文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 藤沙站WHS质量控制设置点划分表

藤沙站WHS质量控制设置点划分表

藤沙站WHS质量控制设置点划分表
藤沙站WHS质量控制设置点划分表

Q/CSG411001-2001 D-06 WHS质量控制点设置报审表(W)★

(控制类型:W,检查方式:R)

表号:D-06 工程名称:220kV藤沙变电站#3主变扩建工程编号:

致深圳威彦达电力工程监理有限公司监理项目部:

现报上我单位220kV藤沙变电站#3主变扩建工程WHS质量控制点设置表,请审查。

附件: WHS质量控制点设置表

提出单位(章):

项目负责人:

日期:

监理项目部审查意见:

监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日期:

建设单位(业主项目部)审批意见:

建设单位(业主项目部)(章):

项目负责人:

日期:

本表(含附件)一式份,由提出单位填报,监理项目部存份,建设单位(业主项目部)存份,提出单位存份。

电气安装专业工程质量控制项目划分表

序号质量控制项目划分控制点统计

控制表编号S H W

1 建设单位责任和义务 1 前控表01

2 勘察、设计单位责任和义务 1 前控表02

3 施工单位责任和义务 1 前控表03

4 监理单位责任和义务 1 前控表04

5 设计依据审查 1 前控表05

6 设计交底 1 前控表06

7 图纸会审 1 前控表07

8 施工组织设计 1 前控表08

9 施工方案 1 前控表09

10 工程主要材料 1 前控表10

11 设备开箱检查 1 前控表11

12 试验控制 1 前控表12

13 强制性条文的执行 1 前控表13

电气安装专业质量WHS控制点设置表工程编号

质量控制项目划分控制点统计质量控制单位

控制表编号

单位工程分

W H S

01 #3号主变压器系统设备安装8 2 2

01 主变压器安装 1 2 2

01 主变压器本体安装 1 √√√BD01

02 主变压器器身检查 1 √√√BD02

03 主变压器附件安装 1 √√√BD03

04 主变压器注油及密封试验 1 √√BD04

05 主变压器整体检查 1 √√√BD05

02 #3主变压器系统附属设备安装 6

01 中性点隔离开关安装 1 √√BD06

02 中性点电流互感器安装 1 √√BD07

03 中性点避雷器安装 1 √√BD08

04 支柱绝缘子安装 1 √√BD09

05 中性点母线安装 2 √√BD11、12

06 就地控制柜及端子箱安装 1 √√BD15

07 二次回路检查及接线 1 √√BD18 02 保护、控制及直流设备安装 2

01主控室、继电器室设备安装2

01控制屏、保护屏安装 1 √√BD16

03 二次回路检查及接线 1 √√BD18 03 220kV封闭式组合电器安装9 1

01 220kV封闭式组合电器检查安装 3 1

01 基础检查及设备支架安装 1 √√BD27

02 封闭式组合电器本体检查安装 1 √√BD28

03 避雷器安装 1 √√BD08

02 220kV封闭式组合电器配套设备安装4

01 电压(电流)互感器安装 1 √√BD07

02 避雷器安装 1 √√BD08

03 引下线及设备连线安装 1 √√BD12

04 悬式绝缘子串安装 1 √√BD10

03 220kV封闭式组合电器控制设备安装2

01 控制柜及端子箱安装 1 √√BD12

02 二次回路检查及接线 1 √√BD18

电气安装专业质量WHS控制点设置表工程编号

质量控制项目划分控制点统计质量控制单位

控制表编号

单位工程分

W H S

04 110kV封闭式组合电器安装9 1

01 110kV封闭式组合电器检查安装 3 1

01 基础检查及设备支架安装 1 √√BD27

02 封闭式组合电器本体检查安装 1 √√BD28

03 避雷器安装 1 √√BD08

02 110kV封闭式组合电器配套设备安装4

01 电压(电流)互感器安装 1 √√BD07

02 避雷器安装 1 √√BD08

03 引下线及设备连线安装 1 √√BD12

04 悬式绝缘子串安装 1 √√BD10

03 110kV封闭式组合电器控制设备安装2

01 控制柜及端子箱安装 1 √√BD12

02 二次回路检查及接线 1 √√BD18 05 10kV配电装置安装8

04 10kV配电柜安装 4

01 配电柜安装 1 √√BD25

02 硬母线安装 1 √√BD13

03 真空断路器检查 1 √√BD23

04 二次回路检查及接线 1 √√BD18

05 限流电抗器安装 4

01 母线安装 1 √√BD13

02 穿墙套管安装 1 √√BD24

03 限流电抗器安装 1 √√BD26

04 支柱绝缘子安装 1 √√BD09 06 站用配电装置安装 2

01 接地变压器安装 1

02 干式变压器安装 1 √√BD30 07 无功补偿装置安装7

01 干式电抗器安装 2

01 干式电抗器安装 1 √√BD26

02 硬母线安装 1 √√BD13

03 电容器间隔安装 4

电气安装专业质量WHS控制点设置表工程编号

质量控制项目划分控制点统计质量控制单位

控制表编号

单位工程分

W H S

01 电容器组安装 1 √√BD32

02 放电线圈安装 1 √√BD33

03 接地开关安装 1 √√BD06

04 硬母线安装 1 √√BD13 04 网栏安装 1

01 网栏安装检查 1 √√BD31

08 全站电缆施工 6

01电缆管配制及敷设 1

01 电缆管配制及敷设 1 √√BD34

02 电缆支架安装 1

01 电缆支架安装 1 √√BD35

03 电缆敷设 1

01 电缆敷设 1 √√BD36

04 电力电缆终端及中间接头制作 1

01 电力电缆终端制作安装 1 √√BD38

05 控制电缆终端制作安装 1

01 控制电缆终端制作安装 1 √√BD40

07 电缆防火与阻燃 1

01电缆防火与阻燃 1 √√BD41 09 全站防雷及接地装置安装 1 2

02 接地装置安装 1 1

01 屋外接地装置安装 1 √√√BD43

02 屋内接地装置安装 1 √√BD44

电气试验、调试专业质量WHS控制点设置表

序号质量控制项目划分

控制点统计质量控制单位

控制标准编号W H S

1 电力变压器试验

1 √√√SY01

2 电抗器及消弧线圈试验

1 √√SY0

2

3 互感器试验

1 √√SY03 4 真空断路器试验

1 √√√SY04 5 六氟化硫断路器试验

1 √√√SY05 7 隔离开关、负荷开关及高压熔断器试验

1 √√SY07 8 套管试验

1 √√√SY08 9 悬式绝缘子和支柱绝缘子试验

1 √√SY09 10 线路及电力电缆试验

1 √√√SY10 11 电容器试验

1 √√SY11 1

2 避雷器试验

1 √√SY1

2 1

3 接地装置试验

1 √√SY13 14 绝缘油和S F6气体试验

1 √√SY14 15 继电保护及二次回路调试

1 √√√TS01

工序质量控制点

中文词条名:工序质量控制点的设置和管理 英文词条名: 1.工序质量控制点的设置原则 (1)重要的和关键性的施工环节和部位。 (2)质量不稳定、施工质量没有把握的施工工序和环节。 (3)施工技术难度大的、施工条件困难的部位或环节。 (4)质量标准或质量精度要求高的施工内容和项目。 (5)对后续施工或后续工序质量或安全有重要影响的施工工序或部位。 (6)采用新技术、新工艺、新材料施工的部位或环节。 2.工序质量控制点的管理 (1)质量控制措施的设计 选择了控制点,就要针对每个控制点进行控制措施设计。主要步骤和内容如下: ①列出质量控制点明细表; ②设计控制点施工流程图; ③进行工序分析,找出主导因素; ④制定工序质量控制表,对各影响质量特性的主导因素规定出明确的控制范围和控制要求; ⑤编制保证质量的作业指导书; ⑥编制计量网络图,明确标出各控制因素采用什么计量仪器、编号、精度等,以便进行精确计量; ⑦质量控制点审核。可由设计者的上一级领导进行审核。 (2)质量控制点的实施 ①交底。将控制点的“控制措施设计”向操作班组进行认真交底,必须使工人真正了解操作要点。

②质量控制人员在现场进行重点指导、检查、验收。 ③工人按作业指导书认真进行操作,保证每个环节的操作质量。 ④按规定做好检查并认真做好记录,取得第一手数据。 ⑤运用数据统计方法,不断进行分析与改进,直至质量控制点验收合格。 ⑥质量控制点实施中应明确工人、质量控制人员的职责。 3.工序质量控制点设置实例 (1)工序质量控制点设置一览表(表31-33) 工序质量控制点设置表31-33 (2)工序质量控制点的内容、要求(表31-34~表31-36) (一)工序质量控制点的内容要求(基-4)表31-34

质量控制点一览表

质量控制点一览表 E.5 质量控制点等级“A”,“B”,“C”,“AR”,“BR ”, “CR ”的定义如下: “A”—应由业主见证确认后,才能进行下一道工序。 “AR”—应备有施工纪录文件并由业主专业工程师确认后,才能进行下一道工序。 “B” —应由承包者质检人员见证确认后,才能进行下一道工序。 “BR”—应备有施工记录文件并由承包者质检人员签认后,才能进行下一道工序。 “C”—应由分包者之间人员见证确认后,才能进行下一道工序。 “CR ”—应备有施工记录文件并由分包者质检人员签认后,才能进行下一道工序。 E.5.1 安装工程 E.5.1.1 静设备 包括:塔、容器、反应器、再生器、热交换器。 序号控制点等级检查结果 1、设备/材质检查A(BR/CR ) 2、基础检查AR 3、基础表面处理 C

4、5、6、7、垫铁放置 方位检查 地脚螺栓清洁度 地脚螺栓孔灌浆 CR BR B BR 8、找正AR 9、二次灌浆BR 10 、地脚螺栓紧固 B 11 、内件安装 托盘AR 除沫器等 A 12 、内部清洁度 A 13 、触媒/填料装填AR 14 、紧固入孔螺栓 B 15 、检查梯子、平台 C 16 、泄露试验(如需要)AR 17 、最终外观检查 A E.5.1.2 动设备 序号控制点等级检查结果 1、设备/材质检查 2、基础检查A(BR/CR ) AR

3、4、5、6、7、8、9、10 、 11 、 12 、 13 、 14 、 15 、 16 、 17 、 18 、基础表面处理 C 垫铁放置BR 底座找正AR 地脚螺栓清洁度 B 地脚螺栓孔灌浆BR 二次灌浆BR 地脚螺栓紧固 B 联轴节对中 配管前BR 配管后BR 内部清洁度(如需要) A 辅助件安装 C 最终外观检查 A 盘车 B 油洗、吹扫AR 驱动装置转向检查BR 联轴节最终对中AR 试车AR E.5.1.3 工业炉(包括工业炉、加热器、蒸汽锅炉) 序号控制点等级检查结果

质量控制点划分-(1)

-(1) 质量控制点划分. 1.1-8。各专业主要质量控制点见表1.1-1~表1.1-1土建工程施工质量控制点序控制控制内容质量控制点级别号

理解图纸意图、解决图纸存在的问题;落实设计文A 1 是否齐全,是否符合标准审设计交范;设计是否漏进度安排、劳动力及施工2A具配备、质保措 B3定位放复核结持力层、标高、几何尺寸 4A 清槽情(坑质量证明文件审查;原材5验、

品种、级别、规格、B 验量;抽样检6钢筋焊件、连接件抽样检B 模板外观质量、几何尺寸B7 支护的稳定量检 几何尺寸、标高、钢筋品种、钢筋隐蔽A 8 级别、规格、数量、钢筋接. 序控制控制内容质量控制点级别号 头、主筋箍筋间距、钢筋绑 扎、预埋原材料检验报告、配合比B

验报告、检查配合比设计9 前确砼标号、配合比、塌落度10混凝土浇B 振捣、模板稳定性C11混凝土养养护期内按规定进行养 拆除时间混凝土几何尺寸12B 观感质分层厚度、回填材料、密A13 回填质 平整度密实度分层厚度A14砂垫标15沥青砂垫密实度、平整度、标A 分层厚度、回填材料、密实16 B 回填质量度基础外观质量、标高、几何验础基罐储17 A 尺寸、表面平整度、坡度检收. 序控制控制内容质量控制点级别号 查、过程资料审查等

A18水池试水池蓄水情况、渗漏情 基础外观质量、标高、几水池主体尺寸、表面平整度、过程19 A 构验料审查 建筑物框外观质量标高几何尺寸A20过程资料审查结构验地面外观质量门窗安装建筑 物装A21 涂饰、过程资料审查装外观质量、防水质量、过A22屋面工资料审查23主体验A外观质

WHS质量控制点

W H S质量控制点 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

35kVXXX变T接XXX线线路(工程) WHS控制点设置 批准: 审核: 编制: XXX有限公司 2012年03月 WHS控制点设置 为贯彻“百年大计,质量第一”的方针,全面落实中国南方电网有限责任公司建设“智能、高效、可靠”绿色电网的战略目标,建设规范达标、绿色可靠、文档齐全的基建工程,根据本工程特点和施工内容,编制WHS设置表,在施工过程中严格执行,分阶段提交WHS执行情况汇总表并提供相关WHS记录资料备查。 1.工程质量WHS控制点的设置原则 质量控制点的设置以现行国家或行业工程施工质量验收规范、工程施工及验收规范中规定应检查的项目为依据。 对产品的适用性(性能、精度、寿命、可靠性、安全性等)有严重影响的关键质量特性、关键部位和重要影响因素应设置质量控制点。 对工艺有严格要求、对下道工序的工作有严重影响的关键部位或工序应设置质量控制点。 所有隐蔽工程都是设置为质量控制点。 对质量不稳定、容易出现不合格品的环节,应设置质量控制点。 可能对生产安全有严重影响的关键项目设置质量控制点。 2.工程质量WHS控制点的设置类型

根据施工中各工序的质量控制点对工程最终质量影响的重要程度及不同的质量控制类型,将质量控制点的类型划分为见证点(W)、停工待检点(H)、旁站点(S)三种类型。 3.工作程序要求 工程质量WHS控制点设置表审批 工程开工前,由施工项目部编制工程质量检验及评定范围项目划分表提交监理项目部,各单位根据已审批的质量检验及评定项目划分范围,编制各单位工程质量WHS控制点设置表。设置表由监理项目部组织业主、勘察、设计、施工项目部有关人员会审,经业主项目部批准,作为工程项目质量WHS控制点设置计划。经审批的质量控制点设置表作为质量控制、工程验收、质量监督检查的依据文件之一,在工程质量控制全过程中实施。业主、勘察、设计、监理项目部应依据各控制点内的工作内容制定质量控制措施。 WHS质量控制点的发起单位均为施工单位。施工过程中,施工单位依照WHS控制点自检后,报送监理项目部协调相关责任方现场检查、监督,并形成WHS控制记录和数码照片。 见证点(W)控制。施工、监理方为见证点(W)控制责任方,业主为监督、检查方。施工、监理方按WHS点设置范围,采用巡视(P)、文件见证(R)方式进行控制,业主方采用抽查方式进行监督,对施工的部位或工序见证检查,形成检查记录。 停工待检点(H)控制。施工、监理、勘察、设计、业主方为停工待检点(H)控制责任方。H点分高、中、低三级控制。设置为施工、监理方控制的H 点为低等级控制,设置为施工、监理、勘察、设计方控制的H点为中等级控制,设置为施工、监理、勘察、设计、业主方控制的H点为高等级控制。 施工项目部提前24小时向监理项目部书面申请,监理即时通知业主、勘察、设计等相关单位在48小时内对工程停工待检点检查签证。相关责任单位应同步形成停工待检点检查验收签证记录和数码图片归档。 旁站点(S)控制。施工、监理方为旁站点(S)控制责任方,业主方为监督、检查方,业主方采用抽查方式进行监督。 施工项目部提前24小时向监理项目部书面申请,监理通知业主等相关单位在约定时间内对工程旁站点检查签证。

WHS质量控制点

35kVXXX变T接XXX线线路(工程)WHS控制点设置 批准: 审核: 编制: XXX 2012年03月

WHS控制点设置 为贯彻“百年大计,质量第一”的方针,全面落实中国南方电网有限责任公司建设“智能、高效、可靠”绿色电网的战略目标,建设规达标、绿色可靠、文档齐全的基建工程,根据本工程特点和施工容,编制WHS设置表,在施工过程中严格执行,分阶段提交WHS执行情况汇总表并提供相关WHS记录资料备查。 1.工程质量WHS控制点的设置原则 1.1 质量控制点的设置以现行国家或行业工程施工质量验收规、工程施工及验收规中规定应检查的项目为依据。 1.2 对产品的适用性(性能、精度、寿命、可靠性、安全性等)有严重影响的关键质量特性、关键部位和重要影响因素应设置质量控制点。 1.3 对工艺有严格要求、对下道工序的工作有严重影响的关键部位或工序应设置质量控制点。 1.4 所有隐蔽工程都是设置为质量控制点。 1.5 对质量不稳定、容易出现不合格品的环节,应设置质量控制点。 1.6 可能对生产安全有严重影响的关键项目设置质量控制点。 2.工程质量WHS控制点的设置类型 2.1根据施工中各工序的质量控制点对工程最终质量影响的重要程度及不同的质量控制类型,将质量控制点的类型划分为见证点(W)、停工待检点(H)、旁站点(S)三种类型。 3.工作程序要求 3.1工程质量WHS控制点设置表审批 工程开工前,由施工项目部编制工程质量检验及评定围项目划分表提交监理项目部,各单位根据已审批的质量检验及评定项目划分围,编制各单位工程质量WHS控制点设置表。设置表由监理项目部组织业主、勘察、设计、施工项目部有关人员会审,经业主项目部批准,作为工程项目质量WHS控制点设置计划。经审批的质量控制点设置表作为质量控制、工程验收、质量监督检查的依据文件之一,在工程质量控制全过程中实施。业主、勘察、设计、监理项目部应依据各控制点的工作容制定质量控制措施。 3.2 WHS质量控制点的发起单位均为施工单位。施工过程中,施工单位依照WHS控制点自检后,报送监理项目部协调相关责任方现场检查、监督,并形成WHS 控制记录和数码照片。

WHS质量控制点设置表

500kV甘顶变220kV接入系统工程WHS控制点设置表 四川省明远电力建设工程有限公司500kV甘顶变220kV接入系统工程一标段项目部2011年5月盐津

WHS控制点设置表 为贯彻“百年大计,质量第一”的方针,全面落实中国南方电网有限责任公司建设“智能、高效、可靠”绿色电网的战略目标,建设规范达标、绿色可靠、文档齐全的基建工程,根据本工程特点和施工内容,编制WHS设置表,在施工过程中严格执行,分阶段提交WHS执行情况汇总表并提供相关WHS 记录资料备查。 1.工程质量WHS控制点的设置原则 1.1 质量控制点的设置以现行国家或行业工程施工质量验收规范、工程施工及验收规范中规定应检查的项目为依据。 3.工作程序要求 3.1工程质量WHS控制点设置表审批 工程开工前,由施工项目部编制工程质量检验及评定范围项目划分表提

交监理项目部,各单位根据已审批的质量检验及评定项目划分范围,编制各单位工程质量WHS控制点设置表。设置表由监理项目部组织业主、勘察、设计、施工项目部有关人员会审,经业主项目部批准,作为工程项目质量WHS 控制点设置计划。 3.3 见证点(W)控制。施工、监理方为见证点(W)控制责任方,业主为监督、检查方。施工、监理方按WHS点设置范围,采用巡视(P)、文件见证(R)方式进行控制,业主方采用抽查方式进行监督,对施工的部位或工序见证检查,形成检查记录。 3.4 停工待检点(H)控制。施工、监理、勘察、设计、业主方为停工待检点(H)控制责任方。H点分高、中、低三级控制。设置为施工、监理方控制的H点为低等级控制,设置为施工、监理、勘察、设计方控制的H点为中等级控制,设置为施工、监理、勘察、设计、业主方控制的H点为高等级控制。 施工项目部提前24小时向监理项目部书面申请,监理即时通知业主、勘察、设计等相关单位在48小时内对工程停工待检点检查签证。相关责任单位应同步形成停工待检点检查验收签证记录和数码图片归档。 3.5 旁站点(S)控制。施工、监理方为旁站点(S)控制责任方,业主方为监督、检查方,业主方采用抽查方式进行监督。

工程WHS质量控制点明细表格.doc

工程项目 W、H、S 质量控制点明细表 项目名称: 110kV五大连池变电站 工程分层 单分分 位部项工程项目内容工工工 程程程 主控制楼 地基与基础工程 1 定位与高程控制 2 挖方 3 模板 1 4 钢筋 5 砼 6 砖砌体 1 7 填方 8 地基处理 主体工程 编号: BTG001 专业:土建日期: 监理检验单位 见停旁 班施公 业 证止站主备注 工 点点点监 组队司 W H S 理 √√√√ √√√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√√ 1 定位与高程控制√√√√ 2 模板√√√√2 3 钢筋√√√√ 4 砼√√√√ 5 构件吊装√√√√

6 砌砖√√√√ 钢结构防腐油漆防火涂√√√√7 层 8 钢结构安装√√√√ 9 钢构件制作√ 地面与楼面工程 1 基层√√√√ 3 2 面层(板块料面层)√√√√ 3 整体面层√√√√ 4 活动地板√√√√ 门窗工程 4 1 木门窗制作√√√√ 2 木门窗安装√√√√注:一式三份。批准后送建设单位、施工单位、现场监理部各一份

工程项目 W、H、S 质量控制点明细表 编号: BTG002 项目名称: 110kV五大连池变电站专业:土建日期: 工程分层监理检验单位 单分分见停旁业 班施公 位部项工程项目内容证止站主备注 工 工工工点点点监 组队司 程程程W H S 理 3 (防火门)钢门窗安装√√√√ 4 铝合金门窗安装√√√√ 屋面工程 1 找平层√√√√ 5 2 保温隔热层√√√√ 3 防水层√√√√ 4 水落管√√√√ 电缆沟道 1 模板√√√√ 2 钢筋√√√√ √ 6 3 砼√√√√ 4 沟道砌筑√√√√ 5 盖板制作、安装√√√√

工序质量控制点设置实例

工序质量控制点设置实例 (1)工序质量控制点设置一览表(表31-33) 工序质量控制点设置表31-33 (2)工序质量控制点的内容、要求(表31-34~表31-36) (一)工序质量控制点的内容要求(基-4) 表31-34 (1)在垫层上先弹线,经技术员复核验收后,才能绑扎钢筋。 (2)先扎底板及基础梁钢筋,最后扎柱头插铁钢筋。 (3)插筋露面处,固定环箍不少于3个。 (4)基础面与柱交接处,应固定牢中心线并位置正确,控制钢筋位置垂直以及保护层和中距位置。 (5)木工施工员、技术员要验收位置及标高。 (6)浇混凝土时,振捣要注意插筋位置,不得将振捣棒振偏钢筋,看模工注意钢筋位置。 (7)插筋露面、环箍大小,钢筋翻样要严格按图进行,不能任意改动。 (8)钢筋与基础相连部位,必要时用电焊固定。

(二)工序质量控制点的内容要求(结-5)表31-35 技术要求: (1)严格执行规范,砖砌体砌筑砂浆稠度必须控制在7~l0cm。 (2)砂浆保水性良好(分层度不大于2cm)。 (3)各种原料(砂、石灰膏、电石膏、粉煤粉等)精确度应控制在±5%误差内,有机塑化剂,如氯化盐早强剂等,精确度控制在±1%误差内,所有材料均需过磅计量。 (4)砂浆拌和时间不应少于1.5min,使用时间不宜超过2~3h。 (5)砖块要浇水湿润,含水率宜为10%~15%(冬季施工另行考虑)。 (6)采用铺浆砌筑,铺浆长度不得超过50cm。 (7)砌墙操作宜采用皮头缝,加泥刀压砖办法,增加砂浆与砖块粘结率。 (三)工序质量控制点的内容要求(装-1)表31-36 技术要求: (1)阳台板吊装前应先检查板的搁置点,墙身处的标高是否平整。 (2)阳台板不论现浇或预制,在安装后要检查,是否有倒泛水现象。 (3)预制阳台板底必须要坐灰,严禁生摆,坐灰时适当提高,没有落水斗一侧的板面提高(5mm)。 (4)阳台找平找泛水时,用水平尺控制泛水坡度,并在墙身及栏板上弹好线,确保泛水基本正确。 (5)埋设落水斗前,必须先清理预留孔洞,预留孔表面过于光滑要凿毛。 (6)埋设时,要洒水湿润,四周用1:2水泥砂浆嵌密实。 (7)严禁粉阳台地坪与窝落水斗两道工序并做一次施工。

质量控制点概念及其设置原则(完整版)

质量控制点概念及其设置原则 质量控制点,简称为控制点,又称管理点。它对生产现场质量管理中需要重点控制的质量特性进行控制,体现了生产现场质量管理的重点管理的原则,只有抓住了生产线上质量控制的重点对象,并采取相应的管理措施,才算抓住了质量的要害,然后通过“抓重点带一般”,保证整条生产线的产品质量稳定和提高。因此,正确地确定质量控制点,是搞好生产现场质量管理的重要前提。 确定质量控制点要遵循下述原则,即凡属下述情况的,均应列为控制点: ①对产品的性能、精度、安全性、寿命和可靠性等有直接影响的质量特性; ②工艺上有特殊要求,对下道过程或装配有重大影响的质量特性; ③由于过程质量不稳定,质量信息反馈中发现的存在较多不合格品的质量特性。 根据上述原则,凡属质量特性重要性分级中的关键质量特性(即A 级)一般均应设定控制点,而对于重要质量特性(即 B 级),则视需要情况,可将其中的一部分列为控制点。对于一般质量特性(即 C 级),除非经常出现不合格品,一般不必列为控制点。 有些质量特性对产品的性能、寿命、可靠性等没有直接影响,但在工艺上对它有特殊要求,例如工艺孔、工艺面的关键部位的半精加工等,对这些质量特性如不严格管理,就会影响后道过程的质量,故也应列为控制点。 设置控制点,一般应根据产品质量特性重要性分级资料和质量信息资料,并按照控制点设置原则加以设置。 控制点的设置,一般由技术部门负责,也可根据组织的具体情况,由技术部门会同质量管理部门,并在汇总质量检验部门、车间以及有关职能部门的意见后,再予确定。确定控制点的负责部门应在本组织过程质量控制的制度中明确规定。 确定控制点后,应编制过程质量控制点明细表,必要时还可绘制质量控制点流程图。有的组织还编制工艺流程及质量保证表、零部件质量检验项目汇总表。编制后经有关部门和车间会签,并经主管领导批准后,作为过程质量控制的基础文件下达有关部门。 在实践中,常常由于对控制点缺乏正确理解,而产生种种错误。为引起重视,做到正确设置,现将常见问题及处置意见分述如下: (1)控制点必须能够定量表达 控制点的质量特性必须能够定量表达,才能确定控制点定量的质量目标值,以便确认控制点是否达到了控制要求。如果质量特性是定性表达的,也应设法转化为定量表达。例如,若产品的密封性能列为控制点,则该质量特性不能定性地规定:“不许渗油、漏油”,而应规定定量的衡量指标。 (2)控制点的设置单位 以什么为单位来设置控制点,是实践中经常遇到的问题。这要根据具体情况采取不同的处理方法: ①大批、大量生产的过程应以质量特性为单位设置控制点。在大批、大量生产的条件下,一个控制点只控制一个质量特性,而不是以过程为单位设置控制点,因为一道过程往往产生多个质量特性,但影响各个质量特性的因素往往不尽相同,其对应的控制项目内容当然也会随之而变化。实施控制是过程质量控制的工作内容,如针对多个质量特性建立控制项目,不仅使控制项目复杂化,而且容易混淆“质量特性― 影响因素― 控制项目”的因果关系,不利

WHS质量控制点设置报审表

D-01 )★WWHS质量控制点设置报审表((控制类型:W,检查方式:R)表号:D-06 工程名称:儋州市配网升级改造工程(B)标段编号:

本表(含附件)一式份,由提出单位填报,监理项目部存份,建设单位(业 份。份,提出单位存主项目部)存 WHS质量控制点设置表 为贯彻“百年大计,质量第一”的方针,全面落实中国南方电网 有限责任公司建设“智能、高效、可靠”绿色电网的战略目标,建设规范达标、绿色可靠、文档齐全的基建工程,根据本工程特点和施工内容,编制WHS设置表,在施工过程中严格执行,分阶段提交WHS执行情况汇总表并提供相关WHS记录资料备查。 1.工程质量WHS控制点的设置原则 1.1 质量控制点的设置以现行国家或行业工程施工质量验收规范、

工程施工及验收规范中规定应检查的项目为依据。 2.工程质量WHS控制点的设置类型 2.1根据施工中各工序的质量控制点对工程最终质量影响的重要程度及不同的质量控制类型,将质量控制点的类型划分为见证点(W)、)三种类型。S、旁站点()H停工待检点(. 3.工作程序要求 3.1工程质量WHS控制点设置表审批 工程开工前,由施工项目部编制工程质量检验及评定范围项目划分表提交监理项目部,各单位根据已审批的质量检验及评定项目划分范围,编制各单位工程质量WHS控制点设置表。设置表由监理项目部组织业主、勘察、设计、施工项目部有关人员会审,经业主项目部批准,作为工程项目质量WHS控制点设置计划。经审批的质量控制点设置表作为质量控制、工程验收、质量监督检查的依据文件之一,在工程质量控制全过程中实施。业主、勘察、设计、监理项目部应依据各控制

检修质量控制点一览表

检修质量控制点一览表 控制 阶段 控制环节主要管理内容主要控制人工作依据工作见证 施工准备阶段1 审图图纸的完整性、合法性、合理性审核使之适宜施工工艺要求项目技术负责人施工图纸及技术文件会审记录 2 编制施 工工艺 文件 1 施工组织设计 合理性、先进性,对工期及质量有 保证 项目技术负责人 企业施工能力、技能水 平、图纸等技术资料 施工组织设计文 件 2 分项施工工艺 对分项要有可行、先进的施工工艺 文件 项目技术负责人组织设计、图纸等工艺文件 3 技术 交底 内容齐全,有交底人签字项目技术负责人图纸、工艺文件交底记录 4 机具材 料进场 与发放 1 计划、进场、验收 有计划、进场及时,质量合格方可 进场 项目副经理 材料使用计划、进度计 划、质量标准 合格证书 2 保管发放按要求保管,按实际用量发放项目副经理用料计划领料单 5 人员资 质审查 1 施工队伍素质审查施工能力、技术素质、持证上岗项目经理有关上级文件资质证书等 2 特殊工种资质特殊工种必须持证上岗项目经理有关上级文件操作许可证 1 汽机 专业 小机本体检修 揭缸和扣缸、拆卸和紧固螺栓顺序、缸体中分 面间隙测量、拆前和回装各部位数据测量、主 油泵转子晃度和中心、高调门拆前和回装行程 测量、高调门和操纵座间隙测量 专业负责人及质检 员 图纸、施工规范、施工方 案 施工记录、检验及 实验记录转机设备检修 拆前各部间隙和中心测量、各零部件检查无 损坏、泵轴晃度和弯曲度测量、回装各部间 隙和中心测量 专业负责人及质检 员 图纸、施工规范、施工方 案 施工记录、检验及 实验记录辅机设备检修 容器内干净无杂物、各部件无堵塞无破损无 变形、结合面密封良好无泄露 专业负责人及质检 员 图纸、施工规范、施工方 案 施工记录、检验及 实验记录

ABC质量控制点划分

编制说明 1 工序质量控制点分为A(AR)、B(BR)、C(CR)三个等级,其中: 1) A(AR)级为最重要的质量控制点,由施工、监理和业主各方质检人员 检查确认; 2) B(BR) 级为重要的质量控制点,由施工、监理双方质检人员检查确认; 3) C(CR) 级为一般质量控制点,由施工方质检人员检查确认; 4) 对各工序质量控制点进行检查时,施工单位均应首先提供必要的有关见证资料或自检记录。对于必须由施工单位使用规定的表格格式提供施 工记录或检( 试) 验报告的控制等级加R,如A R、B R、C R级。 建筑安装工程施工工序质量控制点表 序号检查项目等级备注1 地基与基础 1.1 土方 1.1.1 线路、建( 构) 筑物平面、高程测量控制网布设AR 1.1.2 基坑( 槽) 放线 C 1.1.3 基坑( 槽) 开挖宽度、标高 C 1.1.4 轴线定位、标高测量、地基验槽AR 1.1.5 地基与基础隐蔽前检查AR 1.1.6 回填标高、密实度检查CR 1.1.7 土方分项工程质量验评CR 1.2 灰土、砂、砂石和三合土地基 1.2.1 原材料及配合比检查 B 1.2.2 分层填夯及密实度检查 C 1.2.3 灰土、砂、砂石和三合土地基隐蔽前检查AR 1.2.4 灰土、砂、砂石和三合土地基分项工程质量验评CR 1.3 防水砼结构( 含水池) 1.3.1 轴线定位、标高测量检查AR 1.3.2 原材料及配合比检查 B 1.3.3 模板见 2.1 1. 3.4 钢筋见 2.2 1.3.5 砼见2.3

1.3.6 砼抗渗试验 C 1.3.7 水池渗漏试验AR 1.3.8 防水砼结构( 含水池) 隐蔽前检查AR CR 1.3.9 防水砼结构( 含水池) 分项工程质量验评 1.4 水泥砂浆防水层 1.4.1 原材料及配合比检查 B 1.4.2 基层处理检查 C 1.4.3 防水层隐蔽前检查AR 1.4.4 水泥砂浆防水层分项工程质量验评CR 1.5 钢筋见 2.2 1.6 砼见2.3 1.7 砌砖、砌石见 2.5 2 主体 2.1 模板 2.1.1 模板清扫、隔离剂涂刷检查 C 2.1.2 一般支模强度、刚度、稳定性、支撑点检查 C 2.1.3 重要支模强度、刚度、稳定性、支撑点检查 B 2.1.4 支模方案实施结果检查 B 序号检查项目等级备注2.1.5 预留孔、预埋件、各部中心、标高尺寸检查 C 2.1.6 模板接缝沉降缝处理检查 C 2.1.7 模板分项工程质量验评CR 2.2 钢筋 2.2.1 原材料检查 B 2.2.2 焊工合格证及焊接试验检查BR 2.2.3 钢筋制作半成品检查 C 2.2.4 预留连接钢筋、锚固筋检查 C 2.2.5 钢筋隐蔽前检查AR 2.2.6 钢筋分项工程质量验评CR 2.3 砼 2.3.1 原材料及配合比检查 B 2.3.2 砼搅拌( 配合比、计量、时间) 检查 C 2.3.3 砼浇注、振捣时间、间隙、程序检查 C 2.3.4 砼试块制作、塌落度检查 C 2.3.5 砼养护检查 C 2.3.6 一般结构( 构件) 、设备基础砼试块强度检查 C 2.3.7 重要结构( 构件) 、设备基础砼试块强度检查 B 2.3.8 一般砼结构( 构件) 、设备基础外观及允差检查 C 2.3.9 重要砼结构( 构件) 、设备基础外观及允差检查 B 2.3.10 现浇砼隐蔽前检查AR 2.3.11 砼分项工程质量验评CR

WHS质量控制点设置表

500kV甘顶变220kV接入系统工程 WH腔制点设置表 四川省明远电力建设工程有限公司 500kV甘顶变220kV接入系统工程一标段项目部

2011年5月盐津 WHS空制点设置表 为贯彻“百年大计,质量第一”的方针,全面落实中国南方电网有限责任公司建设“智能、高效、可靠”绿色电网的战略目标,建设规范达标、绿色可靠、文档齐全的基建工程,根据本工程特点和施工内容,编制WH设置表,在施工过程中严格执行,分阶段提交WH执行情况汇总表并提供相关WHS 记录资料备查。 1.工程质量WH控制点的设置原则 1.1质量控制点的设置以现行国家或行业工程施工质量验收规范、工程施工及验收规范中规定应检查的项目为依据。 1.2对产品的适用性(性能、精度、寿命、可靠性、安全性等)有严重影响的关键质量特性、关键部位和重要影响因素应设置质量控制点。 1.3对工艺有严格要求、对下道工序的工作有严重影响的关键部位或工 序应设置质量控制点。 1.4所有隐蔽工程都是设置为质量控制点。 1.5对质量不稳定、容易出现不合格品的环节,应设置质量控制点。 1.6可能对生产安全有严重影响的关键项目设置质量控制点。 2.工程质量WH控制点的设置类型 2.1根据施工中各工序的质量控制点对工程最终质量影响的重要程度及不同的质量控制类型,将质量控制点的类型划分为见证点(W、停工待检点(H)、旁站点(S)三种类型。 3.工作程序要求 3.1工程质量WH腔制点设置表审批 工程开工前,由施工项目部编制工程质量检验及评定范围项目划分表提

交监理项目部,各单位根据已审批的质量检验及评定项目划分范围,编制各单位工程质量WH腔制点设置表。设置表由监理项目部组织业主、勘察、设计、施工项目部有关人员会审,经业主项目部批准,作为工程项目质量WHS 控制点设置计划。经审批的质量控制点设置表作为质量控制、工程验收、质量监督检查的依据文件之一,在工程质量控制全过程中实施。业主、勘察、设计、监理项目部应依据各控制点内的工作内容制定质量控制措施。 3.2 WH殒量控制点的发起单位均为施工单位。施工过程中,施工单位依照WH 腔制点自检后,报送监理项目部协调相关责任方现场检查、监督,并形成WH控制记录和数码照片。 3.3见证点(W控制。施工、监理方为见证点(W控制责任方,业主为监督、检查方。施工、监理方按WHS^设置范围,采用巡视(P)、文件见证 (R方式进行控制,业主方采用抽查方式进行监督,对施工的部位或工序见证检查,形成检查记录。 3.4停工待检点(H)控制。施工、监理、勘察、设计、业主方为停工 待检点(H)控制责任方。H点分高、中、低三级控制。设置为施工、监理方控制的H点为低等级控制,设置为施工、监理、勘察、设计方控制的H点为 中等级控制,设置为施工、监理、勘察、设计、业主方控制的H点为高等级 控制。 施工项目部提前24小时向监理项目部书面申请,监理即时通知业主、勘察、设计等相关单位在48小时内对工程停工待检点检查签证。相关责任单位应同步形成停工待检点检查验收签证记录和数码图片归档。 3.5旁站点(S)控制。施工、监理方为旁站点(S)控制责任方,业主方为监督、检查方,业主方采用抽查方式进行监督。

WHS质量控制点设置表

牟定县2014 年农村电网改造升级10kV 及以下工程 WHS 质量控制点设置表 牟定县2014 年农村电网改造升级10kV 及以下工程 监理项目部(章) 2014 年05 月

审批:(总监理工程师)年月日编写:(专业监理工程师)年月

1、工程概况: 牟定县包括6个乡镇,16个行政村、22个自然村;新建(改造)10kV 架空线路20.941km; 0.4kV架空线路7.167km; 0.22kV架空线路15.11km; 安装变压器27台,容量2480kVA完成户表改造842户。安装JP柜27台预算投资707.10万元。 2、编制目的: 为贯彻执行中国南方电网有限公司《基建工程质量控制作业标准 (WHS》强化工程建设全过程质量控制,提高工程施工质量管理水平,使工程施工全过程处于受控状态,最终实现达标投产的目标。 3、编制依据: 3.1国家和行业颁布的现行与电力建设工程项目有关的法律、法规、规章、规范及规程; 3.2《工程建设标准强制性条文》; 3.3中国南方电网有限公司《基建工程质量控制作业标准(WH)〉; 3.4本工程设计文件及相关技术资料。 4、WH点设置计划: 根据工程特点,按工程性质和检查方式设置WH矢,详见附表《牟定县2014年农村电网改造升级10kV及以下工程WH腔制点设置表》。 5、控制措施: 5.1见证点(W:按《牟定县2014年农村电网改造升级10kV及以下工程WHS空制点设置表》中设置的W点,施工实施过程中在规定时间内提前通知相关部门,在约定时间到现场进行见证检查并核查相关技术文件,直至该项目经检验合格并得到书面认可,再进行下道工序的施工。 5.2停工待检点(H):按《牟定县2014年农村电网改造升级10kV及以下工程WHS空制点设置表》中设置的H点,施工实施过程中在规定时间(12 小时)内提前通知相关部门,在约定时间到现场进行检查并核查相关技术文件,直至该项目经检验合格并得到书面认可,再进行下道工序的施工,在约定时间内未经检查合格,不得进行下道工序(隐蔽)的施工,如果相关部门超过约定时间12小时都未到现场,视为默认,可以进行隐蔽和下道工序的施工。 5.3旁站点(S):按《牟定县2014年农村电网改造升级10kV及以下工程WH 控制点设置表》中设置的S点,施工实施前通知相关单位部门,在施工实施过程中全程旁站,直至整个过程结束,旁站过程中,旁站人员应对施工中存在的问题及时纠正,并做好旁站记录。 5.4工程质量WH控制点设置 5.4.1共设置质量控制点个。 5.4.1.1合格率计算公式 抽检合格点总数 WHS合格率二抽检点总数x 100%

WHS质量控制点

35kVXXX变T接XXX线线路(工程)WHS控制点设置 批准: 审核: 编制: ???有限公司

???年 ?月 ??控制点设置 为贯彻“百年大计,质量第一”的方针,全面落实中国南方电网有限责任公司建设“智能、高效、可靠”绿色电网的战略目标,建设规范达标、绿色可靠、文档齐全的基建工程,根据本工程特点和施工内容,编制 ??设置表,在施工过程中严格执行,分阶段提交 ??执行情况汇总表并提供相关 ??记录资料备查。 ?工程质量 ??控制点的设置原则 ??质量控制点的设置以现行国家或行业工程施工质量验收规范、工程施工及验收规范中规定应检查的项目为依据。 ??对产品的适用性(性能、精度、寿命、可靠性、安全性等)有严重影响的关键质量特性、关键部位和重要影响因素应设置质量控制点。 ??对工艺有严格要求、对下道工序的工作有严重影响的关键部位或工序应设置质量控制点。 ??所有隐蔽工程都是设置为质量控制点。 ??对质量不稳定、容易出现不合格品的环节,应设置质量控制点。 ??可能对生产安全有严重影响的关键项目设置质量控制点。 ?工程质量 ??控制点的设置类型 ??根据施工中各工序的质量控制点对工程最终质量影响的重要程度及不同的质量控制类型,将质量控制点的类型划分为见证点( )、停工待检点(?)、旁站点( )三种类型。 ?工作程序要求 ??工程质量 ??控制点设置表审批 工程开工前,由施工项目部编制工程质量检验及评定范围项目划分表提交监理项目部,各单位根据已审批的质量检验及评定项目划分范围,编制各单位工程质量 ??控制点设置表。设置表由监理项目部组织业主、勘察、设计、施工项目部有关人员会审,经业主项目部批准,作为工程项目质量 ??控制点设置计划。经审批的质量控制点设置表作为质量控制、工程验收、质量监督检查的依据文件之一,在工程质量控制全过程中实施。业主、勘察、设计、监理项目部应依据各控制点内的工作内容制定质量控制措施。 ?? ???质量控制点的发起单位均为施工单位。施工过程中,施工单位依照 ??控制点自检后,报送监理项目部协调相关责任方现场检查、监督,并形成 ??控制记录和数码照片。

质量控制点清单

工程质量控制点 A结构工程质量控制点 A.1土方开挖工程 1.【控制点】 (1)基底超挖。 (2)基底未保护。 (3)施工顺序不合理。 (4)开挖尺寸不足,边坡过陡。 A.2地下防水 (1)材料选择。 (2)空鼓。 (3)渗漏。 A.3回填土工程 1.【控制点】 (1)未按要求测定土的干密度。 (2)回填土下沉。 (3)回填土夯压不密实。 (4)管道下部夯填不实。 A.4钢筋工程 1.【控制点】 (1)墙柱钢筋位移。 (2)钢筋接头位置错误。 (3)绑扎接头、对焊接头未错开。 (4)箍筋弯钩不足135°。

(5)板的弯起钢筋、负弯矩筋被踩到下面。 A.6模板工程 1.【控制点】 (1)墙体混凝土厚薄不一致。 (2)墙面凹凸不平、模板粘连。 (3)阴角不垂直、不方正。 (4)梁柱接头错台。 A.7混凝土工程 1.【控制点】 (1)麻面、蜂窝、孔洞。 (2)漏浆、烂根。 (3)楼板面凸凹不平整。 A.9砌筑工程 1.【控制点】 (1)拉结筋任意弯折、切断。 (2)墙体凸凹不平。 (3)墙体留槎,接槎不严。 (4)拉结钢筋不符合规定。 A.10屋面工程 1.【控制点】 (1)找平层起砂、空鼓、开裂。 (2)屋面积水。 (3)防水层空鼓、渗漏。 B机电工程质量控制点 B.1室内给水管道安装工程 1.【控制点】 (1)暗装冷热水管道渗水。 (2)吊顶内管道滴水。 B.2室内排水管道安装工程 1.【控制点】 (1)排水管道倒坡。 (2)地漏过高或过低,影响使用。 (3)管道堵塞。 (4)直埋管道渗漏。 B.3室内采暖安装工程 1.【控制点】

(1)采暖热水干管运行有响声。 (2)采暖干管,分支管水流不畅。 (3)散热器不热或冷热不均。 B.4采暖与卫生设备安装工程 1.【控制点】 (1)焊接错口。 (2)管道设备内有脏物,有堵塞和壳卡现象。 (3)冬季水压试验后有冻坏设备、管道现象。 B.5消防管道及设备安装工程 1.【控制点】 (1)喷洒管道拆改严重或喷洒头不成行,不成排。 (2)水泵接合器不能加压。 (3)喷洒头不喷水或喷水不足。 (4)水流指示器工作不灵敏。 B.7管道及设备防腐保温 1.【控制点】 (1)管道设备表面脱皮,返锈。 (2)管道设备表面油漆不均匀,有流坠和漏涂现象。 (3)保温效果未达到设计要求。 B.8管道安装一钢管焊接工程 1.【控制点】 (1)咬边。 (2)未熔合。 (3)有气孔。 (4)有焊瘤。 (5)有夹渣。 (6)错口。 (7)有焊纹。 (8)未焊透。 B.9金属风管制作 1.【控制点】 (1)铆钉脱落。 (2)风管法兰连接不方。 (3)法兰翻边四角漏风。 B.10风管及部件安装工程 1.【控制点】 (1)风管与排水管、喷洒支管等管线打架。 (2)风管变形。

工序质量控制点管理制度(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 工序质量控制点管理制度 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2435-39 工序质量控制点管理制度(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、主题及适用范围 为了加强工序质量管理,有效控制生产现场影响质量特性的诸项因素,以得到稳定的制造过程,保证产品质量生产效率的稳定提高,特制订本制度。 2、工序质量控制程序 2.1工序质量控制点设置原则 凡符合下列条件之一者,应设立质控点: 2.1.1按《质量特性重要度分级》中属关键(A级〉特性的工序。 2.1.2加工工艺有特殊要求或对下道工序有影响的关键的工序或工序的关键部位。 2.1.3经常出现不良品或质量长期不稳定状态工序。 2.1.4用户比较集中反映不良环节。

2.2工序质量控制点设置 工序质量控制点的设置由技术科根据质控点设置原则确定。车间不得擅自取消或更改质控点。车间增减质控点必须向技术科申报,按工序质量控制点的管理程序办理审批手续。 2.3工序质量控制的程序(见工序质量控制程序图〉。 3、工序原量控制对各部门要求及考查办法 3.l对技术科的要求 3.1.1按建立质控点的原则确定质控点,编制下达《工序质量控制点明细表》,同时,组织质检科、供应部、生产车间等部门进行工序分析。根据《工序质量控制点明细表》制订《工序质量分析表》、《作业指导书》、《工装周期检验卡》等,并根据车间生产过程中实际情况和工序质量控制原则,及时调整质控点,完善质保文件。 3.1.2进行工序能力分析,把影响工序质量特性的主要因素和相关管理标准编入《工序质量分析表》。

质量控制点概念及其设置原则(完整版)(精)

 根据上述原则,凡属质量特性重要性分级中的关键质量特性(即A 级一般均应设定控制点,而对于重要质量特性(即 B 级,则视需要情况,可将其中的一部分列为控制点。对于一般质量特性(即 C 级,除非经常出现不合格品,一般不必列为控制点。为引起重视,做到正确设置,现将常见问题及处置意见分述如下: (1控制点必须能够定量表达 控制点的质量特性必须能够定量表达,才能确定控制点定量的质量目标值,以便确认控制点是否达到了控制要求。如果质量特性是定性表达的,也应设法转化为定量表达。例如,若产品的密封性能列为控制点,则该质量特性不能定性地规定:“不许渗油、漏油”,而应规定定量的衡量指标。 (2控制点的设置单位 以什么为单位来设置控制点,是实践中经常遇到的问题。这要根据具体情况采取不同的处理方法: ①大批、大量生产的过程应以质量特性为单位设置控制点。在大批、大量生产的条件下,一个控制点只控制一个质量特性,而不是以过程为单位设置控制点,因为一道过程往往产生多个质量特性,但影响各个质量特性的因素往往不尽相同,其对应的控制项目内容当然也会随之而变化。实施控制是过程质量控制的工作内容,如针对多个质量特性建立控制项目,不仅使控制项目复杂化,而且容易混淆“质量特性― 影响因素― 控制项目”的因果关系,不利 于质量分析与控制。因此,在大批、大量生产情况下,应以质量特性为单位设置控制点。 ②单件、小批生产允许以过程为单位设置控制点。单件、小批生产因产品千差万别,产量又小,若仍以产品质量特性为单位设置控制点就必然使控制点数量过多,而

相关文档