当前位置:文档库 › movifit指示灯状态汇总表

movifit指示灯状态汇总表

movifit指示灯状态汇总表
movifit指示灯状态汇总表

LED

状态

含义

故障排除

黄色二进制输入端DI..上有输入信号

熄灭输入信号在二进制输入端DI..上打开或“0”黄色输出端DO..接通熄灭输出端DO..逻辑0绿色24V-C持续电压存在无

熄灭24V-C持续电压缺乏

检查24V-C电源绿色24V-S执行开关电压存在无

熄灭24V-S执行开关电压缺乏检查24V-S电源熄灭IEC程序在运行

绿色

IEC程序在运行。发绿光的LED指示灯通过IEC程序受到控制

含义参见IEC程序文件

由于故障原因不能启动或中断Boot项目

通过MOVITOOLS/PLC-Editor/Remote-Tool登录,然后启动Boot项目

MOVIFIT初始化失败或错误的EBOX-ABOX组合·卡识别错误

·检查MOVIFIT-EBOX的类型,将正确的EBOX插到

ABOX上,然后重新执行一遍完整的调试红色闪烁没有载入IEC应用程序

载入IEC应用程序,重启内置PLC

黄色闪烁

IEC应用程序已载入,但没有执行(PLC=停止)

MOVITOOLS MotionStudio检查IEC应用程序,然后重启内置PLC

闪烁1*红色和n*

绿色

由IEC程序报告的故障状态

状态排除方法参见IEC程序文件

RUN

BUS-F

含义

故障排除

绿色x MOVIFIT组件硬件正常无绿色

熄灭

·正常的MOVIFIT运行

·MOVIFIT正在和PROFINET主控部件及所有的下属驱动系统交换数据(Data Exchange)

熄灭x ·MOVIFIT未准备就绪·缺少24V电源·检查24V供电

·重新接通MOVIFIT,故障重复发生时请更换EBOX 红色

x MOVIFIT组件硬件故障重新接通MOVIFIT,故障重复发生时请更换EBOX 绿色闪烁x MOVIFIT组件硬件不启动重新接通MOVIFIT,故障重复发生时请更换EBOX 黄色闪烁x MOVIFIT组件硬件不启动重新接通MOVIFIT,故障重复发生时请更换EBOX 黄色

x

MOVIFIT组件硬件不启动

重新接通MOVIFIT,故障重复发生时请更换EBOX

RUN

BUS-F

含义

故障排除

绿色熄灭

MOVIFIT正在和PROFINET主控部件交换数据(Data Exchange)

无绿色

绿色闪烁,绿色闪烁/红色PROFINET主控部件选型中的闪烁功能被激活,用于视觉定位总线设备

绿色红色

·与PROFINET主控部件的连接中断

·MOVIFIT不能识别连接·总线中断

·PROFINET主控部件停止运行

·检查MOVIFIT与PROFINET连接·检查PROFINET主控部件

·检查PROFINET网络内所有电缆

LED 状态

含义故障排除

绿色·S1选件正在与F-Host进行周期性数据交换

·普通运行状态

红色

·安全部件内故障状态·缺少24V-O供应电压

·读取F-Host内的诊断

·排除故障原因,然后在F-Host内进行确认熄灭

·S1选件正处于初始化阶段

·S1不存在或总线主控设备内没有相应的配置(插座1是空的)

·检查电源

·检查总线主控设备配置

闪烁红色-绿色

安全部件内有故障,故障已排除,要求确认

对F-Host内故障进行确认(再集成)

F-STATE

DI00至DI15DO00至DO0324V-C 24V-S

红色

SF/USR

相关文档