文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 空斗墙

空斗墙

空斗墙
空斗墙

空斗墙是以砖长为墙厚,把砖对称地侧立砌在墙的两边,再在所砌砖的两端按墙厚的方向侧立砌两块砖,四块砖之间形成一个24*12*12厘米的空间,沿着一端如法又侧砌三块砖,就又形成相同的一个空斗,如此反复就形成空斗墙的一层,砌出一层后,在空斗的上面按墙厚方向(24厘米)平砌一层(6厘米)砖。接着在上面砌第二层空斗。层层往上砌出空斗墙了。以上所有墙的砌法砖缝都必须是错开的,都有一定的砌筑技艺,是匠人当学徒时必须学会的。乱砖墙则不遵守任何砌墙的规则要求,也可以是断砖砌筑的墙。

又有说法空斗墙就是空心砖砌的墙。

空花墙用砖砌成各种镂空花式的墙

空斗墙。

空斗墙是用普通砖侧砌或平砌和侧砌结合砌成,墙体内部形成较大的空心。这种墙用料省、自重轻、基础的用料和费用也相应减少,但对砖的质量和对工人的砌砖水平要求高。空斗墙内部形成的空气间层有利于隔热、和温暖和炎热地区常有采用。在空斗墙中,侧砌的砖称斗砖,平砌的砖称眠砖,空斗墙的砌法有两种。

l 有眠空斗墙。用普通砖每隔一至三皮斗砖砌一皮眠砖。凡隔一皮斗砖砌一皮眠砖时称一斗一眠式。每隔二皮斗砖砌一皮眠砖时称二斗一眠式。同理也有三斗一眠的砌式。

l 无眠空斗墙。无眠空斗墙全由斗砖砌成,没有眠砖在一皮内可由一块丁斗砖和一块顺头斗砖相间砌成,也可由两块丁斗砖和一块顺斗砖相间砌成。

空斗墙的厚度一般为240㎜。无眠空斗墙可用于二层以下房屋,有眠空斗墙可用三层以下房屋。

空斗墙的基础、勒脚、门窗洞口两侧、墙的砖角等处要砌成实心墙,在钢筋混凝土楼板、梁和屋架支座处六皮砖范围内也要砌成实心墙,用以承受荷载。

地下连续墙的优缺点

(一)地下连续墙的方法分类与优缺点 (1)地下连续墙的方法分类。从国内外的使用情况及习惯考虑,地下连续墙有如下几种类型:按槽孔的形式可以分为壁板式和桩排式两种;按开挖方式及机械分类,可分为抓斗冲击式、旋转式和旋转冲击式;按施工方法的不同可以分为现浇、预制和二者组合成墙等;按功能及用途分为作承重基础或地下构筑物的结构墙、挡土墙、防渗心墙、阻滑墙、隔震墙等;按墙体材料不同分为钢筋混凝土、素混凝土、黏土、自凝泥浆混合墙体材料等。 (2)地下连续墙的优点。主要表现在如下方面: (D施工全盘机械化,速度快、精度高,并且振动小、噪声小,适用于城市密集建筑群及夜间施工。 ②具有多功能用途,如防渗、截水、承重、挡土、防爆等,由于采用钢筋混凝土或素混凝土,强度可靠,承压力大。 ③对开挖的地层适应性强,在我国除熔岩地质外,可适用于各种地质条件,无论是软弱地层或在重要建筑物附近的工程中,都能安全地施工。 ④可以在各种复杂的条件下施工,如美国110层世界贸易中心的地基,过去曾为河岸,地下埋有码头等构筑物,用地下连续墙则易处理;广州白天鹅宾馆基础施工,地下连续墙呈腰鼓状,两头狭中间宽,形状虽复杂也能施工。 ⑤开挖基坑无需放坡,土方量小,浇混凝土无需支模和养护,并可在低温下施工,降低成本,缩短施工时间。 ⑥用触变泥浆保护孔壁和止水,施工安全可靠,不会引起水位降低而造成周围地基沉降,保证施工质量。 ⑦可将地下连续墙与“逆做法”施工结合起来,地下连续墙为基础墙,地下室梁板作支撑,地下部分施工可自上而下与上部建筑同时施工,将地下连续墙筑成挡土、防水和承重的墙,形成一种深基础多层地下室施工的有效方法。 (3)地下连续墙的缺点。主要表现在如下方面: ①每段连续墙之间的接头质量较难控制,往往容易形成结构的薄弱点。 ②墙面虽可保证垂直度,但比较粗糙,尚须加工处理或做衬壁。 ③施工技术要求高,无论是造槽机械选择、槽体施工、泥浆下浇筑混凝土、接头、泥浆处理等环节,均应处理得当,不容疏漏。 ④制浆及处理系统占地较大,管理不善易造成现场泥泞和污染。 由于地下连续墙优点多,适用范围广,广泛应用在建筑物的地下基础、深基坑支护结构、地下车库、地下铁道、地下城、地下电站及水坝的防渗墙等工程中。

八大基坑支护类型及优缺点总结

八大基坑支护类型及优缺点总结 1 放坡开挖 优势:造价最便宜,支护施工进度快。 劣势:回填土方较大,雨季因浸泡容易局部坍塌。 适用:场地开阔,土层较好,周围无重要建筑物、地下管线的工程。放坡高度超过5m,建议分级放坡。 注意事项:周边条件允许情况下,尽量坡度放大,软土地区放坡尽量增加坡脚反压,做好降水、截水、泄水措施。一般情况可用铁丝网代替钢筋网,用石粉代替砂、石喷砼护面。 2 土钉墙(加强型土钉墙) 优势:稳定可靠、经济性好、效果较好、在土质较好地区应积极推广。 劣势:土质不好的地区难以运用,需土方配合分层开挖,对工期要求紧工地需投入较多设备。适用:主要用于土质较好地区,开挖较浅基坑。 注意事项:对于周边临近建筑物或道路等对变形控制较严格区段或较深的基坑,需增加预应力锚杆或锚索,称之为加强型土钉墙,因施加预应力较小,可设置简易腰梁。 根据土层及地下水情况能干法成孔尽量干法成孔。如遇回填土及局部软土层,钢筋土钉改为钢花管土钉采用冲击器击入效果更佳。 3 复合土钉墙(加强型复合土钉墙) 优势:复合土钉墙具有挡土、止水的双重功能,效果良好;由于一般坑内无支撑,便于机械化快速挖土;一般情况下较经济。 劣势:施工工期相对较长,需待搅拌桩或旋喷桩达到一定强度方可开挖。

适用:存在软土层区域,或回填土区域,或受场地限制需垂直开挖区域。 注意事项:深层搅拌桩在较厚砂层施工较易开叉,需设置多排搭接。由于搅拌桩抗拉抗剪性能较差,一般情况需内插钢管或型钢,并设置冠梁。对于局部狭窄区域,搅拌桩机械无法施工时,可采取高压旋喷桩代替。对于周边临近建筑物或道路等对变形控制较严格区段或较深的基坑,需增加预应力锚杆或锚索,称之为加强型复合土钉墙。 4 拉森钢板桩 优势:耐久性良好,二次利用率高;施工方便,工期短。 劣势:不能挡水和土中的细小颗粒,在地下水位高的地区需采取隔水或降水措施;悬臂抗弯能力较弱,开挖后变形较大。 适用:悬臂支护适用于小于4m基坑。超过4m基坑建议设置内支撑(一道或多道),建议下部一定需有嵌固端进入稳定土层,如果无法进入稳定土层,建议增加被动土加固,否则容易倾覆。 5 灌注桩+锚索(砼内支撑) 优势:墙身强度高,刚度大,支护稳定性好,变形小。成孔设备根据土层及工期要求可选择性较多:人工挖孔、钻孔灌注桩、冲孔桩、旋挖灌注桩。 劣势:造价较高,工期较长。桩间缝隙易造成水土流失,特别是在高水位砂层地区,需根据工程条件采取注浆、普通水泥搅拌桩、旋喷桩、大直径搅拌桩、三轴搅拌桩等施工措施以解决止水问题。 适用:多用于2层及以上地下室支护设计的基坑中,采取锚索控制变形。坑深8~20m 的基坑工程, 适用于较差土层。 注意事项:周边对基坑变形极敏感区段,即使基坑较浅也可采用灌注桩施工。对于地下水较难控制区段可采取咬合方式施工。对于较难施工锚索区段,可采用灌注桩+钢筋混凝土内支撑(斜支撑)方式代替。还有其它变种类型:较难施工锚索及较难施工内支撑时,可采用双排灌注桩+大冠梁支护。 6

地下连续墙.

摘要 地下连续墙是一项质量要求高,施工工序多,并须在短时间内连续完成一个墙段的地下隐蔽工程,本文结合现场实际情况,对开工以来出现的问题进行分析,总结经验,发现不足,提高水平,改善工艺,目的在于指导工程施工,提高工程质量,加快工程进度。 关键词 围护结构,地下连续墙,泥浆护壁,吊放钢筋笼, 1.地下连续墙简介 地下连续墙(diaphragmwallpanceltrench,slurrytrench,slurrywall,contionousdiaphragmwall 等)开挖技术起源于欧洲,它是根据打井和石油钻井使用泥浆和水下浇筑混凝土的方法而发 展起来的,1950年在意大利米兰首次采用了护壁泥浆地下连续墙施工,20世纪50-60年代 该项技术在西方发达国家及前苏联得到推广,成为地下工程和深基础施工中有效的技术。 1958年我国水电部门首先在青岛丹子口水库用此技术修建了水坝防渗墙。 1.1连续墙的分类 虽然地下连续墙已经有了50多年的历史,但是要严格分类,仍是很难的。 1.1.1按成墙方式分 ①排桩式;②槽板式。 1.1.2按墙的用途分 ①防渗墙;②临时挡土墙;③永久挡土墙;④作为基础用的地下连续墙。 1.1.3按墙体材料分 ①钢筋混凝土墙;②塑性混凝土墙;③固化灰浆墙;④自硬泥浆墙;⑤预制墙;⑥泥浆 槽墙;⑦后张预应力地下连续墙;⑧钢制地下连续墙。 1.1.4按开挖情况分 ①地下连续墙(开挖);②地下防渗墙(不开挖)。 1.2地下连续墙主要被用于: ①水利水电、露天矿山、尾矿坝和环保工程的防渗墙;○2建筑物地下室(基坑);○3地

下构筑物(如地下铁道、地下道路、地下停车场和地下街道、商店以及地下变电站);○4市政管沟和涵洞;○5泵站、水池;○6码头、护岸和干船坞;○7地下油库和仓库;○8各种深基础和桩基。1.4地下连续墙的优缺点 1.4.1优点主要有: ○1施工时振动小,噪音低,非常适于在城市施工;○2墙体刚度大,用于基坑开挖时,极少发生地基沉降或塌方事故;○3防渗性能好;○4可以贴近施工,由于上述几项优点,我们可以紧贴原有建筑物施工地下连续墙;○5可用于逆作法施工;○6适用于多种地基条件;○7可用作刚性基础;○8占地少,可以充分利用建筑红线以内有限的地面和空间,充分发挥投资效益;○9工效高,工期短,质量可靠,经济效益高。 1.4.2缺点主要有: ○1在一些特殊的地质条件下(如很软的淤泥质土,含漂石的冲积层和超硬岩石等),施工难度很大;○2如果施工方法不当或地质条件特殊,可能出现相邻槽段不能对齐和漏水的问题;○3地下连续墙如果用作临时的挡土结构,比其它方法的费用要高些;○4在城市施工时,废泥浆地处理比较麻烦。 1工程概况 本工程为上海市陆家嘴X3-2地块办公楼单栋建筑,其中地上建筑31层,结构类型为框架-核心筒结构,结构总高度约200m;地下室4层,为柜架结构,主要用途为商业办公楼;本工程±0.00相当于绝对标高5.2m,目前自然地面标高约4.2m; 2地下室结构外墙方案的选择与确定 为最大限度地利用规划用地,在建筑物高度受到规划限制的情况下,建筑师采用了将有效建筑空间向地下发展的手法。地下室共四层,基坑开挖最大深度为-38.9m, 对于深基坑深度三十多米,施工支护与使用合一的地连墙结构目前经验不足。需解决的难题有:①地连墙位移的严格控制。作为一般支护结构,地连墙位移没有严格要求,只要保证开挖过程的安全可靠即可;但作为使用阶段的地下室外墙,为保证竖向荷载可靠传递,墙顶位移要严格控制。因此,为避免偏心影响和建筑使用空间的减少,在开挖过程中不容许墙体产生较大的位移。 ②施工支护阶段与使用阶段地连墙要考虑内力重分布的计算方法。 ③楼板与地连墙的可靠连接方法。

砌体结构的优缺点

砌体结构的优缺点(1) 1. 砌体结构有哪些优缺点? 答:用砖砌体、石砌体或砌块砌体建造的结构,称砌体结构。砌体结构的主要优点是:①容易就地取材。砖主要用粘土烧制;石材的原料是天然石 砌体结构;砌块可以用工业废料──矿渣制作,来源方便,价格低廉。②砖、石或砌块砌体具有良好的耐火性和较好的耐久性。③砌体砌筑时不需要模板和特殊的施工设备。在寒冷地区,冬季可用冻结法砌筑,不需特殊的保温措施。④砖墙和砌块墙体能够隔热和保温,所以既是较好的承重结构,也是较好的围护结构。 砌体结构的应用范围 砌体结构受压性能好,因此主要用于受压构件,主要用于房屋基础、内外墙、柱,维护墙、填充墙,烟囱、料斗、水池、涵洞、挡土墙、隧道、渡槽等。 过梁的计算 1 砖砌平拱过梁 (1)正截面受弯承载力验算 W f M tm ≤ (5.1) (2)受弯构件的受剪承载力计算 过梁支座附近受剪承载力不足,沿阶梯形斜裂缝不断扩展而破坏,为此要进行受剪承载力计算 bz f V v ≤,S I z /= (5.2) (3)过梁水平灰缝受剪承载力不足,发生支座滑动而破坏,为此要进行支承处墙体水 平通缝的受剪承载力验算 A f H v )(0αμσ+≤ (5.3) 当2.1=G γ时, f 0 082.026.0σμ-= (5.4) 当35.1=G γ时, f 0 065.023.0σμ-= (5.5) 其中H V M ,,为按简支梁计算的跨中弯矩、支座边缘剪力、支座处水平推力设计值。其中d M d h M H 76.0/)2/(=-=,这里d 为过梁顶部压力H 距离过梁顶部边缘的距离或支座推力距过梁底部边缘的距离,h d 12.0=,h 为过梁截面的计算高度,取过梁底面以上的墙体高度,但不大于3/n l ;当考虑梁板传来的荷载时,则梁板下的高度采用。 2 钢筋砖过梁 (2)

基坑支护结构类型及其优缺点

基坑支护结构类型及其优缺点 一、放坡开挖 优势:造价最便宜,支护施工进度快。 劣势:回填土方较大,雨季因浸泡容易局部坍塌。 适用:场地开阔,土层较好,周围无重要建筑物、地下管线的工程。放坡高度超过5m,建议分级放坡。 注意事项:周边条件允许情况下,尽量坡度放大,软土地区放坡尽量增加坡脚反压,做好降水、截水、泄水措施。一般情况可用铁丝网代替钢筋网,用石粉代替砂、石喷砼护面。 二、土钉墙(加强型土钉墙) 优势:稳定可靠、经济性好、效果较好、在土质较好地区应积极推广。 三、复合土钉墙(加强型复合土钉墙) 优势:复合土钉墙具有挡土、止水的双重功能,效果良好;由于一般坑内无支撑,便于机械化快速挖土;一般情况下较经济。 四、拉森钢板桩 优势:耐久性良好,二次利用率高;施工方便,工期短。 劣势:不能挡水和土中的细小颗粒,在地下水位高的地区需采取隔水或降水措施;悬臂抗弯能力较弱,开挖后变形较大。

四川省造价工程师土建计量:地下连续墙的优缺点考试试题

四川省造价工程师土建计量:地下连续墙的优缺点考试试题 一、单项选择题(共25 题,每题 2 分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意) 1、按照生产能力指数法(x = 0.8, f=1.1),如将设计中的化工生产系统的生产能力提高到三倍,投资额将增加__。 A. 118.9% B. 158.3% C. 164.9% D. 191.5% 2、土地征用及迁移补偿费总和一般不得超过被征土地年产值的__倍 A. 10 B. 15 C. 20 D. 30 3、技术组织措施、平面布置图以及其他有关投标和签约需要的设计外, 还有() A .施工进度计划 B. 降低成本措施计划 C. 资源需要量计划 D. 技术经济指标分析 4、在寿命周期成本分析中,为了权衡系统设置费中各项费用之间的关系,可采取的措施是()。 A .进行节能设计以降低运行费用 B. 采用整体结构以减少安装费用 C. 培训操作人员以减少维修费用 D. 改善设计材质以降低维修频度 5、关于明排水法施工,下列说法正确的是()。 A .适用于细粒土层 B. 适用于粗粒土层 C. 适用于粉砂土层 D. 不适用于渗水量小的黏土层 6、按建筑物的层数和高度分,高层建筑是指10层及10层以上或高度超过()m 的建筑。 A. 26 B. 5 C. 18 D. 28 7、某工作的总时差为3 天,自由时差为1 天,由于非承包商的原因,使该工作的实际完成时间比最早完工时间延迟了 5 天,则承包商可索赔工期最多是()天 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 8、在建设项目竣工决算中,工程建设的经验及项目管理和财务管理工作以及竣工财

务决算中有待解决的问题体现在__中。 A ?竣工决算报告情况说明书 B ?竣工财务决算报表 C. 建设工程竣工图 D. 工程造价比较分析 9、某工程双代号时标网络计划如下图所示,其中工作A的总时差和自由时差()周。 A .均为0 B. 分别为1和0 C. 分别为2和0 D. 均为4 10、按工程量清单计价方式,下列构成投标报价的各项费用中,应该在单位工程费汇总表中列项的是__。 A .直接工程费 B .管理费 C .利润 D .税金 11、在项目建设地区的选择上,应遵循的原则是__。 A .距原料、燃料提供地和产品消费地等距离范围内 B. 靠近原料、燃料提供地和产品的消费地 C. 工业项目尽可能高度集聚 D. 工业项目适当分散 12、资金使用计划的保障性、施工进度计划的协调性,这是投资偏差分析纠偏方法中的__。 A .组织措施 B .技术措施 C .管理措施 D .经济措施 13、广泛应用于钢筋纵向连接及预应力钢筋与螺丝端杆焊接的是()。 A .闪光对焊 B .电弧焊 C .电阻点焊 D .电渣压力焊 14、直接影响水泥活性和强度的是()。 A .凝结时间 B .体积安定性 C .细度 D .密度 15、下列选项中()由碳素结构钢轧制而成,表面光圆,其余均由低合金高强度结构钢轧制而成,外表带肋。 A.HPB235 钢筋 B.HRB335 钢筋

地下连续墙施工常见技术难点分析

地下连续墙施工及常见技术难点分析 1.1地下连续墙施工方法简介 1.1.1概述地下连续墙分类 虽然地下连续墙已经有了50 多年的历史,但是要严格分类,仍是很难的。 (1)按成墙方式可分为:①桩排式;②槽板式;③组合式。 (2)按墙的用途可分为:①防渗墙;②临时挡土墙;③永久挡土(承重)墙;④作为基础用的地下连续墙。 (3)按强体材料可分为:①钢筋混凝土墙;②塑性混凝土墙;③固化灰浆墙;④自硬泥浆墙;⑤预制墙;⑥泥浆槽墙(回填砾石、粘土和水泥三合土);⑦后张预应力地下连续墙;⑧钢制地下连续墙。 (4)按开挖情况可分为:①地下连续墙(开挖);②地下防渗墙(不开挖)。 1.1.2地下连续墙施工工艺的优缺点 地下连续墙的优点有很多,主要有: (1)施工时振动小,噪音低,非常适于在城市施工。 (2)墙体刚度大,用于基坑开挖时,极少发生地基沉降或塌方事故。 (3)防渗性能好。 (4)可以贴近施工,由于上述几项优点,我们可以紧贴原有建筑物施工地下连续墙。 (5)可用于逆作法施工。 (6)适用于多种地基条件。 (7)可用作刚性基础。 (8)占地少,可以充分利用建筑红线以内有限的地面和空间,充分发挥投资效益。 (9)工效高,工期短,质量可靠,经济效益高。地下连续墙的缺点主要有: (1)在一些特殊的地质条件下(如很软的淤泥质土,含漂石的冲积层和超硬岩石等)施工难度很大。 (2)如果施工方法不当或地质条件特殊,可能出现相邻槽段不能对齐和漏水的问题。 (3)地下连续墙如果用作临时的挡土结构,比其它方法的费用要高些。 (4)在城市施工时,废泥浆地处理比较麻烦。 1.1.3采用地下连续墙常见的几种工程 地下连续墙主要被用于:1. 水利水电、露天矿山和尾矿坝(池)和环保工程的防渗墙

地下连续墙的方法分类及优缺点

地下连续墙的方法分类与优缺点 2012-07-19 08:51【大中小】【打印】【我要纠错】 (1)地下连续墙的方法分类。各种支护方案优缺点-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

4 基坑支护方案设计 基坑工程支护方案设计简介 基坑工程支护方案设计是基坑工程设计中的一个重要内容,就是根据设计依据、设计标准、确定合理、便捷、安全经济的基坑开挖方法,并在此基础上作出支护结构、支撑体系、基坑加固和开挖施工等配套设计。 常见的基坑工程支护体系介绍 无围护放坡开挖 无围护放坡开挖是一种比较经济的方法,无支撑施工,施工主体工程作业空间宽裕、工期短。它适合于基坑周围空旷,有场地可供放坡,周围无邻近建筑设施,不适宜挖深过大,根据情况进行地基加固。 钢板桩 钢板桩是工厂成品,强度、品质、接缝精度等质量有保证,可靠性高,而且它具有耐久性,可回拔修正再行使用。施工方便、工期短等特点也使其在具体工程中广泛应用。但钢板桩接头防水问题需要注意,而且钢板桩刚度比地下连续墙小,易引起开挖后挠度变形较大。钢板桩打拔桩振动噪声大、容易引起土体移动,导致周围地基较大沉陷。 预制混凝土板桩 不适宜原因同钢板桩相似,打桩振动及挤土对周围环境影响较大。 主桩横列板 主桩横列板施工方便、造价低、适合开挖宽度较窄、深度较浅的市政排管工程。但主桩横列板止水性较差,软弱地基施工容易产生坑底隆起和覆土后的沉降,而且容易引起周围地基沉降。 钻孔灌注桩 钻孔灌注桩施工噪声和振动小,刚度较大,就地浇筑施工,对周围环境影响较小,且适合软弱地层使用,但不适宜在砂砾层和卵石中使用,不可兼作主体结构,桩质量取决于施工工艺和施工技术水平,施工时需要作排污处理。 地下连续墙 地下连续墙施工噪声低、振动小。就地浇制、墙接头止水效果好,整体刚度大,对周围环境影响小,适合软弱地层和建筑设施密集城市市区的深基坑。而且,地下连续墙施工的基坑范围可达基地红线,可提高基地建筑物的使用面积。但是,地下连续墙泥浆处理、水下钢筋混凝土浇制的施工工艺较复杂、造价较高,没有较高的施工技术和管理水平难以保质保量完成地下连续墙。

地下连续墙

地下连续墙 摘要:本文阐述了地下连续墙形式和施工各工序,并对地下连续墙的破坏形式及设计计算的主要内容以及地下连续墙的接头形式进行说明。 关键词:地下连续墙施工工序计算理论接头形式 一)地下连续墙的定义 由于目前挖槽机械发展很快,与之相适应的挖槽工法层出不穷;有不少新的工法已经不再使用膨润土泥浆;墙体材料已经由过去以混凝土为主而向多样化发展;不再单纯用于防渗或挡土支护,越来越多地作为建筑物的基础,所以很难给地下连续墙一个确切的定义。 一般地下连续墙可以定义为:利用各种挖槽机械,借助于泥浆的护壁作用,在地下挖出窄而深的沟槽,并在其内浇注适当的材料而形成一道具有防渗(水)、挡土和承重功能的连续的地下墙体。地下连续墙已是一种科学先进的选择方案。地下连续墙施工工艺由于对周围环境影响小, 墙体刚度大, 止水性能好, 是深基坑工程常用的围护方法之一。所谓地下连续墙施工工艺, 即是在土方开挖之前,用特制的成槽机械, 在泥浆护壁的作用下, 每次开挖一定长度的沟槽, 直至开挖到设计深度, 然后清除槽段内沉淀的沉渣,将钢筋笼放入充满泥浆的槽段内, 并用导管向槽段内浇筑混凝土, 使混凝土充满整个槽段。地下连续墙主要应用在地下筑成一道连续的钢筋混凝土墙壁, 作为截水、防渗、承重和挡土结构。地下连续墙既可作施工阶段的围护结构, 亦可作结构正式复合墙体的一部分。 二)地下连续墙的发展 经过几十年的发展,地下连续墙技术已经相当成熟,其中以日本在此技术上最为发达,已经累计建成了1500万平方米以上,目前地下连续墙的最大开挖深度为140m,最薄的地下连续墙厚度为20cm。1958年,我国水电部门首先在青岛丹子口水库用此技术修建了水坝防渗墙,到目前为止,全国绝大多数省份都先后应用了此项技术,估计已建成地下连续墙120万~140万平方米。地下连续墙已经并且正在代替很多传统的施工方法,而被用于基础工程的很多方面。在它的初期阶段,基本上都是用作防渗墙或临时挡土墙。通过开发使用许多新技术、新设备和新材料,现在已经越来越多地用作结构物的一部分或用作主体结构,最近十年更被用于大型的深基坑工程中。 三)地下连续墙的分类 (1)按成墙方式可分为: ①桩排式; ②槽板式;

连续墙的优缺点

地下连续墙的方法分类与优缺点 一、地下连续墙的方法分类 从国内外的使用情况及习惯考虑,地下连续墙有如下几种类型:按槽孔的形式可以分为壁板式和桩排式两种;按开挖方式及机械分类,可分为抓斗冲击式、旋转式和旋转冲击式;按施工方法的不同可以分为现浇、预制和二者组合成墙等;按功能及用途分为作承重基础或地下构筑物的结构墙、挡土墙、防渗心墙、阻滑墙、隔震墙等;按墙体材料不同分为钢筋混凝土、素混凝土、黏土、自凝泥浆混合墙体材料等。 二、地下连续墙的优点 主要表现在如下方面: (1)施工全盘机械化,速度快、精度高,并且振动小、噪声小,适用于城市密集建筑群及夜间施工。 (2)具有多功能用途,如防渗、截水、承重、挡土、防爆等,由于采用钢筋混凝土或素混凝土,强度可靠,承压力大。 (3)对开挖的地层适应性强,在我国除熔岩地质外,可适用于各种地质条件,无论是软弱地层或在重要建筑物附近的工程中,都能安全地施工。 (4)可以在各种复杂的条件下施工,如美国110层世界贸易中心的地基,过去曾为河岸,地下埋有码头等构筑物,用地下连续墙则易处理;广州白天鹅宾馆基础施工,地下连续墙呈腰鼓状,两头狭中间宽,形状虽复杂也能施工。 (5)开挖基坑无需放坡,土方量小,浇混凝土无需支模和养护,并可在低温下施工,降低成本,缩短施工时间。 (6)用触变泥浆保护孔壁和止水,施工安全可靠,不会引起水位降低而造成周围地基沉降,保证施工质量。 (7)可将地下连续墙与“逆做法”施工结合起来,地下连续墙为基础墙,地下室梁板作支撑,地下部分施工可自上而下与上部建筑同时施工,将地下连续墙筑成挡土、防水和承重的墙,形成一种深基础多层地下室施工的有效方法。 三、地下连续墙的缺点 主要表现在如下方面: (1)每段连续墙之间的接头质量较难控制,往往容易形成结构的薄弱点。 (2)墙面虽可保证垂直度,但比较粗糙,尚须加工处理或做衬壁。

地下连续墙施工 地下连续墙优缺点

地下连续墙施工地下连续墙优缺点 地下连续墙开挖技术起源于欧洲。它是根据打井和石油钻井使用泥浆和水下浇注混凝土的方法而发展起来的,1950年在意大利米兰首先采用了护壁泥浆地下连续墙施工,20世纪50~60年代该项技术在西方发达国家及前苏联得到推广,成为地下工程和深基础施工中有效的技 术。地下连续墙施工工艺首先挖导墙槽,然后按设计要求浇筑混凝土导墙,内、外

导墙之间的宽度即是地下墙的宽度,也就是设计宽度。将配制好的护壁泥浆输入槽内,然后根据设计深度逐段挖槽,并随着挖槽进程,不断输入泥浆,等挖到设计深度后,放人钢筋笼,用导管灌注混凝土,置换出护壁泥浆。这样就形成一段钢筋混凝土地下墙,逐段连续施工即成地下连续墙。地下连续墙支护1)在施工场地利于保护和放样的地方设置地面导线点,根据平面交接桩记录,采用全站仪将控制点引入场地内,放样出地面导线点的平面坐标。 2)根据高程交接桩记录,采用水准仪将高程引入施工场地内。3)所设控制点均应距基坑10m以上,减小施工时对控制点的影响。4)由于施工时会对控制点桩位产生影响,对正在使用的点应每半月复核一次,当点位变化超过允许误差后,应对原坐标或高程值进行调整。地下连续墙优缺点一、地下连续墙之所以能够得到如此广泛的应用,是因为它具有几大优点:1、工效高、工期短、质量可靠、经济效益高。2、施工时振动小,噪音低,非常适于在城市施工。3、占地少,可以充分利用建筑红线以内有限的地面和空间,充分发挥投资效益。4、防渗性能好,由于墙体接头形式和施工方法的改进,使地下连续墙几乎不透水。5、可用于逆做法施工。地下连续墙刚度大,易于设置埋设件,很适合于逆做法施工。二、地下连续墙的缺点1、在城市施工时,废泥浆的处理比较麻烦。

地下连续墙的优点用途及施工工艺

地下连续墙的优点用途及施工工艺- 建筑技术 地下连续墙是利用各种挖槽机械,借助于泥浆的护壁作用,在地下挖出窄而深的沟槽,并在其内浇注适当的材料而形成一道具有防渗(水)、挡土和承重功能的连续的地下墙体。本文首先对地下连续墙的优点和用途做了详细的介绍,其次对地下连续墙的施工工艺进行了较为科学、全面的分析和说明,最后对全文进行了概括和总结。 【关键词】地下连续墙;施工工艺 引言:到目前为止,全国绝大多数省份都先后应用了此项技术。地下连续墙已经并且正在代替很多传统的施工方法,而被用于基础工程的很多方面。在它的初期阶段,基本上都是用作防渗墙或临时挡土墙。通过开 发使用许多新技术、新设备和新材料,现在已经越来越多地用作结构物的一部分或用作主体结构,最近十年更被用于大型的深基坑工程中。 1 地下连续墙的优点和用途 1.1 地下连续墙之所以能得到如此广泛的应用与其具有的优点是分不开的,地下连续墙具 有以下一些优点:

1.1.1 施工时振动小,噪音低,非常适于在城市施工。 1.1.2 墙体刚度大。用于基坑开挖时,可承受很大的土压力事故,已经成为深基坑支护工程中必不可少的挡土结构。 1.1.3 防渗性能好。由于墙体接头形式和施工方法的改进,使地下连续墙几乎不透水。 1.1.4 可以贴近施工。由于具有上述几项优点,使我们可以紧贴原有建筑物建造地下连续墙。 1.1.5 可用于逆做法施工。地下连续墙刚度大,易于设置预埋件,很适合于逆做法施工。 1.1.6 适用于多种地基条件。地下连续墙对地基的适用范围很广,从软弱的冲积地层到中硬的地层、密实的砂砾层,各种软岩和硬岩等所有的地基都可以建造地下连续墙。 1.1.7 可用作刚性基础。目前地下连续墙不再单纯作为防渗防水、深基坑维护墙,而且越来越多地用地下连续墙代替桩基础、沉井或沉箱基础,承受更大荷载。

一套地下连续墙的图片

导墙放线: 导墙开挖: 钢筋绑扎 模板支设 浇筑混凝土 导墙浇筑完毕要注意养护,中间要架设木支撑或者砖支撑再来一个支撑 泥浆配置 泥浆测试 成槽开挖 成槽开挖2 成槽开挖3 钢筋笼平台及钢筋对焊

钢筋笼子制作 钢筋龙起吊,这是一个难题 钢筋龙起吊 钢筋龙入槽 锁口管吊放,两边的是锁口管 混凝土浇筑,中间的为浇筑设备,两边是锁口管 混凝土浇筑2 混凝土浇筑3 根据槽段的大小本工程要求两个浇筑孔同时浇筑。 锁口管起拔1 锁口管起拔2 这种锁口管效果非常好,因为它不是纯圆形的,在与槽壁接触的地方有两个突出的翼缘,,刚好与槽壁接触,相对严密的多。当然,一点不绕浇也是不可能的。目前还没发现你说的那种情况。不妨试试。 开挖深度为26米。我们所用的泥浆为超泥浆,目前国内最为先进的泥浆。国内多采用膨润土(亦即皂土,Bentontie)泥浆,随着科技材料的发展,国外与香港、台湾都已逐渐转换为高分子聚合物材料——聚丙烯醯胺(Polyacrylamide)超泥浆稳定液。这种液体是一种高浓缩性白色乳液,与水拌合后即产生膨胀作用,以提高水的粘滞度,在钻掘壁面形成一层富有韧性的胶质薄膜,防止钻掘平面之崩塌,达到稳定孔洞与沟槽之目的。这种超泥浆易于拌合,无粉尘污染,不需泥浆搅拌池、沉淀池,能促使悬浮泥沙产生凝絮,加速沉淀,并可多次循环使用。它突出的优点是无毒性、无污染,不影响环境生态。完工时的废液处理,仅需按水量1/750~1/500比例添加硫酸铝(明矾),充分搅拌后,水中酸碱值中和至6.0.~8.0之间,超泥浆之高分子链即断解、卷曲失效,稍置后即可排于下水道。

最近的连续墙内部支撑刚刚做完,大家看看! 楼主的图片真的很精彩,让我们这些从未施工过的建筑人感到很长见识。但是我发现还是有很多人对地下连续墙不是很了解,发个图片,很形象。 下面是地下连续墙的起源、作用、及优缺点,希望对新学者有所帮助。 地下连续墙(diaphragm?wall?panel?trench,slurry?trench,slurry?wall,continuous?diaphragm?wall,cut-off?wall等)开挖技术起源于欧洲[1]。它是根据打井和石油钻井使用泥浆和水下浇注混凝土的方法而发展起来的,1950年在意大利米兰首先采用了护壁泥浆地下连续墙施工[2],20世纪50~60年代该项技术在西方发达国家及前苏联得到推广,成为地下工程和深基础施工中有效的技术。由于目前挖槽机械发展很快,与之相适应的挖槽工法层出不穷;有不少新的工法已经不再使用膨润土泥浆;墙体材料已经由过去以混凝土为主而向多样化发展;不再单纯用于防渗或挡土支护,越来越多地作为建筑物的基础,所以很难给地下连续墙一个确切的定义[1]。一般地下连续墙可以定义为[1]:利用各种挖槽机械,借助于泥浆的护壁作用,在地下挖出窄而深的沟槽,并在其内浇注适当的材料而形成一道具有防渗(水)、挡土和承重功能的连续的地下墙体。?经过几十年的发展,地下连续墙技术已经相当成熟,其中以日本在此技术上最为发达,已经累计建成了1500万m2以上,目前地下连续墙的最大开挖深度为140?m,最薄的地下连续墙厚度为20cm。1958年,我国水电部门首先在青岛丹子口水库用此技术修建了水坝防渗墙,到目前为止,全国绝大多数省份都先后应用了此项技术,估计已建成地下连续墙120万~140万m2。地下连续墙已经并且正在代替很多传统的施工方法,而被用于基础工程的很多方面。在它的初期阶段,基本上都是用作防渗墙或临时挡土墙。通过开发使用许多新技术、新设备和新材料,现在已经越来越多地用作结构物的一部分或用作主体结构,最近十年更被用于大型的深基坑工程中。?通常地下连续墙主要被用于[1]:?1.水利水电、露天矿山和尾矿坝(池)和环保工程的防渗墙?2.建筑物地下室(基坑)?3.地下构筑物(如地下铁道、地下道路、地下停车场和地下街道、商店以及地下变电站等)。?4.市政管沟和涵洞?5.盾构等工程的竖井?6.泵站、水池?7.码头、护案和干船坞?8.地下油库和仓库?9.各种深基础和桩基?地下连续墙之所以能得到如此广泛的应用和其具有的优点是分不开的,地下连续墙具有以下一些优点[1,3]:?1.施工时振动小,噪音低,非常适于在城市施工。?2.墙体刚度大,用于基坑开挖时,可承受很大的土压力,极少发生地基沉降或塌方事故,已经成为深基坑支护工程中必不可少的挡土结构。?3.防渗性能好,由于墙体接头形式和施工方法的改进,使地下连续墙几乎不透

地连墙优缺点

1.2地下连续墙旋工方法的优缺点1. 2.1主要优点(1)施工时振动小、噪声低,非常适合在城市的中心区昼夜施工。(2)墙体刚度度大,目前国内地下连续墙的厚度可达到O.6—2.8m。用于基坑开挖时,可承受很大的土压力,极少发生地基沉降或塌方事故,已经成为深基坑支护工程中盛不可少的挡土结构。(3)渗性能好。由于墙体接头形式和施工方法的改进,使地下连续墙几乎不透水。如果把墙底伸入隔水层中,那么由它围成的基境内的降水费用就可大大减少,对周边建筑物或管道的影响也变得很少。(4)可以贴近施工。由于具有上述几项优点,使我们可以紧贴原有建(构)筑建造地下连续墙。(5)可用于逆做法施工。地下连续墙刚度度大,易于设置埋件,很适适合于逆做法施工。(6)适用于多种地基条件。地下连续墙对地基的施工范围很广,从软弱的冲积地层到中硬的地层、密实的砂砾层,各种软岩和硬岩等所有的地基都可以建造地下连续墙。(7)可用作刚性基础。目前的地下连续墙不荐单纯作为深基坑围护墙,而是越来越多用地下连续墙代替桩基础、沉井,承受更大荷载。(8)占地少,可以充分利用建筑红线以内有限的地面和空间,充分发挥投资效益。(9)功效高,工期短,质量可靠,经济效益高。1.2.2主要缺点(1)在复杂的地基条件下施工,即使事先进行过地质勘察,也难以预测地下异常的变故。因此,要求施工队伍具有较高的技术水平与应变能力,在发生异常事故时能及时采取补救措施。(2)施工地下连续墙的每一个单元槽段,都关系到整个工程施工的成败问题,一旦施工失败,就要化很大的费用和很长的工期来修补或返工,甚至会因无法挽回败局而不得不放弃在建工程。 (3)地下连续墙施工需要很多重型设备,进退场和施工准备工作耗时费工,工程量太小时经济效益不高。(4)在市区施工时,挖槽土方外运和劣化泥浆废弃是个难题,为了不污染环境,往往要花费昂贵的费用和很大的精力来进行处理。

各种支护方案优缺点

4 基坑支护方案设计 4.1 基坑工程支护方案设计简介 基坑工程支护方案设计是基坑工程设计中的一个重要内容,就是根据设计依据、设计标准、确定合理、便捷、安全经济的基坑开挖方法,并在此基础上作出支护结构、支撑体系、基坑加固和开挖施工等配套设计。 4.2常见的基坑工程支护体系介绍 4.2.1 无围护放坡开挖 无围护放坡开挖是一种比较经济的方法,无支撑施工,施工主体工程作业空间宽裕、工期短。它适合于基坑周围空旷,有场地可供放坡,周围无邻近建筑设施,不适宜挖深过大,根据情况进行地基加固。 4.2.2 钢板桩 钢板桩是工厂成品,强度、品质、接缝精度等质量有保证,可靠性高,而且它具有耐久性,可回拔修正再行使用。施工方便、工期短等特点也使其在具体工程中广泛应用。但钢板桩接头防水问题需要注意,而且钢板桩刚度比地下连续墙小,易引起开挖后挠度变形较大。钢板桩打拔桩振动噪声大、容易引起土体移动,导致周围地基较大沉陷。 4.2.3 预制混凝土板桩 不适宜原因同钢板桩相似,打桩振动及挤土对周围环境影响较大。 4.2.4 主桩横列板 主桩横列板施工方便、造价低、适合开挖宽度较窄、深度较浅的市政排管工程。但主桩横列板止水性较差,软弱地基施工容易产生坑底隆起和覆土后的沉降,而且容易引起周围地基沉降。 4.2.5 钻孔灌注桩 钻孔灌注桩施工噪声和振动小,刚度较大,就地浇筑施工,对周围环境影响较小,且适合软弱地层使用,但不适宜在砂砾层和卵石中使用,不可兼作主体结构,桩质量取决于施工工艺和施工技术水平,施工时需要作排污处理。

4.2.6地下连续墙 地下连续墙施工噪声低、振动小。 4.2.7 水泥土搅拌桩挡土墙 水泥土搅拌桩挡土墙适合于软土地区、环境保护要求不高,深度≤7m的基坑工程,施工低噪声、低振动,结构止水性较好,造价经济,但挡墙较宽,一般需3~4m,要占用基地红线内一部分面积。 4.2.8 高压旋喷桩挡墙 高压旋喷桩挡墙适合于软土地区环境要求不很高的开挖深度≤7m的基坑,其优点是:施工噪声低、低振动,对周围环境影响小,止水性好,适用深度可达30m;其缺点是;施工时需作排污处理,工艺复杂,造价高。 4.2.9 SMW工法 SMW工法施工噪声低,对周围环境影响小,结构止水性好,结构强度可靠,适合于各种土层,配以多道支撑,可适用于深基坑,而且,此施工方法在一定条件下可取代作为围护的地下连续墙,具有较大的发展前景。 4.2.10 灌注桩与搅拌桩结合 灌注桩与搅拌桩组合时灌注桩作受力结构,搅拌桩作止水结构,此法适用于软弱地层中的挖深≤12m的深基坑施工低噪声、低振动,施工方便,造价经济,止水效果好。这种组合式结构可因地制宜取得较好的技术经济效果。 4.2.11 拉锚或锚杆 拉锚和锚杆具有相同的特点,造价经济,方便开挖施工和主体工程施工。但是,拉锚或锚杆只适用于周围场地具有拉设的环境和地质条件。

各种支护方案优缺点

钻孔灌注桩施工噪声和振动小,刚度较大,就地浇筑施工,对周围环境影响较小,且适合软弱地层使用,但不适宜在砂砾层和卵石中使用,不可兼作主体结构,桩质量取决于施工工艺和施工技术水平,施工时需要作排污处理。 水泥土搅拌桩挡土墙 水泥土搅拌桩挡土墙适合于软土地区、环境保护要求不高,深度≤7m的基坑工程,施工低噪声、低振动,结构止水性较好,造价经济,但挡墙较宽,一般需3~4m,要占用基地红线内一部分面积。 高压旋喷桩挡墙 高压旋喷桩挡墙适合于软土地区环境要求不很高的开挖深度≤7m的基坑,其优点是:施工噪声低、低振动,对周围环境影响小,止水性好,适用深度可达30m;其缺点是;施工时需作排污处理,工艺复杂,造价高。 SMW工法 SMW工法施工噪声低,对周围环境影响小,结构止水性好,结构强度可靠,适合于各种土层,配以多道支撑,可适用于深基坑,而且,此施工方法在一定条件下可取代作为围护的地下连续墙,具有较大的发展前景。 灌注桩与搅拌桩结合 灌注桩与搅拌桩组合时灌注桩作受力结构,搅拌桩作止水结构,此法适用于软弱地层中的挖深≤12m的深基坑施工低噪声、低振动,施工方便,造价经济,止水效果好。这种组合

邹议建筑施工基坑支护中咬合桩和地下连续墙的优缺点

邹议建筑施工基坑支护中咬合桩和地下连续墙的优缺点 由于各种基坑的支护形式差异很大,而且基坑支护的特点是使用寿命短,属于工程建设的一种措施性结构,因此在设计时一般只注重于成本的控制,近年来深基坑支护倒塌、支护结构位移大导致周围建筑破坏等案例时有发生,笔者在此浅谈钻孔咬合桩和地下连续墙两种支护方法的一点看法,抛砖引玉抓好深基坑支护工程的质量,以确保主体工程的顺利进行。下文中所说的本工程系指武汉某基坑支护工程。 一、咬合桩和地连墙概述 钻孔灌注咬合桩是指平面布置的排桩间相邻桩相互咬合(桩圆周相嵌)而形成的钢筋混凝土“桩墙”,它用作建筑物的深基坑支护结构。地下连续墙是利用各种挖槽机械,借助泥浆的护壁作用,在地下挖出窄而深的沟槽,并下放钢筋笼,浇注混凝土而形成一道防渗、挡土和承重功能的连续地下墙体。 二、咬合桩优点 咬合桩由钢筋混凝土桩和塑性混凝土混凝土桩交接咬合而成,其混凝土终凝后,成为无缝的连续“桩墙”;它与普通钻孔支护排桩相

比,大幅度提高了支护结构的抗剪强度和安全性;更具有良好的截水性能,不需普通钻孔排桩的高压旋喷和深层搅拌桩等辅助截水及桩间挡土措施。 三、咬合桩与地下连续墙功能优点主要表现在: 1、配筋率较低。咬合桩通常是采用钢筋砼桩和塑性混凝土砼桩间隔布置的排列方式,大大地降低了支护结构的配筋率。如本工程咬合桩配筋率为63.7kg/m3,而地连墙配筋率为79.4kg/m3。 2、抗渗能力强。钻孔咬合桩是连续施工的,桩间不存在施工冷缝夹杂泥土,而地下连续墙分幅接头处的施工冷缝往往是防渗的薄弱环节,一旦刷壁未到位会留下渗水隐患。 3、施工时灵活,由于咬合桩施工时可以根据需要转折变线,所以更适合于施工一些平面多变的的基坑和圆弧基坑等。本工程也充分证明了咬合桩的本优点,由于基坑东侧有5处凸出部位,如果使用地连墙支护,会增加支护面积,造价增加。 4、旋挖机入岩效率更高,尤其是在强风化岩和中风化岩石层中施工。本工程施工中,在旋挖机引孔后地连墙施工效率大大提高。

相关文档