1.2.5 调度设备的制造应采用国家及国际各种相关标准,设备应符合下列标准,但不仅仅局限于此: 按照国际电信联盟(ITU-T)的规范和标准。 符合国际电报电话委员会(CCITT)、号建议书。 符合《程控用户调度机基本技术规范和进入市内电话网的要求》

多媒体LED大屏技术规格书

多媒体LED显示屏 技术规格 一、要求 1必须达到可以满足环境的足够亮度; 2照顾屏幕形象价值; 3照顾投资性价比的科学性; 二、建议种类及规格 P6室内全彩视频显示屏(按16:9设计) 整屏规格:27777点/ ㎡ 品牌要求为国内知名企业 三、工艺 显示部分为:32×16标准像素模组; 边框材料为:采用不锈钢结构,耐磨、轻巧、坚固 四、主控系统 高配制4096级灰度,双γ曲线校正,600HZ。 五、质量保证 5.1主要原器件的亮度一致,色度一致 a、G/B Far Filed Pattern匹配.(如下图)

R/G/B发光的视角图一致性好,且更为独特的是三种颜色产品的视角图离散小,一致性好. b 、SD性能强: c 、抗恶劣环境能力强. d、低衰减,按JESD11-A108-A(日本半导体信赖性标准)常温老化R/G/B亮度衰减 不到10%,且衰减后一致性好. 如下图1000Hrs常温老化曲线

5.2系统结构 包括基础设计、屏体骨架结构、密封与散热结构、安装方式与外装饰四部分内容,要求严格按照相关国标、军标要求,依据相关理论,合理选材。 5.2.1防静电设计 5.2.2电磁屏蔽 5.2.3接地系统 5.2.3防锈 六、相关标准: · SJ/T11141--1997 LED电子显示屏通用规范 · GB191--90 包装、储存、图示标志 · GB2423.1--89 电工电子产品基本环境实验规程实验A:低温试验方法 · GB2423.2--89 电工电子产品基本环境实验规程实验B:高温试验方法 · GB2423.3--89 电工电子产品基本环境实验规程实验Ca:恒温、湿热试验方法 · GB4943--95 信息技术设备(包括电气事务设备)的安全 · GB6388--86 运输包装收发货标志 · GB6587.4--86 电子测量仪器振动试验 · GB6587.6--86 电子测量仪器运输试验 · GB6593--86 电子测量仪器质量检测规则 · GB9813--88 微型数字电子计算机通用技术条件 · GB11463--89 电子测量仪器可靠性试验 · SJ/T10463--93 电子测量仪器包装、标志、贮存要求 · ISO9001:2000质量认证体系 七、主要技术参数

相关文档
相关文档 最新文档