文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防水工程施工方案_secret

防水工程施工方案_secret

防水工程施工方案_secret
防水工程施工方案_secret

浙江中瑞建筑工程有限公司防水工程施工方案

目录

一、工程概况 (1)

二、编制依据‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ (1)

三、防水做法设计要求‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ (1)

3.1地下室防水 (1)

3.1.1外防水的地下室底板防水‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2

3.1.2外防水的地下室侧壁防水 (3)

3.1.3地下室顶板防水 (3)

3.2屋面防水 (2)

3.2.1上人屋面防水做法 (2)

3.2.2非上人屋面(有保温)平屋面做法 (2)

3.3厨房、卫生间、阳台防水 (3)

四、施工部署 (3)

4.1 施工组织机构 (3)

4.2 质量目标 (3)

4.3 施工进度 (3)

4.4 机械准备 (4)

4.5 现场作业条件 (4)

4.6 技术准备 (4)

4.7 劳动力准备 (4)

4.8 材料准备 (5)

五、防水施工流程 (5)

5.1、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎体)施工流程 (5)

5.2、1.5厚合成高分子防水涂料施工流程 (6)

5.3、1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料施工流程 (8)

5.4、防水施工过程质量检验规定 (10)

六、细部做法 (10)

七、节点处理 (13)

八、地下室外防外贴防水层做法 (14)

九、防水卷材施工中应注意的事项 (15)

十、卷材试验 (16)

十一、成品保护 (16)

浙江中瑞建筑工程有限公司防水工程施工方案十二、质量保证措施 (17)

十三、安全保证措施 (18)

十四、环境保护与文明施工保证措施 (18)

十五、质量记录 (20)

浙江中瑞建筑工程有限公司防水工程施工方案

一、工程概况

工程名称:瑞安市塘下中心区C-5-8地块

建设单位:温州新体验房地产开发有限公司

设计单位:浙江天然建筑设计有限公司

监理单位:温州林鸥工程建设监理有限公司

施工单位:浙江中瑞建筑工程有限公司

勘察单位:温州市勘察测绘研究院

围护设计单位:上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司

本项目位于塘下镇塘下东路与规划一路交叉口,拟建建筑总用地面积22271.3m2,总建筑面积70795.20m2;拟建3幢20层,2栋26层,12栋3层住宅,1栋1层人行通道、消控室,1栋1层配电房,1栋1层人行通道,地上总建筑面积52695.20m2;全场地下室1层,开挖深度约5.5m,地下室建筑面积18100.0m2,其中人防面积为4353.06㎡。本工程高层建筑拟采用框剪结构,多层建筑拟采用框架结构,桩基础方案;工程耐火等级一级,人防工程类别防护等级为甲类核6级常6级,地下室防火类别Ⅰ类,地下室防火等级一级,地下室防水等级(除顶板)Ⅱ级,人防工程防化等级丙级,地下室顶板防水等级Ⅰ级,屋面防水等级Ⅰ级,抗震设防类别丙类,抗震设防烈度6度,绿色建筑星级一星。

二、编制依据

2.1、瑞安市塘下中心区C-5-8地块项目工程施工图

2.2、瑞安市塘下中心区C-5-8地块工程施工组织设计

2.3、《地下室防水构造》图集10J301

2.4《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011

2.5《厨房、厕浴间防水工程技术规程》DBJ01-105-2006

2.6《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012

2.7《建筑构造通用图集》08BJ5-1屋面

三、防水做法设计要求

3.1地下室防水

浙江中瑞建筑工程有限公司防水工程施工方案

3.1.1外防水的地下室底板防水:

①、素土分层夯实

②、100厚C15混凝土垫层

③、1.5厚聚氨酯防水涂料

④、50厚C20细石混凝土

⑤、结构防水混凝土底板(抗渗等级P6)

3.1.2外防水的地下室侧壁防水(迎水面):

①、外墙结构防水混凝土结构主体,抗渗等级为P6

②、20厚1:2.5水泥砂浆找平层

③、1.5厚自粘式高分子防水卷材

④、35厚挤塑聚苯板保护层

3.1.3地下室顶板防水:

①70mm厚细石混凝土防水保护层

②4mmSBS改性沥青耐根穿刺防水卷材

③1.5厚自粘式高分子防水卷材

④20厚1:2.5水泥砂浆找平层

⑤、结构防水混凝土顶板,抗渗等级为P6

3.2屋面防水

3.2.1上人屋面防水做法:

①50厚C25(内配Φ6@200×200钢筋)细石砼刚性保护层,分隔缝双向间距6米,内嵌建筑油膏,宽20mm,

②干铺无纺聚酯纤维布一层

③挤塑聚苯板保温层

④3.0厚SBS改性沥青防水卷材

⑤2.0厚非固化橡胶沥青防水卷材

⑥轻骨料混凝土找坡

⑦现浇钢筋混凝土屋面

3.2.2非上人屋面,(有保温)平屋面做法:

①50厚C25(内配Φ6@200×200钢筋)细石砼刚性保护层,分隔缝双向间距6米,内嵌建

筑油膏,宽20mm ,

②干铺无纺聚酯纤维布一层

③挤塑聚苯板保温层

④3.0厚SBS 改性沥青防水卷材

⑤2.0厚非固化橡胶沥青防水卷材

⑥轻骨料混凝土找坡

⑦现浇钢筋混凝土屋面

3.3厨房、卫生间、阳台防水

①最薄处30厚C20细石混凝土找坡找平

②1.2厚JSA 聚合物水泥基防水涂料JSA-101-Ⅱ门槛两侧及四周卷起至结构面上300,阳

台150高

③现浇混凝土楼板

四、施工部署

4.1 施工组织机构

4.2 质量目标

按国家现行验收规范验收:合格。 4.3 施工进度

本工程2019年10月1日开工,底板防水预计10月25日开始施工,到2019年12月10日底板陆

项目经理

现场负责人 技术负责人 核算员 材料员 质安员 总施工 设备员 见证取样员 资料员 钢筋施工 泥工施工 砼施工 木工施工 防水施工 安装施工

续施工完毕,立面施工至±0.00标高。各栋号卫生间、屋面防水施工进度计划,根据现场施工进度确定另行通知。

4.4 机械准备

1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材:铁锹、扫帚、墩布、手锤、钢凿、油开刀、吹尘器、剪刀、弹线盒、卷尺、刮板、滚刷、毛刷、压辊、铁抹子等。

1.5厚合成高分子防水涂料:铲刀、凿子、锤子、钢丝刷、扫帚、抹布;水桶、秤、搅拌器;刮板、刷子、滚筒。

4.5 现场作业条件

1)基层要求平整、压光、不得有起砂、掉皮、酥松、裂缝、麻面等缺陷,基层平整度应符合规范要求。

2)基层干燥、干净。

3)找平层与突出基层的连接处的阴阳角,以及屋面转角处(水落口、檐口、天沟、屋脊、檐沟等)应做成圆弧形,圆弧半径应符合相关规范要求。

4)找平层的坡度及泛水应符合要求。

5)防水基层上的各种构造、设施及设备应安装完毕并验收合格

4.6 技术准备

1.熟悉和会审图纸。根据设计图纸,组织有关人员熟悉图纸和提出问题,并在开工前进行图纸会审,做好会审记录。

2.做好技术交底和安全交底工作,实行层层交底,并将书面交底单存档。

3.根据施工进度计划,做好材料组织工作。

4.7 劳动力准备

1、劳动力根据现场施工进度合理安排。

2、做好施工人员进场三级教育工作,包括安全、防火、文明施工和遵纪守法等教育,使全体施工人员严格遵守上级颁布的各项规章制度。

3、对特殊工种进行上岗前技术考核。无上岗证或技术不合格者严禁进场施工。

4.8 材料准备

1、根据施工进度计划,安排好各种材料、半成品的进场时间,确定仓库或堆放地点、面积,组织好材料货源,安排好运输计划。

2、材料选用1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎体)、1.5厚合成高分子防水涂料

、1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料、3厚钢板止水带等,以上材料进场前均应带有出厂合格证和质量检验报告。材料进场不得交叉叠放。材料进场后先由项目部材料员进行外观质量验收,合格后再会同监理共同进行外观检查和抽样,首先进行外观检查,检查内容包括卷材是否断裂、皱折、孔洞、剥离、边缘不整齐,胎体露白、未浸透,撒布材料粒度、颜色,每卷卷材的接头。外观检查合格的卷材抽样送至实验室做复试,检验合格后由试验室出具抽样试验报告,方可进场,以保证材料符合要求。1.5厚合成高分子防水涂料的质量标准和技术性能也相应达设计和施工规范要求。

五、防水施工

5.1、1.5厚自粘式高分子防水卷材施工流程:

清理基层→涂刷基层处理剂→铺贴附加层卷材→铺贴自粘橡胶沥青防水卷材→卷材搭接缝的粘结和密封→防水层质量检查及质量处理→蓄水试验→竣工验收。

5.1.1 清理基层

自粘防水卷材服帖之前,应彻底清除基层上的灰浆、油污等杂物,基层应干净、干燥。

5.1.2 涂刷基层处理剂

涂刷沥青基层处理剂是为了增强防水卷材宜基层之间的粘结力,基层处理剂大面涂刷前应使用毛刷对细部、周边和拐角部位先行涂刷。大面基层处理剂的涂刷应均匀一致,不得有漏涂。

5.1.3 铺贴附加层卷材

(1)在细部构造部位,如阴阳角、水落口、女儿墙泛水、天沟等先服帖附加层卷材;

(2)对于管道部位的增强层宜平面卷材铺贴后再进行粘贴;

(3)附加层卷材应用双面自粘防水卷材,粘结牢固并用压辊压实。

5.1.4 铺贴自粘式高分子防水卷材

细部节点附加层卷材粘贴完成,并经检查质量合格后,即可进行大面卷材的铺贴。大面卷材铺贴前应在基层上弹基准线,试铺,确定卷材搭接位置,保证卷材铺贴的方向顺直美观。

按已弹好的基准线位置将成卷卷材的自粘面朝下,对准弹好的粉线,首先将卷材末端固定后,再逐渐展开成卷卷材的同时,揭掉卷材下表面剥离纸后自粘铺贴卷材防水层,在铺贴过程中用压辊压实卷材,是卷材与基层粘结牢固。卷材在立面的收头尺寸应高于面层250mm,端头部位用金属压条进行固定并用密封材料进行封闭。

5.1.5 卷材搭接缝的粘结和密封

自粘卷材为压敏型自粘材料,搭接缝必须施加一定压力方能获得良好的密实粘合,因此施工时必须使用合适的工具进行搭接带的压实,首先采用手持压辊,施加一定的压力对搭接带进行匀实的压实,再采用压辊对搭接带边缘进行二次条形压实。

5.2、1.5厚聚氨酯防水涂料施工流程:

基层验收→检查、修补、清理基层→特殊部位附加增强处理→第一遍涂布→第二遍涂布→第三遍涂布→收头密封处理→检查、清理→验收。

5.2.1、基层验收:

(1)检查基层质量是否符合规定和设计要求,并进行清理、清扫。若存在凹凸不平、起砂、起皮、裂缝、预埋件固定不牢等缺陷,应及时进行修补。

(2)检查基层干燥度是否符合所用防水涂料的要求。

(3)合格后方可进行下步工序。

5.2.2、基层处理

(1)基层处理剂的配制:对于溶剂型防水涂料可用相应的溶剂稀释后使用,以利于渗透。

(2)先对屋面节点、周边、拐角等部位进行涂布,然后再大面积涂布。注意均匀涂布、厚薄一致,不得漏涂,以增强涂层与找平层间的粘结力。

5.2.3.防水涂料的配制

(1)采用双组分防水涂料时,在配制前应将甲组分、乙组分搅拌均匀,然后严格按照材料供应商提供的材料配合比,准确计量;每次配制数量应根据每次涂布面积计算确定,随用随配;混合时,将甲组分、乙组分倒入容器内,用手提式电动搅拌器强力搅拌均匀后即可使用。

(2)单组分防水涂料使用前,只需搅拌均匀即可使用。

5.2.4.特殊部位附加增强处理

(1)天沟、檐沟、檐口等部位应加铺胎体增强材料附加层,宽度不小于200mm。

(2)水落口周围与屋面交接处做密封处理,并铺贴两层胎体增强材料附加层。涂膜伸入水落口的深度不得小于50mm。

(3)泛水处应加铺胎体增强材料和附加防水层,其上面的涂膜宜涂布至女儿墙压顶下,压顶处可采用铺贴卷材或涂布防水涂料做防水处理,也可采取涂料沿女儿墙直接涂过压顶的做法。

(4)所有节点均应填充密封材料。

(5)分格缝处空铺胎体增强材料附加层,铺设宽度为200-300mm。特殊部位附加增强处理可在涂布基层处理剂后进行,也可在涂布第一遍防水涂层以后进行。

5.2.5.涂布防水涂料

(1)待首层涂膜固化干燥后,应先全面仔细检查其涂层上有无气孔、气泡等质量缺陷,若无即可进行涂布;若有,则应立即修补,然后再进行涂布。

涂布防水涂料应先涂立面、节点,后涂平面。按试验确定的要求进行涂布涂料。

(2)涂层应按分条间隔方式或按顺序倒退方式涂布,分条间隔宽度应与胎体增强材料宽度一致。涂布完后,涂层上严禁上人踩踏走动。

(3)涂膜应分层、分遍涂布,应待前一遍涂层干燥或固化成膜后,并认真检查每一遍涂层表面确无气泡、露底、漏刷,胎体材料无皱折、无凹坑、无刮痕等缺陷时,方可进行后一遍涂层的涂布,每遍涂布方向应相互垂直。

(4)铺设胎体增强材料应在涂布第二遍涂料的同时或在第三遍涂料涂布前进行。前者为湿铺法,即:边涂布防水涂料边铺展胎体增强材料边用滚刷均匀滚压,后者为干铺法,即:在前一遍涂层成膜后,直接铺设胎体增强材料,并在其已展平的表面用橡胶刮板均匀满刮一遍防水涂料。

(5)根据设计要求可按上一条所叙的方法铺贴第二层或第三层胎体增强材料,最后表面加涂一遍防水涂料。

5.2.

6.收头处理

(1)所有涂膜收头均应采用防水涂料多遍涂刷密实或用密封材料压边封固,压边宽度不得小于10mm。

(2)收头处的胎体增强材料应裁剪整齐,如有凹槽应压入凹槽,不得有翘边、皱折、露白等缺陷。

5.2.7.立面涂膜毛化处理

(1)立面在涂布最后一遍防水涂料的同时进行,即边涂布防水涂料边均匀撒布细砂等粒料。

(2)在水乳型防水涂料层上撒细砂等粒料时,应撒布后立即进行滚压,才能使砂粒与涂膜粘结牢固。

5.2.8.检查、清理、验收

(1)涂膜防水层施工完后,应进行全面检查,必须确认不存在任何缺陷。

(2)抽样检查涂膜的厚度,补刷检查点,修补恢复局部防水层。

(3)检查排水系统是否畅通,节点密封效果、附加防水层的施工质量不得有渗漏。

(4)验收。

5.3、1.2厚JSA聚合物水泥基防水涂料施工流程:

清理基层→细部节点部位附加层施工→第一次涂刷聚合物水泥防水涂料→第二次涂刷聚合物水泥防水涂料→第三次涂刷聚合物水泥防水涂料→检查修理→组织验收

5.3.1施工前准备:先对基面清理干净,检查是否干燥(无明水、或用1m2面积的橡胶板或卷材覆盖基层,2-3小时后基层无水印、橡胶板或卷材无凝结水为合格),如未达到要求则使用热烘法喷干,方可进行下一个工序施工。阴阳角部位在找平时就作成半径50mm小圆角。

5.3.2将聚合物水泥基涂料与粉料按1:1(重量比)的比例将水泥慢慢加入液料容器中,并用电动搅拌器搅拌,搅拌时间约为5分钟,搅拌要均匀细腻,不含团粒状的混合物。

5.3.3对阴阳角,后浇带等薄弱部位立面及平面各300mm范围内应作防水加强层,采用增加该处涂料防水层厚度

5.3.4加强部增加的防水层,同层相邻的搭接宽度应大于100mm,上下层接缝应错开1/3 幅宽。

5.3.5涂刷第一道涂膜:在前一道底胶层固化并干燥后,应先检查有部位没有涂刮到位,如没有,即可涂刷第一层涂膜;如有,则应补刷涂膜,然后进行第一层涂膜施工。涂刮第一层涂膜防水材料,可用塑料或橡皮刮板均匀涂刮,力求厚度一致,单层控制在0.4~0.5mm之间。5.3.6涂刮第二道涂膜:第一道涂膜固化后(手摸防水层不粘手),即可在其上均匀地涂刮第二道涂膜,涂刮方向应与第一道的涂刮方向相垂直,厚度控制在0.5~0.6mm之间。

5.3.7涂刮第三道涂膜:方法同第二道,但刮方向应与第二道的涂刮方向相垂直,厚度控制在0.5~0.6mm之间。最后总体厚度的最小厚度不小于1.4mm,平均厚度不小于1.5mm

5.3.8每遍涂刷时应交替改变涂层的涂刷方向,同层涂膜的先后搭茬宽度宜为30~50mm。5.3.9涂料防水层的施工缝(甩槎)应注意保护,搭接缝宽度应大于100mm,接涂前应将其甩茬表面处理干净。

5.3.10涂膜干燥时间:根据浙江嘉兴的气候,应在12小时以内。做保护层施工时注意不要让硬物碰损防水涂膜,以免影响整体防水效果。若有碰损,即通知防水施工人员进行修补后,再继续下道防水层的施工。

5.3.11未取出用完的涂料应存放在容器中并密封严实,存放于阴凉通风处,严禁烟火。

5.3.12场地上工具及材料收放整理,并要求甲方对施工部位进行验收。

5.3.13JS聚合物水泥基防水层施工应注意的质量问题:

1)气孔、气泡;材料搅拌方式及搅拌时间未使材料拌合均匀;施工时应采用功率、转速较高(1 00-500r/min)的搅拌器。另一个原因是基层处理不洁净,做涂膜前应仔细清理基层,不得有浮砂和灰尘,基层上更不应有孔隙,涂膜各层出现的气孔应按工艺要求(倒入聚合物水泥基涂料,用橡胶刮板用力刮)处理,防止涂膜破坏造成渗漏。

2)起鼓:基层有起皮、起砂。开裂、不干燥,使涂膜粘结不良;基层施工应认真操作、养护、待基层干燥后,先涂底层涂料,固化后,再按防水层施工工艺逐层涂刷。

3)涂膜翘边;防水层的边沿、分次刷的搭接处,出现同基层剥离翘边现象。主要原因是基层不洁净或不干燥,收头操作不细致,密封不好,底层涂料粘结力不强等造成翘边。故基层要保证洁净、干燥,操作要细致。

4)破损:涂膜防水层分层施工过程中或全部涂膜施工完,未等涂膜固化就上人操作活动,或放置工具材料等,将涂膜碰坏、划伤。施工中应保护涂膜的完整。

5.4防水施工过程质量检验规定

5.4.1 屋面工程防水施工过程中必须做分项工程的交接检查,未经检查验收,不得进行后继续施工。

5.4.2 任何部位防水层施工中,每一道防水层施工完成后,应由专人进行检查,合格后方可进行下一道防水层的施工。

5.4.3 屋面防水施工完后,要进行有无渗漏、积水检验,检验应在大(中)雨后进行。如无雨下,可做蓄水检验,蓄水时间不少于24小时。

六、细部做法

6.1、阴阳角处理:阴阳角是屋面变形比较敏感的部位,在这些部位防水层容易被拉裂,

加之这些部位是三面交接之处,施工比较麻烦,稍有不慎就不容易封闭严密。所以在屋面的阴阳角处,在基层上距角每边100mm范围内,要用密封材料涂封,然后再铺贴增强附加层,见上图。

6.2、泛水处理:屋面与女儿墙转角处称泛水,其防水处理,先加设一层防水附加层,其宽度在立面和平面上各为250 mm。泛水部位卷材铺贴前应现行试铺,将立面卷材留足。

见下大样图。

6.3、搭接方法和搭接宽度

铺贴卷材采用搭接法,上下层及相临两幅卷材的搭接缝应错开,搭接缝应顺水方向搭接,叠层铺设的卷材在天沟与屋面的连接处应采用叉接法搭接,搭接缝应错开,接缝应留在屋面或天沟侧面,不宜留在沟底。

卷材搭接宽度:短边和长边搭接宽度都为≥100mm,防水卷材短边和长边,其搭接宽度均不应小于100mm.采用两层卷材时上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3幅宽,且两层卷材不得互相垂直铺贴。如下图示:

1000

150

150

长边搭接短边搭接

100错开长度〉500900100100

防水卷材粘接示意图

6.4、屋面特殊部位卷材铺贴,细部构造防水主要是阴阳角、变形缝、施工缝、穿墙管道、

埋设件等细部构造的防水处理。

在突出墙面的管根、阴阳角等部位,做卷材附加层,附加层宽度不小于500mm ,两边均

匀搭接250mm ,要求进行满粘,附加层做法如下图所示。

6.4.1天沟及水落口

1).铺设前应先对水落口进行密封处理,在水落口杯埋设时,水落口杯与竖管承插口的连接处应用密封材料嵌填密实,防止该部位在暴雨时产生倒水现象,水落口周围直径500mm范围内用防水密封材料涂封作为附加增加层,厚度不小于3mm,水落口杯与基层接触处应留置宽10mm、深10mm的凹槽,嵌填密封材料。

2).铺贴附加层,在平面与立面的转角处如管根、阴阳角、预埋件细部构造,先用密封材料涂封,每边宽度不少于30mm、增贴1层相同的附层卷材,以做增强处理。平面与立墙交接的部位附加层卷材的宽度不小于500mm。

3).天沟卷材铺贴应从沟底开始,顺天沟从水落口向分水岭方向铺贴,边铺边用刮板从沟底中心向两侧刮压,赶出气泡使卷材铺贴平整,粘贴密实。

4).铺至水落口的各层卷材和附加增强层,均应粘贴在杯口上,用雨水罩的底盘将其压紧,底盘与卷材间应满涂胶结材料予以粘结,底盘周围用密封材料填封。

6.4.2.泛水与卷材收头

泛水部位要加铺一层卷材作为附加增强层。

卷材铺贴前要先进行试铺,将立面卷材长度留足,先铺贴平面卷材至转角处,然后从下向上铺贴卷材,卷材铺贴完成后,将端头裁齐,然后用金属压条将卷材端头固定在墙体上,用密封材料密封,再将卷材条用压条钉压作盖板,盖板与立墙间用密封材料封固。

七、节点处理

大面积卷材铺贴前,应先对节点进行处理。

7.1水落杯口:要先安装后浇结构混凝土,水落口上口安装标高,要考虑天沟的排水坡度、水落口处局部加大的坡度以及找平层、防水层、附加加强层和保护层的厚度,标高应准确,不得过高也不宜过底。

7.2天沟:天沟应按设计找破,转角处应抹成规定的圆角,找破采用水泥砂浆抹面,并按设计规定留好分割缝,分割缝用密封材料嵌填,屋面与天沟交角处应采取空铺法。

7.3分割缝:分割缝应按设计要求留置,并填嵌密封材料,分割缝留置应先弹线后嵌分割木条,待砂浆或混凝土终凝后立即取出,分割缝两边应做到顺直、平整、密实。

7.4阴阳角:防水层阴阳角的基层应按设计作成圆角,并用卷材条加做附加增强层,附加层宽度每边50mm。

7.5 防水卷材短边和长边的搭接宽度不应小于100mm,相邻两幅卷材的接缝应错开1/3~1/2幅宽。

八、地下室外防外贴防水层做法

8.1应先铺贴平面防水卷材,后涂刷立面防水涂料,交接处应做好搭接处理。

8.2临时性保护墙应用水泥砂浆砌筑,内表面应用水泥砂浆做找平层,并刷石灰浆。如模板代替临时性保护墙时,应在其上涂刷隔离剂。

8.3从底面折向立面的卷材与永久性保护墙的接触部位,应采用满粘法施工。与临时性保护墙或维护结构模板接触的部位,应临时贴附在该墙上或模板上,卷材铺好后,其顶端应临时固定。

8.4地下室的立面与平面的转角处,卷材的接缝应留在底板的平面上,距离立面应不小于600mm。

8.5地下室穿墙管道的防水施工

8.5.1穿墙管止水环与主管或翼环与套管应连续满焊,并做好防腐处理。

浙江中瑞建筑工程有限公司

防水工程施工方案

固定式穿墙管防水构造

1-止水环,2-嵌缝材料3-主管,4-混凝土结构

8.5.2、穿墙管处防水施工前,应将套管内表面清理干净。

8.5.3、套管内的管道安装完毕后,应在两管间嵌入内衬填料,端部用密封材料填缝。柔性穿墙时,穿墙内侧应用法兰压紧。

8.5.4、穿墙管外侧防水应铺设严密,不留接茬;增铺附加层时应按设计要求施工。

8.5.5、穿墙群管的防水构造如下图示

1-浇筑孔 2-柔性材料或细石混凝土 3-穿墙管 4-封口钢板 5-固定角钢 6-预留孔

九、防水卷材施工中应注意的事项

对防水施工的各工序应安规定组织验收,验收不合格,不能进入下道工序施工。

9.1、卷材搭接时,大面积的卷材排气、压实后,再用小压辊对搭接部位进行碾压,从搭接内边缘向外进行滚压,压出空气,贴铺牢固。搭接时应对准搭接控制线进行,通常要求搭接

宽度为100MM。

9.2、底板防水层的阴阳角,搭接缝等处容易发生空鼓,造成的原因是卷材防水层中存有水分,砂浆找平层不干,基层含水率过大,有潮气;卷材与基层粘结不实,压得不紧,水分受热后产生气体膨胀,使卷材起包起鼓,施工时要注意基层含水率和粘结密实。

9.3、地下防水工程如发生渗漏,主要多在穿墙管处、变形缝、后浇带等薄弱部位,施工时一定先做好附加层,确保防水质量。

9.4、卷材防水层的搭接缝应粘结牢固,密封严密,不得有皱折、翘边喝鼓泡等缺陷。

9.5、卷材搭接密封薄弱的部位。如卷材长短边搭接、卷材收头、管道包裹及异型部位等,应采用密封膏密封。

9.6、平面与立面相连处,卷材应紧贴阴角,附加层与防水层应粘贴平实。接缝部位必须粘接牢固严密,绝不允许缝边空鼓,翘边滑移。第一层卷材与第二层卷材的搭接缝之间应错开300mm。确保防水质量,达到不渗不漏;伸缩缝V字形处的防水卷材长度不应少于l00mm。

9.7、卷材搭接宽度允许偏差为±10mm。

十、卷材试验

10.1、卷材施工前要做拉力、最大拉力、断裂伸长率、不透水性、低温柔性(-20℃,2h)耐热度。

10.2、以同一生产厂、同品种、同一等级的产品每小于1000卷为一验收批。

10.3、在外观质量检验合格的卷材中,任取一卷作物理性能试验。

10.4、切除距外层卷头2500mm后,顺纵向截取800mm全幅卷材式样2块,一块做物理性能检验用,另一块备用。

十一、成品保护

11.1、已做好的防水层,应及时采取保护措施,不得损坏,一旦发现防水层被破坏,应及时修补,以免造成渗漏隐患。

11.2、穿过地面、墙面等处管根,不得损伤和变位。不得在已做完的防水层上凿眼打洞。

11.3、变形缝、管道等处施工中临时堵塞的废纸、棉丝等杂物应及时清理出去,保持管内、口内畅通。

11.4、防水层施工完成后,应及时做好保护层或砌筑保护墙和进行回填土。在进行细石混凝土保护层施工时,应采取保护措施,以防损坏防水层。

11.5、底板防水施工完成后,在做保护层时,应设专人在现场协助监督,防止土建施工工具等尖锐物损坏防水层,一旦发现防水层破坏,应及时修补杜绝隐患。

11.6、立墙甩出的预留茬头,用泥巴粘合并砌两层砖予以保护,立面防水施工结束后,应及时回填,严防架子管、施工工具等抛落造成防水层损坏。

11.7、穿墙和地面管道根部,不得碰坏和变位。

11.8、特殊部位应采取保护措施,防止基层污染,从而影响卷材铺贴质量。

11.9、卷材在堆放时应直立堆放,其高度不超过两层,不得倾斜或横压。

11.10、已刮涂好的涂膜防水层,应及时采取保护措施,不得损坏,操作人员不得穿带钉子鞋作业。

11.11、穿墙套管等涂膜防水层处理不得碰损,穿墙管、设备不允许损坏、变位。

11.12、防水层施工后,未固化前不允许上人行走踩踏,以免破坏防水层造成渗漏。

11.13、防水层施工时,应注意本成品和其他成品保护,防止污染。

十二、质量保证措施

12.1、严把材料关,防水材料的资料(包括产品出厂证、合格证及防伪标志等)要齐全,材料进场后应进行现场抽样复检。

12.2、严格按照施工规范施工,施工前对全体操作人员进行技术交底,精心进行施工。

12.3、基层要满足防水施工要求,经有关人员验收合格后,方可进行防水施工。

12.4、在浇筑混凝土和粘贴挤塑聚苯板保护层过程中,不慎损坏的防水层要及时修补。

12.5、SBS防水卷材保证质量的关键是:施工中应控制基层的含水率,加强检查、管理,严格执行工艺规程,满足设计要求和施工规范,防止空鼓、渗漏、搭接不良等现象。

12.6、JS防水涂膜保证质量的关键是:配合比正确,搅拌充分,根据气候条件随伴随用;薄涂多刷,确保厚度,涂刷均匀,养护充分。

十三、安全保证措施

13.1、施工前应进行安全技术交底,施工操作过程应符合安全技术规定;

13.2、参加操作人员应穿工作服,戴好安全帽、口罩、手套、帆布脚盖等劳保用品,进行劳动保护。

13.3、施工时应保持通风,禁止在封闭环境中施工,做好防毒防火措施。

13.4、配备好消防、灭火设备,施工现场严禁吸烟,并按现场实际情况配备相应的消防器材。

13.5、注意基坑边坡的维护,各施工操作人员相互配合,防止事故发生。

13.6、喷灯、燃料施工时分开放置,并设置专人看管。

13.7、卷材铺贴操作时应注意风向,防止下风人员受伤;

13.8、存放货物的仓库以及施工现场内要严禁烟火,同时必须有放火措施;

13.9、运输线路应通畅,各项运输设施应牢固可靠,屋面孔洞和天沟应有安全措施;屋面施工时,不允许穿带钉子鞋的人员进入。

十四、环境保护与文明施工保证措施

14.1、施工污水和场地雨水必须有组织排水,污水须经沉砂井沉淀处理后,才允许排至

屋面及防水工程施工组织设计(全)

楼地面工程 一、橡胶板地面 橡胶地板铺贴 1、施工工艺流程 弹线分格→裁切试铺→刮胶→铺贴→清理→养护 2、施工要点 (1)弹线分格:按橡胶地板的尺寸、颜色、图案弹线分格,按设计要求分别采用对角定位或直角定位法。 ①弹线时,以房间中心点为中心,弹出相互垂直的两条定位线。同时考 虑橡胶地板规格模数与房间尺寸的关系,尽量少出现小于1/2板宽的窄条,有镶边时,应距墙边预留200~300mm(按设计要求)以作镶边。相邻房间之间出现交叉和改变颜色时,均应设在门的裁口线处,面不应留在门框边缘。 ②铺贴时,以弹线为依据,从房间的一侧向另一侧铺贴。 (2)裁切试铺: ①橡胶地板在裁切试铺前,应进行胶脂除。 ②试铺前,对于靠墙处不是整块的橡胶板的裁切方法是在已铺好的橡胶 板上放一块橡胶板,再用一块橡胶板的一边与墙紧贴,沿一边在橡胶板上划 线,按线裁切。 ③橡胶地板脱脂除蜡并裁切后,即可按线试铺。试铺合格后按顺序编号, 以备正式铺贴。 (3)刮胶:将基层清扫干净,并先涂刷一层薄而匀的底子胶。(原胶粘剂:65#汽油:醋酸乙酯=1:0.1:0.1),经充分搅拌至完全均匀即可。涂刷要一致,越薄越好,且不得漏刷。待底子胶干燥后,方可涂胶试铺。 ①根据不同的铺贴地点(基层条件)选用相应的胶粘剂。 ②通常施工温度应在10~35℃范围内,暴露时间5~15min。 ③若用乳液型胶粘剂,应在地板上刮胶的同时在橡胶板背面刮胶,若用 溶剂型胶粘剂,只在地面上刮胶即可。 (4)铺贴:铺贴是橡胶地板施工操作的关键工序。铺贴橡胶地板主要控制三个问题:一是橡胶板要贴牢固,不得有脱胶、空鼓现象;二是缝格顺直,避免错缝发生;三是表面平整、干净,不得有凹凸不平及破损与污染。 ①对于接缝处理,粘接坡口做成同向顺坡,搭接宽度不小于300mm。 ②铺贴时,切忌整张一次粘上,应先将边角对齐粘合,轻轻地用橡胶滚 筒将地板平伏地粘贴在地面上,准确就位后用橡胶滚筒压实赶气,或用橡皮 锤子敲实。用橡皮锤子敲打应从一边到另一边,或从中心移向四边。

防水施工方案范本

XXXXXXX防水工程 (1) 第一章编制前言 (2) 第二章主要防水材料性能简介 (2) 第三章施工进度计划 (4) 第四章防水工程组织架构 (5) 第五章施工组织总体布置 (5) 第六章施工机械设备 (6) 第七章防水层施工工艺 (6) 第九章安全文明施工措施 (10) 第十章工期保证措施 (10) 第十一章其它施工措施 (11)

XXXXXXX防水工程 施工方案 第一章编制前言 一、编制依据 1.现行国家建筑安装工程施工与验收规范(规程)、质量检验评定标准; 2.国家标准《地下防水工程技术规范》(GB 50108-2008); 3.国家标准《地下防水工程质量验收规范》(GB 50208-2002); 4.标准图集; 5.公司质量控制文件、程序文件等; 6.本工程图纸、现场施工特点、自然环境等。 二、施工目标 1.质量目标 工程质量达到设计要求标准。 2.工期目标 根据业主工期要求,集中人力、财力、物力确保工期不延误,在正常施工条件下按施工计划完成该项工程施工任务。 3.安全目标 防止重伤、杜绝死亡,达到无重大伤亡事故、无重大机械事故、无火灾事故、无食物中毒事故等“四无”要求。 第二章主要防水材料性能简介 ?SPU防水涂料: 地下室侧墙施工缝多、穿墙管多,混凝土也客易出现裂缝,应采用高弹性的防水材料,“BAC防水卷材”的配套产品——SPU防水涂料是最好的选择,可以抵抗普通的裂缝而不漏水。

1.SPU防水涂料属单组份湿固化聚氨酯防水涂料,具有超强的弹性,阻止裂缝 漏水。 2.地下室侧墙接近底板的地方,通常有施工缝,是最容易出现漏水的溥弱环节, 由于此处地势低而狭窄,墙体难以干燥,常规靠水蒸发的涂料也难以固化, SPU防水涂料遇水固化,不受此影响。 3.BAC卷材自粘胶面与SPU防水涂料能融为一体,牢固粘结,不存在涂料与防 水卷材接头漏水问题。同时解决了穿管,收头和连接等难题。 4.超强的基层粘接性能,液态冷施工,可在建筑物外形成大面积无缝防水膜。 使防水层就象生长在建筑物上的“皮肤”一样。 5.有高强度、高延伸率、高弹性、抗疲劳、耐老化等优异特点。 6.新环保型防水涂料,无溶剂、无毒、无污染,可用于饮用水工程 ?贴必定BAC双面自粘防水卷材 一、材料介绍:BAC防水卷材是一种复合双面自粘防水卷材,具有与水泥(砂)浆粘结 和被后浇筑混凝土粘结得性能。该卷材胶料中的高分子聚合物(链段)与水泥水化物(硅酸盐网络)形成(界面)互穿网络 (IPN)结构,水泥初凝前可流动、渗透或 浸渍,凝固强度日增,粘结力增强。水泥 浆的可流动性使卷材与水泥浆之间实现 微观满粘,因粘结面积增大而增大卷材与 基层的粘结力,从而使BAC防水卷材成为 结构混凝土的“皮肤”,即使出现破坏点, 也不会出现“窜水”现象。(技术指标附 BAC卷材与基层粘贴效果后) 二、应用BAC防水卷材特点: 1.对工期的影响:BAC卷材可直接在潮湿基面施工,不受基层含水率的约束,几乎 不受天气影响,雨后扫除明水即可施工,节约工期效果明显。底板防水施工在 混凝土垫层浇筑完成并能够上人行走后即可开始施工。节约工期,将极大的支

防水工程专项施工方案_整体_修改

目录 第一章工程概况 (1) 1.1 项目信息 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章防水工程概况 (2) 3.1 地下室防水 (2) 3.2 水池防水 (2) 3.3 本工程地下室防水做法 (3) 3.4 屋面防水 (7) 3.5 厨房、卫生间、阳台、露台、花池防水: (8) 3.6 外墙防水 (8) 3.7 各类防水材料性能指标 (9) 第四章施工条件 (11) 第五章施工准备 (11) 5.1 技术及人员准备 (11) 5.2 材料准备 (12) 第六章防水施工 (12) 6.1 地下室底板防水施工工艺及质量控制 (12) 6.2 多水房间(厨房、卫生间、阳台)防水层施工 (16) 6.3 屋面防水施工 (17) 6.4 外墙防水施工 (19) 第七章施工进度计划 (20) 第八章防水工程施工安全技术要求 (20) 第九章质量检查 (20) 第十章成品保护措施 (21)

第一章工程概况 1.1项目信息 一、工程名称:恩施恒大御澜庭一期1#-11#楼、商业S1#-S4#、大门、 地下室一。 二、工程地点:湖北省恩施市舞阳街道办事处金子坝村(金山大道南) 三、一期建筑各栋情况见下表: 四、结构形式:框剪结构;层数:地下一层、地上最高25层。 第二章编制依据 1.恩施恒大御澜庭一期1#-11#楼、商业S1-S4、大门、地下室一施工图纸。 2.《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)。 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)。 4.《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008) 5.《屋面工程技术规范》(GB50345-2012) 6.《种植屋面工程技术规程》(JGJ155-2013) 7.《倒置式屋面工程技术规程》JGJ230-2010 8.《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012)

屋面防水工程施工方案

屋面防水工程施工方案 1.材料选择: 厂家:********** 产地:********* 商标: ****** 工程做法:采用SB SIIPYPE3+3mm改性沥青防水卷材热熔法做两层。 2.材料要求: 该卷材应有出厂合格证,材料质量证明单,其主要技术性能应符合国家规范标准要求。 施工前根据施工面积,准备基层处理剂(冷底油),施工用喷灯等工具与辅料汽油等。 卷材进入现场应存放在地平面上,要按顺序码数,码放高度不能超过四层。 3.工艺标准: 符合《屋面工程技术规范》 《屋面工程质量验收规范》 4.工艺流程: 1)清理基层2)检查修补基层3)接点密封处理4)涂刷基层处理剂5)铺贴附加层6)弹线、定位铺贴SBS卷材7)加热底熔胶滚铺8)辊压,排气、压牢搭接缝边9)弹线、定位铺贴第二道SBS卷材10)加热底熔胶滚铺11)辊压,排气、压牢搭接缝边12)清理、检查、修理13)验收 5涂刷基层处理剂、

涂刷基层处理剂(即JG-1冷底油),将配制好的基层处理剂用长把滚刷均匀涂刷在大面上,厚薄要一致,不得有漏刷和白点现象,阴阳角管根等部位可用毛刷,在常温情况下,干燥4小时手感不粘时为准,方可进行下一道工序。 认真检查原有基层表面情况是否平整、坚实、干净、干燥,有无起砂、掉灰的现象,如发现有开裂或空鼓等现象,要进行修补,将原有的硬基层铲掉并清理干净,采用水泥进行修补,抹平、压实、赶光,特别是对屋面阴阳角、女儿墙、烟囱根、管道根、伸缩缝、变形缝等处理做成半径为100-150㎜的圆弧状,认真修补,达到规范要求,待修补部位干燥后及时请监理和业主验收,为下一道工序做准备。 6.卷材防水层的铺贴: 6.1在坡度大于25%的屋面上铺贴防水卷材,应采取固定措施,固定点应密封严密 6.2卷材铺贴方向: 屋面坡度小于3%,卷材宜平行屋脊铺贴。 屋面坡度在3%-15%时,卷材宜平行屋脊或垂直铺贴。 屋面坡度大于15%,或屋面受震动时平行屋脊或垂直铺贴。 上下层卷材不得相互垂直铺贴,卷材搭接宽度:长短边均为80mm. 6.3热熔法铺贴卷材应符合下列规定: a.加热应均匀、不得过分加热烧穿卷材,厚度小于3mm卷材,严禁采用热熔法施工。 b.卷材表面热熔后应立即滚铺卷材,空气应排尽,并辊压粘牢,不得空鼓.

屋面防水工程施工方案范本

屋面防水工程施工方案范 本 Last revision on 21 December 2020

目录

一、施工组织设计 一、工程概况 (一)工程基本概况 西安北方秦川集团有限公司“三供一业”分离移交改造项目五标段:21 街坊屋面维修及雨水管改造项目,共计改造25栋楼,主要工程内容包含屋面维修及雨水管改造。 (二)屋面做法设计概况 21街坊屋面工程防水等级均为Ⅱ级,二道防水设防合理使用年限为15年。根据建筑及结构图纸设计要求,防水主要采用钢筋混凝土结构自防水和建筑防水层相结合的形式。 屋面防水层做法采用氯化聚乙烯防水卷材,聚氨酯防水涂料。防水材料,采用3mm 厚自粘聚合物(聚酯胎)改性沥青防水卷材,厚水泥基聚合物防水涂料。其余卷材均采用氯化聚乙烯防水卷材,涂料采用聚氨酯防水涂料。 屋面做法及工艺如下:

二、编制依据 (1)、业主方下发21街坊屋面施工图。 (2)、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) (3)、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) (4)、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) (5)、《建筑施工安全检验标准》(JGJ59-99) (6)、《屋面防水工程技术规范》(GB50345-2004) (7)、《屋面防水工程质量验收规范》(GB50207-2002) (8)、国家、行业和企业相关防水材料及技术标准。 三、总体施工部署 (一)施工准备 根据本工程的特点,21街坊屋面工程由本司专业队伍进行施工。 1、技术及人员准备 防水施工必须由具有相应资质的专业防水施工队伍进行施工,以确保防水施工的质量。防水施工时将按防水材料施工特点和要求做详细的施工技术交底。 2、材料准备

防水工程专项施工方案40605

防水工程施工方案 一、编制依据 本防水工程所参照的图集和规范: 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 《地下室防水施工技术规范》GB 50108-2008 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 本工程施工图纸 二、工程概况 2.1地下室防水工程 地下工程迎水面主体结构采用防水混凝土,根据地下室使用功能,地下室防水等级为二级,顶板的防水等级为一级,商业屋面防水等级二级并应符合其相应的防水标准。根据勘测单位提供的《融汇城项目工程勘察报告》,勘察期间勘探深度未见地下水。地下室用途包括储藏室、进排风机房、电表间、电气室等。地下房间防水等级均为一级,±0.00以下主体结构防水做法采用钢筋混凝土自防水和卷材防水相结合的防水设计。除图中另有注明外,雨水管直径均为DN100,当雨水管露于墙面时将雨水管表面刷与外墙面同色的油漆。本工程中防水材料采用SBS时,单道卷材厚度不小于4mm,胎体选用聚酯胎。选用高分子卷材防水时,厚度不小于15mm.防水设计应符合《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011、《住宅室内防水工程技术规程》(JGJ298—2013)的要求。所有设备管道穿墙时,应仔细对照各专业图纸留洞,考虑变形余量,并按专业要求做好防水处理,不允许剔凿、后补留洞。各类排水沟、采暖地沟等管沟防水做法详见相应节点详图 2.2 屋面防水工程 本工程屋面防水等级按Ⅰ级设计,采用三道防水设防,具体详建筑做法说明;屋面排水采

用有组织的外排水形式。 三、施工部署 3.1地下室防水工程 防水设防体系 3.2 屋面防水工程 防水层施工时应选择晴朗天气施工。 四、施工准备 4.1 施工技术准备 ⑴组织有关人员学习防水工程施工规范和施工工艺,熟悉施工图纸。 ⑵针对工程特点,编写技术交底,提出材料计划。 ⑶熟悉质量标准。 4.2 施工物资机具准备 所有进场物资必须有合格的材质证明、出厂合格证和试验报告。做好进场检验工作,及时取样复试,不合格的材料禁止使用。 施工机具一览表

防水工程施工方案

施工组织专业设计、施工方案(作业指导书)报审表 工程名称:四平市东南生态新城金融街(一期)建设项目二标段工程编号:

专项施工方案设计审批表

四平市东南生态新城金融街(一期) 建设项目二标段 防水工程 专项施工方案 编制: 审核: 批准: 通号工程局集团湖南建设工程有限公司 四平市东南生态新城金融街(一期)建设项目二标段 项目经理部 二〇一七年三月

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 2.1工程建设概况 (2) 2.2各类建筑技术经济指标 (2) 2.3工程建筑概况 (3) 2.4工程结构概况 (3) 2.5设计做法 (4) 3、危险源识别与控制策划 (5) 4、施工计划安排 (5) 4.1施工进度计划安排 (5) 4.2施工人员计划安排 (5) 4.3施工材料计划安排 (6) 4.4施工机具计划安排 (6) 5、施工工艺方法 (7) 5.1施工条件 (7) 5.2施工工艺 (7) 6、施工技术、质量保证措施 (10) 6.1地下室防水混凝土验收标准 (10) 6.2卷材验收标准 (11) 6.3保证措施 (11) 6.4技术保证措施 (12) 7、施工安全、文明施工保证措施 (13) 8、成品保护 (14) 9、季节性施工措施 (14)

9.1高温期施工 (14) 9.2防雨施工 (15) 9.3冬季施工 (15) 10、应急预案 (17)

1、编制依据 2、工程概况 本工程由两栋高层写字楼及裙房、一层地下车库、两栋低层营业厅和一个环廊组成,总建筑面积为71080.72m2。其中,3#楼19层,建筑高度83米,四层及四层以上建筑面积为10522.03m2;4#楼22层,建筑高度94.9米,四层及四层以上建筑面积为11873.93m2;5#楼2层,建筑高度12.5米,建筑面积4420.15 m2;6#楼2层,建筑高度12.2米,建筑面积4319.29 m2。

屋面及防水工程施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 2.1工程概况 (1) 2.2屋面做法概况 (1) 三、施工部署 (7) 3.1材料选用 (7) 3.2工期目标 (8) 3.3资源配置 (8) 3.4施工准备 (8) 四、施工工艺 (9) 4.1有保温平屋面施工工艺流程 (9) 4.2无保温平屋面施工工艺流程 (9) 4.3有保温坡屋面(14#楼)施工工艺流程 (9) 4.4无保温坡屋面(变电室)施工工艺流程 (9) 4.5平屋面(门卫)施工工艺流程 (9) 五、施工方法 (10) 5.1基层处理 (10) 5.2找坡层施工 (10) 5.3水泥砂浆找平层施工 (10) 5.4高分子防水卷材施工 (11) 5.5挤塑聚苯板施工 (14) 5.6隔离层施工 (15) 5.7混凝土刚性保护层施工 (15) 5.8坡屋面挂瓦施工 (16) 六、细部构造处理 (17)

6.1檐口 (17) 6.3檐沟和天沟 (18) 6.4女儿墙 (19) 6.5水落口 (20) 6.6伸出屋面管道 (21) 6.7屋面出入口 (22) 6.8设施基座 (23) 6.9屋脊 (23) 七、质量标准 (24) 7.1质量控制措施 (24) 7.2质量标准 (26) 7.3细部构造质量要求 (27) 7.4质量通病及防治措施 (29) 八、成品保护措施及蓄水试验 (30) 8.1屋面找坡及保温层 (30) 8.2找平层及保护层 (30) 8.3屋面防水层 (30) 8.4屋面蓄水试验 (30) 九、季节性施工措施 (30) 9.1屋面保温工程施工 (31) 9.2屋面防水工程施工 (31) 十、安全文明施工 (32) 10.1安全施工措施 (32) 10.2安全施工规定 (32) 10.3文明施工措施 (32) 10.4环保施工措施 (33) 十一、应急预案 (33)

地下防水工程施工方案范本

整体解决方案系列 地下防水工程施工方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-59336地下防水工程施工方案 Underground waterproofing project construction scheme 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、地下抗渗混凝土结构自防水。 1、地下防水混凝土抗渗等级为0.6Mpa地下室底板大体积防渗混凝土,施工要求连续不间断,不能留施工缝,一次连续浇筑成功。 为确保防水砼的施工质量及防水性能,防止裂缝,在施工时要采取以下主要技术措施。 2、抗渗砼配合比设计 商砼厂家提前进行混凝土配合比设计、实验工作。并要专业热工工程师进行热工计算,以优化最佳砼配合比,将水泥用量降到最低。同时有针对性的提出防止砼裂缝的预防措施。为降低水泥水化热,尽量选用不带R的水泥。每立方砼的水泥用量宜控制在300㎏以内,尽量降低水化热量,预防湿度裂缝发生。

3、采用三掺技术防止裂缝 ①掺加渭电Ⅱ级粉煤灰,取代部分水泥,以减少水泥热量,延缓水泥热释放速度,提高砼后期强度。 ②采用HEA补偿收缩砼新技术,增加砼密实性与抗渗性。 ③掺缓凝性泵送剂,减少用水量,延缓水化时间,提高砼的和易性和可泵性。 4、构造改进技术: 根据以往的施工经验,地下室外墙转角处,由于温度和收缩的作用特别容易产生应力集中而导致墙体开裂,为防止此类裂缝产生的最好措施便是在转角处增加适量的抗裂钢筋承受集中应力,避免裂缝。 5、地下室浇筑的顺序: 地下室连在一起的内外墙必须一起浇筑,外墙自防水砼,全部采用二次振捣工艺。具体施工工艺及操作办法详见地下室施工方案内相关章节内容。 6、外墙面水平施工缝的防水处理。 ①墙面水平施工缝加止水条的形式防止渗水。 ②新旧砼的接缝处理。砼浇筑前24小时,施工缝用高压

防水工程专项施工方案

施工技术方案 一、工程概况 1、本项目位于鄂尔多斯市东胜铁西二期开发区、东临西贸路,南 临鄂托克西街,约1.38公顷。本项目拟建建筑面积约3.5万平方米。由三个分叉组成,第一个分叉为三层阅览室;第二个分叉为五层阅览室;第三个分叉为二层地区展厅;第一个与第二个分叉由四层图书馆大厅连为一体;第二个与第三个分叉由二层报告厅连为一体。建筑最高五层,最低两层。总高度24米。南北向约220米,东向约150米。功能分为两部分,其中图书馆建筑面积约为2.8万平方米,鄂尔多斯规划展览馆建筑面积约为0.7平方米。 2、建筑结构的安全等级及设计使用年限 建筑结构的安全等级:二级地基基础设计等级:乙级 设计基准期:50年使用设计年限:50年 抗震设防类别:丙类建筑物耐火等级:2级 地下室防水等级:二级 环境类别:露天或与土壤接触的环境:二b类其余:一类 二、编制依据 1、国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2、国家标准《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) 3、国家标准《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 4、工程设计文件、施工图纸;

5、工程设计变更文件; 6、本工程特点,施工现场条件等; 7、招标文件其他要求的技术。 三、施工准备 3.1、材料设计 工程防水材料根据设计要求采用-25℃,3mm+4mmSBS聚酯胎防水卷材,热熔施工(其性能应具有较高的抗拉强度和延伸性,良好的耐高温性能和优良的抗腐蚀性,与基面应形成良好的粘结力),占粘350号石油沥青油毡一层,其保护防水卷材作用,保护层为50厚C20细石砼。 3.2、材料准备 卷材选用北京东方红牌3mm+4mmSBS聚酯胎沥青防水卷材,型号规格SBSSIDYDE4,进场时附带有该批产品出厂检验报告及合格证,准用证等。使用前在现场监理工程师见证下做好进场的检验工作,合格后方可使用。在施工中必要时,做好抽样送检。保护层采用50厚C20细石砼,采用商砼,进场时附带原材料检验报告及合格证,以及商砼资质,试验材料。 具体施工验收程序见下图:

防水工程施工方案完整版

防水工程施工方案 防水工程施工方案 ,均匀涂布 在底胶已干固的基层表面上。涂布时要求厚薄均匀一致,顶板涂刷分4度,每度涂布量为0、6—0、8kgm2;最终形成2mm厚的防水层,最簿处不得少于设计厚度的80%。 4)室外防水施工最好在晴天施工,气温在5。—35。之间, 严禁在雨天或带水情况下作业。 5) 在最后一道防水做好后及时组织施工细石混凝土保护层, 所有施工作业人员必须穿软底胶鞋、平底鞋,注意作业工具不得对防水层产生破坏。混凝土的自由落差不得超过1米,以防混凝土中的石子将防水层表面破坏。一旦出现损坏现象,必须及时修补好方可继续浇筑砼。 3、屋面工程防水 屋面工程防水就是建筑工程的重要组成部分,其防水工程质 量的好坏,不仅关系到浇筑屋的使用寿命,而且直接影响到生产活动与人们的生活。 1) 、首先要求屋面找平层表面必须压光,并与基层粘结牢固, 不宜有空鼓、凹坑、起砂、掉灰等现象。 2)、找平层表面平整光滑,均匀一致,其平整度为: 用2m 长的直尺检查,基层表面与直尺之间的最大空隙不应超过5mm,并呈平缓变化。

3)、基层与突出屋面的结构(如女儿墙、变形缝、烟道风帽、 管道等)相连接的阴角要做成平整光滑的小圆角;基层与檐口、天沟等连接的转角做成光滑的圆弧形,其半径一般在100—150mm之间。 4)、屋面找平层的坡度要满足图纸设计与规范的要求,天沟内 落水口周围做成略低的洼坑,水落口周围直径500mm范围内的排水坡度不应小于5%。 5) 、一旦防水层做好后,立即组织施工上部的混凝土保护层, 并做好相应的保护措施。 4、厨厕间工程防水 1) 、厨厕间的防水基层必须用1: 3的水泥砂浆做找平层, 要求抹平压光无空鼓,表面坚实,不得有起砂掉灰现象。在抹找平层时,凡遇到管子根的周围,要使其略高于地坪面,而在地漏的周围,则做成略低于地坪面的洼坑。 2)、厨厕间的地面找平层的坡度以2%为宜,凡遇到阴阳角 处,要做成100mm左右的小圆弧。 3)、基层必须基本干燥,在基层表面均匀泛白无明显水印 时,才能进行涂膜防水层的施工。施工前要把基层表面的灰尘、杂质清理干净。 4)、对在涂布管子根部、地漏、平面与立面转角处以及下水 管转角墙部位,必须认真涂布好,涂层比大面的厚度增加0、5mm左右以便确保防水工程的质量,并在涂布最后一层防水层固化前及时稀稀洒上少许干净的2—3mm的小豆石,作为防水层与水泥砂浆面层的过渡层。

屋面防水工程施工方案范本模板

屋面防水工程施工 方案范本

目录 目录 (2) 一、施工组织设计 (5) 一、工程概况 (5) 二、编制依据 (7) 三、总体施工部署 (7) 四、施工方案及技术措施 (10) ( 一) 施工顺序 (10) ( 二) 结构自防水施工工艺 (17) ( 三) 水泥砂浆防水层施工工艺 (18) ( 四) 防水涂料层施工工艺 (19) ( 五) 高分子弹性防水涂膜层施工工艺 (20) ( 六) 卷材防水工程施工工艺 (22) ( 八) 特殊部位做法 (25) 五、施工质量保证措施和创优计划 (26) ( 一) 质量保证措施 (26) ( 二) 创优计划 (29) 六、施工总进度计划及工期保证措施 (32) 一、工期目标 (32) 二、工期、进度编制依据 (32) 三、工期、进度编制原则 (32) 四、进度编制方法 (33)

五、进度计划的保证措施 (33) 六、成品保护 (37) 七、安全、文明和环保施工措施计划 (37) ( 一) 安全保证措施 (37) ( 二) 文明施工保证措施 (39) ( 三) 环保措施计划 (39) 八、主要施工机具配置及劳动力安排计划 (41) ( 一) 主要施工机具配置 (41) ( 二) 、劳动力安排计划 (44) 二、项目管理机构 (47) (一)项目管理机构组成表 .......................................... 错误!未定义书签。 (二)主要人员简历表 ................................................. 错误!未定义书签。 附1.项目经理简历表........................................ 错误!未定义书签。 附1.技术负责人简历表.................................... 错误!未定义书签。 附1.安全员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.材料员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.施工员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.质量员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.资料员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.造价员简历表............................................ 错误!未定义书签。 三、其它材料 ............................................................... 错误!未定义书签。

防水工程专项施工方案[详细]

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工部署 (3) 四、施工准备 (3) 五、施工方法及工序 (4) 六、质量要求及通病防治 (12) 七、成品保护措施 (13) 八、安全注意事项 (14) 九、文明施工保证措施 (14)

防水工程施工方案 一、编制依据 本防水工程所参照的图集和规范: 《地下防水工程质量验收规范》GB502020 2020 《地下工程防水技术规范》GB 50108-2020 《屋面工程技术规范》GB 50345-2020 《05系列工程建设标准设计图集》05YJ5 《厨房、厕浴间防·水工程技术规程》DBJ01-105-2020 《屋面工程质量验收规范》GB5020202020 《地下防水构造》10J301 二、工程概况 2.1地下室防水工程 地下工程迎水面主体结构采用防水混凝土,根据地下室使用功能,地下室配电间、变电所防水等级为一级,其余为二级,并应符合其相应的防水标准。地下室底板的防水做法:采用P8级抗渗混凝土底板外加两道3㎜厚SBS防水卷材。地下室侧墙的防水做法:采用P8级抗渗混凝土墙外加两道3㎜厚SBS防水卷材,防水卷材外侧设2020:3水泥砂浆保护层。地下室顶板防水做法:采用P8级抗渗混凝土墙外加两道3㎜厚SBS防水卷材及干铺350号石油沥青油毡一层保护层,油毡上部设70厚C2020混凝土保护层 2.2卫生间、水箱间防水工程 卫生间设1.5厚聚氨酯防水涂料,面撒黄砂,四周沿墙上翻350高,外加15厚1:2水泥砂浆随坡向找平,表面拉毛。水箱间设1.5厚聚氨酯防水涂料,面撒黄砂,四周沿墙上翻350高,外加2020:2水泥砂浆随坡向找平,表面抹光。 2.3 屋面防水工程 屋面防水等级为二级,防水层合理使用年限15年,有保温、上人架空隔热屋面选用:05YJ1 屋9A(B1-60-F1),有保温、上人屋面选用:05YJ1 屋6A(B1-60-F1)道设防,无保温、不上人屋面选用:05YJ1 屋2(B1-60-F1),不上人、无保温屋面雨篷:采用2020最薄处)1:2水泥砂浆(内掺5%防水剂)抹面并向外找1%坡。

屋面及防水工程施工工艺

屋面找平层 本工艺标准适用于工业与民用建筑铺贴卷材的整体和预制板块屋面水泥砂浆、沥青砂浆找平层施工。 1.材料要求 (1)所用材料的质量、技术性能必须符合设计要求和施工规范的规定。 1)水泥:不低于325号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 2)砂:宜用中砂:含泥量不大于3%,不含有机杂质,级配要良好。 (2)沥青砂浆:最好选用与砂同类性质的矿物粉料,也可用矿渣、页岩粉、滑石粉等,但不得用石灰及粘土粉等;含泥量及有机杂质的要求同砂的要求。 (3)沥青:沥青砂浆用的沥青、可采用60号甲、60号乙的道路石油沥青或75号普通石油沥青。 2.主要机具 一般应有砂浆搅拌机或混凝土搅拌机、运砂浆手推车、铁锹、铁抹子、水平刮杠、水平尺、沥青锅、加热炒盘、温度计、烙铁等。 3.作业条件 (1)找平层施工前,屋面保温层、结构层应进行隐蔽工程检查验收,并办理手续。 (2)各种穿过屋面的预埋管件根部及烟囱、女儿墙、暖沟墙、伸缩缝等处的根部应按图纸要求做好处理。 (3)根据设计规定的坡度、弹线、找好规矩、(包括天沟、檐沟的坡度),并进行彻底清扫。 4.操作工艺 工艺流程: 基层清理→管根堵孔、固定弹线找坡度→洒水湿润→打底找坡→ →铺沥青砂浆、抹水泥浆→养护、辗压→验收 (1)找平层的施工见表3-2。 找平层的施工标准表3-2 类 别基层种类 厚 度(mm) 技术要求 水泥砂浆 整体混凝土 整体或板状材料隔温层 15 ~20 1:3(水泥泥砂) 体积比水泥标号不低

(2)抹水泥砂浆找平层: 1)基层清理:将结构层、保温层或隔热层上面的松散杂物清扫干净,凸出基层表面的硬块要剔平扫净。 2)如采用加气板块等预制保温层时,应先将板底垫实找平,不易填塞的立缝、边角破损处、宜用同类保温板块的碎末填实填平。 3)洒水湿润,在抹找平层之前,应对基层洒水湿润,但不能将水浇透,宜适当掌握,以达到找平层、保温层能牢固结合为度。 4)无保温层的屋面应在混凝土预制构件表面上均匀撒上水泥,然后浇水,用扫帚把水泥素浆涂刷均匀,随刷随做水泥砂浆找平层。 5)冲筋贴灰饼,根据坡度要求拉线找坡贴灰饼,顺排水方向冲筋,冲筋的间距为1.5m,在排水沟、雨水口处找出泛水,冲筋后进行找平层抹灰。 6)找平层要留分格缝,分格缝兼做排气屋面的排气道时,分格缝应适当加宽,并与保温层连通,一般分格缝的宽度应为20mm;留置分格缝的位置应在预制支承的拼缝处,其纵缝的最大间距:水泥砂浆找平层不宜大于6m,沥青砂浆不宜大于4m。 7)铺灰压头遍:沟边、拐角,根部等处应在大面积抹灰前先做,有坡度要求地部位,必须满足排水要求。 大面积抹灰在两筋中间铺砂浆(配合比应按设计要求),用抹子摊平,然后用短木杆根据两边冲筋标高刮平,再用木抹子找平,然后用木杠检查平整度。 8)铁抹子压第二遍、第三遍:当水泥砂浆开始凝结,人踩上去有脚印但不下陷时,用铁抹子压第二遍,要注意防止漏压,并将死坑、死角、砂眼抹平,当抹子压不出抹纹时,即可找平、压实,完成第三遍抹压,这道工序,宜在砂浆初凝前进行。 砂浆的稠度应控制在7cm左右。

地下室防水施工专项施工方案

地下室防水工程施工专项方案 第一章工程概况 1.1 基本概况 宁波渔轮厂地块项目位于宁波市江东区,惊驾路以北,滨江大道以东,江东北路以西。工程总建筑面积139091m2,分1#、2#和3#三部分,地下均为2层。1#楼为超高层办公楼,框-筒结构,地上共38层,结构总高度约174m,建筑面积74905 m2;2#和3#为商业裙房,框架结构,地上3~4层,建筑面积25805 m2。地下室总面积约38039m2, 其中地下二层18321m2,地下一层18058m2,地下室夹层1660m2。基础型式为钻孔灌注桩基础。 地下室防水等级为一级。与水土直接接触的地下室底板(室外地面下顶板)、外墙、汽车(自行车)坡道底板(室外地面下顶板)、外墙,水池、水 箱等有防水要求的混凝土结构构件均需采用密实防水混凝土浇筑,地下一层楼 面以下抗渗等级为P8,地下一层楼面以上抗渗等级为P6。 1.2 水文地质概况 场地地下水有松散堆积层孔隙潜水和松散堆积层孔隙承压水两类。松散堆积层孔隙潜水含水层组由全新统海积淤泥质粘性土、粘性土组成,含水性差,渗透性弱。潜水水位主要受大气降水影响,其水位年变幅可达1.0m以上。勘察期间,实测地下水位埋深为0.1~2.0m左右,相当于黄海高程1.58~2.41m之间。 第二章编制依据 1、宁波渔轮厂工程地下室施工图及其总说明 2、《宁波渔轮厂地块岩土工程勘察报告(详勘)》 3、地下工程防水技术规范GB50108-2008

4、地下防水工程施工质量验收规范GB50208-2002 5、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 6、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 7、建筑施工手册(第四版) 第三章地下室防水施工技术方案 3.1 概述 地下室防水工程执行《地下工程防水技术规范》GB50108和地方有关规程和规定。 本工程地下室结构防水以结构自防水为主,结合外防水与附加防水。在施工过程中,应对防水混凝土、外防水层、施工缝和变形缝及特殊部位如预留洞、转角、坑槽、后浇带等部位防水进行精心施工,确保地下室结构防水施工质量。 防水施工严格按照《地下防水工程质量验收规范》进行。地下室底板及外墙采用抗渗等级P6自防水混凝土,混凝土强度等级C35,结构表面应平整光洁。 外墙四周剪力墙施工时上翻900㎜高,四周在剪力墙中间焊好钢板止水带,并且模板挂板支模螺杆均采用止水螺杆。 3.2 防水混凝土施工 地下室底板混凝土设计为C35自防水混凝土。防水混凝土水泥用量控制在300Kg/m3以下,以减少混凝土的水化热。采用低水化热的水泥,混凝土初凝时间控制不小于4.5h。同时,合理安排浇筑时间和混凝土输送车数量,保证浇筑的连续性,以防止冷缝出现。采取阶梯状分层滚动式的浇筑方法。混凝土浇灌后覆盖塑料薄膜,定时淋水,保持混凝土湿润,养护时间不少于14d。

防水工程施工方案及技术措施

5.8 防水工程施工方案及技术措施 5.8.1 防水工程简介 本工程防水有地下室防水、室内房间防水和屋面防水三部分,屋面防水工程施工方案详见本章5.9节。防水做法主要有外防水层和结构自防水。本工程地下室采用结构自防水+改性沥青防水卷材(Ⅱ型)防水层两道,室内卫生间等有水房间采用1.5厚单组份聚氨酯防水涂料。 5.8.2 防水工程施工组织 1 防水材料应有备案证明、出厂合格证、材料使用说明书及质量检验报告,并有专人负责材料进场验收和材料报验,填写材料进场验收记录和材料报验单。 2 防水材料使用前必须按规定分批进行复试,复试合格方可使用。 3 防水操作员必须经过专业培训,持证上岗。防水施工队伍必须是具有防水施工资质的专业施工队伍。 4 防水施工队入场后由专业工程师对其进行施工技术交底、安全文明施工教育。 5 坚持样板引路。防水施工前必须先作样板,待样板验收通过后方可大面积施工。 6 特殊过程控制。特殊过程应严格按程序文件中关于特殊过程质量控制的有关规定进行施工和验收,并做好有关书面记录。 7 防水验收。屋面防水应做淋水试验,雨季可做雨水观察记录。室内楼地面防水必须进行二次试水检查,以防面层装修破坏基层防水。 5.8.3 防水工程施工方法与工艺 对于地下防水工程,根据以往施工工程的经验,地下防水的渗漏是地下工程各种薄弱环节。为了保证地下防水工程施工质量,对地下防水工程各种易产生渗漏薄弱环节进行细部设计构造。 1 地下结构自防水细部构造 施工缝的防水是防水工程中的薄弱环节。根据本工程施工部署地下室进行分区段施工,本工程地下室底板和外墙划分若干个流水段,在外墙混凝土结构施工中将外墙划分成若干道水平施工缝。 外墙水平施工缝,为了保证墙体不渗漏要求,水平施工缝浇注混凝土前,应当将其表面浮浆和杂物清除,然后涂刷混凝土界面剂、水泥基渗透结晶涂料,再铺30~50毫米厚的1:1水泥砂浆厚,并及时浇注混凝土。在水平施工缝混凝土结构中加设镀锌止水钢板。

屋面防水维修工程施工方案

屋面防水维修工程施工方案 一、工程概况 工程名称:银监大厦小区屋面防水维修工程 物业管理公司: 建筑面积:层数: 维修原因说明: 渗漏原因分析:旧屋面多处渗漏,其主要原因是防水层不能起到防水作用,刚性保护层大部分龟裂、损坏,周边女儿墙翻边空鼓、脱落,落水口有堵塞排水不畅情况,局部有积水现象,突出屋面的构筑物细部处理不当。 根据公司技术人员现场勘查发现屋面原有防水层因年久失修,长时老化失去弹性,产生龟裂,失去了防水效果。雨水从裂缝进入防水层下面渗透到屋面珍珠岩保温层,从而保温层就变成了积水层。在日积月累之下保温层里就积累了大量的雨水,从楼板的薄弱点向楼下渗漏,造成了这是漏水的主要原因。 工程渗漏治理方案:根据该工程的功能要求、结构特点,严格按《屋面工程施工质量验收规范》GB 50207-2002的要求,对该工程采取先解决屋面珍珠岩保温层内的积水串水问题,在屋面上开挖一条隔水沟槽,沟槽内做防水密封处理,防止旁边屋面保温层内的积水串项所施工的屋面,然后在屋面基层上整体做SBS 防水卷材的施工方法。选定防水材料的品种,确定构造和节点做法,并提出相应的技术措施方案。 二、施工部署 1、施工准备 (1)项目负责人,五大员等组成骨干施工量,该专项旧屋面防水维修人员进场具有丰富的各项防水施工技能与实践经验,对具体技术及作范围相当熟悉,具有较强的现代管理意识和法律观念,能以业主方为核心,精心施工,达到优质、快速、安全的目的。 (2)制定严密的管理体制:施工力量准备,按照项目管理层组劳务作出层分离的原则,我公司对该工程指派有丰富施工管理经验的管理人员,从公司抽调

作技能过硬的技术工人,组成能打硬仗的施工作业班组,签定劳动合同明确双方责、权、利;提倡一专多能,一 岗多职,确保工程施工顺利进行。 (3)材料准备:工程开工前,我公司准备符合质量环境、职业健康安全要求的合格产品。防水材料选用:屋面定选用SBS“弹性体”改性沥青防水卷材。该产品具有弹性好,抗拉强度和延伸率高,低温柔度好,耐穿刺,耐老化性好等特点。适用于工业与民用建筑物的屋面及地下室、桥梁、道路、隧道、游泳池、水库、水渠等防水工程。 (4)劳动力进场准备: 1)旧屋面防水维修施工动员及交底,我们充分利用开工前的前期准备时间,对本项防水工程施工人员、管理人员及施工作人员进行施工前动员及技术交底工作,经过动员及交底使施工人员了解施工的基本情况,清楚施工特点,以及注意事项,做好心中有数,提高思想认识,振作工作精神,保证按质按量完成任务。 2)劳动的落实,保证措施:根据旧屋面防水维修施工方案、实施要求,提前落实安排和组织劳动力进场,并建立相应的组织领导体系和管理保证制度。在做好上述需求计划落实之后,应另行做好施工劳动力安排预备计划,以备在必要时能随时召集调用,作为确保合同工期一项必要措施。 三、施工工艺 本工程确定对屋面开挖隔水沟槽→隔水沟槽做防水处理→沟槽表面找平→屋面空鼓、龟裂、起层处铲除→铲除部位防水卷材修补→涂刷SBS防水卷材粘接剂→粘贴防水卷材做防水层,共7个程序。 修缮前我们先对屋面渗漏部位进行现场查勘,确定渗漏部位,查明原因,确定修缮工序。具体情况如下: 1、首先在本屋面与其他屋面相接处开挖开挖隔水沟槽,防止屋面保温层内串水。 2、隔水沟槽两侧用堵漏王封堵并粘贴高分子防水卷材做防水层。 3、隔水沟槽保温层回填,填至距找平层约4cm处用掺无机铝盐防水剂水泥砂浆做找平层。 4、屋面基层处理,并将垃圾装袋搬运下楼并用汽车运走。

防水施工方案精选范文

平阳重工棚改项目99#、100#住宅楼及地下 车库工程(一期) 防水工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 山西建筑工程(集团)总公司 目录 1.工程概况? 编制依据 工程项目参建单位名称 工程概况 2.建筑防水工程主要施工目标及概况 施工质量目标 建筑防水工程安全文明施工目标 环境管理目标 管理目标?

操作人员职业健康控制? 3.施工准备 组织准备 施工技术准备 防水施工生产准备 4.建筑防水工程主要施工方法及工艺 找平层施工工艺 SBS改性沥青防水卷材施工 屋面防水工程 厨卫间建筑防水工程 地下防水节能工程 卷材防水层质量通病防治 5.建筑防水工程施工质量 材料质量要求 地下防水工程施工质量 工程技术资料 地下工程防水质量控制程序 6.安全文明施工、职业健康、消防管理 安全文明施工、职业健康、消防管理组织与管理安全文明施工管理措施 卷材防水施工消防措施 建筑防水施工职业健康管理

7.建筑防水产品保护 产品保护管理工作 产品保护技术措施 1.工程概况? 编制依据? 《地下工程防水技术规范》?(GB50108—2008);? 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013);? 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010);? 《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012);? 《屋面工程技术规范》(GB50345-2012);)? 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2014); 平阳重工棚改项目99#、100#住宅楼及地下车库工程(一期)施工图工程项目参建单位名称? 建设单位:侯马市平阳实业有限公司? 设计单位:山西省建筑设计研究院 监理单位:侯马市力生监理公司? 施工单位:山西省建筑工程(集团)总公司? 工程概况? 本工程位于侯马市山西平阳重工有限责任公司职工生活区内,99#、100#住宅楼总建筑面积34679㎡,地上十一层,地下二层,其中地上总建筑面积:㎡,地下建筑面积㎡。地下一层为储藏间,地下二层为储藏间和设备间。建筑高度。剪力墙结构。屋面防水等级为一级,地下室防水等级

防水工程专项施工方案

目录 防水工程施工方案 一、编制依据 本防水工程所参照的图集和规范:《地下防水工程质量验收规范》GB50208- 2011 《地下工程防水技术规范》GB 50108-2008 《屋面工程技术规范》GB 50345-2004 《05 系列工程建设标准设计图集》05YJ5 《厨房、厕浴间防?水工程技术规程》DBJ01-105-2006 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 《地下防水构造》10J301 二、工程概况 地下室防水工程 地下工程迎水面主体结构采用防水混凝土,本工程地下室功能为:储藏室、设备用房,不允许渗水;底板、侧墙防水等级为二级,顶板防水等级为一级,并应符合其相应的防水标准。地下 室底板的防水做法:采用P6 级抗渗混凝土底板外加两道聚乙烯丙纶防水卷材。地下室侧墙的防水做法:采用P6级抗渗混凝土墙外加两道聚乙烯丙纶防水卷材,防水卷材外侧设30 厚聚苯板保护层。地下室顶板防水做法:采用P6级抗渗混凝土墙外加两道400g聚乙烯丙纶防水卷材,上部设70厚C20细石混凝土保护层400g 400g

卫生间、水箱间防水工程 卫生间设厚JS防水涂料,面撒黄砂,四周沿墙上翻350高,外加15厚1:2水泥砂浆随坡向找平,表面拉毛。水箱间设厚JS防水涂料,面撒黄砂,四周沿墙上翻350 高,外加20厚1:2 水泥砂浆随坡向找平,表面抹光。 屋面防水工程屋面防水等级为一级,防水层合理使用年限15年,本工程(住宅上人、不上 人屋面)采用屋面1-细石砼防水屋面做法:3mn厚SBS防水卷材两道。三、施工部署 地下室防水工程地下室防水施工计划在基础之前进行,采用外防法。此时处于冬春季节,砼刚性自防水施工时应考虑冬春钢筋混凝土施工的特点,做好施工准备和应急措施。 厨房、卫生间防水工程 室内厨房、卫生间等有水房间,地面选用JS涂膜涂料,涂膜厚度不小于。 屋面防水工程 主体屋面工程施工计划自主体及女儿墙浇筑拆模后施工,防水层施工时应选择晴朗天气施工。 四、施工准备 施工技术准备 ⑴组织有关人员学习防水工程施工规范和施工工艺,熟悉施工图纸。 ⑵针对工程特点,编写技术交底,提出材料计划。 ⑶熟悉质量标准。 施工物资机具准备进场物资必须有合格的材质证明、出厂合格证和试验报告。做好进场检验工作,及时取样复试,不合格的材料禁止使用。

相关文档