一、机房承重加固重要性

一般办公用楼在建设时楼板承重在300-500kg每平米;机房由于机柜和设备,以及UPS的重量往往比较大,通常标准己方的楼板承重在800-1000kg每平米。普通办公用楼可以在机房所处的楼层经形承重改造,一般有楼板碳纤维涂层、承重梁附加钢板、楼板上架设钢梁等方法来增大结构承重,从而满足机房建设的需要。而一般的机房在装修上还会在楼板上额外架设不锈钢防静电地板和角钢散力架作为分散承重的手段。

二、

加固设计要求

按照〖GB/T 2887-2000〗《电子计算机场地通用规范》,计算机机房设备用房的楼板荷重应依设备重量而定,一般应大于或等于800Kg/m2。所以要求机房内空调、UPS及电池组等相关设备都要满足机房楼地面承重的要求,根据设备具体情况进行设计。若需做钢架承重处理,则要求出详细的方案图及说明。配电柜及新风机等设备设计需采用角钢焊接制作安装固定支架。

三、机房承重加固内容

内设备密度较大,对建筑楼板承重有特殊要求,在选址和设计时应该核实位置的建筑承重。对于个别功能区间需考虑做楼板的承重加固,特别是UPS及电池、精密空调等大型设备,重量较大,应安装设备承重散力支架或加固处理达到功能要求。布局时要重点考虑大型设备的承重,尽量把重型设备放置在的承重梁上。

四、规划时建筑承重可参照以下标准规范设计

备注:重力学(牛顿定律)换算的关系,1Kg= 1000N=1KN;因此,1KN=1000÷≈。

四、机房承重加固方案项目背景

根据现场勘查,结合新设计机房平面图纸及机柜设备摆放,体现出机房内设备密度较大,承重要求较高,对建筑楼板承重也有特殊要求,考虑到现在的楼板有效载荷不满足机房要求,建议对机房做承重加固措施

五、机房承重加固方案方案介绍

1.通过加固补强可以提高结构安全度、减少事故隐患、延长结构使用寿命。

2.在对建筑物进行承重评估鉴定后,应根据建筑物实际情况进行加固方案选择和

加固设计。

3.加固设计的原则是在保证结构安全的前提下尽可能不损伤原构件并发挥原有

构件的能力,尽可能减少附加的荷载,尽可能不影响建筑的使用功能。

4.加固计算原则有下述几点:

(a)原构件与新加部分协同工作,同时达到承载能力的极限状态;

(b)原构件能充分发挥作用,后加部分的承载能力进行折减;

(c)原构件承载能力折减,后加部分充分发挥作用;

(d)按材料的本构关系、构件受力形式和原构件的应力水平,从理论上计算构件加固后的极限承载能力;

(e)当原构件承载能力较小时,不考虑其承载能力;

(f)当原构件承载能力与设计荷载值相差不多时,不考虑后加部分直接受力,仅移虑其辅助作用(如增加刚度,减小长细比、高厚比等)。

六、机房承重加固方案图如下:

图1 机柜加固设计平面图

从以上设计图可以看出最长距离20号槽钢为米,以最长跨度槽钢作为计算承重重量,计算公式如下:

1、查查20b槽钢的一些基本参数(单位长度重g、截面模量W),查《机械设计手册》g=m=cm,W=

2、查普通槽钢的容许应力b(即限制槽钢材料最大只能承受多大的力,这个是国家规定的),因为普通槽钢是Q235型号的碳素钢,结构容许应力[b]=1400kg/c㎡

3、列出承受弯矩最大计算公式:M=1/8GL2-1/8gL2,(L=580cm,G:计算最大均布

荷载,g:同前)

4、因为M/W=b,所以:W×b=M=1/8L2(G-g)×b:则:G-g=×1400×8/5802=cm

G=即在米跨度内,上面可以放×=吨

新增设备重量:计划新增加30台服务器(40KG/台),6台机柜(100KG/台)合计重量为吨。考虑到一定的冗余,以上设计完全满足承重要求。

七、机房承重加固配置清单

机房活动地板安装过程中,地板与墙面交界处,活动地板需精确切割下料。切割边需封胶处理后安装。地板安装后,用不锈钢板踢脚板压边装饰。不锈钢板踢脚板、不锈钢玻璃隔墙及墙面彩钢板互相衬托,协调一致,效果极佳。本次主机房设计采用下送风方式,楼地面必须符合土建规范要求的平整度,而且地面需要进行防尘处理,根据防尘要求,在地板下的墙面、柱面、地面均刷涂防尘漆两遍,全部水泥面均经刷漆处理,达到不起尘的作用,从而保证空调送风系统的空气洁净。考虑机房空调区域保温,在主机房区地板下安装一层保温层。

机房承重标准

电信建筑楼面等效均布活荷载 6.2.1 电信建筑楼面等铲均布活荷载的标准值,应根据工艺提供的电信设备的重量、底面尺寸、安装排列方式以及建筑结构梁板布置等条件,按内力等值的原则计算确定。 根据当前有代表性电信设备的重量、排列方式及各种梁板布置计算确定的电信建筑楼面等效均布活荷载值列于本规范附录A。 6.2.2 工程建设时,结合电信设备密集安装和分散供电等发展趋势,考虑到将来可能发生的变化,应对各类机房楼面均布活荷载值进行协调统一,以提高机房的应变能力。 工程设计时,电信建筑机房楼面均布活荷载的取值,应符合下列原则: 6.2.2.1 同一楼层内,应选取该楼层中占用面积最大的主要机房的楼面均布活荷载值,作为该层楼面活荷载的标准值。但楼面活荷载大于该标准值的机房,应另行计算。 6.2.2.2 电信建筑楼面均布活荷载的标准值,可按表采用。 6.2.2.3 对于利用旧机房进行改造的工程,机房楼面活荷载可不受表或附录A表列荷载的限制,设计时,可根据所采用的电信设置的重量、底面尺寸、排列方式及原有机房建筑结构的梁板布置和配筋情况进行核算后确定。

注:(1)表列荷载适用于按单向板配筋的现浇板及板跨方向与机架排列方向(荷载作用面的长边)相垂直的预制板等楼面结构,按双向板配筋的现浇板亦可参照使用; (2)表列荷载不包括隔墙、吊顶荷载; (3)由于不间断电源设备较重,设计时也可按照该设备的重量、底面尺寸、排列方式等对设备作用处的楼面进行结构处理; (4)设计墙、柱、基础时,楼面活荷载值可采用本表中主梁的荷载值;(5)移动通信机房的荷载,没有考虑分散供电时蓄电池进入机房增加的荷重。附录A 电信建筑楼面等效均布活荷载 电信建筑楼面等效均布活荷载值,系根据目前已有的有代表性的通信设备的重量、排列方式及建筑结构的不同梁板布置,按内力(弯矩、剪力)等值的原则计算确定。 表A中的移动通信机房的数值,也适用于无线寻呼机房。

机房碳纤维布承重加固方案

机房碳纤维布承重加固方法 碳纤维,是一种含碳量在95%以上的高强度、高模量纤维的新型纤维材料。它是由片状石墨微晶等有机纤维沿纤维轴向方向堆砌而成,经碳化及石墨化处理而得到的微晶石墨材料。碳纤维“外柔内刚”,质量比金属铝轻,但强度却高于钢铁,并且具有耐腐蚀、高模量的特性,在国防军工和民用方面都是重要材料。 碳纤维布加固适用于房屋建筑和一般构筑物(如:烟囱,砼结构加固;铁路工程,港口工程和水利水电等工程中的砼结构加固和石切体结构搞震加固。 一、某案例简介 1、某案例概况 该工程位于*****,该楼为框架结构现将其由写字楼改造成通讯机房,功能发生改变荷载发生变化,因而采用碳纤维布进行加固来提高该楼承载力。此次加固所用材料采用碳纤维布,碳布用量约为12000平米以及相应数量的碳布浸渍胶,加固效果良好。 上述所用产品均通过安全性鉴定检测检验达标的,安全性鉴定是指按照 GB50728-2011《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》要求,由国家有关主管部门批准的具备相应资格的检验、鉴定机构来为业主方提供选用加固材料的重要依据之一。 2、某案例信息 业主单位:某机房; 主要结构加固材料:碳纤维布12000平米及碳布浸渍胶; 二、机房加固原因 1、原有建筑物的功化 项目概况中提到该楼原为写字楼属于办公性质,现将其改造为通讯机房。荷载明显增加,现对梁、板使用碳纤维进行加固提高抗拉强度,从而达到该楼功能转换的荷载条件,现根据设计院设计要求先采用碳布加固方法进行加固。 三、机房加固方案 1、设计方案 梁及板构件表面通过粘结碳纤维布方式可以增强梁和板底部的抗拉强度,同样对于梁或

板存在的裂缝也能避免进一步恶化,来达到增强该结构的承载力的目的。 根据《混凝土结构加固设计规范》( GB 50367-2013),我们可以通过公式计算得到正截面的承载力。

机房加固设计方案(承重)

一、机房承重加固重要性 一般办公用楼在建设时楼板承重在300-500kg每平米;机房由于机柜和设备,以及UPS的重量往往比较大,通常标准己方的楼板承重在800-1000kg每平米。普通办公用楼可以在机房所处的楼层经形承重改造,一般有楼板碳纤维涂层、承重梁附加钢板、楼板上架设钢梁等方法来增大结构承重,从而满足机房建设的需要。而一般的机房在装修上还会在楼板上额外架设不锈钢防静电地板和角钢 散力架作为分散承重的手段。 二、机房承重加固设计要求 按照〖GB/T 2887-2000〗《电子计算机场地通用规范》,计算机机房设备用房的楼板荷重应依设备重量而定,一般应大于或等于800Kg/㎡。所以要求机房内空调、UPS及电池组等相关设备都要满足机房楼地面承重的要求,根据设备具体情况进行设计。若需做钢架承重处理,则要求出详细的方案图及说明。配电柜及新风机等设备设计需采用角钢焊接制作安装固定支架。 三、机房承重加固内容

机房内设备密度较大,对建筑楼板承重有特殊要求,在机房选址和设计时应该核实机房位置的建筑承重。对于个别机房功能区间需考虑做楼板的承重加固,特别是UPS及电池、精密空调等大型设备,重量较大,应安装设备承重散力支架或加固处理达到功能要求。机房布局时要重点考虑大型设备的承重,尽量把重型设备放置在机房的承重梁上。 四、机房规划时建筑承重可参照以下标准规范设计 备注:重力学(牛顿定律)换算的关系,1Kg=9.8N 1000N=1KN;因此, 1KN=1000÷9.8≈102.04Kg。 四、机房承重加固方案项目背景 根据现场勘查,结合新设计机房平面图纸及机柜设备摆放,体现出机房内设备密度较大,承重要求较高,对建筑楼板承重也有特殊要求,考虑到现在的楼板有效载荷不满足机房要求,建议对机房做承重加固措施 五、机房承重加固方案介绍

机房加固方案

第二章机房装修设计 2.1机房加固方案 2.1.1数据机房承重需求 由于XXX本次改造的机房建筑是普通的商用楼宇,其均布活荷载仅有300kg/m2载,而XXX服务器机房的平均重量大于400kg/m2,因此本工程XXX机房服务器机柜区域的建筑结构必须进行加固。在承重加固结构改造方面,我们有着丰富的工程设计和工程实践的经验。以下将以电信行业运营商的机房技术要求作为参考,讨论本次结构加固的方案和设计。 XXX机房规划平面图: 图2-1 机房规划平面图 数据机房所在楼世界金融中心为框架结构,这种结构以钢筋混凝土浇注的柱和梁构成整幢楼房的基本框架,在梁上铺设(或浇注)楼板,楼板或梁上建隔墙,从而完成整个楼房的建造。楼房内所受的力一般经过“楼板→(次梁)→主梁→柱”

的路线传至地面。根据上图的平面布局规划,对必须加固的区域进行设备重量统计。 单台机柜重量统计: 服务器机房总重量统计: 从以上数据计算,本期工程要求承重负荷需满足:服务器区≥400kg/m2,机房在进行承重加固后,在楼板承重达到荷载要求后才能安装。 2.1.2加固技术的发展过程 混凝土修复技术已应用了几个世纪,由于修复和维护馈散基础结构需要的增加,到今天它已逐步演变成一门复杂科学。混凝土修复工程技术不仅针对旧的结构,也包括新的结构。随着加固技术和材料的不断更新,到目前为止形成了多种多样的方法: 钢筋混凝土增厚法即在原结构上再浇铸一定厚度的钢筋混凝土。该方法与混凝土结构有同样悠久的历史。补强物应牢固地束缚在已存混凝土上使它们成为一体———复合体系。尽管工艺相对简单,经济效益较好,但是仍存在预埋钢筋腐

蚀和混凝土损坏的缺点。 后张拉技术后张拉技术在克服实际结构中出现的过度的和无法预计的挠度变形方面取得了很大成绩,这种方法用于增强混凝土结构以承受更多的负载。后张拉技术优点包括优良的结构设计能力,在结构寿命期间的可检验能力,钢筋束、股钢的可替换能力。但存在对腐蚀、火和破坏性行为易损性的弱点。 粘钢加固技术钢板固定加固方法十分简单,钢板或其它钢构件通过环氧树脂胶结在混凝土表面形成一种三相即混凝土—胶—钢复合体系。已经证明钢板固定于受张混凝土梁的表面可使抗挠曲能力增加,同时使挠曲刚度增加,并导致与之有联系的挠度和裂纹的降低和减少。钢板加固技术涉及到重量限制,复杂外形成型困难以及腐蚀问题。 纤维增强塑料( FRP)加固技术使用FRP加固的优点在于其具有优良的耐化学酸、碱等耐腐蚀能力,高抗拉强度,不增加结构自重,易操作,能对结构的不同部位和不同环境下的结构进行施工、工期极短,极小限度影响结构的使用等优点,但造价高也成为其应用的一道障碍。 转移平摊重量技术使用散力架、槽钢、钢板将集中的重量转移平摊到周围楼板、梁或立柱,减少小范围内楼板过于集中的重量,常用方法是将重量尽量转移到次梁、主梁或立柱上。此种方法适用在重量相对集中的数据机房,优点是施工相对简单。 本工程我们选用转移平摊重量技术对机房进行结构加固。 2.1.3机房加固方案 XXX机房分为服务器机房与网络机房,本次需要对服务器机房进行加固。服务器机房总面积121平方米,本次对服务器机柜、UPS、电池安装范围内的69平方米进行加固。如图,实线内为加固范围:

机房预制板承重计算标准

机房预制板承重计算标准 一.计算依据: ⑴《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002) ⑵《建筑结构荷载规范》(GBJ9-87),《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) ⑶《预应力长向圆孔板图集》(京92G42),《预应力短向原孔板图集》(京92G41)二.计算软件: 理正工具箱(异形板计算) 六所提供的理正异形板程序计算基站楼板承重傻瓜书 三.主要计算内容及计算步骤: 1:计算内容 (1).机房在原有设备荷载作用下的机房楼板跨中最大弯矩值;(理正工具箱计算) (2).机房新增设备后,在所有设备荷载作用下的机房楼板跨中最大弯矩值;(理正工具箱计算) (3).以上数据计算完毕后,相关数据代入《六所提供的理正异形板程序计算基站楼板承重傻瓜书》进行承重结论分析. 2.计算步骤: 预制板承重计算相对于现浇板承重计算要复杂许多,在计算时必须严格遵守以下步骤,以保证预制板能达到承重的安全要求. (1).预制板计算前先需判明板长及板宽. (2).预制板承重计算时,选择最危险板进行计算(基本为主要设备较多的单块预制板).如有多块单板上主要设备个数相同时,多块板都需进行承重计算. (3).计算完毕后如果机房可靠等级为b级及b级以上级别,则此机房承重满足要求;如小于b级,则需更换设备位置,并在更换位置后对预制楼板再次进行核算,如还是达不到可靠等级,则需进行加固处理. (4).无法判定板的方向及板宽时,一般建议将电池进行“L”型摆放,板的尺寸按最不利来取值,通常是板长取最短边,板宽取900mm,再进行计算,如计算结果不满足承重要求,则需进行加固. 四.理正工具箱计算参数

机房承重加固方案计划

机房承重加固 一、机房承重加固重要性 (2) 二、机房承重加固设计要求 (3) 三、机房承重加固内容 (3) 四、机房规划时建筑承重可参照以下标准规范设计 (3) 四、机房承重加固方案项目背景 (5) 五、机房承重加固方案方案介绍 (5) 六、机房承重加固方案图如下: (6) 七、机房承重加固配置清单 (7)

一、机房承重加固重要性 一般办公用楼在建设时楼板承重在300-500kg每平米;机房由于机柜和设备,以及UPS的重量往往比较大,通常标准己方的楼板承重在800-1000kg每平米。普通办公用楼可以在机房所处的

楼层经形承重改造,一般有楼板碳纤维涂层、承重梁附加钢板、楼板上架设钢梁等方法来增大结构承重,从而满足机房建设的需要。而一般的机房在装修上还会在楼板上额外架设不锈钢防静电地板和角钢散力架作为分散承重的手段。 二、机房承重加固设计要求 按照〖GB/T 2887-2000〗《电子计算机场地通用规范》,计算机机房设备用房的楼板荷重应依设备重量而定,一般应大于或等于800Kg/m2。所以要求机房内空调、UPS及电池组等相关设备都要满足机房楼地面承重的要求,根据设备具体情况进行设计。若需做钢架承重处理,则要求出详细的方案图及说明。配电柜及新风机等设备设计需采用角钢焊接制作安装固定支架。 三、机房承重加固内容 机房内设备密度较大,对建筑楼板承重有特殊要求,在机房选址和设计时应该核实机房位置的建筑承重。对于个别机房功能区间需考虑做楼板的承重加固,特别是UPS及电池、精密空调等大型设备,重量较大,应安装设备承重散力支架或加固处理达到功能要求。机房布局时要重点考虑大型设备的承重,尽量把重型设备放置在机房的承重梁上。 四、机房规划时建筑承重可参照以下标准规范设计

机房建设标准要求

机房建设标准要求 一、电子信息系统机房位置选择 1.电力供给稳定可靠,交通通信便捷,自然环境清洁; 2.远离产生粉尘、油烟、有害气体以及生产或贮存具有腐蚀性、易燃、易爆物品的场所; 3.远离水灾火灾隐患区域,远离强振源和强噪声源,避开强电磁场干扰。4.对于多层或高层建筑物内的电子信息系统机房,在确定主机房的位置时,应对设备运输、管线敷设、雷电感应和结构荷载等问题进行综合考虑和经济比较;采用机房专用空调的主机房,必须具备安装室外机的建筑条件。 5.电子信息系统主机房建设面积(尚未确定设备规格的情况下)的计算公式:A=KN。 K——单台设备占用面积,可取3.5-5.5(㎡/台); N——计算机主机房内所有设备的总台数。 6.电子信息系统辅助区面积宜为主机房1倍。 二、电子信息系统办公区面积计算 1.短期或临时用户工作室的面积可按3.5~4m2/人计算;

2.长期工作人员的办公面积可按5~7 m2/人计算。 三、环境要求 1.温度、相对湿度及空气含尘浓度 2.噪声、电磁干扰、振动及静电 (1)有人值守的主机房和辅助区,在电子信息设备停机时,在主操作员位置测量的噪声值应小于65dB(A)。 (2)当无线电干扰频率为0.15~1000MHz时,主机房和辅助区内的无线电干扰场强不应大于126dB。 (3)主机房和辅助区内磁场干扰环境场强不应大于800A/m。 (4)在电子信息设备停机条件下,主机房地板表面垂直及水平向的振动加速度不应大于500mm/s2。 (5)主机房和辅助区内绝缘体的静电电位不应大于1kV70%。

四、建筑要求 1.一般规定 (1)建筑平面和空间布局应具有灵活性,并应满足电子信息系统机房的工艺要求。 (2)变形缝不应穿过主机房。 (3)主机房和辅助区不应布置在用水区域的垂直下方,不应与振动和电磁干扰源为邻。围护结构的材料选型应满足保温、隔热、防火、防潮、少产尘等要求。(4)电子信息系统机房须设有技术夹层和技术夹道,建筑设计应满足各种设备和管线的安装和维护要求。当管线需穿越楼层时,必须设置技术竖井。 2.防火与疏散 (1)电子信息系统机房的耐火等级不应低于二级。

机房承重方案

机房承重说明 一、项目背景根据现场勘查,结合新设计机房平面图纸及机柜设备摆放,体现出机房内设备密度较大,承重要求较高,对建筑楼板承重也有特殊要求,考虑到现在的楼板有效载荷不满足机房要求,建议对机房做承重加固措施 二、方案介绍 1.通过加固补强可以提高结构安全度、减少事故隐患、延长结构使 用寿命。 2.在对建筑物进行承重评估鉴定后,应根据建筑物实际情况进行加 固方案选择和加固设计。 3.加固设计的原则是在保证结构安全的前提下尽可能不损伤原构件 并发挥原有构件的能力,尽可能减少附加的荷载,尽可能不影响建筑的使用功能。 4.加固计算原则有下述几点: (a)原构件与新加部分协同工作,同时达到承载能力的极限状态;(b)原构件能充分发挥作用,后加部分的承载能力进行折减;(c)原构件承载能力折减,后加部分充分发挥作用; (d)按材料的本构关系、构件受力形式和原构件的应力水平,从理论上计算构件加固后的极限承载能力; (e)当原构件承载能力较小时,不考虑其承载能力; (f)当原构件承载能力与设计荷载值相差不多时,不考虑后加部分直接受力,仅移虑其辅助作用(如增加刚度,减小长细比、高厚比等)。三、机房承重加固方案图如下: 图1机柜加固设计平面图

从以上设计图可以看出最长距离20号槽钢为 5.8米,以最长跨度槽钢作为计算承重重量,计算公式如下: 1、查查20b槽钢的一些基本参数(单位长度重g、截面模量W),查《机械设计手册》g= 25.77kg/m= 0.2577kg/cm,W= 191.4cm3 2、查普通槽钢的容许应力b(即限制槽钢材料最大只能承受多大的力,这个是国家规定的),因为普通槽钢是Q235型号的碳素钢,结构容许应力[b]=1400kg/c㎡ 3、列出承受弯矩最大计算公式: M=1/8GL2-1/8gL2,(L=580cm,G: 计算最大均布荷载,g: 同前) 4、因为M/W=b,所以: W×b=M=1/8L2(G-g)×b: 则:G-g= 191.4×1400×8/5802= 6.3724kg/cm G= 6.3724- 0.2577=

B级机房建设技术规范要求

B级机房技术规范要求 一、项目概况 XXX机关信息化机房位于机关园区5号楼首层西侧,分为主机房区域、支持区域及辅助用房区域。其中主机房区域面积约为40M2,支持区域约为20M2,辅助用房区域约为20M2。 主机房区域主要用于电子信息处理、存储、交换和传输设备的安装、运行(机柜摆放区)。支持区域包括支持并保障完成信息处理过程和必要技术作业的场所(UPS及电池摆放区)。辅助用房区域用于电子信息设备和软件的安装、调试、维护、运行监控和管理(监控屏幕及监控席位)。XXX机关信息化机房按照B级机房进行设计。 XXX机关信息化机房定位为XXX园区算机网络中心,为建筑群系统的弱电间和各分布区域设备机房等服务区域提供信息服务和网络支持;并为各弱电子系统前端设备信号传输提供供信息服务和网络支持。 本项目工程建设包括以下内容 分项工程(或子系统): 机房建筑装修工程 供配电及UPS系统 防雷接地系统 机房空气调节系统 机房综合布线系统

安防系统 环境监控系统 KVM系统 消防系统 网络设备及网管系统 光缆敷设及熔接 配线间整理及墙面装修 机房设备搬迁及系统割接 二、建设原则 XXX机关信息化数据中心机房的建设,应根据计算机科学的发展趋势,长远规划,为计算机设备和工作人员创造一个安全、可靠、宽松、舒适的工作场地,保证计算机系统的可靠性;延长计算机系统的使用寿命,保证场地工作人员的身心健康。建设过程中应考虑以下基本原则: 安全可靠性 高可用性 可管理性 绿色节能、环保 先进性与经济

舒适性 规范化与标准化 灵活性和可扩展性 保密性 三、建设依据 本工程建设应满足国家现行的电子信息系统机房建设的标准及规范,并适当参考相关国际主流标准,施工、验收时需满足下列标准及规范(包括以下标准及规范,如有更新版本,参照新版本执行)。 (一)机房装修标准和规范: 《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008) 《电子信息系统机房施工及验收规范》(GB50462-2008) 《电子计算机场地通用规范》(GB/T2887-2000) 《计算站场地安全要求》(GB9361-88) 《防静电活动地板通用规范》(SJ/T 10796-2001) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑内部装修设计防火规范》(GB-50222-95) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)

数据机房机房承重问题计算

数据机房机房承重问题计算 我们在做一些机房工程的时候经常遇到机房承重的问题,尤其在一些比较高的楼层上面做机房是不是合适呢?机房称重符合要求吗?今天我们一起来探讨一下。 一,什么是机房承重? 众所周知,机房是电子设备运行的场所,而电子设备体积较大,并且非常厚重,所以机房要有较高的承重能力,满足设备的承重要求,但现在很多建筑并非为机房所建,其承重达不到机房要求,所以在建设机房之前就要考虑到承重问题,下面详解机房的承重标准,以及机房承重计算内容及计算方法。民用楼房二楼以上承重荷载设计都是250-500kg/m2的负荷,办公用楼在建设时楼板承重在300-500kg每平米,机房由于机柜和设备,以及UPS的重量往往比较大,通常标准己方的楼板承重在800-1000kg每平米。当设计成机房时,如果要符合机房规范,就要考虑在机柜下做散列承重支架,把承重支架底面接触面积增大一倍的方式来实现分散楼板承重力,当由于机柜、空调、UPS等设备重量较大,超过楼板荷载时,为了保证建筑物本身结构安全和出于一般机房抗震要求时,这时你需要对机柜、空调、UPS电池柜及精密空调制作承重散力架了,散力承重支架能分散楼板承重力满足楼板地面承载力设计值要求。机房承重散力架加固一般用钢梁,根据设备位置加。比如槽钢,角钢,支撑在两端承重结构梁(墙)上,具体要看实际需要承重情况了。比如在机列位置贴地加两根横向贯通的50*50角钢,或者100*50槽钢,这列位置承重可以达5000~7000N。 二,机房承重计算依据: ⑴《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)⑵《建筑结构荷载规范》(GBJ9-87),《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)⑶《预应力长向圆孔板图集》(京92G42),《预应力短向原孔板图集》(京92G41)三,建筑楼面等效均布活荷载计算筑楼面等铲均布活荷载的标准值,应根据工艺提供的电子设备的重量、底面尺寸、安装排列方式以及建筑结构梁板布置等条件,按内力等值的原则计算确定,根据当前有代表性电信设备的重量、排列方式及各种梁板布置计算确定的机房建筑楼面等效均布活荷载值:注:(1)表列荷载适用于按单向板配筋的现浇板及板跨方向与机架排列方向(荷载作用面的长边)相垂直的预制板等楼面结构,按双向板配筋的现浇板亦可参照使用;(2)表列荷载不包括隔墙、吊顶荷 载;(3)由于不间断电源设备较重,设计时也可按照该设备的重量、底面尺寸、排列方式等对设备作用处的楼面进行结构处理;(4)设计墙、柱、基础时,楼面活荷载值可采用本表中主梁的荷载值;(5)机房的荷载,没有考虑分散供电时蓄电池进入机房增加的荷重。四,机房楼面等效均布活荷载机房建筑楼面等效均布活荷载值,系根据目前已有的有代表性的通信设备的重量、排列方式及建筑结构的不同梁板布置,按内力(弯矩、剪力)等值的原则计算确定,机房的数值,也适用于无线寻呼机房4

机房承重加固方案

机房承重加固方案 案场各岗位服务流程 销售大厅服务岗: 1、销售大厅服务岗岗位职责: 1)为来访客户提供全程的休息区域及饮品; 2)保持销售区域台面整洁; 3)及时补足销售大厅物资,如糖果或杂志等; 4)收集客户意见、建议及现场问题点; 2、销售大厅服务岗工作及服务流程 阶段工作及服务流程 班前阶段1)自检仪容仪表以饱满的精神面貌进入工作区域 2)检查使用工具及销售大厅物资情况,异常情况及时登记并报告上级。 班中工作程序服务 流程 行为 规范 迎接 指引 递阅 资料 上饮品 (糕点) 添加茶水工作1)眼神关注客人,当客人距3米距离侯客迎询问客户送客户

注意事项 15度鞠躬微笑问候:“您好!欢迎光临!”2)在客人前方1-2米距离领位,指引请客人向休息区,在客人入座后问客人对座位是否满意:“您好!请问坐这儿可以吗?”得到同意后为客人拉椅入座“好的,请入座!” 3)若客人无置业顾问陪同,可询问:请问您有专属的置业顾问吗?,为客人取阅项目资料,并礼貌的告知请客人稍等,置业顾问会很快过来介绍,同时请置业顾问关注该客人; 4)问候的起始语应为“先生-小姐-女士早上好,这里是XX销售中心,这边请”5)问候时间段为8:30-11:30 早上好11:30-14:30 中午好 14:30-18:00下午好 6)关注客人物品,如物品较多,则主动询问是否需要帮助(如拾到物品须两名人员在场方能打开,提示客人注意贵重物品); 7)在满座位的情况下,须先向客人致

待; 阶段工作及服务流程 班中工作程序工作 要求 注意 事项 饮料(糕点服务) 1)在所有饮料(糕点)服务中必须使用 托盘; 2)所有饮料服务均已“对不起,打扰一 下,请问您需要什么饮品”为起始; 3)服务方向:从客人的右面服务; 4)当客人的饮料杯中只剩三分之一时, 必须询问客人是否需要再添一杯,在二 次服务中特别注意瓶口绝对不可以与 客人使用的杯子接触; 5)在客人再次需要饮料时必须更换杯 子; 下班程 序1)检查使用的工具及销售案场物资情况,异常情况及时记录并报告上级领导; 2)填写物资领用申请表并整理客户意见;3)参加班后总结会; 4)积极配合销售人员的接待工作,如果下班

机房承重解决方案

机房地面加固承重设计说明附表

机房地面加固承重设计说明附表 本公司所设计的地面承重加固系统采用国标120MM*50*5MM 的槽钢做为加固主材。槽钢的主要承重部分是位于本机房内的主要承重梁及承重柱内的槽钢。并在承重梁的槽钢部分加承重支柱。地板的横向支盘与承重槽钢平衡。所以地板的加固承重部分就是地面的加固承重部分。(推荐品牌:KITOZER/开拓者/莱安) 对于地板的承重算法即是地面的承重算法:根据国标钢材120*50*5MM的槽钢承重数据得知:120*50*5MM的槽刚在每平方厘米的拆断承重量为400千帕,换算公斤重量公式:每公斤=9.8牛顿(每牛顿=平方厘米*千帕)。每条槽钢长度为6米。按公式得知,如果使6米槽钢拆断所需的重量至少为(600厘米*0.5厘米*400*9.8)=12.244吨。 25楼机房的承重: 25楼机房面积为117平方米,所用承重槽钢98米。如果使6米的槽钢拆断的话需要12吨的重量。在本方案设计中,本机房共为117平方米,所用槽钢98米,根据公式所得结果为98*(12/6)/117=1.68吨。故本方案设计承重量为1.68吨。 二楼机房的承重: 二楼UPS机房面积为18平方米,所用承重槽钢18米。根据公式所得结果为18*(12/6)/18=2吨。故本方案二楼UPS房的承重为2

吨。 十楼机房的承重: 十楼UPS机房面积为11平方米,所用承重槽钢12米。根据公式所得结果为12*(12/6)/11=2.1吨。故本方案十楼UPS房的承重为2.1吨。

机房配电总开关变更说明 本方案设计中二十五楼机房总配电箱所选用的总开关为三相400A的空气开关。由于物业提供的电力只能最大为350A的电量。重新核实机房内所有设备的负载得知总电量为200A。加上冗余及其它负载所需电量的总电量也不足350A电量,故更改本方案设计中的二十五楼机房总配电箱中的总开关由400A的三相空气开关更换为350A的空气开关。 特此说明 XXXXXX有限公司 2016-06-07

机房承重加固标准介绍

机房承重加固标准(KITOZER) 机房建筑楼面等铲均布活荷载的标准值,应根据工艺提供的机房设备的重量、底面尺寸、安装排列方式以及建筑结构梁板布置等条件,按内力等值的原则计算确定。 根据当前有代表性机房设备的重量、排列方式及各种梁板布置计算确定的机房建筑楼面等效均布活荷载值列于本规范附录A。 工程建设时,结合机房设备密集安装和分散供电等发展趋势,考虑到将来可能发生的变化,应对各类机房楼面均布活荷载值进行协调统一,以提高机房的应变能力。 工程设计时,机房建筑机房楼面均布活荷载的取值,应符合下列原则: 同一楼层内,应选取该楼层中占用面积最大的主要机房的楼面均布活荷载值,作为该层楼面活荷载的标准值。但楼面活荷载大于该标准值的机房,应另行计算。 机房建筑楼面均布活荷载的标准值,可按表6.2.2.2采用。

对于利用旧机房进行改造的工程,机房楼面活荷载可不受表6.2. 2.2或附录A表列荷载的限制,设计时,可根据所采用的机房设置的重量、底面尺寸、排列方式及原有机房建筑结构的梁板布置和配筋情况进行核算后确定。 表6.2.2.2 机房建筑楼面均布活荷载值

注:(1)表列荷载适用于按单向板配筋的现浇板及板跨方向与机架排列方向(荷载作用面的长边)相垂直的预制板等楼面结构,按双向板配筋的现浇板亦可参照使用; (2)表列荷载不包括隔墙、吊顶荷载; (3)由于不间断电源设备较重,设计时也可按照该设备的重量、底面尺寸、排列方式等对设备作用处的楼面进行结构处理; (4)设计墙、柱、基础时,楼面活荷载值可采用本表中主梁的荷载值;

(5)移动通信机房的荷载,没有考虑分散供电时蓄电池进入机房增加的荷重。 附录A 机房建筑楼面等效均布活荷载 机房建筑楼面等效均布活荷载值,系根据目前已有的有代表性的通信设备的重量、排列方式及建筑结构的不同梁板布置,按内力(弯矩、剪力)等值的原则计算确定。 表A中的移动通信机房的数值,也适用于无线寻呼机房。 表A 机房建筑楼面等效均布活荷载

机房UPS承重加固应用解决方案

机房UPS承重加固应用解决方案 2017-07-15 机房是电子信息设备运行的场所,这些设备往往体积大、重量高,所以机房要有较高的承重能力,满足设备的承重要求,并具有一定抗震性。但现在很多建筑并非为机房所建,其承重达不到机房要求,此时,便要对机房所在建筑进行承重加固,在加固前,要按照现行国家标准《建筑抗震鉴定标准》GB50023进行鉴定,再由专业公司进行加固处理。 由于机房和其他建筑不尽相同,机房在承载力加固时应向综合化、正规化、标准化的方向发展。 一、机房加固承重的重要性 当由于机柜、空调、ups等设备重量较大,超过楼板荷载时,为了保证建筑物本身结构安全和出于一般机房抗震要求时,这时你需要对机柜、空调、ups电池柜及精密空调制作承重散力架了。散力承重支架能分散楼板承重力满足楼板地面承载力设计值要求。 一般旧民用楼房二楼以上承重荷载设计都是250-500kg/m2的负荷,当设计成机房时,如果要符合机房规范,就要考虑在机柜下做散列承重支架,把承重支架底

面接触面积增大一倍的方式来实现分散楼板承重力,机房承重散力架加固一般用钢梁,根据设备位置加。比如槽钢,角钢,支撑在两端承重结构梁(墙)上,具体要看实际需要承重情况了。比如在机列位置贴地加两根横向贯通的50*50角钢,或者100*50槽钢,这列位置承重可以达5000~7000n。 由于机房和其他建筑不尽相同,机房在承载力加固时应向综合化、正规化、标准化的方向发展在机房承载加固设计计算时,可参考一下计算原则,确定计算方法或进行研究。(1)原构件与新加部分协同工作,同时达到承载能力的极限状态;(2)原构件能充分发挥作用,后加部分的承载能力进行折减;(3)原构件承载能力折减,后加部分充分发挥作用; 二、机房承重加固设计要求 按照〖GB/T 2887-2000〗《电子计算机场地通用规范》,计算机机房设备用房的楼板荷重应依设备重量而定,一般应大于或等于800Kg/m2。机房现浇板承重计算标准 一.计算依据: ⑴《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002) ⑵《建筑结构荷载规范》(GBJ9-87),《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)二.计算软件: 理正工具箱5.11(异形板计算) 六所提供的理正异形板程序计算基站楼板承重傻瓜书 三.主要计算内容: 1.机房无设备时机房楼板的跨中最大弯矩值;(理正工具箱计算) 2.机房在原有设备荷载作用下的机房楼板跨中最大弯矩值;(理正工具箱计算) 3.机房新增设备后,在所有设备荷载作用下的机房楼板跨中最大弯矩值;(理正工具箱计算) 4.以上数据计算完毕后,相关数据代入《六所提供的理正异形板程序计算基站楼板承重傻瓜书》进行承重结论分析. 四.理正工具箱计算参数 1.固定参数取值说明: (1).楼板尺寸取值:楼板计算宽度=内墙尺寸+200mm (2).楼板的边界形式:无设备及有设备统一采用简支方式, (3).作用的荷载形式:局部均载、局部线荷载、集中荷载(理正软件计算时,设备荷载首选局部等效均载输入,在荷载数量超过理正最大均布荷载个数5个时,考虑采用集中等效荷载输入,局部线荷载主要针对墙下无梁的墙体荷载); 2. 计算无设备时机房楼板的跨中最大弯矩值参数说明: (1)均布恒载标准值取1.0 kN/m2 此处概念是单位力1时的弯距。 (2)均布活载标准值取 0 kN/m2 (3)板容重取0 kN/m3 (4)恒活载分项系数均取1.0 (5)活荷载准永久值系数取0.5

3. 计算原有设备时机房楼板的跨中最大弯矩值参数说明: (1)均布恒载标准值取1.0 kN/m2 (2)均布活载标准值取 0.6 kN/m2 (3)板容重取25 kN/m3 (4)恒活载分项系数均取1.2 (5)活荷载准永久值系数取0.5 3.计算所有设备荷载作用下机房楼板的跨中最大弯矩值参数说明: (1)均布恒载标准值取1.0 kN/m2 (2)均布活载标准值取 0.6 kN/m2 (3)板容重取25 kN/m3 (4)恒活载分项系数均取1.2 (5)活荷载准永久值系数取0.5 五.承重傻瓜计算书主要计算参数说明: 1.原设计楼面活荷载q 0(kN/m2): e 因北京TD基站房屋建设年限不明确,对于02年后建筑应取新规范,02年前建筑取旧规范。现场应询问业主或物业并通过观察判断结构建设年代。同时现场查勘判断不分房屋年限较久,所以原设计楼面活荷载根据《建筑结构荷载规范》(GBJ9-87)取值,常用的如下表: 2.板厚取值原则: 板厚一般为短跨的的1/40。计算小于80按80计。除住宅楼按板厚为90mm取值外,其余情况都按100mm厚取值

机房承重加固技术设计方案

机房承重加固工程 设 计 方 案 设计单位:广州莱安智能化系统开发有限公司 欢迎来电索取详细方案或来电洽谈机房、机房监控、机房建设、楼宇智能化等各类机房设备业务,免费提供设计方案,价格实惠 目录 第一章机房承重加固总述 (3) 一、机房承重加固重要性 (3) 二、机房承重加固设计要求 (4) 三、机房承重加固内容 (4) 四、一般标准机房的建筑承重 (5) 五、机房承重加固方法 (5) 六、机房承重计算公式 (6) 第二章机房规划时建筑承重设计规范 (6) 第三章机房承重加固标准 (8) 一、机房楼面均布活荷载原则计算 (8) 二、机房建筑楼面均布活荷载值 (9) 三、机房建筑楼面等效均布活荷载 (11) 第三章机房承重加固设计 (17) 一、机房承重加固方案项目背景 (17) 二、机房承重加固方案方案介绍 (17) 三、机房承重加固方案图 (18) 第四章机房地板承重荷载能力计算方法 (19) 一、机房地面产生的荷载估算及处理 (19) 1、设备对机房地面产生的荷载估算 (19) 2、机房承载能力的判断与处理 (21)

二、机房承重详细计算 (22) 1、电池组钢梁计算: (22) 2、网络机柜钢梁计算: (25) 3、空调、配电柜、操作台电视墙钢梁计算: (29) 第四章 UPS室地板加固设计 (33) 一、UPS室项目背景 (33) 二、UPS室项目现状 (33) 三、楼板加固设计 (33) 四、UPS室承重施工方案 (34) 五、部件选材 (35) 第五章 UPS承重分散处理方法 (36) 一、UPS承重力用户要求 (36) 二、UPS承重力分散处理方法 (36) 第六章机房地面加固承重设计 (37) 一、机房地面承重加固总述 (37) 二、地板的承重算法 (37) 1、25楼机房的承重: (37) 2、二楼机房的承重: (38) 3、十楼机房的承重: (38) 第七章机房承重加固配置清单 (38) 第八章保修售后服务内容 (41) 一、质量保证期 (41) 二、货物“三包”说明 (41) 三、保修期内服务 (42) 四、保修服务责任 (44) 五、人员培训 (44) 六、服务保障 (44) 七、技术支持 (47) 八、备品备件供应 (48) 九、工程回访服务 (48)

机房承重加固方案

机房承重加固 一、机房承重加固重要性 (1) 二、机房承重加固设计要求 (1) 三、机房承重加固内容 (2) 四、机房规划时建筑承重可参照以下标准规范设计 (2) 四、机房承重加固方案项目背景 (3) 五、机房承重加固方案方案介绍 (4) 六、机房承重加固方案图如下: (4) 七、机房承重加固配置清单 (5) 一、机房承重加固重要性 一般办公用楼在建设时楼板承重在300-500kg每平米;机房由于机柜和设备,以及UPS的重量往往比较大,通常标准己方的楼板承重在800-1000kg每平米。普通办公用楼可以在机房所处的楼层经形承重改造,一般有楼板碳纤维涂层、承重梁附加钢板、楼板上架设钢梁等方法来增大结构承重,从而满足机房建设的需要。而一般的机房在装修上还会在楼板上额外架设不锈钢防静电地板和角钢散力架作为分散承重的手段。 二 、 机 房 承

重加固设计要求 按照〖GB/T 2887-2000〗《电子计算机场地通用规范》,计算机机房设备用房的楼板荷重应依设备重量而定,一般应大于或等于800Kg/m2。一. 机房装饰装修 机房工程是智能建筑的一部分(机房资质—建筑智能化资质),也能建筑安装工程的一个分支。因此既有建筑安装工程的一般性,也有其特性;即执行建筑行业相关标准、规范,也有本行业独有的标准、规范。机房工程是一门综合性很强的科学技术和系统工程,涵盖了电气系统、空调及送排风系统、安防系统、机房综合监控系统、计算机操作管理系统、综合布线系统、KVM切换系统、消防系统(火灾自动报警和自动灭火)等。因此,机房基础装修不是简单的建筑装修,它是一个复杂的电子环境空间,应选用气密性好、不起尘、易清洁、符合环保要求、在温度和湿度变化作用下不变形、具有表面静电耗散性能的材料,不得使用强吸湿性材料及未经表面改性处理的高分子绝缘材料作为面层,所以,它需要有专业技术资质、专业设计、专业施工、专业检测的机房工程公司完成。机房装饰装修环境标准规范要求见下表: 二. 机房承重加固 机房内设备密度较大,对建筑楼板承重有特殊要求,在机房选址和设计时应该核实机房位置的建筑承重。对于个别机房功能区间需考虑做楼板的承重加固,特别是UPS及电池、精密空调等大型设备,重量较大,应安装设备承重散力支架或加固处理达到功能要求。机房布局时要重点考虑大型设备的承重,尽量把重型设备放置在机房的承重梁上。机房规划时建筑承重可参照以下标准规范设计:

备注:重力学(牛顿定律)换算的关系,1Kg=9.8N 1000N=1KN;因此,1KN=1000÷9.8≈102.04Kg。 三. 机房基础装修内容 1. 天面 机房天面处理方式分为两种,分别是吊顶和无吊顶。吊顶的基本功能是防火、防尘、防潮、吸音、美观、方便灯具安装等作用。天花吊顶可根据材质可分为:轻钢龙骨石膏板天花、铝合金天花、夹板(胶合板)天花、钢板天花、矿棉板天花等。在计算机机房的装修中,通常采用形长条铝扣板天花或方形镀漆铝扣板微孔天花。微孔铝扣板天花吊顶具有防火防尘、降噪、屏蔽的效果。无吊顶时就应注意天花上各种管线布置整洁,以及防尘、防潮处理 2. 地面 机房导静电地面是机房重要的防护措施,通常采用架高抗静电地板或敷设抗静电PVC地板胶;铺设架高防静电地板不仅是有导静电的作用,机房采用下送风时,就是一个送风的静压箱,起到冷气流配送的功能;当机房采用上走线而机房采用上送风时可采用抗静电PVC地板胶。 3. 墙面 机房墙面及隔断选用防火防尘材料,另还要考虑保温、易清洁、防静电、屏蔽、美观、自重轻等要求;机房墙面及隔断一般采用彩钢板,隔断可采用双层防火玻璃,可方便机房参观;隔断天花内要采用石膏板封堵到天花顶,管道缝隙可采用防火泥进行封堵,使机房形成一个独立密闭的物理空间。 4. 其它 机房装饰装修应考虑节能、防火、防尘、防静电、防水、防鼠虫等措施,封堵机房与其他区域、其他楼层相通的孔洞,在使用或施工过程中新开的孔洞及时进行封堵,所有进机房的管、槽之间的空隙均采取密封措施。

机房承重加固方案

机房承重加固 一、机房承重加固重要性 一般办公用楼在建设时楼板承重在300-500kg每平米;机房由于机柜和设备,以及UPS的重量往往比较大,通常标准己方的楼板承重在800-1000kg每平米。普通办公用楼可以在机房所处的楼层经形承重改造,一般有楼板碳纤维涂层、承重梁附加钢板、楼板上架设钢梁等方法来增大结构承重,从而满足机房建设的需要。而一般的机房在装修上还会在楼板上额外架设不锈钢防静电地板和角钢散力架作为分散承重的手段。 二、 机 房 承 重

加固设计要求 按照〖GB/T 2887-2000〗《电子计算机场地通用规范》,计算机机房设备用房的楼板荷重应依设备重量而定,一般应大于或等于800Kg/m2。所以要求机房内空调、UPS及电池组等相关设备都要满足机房楼地面承重的要求,根据设备具体情况进行设计。若需做钢架承重处理,则要求出详细的方案图及说明。配电柜及新风机等设备设计需采用角钢焊接制作安装固定支架。 三、机房承重加固内容 内设备密度较大,对建筑楼板承重有特殊要求,在选址和设计时应该核实位置的建筑承重。 四、机房承重加固方案项目背景 根据现场勘查,结合新设计机房平面图纸及机柜设备摆放,体现出机房内设备密度较大,承重要求较高,对建筑楼板承重也有特殊要求,考虑到现在的楼板有效载荷不满足机房要求,建议对机房做承重加固措施 五、机房承重加固方案方案介绍 1.通过加固补强可以提高结构安全度、减少事故隐患、延长结构使用寿命。