七、案例题(共15题)

案例1. 吊车作业时撑脚不稳固而倾斜,压坏220千伏母线

某220kV×变电站Ⅱ段母线部分刀闸进行更换(Ⅱ母线所有开关上Ⅰ母线运行,旁路290号开关带263号开关)。1月13日上午10时19分,当在吊装拆除2632号刀闸的A相隔离开关时(没有制定专门的安全技术措施),吊车左侧脚架下沉,整体向左侧工作面倾斜,吊车臂下压至Ⅱ段管型母线的C相,致使2632号刀闸间隔管型母线支持瓷瓶断裂和母线移位。同时,吊车起吊绳在吊车整体倾斜中,触及Ⅱ段母线A相,A相管母线受力后,2632号刀闸间隔管型母线支柱瓷瓶断裂,A相管母线下落到相邻间隔

220kV2632号开关引线上,从而造成在其旁边带电运行的Ⅰ段母线短路。

试分析该起事件中的违章行为。《变电安规》17.1.5.5、17.2.3.2、17.2.3.3、17.2.1.4

1)吊车在工作前,其左侧脚架没有置于坚实的地面上,没有针对地面情况采取正确的安全措施,造成吊车在工作中发生严重倾斜。

2)在变电站邻近带电设备进行吊装作业,没有制定专门的安全技术措施。

3)吊车在起吊时没有进行试吊,没有事先发现吊车支撑受力存在的问题。

案例2. 设备由检修转运行操作中带地线送电

2009年2月27日,一座220kV变电站,35kV配电设备为室内双层布置,上下层之间有楼板,电气上经套管连接。当日进行#2主变及三侧开关预试,35kV Ⅱ母预试,35kV母联开关的301-2刀闸检修等工作。工作结束后在进行“35kVⅡ母线由检修转运行”操作过程中,21时07分,两名值班员拆除301-2刀闸母线侧地线(编号#20),但并未拿走而是放在网门外西侧。21时20分,另两名值班员执行“35kV母联301开关由检修转热备用”操作,在执行35kV母联开关301-2刀闸开关侧地线(编号#15)拆除时,想当然认为该地线挂在2楼的穿墙套管至301-2刀闸之间(实际挂在1楼的301开关与穿墙套管之间),即来到位于2楼的301间隔前,看到已有一组地线放在网门外西侧(由于楼板阻隔视线,看不到实际位于1楼的地线),误认为应该由他们负责拆除的#15地线已拆除,也没有核对地线编号,即输入解锁密码,以完成五防闭锁程序,并记录该项工作结束,造成301-2刀闸开关侧地线漏拆。

21时53分,在进行35kV Ⅱ母线送电操作,合上#2主变35kV侧312开关时,35kVⅡ母母差保护动作跳开312开关,造成带地线送电的恶性误操作事故。

试分析该起事件中的违章行为。《变电安规》5.3.6.2、5.3.6.5

1.现场操作人员在操作中未核对地线编号,误将已拆除的301-2母线侧接地线认为是301-2开关侧地线,随意使用解锁程序,致使挂在301-2刀闸开关侧的#15接地线漏拆。

2.设备送电前,在拆除所有安全措施后未清点接地线组数,也没有到现场对该回路进行全面检查,把关不严。

3.该站未将跳步密码视同解锁钥匙进行管理,致使值班员能够随意使用解锁程序,使五防装置形同虚设。

案例3. 变电站设备年检工作中人身触电死亡

2009年5月15日,×单位按计划进行10kVⅡ段部分设备年检,办理了“开关班0905004”第一种工作票,主要工作任务为:

10kV桃建线314、桃南线312、桃杰线308、桃北线306、桃天线302开关柜小修、例行试验和保护全检,桃南线312、桃杰线308、桃北线306、桃天线302开关柜温控器更换,3X24TV(电压互感器)本体小修和例行试验等工作。

8时30分,变电站工作许可人罗××与工作负责人谭××办理完成工作许可手续。

8时40分左右,工作负责人谭××召开开工会,进行任务布置与安措交底(未宣读工作票上,由工作许可人填写的“补充工作地点保留带电部分和安全措施”栏内“3X24TV后门内设备带10kV电压”安全注意事项)。工作开始后,工作负责人谭××安排易××进行312间隔检修,安排刚×进行314小车清扫,由蔡××用专用扳手打开302、306、308、312、314等5个间隔的后柜门,由张××进行柜内清扫。蔡××打开5个柜门后,把专用扳手随手放在312间隔的后柜门边的地上,随后到屏前协助易××进行312间隔检修。刚×完成314小车清扫工作后,自行走到屏后,移开拦住3X24TV后柜门的安全遮拦,用放在地上的专用扳手卸下3X24TV后柜

门2颗螺丝,并打开后柜门准备进行清扫。9时06分,3X24TV后柜内的母排B相对刚×人体放电,刚×被击倒在开关柜旁。刚×经医院抢救无效死亡。

试分析该起事件中的违章行为。《变电安规》 7.5.8、6.5.1、6.5.3、5.3.5.3、5.3.5.5

1.刚×(死者)在工作中擅自扩大工作范围,擅自移开3X24TV开关屏后所设安全遮拦,并无视3X24TV屏后门上悬挂的“止步,高压危险”警示,错误地打开3X24TV后柜门,造成触电。

2.工作负责人谭××开工会上的安全交底有遗漏,对工作票上的“3X24TV后门内设备带10kV电压”漏交待;对现场工作人员监护不到位。

3.3X24TV开关柜后门不具备“五防”闭锁功能,又没有采取相应的控制措施。

案例4. 在用户变安装计量表计工作中触电死亡

某日,某供电公司计量班班长李X安排王XX(死者)、张X和刘XX前往中山路商业街配电房高压计量柜内安装计量表计。

当天8:40,王XX、张X和刘XX到达X路商业街配电房。由于配电房门已上锁,王XX通过电话找到XXXX房地产开发有限公司中山路商业街工地相关负责人邓XX,邓XX随即指派工作人员黄XX(非电工)到达配电房为工作人员开门。

王XX等进入高压配电室,来到计量柜前,并询问黄XX设备有没有电时,黄XX答:“表都没装,怎么会有电!”(实际进线高压电缆已带电)。然后王XX吩咐刘XX从车上将工器具及表计等搬下车、张X松开计量表计的接线端子螺丝,王XX自己一人走到高压计量柜前,打开计量柜门(门上无闭锁装置),将头伸进柜内察看柜内设备安装情况,高压计量柜带电部位当即对王XX头部放电,王XX触电后发出“啊”一声倒在地上。王XX经医院抢救无效死亡。

试分析该起事件中的违章行为。《变电安规》5.3.5.3、6.1、7.1

1)高压计量柜没有安装防误入带电间隔的闭锁装置,且在计量柜送电后未在柜门上加挂机械锁。

2)工作前未进行现场勘查,未弄清楚一次设备带电情况。

3)在带电运行的高压计量柜上安装表计,没有填用工作票。

4)现场未采取必要的安全措施。工作前没有根据此项工作需要进入计量柜高压部分的情况,采取将高压设备停电、验电、接地等安全技术措施。

5)王XX在无人监护情况下,一人打开高压计量柜的柜门,并将头伸进柜内。

案例5. 在复电操作中违章作业,触电死亡

7月1日00时51分,某电业局停电处理“110kV高湖变#3主变6032刀闸发热缺陷”,3时05分缺陷处理完毕。3时25分调度下令南郊集控所复电操作。现场操作监护人为刘××、操作人为王××,协助人为黄××。南郊集控所所长潘××和副所长刘×于前日23时就已到达现场,以加强现场监督。4时26分执行“10kV工农路652开关由冷备用转热备用”操作,当操作人王××操作到第三项时发现6522刀闸合不上,王××认为自己力气不足,请副所长刘×帮忙又去试合一次,还是合不上。所长潘××就让现场人员停止操作,随即从操作人手上取走电脑钥匙去主控室。4时35分,潘××带着电脑钥匙返回10kV开关室,并独自一人使用电脑钥匙将652开关下柜门打开,进入柜内检查,造成6522刀闸线路侧带电部位对人体放电。即送医院抢救,于6:30由院方宣告抢救无效死亡。

试分析该起事件中的违章行为。《变电安规》 5.3.6.5、5.1.4、4.5

1、在操作过程中所长擅自解锁开启高压配电设备柜门,并进入柜内检查。

2、在操作过程中发现设备异常,需要打开高压柜柜门检查时没有使用工作票。

3、在现场的其他人员看到所长参与工作,在没有监护情况下解锁打开高压柜柜门等违章行为没有制止。

案例6. 用户新安装设备验收工作中人身触电死亡

2010年9月26日8时30分,应业扩报装客户要求,某供电公司客服中心副主任马××安排吕××联系相关人员,组织对用户新安装的800kVA箱变进行验收。10时55分,吕××带领验收人员襄阳县供电公司计量中心吴×、李×、生技部熊××和施工单位李×等4人到

达现场。到达现场后,吕××与客户负责人联系,到现场协助验收事宜。稍后,现场人员听到“哎呀”一声,便看到计量中心李×跪倒高压计量柜前的地上,身上着火。经现场施救后送往医院抢救无效,于11时20分确诊死亡。经调查,9月17日,施工人员施工完毕并试验合格,因客户要求送电,施工人员擅自对箱变进行搭火。9月26日,计量中心李×独自一人到高压计量柜处(工作地点),没有查验箱变是否带电,强行打开具有带电闭锁功能的高压计量柜门,进行高压计量装置检查,触及带电的计量装置10kV C相桩头。

试分析该起事件中的违章行为。《变电安规》 7.5.3、6.5.1、6.5.2、5.3.6.5

1、李X在明知计量柜门被闭锁情况下,未经许可擅自解锁打开计量柜箱门。

2、计量中心李X到现场后,在还未开工,未经工作负责人许可、在无人监护情况下擅自开始工作。

3、用户没有经供电公司同意、擅自将尚未验收的箱变送电。且在箱变送电后没有在箱变及计量箱上挂“止步,高压危险标示牌”。

案例7. 在检修过程中擅自打开高压柜后柜门,触电死亡

2013年4月12日9时40分,某供电公司变电检修室工作负责人焦××、工作班成员叶××、刘×到达35kV堂邑变电站,处理10kV罗屯线456断路器遥控跳闸后合不上缺陷。在办理工作许可手续后,工作负责人焦××召开开工会。强调10kV罗屯线有电,不得打开456断路器柜后柜门。经过反复调试,10kV罗屯线456断路器仍然机构卡涩,合不上。晚饭后,20时10分,焦××、叶××两人在开关柜前研究进一步解决机构卡涩问题的方案时,刘×擅自从开关柜前柜门上取下后柜门解锁钥匙,移开围栏,打开后柜门欲向机构连杆处加注机油,当场触电倒地,经抢救无效死亡。

试分析该起事件中的违章行为。《变电安规》7.5.8、5.3.6.5、5.3.5.5、6.3.11.2

(1)工作班成员刘×在工作中擅自移开围栏,擅自解锁开启开关柜后柜门作业。

(2)10kV罗屯线开关柜(97年产XGN2-10型开关柜)五防闭锁不完善。开关柜在断路器停电而线路带电的情况下,无法闭锁开关柜后柜门。

(3)工作负责人焦××监护责任不落实,焦××在与叶××研究进一步解决机构卡涩问题的方案时,注意力分散,造成刘×失去监护。

(4)解锁鈅匙保管不当。

案例8. 检修工作中打开开关柜门被电弧灼伤

某日,某供电公司对某220kV变电站#1站用变及#1站用变316开关、316开关电缆、316保护仪表进行预试检验工作。10

时10分,运行值班人员对检修设备执行停电、接地等安全措施后,会同工作负责人熊××到现场办理工作许可手续(现场已将将316开关柜前、后的下层柜门打开,工作票上已经注明“3161刀闸靠10kV母线侧带10kV电压”)。10时24分,控制室喇叭响,警铃响,#1主变310、308、314开关跳闸。经现场检查,发现周××、熊××被电弧烧伤。

事后调查得知:当天工作负责人熊××未召开开工会。在对316开关进行检修时,工作负责人熊××和工作班成员周××共同将有电的XGN9-10-041型开关柜上层柜门打开(上层柜门上未悬挂“止步,高压危险!”标示牌),周××进入10kV带电母线及3161刀闸柜内时导致放电。

试分析该起事件中的违章行为。《变电安规》6.5.1、6.3.11.5(a)、5.3.5.5(a)、7.5.3 1)工作负责人对当天工作的停电范围不清楚,没有弄清楚带电部位。尽管工作许可人在工作票上注明:“3161刀闸靠10kV母线侧带10kV电压”,但工作负责人熊××不清楚开关柜的上层柜为带电的10千伏母线柜。

2)现场布置的安全措施不完善。上层柜门上未悬挂“止步,高压危险!”标示牌。

3)工作负责人(工作监护人)熊××没有将工作票上注明的“3161刀闸靠10kV母线侧带10kV电压”这一危险点向周××告知。

4)工作班成员周××在不明确工作内容、工作流程、安全措施以及工作中的危险点的情况下就盲目参加工作。

5)开关柜“五防”闭锁不完善。在母线带电的情况下,上层柜门没有被可靠闭锁。

案例9. 一次图与设备接线不符,造成工作人员触电死亡

某日,某220千伏变电站收到进行“10千伏Ⅰ段电压互感器更换”工作。7时23分,变电站值班员完成将“10千伏Ⅰ段母线电压互感器由运行转检修”操作,在验明电压互感器确无电压并完成工作票所列安全措施后,工作许可人何××与工作负责人徐××办理了许可工作手续。

开工会上,工作负责人徐××安排何××、石××更换电压互感器,袁××、汪××两人在10千伏高压室外整理包装箱。8时30分,高压室一声巨响,#1主变压器10kV低压后备保护动作,10kV分段931开关跳闸,#1主变10kV侧901开关跳闸。现场发现徐××和石××两人在10千伏Ⅰ段母线电压互感器柜内被电击当场死亡,何××严重烧伤,10kVⅠ母电压互感器柜烧损。

事故后检查发现:设备厂家提供的10千伏手车式母线电压互感器柜,电压互感器和避雷器一次接线与设计图纸以及技术协议不符,未将10千伏母线避雷器接在母线设备间隔高压熔丝小车之后,而是将10千伏避雷器直接连接在10千伏母线上(见工程设计图{附图1.png}、厂家实际接线图{附图2.png})。导致拉出10千伏母线电压互感器高压熔丝小车后,10千伏避雷器仍然带电。由于电压互感器与避雷器共同安装在10千伏Ⅰ段母线设备柜内,检修人员在工作过程中,触碰到带电的避雷器上部接线桩头,造成人员触电伤亡(见现场示意图{附图3.png})。

试分析该起事件中的违章行为。变电安规: 6.2 、6.3.11.1、6.3.11.2 、6.3.11.3 、6.4.1.1、7.2.1 1)供货厂家未按照设计图纸和设备订货技术协议的要求供货,提供的10千伏母线电压互感器和过电压保护器一次接线与订货要求的设计图纸不一致,错误地将过避雷器直接接在10千伏母线上,又没有作任何声明。

2)供电公司验收把关不严,在到货验收和交接验收时,都未能及时发现10千伏母线电压互感器柜内一次接线错误。现场运行主接线图与10千伏母线电压互感器柜内一次实际接线不一致,为事故留下隐患。

3)工作负责人和工作票签发人对工作设备对象情况不清楚,工作票停电范围不准确,安全措施布置不到位。

4)工作许可不全面。工作许可过程中,工作许可人与工作负责人均未对工作范围内的避雷器是否带电进行检查确认,没有发现避雷器带电的隐患。

附图1:

附图2:

附图3:

案例10. 擅自打开开关柜内的活门挡板,触电死亡

某日,某110kV变电站进行326电容器开关柜检修工作,工作任务为326电容器开关柜断路器、电缆、电容器、电抗器小修、预试以及保护校验。9时55分,工作许可人曾××在会同工作负责人谢×检查326电容器开关柜的安全措施期间,并交待注意事项:“10kV母线带电,326开关柜上网门10kV母线带电”。10时0分,开始工作,电缆耐压试验结束后谢×发现326开关柜内有响声,让贺×找来继保人员王××进行检查。王某现场查看后告知由于母线带电,电压继电器励磁会发出声音,属正常现象。王××在返回控制室途中听到身后“嘭”的一声,连忙跑回326柜前,发现小车柜内活门打开,谢×跪倒在326小车柜内,谢×经抢救无效死亡。

试分析该起事件中的违章行为。变电安规:6.5.2、6.5.3、7.5.4、7.5.8

1)安全措施布置不完整。工作许可人将高压开关柜内手车开关拉出后,未在开关柜内上下活门档板处设“止步,高压危险”标示牌。

2)工作中失去监护。工作负责人谢×在无人监护下作业。

3)工作负责人谢×在部分停电、作业人员分散的情况下参与作业。

4)谢某违章作业,擅自打开开关柜内的活门挡板。

案例11. 装置检查后擅自登上高压设备,触电死亡。

某110kV变电站微机五防系统检查消缺及35kV川X联线56间隔、110kV川Y线89间隔线路带电显示装置检查工作。8月9日,工作负责人曹×持变电站第二种工作票,带领工作班成员赵××到达变电站。10时10分,工作许可人张××向曹×交代安全措施及注意事项后,曹×与赵××开始工作。因川X联线线路带电显示装置插件损坏,缺陷未能消除。13时15分,检查工作结束,工作负责人曹×离开工作现场,准备办理工作终结手续。13时30分,尚留在高压设备区的赵××怀疑是感应棒的原因造成带电显示装置异常,于是擅自登上35kV川X联线562刀闸构架。赵××因与带电的562刀闸线路侧触头安全距离不够,发生触电。

试分析该起事件中的违章行为。变电安规:6.3.2、6.3.3(e)、6.5.2、6.6.5

1)赵××超出第二种工作票的工作范围,登上带电的35kV川X联线562刀闸构架,与带电部位没有保持足够安全距离。

2)工作负责人在工作完成后,在离开现场办理工作终结手续前,没有要求工作班成员离开高压设备区。

3)工作无人监护。赵××在工作负责人宣告工作结束后,滞留高压设备区,并且在无人监护情况下进行检查路带电显示装置感应棒的工作。

案例12. 工作班成员未经工作负责人许可擅自工作,造成母差保护误动作

某日,××变电公司到某变电站进行工作,工作内容为110kV城辛二115开关及电流互感器的预试。

工作人员进站后,工作负责人马某去值班室办理工作许可手续,工作班成员刘某等三人到110kV115开关前做试验的准备工作(此时115开关仍在运行)。当接好兆欧表相线和屏蔽线后,工作人员刘某想校对兆欧表的准确度,就摇动兆欧表对工作人员王某说“摇一下”。此时王某认为是要测量开关绝缘,就举起了带兆欧表线的绝缘杆,在接近过程中,兆欧表线对110kV115开关A相三角箱放电,造成110kV4号母差保护动作,110kV4号母线停电。

试分析该起事件中的违章行为。变电安规:6.4.1、6.3.11.5、6.5.1

1)工作负责人马某在去值班室办理工作许可手续前,没有要求工作班成员在变电站门口等待,不能进入工作现场。

2)工作班成员在未办理工作许可手续的情况下,擅自进入作业现场。

3)工作班成员未得到工作负责人同意(未开开工会)、未办理危险点确认手续(1)、现场无监护人、且未检查现场是否已经布置安全措施的情况下,擅自开始工作。

案例13. 高压试验工作不规范,造成一人触电死亡

某日,某高试班在某220kV变电站进行新建2386线开关均压电容电容量试验,工作负责人为高试班班长郑××。现场分工为王××负责加压测试,周××负责记录数据;郑××负责拆、接高压侧试验引线。8时55分,从B相开始试验,9时30分左右,做A 相开关线路侧第二只均压电容试验,王××加压记录下数据后,未呼唱试验结束,也未告知其他人员想再复测一下数据,又按下了仪器上的自动加压按钮,而此时郑××自认为试验已完成,就擅自去拆试验引线,导致触电。郑××随后瘫倒,17时35分经抢救无效死亡。

试分析该起事件中的违章行为。变电安规:6.5.3、14.1.6 、14.1.7

1)工作负责人参与工作,造成试验工作无人指挥、无人进行安全监护。

2)郑××在试验操作人员“未断开试验电源、放电,并将升压设备的高压部分放电、短路接地”的情况下,进入试验区域变更试验接线。

3)试验操作不规范。试验操作人在再次加压时未通知所有人员离开被试设备,未得到试验负责人许可;加压过程中未按规定高声呼唱。

案例14. 更换试验接线前未将电缆放电,造成人身触电

××供电公司检修工区试验班在110kV××变电站进行出线电缆耐压试验。本次的工作负责人为李××,工作人员为张××、王××。在试验过程中,试验人员张××在未将被试验的电缆进行充分放电、未带绝缘手套的情况下,更换试验引线,造成人身触电。

试分析:(1)张××为什么会被触电?(2)在该起事件中有哪些违章行为?变电安规:15.2.2.4、14.1.7

答:

(1)张××为什么会被触电?

因为电缆是一种大电容设备,当撤出所施加工作电压后,电缆中仍存有大量剩余电荷,该剩余电荷需要反复、多次放电才能放尽。在进行电缆预防性试验时,需要在电缆上施加大于工作电压的电压,如果试验后不按规定对电缆多次放电,将电缆中的剩余电荷放尽,则电缆上将存有很高的电压,工作人员一旦接触此高电压就可能造成人身触电。

(2)在该起事件中有哪些违章行为?

1)工作班成员张××严重违章。张××在更换试验引线时未戴绝缘手套、未对试验电缆进行充分放电、短路接地。

案例15.倒闸操作中未核对设备名称,带电合接地刀闸

4月8日上午7时40分,某220kV变值班员执行D0904008调令“凤阳变:1lOkV旁路540开关代凤临线545开关运行,545开关由运行转检修”的操作。周××操作,吴×监护。执行完0904070016操作票前64项,545开关已转为冷备用。继续执行第65项“在110kV凤临线5453闸刀开关侧验明三相确无电压”时,周××在验电完毕,收验电器期间,吴×走到5450接地闸刀操作把手前(5450接地闸刀与54530接地闸刀操作把手相邻但操作面相差90度),在未仔细核对设备双重名称的情况下,便左手握住5450接地闸刀的挂锁、右手拿程序钥匙向挂锁插入(本应插在54530接地闸刀挂锁中),同时左手拉动挂锁,此时5450接地闸刀的挂锁锁环断落,程序钥匙未发出语音提示,吴×误以为开锁成功,只是挂锁损坏。锁具开启后,周××将操作杆放到“5450接地闸刀”操作手柄上,欲执行第66项“合上110kV凤临线54530接地闸刀”,吴×下令“合闸”,此时,周××未再次确认设备编号,即合上5450接地闸刀,造成接地闸刀合于正在运行的110kV旁路母线,旁路540开关保护动作跳闸。

试分析该起事件中的违章行为。变电安规:5.3.3.1,5.3.6.2。

答:

1、操作监护人进行操作。监护人在操作人验电后,收回验电器期间独自将电脑钥匙与接地刀闸的五防闭锁锁具对位,没有履行监护职责。同时也造成“对位”操作无人监护。

2、“唱票复颂制度”执行不规范。(1)监护人用“合闸”代替“合上110kV凤临线54530接地闸刀”、“对,执行”等口令;(2)操作人在没有听到监护人“合上110kV凤临线54530接地闸刀”口令前,就将操作棒错误放入“5450接地闸刀”操作手柄上,盲目进行操作。

3、在执行第66项“合上110kV凤临线54530接地闸刀”的操作前,未认真核对设备双重名称。(1)监护人在用电脑钥匙对位开锁前没有认真核对设备双重名称,(2)操作人在将操作棒放入“5450接地闸刀”操作手柄上前没有核对设备双重名称;(3)监护人在下达“合闸”命令以及操作人在执行合闸操作前均没有核对设备双重名称。

(完整版)电力安规试题及答案

电力安规试题及答案 一、单项选择题: 1、进入下列现场,哪些必须戴安全帽:(A ) A、高压配电室 B、控制室 C、检修班组办公室 D、非生产区域 2、防止“五种”电气误操作事故,要求凡有可能引起电气误操作的高压电气设备,均应装设防误装置。“五防”功能中除以下哪项可采用提示性装置外,其它“四防”均应用强制性的装置:( D ) A、防止带负荷拉(合)隔离开关 B、防止带电挂(合)接地线(接地开关) C、防止带地线(接地开关)合断路器 D、防止误分(误合)断路器 E、防止误入带电间隔 3、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应:(A ) A、穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针; B、无任何安全措施,可单独巡视; C、穿绝缘靴,可靠近任何设备; D、穿绝缘靴,但可靠近避雷器和避雷针。 4、生产性企业对车间负责人、生产科室负责人及专业技术人员,应几年进行一次安全生产规章制度的考试:( A ) A、一年 B、两年 C、2—3年 D、1—2年

5、经企业领导批准允许巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时:(A ) A、不得进行其它工作不得移开或越过遮栏 B、可以进行其它工作 C、可以越过遮栏进行巡视 D、无具体规定 6、“两票三制”中的“三制”是指:(A ) A、交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制; B、交班制、接班制、巡回检查制; C、班前会制、班后会制、巡回检查制; D、设备运行制、设备检修制、设备定期试验轮换制 7、新入厂的生产人员,必须经什么考试合格,方可进入生产现场工作:(D ) A、经班组考试合格; B、经车间考试合格; C、经厂(局、公司)考试合格; D、经厂(局、公司)、车间和班组三级安全教育,经《电业安全工作规程》考试合格。 8、对于临时工,下列正确的是:(A ) A、临时工的安全管理、事故统计、考核以及安全防护用品的发放与固定职工同等对待; B、临时工的安全管理与固定职工相同,但不考核、不统计;

版安规题库变电部分案例分析

案例1高空抛掷保安线造成220k V母线失压2015年3月17日,某750kV变电站2号主变压器、220kV III段母线停电检修,1号主变压器运行,220kV I、II、IV段母线运行,IV段母线带220kV凤阳双线和凤嘉双线运行。 18时20分,某送变电施工人员在检查220kV I、III段母线分段间隔靠III段母线侧绝缘子连接螺栓及销子时,高空作业车停放在I、III段母线分段母线间隔,施工人员柴××向高空作业车车斗抛掷个人保安线,现场监护人员发现后立即制止,柴××不听监护人员制止,再次向高空作业车车都内抛掷个人保安线,在抛掷过程中因安全距离不够,引起IV段母线下方的凤阳一线23833刀闸动触头对分段间隔22533刀闸至III段母线的连接线放电,IV段母线差动保护动作,跳开220kV凤阳一线、二线、凤嘉一、二线,220kV昭阳变电站、嘉润变电站、嘉润电厂3各厂站全停。试分析该起事故中的违章行为。 ( (2)现场违章制止不力。违反变电《安规》“任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业”的规定。 ( 案例2 误入线路侧带电的开关柜触电灼伤 2015年3月18日,某110kV变电站2号主变压器带35kV II段母线运行;35kV I段母线及电压互感器、狮桥341开关、南极347开关及线路处于检修状态,备用345开关、1号主变压器301开关、仙霞343开关处于冷备用状态,仙霞343开关柜线路侧带电。 因前一日该变电站35kV I段母线故障,造成1号主变压器301开关后备保护跳闸。3月18日上午,经变电检修人员现场检查测试后,最终确定35kV狮桥341开关柜A、B相、南极347开关柜C相及I段母线电压互感器C相共4只上触头盒绝缘损坏,并制定了检修方案。 16时00分,运维站值班人员洪××许可工作负责人曹××变电第一种工作票开工,许可人向工作负责人交代了带电部位和注意事项,说明了邻近仙霞343线路带电(仙霞343开关为冷备用状态,但手车已被拉出开关仓,且触头挡板被打开,柜门掩合)。16时10分,曹××安排章××、赵×、庶×负责35kV备用345开关柜上触头盒拆除和狮桥341开关柜A、B相上触头盒更换及清洗;安排胡××、齐××负责南极347及I段母线电压互感器C相上触头盒更换及清洗,进行了安全交底后开始工作。17时55分左右,工作班成员在赵×在无人知晓的情况下误入邻近的仙霞343开关柜内(柜内下触头带电)。1分钟后,现场人员听到响声并发现其触电倒在343开关柜前,右手右脚电弧灼伤。试分析该起事故中的违章行为。 ( (工作负责人(监护人)、专责监护人的指挥,严格遵守本规程和劳动纪律,在确定的作业范围内工作,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全”的规定。 ( 案例3 误将开关柜后母线桥小室盖板打开触电 2015年03月23日,某供电公司110kV某变电站1号主变压器单元春检试验,8时20分,变电检修三班作业小组完成安全措施交待、签字确认手续后开工。工作负责人张××,作业人员陈××、孙××进行10kV501进行开关柜全回路电阻测试工作。9时40分,孙××在柜后做准备工作时,误将501开关后柜门母线桥小室盖板打开(小室内部有未停电的10kV3号母线),触电倒地,经抢救无效死亡。试分析该起事故中的违章行为。 ( ( (3)工作负责人没有及时发现并制止孙××的违章行为,未能尽到监护责任。违反变电《安案例4擅自移开遮栏解锁触电

《变电检修工(第二版)》高级工理论题库

一、选择题1. 功率因数用cosφ表示,其公式为()。 (D)cosφ=P/S。答案:D 2. 在正弦交流电路中,节点电流的方程是()。 (A)ΣI=0;答案:A 3. 磁力线、电流和作用力三者的方向是()。 (B)三者相互垂直;答案:B 4. 交流电路中电流比电压滞后90°,该电路属于()电路。(C)纯电感;答案:C 5. 在变压器中性点装入消弧线圈的目的是()。 (D)补偿接地及故障时的电容电流。答案:D 6. 变压器的功能是()。(D)传递功率。答案:D 7. 纯净的SF6气体是()的。(A)无毒;答案:A 8. GW5-35系列隔离开关,三相不同期接触不应超过()mm。 (B)5;答案:B 9. 纯电容元件在电路中()电能。(A)储存;答案:A 10. 当温度升高时,变压器的直流电阻()。 (A)随着增大答案:A 11. GN-10系列隔离开关,动触头进入静触头的深度应不小于()。 (D)90%。答案:D 12. Y,d11接线的变压器,二次侧线电压超前一次侧线电压()。(D)30°答案:D 13. 避雷针高度在30m以下与保护半径()关系。 (A)成正比;答案:A 14. GW7-220系列隔离开关的闸刀后端加装平衡的作用是()。 (B)减小分闸操作力;答案:B 15. 高压断路器的额定开断电流是指在规定条件下开断()。 (C)最大短路电流有效值;答案:C 16. 用扳手拧紧螺母时,如果以同样大小的力作用在扳手上,则力矩螺母中心远时比近时()(C)省力答案:C 17. 电气设备外壳接地属于()。 (C)保护接地;答案:C 18. 线路的过电流保护是保护()的。(C)线路;答案:C 19. 发生()故障时,零序电流过滤器和零序电压互感器有零序电流输出。(D)单相接地。答案:D 20. 大气过电压是由于()引起的。(D)雷电。答案:D 21. 线路过电流保护整定的启动电流是()。 (C)大于允许的过负荷电流;答案:C 22. 选用锯条锯齿的粗细,可按切割材料的()程度来选用。(A)厚度,软、硬;答案:A 23. 麻绳用于一般起重作业,其安全系数为5,用于吊人绳索,其安全系数为()。(A)14;答案:A 24. 钢丝绳用于以机器为动力的起重设备时,其安全系数应取()。 (C)5~6;答案:C 25. 钢丝绳用于绑扎起重物的绑扎绳时,安全系数应取()。 (C)10;答案:C 26. 氧化锌避雷器一般情况下()安装(B)垂直;答案:B 27. 变压器大修后,在10~30℃范围内,绕组绝缘电阻吸收比不得低于()。(A)1.3;答案:A 28.SF6设备补充新气体,钢瓶内的含水量应不大于()。 (C)68μL/L;答案:C 29. GW7—220型隔离开关触指发生严重烧伤,如烧伤、磨损深度大于()mm时,应更换。(B)0.5;答案:B 30. 硬母线引下线制作时一般采用()作样板。 (A)8号镀锌铁丝;答案:A 31. GW7型隔离开关主刀合闸后,动触头与静触头之间间隙为()mm,动触头中心与静触头中心高度误差小于2mm。 (B)30~50;答案:B 32. 变压器吊芯大修,器身暴露在空气中的时间从器身开始与空气接触时算起(注油时间不包括在内),当空气相对湿度大于65%小于75%时,允许暴露()h。 (C)12;答案:C 33. 工频耐压试验能考核变压器()缺陷。 (D)高压绕组与低压绕组引线之间的绝缘薄弱。答案:D 34. 断路器与操动机构基础的中心距离及高度误差不应大于()mm。(C)10;答案:C 35. 消弧线圈交接试验,测量其绕组连同套管的直流电阻的实测值与出厂值比较,其变化应不大于()。 (B)2%;答案:B 36. 并联电容器的电容值在(),测得电容值不超过出厂实测值的±10%时,则此电容值在合格范围内。 (B)交接预试时;答案:B 37. 变压器、互感器器身在蒸汽烘房中进行真空干燥处理时,最高温度控制点是()。(B)105℃±5℃;答案:B 38. 绞线截面35~50mm2,绑线直径2.3mm,中间绑长50mm,则接头长度为()mm。(A)350;答案:A 39. 钢芯铝绞线,断一股钢芯,或铝线部分损坏面积超过铝线导电部分面积的()时必须重接。(C)25%答案:C 40. 在中性点直接接地系统中,发生单相接地故障时,非故障相对地电压()。(A)不会升高;答案:A 41. 装有气体继电器的油浸式变压器,联管朝向储油柜方向应有()的升高坡度。(C)1%~1.5%;答案:C 42. 变压器经真空注油后,其补油应()。 (B)经储油柜注入;答案:B 43. 独立避雷针一般与被保护物间的空气距离不小于5m,避雷针接地装置与接地网间的地中距离不小于()m。(B)3;答案:B 44. 在非高电阻率地区220kV变电站中,独立避雷针的接地电阻不宜超过()Ω。(C)10;答案:C 45. 断路器的同期不合格,非全相分、合闸操作可能使中性点不接地的变压器中性点上产生()。 (A)过电压;答案:A 46. 变压器接线组别为Y,y0时,其中性线电流不得超过低压绕组额定电流的()。(B)25%;答案:B 47. GW6—220隔离开关在合闸位置与操作绝缘子上部相连的轴的拐臂应越过死点()mm。(C)4±1答案:C 48. 在配制氢氧化钾或氢氧化钠电解液时,为了避免溶液溅到身上,烧伤皮肤或损坏衣服,应备有()。 (B)3%硼酸水溶液供洗涤之用;答案:B 49. 一台SF6断路器需解体大修时,回收完SF6气体后应()。 (B)用高纯度N2气体冲洗内部两遍并抽真空后方 可分解;答案:B 50. 10kV室外配电装置的最小相间安全距离为()mm。(B)200;答案:B

电力安规考试试题题库完整

安规考试试题题库 一、填空题 1、《电力安全工作规程》是依据国家有关法律、法规,结合(电力生产的实际)制定的。 2、作业人员的基本条件之一:具备必要的安全生产知识,学会(紧急救护法),特别要学会触电急救。 3、因故间断电气工作连续(三个月)以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。 4、外来人员参与公司系统电气工作,工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、(危险点)和安全注意事项。5(各类作业人员)有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 6、雷雨天气,需要巡视(室外)高压设备时,应穿绝缘靴,并不准靠近避雷器和避雷针。 7、室高压设备发生接地时,不得接近故障点(4m)以;室外高压设备发生接地时,不得接近故障点(8 m)以。 8、一个(工作负责人)只能发给一工作票。 9、所有工作人员(包括工作负责人)不许(单独)进入、滞留在高压室和室外高压设备区。 10工作人员工作中正常活动围与10kV带电设备的安全距离应不小于(0.35 )m。

11、“五防”是指:(防止误分(合)断路器)、(防止带负荷拉(合)隔离开关)、(防止带电挂(合)接地线(接地开关)),(防止带地线(接地开关)合断路器)、(防止误入带电间隔)。 12、倒闸操作可以通过(就地操作)、(遥控操作)、(程序操作)完成。 13、所谓运用中的电气设备,系指(全部带有电压)或(一部分带有电压)及(一经操作即带有电压)的电气设备。 14、可以不用填写操作票的工作有:(事故应急处理)、(拉合断路器(开关)的单一操作)、(拉开接地刀闸或拆除全站仅有的一组接地线)。 15、带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电听见雷声、看见闪电、雪雹、雨雾等不得进行带电作业。风力(大于5级)时,或湿度(大于80%)时,不宜进行带电作业。 16、带电作业工具使用前应根据工作负荷校核(机械强度),并满足规定的(安全系数)。 17、安全标志的种类有:禁止标志、(警告标志)、指令标志、(提示标志)、文字标志。 18、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员(停止工作)或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。

电力安全工作规程变电部分试题库及答案

电力安全工作规程变电部分试题库及答案 一、单选题 【单选题】1.本规程规定了工作人员在()应遵守的安全要求。 A.检修现场 B.运维现场 C.作业现场 D.抢修现场 答案:C 【单选题】2.低[电]压:用于配电的交流系统中()的电压等级。 A.220V以下 B.220V及以下 C.1000V以下 D.1000V及以下 答案:D 【单选题】3.高[电]压:a)通常指超过低压的电压等级。b)特定情况下,指电力系统中()的电压等级。 A.输电 B.变电 C.配电 D.用电 答案:A 【单选题】4.为加强电力生产现场管理,规范(),保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定本规程。 A.安全管理 B.各类工作人员的行为 C.工作流程 D.作业方法 答案:B 【单选题】5.为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,(),制定本规程。 A.结合电力行业特点 B.根据工作实际 C.结合电力生产的实际 D.为满足现场需要 答案:C 【单选题】6.作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。 A.劳动防护用品 B.安全工器具 C.施工机具 D.装备 答案:A 【单选题】7.作业现场的( )等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 A.办公条件和安全设施 B.办公条件和生产设施 C.生产条件和生产设施 D.生产条件和安全设施 答案:D 【单选题】8.经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定()经常检查、补充或更换。 A.技术员 B.管理员 C.单人 D.专人

2014电力人身安全事故案例(1)

电力系统15例人身事故典型案例 分析与总结(上) 2011-4-10

一、起吊孔无护栏不慎坠落死亡 某厂更换皮带打开起吊孔,仅用尼龙绳设置起不到任何防护作用的简易围栏,一清理积煤人员从起吊孔坠落死亡。 【简要经过】 某厂检修人员为更换输煤皮带打开吊砣间的起吊孔(标高25m),仅用一条尼龙绳作为简易围栏。1月17日上午,工作负责人于某带领岳某等人到达吊砣间,进行疏通落煤筒工作,虽发现起吊孔未设围栏,未采取防护措施,便开始作业。一工作人员用大锤砸落煤筒,岳某为躲避大锤后退时,从起吊孔坠落至地面(落差25m),抢救无效死亡。 【原因及暴露问题】 1.检修人员打开起吊孔,未设安全可靠的刚性临时围栏; 2.虽用尼龙绳设简易围栏,但过于松动,垂落在地,起不到任何防护作用; 3.工作负责人带领作业人员到达现场,虽发现临时围栏起不到任何防护作用,未要求检修人员设置可靠的刚性临时围栏; 4.工作负责人在临时围栏起不到任何防护作用的情况下,也未采取其他防护措施,盲目组织开工。 【事故图片及示意图】

【知识点】 1.打开起吊孔应设置安全可靠的刚性围栏; 2.工作人员发现安全设施不符合要求,应停止作业,通知检修人员设置可靠的安全设施,方可开工。 【制度规定】 1.《安规》(热机)第13条规定:“所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于1050mm高栏杆和不低于100mm高的护板。如在检修期间需将栏杆拆除时,必须装设临时遮栏,并在检修结束时将栏杆立即装回。原有高度1000mm的栏杆可不作改动”; 2.公司《工作票、操作票使用和管理标准》第5.5.8.1条:“开工后,工作负责人必须始终在工作现场认真履行自己的安全职责,认真监护工作全过程”。

电厂、供电公司安规考试试题及答案

电厂、供电公司安规考试试卷 姓名:考试时间: 90分钟成绩: 一、单项选择题:(共40题,每题1.5分,共60分) 1、装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠。拆接地线的顺序与此( D )。 A、一样 B、过程 C、工作 D、相反 2、装设接地线( A )单人进行。 A、严禁 B、必须 C、不宜 3、在高压回路上工作,需要拆除部分接地线应征得( B )或值班调度员的许可,工作完毕后立即恢复。 A、领导 B、工作许可人 C、运行人员 D、工作负责人 4、工作票一份应保存在工作地点,由( C )收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。 A、工作票签发人 B、当值调度 C、工作负责人 5、装设接地线应( A )。 A、先接接地端,后接导体端 B 先接导体端,后接接地端 C、顺序随意 6、电压等级10千伏及以下时,工作人员在进行工作中正常活动范围与设备带电部分的安全距离为( )。 7、在高压设备上工作需要全部停电或部分停电者,应填用( A )工作票。 A、第一种 B、第二种 C、带电作业 8、室内高压设备发生接地时,不得接近故障点( B )m以内。 A、 2.0 B、 4.0 C、 6.0 D、 8.0 9、检查检修( C )的危险,是工作许可人的安全责任之一。 A、人员有无误入带电间隔 B、人员有无碰触带电部分 C、设备有无突然来电 10、 ( C )是在电气设备上工作保证安全的组织措施。 A、停电申请 B、交接班制度 C、工作许可制度 11、验电前,应先在( D )设备上进行试验。 A、运用中的 B、待用 C、检修 D、有电 12、电气设备发生故障被迫紧急停止运行,需短时间内恢复的抢修和排除故障的工作,应( D )。 A、使用一种工作票 B、使用二种工作票 C、执行口头或电话命令 D、使用事故应急抢修单 13、工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还需完成的手续包括( A ),工作班方可开始工作。 A、对工作负责人指明带电设备的位置注意事项。 B、确认检修设备不会突然来电 C、检查操作票正确性 14、装、拆接地线,应做好记录,交接班时应( C )。 A、重新记录 B、移交记录 C、交待清楚15、操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的( C )。 A、操作票 B、操作范围 C、操作项目 16、工作许可人应对工作负责人指明带电设备的( C )和工作过程中的注意事项。 A、电压等级 B、距离 C、接线方式 D、位置 17、一张工作票上所列的检修设备应同时停、送电,开工前工作票内的全部安全措施( A )。 A、应一次完成 B、可分两次完成 C、可在工作许可后分批完成 18、倒闸操作由( C )填用操作票 A、调度员 B、班长 C、操作人员 D、运行人员 19、高压电气设备:电压等级在( D )伏及以上者。 A、250.0 B、380.0 C、500.0 D、1000.0 20、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应( B )经常检查、补充或更换。 A、由安全员 B、指定专人 C、指定班长 21、作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( C )至少一次。 A、三年 B、四年 C、两年 D、一年 22、检修设备停电,应使各方面有一个( B )断开点。 A、确认已断开的 B、明显的 C、可视的 23、高压验电必须戴( B )。 A、护目眼镜 B、绝缘手套 C、纱手套 24、雨雪天气时不得进行室外( C )。 A、验电 B、间接验电 C、直接验电 25、监护操作:由( B )进行同一项的操作。 A、一人 B、二人 C、三人 26、在室外高压设备上工作,工作地点四周围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌,标示牌必须朝向围栏( A )。 A、里面 B、外面 C、侧面 27、对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能( B )时,必须加装接地线或工作人员使用个人保安线。 A、安全距离不够 B、产生感应电压 C、触及 28、在电气设备上工作保证安全的技术措施之一是,当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并( A )。 A、悬挂标示牌 B、许可工作 C、三相短路 29、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿( C ),并不得靠近避雷器和避雷针。 A、雨靴 B、胶鞋 C、绝缘靴 30、在一经合闸即可送电到( B )的隔离开关操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。 A、检修地点 B、工作地点 C、工作现场 D、停电设备

2020年国家电网安规变电部分多选题题库及答案(共150题)

2020年国家电网安规变电部分多选题题库及答 案(共150题) 1. SF6气瓶应放置在( )的专门场所,直立保存,并应远离热源和油污的地方。答案:A,B,C A. 阴凉干燥 B. 通风良好 C. 敞开 D. 密闭 2. 关于工作场所的照明,以下说法中正确的是( )。答案:A,B,C,D A. 应该保证足够的亮度 B. 在操作盘、重要表计、主要楼梯、通道、调控中心、机房、控制室等地点,还应设有事故照明 C. 现场的临时照明线路应相对固定,并经常检查、维修 D. 照明灯具的悬挂高度应不低于2.5m,并不得任意挪动;低于 2.5m时应设保护罩 3. 进入作业现场应将使用的带电作业工具放置在防潮的( )上,防止绝缘工具在使用中脏污和受潮。答案:A,D A. 帆布 B. 斗臂车身上 C. 地

D. 绝缘垫 4. 倒闸操作可以通过( )完成。答案:A,C,D A. 就地操作 B. 模拟操作 C. 遥控操作 D. 程序操作 5. 在带电设备周围禁止使用( )进行测量工作。答案:A,C,D A. 钢卷尺 B. 绝缘尺 C. 皮卷尺 D. 线尺(夹有金属丝者) 6. 在使用带电清扫机械进行清扫前,应确认( )。答案: A,B,C,D A. 清扫机械工况(电机及控制部分、软轴及传动部分等)完好 B. 绝缘部件无变形、脏污和损伤 C. 毛刷转向正确 D. 清扫机械已可靠接地 7. 各种起重设备的( )、试验等,除应遵守本规程的规定外,并应执行国家、行业有关部门颁发的相关规定、规程和技术标准。答案:A,C,D A. 安装 B. 应用

C. 检查 D. 使用 8. 动火作业应有专人监护,动火作业前应( )。答案:A,C,D A. 清除动火现场及周围的易燃物品 B. 要求消防监护人测定动火部位(现场)氧气含量符合安全要求 C. 采取其他有效的安全防火措施 D. 配备足够适用的消防器材 9. 工作票签发人的安全责任有( )。答案:A,B,C A. 确认工作必要性和安全性 B. 确认工作票上所填安全措施是否正确完备 C. 确认所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足 D. 对工作班成员进行工作任务、安全措施、技术措施交底和危险点告知 10. 必须在转动着的电动机转子电阻回路上进行检修及维护工作时,应先提起碳刷或将电阻完全切除。工作时要( )。答案:A,B A. 戴绝缘手套或使用有绝缘把手的工具 B. 穿绝缘靴或站在绝缘垫上 C. 戴线手套或使用有绝缘把手的工具 D. 穿绝缘靴或使用专用工具

电力安全事故案例分析

电力安全事故案例分析 精品文档 --------------------------精品文档,可以编辑修改,等待你的下载,管理,教育文档---------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 沈阳农业大学高等职业技术学院 《安全用电》课程设计 电力安全事故案例分析 班级: 11机电 姓名: 艾红亮 学号: 14733701 指导教师: 王维 2013年1月05日 精品文档 --------------------------精品文档,可以编辑修改,等待你的下载,管理,教育文档---------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 电力安全事故实例分析 一、江西火电建设公司分包单位较大人身伤亡事故:

4月30日,江西省火电建设公司分包单位(山东东方腾飞安装工程有限公司),在华能海南东方电厂#2机组锅炉施工现场,发生一起较大人身伤亡事故。此前的4月26日,江西省火电建设公司东方项目部技术科长,向腾飞公司交付了《散件刚性梁安装作业指导书》,并做了技术交底。4月30日,根据江西东方项目部安排,腾飞公司进行前水冷壁中部刚性梁吊装工作。下午16点左右,由起重工指挥吊车开始起吊刚性梁组合件,组合件重18.4吨,17点左右,吊到就位高度,用5个5吨、2个3吨的链条葫芦接钩。接钩和就位过程中,共有7名作业人员站在上部刚性梁上拉葫芦,其中2人安全带挂在上部水冷壁葫芦链条上,5人安全带挂在起吊刚性梁的链条葫芦上,由一人统一指挥,协调葫芦提升,19点35分左右,刚性梁左侧第一个5吨链条葫芦上部钩子突然断裂,其余6个吊点的链条葫芦也相继断裂,导致刚性梁组件坠落。安全带挂在起吊刚性梁组件的链条葫芦上的5人随着一起下落;安全带挂在上部水冷壁葫芦链条上的2人被安全带吊在空中。事故最终造成4人死亡,1人重伤,2人轻伤。目前,事故正由当地安监部门组织调查。 精品文档 --------------------------精品文档,可以编辑修改,等待你的下载,管理,教育文档---------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 事故原因分析:一是山东腾飞公司施工人员违反《电力建设安全工作规程》的规定,即“两台及两台以上链条葫芦起吊同一重物时,重物的重量应不大于每台链条葫芦的允许起重量”,使用5个5吨、2个3吨的链条葫芦起吊18.4吨的刚性梁组合件。二是现场施工人员违反《电力建设安全工作规程》,没有正确使用安全防护用具,将安全带挂在起吊刚性梁组合件的链条葫芦上。三是江西火电建设公司

技能鉴定变电检修题库(全)

变电检修职业技能鉴定试题库 目录:选择题判断题简答题计算题绘图题论述题 一、选择题 下列每题都有4个答案,其中只有一个正确答案,将正确答案填在括号内 La5A1001我们把两点之间的电位之差称为(C)。 (A)电动势;(B)电势差;(C)电压;(D)电压差。 La5A1002 电源电动势的大小表示(B)做功本领的大小。 (A)电场力;(B)外力;(C)摩擦力;(D)磁场力。 La5A1003力的三要素是指力的大小、方向和(D)。 (A)强度;(B)单位;(C)合成;(D)作用点。 La5A1005在30Ω电阻的两端加60V的电压,则通过该电阻的电流是(D)。 (A)1800A;(B)90A;(C)30A;(D)2A。 La5A1006在一电压恒定的直流电路中,电阻值增大时。电流(C)。 (A)不变;(B)增大;(C)减小;(D)变化不定。 La5A1007交流10kV母线电压是指交流三相三线制的(A)。 (A)线电压;(B)相电压;(C)线路电压;(D)设备电压。 La5A1008正弦交流电的三要素是最大值、频率和(D)。 (A)有效值;(B)最小值;(C)周期;(D)初相角。 La5A2009我们使用的照明电压为220V,这个值是交流电的(A)。 (A)有效值;(B)最大值;(C)恒定值;(D)瞬时值。 La5A2010 电源作Y形连接时,线电压U L 与相电压U ph的数值关系为(A)。 (A)U L=3U ph;(B)U L=2U ph;(C)U L=U ph;(D) U L=3U ph。

La5A2011一只标有“1kΩ、10kW”的电阻,允许电压(B)。 (A)无限制;(B)有最高限制;(C)有最低限制; (D)无法表示。 La5A2012交流电路中,某元件电流的(C)值是随时间不断变化的量。 (A)有效;(B)平均;(C)瞬时;(D)最大。 La5A3013当线圈中的电流(A)时,线圈两端产生自感电动势。 (A)变化时;(B)不变时;(C)很大时;(D)很小时。 La5A3015交流电的最大值I m和有效值I之间的关系为(A)。 (A)I m=2I;(B)I m=2I/2;(C)I m=I; (D)I m=3I。 La5A3016在正弦交流电路中,节点电流的方程是(A)。 (A)∑I=0;(B)∑I=1;(C)∑I=2;(D)∑I=3。 La5A5017一段导线,其电阻为R,将其从中对折合并成一段新的导线。则其电阻为(D)。 (A)2R;(B)R;(C)R/2;(D)R/4。 La4A1018三极管基极的作用是(D)载流子。 (A)发射;(B)收集;(C)输出;(D)控制。 La4A1019把交流电转换为直流电的过程叫(C)。 (A)变压;(B)稳压;(C)整流;(D)滤波。 La4A2020铁磁材料在反复磁化过程中。磁感应强度的变化始终落后于磁场强度的变化,这种现象称为(B)。 (A)磁化;(B)磁滞;(C)剩磁;(D)减磁。 La4A2021 电容器在充电过程中,其(B)。 (A)充电电流不能发生变化;(B)两端电压不能发生突变;(C)储存能量发生突变;(D)储存电场发生突变。 La4A3022如果两个同频率正弦交流电的初相角Φ1—Φ2>0°,这种情况为(B)。 (A)两个正弦交流电同相;(B)第一个正弦交流电超前第二个;(C)两个正弦交流电反相;(D)第二个正弦交流电超前第一个。

电力安规题库

一、单项选择题 1、制定《电力安全工作规程》的目的是为了加强电力生产现场管理,规范()工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全。 A、检修 B、运行 C、管理 D、各类 2、因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。 A、三个月 B、半年 C、一年 3、()有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 A、各类作业人员 B、工作负责人 C、工作班人员 4、16、各单位可根据()制定《安规》补充条款和实施细则,经本单位分管生产的领导(总工程师)批准后执行。 A、有关规定 B、现场情况 C、过去的经验 5、室内高压设备发生接地时,不准接近故障点()以内。 A、2m B、3m C、4m D、5m 6、倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作、程序操作完成。遥控操作、程序操作的设备应满足有关()。 A、安全要求 B、安全条件 C、技术条件 7、操作设备的命名、编号、(),旋转方向、切换位置的指示及设备相色等的标志应清晰明显。 A、接地标识 B、分合指示 C、禁止标志 8、操作票要事先由()连续编号,按编号顺序使用。 A、计算机生成 B、工区专责管理人员 C、变电站 9、供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票应由()签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。 A、可以 B、指定 C、有权 10、变更工作负责人或增加工作任务,如工作票签发人无法当面办理,应(),并在工作票登记簿和工作票上注明。 A、经调度值班员同意 B、经运行值班负责人同意 C、经工作许可人同意 D、通过电话联系 11、工作期间,若工作负责人必须长时间离开工作现场时,应()。原、现工作负责人应做好必要的交接。 A、由原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续,并告知全体工作人员及工作许可人 B、经原工作票签发人同意后告知全体工作人员及工作许可人 C、经工作许可人同意,并告知全体工作人员 12、在电气设备上工作,保证安全的技术措施由()或有权执行操作的人员执行。 A、检修人员 B、试验人员 C、运行人员 13、在显示屏上进行操作的开关和刀闸的(),均应相应设置“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”以及“禁止分闸!”的标记。 A、操作处 B、操作把手上 C、操作机构上 14、在室内,设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应不大于(),同时应开启通风系统。 A、70% B、80% C、90% 15、一级动火在首次动火时,各级审批人和动火()均应到现场检查防火安全措施

2017《安规》调考题库(输变配电部分)

1.工作票由()填写,也可由工作票签发人填写。 A.工作负责人 B.工作票签发人 C.调控人员 D.运维人员 答案:A 2. 工作票票面上的时间、工作地点、线路名称、( )、动词等关键字不得涂改。若有个别错、漏字需要修改、补充时,应使用规范的符号,字迹应清楚。 A.设备称号 B.设备名称 C.设备称号 D.设备编号 答案:C 3. 工作票票面上的时间、工作地点、()、设备双重名称(即设备名称和编号)、动词等关键字不得涂改。若有个别错、漏字需要修改、补充时,应使用规范的符号,字迹应清楚。 A.线路名称 B.设备名称 C.设备双重名称 D.设备编号 答案:A 4、配电第一种工作票,应在工作前()送达设备运维管理单位(包括信息系统送达);通过传真送达的工作票,其工作许可手续应待正式工作票送到后履行。 A.6小时 B.12小时 C.24小时 D.48小时 答案: C 5、已终结的工作票(含工作任务单)、故障紧急抢修单、现场勘察记录至少应保存()。 A.三个月 B.半年 C.一年 D.三年 答案:C 6.对()、相同安全措施的多条低压配电线路或设备上的工作,可使用一张低压工作票。 A.不同电压等级 B.同一工作日 C.同一电压等级 D.不同工作日 答案:B 7.对同一工作日、()的多条低压配电线路或设备上的工作,可使用一张低压工作票。 A.不同电压等级 B.相同安全措施日 C.同一电压等级 D.不同安全措施 答案:B 8、工作许可后,工作负责人、()应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,告知危险点,并履行签名确认手续,方可下达开始工作的命令。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.调控人员 D.专责监护人 答案: D 9、工作许可后,()、专责监护人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,告知危险点,并履行签名确认手续,方可下达开始工作的命令。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.调控人员 D.工作负责人 答案: D 10、工作班成员的变更,应经( )的同意,并在工作票上做好变更记录;中途新加入的工作班成员,应由工作负责人、专责监护人对其进行安全交底并履行确认手续。 A.工作负责人 B.专责监护人 C.工作许可人 D.工作票签发人 答案:A 11.直接接触设备的电气测量工作,至少应由( )进行。 两人 B. 四人 C. 一人 D. 三人 答案:A 12.邻近或交叉其他电力线工作的安全距离( )kV为4.0m。 A. 220 B. 20、35 C. 63(66)、110 D. 10 答案:A 13.在线路带电情况下,砍剪靠近线路的树木时,工作负责人应在工作开始前,向全体人员说明:电力线路( ),人员、树木、绳索应与导线保持安规规定的安全距离。 A. 稳定 B. 危险 C. 安全 D. 有电 答案:D 14.邻近或交叉其他电力线工作的安全距离10kV及以下为( )m。 A. 2.5 B. 1.5 C. 0.7 D. 1.0 答案:D 15.邻近或交叉其他电力线工作的安全距离20、35kV为( )m。

(完整版)变电检修工初级试题库

一.填空 1.断路器的跳闸、合闸操作电源有(直流)和交流两种。 2.电路就是(电流)通过的路径。 3.铜和铝搭接时,在干燥的室内铜导体应搪锡,在室外或特殊潮湿的室内应使用(铜铝)过渡片。 4.电流强度说明在电场的作用下,单位时间内通过导体的某一横截面的(电荷量)。 5.锯割薄壁管材时,应边锯边向推锯的方向转过一定(角度),沿管壁依次锯开,这样才不容易折断锯条 6.交流10kV母线电压是指交流三相三线制的(线电压)。 7.在电场的作用下,电流在导体中流动时,所受到的阻力称为电阻,用符号(R) 表示。 8.连接到电器端子上的软母线、引流线等不应使设备端子受到(机械应力)。 9.钻孔时,如不及时排屑,将会造成钻头工作部分(折断)。 10.电功率是指单位时间内电流所做的功,用字母(P)表示。 11.使用电工刀时,为避免伤人,刀口应向(外),用完之后,应将刀身折入刀柄。 12.电功率的常用单位名称为瓦特,用符号(W)表示。 13.在使用移动电动工具时,金属外壳必须(接地)。 14.电流通过导体时,由于导体电阻的存在,导体就会产生(热量)。 15.欧姆定律阐明了电路中电压与电流成(正比)的关系。 16.用起重设备吊装部件时,吊车本体接地必须良好,吊杆与带电部分必须保持足够的(安全距离)。 17.串联电路上各电阻的压降比等于其(电阻)之比。

18.在并联电路中,电路的总电流等于电路中各支路电流(之和)。。 19.绝缘油除用于绝缘外,对变压器还有(冷却)作用。 20.在并联电路中,通过各支路的(电流)与各自的电阻成反比。 21.由一个或几个元件(串联)构成的没有分支的电路称为支路。 22.ZN5-10G型真空开关触头开距为(10~11mm)。 23.ZN5-10G型真空开关触头超行程为(3~4mm)。 24.回路电压法规定,回路中各段电压的代数和等于(零)。 25.在电路图上,任何一个闭合电路都叫做(回路)。 27.ZN28-10型真空开关的合闸控制电压范围为(66~143V)。 28.ZN28-10型真空开关的分闸控制电压范围为(66~143V)。 29.在电桥电路中被测值等于比例臂的比值(乘以)比较臂的欧姆数。 30.瓷质绝缘子外表涂一层硬质釉起(防潮)作用,从而提高绝缘子的绝缘性能和防潮性能。 31.测量1kV及以上电力电缆的(绝缘电阻)应选用2500V兆欧表。 32.常见的(非线性)电阻元件有阀型避雷器中的阀片电阻、晶体二极管等。 33.非线性电阻元件,可用(电压)和(电流)关系曲线来表示。 34.非线性电路的功率计算公式只能使用(P=IU)。 35.我国电力工业所用交流电的频率是(50Hz)。 36.交流电完成(一次)循环所需要的时间叫做周期。 37.硬母线开始弯曲处距母线连接位置应不小于(30)mm。 38.少油断路器的行程变大或变小,则超行程也随之(增大)或(减小)。

新版精编国家电网安规完整考试题库500题(含答案)

国家电网安规考试题库500题[含答案] 一、单选题 1.二次工作安全措施票应随工作票归档保存()。 A.3个月 B.6个月 C.9个月 D.1年D 2.继电保护装置、安全自动装置、自动化监控系统在运行中改变装置原有定值时,不影响一次设备正常运行的工作,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.安全措施票B 3.对于连接电流互感器或电压互感器二次绕组并装在屏柜上的继电保护、安全自动装置上的工作,可以不停用所保护的高压设备或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.工作任务单B 4.在经继电保护出口的发电机组热工保护、水车保护及其相关回路上工作,可以不停用高压设备的或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.带电作业工作票 C.工作任务单 D.第二种工作票D 5.二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由()填写,由技术人员或班长审核并签发。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.工作负责人 D.专责监护人C

6.二次系统上工作,监护人由技术水平较高及有经验的人担任,执行人、恢复人由 ()担任,按二次工作安全措施票的顺序进行。 A.工作负责人 B.专责监护人 C.工作许可人 D.工作班成员D 7.工作人员在现场工作过程中,若因本身工作所引起异常情况或断路器(开关)跳闸、阀闭锁,应保留现场并立即通知(),以便及时处理。 A.工作负责人 B.工区领导 C.调控人员 D.运维人员D 8.在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备误动作的措施,必要时向调控中心申请,经()同意,将保护暂时停用。 A.值班调控人员或工作负责人 B.值班调控人员或工作票签发人 C.值班调控人员或运维负责人 D.值班调控人员或专责监护人C 9.在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备()的措施。 A.倾倒 B.振动 C.误动作 D.误操作C 10.在继电保护、安全自动装置及自动化监控系统屏间的通道上搬运试验设备时,不能阻塞通道,要与()保持一定距离,防止事故处理时通道不畅,防止误碰运行设备,造成相关运行设备继电保护误动作。 A.检修设备 B.运行设备 C.相邻设备 D.其他试验设备B 11.继电保护、安全自动装置及自动化监控系统做传动试验或一次通电或进行直流输电系

电力安规事故案列分析

运行'>变电运行事故案例分析 [案例]:单人操作, 攀登构架触电坠落,右胳膊截肢 一、事故简况 1992年3月13日,辽宁沈阳市某变电所,运行人员孙××在倒闸操作中,发现从 隔离开关上掉下来一个金属件后,在地面上弄不清是哪个部件。于是,没请示报告、没 人监护、没有安全措施的情况下,擅自攀登构架,想看个明白,结果误触带电的35kV 设备,感电坠落,经抢救幸免于难,但右胳膊肩下100mm处截肢。 二、事故原因及暴露问题 运行人员孙××违反《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)[以下简称 《安规》(变电)]第23条“倒闸操作必须由两人进行”和第24条“操作中发生疑问时, 应立即停止操作,并向值班调度员或值班负责人报告,弄清楚后,再进行操作”等规 定。孙××一人操作,当发现从刀闸上掉下来一个金属部件时,本应立即停止操作,向 上级有关领导汇报,而却自做主张,在无人监护的情况下,也没有保证安全的措施,私 自攀登带电设备构架上触电,是发生事故的主要原因,也是直接原因。 这起事故暴露出:该单位运行人员的安全素质低,不能严肃认真地执行规程制度。 三、防范措施 (1)倒闸过程中,不论发生任何疑问,都必须停止操作。对单人值班的变电所,应 立即向上级有关领导报告,弄清问题,再进行操作。 (2)在上级下发的《防止人身触电伤亡事故》中明确规定:“严禁攀登设备、构架 挂接地线和验电”。就是说不管是攀登上去挂地线,还是验电,或者做其他任何工作, 都是坚决不准许攀登设备和构架的。目的就是要防止发生误触,误碰带电设备。 电力安规事故案列分析1 某变电工区的五名检修人员到变电所进行设备检修工作,在完成正常检修工作后,工作负责人看到1号主变10kv主授柜内灰尘太多,便安排变电所值班员将1号主变所带负荷转到2号主变代送,之后,又安排检修班人员乙和丙去清扫,于是乙用防误钥匙打开后安全遮拦,没有立即进去,而是去送防误钥匙,这时丙也打开开关柜的前防护门,并进去用扫把开始清扫,突然发生触电事故。(变电安规第18条、19条、22条、33条、48条、53条、66条) 答:工作负责人看到1号主变10kv主授柜内灰尘太多,便安排变电所值班员将1号主变所带负荷转到2号主变代送,违反变电安规2.3.1、3.3.2, 2.3.1倒闸操作应根据值班调度员或运行值班负责人的指令执行(而这里的工作负责人随意改变运行方式),受令人复诵无误后执行。发布指令应准确、清晰,使用规范的调度术语和设备双重名称,即设备名称和编号。发令人和受令人应先互报单位和姓名,发部指令的全过程(包括对方复诵指令)和听取指令的报告时双方都要录音并作好记录。操作人员(包括监护人)应了解操作目的和操作顺序。对指令有疑问时应向发令人询问清楚无误后执行。 3.2.2填用第一种工作票的工作为:(这里的工作属于典型的无票作业) 1)高压设备上工作需要安全停电或部分停电者。 2)二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电者或做安全措施者。 3)高压电力电缆需停电的工作。

相关文档
相关文档 最新文档