文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 土力学课程设计

土力学课程设计

土力学课程设计
土力学课程设计

土力学课程设计

目录

课程设计任务书 (1)

1 桩的类型及尺寸选择 (2)

2 确定单桩竖向承载力特征值 (2)

2.1 计算公式 (2)

2.2 计算参数确定 (2)

2.3 单桩竖向承载力特征值确定 (3)

3 确定桩的数目及布置方式 (3)

4 计算基桩的承载力和沉降 (4)

4.1.1 计算公式 (4)

4.1.2 计算参数确定 (4)

4.1.2.1 结构重要性系数γ0 (4)

4.1.2.2 桩侧阻、端阻群桩效应系数ηs、ηp (4)

4.1.3 单桩竖向承载力特征值确定 (5)

5 桩身结构设计 (5)

5.1 内力计算 (6)

5.1.1双点起吊时的内力 (6)

5.1.2单点起吊时的内力 (6)

5.2 斜截面受剪验算 (6)

5.3 正截面受弯计算 (7)

6 承台设计 (8)

6.1 承台选型及布置 (8)

6.2 抗冲切验算 (9)

6.2.1 柱边冲切验算 (9)

6.2.2 角桩抗冲切验算 (9)

6.3 承台抗剪切验算 (10)

6.3.1 柱边抗剪切验算 (10)

6.3.2 梯形锥体顶端平台边缘抗剪验算 (11)

6.4 承台正截面配筋计算 (13)

6.4.1沿着承台长度方向的配筋计算 (13)

6.4.2沿着承台宽度方向的配筋计算 (13)

7 个人小结 (14)

课程设计任务书

学生姓名:专业班级:

指导教师:工作单位:

题目: 柱下桩基础设计

初始条件:

某承重柱,柱横截面尺寸为0.7×0.7 m2,柱底的中心荷栽设计值F=7000 kn,弯矩很小。地基表层为耕植土,厚度 1.0米,

r=18kn/m3,Es=3Mpa;第二层为粉土,厚2.5米,r

=19.0kn/m3,

sat

e=0.65,w=15%,Es=9Mpa;第三层为粉细砂,厚3.0米,中密状态;

=18.6kn/m3,w=50%, Es=1.8Mpa;

第四层为淤泥,厚4.0米,r

sat

其下为中砂,厚度大于15.0米,密实状态;地下水位深1.9米要求完成的主要任务:

1.课程设计计算说明书

要求有详细的设计计算步骤,设计合理,计算结果正确;书写工整(打印最佳),步骤明确,表述清楚,文理通顺

2.课程设计图纸

手工绘制A2图纸1-2张;图面布局合理,比例适当;书写工整,线条粗细分明,应用得当;图面整洁,符合制图标准

时间安排:

指导教师签名: 年 月 日

系主任(或责任教师)签名: 年 月 日

1 桩类型及尺寸选择

根据地质勘察报告,施工场地地下水埋藏深度为1.9m ,埋藏较浅。施工要求采用桩基(深基础),考虑到灌注桩施工是在施工现场成孔、灌注混凝土而成,桩身质量不易控制,地下水对桩的质量影响较大(除沉管灌注桩是封闭施工,不受地下水影响)。如采用灌注桩,则必须采取相应措施以减小或是排除地下水的影响。且土层分布较为均匀,因此 ,桩基采用预制桩。根据地质勘查报告,在地下10m 内有一淤泥层,其承载力极弱,不宜作为桩端的持力层。淤泥层以下是密实中砂土,其承载力较高,可选做桩端的持力土层,宜选择适当桩长以穿过淤泥层,避开软弱层。

初步拟定为桩长L=12m 的圆柱桩,桩身为0.42m ×0.42m 的方形普通钢筋混凝土预制桩。初步拟定承台的尺寸为 4.0m ×2.4m ,承台埋置深度为 d=1.5m (0.6m< d=1.5m < 1.9m ,满足构造要求)

2 确定单桩竖向承载力特征值

2.1 计算公式

根据经验参数法确定单桩承载力特征值。 单桩竖向极限承载力标准值:Quk= Qsk+ Qpk=μ∑qsikLi+qpkAp

单桩竖向承载力特征值:

2.2 计算参数确定

采用混凝土预制桩,故

γs

p

=1.65 ,桩长L=12.0m ,桩端

持力层为密实的中沙层。各层计算参数如下:

第一层土,粉土层:L1=2.5m-0.5m=2.0m e=0.65<0.75,故q k

s 1=66—88kpa ,取q

k

s 1=70kpa

第二层土,粉细砂层:L2=3.0m 中密状态,故q k

s 2=48—66kpa ,取q

k

s 2=50kpa

第三层土,淤泥土层:L3=4m q

k

s 3=14—20kpa ,取q

k

s 3=15kpa

第四层土,中砂层(厚度大于15m ):L4=12m-4m-3m-2m-0.05m=2.95m 密实状态,q

k

s 4=74—95kpa ,取 q

k

s 4=80kpa

p

pk

s sk r Q r Q R +

=

第四层土作为桩端持力层,q pk

=5500—7000kpa ,取q pk

=6000kpa

2.3 单桩竖向承载力特征值确定

Q sk =μ∑q sik l i = 0.42m ×4×(70kpa ×2m+50kpa ×3m+15kpa ×4m+80kpa

×2.95m )=984.48 KN Q pk =q pk A p =6000kpa ×0.42m ×0.42m=1058.4 KN

65.148.984KN +65

.14.1058KN

=596.65KN+641.45KN=1238.1KN

3 确定桩的数目及布置方式

=

=5.9

取n=6,考虑到承台受到的是中心荷载作用,所受的弯矩值极小。因此,不再考虑偏心的影响作用,桩的数目不再调整放大,取n=6 。布置如下图1.1 桩心距最小值:3.5d=3.5×0.42m=1.47m

承台长度最小值:a=2×(1.47m+0.42m)=2.78m ,实际取值a=4.0m>3.78m 承台宽度最小值:b=2×0.42m+1.47m=2.31m ,实际取值b=2.4m>2.31m 承台边缘挑出宽度:400mm-0.5×420mm=190mm>150mm ,均是满足要求的。 =+=p

pk

s sk r Q r Q R R G F n +≥kn m

m m m kn kn 1.12385.14.24/2070003???+

图1.1 承台尺寸及桩的布置图

4 验算基桩的承载力和沉降

由于桩基础的沉降量很小,一般都能满足沉降量要求,故在此不再进行计算。仅进行基桩的承载力验算。

4.1 计算公式及计算参数确定

4.1.1 计算公式

基桩承载力特征值:

γ

η

γ

ηP

pk p

s

sk s

a

Q

Q

R +=

4.1.2 计算参数确定

4.1.2.1 结构重要性系数γ0

桩基础设计等级为乙级,故结构重要性系数 γ

=1.0

4.1.2.2 桩侧阻、端阻群桩效应系数η

s

、ηp

混凝土预制桩,经验参数法确定承载力特征值,故有65.1==γγp

s

桩心距:S ax =1600mm=1.6m ,S ay =1600mm=1.6m ,

m m

m S S S

ay ax

a

6.12

6.16.12

=+=

+=

桩径d=0.42m ,承台宽度B c =2.4m ,桩长L=12.0m

8.342.06.1==

m

m

d

S

a

,2.00.124.2==

m m L B c 淤泥层:η

s

=0.88 ;

粉土层、粉细砂层、中砂:ηs

=1.12 ,在实际采用时,粉土层和粉细砂层处于

非密实状态,故ηs

=1.12 ,中砂层处于密实状态,ηs

要予以折减,中砂层实际

取用ηs

=1.12×(1-5%)=1.06 ;

密实中砂层作为桩端持力土层时,ηp

=1.20,在实际取用时予以折减,故实际采

用ηp

=1.20×(1-5%)=1.14 。

4.1.3 单桩竖向承载力特征值确定

γη

γ

ηP

pk p

s

sk s

a

Q

Q

R +=

65

.1600014.165.195.28042.0406.165.141542.0488.065.135042.0412.165.127042.0412.1)42.0(2

m kpa m

kpa m m kpa m m kpa m m kpa m ??

+????+????+????+????=639.17 kn+731.26 kn =1370.43 kn

n F G N i +==6

70005.14.24/203kn

m m m m kn +???=1214.7 kn N

i

γ0

=1.0×1214.7 kn=1214.7 kn

承载力富余量百分比:%8.12%1007.12147.121443.1370=?-kn

kn kn ,富余量12.8%可

作为桩基承载力的安全储备,且余量较小。故不再考虑调整桩的尺寸、数目及承台基底尺寸。因为桩端持力土层密实中砂的厚度大于15.0m ,故而不再考虑持力层下是否存在下卧软层对桩基承载力的影响。

5 桩身结构设计

桩长L=12.0m<20m ,起吊时采用双点起吊,在打桩架立时,则采用单点起吊。为使得桩身受到的最大弯矩值取得最小,则是使起吊时桩身的最大正负弯矩值相等,如下图5.1

图 5.1 桩吊点布置及内力图

桩身混凝土强度等级按构造取为C30,受力主筋选用HRB335级钢筋,箍筋选用HPB235级钢筋。C30:

000.1,/43.1,

/3.1422===βc

t

c

mm N mm N f

f

在HRB335级钢筋下,21/300,3988.0,550.0,00.1mm N f

y

sb b ====αξα;

HPB235级钢筋:

2/210mm N f

y

=。

5.1 内力计算

5.1.1双点起吊时的内力

l M M Kq 2

2

1

0214.0==

= 0.0214×1.3×253

/m kn ×0.42m ×0.42m ×12m ×12m

= 17. 7 kn

V 1max =l Kq 207.0?=1.3×253/m kn ×0.42m ×0.42m ×0.207×12m = 14.2 kn

5.1.2单点起吊时的内力

l

M M Kq 2

210429.0==

= 0.0429×1.3×253

/m kn ×0.42m ×0.42m ×12m ×12m

= 35.4 kn

V 2max =l Kq 293.0?=1.3×253/m kn ×0.42m ×0.42m ×0.293×12m = 20.2 kn

5.2 斜截面受剪验算

h h w 0==420mm-35mm=385mm ,b =420mm ,mm

mm b b h h w 4203850===0.92<4 , h b f c

c

25.0β

=0.25×1.0×14.32

/mm

N ×420mm ×385mm=578 kn

桩身最大剪力设计值:=V max 1.35×V 2max =1.35×20.2 kn=27.27 kn

V max

= 27.27 kn < h b f c

c

25.0β

=578 kn ,即桩身截面满足受弯构件最小

截面尺寸要求。

h

=385mm<800mm ,故

1)800

800()800

(

41

4

10

===h

h

β

(按h 0=800mm 取用) =h

b f t

h

7.0β

0.7×1.0×1.432/mm N ×420mm ×385mm = 161.9 kn

V

max

=27.27 kn < =h

b f t

h

7.0β

161.9 kn

故斜截面抗剪配筋(箍筋)按构造配置即可满足要求。详见施工图。

5.3 正截面受弯计算

单点起吊时的弯矩值最大,故按单点起吊时的内力(弯矩)进行配筋计算。重力荷载是不利因素,在此处取其荷载分项系数35.1=γG

M

G

M 1

γ

==1.35×35.4m kn .=47.79 kn.m

=

=

2

1

h

b f C

s M

αα=???2

2)

385(420/3.140.1.79.47mm mm mm N m

kn 0.0537

α

s

=0.0537 < αsb =0.3988

=?--=--=0537.0211211αξs 0.055<ξb =0.55(满足要求)

=????==2

20

1

/300385420/3.140.1055.0mm N mm

mm mm N f

h b f A

y

c

s

αξ

424mm

取3Φ14(A s =4612

mm )

=?==mm

mm mm h

b A s

4204204612

ρ0.26% 因为最大正负弯矩值相等,即M M 21= ,所以按照对称配筋。总的配筋率ρρ21==2×0.26%=0.52%<%8.0min =ρ 。(构造要求一般最小配筋率达到1%) 故按照构造要求进行配筋:2A s =h

b

ρ=1%×420mm ×420mm=17642mm ,

A s =8822mm 。实际每侧选用3Φ20(A s

=9422

mm )。

受力主筋按通长布置,桩尖所有受力主筋焊接在一根圆钢上,配有12mm ×100mm ×100mm 的钢板。桩上埋设吊环,双点起吊时的两个吊环距两端距离为,2484207.0mm l =实际设置为2490mm ;单点起吊时,吊环距离桩

mm l 3516293.0=,实际设置为3520mm 。桩的两侧面配置两根122Φ的构造筋,形成钢筋骨架。正截面配筋示意图如图5.2 。

图 5.2 桩正截面配筋示意图

6 承台设计

6.1 承台选型及布置

承台选择梯形形式,混凝土强度等级为C35,受力主筋为HRB335级钢筋。

承台尺寸及布置如图6.1 。C35:22/57.1,

/7.16mm N mm N f

f t

c

==,HRB335:

2/300mm N f

y

=。

图 6.1 承台尺寸布置图

承台顶到地面的距离为:1500mm-1000mm=500mm >100mm ,满足要求。

6.2 抗冲切验算

6.2.1 柱边冲切验算

如图6.1所示,沿着承台长度方向上,柱边和承台交接处与桩顶内边缘连线

的夹角值θ,,0.191.01040

50

1000tan ≈=-=

θ即夹角近似为045,沿着承台的长度方

向上,柱边和承台交接处与桩顶内边缘连线的夹角值是大于045的。因此,可按照柱边冲切破坏锥体与承台底面的夹角大于等于045的情况进行计算。

=h 01000mm-70mm-50mm-

2

20mm

=870mm (初设承台主筋直径为20mm ), =a x 01040mm ,==

=

mm

mm

h

a x x 87010400

00λ 1.20>1.0,取0.10=λx ;

=a y 0240mm ,==

=

mm

mm

h

a x x 8702400

00λ0.28> 0.25,取

28.00=λ

y

=+=+=

2.00.184

.02.084.0λβ

ox

ox

0.7 ,=+=+=

2.028.084.02.084.0λβoy oy 1.75

==b

h c

c

700mm ,800mm

的影响系数=-?--+

=)0.19.0(800200080010000.1mm

mm mm

mm hp β

0.98,

截面抗冲切承载力为: mm

mm N mm mm mm mm h

f a h a b t

hp

x c oy

y c ox

870/57.198.0)]1040700(75.1)240700(7.0[2)]()([220

00???+?++?=+++β

ββ= 9913.5 kn

kn

kn kn F h

f a h a b N F

t

hp

x c oy

y c ox

i l

5.9913)]()([27000070000

00=+++<=-=-=∑β

ββ满足柱边抗冲切要求。

6.2.2 角桩抗冲切验算

四根角桩是对称布置的,因此,只需验算一根角桩的抗冲切强度即可。计算过程如下。

角桩向上冲切,从角桩内边缘至承台外边缘的距离:

=+==2

42040021mm

mm c c 610mm

角桩冲切截面有效高度:

=?-+=mm mm

mm mm

mm h 250501040610750904mm

=h 0904mm-70mm-50mm-=220mm

774mm 冲跨:=-=mm mm a x 5010001950mm (,10409501mm mm a x <=是成立的),

==a a

x y

01240mm 。

==

=

mm mm h a

x

x 7749500

11λ 1.23>1.0,故取=λx 1 1.0 ,=+=+=2

.00.156

.02.056.011λβx x 0.47

==

=mm mm h

a y y

7742400

11λ0.31>0.20,故取=λx 10.31,=+=+=2.031.056

.02.056.011λβy

y 1.10 截面高度mm h 904=,mm mm h mm 2000904800<=<,因此,受冲切剪力截面

高度影响系数=-?--+

=)0.19.0(80020008009040.1mm

mm mm

mm hp

β

0.99。

受冲切截面的抗冲切承载力为:

kn

mm

mm N mm

mm mm mm h f a c a

c t hp x y y

x 6.1848774/57.199.0)]2

950610(10.1)2240610(47.0[)]2

()2([20

111121=???+?++?=+++

βββ角桩冲切力为:n

F G N i +==670005.14.24/203kn

m m m m kn +???=1214.7 kn

<=kn N i 7.1214kn h

f a c a

c t

hp x y y

x

6.1848)]2

()2([0

111121=+++

βββ ,角桩处满

足抗冲切要求。

6.3 承台抗剪切验算

6.3.1 柱边抗剪切验算

截面有效高度:=h 01000mm-70mm-50mm-=2

20mm

870mm

mm a x 1040=,0.320.187010400

<==

=

mm

mm

h

a x

x λ,取20.1=λx ;

mm a y 240=,25.028.08702400

>==

=

mm

mm

h

a y x λ,取28.0=λy

80.00.12.175.10.175.1=+=+=λαx

x ,

37.10.128.075.10.175.1=+=+=λαy y

沿承台宽度方向上斜截面受剪承载力:

kn

mm mm mm N h b f h

h

b f t

x

t

x

hs

1.25688702400/57.180.0)870800()

800

(

241

4

1

=????==ααβ

此方向上斜截面上的剪力设计值:

<=?=kn kn V x

3.23336

70002kn h b f h

h

b f t

x

t

x

hs

1.2568)

800

(

4

1

==ααβ

即满足抗剪要求。

沿承台长度方向上斜截面受剪承载力:

kn

mm mm mm N h b f h

h

b f t

y

t

y

hs

8.73298704000/57.137.1)870800()

800

(

24

1

4

1

=????==ααβ

此方向上斜截面上的剪力设计值:

<=?=kn kn V y

35006

70003kn h b f h

h

b f t

y

t

y

hs

8.7329)

800

(

4

1

==ααβ

即满足抗剪要求。

6.3.2 梯形锥体顶端平台边缘抗剪验算

截面有效高度

=h 01000mm-70mm-50mm-

=2

20mm

870mm (初拟底板配筋直径为20mm ),梯形斜坡坡高=h 1250mm ,承台长度

mm b

x 40001

=,锥顶长度

mm mm mm b

x 8005027002

=?+=,承台宽度mm b y 24001=,锥顶长度

mm mm mm b

y 8005027002

=?+=。

承台长度方向斜截面的计算宽度:

mm

mm mm

mm

mm mm b b

b

h

h b x x x x 2.35404000)]40008001(8702505.01[)]1(5.01[11

20

10=?-??

-=--=

承台宽度方向斜截面的计算宽度:

mm

mm mm

mm

mm mm b b

b h

h

b y y y y 1.21702400)]24008001(8702505.01[)]

1(5.01[1

1

20

10=?-??-=-

-=

mm mm mm a x 9905010400=-=,0.314.18709900

00<==

=

mm

mm

h

a x x λ,取14.10=λx ;

mm mm a y 502400-=,25.022.08701900

00<==

=

mm

mm

h

a y x λ,取25.00=λy

82.00

.114.175

.10.175.100=+=+=

λαx x ,40.10.125.075.10.175.100=+=+=

λαy y 沿承台宽度方向上斜截面受剪承载力:

kn

mm mm mm N h b f h

h

b f y

t

x

t

x

hs

2.23808701.2170/57.182.0)870800()

800

(

24

1

004

10

0=????==ααβ

此方向上斜截面上的剪力设计值:

<=?=kn kn V x

3.23336

70002kn h b f h

h

b f y

t

x

y

t

x

hs

2.2380)

800

(

004

1

00==ααβ

即满足抗剪要求。

沿承台长度方向上斜截面受剪承载力:

kn

mm mm mm N h b f h

h

b f x

t

y

t

y

hs

3.66298702.3540/57.140.1)870800()

800

(

24

1

004

1

0=????==ααβ

此方向上斜截面上的剪力设计值:

<=?=kn kn V y

35006

70003kn h b f h

h

b f x

t

y

t

y

hs

3.6629)

800

(

04

1

0==ααβ

即满足抗剪要求。

6.4 承台正截面配筋计算

按受弯构件进行设计,计算过程如下。

单桩净反力:

kn kn

n F N 7.11666

7000===

6.4.1沿着承台长度方向的配筋计算

绕承台板宽度方向的弯矩: =+

??==)2

4201040(7.1166221mm

mm kn x N M y 2916.75m kn ?

=???=

=

2

/3008709.075.29169.0mm

N mm m kn f

h M A y

y s 12417.02

mm 选用16Φ32,=A s 128682mm , 钢筋间距为150mm ,沿承台的长度方向均匀布置,两边的保护层厚度为mm mm

mm mm 592

322150152400=-?-,取为60mm

6.4.2沿着承台宽度方向的配筋计算

绕承台板宽长度方向的弯矩: =+

??==)2

420240(7.1166331

mm

mm kn y

N M x 1575.05m kn ?

=???=

=

2

/3008709.005.15759.0mm

N mm m kn f

h M

A y

x s 6705.22

mm 选用27Φ18,=A s 68702mm , 钢筋间距为150mm ,沿平行于承台宽度的方向均匀布置,两边的保护层厚度为mm mm

mm mm 412

182150264000=-?-,

取为40mm

相关文档