文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 二级建造师机电案例分析1分析

二级建造师机电案例分析1分析

二级建造师机电案例分析1分析
二级建造师机电案例分析1分析

1、施工准备T风管及部件加工T风管及部件的中间验收T风管系统安装T风管系统严密性试验T空调设

备安装T空调水系统安装T管道严密性及强度试验T管道冲洗T管道防腐与绝热T风管系统测试与调整T空调系统试运行及调试T竣工验收T空调系统综合效能测试。

2、系统风量及水系统测定和调整:设计相比较,总风量偏差不大于【10%】,各风口或吸

气罩风量偏差不大于【15%】,空调冷热水、冷却水总流量偏差不大于【 1 0% 】,机组盘管偏差不大于【20%】风水小于1 0,口罩小于15,机盘小于20。

3、空调处理设备主要包括组合式空调机组、新风机组、风机盘管、热回收装置、变风量末端装置、单元式空

调机等

4、必须进行严密性检验,主要检验风管、部件制作加工后的咬口缝、铆接孔、风管的法兰翻边、风管管段之

间的连接严密性,检验以主、干管为主,检验合格后方能交付下道工序。

5、通风与空调工程的施工分为施工准备、分项工程施工、竣工验收和服务阶段,竣工验收阶段包括:系统验收、系统移交、竣工图绘制、各种记录和文件的整理归档,服务阶段包括系统综合效能测定与调试、系统保修。

6、风管系统工作压力( P )的划分类别应符合《通风与空调工程施工质量验收规范》的规定。针对不同工作压力的风管,其制作、安装和严密性试验等方面的技术要求不同。风管系统的严密性检验应按不同压力等级和不同材质分别进行,符合《通风与空调工程施工质量验收规范》的要求。

7、通风系统的联合试运营不少于2h,空调系统带冷(热)源的正常联合试运转,不应少于8h 通风与空调工程带生产负荷的综合效能试验与调整,应在已具备生产试运行的条件下进行,由建设单位负责,设计、施工单位配合。综合效能试验测定与调整的项目,应由建设单位根据工程性质、生产工艺的要求进行确定。

8、通风与空调工程施工中与土建工程、装饰装修工程、机电安装其他专业工程协调配合内容包括:配合土建预留、预埋时,注意预留孔、洞的形状、尺寸及位置,预埋件的位置和尺寸等;各类管线的综合布置及施工顺序的确定;及时为电气专业提供有关设备的电气参数、控制点及控制要求等数据;安装风机盘管、风口(包括送、回风口及新风人口等)及开设检修门时,注意对装饰装修工程的成品保护;及时向设备供应商提供设备到货时间、安装要求及相应数据等。净化空调系统的高效过滤器的安装必须在洁净室内装饰工程全部完成,经全面清扫、擦拭。并在空吹(12~24 小时)后进行

9、洁净空调工程调试包括:单机试运转,试运转合格后,进行带冷(热)源的不少于8h 的系统正常联合试运转;系统的调试应在空态或静态下进行,其检测结果应全部符合设计要求。空调系统按承担室内空调负荷所用的介质分:全空气、空气—水、全水、制冷剂系统。全空气系统是全部由处理过的空气负担室内空调负荷,有一次回风系统和一、二次回风系统等。空气—水系统由处理过的空气和水共同负担室内空调负荷,如新风+风机盘管系统。全水系统是全部由水负担室内空调负荷,如无新风送风的风机盘管系统。制冷剂系统是蒸发器放在室内,直接吸收余热余湿,如单元式空调器、多联机系统等。

10、通风系统的组成一般包括:进气处理设备,如空气过滤设备、热湿处理设备和空气净化设备等;送风机或排风机;风道系统,如风管、阀部件、送风口、排风口、排气罩等; 排气处理设备,如除尘器、有害气体净化设备、风帽等。

空调系统组成:1、空气处理设备、2热源和冷源及其附属设备、3空调风系统、4空调水系统、5、控制、调节装置。

11 、通风与空调工程的施工内容主要包括设备安装、风管制作与安装、水管安装、阀部件的制作与安装、防腐与绝热、检测与试验、自控系统的安装、系统试运行与调试等

安装时,其支 、吊架不宜设置在【风管口】 、【阀门】、【检查门】及【自控装置处】 。没有法 兰处,切记,因为法兰太重,要支架。

12、防、排烟系统或输送温度高于 70°C 的空气或烟气,应采用耐热橡胶板或不燃的耐温、 防火材料;输送含有腐蚀介质的气体,应采用耐酸橡胶板或软聚氯乙烯板 风管系统安装后,必须进行严密性检验,主要检验风管、部件制作加工后的咬口缝、铆接孔、风管的 法兰翻边、风管管段之间的连接严密性,检验以主、干管为主,检验合格后方能交付下道工序。

13、洁净空调系统制作风管的刚度和严密性,均按高压和中压系统的风管要求进行。其中 洁净度等 级 N1 级至 N5 级的,按高压系统的风管制作要求; N6 级至 N9 级的按中压系统 的风管制作要求。

14、洁净空调系统风管及部件的制作应在相对较封闭和清洁的环境中进行。地面应铺橡胶 板或其他 防护材料。加工风管的板材,在下料前应进行清洗,洗后应立即擦干。加工过程 应有措施保证不二 次污染。风管及部件制作完成后,用无腐蚀性清洗液将内表面清洗干 净,干燥后经检查达到要求即 进行封口,安装前再拆除封口。清洗后立即安装的可不 封口。

加工镀锌钢板风管应避免损坏镀锌层,如有损坏应作防腐处理。风管不得有横向接 缝,尽量减少纵 向拼接缝。矩形风管边长不大于 800mm 寸,不得有纵向接缝。风管的所 有咬口缝、翻边处、铆钉处 均必须涂密封胶。

【高效过滤器】的【安装要点】 :高效过滤器应【在具备洁净条件下】安装,避免其受到不 洁净空气的污

染,降低过滤器的使用寿命。高效过滤器的运输、存放应按【制造厂】标注的 方向放置, 移动要轻拿轻放, 防止【剧烈振动与碰撞】 。高效过滤器安装前, 洁净室必须 【内 装修工程全部完成】 ,经全面清扫、擦拭,空吹【 12h-24h 】后进行。高效过滤器应在安装现 场拆开包装,其外层包装不得带入洁净室,但其【最内层包装】必须在洁净室内方能拆开; 安装前应进行外观检查, 重点检查过滤器有无破损漏泄等, 合格后进行仪器检漏; 安装时要 保证滤料的【清洁】和【严密】 。

15、 成套配电柜的安装程序: 开箱检查 -二次搬运 -安装固定 -母线安装 -二次小线连接-试验调 整-送电运行验收。

三相五线制标准导线颜色为 :A 相黄色 ,B 相绿色 ,C 相红色 ,N 线浅蓝色 ,PE 线黄绿双色 建筑屋顶避雷网格的间距应按设计规定。如果设计无要求时,应按如下要求施工:一类防雷建筑的屋 顶避雷网格间距为 5 mX5m; 二类防雷建筑的为 10mX 10m 。三类防雷建 筑的为 20mX20m 。

16、 照明配电箱内每一单相分支回路的电流不宜超过

16A ,灯具数量不宜超过 25 个;大型 建筑组合灯具每一单相分支回路的电流不宜超过

25A ,灯具数量不宜超过 60 个。 暗敷时要求是利用建筑物外立面混凝土柱内的

【两根主钢筋】【》16mm 作防雷引下线, 并 在离地【0.5m 】处做【接地测试点】 明敷时为1.8m 处做段接卡子.

避雷针一般用镀锌圆钢或壁厚 3mm 的镀锌钢管。对装有避雷针的金属筒体,当金属筒体的 厚度不小于 4mm 时,可作避雷针的引下线,筒体底部应有两处与接地体连接 .

建筑物屋顶上的金属导体都必须与避雷带连成一体,如【铁栏杆】 、【钢爬梯】、【金属旗杆】 、 【透气管】、【金属柱灯】 、【冷却塔】。 塑钢窗是以 PVC 为主要材料的,绝缘性强,不导电 .

灯具距地面高度小于 2. 4 m 时,灯具的金属外壳应需要接地或接零,应采用单独的接地线 (黄绿双色 ) 建筑物【 30m 以上】【金属门窗、栏杆】应用(

环】连接。 -- 2 、避雷针采用不锈钢钢管制作时,

【①12圆钢】或【40X 4】扁钢 【①10mm 圆钢】或【25*4扁钢】)与【均压 其管壁厚度不应小于 3mm. -------- 3 、【避雷网】

接到保护接地(接零)线上。

建筑物屋顶上的40X4 扁钢避雷带应(热镀锌),且镀层厚度不小于65UM

【电动机通电前检查】(1)对照电动机铭牌标明的数据,检查电动机定子绕组的联接方法是否正确(Y连接还是△连接),电源电压,频率是否合适(2)转动电动机转轴,看转动是否灵活,有无摩擦声或其他异声(3)检查电动机接地装置是否良好(4)检查电动机的启动设备是否良好。操作是否正确,电动机所带的负载是否良好。【电动机送电试运行】(1)电动机在通电试运行时,在场人员不应站在电动机及被拖设备的两侧,以免旋转物切向飞出造成伤害事故(2)接通电源之前就应做好切断电源的准备,以防万一接通电源后,电动机出现不正常的情况时(电动机不能启动、启动缓慢、出现异常声音等)能立即切断电源(3)电

动机采用全压启动时,启动次数不宜过于频繁,尤其是电动机功率较大时要随时注意电动机的升温情况(4)通电时,电动机转向应与设备上运转指示箭头一致.

人工接地体一般直接埋入地下,但不应埋设在垃圾堆、炉渣和强烈腐蚀性的土壤处。埋设后接地体的顶部距地面不小于0. 6m,为减小相邻接地体的屏蔽效应,接地体的水平间距应不小于5m垂直接地体的长度一般为2. 5m 。接地体施工完成后应填土夯实,其回填土内不应夹有石块和建筑垃圾等,外取的土壤不得有较强的腐蚀性,在回填土时应分层夯实,以减少接地电阻。

自然接地体的施工技术要求:1、利用建筑物底板钢筋做【水平接地体】:将底板内【不少于

2 根】主钢筋搭接焊接,并做好标记;2、利用工程桩钢筋做【垂直接地体】:将工程桩【四个角】的钢筋搭接焊接,再与底板内不少于2 根主钢筋焊接牢固,并标记3、【自然接地体】应在【不同两点及以上】与【接地干线或接地网】相连接。

接地支线通常采用铜线、铜排、扁钢、圆钢等。水平敷设时,距离地面距离宜为250~300mm ,与建筑缝隙是10-15mm

变配电工程组成:变压器,高压开关柜,成套配电柜,控制柜安装,裸母线,母线槽安装,电缆敷设

接闪器有四雷一环:避雷针、避雷带、避雷网、避雷线,均压环.

管内穿线的施工程序:选择导线T清管T穿引线T放线及断线T导线与引线的绑扎T放护圈T穿导线T导线并头T并头处绝缘T线路检查T绝缘测试。

照明灯具的施工程序:灯具开箱检查-灯具组装-灯具安装接线-送电前的检查-送电运行。(成套不需组装)

扁钢扁钢之间搭接长度是扁钢宽度的2 倍,圆钢与圆钢之间搭接为圆钢直径的6 倍,圆钢与扁钢搭接时长度也是圆钢直径的6 倍。【扁2 圆6】

引下线的间距如果设计不明确时,可按规范要求确定,第一类防雷建筑的引下线间距不应大于12m。第二类防雷建筑的引下线间距不应大于18m,第三类防雷建筑的引下线间不应大于25m。

垂直埋设的金属接地体一般采用镀锌角钢(厚度为4mm)、镀锌钢管(壁厚为3.5mm)、镀锌圆钢(直径为

12m m)等;垂直接地体的长度一般为 2.5m

导线敷设要求:

(1)管内导线应采用绝缘导线,A 、B 、C 相线绝缘层颜色分别为黄、绿、红,保护接地线绝缘层为黄绿双色,零线绝缘层为淡蓝色。

⑵ 导线敷设后,应用500 V兆欧表测试绝缘电阻,线路绝缘电阻不应小于0.5 M Q。

(3)不同回路、不同电压等级、交流与直流的导线不得穿在同一管内。但电压为50 V及以下的回

路;同一台设备的电动机回路和无干扰要求的控制回路;照明花灯的所有回路;同类照明的几个回路可穿入同一根管内,但管内导线总数不应多于8 根。

(4)同一交流回路的导线应穿同一根钢管内。导线在管内不应有接头,接头应设在接线盒(箱)内。(5)管内导线包括绝缘层在内的总截面积,不应大于管子内空截面积的

建筑强电井内的【接地支线】通常采用:【铜线】、【铜排】、【扁钢】、【圆钢】。建筑强电井内的【接地干线】通常采用:【铜杆】、【扁钢】、【圆钢】不用角钢是因为尖角放电

1、室内给水管道工程的施工程序和空调安装程序不一样,空调系统是试验后清洗(管道防腐

绝热之前),给水管道是系统实验、防腐绝热后,最后清洗施工准备T配合土建预留、预埋

t 竣工验收。T管道支架制作T附件检验T管道安装T(管道系统【试验】,防腐【绝热】,系统【清洗】)

2、管道元件检验:核对元件的【规格型号】、【材质】、【外观质量】和【质量证明文件】等,对于有复验要求的元件还应该进行【复验】例如,【合金钢管道】及元件应进行【光谱检测】。管道所用【流量计及压力表】应进行校验检定,设备及管道上的【安全阀】应由【具备资质】的单位进行检定。【阀门】应按规范要求进行【强度】和【严密性】试验,试验应在【每

批】(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查【10%】,且不少于一个。安装在【主干管上起切断作用的闭阀门】,应【逐个100% 】做【强度】试验和【严密性】试验

3、管道穿过地下室侧墙】时应在【室内管道安装结束后】再进行安装,安装过程中应【注意成品保护】。管道安装一般应本着【先主管后支管】、【先上部后下部】、【先里后外】的原则进行安装。对于不同材质的管道应【先安装钢质管道】,【后安装塑料管】。

4、建筑管道】工程应进行的试验包括:【承压管道和设备】系统(压力试验),【非承压管道】

灌水试验),【排水干管】(通球,通水)试验,【消火栓】系统(试射试验)

等。P104 【通

球球径】不小于排水管径的【2|3】,通球率达到【100%】为合格。

5、金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后

降到工作压力进行检查,应不渗不漏塑料给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa ,,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏

6、室内排水立管与排出管端部的连接应采用两个45C弯头或曲率半径不小于4倍管径的

90°弯头

7、安装准备—预制加工—卡架安装—干管安装—立管安装—支管安装—采暖器具安装—(试压―冲

洗一防腐一保温)一调试。高层采暖注意先清洗后防腐,保温(类似于通风空调系统)

8、管径w 100mm的镀锌钢管宜采用螺纹连接,多用于明装管道。钢塑复合管一般也用螺纹连接【法兰连

接】直径较大的管道采用法兰连接【焊接连接】焊接适用于不镀锌钢管,多用于暗装管道和直径较大的管道【沟槽连接(卡箍连接)】沟槽式连接件可用于消防水、空调冷热水、给水、雨水等直径大于或等于

100mm 的镀锌管【卡套式连接】铝塑复合管一般采用螺纹卡套压接

9、具有保护水质卫生、抗腐蚀性强、使用寿命长等特点的不锈钢卡压式管件连接技术取代了螺纹、焊接、胶接等传统给水管道连接技术。施工时将带有特种密封圈的承口管件与管道连接,用专用工具压紧管口而起到密封和紧固作用,施工中具有安装便捷、连接可靠及经济合理等优点。

10、污水管径50mm勺最小坡度为12% ;管径75mn最小坡度为8% ;管径110mm 最小坡度为6% ;管径125mn最小坡度为5% ;管径160mn最小坡度为4%

热水供应系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验试验压力应符合设计要求当设计未注明时,热水供应系统水压试验压力应为系统顶点的工作压力加0.1MPa,同时在系统顶点的试验压力不小于0.

3MPa 11、套管安装:管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管顶部应高出装饰地面2 0 mm ;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面5 0mm, 底部应与楼板底面相平; 安装在墙壁内套管其两端与饰面相平穿过楼板的套管与管道之间缝隙,应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑

12、在【采暖工程】施工中,【汽、水同向流动】的【热水采暧管道】和【汽、

水】【同向流动】的【蒸汽管道】及【凝结水管道】,坡度应为【3% 】,不得【小于2% 】;【汽、水逆向流动】的热水采暖管道和汽、水逆向流动的【蒸汽管道】,坡度不应小于【5% 】;【散热器支管】的坡度应为【1%】,坡度朝向应利于排气和泄水同向2%-3%;逆向5%,散热器1%

13、高层建筑雨水管一般要用给水铸铁管由于高层建筑高度大,当大雨或暴雨时雨水管是满流,甚至处于承压状态,要考虑管材的承压能力;若采用排水铸铁管易发生破裂,出现渗漏水等现象

建筑热水管道:热水供应管道和太阳能热水管道采暖管道有:蒸汽、热水、热泵采暖. 空调有空调冷热水管区分热水管和采暖管

建筑管道安装应遵循的配管原则: 【先主管后支管】、【先上部后下部】、【先里后外】的原则进行安装,对于不同材质的管道应【先钢管后塑料管】主支,上下,里外,钢塑

室内生活污水管道】应按【铸铁管】、【塑料管】等【不同材质】及【管径】设

置排水坡度,【铸铁管】的坡度应【高于】【塑料管】的坡度

14、【承压管道和设备】系统【压力试验】,2【非承压管道】【灌水试验】,3 【排水干管】【通球】、【通水试验】,5【消火栓】系统【试射试验】等。【室内塑料排水管道系统】的检验试验有【灌水试验、通水试验、通球试验】一灌两通

15、管道的【防腐方法】主要有【涂漆】、【衬里】、【静电保护】和【阴极保护】等;管道【绝热】按其用途可分为【保温】、【保冷】、【加热保护】三种类型

16、高层建筑给水排水系统必须对给水系统和热水系统进行合理的竖向分区并加设减压设备,施工中要保证管道的焊接质量和牢固固定,以确保系统的正常运行。因为,高层建筑层数多、高度大,给水系统及热水系统中的静水压力大,这样做是为了保证管道及配件不受破坏。

排水通气管安装要求。不得与风道或烟道连接。通气管应高岀屋面300mm但必须大于最大积雪厚度;在通气管岀口4m以内有门、窗时,通气管应高岀门、窗顶600mm或引向无门、窗一侧;在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高岀屋面2m,并应根据防雷要求设置防雷装置;屋顶有隔热层应从隔热层板面算起。

17、【排水管道】的安装工艺流程:【安装准备】—【预制加工】—【干管、立管、支管】安装一【卡件固定】一【封口堵洞】一【闭水试验】一【通水试验】注意:主管、干管才要进行【通球实验】

18、【冶金炉窑】:炼焦炉、炼铁高炉、炼钢转炉、电炉、鱼雷型混铁车等;【有色金属炉窑】:铝电解槽、镁电解槽、闪速炉、炼铜反射炉、鼓风炉、锌精馏炉;

【化工炉窑】:裂解炉、气化炉、一段转化炉、二段转化炉等;【建材工业炉】:玻璃炉窑、隧道窑、回转窑、辊道窑等

一般炉窑】A【加热】炉、【淬火炉】、【回火】、【正火】、【退火炉】等。【机器制造业】常用的是【淬火炉】.

酸性:【硅砖】【锆英砂砖(石英也是二氧化硅)】;中性:【刚玉】砖、【高铝】砖、【碳】砖;碱性:【镁砖】、【镁铝】砖,【白云石】砖硅酸镁碱(+ 白云)

普通】耐火材料【1558-1770】. 【高级】耐火材料【1770-2000】. 【特级】耐火材料为【2000】以上

19、从所提交材料的必要性和实用性岀发分析,炉子中心线和控制标高的测量记录,砌筑时必须要用,隐蔽工程验收记录和动态炉窑的运转合格证明,证明砌筑前的工序结束并合格,这三项均是必

要的,只有炉窑岀厂或进厂检查验收记录与砌筑无直接关系。

动】态炉窑砌筑是从【热】端处向冷端处或从【低】端到高端

20、用于隔热耐火砖的材料:【黏土质】、【高铝质】和【硅质】砖

I 类砌体应按砖的厚度和长度选分,II 类的砌体,应按砖的厚度选分。炉窑湿砌时,泥浆的耐火度和(化学成分)应与砌体相适应工业炉的中心线和主要标高控制线应按(设计要求)测量确定。模板接缝应严密不漏浆,对模板应采取防粘措施与浇注料接触的隔热砌体表面,应采取防水措施

21、耐火浇注料施工的主要技术要点中包括:

(1)在施工中,不得任意改变耐火浇注料的配合比,不应在搅拌好的耐火浇注料内任意加水或其他物料;

(2)浇注用的模板应有足够的强度和刚度,支模尺寸准确,并防止在施工过程中变形;

(3)模板接缝应严密不漏浆,对模板应采取防粘措施;

(4)与浇注料接触的隔热砌体表面,应采取防水措施;

(5)耐火浇注料的浇注应连续进行,在前层浇注料凝结前,应将次层浇注料浇注完毕,间歇超过凝结时间,应按施工缝要求处理。施工缝宜留在同一排锚固砖的中心线上;

(6)耐火浇注料在施工后,应按设计的规定方法进行养护,养护期间不得受外力或振动。

吊挂拱顶应分环锁紧,各环锁紧度应一致。锁砖锁紧后,应立即把吊挂长销穿好

22、仓库内的耐火材料、结合剂等必须分类分别保管,并明确标识其名称、牌号、生产日期、使用有效期,并严格做好防潮、防污染措施

干砌不大于1.5mm硅藻砖不大于5mm 2mm高温或有炉渣作用的底和墙、/3mm墙和底、2mm拱和拱顶的湿砌、

/3mm空气燃气管道内衬拱拱顶2mm:带齿挂砖的干砌、/3mm带齿挂砖的湿砌、2mm 工作层、/3mm 非工作层、2mm 烧嘴砖

有【三水】的泥浆,不应该在砌筑前过早调制, 【三水】指: 【水泥】【水玻璃】【卤水】!

首先要明白留设膨胀缝的目的,就是解决热胀冷缩问题。从而确定哪些部位设膨胀缝不宜设置膨胀

缝或因设置膨胀缝有难度及可能对设备产生不良影响。因此,受力部位、炉体骨架部位和空洞这几

个位置不宜设置膨胀缝

砌筑时,砖的加工面不宜朝向(炉膛、炉子通道内表面、膨胀缝)。

1 、当室外日平均气温连续五天稳定低于5°C 时,即进入冬期施工;

2 、冬期砲筑工业炉,应在采暖环境中进行,工作地点和砌体周围的温度均不应低于 5 ° C;炉子砌筑完毕,但不能随即烘炉投产时,应采用烘干措施,否则砌体周围的温度不应低于5° C ;3、耐火砖和预制块在砌筑前,应预热至0° C 以上,耐火泥浆施工时的温度不宜低于1 0 ° C。

烘炉期间应仔细观察【护炉铁件】和【内衬膨胀情况】以及【拱顶的变化情况】。必要时,可调节拉杆螺母以控制拱顶的上升数值;在大跨度拱顶的上面,应安装标志,以便检查拱顶的变化情况

23、手工和动力工具除锈】用于质量要求不高,工作量不大的除锈作业;【喷

射除锈】适用于大面积、大批量的除锈工作,作业粉尘较大;【拋丸作业】作业粉尘小、效率高、质量好,缺点初期投入大,(近年来,环保要求比较严格,国内的项目上采用抛丸除锈的比例呈上升趋势);【火焰除锈】不适用于退火钢和可淬硬钢除诱工程、不适用于薄壁的金属设备和管道

记忆方法,sa拼音对沙,喷沙除锈时间:2014/5/14 12:45:32 1 、【手工或动

力工具】除锈,等级【St2、St3】。2、【喷射除锈】:【抛射除锈】、【喷砂除锈】,等级【Sa1、Sa2、Sa2.5、Sa3】。3、【化学除锈】4、【火焰除锈】

防腐蚀涂层施工采用的刷涂是最简单的手工涂装方法,优点很多,但其缺点是劳动强度大,工作效率低和(涂布外观欠佳)。

24、、【喷涂法】优点是【涂膜厚度均匀】、【外观平整】、【生产效率高】。缺点是【材料的损耗远大于刷涂和淋涂】等方法,且【使用溶剂性涂料时会造成环境的污染】。

2、【浸涂法】【溶剂损失较大】,【容易造成空气污染】,

【不适用于挥发性涂料】,且涂膜的【厚度不易均匀】,一般用于结构复杂的器材或工件。

二级建造师《建筑工程实务》案例分析真题及答案

二级建造师《建筑工程实务》案例分析真题及答案 案例分析题 背景:(一) 某房屋建筑工程,建筑面积26800m2,地下二层,地上七层,钢筋混凝土框架结构,根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)和《建设工程管理合同(示范文本)》(GF-2012-0202),建设单位分别与中标的施工总承包单位和监理单位签订了施工总承包合同和监理合同。 在合同履行过程中,发生了下列事件: 事件一:经项目监理机构审核和建设单位同意,施工总承包单位将深基坑工程分包给了具相应资质的某分包单位,深基坑工程开工后,分包单位项目技术负责人组织编写了深基坑工程专项施工方案。经该单位技术部门组织审核、技术负责人签字确认后,报项目监理机构审批。 事件二:室内卫生间楼板二次埋置套管施工过程中,施工总承包单位采用与楼板同抗渗等级的防水混凝土埋置套管、聚氨酯防水涂料施工完毕后,从下午5:00开始进行蓄水检验;次日上午8:30,施工总承包单位要求项目监理机构进行验收。监理工程师对施工总承包单位的做法提出异议,不予验收。 事件三:在监理工程师要求的时间内,施工总承包单位提交了室内装修工程的进度计划双代号时标网络图(如下图所示),经监理工程师确认后按此组织施工。

事件四:在室内装修工程施工过程中,因建设单位设计变更导致工作C的实际施工时间为35天。施工总承包单位以设计变更影响进度为由,向项目监理机构提出工期索赔21天的要求。 问题: 1.分别指出事件一中专项方案编制、审批程序的不妥之处,并写出正确的做法。(4分) 2.分别指出事件二中的不妥之处,并写出正确的做法。(4分) 3.针对事件三的进度计划网络图,写出其计算工期、关键线路。分别计算工作C与工作F的总时差和自由时差(单位:周)。(9分) 4.事件四中,施工总承包单位提出的工期索赔天数是否成立?说明理由。(3分) 解析 1. 不妥之一:深基坑工程开工后,分包单位项目技术负责人组织编写了深基坑工程专项施工方案。 正确做法:在深基坑工程开工前,分包单位项目技术负责人应组织编写深基坑工程专项施工方案。 不妥之二:经该单位技术部门组织审核、技术负责人签字确认 正确做法:经该单位技术部门组织审核、技术负责人以及总承包单位技术负责人签字确认。(P393) 2.

一级建造师机电实务案例汇总

案例题答题技巧 案例题的解答根本是要掌握基本知识,特别是对“三门基础课”的知识掌握度,因为是主观题,没有选项,完全靠自己的能力完成回答题目的问题,答题的时候要紧扣题目要求,原则是: 分析题意,了解得分点; 先易后难,渐序答题; 有问必答,不要空题; 按位置答题,不要错位答题; 术语、核心词汇、主要分析和叙述突出,结论明晰; 答题要点全面,不要空点; 计算题公式选用正确,参数选用合理,过程全面,结论正确;依图分析题,绘图点位对应准确,结论依据正确。 把问的问题答清楚,同时也不要画蛇添足,洋洋洒洒写一大堆,既浪费时间,很多也不是题目中问的,当时也就不是得分点,所以抓住要点,该答的答清楚就行了。 对于管理实务部分的知识点大家要重点掌握。 案例(一) [ 背景材料] (20 分) 某机电安装公司(乙方)承接某上市公司(甲方)的粉磨站水泥生产线的机电设备安装工程,由于工程公开招标过程中,竞争激烈,采用低价中标。施工公司只有通过优化生产要素配置和加强管理才能保证项目的进度目标、质量目标、安全目标和成本目标的实现,在施工过程中,重点是磨机房设备安装、调试工作。 问题: (1)机电安装工程项目生产要素管理的基本内容是什么?(2)什么是设备试运转?包括哪些内容? (3)系统调试(试运转)应具备的条件?(4)系统整体运转的应具备的条件? 分析与参考答案: (1)机电安装工程项目生产要素管理的基本内容: 1)项目人力资源管理;2)项目工程设备和材料管理;3)项目施工机械设备的检测器具管理; 4)项目技术管理;5)项目资金管理。 (2)设备试运转 设备试运转是机电安装工程达到竣工条件的试运转(试车)、试运行、试通电等工作的总称。 它包括了从单机到工程总体试验或试启动的全部过程,它是对工程设计、施工以及相关配套工作的重要检验程序。设备试运转可分为有负荷和无负荷两种试运转形式。

2014年二级建造师机电实务历年真题答案解析

2014年二建机电真题及答案 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.常用于设备安装定线定位和测设已知角度的仪器是()。 A.激光准直仪B.激光经纬仪 C.激光指向仪D.激光水准仪 2.关于千斤顶使用要求的说法,错误的是()。 A.垂直使用时,作用力应通过承压中心 B.水平使用时,应有可靠的支撑 C.随着工件的升降,不得调整保险垫块的高度 D.顶部应有足够的工作面积 3.一般情况下,焊接厚度为3.5mm的焊件,选用的焊条直径是()。 A.2mm B.3.2mm C.4mm D.5mm 4.设备安装工程的永久基准点使用的材料,最好采用()。 A.钢铆钉B.木桩 C.普通角钢D.铜棒 5.封闭母线找正固定的紧后工序是()。 A.导体焊接B.外壳焊接 C.电气试验D.与设备连接 6.管道滑动支架以支承面中心为起点进行反方向安装的偏移量应为位移值的()。 A.1/5 B.1/4 C.1/3 D.1/2 7.锅炉本体受热面组合安装的一般程序中,设备清点检查的紧后工序是()。 A.压力试验B.泄漏试验 C.灌水试验D.通球试验 8.直接安装在管道上的取源部件应随同管道系统进行()。 A.吹扫清洗B.压力试验 C.无损检测D.防腐保温 9.管道保温作业正确的做法是()。 A.伴热管道与管道间的空隙应填充材料

B.用铝带捆扎保温层,每节管壳至少捆扎一道 C.阀门的保温应采用可拆卸式结构 D.同层保温预制块的接缝要对齐 10.下列耐火材料中,属于中性耐火材料的是()。 A.高铝砖B.镁铝砖 C.硅砖D.白云石砖 11.高层建筑给水及排水铸铁管的柔性连接应采用()。 A.石棉水泥密封B.橡胶圈密封 C.铅密封D.膨胀性填料密封 12.高层建筑为防止侧击雷电,应在环绕建筑物周边设置()。 A.避雷针B.均压环 C.接地线D.引下线 13.通风与空调系统经平衡调整后,各风口的总风量与设计风量的允许偏差不应大于()。A.5% B.10% C.15% D.20% 14.将4个1KΩ(21℃)。镍电阻两两串联再并联后,检测一个大房间的平均温度21℃,传递到变送器的电阻值是()。 A.0.5KΩB.1.0KΩ C.2.0KΩD.4.0KΩ 15.拽引式电梯设备进场验收合格后,在驱动主机安装前的工序是()。 A.土建交接检验B.轿厢导轨安装 C.随行电缆安装D.安全部件安装 16.下列施工计量器具中,属于强制性检定范畴的是()。 A.声级计B.超声波测厚仪 C.压力表D.垂直检测尺 17.用于电力线路上的电气设备是()。 A.金具B.集箱 C.断路器D.叶栅 18.下列设备中,属于特种设备的是()。 A.风机B.水泵

最新整理二级建造师《机电工程》典型案例分析(1)

二级建造师《机电工程》典型案例分析(1) 案例一: 背景:某新建坑口电厂一期安装工程,装机容量为2×30M W的汽轮发电机组,采用直接空冷方式汽轮机和循环流化床锅炉,锅炉烟气采用电除尘和干式除灰系统进行处理,所有排放废水车间处理再循环使用。工程由A 施工单位承包,其中:2×30M W汽轮发电机组的所有主辅机设备分包给B施工单位安装主。合同签定后初步设计随即开始,与此同时建设单位要求A施工单位编制该工程的施工组织设计。锅炉主吊机械为D B Q1500塔吊。汽机间的设备用60t行车吊装。安装质量要求高,焊接要进行工艺评定。建立安全管理体系,根据分析现场的危险源,制定相应安全措施。各专业制定了施工方案。 问题: 1、建设单位要求A施工单位编制施工组织设计的时间是否妥当?编制施工组织设计的依据是什么? 答:建设单位要求A施工单位编制施工组织设计的时间不妥,因为初步设计刚刚开始,施工组织设计编制的依据还不全。施工组织设计编制的依据是:工程施工合同及招标、投标文件和已签约的与工程有关的协议;

已批准的初步设计及有关的图纸资料;工程概算和主要 工程量;设备清单及主要材料清单;主体设备技术文件 及新产品的工艺性试验资料;现场情况调查资料。 2、B施工单位应编制什么类型的施工组织设计?应编制哪些安装施工方案? 答:B施工单位应编制单位工程施工组织设计,其编制的主要安装施工方案有锅炉、汽机、电机等大型设备起重、吊装和焊接等方案。 3、施工总平面布置应考虑的主要内容有哪些? 答:十二项内容:已建和待建工程的平面布置、位置、坐标、标高;永久厂区边界和永久征购地边界;施工临时围墙位置及征租地边界;施工场地的划分;移动式 起重机的行走路线;垂直运输设施的位置;设备库区、材料库区、设备组装、加工及堆放场地、机械机具库区;施工和生活用临时设施。供电变电站及供电线路、供水升压站及供水管线、供热锅炉房及供热管线、消防设施、办公室、道路等;施工期间厂区和施工区的竖向布置及 防洪排涝设施位置、标高;厂区测量控制网基点的位置、坐标;必要的图例、比例尺、带有坐标的方格网、方向及风玫瑰;技术经济指标。

二级建造师实务案例题

二级建造师实务案例题 二级建造师实务案例题作者:佚名 时间:2009-3-5 浏览量: 二级建造师实务案例题 .某工程由A、B、c、D、E五个分项工程组成,它在平面上划分为四个施工段,各分项工程在各个施工段上的流水节拍均为3天。A、B施工过程和B、c施工过程允许平行搭接1天,c、D施工过程和D、E施工过程之间各有2天技术间歇时问。施工单位欲对该工程进行流水施工组织。 问题: 一般按照流水的节奏特征不同分类,流水作业的基本组织方式可分为哪几种? 本工程宜采用何组织方式?试述其特点。 根据背景条件,试组织等节奏流水施工。 题解:答:分为等节奏流水方式、异节奏流水方式和无节奏流水方式三种。 答:宜采用等节奏流水方式。它的特点是在流水组中,每个施工过程本身在施工段中的作业时间都相等,各个施工过程之间的流水节拍也相等,这是最理想的一种流水组织方式。 解:本工程流水步距为k=3d,流水工期为TP=×3-2+4=26d. 2.某宾馆建筑为大厅部分16层,两翼13层,建筑面积11620m2,主体结构中间大厅部分为框剪结构,两翼均为剪力墙结构,外墙板采用大模板住宅通用构件,内墙为c20钢筋混凝土。工程竣工后,检测发现下列部位混凝土强度达不到要求: 七层有6条轴线的墙体混凝土,28天试块强度为/mm2,至80天后取墙体混凝土芯一组,其抗压强度分别为/mm2,/mm2,/mm2; 十层有6条轴线墙柱上的混凝土试块28天强度为/mm2,至60天后取墙柱混凝土芯一组,其抗压强度分别为/mm2,/mm2,/mm2,除这条轴线上的混凝土强度不足外,该层其他构件也有类似问题。 试题下载:二级建造师实务案例题

一级建造师机电实务案例分析练习题

------------------------------------------------------------精品文档-------------------------------------------------------- 一级建造师机电实务案例分析练习题 学习是把知识能力思维方法等转化为你的私有产权的重要手段,是“公有转私”的重要途径。你的一生,无法离开学习,学习是你最忠实的朋友,那么一级建造师机电实务案例分析练习题是怎样的?以下仅供参考! [背景材料] 某机电安装公司(乙方)承接某上市公司(甲方)的粉磨站水泥生 产线的机电设备安装工程,由于工程公开招标过程中,竞争激烈,采用低价中标。施工公司只有通过优化生产要素配置和加强管理才能保证项目的进度目标、质量目标、安全目标和成本目标的实现,在施工过程中,重点是磨机房设备安装、调试工作。 问题: (1)机电安装工程项目生产要素管理的基本内容是什么? (2)什么是设备试运转?包括哪些内容? (3)系统调试(试运转)应具备的条件? (4)系统整体运转的应具备的条件? 分析与参考答案: (1)机电安装工程项目生产要素管理的基本内容: 1)项目人力资源管理; 2)项目工程设备和材料管理; 3)项目施工机械设备的检测器具管理;

; 项目技术管理 4). 5)项目资金管理。 (2)设备试运转 设备试运转是机电安装工程达到竣工条件的试运转(试车)、试运行、试通电等工作的总称。 它包括了从单机到工程总体试验或试启动的全部过程,它是对工程设计、施工以及相关配套工作的重要检验程序。设备试运转可分为有负荷和无负荷两种试运转形式。 (3)系统调试(试运转)应具备的条件: 1)系统调试工作必须在该系统的安装工作全部完成(包括必要的清扫、试验、测试),且系统的设备(磨机、选粉机、主风机、收尘机、皮带输送机、提升机等)、仪表均单机单体试运转、调试合格后进行;调试的结果应形成记录。 2)甲方或监理确认该系统全部施工项目已完成,并形成证实其符合要求的记录。 3)编制了调试、试运行方案。 4)参加该项工作的管理人员、操作人员到岗且职责清楚。 5)调试、试运行的现场条件、资源条件都符合试运转方案。 6)试运转的安全措施已制定。 7)管路、线路连通正常。 8)水、电、气、风均已试验合格。

二级建造师《机电》考试真题及答案解析(完整版)

2019年二级建造师考试真题及答案解析 《机电实务》

2019二级建造师《机电实务》考试真题及答案解析 一、单项选择题(共20题,每题一分,每题的备选项中,只有一个最符合题意。) 1.下列材料中,可用于制作热电偶丝的是()。 A.紫铜 B.锡黄铜 C.锰白铜 D.铍青铜 1.【答案】C P4 【解析】白铜是以镍为主要合金元素的铜合金。主要用于制造船舶仪器零件、化工机械零件及医疗器械等。锰含量高的锰白铜可制作热电偶丝。 【考点来源】第一章第一节第一目:2H311010机电工程常用材料 2.下列变压器中,不属于按用途分类的是()。 A.电力变压器 B.油浸变压器 C.整流变压器 D.量测变压器 2.【答案】B P14 【解析】按变压器的用途不同分为电力变压器、电炉变压器、整流变压器、电焊变压器、船用变压器、量测变压器等。 【考点来源】第一章第一节第二目:2H311020机电工程常用工程设备 3.地下管线工程回填前,不需要测量的项目是()。 A.管线起点坐标 B.窨井位置坐标 C.管线顶端标高 D.管线中心标高 3.【答案】D P17 【解析】地下管线工程测量:地下管线工程测量必须在回填前,测量出起、止点,窨井的坐标和管顶标高。 【考点来源】第一章第二节第一目:2H312010机电工程测量技术 4.下列分析取源部件安装位置的要求,正确的是()。 A.应安装在压力变化的位置 B.应安装在成分稳定的位置 C.应安装在具有生产过程化学反应的位置 D.应安装在不具有代表性的分析样品位置 4.【答案】C P102 【解析】分析取源部件的安装要求

(1)分析取源部件应安装在压力稳定、能灵敏反映真实成分变化和取得具有代表性的分析样品的位置。 (2)取样点的周围不应有层流、涡流、空气渗入、死角、物料堵塞或非生产过程的化学反应。(3)在水平或倾斜的管道上安装分析取源部件时,其安装方位的要求与安装压力取源部件的取压点要求相同。 【考点来源】第一章第三节第六目:2H313060自动化仪表工程安装技术 5.下列接缝形式中,不用于绝热工程金属保护层施工的是()。 A.搭接形式 B.对接形式 C.插接形式 D.咬接形式 5.【答案】B P109 【解析】金属保护层的接缝可选用搭接、咬接、插接及嵌接的形式。保护层安装应紧贴保温层或防潮层。金属保护层纵向接缝可采用搭接或咬接;环向接缝可采用插接或搭接。室内的外保护层结构,宜采用搭接形式。 【考点来源】第一章第三节第七目:2H313070防腐蚀与绝热工程施工技术 6.建筑智能化集成系统验收文件中,不包括的文件是()。 A.应用软件文档 B.接口技术文件 C.防火墙配备文件 D.接口测试文件 6.【答案】C P148 【解析】智能化集成系统验收文件还应包括:针对项目编制的应用软件文档:接口技术文件,接口测试文件。 【考点来源】第一章第四节第四目:2H314040建筑智能化工程施工技术 7.下列消防产品中,无须通过强制认证(3C认证)的是()。 A.消防应急照明灯具 B.消防排烟风机 C.消防加压送风口 D.防火涂料 7.【答案】C P155

2018二级建造师考试《建筑实务》案例分析题五

2018二级建造师考试《建筑实务》案例分析题五。山西二级建造师新公布的合格标准,你慌了吗?2018想要考二级建造师的朋友们,要抓紧备考了。学习有方法,专项要专练。小编今天给大家分享3个典型案例,帮助大家掌握案例答题方式。快学起来吧。 【案例1】 1.背景 某大学公共教学楼工程,建筑用地面积61672 m2,总建筑面积45026 m2,其中地上部分建筑面积为42589 m2,人防地下室建筑面积为2437 m2,建筑层数地上五层,地下一层,建筑总高度23.4m,现浇钢筋混凝土框架结构。基坑深度10 m、长100 m、宽8 m;基坑东、北两面距离建筑围墙3 m,西、南两面距离图书馆9 m。建筑外墙为370 m m厚红砖,内墙为A3.5加气混凝土砌块。 施工技术方案评议时,项目经理认为该项目的主要施工技术方案应采用: 土方工程:土方开挖采用机械一次挖至槽底标高,再进行基坑支护,基坑支护采用土钉墙支护,最后进行降水。 脚手架工程:外脚手架采用敞开式双排钢管脚手架。搭设脚手架时,要从底到顶,先搭设立杆、纵向水平杆和横向水平杆,最后搭设剪刀撑,并由底至顶连续设置。脚手架搭好后,铺设脚手板。拆除脚手架时,为了加快施工进度,可以上下同时作业,先将连墙件整层或几层拆除后再拆脚手架。 钢筋工程:直径12 m m以上受力钢筋,采用剥肋滚压直螺纹连接。 2.问题: 点击【二级建造师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/9a17395398.html,/category/jzs2?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版

(1)该工程土方开挖方案是否合理?为什么? (2)该工程钢筋方案是否合理?为什么? (3)该工程脚手架方案是否合理?为什么? (4)脚手板的铺设应符合哪些规定? 3.答案与解析: (1)不合理。本方案采用一次挖到底后再支护的方法,违背了强制性规范规定土方开挖应遵循开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖的原则。现场没有足够的放坡距离,一次挖到底后再支护,会影响到坑壁、边坡的稳定和周围建筑物的安全。 (2)不合理。因为:直径16m m以下采用剥肋滚压直螺纹连接,剥肋套丝后钢筋直径不能满足工艺要求,不具有可操作性。剥肋滚压直螺纹连接适用于直径16以上40以下的热轧Ⅱ、Ⅲ级同级钢筋的钢筋连接。 (3)脚手架的搭设和拆除不合理。根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130 2001)规定,脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步。剪刀撑搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设。拆除脚手架时,必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业;连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架。 (4)脚手板的铺设应符合下列规定: 1)脚手板应铺满、铺稳,离开墙面120~150mm; 2)脚手板对接平铺时,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长应取 130~150mm,两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm;脚手板搭接铺设时, 点击【二级建造师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/9a17395398.html,/category/jzs2?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版

备考2015年一建 机电实务 机电实务案例总结记忆口诀

备考2015年一建机电实务机电实务案例总结记忆口诀 自己总结的笔记,能帮助考友以最快的速度把握机电实务各章节的重点,节约时间和精力。 第一部分167问 1、钢柱基础特点及测量方法?P13 钢柱基础测量是厂房基础测量的重点 厂房基础测量是四基础一平台四基础:混凝土杯形基础钢柱基础混凝土柱子混凝土柱身平台 特点(选择):基坑较深、基础下面有垫层、埋设地脚螺栓 方法与步骤: 1、进行垫层中线投点和抄平,正倒镜法:经纬仪中心导入中心线,投点;固定架外框四角处测四点标高,抄平垫层混凝土 s 2、固定架中线投点和抄平 3、地脚螺栓安装与标高测量 4、对支立模与浇灌混凝土进行测量。 2、设备基础特点及测量方法?P14 特点:记:大连神父(大连深复)1、机电设备基础的特点:⑴体积大、⑵连续基础长、⑶基坑深、⑷有的为复杂体形基础 2、基础上设备地脚螺栓预留孔、锚板孔、预埋地脚螺栓数量多。记:埋板流 测量方法:记:网店会(开)底商(网定绘底上) 1、设置大型设备内控网。 2、基础定位,绘制大型设备中心线测设图。 3、基础底层放线。 4、设备基础上层放线 吊装技术 3、施工过程控制测量要求?P17 1、控制网可利用原区域已建立的平面和高程控制网 2、地势平坦、建筑物布置整齐,布设建筑方格网。1、从一般性建筑物定位精度出发2、采用二次布网加密 3、首级控制采用轴线法、布网法 3、建筑场地大于1km平方或重要工业厂区:建立一级导线精度的平面控制

网;小于1km平方或一般建筑物:建立二、三级导线精度控制网; 4、控制网加密的指示桩,宜建在建筑物行列线或主要设备中心线方向。 5、建筑物高程控制水准点:⑴单独埋设在平面控制网指示桩⑵场地附近水准点; 水准点不能保存:引测到稳固的建筑物或构筑物上。精度不低于原要求。4、流动式起重机选用步骤?P21 1、根据被吊设备或构件就位位置、现场具体情况确定吊车站车位置(幅度)。(救场) 2、根据被吊物品或构件的就位高度、设备尺寸、吊索高度、和吊车占车位置(幅度),查起重机的特性曲线,确定臂长。(所谓告辞) 3、根据已确定的幅度、臂长查起重机特性曲线确定起重机承载能力。(毕福剑) 4、如果起重机承载能力大于被吊设备或构件重量,则选择合格,否则重新选择。 5流动式起重机地基处理?PP21 1、吊装前必须对地基(基础)进行试验和验收,按规定进行地基沉降预压试验。 2、在复杂地基上吊装重型设备,应由专业人员进行基础设计,验收时同样要做基础沉降预压试验。 ▲ 6、吊装作业稳定性内容,失稳原因,预控。24(75重复) 一个是起重设备的问题二是吊装系统问题三是被吊设备或构件问题 1、起重机械失稳主要原因(背的东西多,压的腿不行,胳膊不行,身体不行):超载;支腿不稳;吊臂偏心过大;机械故障等。(记:鸡腿炒片) 预防措施:(先检查身体,别背太多东西,打好基础后腿才能站稳) 严格起重机械的检查;严禁超载;打好支腿,并用钢板、倒木垫实基础确保支腿稳定。 2、吊装系统失稳的主要原因:(和指缝) 多机吊装不同步,不同型号不同起吊能力的多吊机载荷分布不均匀;多动作、多指挥协调失误;桅杆系统缆风绳、地锚失稳。 预防措施: 严格按照吊装方案和工艺计算进行缆风绳和地锚的设置,设置完成后进行检查并做记录;制定周密指挥和操作程序并进行演练,达到指挥协调一致;设置主副指挥实现多机吊装同步;集群千斤顶或卷扬机通过计算机控制来实现多吊点同步;尽量采用同机型吊车、同吊装能力的吊车。 3、吊装设备或构件失稳主要原因:(射雕刚小) 设计和实际吊装受力不一致,被吊设备或构件刚度偏小。细长、大面积设备或构件采用多吊点吊装;对薄壁设备或构件加固加强;对型钢结构、网状结构、拉杆结构的薄弱部位要加固或加大截面积。 ▲重点---1塔吊组装前由总包单位对塔吊安装情况书面告知当地特种设备安全监督管理部门2、安装完成后委托有资质的检测单位对塔吊进行安装验收,保持性能、状态完好,做到资料齐全、准确。 一个要书面告知,一个要经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检测机构安装安全技术规范要求,进行监督检验。未经监督检验合格的不得出厂或交付使用p316 317 书面告知一定要在特种设备安装、改造、维修施工前进行 一建、二建(建筑、市政、机电等几热门科目)精准押题,联系神算子压神QQ:2717-180-360。 何为准? 算到考题60%--90%!! 何为精?仅在1.1--1.5倍之资料!! 别错过,14年最后之机遇! 7、吊装方案选用步骤?P23 (记:技安进城中,吊装方案就搞定) 1、技术可行性论证:首先对多个吊装方案从技术先进性、安全可靠性、经济适用性、因地制宜等方面进行技术可行性论证。 2、安全性分析:对技术可行的吊装方案,找出不安全因素和解决办法并分析可靠性。

年二级建造师机电实务真题及解析完整版

2017 年二级建造师《机电实务》真题及解析(完整版) 2018年历年真题、模拟题尽收其中,全部由业界名师精心解析,精细化试题分析,请持续关注学尔森二级建造师频道,完美解析一网打尽。 二级建造师考试时间为2018年6月2-3日统考,考试报名时间于1-3月开始,小编特为大家整理了2017 年二级建造师《机电实务》真题及解析(完整版),赶紧来学尔森一起看一下吧。更多二级建造师报名条件、二级建造师备考指导等信息请持续关注学尔森二级建造师频道。 一、单项选择题(共 20 题,每题 1 分,每题的备选项中,只有 1 个最符合题意) 1、合金结构钢的强度等级是根据()划分的。 A.屈服强度 B.抗拉强度 C.抗压强度 D.抗弯强度 【答案】A,P2 【解析】考查合金结构钢的分类。 在机电工程中,低合金结构钢最为常用,按照国家标准《低合金高强度结构钢》GB/T 1591—2008,根据屈服强度划分,其共有 Q345、Q390、Q420、Q460、Q500、Q550、Q620 等强度等级。

2、关于长距离输电线路铁塔基础施工测量的说法,正确的是()。 A.根据沿途实际情况测设铁塔基础 B.采用钢尺量距时的丈量长度适宜于 80~100m C.一段架空线路的测量视距长度不宜超过 400m D.大跨越档距之间不宜采用解析法测量 【答案】C,P20 【解析】考查长距离输电线路铁塔基础施工测量。 A 项不完整,长距离输电线路定位并经检查后,可根据起、止点和转折点及沿途障碍物的实际情况,测设钢塔架基础中心桩。 B 项,当采用钢尺量距时,其丈量长度不宜大于 80m,同时不宜小于 20m。 D 项,在大跨越档距之间,通常采用电磁波测距法或解析法测量。 3、起重吊装采用 2 个以上吊点起吊时,下列吊索与水平线夹角,宜选用的角度是()。 °° °° 【答案】D,P24 【解析】考查钢丝绳。

我的二级建造师学习心得-机电(真实经历)

其实写这篇心得的目的就是想告诉大家,二建其实一点都不难,没有你们想象的那样难考,我觉得我考的比较顺利,也想把我学习的心得和方法告诉大家,让你们少走弯路,或者能借鉴我的学习步骤。看到这里有的人肯定说我是天生会学习,所以觉得不难之类的,我可以告诉大家:我从来没有考过二建,也不是学习的孩子,我高考才考了360分,连二本都差一百多分,花钱三表上的垃圾大学,所以我这种能力的人都能考上,你们一定也可以!! 我是85年生人,男,今年32岁,已婚,孩子15个月。2008年毕业,至今也有9年了。首先,需要一个很大的动力促使你考二建。比如:你的工作需要;你需要钱;你需要证明自己等等。而我呢,是因为同事在办公室喊了一声:“今年二建有没有考的?”他也是开玩笑,因为我们工作属于办公室那种,每天自己可以利用的时间多些,我们的工作单位也不需要这种证件,我们完全是冲着每年多几千块钱去的。而那段时间我跟老婆吵架的很厉害,互相都懒得跟对方说话,而且我也缺钱,也想证明自己,所以想:反正每天都不说话,倒不如回家看书来的清净!就这样,我同事问完之后,我说我要考,反正闲着也是闲着!闲着的时候在办公室也是打手游、看电影,倒不如干点正事!就这样,我踏上了学习二建的道路。 我报考的是机电工程,我是门外汉,什么都不懂,也没参加过考试,也是听同事说机电比较好考,所以才报的这科。我是学计算机的,单位印章证明文件找写字楼里随便一个认识的单位卡个章就可以了,去审核的时候,觉得工作人员也是看学历证书,并没有太严格。就这

样,我和同事顺利的通过审核,当天下午就能在网上缴费了,效率可真高。不过在我们审核的时候,工作人员让我们填了自己的联系电话,当时没有多想,后来才意识到,原来是这个电话出卖了我们,各种考试辅导啊、考试答案之类的电话从我们审核之后就陆续打来,审核报表上其实没有联系方式的填写处,所以大家这点要注意。 在网上缴完考试费,我就着手开始学习了,当时是2月26日,5月中旬考试,也就不到三个月了,所以我自己对自己说:时间非常紧迫,有三科需要学习,根本就耽误不得。那时候没想过今年过几科,明年过几科,就是想三科都要看,都要过,如果真的哪科没过,那明年考不考再说。书也没有,资料也没有怎么办?我同事问我买不买教材,他在网上定。我想了想说,我不买了,咱俩换着看就行,这样又能省些钱。之后我在网上搜索相关的视频教程,发现都是星星点点的,一点都不系统,没办法看。突然想到了我国新四大发明之一:万能的某宝!果不其然,搜索二建视频教程,海量的产品出现在了眼前。我选择了一家相对价格适中,评价又比较中肯的,三科视频教程,分类清晰,视频很全。在网上搜索哪科哪个老师讲的好,结果法律的权威第一人:陈印!某宝卖家推荐管理听朱俊文的,机电听董美英的。我按照他的推荐,分别下载了。觉得自己是零开始,还是由浅入深比较好,如果刚开始就学特别难的,怕自己吃不消,或者打退堂鼓。所以从法律入手,先听陈印的,看看这个老家伙是否像传说所说的,是法律第一人! 就这样,搞定了学习资源,确定了学习顺序(法律——管理——

二级建造师《建筑实务》案例练习题

2009年二级建造师《建筑实务》案例练习题(1) 场景(一)某滨海城市一建筑工程,16层施工时正遇台风多雨季节,为了保质保量完成施工任务,项目部制定了安全文明施工保障措施,落实了防火措施,主要部位设置了安全警示标志牌,并加强了对高空作业人员的安全教育。安全员在检查时,发现存在以下问题:(1)下雨天,地下室用电不符合要求; (2)临时消防水管不符合要求; (3)电焊工动火时未经审查批准。 根据场景(一),作答下列题目。 1. 安全带使用时应(),防止摆动碰撞。 A .低挂高用,垂直使用 B. 高挂低用,垂直使用 C. 高挂高用,水平使用 D .低挂低用,水平使用 2. 根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005),照明电源电压不得大于 12V 的是()。 A .人防工程 B .有导电灰尘的场所 C. 特别潮湿场所及导电良好的地面 D. 高温场所 3. 施工现场防火,下列属于一级动火的是()。 A .现场堆有大量%考试大%可燃和易燃物质的场所 B .在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊割等用火作业 C.小形油箱等容器用火作业

D .登高焊、割等用火作业 4. 根据《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-1991),遇有()强风、浓雾等恶劣气候,不得进行露天攀登与悬空高处作业。A.三级 B .四级 C.五级 D .六级 5. 本建筑工程安装临时消防竖管,其管径要求最小不得小于()mm。 A . 25 B. 35 C. 50 D. 75 6. 符合安全警示标志安全色的是()。 A .红、黑、蓝、绿 B .红、黄、蓝、绿 C.黄、白、蓝、绿 D .红、白、黄、蓝 7. 该项目%考试大%部为贯彻IS014000环境管理体系,制定了建筑工程施工环境管理计划,下列不属于环境保护内容的是()。 A .噪声控制 B. 固体废弃物控制 C. 污水控制 D .易燃易爆物控制 1. B 2. C 3. A 4. D 5. D 6. B 7. D

2020年一建机电实务教材案例问题及答案汇总

2020年一级机电实务教材案例问题及答案汇总 【案例一】(2019年新增) 问题: 1、按照机电工程行业的划分要求,机电工程划分为几个行业?该项目属于哪个行业?该建设项目在工程运行方面体现了哪些危险性? 答:机电工程关联行业主要划分为八个行业:装备制造业;冶金、矿山及建材行业;石油、化工及石化行业;电力行业;军工行业;轻纺行业;建筑行业、农林粮油行业。 大型油气管道工程建设项目属于石油、化工及石化行业。 该工程建设项目体现了石油化工项目高压、易燃、易爆的危险性。 2、将BIM技术应用于站房施工,在四维(4D)施工模拟方面有何作用? 答:在四维(4D)施工模拟的作用有: (1)在BIM三维模型的基础上融合时间概念可实现四维模拟,避免施工延期。 (2)可以直观地体现施工的界面、顺序,使总承包与各专业施工之间的施工协调变得清晰明了。 (3)通过四维施工模拟与施工组织方案的结合,使设备材料进场、劳动力配置、机械排班等各项工作变得更为有效、经济。设备吊装方案等一 些重要施工步骤,都可以用四维模拟的方式很明确地向业主、审批方 展示出来。 3、施工组织设计还应有哪些内容?★★★ 答:施工组织设计的内容包括8点:工程概况、编制依据、施工部署、施工进度计划、施工准备和资源配置计划、主要施工方法、主要施工管理计划、施工现场平面布置等。 (补充:施工方案包括6点:工程概况、编制依据、施工进度计划、施工准备和资源配置计划、施工方法和工艺要求、质量安全保证措施等。) 4、机电工程项目有哪些特点?机电工程项目建设有哪些特征?★★ 答:特点是:设计的多样性;工程运行的危险性;作业环境的苛刻性。 特征是:设备制造的继续;工厂化、模块化;特有的长途沿线作业。 5、为推进机电工程工业化,把安装行业的技术、管理提高到一个新的高度和水 平,你认为项目上应该从哪些方面着手?★★ 答:从以下方面着手: 利用信息手段进行信息化管理,推行BIM、云计算、大数据、物联网先进技术的建设和应用,充分利用和整合优势资源,应用BIM技术、仿真技术、优化技术、虚拟建造技术,积极推广应用建筑业新技术,切实提高项目信息化管理的效率和效益,提高建造质量、确保安全,降低工程成本,缩短施工工期,提升项目管理的水平和能力。把安装行业的技术、管理提高到一个新的高度和新的水平。

2019年二级建造师机电实务历年真题

二级建造师机电实务2010年考试真题卷 一、单项选择题(共20分,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1、在焊接工艺的评定中,主持评定工作和对焊接及试验结果进行综合评定的人员,应是()。 A、试验工程师 B、焊接工程师 C、焊接技师 D、质量工程师 2、长距离输电线路钢塔架基础施工中,大跨越档距之间测量通常采用()。 A、十字线法 B、平行基准线法 C、电磁波测距法 D、钢尺量距法 3、能承受机械外力,且可承受相当大拉力的电缆型号是()。 A、VLV32 B、VLV22 C、VLV D、VV 4、常用的建筑排水管是()。 A、聚四氟乙烯 B、聚丙烯 C、硬聚氯乙烯 D、高密度聚乙烯 5、利用低倍放大镜观察焊缝表面,目的是检查焊缝是否有()等表面缺陷。 A、余高 B、气孔 C、焊瘤 D、凹陷 6、在工程测量的基本程序中,设置标高基准点后,下一步应进行的程序是()。 A、安装过程测量控制 B、建立测量控制网 C、设置沉降观测点 D、设置纵横中心线 7、按照建筑给水、排水、供热及采暖管道工程的一般施工程序,在完成管道安装之后,下一步应进行的施工程序是()。 A、管道附件检验 B、管道防腐绝热 C、管道系统清洗 D、管道系统试验 8、建筑电气工程受电前按规定应配齐()。 A、消防器材 B、备用元件 C、电工工具 D、电气器材 9、机械设备安装的二次灌浆在()、地脚螺栓紧固、各项检测项目合格后进行。 A、设备清洗装配 B、设备调试 C、设备试运行 D、设备找正找平 10、不影响机械设备安装精度的因素是()。 A、设备制造 B、垫铁 C、二次灌浆 D、设备基础 11、球罐充水沉降试验,各支柱上应按规定焊接()的水平测定板。 A、临时性 B、永久性 C、验收期 D、观测期 12、绝热工程保护层施工时,若遇设备变径,过渡段应采用()。 A、平板 B、波形板 C、软橡胶板 D、帆布 13、自动化仪表工程施工的原则是()。. A、先地上后地下 B、先配管后安装设备 C、先中间后两段 D、先安装设备后布线 14、管道系统吹扫与清洗应在()进行。 A、无损检测合格后液压试验前 B、液压试验合格后气体泄漏试验前 C、气体泄漏试验合格后涂漆、绝热施工前 D、涂漆、绝热施工检验合格后交工前 15、防腐蚀涂层施工时,若采用黏度高、100%固体含量的液态涂料,宜选用的涂装方法是()。 喷涂 B、浸涂 C、刷涂 D、刮涂 16、静态式炉窑的砌筑划线一般以()为基准。 A、最下端的风口或检查口 B、最下端设备底板上表面 C、最下端托砖板位置 D、进料口中心线 17、按国家计量局《计量器具分类管理办法》的范围划分,施工企业在用的C类计量器具是()。

二级建造师市政工程实务案例分析题汇总

案例题 1】 背景资料: A 公司中标的某城市高架跨线桥工程,为 宽 22m ,采用 1200mm 钻孔灌注桩基础,埋置式承台, 中标价 2850 万元。经过成本预测分析,项目目标成本为 本) 占 10%。根据总体安排,组建了以二级注册建造师(市政 公用工程专业)王某为项目 负责人的管理班子。施工过程中发生如下事件。 事件一:编制目标成本时发现:相对于市场平均价而言,投标报价清单中灌注桩单价偏高, 桥面沥青混凝土面层单价偏低,但都高于 A 公司成本价。 事件二:工程开工两个月后,因资金不足,贷款 500万元,共支付利息 30 万元。 事件三:某承台开挖基坑时发现文物,按上级有关部门要求停工 30 天,导致总工期拖延 10 天,未发生直接成本损失。 问题: 1. 王某担任本工程项目负责人符合建造师管理有关规定吗?说明理由。 2. 试用不平衡报价法解释事件一中 A 公司投标报价的做法。 3. 本项目利息支出应计入哪类成本?项目目标成本中直接成本是多少? 4. 针对事件三,项目部可以提出哪些索赔要求?说明理由。 答案: 1. 王某担任本工程项目负责人符合市政公用工程二级注册建造师执业工程规模标准的规定。 理由:市政公用工程二级注册建造师可以担任单跨跨度小于 40m ,单项工程合同额小于等于 3000 万元的桥梁工程的项目负责人。 2. A 公司投标报价时, 将能够早日结算收回的项目提高了单价, 对于后期项目则降低了单价, 同时两者的报价都不低于 A 公司的成本价。这样既不提高总价,不影响中标,又能在结算 时得到更理想的经济效益。 3?本项目利息支出应计入间接成本。 项目目标成本中直接成本 =2600万元X (1-10%)=2340万 元 4?针对事件三,项目部可以提出工期和窝工费用索赔。理由:发现文物属于不可预见事件, 造成的损失应由发包人承担。 【案例题 2】 资料:某市政道路排水管道工程长 2.2km ,道路宽为30m 。其中,路面宽 18m,两侧人行道 各宽6m ;雨、污水管道位于道路中线两边各 7m 。路面为厚220mm 的C30水泥混凝土;基 层为厚200mm 的石灰粉煤粉碎石; 底基层为厚300mm 、齐U 量为10%的石灰土。工程从当年 3月5日开始,工期共计300天。施工单位中标价为 2534.12万元(包括措施项目费)。招标 是,设计文件明确:地面以下 2.4至4.1m 会出现地下水,雨、污水管道深在施工组织设计 中,明确石灰上雨期施工措施为:①石灰土集中拌合,拌合料遇雨加盖苫布;②按日进度进 行摊铺,进入现场石灰土,随到随铺;③未碾压的料层受雨淋后,应进行测试分析,决定处 理方案。水泥混凝上面层冬期施工措施为:①连续五天平均气温低于 -5 C 或最低气温低于 15C 时停止施工;②使用的水泥掺入 10%粉煤灰;③对搅拌物中掺加优选确定的早强剂、 防冻剂;④养护期内加强保温、保湿覆盖。施工组织设计经项目经理签字后,开始施工。当 开挖沟槽后,出现地下水。项目部采用单排井点降水后, 管道施工才得以继续进行。项目经 理将降水费用上报,要求建设单位给予赔偿。 问题: 1 .补充底基层石灰土雨期施工措施。 2.水泥 }昆凝土面层冬期施工所采取措施中有不妥之处并且不全面, 请改正错误并补充完善。 15 跨 25m 预应力简支梁结构,桥面 Y 形独立式立柱。工程工期 210 天。 2600 万元, 其中管理成本(间接成

二级建造师机电工程管理与实务真题及答案

2016年度二级建造师执业资格考试试卷 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.埋设在基础上的沉降观测点,第一次观测应在( A )进行。 A.观测点埋设后 B.设备底座就位后 C.设备安装完成后 D.设备调整后 2.吊装方案主要编制依据中的施工技术资料不包括( C )。 A.被吊设备设计制造图 B.设备基础施工图 C.吊装参数表 D.设计会审文件 3.关于描述焊接工艺评定的目的,错误的是( A )。 A.验证母材的可焊性 B.验证拟定的工艺指导书是否正确 C.为制定正式的焊接工艺卡提供可靠的技术依据 D.评定施焊单位是否有能力焊出符合技术规范要求的焊接接头 4.压力表与表管之间装设三通旋塞阀的目的是( B )。 A.提高测量精度 B.便于吹洗管路 C.减小管道噪声 D.缓冲对表的压力冲击 5.高强度大六角头螺栓正确的连接要求是( D )。 A.螺栓不能自由穿入螺栓孔时用气割扩孔 B.螺栓必须一次达到拧紧力矩要求 C.施拧顺序由螺栓群外围向中心施拧 D.螺栓连接副可采用转角法施拧 6.下列管道中,不属于仪表管道的是( C )。 A.测量管道 B.气动信号管道 C.配线管道 D.伴热管道 7.回转式炉窑砌筑时,砌筑的起始点宜选择在( C )。

A.离传动最近的焊缝处 B.检修门(孔)处 C.工作温度的热端 D.支撑位置 8.建筑智能化系统验收时,有线电视系统应包括的验收文件是( D )。 A.控制箱接线图 B.防雷保护设备布置图 C.机柜设备装配图 D.用户分配电平图 9.下列总面积在1000~2000m2的建筑场所应申请消防验收的是( C )。 A.博物馆的展示厅 B.大学的食堂 C.中学的教学楼 D.医院的门诊楼 10.关于曳引式电梯安装的验收要求,正确的是( A )。 A.随机文件包括缓冲器等型式试验证书的复印件 B.相邻两层门地坎距离大于10m时,应有井道安全门 C.井道底坑地面能承受满载轿厢静载2倍的重力 D.对重缓冲器不能延伸到地面实心桩墩上 11.下列情况中,招标投标时不应作为废标处理的是( C )。 A.投标报价明显低于标底 B.投标书提出的工期比招标文件的工期晚15d C.投标单位投标后又在截止投标时间5前突然降价 D.投标文件的编制格式与招标文件要求不一致 12.下列情况中,可向建设单位提出费用索赔的是( B )。 A.施工单位的设备被暴雨淋湿而产生的费用 B.建设单位增加工作量造成的费用增加 C.施工单位施丁人员高处坠落受伤产生的费用 D.监理单位责令剥离检查未报检的隐蔽工程而产生的费用 13.下列机电工程项目中,需编制主要施工方案的是( B )。 A.高空作业 B.设备试运行 C.交叉作业 D.雨期和冬期施工

2019年二级建造师《机电工程》真题及答案

2011年(机电工程) 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.机电工程测量竣工图的绘制包括安装()的绘制、安装过程及结果的测量图的绘制。A.测量控制网 B.测量基准点 C.测量感测点 D.过程测量点 2.设备安装标高基准点一般埋设在()且便于观测的位置。 A.基础中心 B.基础边缘 C.基础表面 D.基础外面 3.电焊机至焊钳的连线多采用()。 A.双绞线 B.麻花线 C.阻燃绝缘线 D.塑料绝缘铜芯软线 4.属于机电绝热保温材料的是()。 A.涂料 B.聚氨酯复合板 C.岩棉 D.钢板 5.采用电弧焊接的时候,当风速达到()时,需要做防护措施。 A.4m/s B.5m/s C.8m/s D.10m/s 6.增加或变更焊接方法的任何一个工艺评定的补加因素时,按增加或补加因素增焊()

试件进行试验。 A.冲击 B.拉伸 C.弯曲 D.扭转 7.建筑管道配管的施工原则是()。 A.大管让小管 B.风管让水管 C.无压管让有压管 D.电管让水管 8.建筑电气装置施工中成套配电柜安装固定后的紧后工序是()。 A.开箱检查 B.母线安装 C.调整试验 D.送电运行 9.机械设备找平,用水平仪测量水平度,检测应选择在()。 A.设备精加工面上 B.设备外壳廓线上 C.设备机座底线上 D.设备基础平面上 10.位置误差和形状误差简称形位误差。下列选项中,属于位置误差的是()。A.直线 B.平面 C.平行度 D.圆度 11.球罐的产品焊接试板应在(),由施焊该球形储罐的焊工采用相同条件和焊接工艺进行焊接。 A.焊接球形储罐之前 B.焊接球型储罐的同时 C.焊接球型储罐之后