文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变压器检验报告单

变压器检验报告单

变压器检验报告单
变压器检验报告单

上海悠岑电气有限公司

变压器出厂检验记录

型号F-TSGC2-9KVA 电压0-690V 相数三相

功率9KV A 电流7A 接线方式YN0,yn0

序号检验项目检验要求(设计值或技术要求)检验结果本项判定

1 外观检查外形合格合格合格

2 绝缘电阻初级对地﹥5MΩ初级对地﹥50MΩ合格次级对地﹥5MΩ次级对地﹥50MΩ合格初次级﹥5MΩ初次级﹥50MΩ合格

3 空载电压

初级: 380 V初级: 380V合格

次级:690 V次级: 690V合格

4 海拔高度2500m 合格合格

5 最高温度100℃合格合格

6 最低温度-25℃合格合格

7 介电强度初级对地50Hz 2000V1分钟无

击穿、无闪络现象

初级对地50Hz 2000V1分

钟无击穿、无闪络现象

合格

次级对地50Hz 2000V1分钟无

击穿、无闪络现象

次级对地50Hz 2000V1分

钟无击穿、无闪络现象

合格

初级对次级50Hz 2000V1分钟

无击穿、无闪络现象

初级对次级50Hz 2000V1

分钟无击穿、无闪络现象

合格

8 空载电流空载电流≤10A 空载电流7A 合格

9 空载损耗≤100W 85W 合格

10 短路阻抗5% 5% 合格检验员:05 检验结论:本产品经检验合格,准予出厂日期:2015年4月14日

《变电站及主变压器保护设计》

第五章主变压器保护 第一节概述 电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。当一次绕组通以交流电时,就产生交变的磁通,交变的磁通通过铁芯导磁作用,就在二次绕组中感应出交流电动势。二次感应电动势的高低与一二次绕组匝数的多少有关,即电压大小与匝数成正比。主要作用是传输电能,因此,额定容量是它的主要参数。额定容量是一个表现功率的惯用值,它是表征传输电能的大小,以kVA或MVA表示,当对变压器施加额定电压时,根据它来确定在规定条件下不超过温升限值的额定电流。现在较为节能的电力变压器是非晶合金铁心配电变压器,其最大优点是,空载损耗值特低。最终能否确保空载损耗值,是整个设计过程中所要考虑的核心问题。当在产品结构布置时,除要考虑非晶合金铁心本身不受外力的作用外,同时在计算时还须精确合理选取非晶合金的特性参数。 电力变压器是电力系统中最关键的设备之一,它承担着电压变换,电能分配和传输,并提供电力服务。因此,必须根据变压器的容量和重要程度考虑装设性能良好,工作可靠的继电保护装置。 电力变压器是电力系统当中十分重要的供电元件,它的故障将对供电系统的可靠性和系统的正常运行带来严重的影响。同时大容量的电力变压器也是十分贵重的电力元器件,因此,必须根据变压器的容量和重要程度考虑其装设性能良好和工作可靠的继电保护装置布置。 变压器的内部故障可以分为油箱内和油箱外的故障两种。油箱内的故障,包括绕组的相间短路、接地短路、匝间短路以及铁心的烧损等,对变压器来讲这些故障是十分危险的,因为油箱内故障时产生的电弧,将引起绝缘质的剧烈气化,从而可引起爆炸,因此,这些故障应尽快加以切除。油箱外的故障,主要是套管和引出线上发生相间短路和接地短路。上述接地短路均系对中性点直接接地电力网的一侧而言。 变压器的不正常运行状态主要有:由于变压器外部相间短路引起的过电流和外部接地短路引起的过电流和中性点过电压;由于负荷超过额定容量引起的过负荷以及由于漏油等原因而引起的油面降低。 此外,对于大容量变压器,由于其额定工作时的磁通密度相当接近于铁心的饱和磁通密度,因此,在过电压和低频率等异常运行方式下,还会发生变压器的过励磁故障。电力变压器继电保护装置的配置原则一般为: 应装设反映内部短路和油面降低的瓦斯保护; 应装设反映变压器绕组和引出线的多相短路及绕组匝间短路的纵差联动保护和电流速断保护; 应装设作为变压器外部相间短路和内部短路的后备保护的过电流保护(者带有负荷电压启动的过电流保护或抚恤电流保护);

作业指导书(电力变压器)

电力变压器预防性试验作业指导书 中能建安徽电力建设第二工程公司 作业指导书版本号:B版状态:执行 编号:ET-001 电力变压器预防性试验作业指导书 编制: 日期 审核:日期 批准:日期 生效日期:

电力变压器预防性试验作业指导书编号:ET-001版本号:B版状态:执行 目录 1、目的 2、适用范围 3、编制依据 4、试验项目 5、试验准备 6、试验条件 7、试验顺序 8、试验方法 9、工艺质量及计量要求 10、质量记录 11、安全管理、文明施工及环境保护 12、附录 文件修改记录: 版本号修改说明修改人审核人批准人

1目的 1.1为了确定电力变压器制造和安装质量符合有关规程规定,保证电力变压器的安 全投运。 2适用范围 2.1适用于500kV及以下电压等级的电力变压器预防性试验。 3编制依据 3.1设计院设计图纸。 3.2厂家提供的电力变压器技术资料。 3.3《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)(DL5009.1-2002)。 3.4《电气装置安装工程电气设备预防性试验标准》(DL/T596-1996)。 3.5《电力建设安全健康与环境管理工作规定》(DL2002-01-21) 4试验项目: 序号试验项目备注 1.测量绕组连同套管绝缘电阻、吸收比或极化指数,测量铁芯的绝缘电阻 2.测量绕组连同套管的直流电阻 3.测量电力变压器各档位的变比及接线组别 4.测量绕组连同套管直流泄漏电流 5.测量绕组连同套管的介损以及电容值 6.高压套管的绝缘电阻以及高压套管的介损 7.变压器油试验 8.绕组交流耐压试验 5试验准备: 5.1人力资源: 5.1.1试验负责人1名。 5.1.2试验人员3名。 5.2技术资料: 5.2.1制造厂家的技术说明书。 5.2.2《电气装置安装工程电气设备预防性试验标准》(DL/T596-1996)。 5.2.3设计院图纸。

电力变压器试验报告

电力变压器试验报告 装设地点:幸福里小区运行编号:14#箱变试验日期:2013.07.25 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号: 型号电压比制造厂家出厂编号S11—M—630/10 10000/400 南阳市鑫特电气有限公司130274 容量相数接线组别出厂日期630KVA 3 DY0—11 2013.07 二、试验项目: 1、绝缘电阻及吸收比: 测量部位R15”(MΩ)R60”(MΩ)吸收比 高压/低压及地2500 低压/高压及地2500 2、直流电阻:

绕阻S位置 实测值(mΩ)最大不平衡 率% AB BC AC 高压1 1049 1050 1050 0.1 2 993.8 994.2 993.9 3 937.7 938.6 938.1 低压a~o b~o c~o 2.8 1.271 1.281 1.307 3、交流耐压试验: 交流耐压:38 KV 时间:60 S 结论:合格 三、试验结论:合格 四、试验仪器及编号:BCSB系列多用型实验变压器、JRR-10直流电阻测试仪、ZC-7绝缘摇表 五、试验负责人: 六、试验人员: 七、备注: 电力变压器试验报告

装设地点:幸福里小区运行编号:15#箱变试验日期:2013.07.25 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号: 型号电压比制造厂家出厂编号S11—M—650/10 10000/400 南阳市鑫特电气有限公司131105 容量相数接线组别出厂日期630KVA 3 DY0—11 2013.07 二、试验项目: 4、绝缘电阻及吸收比: 测量部位R15”(MΩ)R60”(MΩ)吸收比 高压/低压及地2500 低压/高压及地2500 5、直流电阻: 实测值(mΩ)最大不平衡绕阻S位置 率% AB BC AC 高压 1 1050 1048 1050 0.1

变压器主保护

变压器主保护 1.变压器的基本结构及联结组别 1.1:电力变压器的基本结构 电力变压器主要是由铁芯及绕在铁芯上的两个或两个以上的绝缘绕组构成。为增强各绕组之间的绝缘及铁芯,绕组散热的需要,将铁芯置于装有变压器油的油箱中。然后,通过绝缘套管将变压器各绕组引到变压器壳体之外。 大型电力变压器均为三相三铁芯柱式变压器或者由三个单相变压器组成的三相组式变压器。 1.2:变压器的联结组别 将变压器同侧的三个绕组按一定的方式连接起来,组成某一联结组别的三相变压器。双绕组变压器的主要联结组别有:YNy,YNd,Dd及Dd-d。分析表明,联结组别为Yy的变压器,运行时某侧电压波形要发生畸变,从而使变压器的损耗增加,进而使变压器过热。因此,为避免油箱壁局部过热,超高压大容量的变压器均采用YNd的联结组别。 YNd联结组别的变压器中YN连接的绕组为高压侧绕组,而呈d连接的绕组为低压侧绕组,前者接大电流接地系统(中性点直接接地系统),后者接小电流接地系统(中性点不接地或经消弧线圈接地的系统)。 在实际运行的变压器中,最多的即为YNd11联结组别的,以其为例,介绍一下联结组别的含义: Y代表变压器高压绕组接成Y形,N代表中性点接地,D 代表低压绕组接成d, 11代表低压侧的线电压或线电流分别滞后高压侧对应线330(即三角形侧超前星型侧30度),相当于时钟的11点,故又电压或线电流 叫11点接线方式。 2.变压器的主保护:变压器的主保护主要由瓦斯保护和差动保护构成。 2.1瓦斯保护 2.1.1瓦斯保护定义 瓦斯保护:瓦斯保护是变压器油箱内绕组短路故障及异常的主要保护。其原理是:变压器内部故障时,在故障点产生有电弧的短路电流,造成油箱内局部

出厂检验报告

出厂检验报告 产品名称:变压器中性点直流电流抑制装置产品型号:PAC-50K 安装地点: 产品编号: 制造单位:南京南瑞集团公司 检验日期:

检验依据 1.南京南瑞集团公司北京监控技术中心《PAC-50K变压器中性点直流电流抑制装置技术条件》; 2.与产品有关的技术文件。 主要检验设备 设备名称型号编号继电保护测试仪CMC256-6 JG537S 耐压测试仪CS2672C 20306407 兆欧表ZC-7 8030005 数字万用表FLUKE17 18391464 检验项目 序号检验项目检验结论页码 一结构和外观检查 1 二绝缘性能检查 2 三程序版本检查 2 四电源检查 2 五测量精度检查3-7 六装置功能检查8-14 七连续通电试验15 检验结论 本套装置符合《PAC-50K变压器中性点直流电流抑制装置技术条件》规定的出厂要求,准许出厂。

一结构和外观检查 检验日期:年月日 屏体尺寸 测量项目高宽深屏体尺寸(mm)2000 1300 800 结构和外观 检查 项目结果 颜色交通白RAL-9016(德国劳氏色标)表面质量光洁无划痕 涂写情况无 铭牌标志变压器中性点隔直装置 接地标志明显 分项检测结论: 二绝缘性能检查 2.1 绝缘电阻 使用仪器:兆欧表 注意事项:装置不带电运行 检验日期:年月日 试验回路试验电压实测绝缘电阻 (MΩ) 技术 要求 分项检测结 论 电源回路对地500V 1000 ≥400MΩ开入回路对地500V 1000 开出回路对地500V 1000 开入回路和开出回路之间500V 1000

2.2 介质强度 使用仪器:耐压仪 注意事项:装置不带电运行 检验日期: 年 月 日 试验回路 试验电压 技术要求 分项检测 结论 电源回路对地 1000V 应不发生击穿或闪络现象以及泄漏电流明显增大或电压突然 下降等现象。 开出回路对地 2000V 开入回路和开出回路之间 500V 三 程序版本检查 检验日期: 年 月 日 版本发布日期: 类 别 版本号 类 别 版本号 控制器程序 400 后台监控程序 NCW1.0 四 电源检查 使用仪器:万用表 注意事项:装置通电运行 检验日期: 年 月 日 测试部位 测量值 相对误差 技术要求 分项检测结论 装置输出24V 电源 ≤±5 % 轨道输出24V 电源

电力变压器保护作用有哪些

https://www.wendangku.net/doc/9a16830876.html, 电力变压器保护作用有哪些?据贤集网小编了解其有差动保护、瓦斯保护、后备保护、电流保护。下面对于电办变压器四种保护作用进行详细介绍。 瓦斯保护的作用 变压器中的主要保护措施是瓦斯保护,变压器油面降低以及变压器油箱内的故障都由瓦斯予以反映。当变压器出现轻微故障时,就会出现油面下降的现象,轻瓦斯会有信号发出,而当瓦斯有严重故障发生时,会有大量的气体产生,重瓦斯也会有跳闸的现象。 变压器内部发生故障时,故障局部会有发热的情况产生,这样一来,在附近的变压器就会发生油膨胀的现象,空气被放出,形成气泡逐渐上升,而其他材料和油会在放电等作用下产生瓦斯,从而让油面下降。 故障很严重时,产生瓦斯气体之后,增大了变压器内部的压力,从而让油流向油枕方向,挡板会在油流冲击时对弹簧的阻力进行克服,从而让磁铁朝干簧移动,接通干簧的触点,这样一来,就会发生跳闸的现象。 差动保护的作用 差动保护是对变压器的主保护,主要是对变压器的引出线以及绕组的故障进行反映,变压器的各侧断路器它都可以跳开。根据装置不同,差动保护可以分为以下几种:横联差动保护常常用于并联电容器以及短路保护中,当设备采用双母线以及双绕组时,就会采用横联差动保护;纵联差动保护主要是对短路以及匝间短路等进行反映,保护范围主要包括引出线和套管。 后备保护作用 主变压器在运行时有阻抗较大的特点,因此,主变压器在低压侧时有故障出现,对高压侧的运行不会产生影响。高压侧的稳定性对电压闭锁的保护功能可以有效地实现。但是在主变故障在运行时发生异常的情况下并不能及时的做出反应。因此,主变压器在运行时,要做好后备保护措施,可以采用高压侧和低压侧并联开放的方式,让闭锁回路的开放具有灵活性。 变压器的电压以及电流保护的作用 当变压器的外部有故障发生时,就会产生过电流;在变压器的内部有故障时,就会产生差动保护以及瓦斯保护的后备,在变压器中,应该安装电流保护装置。根据变压器容量以及系统短路电流的不同,对不同的保护方法进行选择。 继电保护用的电流互感器要求为:绝缘可靠;足够大的准确限值系数;足够的热稳定性和动稳定性。保护用互感器在额定负荷下能够满足准确级的要求最大一次电流叫额定准确限值一次电流。准确限值系数就是额定准确限值一次电流与额定一次电流比。当一次电流足够大时铁芯就会饱和起不到反映一次电流的作用,准确限值系数就是表示这种特性。保护用互感器准确等级5P、10P,表示在额定准确限值一次电流时的允许误差5%、10%。

主变压器保护配置

主变压器保护配置 1、主变差动保护 (1) 采用了二次谐波制动的比率差动保护,变压器正常运行时励磁电流不超过额定电流的2—10%,外部短路时更小。但变压器空载合闸或断开外部故障后,系统电压恢复时出现的励磁电流,大小可达额定电流的6—8倍,称励磁涌流。励磁涌流只流经变压器的电源侧,因而流入差动回路成为不平衡电流,励磁涌流高次谐波分量中以二次谐波分量最显著,根据这一特点采用励磁涌流中二次谐波分量进行制动,以防止保护误动作。(2)作为主变绕组内部、出线套管及引出线短路故障的主保护,其保护范围为发电机出口至主变高压侧及高厂变高压侧各CT 安装处范围内。(3)主变差动出口逻辑: (4)差动保护瞬时动作全停,启动快切、启动失灵。 (5)TA 断线闭锁功能,当差电流大于一定值时(一倍额定电流)TA 断线闭锁功能自动退出,开放保护动作出口。TA 断线0.5S 发信号。 2、发变组差动保护 与主变差动保护构成原理相同,但其保护范围是发变组及其引出线范围内的短路故障,即发电机中性点及主变高压侧,高厂变高压侧各CT 安装处范围以内的短路故障。发变组差动保护瞬时动作于发-变组全停,启动快切、启动失灵。 3、阻抗保护 (1)作为发变组相间短路的后备保护,同时作为220KV 系统发变组相邻元件如线路故障后备保护。 (2)作为近后备保护,按与相邻线路距离相配合的条件进行整定,正向阻抗Z dz 1:按与之配合的高压侧引出线路距离保护Ⅰ段配合,反向阻抗Z dz 2:按正向阻抗 的10%整定。 (3)时限t 1与线路距离Ⅲ段相配合,时限45.05.31′′=′′+′′=t 发信号,该时限较 长,能可靠躲过振荡。时限t 2与t 1配合5.45.042′′=′′+′′=t 解列灭磁、启动快切、 启动失灵。 (4)该保护测量元件是主变220KV 侧CT 及220KV 母线PT 。即阻抗保护装于

(完整版)电力变压器保护复习题

第六章、电力变压器保护 一. 单一选择题 1.Y/△-11组别变压器配备微机型差动保护,两侧TA回路均采用星型接线,Y、△侧二次电流分别为I ABC、I abc,软件中A相差动元件可采用()方式经接线系数、变比折算后计算差流。 (A)I A-I B与I a;(B) I a-Ib与I A;(C)I A-I C与I a;(D)I B-I C与I B 。 答案:C 2.运行中的变压器保护,当现场进行什么工作时,重瓦斯保护应由“跳闸”位置改为“信号”位置运行()。 (A)进行注油和滤油时;(B)变压器中性点不接地运行时;(C)变压器轻瓦斯保护动(D)差动保护改定值后。 答案: A 3.主变压器复合电压闭锁过流保护当失去交流电压时()。 (A)整套保护就不起作用;(B)仅失去低压闭锁功能;(C)失去复合电压闭锁功能;(D)保护不受影响。 答案:C 4.变压器差动保护在外部短路故障切除后随即误动,原因可能是()。 (A)整定错误;(B)TA二次接线错误两侧;(C)TA二次回路时间常数相差太大;(D)电压闭锁回路失灵。 答案:C 5.关于TA饱和对变压器差动保护的影响,以下哪种说法正确。() (A)由于差动保护具有良好的制动特性;(B)区外故障时没有影响由于差动保护具有良好的制动特性,区内故障时没有影响;(C)可能造成差动保护在区内故障时拒动或延缓动作,在区外故障时误动作;(D)由于差动保护有良好制动特性,对区内、区外故障均无影响。答案:C 6.变压器差动保护二次电流相位补偿的目的是()。 (A)保证外部短路时差动保护各侧电流相位一致,不必考虑三次谐波及零序电流不平衡;(B)保证外部短路时差动保护各侧电流相位一致,滤去可能产生不平衡的三次谐波及零序电流;(C)调整差动保护各侧电流的幅值。 答案:B 7.变压器中性点间隙接地保护是由()。 (A)零序电压继电器构成,带0.5S时限;(B)零序电压继电器构成,不带时限;(C)零序电压继电器与零序电流继电器或门关系构成不带时限;(D)零序电压继电器与零序电流继电器或门关系构成,带0.5S时限。 答案:D 8.谐波制动的变压器差动保护中设置差动速断元件的主要原因是()。 (A)提高保护动作速度;(B)为了防止在区内故障较高的短路水平时,由于互感器的饱和产生的高次谐波量增加,导致差动元件拒动;(C)保护设置双重化,互为备用;(D)以上三种情况以外的。 答案:B 9.如果二次回路故障导致重瓦斯保护误动作变压器跳闸应将重瓦斯保护()变压器恢

变压器差动保护原理

主变差动保护 一、主变差动保护简介 主变差动保护作为变压器的主保护,能反映变压器内部相间短路故障、高压侧单相接地短路及匝间层间短路故障 ,差动保护是输入的两端CT 电流矢量差,当两端CT 电流矢量差达到设定的动作值时启动动作元件。 差动保护是保护两端电流互感器之间的故障(即保护范围在输入的两端CT 之间的设备上),正常情况流进的电流和流出的电流在保护内大小相等,方向相反,相位相同,两者刚好抵消,差动电流等于零;故障时两端电流向故障点流,在保护内电流叠加,差动电流大于零。驱动保护出口继电器动作,跳开两侧的断路器,使故障设备断开电源。 二、纵联差动保护原理 (一)、纵联差动保护的构成 纵联差动保护是按比较被保护元件(1号主变)始端和末端电流的大小和相位的原理而工作的。为了实现这种比较,在被保护元件的两侧各设置一组电流互感器TA1、TA2,其二次侧按环流法接线,即若两端的电流互感器的正极性端子均置于靠近母线一侧,则将他们二次的同极性端子相连,再将差动继电器的线圈并入,构成差动保护。其中差动继电器线圈回路称为差动回路,而两侧的回路称为差动保护的两个臂。 (二)、纵联差动保护的工作原理 根据基尔霍夫第一定律,0 =∑ ? I ;式中∑? I 表示变压器各侧电流的向量和,其物理意义是:变 压器正常运行或外部故障时,若忽略励磁电流损耗及其他损耗,则流入变压器的电流等于流出变压器的电流。因此,纵差保护不应动作。 当变压器内部故障时,若忽略负荷电流不计,则只有流进变压器的电流而没有流出变压器的电流,其纵差保护动作,切除变压器。见变压器纵差保护原理接线。

(1)正常运行和区外故障时,被保护元件两端的电流和的方向如图1.5.5(a)所示,则流入继电器的电流为 继电器不动作。 (2)区内故障时,被保护元件两端的电流和的方向如图1.5.5(b)所示,则流入继电器的电流为 此时为两侧电源提供的短路电流之和,电流很大,故继电器动作,跳开两侧的断路器。 由上分析可知,纵联差动保护的范围就是两侧电流互感器所包围的全部区域,即被保护元件的全部,而在保护范围外故障时,保护不动作。因此,纵联差动保护不需要与相邻元件的保护在动作时间和动作值上进行配合,是全线快速保护,且具有不反应过负荷与系统震荡及灵敏度高等优点。 三、微机变压器纵差保护的主要元件介绍 主要元件有:1)比率差动保护元件,2)励磁涌流闭锁元件,3)TA饱和闭锁元件,4)TA断线闭锁(告警)元件,5)差动速断元件,6)过励磁闭锁元件 下面对各个元件的功能和原理作个简要的介绍:

电力变压器试验报告

电力变压器试验报告装设地点:幸福里小区运行编号:14#箱变试验日期: 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号: 二、试验项目: 3、交流耐压试验: 交流耐压:38 KV 时间:60 S 结论:合格 三、试验结论:合格 四、试验仪器及编号:BCSB系列多用型实验变压器、JRR-10直流电阻测试仪、ZC-7绝缘摇表 五、试验负责人: 六、试验人员: 七、备注: 电力变压器试验报告 装设地点:幸福里小区运行编号:15#箱变试验日期: 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号:

二、试验项目: 6、交流耐压试验: 交流耐压:38 KV 时间:60 S 结论:合格 三、试验结论:合格 四、试验仪器及编号:BCSB系列多用型实验变压器、JRR-10直流电阻测试仪、ZC-7绝缘摇表 五、试验负责人: 六、试验人员: 七、备注: 电力变压器试验报告 装设地点:幸福里小区运行编号:4#箱变试验日期: 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号: 二、试验项目:

9、交流耐压试验: 交流耐压:38 KV 时间:60 S 结论:合格 三、试验结论:合格 四、试验仪器及编号:BCSB系列多用型实验变压器、JRR-10直流电阻测试仪、ZC-7绝缘摇表 五、试验负责人: 六、试验人员: 七、备注: 电力变压器试验报告 装设地点:幸福里小区运行编号:4#箱变试验日期: 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号: 二、试验项目: 12、交流耐压试验: 交流耐压:38 KV 时间:60 S 结论:合格 三、试验结论:合格

电力变压器继电保护设计方案

课程设计报告书 题目:电力变压器继电保护设计 院(系)电气工程学院_______ 专业电气工程及其自动化____ 学生姓名冉金周__________ 学生学号 2014511057_______ 指导教师张祥军蔡琴______ 课程名称电力系统继电保护课程设计 课程学分 2____________ 起始日期 2017.6.12-2017.6.23__

课程设计任务书 一、目的任务 电力系统继电保护课程设计是一个实践教学环节,也是学生接受专业训练的重要环节,是对学生的知识、能力和素质的一次培养训练和检验。通过课程设计,使学生进一步巩固所学理论知识,并利用所学知识解决设计中的一些基本问题,培养和提高学生设计、计算,识图、绘图,以及查阅、使用有关技术资料的能力。本次课程设计主要以中型企业变电所主变压器为对象,主要完成继电保护概述、主变压器继电保护方案确定、短路电流计算、继电保护装置整定计算、各种继电器选择、绘图等设计和计算任务。为以后深入学习相关专业课、进行毕业设计和从事实际工作奠定基础。 二、设计内容 1、主要内容 (1)熟悉设计任务书,相关设计规程,分析原始资料,借阅参考资料。 (2)继电保护概述,主变压器继电保护方案确定。 (3)各继电保护原理图设计,短路电流计算。 (4)继电保护装置整定计算。 (5)各种继电器选择。 (6)撰写设计报告,绘图等。

2、原始数据 某变电所电气主接线如图1所示,已知两台变压器均为三绕组、油浸式、强迫风冷、分级绝缘,其参数如下:S N =31.5MVA ;电压为110±4×2.5%/38.5±2×2.5%/11 kV ;接线为Y N /y/d 11(Y 0/y/Δ-12-11);短路电压U HM (%)=10.5,U HL (%)=17,U ML (%)=6。两台变压器同时运行,110kV 侧的中性点只有一台接地,若只有一台运行,则运行变压器中性点必须接地,其余参数如图1。 3、设计任务 结合系统主接线图,要考虑两条6.5km 长的110kV 高压线路既可以并联运行也可以单独运行。针对某一主变压器的继电保护进行设计,即变压器主保护按一台变压器单独运行为保护的计算方式。变压器的后备保护(定时限过电流电流)

2014国家电网变压器试验标准

变压器试验项目清单10kV级 例行试验 绕组直流电阻互差: 线间小于2%,相间小于4%; 电压比误差: 主分接小于0.5%,其他分接小于1%; 绝缘电阻测试:2500V摇表高压绕组大于或等于1000MΩ,其他绕组大雨或等于500MΩ; 局部放电测量(适用于干式变压器) 工频耐压试验 感应耐压试验 空载电流及空载损耗测试 短路阻抗及负载损耗测试 绝缘油试验 噪声测试 密封性试验(适用于油浸式变压器) 附件和主要材料的试验(或提供试验报告) 现场试验: 按GB50150相关规定执行 绝缘油试验 绕组连同套管的直流电阻

变压比测量 联结组标号检定 铁心绝缘电阻 绕组连同套管的绝缘电阻 绕组连同套管的交流工频耐压试验 额定电压下的合闸试验 抽检试验 绕组电阻测量 变压比测量 绝缘电阻测量 雷电全波冲击试验 外施耐压试验 感应耐压试验 空载电流及空载损耗测试 短路阻抗及负载损耗测试 绝缘油试验 xx试验 油箱密封性试验(适用于油浸式变压器)容量测试 变压器过载试验 联结组标号检定

突发短路试验 长时间过载试验 35kV级 应提供变压器和附件相应的型式试验报告和例行试验报告 例行试验 绕组电阻测量 电压比测量和联结组标号检定 短路阻抗及负载损耗测量 1.短路阻抗测量: 主分接、最大、最小分接、主分接低电流(例如5A2负载损耗: 主分接、最大、最小分接 3短路阻抗及负载损耗均应换算到75℃ 空载损耗和空载电流测量 1.10%-115%额定电压下进行空载损耗和空载电流测量,并绘制出励磁曲线 2.空载损耗和空载电流进行校正 3.提供380V电压下的空载损耗和空载电流 绕组连同套管的绝缘电阻测量: 比值不小于1.3,或高于5000MΩ绕组的介质损耗因数(tanδ)和电容测量 1.油温10-40℃之间测量 2.报告中应有设备的详细说明

35KV主变压器保护初步设计

35kV主变压器保护初步设计 姓名:愣愣 专业:供用电技术 学号:

摘要 电力变压器是电力系统中非常重要的电力设备之一,它的安全运行对于保证电力系统的正常运行和对供电的可靠性,以及电能质量起着决定性的作用。电力变压器是电力系统中十分重要的元件,它的主保护主要包括瓦斯保护、纵差动保护。瓦斯保护主要保护变压器内部各种故障。纵联差动保护主要是对变压器的绕组,套管及引出线上的故障。 电气测量仪表是测量电力系统中主要电气设备运行的二次设备。变电所的运行人员要通过测量仪表和监察装置掌握主系统和主设备的运行情况,分析电能质量和计算经济指标。 二次回路是电力系统安全、经济、稳定运行的重要保障,是变配电所电气系统的重要组成部分。二次回路是一个具有多种功能的复杂网络,其内容包括高压电气设备和输电线路的控制、调节、信号、测量与监察、继电保护与自动装置、操作电源等系统。

第一章设计的要求与分析 1.1 主变压器设计技术要求 1.该35kV变电所变压器是单独运行的降压变压器,容量为15兆安伏,35±2*2.5%/6.3 =0.08。 千伏,Y/△-11,U k 2. 35千伏母线归算至平均电压37千伏的三相短路电流:最大运行方式为3570安,最小运行方式为2140安。 3. 6.3千伏最大负荷电流为1000安。 4.二次直流电源220伏。 1.2 主变保护简要分析 电力系统继电保护装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的基本要求。这些要求之间,需要针对不同使用条件,分别进行综合考虑。这四“性”之间紧密联系,既矛盾又统一。(1)可靠性是指保护该动体时应可靠动作。不该动作时应可靠不动作。可靠性是对继电保护装置性能的最根本的要求。(2)选择性是指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障,当故障设备或线路本身的保护或断路器拒动时,才允许由相邻设备保护、线路保护或断路器失灵保护切除故障。为保证对相邻设备和线路有配合要求的保护和同一保护内有配合要求的两元件(如启动与跳闸元件或闭锁与动作元件)的选择性,其灵敏系数及动作时间,在一般情况下应相互配合。(3)灵敏性是指在设备或线路的被保护范围内发生金属性短路时,保护装置应具有必要的灵敏系数,各类保护的最小灵敏系数在规程中有具体规定。选择性和灵敏性的要求,通过继电保护的整定实现。(4)速动性是指保护装置应尽快地切除短路故障,其目的是提高系统稳定性,减轻故障设备和线路的损坏程度,缩小故障波及范围,提高自动重合闸和备用电源或备用设备自动投入的效果等。一般从装设速动保护(如高频保护、差动保护)、充分发挥零序接地瞬时段保护及相间速断保护的作用、减少继电器固有动作时间和断路器跳闸时间等方面入手来提高速动性。

电力变压器继电保护

电气工程学院 《电力工程》课程设计 设计题目:电力变压器的继电保护设计学生姓名: 专业:自动化 班级:自动化111 完成日期:2014年1月9日

目录 引言 (1) 1 确定变压器的型号及类型 (2) 1.1 变电所变压器容量、台数、型号选择 (2) 1.1.1 变压器容量 (2) 1.1.2 主变压器台数和型号 (2) 1.1.3主变压器确定 (3) 1.2干式变压器的结构 (3) 1.3干式变压器的特点 (4) 1.4 干式变压器的使用注意事项 (4) 2 设计变压器的保护措施 (5) 2.1 电力变压器的故障类型及保护措施 (5) 2.1.1 电力变压器故障及不正常运行状态 (5) 2.1.2 电力变压器继电保护的配置 (5) 2.2 电力变压器相间短路的后备保护 (6) 2.2.1过电流保护 (6) 2.2.2 低电压起动的过电流保护 (7) 2.2.3 复合电压起动的过电流保护 (7) 2.3 电力变压器过负荷保护 (10) 3 设计并画出变压器继电保护原理图及展开图 (11) 3.1.1 继电保护的基本原理 (11) 3.1.2 过电流保护 (12) 3.1.3 过负荷保护 (12) 3.1.4 零序过电流保护 (13) 3.1.5 变压器各个保护动作时限配合 (13) 4 进行高压断路器的继电保护整定计算 (14) 4.1 计算公式中所涉及到的符号说明 (14) 4.2 涉及到的计算公式 (14) 4.2.1 变压器的额定容量计算公式 (15) 4.2.2 变压器低压侧三相短路电流经验计算公式 (15) 4.2.3 过电流保护整定值计算公式 (15) 4.2.4 电流速断保护整定值计算公式 (16) 4.2.5 电力变压器低压侧短路时流过高压侧的最大一相电流 (17) 4.2.6 低压三相和二相短路电流的计算 (17) 4.2.7 高压三相短路电流与短路容量的计算 (18) 4.3 整定计算如下 (18) 4.3.1 计算过电流保护整定值 (19) 4.3.2 计算电流速断保护整定值 (20) 参考文献 (21) 附录…………………………………………………………………………………

变压器验收报告

电力变压器大修、验收报告 监收人:运行负责人:检修单位负责人:检修班负责人:编制人: 年月 日填 变压器no1 厂;运行编号;制造号 型式;容量 kva;变压比 器身重 t;油重 t ;上节油箱吊重 t 1.变压器运行时间: 由开始运行到此次大修共运行了年月 由上次大修完了到此次大修共运行了年月 2.此次大修是由年月日时开始,于年月 日时完成。 计划时间是由年月日时至年月日时。 实际和计划进度相差的原因是: 3.吊芯检查于月日时开始、至月日时止; 当时天气;气温 oc;空气相对温度 %; 开始放油时间月日时分, 注油结束时间月日时分, 变压器芯子在空气中存放小时。 4。大修共用时间和工时:变压器no2 5。修前缺陷和异常状况: 6.修前试验:变压器整体试验: 绝缘油色谱、微水: 绝缘油简化: 绝缘油耐压(kv): 篇二:变压器验收要求 变压器验收总体要求 4.1 验收人员根据技术协议、设计图纸、技术规范和本验收规范开展现场验收。 4.2 验收中发现的问题必须限时整改,存在较多问题或重大问题的,整改完毕应重新组 织验收。 4.3 验收完成后,必须完成相关图纸的校核修订。 4.4 竣工图纸和验收文档移交运行单位。 4.5 施工单位将备品、备件移交运行单位。 5 验收前应具备条件 5.1 配电变压器本体、附件及其控制回路已按设计要求施工及安装完毕。 5.2 配电变压器调试、交接试验工作全部完成并满足要求。 5.3 施工单位已组织进行自检,监理单位完成了初检,并已按初检意见整改完毕,缺陷 已消除。 5.4 设备标志牌、警示牌等安健环设施齐全并符合规范要求。 5.5 配电变压器施工图、竣工图、各项调试及试验报告、监理报告等技术资料和文件已 整理完毕。 5.6 配电变压器的验收文档已编制并经审核完毕。 5.7 施工场所已清理或恢复完毕。

组合式变压器出厂检验报告

组合式变压器 出 厂 检 验 报 告 型号规格:ZGS11-Z- /10 额定容量: kVA 浙江浦成电气有限公司

浙江浦成电气有限 公司出厂检验报告 组合式变压器共3页第2页出厂检验项目 序号检验项目技术要求检验结果结论4 低压出线 4.1 装配的协调性及一致性出线保护能力及补偿量应和变压器协调 4.2 元件选用的合理性元件的分断及出线电流应符合图纸 4.3 元件质量主要元件必须有3C认证 4.4 元件排列正确性元件排列正确,主母线走向合理 4.5 一次接线截面积及连接方法应符合标准 4.6 绝缘导线必须有3C认证,截面符合标准要求 4.7 二次接线正确性线径符合要求,接线牢固 4.8 门外门开启应灵活,开启角>90° 4.9 N线N线截面积不小于主母线的60% 5 接地系统 5.1 元件接地元件的金属外壳必须接地 5.2 门的接地所有门必须用黄绿双色软线接地 5.3 外壳接地所有外壳必须接地 5.4 系统接地高低压室及外壳必须有连通的接地线 5.5 接地母排的截面积接地母排截面积按标准,最小为30mm2 5.6 接地标识接地标识必须明显,清晰,安装牢固 6 机械及电气操作 6.1 高压负荷开关分合闸各5次负荷开关分合位置正确,传动装置灵活可靠 6.2 低压开关分合各5次开关分合操作灵活可靠 6.3 低压柜通电操作低压通电动作试验,各元件正常可靠,符合原理要求 6.4 除湿及通风(若有)除湿及通风系统工作应正常 6.5 系统图在适当位置应贴有高低压系统图

浙江浦成电气有限 公司出厂检验报告 组合式变压器共3页第3页 出厂检验项目 序号检验项目技术要求检验结果结论 7 电气间隙 7.1 低压主回路相间及对地≥20mm 7.2 辅助回路之间及对地≥5mm 8 回路电阻 A B C 8.1 主回路直流电阻低压侧≤300 μΩ 9 工频耐压 9.2 高压相间及对地35000V 1min 9.3 低压系统相间及对地2500V 1min 9.4 辅助回路对地2000V 1min 10 保护接地可靠性 10.1 保护接地可靠性标识清晰,连接牢固 10.2 接地回路电阻≤10 mΩ 结论: 该产品经检验,性能有关标准(GB1094.1、2-1996,GB1094.3-2003;GB1094-5.2008,GB/T6451-2008)要求,零部件质量符合图样及技术条件;产品,出厂。 检验员:检验主管:报告日期:201 年月

继电保护课程设计 对变压器进行主保护和后备保护的设计、配置、整定计算和校验(DOC)

电力系统继电保护课程设计 专业:电气工程及其自动化 班级: 姓名: 学号: 2009 指导教师: 兰州交通大学自动化与电气工程学院 2012 年 7月 7日

1 设计原始资料 1.1 具体题目 一台双绕组降压变压器的容量为20MVA ,电压比为35±2×2.5%/6.6kV ,Yd11接线;采用BCH-2型继电器。求差动保护的动作电流。已知:6.6kV 外部短路的最大三相短路电流为8920(1+50%)=13380A ;35kV 侧电流互感器变比为600/5,66kV 侧电流互感器变比为1500/5;可靠系数取3.1rel K 。试对变压器进行相关保护的设计。 1.2 要完成的内容 对变压器进行主保护和后备保护的设计、配置、整定计算和校验。 2 分析要设计的课题内容 2.1 本设计的保护配置 2.1.1 主保护配置 为了满足电力系统稳定性方面的要求,当变压器发生故障时,要求保护装置快速切除故障。通常变压器的瓦斯保护和纵差动保护构成双重化快速保护。 (1) 瓦斯保护 变电所的主变压器和动力变压器,都是用变压器油作为绝缘和散热的。当变压器内部故障时,由于短路电流和电弧的作用,故障点附近的绝缘物和变压器油分解而产生气体,同时由于气体的上升和压力的增大会引起油流的变化。利用这个特点构成的保护,叫做瓦斯保护。瓦斯保护主要由瓦斯继电器、信号继电器、保护出口继电器等构成,瓦斯继电器装在变压器油箱和油枕的连接管上。瓦斯继电器的上触点为轻瓦斯保护,由上开口杯控制,整定值为当瓦斯继电器内上部积聚250~300cm 3气体时动作,动作后发信号。 (2) 纵差动保护 电流纵差动保护不但能区分区内外故障,而且不需要与其他元件的保护配合,可以无延时的切除区内各种故障,具有明显的优点。本设计中变压器主保护主要选电流纵差动保护,差动保护是变压器内部、套管及引出线上发生相间短路的主保护,同时也可以保护单相层间短路和接地短路,不需与其他保护配合,可无延时的切断内部短路,动作于变压器高低压两侧断路器跳闸。为了保证动作的选择性,差动保护动作电流应躲开外部短路电流时的最大不平衡电流。

变压器类试验报告表格

10kV电力变压器试验 环境温度:o C 相对湿度: % 试验日期: 201 年月日 1、基本数据 安装位置 设备型号SCB11-1250/10 设备编号20180503 出厂日期2018.05 设备厂商江西红日变电设备有限公司 2、绝缘电阻测试(MΩ)使用仪器:UT513绝缘电阻测试仪(2500V)编号:3080264158 测试部位高对低高对低及外壳低对高及外壳备注 耐压前1000MΩ1000MΩ1000MΩ同一条件下与前次测试无显著 变化,一般不低于上次值的70%耐压后1000MΩ1000MΩ1000MΩ 3、绕组直流电阻测试使用仪器:SM33B直流电阻测试仪编号:9310584 分接头位置 高压侧(Ω)低压侧(mΩ)技术要求 R AB R BC R CA R ao R bo R co依据广西电网 Q/GXD126.01-2009《电力设备交 接和预防性试验规程》 1600kVA 以下:相间差别不大于平均值的 4%,线间差别不大于平均值的2% 1 0.55188 0.5523 0.5515 0.0002 752 0.00026 84 0.00027 30 2 0.5382 0.5386 0.5387 3 0.5239 0.524 4 0.5235 4 0.5146 0.5117 0.5109 5 0.5011 0.4983 0.4975 4、电压比误差测量(%)使用仪器:SM63A 变压器变比测试仪编号:96914 电压比误差 档位 1 2 3 4 5 技术要求接线组别标号AB/ab -0.06 -0.01 -0.08 -0.01 -0.06 额定分接变比允许偏差为 ±0.25%.其他分接变比应在 阻抗电压的1/10内,但偏差 要<±1% BC/bc -0.09 -0.04 -0.10 -0.09 -0.02 CA/ca -0.01 -0.02 -0.06 -0.04 -0.09 5、电气性能试验使用仪器:SM500A 变压器损耗参数测试仪编号:950482 空载损耗1880W 空载电流0.43% 技术要求负载损耗9570W 阻抗电压 6.17% 与上次试验无明显变化6、6、交流耐压测试使用仪器:ST3598变频谐振试验电源装置 编号:A101090717-02 技术要求 低压侧短接地,高压侧短接接加高压30kV,1min,结果:无异常高压侧短接地,低压侧短接用2.5kV摇表代替,1min,结果:无异常 无闪络、无放电或击穿现象 结论: 试验项目符合Q/CSG114002-2011《电力设备预防性试验规程》及产品技术要求。 评定等级施工单位重庆进源送变电工程有限公司试验人员卜朋、陈兴家 记录人员陈诚

箱式变压器预防性试验报告(10kV)汇总

电力变压器预防性测试报告 委托测试单位XXXXXXXX 测试单元电压等级10kV 测试单元间隔#3百货变配电室#2变测试性质预防性测试现场天气状况晴;零上12.1℃;湿度49% 测试日期2016年12月19日变压器铭牌参数 变压器型号SCB10-1600/10 额定电压10±2X2.5%/0.4kV 变压器额定容量1600kVA 联结组别Dyn11 出厂序号1610002497 生产日期2013年09月生产厂家海南金盘电器有限公司 测试依据:《电力设备预防性试验规程》DL/T 596-1996 测试标准:1、直流电阻:相间电阻差别不大于三相平均值的4%;线间电阻差别不大于三相平均值的2%。2、绝缘电阻:换算至同一温度下,与前一次测试结 果对比应无明显变化。3、交流耐压值:10kV侧为24kV。 测试仪器:1、直流电阻测试仪(10kV直流电阻测试仪9301);2、ZC11D-10型摇表(2500V);3、交流耐压测试仪(XJYD-5/50交流耐压仪) 一、直流电阻测试数据: 分接位置 10kV侧直流电阻400V侧直流电阻 A←→B B←→C C←→A ΔR%a0 b0 c0 ΔR% 1(运行位置)0.4077Ω0.4082Ω0.4071Ω0.27%0.0002020Ω0.0002040Ω0.0002017Ω 1.13%二、绝缘电阻测试数据: 测试位置工频耐压前测试的数据工频耐压后测试的数据10kV侧对400V侧接地≮2500+MΩ≮2500+MΩ 400V侧对10kV侧接地≮2500+MΩ≮2500+MΩ 三、工频交流耐压测试: 测试位置测试电压测试时间10kV侧对400V侧接地24kV 1分钟 测试情况说明1、直流电阻测试数据在要求标准误差范围之内。2、绝缘电阻测试工频耐压测试前后的电阻值没有明显变化。3、按照标准要求的测试电压,工频耐压测试后没有发生击穿、闪咯、发热现象。 测试结论说明以上测试数据合格测试人员(手写签字)

电力变压器试验报告

电力变压器试验报告 1、试品参数 设备名称:10kV电力变压器委托单位: 型号:S11-M-250/10-0.4 额定电压:10kV 编号:2006283 额定电流14.4A/360.9A 出厂日期:2006年9月额定容量:250KV A 极性组别:生产厂家: 分接头电压V 位置I II III IV VI 高压10500 10000 9500 2、试验仪器列表 仪器名称型号规格编号生产厂家仪器状态数字兆欧表GDT-5005 005754 广州高德仪器厂合格 高压试验仪HCSD-110/0.2 021112 武汉华超合格 变压器直流电阻测试仪3393 702 保定金达合格 3、绝缘电阻(MΩ)、直流泄漏电流、介质损失角 绝缘电阻(MΩ)直流泄漏电流介质损失角 接法R60"-R15"K (KV) (μA)KV tgδ% CX(PF) 高压-中低地2500/1445 1.73 低压-高中地2500/2118 1.18 4、交流耐压、套管介质损失角 交流耐压套管介质损失角 接法(KV) (分) 结论序号tgδ%CX(PF)高压-中低地35 1 通过 低压-高中地 5 1 5、直流电阻(Ω)、变压比测定:分接头() 直流电阻(Ω)变压比:分接头()相序分接头()相序相序变比误差±% A-B 58.25Ωa-0 32.38mΩA-B B-C 58.25Ωb-0 32.39mΩB-C C-A 58.25 c-0 32.35mΩC-A 6、试验结果 试验日期2012年1月16日气候晴温度32℃湿度75% 备 注 10kV电力变压器试验结果符合标准要求,试验中未发现导常,试验结果合格。 审核:试验:

相关文档