文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水利工程临时用水用电专项施工方案范本(精)

水利工程临时用水用电专项施工方案范本(精)

水利工程临时用水用电专项施工方案范本(精)
水利工程临时用水用电专项施工方案范本(精)

临时用水用电专项施工方案

编制人:

审核人:

审批人:

编制单位:编制日期:年月

本方案主要针对水利工程临时用水用电。根据JGJ46-88《施

工现场临时用电安全技术规范》的规定。编制临时用水用电施工组织的目的在于使施工现场临时用电用水工程有一个可遵循的科学依据,从而保障其运行的安全可靠性,另一方面,临时用电用水组织设计作为临时用电用水工程的主要技术资料,有助于加强对临时用电用水工程的技术管理,从而保障其使用的安全和可靠性。因此,编制临时用电用水组织设计师保障施工现场临时用水用电安全可靠的,首要的,不可少的基础性技术措施。

临时用电用水组织设计的任务是为现场施工设计一个完备的临时用电用水工程,制定一套安全用电技术措施和电气防火措施,即所设计的临时用电用水的要求,同时还要兼顾用电方便和经济。

一、工程概况

1、工程名称:

2、建设地点:

3、建设单位:

4、施工单位:

5、监理单位:

二、编制依据

《施工现场用电设备设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑业出版社

《建筑施工安全检查标注》JGJ59-99等

三、冬季施工特点

1、冬季施工由于施工条件及环境不利,是工程质量事故的多发季节,要注意施工安全。

2、质量事故出现的隐蔽性、滞后性。即工程是冬天干的,大多数在春季才开始暴露出来,因而给事故处理带来很大的难度,轻者进行修补,重者重来,不仅给工程带来损失,而且影响工程的使用寿命。

3、冬季施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作的时间短,技术要求复杂。往往有一些质量事故的发生,都是由于这一环节跟不上,仓促施工造成的。

四、冬季施工准备

1、为确保冬季施工顺利进行,成立以项目经理为核心的冬施管理小组,项目总工为组长,技术员、安全员、材料员、施工队班组长为组员,接受管理小组的管理。

2、做好冬季施工中各种原材料的防冻、保温、采暖的检查,以及涂料的的保温工作。

3、材料部门做好冬施中各种原材料和设备冬施材料配件的采购、存储、发放、防冻的准备工作,要求采购工作及时到位。

4、检查现场的排水系统,及各种防护棚的稳固情况。

5、组织现场人员进行冬季施工培训。

五、冬季施工质量技术措施

1、饰面板工程

I 、装饰面板在运到工地后,应用干毛巾擦去浮尘,连续涂刷两遍清漆封底。

II 、所有装饰面板都应该平放,不能竖放,并在最下面垫一张大芯板,上面压一张大芯板,这样可以防止面板开裂、起翘。

2、墙面工程

I 、适当的通风,时间最好选在上午10点至下午4点之间。这一段时间气温相对高些,可以防止新批的腻子冻结。第一遍腻

子完全干透后,再批第二遍腻子。第二遍腻子完全干透后,再用砂纸仔细打磨。

II 、墙面出现局部较大凹凸不平时,最好用石膏粉加乳胶调和补平墙面,便于快速干燥且结实。

4、木作施工

I 、饰面板等重要材料,要及时除尘,有必要的还要刷清漆封底。

4、刮腻子

由于冬季干燥,失水较快,油工施工前腻子不能刮太厚,否则容易造成空鼓、开裂、墙面不平整等现象。

5、墙砖工程

I 、墙砖施工时,避免造成空鼓、脱落等现象。

II 、墙砖铺贴完毕后,应及时勾缝。

6、油漆施工

冬季气候干燥、风沙大,同时也会给油漆涂饰带来一些麻烦。例如油漆的浓度增大,不易涂刷;油漆的干燥时间短,不易掌握火候;风沙大会加大污染油漆饰面的几率和程度等,因此要采取相应的质量的保证措施。

六、危险源防范 1、高空作业①制定高处作业施工管理制度、向作业人员交底②高处临边作业要按规定采取防护措施,作业人员按规定系挂安全带。③高处作业人员的各类工具及材料不能随意丢放,应放在安全可靠的地方,防止坠落伤人。④雨雪天气,易结冰,注意防滑。 2、施工用电①制定现场临时用电施工组织设计及交底。②定期检查施工现场电缆有无老化破损的现象。③检查现场配电箱、开关箱等用电设施有无防雨措施,及无漏电保护器。④严格要求不准使用大功率电器取暖。 3、现场动火①制订现场施工动火作业管理规定及交底。②施工现场合理配置消防器材,并定期检查维护。③涂料等易燃物品处应远离明火。

七、注意防火 I、由于涂料易燃,因此冬季涂料要专库专人看管,储存处禁止明火,仓库附近设消防设施。 II、施工现场,材料堆放应注意远离火源,并配备应急消防设备及采取隔离防明火措施。

临时施工用水用电方案

施工现场临时施工用水用电方案 目录 一、工程概述 二、技术依据 三、工地临时水电规划 四、排水组织 五、组织结构 六、临时水电施工管理 七、电工安全生产操作规程 八、配电线路布置 九、计划配备的主要机械设备 十、安全用电有关注意事项 十一、安全用电技术措施 十二、计量、收费管理 十三、承诺 施工现场临时施工用水用电方案

一、工程概述 1.1广州汽车工业大厦/京穗中心工程位于广州市广州大道中段路边,由八层裙楼及两塔楼组成。建筑总面积154663m2,其中地下35508m2,地上119155m2,建筑基底面积5521m2。 1.2本工程广州汽车工业大厦40层,高度约为195米;京穗中心27层,高度约120米;其中裙楼八层,高度约33.7米,八层以上分两个塔楼(汽车办公楼、京穗酒店)。办公楼标准层层高4.2米,总高度189.7米;酒店标准层层高3.3米,总高度114.7米。 二、技术依据 1、《建筑工程现场临时用电安全技术规范》 2、《临时用电安全规范》 3、 JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》的有关内容 4、《建筑防火验收规范》 三、工地临时水电规划 根据本项目占地地面积大,且栋号多的特点,为了保证项目施工用水、用电便利,满足整体工期要求,方便管理的原则,特作如下规划: 1、由专人负责工地临时用水用电主干网的施工及日常管理 2、塔吊采用专用电缆VV22-4*35+1*25 3、从甲方配电房附近设置一总配电房,接出一条 VV22-4*70+1*35铜芯电缆至2号塔吊配电箱。 4、在每一栋楼设置一个临时标准二级配电箱*2AP,钢筋棚处及 临时用房部位各设置一个标准二级配电箱。

234.临时用水施工方案

一、施工条件 1、施工用水水源由建设单位提供,由施工区的西南角引入,由自备井内潜 水电泵、定压罐经主线、支线送至各个用水点。 2、本建筑物最高用水点为47米,由于市政供水管网提供压力不能满足施 工供水要求,因此使用锅炉房内补水泵。四层以上开始使用水泵加压供 水,四层及四层以下使用市政管网供水。 3、施工现场的污水经化粪池后排入市政污水管网,现场雨水沿街排至小区 内的雨水口,现场砂浆搅拌站设一沉池,经沉淀后排入市政管网。 4、现场有原有自备井一座,内有潜水电泵、定压罐各一台,自备井南侧锅 炉房内有软化水箱一台补水泵一台。 二、确定临时给水系统 1、施工现场内的临时生产、生活给水管道和消防管道独立铺设,单独安装。 2、给水系统采用放射状方式铺设,由自备水井内的潜水电泵、定压罐加压 供给。 3、消防系统水源由定压罐送至锅炉内,经过软化水箱、补水泵送至消防管 道,并在现场设置2个室外消火栓。消防管道采用放射状方式铺设。 三、确定现场总的用水量 1、施工现场总的用水量包括:施工生产用水量、施工机械用水量、生活区 生活用水量及消防用水量。 2、施工生产用水量的计算(q 1 ) q 1=K 1 ×[∑〔Q 1 ×N 1 〕/〔T 1 ×b〕×]×[K 2 /8×3600]

K1----为未遇见的施工用水系数,取1.05~1.50。 K2----为现场施工用水不均匀系数。 T1----为年度有效作业日。 b-----每天工作数 =1.05×(8830×1700+1481×98+1550.6×30+740×1130+500×200)÷(320×2)×(1.5÷8÷3600)=1.38(L/S) 3、施工机械用水量的计算(q 2 ): q 2=K 1 ×∑Q 2 ×N 2 ×(K 3 /8×3600) K3----为施工机械不均匀系数,取2.0。 q 2 =1.05×(4×200+1×50+4×400)×2÷(8×3600) =0.18(L/S) 4、生活区生活用水量的计算(q 2 ): q 2=P 2 ×N 4 ×K 5 /(24×3600) =250×(20+10)×2÷24÷3600=0.17(L/S) K 5 -----生活区用水不均匀系数,取2.0~2.50。 P 2 -----生活区居民人数。 N 4 -----生活区生活用水定额,生活用水取20~40L/(人.天),食堂用水取10~20L(人.天)。 5、生活及生产总用水量的计算(q 总 ): q 总=q 1 +q 2 +q 3 =1.38+0.18+0.17=1.73(L/S)

临时用电专项施工方案

1工程概况 本工程由15栋高层及附属商业及公共建筑组成,总建筑面积约389328平米,建筑总高约95.5米,层高2.5m、3.0m、3.6m、4.5m不等,本工程施工用电总电源在施工现场内,供电容量暂定3个630KV A,由建设单位提供,目前,用电回路已基本确定,用电负荷见用电机械设备表。 现场线路布置采用埋地敷设,整个配电系统采用TN-S系统敷设,室外分段用总分配电箱接至用电设备,开关箱由末级分配电箱配电,动力和照明分路设置,各大型用电设备做重复接地。 2配电线路及电气装置 2.1配电线路 具体布置见《施工用电总平面布置图》。 本工程配电线路将严格按照JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范设置配电线路及其保护设施,在每个施工用电回路分别设置独立的TN—S接零保护系统,在配电室总配电屏处作重复接地,并在配电线路中间处及未端处做重复接地,当部分总箱与分箱间距大于50米以上时,应增加一组重复接地。接地线应与保护零线(PE线)可靠连接。正常情况下,所有配电设施,用电设备的不带电金属外壳,均与PE线可靠连接。 专用保护零线由配电室的零线和第一级漏电保护器电源侧零线引出,单独敷设,不作他用,材料选用黄绿双色多组铜芯线,其截面要求不小于工作零线,与设备连接的保护零线截面应大于等于2.5mm2。接地体采用DN50的镀锌钢管或L50×50镀锌角钢砸入地下2.5m,其顶部距地0.8m。接地体安装完毕后,应做接地电阻测试,并做好记录归档,接地电阻阻值应不大于10Ω,其中配电总配电屏处接地电阻阻值应不大于4Ω。2.2防雷系统 在工程施工现场内所有外脚手架,均需安装防雷装置。避雷针采用2米长DN25镀锌钢管。引下线利用电气连接的设备金属结构体。 接地体安装同TN—S系统,接地电阻阻值不大于10Ω。 2.3配电装置 本工程施工用电为三级配电两级漏电保护系统,配电装置主要有总配电箱,分配电

施工现场临时用电方案范本.docx

精品文档 目录 一 . 制依据??????????????????????????????.1 二 .工程概况???????????????????????????????1 三 .施工部暑?????????????????????????????..1 四 .施工生活???????????????????????????.3 五 .配装置安装技措施??????????????????????..3 六 .用安全管理措施???????????????????????.4 七 .安全用技措施????????????????????????.5 八 .施工器防火措施???????????????????????..5

一.编制依据 2014 年朝阳区老旧小区节能改造工程第二十二标段施工组织设计 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005 ) 建筑施工现场供电安全规范(GB50194-93 ) 电气装置安装工程施工及验收规范汇编 施工现场文明安全管理规定 建筑施工现场安全检查标准(JGJ59-99 ) 二.工程概况 本标段建筑面积 103297.12m 2,共 17 栋砖混楼,六层以下, 4 栋高层 14 层至 16 层。 小区内居民住人密度大,社区老年人较多,交通拥挤、配套设施较为陈旧,同时, 由于施工期间需要保证居民的正常生活,在施工材料进场、堆放、运输、使用过程 中应做好交通疏导,场地合理占用、材料保管等工作。 本标段工程临电及规划施工方案,以朝阳区小黄庄 4 条 1、 2 号楼为总平面为编制依据。 小黄庄 4 条 1、 2 号楼电源的由配电室引入到施工现场配电箱。施工用电由此配电箱 引出。 本临电工程根据施工现场中用电设备的位置、数量及现场情况,拟采用放射式与树 干式或混合的配电方式,由分配电箱到用电备均采用放射式,以保证设备相互之间 无干扰。施工现场共计分二路,第一路由配电室引至配电箱,第二路由配电箱引至 各分线箱,用电设备由分线箱接电。 方案编制依据(施工现场临时用电安全技术规范)JGJ46-88 ,(建设工程施工现场 供电安全规范) GB50194-93 ,(建筑施工安全检查标准) JGJ59-99 等相关施工用电技术规范标准。 三.施工部署 1.现场临时供电采用 TN-S 方式,配电箱位于 1- 2 号楼之间(其它楼号根据现场实际 确定,满足施工要求为准),分散供电,施工作业面用手提电箱供细部施工,以保 证供电可靠性。根据现场实际,选择配电线路的埋地及架设方式。

临时供水供电施工方案

8、 9、 临时供电、供水施工方案 、编制依据 中国建筑工业出版社出版的《建筑施工手册》等参考文献; 二、工程概况 10、防水等级:二级 11、抗震设防等级:三级1、 工程名称: 监利县实验高中易地建设项目工程 2、 建设单位: 湖北同启置业有限公司 3、 设计单位: 武汉华中科大建筑研究院 4、 监理单位: 湖北公力工程咨询有限公司 5、 地质勘测单位:荆州市地建岩土工程有限公司 6、 施工单位: 中部建设武汉有限公司 7、 建设地点: 监利县容城镇 耐火等级: 一级 安全等级: 二级,设计使用年限 50 年 1、 监利县实验高中易地建设项目工程招标文件; 2、 监利县实验高中易地建设项目工程施工图纸; 3、 建设工程项目管理规范》 ( GB/T50326-2001); 4、 建设工程施工现场供用电安全规范》 ( GB50194-93); 5、 施工现场临时用电安全技术规范》 ( JGJ46-2005); 6、 建筑施工安全检查标准》 ( JGJ59-99); 7、 国家、湖北省、荆州市建设工程的有关文件; 8、

12、本工程钢筋、模板制作场地和材料堆放场地较为狭小,为此合理布置 电管线犹为重要。 三、现场主要机具、设备布置 本工程水源和电源已接入工地,电源在工程西南角。 因工程全部采用商品砼,故生产施工用水大为减少。只有在装饰阶段,砂浆拌和时,方用水较多一些。生活区单独供水,在材料入口部位需要开设一个供水口,提供生活区用水。 本工程基础阶段垂直水平运输,现场布置十台塔吊。装饰阶段因塔吊占用建筑物场地,故需拆除塔吊;故用电、用水垂直机械应分开计算。 四、用水、配电系统的设计、设备布置 300人。 本工程根据施工组织设计总体方案,现场施工人员最高峰时达 由于提供的进水管直接供水不能满足消防问题,所以本工程为解决施工时的养护、冲洗用水和消防用水,决定在中间靠近塔吊附近设置10 立方米水池一个。解决消防用水和养护用水,其余砂浆用水、砌砖用水按地面接水布置,临时用水量计算如下: 临时用水计算: 1)施工用水量计算: 本工程采用商品混凝土,所以对混凝土拌和用水不作考虑,现场考虑拌制的砂浆用水300L/M3、砌砖用水200L/M3,冲洗用水5 L/M3,合计555 L/M3。 养护用水300L/M3 由于施工工序时间上错位和现场设置水池,所以不作考虑。 现场共计砌体1305立方米,计划45 天完成,平均每天完成砌体29立方米,

施工现场临时用水方案计划

目录 一、工程概况 (2) 二、主要用水情况 (2) 三、施工临水设施安装 (2) 四、施工临时用水总量计算 (4) 五,加压泵选择 (6) 六、主要材料设备 (6) 七、施工人员及主要机具设备 (7) 八、临时系统的维护与管理 (7) 九、现场排水方案 (7) 十、质量保证措施 (8) 十一、安全保证措施 (9) 附图:现场临水平面布置图 (9)

一、工程概况 二、主要用水情况 现场用水主要有混凝土养护用水、模板湿润用水、砂浆搅拌用水、装修材料用水、各加工用水、消防用水及生活用水。 三、施工临水设施安装 1、根据现场实际情况,我公司对京冶原有给水管道进行了详细的检查,对于有问题的管线,进行修理、防锈和除锈等保护措施,对于原有未完成管道,我方根据施工需要,给予完善。 2、施工用水来自工程自供水井,通过深水泵加压后,进入施工现场水箱,

安装阀门、水泵、水表、接出管径为DN100的焊接钢管,施工用水经增压水泵增压后,供现场生产、消防、使用,施工现场设8个消火栓,施工现场基本在消防水龙带的半径覆盖范围内。 3、现场水箱5.5m×3m×2.2m(水箱有效容积为30立方米),水箱内设置浮球液位开关,配两台高层加压泵,一备一用,正常施工时只启动一台。在水泵出水口,增加橡胶软接头和缓冲式止回阀,以保护设备和管道系统不受水波冲击的破坏,并且在出水管道上安装一根水管DN50 的回水管至水箱,起到调节压力的作用。 4、现场管线沿基坑敷设明管,管材采用焊接钢管DN100,冬季施工前,根据需要埋设或做保温棉,保温棉厚度为400mm,外缠两边玻璃丝布。消防支管采用焊接钢管DN65,消火栓箱安装高度为+0.9米,用角钢制作支架安装,生产用水管径为DN20,每层设置一个生产用水的取水点。 5、立管随建筑结构施工逐层增高。立管采用DN100(1-10层)和DN65(10层以上),每两层设置消火栓箱。由于建筑物为高层,当供水不足时,启动加压泵和水箱联合供水,保证施工用水需要。 6、由于现场是临时给水系统,故4-9号楼,沿用京冶的管线,即消防,生产用水管道共用,、火灾时工地停产,所有管道(包括施工用水)供于消防灭火。 7、1-3号楼,拟使用两路管线,即生产,消防分开。生产用水采用DN40的焊管,法兰连接,每层设置出水口,出水口采用DN20的球阀进行控制。消防用水,采用DN65的焊管,没隔一层设置一个消火栓。 8、灌溉水采用不锈钢管丝口连接。

施工现场临时用电专项施工方案68961

施工现场临时用电专项方案 编制目的 无锡科技城项目天渝骏园三、四期楼宇亮化工程,此用电方案对外墙泛光照明整个施工过程用电进行整体规划,充分考虑了各施工阶段用电机具的用电量,能够满足三、四期亮化施工过程的用电要求,现将现场临时供电布置做详细说明如下; (一)、用电管理 ⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时施工的依据。 ⒊临时用电施工组织设计的内容和步骤: ⑴现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走向。 ⑵进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。 ⑶绘制电气平面图,立面图和接线系统图。 ⑷制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒋施工现场临时用电安全技术档案: ⑴临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。 ⑵技术交底资料。 ⑶临时用电工程检查验收表。 ⑷接地电阻测定记录。 ⒌安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 (二)、电工 ⒈电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独

立操作。 ⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。 ⒊上岗前按规定穿戴好个人防护用品。 ⒋停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。 ⒌负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱。 ⒍移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人。 ⒎按规定定期(工地每月、公司每季)对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录。 ⒏应懂得触电急救常识和电器灭火常识。 (三)、安全距离与外电防护 外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。 ⒈不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。 ⒉安全距离: ⑴在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kv不小于4m,1~10kv不小于6m,35~110kv不小于8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离≥4.0m 与机动车道≥6.0m。 ⑵起重臂或被吊物边缘与10kV的架空线路水平距离≥2m。 ⑶机动车道与外电架空线路交叉的最小距离1kv以下为6m,10kv以下为7m。 ⒊外电防护: ⑴达不到安全距离要求,必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。 ⑵带电体至遮栏的安全距离10kv应大于95cm,35kv应大于115cm. ⑶带电体至栅栏(封闭)的安全距离10kv应大于30cm,35kv应大于50cm。 ⑷在架设防护设施时,应有电气技术人员或专职安全员监护。 ⑸无法防护时必须采取停电,迁移线路或更改工程位置,否则不准施工。 (四)、供电路线

临时用电施工方案范文

临时用电施工方案 范文

施工组织设计(方案)报审表工程名称:中豪.资州印象1#2#楼编号: 中豪.资州印象1#2#楼项目工程 临

时 用 电 施 工 方 案 自贡市第一建筑工程公司年月日 建设单位:资中中豪房地产开发有限公司 监理单位:精正建筑管理咨询有限公司 施工单位:自贡第一建筑工程有限公司

编制人: 审核人: 审批人: 年月日 资中县中豪.资州印象1#2#楼项目工程 施工现场临时用电施工方案 本工程的建设单位是资中中豪房地产开发有限公司;建设地点是资中县滨江大道;项目名称为中豪.资州印象1#2#楼,监理单位是精正建筑管理咨询有限公司,施工单位是自贡市第一建筑工程公司,设计单位是四川远建建筑工程设计有限公司成都分公司,地勘单位是四川省川建勘察设计院宜宾分院,安全监督站是资中建筑工程质量安全监督站。本工程结构为框剪,-2/28层,局

部多层;结构安全等级二级,主体结构正常使用耐久年限50年;抗震设防烈度为6度,耐火等级为2级,屋面防水等级为Ⅲ级。本工程严格执行《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》,内墙为保温砂浆。 本工程施工依据《建筑施工安全检查标准》JGJ59- 及《新编实用电工手册》编制。 1、施工现场实际用电统计表

根据现场机械设备的数量和功率,以及施工总进度计划中施工高峰阶段机械设备的同时利用系数,可行: P=1.05*(K1∑P1COSΦ+K2∑P2) 2、现场勘探 ⑴由于建设单位已提供低压电源,(三相五线制),本方案考虑总箱以下的各线路的及电气开关的选择。 ⑵施工现场职工宿舍,工地临时办公室,施工提升机等施工机械设备详见施工平面图。 ⑶根据《施工现场临时用电技术规范》规定,本供电系统采用TN-S(三相五线制)供电。 一、现场电源进线、配电室、总配电箱、分配电箱的位置和线路走向 本工程现场电源进线,配电室位于工地东南侧,从配电室输送低压电源到工地总配电箱,均由我施工单位负责。 根据现场施工机械用电情况以及系统灵活性、导线用量,采用架空电缆,用电依次连接于从配电室到各用电设备的配电干线上,详见施工用电平面图。

施工临时用水用电施工方案 1

耀江.文景苑一期1 段标段工程 临 时 用 水 用 电 施 工 方 案

施工临时用水用电施工方案 一、编制依据 1、耀江文景苑一期1#、2#、5#、6#、9#楼工程施工图 2、《建筑工程施工现场临时用电安全规范》(GB50194-93)《建筑 施工手册》 3、本工程施工组织设计 二、工程概况 1、本工程位于湖南永州,南临荔枝东路,东临鸟沙洲路。 由衡阳市经纬建筑设计有限公司设计,由1#、2#、5#、6#、9#共五栋住宅组成,建筑层数5~6层,建筑高度约18米,底层商铺、上部为砖混结构,建设面积约13800㎡。本工程结构等级为二级,建筑耐火等级为二级,建筑抗震设防烈度为非抗震设防。结构可靠度采用的设计基准期T=50年。 2、根据该工程现场实地勘测情况,本工程东则业主已安装好变电站,现场根据施工平面图确定配电房建在变电站旁边,临时用电电源三相五线引入。导线采用电缆加SC100钢管埋地接至施工配电房,施工现场电源由配电房采用VV4×95+1×75电缆架空或埋地套管至每处专用机械配电箱。 3、施工现场临时设施用电布置详施工平面布置图。

三、临时用电: 1、计算总功率: 电动机总额定功率:P 1=90kw 电焊机额定功率:P 2=4kw 室内照明: P 3=5kw 施工照明用电: P 4=6kw 总用电量:P=1.1(K 1P 1/0.75+K 2P 2+K 3P 3+K 4P 4) K 1=0.7, K 2=0.6, K 3=0.8, K 4=1 P=1.05×(0.7×90/0.75+0.6×4+0.8×5+1×6)=101.22 kw 2、截面选取: 2.1、按允许持续电流选择,先求出计算电流: I= = =107.65A 按环境温度30度,查表选用:截面为25mm 2 橡皮绝缘铜芯线。 2.2、按线路容许电压降损失率选择: S= = =19.6 mm 2 选用截面为25 mm 2 2.3按机械强度选择绝缘铜线导线外架空敷设,最小允许截面积为25 Kc ∑P √3Ucos ψ 101.22×1000×0.7 1.732×380×1 KcPL C ∈% 0.7×107.65×100 77×5

施工临时用水方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 1.项目概况 (1) 2.工程概况: (1) 3现场条件 (3) 工程特点及难点 (3) 三、施工供水管线布置 (3) 四、施工用水设计 (4) 1.现场施工用水计算 (4) (1)施工阶段划分 (4) (2)施工用水量计算 (5) (3)主体施工阶段 (6) (4)装饰装修施工阶段 (7) (5)施工工地总用水量定额计算 (8) 五、供水管径计算 (8) 1.总供水管径计算 (8) 2.支路供水管径计算 (9) (1)除尘支管管径计算 (9) (2)道路清洗水管管径计算 (9) (3)施工、机械及生活用水管管径计算 (9) 六、现场临时用水布置 (10) 1.循环管线布置 (10) 2.施工用水管线布置 (10) 3.消防系统管线布置 (10) 4.施工和生活用水的处理 (11) 5.管线施工 (11) 管道基础 (11) 管道敷设 (11) 管道试压 (11) 6.施工用水水泵选择 (11)

(1)水泵扬程计算 (11) (2)水泵流量: (12) 7.雨水、污水排放布置 (12) (1)化粪池计算 (12) (2)总平面排水 (13) (3)施工用水、排水管理 (13) 七、临水计划 (13) 1.主要材料 (13) 八、施工管理措施 (14) 1.施工质量控制措施 (14) 2.施工试验 (14) 3.成品保护措施 (14) 4.验收与维护 (14) 5.消防制度 (15) 九、安全文明与绿色施工 (15) 1.安全施工措施 (15) 2.文明施工措施 (16) 3.绿色施工措施 (18) 十、现场临水平面布置图(见附页) (18)

临时用电专项施工方案(最新)64158

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章用电布置 (3) 第四章用电负荷计算 (4) 第五章临时用电施工安全技术措施 (5) 5.1 外线防护现场踏勘 (5) 5.2 接地、接零保护系统及防雷保护 (5) 5.3 漏电保护器 (5) 5.4 支架的架设 (6) 5.5 现场照明 (6) 5.6 配电箱和开关箱 (6) 5.7 配电室 (6) 5.8 建筑机械和手持电动工具 (7) 5.9 防触电措施与触电急救 (7) 第六章安全防火及灭火注意事项 (9) 第七章用电管理 (10)

第一章编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 第二章工程概况 西港片区学院路道路海绵化改造工程位于固原市西港片区学院路(明堡路~古雁街段),本工程编制范围为:中水管道工程、雨水管道工程、绿化工程、节水灌溉、人行道铺装、场地平整等,桩号K0+000-K1+579。 第三章用电布置 根据本工程的特点和施工现场地形环境,结合我公司的施工经验,经过认真分析,认为用电布置应着重考虑配电房、单位工程的以下分部工程施工: 1、基础工程的施工 本工程采用机械钻孔灌注桩基础,计划投入20KW桩机4台,塔机功率25KW;混凝土搅拌机和钢筋加工机械两套。 2、主体结构施工 在基础施工过程完成大功率机械布置之后,还需增加砂浆搅拌机、物料提升机、其它手持电动工具应用较多。 电源使用专线变压器,可以满足整个工程的现场 施工和生活用电。施工用电从变压器点(用电缆引入施工现场内总配电箱,同时引入总配电箱的电缆应满足工程用电高峰的需求量为配线原则,现场施工用电再用电缆线将电源引至现场各动力用电设置的配电箱。 施工现场临时用电工程采用三相五线制,即“TN-S”供电系统(三相五线制)设置专用的保护零线。 配电系统采用“三级配电两级保护”,开关箱必须装置保护器,(漏电工作电流不大于30mA或15mA,动作时间0.1S)。 主要用电设备表

临时用电专项施工方案(参考范本)

目录 一、工程概况- 2 - 二、编制依据- 2 - 三、电气设备及总体线路布置- 3 - 四、电器设备的选择- 4 - 五、负荷计算- 4 - 六、分配箱电缆选择- 9 - 七.安全用电组织措施- 10 - 八、安全用电技术措施- 11 - (一)配电室的建造- 11 - (二)配电箱与开关箱- 12 - (三)电器设备的安装- 13 - (四)施工现场的电缆线路- 15 - (五)接零保护、重复接地与防雷接地- 17 - (六)现场照明- 18 - (七)自备发电机- 19 - (八)漏电保护器- 19 - 八.用电防火措施- 20 - 九、消防预案- 22 - 附图: 附图一:施工现场临用电平面布置图 附图二:配电系统图 施工现场临时用电专项施工方案

一、工程概况 工程名称: 建设地点: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 勘探单位: 施工单位: 说明项目所处位置、建筑面积、结构类型、建筑层数、建筑物高度、层高、抗震等级、防火等级、使用年限、±0.000相当于黄海高程标高等基本情况。 现场用电电源:电源从业主指定的接线点将线路引至工地配电室,再从配电室相继引入各施工用电点,整个现场用电设配电箱。施工用电采用TN-S系统,严格按 JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》强制性条文执行,做好用电机械与电动工具的接地、接零保护,保证其安全运行。 根据现场勘测及总体平面布置,全场设××型号塔吊××台、施工升降机××台,现场设另钢筋制作车间、木工棚各××座;现场设办公室、宿舍、食堂等(详见施工用电总平面图)。 二、编制依据 1、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014 2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 3、《低压配电设计规范》GB50054-2011 4、《供配电系统设计规范》GB50052-2013 5、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7、本工程施工组织设计 8、本工程施工图纸 9、公司标准

道路施工临时用水用电方案

芦山县乌木根雕艺术城建设项目(一标段) 临 时 用 电 、 用 水 方 案 编制单位:四川省元泰建设工程有限公司 编制日期:2014年7月 -1-

施工现场临时水、电施工方案 一、工程概况 本工程为芦山县乌木根雕艺术城建设项目(一标段),位于芦山县芦阳镇先锋社区,共包括8条道路,道路道路总长1155.288米,分别为:金丝楠南一街北路、金丝楠南一街南路、金丝楠南二街、金丝 楠南三街、根艺一街、根艺支路、根艺二街、金丝楠南路。主要内容为道路工程、排水工程、 照明工程及绿化工程。本工程由四川省元泰建设工程有限公司承建,由中国电子工程设计院 设计,监理方为四川标禾工程建设管理咨询有限公司,甲方为芦山县中国乌木根雕艺术城管 理委员会。 二、设计依据 1、国标《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012 2、《安全电压》GB3805-84 3、建筑施工手册(第三版)和实用电工手册 4、四川省低压用电规程 一)施工用电计算 A、临时用电量计算: 1、搅拌机∑P1=66KW 2、电焊机∑P2=309.4KVA 3、振动棒∑P2=22KW 4、平板振动器∑P2=1.1KW 3、均衡系数K=0.7 (未计砼输送泵用电功率的情况下取0.7) 4、功率因素Cosθ=0.75 -2-

5、P=1.05×(0.7×559.1+0.7×0.75×309.4)+=893.54KW 6、基础施工时空压机数量较多但对焊机等机械设备未投入使用,机 械使用对焊机采取相互错峰使用,故本工程现场总容量703.54kw。 B、施工用电系统设计 (1)临时供电系统:根据国家《施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ46-2005)的标准进行临时配电的布置,现场采用三相五线制,即TN--S系统供电保护零线(PE),并在施工现场配电室作重复接地,总电 源从总配电室引至二级配电箱,由二级电箱采用电缆引至施工现场内,, 2 主线路布置采用150mm的电缆线,从总配电室采用95mm平方的电缆线引 至二级配电箱,每一个塔吊回转半径区域设一个主分配箱(详见施工现 场临时用电平面图)。 (2)根据施工总平面布置图提供的各主要用设备及用电位置,现场用电系统分2个动力回路:混凝土搅拌机、施工用电、1个生活区和施工 现场,每一个回路均设置单独的一组线路。 C、用电负荷计算: (1)建筑施工时用电主要的施工动力电是基础,本项目施工用电主 要为混凝土搅拌机用电、现场施工(振动棒、平板振动器)、夜间施工照 明用电。根据现场具体情况,混凝土路面施工的同时混凝土搅拌机、施 工现场同时用电。 (2)施工现场临时用电设备最大负荷计算: ①砼搅拌机:7.5KW×4台=30KW ②振动棒:1.1KW×1台=1.1KW -3-

153.临时用水施工方案

目录 1 工程及现场概况:_________________________________________________________________ 2 2 施工临时用水设计及施工内容:_____________________________________________________ 2 3 临时用水设计方案:_______________________________________________________________ 2 3.1 临时用水设计基本方案: __________________________________________ 2 3.1.1 施工现场总平面用水设计: _________________________________________ 2 3.1.2 施工用水竖管、消防竖管及临水泵房设计 _____________________________ 3 3.2 临时用水设计计算书 ______________________________________________ 3 3.2.1 环形给水管管径的确定: ___________________________________________ 3 3.2.2 水泵的选择 _______________________________________________________ 3 3.3 水泵选型 ________________________________________________________ 4 3.3.1 其它要求详见各施工图设计说明 _____________________________________ 4 3.3.2 施工图设计参见附图 _______________________________________________ 4 4 临时用水施工方案_________________________________________________________________ 4 4.1 主要施工机具 ____________________________________________________ 4 4.2 施工进度及劳动力计划 ____________________________________________ 4 4.3 水压试验: ______________________________________________________ 5 4.4 质量管理及技术资料管理 __________________________________________ 5 5 施工现场排水施工方案_____________________________________________________________ 5 5.1 施工现场排水总平面设计 __________________________________________ 5 5.1.1 排水走向 _________________________________________________________ 5 5.1.2 排水沟做法 _______________________________________________________ 5 5.2 施工进度及劳动力计划 ____________________________________________ 5 5.3 水压试验: ______________________________________________________ 6 6 安全措施与文明施工_______________________________________________________________ 6 6.1 安全措施 ________________________________________________________ 6 6.2 文明施工 ________________________________________________________ 6 7 临时用水系统的维护与管理:_______________________________________________________ 6

施工现场临时用电专项施工方案word

施工现场临时用电 施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、用电设备技术参数及用电总量核算 四、电缆选用及线路走向 五、安全用电技术措施和电气防火措施 六、安全用电和电气防护管理制度

一、编制依据 建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2012); 建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011); 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005); 建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-2014); 二、工程概况 (一)、概况 1、建设单位:阜平环阜生态环境科技发展有限公司 2、工程名称:阜平国际农林示范区-生态养殖区建设项目 3、建设地点:阜平县平阳镇 (二)施工用电区域的划分 施工用电区域主要分施工区、办公生活区和加工区。主电缆由甲方提供的箱变敷设到加工区的总配电箱(一级箱),分配箱(二级箱);活动配电箱(三级箱)。施工区的各单体技术参数见下表: 办公生活区主要分布在场地的东北侧,配套了相应的办公用房及生活设施。(三)、现场平面布置 现场供电条件 在施工现场的东区南端,由业主提供一台630KvA的变压器。电缆线全部采用地下埋设,分区段设置配电箱,以满足不同施工段,施工期的各种用电设备的需要。

三、用电设备技术参数及用电总量核算(一)、施工区各类机械设备总计 序号设备名称 型号规 格 数 量 国别 产地 额定功 率(KW) 总功率备注 1.弯曲机GF20 1 上海 2.2 2.2 2.钢筋切断机GQ40 1 上海 2.2 2.2 3.砂轮切割机J36-40 2 杭州 2.2 4.4 4.数控钢筋调直机YGT4-12 1 成都9 9 5.交流电焊机BX3-300 2 杭州30KVA 60 6.砼搅拌机J350 1 宁波 7.5 7.5 7.插入式振动机ZH-50 3 杭州 1.1 3.3 8.平板振动机ZW-J 1 宁波 1.5 1.5 9.木工圆锯机MJ-105A 2 中国 4 8 10.潜水泵PYX100 1 杭州 1.2 1.2 11.办公区空调 6 1.5 9 生活区照明12 0.6 7.2 合计总功率115.5 (二)、用电总量核算 通过用电设备的分析,得出不同阶段的用电总量计算式为: P总=1.05(K1P1/ COS¢+K2P2+K3P3+K4P4) P1--电动机额定功率总量:结构、140.9KW P2--电焊机额定容量总量:结构、230KW P3--室内照明办公区用电总量:结构、108KW P4--室外照明总量:结构、47KW C0S¢——电动机的平均功率因数(在施工现场最高时0.75~0.78,一般0.65~0.75)这里取0.75;K1、K2、K3、K4、—需要系数,按现场所用数量统计分别定为:0.6、0.6、0.8、1.0; P总=1.05(0.6×140.9/0.75+0.6×230+108×0.8+1×47=384.12KV A﹤400KVA 通过计算现场提供的总电源400KWA分别能够满足结构装饰阶段的用量要求。 四、电缆选用及线路走向 (一)、电缆截面选用

临时用电施工方案范本

临时用电施工方案(范本) 1.编制依据: 1.1***工程施工组织设计 1.2《施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88)》 1.3****工程施工图纸 1.4主要施工用电设备、机具清单 1.5施工现场平面布置图 2.工程概况: 本工程为********地产开发有限公司开发的住宅小区一标段工程,位于 *********,总建筑面积22306.34平方米。地下一层,地上十六层。 本次招标范围包括施工图内土建施工、水暖电、消防、设备安装及设备安装等全部内容。 3.施工现场主要机械设备表

4.现场用电负荷计算 总用电量 P总=1.05~1.10[K机×(∑P机)/COSΦ+K焊×∑P焊+K照×∑P 照] 式中: P总——供电设备总需要容量(KVA) P机——电动机額定功率(KW) P焊——电焊机額定功率(KVA) P照——施工照明用电总功率(KW) COSΦ——功率因数 K——需要系数 其中:P机、P焊、P照详见施工现场主要机械设备表 查表:K机=0.5 K焊=0.6

K照=1.0 COSΦ=0.7 ΣP机=416.5 ΣP焊=426 ΣP照=25 经计算总用电量:P总=1.05×(0.5×416.5/0.7+426×0.6+25×1)=607.005 KVA 变压器容量:现场配置两台额定容量315 KVA变压器,变压器额定总容量为630KVA>607.005 KVA,可满足要求。 5.配电电路设计: 由低压柜进入施工现场的电源一律埋地敷设,按现场平面图的标示安装电箱位置。电缆按规范要求施工。配电箱安装完毕后,采用先进的拆装式防护棚进行防护,施工现场用的所有的配电箱及设施采用TN-S系统供电,五线到位,零线、地线分别设置。A级电源箱必须做重复接地,重复接地的电阻不大于4Ω。电缆埋入地下应做好防水、绝缘处理,有防止外力损伤的措施。灯架高度不得低于2.5米。楼外闸箱应在电源支路末端做重复接地,并搭好栅子,围好栅栏,箱内电气平面图、系统图应齐全,配线合理,防护栅内应悬挂安全用电技术措施和电气防火措施。 配电箱分布: 1#配电室(东)引出5路 低压柜引出BV-3×50+2×25 mm2电缆支路至QT80塔吊; 低压柜引出BV-3×120+2×70 mm2电缆支路至食堂配电箱;

临时用电用水施工方案

临时用电施工方案 为保证施工临时用电安全,加强临时用电的技术规范管理,合理利用和节约用电,根据施工现场的实际情况,遵守《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—88及《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99的要求进行编制一、工程概况简述 1、项目名称:三台2012年中央财政小型农田水利重点县项目建设 2、建设单位:鹅岭村农民用水户协会 3、设计单位:四川汇棱水利水电勘测设计有限公司 4、监理单位:三台县塔山镇鹅岭村质量监督小组 5、施工单位:四川龙申建设有限公司 6:项目简介本工程本工程为三台2012年中央财政小型农田水点县项目建设,位于四川省绵阳市三台县塔山镇鹅岭村。 (1)工程总建筑面积:蓄水池14囗,傍山渠U槽共计3390M(其中 D2830m,蓄水池D300接入渠560m).山平堰埝5口。 二、现场布置 1:总配电室;根据施工现场目前情况,建设单位已设立总配电室,总配电箱到施工配电箱设置临时用电电缆,穿钢管埋地敷设。 2:配电箱和开关箱设置;根据施工现场目前布局,结合工程的特殊情况,便于对现场配电系统安全技术规范和维护,配电箱分级设置,全现场设总配电箱、总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱下设接用电设备。采用三级配电二级保护。 3:总配电箱是施工现场配电系统的总枢纽,总配电箱设置在配电房,采用铁壳配电箱(分配电箱材质相同),动力配电箱分级设在总配电箱后,电缆采用架空设置。场内临时用房照明用电,分配电箱设置在墙上,沿墙穿管设置引到各照明点。动力线采用五芯橡胶电缆,照明采用三芯橡胶电缆。 本工程施工现场用电采用“三相五线”制(TN—S)配电,动力电与照

施工现场临时用水方案89090

` 目录 一工程概况 (1) 二施工平面布置 (1) 三施工用水量的计算 (2) 四用水管径的选择 (3) 五施工用水及消防用水布设 (3) 六施工部署 (4) 七节水措施 (5) 八供水管的保护措施 (5) 九防止污染市政管网措施 (5) 十食用水卫生措施 (5) 十一施工用水现场平面图 (6)

一工程概况 磐石大厦建筑工程,位于岭南大道东侧及华新路北侧处,场地周边道路四通八达,南面、北面为已有民居房屋,西侧为岭南大道,东北侧为办公活动板房、东侧计划为材料堆放及加工场。主体为框剪结构,楼高为18-20层,地下室2层,总高度为73.63m,总建筑面积约51140.04㎡。 1、本工程地下两层,地上18-20层,总建筑面积51140.04平方米,地下室建筑面积11143.75平方米,地下二层层高为3.9米,地下一层层高为5.2米,地下二层设有汽车库、自行车库、消防水池、机房,地下一层设有汽车库、自行车库、高低压变配电机房、发电机房。 2、1#、2#办公楼,地上18-20层高,建筑面积39996.28平方米,首层设有商铺、消控室及物业管理中心,首层至三层为商业,四层及以上均为办公楼。一层层高为6米,其他楼层均为住宅层高为3.430米,建筑总高度为73.68米。 二施工平面布置 本工程场地较大,结合工程的施工特点、施工流程、施工工艺等合理利用好施工用地。施工用水主要取于自来水,由建设单位提供的水源接驳点在西面,在现场设置2个5m×6m×1.5m的45m3水池用于加压到楼层所用部位,办公区生活用水也是由市政水管提供。 1、临时用水的布置 ⑴、临时用水:按生活(办公)用水和施工用水进行分开控制,利用市政