第一章电器设备防爆

第一节电器防爆基本知识

一、机电设备防爆性能标记说明:

Ex—防爆设备的防爆总标志

Ⅰ—用于煤矿防爆设备

d—隔爆型设备:设备具有隔爆性和不传爆性;

i—本质安全型设备,采取合理设计电压和电流,使发生故障时产生的火花的能量不会达到点燃瓦斯的能量。

e—增安型设备

目前煤矿常用的设备有:ExdI为隔爆型设备;ExdibI为隔爆本质安全型设备;ExibI为本质安全型设备;KY为矿用一般型设备,主要用于井底车场和主要进风大巷。

二、防爆电气设备入井检查内容

1、设备零部件是否齐全完整。

2、隔爆外壳、接线箱底座等是否变形、轻微凸凹不平,不能超过完好标准。

3、隔爆外壳是否涂有防腐油漆,大、中修后必须重新涂防腐油漆。

4、各进线装置是否封堵,要用合格的橡胶密封圈、镀锌金属圈和镀锌挡板。

5、通电试运转,观察开停吸合(或运转)动作是否灵敏可靠,运行是否正常,有无杂音,放置顺序应符合规定要求。

6、隔爆接合面是否有锈蚀和机械伤痕,是否涂有防锈油漆,并进行磷化处理。粗糙度要符合要

3

求,针孔划伤等机械伤痕不得超过规定。

7、隔爆接合面间隙应符合要求,对每台设备及电器的各个隔爆间隙都要逐一测量。

经检查符合防爆质量要求的电气设备填写入井设备验收记录,由防爆检查员签发“入井许可证”,并填写设备各名称、规格型号、编号、领用单位、防爆员姓名。井口把关人员要严格执行凭证入井制度,逐台件核对“入井许可证”,无证不准入井。

三、防爆电器的完好标准

1、隔爆型电气设备必须经过考试合格的防爆电气设备检查员检查其安全性能,并取得合格证。

4

2、外壳完整无损,无裂痕和变形。

3、外壳的紧固件、密封件、接地件齐全完好。

4、隔爆面的间隙不超过0.5mm,接合面上的小针孔10mm2范围内不超过5个。

5、螺纹隔爆结构拧入深部不少于8mm,不低于5~6扣。

6、电缆接线盒引线装置完好,零部件齐全,无缺损,电缆连接牢固可靠,一个电缆引入装置只连接一条电缆,闲置的电缆引入装置用厚度不小于2mm的镀锌钢板堵紧。110mm以上的闲置电缆引入装置用厚度不小于3mm 的镀锌钢板或堵板堵紧。

7、连锁装置功能完整,保证电源接通打不开

5

盖,开盖送不上电。内部电气元件保护装置完好无损,动作可靠。

8、接线盒内裸露导电芯线无毛刺,上紧接线螺丝不能压住绝缘材料,外壳内部不得增加元部件。

9、设备输出端断电后,壳内仍有带电部件时,在其上装设防护绝缘板,并标明“带电”字样,防止人身触电事故。

10、接线盒内接地芯线必须比导电芯线略长,即使导电线被拉脱,接地芯线仍保持连接,接线盒内要清洁无杂物和导电线丝。

四、隔爆型电气设备常见的失爆现象

1、隔爆面严重锈蚀、有较大的机械伤痕(凹坑)、连接螺钉没有压紧

6

而使他们的间隙超过规

定值0.5mm,因此失爆。

2、某种原因外壳严

重变形、隔爆外壳上盖板

连接嘴、接线盒的连接螺

钉折断、螺扣损坏、连接

螺钉不齐全,使其机械强

度达不到规定要求,或打

开隔爆面时留有一条螺

丝不拆下来,以它为轴转

动使隔爆面磨擦伤痕而

失爆。

3、隔爆外壳内不经批准随便

增加元件使电气距离小

规定值,造成经外壳相间弧光接地短路使外壳烧穿而失

爆。

4、设备的非加工面发生脱落

和氧化层即锈蚀失爆。

5、隔爆面或加工发

现锈迹用棉丝擦掉后仍

留有锈蚀斑

痕者为锈蚀失爆。

7

6、连接电缆没有使用合格的

密封圈或末用密封圈,不用电缆连接孔、没有使用合格的封堵挡板失爆。

7、接线柱、绝缘座

管烧毁使两个空腔连通

内部爆炸时

产生过高压力而使外壳失爆。

8、外壳焊缝开焊、

裂纹,严重变形长度已超

过50mm,

凸凹深度超过5mm,即为失爆。

9、采用螺栓固定的

防爆接合面:①缺弹簧

垫、螺栓、

螺母。②弹垫没压平或螺栓松动。③螺栓或螺孔滑扣末

采取措施,穿孔固定螺

栓,不应超过1-3扣

10、螺纹隔爆面接合

面结构不符合规定而失

爆。

11、井下防爆细则内

容:《详见防爆细则》

8

五、隔爆型电气设备的接线要求:

1、安装电缆时,其护套要伸入器壁5-15mm,并用防止电缆拔脱装置压紧。

2、不用的电缆引入装置进线孔必须用厚度2mm以上的钢质镀锌堵板堵紧。

3、密封圈单孔内只允许穿一根电缆。

4、电缆与密封圈之间不得包缠其它物品,密封圈不得割开套在电缆上。在安装铠装电缆时,注意密封圈必须全部套在铅包上。

5、电缆芯线与接线端子连接应使用规定的连接件,接线螺栓上的弹簧垫圈和弓形垫片(卡爪)齐全。

6、接线应整齐无毛

9

刺;上紧螺母时既不能压住绝缘外皮,又不能使裸露芯线距接线垫圈的距离大于10mm。

7、进线嘴压紧时要有余量(进线装置与喇叭嘴不小于2.5mm,电缆压紧后的压扁量不大于电缆直径的10%)。

8、使用屏蔽电缆接线时,屏蔽层必须随同绝缘层一起剥除,连接件不得压住或接触屏蔽层,但屏蔽层自身必须保证良好接地。

9、接线盒内裸露的带电体的空气间隙和爬电距离应符合防爆类型规定。

10、接地芯线应略长于导电芯线,防止电缆拉脱时地线拉断失去保护作用。

11、接线完毕应仔细

10

清扫接线盒,使其保持清洁无杂物,无导电线丝,用500V、1000V兆欧摇表测主回路绝缘值不应小于规定值,1140V不小于80KΩ,660V不小于50K Ω、380V不小于30KΩ、127V不小于15KΩ。

六、预防出现失爆现象的要求:

1、采掘电工必须经过有培训资质机构的培训,持证上岗,认真学习防爆检查细则,熟练掌握防爆标准。

2、领用电气设备时一定要认真检查是否达到防爆要求,没有达到防爆要求的坚决不领。

3、接线时选用合适的密封圈,密封圈的外径不能小,内径不能大,内外径均要符合防爆要求。

4、选用的电气设备

11

为隔爆型设备的不管用到任何场所(包括井底车场、中央变电所、井底大巷),均按防爆细则要求管理。

5、接线时要使电缆芯线的接地线比其它三根线都长,保证在电缆拔脱时,地线最后脱离接线柱。

6、压盘式喇叭嘴在电缆细压板压不住或压不牢时,要在电缆下垫割开的密封圈或其它东西后再压,压盘式喇叭嘴出线可不要金属圈。

7、螺旋式喇叭嘴啮合扣数要够6扣,外面露1~2扣,出线的小喇叭嘴有金属挡圈,不出线的可只要挡板(挡板不能锈蚀,且为镀锌),不用小喇叭嘴可不要金属圈,严禁从小喇叭嘴出动力线。

12

8、螺旋式喇叭嘴密封圈不能太薄,太薄喇叭嘴亲嘴,应更换为厚密封圈。

9、防爆面上的螺丝出孔1~2扣,螺丝帽大小一致。

10、局部接地线应接到接地螺栓上,严禁从防爆面螺丝上压接接地线。

11、电缆吊挂高度适中,不能让翻倒矿车挤住,电缆不允许超负荷运行。

七、井下电工操作维修电器设备的顺序:

1、先停上一级电源并挂停电牌。

2、验瓦斯,瓦斯浓度在1%以下,方可开盖。

3、开盖后,应将防爆盖轻轻放在一边,然后验电、确定无电后放电、打临时接地线,方可进行

13

操作维修。

4、严禁开盖送电。

八、井下接地极的要求:

1、主接地极、局部接地极母线采用不小于50mm2的裸铜线,断面不小于100mm2的镀锌铁线或厚度不小于4mm、断面不小于100mm2镀锌扁钢;开关连接或局部接地极母线,采用不小于25mm2的裸铜线或厚度不小于4mm、断面不小于50mm2镀锌扁钢,漏电、信号、照明、煤钻保护辅助接地线不小于10mm2铜线,局部接地极点与辅助接地极点间距不小于10m。

2、接地极点的要求:

⑴主接地极用面积不小于0.75m2、厚度不小于5mm的钢板。

⑵局部接地极用铁

14

管直径不小于35mm、长度不小于1.5m,管上至少钻20个直径不小于5mm透眼,垂直于地面埋在潮湿地方。

⑶辅助接地极用直径不小于22mm、长度不小于500mm的铁管垂直埋在地下潮湿的地方。

第二节防爆电气性能检查细则

1、防爆电气设备(包括小型电器)、电缆的使用,电压等级不得高于其标称电压等级,否则视为失爆。

2、高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井使用的防爆开关,9#接线端接地或某种原因使防爆外壳带电的,视为失爆。

3、利用开关控制进线装置出入动力线的视为失爆(但出入检漏继电

15

器、控制回路电源的除外)。

4、凡是防爆电气设备不论在井下任何地点使用,都应按防爆要求进行管理。

5、隔爆外壳必须有清晰的防爆标志。有下列情况之一者为失爆:

①外壳有裂纹、开焊、严重变形的(变形长度超过50mm,且凸凹深度超过5mm者)。

②防爆外壳内外有锈皮脱落(锈皮厚度达

0.2mm及以上)的。

③隔爆室(腔)的观察孔(窗)的透明板松动、破裂或使用普通玻璃的。

④隔爆设备隔爆腔直接贯通,去掉防爆设备接线盒内隔爆绝缘座的。

⑤闭锁装置不全、

16

变形损坏起不到闭锁作用的。

6、隔爆面应保持光洁、完整、需有防锈措施

(1) 隔爆接合面结构参数要符合下述规定,否则为失爆:

①电气设备静止部分隔爆接合面、操纵杆和轴及带轴承的防爆接合面与相应外壳容积对应的最大间隙符合表1-2-1的规定。快动门式的隔爆接合面的最小有效长度不小于25mm。

②隔爆接合面的平均粗糙度不得高于6.3μm。

③隔爆面无锈蚀(用棉纱擦后,仍留有锈蚀斑痕者为锈蚀,而只留云影不算锈蚀)。

⑵用螺栓紧固的隔爆面:

17

①螺栓、弹簧垫圈必须齐全和紧固(紧固程度以将垫圈压平为合格)。

②弹簧垫圈的规格须与螺栓相适应,(偶尔出现个别弹簧垫圈断裂或失去弹性时,检查该处防爆间隙若不超限,更换合格弹簧垫圈不为失爆)。

③螺栓或螺孔不能滑扣(但换同径长螺栓加螺母紧固者除外)。

④螺栓和不透孔的配合,紧固后螺栓和螺孔上剩余螺纹轴向长度应大于弹簧垫圈厚度的1.5倍;螺孔周围及底部厚度大于3mm。

⑤同一部位螺栓、螺母规格应一致,钢紧固螺栓拧入螺母深度不能小于螺栓直径。

18

⑥沉孔钢紧固螺栓伸入螺孔长度应大于该螺栓直径的1.5倍;如果螺孔深度不够,则必须上满孔。

⑦电动机接线盒盖不得上反。

7、隔爆面上,在规定长度及螺孔边缘的最短有效长度范围内的缺陷不能超过如下规定:

⑴对局部出现的直径不大于1mm,深度不大于2mm的砂眼,在40mm、25mm、15mm的隔爆面上,每平方厘米不超过5个,10mm的隔爆面不超过2个。

⑵偶然产生的机械伤痕,其宽度与深度不大于0.5mm,剩余无伤隔爆面有效长度不小于规定长度的2/3。

⑶隔爆面上不准涂

19

油漆(发现有油漆时检查该处间隙不超过规定,无油漆的接合面长度在接合面不小于规定长度2/3的不为失爆)。

8、防爆电动机:

⑴电动机轴与轴孔的隔爆接合面在正常工作状态下,不应产生摩擦。采用圆筒隔爆接合面时,轴与轴孔配合的最小单边间隙须不小于

0.075mm。

⑵滚动轴承结构,轴与轴孔的最大单边间隙,须不大于表一规定值的2/3。

9、电缆引入装置:

电缆引入装置应完整、齐全、紧固、密封良好,有下列情况之一为失爆:

⑴密封圈内径大于电缆外径超过1mm。

20

RTO废气处理系统设备技术说明书

RTO废气处理系统设备技术说明书 Technical proposal

目录 一、综述 (3) 二、设备名称、数量和用途 (3) 1.设备名称 (3) 2.设备数量 (3) 3.设备用途 (3) 三、设备技术参数和设备说明 (3) 1.废气参数 (3) 2.污染物参数 (4) 3.生产班次 (4) 4.动力供给 (4) 四、项目技术标准 (4) 五、RTO工艺流程 (5) 六、供货说明 (7) 1.废气蓄热器 (7) 2.RTO入口变频风机 (8) 3.燃烧氧化室 (9) 4.助燃风机 (10) 5.RTO设备 (10) 6.净化气及非净化气自动控制风门 (11) 7.反吹风管 (11) 8.RTO下部净化气及非净化气管道 (11) 9.观测平台 (12) 10.绝热工程 (12) 11.新风补风风阀和混合器 (12) 12.表面处理 (13) 13.温度补偿器 (13) 14.钢结构施工 (13) 15.连接风管及排烟管 (13) 16.电气控制系统 (13) 七、供货清单及进口国产价格划分表................................................14 八、RTO系统能耗 (15) 1.天然气 (15) 2.压缩空气 (16) 3.电力 (16) 九、验收 (16) 1.调试 (16) 2.试生产及正式生产 (16) 3.预验收 (16) 4.正式验收 (16) 十、质量保障 (16)

根据环保工程需要,拟对其工厂排放的有机废气分期加以治理,本建议书针对排放的废气风量为20000m3/h的有机废气采用RTO废气处理系统。本技术说明书主要对该项目的技术参数、设备技术规格和性能供货范围等进行说明。 本系统设备由具有五十多年,丰富的专业经验的德国WK公司设计,采用RTO废气焚烧炉进行废气焚烧。按照东风的要求,作为非标设备供货商西安艾瑟尔公司履行合同的技术依据。 二、设备名称、数量和用途 1.设备名称 3室的RTO废气焚烧炉系统。 2.设备数量 共1套。 3.设备用途 供涂装车间烘干炉的有机废气高温焚烧处理。 三、设备技术参数和设备说明 1.废气参数 内容值 进口温度30℃ 废气量(设计值)20,000Nm3/h 环境平均温度20℃ 2.污染物参数 内容值 污染物浓度2530.9mg/Nm3 污染物成分碳氢混合物100% 灰尘小于10mg/Nm3 污染物热值43500KJ/kg 污染物可提高温度25K/g

AN5006-04设备常见故障处理手册

An5006-04常见故障处理手册 烽火通信科技股份有限公司宽带产品部 Fiberhome Telecommunication Technologies Co. Ltd. Broadband Product Division 网址:https://www.wendangku.net/doc/9a16674618.html,

前言 本手册针对烽火通信科技股份有限公司AN5006-04设备语音模块在外工程使用过程中较为常见的一些故障给出常用的解决办法,目的在于帮助工程人员迅速、准确定位和解决问题。 本手册首先介绍定位AN5006-04设备语音模块常见故障定位手段,然后列举一些AN5006-04设备的故障案例,以供进行故障处理时参考。 AN5006-04设备语音模块在本手册中简称为IAD。 本书适合以下人员阅读: 网络管理员 网络工程师 技术推广人员

目录 1常用定位问题手段 (1) 1.1版本查询 (1) 1.2H248协议相关参数查询 (1) 1.3网关注册状态和端口状态查询 (2) 1.4IP地址查询 (2) 1.5语音算法查询 (2) 1.6抓包分析 (3) 2摘机没有拨号音 (4) 2.1故障现象 (4) 2.2原因分析 (4) 2.3解决办法 (4) 3IAD作为被叫振铃一声后便不再振铃 (6) 3.1故障现象 (6) 3.2原因分析 (6) 3.3解决办法 (6) 4通话时有回音 (8) 4.1故障现象 (8) 4.2原因分析 (8) 4.3解决办法 (8) 5通话时音量过大或者过小 (10) 5.1故障现象 (10) 5.2原因分析 (10) 5.3解决办法 (10)

1常用定位问题手段 1.1版本查询 出现问题后一般建议先查看设备的版本号,看设备目前的版本是否为最新的版本,通过升级到最新版本后直接解决。可通过网管或者在串口/TELNET界面使用命令“show version”命令查看版本号。 串口/TELNET界面命令如下: MG6002(F2)#show version 协议类型: Megaco V1.1.0.4 & V5.2 软件版本: R4.05.02.12 软件版本日期: Jun 25 2008 22:42:08 Linux内核版本: 2.37 1.2H248协议相关参数查询 如果端口采用H248协议,协议相关参数一定要配置正确,否则IAD将无法成功注册到MGC,进而无法进行通话。 查询协议相关参数可通过网管或者在串口/TELNET界面使用命令“show megaco”和“show endpoint”,分别检查网关参数和端点相关参数。 串口/TELNET界面命令如下: MG6002(F2)#show megaco 当前H.248协议配置 ============================== 网关名称: 138.1.123.22 网关IP地址: 138.1.123.22 网关端口: 2944 RTP端口范围: 4000~10000 MGC地址: 138.1.1.123 MGC端口: 2944 是否使用备份MGC: 否 网关注册状态: REGISTERED 是否使用设备MAC作为网关名称: 否 是否启用心跳机制: 否 MG6002(F2)#show endpoint 端口是否注册端口名称连接状态协议类型

光氧催化废气净化器使用说明书(2).

使用说明书 河南超强环保科技有限公司是一家集科研、设计、生产、维修、和销售集成为一体的高新技术企业,、凭借在环保领域的专业水平和成熟的技术,正在迅速崛起。依靠科技求发展,不断为用户提供满意的高科技产品,是我们始终不变的追求。 在充分引进吸收国外先进技术的基础上,我公司已成功开发出环保净化设备、粉尘处理设备、废气处理设备、等系列产品,并已广泛应用于冶金、化工、焊接、制药、垃圾处理、喷涂等众多领域。以一流的产品质量和精湛的技术服务受到了用户的一致好评。 全体员工奉行“进取求实严谨团结”的方针,不断开拓创新,以技术为核心、视质量为生命、奉用户为上帝,竭诚为您提供性价比最高的环保产品、高质量的废气粉尘工程设计改造及无微不至的售后服务。 本公司拥有专业的设计团队、生产团队,可根据客户要求进行定做。欢迎前来咨询。

目录 1.设备说明 1.1、技术原理 1.2、性能参数 1.3、技术特点 1.4、技术优势 1.5、适用范围 2.操作使用说明 2.1注意事项 3.电气系统维护 4.安全、操作、维护保养注意事项 5.常见故障与排除方法 6.安装说明 1.设备说明 1.1技术原理 本产品利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射废气,裂解工业废气如:氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、乙酸丁酯、乙酸乙酯、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯,硫化物H2S、VOC类,苯、甲苯、二甲苯的分子链结构,使有机或无机高分子恶臭化合物分子链,在高能紫外线

光束照射下,降解转变成低分子化合物,如CO2、H2O等。利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧。UV+O2→O-+O*(活性 氧)O+O2→O3(臭氧),众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用,对工业废气及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。工业废气利用排风设备输入到本净化设备后,净化设备运用高能UV紫外线光束及臭氧对工业废气进行协同分解氧化反应,使工业废气物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳,再通过排风管道排出室外。利用高能UV光束裂解工业废气中细菌的分子键,破坏细菌的核酸(DNA),再通过臭氧进行氧化反应,彻底达到净化及杀灭细菌的目的.从净化空气效率考虑,我们选择了-C波段紫外线和臭氧发结合电晕电流较高化装置采用脉冲电晕放吸附技术相结合的原理对有害气体进行消除,其中-C波段紫外线主要用来去除硫化氢、氨、苯、甲苯、二甲苯、甲醛、乙酸乙酯、乙烷、丙酮、尿烷、树脂、等气体的分解和裂变,是有机物变为无机化合物。 净化装置由初滤单元、-C波段紫外线装置,降解收集,臭氧发生器及过滤单元等设备和部件组成。

动环常见故障处理

设备名称管理工作 采集服务器、应用服务器 动环系统中心机房设备常见故障处理 故障现象原因分析排除方法备注 1、网线故检查网线连接 障状态 查看交换机是 2、交换机否正常供电,工 异常作状态是否正 常 3、工作台检查并设置相管理工作台网络设 网络设置关网络配置置 错误 4、网络通检测网络通道用PING等命令测 道异常试 5、管理工重启设备和软 作台异常件 1、客户端 查看客户端软在运行里输入查看 软件配置 件配置详见配置设置文档 2、服务器查看服务器配在运行里输入查看 异常置详见配置设置文档 3、网络通检杳网络通道 客户端软件不能登 网络连接中断,可能 对方服务器没有打

动环系统站点设备常见故障处理

启动 输入开关 量(门 磁、 红外、窗 破 )讯线损坏 3、设备网口 损坏 更换设备底板 4、网络设置重新设置网络设置完毕后要重启,不和站编号错参数(IP、网然设置无效 误关、子网掩码) 和站编号 1、短接开关 没短接 加短接开关 2、空开断开空开推上 3、底板损坏更换底板 4、cpu松动加固cpu或更更换cpu需要进行升级或损坏换cpu和系统配置操作 1、前端传感检查传感器接参考工程手册 器接线松动线,测量电压 2、前端传感更换相同型号参考工程手册 器损坏传感器 3、布线损坏检查更换布线参考工程手册 4、卡线端子 松动 重新卡线参考工程手册 5、卡线端子更换接线,重参考CR-NMS 网络化 到主板模块新插拔监控平台用户手册 设备无法开关量告

的线松动或 损坏 6、底板或开 关量输入模 块损坏 序号设备名称故障现象原因分析 1、前端传感 器接线松动 2、前端传感 器损坏 3、布线损坏 模拟量 (温 湿 度、烟雾) 输出开关量(蜂鸣 器 ) 4、卡线端子 模拟量告 蜂鸣器不 松动 5、卡线端子 到主板模块 的线松动或 损坏 &模拟量输 入模块损坏 1、前端蜂鸣 器接线松动 2、前端蜂鸣 更坏底板或开 关量输入模块 损坏 排除方法 检查传感器接 线,测量电压 更换相同型号 传感器 检查更换布线 更换接线,重 新插拔 模拟量输入模 块损坏 检查蜂鸣器接 线,测量电压 更换相同型号 备注 参考工程手册 参考工程手册 参考工程手册 参考工程手册 参考CR-NMS 网络化 监控平台用户手册 参考工程手册 参考工程手册

煤矿瓦斯抽放系统维护手册(KJ73N)

瓦斯抽放系统 维 护 手 册 贵州博益科技发展有限公司 2012年12月

一、系统结构图;

图1-1 二、系统工作原理; 在测量管中垂直插入一个柱状物时,流体通过柱状物时就会产生有规律的旋涡列这种旋涡列被称为卡门涡街。卡门涡街的释放频率与流体的流动速度及柱状物的宽度有关,可用公式表示为f=st*v/d,其中,f-卡门涡街的释放频率,st-系数(称为斯特劳哈数)v-流速,d-柱状物的宽度。卡门涡街的释放频率

f与流速v成正比,因此,通过测量卡门涡街的释放频即可算出瞬时流量,进而通过积算得出累计流量。 三、系统故障排查流程 A、软件部分 a、软件打不开 1、首先先看一下安装的操作系统是不是windows2003的操作系统,如过不是重新安装就可以解决。 2、检查安装数据库没有,如果安装了看它是否是SQL server2005的,如果不是重新安装即可。 3、软件的安装的设置是否正确,设置的顺序为“sa ” 密码就是用户名,设置登陆的用户名统一用“admin”密码和用户名一致即可。 4、选择的传输方式是否正确,正确的传输方式为(如图所示) 选择COM1波特率为2400. B、软件打开时提示登录错误

1、提示如图所示 这是操作系统的问题可以重新安装操作系统就可以。 2、如果重新安装操作系统还是不能,那就要重新安装软件了(重新安装系统的时候记得把数据备份到D盘才能重新安装) 3、登陆时的用户名和密码是否正确,如果高级用户密码进不去那就可以问一下监控员,监控员不知道的话那就进入软件安装包重新安装即可。 C、安装中心站时提示CAB文件损坏 是系统安装服务太旧引起的,安装微软MSI 3.1以上补丁包解决 D、安装并初始化数据库时提示“初始化报表文件失败” 一般是因为计算机没安装网卡或网卡没插入网线,请安装网卡并插入网线,否则数据库不能访问;如果确实无网卡,也可以在提示数据库连接失败时的弹出窗口中更改数据库连接设置,即把数据库服务器项修改为计算机名即可(一般默认为:127.0.0.1)。 E、终端软件、联网上传软件数据无数据或无刷新

废气处理设备操作手册

河北三阳盛业玻璃钢集团有限公司 废 气 处 理 设 备 操 作 手 册 - 1 -

一、废气处理简介 有机废气是存在于多种行业的重要污染物,治理方法有:冷凝法、直接燃烧法、催化燃烧法、活性炭吸附法、吸收液吸收法等,我企业研制并生活性炭吸净化效率高(95%以上)易再生,设备占地面积小、耐高温,便于维修,附属设备小,特别适用有机废气的净化处理。 一、结构及工作原理 活性炭塔分流多孔板、活性炭过滤层组成,一层为单级过滤,双层为贰级过滤,每层过滤层厚度为200-300mm,有机废气从进风段进入箱体,经由活性碳吸附净化,净化后的空气由通风机排入大气,饱合后的活性碳取出再生。 三、运转操作及维护 (一)活性炭塔系统启动运转的前检查事项: 1.先熟悉系统各设备的组成及其功用。 2.检查电源及各炭箱颗粒层的装填是否充足。 3.检查初效过滤安装位置是否准确。 4.检查风管上的阀门,是否在打开的位置。 5.检查活性炭塔内部是否有垃圾或其它污染物,并加以清除。 6.检查各保养门,控制开关是否正常。

(二)活性炭塔系统启动运转后的前检视事项: 1.检视风机是否正常运转。 2.检视各过滤层否正常无漏颗粒。 3.检视运转的出口阀是否正常。 (三)活性炭塔系统停机后再启动前应检查注意事项 1.检查为何停机的原因,排除停机的原因,并改进的。 2.请参阅第一项,活性炭塔系统启动运转前检查事项,并按步骤逐项检查的。 更换方法:由下方排放口打开全部清理完进行清洗;然后锁紧下方排放口,再由上方把活性碳倾倒下去只到完全填满为准。 更换依据:1据贵司提供的资料计算;2据废气排放口去闻即可,如果超标是很明显剌鼻的;3从活性碳(密度是比水略高些)箱体下面放些下来,然后称重量如果是平常 的2倍以上则需更换(除去水的重量);4据压差表值(≥2500Pa)确定更换 时间。如果贵司条件充许可以直接化验。 设计根据:我司有专门设计活性碳吸附设备设计软件;另外据活性碳性吸附性能来说1KG活性碳可以吸附VOC:10KG废气(现有活性约4吨),另外在未进到活 性碳箱之前已被洗洚塔处理过效率是85%以上. (四)设备维护保养事项: 1、活性炭塔每周检查一次,各过滤层的活性炭颗粒是否下沉有空隙。 2、每周检查风机是否有异音与振动。(请参照风机保养与维修对策办理) 2016年5月1日

GPON常见故障处理方法

华为GPON故障 1.1 分支光纤断或OLT检测不到预期的单ONT的光信号(LOSi) 告警名称或故障现象: 分支光纤断或OLT检测不到预期的单ONT的光信号(LOSi) (闪断则伴随有SD,RDI) 告警产生原因: 1、O NU上联光纤断裂:ONU到分光器间光缆断裂; 2、单个ONU频繁闪断; 告警处理方法: 1、派网服维护人员到现场检查ONU,并检查检查ONU到分光器前ODF间尾纤; 2、单个ONU的分支光纤断裂告警只影响该ONU的业务,检查光路。 3、单个ONU的闪断会引起该PON 口所有ONU的质差并一起闪断,查看历史告警,以告警时间的先后次序去激活ONU,直至PON 口下其他ONU的闪断结束,可以定位闪断源头为刚才去激活的ONU,按第2步处理,要求收光在 -10dBm~-22 dBm 。 4、配合网服维护人员更换分光器后的ODF架位到ONU端的尾纤,或是跟换分光器到ODF架位间的楼间光缆中纤芯; 1.2 主干光纤断或OLT检测不到预期的光信号(LOS) 告警名称或故障现象:

主干光纤断或OLT检测不到预期的光信号 告警产生原因: 1、分光器到OLT光功率过低; 2、分光器到OLT间光缆故障; 2、分光器损耗过大; 告警处理方法: 1、检查分光器与OLT之间的光路,跟换好一点的光纤; 2、检查分光器端口及整体耗损,更换分光器端口或者整体替换; 1.3 以太光口LOS 告警名称或故障现象: OLT上以太光口LOS,若是单上联的OLT同时会引起OLT托管; 告警产生原因: OLT与城域网间尾纤、光缆光功率低 告警处理方法: 1?该故障会引起OLT单边,检查光路,通知城域网检查对端交换机端口状态1.4 以太网端口链路状态从up变化为down 告警名称或故障现象: OLT的以太网端口链路状态从up变化为down 告警产生原因: 1、端口光口未打开; 2、光路衰耗过大,超过门限;

AQ1048-2007《煤矿井下作业人员管理系统使用与管理规范》

中华人民共和国安全生产行业标准 AQ1048-2007煤矿井下作业人员管理系统使用与管理规范Specification for the usage and management of the system for the management of the underground personnel in a coal mine 前言 为规范煤矿井下作业人员管理系统的安装、使用、维护与管理,充分发挥煤矿井下作业人员管理系统的安全保障作用,促进煤矿安全生产,根据国家有关法律法规和标准的要求,制定本标准。 本标准为强制性标准。 本标准由国家安全生产监督管理总局提出。 本标准由全国安全生产标准化技术委员会煤矿安全分技术委员会归口。 本标准起草单位:中国矿业大学(北京),煤炭科学研究总院常州自动化研究所,平顶山煤业(集团)有限责任公司。 本标准起草人:孙继平、彭霞、卫修君、于励民、田子健。 1 范围 本标准规定了煤矿井下作业人员管理系统安装、使用、维护与管理要求。 本标准适用于井工煤矿,包括新建和改扩建矿井。 2 规范性引用文件 下列文件的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款,其最新版本适用于本标准。 GB/T 2887 电子计算机场地通用规范 AQ 6201 煤矿安全监控系统通用技术要求 AQ 6210 煤矿井下作业人员管理系统通用技术条件 MT 209 煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求 MT/T 1004 煤矿安全生产监控系统通用技术条件 MT/T 1005 矿用分站

MT/T 1007 矿用信息传输接口 MT/T 1008 煤矿安全生产监控系统软件通用技术要求 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准 3.1煤矿井下作业人员管理系统management system for the underground personnel in a coal mine 监测井下人员位置,具有携卡人员出/入井时刻、重点区域出/入时刻、限制区域出/入时刻、工作时间、井下和重点区域人员数量、井下人员活动路线等监测、显示、打印、储存、查询、报警、管理等功能。 3.2识别卡identification card 由下井人员携带、保存有约定格式的电子数据,当进入位置监测分站的识别范围时,将用于人员识别的数据发送给分站。 3.3位置监测分站location monitoring substation 通过无线方式读取识别卡内用于人员识别的信息,并发送至地面传输接口。 3.4传输接口transmission interface 接收分站发送的信号,并送主机处理;接收主机信号、并送相应分站;控制分站的发送与接收,多路复用信号的调制与解调,并具有系统自检等功能。 3.5主机host 主要用来接收监测信号、报警判别、数据统计及处理、磁盘存储、显示、声光报警、人机对话、控制打印输出、与管理网络联接等。 3.6并发识别数量concurrent identification number 携卡人员以最大位移速度同时通过识别区时,系统能正确识别的最大数量。 3.7漏读率misreading rate 携卡人员以最大位移速度和最大并发数量通过识别区时,系统漏读和误读的最大数量与通过识别区的识别卡总数的比值。

空调、电源常见故障处理工作手册

空调、电源常见故障处理工作手册 目录 一、基站交流电源部分常见故障的判断和处理 (2) 1、基站交流配电屏的主要特点和主要性能 (2) 2、基站交流配电屏常见的面板指示 (2) 3、基站交流电源常见的故障处理流程 (2) 3.1外电中断处理流程 (2) 3.2缺相处理流程 (2) 3.3反相故障处理流程 (3) 3.4中性线故障处理流程 (3) 3.5过压、欠压故障处理流程 (3) 3.6过流及短路故障处理流程 (3) 3.7雷击后出现的浪涌电压抑制现象故障处理流程 (3) 二、基站开关电源系统常见故障的判断和处理 (4) 1、开关电源的主要特点和主要性能 (4) 2、常见的故障和处理流程 (4) 2.1 整流模块功能设定 (4) 2.2整流模块常见故障的处理流程 (5) 3、直流配电模块常见的故障和处理流程 (6) 3.1输出电压过高或过低告警处理流程 (6) 3.2分路熔断器熔断或分路配电空气开关跳闸处理流程 (6) 4、蓄电池系统常见故障处理 (6) 4.1、电池主要特点和主要性能 (6) 4.3电池的常见故障和处理流程 (7) 5、监控模块常见的故障和处理流程 (8) 5.1监控模块同整流模块或整个开关电源系统通讯中断 (8) 5.2监控模块故障引发整个开关电源系统工作异常 (8) 三、基站空调系统常见故障的判断和处理 (8) 1、空调对电源的要求和注意事项 (8) 1.1空调对电源的要求 (8) 1.2空调维护注意事项 (8) 2、基站空调的常见故障和处理流程 (9) 2.1低压报警处理流程 (9) 2.2高压报警处理流程 (9) 2.3压缩机过载处理流程 (9) 四、附录 (9)

活性炭废气处理设备操作手册

废气处理设备操作手册 一、废气处理简介 有机废气是存在于多种行业的重要污染物,治理方法有:冷凝法、直接燃烧法、催化燃烧法、活性炭吸附法、吸收液吸收法等,我企业研制并生活性炭吸净化效率高(95%以上)易再生,设备占地面积小、耐高温,便于维修,附属设备小,无二次污染,特别适用于大风量低浓度净化处理。 二、结构及工作原理 活性炭塔+净化器初效、分流多孔板、活性炭过滤层组成,过滤层厚度为150-100mm,有机废气从进风段进入箱体,经由活性碳吸附净化,净化后的空气由通风机排入大气,饱合后的活性碳取出再生(由我司负责更换及回收)。 三、运转操作及维护 (一)活性炭塔系统启动运转的前检查事项: 1.先熟悉系统各设备的组成及其功用。 2.检查电源及各炭箱颗粒层的装填是否充足。 3.检查初效过滤安装位置是否准确。 4.检查风管上的阀门,是否在打开的位置。 5.检查活性炭塔内部是否有垃圾或其它污染物,并加以清除。 6.检查各保养门,控制开关是否正常。 (二)活性炭箱系统启动运转步骤:1.开启风机(FAN)电源,使风机在正常情况下运转。 (三)活性炭塔系统启动运转后的前检视事项:1.检视风机是否正常运转。2.检视各过滤层否正常无漏颗粒。3.检视运转的出口阀是否正常。4.检视差压计数据情况并记录(四)活性炭塔系统停机后再启动前应检查注意事项1.检查为何停机的原因,排除停机的原因,并改进的。2.请参阅第一项,活性炭塔系统启动运

转前检查事项,并按步骤逐项检查的。更换方法:由下方排放口打开全部清理完进行清洗;然后锁紧下方排放口,再由上方把活性碳倾倒下去只到完全填满为准。更换时间:在正常操作使用时,更换时间为6个月/次更换依据:1据贵司提供的资料计算;2据废气排放口去闻即可,如果超标是很明显剌鼻的;3 从活性碳(密度是比水略高些)箱体下面放些下来,然后称重量如果是平常的2倍以上则需更换(除去水的重量);4据压差表值(≥2500Pa)确定更换时间。如果贵司条件充许可以直接化验。设计根据:我司有专门设计活性碳吸附设备设计软件;另外据活性碳性吸附性能来说1KG活性碳可以吸附VOC:10KG废气(现有活性约4吨),另外在未进到活性碳箱之前已被洗洚塔处理过效率是85%以上.排水时间:每周需排一次。(五)设备维护保养事项:1、活性炭塔每周检查一次,并检查初效过滤器。各过滤层的活性炭颗粒。2、每周检查差压计数据反映状况是否正常。(请参照泵浦与管排保养与维修对策办理)3、每周检查风车是否有异音与振动。(请参照风车保养与维修对策办理) 四、风机安装 (一)前言 WINFAN风机以它的质量,性能上的效率和耐腐蚀而闻名于工业界。每一台风机出厂前皆经过严格地检查和测试。正确的安装与操作WINFAN的风机将确保运转无故障的性能。 (二)检查 所有WINFAN产品于出厂前皆经过检测,但是在运送至安装现场时一定要马上检查,最主要的是包装体外观损坏的检查,利用下列的检查要点,检视包装体任何有损坏的情形。1.包装材料是否完好无伤。2.风机本体是否损坏(检视设备的周边情形,尤其注意出物像法兰、管接状等)。 假使有任何的另件损伤,一定要马上向友络及托运公司提出报告,绝对不可于整修前安装使用。 (三)储存 所有WINFAN的风机的储存最好置于室内,如放于室外应以适当的措施防止日晒、雨淋,并特别注意放置的地点,避免推高机或其它车辆撞毁,马达需特别注意保持干燥。

煤矿机电设备管理与维护分析

煤矿机电设备管理与维护分析 随着我国社会经济的不断发展和科技的不断进步,机电设备在煤矿的运行中发挥着越来越重要的作用,这些设备的正常运行与否直接关系到煤矿的生产效率和一线工人的生命安全,必须得到充分的重视。但是,长期以来,由于种种因素的制约,我国煤矿机电设备的管理与维护一直未能完全实现制度化、专业化与规范化,在实际运行中,普遍存在着很多问题,严重影响了煤矿的正常生产。 标签:煤矿;机电设备;管理;维护 一、煤矿机电设备管理与维护现状 随着社会的发展,机电设备也得到了良好的应用,在煤矿开采中,机电设备发挥着重要的作用,它能够有效地提高煤矿开采效率,从而提高企业经济效益,但是在煤矿机电设备管理与维护工作中,还存在着一些不足,降低了煤矿机电设备的有效性。具体来说主要存在以下几方面不足。 1.管理人员管理理念相对落后,现阶段很多煤矿企业只是将煤矿机电设备作为企业提高产量的工具,无法意识到机电设备在现代化煤矿生产中的重要作用,导致工作人员缺少对煤矿机电设备的管理。 2.现阶段煤矿机电设备还存在着一些问题,煤矿机电设备常会使用和保存于潮湿、灰尘大的环境中,这样不仅会降低煤矿机电设备的使用寿命,而且在实际使用过程中,煤矿机电设备也容易出现问题,造成一些安全隐患。 3.当前煤矿机电设备管理与维护人员专业能力不高,很多企业为了提高经济效益,忽视对煤矿机电设备的管理与维护,在选用工作人员时只选用了企业中一些本不是从事该专业的人员,降低了管理和维修效率。 4.企业没有在日常工作中对机电管理人员做到相关知识培训的日常化,造成机电人员信息落后,有碍机电管理的创新和维护。 二、煤矿机电设备管理策略 (一)转变管理人员工作理念 要想提高煤矿机电设备的管理效率,煤矿企业就要加强培训,转变工作人员的工作理念,这就要求企业在培训时应该重点为相关工作人员讲授以下几方面内容:一是树立工作人员的责任意识,使每一名工作人员都能树立起正确的煤矿机电设备管理理念,使其能够在走入生产现场的时候,避免在管理过程中出现不切合实际的问题。二是为相关管理人员提供专业的管理培训,使工作人员能够认识到,在管理过程中的主要任务和应该避免的问题,从而在煤矿机电设备管理过程中,能够更加科学、规范地完成对机电设备的管理和使用。三是在培训过程中及

RTO废气处理系统设备技术说明书要点

RTO废气处理系统设备技术说明书要 点

RTO废气处理系统设备技术说明书 Technical proposal 目录

一、综述 (3) 二、设备名称、数量和用途 (3) 1.设备名称 (3) 2.设备数量 (3) 3.设备用途 (3) 三、设备技术参数和设备说明 (3) 1.废气参数 (3) 2.污染物参数 (4) 3.生产班次 (4) 4.动力供给 (4) 四、项目技术标准 (4) 五、RTO工艺流程 (5) 六、供货说明 (7) 1.废气蓄热器 (7) 2.RTO入口变频风机 (8) 3.燃烧氧化室 (9) 4.助燃风机 (10) 5.RTO设备 (10) 6.净化气及非净化气自动控制风门 (11) 7.反吹风管 (11) 8.RTO下部净化气及非净化气管

道 (11) 9.观测平台 (12) 10.绝热工程 (12) 11.新风补风风阀和混合器 (12) 12.表面处理 (13) 13.温度补偿器 (13) 14.钢结构施工 (13) 15.连接风管及排烟管 (13) 16.电气控制系统 (13) 七、供货清单及进口国产价格划分表 (14) 八、RTO系统能耗 (15) 1.天然气 (15) 2.压缩空气 (16) 3.电力 (16) 九、验收 (16) 1.调试 (16) 2.试生产及正式生产 (16) 3.预验收 (16) 4.正式验收 (16)

十、质量保障 (16) 一、综述 根据环保工程需要,拟对其工厂排放的有机废气分期加以治理,本建议书针对排放的废气风量为0m3/h的有机废气采用RTO 废气处理系统。本技术说明书主要对该项目的技术参数、设备技术规格和性能供货范围等进行说明。 本系统设备由具有五十多年,丰富的专业经验的德国WK公司设计,采用RTO废气焚烧炉进行废气焚烧。按照东风的要求,作为非标设备供货商西安艾瑟尔公司履行合同的技术依据。 二、设备名称、数量和用途 1.设备名称 3室的RTO废气焚烧炉系统。 2.设备数量 共1套。 3.设备用途 供涂装车间烘干炉的有机废气高温焚烧处理。 三、设备技术参数和设备说明 1.废气参数

SCADA监控系统常见故障处理手册

目录 第一章:1.5MW SCADA监控 1.1塔底屏 1.1.1塔底屏重启后不能自动登陆系统 1.1.2Client.exe软件启动时报错 1.1.3塔底屏软件启动不正常 1.1.4塔底无数据,中控室显示正常 1.1.5无法使用远程桌面连接到塔底屏 1.1.6更换塔底屏后,塔底屏监控软件配置完成后软件无法启动1.2数据库及监控软件 1.2.1风机监控数据压缩包正常生成但关系数据库存储异常(利用率)1.2.2监控软件上查询显示正常,数据中心压缩数据包也正常但使用 数据分析工具查询数据异常,表现为变量数据整体偏移 1.2.3发电量汇总及日报中发电量统计为0 1.2.4在查询发电量及生成日报时如果风机发电量为0则查询缓慢1.2.5中控室前台监控机风机监控显示正常但后台工控机没有显示1.2.6塔底通讯正常但中控室显示异常 1.2.7发现某台风机报出的故障信息与实际故障不符 1.2.8配置服务器启动lampp失败

1.2.9启动监控程序显示无法连接数据库 1.2.10储存多条报警信息或多条操作员日志 1.2.11发电量与功率不符 1.2.12现场发电量修复 1.3通讯相关 1.3.1整条通讯线路通讯中断 1.3.2某台风机监控通讯中断 1.3.3风机通讯闪断 1.4SCADA硬件及其它网络设备 1.4.1防火墙VPN远程连接无法第二阶段协商成功 1.4.2控创服务器无法开机解决办法。 1.4.3服务器数据溢出 1.4.4忘记MOXA交换机IP地址,如何重新配置交换机 1.4.5Cisco路由器及交换机掉电后配置被清空 1.5与第三方通讯 1.5.1第三方与我方监控机opc无法连接 1.5.2第三方与我方监控机ModBus通讯不正常或无法建立数据连接 第二章:2、3、6MW SCADA监控 2.1打开监控界面显示无法浏览网页

煤矿井下设备维护手册

ZY9000/27/60液压支架的维护使用手册 维护方面: 1、维护内容:包括日常维护保养和拆检维修,维护的重点是液压系统。日常维护保养作到:一经常、二齐全、三无滴漏。“一经常”—维护保养坚持经常;“二齐全”—连结件齐全、液压元部件齐全;“三无滴漏”——阀类无滴漏、立柱千斤顶无滴漏、管路无滴漏。液压件维修的原则是:井下更换,井上拆检。 2、维修前做到:一清楚、二准备。“一清楚”——维护项目和重点要清楚;“二准备”——准备好工具,尤其是专用工具,准备好备用配件。维护时做到:了解核实无误、分析到位、处理果断、不留后患。“了解核实”—了解出故障的前因后果并加以核实无误;“分析准备”—分析故障部件及原因要准确;“处理果断”—判明故障后要果断处理,该更换的及时更换,需拆检的及时上井检修;“不留后患”—树立高度责任感和事业心,排除故障不马虎、不留后患,设备不带“病”运转。 3、维护工要做到:一不准、二安全、三配合、四坚持。“一不准”—井下不准随意调整安全阀压力;“二安全”—维护中要保证人和设备的安全;“三配合”—生产班配合操作工维护保养好工作面支架、检修班配合生产班保证生产班无大故障、检修时与其它工种互相配合共同完成检修任务;“四坚持”—坚持正规循环和检修制度、坚持事故分析制度、坚持检修日志和填写有关表格、坚持技术学习提高业务

水平。 4、电液控制系统的日常维护 (1)架间连接器必需与工作面的其它电缆线捆在一块,防止架间连接器被磨损、拉断; (2)电液控系统部件禁止用水冲洗,以防止水进入元部件中而导致损坏,用棉纱清擦; (3)除架间连接器外的其他连接器外,其他连接器严禁暴露在两支架中间,以防被煤块砸坏或者被支架挤坏; (4)电液控系统各部件未使用接口必需用相应的堵头密封好,防止进水损坏元部件; (5)所有带插销的地方必须插上销子,以防接触不好或者进水;(6)为了保证电液控制系统的正常运行,维护人员需对所出现的问题进行及时处理与解决; (7)对电控系统设备中的各种固定紧固件需齐备。如发现缺失,要及时补充; (8)电液控系统各元部件必须安装固定好。 使用方面: 1、操作和维修支架人员必须经过培训,熟悉电液控操作模式,并多向熟练工探讨学习。凡出现故障或不明白之处,不得擅自操作,防止事故的发生。 2、操作人员要按部就班,爱护设备,严禁野蛮操作。 3、发现隐患或故障,及时告知跟班人员(检修人员)进行处理。

废气处理系统操作维护使用手册6

组合式生物除臭装置操作手册 第一章总述 1.1组合式生物除臭装置概况 国家环保局“九五一2010年科技发展框架”中明确提出要重点研究微生物工程处理技术以解决我国面临的许多环境问题。 生物工程在环境保护领域的应用研究已越来越深入,其中包括:高效的废物生物处理技术,污染事故的现场补救技术,污染事故现场修复技术及可降解材料的生物合成技术。 生物法净化废气技术是其中的一个方面。环境生物技术已成为一种经济效益和环境社会效益俱佳的,解决复杂环境污染问题的最有效的手段。 国家科委颁发的《中国技术政策》环境卷中,制定的环境技术政策是:采用符合我国国情和不同地区特点的先进技术,其中第7条是“积极开发高效废气净化新装备与材料,提高废气净化率,其中包括各类除尘设备和气态污染物的净化设备”。 该技术适用于石油化工,炼油,冶金,焦化,合成橡胶,合成纤维,合成塑料,农药,化肥,氯碱,硫酸,硝酸,涂料,染料,胶粘剂,溶剂,试剂,食品加工,感光材料和制药生产过程中产生的有机废气的净化处理。 针对中国神华煤制油有限公司煤直接液化项目污水处理场废气处理系统中臭气的组成成分复杂,有硫化氢、氨、挥发酚、烃等恶臭污染物,采用组合式生物除臭装置。 废气处理系统的作用是将污水处理场各种盖水池和设备内的废气收集处理后排入大气。含油污水调节罐、油水分离器、污油脱水罐、含油污水吸水池、油泥浮渣池、加压溶气气浮、涡凹气浮排出的废气主要含挥发烃、硫化和氨、其他排放点排出的废气主要含甲硫醇、硫化氢、苯系物等。A/O鼓风曝气池、加压溶气气浮、涡凹气浮所产废气主要来自鼓风曝气、气浮溶气和气浮装置诱导吸气,

废气气量大,污染物浓度较低;其他设施所产废气主要来自呼吸排气、挥发排气、气量小,污染物浓度高。 除臭设备的选型 1.2装置平面布置图(见附图) 1.3装置组成 ZH-14500组合式除臭装置为的系统组成如下: ·组合式除臭壳体,外行尺寸12800*3400*3800 (包括预处理段,硫生物处理段,烃生物处理段,离子氧处理段)·生物填料、填料支架及滤网、布气系统、除雾系统、喷淋增湿系统 ·仪表阀门(PH计、温度计、液位开关、流量计、电动阀等) ·耐腐蚀循环水泵、补水泵 ·循环液过滤装置 ·耐腐蚀风机 ·蒸汽加热保温系统及保温系统阀门配件 ·风管及管道附件 ·电气控制柜(含PLC、触摸频、电气设备控制回路) ·电控箱至设备的电缆 ·尾气排放系统 ·所有联接、固定附件、螺栓、螺母 ·质保期内备品备件及专用工具

计算机常见故障及处理方法

计算机常见故障及处理方法 (总5页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

计算机在使用了一段时间后,或多或少都会出现一些故障。总结出计算机使用和维护中常遇到的故障及简单的排除方法介绍给大家。也许有人会认为:“既然不是搞计算机专业维修的,当然不可能维修计算机!”这倒不一定。况且如果只是遇到一点小小的故障,就要请专业的维修人员来维修,不免有些“劳民伤财”。只要根据这里的计算机故障处理方法,就可以对简单的故障进行维修处理。 一、电源故障 电源供应器担负着提供计算机电力的重任,只要计算机一开机,电源供应器就不停地工作,因此,电源供应器也是“计算机诊所”中常见的“病号”。据估计,由电源造成的故障约占整机各类部件总故障数的20%~30%。所以,对主机各个部分的故障检测和处理,也必须建立在电源供应正常的基础上。下面将对电源的常见故障做一些讨论。 故障1:主机无电源反应,电源指示灯未亮。而通常,打开计算机电源后,电源供应器开始工作,可听到散热风扇转动的声音,并看到计算机机箱上的电源指示灯亮起。 故障分析:可能是如下原因: 1.主机电源线掉了或没插好; 2.计算机专用分插座开关未切换到ON; 3.接入了太多的磁盘驱动器; 4.主机的电源(Power Supply)烧坏了; 5.计算机遭雷击了。 故障处理步骤: 1.重新插好主机电源线。 2.检查计算机专用分插座开关,并确认已切到ON。 3.关掉计算机电源,打开计算机机箱。 4.将主机板上的所有接口卡和排线全部拔出,只留下P8、P9连接主板,然后打开计算机电源,看看电源供应器是否还能正常工作,或用万用表来测试电源输出的电压是否正常。 5.如果电源供应器工作正常,表明接入了太多台的磁盘驱动器了,电源供应器负荷不了,请考虑换一个更高功率的电源供应器。 6.如果电源供应器不能正常工作或输出正常的电压,表明电源坏了,请考虑更换。 故障2:电源在只向主板、软驱供电时能正常工作,当接上硬盘、光驱或插上内存条后,屏幕变白而不能正常工作。 故障分析:可能是因为电源负载能力差,电源中的高压滤波电容漏电或损坏,稳压二极管发热漏电,整流二极管已经损坏等。

废气处理系统操作手册

XX化学污水处理场废气处理系统 操 作 手 册 编制:XXXXXXXXXX有限公司

为保证除臭效果就应保证对XX系列组合式成套设备的正常操作和合理的维修保养。为此特制定本操作手册。本操作使用说明书主要规定了本装置开工前准备、开机、停机步骤,正常运行和不正常情况的处理方法,以及各工序指标、操作参数等主要内容。 §1 XX-组合式生物净化除臭装置的基本原理 XX-12000组合式恶臭气体成套净化装置主要处理恶臭气体,一般应用在石油化工等工业污水处理场所的臭气处理。污水处理厂含油污水调节罐、油水分离器、污油脱水罐、含油污水吸水池、油泥浮渣池、加压溶气气浮、涡凹气浮排出的废气主要含挥发烃、硫化和氨、其他排放点排出的废气主要含甲硫醇、硫化氢、苯系物等,其废气气量大,成份复杂。 1)处理工艺流程: 2)恶臭气体从气体收集系统排出经引风管首先进入组合式含油废气生物净化装置预处理段进行隔油、温度调节、除尘及增 湿后,进入生物除臭主体设备,废气中的污染物与生物除臭 装置的生物填料上微生物接触,被微生物捕获降解、氧化,

一部分分解为无害的CO2和H2O,一部分作为细胞的构成物质。 部分难降解的物质(如甲硫醚、甲硫醇等)阈值较低、生物 降解难度较大的污染物通过天然植物喷洒液加成、聚合、物 理化学反应后最终无害气体通过风机抽送排放。 §2 XX-组合式生物净化除臭装置的特点 2.1产品特性 XXX公司在通过技术调研,市场调研和政策调研,认识到生物法净化废气技术开发在国内还刚刚起步,生物法净化设备的生产在国内还是空白,有巨大的发展空间。我们积极与XX大学环境工程学院,XX大学污染控制与资源化研究国家重点实验室合作,进行了微生物筛选,培养驯化,微生物分解污染物的研究,在此基础上,我公司完成了生物技术净化恶臭气体的工业化装置的工程设计和设备研制,生物填料的筛选和固定技术研究,最佳工艺条件和自动化控制技术研究。经实地运行达到了企业标准,经环保部门检测,几项指标都符合国家的排放标准,并通过了XXX科技局主持的科技成果鉴定。认为该产品的技术经济指标已经达到国际同类产品的先进水平,填补了国内空白。 XX-系列除臭产品是由生物除臭产品演变发展而来的,在多个炼化企业已得到成功的应用。以生物技术为核心的组合式含油废气生物净化成套装置成功突破了预处理除油的技术瓶颈,与常用的化学法(氧化还原、吸收、中和)和物理法(吸附、脱吸)相比较有以下特点

基站常见电源故障处理手册

基站常见电源故障处理手册 电源系统作为基础网络,其正常工作是通信网络安全可靠运行的基础。基站作为通信网络的组成单元,其安全工作同样要求电源系统的正常运行作为支撑,尽管不同的基站系统配置不尽相同,但电源系统主要由交流配电、开关电源、蓄电池、空调和接地系统组成或者由其中的一部分组成。基站电源系统的常见故障也基本类同。现将基站电源的常见故障和处理方法进行归类说明,作为维护人员处理基站电源故障的参考。 一、交流配电故障 基站的交流配电部分主要包括:业主(电力局)配电房分路开关、市电进线电缆、基站计量电度表、基站电源进线总开关、三相分路开关、单相分路开关等设备。部分郊线基站还配有变压器。常见的交流配电故障主要有: 1.基站交流断电:基站交流断电是指整个基站没有交流输入。对于此类故障首先判断是否电力局市电停电。(1)如果市电停电,对于VIP基站则采用移动油机进行应急发电。发电时必须将交流输入空开断开,油机电缆接入基站电源总开关的下桩头,保证油机电源不会倒送进入市电电网。根据油机的容量,切断空调开关、蓄电池的熔断器避免油机输出过载保护。注意:油机发电时必须保证通风和接地,避免操作人员的安全事故。(2)如果市电正常而基站内没有交流电源,则检查基站电源总开关是否跳闸、业主配电房内送往移动基站的开关是否跳闸。 2.空开跳闸:空开跳闸往往是由于负载或线路短路、空开容量与负载电流不匹配或空开损坏造成。此类故障的检查步骤一般为:(1)检查开关、分路电缆和设备是否存在短路烧焦的痕迹,如果存在,则首先排除设备和线路故障;(2)如果线路正常,可以试着合上跳闸的开关,如果开关立即跳闸,这说明负载侧存在短路现象或开关损坏。(3)如果开关合上后负载工作正常,测量负载电流与开关容量进行比较并观察一段时间。如果空开仍然跳闸,这说明开关损坏需要更换。 3.电源缺相:电源缺相是指三相电源中有一相或两相的电压为0V,电源缺相将造成开关电源、空调保护停机。产生的原因主要有:市电输入缺相或开关损坏。电源缺相的检查可用万用表从末级开始逐级向上测量三相电源的电压,根据